一、工程简况

工程名称:万达广场

分包单位:宜兴市永固地基工程有限公司

总承包单位:中国建筑第二工程局有限公司

二、工程概况

拟建项目总规划用地面积约8.68万平米,规划总建筑面积约40万平米,其中地上约29.5万平米,地下约10.5万平米。由购物中心(4~6层)、写字楼及公寓(24~27层)、高层住宅(16~31层)及底商(2层)组成,地下为一整体地下室。

拟建建(构)筑物性质:由于场地条件限制,本次勘察主要为首开区高层住宅及边商铺、售楼处,本次勘察的拟建物具体情况如下:

拟建建(构)筑物性质一览表

拟建建筑物变形特征:1#、2#、3#住宅楼主要为倾斜,售楼处主要为相邻柱基的差异沉降,由相邻柱基的沉降差控制。

拟建工程重要性等级为一级工程,场地复杂程度等级为二级,地基复杂程度等级为二级。

综上所述,由于高层住宅与商铺、地下室为一整体,该工程勘察等级综合为甲级。

按《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002)第3.0.1条划分,高层住宅、商铺、地下室地基基础设计等级为甲级,售楼处地基基础设计等级为乙级;

按《建筑桩基技术规》(JGJ94-2008)第3.1.2条,建筑桩基设计等级为甲级;

根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)规定,基坑支护结构安全等级为二级,重要性系数为1.00。

工程地质概况及场地分析

勘察揭示,场地表层①为新近堆填(Q4)人工填土,其下为第四纪晚更新世(Q4)沉积土;主要为砂性土。根据岩土层沉积年代、成因类型、岩土的工程特性和状态进行分层,勘察深度的岩土层可分为12层,兹自上至下分述如下:

①素填土(Q4ml):灰色,松散~稍密,主要由粉质粘土组成,表层大

部分地段为混凝土地面,该层分布稳定,场区普遍分布。填土堆积时间10年左右,层厚0.40~1.80m。

②粉土(Q4al):灰黄色~灰色,湿,中密,中压缩性,无光泽,摇震反应迅速,摇振时有水溢出,粉土变密实,干强度低,韧性低,土质不均匀,下部颗粒变粗,局部夹有粉砂,分布尚稳定;该层顶板标高

6.44~5.20m,层厚2.60~4.70m。

③粉砂(Q4al):青灰色,饱和,中密~密实,中压缩性,粉砂颗粒由英、暗色矿物组成,呈亚圆形及次棱角状,分选性好,级配差。分布尚稳定,土质不均匀;该层顶板标高 3.34~1.30m,层厚14.50~

18.50m。

④粉砂夹粉土(Q4al):灰色,饱和,中密,中压缩性,粉砂颗粒由英、暗色矿物组成,呈亚圆形及次棱角状,分选性一般,级配一般。分布尚稳定,土质不均匀,局部为粉土与粉质粘土互层;该层顶板标高-12.30~-15.51m,层厚1.80~5.80m。

⑤粉砂(Q4al):青灰色,饱和,密实,中压缩性,粉砂颗粒由英、暗色矿物组成,呈亚圆形及次棱角状,分选性好,级配差。分布尚稳定,土质不均匀;该层顶板标高-14.82~-19.08m,层厚6.80~17.00m。

⑥粉砂夹粉土(Q4al):灰色,饱和,中密,中压缩性,粉砂颗粒由英、暗色矿物组成,呈亚圆形及次棱角状,分选性好,级配差;粉土,青灰色,湿,中密,稍有光泽,摇震反应迅速,干强度低,韧性低。分布尚稳定,土质不均匀;该层顶板标高-28.14~-35.20m,层厚1.10~7.60m。

⑦粉质粘土(Q4al):灰~深灰色,软~可塑,中压缩性,稍有光泽,摇震反应无,干强度中等,中等韧性,土质不均匀,局部粉粒含量较高,分布不稳定;该层顶板标高-30.50~-36.10m,层厚1.00~4.20m。

⑧粉砂(Q4al):青灰色,饱和,中密~密实,中压缩性,粉砂颗粒由英、暗色矿物组成,呈亚圆形及次棱角状,分选性好,级配差。分布尚稳定,土质不均匀;该层顶板标高-32.91~-35.70m,层厚 1.70~

4.10m。

⑨粉质粘土(Q4al):灰色,软~可塑,中压缩性,稍有光泽,摇震反应无,干强度中等,中等韧性,土质不均匀,局部粉粒含量较高,分布不稳定;该层顶板标高-35.12~-38.80m,层厚0.90~2.30m。

⑩粉砂(Q4al):青灰色,饱和,密实,中压缩性,粉砂颗粒由英、暗色矿物组成,呈亚圆形及次棱角状,分选性好,级配差。分布尚稳定,土质不均匀;该层顶板标高-33.11~-40.30m,层厚4.80~12.40m。⑾强风化砂质泥岩:为白垩系上统浦口组K2p地层,棕红色,密实,坚硬,遇水极易软化,呈土状,局部夹中风化状岩块;岩坚硬程度属极软岩,主要由长及暗色矿物组成,岩体完整程度属极破碎,岩体基本质量等级为Ⅴ级;该层顶板标高-43.38~-46.67m,层厚0.70~3.70m。

⑿中风化砂质泥岩:为白垩系上统浦口组K2p地层,棕红色,中等风化,厚层状构造,主要由长及暗色矿物组成,遇水易软化,岩芯较完整,呈柱状,敲击易碎,该层按岩坚硬程度划分,属极软岩,按岩体完整程度分类,属Ⅴ类,属软化岩;该层在本次勘察中未穿透,最大

