文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙保温施工方案设计

外墙保温施工方案设计

外墙保温施工方案设计
外墙保温施工方案设计

市第一中学新校区外墙保温专项施工方案

一.工程概况:市第一中学新校区项目工程外墙保温为50mm 厚岩棉(容重140/立方)薄抹灰外墙外保温系统。

二.编制依据(1)《建设节能工程施工质量验收规GB50411—2007 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001

(3)《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50201—2001

(4) EN 13500《岩棉外墙外保温系统》

(5) 《外墙外保温建筑构造图集》12YJ3-1A

(6) 国家、地方、行业现行法律、法规

三.施工部署1.施工准备1.1 外墙抹灰基层用1:3 防水水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过5mm,并按照GB

50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规》中关于一般抹灰工程的质量要求进行验收。1.2 根据现场实际情况,首先在外墙合适位置完成样板,经检测单位检测合格并出具合格检测报告后,方可进行大面积施工。2.安全技术交底进场施工前, 对保温相关人员进行现场安全技术交底工作。施工时严格按照安全技术交底要求进行。3.材料准备所有原材料进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。4.系统及材料性能指标1 抹面胶浆的性能指标 2 试验项目原强度

标准拉伸强度(KPa)(与岩棉) 耐水侵水48h,干燥2h 侵水48h,干燥7d 耐冻融抗压强度/抗折强度可操作时间

四、施工工艺流程基层墙体处理挂基准线,弹控制线,双面界胶

粘剂制配粘贴岩棉板(终端部位先贴翻包网布)安装临时固定锚栓复合热镀锌电焊网加锚栓锚固保温层施工检查、修整抹面胶浆制配岩棉板抹灰面制作表面处理抹面砂浆压铺玻纤网布饰面砂浆施工饰面涂料施工外保温工程验收

1.弹控制线、挂基准线1.1 从最高点排通线,每三层做一个节点,

做到墙体垂直;1.2 根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出窗水平、垂直控制线等;1.3 在建筑外墙大角(阴阳角)及其它必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线以便控制岩棉板的垂直度和平整度。

2.粘结砂浆2.1 把胶粘剂和抹面胶浆粉料按配合比搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中;2.2 拌制砂浆的过程中绝不允许掺加水泥、快凝剂、防冻剂、填充料、色料等任何形式的添加剂;

3.基层上粘贴翻包网格布3.1 凡在粘贴的岩棉板边缘外露处都应做标准耐碱型网格布翻包处理,具体部位包括:1)门窗洞口处;2)女儿墙收头处3.2 裁取300mm 宽的标准型耐碱耐碱网格布

条; 3.3 需要做翻包处理的部位基层上抹出100mm 宽2~

3mm 厚的粘结砂浆;3.4 抹好的粘结剂上铺设耐碱网格布条,

并用不锈钢抹子均匀压入粘结剂,压入宽度100mm,让剩下部分网格布甩出并保持清洁,待将来翻包用。

4.粘结剂4.1 在岩棉板表面上用条粘法涂抹粘结剂;4.2 应保证粘结剂在岩棉板表面的有效粘结面积应控制在50%且必须牢固。

4.3 用不锈钢抹子在板边抹出50mm 宽连续的粘结砂浆条,并

在板中间抹出8 个直径不小于140mm 的粘结砂浆块,厚度均不小于8mm 。4.4 为了杜绝产生冷热桥,岩棉板的侧边不得涂抹粘结剂,沾到侧边的砂浆应立即刮除。做到无碰头灰。5.粘贴岩棉板5.1 已抹好粘结砂浆的岩棉板自下而上铺贴,岩棉板长边沿水平方向铺设粘贴; 5.2 竖缝应逐行错缝1/2 板长或≥200mm; 5.3 在墙角处两侧岩棉板应错茬搭接,并保证墙角垂直度;5.4 门窗等洞口四角处应采用整块岩棉板切割成型,不得拼接,岩棉板的接缝距洞口四岩棉板角距离应大于200mm,洞口四边的其它岩棉板宽度也应不小于200mm。5.5 均匀施加压力使岩棉板充分粘贴到基层,粘结砂浆压实厚度宜控制在

3mm 以;5.6 随时用2m 靠尺和托线板检查平整度和垂直度,不符合要求时立即更正;5.7 贴好后应立即刮除板缝和板侧面残留的粘结砂浆;5.8 如果岩棉板接缝宽度超过1.5mm,则用适当宽度的岩棉板条将缝塞满,板条不得粘结。

6.安装锚固件6.1 粘贴岩棉板24 小时后开始安装锚固件,根据各单体工程的岩棉板材厚度来选择相应的锚固件且直径为圆

8,锚固件深入墙体部有效锚固深度应不小于50mm 。

6.2 凡是三块相邻岩棉板接触的“T”型接缝处必须设一个锚固件。

6.3 在基层边缘部位的锚固件应加密固定,如转角、洞口、屋顶等,锚固件离边缘距离应不小于100mm,而且这些部位适当增加锚固件数量使靠近边缘一排锚固件的间距控制在300mm 以;6.4 需要安装固定件的部位先用带有直径8mm 钻头的冲击钻在基层墙体(不包括找平层)上钻入深度不小于50mm 的孔;6.5 用手锤把锚固件的胀管打入预先钻好的孔,保证顶部圆盘与岩棉板齐平;6.6 用手锤把钢钉打入胀管,圆盘陷入岩棉板表面1mm。6.7 为了使系统达到更好的防水保温效果,在安装完毕的锚固件上,批涂抹面胶浆,要求将锚固件充分覆盖。待胶浆完全干燥后,再进行大面积的抹面胶浆批涂。6.8 锚固件数量:不少于8 个/平方米;

7复合热镀锌电焊网加锚栓锚固7.1 复合热镀锌电焊网与岩棉

板表面垂直平整平7.2 锚栓锚固系统锚栓数量不少于8 个/平方米

8.底层抹面胶浆8.1 抹面砂浆的施工在每段施工区域节点应自上而下,从左到右进行;8.2 岩棉板表面上用不锈钢抹子抹出1~2mm 厚已拌制好的抹面胶浆;要求将岩棉板充分覆盖。8.3 每次抹胶浆面积应略大于一块网格布的面积8.4 已有翻包或加强网的部位底层抹面砂浆厚度宜控制在 1.5mm 以。

9.铺设耐碱网格布9.1 抹完第一遍底层抹面砂浆的部位,胶浆尚未干时,立即铺设加强耐碱网格布,铺设时耐碱网的弯

曲面应朝向墙面;9.2 单网格布长度不宜大于6m;9.3 铺设耐碱网时,从中央向四周用抹子抹平,直至耐碱网完全嵌入抹面砂浆;9.4 标准网格布需要搭接时,必须满足65mm 的搭接长度要求;加强型网布只需对接,其对接边缘应紧密。

