文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室防水施工方案

地下室防水施工方案

地下室防水施工方案
地下室防水施工方案

目录

一、工程概况 (2)

1.1工程总体概况 (2)

1.2 防水设计概况 (3)

二、编制依据 (3)

三、施工部署 (4)

四、防水施工方法 (5)

4.1 、施工准备 (5)

防水卷材理力学性能(GB/T23457-2009) (5)

4.2、技术准备 (6)

4.3、自粘聚合物改性沥青卷材防水施工主要技术措施 (6)

4.4、防水保护层施工: (10)

4.5、地下室特殊部位防水施工 (10)

4.6、防水混凝土 (11)

五、质量控制要点及要求 (14)

5.1、材料及施工标准 (14)

5.2、验收 (14)

5.3、施工要点和质量问题分析 (14)

六、成品保护工作 (15)

七、施工注意事项 (16)

八、安全文明要求 (16)

一、工程概况

1.1工程总体概况

建设单位:珠海市恒大海泉湾置业有限公司

设计单位:景森设计股份有限公司

勘察单位:韶关地质工程勘察院

监理单位:广州市恒合工程监理有限公司

总承包施工单位:开平住宅建筑工程集团有限公司

工程总体质量目标:合格

珠海恒大海泉湾花园Ⅰ标段(A1、A3地块)总建筑面积约为204166平方米,包括4栋17F高层住宅、4栋15F高层住宅、13栋11F高层住宅,2/3层别墅69栋,幼儿园1栋,销售中心1栋及综合楼1栋。

工程范围:基础土石方工程、基础工程(桩基础除外)、主体结构工程、砌筑工程、屋面工程(含隔热、保温)、外墙保温工程、防水工程、防腐工程、室内初装修工程、外墙饰面工程、阳台栏杆工程、金属结构工程(大型钢结构工程除外)、飘窗栏杆,铝合金

门窗安装工程、防火门安装工程、GRC构件安装工程、架空层及地下室顶板滤水层以上的土石方回填、人防工程的电缆井及部分水电等工程。

1.2 防水设计概况

本工程场地的常年最高地下水位为2.45;根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,地下室种植顶板的防水等级为一级。地下室采用明挖法施工,设防做法为一道防水钢筋砼结构自防水,设计抗渗等级为P6级,一道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。

1.2.1地下室防水工程设计:

1.2.1.1地下室底板防水做法:100厚C15混凝土垫层(随捣随抹平)→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→干铺无纺聚脂纤维布隔离层→50厚C20细石混凝土随捣随抹平→C30P6抗渗混凝土底板。

1.2.1.2地下室外墙防水做法:C30P6抗渗混凝土侧墙→纯水泥浆批平→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴。

1.2.1.3地下室种植顶板防水做法:钢筋混凝土顶板自防水原浆收光(C30P6)→1.5厚1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→4厚耐根穿刺防水层→隔离层(无纺布一层200g/㎡)→C20细石砼保护层兼找坡(厚度最薄处≥50,最厚处≤150,内配A6@200双向钢筋网,4×4m分缝,缝宽20~30mm,缝填聚苯板,单组份聚氨酯密封胶嵌缝)→疏水层(20高凹凸型排水板,凸面向上放置)→过滤层(无纺布一层200g/㎡)→覆土层。

二、编制依据

2.1国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

2.2 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208--2011)

2.3地下工程防水技术规范(GB50108--2008)

2.4恒大防水做法图集(HD2015-J-FS)

2.5《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009

2.6本工程施工图纸

三、施工部署

3.1、组织机构:

地下室防水施工管理组织架构图

3.2 、施工进度控制:别墅按单体别墅划分施工段,高层区域整体地下室底板按后浇带划分施工段,本工程工期紧,防水施工人员配备必须满足多个作业面同时进行施工要求,并满足进度计划要求。

地下室外墙及地下室顶板防水仍然按照底板的施工段进行划分。由于外墙及顶板防水施工已不在关键线路上,因此可以有较为充足的时间等混凝土强度达到100%,天气适宜防水作业等外部条件全部具备的时间进行防水施工,以保证外墙防水施工质量。进度计划根据场地需要具体安排。

3.3 、本工程工期紧,质量要求高。根据工程情况,计划进场技术熟练的防水工30人,所有进场人员服从项目部的统一管理。进场人员须持有上岗证。防水施工队负责对其质量、进度、安全、成本进行管理,与其他班组交叉施工,确保施工一次合格。

四、防水施工方法

4.1 、施工准备

4.1.1、材料准备

1)、材料供应商提供所有原材料的技术和使用说明书,并提交产品性能试验报告、质量管理手段及产品兼容性报告。本工程地下防水施工为雨季,考虑到防水施工对施工进度的影响,采用可干铺,可湿铺的科顺APF自粘聚合物改性沥青防水卷材。

2)、进场的防水材料必须包封完整、密封,容器或包装上清晰地标明生产商的名称、品牌名称、使用指南及所有的鉴别数字。

3)、防水材料室内储存,避免雨水和遭阳光直晒。

防水卷材理力学性能(GB/T23457-2009)

4.1.2、主要施工机具准备

1)、混凝土基层必须清洁、坚硬、平整光滑,阴阳角做成圆弧,不存在突出的尖锐物、垃圾和灰尘。

2)、施工前,人工凿除基层表面突出的表面磨平,除去松散的缺陷,如蜂窝、麻面并用无收缩砂浆修复。

3)、彻底清理基层表面,最后使用空压机吹扫基层表面,彻底清除基层表面的灰尘及杂质。

4.2、技术准备

4.2.1、编制防水施工方案,对防水施工人员进行技术交底。

4.2.2、防水卷材进场已按要求抽样送检,并检测合格。

4.2.3、防水施工作业基层隐蔽验收合格,各个细部节点按要求做细部处理。

4.3、自粘聚合物改性沥青卷材防水施工主要技术措施

4.3.1施工流程

清理基层→节点处理→配制聚合物水泥砂浆→涂刮聚合物水泥砂浆粘结层→铺贴自粘卷材→搭接→辊压→收头→验收

4.3.2施工工艺

(1)基面处理

用铁铲、扫帚等工具清除施工垃圾,使基面干净、无尘。防水施工要求基面找平层水泥砂浆达到一定标号,按设计要求结构面找平,表面抹平压光,基层不允许有凹凸不平松动和起砂弹灰等缺陷存在,阴阳角部位在找平时作半径约50mm的小圆角,以便涂刷施工。

(2)自粘卷材铺贴

因自粘型卷材是在工厂生产时,在其底面涂有一层压敏胶,胶粘剂表面敷有一层隔离纸,施工时只要剥开隔离纸,即可直接铺贴。

(3)节点处理

1) 出结构板管道附加增强防水层:

先将穿墙管周边300mm宽范围内基面清理干净,然后将管壁清洗干净并拉毛,再用聚氨酯防水涂膜沿管口周边基面多遍涂刷封严,涂刷宽度250mm,管口上翻适当高度,并增设胎体增强材料的附加层。

2)各类预留洞口、管口等

结构板在未做找平层之前,先将各预留洞口、管口及周边基面清理干净,然后涂刷一道聚氨酯涂膜防水层,以作增强处理。洞口、管口内壁使用小毛刷进行多遍涂刷。

3)节点加强处理:在节点部位(如:阴阳角、施工缝、变形缝、穿墙管道)先按规范要求进行加强处理。

阴阳角处理:卷材铺设完毕后,将阴阳角位置卷材上表面隔离纸揭除,满铺防水卷材附加层,附加层宽度500mm。梁底部位的搭接缝要避免长缝设置在梁底。

梁底、独基、承台、阴阳角应增设一层附加层。

承台、基础梁附加层示意图

(4)弹线、试铺

在基层上按实际搭接面积弹出粘贴控制线,严格按粘贴控制线试铺及实际粘铺卷材。根据现场特点,确定弹线密度,以便确保卷材粘贴顺直,不会因累积误差而出现粘贴歪斜、难以纠正的现象。卷材应先试铺就位,按需要形状正确剪裁后,方可开始实际粘铺。

(5)搅拌聚合物水泥砂浆

采用不低于42.5级普通硅酸盐水泥配制聚合物砂浆,按照1:10的重量比将聚合物母料与水泥干拌均匀后加水调成浆状,用电动搅拌器将盛在容器里混合物搅拌1-2min,拌匀静置5-8min后备用。