控制厚度28.10m,顶板标高-45.20~-47.55m。

三、标准及规

⑴《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99

⑵《基坑土钉支护技术规程》CECS96:97

⑶《建筑地基基础设计规》GB50007-2002

⑷《建筑基坑工程技术规》YB9258-97

⑸《混凝土结构设计规》GB50010-2002

⑹《建筑地基处理技术规》JGJ 79-2008

⑺《工程测量规》GB 50026-2007

⑻《建筑变形测量规》JGJ 8-2007

⑼《岩土锚杆(索)技术规》CECS 22:2005

⑽《建筑基坑工程监测技术规》YB9258-97

⑾《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 ⑿《建筑地基基础施工质量验收规》GB 50202-2002 ⒀《混凝土结构工程施工质量验收规》GB 50204-2002 ⒁《混凝土质量控制标准》GB 50164-92

⒂《钢筋机械连接通用技术规》JBJ 107-87

⒃《混凝土强度检验评定标准》GB 107-87

⒄《施工现场临时用电安全技术规》JGJ 46-2005

⒅《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-99

⒆《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2001

⒇本工程岩土工程勘察报告

三、施工技术专项案

1、设计工作量:略

2、设备、材料及人员进场计划

⑴设备计划

主要机械设备进场计划

⑵材料计划

表3 主要材料用量

⑶人员计划

3、施工工艺流程:

施工旋喷搅拌水泥土桩锚,其施工工艺为在喷头上加搅拌叶片。大样图如下:

本工程锚杆施工采用单管旋喷钻机施工。

钻机就位→校正位调整角度(15和25度)→钻灌浆搅拌→下插钢筋结构一次完成至设计深度(用机械将钢绞线及锚筋结构件带入)→钻杆退出钢绞线特殊锚具自留桩底扩大头处→混泥土腰梁→养护→拉锁定。

⑴按照设计要求制作锚杆体,保证杆体长度;注浆管与锚杆体绑扎牢固;锚索要顺直。钢绞线端头采用φ200×25钢板锚盘。

⑵锚桩直径φ500,水平间距1.5~2.0m,有效桩长18.0~28.0m;采用普硅42.5级水泥,水泥掺入量20%,水灰比0.7:1;水泥浆应拌和均匀,随拌随用,一次拌合的水泥浆应在初凝前用完。旋喷搅拌的压力:设计要求不小于20Mpa,根据现场试验情况及企业标准(L-09),压力大于20MPa。

⑶锚杆拉

采用DN63-4型穿心千斤顶进行拉,拉力以千斤顶油压表读数进行控制,该型号千斤顶换算关系式为:

P(kN)=11.304*H(Mpa)

①加工异型支撑板,调整角度,使腰梁承压面在同一平面上,保证与锚杆作用力向垂直。承压面应平整并与锚杆轴线向垂直。

锚杆施工工艺

锚杆施工工艺 一、锚杆施工 1.锚杆施工流程 确定孔位→钻孔就位→调整角度→钻孔→清孔→安装锚索→一次注浆→二次补浆→施工锚索腰梁→张拉→锚头锁定→割除锚头多余钢铰线,对锚头进行保护。 2.确定孔位 钻孔位置直接影响锚杆的安装质量和力学效果,因此,钻孔前应由技术人员(测量人员放线)按设计要求定出孔位,标注醒目的标志,不可由钻机机长目测定位。 3.调整钻杆角度 钻孔就位后,由机长调整钻杆钻进角度,并经现场技术人员用量角仪检查合格后,才可正式开钻。另外,要特别注意检查钻杆左右倾斜度。因本工程第一道锚杆均为一桩一锚,水平间距才1米,钻孔过大的左右倾斜度会导致相邻两根锚杆锚固体的间距变小,出现应力集中,影响锚固效果,入射角允许偏差±2°。 4.钻孔 因本工程地质较复杂,锚杆通过旋喷桩、粘土及砂土,通过旋喷桩、粘土层时容易堵管,而通过砂土时极容易塌孔。经比较,采用等同锚杆直径的套管跟进,压水钻进的方法钻孔,钻进时压力水从钻管流向孔底,在一定水头压力下,水流携带钻削下来的土屑排出孔外,钻进时要不断供水冲洗,包括接长钻管和暂时停机,而且要始终保持孔口水位,若发现不能压水进去,说明已堵管,应拔出钻管,把粘土塞取出,再继续钻进。待钻进至规定深度(钻孔深度大于锚杆长度),钻机继续旋转,并压水冲洗残留在孔中的土屑,直到流出的水不浑浊为止。此时应安插锚索,并立即注浆。 5.锚索的制作与安装 (1)每根钢铰线的下料长度=锚杆设计长度+腰梁的宽度+锚索张拉时端部最小长度(与选用的千斤顶有关)。 本工程为:下料长度=锚杆设计长度+。 (2)钢铰线自由段部分应满涂黄油,并套入塑料管,两端绑牢,以保证自由段的钢铰线能伸缩自由。 (3)捆扎钢铰线隔离架沿锚杆长度方向每隔设置一个。 (4)锚索的安插

锚索(套管成孔)施工方案

锚索施工工艺 § 1.1.1 施工工艺要求 1、本工程由于淤泥质砂层较厚,泥浆护壁成孔困难时,须加套管跟进成孔; 2、锚索采用nx7φ5钢绞线,钢绞线强度标准值为1860MPa。成孔直径为150mm; 3、一次注浆材料选用水灰比为~的纯水泥浆,并加入适量的早强剂、及膨胀剂,一次注浆压力为~;二次注浆材料选用水灰比为~的纯水泥浆,注浆压力为2~3MPa; 4、钢绞线锚固段架线环与紧箍环每隔1m间隔设置,紧箍环系16号铁丝绕制,不少于两圈,自由段每隔2m设置一道架线环,以保证钢绞线顺直; 5、待注浆体及压顶梁砼达到设计强度的70%后方可进行锚索张拉; 6、锚索锁定前先张拉至设计抗拔力的倍,保持15min,然后卸荷至零,再重新张拉至锁定荷载预应力进行锁定作业。锚索张拉荷载分级及观测时间应遵守规范进行。 7、锚索施工过程中为尽可能减少成孔对地层产生的影响,应尽量进行跳打。§ 1.1.2 施工工艺流程