9.5 在转角部位,网格布应该是连续的,并从每边双向绕角后包墙的宽度不小于200mm,标准网格布重叠部分中间必须有抹面砂浆,严禁干搭接。9.6 保温墙体与非保温墙体连接处,网格布应转包不小于200mm 。10.面层抹面胶浆10.1 等底层第二遍抹面胶浆表干(可碰触)后再抹一道3.0~4.0mm 厚的抹面胶浆。10.2 面层抹面胶浆应完全覆盖网格布,表面平整度满足涂料和拉毛涂料饰面的相关要求。11.细部节点及特殊部位处理11.1 修补孔洞1)当脚手架拆除后,应及时修补脚手眼、槽钢洞、穿墙件等孔洞,对墙体孔洞用相同的基层墙体材料分两次进行填补,并用1:3 防水水泥砂浆抹平。2)根据孔洞尺寸切割岩棉板并打磨其边缘部分,使之能严密封填于孔洞处。3)待孔洞防水水泥砂浆凝固后,将岩棉板背面涂10mm 厚的专用粘结剂,将岩棉板塞入洞中,注意不要在四周边沿涂专用粘结剂。4)裁剪面积能覆盖整个修补区大小的网格布,并与周边网格布搭接80mm。5)涂抹二遍抹面胶浆,分别埋入修补的网格布,待表面不粘手时,再涂面层抹面胶浆,厚度应与周边一致。6)用湿毛刷将新旧表面不平整处整平,并将孔洞边缘刷平。

●12. 檐口墙网格布翻包檐口墙外墙保温施工时,将耐碱网

格布沿檐口墙压顶翻包至压顶低,阴角刮平嵌入水泥砂浆,阳角做鹰嘴,距完成面3cm 处设置滴水槽,滴水槽宽度为2cm。

●五.施工要点(一)、岩棉板粘贴2、粘贴前保温系统损

坏的要求。3、4、锚栓的数量不少于16 个/平方米;幕墙系统锚栓数量不少于 6 个/平方米。岩棉板自下而上沿水平方向横向铺贴,上下排之间应错缝1/2 板长,局部最小错缝不小于200mm;墙角岩棉板应交错互锁,保证墙角垂直度;

门窗洞口岩棉拼接不得正好在门窗口的四角处,应用整块岩棉板裁出洞口,且最小尺寸不小于300mm。5、岩棉板的粘贴采用条粘法,涂料面积不小于50%;岩棉粘贴满贴;岩棉板抹完胶粘剂后,先将保温板下端与基层粘贴,然后自下而上均匀挤压,滑动就位,粘贴时轻柔,并随时用2m 靠尺和托线板检查平整度和垂直度。及时清除板边溢出出的胶粘剂,板的侧面不得涂抹或沾有胶粘剂。相邻板紧密对接,板缝不大于2mm,板间高差不应大于1.5mm。(二)、抹面层的施工1、岩棉板粘贴完毕后,对板的抹灰面表面处理,用不锈钢抹刀对整个表面涂刮抹面胶浆(1-1.5mm),并压入岩棉板的表层纤维中。2、第一层抹面胶浆厚度3mm,并趁湿压入第一层玻纤网布,待胶浆稍干硬至可触碰时安装锚固件;第一层抹面胶浆养护1~2d 后可进行,第二层抹面

建筑外墙保温施工组织设计范本

建筑外墙保温施工 组织设计

建筑节能改造工程(XX标段)工程 施工组织设计 XXXXX XX年X月XX日

目录 第一章工程概况 (5) 1.1.工程概况: (5) 1.2.主要工作内容: (5) 1.3.工程进度计划安排: (6) 1.4.编制依据 (6) 第二章施工组织设计总体设想 (6) 第三章施工部署 (7) 3.1.组织机构 (7) 3.2.强化项目管理 (8) 3.3.项目管理部职责 (9) 3.4.施工组织 (10) 3.5.资源配置 (10) 第四章施工准备 (11) 4.1.现场准备 (11) 4.2.技术准备 (11) 4.3.物资准备 (11) 第五章施工进度计划 (12) 第六章施工总平面布置 (12) 第七章主要施工方法与技术措施 (14) 7.1.施工工艺顺序: (14) 7.2.脚手架工程 (15) 7.3.基底清理 (24) 7.4.外墙保温 (24) 7.5.外墙涂料 (32) 7.6.屋面保温 (33)

7.7.屋面防水 (34) 7.8.塑钢窗安装 (35) 第八章确保工程质量的技术组织措施 (36) 8.1.质量目标 (36) 8.2.质量保证管理措施 (36) 8.3.质量管理制度 (37) 8.4.编制质量计划、创优措施 (38) 8.5.工程质量技术措施 (39) 第九章质量通病防治措施 (41) 9.1.防护层开裂 (41) 9.2.外墙渗漏 (42) 第十章确保安全生产的技术组织措施 (42) 第十一章确保文明施工的技术组织措施 (61) 第十二章环境保护管理体系与措施 (67) 第十三章确保工期的技术组织措施 (74) 第十四章雨季施工措施 (80) 第十五章农民工工资保证措施 (81) 第十六章防火预案 (82) 第十七章拟投入本标段的主要施工设备表 (88) 第十八章劳动力进场计划 (89) 第十九章临时用地表 (90) 第二十章紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 (91)

最完整外墙保温施工方案

农垦新城香凯丽园小区3#楼 外墙保温施工方案 黑龙江省恒安建筑工程有限公司 二零一三年五月 目录 第一章、编制概述 (3) 第二章、工程概况 (3) 第三章、施工方案 (4) 第四章、环境保护措施 (17) 第五章、文明施工及成品保护 (17) 第六章、安全措施 (17) 第一章、编制概述 第一节、编制依据 1. 哈尔滨中建建筑设计院设计的本工程施工图纸及设计变更。 2.我省和国家现行标准图集。 3.我省及国家现行的施工规范和操作规程及有关法律、法规等文件。 4.建筑工程施工合同。 第二节、采用国家、地方规范及有关资料: 1、《工程测量规范》GB50026-93; 2、《建筑装饰工程施工及验收规范》DB23/712-2003; 3、《建筑装饰装修工程施工技术操作规程》DB23/T711-2003; 4、《砌体工程施工技术操作规程》DB23/T706-2002; 5、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2002 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7、《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91