(6)涂刮聚合物水泥砂浆粘结层

将拌合好的聚合物水泥砂浆涂刮在基层上,根据砂浆涂刮厚度不同选用不同规格的粘霸APF卷材防水系统配套专用的涂刮工具钢齿镘刀进行涂刮(控制在1-3mm厚)。边涂刮聚合物砂浆边将粘霸APF卷材铺贴在上面,并排气辊压粘牢。

(7)铺贴自粘卷材

采用满粘铺贴防水卷材:水平面铺贴:先在基层弹出一条基准线,然后由低向高铺贴。展开卷材同时,揭开隔离纸,沿基准线铺贴,卷材搭接宽度≥80mm(满贴),铺贴后应及时用橡胶压棍压实卷材。垂直面铺贴:垂直面由低向高铺贴,边展开边揭去隔离纸。搭接宽度同上,铺贴后用压棍压实。。铺贴时应二个人配合进行,避免了铺贴不平、不齐。

(8)搭接

搭接:交互搭接时应对准搭接控制线,搭接宽度有设计要求的按设计要求,无设计要求可按长边80mm,短边80mm。施工时撕去接缝自粘边的预留隔离带直接粘贴即可。

卷材搭接部位粘接前,应先用布将卷材擦干净,避免有水泥砂浆污染搭接面。

(9)辊压

卷材每铺贴两幅后,将先铺贴的一幅卷材用专用压辊或手缓缓用力压平,按此顺序依次进行辊压。

(10)卷材搭接边收口密封处理

在粘结层干固后用聚合物作封边处理,收口密封宽度为10mm。(11)检查、修整

待自粘卷材全部铺贴完毕后,进行一次全面检查,对存在缺陷的地方及时进行修整,以使自粘卷材防水层完全封闭。

4.4注意事项

(1) 拌制聚合物水泥浆料时,注意水灰比,以免影响防水层粘结质量;

(2) 预留的卷材甩茬处应保留隔离纸(膜),并采取妥善的临时保护措施,以保证后续施工的连续性;

(3) 在粘霸APF卷材铺设完成后,必须注意成品保护,安排专人巡查,发现卷材有破损处及时修补,以免留下渗漏水隐患。

2)相邻两排卷材的短边接头应相互错开1/3幅宽以上,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平整。

4.4、防水保护层施工:

4.5.1、地下室外墙保护层施工:采用酚醛保温板保护层。

4.5.2底板保护层50厚C20细石混凝土保护层:

待自粘聚合物改性沥青防水卷材完成并验收合格后,在防水面层上满铺无纺聚脂纤维布隔离层,再在上面施工50厚C20细石混凝土保护层。

4.5.3顶板板保护层为C20细石混凝土保护层兼找坡,最薄处50厚,最厚处150厚,4*4米分隔缝。

待自粘防水卷材完成并验收合格后在防水面层上满铺无纺聚脂纤维布隔离层,再在上面施工C20细石混凝土保护层。厚度最薄处≥50,最厚处≤150,内配A6@200双向钢筋网,4×4m分缝,缝宽20~30mm,缝填聚苯板,单组份聚氨酯密封胶嵌缝。

4.5、地下室特殊部位防水施工

4.6.1、穿墙管道采用套管式防水法,套管加焊止水环,外墙穿墙螺杆须加止水片,模板和螺杆拆除后,螺杆洞口采用高强度膨胀水泥砂浆封实抹平。

4.6.2、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,涂刷混凝土界面处理剂并及时浇筑掺膨胀剂的高一等级的抗渗混凝土。

4.6.3、垂直施工缝浇筑混凝土前,将其表面清理干净,构件中间加膨胀止水条,涂刷混凝土界面处理剂并及时浇筑掺膨胀剂的高一等级的抗渗混凝土。

4.6.4、桩头防水

根据设计要求及图纸会审纪要,桩头防水按照标准图集10J301施工,具体见下图。桩头

露出承台的阴角施工防水涂料前应先用1:2.5水泥砂浆粉出圆角,再刷防水涂料。施工JS-1防水涂料前,应尽量将桩头凿平整,以防出现死角和不均匀。

水泥基渗透结晶型防水材料

4.6

4.6.1、混凝土原材料

4.6.1.1、掺外加剂混凝土所用材料如水泥、砂、石、掺合料、外加剂(膨胀剂、减水剂、泵送剂等)均符合国家现行的有关标准的规定。本工程底板按照设计要求掺入膨胀剂、抗裂纤维。

4.6.1.2、掺外加剂混凝土所用水泥,不得使用硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥和高铝水泥。一个工程应采用同一种类的水泥,宜采用同一水泥厂的水泥。

4.6.1.3、试配掺膨胀剂的混凝土时,采用本工程拟采用的原材料,检测项目应根据设计施工要求确定,检测条件应与施工条件相同,当工程所用材料或混凝土性能要求发生变化时,应再进行试配试验。

4.6.1.4、抗裂防渗混凝土中胶凝材料(水泥,膨胀剂和掺合料的总量)不得小于350kg/m3,其中水泥用量不应小于280kg/ m3。水胶比不宜大于0.5,不得大于0.55。

4.6.1.5、地下室底板、地下室外墙、地下室顶板中HEA膨胀剂掺加量为8%,后浇带、施工缝中设计HEA膨胀剂掺加量为12%。

4.6.1.6、控制混凝土的入泵坍落度,底板控制在12~14cm;必要时采用料斗运送混凝土。采用合适的减水剂、泵送剂等外加剂提高混凝土的和易性和可泵送性,当坍落度损失后不能满足施工要求时,加入原水灰比水泥浆或二次掺加减水剂,严禁任意加水。

4.6.1.7、选用的膨胀剂应有供货单位提供的下列技术文件:

1)产品说明书,并应标明产品主要成份;

2)出厂检验报告及合格证;

3)掺加膨胀剂混凝土性能检验报告。膨胀剂运到工地(或混凝土厂)立即取代表性样品进行检验,进货与工程试配时一致,方可入库使用。

4.6.1.8、粉状膨胀剂应与混凝土其他原材料一起投入搅拌机。

4.6.1.9、抗裂纤维采用符合国家或行业标准的合格标准的产品。根据设计要求,为0.6kg/m3,品牌:甲定。质量要求:纤维直径≤48μm,长度19mm,抗拉强度≥400MPa,弹性模量≥350MPa,断裂伸长率15%,截面形状Y型,束状单丝。

4.6.1.10、抗裂纤维与砂石水泥等同时加入,适当延长搅拌时间30-60s。

4.6.2、防水混凝土施工

4.6.2.1、混凝土浇筑前应完成钢筋隐检工作,检查支铁、垫块、保护层厚度准确,水、电管线、盒、槽、预埋空洞的位置准确并固定牢固。

4.6.2.2、对模板和支架进行检查,包括模板支搭的形状、尺寸和标高,支架的稳定性、模板缝隙等,要求模板拼接处接缝严密,支撑稳固,模板在混凝土浇注过程中不产生位移或松动。模板内要清理干净。

4.6.2.3、后浇带部位按照图纸要求处理到位。

4.6.2.4、在计划浇筑区域内应连续浇筑混凝土,不得中断。浇筑混凝土宜以阶梯式推进,浇筑时间间隔不得超过混凝土的初凝时间。

4.6.2.5、混凝土采用高频机械振捣密实,边下料边振捣,振捣时间宜为8-20s,每台泵的混凝土浇筑面不少于4只振动棒进行混凝土振捣,每次振捣间距一般为40~50cm,应振捣2~3次以混凝土泛浆和不冒气泡为准,不得漏振,欠振和漏振。

4.6.2.6、混凝土表面处理做到“三压三平”。首先按面标高用提铁锹拍板压实,长刮尺刮平;其次初凝前应碾压、滚平;最后终凝前,用木蟹打磨压实、整平,防止混凝土出现收缩裂缝。

4.6.2.7、防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝,不得接触模板。固定模板用的螺栓必须穿过防水混凝土外墙时,采用螺栓加堵头,螺栓中间应加焊3mm厚钢板止

水环。拆模后采取加强防水措施将留下的凹槽封堵密实,并在迎水面加刷防水涂料。

4.6.2.8、严格控制板面标高,用水平仪将标高引测至基坑内,用短钢筋电焊在底板表面钢筋上标明红油漆以控制标高,布置的间距为3000mm。泥工修面压光时要求拉线施工。

4.6.2.9、混凝土养护:混凝土浇筑后,用塑料薄膜和麻袋覆盖养护,麻袋应有搭接,派专人进行浇水,保证湿润,养护期不少于14天。对于墙体等不易保水的结构,混凝土硬化后,将侧模板浇水湿透,并使模板一直保护湿润状态,7天后才能拆模,拆模后应继续浇水养护14天。地下室外墙在每层设一圈喷淋管,喷淋养护不少于7天。