锚索套管施工工艺流程图

§ 1.1.3 施工方法及技术措施 1、场地平整 土方开挖至锚索标高以上30~50cm时留设施工平台,施工平台宽6~8米,平台平整干爽。然后复核每排锚索的水平标高,按设计的锚索水平间距要求拉通线进行布孔,并用木桩或钢筋作为标记并编号。锚索孔位置允许偏差±50mm。锚索定位后向监理及业主申请复验。 2、钻机就位 根据锚索孔位移机就位,用木枋或钢板将钻机垫平稳,保证施钻过程中钻机不会有较大的晃动而影响成孔质量。对淤泥质场地应换填或铺设钢板保证钻机在施钻过程中不发生移位。 3、套管安装 安装前先检查潜孔锤及套管直径,要求直径偏差小于10mm。然后先安装第一节钻杆,装好后安装首节带牙套管,然后将带牙套管及钻头对准所要施工的锚索孔位。最后用罗盘仪按设计图纸的要求调整好钻机角度,角度偏差±1°。 4、成孔 成孔的质量直接影响到锚索的锚固效果及有效时间,本工程采用DPJ-300型履带式潜孔钻机,钻孔直径为150mm,钻孔位偏差不得大于±50mm,钻机就位后,按35°的设计角度以φ150mm孔径钻至超过设计深度~0.3m,钻孔深度达

高压旋喷锚索施工方案

高压旋喷锚索施工方案 原基坑北侧1-1剖面设计为5排锚杆,因相邻基坑施工影响,基坑北侧1-1剖面变更为1'-1'剖面,锚杆设计为5排变更为4排锚杆。(详见绿地高铁站前广场项目D2地块基坑工程设计施工图) 锚杆锚固体直径500mm,自由段直径180mm,倾角30°,使用1×7结构钢绞线,公称强度σb=1860Mpa,公称直径D=15.2mm,有粘结类型。 1、工艺流程施工工艺 土方开挖→桩间土喷锚→放线定孔位→钻机就位→校正孔位、调整角度→钻进(高压扩孔)成孔→安放锚索→注浆→拔套管→安装腰梁、锚头锚具→张拉锁定 2、钻孔施工 锚孔定位:开挖后的基坑壁经过修整喷锚,按设计要求的标高和水平间距,用水准仪和钢尺定出孔位,做好标记。 钻机就位:将专用锚杆钻机,对准已放好的孔位,调整好角度,由质检员验收合格后准许开钻。 钻孔:选用硬质合金高压旋转钻头(喷头),钻头侧翼设置多个喷嘴进行高压旋转回转钻进工艺,锚杆钻孔的深度不应小于设计长度,也不宜大于设计长度500㎜。 钻孔施工符合下列要求: a、钻杆钻孔时不得扰动周围地层。 b、锚索水平方向孔距误差不大于50mm,垂直方向孔距误差不大于100mm。钻孔底部的偏斜尺寸不大于锚固体直径的3%。 c、锚孔孔深不小于锚索设计长度,也不大于设计长度的1%,锚孔的孔径不小于设计的孔径。 d、锚索成孔施工时应采用套管钻进。 3、扩孔施工 高压旋转钻头(喷头)的高压水泥浆在高压泵的压力作用下,从底部钻头和侧翼喷嘴向外喷射,喷射过程中同步对周侧的土体或砂层进行切割;高压旋转钻头

和侧翼喷嘴在动力推动下逐渐向前推进,直至达到设计深度和直径,获得形成的锚杆孔。 扩孔施工符合下列要求: a、扩孔的高压喷射压力应大于20Mpa,可取20~40Mpa;喷嘴移动速度10~20㎜/min b、高压喷射注浆水泥采用强度等级为PO42.5纯水泥浆,水灰比0.5,水泥用量不小于400kg/m。 c、连接高压注浆泵和钻机的输送高压喷射液体的高压管长度不宜大于50米。 d、采用水泥浆液扩孔工艺,应至少上下往返扩孔两遍。 e、高压旋转钻头(喷头)应均匀旋转,均匀提升或下沉,由上而下或由下而上进行高压喷射扩孔,喷射管分段提升或下沉的搭接长度不得小于100㎜。 f、在高压喷射扩孔过程中出现压力骤然上升或下降时,应查明原因并及时采取措施。 g、施工中严格按照施工参数进行施工,如实做好各项记录。 4、锚索制作与安放 钢绞线严格按设计尺寸下料,每股长度误差不大于50mm。钢绞线按一定规律平直排列,杆索锚固段沿杆体轴线方向每隔1.5m设置一个架线环,注浆管应与杆体绑扎牢固。锚索自由段用塑料管包裹,与锚固段相交处的塑料管管口用防水胶布封住。 组装好的锚索(包括注浆管)在钻孔结束后立即放入孔内,安放时,防止杆体扭压、弯曲,并插入至设计深度且确保拉杆处于钻孔中心位置。 5、注浆工艺 注浆管的出浆口应插入距孔底300㎜以下,浆液应自下而上连续灌注,且确保从孔内顺利排水排气,注浆后不得随意敲击或拉拔杆体,也不得在杆体上悬挂重物。 注浆注意事项: (1)灌注的水泥浆要取样做室内抗压试验,以复核其强度指标。(2)浆液应随搅随用,并在初凝前用完。注浆作业开始时,先用稀水泥浆循环注浆系统1~2min,确保注浆时浆液畅通。