8、《建筑工程质量检验评定标准》GB300-2001 9、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《统一标准》DB23/711-2003; 11、《苯板技术指标》GB10801-89 12、《黑龙江省建筑节能工程施工质量验收标准》DB23/1206-2008 13、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 第二章、工程概况 第一节、工程建筑概况 1、本工程为农垦新城香凯丽园小区3#楼高层住宅工程,建设地点位于哈尔滨市香福路与哈成路西北角处。建设性质为住宅,防火设计建筑分类为一类,其耐火等级为一级。 2、建筑面积:总建筑面积24300.37平方米(其中地下1074.69平方米,住宅20837.40平方米,商服2177.92平方米,设备机房210.36平方米。)。地下一层,地上三十二层,建筑高度为99米。 4、层高:地下一层层高为4.7米,地上标准层层高3米。 5、使用功能为住宅。地下一层为车库。地上为住宅。 6、本工程外墙采用外墙外保温方式,保温隔热材料选用密度为 18kg/m3 的自熄型苯板。第二节、相关单位 建设单位:黑龙江恒隆房地产开发有限责任公司 设计单位:哈尔滨中建建筑设计有限公司 监理单位:黑龙江清宇建设工程监理有限责任公司 施工单位:黑龙江省恒安建筑工程有限公司 第三章:施工方案 第一节:防火措施 本工程防火设计建筑分类为一类,其耐火等级为一级。根据《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》,高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级,当采用B2级保温材料时,每层设置水平防火隔离带。 本工程外墙保温材料选用密度为 18kg/m3 的自熄型苯板,燃烧性能B2级。防火隔离带采用新型无毒保温防火板。燃烧性能A1级,根据外墙防火暂行规定,本工程层层设置300mm高防火隔离带,并且在水平方向交圈设置,遇阳台栏板时做纵向搭接,保证防火隔离带高度及连续性。

外墙保温工程施工组织设计方案

亿锋广场二期【尚苑】一标段、喷涂聚氨酯硬泡 外墙保温 施 工 方 案 编制;程宏刚 审核;李伟 大连北展房屋修缮工程有限公司 二零一四年九月一日

目录 第一章总则 第二章工程概述 第三章施工部署 第四章施工准备 第五章施工组织机构和施工人员配备 第六章工艺流程及施工方法 1、系统构造 2、工艺流程图 3、施工条件 4、施工操作程序和方法 5、主要节点构造图 6、分部、子分部工程及验收 第七章保证工程质量措施 第八章保证工期措施 第九章安全生产管理措施 第十章成品保护措施 第十一章文明施工措施 第十二章环境保护措施 第十三章质量保修及其他承诺 附表: 表1 主要施工机械设备表 表2 劳动力计划表 表3 主要材料品牌、规格、厂家汇总表 表4 施工进度计划表

第一章总则 一、编制说明 本施工方案是按国家颁布和地方现行的施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准;按我单位了解的建设单位、监理单位、总包单位的意见,综合我单位的资金、财力、技术力量、人员等进行的预编制。 在此基础上,开工前我公司将根据设计施工图纸、建设单位、监理单位、总包单位对本方案提出的修改意见等,对本工程的施工方案逐步做进一步的完善细化,确保本工程施工的顺利进行。 施工过程中,如有变更,我公司项目部将针对变更状况,根据现场实际情况重新修改相应的施工方案,并上报总包单位,取得建设单位和监理单位认同后予以实施。 二、编制依据 1、国家和地方现行的建筑节能工程施工及验收规范、规程、标准等; 2、本工程所涉及的图集、规范、标准、规程; (1)《民用建筑热工设计规范》 GB50176—93 (2)《居住建筑节能设计标准》 DBJ01-602-2004 (3)《采暖居住建筑节能检验标准》GBJ132—2001 (4)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002 (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2002 (6)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2002 (7)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 (8)《硬泡聚氨酯外保温工程技术规程》DB21/T1463-2006 J10919-2007 (9)《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规程》 GB50404-2007 (10)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 (11)ISO9001-2000质量管理体标准(企业的管理手册和程序文件)。 三、编制原则 切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度;严格执行外保温施工程序,科学管理、严格施工;遵循国家及当地政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染;严格遵守国家有关消防要求,做好安全消防工作;确保工程质量和安全。 第二章工程概述 一、工程概况 亿峰广场【尚苑】B1#、B2#、B3#、B6#、B10#公建五栋单体外墙保温面积约为6万平方米,外墙整体采用喷涂40mm厚硬泡聚氨酯复合外墙外保温系统(40厚聚氨酯硬泡+20厚聚苯颗粒找平层+抗裂砂浆复合耐碱玻纤网),挑出部位(阳台、花台等)采用粘贴30厚挤塑板(膨胀钉锚固)保温系统,窗口榜采用粘贴20厚挤塑板做法,局部(阳台、花台栏板)抹30厚聚苯颗粒保温。外饰面为涂料。

外墙保温施工方案

外墙外保温 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 年月日 目录 一、编制依据 二、工程概况

三、系统安全论证 四、工艺做法 五、施工准备 六、质量标准和质量控制 七、部分节点处理 1.编制依据 1. 1花园楼施工图纸。 1.2花园楼工程施工组织设计。 1. 3 国家有关的规范、标准、规程。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144-2004) 《建筑安装分项工程施工工艺规程》 (DBJ01-26-96) 《工程建设标准设计图集》DBJT19-20-2005 二、工程概况 XX工程楼位于区,总建筑面积为㎡,地上层,地下

层,建筑高度 m,体型系数为0.18。结构墙体为现浇混凝土200mm,局部窗洞口下部为加气混凝土砌块填充,外饰面粘贴面砖。 本项目拟采用65%建筑节能标准进行保温要求。根据《河南省居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》(DBJ41/062-2005)的要求,河南地区体型系数≤0.3时,外墙平均传热系数限值W不能超过0.75W/(㎡·K)。查标准附表E中4.1项,当结构墙体为钢筋混凝土时,选用聚苯板50mm厚时W为0.79(不满足标准),选用聚苯板55mm厚时W为0.70,满足节能要求,所以本工程保温材料选用50mm厚聚苯板即可。局部墙体需采用40mm厚聚苯板和挤塑板保温,具体部位见节点做法。 三、系统安全论证 目前所有规范中,后贴苯板保温做法对瓷砖饰面采取了回避态度,无明确做法标准。但部分城市高层建筑立面污染严重,对自洁要求较高,不少开发商喜欢陶瓷墙砖的质感、线条、自洁和耐久等优点,要求提供带瓷砖饰面的外保温系统。因此,虽然标准、规程对此采取回避的态度,但保温工程贴瓷砖的项目估计已超过100万m2,而且多数是高层。根据北京原住总有限责任公司于2003年编制了后贴苯板的外保温面砖饰面系统企业标准,郑州****公司在河南建筑科学研究院经过体系检测,成功通过了耐老化实验,“馨丽佳”外墙外保温技术经过25年老化实践证明,会为你的“馨丽佳”外墙外保温。该标准以当时的一栋22层公寓为样板,从开始的专家初步论证、现场试验,到最后的实体检测和专家评议,均圆满的获得成功(评议资料见附件)。至今,“馨丽佳”外墙外保温饰面砖做法已完成外保温面积近20万平米,未出现任何问题。且本系统已通过耐侯性能检测,这也表明该系统在长时间的

