文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆保护管埋地玻璃钢管铺设施工

电缆保护管埋地玻璃钢管铺设施工

电缆保护管埋地玻璃钢管铺设施工
电缆保护管埋地玻璃钢管铺设施工

电缆保护管埋地玻璃钢

管铺设施工

WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

电缆保护管铺设施工

一、管道质量检查与贮运

1、管道质量检查

管道的质量检查,目的是保证施工安装后管道的质量、如管道有损坏,则明确损坏的原因和责任。第一次检查是到现场卸货时进行,考查运输中是否有损坏;第二次检查应该在安装前进行,检查储藏或吊装中是否有损坏。

2、管道装卸和存放

管道的装货一般由厂家负责,管道的卸货由用户或承运单位负责。用户必须遵守本条规定的操作规程,避免管道摔跌或撞击,尤其是管端部分。

本条是考虑工人操作安全和机具工作可靠而提出的。

用绳子贯穿两端装卸管道,有拆断管道和损坏管端的危险。

禁止用钢丝绳或铁链吊装管道,是为防止损坏管道的表面层。

长途运输管道时,为降低运费,可将小管套在大管内套装运输。套装管道在包装时有一定的安全运输要求,其包装和装卸车应按规定进行。拆除包装和将小口径的管道从大口径管道中拿出来,需要叉车操作,可用插杆轻轻的将小管道悬起,然后移出,小心不要碰到其他管道。

为了避免管道长期放置产生弯曲变形,或者放置不稳发生滚动,本条特作出规定。对存放过程,有的国家提出了最大的允许挠曲值:当刚度SN5000时,最大挠曲值为%(垂直直径);当刚度SN1000时,最大挠曲值为1.5%(垂直直径)。本规程只要求DN≥1400mm的管道不得堆放。

二、管道运输

1、为避免运输过程中损坏管道,管道在运输前应进行必要的包装。管径为600mm 和更小的管子,可以包装成一个单元体发运。

2、本条是指,在现场的短距离运输及管道在管沟上放置时应注意安全。

三、管道施工

1、管沟开挖

设计单位与施工单位在现场进行控制桩的交接后,施工单位即可进行测量防线,将桩移到作业带的边缘,然后进行施工作业带的清扫,并修筑施工便道。应测量并标

出管道的走向,确保标高符合图纸和测量要求。开挖前对地下设施进行勘测,确保开挖时不损坏已有的地下设施。

管沟开挖是保证管道按设计规定走向达到规定埋设深度的前提条件。施工条件采用机械开挖或人工开挖,管沟开挖有如下施工要点和要求。

管沟开挖前,施工人员应了解地下是否有管线、电缆、光缆及其它设施,如果有,应采取必要的措施加以防护;在地下设施两侧3m内,应采用人工开挖。对于重要设施,开挖前还应征得管理单位的同意,必要时在其监督下进行开挖。

管沟开挖过程中,应将挖出的土石方堆放在焊接施工对面一侧的管沟边,距沟边不得小于,在耕作区挖沟时,应将表层土与下层土分别堆放。

管沟开挖过程中应随时根据设计图纸核对管沟中心线的位置。应根据土壤类别、力学性能和管沟深度确定边坡坡度,深度在5m以内(不加支撑)管沟最陡编坡坡度可按1:,深度超过5m的管沟边坡可根据实际情况,采用边坡适当放缓,加支撑或采取阶梯式开挖措施。

雨季时在陡坡处开挖,沟壁应采用硬支撑。

2、管沟垫层与回填

沟槽深度由垫层厚度、管区回填土厚度、非管区回填土厚度组成。管区回填土厚度分为主管区回填土厚度和次管区回填土厚度。管区回填土一般为素土,含水率为17%(土用手攥成团为准)。主管区回填土应在管道安装后尽快回填,次管区回填土是在施工验收时完成,也可以一次连续完成。

工程地质条件是施工的需要,也是管道设计时需要的重要数据,必须认真勘察。为了确定开挖的土方量,需要知道回填的材料量,以便于安排运输和备料。

玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管道施工较为复杂,为使整个施工过程合理,保证施工质量,必须作施工组织设计。在《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97中已明确规定施工组织设计的各项要求。其中施工排水、土石方平衡、回填料确定、夯实方案等对玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管道的施工十分重要。

作用在管道上方的荷载,会引起管道垂直直径减小,小平方向增大,即有椭圆化作用。这种作用引起的变形就是挠曲。现场负责管道安装的人员必须保证管道安装时挠曲值合格,使管道的长期挠曲值低于制造厂的推荐值。

3、沟槽、沟底与垫层

沟槽宽度主要考虑夯实机具便于操作。地下水位较高时,应先进行降水,以保

证回填后,管基础不会扰动,避免造成管道承插口变形或管体折断。

沟底土质好是指能够达到作填料的土质要求,不应含有岩石、卵石、软质膨胀土、不规则碎石和浸泡土。注意沟底应连续平整,用水准仪根据设计标高找平,管底不准有砖块、石头等杂物,不应超挖(除承插接头部位),并清除沟上可能掉落的、碰落的物体,以防砸坏管子。沟底夯实后做10-15厚砂垫层,采用中粗砂或碎石屑均可。为安装方便承插口下部要预挖30cm深操作坑。下管应采用尼龙带或麻绳双吊点吊管,将管子轻轻放入管沟,管子承口朝来水方向,管线安装方向用经纬仪控制。

本条是为了方便接头正常安装,同时避免接头承受管道的重量。施工完成后,经回填和夯实,使管道在整个长度上形成连续支撑。

4、管道支墩

设置支墩的目的是有效地支撑管内水压力产生的推力。支墩应包围住管件是指用混凝土包围管件,但管件两端连接处留在混凝土墩外,便于连接和维护。也可以用混凝土做支墩座,预埋管卡子固定管件,其目的是使管件位移后不脱离密封圈连接。固定支墩一般用于弯管、三通、变径管处。

止推应力墩也称挡墩,同样是承受管内产生的推力。该墩要完全包围住管道。止推应力墩一般使用在偏心三通、侧生Y型管、Y型管、受推应力的特殊备件处。

为防止闸门关闭时产生的推力传递到管道上,在闸门井壁设固定装置或采用其他形式固定闸门,这样可大大减轻对管道的推力。

设支撑座可以避免管道产生不正常变形。分层浇灌可以使每层水泥有足够的时间凝固。

如果管道连接处有不同程度的位移就会造成过度的弯曲应力。对刚性连接应采取以下的措施:第一、将接头浇筑在混凝土墩的出口处,这样可以使外面的第一根管段有足够的活动自由度。第二、用像胶包裹住管道,以弱化硬性过度点。

柔性接口的管道,当纵坡大于15°时,自下而上安装可防止管道下滑移动。

5、管道连接

管道的连接质量实际反映了管道系统的质量,关系到管道是否能正常工作。不论采取哪种管道连拉形式,都必须保证有足够的强度和刚度,并具有一定的缓解轴向力的能力,而且要求安装方便。