高边坡锚索灌浆专项施工方案设计

高边坡锚索灌浆专项施工方案 编制: 审核: 审批: 二0一五年十二月 文案大全

目录 第一章工程概况...................................................... - 1 - 第一节工程简介.................................................. - 1 - 第二节地形、地貌................................................ - 1 - 第三节气象...................................................... - 1 - 第四节工程特点及难点............................................. - 1 - 第二章编制依据...................................................... - 2 - 第三章施工计划...................................................... - 2 - 第一节施工进度计划.............................................. - 2 - 第二节设备计划.................................................. - 2 - 第四章施工工艺技术.................................................. - 2 - 第一节、工作面的开挖.............................................. - 3 - 第二节、钻孔...................................................... - 3 - 第三节、锚索安制.................................................. - 4 - 第四节、注浆...................................................... - 5 - 第五节、张拉...................................................... - 5 - 第六节、挂网喷浆施工.............................................. - 6 - 第七节、锚杆施工.................................................. - 7 - 第五章施工质量技术保证措施.......................................... - 8 - 第一节、坚持技术交底制度.......................................... - 8 - 第二节、施工中坚持“三检”制度.................................... - 9 - 第三节、坚持隐蔽工程检查签证制度.................................. - 9 - 第四节、材料检验制度............................................. - 10 - 第五项、施工过程质量检验......................................... - 10 - 第六章施工安全保障措施............................................. - 11 - 第一节组织保障................................................. - 11 - 第三节应急预案................................................. - 12 -

锚索施工技术方案

基坑索锚索及腰梁施工方案 1.项目概况本项目分为A、B、C、D四个区,本项目的地块总用地面积约15.83万平方米,其中规划用地面积约12.18万平方米,总建筑面积约100.5万平方米,其中地上建筑面积80万平方米,二层地下室建筑面积20.5万平方米。 (锚索制作图见设计)https://www.wendangku.net/doc/1911139751.html,/view/8a0ff0edaeaad1f346933fda.html 腰梁共设置三道,三道腰梁的竖向间距为2300~2500mm,槽钢和各构件钢板均采用A3钢,制作各构件的钢板厚度均为20mm,钢板槽钢焊接满足规。 2.施工难点 本工程工期紧。四道锚索近35000m,三道腰梁总长大约1500m,喷射砼约10000㎡,业主规定工期只有40天左右。施工期间正是长沙雨季,雷雨天气频繁,同时还要面临长沙高温天气的考验。3.选用机械设备 根据本工程的特点和工期要求,选用钢筋切断机3台、锚索钻机12台、压力注浆机8台、压力喷浆机6台、液压张拉设备4套、电焊机8台、挖掘机2台。各种机械设备根据施工现场的进度需要过程中及时增加。 4、施工准备 ( 1)锚索施工区段的支护桩、旋喷止水桩完成,并且已经达到

一定强度。 (2)用挖掘机将操作面开挖平整出来。 (3)锚索材料、注浆管、水泥等材料准备就位。 (4)机械设备及劳动力准备到位。 二﹑锚索腰梁及挂网喷砼施工艺 (一)﹑锚索施工工艺 本工程的锚索是通过外端固定于坡面,另一端锚固在滑动面以内的稳定岩体中。穿过边坡滑动面的预应力锚索(钢绞线),直接在滑面上产生抗滑阻力,增大抗滑摩擦阻力,使结构面处于压紧状态,以提高边坡岩体的整体性,从而从根本上改善岩体的力学性能,有效地控制岩体的位移,促使其稳定,达到整治顺层、滑坡及危岩、危石的目的。 1.施工工艺及流程图如下: 2.钻孔。钻孔是锚索施工中控制工期的关键工序。为确保 钻孔效率和保证钻孔质量,采用全套管锚索钻机,钻头直径为150mm 。钻机钻孔时,按锚索设计长度将钻孔所需钻杆摆放整齐,钻杆用完,孔深也恰好到位。

高压旋喷锚索现场施工工艺说明

高压旋喷锚索现场施工 工艺说明 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

高压旋喷锚索施工工艺说明: 1、预应力锚索设计参数:预应力锚索采用强度级别为1860Mpa,公称直径为15.20mm的钢绞线,预应力锚索直径300mm,间距为1.50m,倾角15°~20°。 2、预应力锚索施工工艺:挖土至设计标高→测量放线、锚索制作→钻机就位开帷幕孔→自带锚索旋喷钻进→钻至设计长度→钻杆旋喷钻进成锚退出→养护→张拉锁定。 3、为避免施工对周围环境影响,锚杆施工必须采用旋喷工艺一次形成,严禁水冲成孔。 4、锚索钻孔水平方向孔距在垂直方向误差不大于100mm,偏斜度不应大于3%。 5、锚索钻孔孔深不小于锚索设计长度,且不大于设计长度的1%。 6、锚索施工时做工艺性试验,保证锚索直径达到300mm,确定喷浆压力和喷浆量。 7、锚索采用高压旋喷法成锚,浆液采用P.O42.5级水泥制作,锚固段每米水泥用量150kg,注浆压力控制在20~28MPa。旋喷锚索施工确定最终喷浆压力值,确保锚固体直径不小于300mm。水泥浆液的水灰比采用1:1;水泥搅拌时间不少于2-3min,滤浆后到入集料池中,随后不断的搅拌,防止水泥离析。 8、钻头顶住锚板带锚索喷浆推进,速度不能超过1分钟0.60m,锚板与钻杆分离后后退旋喷不能超过1分钟1.2m。 9、锚索制安按设计要求,锚头用冷挤压法对锚盘进行固定。钢绞线超出设计长度1.2m,以便张拉锁定。 10、锚索抗拔承载力的检测(验收试验)数量不少于锚索总数的5%,且同一土层中的锚索检测数量不少于3根。 11、锚索在浆体达到设计强度的75%或试块抗压强度达到15MPa后开始张拉施加预应力,用拉拔机分级张拉。 12、锚索的施工要求为:钻孔孔位的允许偏差为50mm,钻孔倾角的允许偏差为3度,杆体长度不应小于设计长度,自由段的套管长度允许偏差为±50mm。 13、锚索施工前,应按照《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012中附录A的要求进行基本试验。基本试验同一条件下不应小于3根,基本试验完成前,不得大面积施工锚杆。 14、锚索验收试验采用的地层条件、杆体材料、锚杆参数和施工工艺必须与工程锚杆相同,且试验数量不应少于锚杆总数的5%,且同一土层中不应小于3根。 15、锚索内力监测点应选受力较大且具有代表性的位置,基坑每边中部、阳角处和地质条件复杂的区段。每层锚索的内力监测点应为该层锚索总数的1%~3%,且不应小于3根。