外墙保温施工方案(新)

一、施工方案编制依据及参照规范 (一)、方案编制依据 1、业主提供的招标文件及其他附件资料。 2、国家和行业颁布的有关现行规范、标准及图集,省、市建委颁发的有关规定及其他技术指标。 3、施工现场踏勘的情况及本公司的综合实力。 (二)、方案参照规范 1、《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料GB/》; 2、《四川省居住建筑节能保温隔热工程质量验收规程DB51-2005》; 3、《挤塑聚苯板保温构造图集西南05J103》; 4、《外墙内保温建筑构造03J122》; 5、《墙体节能建筑构造06J123》。 二、工程概况 外墙墙体保温采用XPS挤塑聚苯板薄抹灰保温系统,板厚度为20mm,燃烧性能为B1级,粘结层采用粘结砂浆粘结,挤塑板进行界面处理,并用锚固件进行锚固,面层为3—5㎜厚抗裂砂浆加单层玻纤网格布。 三、工程目标 (一)质量目标 本工程质量目标为确保合格并力争优良,按国家行业颁布的现行相关工程质量验收标准验收。(二)安全文明目标 本工程要立足于保质量、保安全、抢工期的同时文明施工。安全生产实现无重大伤亡、火灾及重大设备事故,一般事故频率控制在5‰以内,争创安全文明标准化工地。 (三)工期目标 经现场踏勘,各栋建筑物外墙施工进度不一致。工期确保为单栋建筑外墙工作面书面交接后,自交接日起65天(日历天)。 四、施工组织 建立以公司工程部、现场项目管理、施工作业部门三级分层管理的组织,对各级人员规定其职责、权限和相互关系,建立责任制并组织落实。 项目管理部在项目经理的领导下,由责任工长、工程施工、质量监督、安全管理等职能人员组成,对质量、工期、安全进行全面协调控制。项目部组织体系图如下:

外墙保温专项施工方案

目录 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (2) 本工程江苏运河文化城运河澜湾项目位于宿迁市湖滨新城,毗邻骆马湖生态旅游区,东临郁金香路,北临女贞路,西临水杉大道,南临腊梅路。工程占地223158㎡,总建筑面积332033m2,其中地上建筑面积247763m2,地下建筑面积84270m2,项目由9栋高层建筑、19栋多层建筑、63栋别墅、7栋配套建筑(1栋开闭所、1栋社区服务、1栋幼儿园、3栋商业和1栋物业),以及两座地下车库组成,多层连接两座地下车库,地下车库基础均为筏板基础。本工程别墅为框架结构,地下一层,地上两到三层,地上总高度10.6-11.2m;多层高层为框架剪力结构,多层地上六层,地上总高度为19.0m;高层建筑为地下一层,地上十八层,地上总高度为56.7m。 (3) 第三节外墙保温设计概况 (3) 第四节施工质量 (4) 1.质量管理目标 (4) 第五节施工准备 (5) 1.技术准备 (5) 2.材料准备 (5) 3.现场准备 (5) 4.机具准备 (6) 5.材料配制 (6) 6. 材料的包装、运输、装卸和贮存要求 (6) 第六节外墙保温施工方案 (7) 1.外墙温施工工艺流程 (7) 2.外墙内侧无机保温砂浆施工工艺流程 (8) 2.基层处理措施 (9) 3.吊垂直、做灰饼、冲筋 (9) 4.保温砂浆分层涂抹及缺陷处理 (9) 5.分格缝处理 (10) 6.抗裂砂浆施工 (11) 第七节成品保护 (12) 第八节质量验收 (12) 1.一般规定 (12) 2.主控项目 (14) 3.一般项目 (16)

第九节质量保证措施 (17) 第十节安全生产保证措施 (17) 1.安全管理措施 (17) 2.施工安全制度 (18) 3.消防制度 (19) 第十一节文明施工保证措施 (20) 1.管理组织 (20) 2.施工现场和生活区实行封闭管理 (20) 3.规范施工场地管理 (21) 4.搞好机具设备的管理 (21) 5.操作面做到工完场清 (22) 6.现场文明施工管理制度 (22) 第十二节施工进度计划 (23) 1.工期目标 (23) 第一节编制依据 1、运河澜湾项目建筑施工图。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2009) 4、《建筑节能工程质量验收规范》(GB50411-2007) 5、《建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ08-113-2009) 6、《外墙外保温建筑构造》(10J121) 第二节工程概况

外墙外保温系统-施工方案

目录 第一部分现场的情况 (2) 第二部分外墙外保温系统外饰面理论部分 (4) 一瓷砖粘接剂和填缝剂泛碱的的原因及防治措施 (4) 1. 泛碱的形成过程 (4) 2. 泛碱主要机理 (5) 3. 泛碱产生的原因及预防措施 (5) 二、外墙外保温系统外饰面层粘贴面砖技术主要的内容 (7) 1. 外墙外保温系统外饰面层粘贴面砖技术主要的内容: (7) 2. 外墙外保温系统外饰面粘贴面砖技术的加固措施 (7) 3. 四角网的工艺技术 (8) 第三部分施工方案 (10) 1. 工艺原理 (10) 2. 施工工艺流程: (10) 3. 粘接剂和填缝剂配制: (10) 4 饰面瓷砖施工 (10) 5. 成品保护措施 (12) 6. 其他注意事项 (12) 第四部分保证质量的措施总集 (13) 第五部分小结 (14)

建筑外墙饰面砖(文化砖)粘贴的分析报告 摘要:外墙外保温体系是一个系统工程,应采用逐层渐变,柔性释放应力,构造设计应满足无空腔的技术要求。用面砖做建筑物外饰面,装饰效果美、耐污染性能好、使用过程中维护费用低,是人们喜爱的饰面形式。即使是直接在结构墙体上粘贴饰面砖,经过一段时间使用后,部分面砖空鼓、脱落的情况也不少见。当外保温材料与基层墙体之间没有空腔,外保温材料粘接强度比较高且进行了必须的加固措施(镀锌四角网增强结构),外保温材料面层荷载允许超过40kg/m2时可以粘贴面砖,但必须严格施工操作。才可以保证外墙饰面砖与外墙保温材料和基层墙体成为一个整体,不会脱落。 关键词:外墙外保温,吸水率。单位面积载荷,面层荷载不应大于60kg/m2 第一部分现场的情况 橡树湾工程现场情况主要是:外墙外饰面砖勾逢整体出现了非常严重的泛碱现象;轻敲击或挤压有空腔现象; 我公司实验人员现场勘察与实测、实验立项、实验数据整理如下: 一、外墙外保温体系:楼层,5层;基层 + 挤塑板 +抹面砂浆+粘贴文化砖; 二、实测文化砖的实验数据: 1、吸水率9.8%(普通瓷砖的吸水率为0.5%); 2、密度为1.26g/cm3; 3、饰面砖长:28cm,宽:6cm,厚:1.5cm。 三、我司实验立项后做了一系列实验。实测数据——最近联合做了一批瓷砖拉拔试验: 表一:玻纤网结构的瓷砖拉拔试验结果:

最完整的外墙保温施工方案

施工方案(分包单位)XXXXXXXX有限公司

一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程面积:约计平方米 二、施工组织管理: 为保证按甲方要求工期,安全优质完成工程任务,特配备有经验的现场管理人员,以及具有丰富施工作业经验的现场操作人员,具体安排如下: 1、现场管理人员(施工队长)和公司工程部经理全权负责施工管理,其职责如下: A、负责施工队的管理; B、负责与甲方、建筑方保持经常联系,直辖市与各方联系; C、根据工程进度要求安排工人调度; D、分段检查工程进度、质量及验收工程; E、检查安全生产及文明施工情况;发现问题应及时纠正处理; F、参加协调会议。 2、现场技术人员: A、负责现场技术、质量工作; B、指导施工队人员严格工艺流程进行施工; C、按甲方提供外墙各种颜色面积,换算成材料用量,上报公司完成一次性颜色调制,再分批发货。 3、施工班长职责: A、负责施工现场的具体管理工作; B、安排施工队班组每天的具体施工任务; C、根据甲方的进度要求,及时增减施工班组人员; D、施工前应和土建单位对墙面进行交接; E、施工人员严格按照施工工艺流程施工; F、每道工序完成时,应检查施工质量情况并作记录,须由工程技术员、施工队长一起初检合格后,才能进行下道工序的施工。 G、对安全生产、文明施工负责,应教育全体施工人员严格遵守。 H、对已完工的墙面做好保护工作,杜绝破坏及污染。 三、外墙保温施工准备 1、施工条件 (1)施工前需对外墙表面进行检查,空鼓处要彻底清除,开裂处应认真修补,墙面平整度超差部分应请土建部门整改。 (2)伸出墙面的(设备、管道)联结件已安装完毕,并留出外保温施工的余地。 (3)操作地点环境和基底温度不低于5℃,风力不大于5级,雨天不能施工。 (4)夏季施工,施工面应避免阳光直射,必要时可在脚手架上搭设防晒布,遮挡墙面。如施工中突遇降雨,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。

外墙保温专项施工方案13151

中贸国际商城一期外墙保温工程 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 批准部门(章)

编制日期:年月日 第一章编制依据 1、《围护结构保温构造图集》(新05J/T105) 3、《民用建筑节能设计标准》(JGJ26-95)(DBJ01-602-97) 3、《外墙外保温施工构造—1》02J201-1 4、《外墙外保温施工技术规程》 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、施工图纸设计要求 7、建设单位变更通知单及技术交底 8、建筑装饰及验收规范 9、建筑工程施工现场管理规定 10、公司质量安全管理制度以及技术文件。 第二章工程概况 中贸国际商城一期工程位于辽宁省沈阳市法库县金牛街与龙山东路交汇处,共有建筑单 m,分别为框架二层、框架四层以及四层加地下室一层结构,体34栋,总建筑面积65437.062 由法库中贸置业有限公司投资建设,北京中环世纪工程设计有限责任公司负责设计,巨匠建设集团有限公司承建,浙江宏大监理有限公司负责监制,辽宁省地质矿产局铁岭工程勘察院进行勘探的一个大型工程项目。 该地区进入采暖期后室外平均温度在-30℃,混凝土构件直接暴露于该温度下极大地降低了该工程的使用年限,为了提倡节能环保的设计理念以及良好的居住环境,该工程外墙采用苯板保温节能工艺施工。 第三章作业条件 1、基层墙体的质量必须符合相关质量验收规范和标准要求。 2、外脚手架搭设完毕,并满足施工要求。 3、外阳台部位电器暗管,接线盒安装完毕。

4、聚苯板保温体系正常施工温度5℃以上,风力超过5级或中雨以上天气不得施工。施工完毕后应防止阳光直晒。 第四章主要材料与施工工具 1、专用胶粘剂: 专用胶粘剂是一种聚合物液体胶粘剂,在现场与干混料混合成为聚合物砂浆,用于粘贴聚苯板。其主要技术性能指标详见检测报告。 2、发泡式聚苯乙烯保温板: 发泡式聚苯乙烯保温泡沫塑料板即EPS板,发泡聚苯板保温板保温性能好,经久耐用,施工方便。普遍用于房屋建筑外墙外保温。其主要技术性能指标详见检测报告。 3、玻纤网格布: 玻纤网格布应用于抹面砂浆中,不仅能增强抹面砂浆强度,还能阻止裂纹生长,达到防裂的目的。 保温系统用玻纤网格布,(网孔尺寸4x6mm,重量为160g/m2) 玻纤网格布经过耐碱涂层处理,具有抗腐蚀、抗老化性能。玻纤网格布各项性能指标详见检测报告。 4、固定件:Φ8聚乙烯膨胀塞,采用长88mm镀锌螺丝和塑料垫板(Ф50mm)对聚苯板进行固定。使用温度范围-40℃—80℃。 5、主要施工工具 (1)抹子、砂纸、2m靠尺、弹线墨盒、壁纸刀、铲刀、阴阳角抿子 (2)电动搅拌机、角磨机 (3)其他劳保及安全用具

外墙岩棉保温工程施工方案

外墙岩棉保温工程施工方案 编制人:谭崇平 审批人:何国成 编制时间: 2014 年 11 月 15 日四川盛华强保温工程有限公司

目录 一、编制说明 (2) 二、工程概况 (2) 工程名称:能源中心建设工程 (2) 工程地址:华阳华府大道三段,核动力研究院 (2) 建设单位:中国核动力研究设计院 (2) 监理单位:成都海龙工程建设咨询监理部 (2) 施工单位:中核华兴建设工程有限公司 (2) 使用单位:中国核动力研究设计院 (2) 三、工程施工总目标 (2) 四、施工组织与部署 (3) 五、施工准备工作及各项资源计划 (4) 六、主要施工方式 (5) 施工节点图 (6) (7) 七、质量保障措施 (7) 八、配合协调措施 (7) 九、安全保障措施 (8)