4.6.3、质量保证措施

4.6.3.1、由项目部组成一个混凝土浇捣领导和施工生产班子,负责混凝土施工全过程,确保混凝土浇捣顺利进行。

4.6.3.2、基础砼浇捣前办好技术复核和隐蔽验收工作,按规定签署砼浇捣令。浇砼前落实好劳动力,并按照浇捣方案,组织全体参加人员进行技术交底,使每个操作工人对技术要求、混凝土下料方法、振捣步骤等做到心中有数。

4.6.3.3、混凝土坍落度严加控制,到达现场为120±20mm,严禁任意加水现象产生。质量员向搅拌站及时反馈现场混凝土实际坍落度、可泵性、和易性等质量信息,以有利于控制搅拌站出料质量。

4.6.3.4、混凝土泵送应连续进行。如必须中断时,其中断时间不得超过混凝土从搅拌至浇筑完毕所允许的初凝时间。混凝土泵送即将结束前,估算尚需用的混凝土数量,并及时告知混凝土搅拌站。泵送完毕时,将混凝土泵和输送管清洗干净。

4.6.3.5、安排专人负责守模,发现模板、钢筋、穿墙螺栓、预埋件、留洞有变形、移位及破坏情况应立即进行整修。

4.6.3.6、底板砼浇筑时,搅拌车较多,现场设调度员,专门负责场地内秩序,以解决搅拌的停放、进出场问题。

4.6.3.7、搅拌站由甲方、监理委派专职人员看守,对掺入混凝土的外加剂进行实时监控。

4.6.3.8、现场安排两名机修工,混凝土浇筑前检查电源、线路,保证水电的供应,并做好夜间施工的照明工作。及时做好相关机械的维修工作。

4.6.3.9、试块之作人员应按照要求全程进行制作,不能突击进行,试块制作要保证质量。

五、质量控制要点及要求

5.1、材料及施工标准

5.1.1防水所采用的防水材料必须具有质保书、合格证、准用证,并确保其质量符合设计技术要求。材料进场后,在使用前进行检查、复试合格后方可使用,复试时有监理单位派人见证。严禁在工程中使用不合格的材料。

5.1.2防水施工的时候有专人负责,在施工前进行技术交底,施工过程中进行检查,对不符合要求的地方进行返工,严格控制施工质量。

5.1.3质量标准:

找平层表面平整度5mm,表面平整,无起砂、脱皮,圆弧正确。

细石混凝土整浇层,表面平整度5mm。

5.2、验收

5.2.1质量要求:

防水工程质量应符合下列要求:

5.2.1.1防水层不得有渗漏现象。

5.2.1.2使用的材料质量符合设计要求和标准的规定。

5.2.1.3节点做法符合设计要求和本规程规定,封闭、严密、不开裂。

5.2.1.4防水层厚度符合设计要求和本规程规定,涂层没有裂纹、皱折、流淌、空鼓。

5.2.2质量检验:

5.2.2.1防水工程施工中进行分项工程交接检查,并做好记录,未经交接检查的工程不能继续施工。

5.2.2.2防水层施工中每道防水层完成后,由施工队指定专人进行逐层自我检查,并做好记录,合格后方可进行下一道防水层的施工。

5.2.3工程验收:

5.2.3.1防水工程完工后,由施工单位先行自检,并整理施工过程中的有关资料,确认合格后会同建设或监理单位,设计单位,质监部门共同按标准进行验收。

5.2.3.2工程验收分为资料检查和现场检查两部分,两部分检查内容均要符合要求。

5.2.3.3防水工程验收后,填写交工验收报告,同工程验收检查资料交有关单位存档。

5.3、施工要点和质量问题分析

5.3.1预埋件部位渗水

沿预埋管道四周剔成深30mm、宽20mm的环形沟槽,对管道除锈清油泥后,清洗沟槽,然后用水灰比为0.2左右的素浆嵌实,再随周围部位一起涂上防水层。同时按照规范要求铺贴防水卷材。

5.3.2防水卷材空鼓

对于小范围的空鼓可割破鼓泡,排出气体使用卷材复平,在鼓泡范围面层上部增铺一层卷材,并封严其周边。直径不大于300mm的浸泡(空鼓)处理方法是:按斜字形将鼓泡切开,翻开部分的防水卷材重新分开按流水方向粘贴,并在面上增粘一层卷材,其周边长应比开口范围大100mm,之后粘牢封边。

5.3.3 铺贴应根据胶黏剂的性能,控制胶黏剂涂刷和卷材铺设的间隔时间,以免影响粘贴力和粘结的可靠性。

5.3.4 严禁在雨天施工;施工气温不低于-10o C;施工中途下雨,应做好已铺卷材周边及基坑的防护工作。

5.3.5卷材防水层施工后,经隐蔽工程验收,确认做法符合设计要求,方可施工保护层。

六、成品保护工作

6.1.防水施工完成后,将施工期间使用的剩余材料、工具及其它杂物清理干净,防水层验收合格后方能进行保护层的施工。

6.2.分区指定成品保护负责人,明确责任范围,必要时派专人巡视施工现场。

6.3.在防水层施工中或防水层已完成而保护层未完成时,是成品保护的关键时期。在此其间,禁止任何无关人员进入现场,严禁穿带铁钉、铁掌的鞋进入现场,以免扎伤防水层。防水施工人员、物料进入,必须遵循轻拿轻放的原则,严禁尖锐物体撞击防水层。

6.4.防水层施工完毕后,不能随便在防水层上开洞或钻孔安装机器设备。如确须在防水层上开洞钻孔的,先做好记录,并及时安排修补。施工过程中,发现防水层遭到破损,尽快组织维修。

6.5.防水层铺设完毕后,不得受尖硬物的碰撞,以免损坏防水层。

6.6.细石混凝土保护层未达到硬化状态前,不得浇水养护或直接受雨水冲刷,雨天应采用遮雨措施。

6.7.穿过地面、墙面等处管根,不得损伤和变位,不得在已做完的防水层上凿眼打洞。

6.8.变形缝、管道等处施工中临时堵塞材料及时清理,保持管内畅通。

6.9.防水层施工完成后,及时做好保护层和进行回填土。在回填土时,应注意砖块、石块不要直接触防水层。

七、施工注意事项

7.1.施工的基层应干净,不得有渗水。

7.2.雨季施工时,要注意气象预报,施工完成2小时内不准雨淋。

7.3.涂料要求30分钟内用完。未用完的涂料不得兑入新拌材料中使用。开桶未用完的要立即密封。

7.4.穿过墙体的管根、预埋件、变形缝处,涂膜施工时不得碰损、变位。

7.5.已涂好的涂膜未固化前,不允许上人和堆积物品,以免涂膜防水层受损坏,造成渗漏。

7.6.防水材料仓库和堆放场地应采取可靠的防雨措施,防止材料受雨水冲淋。

7.7.在大面积施工前应注意天气预报,避免雨天进行施工。

7.8.如在施工过程中遇雨,用彩条布临时遮盖、保护措施。

八、安全文明要求

8.1、使用电动工具时注意安全用电。

8.2、施工人员进场施工须符合文明施工的有关要求。

8.3、对施工人员进行文明施工教育,涂料堆放整齐,严禁乱丢乱放,肆意挥洒,做到随做随清,工完料清,场地干净。

8.4、地下室防水,特别是外墙防水施工,外墙与四周围护结构距离较近,施工作业面狭窄,属深基坑施工,外墙防水施工时须特别注意安全。

8.5、操作平台与地面的连接须可靠、牢固,作业人员必须戴好安全帽,系好安全带方可下沟作业。

8.6、现场设置专职安全监护人员,巡视现场,发现安全隐患及时制止并整改,确保防水安全施工。

8.7、施工前应进行安全技术交底工作,施工操作过程符合安全技术规定。

8.8、上岗前对全体施工人员进行安全生产教育。

8.9、正确使用安全防护用品,进入施工现场必须戴安全帽。

8.10、进入施工现场的各种机具、原材料等,均须按指定位置堆放整齐,不得随意乱丢乱放。

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

地下室顶板防水施工方案1

1工程概况 1.1编制依据 1.2工程概况 1.3地下室顶板防水工程概况 本工程室外地下室顶板为种植屋面,各层具体做法见图 1.3-1本工程室外地下室顶板防水等级为n级,室外地下室顶板面积约为16682m2,采用两道防水设防,第一道为水泥砂浆防水层,第二道为卷材防水层。