基坑支护锚索施工专项方案

目录 一、编制依据 ............................................................. 1… 1.1规范、规程........................................................ 1.. 1.2其他文件 (1) … 二、工程概况 ............................................................. 1... 三、工程地质条件 ........................................................ 2.. 四、预应力锚索施工要求 ................................................... 2. 4.1预应力锚索总体施工要求............................................. 2. 4.2预应力锚索具体施工要求............................................. 3. 五、施工组织部署 ....................................................... 6.. 5.1施工管理目标....................................................... 6. 5.2项目组织管理及人员安排............................................ 6. 5.3施工准备.......................................................... 6.. 六、预应力锚索施工方法及质量保证措施 (9) 6.1工艺流程.......................................................... 9.. 6.2钻孔允许偏差...................................................... 9.. 6.3施工方法.......................................................... 9.. 6.4锚索施工质量保证措施 (1)

地铁车站锚索施工方案

目录 1 编制依据............................................................... - 1 - 2 工程概况............................................................... - 1 - 2.1设计概况 (1) 2.2工程地质与水文地质 (2) 2.2.1工程地质......................................................... - 2 - 2.2.2水文地质......................................................... - 2 - 3 施工准备............................................................... - 2 - 3.1施工场地准备 (2) 3.2技术准备 (2) 3.3施工组织 (3) 3.4施工机械准备 (3) 3.5物资供应准备 (4) 4 施工安排............................................................... - 4 - 4.1工期计划 (4) 4.2工期保证措施 (4) 4.2.1材料供应保证措施................................................. - 4 - 4.2.2设备供应保证措施................................................. - 4 - 4.2.3技术保证措施..................................................... - 5 - 5 锚索施工............................................................... - 5 - 5.1可回收锚索概述 (5) 5.2施工方法与要求 (5) 5.2.1钻孔成孔......................................................... - 6 - 5.2.2 锚索制作与安装................................................... - 7 - 5.2.3 注浆............................................................. - 9 - 5.2.4围檩施工........................................................ - 10 - 5.2.5 张拉锁定........................................................ - 11 - 5.2.6锚索回收........................................................ - 12 - 6 管线保护措施.......................................................... - 12 - 6.1施工前管线调查 (12) 6.2管线保护措施 (13) 7质量保证措施........................................................... - 13 - 7.1质量目标 (13) 7.3质量保证措施 (14)

高压旋喷锚索现场施工工艺说明

高压旋喷锚索施工工艺说明: 1、预应力锚索设计参数:预应力锚索采用强度级别为1860Mpa,公称直径为15.20mm的钢绞线,预应力锚索直径300mm,间距为1.50m,倾角15°~20°。 2、预应力锚索施工工艺:挖土至设计标高→测量放线、锚索制作→钻机就位开帷幕孔→自带锚索旋喷钻进→钻至设计长度→钻杆旋喷钻进成锚退出→养护→张拉锁定。 3、为避免施工对周围环境影响,锚杆施工必须采用旋喷工艺一次形成,严禁水冲成孔。 4、锚索钻孔水平方向孔距在垂直方向误差不大于100mm,偏斜度不应大于3%。 5、锚索钻孔孔深不小于锚索设计长度,且不大于设计长度的1%。 6、锚索施工时做工艺性试验,保证锚索直径达到300mm,确定喷浆压力和喷浆量。 7、锚索采用高压旋喷法成锚,浆液采用P.O42.5级水泥制作,锚固段每米水泥用量150kg,注浆压力控制在20~28MPa。旋喷锚索施工确定最终喷浆压力值,确保锚固体直径不小于300mm。水泥浆液的水灰比采用1:1;水泥搅拌时间不少于2-3min,滤浆后到入集料池中,随后不断的搅拌,防止水泥离析。 8、钻头顶住锚板带锚索喷浆推进,速度不能超过1分钟0.60m,锚板与钻杆分离后后退旋喷不能超过1分钟1.2m。 9、锚索制安按设计要求,锚头用冷挤压法对锚盘进行固定。钢绞线超出设计长度1.2m,以便张拉锁定。 10、锚索抗拔承载力的检测(验收试验)数量不少于锚索总数的5%,且同一土层中的锚索检测数量不少于3根。 11、锚索在浆体达到设计强度的75%或试块抗压强度达到15MPa后开始张拉施加预应力,用拉拔机分级张拉。 12、锚索的施工要求为:钻孔孔位的允许偏差为50mm,钻孔倾角的允许偏差为3度,杆体长度不应小于设计长度,自由段的套管长度允许偏差为±50mm。 13、锚索施工前,应按照《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012中附录A的要求进行基本试验。基本试验同一条件下不应小于3根,基本试验完成前,不得大面积施工锚杆。 14、锚索验收试验采用的地层条件、杆体材料、锚杆参数和施工工艺必须与工程锚杆相同,且试验数量不应少于锚杆总数的5%,且同一土层中不应小于3根。 15、锚索内力监测点应选受力较大且具有代表性的位置,基坑每边中部、阳角处和地质条件复杂的区段。每层锚索的内力监测点应为该层锚索总数的1%~3%,且不应小于3根。 16、锚索杆体采用钢绞线和锚具应满足国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》 (GB/T14370)。

预应力锚索专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工前提条件 (3) 四、施工工序 (4) 五、施工技术及工艺 (7) 六、施工质量 (17) 七、安全保证措施 (19) 八、环境保护文明施工 (20)

预应力锚索专项施工方案 一、编制依据 1、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 2、《建筑建筑基坑支护技术规程》(JG120-2012) 3、《岩土锚固手册》 4、我公司人员素质,技术装备、财务能力等综合情况及可调用到本工程的各类资源。 5、本单位在其它工程项目施工的经验。 二、工程概况 三、施工前提条件 (1)锚固工程计划设计图、边坡岩土性质等资料齐全; (2)施工场地、临时便道已修建完成,施工用水、用电已到位; (3)已根据现场的情况、设计文件和工期要求,编制完成施工组织设计,已制定施工进度计划,质量保证体系、安全保证体系已建立; (4)分项工程开工报告已批复; (5)工地现场管理人员,专业技术人员,技术工人和普通工人,已到位,配备合理; (6)施工所需机械设备、测量仪器、检测仪器已进场; (7)施工用材料已进场,并且材料有关性能指标均已达到设计