承插连接具有制作方便、安装速度快等优点。插口端与承口变径处留有一定空隙,是为了防止温度变化产生过大的温度应力。

胶合刚性连接适用于地基比较软和地上活动荷载大的地带。

当连接两个法兰时,只要一个法兰上有2条水线即可。在拧紧螺栓时应交叉循序渐进,避免一次用力过大损坏法兰。

机械连接活接头有被腐蚀的缺点,所以往往做成外层有环氧树脂或塑料作保护层的钢壳、不锈钢壳、热浸镀锌钢壳。本条强调控制螺栓的扭矩,不要扭紧过度而损坏管道。

机械钢接头是一种柔性连接。由于土壤对钢接头腐蚀严重,故本条提出应注意防腐。

多功能连接活接头主要用于连接支管、仪表或管道中途投药等,比较灵活方便。

6、沟槽回填与回填材料

管道和沟槽回填材料构成统一的“管道——土壤系统”,沟槽的回填于安装同等重要。管道在埋设安装后,土壤的重力和活荷载在很大程度上取决于管道两侧土壤的支撑力。土壤对管壁水平运动(挠曲)的这种支撑力受土壤类型、密度和湿度影响。为了防止管道挠曲过大,必须采用加大土壤阻力,提高土壤支撑力的办法。管道浮动将破坏管道接头,造成不必要的重新安装。热变形是指由于安装时的温度与长时间裸露曝晒温度的差异而导致的变形,这将造成接头处封闭不严。

回填料可以加大土壤阻力,提高土壤支撑力,所以管区的回填材料、回填埋设和夯实,对控制管道径向挠曲是非常重要的,对管道运行也是关键环节,所以必须正确进行。本条强调了管底部填土夯实,以保证管道的稳定和充分支撑。

第一次回填由管底回填至处,尤其是管底拱腰处一定要捣实;第二次回填到管区回填土厚度即+300mm处,最后原土回填(见附图)。

分层回填夯实是为了有效地达到要求的夯实密度M3,使管道有足够的支撑作用。砂的夯实有一定难度,所以每层应控制在150mm以内。当砂质回填材料处于接近其最佳湿度时,夯实最易完成。

四、安全生产与其他

1、玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管道由化工产品和填料组成,是可燃的复合材料,本条规定是为了避免发生火灾。

2、本条的提醒,是为了防止吊装时如发生吊带拉断或滑脱,下方人员受到伤害。

3、当原土是回填土或砂质土且挖方坡度较大时,易引起塌方,应设防护措施以避免伤人。

4、管道装卸运输进容易发生压伤、撞伤等事故,本条要求施工人员有安全第一的观念。

五、管道系统验收与冲洗消毒

1、冲洗消毒

冲洗是以不小于s的水流速度清洗管道,经有效氯浓度不低于20mg/L的清洁水浸泡24 h后冲洗,达到除掉消除细菌和有机物污染,使管道投入使用后输送水质符合饮用水标准。

2、玻璃钢管道的试压

管道安装完毕后,应按照设计规定对管道系统进行压力试验。根据试验的目的,可以分为检查管道系统机械性能的强度试验和检查管路连接情况的密封性试验。按试验时使用的介质,可分为水压试验和气压试验。

玻璃钢管道试压的一般规定

(1)强度试验通常用洁净的水或设计规定用的介质,用空气或惰性气体进行密封性试验。

(2)各种化工工艺管道的试验介质,应按设计规定的具体规定采用。工作压力不低于0.07MPa的管路一般采用水压试验,工作压力低于的管路一般采用气压试验。

(3)玻璃钢管道密封性试验的试验压力,一般为管道的工作压力。

(4)玻璃钢管道强度试验的试验压力,一般为工作压力的倍,但不得大于工作压力的倍。

(5)压力试验所用的压力表和温度计必须是符合技术监督部门规定的。工作压力以下的管道进行气压试验时,可采用水银或水的U形玻璃压力计,但刻度必须准确。

(6)管道在试压前不得进行油漆和保温,以便对管道进行外观和泄漏检查。

(7)当压力达到试验压力时,停止加压,观察10分钟,压力降不大于0.05MPa,管体和接头处无可见渗漏,然后压力降至工作压力,稳定120分钟,并进行外观检查,不渗漏为合格。

(8)试验过程中,如遇泄漏,不得带压修理。待缺陷消除后,应重新进行试验。

(9)试验合格后,应及时排放试验介质,排放点在室外合适的地方,不得污染环境,妨碍其它操作。

(10)排放完毕,应尽快拆除所有的临时盲板,核对记录。

(11)试验数据及结果,应填录《玻璃钢管道系统试验记录》,由所有参加方签字认可,各执一份。

电缆保护管安装施工工艺

电缆保护管安装施工工艺规程

目次 前言 (2) 1 范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 术语和定义 (3) 4 施工流程及工艺要求 (3) 5 成品保护、文明施工措施 (10) 6 示范性工艺照片 (11) 附录A(资料性附录)常见质量通病汇总 (13) 参考文献 (14)

前言 本标准结合目前现场实际施工技术与经验,在ZHDB 20851—1999《电缆导管安装工艺指南》的基础上进行的修订。 本标准代替ZHDB 20851—1999 《电缆导管安装工艺指南》。 本标准与ZHDB 20851—1999 《电缆导管安装工艺指南》相比较,主要变化如下:——标准封面格式作了改动; ——标准编号作了改动; ——增加了术语和定义、成品保护/文明施工措施、示范性工艺照片等三章的内容; ——对原标准的作业条件、工艺流程、工艺描述、质量标准等四个章节合并为一个章节,对施工流程及工艺要求的规定更加严格、具体,使用性更强。 本标准附录A为规范性附录。 本标准起草人:沙文革、章善岳 本标准评审人员:郑安明、马明波、冯妹良、钱志立、郑利国、张振林、程东南本标准审核人:钱旭耀 本标准批准人:严永禾 本标准自2007年12月31日发布实施。 本标准由电气自动化工程公司负责解释。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: ZHDB 20851—1999 《电缆导管安装工艺指南》

电缆保护管安装施工工艺规程 1 范围 本标准适用于单机额定容量为1000MW及以下火电、水电、核电机组新建、扩建、改建和检修过程中电缆保护管安装工作,对于各类变电所及非电力系统工业设备相关的保护管安装工作,可以参照执行本标准。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,凡是注日期的引用文件,其随后的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于标准,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 火电施工质量检验及评定标准热控仪表及控制装置篇(1998年版) 3 术语和定义 3.1 电缆保护管 保护电缆的管子,防止电线、电缆受到机械损伤和周围腐蚀性介质的侵蚀,同时,还可以防止外界电磁信号对弱电回路的干扰。 3.2 验收 施工单位自行检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的施工质量进行抽样复检,根据相关标准以书面形式对质量达到合格与否做出确认。 3.3 成品保护 所谓成品保护一般是指在施工过程中,有些分项工程已经完成,而其他一些分项尚在施工;或者是在其分项工程施工过程中,某些部位已完成,而其他部位正在施工。在这种情况下,施工单位对已完部分所采取的保护措施,以免因缺乏保护或保护不善而造成损坏或污染,影响工程整体质量。保护措施有防护、包裹、覆盖、封闭、合理安排施工顺序等。 4 施工流程及工艺要求 4.1 工艺流程见图1。