种植回填均匀、密实干铺玻纤土工布一层 0.8mn厚12m高高密度排水版 70mi B C2(细石混凝土保护层,配冷拔丝(^6 @20双向钢筋网,分仓缝间距4m 干铺玻纤土工布一层 4mi厚SB聚酯胎弹性体改性沥青防水卷材20mi厚1:2水泥砂浆找平层(加防水剂) C35 S8自防水钢筋混凝土顶板(原浆表面压光) 图1.3-1室外地下室顶板屋面做法 2施工总体部署 2.1组织机构 为更有效的组织本工程的施工,特成立施工领导小组,组织机构如下。 2.1-1组织机构图 为保证地下车库屋面防水的保质保量完成,本项目针对本次地下车库屋面防水成立管理小组,各人分工协作,各尽其责,保证工程顺利进行。主要人员及分工如表2.1-1 _ 表2.1-1项目管理分工表 分

2.2施工分区 本项目室外地下室顶板屋面施工根据后浇带划分为6个施工段,即6个检验批。具体划分见图2.2-1

厂检测报告。 4) SBS 改性沥青防水卷材:平面防水卷材:优等品45号PE 膜面聚酯胎弹 性体改性沥青防水 卷材;标号为C-PY-PE-45(A) JC/T560立面防水卷材:优等品 45号矿物粒(片料)面聚酯胎弹性体改性沥青防水卷材;标号为 C-PY-M-45(A) JC/T560。卷材幅宽1000mm 。必须有厂家的生产资质、出厂合格证、检测报告, 防水卷材进场后应按进场批次分别堆放,每 10000m 2 为一个检验批次,待复试 合格后才可以使用。 5) 细石混凝土: C20的细石混凝土,采用商品混凝土,必须有合格证和复 试报告。 6) 玻纤土工布:采用无纺土 工布,单位面积质量不低于 250g/m 2 ;必须有 生产厂家资质和产品合格证。 7)排水板:拟选用凹凸型塑料排水板,其主要物理性能应符合表 2.3-1 表2.3-1 凹凸型排水板主要物理性能表 1F 建筑外轮廓线 LLLLDfe^ LLLLLLbv. 地下室外边线 r-d tbbb LLLLL 01 栋一岀 2#段 3#段 LLLLLLLLLLL^ … J 02栋 LLLp"、、、 二曲4500 卜严 LLL LLL LLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLf I I I 1 n r-\ 厂r , ____ B_i 5#段 LLLL 6# 段L _L 03栋- (2226 )- I — I — I _ I — I ___ 说明:地下室顶板总面积约为2.8739万tf,室外顶板面积为1.6682万讥 图2.2-1施工段划分图 2.3材料及机具准备 2.3.1主要材料及要求 1)水泥:42.5的普通硅酸盐水泥,必须有厂家的生产资质、 出厂合格证, 并且出厂日期不得超过3个月,水泥进场后应按日期分别堆放, 并保持干燥, 待复试各项指标合格后才可使用。 2)砂:选用颗粒坚、粗糙洁净的中粗砂,平均粒径不小于 0.5mm ,最大 粒径不大于3mm ,砂中不得含有垃圾、草根等有机杂质,含泥量不得大于 1% 硫化物和硫酸盐含量不得大于1%进场后复试合格后才可使用。 3)防水剂:SZ-F-1氯盐类无机外加剂,应有出厂合格证、产品说明书和出 LL I

地下室防水专项施工方案完整版

重庆新闻传媒中心一期工程防水工程施工方案 中冶建工集团有限公司 新闻传媒中心一期工程项目经理部 附件1

中冶建工重庆新闻传媒中心一期工程 防水工程施工方案审批页 审批人:年月日 审核人员:年月日 项目经理:年月日 编制负责人:年月日 编制人员:年月日 中冶建工集团有限公司 (盖公司章用或项目章) 重庆新闻传媒中心一期工程项目经理部编制附件2

中冶建工集团有限公司重庆新闻传媒中心一期工程 项目部内部评审表 编号: 备注:评审、审批意见填写不下,可另加附页。 附件3

中冶建工集团有限公司第一建筑工程分公司 施工方案审批表 编号: 备注:评审、审批意见填写不下,可另加附页。

目录 1. 工程概况 (1) 1.1 工程简述 (1) 1.2 防水工程简述 (1) 2. 编制依据 (1) 3. 施工进度计划 (2) 4. 施工准备 (2) 4.1 技术准备 (2) 4.2材料准备 (3) 4.3劳动组织 (3) 5. 主要施工方法 (3) 5.1 4mm厚SBS卷材防水(屋面、地下车库、消防水池、集水井 等) (3) 5.2 JS防水涂料 (8) 5.3 水泥基渗透结晶型防水涂料(地下车库、顶部屋面、裙房机 房、塔楼顶部直升机平台等) (11) 6. 质量保证措施 (15) 7. 安全保证措施 (17)

1. 工程概况 1.1 工程简述 1.1.1 建筑地点 本工程位于重庆市渝北区空港新城同茂大道和秋城大道相交处西北侧,同时也位于轨道交通五、十号线交汇处的西北侧,即重庆空港新城两路组团 F-132-1地块。 1.1.2 建筑面积 建筑总面积:约10万m2。其中四层地下室约4万 m2、五层裙楼约1.6万 m2、1号主楼(6~34F、机房层、水箱层)约4.4万m2。 1.1.3 建筑性质及主要结构体系 一类高层,最大建筑高度(地上/地下):163.8m/-17.2m;最大建筑层数(地上/地下):36F/-4F;层高分布为:-2F至-4F层高为3.9m、-1F层高为5.5m、11F及22F层高为5.4m、其余层层高均为4.5m。 主要结构体系为框架核心筒结构,建筑主体结构合理使用年限为50年。 1.2 防水工程简述 根据使用功能,确定防水等级为Ⅱ级,地下室内的变配电房、发电机房、电信机房等有防水要求的房间防水等级为Ⅰ级。 水泥基结晶渗透型防水涂料应铺设在防水混凝土结构主体的背水面上,墙体外侧设SBS防水卷材及120mm页岩砖保护层。 2. 编制依据

地下室防水施工方案

吉安#####工程 地 下 室 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:江西省###有限公司编制时间:二0##年##月二十日

目录 第一章编制依据 (1) 第二章地下室防水概况 (3) 第三章施工部署 (4) 第一节材料准备 (3) 第二节施工进度计划 (4) 第四章防水施工方法 (6) 第一节基面要求 (3) 第二节施工步骤 (4) 第三节地下室特殊地方防水 (3) 第四节结构自防水施工 (4) 第五章安全质量保证措施 (7) 第一节安全目标 (3) 第二节安全生产管理措施 (4) 第三节质量保证措施 (3) 第六章环境与文明施工保证措施 (10) 第一节文明施工措施 (3) 第二节环境保护措施 (4)

第一章编制依据 1、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)。 2、《江西省建筑防水构造图集》。 3、国家现行有关施工规范,规程及技术标准。 4、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 6、建设单位提供的吉安##项目施工图。 7、建设单位提供的其本单位要求做法###构造。 第二章地下室防水概况 本工程##一标段及 4#地块幼儿园房建总包工程位于吉安##,总建筑面积约## ㎡,地下室建筑面积约20000㎡,含##栋15~24F住宅楼,1栋3F幼儿园、3栋1F户型室,高层建筑为剪力墙结构,一层地下室,主要建筑结构为框剪结构。本工程高程采用黄海高程系统,框架剪力墙结构。本工程±0.000 相当于绝对标高62.50m(黄海高程),地下室底板标高为-5.2m。 根据地下室使用功能,具体做法如下: 1、地下室底板做法表:

地下室防水工程施工方案完整版

地下室防水工程施工方 案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

宁晋县保障性住房 阳光怡苑4#楼 地下室防水施工方案 工程名称:宁晋县保障性住房建设项目(阳光怡苑)编制单位:中太建设集团宁晋项目部 编制时间:2011年11月10日 编制人:杨士方 审核人:赵福龙

目录 一、工程概况 (1) 二、设计图纸要求 (1) 三、施工的准备工作及施工条件 (1) 四、防水施工工艺 (1) 五、热熔法施工注意事项 (5) 六、细部处理 (6) 七、质量保证措施 (9) 八、施工现场安全措施 (10) 九、工期进度及安排 (10) 十、施工管理及人员安排 (11) 十一、施工现场组织安排 (11)

十二、防水层验收 (12)