要求和符合国家标准或行业规范要求; (8)现场各种施工标志牌(工程概况、安全标示、操作规程、材料标示等)已制作完成; (9)已对边坡进行中线、水平、横断面的复测,并已在边坡上按设计图纸确定预应力锚索的位置。 四、施工工序 (1)锚索施工的内容包括施工准备、造孔、锚索(杆)制作与安装、注浆、锚索(杆)张拉锁定与封锚等五个环节; (2)预应力锚索(杆)施工基本工序:

1)设计锚固工程坡面开挖成形并经验收合格后,应尽快布置锚固工程施工作业,待锚固工程施工完毕并产生加固作用后,方可进行下级边坡开挖与防护。 2)在预应力锚索(杆)工程施工作业开始之前,应进行预应力锚索(杆)的基本试验,并完成预应力锚索(杆)试验报告,提交给有关监理工程师和设计代表,待试验报告批准并经设计锚固参数确认或调整后,方可进行预应力锚索(杆)工程施工作业。锚索(杆)试验孔的具体位置应由监理和设计代表现场确定,使试验孔可反映工程孔锚固地层实际情况。试验孔自由段不注浆,锚固段与自由段之间设置止浆袋,锚固段外侧应设排气管,排气管伸入锚固段内5~10cm,其注浆方法和充满标准与工程孔相同。 3)锚索设计荷载1000KN,锁定荷载1000KN 4)预应力锚索(杆)施工的场地整理、搭设工作平台时,应对已施工完成的坡面根据设计图纸进行测量后确定预应力锚索(杆)的位置;在安装钻机时,应按照施工设计图采用全站仪进行测量放线确定孔位以及锚孔方位角(或拉线尺量配合测角仪定位),并作出标记。锚索孔位测放力求准确,确保钻孔从微型桩和抗滑桩中间穿过。偏差不得超过±5cm,钻孔倾角15°,倾角允许误差±2°;考虑沉渣的影响,为确保锚索深度,实际钻孔深度要大于设计深度1.0m. 5)锚孔钻造,须经现场监理检验合格后,方可进行下道工序。孔径、孔深检查一般采用设计孔径钻头和标准钻杆在现场监理旁站的条件下验孔,要求验孔过程中钻头平顺推进,不产生冲击或抖动,钻

锚索施工方案

锚索施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1 预应力锚索情况 (1) 2.2 基坑平面布置图 (2) 2.3 各区段剖面图 (2) 2.4 地质土层情况 (4) 三、施工难点 (8) 3.1 统筹安排,紧密协调 (8) 3.2 持续降水 (8) 3.3保证钻孔质量 (8) 四、人工、材料、机械配置 (8) 4.1锚索人员配备表 (8) 4.2锚索施工配备主要机械设备表 (9) 4.3主要材料 (9) 4.4主要测量、试验、质检、监测仪器设备表 (9) 4.5施工计划 (10) 五锚索施工工艺 (10) 5.1施工准备 (10) 5.2 工艺性试验 (11) 5.3张拉要求 (11) 5.4工艺及流程 (11)

5.5锚索成孔 (11) 5.6 地下水影响的处理 (13) 5.7 锚索制作 (13) 5.8锚索安装 (14) 5.9锚索一次注浆 (14) 5.10锚索二次注浆 (14) 5.11锚索腰梁 (14) 5.12锚索的张拉 (15) 5.13封孔注浆 (15) 5.14外部保护 (15) 5.15锚索施工技术要求 (15) 六、安全措施保证 (17) 6.1机械设备安全措施 (17) 6.2施工安全预防措施 (17) 七、环境保护文明施工 (18)

一、编制依据 二、工程概况 2.1 预应力锚索情况 本项目共分为6个剖切断面,锚索工作面长1093米,间距2.3米2.5米,沿高度方向设置为三至四层,总工程量约为50327延长米。其中:1-1剖面,工作面长137.9米,锚索设置为四层,间距2.3米,锚索240根,6360延长米;2-2剖面,工作面长421.4米,锚索设置为三层,间距2.3米,锚索549根,14823延长米;3-3剖面,作面长128.3米,锚索设置为四层,间距2.0米,锚索256根,6876延长米;4-4剖面,工作面长131.6米,锚索设置为四层,间距2.0米,锚索264根,7194延长米;5-5剖面,工作面长158.6米,锚索设置为四层,间距2.0米,锚索320根,8720延长米;6-6剖面,工作面长115.2米,锚索设置为四层,间距2.0米,锚索236根,6254延长米。

高压旋喷扩大头预应力锚索的施工工艺

高压旋喷扩大头预应力锚索的施工工艺 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

浅析高压旋喷扩大头预应力锚索的施工工艺摘要:随着基坑支护工程的飞速发展,用于支护工程的各种新工艺层出不穷,作为桩锚体系中普通预应力锚杆拉拔力不能达到的替代品,高压旋喷扩大头预应力锚索在城市房屋建设的基坑支护工程中越来越被普遍的采用,结合自己在祥源广场a地块基坑支护工程中的施工经验,浅析一下高压旋喷扩大头预应力锚索的施工工艺。 关键词:引孔锚索制作锚索安装喷浆 1、引言 高压旋喷扩大头预应力锚索是采用高压旋喷原理在扩大头一段长度范围内用高压气体及水进行切割扩孔并置换填充水泥浆而形成一个圆柱状的扩大头,扩孔过程中在孔内安装预应力锚索而形成。高压旋喷扩大头预应力锚索的抗拔力一般是普通预应力锚杆的三倍以上,广泛应用于粘性土和砂土,且非常理想的解决了砂层塌孔问题。 高压旋喷扩大头预应力锚索的施工主要有以下几个部分组成:施工准备、引孔、预应力锚索制作、预应力锚索安装、注浆喷扩大头、后续工作。 2、施工准备 机械修整坡面,尤其是在中型或大型挖机挖土后应用小型挖机在现场施工人员的配合下清理桩体与桩体之间的表层浮土,同时,因施工过程会产生大量积水与泥浆,需提前在坡脚挖好排水沟,做到及时排水,保持工作台面干净,方面施工。