埋地式电力电缆保护管施工及验收规范

埋地式电力电缆保护管施工及验收规范 第一章总则 1、埋地式电力电缆保护管是我公司新开发的用于电力系统埋设电力电缆的配套严品.为 了便于施工单位的选用和施工,制定本规范。 2、本规范适用于埋地式高压电力电缆保护管、塑合金电力电缆保护管的施工和维护。 3、管道的安装工程.施工前应具备下列条件: 一、设计图纸及其它技术文件齐全,荠经会审通过。 二、有批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底。 三、材料、施工工具、机具等已准备就绪,能保证正常施工。 四、旋工现场有材料堆放的场地,能满足施工需要。 4、施工人员应按设计要求进行施工修改设计时需有设计单位的同意文件。 5、电力电缆保护管施工规程除执行本规范外,如有本规程禾涉及的问题或有特殊要求时应按特殊设计要求或设计单位其它有关规定执行。 第二章材料 第一节一般规定 1、埋地式电力电缆保护管应符合现行严品标准,具有严品检验合证证书、并应标明生产厂家、规格型号等标识。 2、如需要使用橡胶密封圈必须与管材规格型号相配套。 第二节管材的运输与搬运 1、电力电缆保护管在运输、装卸时要小心轻放、排列整齐.要防止管材散捆掉落。 2、管材不得受到剧烈撞击、与尖锐物品接触,不得抛、摔、滚和烈日爆晒.防止管材端头损伤。缆绳与管材接触处宜有软质材料隔离保护。 第三节管材的储存 1、管材的堆放场地应平整。 2、管材应根据其长度分采用两支点或三支点堆放。4m长度的管子采用两支点支承,6m长度的管子采用三支点支承。 3、管材应按其规格堆放,堆放高度不得超过1 5m,并远离热源.不得烈日曝晒。 4、管材扩口部位应交叉放置.避免挤压变形, 5、橡胶密封圈必须存放室内,阴凉、干燥、严禁明火. 第三章沟槽 第一节挖掘沟槽 1、埋地式电力电缆保护管开槽施工工艺应根据现场环境、槽深、地质情况、施工设备、季节影响等因素综合考虑。 2、开挖沟槽尺寸应符合工程设计要求 3、沟槽挖掘应严格按设计控制,基底高低不得扰动或超适基面:挖掘的深度应符合下列 规定: 管道壁厚(MM) 位于车型道时位于人行道时备注 >6MM H>0.6M H>0.4M 可不采用水泥包装 ≤5MM H>0.8M H>0.5M

电缆管安装施工方案

一、工程内容及工程量 本作业为广东大唐潮州三百门电厂一期工程(4*600MW机组)#2机组电缆管安装工程。 二、编制依据与相关文件 2.1 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 2.2 《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分 2.3 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.4 相关图纸及资料 三、作业进度、劳动力安排 3.1作业进度 本工程开工日期为2005年08月01日,完工为2006年6月30日。 3.2劳动力安排 班长、技术员、安全员、质检员各1人,电工——8人,力工——4人。 3.3作业机械、工具、仪器、仪表的要求: 无齿锯1台电动液压弯管器1台水平尺3把 逆变焊机3台角向砂轮3把线坠2个 手电钻3把液压开孔器1套台钻1台 卷尺5把电锤2把电工工具3套 四、作业的准备工作及条件 4.1作业人员的资质要求: 4.1.1所有施工人员必须经过三级安全考试并合格。 4.1.2所有施工人员必须经过体检合格方可施工作业。 4.1.3特殊工种必须持证上岗。 4.1.4作业组长要工作认真负责,并能组织好本组人员完成所承担的作业任务。 4.1.5组员要有一定的电气安装经验,听从指挥,积极肯干。 4.2作业机械、工具要求: 4.2.1电焊机、冲击钻等电动工具性能稳定,能满足现场使用。 4.3 作业材料、半成品的质量要求: 4.3.1作业所使用的各种型号的电缆管均要符合设计要求,并有产品合格证,符合产品 技术文件的规定。支架用的槽钢、角钢的规格、型号、几何尺寸符合设计,并镀锌良

好。 4.3.2作业所使用的各种型号规格的管卡子、螺丝等镀锌件符合要求并镀锌良好。 4.3.3护口有用于薄、厚管之区别,护口要完整无损,并有产品合格证。 4.3.4其它材料(如电焊条、防锈漆等)无变质现象。 4.4 作业环境的质量要求: 4.4.1作业场所应道路通畅,无其它障碍物阻挡施工。 4.4.2作业场所无交叉作业,如不可避免时,应采取相应的防护措施。 4.4.3作业场所应有足够照度的照明。 4.4.4如高空作业时,必须搭设脚手架,脚手架搭设要合理并符合要求,工作人员必须 扎好安全带。 4.4.5土建基础标高线标记要有,施工区域周围的孔洞要按照安全规定做临时封堵并设 置围栏。 4.5作业技术交底的安排 4.5.1图纸交底:就所到的图纸对施工人员进行讲解,各部分接地的位置及要求,安装方 法及注意事项,使作业人员能看懂图纸。 4.5.2现场交底:按照施工图在现场安装方法及步骤,坚决做到先交底,后施工的程序。 对于不参加交底的施工的人员坚决不允许参加该项目的施工。 4.5.3对于变更的图纸要及时通知施工人员,并特别交代变更内容,变更后的安装方法。 五、施工方法、步骤及作业程序 5.1 电缆管安装工艺流程: 5.2 依据施工图纸及现场情况,确定电缆管的位置、路径、数量、管径及高度。 5.3 实地测量敷设电缆有关尺寸,如长度、高度、转弯位置及角度等。 5.4 电缆管的加工: 5.4.1根据长度需要,要合理搭配使用电缆管。 5.4.2电缆管的弯制采用弯管机冷弯。 5.4.3加工好的电缆管管口应磨光,使其光滑无毛刺。 5.4.4电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凸瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径 的10﹪。 5.4.5电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

电缆埋地穿管规范要求

直埋电缆规范要求 直埋电缆的敷设要求 电缆埋置深度应符合下列要求: ①电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。 ②电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。 ③电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应符合下表的规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。 直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块。软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。 直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩。