阳光怡苑 地下室防水工程施工方案 一、工程概况 本工程位于河北邢台宁晋县。本工程地上18层地下1层,高度米,总建筑面积约66000平方米。该工程结构设计按7度抗震要求设防,结构类型为钢筋砼框架-剪力墙结构,抗震等级为二级。 二、设计图纸要求 1.地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)和地方的有关规程和规定。 2.本工程地下定防水等级为二级。 三、施工的准备工作及施工条件 1、公司负责 (1) 做好防水施工前施工现场的工作面及临水、临电准备。 (2) 清理施工面上的水泥碴、毛刺、油污、泥土等。 (3) 提供施工脚手架、水、电、临时施工材料和机械存放的仓库,临时职工住宿工棚。 2、防水专业施工队负责 (1) 准备好施工材料和施工机具、施工人员。 (2) 对分公司提供的工作面进行验收。 (3) 清理工作面,确保无潮湿和灰尘后方可施工。 四、防水施工工艺

地下防水工程施工方案

易地新建第二实验小学 地 下 防 水 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

一、工程概况 工程名称:溧水区易地新建第二实验小学工程 工程地址:溧水区大西门街 建设单位:南京溧水商贸旅游集团有限公司 设计单位:江苏龙腾工程设计有限公司 监理单位:江苏建科建设监理有限公司 本工程位于南京市溧水区,南侧为大西门街,西侧为栖凤路。总建筑面积:地上26198.98㎡;地下3490.66㎡。红线总面积为38046.1㎡。由江苏龙腾工程设计有限公司设计。按七度区抗震设防设计,设计使用年限为50年。建筑防水、耐火等级为地下室防水等级:Ⅱ级;屋面防水等级:Ⅰ级;防火二级。 普通教学楼地上4层,建筑面积11297.33㎡;综合教学楼地下1层、地上4层;总建筑面积13076.08㎡,地上9585.42㎡、地下3490.66㎡;多功能报告厅地上2层,建筑面积2585.19㎡;食堂及风雨操场地上2层,建筑面积2680.64㎡。 主要功能:1、普通教学楼:1-4层为普通教室、教室办公室;2、综合教学楼:地下1层为小型停车库;地上1-3层为综合教室;4层为行政办公室;3、多功能报告厅:1层为舞蹈教室、音乐教室;2层为多功能报告厅;4、食堂及风雨操场:1层为餐厅、厨房;2层为篮球馆。 二、方案编制依据 1、国家标准GB50108-2008《地下工程防水技术规范》 2、国家标准GB50208-2011《地下工程防水施工及验收规范》 3、《防水工程手册》中国建筑工业出版社出版 4、易地新建第二实验小学项目施工图纸设计要求及业主有关施工要求

三、材料选用 根据图纸设计要求,本工程地下室防水等级为二级。地下室主体外围护结构为P6抗渗自防水混凝土,侧墙、底板迎水面采用4厚SBS防水卷材。顶板采用3厚SBS防水卷材,3厚SBS耐根穿刺防水卷材。 四、施工准备 1、技术准备 1.1、施工前组织全体施工人员学习防水施工方案,并进行详细的书面交底以进一步明确施工工艺和施工方法。认真验证进场材料的性能,型号及其规格等是否符合要求,试验人员提前按规定取样送检,不合格材料立即退场。 1.2、施工组长必须由有实际施工经验的专业人员担任,施工操作人员必须持证上岗,做到施工过程中责任落实到人,落实到组,层层把关,密切与甲方、监理配合,严格按要求施工,保证质量,按期完成防水施工任务。 2、料具准备 2.1、4mm厚SBS防水卷材、3mm厚SBS防水卷材、3厚SBS耐根穿刺防水卷材。 2.2、基层处理剂(冷底子油) 2.3、工业汽油 2.4、拌料桶10只、滚刷20把、平铲30把、钢丝刷3把、扫帚15把、剪刀10把、卷尺10把、手持压滚3把、铁辊1把、汽油喷灯或专用火焰喷枪10把。 3、现场准备 3.1、防水基层检查:应坚硬无空鼓,无起砂、无开裂松动、无凹凸不平缺陷。如有缺陷,必须进行处理,合格后方可进行防水施工。 3.2、防水基层处理:通过清理、打磨、修补、做到墙面平整、干净;阴阳角及穿墙管洞口圆顺,阴角处及桩周做成圆弧或45 度坡角。 3.3、在实际施工前,应特别注意天气变化,及时掌握气象资料,使防水工程避开雨天、大风天。若施工时突然下雨,应停止防水作业,雨停后,待基层干

地下室防水施工方案

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程总体概况 (2) 1.2 防水设计概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (4) 四、防水施工方法 (5) 4.1 、施工准备 (5) 防水卷材理力学性能(GB/T23457-2009) (5) 4.2、技术准备 (6) 4.3、自粘聚合物改性沥青卷材防水施工主要技术措施 (6) 4.4、防水保护层施工: (10) 4.5、地下室特殊部位防水施工 (10) 4.6、防水混凝土 (11) 五、质量控制要点及要求 (14) 5.1、材料及施工标准 (14) 5.2、验收 (14) 5.3、施工要点和质量问题分析 (14) 六、成品保护工作 (15) 七、施工注意事项 (16) 八、安全文明要求 (16)

一、工程概况 1.1工程总体概况 建设单位:珠海市恒大海泉湾置业有限公司 设计单位:景森设计股份有限公司 勘察单位:韶关地质工程勘察院 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 总承包施工单位:开平住宅建筑工程集团有限公司 工程总体质量目标:合格 珠海恒大海泉湾花园Ⅰ标段(A1、A3地块)总建筑面积约为204166平方米,包括4栋17F高层住宅、4栋15F高层住宅、13栋11F高层住宅,2/3层别墅69栋,幼儿园1栋,销售中心1栋及综合楼1栋。 工程范围:基础土石方工程、基础工程(桩基础除外)、主体结构工程、砌筑工程、屋面工程(含隔热、保温)、外墙保温工程、防水工程、防腐工程、室内初装修工程、外墙饰面工程、阳台栏杆工程、金属结构工程(大型钢结构工程除外)、飘窗栏杆,铝合金

门窗安装工程、防火门安装工程、GRC构件安装工程、架空层及地下室顶板滤水层以上的土石方回填、人防工程的电缆井及部分水电等工程。 1.2 防水设计概况 本工程场地的常年最高地下水位为2.45;根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,地下室种植顶板的防水等级为一级。地下室采用明挖法施工,设防做法为一道防水钢筋砼结构自防水,设计抗渗等级为P6级,一道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。 1.2.1地下室防水工程设计: 1.2.1.1地下室底板防水做法:100厚C15混凝土垫层(随捣随抹平)→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→干铺无纺聚脂纤维布隔离层→50厚C20细石混凝土随捣随抹平→C30P6抗渗混凝土底板。 1.2.1.2地下室外墙防水做法:C30P6抗渗混凝土侧墙→纯水泥浆批平→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴。 1.2.1.3地下室种植顶板防水做法:钢筋混凝土顶板自防水原浆收光(C30P6)→1.5厚1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→4厚耐根穿刺防水层→隔离层(无纺布一层200g/㎡)→C20细石砼保护层兼找坡(厚度最薄处≥50,最厚处≤150,内配A6@200双向钢筋网,4×4m分缝,缝宽20~30mm,缝填聚苯板,单组份聚氨酯密封胶嵌缝)→疏水层(20高凹凸型排水板,凸面向上放置)→过滤层(无纺布一层200g/㎡)→覆土层。 二、编制依据 2.1国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.2 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208--2011) 2.3地下工程防水技术规范(GB50108--2008) 2.4恒大防水做法图集(HD2015-J-FS) 2.5《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009 2.6本工程施工图纸

地下防水施工方案

地下室卷材防水施工方案 1、编制依据: 1.1施工图纸 1.2《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 1.3《北京市地下室防水推荐做法》(京95TJ3) 1.4《北京市地下室防水推荐做法》(GB50108-2001) 1.5施工组织设计 2、工程概况: 建筑物包括20~24层写字楼、14~18层公寓、商场、俱乐部及纯地下室组成。建筑面积约138390m2;拟建楼座均设3层地下室,于主楼周边均为纯地下建筑,并与主楼地下室底板连成一整体;拟建建筑物±0.00标高为51.06m,场地自然标高为50.23~51.49m;采用筏板基础,基础埋深约14.60m。 该工程地下室设计为柔性防水和刚性防水相结合的方式,柔性防水为SBS(-18。)改性沥青防水卷材,厚度3mm,铺贴两层,地下室底板及外墙刚性防水为C40P10抗渗混凝土。 3、防水卷材施工 3.1主要规定 3.1.1、搭接规定:相邻卷材的短边搭接15cm以上,长边搭接10cm以上;同时相邻卷材接头部位必须错开50cm以上,且两层卷材不得相互垂直铺贴。 3.1.2铺设规定:卷材铺贴时沿东西方向开始铺贴,铺贴时先平面后立面。采用热熔满粘。 3.1.3附加层:管根、转角处阴阳角等部位必须增加一层附加层,宽度为