十、文明施工 (8) 十一、工程技术档案管理 (9) 十二、质量保修回访措施 (9) 一、编制说明 1、方案编制依据 1)业主提供的施工招标说明书及其他附件资料。 2)国家和行业颁布的有关现行有效规范和标准。 3)省、市建委颁发的施工安全、文明施工、消防环保的有关规定。 4)施工现场的概况。 5)本公司历年来的施工经验及公司的技术实力、机械设备状况、施工队伍的素质等。 2、方案参考规范 1)《外墙外保温建筑构造》105121; 2)《四川省居住建筑节能保温隔热工程质量验收规程》DB51-2005。 3) 《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T25975-2010。 二、工程概况 工程名称:能源中心建设工程 工程地址:华阳华府大道三段,核动力研究院 建设单位:中国核动力研究设计院 监理单位:成都海龙工程建设咨询监理部 施工单位:中核华兴建设工程有限公司 使用单位:中国核动力研究设计院 三、工程施工总目标

外墙保温施工方案

中冶建工有限公司重庆轨道交通六号线大竹林基地外墙外保温工程施工方案目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、面砖饰面无机保温砂浆建筑外墙外保温系统构造、特点和施工工艺 五、工程计划安排 六、外保温施工条件 七、质量保证 八、成品保护 九、成品验收

十、安全保证措施 十一、消防保证及措施 十二、安全生产与文明施工 十三、档案资料 十四、节点附图 精品文档 一、编制依据: 1. 《无机保温砂浆建筑保温系统应用技术规程》(DBJ50-103-2010); 2. 《外墙外保温施工技术规程》(JGJ144-2004); 3. 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007); 4. 重庆市工程建设标准设计(DJBT-042),(08J10)图集; 5. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 6. 重庆市工程建设《居住建筑节能工程施工质量验收规程》(DBJ50-069-2007) 7. 《民用建筑节能设计标准》(JGJ26-95) 二、工程概况:1. 工程名称:重庆市轨道交通六号线(上新街-礼嘉段) 大竹林车辆段综合基地 2. 工程地点:重庆市北部新区大竹林 3. 工程内容及范围:检修库工程、工程车库工程、牵引降压混合变电所工程,30mm厚无机保温砂浆面砖饰面外墙外保温 三、施工准备: 1. 施工机具与工具准备 砂浆搅拌机、强制性搅拌机350L、垂直运输机械、水平运输车、手提搅拌

器、冲击电转以及吊篮或施工脚手架;常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、经纬仪及放线工具、水桶、剪刀、滚刷、铁锹、扫帚、壁纸刀、托线板、方尺、靠尺、塞尺、探钉、钢尺等。 2. 材料准备 面砖饰面无机保温砂浆建筑外墙外保温系统做法涉及界面砂浆、无机保温砂浆、抗裂砂浆、热镀锌钢丝网、保温锚栓,其主要性能应满足以下要求: 贮运要求:5~30℃条件下贮存,贮存期为3个月,防晒、防潮。按非危险品办理运输。 . 精品文档 2.3 TR抗裂砂浆主要技术性能指标

外墙保温施工方案设计

市第一中学新校区外墙保温专项施工方案 一.工程概况:市第一中学新校区项目工程外墙保温为50mm 厚岩棉(容重140/立方)薄抹灰外墙外保温系统。 二.编制依据(1)《建设节能工程施工质量验收规GB50411—2007 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (3)《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50201—2001 (4) EN 13500《岩棉外墙外保温系统》 (5) 《外墙外保温建筑构造图集》12YJ3-1A (6) 国家、地方、行业现行法律、法规 三.施工部署1.施工准备1.1 外墙抹灰基层用1:3 防水水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过5mm,并按照GB 50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规》中关于一般抹灰工程的质量要求进行验收。1.2 根据现场实际情况,首先在外墙合适位置完成样板,经检测单位检测合格并出具合格检测报告后,方可进行大面积施工。2.安全技术交底进场施工前, 对保温相关人员进行现场安全技术交底工作。施工时严格按照安全技术交底要求进行。3.材料准备所有原材料进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。4.系统及材料性能指标1 抹面胶浆的性能指标 2 试验项目原强度

标准拉伸强度(KPa)(与岩棉) 耐水侵水48h,干燥2h 侵水48h,干燥7d 耐冻融抗压强度/抗折强度可操作时间 四、施工工艺流程基层墙体处理挂基准线,弹控制线,双面界胶 粘剂制配粘贴岩棉板(终端部位先贴翻包网布)安装临时固定锚栓复合热镀锌电焊网加锚栓锚固保温层施工检查、修整抹面胶浆制配岩棉板抹灰面制作表面处理抹面砂浆压铺玻纤网布饰面砂浆施工饰面涂料施工外保温工程验收 1.弹控制线、挂基准线1.1 从最高点排通线,每三层做一个节点, 做到墙体垂直;1.2 根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出窗水平、垂直控制线等;1.3 在建筑外墙大角(阴阳角)及其它必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线以便控制岩棉板的垂直度和平整度。 2.粘结砂浆2.1 把胶粘剂和抹面胶浆粉料按配合比搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中;2.2 拌制砂浆的过程中绝不允许掺加水泥、快凝剂、防冻剂、填充料、色料等任何形式的添加剂; 3.基层上粘贴翻包网格布3.1 凡在粘贴的岩棉板边缘外露处都应做标准耐碱型网格布翻包处理,具体部位包括:1)门窗洞口处;2)女儿墙收头处3.2 裁取300mm 宽的标准型耐碱耐碱网格布 条; 3.3 需要做翻包处理的部位基层上抹出100mm 宽2~ 3mm 厚的粘结砂浆;3.4 抹好的粘结剂上铺设耐碱网格布条,

外墙保温专项施工方案

旧城风貌改造提升工程(二期)项目外墙保温专项施工方案 编制单位:四川省第四建筑工程公司 编制日期:二○一八年四月

目录 第一章工程概况、质量目标、编制依据 (2) 一、工程概况 (2) 二、质量目标 (2) 三、编制依据 (2) 第二章施工程序、质量控制方法.......................................... 错误!未定义书签。 一、工程概况 (3) 二、质量控制方法及措施 (3) 三、工程质量控制保证体系 (6) 第三章分部分项工程施工方案 (10) 一、墙体保温工程质量的事前控制 (10) 二、墙体保温工程质量的事中控制 (11) 第三章安全文明生产及环保措施 (24) 第三章成品保护 (25)