直埋电力电缆的敷设要求主要有: ①直埋电缆应有铠装和防腐保护层。 ②直埋电缆的深度一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV 及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。 ③直埋电缆应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。 ④直埋电缆在拐角、接头、交叉、进出建筑物等地段,应设明显的方位标桩。直线段应适当增设标桩。标桩露出地面以上150mm为宜。 ⑤电缆经过含有酸碱、矿渣、石灰等的场所时,不应直接埋设;必须经过该地段时,应采用缸瓦管、水泥管等防腐保护措施。 ⑥直埋电缆不应水平敷设在各种管道上面或下面; ⑦电缆沿坡敷设时,中间接头应保持水平,多条电缆同沟敷设时,中间接头的位置应前后错开。 ⑧敷设电缆时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值不应小于下列规定:纸绝缘多芯电力电缆,铅包15倍、铝包25倍。 电力电缆敷设前应检查电力电缆的型号、规格及长度是否符合设计要求,是否有外力损伤。低压电力电缆用1000V兆欧表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值一般不应低于10MΩ;高压电力电缆用2500V兆欧表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值一般不应低于400MΩ。

穿越地下管线、电缆施工方案

西气东输淮武支线管道工程第三标段线路工程 地下管线、光(电)穿越施工方案 编制: 审核: 审批: 中国石油天然气管道局西气东输淮武支线第三标段项目部 编制日期:2005年11月25日 一、编制依据

1.1 《西气东输管道工程线路施工及验收规范》Q/SY XQ2001-2001; 1.2 其它相关标准、规范。 二、一般技术技术要求 2.1 新建管道从电(光)缆及管道下方通过。 2.2 新建管道管顶与电(光)缆间的距离≥500mm。 2.3 新建管道与已建管道的间距应≥300mm。 2.4 电(光)缆用角钢保护。 2.5 电(光)缆上方300mm处铺红砖层保护电缆。 三、施工准备 3.1 在施工前对设计确定的地下障碍物,首先派专人复核(也可询问附近的村民或其它人员),确认无误后,对实际位置然后做好点示记,将障碍物的类型、深度、走向详细记录; 3.2 对没有确定的地下障碍物,可采取向当地有关部门多方询问的方法来给予确认,或争取到当地的地下障碍物分布图,将其反映到管线施工图上,最终落实到现场。。 3.3 在施工前(布管前),采用人工挖掘的方法将地下障碍物暴露出来,专人看护,特殊情况如光缆、通信线路等要及时通知主管部门现场监护。暴露出来的障碍物要采取必要的保护措施,如采取钢管做横担将光缆、电缆等吊起,在四周设置警示带,注明“通信光缆、严禁割断”等字样; 3.4 穿越段的预制:在主体管道组装焊接的同时将穿电缆等设施的管道预制出来,一般情况下预制管道长度比电缆与新建管道交叉段长20m。其施工方法与检验标准均与主体管道相同。 四、施工技术措施 4.1 开挖管沟 4.1.1 电(光)缆及管道周围3m以内管沟开挖 管沟开挖前应聘请地下设施的主管部门到现场监督指导施工,采用人工开挖,首先根据探测出的电缆位置,在其垂直方向挖长槽探沟,探沟为2×0.5m,用铁锨挖土,用平铲法挖土,边挖边清理散土,挖沟人员要时刻注意土层的变化,如果在坚硬的土层中出现软土或沙土层,很可能就是电缆(光缆)周围的软土层,挖土时就要格外的小心,一点一点地挖土,将电缆(光缆)周围3m之内的管沟全部挖出。

电缆埋地敷设

随着城市现代化建的发展,路灯架空线路逐渐转为地埋电缆线路,电缆敷设工艺的技术要求也有了新的规范。一般的地埋电缆线路分为地下直埋电缆和在管、沟内敷设电缆。不管采用何种方式的敷设,都必须符合下列的技术要求。 一、基本要求 1、电缆敷设前后必须用500伏兆欧表测量绝缘电阻,一般不低于10兆欧。 2、电缆芯线应采用圆套管连接。套管一般分为铜套管和铝套管,铜芯电缆用铜套管压接,铜套管为含铜99.9%以上的铜管制成,壁厚不小于1mm,长度是套管直径的8-10倍;铝芯电缆用铝套管压接,铝套管的含铝应不小于99.6%,壁厚不小于1.2mm,长度同样是套管直径的8-10倍;如果敷设的电缆是铜芯和铝芯电缆的连接,应采用铜铝过渡接头,并且需要对铜铝过渡接头在与导线压接前进行退火处理。 3、在地埋电缆线路的接头和转角处必须设置手孔井或标桩,为便于维修和查勘,手孔井的间距应小于50m。 4、在电缆沟、手孔井内以及进入控制箱、配电柜的电缆和中间接头、终端头均应配有记载电缆规格、型号、线路名称或回路号数的电缆指示牌。 5、电缆连接的中间头或终端头必须密封防水。剖切电缆线是不能将电缆线芯绝缘外皮损伤。每次的电缆线路施工都应有施工的原始记录,这其中包括:电缆型号、规格、长度、安装日期、中间接头和终端头的编号。这样做的好处是可以防止电缆线路的变动和修改,方便地埋电缆线路的查勘和维修。 6、每次地埋线缆线路有所变动时,都应该及时更正相应的技术资料和电缆指示牌,确保线路资料的正确性。 二、地下直埋电缆线路的要求 1、地下直埋电缆线路应采用铠状电缆。电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆相互间距0.5m;电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时净距为0.5m;电缆与树木主干的距离不小于0.7m。 2、直埋电缆沟内不得有石块等其它硬物杂质,否则应铺以100mm厚的软土或沙层,电缆敷设后上面再铺以100mm厚的软土或沙层,然后盖以混凝土保护板或砖,覆盖的宽度应超出电缆两侧各50mm。 3、直埋电缆在进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时应穿在保护管中,且管口应做防水堵头。与城市道路、桥梁等交叉时应增加保护管,保护管的顶部到路面的深度不小于0.7m,保护管两端伸出车道不小于0.5m。电缆从地下引出地面时,地面上应加一段2.5m的保护管,管根部应伸入地下0.2m,保护管须固定牢靠。 三、电缆线路在管、沟内敷设的要求 1、电缆沟的砌筑应考虑分段排水,沟底应有良好的散水坡度,沟的盖板一

电缆排管敷设施工组织方案

第一章工程概况 一、总体概况 1.1工程概况: 1.1.1工程简述 本工程位于苏州吴江区梅石路以东、体育路以北。新建各规格电力排管2000余米;新建各类电缆井91座及配套接地、基础。 二、设计概况 1、电缆排管: 电力排管2000余米,采用CPVC电力保护管,电力保护管采用C25混凝土包封。 2、电力检查井、通道: 电力检查井、电力通道均为钢筋混凝土结构,电缆支架采用热镀锌角钢电缆支架。 三、工程特点 工作量大,工期紧,施工难度较大,且与道路施工单位、各管线施工单位存在严重交叉作业,影响施工进度因素较多。我公司将本着和谐共处的原则,处理好与其它施工单位的关系。 四、工程承包范围 本工程施工范围包括:电缆排管施工、检查井施工、电缆通道施工等图纸上全部内容。