50mm。 3.2、施工准备 3.2.1、卷材 SBS(-18。)改性沥青防水卷材,3mm厚,50000平方米。 3.2.2、配套材料 3.2.2.1基层处理剂(冷底子油):JG-1防水涂料。 3.2.2.2接缝密封材料:采用改性沥青密封材料,用于立面防水卷材收头密 封及管根等特殊部位的粘结处理。 3.2.2.3辅助材料:主要是工业汽油,用于机具清洗和热熔施工时汽油喷灯 的燃料。 3.2.2.4主要机具(详见表1) 表1防水卷材施工工具

最新地下卷材防水施工方案

地下卷材防水施工方 案

精品好文档,推荐学习交流 xxxxxxx地下室 卷材防水施工方案 编制: 审核: 审批: xxxxxxxxxxxxxx项目经理部 二零一六年三月

目录 第一节编制说明 0 1.1 编制目的 0 1.2 编制依据 0 1.3 工程概况 0 1.4 防水做法 (1) 第二节施工准备 (3) 2.1 技术准备 (3) 2.2材料准备 (3) 2.3机具准备 (3) 2.4人员准备 (3) 第三节工艺流程 (3) 3.1 平面铺贴卷材工艺流程 (3) 3.2 立面铺贴卷材工艺流程 (4) 第四节主要施工工艺 (4) 4.1 砌筑砖胎模 (4) 4.2 底板找平层及基层处理剂 (4) 4.3 底板铺贴SBS防水卷材 (5) 4.4 外墙防水卷材施工 (5) 4.5 其他部位防水 (6) 第五节质量标准 (8) 第六节成品保护 (9) 第七节安全环保措施 (9)

第一节编制说明 1.1 编制目的 为xxxxxxx地下室防水工程施工提供较完整的技术指导文件,便于对该部位防水工程的施工流程和施工质量控制,能优质、快速、高效的完成施工任务,并为业主、监理对地下室防水工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2 编制依据 (1)业主提供由中国核电工程有限公司郑州分公司设计的施工图纸; (2)《建筑施工手册》(第五版); (3)河南省工程建设标准设计《12系列建筑标准设计图集》; (4)《地下工程防水技术规范》GB50108-2008; (5)《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011; (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; (7)中华人民共和国河南省、郑州市有关工程管理、市政建设及环境保护等地方性的法规及规定。 1.3 工程概况 本工程位于郑州市经济技术开发区,经开第五大街以西;经南九路以南。总建筑面积约22.03万平米(其中高层7栋,多层建筑 14栋)和一个全埋式地下汽车库。该项目由河南和谐置业有限公司开发,中国核电工程有限公司郑州分公司设计,河南兴建建设管理有限公司监理,中国建筑第五工程局有限公司施工。其中1#~8#、10#~11#、14#~15#楼基底总建筑面积为7382.52平方米;9#、13#楼基地建筑面积为1210.7平方米;12#楼基底面积444.37平方米。16#

地下室防水施工方案

地下室防水施工方案 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

目录 一、编制依据.............................................. 错误!未定义书签。 、施工图纸............................................ 错误!未定义书签。 、施工组织设计........................................ 错误!未定义书签。 、有关规范规程........................................ 错误!未定义书签。 、相关图集............................................ 错误!未定义书签。 、相关标准............................................ 错误!未定义书签。 、其他................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况............................................. 错误!未定义书签。 三、施工准备.............................................. 错误!未定义书签。 、施工技术准备........................................ 错误!未定义书签。 、人员准备............................................ 错误!未定义书签。 、材料准备............................................ 错误!未定义书签。 、设备、机具准备...................................... 错误!未定义书签。 四、地下室防水施工........................................ 错误!未定义书签。 、作业条件............................................ 错误!未定义书签。 、底板防水施工........................................ 错误!未定义书签。 、地下室外墙防水施工.................................. 错误!未定义书签。 、地下室顶板防水施工:................................ 错误!未定义书签。 、主要节点构造做法.................................... 错误!未定义书签。 、卷材粘铺需要注意的事项.............................. 错误!未定义书签。 、质量验收标准........................................ 错误!未定义书签。 、质量保证措施........................................ 错误!未定义书签。 、成品保护............................................ 错误!未定义书签。 五、施工现场安全及文明施工措施............................ 错误!未定义书签。

地下室防水施工方案完整版样本

1.工程概况 秦皇岛房产局投资实施的”秦皇岛东李庄小高层住宅”工程项目位临近于秦皇岛市海港区东港路, 工程东面、南面、北面为未开发地段。整块场地原为荒地。施工主要出入口设在楼群区南侧。 1、20#、21#、28#楼房为地下一层、地上十一层框剪结构。地下一层为库房、变电室、设备间; 地上为住宅。 2、20#建筑面积: 6694.56㎡, 其中地上6144.38㎡, 地下550.18㎡; 21#建筑面积: 6738.12㎡, 其中地上6210.34㎡, 地下527.78㎡; 28#建筑面积6941.64㎡, 其中地上6348.24㎡, 地下593.4㎡。 3、设计底层室内地面标高±0.000相当于绝对标高+5.70M、+5.50M、+5.45M。室内外高差0.45M。 4、9#、10#、11#楼房为地下一层, 地上十八层框剪结构。地下一层为库房、变电室、设备间; 地上为住宅。 5、9#建筑面积: 13313.83㎡, 其中地上12589.43㎡, 地下724.4㎡; 10#建筑面积: 10773.5㎡, 其中地上10211.9㎡, 地下561.6㎡; 11#建筑面积:13313.83其中地上12589.43㎡, 地下724.4㎡。 6、设计底层室内地面标高±0.000相当于绝对标高.....M、+.....M、+.....M。室内外高差0.45M。 7、本工程所处水位高且水量较大, 工程设计采用混凝土自防水和外卷材防水两道设防, 其中外防水采用外防外贴SBS改性沥青防水卷材作为防水材料, 防水范围为底板、砼结构地下侧墙外围。 8、卷材防水工程工期及进度安排见施工进度计划。

地下室防水施工方案(完整)

地下室防水施工方案 一、工程概况 浙江开隆建设工程有限公司宁夏分公司承建的国贸新天地工程位于银川市17号东侧,宁夏紫荆花商业中心北侧,建设单位银川市利鑫房地产开发有限公司,监理单位宁夏现代建设监理有限公司,总建筑面积约90320㎡,分为5幢高层,属于框筒剪力墙结构,公寓A、B楼地下一层,地上二十三层,住宅1#楼地下一层,地上十层,住宅2#3#楼地下一层,地上十一层,建筑总高度分别为34.6m、37.5m、87.5m。地下一层层高1#楼3.3m、2#3#楼4.8m、公寓A、B楼4.8m。首层层高公寓楼4.8m,二、三层层高3.9m、四层层高4.8m,标准层层高3.3m,1#楼2#3#楼标准层层高2.9m。 本工程地下室外墙、筏板混凝土结构采用防水混凝土C30自防水,设计抗渗等级P8,外墙立面采用聚氨酯防水涂料砖砌120厚M5水泥砂浆作保护层。地下室底板防水采用聚氨酯防水涂料花铺200g油毡一层施工。地下室顶板,钢筋混凝土顶板,20厚1:3水泥砂浆找平层,1.6厚聚氨酯防水涂料,花铺200g油毡一层。为保证施工质量,特编制此方案。 二、劳动力组织及工具准备 根据施工总量,需劳动力为20人。 主要施工工具:1、小平铲、扫帚30把清理基层 2、滚动刷50把涂聚氨酯防水涂料 3、铁桶15个分装聚氨酯防水涂 料 4、剪刀 10把裁剪卷材用 5、卷尺 10个度量尺寸用 三、工艺流程及施工方法