为保障高效、迅速的投入施工,各台(或套)设备的调试与安装需与前期各项工作同步进行,同时,在保障安全的情况下,做到合理、节约用水用电。 3、引孔 在钻机就位以后,通过调整钻机四个塔腿的伸展长度,调整钻机的垂直度。同时,通过调整液压杆,缓缓调整钻杆与坡面的倾角。做好调整工作以后,钻机准备引孔。高压注浆泵控制泵压小于等于10mpa,鼓入浆体(水或水泥净浆),并开启空压机鼓风送气,作为可调节增压设备使用。钻进过程中,控制钻机转数。起步时为慢档(i档)6r/min,当第一根被动钻杆(1.5m长)钻入土体以后,缓缓提高转速,并同时保持在快档(ii档)40-70r/min,在土质不佳的区段,整段为慢档钻进,转数为20~40r/min;钻进困难时,调换为快档,并保持转速为120r/min左右。(转数由钻机机体控制箱副机ii表头观察可得)在施工时应注意,在钻进前端的自由段时,转速较快,进入锚固区段,缓缓降低转速,同时提高高压注浆泵压力值,保持在12mpa~14mpa 左右浮动。在扩大头段的钻进过程中,时刻观察相邻钻孔区段土体的整体性与稳定性,并注意调整泵压,防止注浆压力过大而出现浆体穿孔、串孔,土体崩解等情况。 预应力锚索制作 钢绞线进场以后,劳动人员需对钢绞线进行绑扎。首先,根据现场施工情况,将各根钢绞线穿于锚具索套中(先穿托架进钢绞线,最后穿锚具索套),然后对钢绞线从索套中伸出的一端(约12cm)进行锁

扩大头预应力锚索施工的解决方案.doc

扩大头预应力锚索施工方案 锚索成孔采用专业锚杆钻机带D150mm钢套管成孔至锚杆自由端长度,然后换用D60mm钻杆在专业锚杆钻机钢套管钻孔至扩大头锚杆锚固段末端深度(即锚杆长度:自由端和锚固段之和),然后插入注浆管进行分两次高压喷注加速凝剂水泥浆,其施工工序主要包括孔位放样、锚杆钻机带D150mm钢套管钻孔,锚杆钻机钢套管内D60mm钻杆钻孔、浆液配制、二次高压喷射注浆。 锚索杆体在地面加工后,采用人工抬运至施工点,直接下入孔中,然后连接注浆机压浆管注浆,注浆采用“两次”注浆工艺。待锚索头部腰梁施工约8天后(同时预应力锚索注浆后间隔时间不能小于8~10天)可进行张拉锁定。 一、扩大头锚杆施工工艺流程如下图示 扩大头锚杆施工工艺框图 二、锚索设计参数及施工要求 1、钻孔前应根据设计要求确定孔位并定出标志,孔位垂直方向允许偏差为土50mm,水平方向允许偏差为3%,钻孔直径150mm; 2、钻孔不宜采用泥浆护壁,成孔困难时应采用套管跟进; 3、钻孔应超过锚杆设计长度0.5-1.0m; 4、锚筋应严格按照设计要求下料,其允许偏差为50mm,其外露长度由施工单位根据张拉设备确定;

5、锚杆自由端要抹一层黄油,并套波纹管扎牢; 6、安装就位前,要认真清除钢绞线表面的污物; 7、锚杆水泥采用42.5R普通硅酸盐水泥,水灰比为0.4~0.5,为缩短试验时间,加入适量的速凝剂; 8、高压旋喷时浆压力不小于20MPa,拔管速度为0.1~0.2m/min。 9、锚固体设计强度为30MPa,达到70%后方可进行张拉锁定锚索; 三、锚索施工程序与工艺 1、测量放线。钻孔前先根据要求测放孔位,并用竹签进行标记。 2、钻孔 ①选择CH-90型锚杆钻机。 ②钻机就位后,应保持平稳,导杆或立轴与钻杆倾角一致,并在同一轴线上,倾角30度。 ③施工中根据地质条件可选择两种钻头,土层中选用三角合金钻头,岩层中选用专用圆柱型钻头。 ④成孔直径不小于150mm,钻进时采用带D150mm钢套管跟进钻孔,钻孔至锚杆扩大头部分始端时,换用D60mm钻杆在D150mm钢套管内钻至锚杆锚固段末端外1米处。在钻进过程中,应精心操作,精神集中,合理掌握钻进参数,合理掌握钻进速度,防止埋钻、卡钻等各种孔内事故。一旦发生孔内事故,应争取一切时间尽快处理。 ⑤钻孔完毕后,拔管至锚固段末6m,插入转杆进行高压旋喷注浆扩孔、长度6m,重新插入D60mm钻杆至锚固段末,插入预制好的6X7Ф5钢绞线、钢套管,先在钢套管内进行高压一次喷射注浆至孔口流出浆液为止,待4小时后进行高压二次注浆至孔口流出浆液为止。 造孔是锚固工程施工中至关重要的一环,如果造孔速度慢,会直接影响到工程成本和经济效益;如果造孔质量差,则会影响到锚杆的安装、水泥浆的灌注质量,进而影响到锚杆与水泥浆以及水泥浆与孔壁的粘结力,致使锚杆达不到设计要求。因此,在锚固孔的钻凿过程中,必须严格按设计要求施工,以确保锚固孔成孔质量。 锚固孔的质量必须符合规范要求。我国工程建设标准化协会编制的《土层锚杆设计与施工规范》(CECS22-90)规定:

锚索格构梁边坡防护施工方案

延安市小砭沟安置小区滑坡治理工程锚索格构护坡专项施工方案 编制: 审核: 审批:

二O一六年五月 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、进度计划 (2) 四、施工方法 (2) 1、锚索格构梁施工工艺 (2) 2、锚索孔成孔施工 (3) 3、锚索制作及安装 (6) 4、注浆 (7) 5、钢筋混凝土格构梁施工 (8) 6、锚索张拉与锁定 (9) 7、封锚 (10) 五、资源配备 (10) 1、劳动力安排 (10) 2、机械安排 (10) 六、质量保证措施 (11) 七、安全保证措施 (12) 八、环境保护及文明施工保证措施 (12)

一、编制依据 1、延安市小砭沟安置房滑坡治理工程施工设计图及相关资料; 2、现场勘察资料; 3、《建筑边坡工程技术规范》GB50330~2013; 4、《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22-2005; 5、《施工现场临时用电安全规范》JGJ46—2005; 6、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)。 二、工程概况 按照总设计说明,本工程边坡防护设计包括有锚拉式抗滑桩、混凝土拱形骨架护坡、锚索格构梁骨架护坡,混凝土格构梁骨架护坡。其中H1025—H995之间边坡采用锚索格构梁支护,锚索采用3束3股公称直径15.2mm、材料极限抗拉强度为1860MPa钢绞线,锚索间距3×3m,钻孔孔径120mm,锚索封头采用C30砼浇筑,锚索断头保护层厚度不小于35mm;格构梁采用钢筋混凝土,尺寸为400×400mm,中心线间距3×3m,混凝土标号C30,保护层厚度不小于35mm; 三、进度计划 本工程锚索格构梁边坡防护施工进度根据边坡土石方开挖进度确定,与边坡土石方、其他支护结构穿插进行施工。计划工期为2016年06月01日至2016年12月30日。 四、施工方法 1、锚索格构梁施工工艺

预应力锚索施工方案

预应力锚索施工 预应力锚索施工工艺流程图

二、施工方法及主要工艺措施 2.1钻孔 钻工施工前,探明施工范围内地下管线情况与具体位置,避免破坏地下管线;根据控制点和施工图精确测放锚索孔位及框架横竖梁位置、刷坡线,并对孔位进行编号,做醒目标志;钻孔时应进行试钻,随时调整钻机,保证孔位倾角准确; 安装钻杆时,应从头开始,逐节往下安装;动力头安装前,应先拆下滑轮组,将钢丝绳穿绕好;钢丝绳应按说明书规定的要求配置;安装后,电源的频率与控制箱内频率转换开关上的指针应相同;下锚杆时,锚索将注浆管顶置在锚体中部跟随锚索一起下入孔底;桩间混凝土喷锚完进行验收。 锚索钻孔施工 2.2锚索钢绞线安装 下锚杆时,锚索将注浆管顶置在锚体中部跟随锚索一起下入孔底; 锚索采用的钢绞线必须进行表面除污、除锈。自由段受力筋应进行表面除污、除锈后包裹塑料布。 钢绞线安装

预应力锚索结构图 2.3注浆 一次注浆管宜与锚索一起放入钻孔,注浆管内端距孔底宜为500~1000mm。二次高压注浆管的出浆孔和端头应密封,保证一次注浆时浆液不进入二次高压注浆管内。 锚索的锚固段采用二次注浆法。一次注浆采用水泥砂浆,注浆压力0.4-0.6mpa,水泥砂浆的水灰比为0.45-0.5,灰砂比为1:1-1:1.2,水泥标号为42.5级,注浆体强度不小于25mpa。待一次注浆初凝后进行二次高压劈裂注浆:二次高压劈裂注浆采用纯水泥浆,注浆压力为2.5-5.0mpa,水灰比为0.45-0.5,要稳压两分钟。二次注浆时间可根据注浆工艺试验确定或一次注浆锚固体强度达到5mpa后进行。当锚固体的强度大于20mpa,方可进行锚索张拉锁定作业。 锚索张拉完成后进行自由段的注浆,注浆材料同锚固节段。进行自由段注浆时,注浆浆液不能进入自由段内的受力筋,以保证自由段受力筋的自由伸缩。锚 索施工时应进行抗拔试验及蠕变试验,并满足设计及相关规范、规程要求。 2.4安装腰梁及锚具

锚索施工方案

目录
目录 ...............................................................................................................1 一、编制依据 ...............................................................................................2 二、编制原则 ...............................................................................................2 三、工程概况 ...............................................................................................2 四、预应力锚索工程施工方案 ...................................................................4
4.1 预应力锚索施工流程 .........................................................................4 4.2 预应力锚索施工顺序 .........................................................................5 五、施工计划 ...............................................................................................8 5.1 工期安排原则 .....................................................................................8 5.2 计划开工、完工日期 .........................................................................8 六、资源配置 ...............................................................................................9 6.1 劳动力配置 .........................................................................................9 6.2 主要机械配置 .....................................................................................9 6.3 材料供应 .............................................................................................9 七、质量、安全、环境保护措施 ...............................................................9 7.1 质量保证措施 .....................................................................................9 7.2 安全保证措施 ...................................................................................11
........................................................................................................... 11 ........................................................................................................... 12 7.3 环境保证措施 ...................................................................................14 ........................................................................................................... 14 ........................................................................................................... 14 ........................................................................................................... 14 ........................................................................................................... 15 ........................................................................................................... 15 ........................................................................................................... 15 ........................................................................................................... 15
一、编制依据
1、本标段地质详勘报告;
2、本场地管线调查资料;
3、建筑地基基础设计规范;
4、广州地区建筑基坑支护技术规定(GJB02-98);
5、建筑基坑支护技术规程(DBJ/T15-20-97);
6、建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99);
7、建筑桩基技术规范(JBJ94-94);
8、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002);
9、岩土锚杆(索)技术规程(CECS22:2005) 精心整理