第二章施工组织机构及施工部署 一、施工组织机构 1、组建以项目经理为核心的现场施工项目经理部,经理部的组成本着专业配置,精干高效的原则进行,按照企业项目管理模式建立项目组织机构,形成以全面质量、安全、成本管理为中心环节,以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制,高效地组装和优化企业及社会生产要素,出色地实现我企业的质量方针、质量目标以及对业主的承诺。 2、本工程项目班子以项目经理为首,下设生产负责人(1名)、技术员(1名)、资料员(1名)等进行全方位管理。根据管理体系项目经理部建立岗位责任制,明确分工职责,落实施工责任,各岗位各行其职,但要协调配合,互相沟通。 3、工程施工组建专业技能高的管理人员,组织技术水平高的劳务队伍,确保工程均衡快速施工、保安全、保质量。

二、项目人员的分工职责 1、项目经理:主持工程施工管理全面工作,对整个项目部的施工进度、质量、安全、经济效益等负全面责任。 3、项目技术负责人:主持项目施工中的全部生产、技术管理、质量控制和安全监督工作及贯彻管理工作。 4、施工员:服从组织安排,在顾全项目生产大局的情况下,着重抓好分管专业的质量进度、安全生产、文明施工,并及时提供材料、机具使用计划和工程检验批的初步验收。 5、协调员:负责与各施工队、业主、监理的工作联系,解决施工中遇到的各种意外情况。 6、质量员:负责工程质量的工序质量检查,分项工程检验批的验收,对工程质量负直接管理责任,并负责组织开展质量管理和QC小组活动。 8、安全员:负责工程日常的安全生产管理与检查、监督工作,负责安全资料的收集、管理和对施工班组的安全技术交底,做好施工现场文明工地的规划与管理,以及日常安全隐患及事故的处理工作。 9、材料员:负责编制材料供应计划、根据施工进度分批组织材料进场,负责材料的发放与管理,协助试验员做好原材料的取样、抽检工作。 8、施工队:严格按照制定的施工计划进度和质量管理目标,投入足够的劳动力进行安全文明施工,确保工程按期完成。 第三章施工方案 一、施工准备

电缆排管施工方案47849

G230开封至尉氏段改建工程 Mpp电力管开挖施工方案 一、工程概况 G230通武线是《国家公路网规划(2013年~2030年)》中新增国道,北起吉林通化,南至湖北省武汉,是连贯南北的一条国道主干线,是国家公路网及河南省公路网主骨架的重要组成部分。本次拟建路段为开封境内市区至尉氏县段,分部起始里程:K28+982.6-K52+445.32,全长23.462公里。 本工程施工的范围为K28+982.6-K52+445.32之间的电缆主线排管施工工作,本段共计施工3位管799m,4位管415m。 二、编制依据 1、电缆排管施工图设计及建设单位提供的其它资料。 2、相关技术规范及验收规范。 3、其他有关的国家及地方强制性规范和标准、有关本项目的技术会议纪要。 4、我公司现阶段施工能力、管理水平及历年来承担类似工程的施工经验。 三、施工组织部署

1、项目管理组织 根据本工程的实际情况,我项目分部成立专门施工队伍,负责mpp 电力管开挖施工。 工程项目管理组织机构图 项目经理 项目总工程师生产经理 工区长 各分队施工队长 Mpp施工队 2、施工人员配置 施工人员组织表

3、施工设备 MPP电力排管主要施工设备:挖机1台、混凝土罐车2辆、mpp热熔机两台、20T吊车一台,自卸车一台,50kw发电机一台、混凝土振动棒一个。 4、材料进场 采用浙江飞龙生产的MPP电力排管,内径尺寸为175cm,环刚度大于24,其余指标均满足《DLT 802.7-2010电力电缆用导管》要求。 四、施工技术方案 施工施工流程如下:中线放样→沟槽开挖→浇筑底层混凝土→安装mpp电力管→浇筑包封混凝土→砂砾回填至路床底 1、中线测设 沟槽开挖前,应根据图纸提供的定线依据,施放管道中心线和检查井位置。每个检查井除钉桩外,还要在检查井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 中线测设时,首先应根据图纸设计的管道起点、终点与转向点的坐标,计算出这些点与附近控制点的关系,再使用全站仪测设定位的方法,

电缆(线)保护管敷设规定

电缆(线)保护管敷设规定 电缆(线)保护管敷设规定6.2.1电缆、电线、补偿导线 保护管(以下简称保护管)宜选用薄壁镀锌钢管但防爆区域 厂房内应采用厚壁镀锌钢管管内径应为线束外径的1.5-2倍,保护管不应有变形及裂缝,内壁应清洁、光滑、无毛刺。当采用非镀锌钢管时,管外应除锈涂漆。当埋地敷设时必须采取防腐措施,但埋入混凝土内的保护管,管外不应涂漆。 6.2.2保护管弯制应采用冷弯法。薄壁管采用弯管机煨弯 DN50以上的管子宜采用标准预制弯头。弯制保护管时,应符合下列规定:1.弯曲角度不应小于90;2.弯曲半径应符合下列要求当穿无铠装的电缆且明敷设时,不应小于保护 管外径的6倍当穿铠装电缆以及埋设于地下或混凝土内时,不应小于保护管外径的10倍;3.保护管弯曲处不应有凹陷裂缝;4.单根保护管的直角弯不得超过两个。6.2.3保护管的直线长度超过30m或弯曲角度的总和超过270m时,中间应加穿线和盒遇到梁柱时应按规定进行配管,不得在混凝土梁柱上凿孔或钢结构梁柱上开孔但可采用预埋保护管方法。 6.2.4当保护管直线长度超过30m 且沿塔、槽、加热炉或过建筑物伸缩缝时,可采取下列措施之一进行热膨胀补偿:1.根据现场情况,弯管形成自然补偿;2.在两管连接处,预留适当的间距;3.增加一段软管;4.增加一个鹤首弯。6.2.5

保护管之间及保护管与连接件之间,应采用螺纹连接。管端螺纹的有效长度应大于管接头长度的1/2,并保持管路的电气连续性。当采用大管径钢管埋地敷设时,可加套管焊接管子对口应处于套管的中心位置,对口应光滑,焊口应严密。 6.2.6保护管与仪表盘、就地仪表箱、接线箱、穿线盒等部件连接时应用锁紧螺母固定管口应加护线帽。保护管与检测元件或就地仪表之间采用挠性管连接时,管口应低于进线口约250mm。本安系统保护管从上向下敷设时,在管末端应加排水三通,仪表及仪表设备进线口应用密封垫密封。当保护管与仪表之间不采用绕性管连接时,管末端应加工成喇叭口或带护线帽。6.2.7暗配保护管应按最短距离敷设,在抹面或浇灌混凝土之前安装,埋入墙或混凝土的深度应保证离表面的净距离大于15mm,外露的管端应加木塞封堵或用塑料布包扎保护螺纹。6.2.8埋地保护管与公路、铁路交叉时,管顶埋入深度应大于1m,与排水沟交叉时保护管与地下管道交顶离沟底净距离应大于0.5m,管并延伸出路基或排水沟外1m以上。6.2.9明配保护管应排列整齐,横平竖直。支架的间距不宜大于2m,且在拐弯、伸缩固定卡宜用U形螺栓或管卡。垂直安装时,可适当增大距离。6.2.10保护管穿过楼板和钢平台时,应符合下列要求:1.开孔准确大小适宜;2.不得切割楼板内钢筋或平台钢梁;3.穿过楼板时,应加保护套管。穿过钢平台时,应焊接保护套或防水圈。