1、工艺流程 基层检验→清理→修补→涂刷基层处理剂→节点密封处理→附加层施工→第一遍涂膜防水层

→第二遍涂膜防水层→卷材试铺→定位→弹基准线→铺贴卷材→收头固定→密封→保护层施工→清理→检查→验收。 2、基层清理 施工前将验收合格的基层清理干净,并测定基层干燥度是否符合施工要求。 3、附加层处理 1)阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶法或聚氨酯涂膜、也可用卷材铺贴一层处理。 2)细部附加层施工:用油漆刷蘸配好的涂料在管根、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏涂(地面与墙角交接处,涂膜防水拐墙上250mm高)。常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水涂料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工,每层附加层厚度宜为0.6mm。 4、防水层细部做法如下图: 管根与墙角 1-楼板2-找平层(管根与墙角做半径R=10mm圆弧,凡靠墙的管根处均抹出5%坡度) 3-防水附加层(宽150mm,墙角高100mm,管根处与标准地面平) 4-防水层5-防水保护层6-地面面层 5、聚氨酯施工 1)涂刷底胶;配料:先将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按l∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用,配制时要根据需用量配制,不要过多。

住宅楼地下室防水工程施工方案

住宅楼地下室防水工程施工方案 地下室防水卷材施工 地下室卷材防水采用两道SBS改性沥青防水卷材(3mm+3mm)。 ?1、施工准备 ◆材料准备: 防水材料应具有产品合格证,性能检测报告、材料品种规格性能等应符合现行国家产品标 准和设计要求。 高聚物改性沥青防水卷材质量应符合下表要求:(依据GB50108-2001规范、GB50208-2002规范、GB50207-2002规范) 卷材各项技术指标及要求 防水材料存放的库房必须远离火源并配备消防设备及防火标志,防水卷材要直立顺序码放,不得倾斜或横压。 ◆机具准备: ?2、作业条件 施工之前要对所有施工操作人员进行一次技术、安全交底,并下达作业指导书,做到细部 做法人人清楚,牢记安全、技术操作规程,并做好技术交底记录。 首先对基层进行打磨和铲平,顺序:先细部后大面、先高后低。用铲刀将防水层基层上的 残留砂浆块铲掉,基层空鼓或有裂缝的部位剔凿开。 防水层应坚实,具有一定的强度,平整度可采用2M直尺检查,直尺与基层之间起伏度不应超过5mm。 铺贴防水层的基层表面残留的灰浆硬块及突出部分清理干净,不得有空鼓开裂及起砂、脱皮等缺陷,设备预埋件已安装好,并收头圆滑。 基层表面平整、牢固,保持干燥。 阴阳角处基层应抹成半径为50mm圆弧形;管道等细部基层应抹成圆台状高处基层至少 20mm。 各种防水材料均要远离火源,施工操作时禁止烟火,并准备灭火设施。 防水施工不得在雨天、大风天进行。

铺贴防水层的基层必须按设计及施工规范要求处理完毕,并且对抹灰处进行养护,基层需达到下列要求,含水率不大于9%(现场作试验)、平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。 ?3、施工工艺 ◆(1)垫层砼浇筑 基础验槽完毕,进行垫层砼浇筑。 垫层为100厚C10素砼,浇筑时,从一头齐推并进,一次完成,不设施工缝。 垫层要振捣密实,表面压实、找平、赶光,直接作为防水找平层。 ◆(2)砌保护墙 垫层施工完毕,测量放线,放出距基础结构外轮廓线50mm的防水保护墙边线,挂线砌筑240厚粘土空心砖保护墙,砂浆标号为M50,砖标号为MU7.5,砌筑至底板上表面向下二皮砖。 待防水甩头后用泥砌最上面二皮砖,底板防水卷材施工时,下层卷材甩过保护墙300mm,上层卷材甩过保护墙600mm。 保护墙施工完毕,在保护墙上抹20厚1:2.5的罩面砂浆,各角部位要求抹出半径 R=50mm圆弧,表面压实、赶光。 为确保防水质量及工期,可在抹面砂浆七成干时,表面满涂一遍堵漏灵,把水气封在砌体内,以缩短工期尽快做防水。 ◆(3)卷材防水层施工 本工程卷材防水采用南北方向铺贴,平面与立面接头甩在平面上,且距转角不小于 600mm。 防水层施工步骤为:涂基层处理剂→复杂部位增强处理→铺设卷材→卷材搭接缝及收头处理→施工保护层。 地下室外卷材防水的施工质量分三个阶段控制:即施工队伍确定及材料准备、施工中方案措施、施工后成品保护。 施工前,对防水专业施工队伍的施工许可范围、资质等级、施工业绩、在施工程等进行考察评估,并报监理评估,最后选定一家施工,要求施工人员必须持证上岗。 对所有的SBS卷材及其辅料,必须资料齐全,选定三种品牌报监理单位一起评估,确定一种后,根据使用先后顺序,安排进场并进行复试,未经复试和复试不合格不得使用。 防水层采用Ⅰ型3mm+3mm厚 SBS改性沥青防水卷材,热熔法施工,施工要求如下:

地下室防水修补施工方案

****工程地下室底板渗水修整方案 一、工程概况 ***楼于2004年八月份结构封顶,并且在2005年底群体工程陆续竣工并投入使用。由于工程前期设计未能够充分考虑底板抗浮因素,在使用过程中地下一层(整体工程地下一层)底板个区域存在不同程度的上浮,并且导致多个部位出现裂缝并伴随渗水。 我司在回访过程中,协同物业公司就发现的问题及时与业主进行了汇报反馈,并且与业主、监理、物业、设计及相关专家多次针对现场进行了踏勘、观测、分析。 2010年3月17日在业主的组织下,相关单位的专家进行了实体查勘,并且形成了专家评审论证意见(见附件1),我司现结合 专家论证意见及业主书面通知精神(见附件2),特制定修整方案。 1、代表性部位及特征如下: A、通往五区辅楼通道(2-16~2-15之间):表面装饰结合层开裂、起拱,渗水较严重; B、三区大会堂通道:面层渗水较严重; C、东楼与五区交界处,地下车库下坡道口:表面装饰结合层开裂、起拱,渗水较严重; D整个地下一层柱网之间:普遍存在表面装饰结合层开裂、渗水现象。 2、工程计划实施修整时间:2010年6月——9月(随业主及物业公司现场协调要求,适当调整施工时间段)。 二、工程的难点和重点 1、由于政务综合楼工程已经全面投入使用几年,渗水工程处理工作需要在不影响工程的地下车库整体使用的情况下进行施工,

这就决定了施工时间段的不确定性; 2、针对工程渗水处理工作,将采取“先边缘、后中心”、“先个别、后普遍”的原则进行先后施工; 3、渗水的整体处理原则,遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔并济,因地制宜,综合治理”的原则,结合专家论证结论在物业公司的 协调、配合下,进行针对性施工; 4、考虑到工作面比较广、工程量比较大、无法全面展开的特点,本方案在具体实施操作过程中,将经历雨季阶段,届时可能会出现新 的渗水点,将一并处理; 5、由于渗水处理需要破坏局部面层和基层,恢复混凝土层后进行基层打磨、腻子修整、油漆(包括车道线等)面层处理,需要业主协 调相关专业分包单位配合施工。 三、需业主协调事宜 1、施工期间,需要业主和物业协调施工区域的隔离,不要安排车辆在相关施工区域停留和通行; 2、施工期间,提供施工用水电的就近接驳点; 3、施工过程中,协调施工人员及材料运输车辆的通行路线; 4、修补通过停车限位下部的底板时,需业主和物业公司协调相关专业施工单位对其进行拆除和恢复; 5、需要业主和物业公司协调配合我司办理施工人员的进出场的相关手续; 6、施工期间有可能会产生噪音,请物业公司协调相关施工时段。 7、由于施工过程的隐蔽内容较多、施工时间段较长,需要业主现场代表或者委托物业公司现场代表同时进行现场隐蔽验收,确保工程连续施工、顺利开展相关工序。

地下室外墙防水施工方案及方法

地下室外墙防水施工方案及方法 (一)编制依据: 公寓C01-C02楼工程建筑施工图纸 《地下工程防水》(88J6-1) 《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002)《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97) (二)冬施的气温条件: 本工程外墙防水要在初冬进行,使用材料为三元乙丙丁基防水卷材。采用冷粘法铺贴卷材,施工时间应选在9:00~16:00之间进行,施工温度应在-5度以上,周围用彩条布围护。雨、雪、霜、雾或大气湿度过大及大风天气不易露天作业,施工时要进行环境温度的测定并记录。 (三)主要材料性能特点: 1.5厚三元乙丙丁基防水卷材:有良好的耐候性、耐臭氧及化学介质腐蚀的特性,物理化学性能优异,使用寿命长达50年以上。 404粘合剂:使用前搅拌均匀;冬季施工时,粘合剂若冻结,在使用前加温搅拌均匀。 聚乙烯泡沫塑料板:其柔性好,富有弹性,有优良的耐油、耐溶剂、耐老化性、导热系数低,表面吸水性小,机械物理性能好等特性。 主要技术指标: (四)冷粘法施工的要求: (1)工艺流程:

(2)操作要点: 1、基层处理:先将垫木剔凿,再将穿墙螺栓沿垫木眼根部割平,用水泥砂浆封堵。防水施工要彻底除去墙体表面锈污、油垢、灰尘等,打磨平整,待基层干燥后均匀涂胶,以免影响粘结,影响防水性能。 2、涂布基层处理时应将聚氨酯均匀涂在基层表面上,干燥时间不应少于10h 。 3、附加层处理:阴阳角、管根、水落口等部位先做附加层,用三元乙丙橡胶卷材粘一层处理。 4、铺贴立面采用满粘法。胶粘剂应均匀涂刷在基层或卷材底面,用排笔或毛刷将胶涂刷均匀,涂刷不宜过厚,一般二至三遍,每遍以不粘手为宜。 5、铺贴的卷材应平整顺直粘结牢固,不得有皱褶,搭接尺寸应准确,并应辊压排除卷材下面的空气。 6、排气、压实: 每当铺完一卷卷材后,应立即用滚刷从卷材的一端开始,朝卷材的横向顺序用力滚压一遍,以彻底排除卷材粘结层间的空气。排除空气后用手持压辊滚压粘牢。 7、卷材铺好压粘后,应及时处理搭接部位。并用404胶在接缝合面上涂刷均匀。 8、卷材接头的粘贴:卷材的搭接宽度横向搭接全粘法不小于100mm ,短向搭接不小于150mm ,接缝用401粘合剂进行粘贴,沿接缝边用聚氨酯缝膏封闭。待搭接胶粘剂干燥至仍有粘性但用手指向前压推不动时(避免过干),进行卷材接缝粘合作业,用手一边压合一边排除空气,使搭接部位粘合,不要拉伸卷材或使卷材出现皱折;随后立即用手持钢压辊以正向压力向接缝外边缘辊压,保证粘结牢固,滚压方向应与接缝方向相垂直; 用沾有配套清洗剂的布清理接缝,以接缝为中心线挤涂外密封膏,然后用带有凹槽的专用刮板沿接缝中心线以45o角刮涂压实外密封膏,使之定型。 9、待卷材防水层施工完毕,并经检查验收合格后,及时做上保护结构。即外贴聚乙烯泡沫塑料板:直接在卷材防水层外侧用404胶花粘固定聚乙烯泡沫塑料板,完工后即可回填土。 (五)质量要求

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水施工专项施工方案 一、工程概况 工程名称:安康黄沟经济适用房一期2#、4#住宅楼 建设单位:重庆振兴房地产开发有限公司 勘察单位:陕西地矿第二工程勘测院 设计单位:北京市京旅建筑设计有限责任公司 监理单位:陕西大成建设投资管理有限责任公司 二、防水设计:本工程地下室防水等级为二级,为二道设防,底板及外 墙为一道S8混凝土自防水,二道3MM厚SBS卷材防水。底板防水保护层为满铺200克油毡保护层及50厚C20细石混凝土保护层。地下室侧墙保护层为50厚聚苯板保护层,地下室外墙竖向施工缝采用钢板止水带。穿墙采用防水套管。水平施工缝采用膨胀止水钢板。地下室外墙模板采用止水螺杆,底板防水层和电梯井、侧墙交接的防水采用砌砖胎模的方法,使卷材防水闭合。 三、底板及外墙防水层施工 1配套材料: 1. 1 氯丁橡胶沥青胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成,为黑色液体。 1. 2 . 橡胶沥青嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固边缝。 1. 3 保护层料:底板40厚细石混凝土,侧墙40厚聚苯板。 2. 主要机具: 2.1 电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机。 2.2 喷灯或可燃气体焰炬、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、剪刀、

笤帚、小线等。 3. 作业条件: 3.1 施工前首先对原材及配套材料进行见证取样送检合格后方可进行施工。施工前先进行技术交底;地下室防水必须由专业队施工,持证上岗。 3.2 铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。 3.3 基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9%。 3.4 卷材及配套材料必须符合设计及规范要求,存放易燃材料应避开火源。 4、操作工艺 4.1 工艺流程(热熔法施工): → 4.2 清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 4.3 涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加人工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。

地下层防水施工方案

地下层防水施工方案 一、编制依据 1、中机国际工程设计研究院施工图 2、《地下防水工程质量验收标准》GB50208—2002 3、《地下工程防水技术规范》GB50108—2001 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 5、施工组织设计 二、工程概况 1、南湖香榭商住楼地下层防水工程,设计范围:外剪力墙与底板。地下层底板平面面积约1300m2,底板在2-B~2-A轴间设置后浇带宽0.8m;二区底板到±0.000为6.9m,抗渗等级为S8。 底板防水: 20厚1:2水泥砂浆粉地面 钢筋砼结构自防水,抗渗等级≥0.8Mpa(设计指标为S8) 50厚C20细石混凝土保护层(新规范为不少于50mm厚,中南标为30厚) 4厚汇源牌SBS防水卷材 基层处理剂一遍 20厚1:2水泥砂浆找平 100厚C10混凝土 素土夯实 2、防水工程主要特点及相应措施 本工程防水采用刚柔结合的方法,即以刚性的自防水混凝土为主体,迎水面辅以柔性的橡胶卷材。防水的做法如下: C30、抗渗等级S8防水混凝土的分布:地下层外剪力墙、底板结构。 橡胶卷材防水层的分布:底板及剪力墙与塔吊基础接触处采用外防内贴、外围剪力墙采用外防外贴。能否实现地下层防水功能,关键在于结构自防水混凝土达到设计要求和符合施工规范。 2.1 混凝土结构自防水作为防水的最后一道防线,其施工质量的好差就显得非常重要。防水混凝土属高性能混凝土,相对于防水性能而言,应从几个方面予以强化。

2.1.1 提高混凝土的抗渗、抗裂性能 2.1.1.1 混凝土设计配合比应降低水灰比,其和易性、防水性能通过掺外加剂来改善,如加蓝天多功能防水剂等,达到降低混凝土中孔隙率及补偿收缩减少裂缝。 2.1.1.2 混凝土二次振动技术应用。二次振捣,指混凝土入模振捣后经过一段时间的静停,其流动状态已经消失并开始初凝,此时将其再次振捣使之重新液化的一种施工方法。它可以消除一次振捣留下的缺陷,提高密实度,切断渗水通道,提高混凝土强度。 2.1.2 保证混凝土结构的整体性 二次振捣、掺防水型外加剂及控制水灰比是在微观上增加混凝土内部的密实度,而对施工过程中必要的施工缝,其留置的数量及部位进行严格的控制是极为关键的环节,实质上每一道施工缝已形成渗漏的隐形通道,是防水混凝土的薄弱部位。 2.1.2.1 尽量不留后浇带,采用膨胀加强带的无缝施工法。 2.1.2.2 后浇带按设计做法留置,中间止水带采用-4×300钢板止水带。 2.1.2.3 地下防水工程(后浇带、孔口、穿墙杆件和管道)细部构造按图认真施工,不留隐患。 3、地下防水工程的基本规定 3.1 防水混凝土 3.1.1 防水混凝土所用水泥强度等级不应低于42.5MPa。 3.1.2 防水混凝土所用材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 3.1.3 防水混凝土施工过程中,应建立各道工序的自检、交接检、和专职质检员检查的“三检”制度,并有完整的检查记录,未经建设(监理)单位对上道工序的检查确认,不得进行下道工序的施工。 3.1.4防水混凝土抗压、抗渗试块的留置:强度试块按规范要求;抗渗试件留取五组,。 3.2.4 底板垫层平面部位的底层卷材直接用满粘满铺,其他的混凝土接触部位及卷材间应也应采用满粘满铺。为了保证卷材搭接牢固和封闭严密,卷材长短边的搭接长度均不得小于100mm,且上下两层卷材的搭接位置应错开卷材的1/3~1/2幅度,两层卷材不得相互垂直铺贴。 3.2.5 卷材防水层完工并经验收合格后,应及时做保护层,保护层应符合下列规定: ⑴顶部 的细石混凝土保护层与防水层之间要设置如干铺油毡等类材料的隔离层。

相关文档