第一章:工程概况、质量目标、编制依据 一、工程概况 本工程位于四川省成都市高新区芦葭镇,由派出所、活动中心两栋组成,建设总用地面积10930.87㎡,总建筑面积3258.47㎡. 活动中心建筑面积:1746.67㎡,建筑高度12.7m,地上3层;派出所建筑面积:1511.80㎡,建筑高度11.65m,地上3层。 工程名称:旧城风貌改造提升工程(二期)项目 工程地址:成都市高新区芦葭镇 结构形式:框架结构 建设单位:成都高投置业有限公司; 设计单位:四川省建筑设计研究院; 监理单位:四川精正建设管理咨询有限公司; 总承包单位:四川省建筑设计研究院; 施工单位:四川省第四建筑工程公司; 质量监督单位:成都市高新区建设工程质量安全监督站; 保温材料供应单位: 二、质量目标: (1)建筑外墙保温工程确保优质工程质量目标。 (2)建筑外墙保温施工做到方案编制完整、具备可操作性施工操作依据,便于工序检查。 (3)外墙保温检验批均100%符合合格质量的规定;主控项目和一般项目的质量经抽样检查合格。 (4)外墙保温所含的检验批的质量验收技术资料完整。 (5)观感质量验收符合要求。 三、编制依据 1. 旧城风貌改造提升工程(二期)项目派出所、活动中心工程施工图纸及设计变更。 2. 四川省和国家现行标准图集。 3. 四川省及国家现行的施工规范和操作规程及有关法律、法规等文件。 4. 施工图纸会审记录

外墙保温专项施工方案

恒大城项目一期工程 (8#~15#楼、影城、幼儿园、地下车库及配套用房)外墙保温专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 分包单位: 总包单位: 年月日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工工艺 (1) 四、质量控制与验收 (9) 五、安全及文明施工措施 (10) 六、成品保护措施 (11) 七、注意事项 (11)

一、编制依据 1.1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 1.2、《施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)》JGJ46-2005 1.3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 1.4、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 1.5、《河南省居住建筑节能设计标准》(寒冷地区)DBJ41/062-2012 1.6、《公共建筑节能设计标准》(寒冷地区)GB50189-2015 1.7、《无机轻集料砂浆保温系统技术规程》JGJ253-2011 1.8.《12系列建筑标准设计图集-外墙外保温》12YJ3-1 1.9、图纸及相关设计变更 1.10、本工程组织设计 二、工程概况 1、本工程位于焦作山阳区碧莲路与文汇路交叉口紧邻焦作一中。一期工程包括8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#楼;幼儿园、综合楼、大门、恒大影城、地下室及相关商业配套,住宅建筑面积142385.79m2,商业建筑面积3490.74m2,综合楼建筑面积991.67m2,幼儿园建筑面积3357m2,恒大影城建筑面积 8924.45m2,合计建筑面积159178m2(不含地库)。 2、8#、9#、10#、11#、13#楼为28层,总高度89.45,14#、15#楼为23层,总高度74.4米,12#楼为22层,总高度为71.45米,恒大影城为2层,幼儿园为3层。 3、该工程建设单位为焦作御景置业有限公司,监理单位为河南省育兴建设工程管理有限公司,设计单位为河南省纺织建筑设计院有限公司,总承包施工单位为江苏南通三建集团股份有限公司。 三、施工工艺 3.1基本条件 1)、主体已验收合格,抹灰墙面达到平整、阴阳角方正平直的要求。 2)、外墙门窗要求安装完毕并调整妥当。

最完整外墙保温施工方案

碧水园林三期1#-5#楼 外墙保温施工方案 二零一八年三月 目录 第一章、编制概述 (3) 第二章、工程概况 (3) 第三章、施工方案 (4) 第四章、环境保护措施 (17) 第五章、文明施工及成品保护 (17) 第六章、安全措施 (18) 第七章、吊篮施工方案 (19) 第一章、编制概述 第一节、编制依据 1. 延边景鸿建筑策划设计有限公司设计的本工程施工图纸及设计变更。 2.我省和国家现行标准图集。 3.我省及国家现行的施工规范和操作规程及有关法律、法规等文件。 4.建筑工程施工合同。 第二节、采用国家、地方规范及有关资料: 1、《工程测量规范》GB50026-93; 2、《建筑装饰工程施工及验收规范》DB23/712-2003; 3、《建筑装饰装修工程施工技术操作规程》DB23/T711-2003; 4、《砌体工程施工技术操作规程》DB23/T706-2002; 5、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2002 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7、《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 8、《建筑工程质量检验评定标准》GB300-2001 9、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《统一标准》DB23/711-2003;

11、《苯板技术指标》GB10801-89 12、《吉林省建筑节能工程施工质量验收标准》DB23/1206-2008 13、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 第二章、工程概况 第一节、工程建筑概况 1、本工程为碧水园林三期1#-5#楼高层住宅工程,建设地点位于延吉市梨花路北侧,新民北街西侧,建设性质为住宅,防火设计建筑分类为二类,其耐火等级为二级。 2、建筑面积:总建筑面积28995平方米,建筑高度为米。 4、层高:地上标准层层高米。 5、使用功能为住宅。地下一层为车库。地上为住宅。 6、本工程外墙采用外墙外保温方式,保温隔热材料B1级选用密度为 20kg/m3 的EPS板。第二节、相关单位 建设单位:延边嘉和房地产开发有限公司 设计单位:延边景鸿建筑策划设计有限公司 监理单位:延边州工程建设监理有限公司 施工单位: 第三章:施工方案 第一节:防火措施 本工程防火设计建筑分类为一类,其耐火等级为一级。根据《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》,高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B1级,当采用B1级保温材料时,每层设置水平防火隔离带。 本工程外墙保温材料选用密度为 20kg/m3 的EPS板,燃烧性能B1级。防火隔离带采用新型无毒保温防火板。燃烧性能A1级,根据外墙防火暂行规定,本工程层层设置300mm高防火隔离带,并且在水平方向交圈设置,遇阳台栏板时做纵向搭接,保证防火隔离带高度及连续性。 第二节:保温施工方案 一、施工机具:抹子、槽抹子、搓抹子、角抹子、专用锯齿抹子、靠尺、700~1000r/min 电动搅拌器(或可调速电钻加搅拌器)、刷子、多用刀、灰浆托板、拉线、涂料喷斗、空 气压缩机、开槽器、皮尺、皮棍、粘有20粒粗砂纸的打磨抹子。 二、施工材料:

外墙保温施工专项方案

xxx 外 墙 保 温 专 项 施 工 方 案 x xxxx部2017年10月

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、质量及工期目标 (3) 四、施工组织机构 (3) 五、工程材料性能指标 (4) 六、施工前准备工作 (5) 七、保温施工条件 (6) 八、基面要求及检查 (7) 九、施工工艺流程及要点 (8) 十、质量保证措施 (22) 十一、工程的验收 (24) 十二、成品保护 (26) 十三、安全文明施工措施 (26) 十四、应急预案措施 (35) 第1 页共39页