电缆穿管敷设施工工艺标准

电缆穿管敷设施工工艺标准 1 使用范围 本工艺标准适用于10kv及以下一般工业与民用建筑电气工程的塑料控制电缆,矿物绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆及聚氯乙烯绝缘电力电缆的穿管敷设工程。 2 施工准备 2.1 原材料、半成品的要求 2.1.1 型号规格及电压等级符合设计要求,并有合格证。矿用橡套软电缆、交流额定电压3KV及以下铁路机车车辆用电缆、额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆、额定压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆需“CCC”认证标志。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期,电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀,无机械损伤,无明显皱褶和扭曲现象。橡套、塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 2.1.4 电缆的其他附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标示牌、油漆、酒精、汽油、硬酸脂、白布带、电缆头附件等均应符合要求。 2.1.5 电缆出厂检验报告符合标准。 2.2 主要工机具 主要工机具见下表。

2.3 作业条件 2.3.1 电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。 2.3.2 与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。 2.3.3 电缆导管已敷设完毕,并验收合格。 2.4 作业人员 主要施工人员 :电工。经过培训、考核有经验的人员持证上岗。 3 施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作工艺 3.2.1 检查管道 (1)金属导管严禁熔焊连接;防爆导管不应采用倒扣连接,应采用防爆活结头,其结合面应紧密。管口平整光滑,无毛刺。 (2)检查管道内是否有杂物,可在敷设电缆前,应将杂物清理干净。 3.2.2 试牵引:经过检查后的管道,可用一段(长约5m ) 的同样电缆作模拟牵引,然后观察电缆表面,检查磨损是否属于许可范围。 3.2.3 敷设电缆: (1)将电缆盘放在电缆入孔井口的外边,先用安装有电缆牵引头并涂有电缆润滑油的钢丝绳与电缆一端连接,钢丝绳的另一端穿过电缆管道,拖拉电缆力量要均匀,检查电缆牵引过程中有无卡阻现象,如张力过大,应查明原因,问题解决后,继续牵引电缆。 (2)电力电缆应单独穿入一根管孔内。同一管孔内可穿入3根控制电缆。 (3)三相或单相单芯电缆不得单独穿于钢导管内。 3.2.4 电缆人孔井:电缆在管道内敷设时,为了抽拉电缆或做电缆连接,电缆管分支、拐弯处,均需按设计要求或规范要求设置电缆人手孔井,电缆人手孔井的距离,应按设计要求设置,一般在直线部分每隔50~100m 设置一个。 3.2.5 防火措施:敷设电缆电缆管,在穿越防火分区处按设计要求的位置,有防火阻隔措施。 3.2.6 电缆挂标志牌: (1)标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。 (2)标志牌上应注明电缆编号、规格、型号、电压等级及起始位置。 (3)沿电缆管道敷设的电缆在其两端、人手孔井内应挂标志牌。 4 质量标准 4.1 主控项目

管线保护方案

管线保护方案 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

电力管线保护方案 一、概况 钱江路地下通道工程主隧道桩号K4+210~K4+251段位于钱江路与解放东路交叉口位置。其中桩号K4+230位置为现状七甲桥,其下为江干渠,主隧道施工前将对现状七甲桥拆除及江干老渠回填。K4+210~ K4+251段地下通道基底高程为~,现状地面高程为,江干老渠河床底高程为,地下通道基坑开挖深度:地面段~,河床段为~,将对基坑两侧原地面下载至,江干老渠回填土方至,K4+210~K4+251段主隧道基坑采取土钉墙围护结合深井降水放坡开挖。 根据现状钱江路地下管线分布情况,北侧现状人行道下面纵向分布二根电力管沟,分别为10KV电力管沟与110KV电力管沟,平行于钱江路地下通道,其中过江干老渠时布置于七甲桥边跨人行道下面。电力管沟为砼结构,呈矩形双孔断面,孔净高,北侧110KV电力沟净宽,南侧10KV电力沟净宽,底板砼厚,侧墙、中墙砼厚,结构外包尺寸,顶面为110mm厚钢筋砼盖板,详见现状电力沟断面图。 经实地探查,南侧10KV电力沟体与主隧道结构外侧距离为,10KV 电力沟内分布3根100mm粗电力电缆,110KV电力沟体为空沟体,无电缆。 由于K4+210~K4+251段地下通道施工,现状七甲桥需要拆除,且地下通道开挖深度较深,深度为~,基坑为土钉墙结合深井降水放坡开挖,10KV电力沟体在基坑开挖上唇线内,地下通道基坑开挖前必须对电力电缆进行保护,为此特编制保护方案。

二、电力管线保护方案 根据现场实际情况,现状七甲桥需拆除,地下通道放坡开挖,10KV 电力电缆需搬移,故考虑对110KV电力空沟体进行挖除,对10KV电力沟体内3根电力电缆采取破管沟保护的方法,待地下通道主体结构完成且土方回填密实,对电力沟体按现状恢复。 (一)七甲桥拆除时保护 1、保护方法 10KV电力与110KV电力沟体过江干老渠时布置于七甲桥边跨人行道板下面,故七甲桥拆除时需对10KV电力沟体内电缆搬移,拟采取过江干渠架设临时过桥钢桁架,钢桁架搁置在两端桥台基础上,电力电缆用PVC管软带包裹保护,电缆放置在钢桁架内,顶面用彩钢板覆盖保护。 2、施工方法 (a)拆除电力沟盖板,采用人工拆除,对拆除下来盖板安排场地妥善的保存。 (b)拆除电力盖板后,防止日晒雨淋,以及施工时对电缆的碰撞及擦伤,电缆外包Φ200 UPVC塑料管,采用Φ200 UPVC管剖开后,包裹电缆,用软包带捆紧UPVC管。 (c)凿除10KV外侧110KV电力沟体及其下面七甲桥梁板。 (d)在110KV电力沟体位置两侧桥台搁置电缆钢桁架,钢桁架用2根30#槽钢焊接成工字钢组成,共2组,间距60cm,底部用Φ20钢筋焊接,间距300mm,其上搁置电缆管道。 (e)3根10KV电缆移至110KV电力沟体位置钢桁架内,顶面用彩钢板覆盖。

直埋电缆敷设技术交底

附件:直埋电缆敷设分项技术交底 直埋电缆敷设 1、 2、设计标准: 1)电缆在站台、过轨、过路、排水沟、进出建筑物及上下杆时均穿管敷设。保护管长度应超出路基每侧各一米,站场内保护管可以超出轨枕0.5

米,超出排水沟边0.5米。保护管材应有足够的机械强度,并满足使用环境的要求。电缆敷设直线100米及接头、转弯、过路处应设电缆标桩。2)贯通线直埋电缆埋深1米,上下铺沙均不小于100mm,盖板或砖超出电缆两侧各50mm;站场直埋电缆埋深不小于0.7米,上,下面应铺垫不小于130mm的沙或软土。且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧50mm。 3)埋于地下的保护管埋深不小于0.5m。与铁路交叉时,保护管顶部距路基面不应小于0.7m。与公路交叉时保护管顶部距路基面不应小于1米。4)在路基护坡内敷设的电缆保护管应至少距护坡表面0.3米。 5)电缆保护管应穿入站台灯基础里。 3、设备及材料要求: 1)所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。2)每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 3)电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 4)各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 5)其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。

4、主要机具: 1)电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 2)绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 3)无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 5、作业条件: 1)电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 2)电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 3)电缆沿线照明照度满足施工要求。 4)直埋电缆沟设计要求挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 5)施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损等现象。 6)电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。3~10kV电缆应事先作耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和当地供电部门规定。必要时敷设前仍需用2.5kV摇表测量绝缘电阻是否合格。 6、施工注意事项

电缆井工程及电缆钢管敷设施工方案

正定692朱河西线丁家庄支线和 宝能支线改造工程 施工方案 编制单位:石家庄汇鑫华康电气设备有限公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:2016年11月21日

一、工程概况 1.1、工程情况 1、工程名称:正定692朱河西线丁家庄支线和宝能支线改造工程 2、工程地址:石家庄正定新区 3、施工单位:石家庄汇鑫华康电气设备有限公司 4、工期目标:30日历天,我公司承诺不超过30日历天内完工。 5、质量标准:合格 6、安全目标:确保无重大工伤事故,杜绝重大质量事故的发生,保证零缺陷移交生产,实现达标创优。 7、文明施工目标:创建文明工地,严格执行现场标准化管理,进行文明施工。 8、施工内容:新建直线井9座、转角井4座、中间接头井2座。新建敷设镀锌钢管工程0.75KM。 1.2、施工内容及工程量 本工程共有电缆井15座,新建直通型电缆井9座,转角井4座,中间接头井2座。共需浇注C15混凝土9 m3;,需浇注C30混凝土86.45 m3。敷设镀锌钢管0.75KM。 1.3、施工计划 计划工期30天,2016年10月25日~2016年11月25日。

1.4、施工依据 1、正定692朱河西线丁家庄支线和宝能支线改造工程现场考察资料及施工图。 2、国家建设部、交通部、电力部现行施工及验收规范及质量检验评定标准及电力工业部关于安全工作的决定、供电安全工作现场规程。 3、本单位以往电力工程建设中的经验及有关资料及电力建设安全施工管理规定、电力建设安全工作规程。 4、拟投入本工程的施工机械设备及劳动力。 5、建设单位对本工程工期、质量、安全等方面的要求。 6、针对本合同段施工特点、难点着重考虑相应的施工方案和措施。

直埋穿管排管电缆沟电缆的4种敷设方式

直埋/穿管/排管/电缆沟:电缆的4种敷设方式是有学问的 1、直埋敷设要注意什么?在什么情况下采用? 直埋敷设,需要考虑电缆是否容易受到外力冲击而导致损坏。 i?如果不会受到大的冲击,直接敷设是可以的。 2?如果可能受到一些比较大的冲击,但强度可以控制在一定范围,可以考虑铠装直埋。 3?如果外力更大,就需要采用保护套管了,这个在局部(比如通过公路的地方)设置就可以。电缆直埋敷设的优缺点: 优点:敷设方便,节省材料和人工, 缺点:维护不便,如果要维护,就需要把覆土挖开,仅建议用在不考虑维护,或能接受这种维护方式的地方。直埋时一般是需要垫黄沙的。 问题1直埋电缆接地,如何找故障点? 答:用巡线电缆测试仪。 问题2直埋电缆需要做电缆井吗? 问题补充:厂区内电缆敷设,采用铠装电缆直埋,过路处及入车间配电室处是否需要加电 缆井?市政10KV电缆进入厂区处是否需要加电缆井?

答:电缆在6根及以下可不设电缆井,电缆较多设井,便于更换、增添电缆。市政10KV电缆进入厂区处不必设电缆井,从终端杆引下直埋至高压配电柜即可。 问题3工地临时电缆如何敷设? 问题补充:单位新建厂房,施工变压器及高压线路距离施工中心较远,由于是钢结构厂房,不能采取架空线路,以免和钢结构安装产生冲突,只能采用低压电缆从变压器引至施工现场的一级配电箱,再分配给现场各施工单位的二级配电箱,请问该段低压电缆该如何敷设? 是直埋还是直接放在地面上? 答:严禁直接贴地面敷设。此低压电缆采用直埋敷设。 2、穿管要注意什么?在什么情况下采用? 电缆穿管敷设,相比于直埋来说,更便于后期维护和增加线路。穿管敷设的电缆,可以考虑一些备用管,为日后线路维护和增容等做准备。 1.穿管敷设时,在线路转弯角度较大、或者直线段距离较长的时候都需要考虑设置电缆井。 2.电缆数量较少,线径较小的情况下,可以采用电缆手井; 3.电缆较多,线径较大的情况下,需要考虑设置电缆人井。电缆井可以按照图集做法去做。除了图集做法,很多小的过路井也可以直接砖砌或混凝土浇筑,此时要考虑底部设置渗水孔。 4.穿管的管材现在比较多的有铸铁管、钢管、聚乙烯管、尼龙管、碳素管等,可以根据需要选用。单芯电缆穿金属管时要注意涡流的影响。 3、排管要注意什么?在什么情况下采用? 排管敷设主要用于线路较多,路由比较集中的区域,相对来说,放管比较方便,且更节省材料。

管内穿线及电缆敷设施工方案

管内穿线及电缆敷设施工方案 1、编制说明 本方案为工程管内穿线及电缆敷设施工方案,依据施工合同、国家现行规范及以往施工经验编制。 2、施工、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程施工及验收规范合编》 《电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 《低压电器施工及验收规范》GB50254-96 《工业自动化议标工程施工及验收规范》GB50093-2002 3、工程概括 (1)项目名称: (2)工程地点: (3)概况选项:本工程内容主要包括电缆、电线、电缆桥架的施工。 4、管内穿线 4.1、工艺流程 选择导线→扫管→穿带线→导线与带线的绑扎→管口带护口→导线连接→线路绝缘遥测。 4.2、施工条件 配管工程或桥架工程配合土建结构施工完毕;竖井内配管及桥架