外墙保温专项施工方案一、工程概况 外墙保温体系:聚合聚苯板外墙外保温系统 二、编制依据 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015) 《外墙保温工程技术规程》(JGJ144-2015) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 《外墙保温建筑构造》(10J121) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑工程饰面砖粘接强度检测标准》(JGJ110) 《镀锌电焊网》(QB/T 3897)

三、质量及工期目标 质量目标:优级 工期目标:主体验收后进行外墙保温施工 四、施工组织机构 对于该工程施工的项目管理,我公司将根据本工程的规模和特点,选派具有丰富项目施工经验和类似工程施工成功经验的项目经理全面负责该工程的施工管理工作。同时选择技术、管理水平高,责任心强的团结、进取、讲究实效的施工技术管理人员组成墙体内保温工程施工项目部,在公司统一指挥下展开工作,接受公司各职能部门的指导监督,确保工程施工管理目标的实现。 组织机构图

外墙硅酸盐版保温系统施工方案

兰州资源环境学院培训中心 外墙保温 施 工 方 案 甘肃龙马保温材料工程有限公司

2012 年4 月28 日

?施工方案? 、主要材料介绍 1、粘结砂浆: 粘结砂浆是一种水泥基改性聚合物砂浆, 在现场直接加砂,加水 搅拌便可以施工,用于粘贴硅酸盐板,具有施工方便,粘结牢固,使 用寿命长等特点。其主要技术性能指标详见检测报告。 硅酸盐板: 容重:260Kg/m 3 ,导热系数:。其主要技术性能指标详见检测报 耐碱涂塑玻纤网格布: 玻纤网采用河北创宏玻璃纤维制品有限公司生产的产品,用于 抗裂砂浆中,不仅能增强抗裂砂浆强度,还有阻止裂纹生长,达到防 裂的目的,其主要技术必能指标详见检测报告。 4、抗裂砂浆: 抗裂砂浆富有弹性和韧性,抗裂效果好,有良好的防水性和抗老 化能。使用方便,在现场直接加水泥和河砂,加水搅拌便可以施工。 二、施工工具 1、 抹子、2m 靠尺、弹线墨盒、剪刀、锤子、扫帚、铲刀、阴阳角抿 子。 2、 升降吊篮、搅拌机、角磨机、电锤。 3、 其他劳保及安全用具。 2、 告 3、

三、施工条件 1、基层墙体的挠度应v L/240 ,架管洞及施工洞应按规范填塞牢固, 凸出部分应剔錾平整。 2、外墙抹灰完10-14天以上,其垂直度和平整度符合规范要求,抹灰层与基层之间及各抹层间必须粘结牢固,抹灰层应无脱落、空鼓、面层应无爆灰和裂缝,并经监理及建管单位检查验收,签署抹灰工程检验批验收记录和办理四方验收手续。 3、吊篮安装完毕并通过验收。 4、板陈化期达到28天以上。 5、墙体部位电器暗线,接线盒安装完毕,水管洞预埋完毕。 6、硅酸盐板外墙保温体系正常施工温度5C以上,风力超过5级或中雨以上天气不得施工。施工完毕后应防止阳光直晒,遇反常天气应作适当的养护。 四、施工工艺 1、工艺流程图 由总包方完成) =>清洁墙体(夏季要求发水处理) =>粘贴保温板(粘结层厚度3-5MM,满粘)

外墙保温施工方案46188

商丘市第一中学新校区外墙保温专项施工方案 一.工程概况:商丘市第一中学新校区项目工程外墙保温为50mm厚岩棉(容重140/立方)薄抹灰外墙外保温系统。 二.编制依据(1)《建设节能工程施工质量验收规范GB50411—2007(2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (3)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201—2001 (4)EN13500《岩棉外墙外保温系统》 (5)《外墙外保温建筑构造图集》12YJ3-1A (6)国家、地方、行业现行法律、法规 三.施工部署1.施工准备1.1外墙抹灰基层用1:3防水水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过5mm,并按照GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》中关于一般抹灰工程的质量要求进行验收。1.2根据现场实际情况,首先在外墙合适位置完成样板,经检测单位检测合格并出具合格检测报告后,方可进行大面积施工。2.安全技术交底进场施工前,对保温相关人员进行现场安全技术交底工作。施工时严格按照安全技术交底要求进行。3.材料准备所有原材料进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。 4.系统及材料性能指标1抹面胶浆的性能指标2试验项目原强度标准拉伸强度(KPa)(与岩棉)耐水侵水48h,干燥2h侵水48h,干燥7d耐冻融抗压强度/抗折强度可操作时间 四、施工工艺流程基层墙体处理挂基准线,弹控制线,双面界胶粘剂制配粘贴岩棉 板(终端部位先贴翻包网布)安装临时固定锚栓复合热镀锌电焊网加锚栓锚固保

温层施工检查、修整抹面胶浆制配岩棉板抹灰面制作表面处理抹面砂浆压铺玻纤网布饰面砂浆施工饰面涂料施工外保温工程验收 1.弹控制线、挂基准线1.1从最高点排通线,每三层做一个节点,做到墙体垂直; 1.2根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出窗水平、垂直控制线 等;1.3在建筑外墙大角(阴阳角)及其它必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线以便控制岩棉板的垂直度和平整度。 2.粘结砂浆2.1把胶粘剂和抹面胶浆粉料按配合比搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中;2.2拌制砂浆的过程中绝不允许掺加水泥、快凝剂、防冻剂、填充料、色料等任何形式的添加剂; 3.基层上粘贴翻包网格布3.1凡在粘贴的岩棉板边缘外露处都应做标准耐碱型网格布翻包处理,具体部位包括:1)门窗洞口处;2)女儿墙收头处3.2裁取300mm 宽的标准型耐碱耐碱网格布条;3.3需要做翻包处理的部位基层上抹出100mm宽2~3mm厚的粘结砂浆;3.4抹好的粘结剂上铺设耐碱网格布条,并用不锈钢抹子均匀压入粘结剂内,压入宽度100mm,让剩下部分网格布甩出并保持清洁,待将来翻包用。 4.粘结剂4.1在岩棉板表面上用条粘法涂抹粘结剂;4.2应保证粘结剂在岩棉板表面的有效粘结面积应控制在50%且必须牢固。4.3用不锈钢抹子在板边抹出50mm 宽连续的粘结砂浆条,并在板中间抹出8个直径不小于140mm的粘结砂浆块,厚度均不小于8mm。4.4为了杜绝产生冷热桥,岩棉板的侧边不得涂抹粘结剂,沾到侧边的砂浆应立即刮除。做到无碰头灰。 5.粘贴岩棉板5.1已抹好粘结砂浆的岩棉板自下而上铺贴,岩棉板长边沿水平方向铺设粘贴;5.2竖缝应逐行错缝1/2板长或≥200mm;5.3在墙角处两侧岩棉板应

相关文档
相关文档 最新文档