安装完毕;配合土建工程顶棚施工配管或桥架安装完毕。 4.3、施工方法 4.3.1、选择导线 (1)各回路的导线严格按照设计图纸选择型号规格,相线、零线及保护地线应加以区分,用黄、绿、红导线分别作A、B、C相线,黄绿双色线作接地线,蓝线作零线。 4.3.2、清扫管路 配管完毕后,在穿线之前,必须对所有的管路进行清扫。清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。具体方法为:一般管路用空压机吹扫,若有积水等则先穿带线,将布条的两端牢固地绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内杂物清净。 4.3.3、穿带线 穿带线的目的是牵引导线并检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱质量是否符合设计及施工图要求。带线采用φ2mm的钢丝,先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈,再将带线穿入管路内,在管路的两端留有10~15cm的余量。当穿带线受阻时,可用两根钢丝分别穿入管路的两端,同时搅动,使两根钢丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。 4.3.4、放线及断线 (1)放线:放线前应根据设计图对导线的规格、型号进行核对,放线时导线应置于放线架或放线车上,不能将导线在地上随意拖拉,更不能野蛮使力,以防损坏绝缘层或拉断线芯。

电缆保护管安装施工工艺

电缆保护管安装施工工艺

企业标准浙江省火电建设公司 ZHDB 208350-2007 电缆保护管安装施工工艺规程

目次 前言 (2) 1 范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 术语和定义 (3)

4 施工流程及工艺要求 (3) 5 成品保护、文明施工措施 (10) 6 示范性工艺照片 (11) 附录A(资料性附录)常见质量通病汇总 (13) 参考文献 (14) 前言 本标准结合目前现场实际施工技术与经验,在ZHDB 20851—1999《电缆导管安装工艺指南》的基础上进行的修订。 本标准代替ZHDB 20851—1999 《电缆导管安装工艺指南》。 本标准与ZHDB 20851—1999 《电缆导管安装工艺指南》相比较,主要变化如下:——标准封面格式作了改动;

——标准编号作了改动; ——增加了术语和定义、成品保护/文明施工措施、示范性工艺照片等三章的内容; ——对原标准的作业条件、工艺流程、工艺描述、质量标准等四个章节合并为一个章节,对施工流程及工艺要求的规定更加严格、具体,使用性更强。 本标准附录A为规范性附录。 本标准起草人:沙文革、章善岳 本标准评审人员:郑安明、马明波、冯妹良、钱志立、郑利国、张振林、程东南本标准审核人:钱旭耀 本标准批准人:严永禾 本标准自2007年12月31日发布实施。 本标准由电气自动化工程公司负责解释。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: ZHDB 20851—1999 《电缆导管安装工艺指南》 电缆保护管安装施工工艺规程 1 范围 本标准适用于单机额定容量为1000MW及以下火电、水电、核电机组新建、扩建、改建和检修过程中电缆保护管安装工作,对于各类变电所及非电力系统工业设备相关的保护管安装工作,可以参照执行本标准。 2规范性引用文件

住宅小区电缆穿管及敷设施工方案

住宅小区管内穿线及电缆敷设 施工方案 编制人: 审核人: 批准人:

目录一.编制说明 二.施工、编制依据 三.工程概况 四.施工准备. 五.管内穿线. 六.电缆敷设. 七.质量保证. 八.安全保证.

管内穿线及电缆敷设施工方案 一、编制说明 本方案为工程管内穿线及电缆敷设施工方案,依据施工合同、国家现行规范及以往施 工经验编制。 二、施工、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 2、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 3、《电气装置安装工程施工及验收规范合编》 《电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92 《低压电器施工及验收规范》 GB50254-96 4、《工业自动化议标工程施工及验收规范》 GB50093-2002 (GBJ 93-86) 三、工程概括 1、项目名称: 2、工程地点:位于通州运河滨河北路 3、概况选项:本工程内容主要包括:14#楼、17#楼、20#楼及地下车库电缆、电线、电缆桥架的施工。 四、管内穿线 1、工艺流程 选择导线→扫管→穿带线→导线与带线的绑扎→管口带护口→导线

连接→线路绝缘遥测 2、施工条件 配管工程或桥架工程配合土建结构施工完毕;竖井内配管及桥架安装完毕;配合土建工程顶棚施工配管或桥架安装完毕。 3、施工方法 a.选择导线:各回路的导线严格按照设计图纸选择型号规格,相线、零线及保护地线应加以区分,用黄、绿、红导线分别作A、B、C相线,黄绿双色线作接地线,蓝线作零线。 b.清扫管路:配管完毕后,在穿线之前,必须对所有的管路进行清扫。清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。具体方法为:一般管路用空压机吹扫,若有积水等则先穿带线,将布条的两端牢固地绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内杂物清净。 c.穿带线:穿带线的目的是牵引导线并检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱质量是否符合设计及施工图要求。带线采用φ2mm的钢丝,先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈,再将带线穿入管路内,在管路的两端留有10~15cm的余量。当穿带线受阻时,可用两根钢丝分别穿入管路的两端,同时搅动,使两根钢丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。 d.放线及断线 (1)放线:放线前应根据设计图对导线的规格、型号进行核对,放线时导线应置于放线架或放线车上,不能将导线在地上随意拖拉,更不能野蛮使力,以防损坏绝缘层或拉断线芯。

电力电缆保护管施工及验收规范

电力电缆保护管施工及验收规范 篇一:变电站电缆保护管施工 新疆远华电力建设有限公司 工程施工技术交底书 (变电站电缆保护管施工) 编号:YH- 编制部门:生产技术处 编制人: 审批人: 批准时间:2013年月日 技术交底 工程名称: 篇二:电缆保护管施工作业指导书 一、工程概述 新疆阜康电厂一期2×150MW机组电缆保护管的安装设 计有预埋、明敷两种安装形式,电缆保护钢管均为热镀锌钢 管。电缆保护管由电缆隧道、电缆沟道及电缆架引出,敷设 1 至就地接线设备附近,再通过电缆金属包塑软管与就地接线设备相连,钢管与软管,软管与设备间的连接均使用金属管接头,本工程电缆保护管设计规格如下:DN100、DN80、DN50、DN40、DN32及DN25等。 二、施工依据 1、新疆电力设计院施工图纸

2、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50169-2006 3、《电气装置安装工程质量检验及评定标准》 DL/T 5161.1-5161.1-2002 4、《电力建设安全施工管理规定》 5、《电力建设安全工作规程》 三、人员配置及主要施工工器具 (一)人员配置:技术员2人、安装工10人、电焊工3人 (二)主要工器具 1、无齿锯1台 2、弯管机1套 3、电焊工具2套 4、铁锨2把、铁镐1把、大锤1把 5、半圆锉两把,油漆桶、毛刷若干 6、3m钢卷尺1把,5m钢卷尺1把 2 7、皮尺、水平尺、拐尺各两把,线坠两个 8、拉孔器1套 四、主要施工方案 1、跟据现场量取的尺寸,用无齿锯对钢管进行切割。 2、用弯管机对切割好的钢管进行弯制。 3、保护管的弯曲半径为十倍管径,并满足所穿电缆的弯曲要求。 4、预埋保护管必须用套管连接,套管两端焊接牢固、密封良好。 5、电缆隧道及电缆沟引出的保护管,可以根据建筑的施工进度分段埋敷。 6、保护管敷设完,应将端口封死,以防进入杂物。

相关文档
相关文档 最新文档