文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GIS220KV升压站安装

GIS220KV升压站安装

GIS220KV升压站安装
GIS220KV升压站安装

220KV升压站安装

1、概况:

粤连电厂2×125MW机组的220KV高压配电装置设计为两台机组共用双母线型配电装置,共有8个间隔(包括:起备变间隔1个,主变进线间隔2个,出线间隔2个,母线间隔1个,PT、避雷器间隔1个,备用间隔1个)。本次负责安装围是从主变压器高压侧引线至升压站出线回路架空线引下线为止,此围所有电气设备的安装、调整、配合电气试验及电气设备的接地等工作。土建交时间是99年4月20日,升压站的所有安装工作在土建基础正式移交,经验收合格后,经过施工前策划、统一安排、协调充分的准备条件下顺利进行,总工期为90天。

2、编制依据:

2.1、工程设计图纸

2.2、高压设备使用说明书

2.3、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规》(GBJ-149-90)2.4、《电气装置安装工程电力变压器油浸电抗器、互感器施工及验收规》(GBJ-148-90)

2.5、《电气安装工程高压电器施工及验收规》(GBJ –147-90)2.6、《火电施工质量检验及评定标准》

3、主要机、工具准备:

3.1、全方向轮胎吊25T1台,高架车8T1台,液压线钳1台,氩弧焊机2台,交流焊机12KV A3台,水平仪1台,卷扬机0.5T、1T、

2T各2台,钻床φ16mm1台,链条葫芦0.5T、1T、2T各4个。3.2、砂轮切割机φ350mm1台,手提磨光机φ100mm1台,尼龙吊绳0.5T、1T、2T各4条,钢丝绳φ9.3mm200M,φ12.5mm500M, φ15.5mm100M,φ20mm60M,白麻绳φ16mm100M,φ20mmM,φ型卡环0.5T6个、1T12个、2T6个,人字梯3M2把,竹梯13档4型卡环0.5T6个、1T12个、2T6个,人字梯3M2把,竹梯13档4把,棘轮扳手17、19,19、22各5把,六角扳手1套,电石、氧气1套,常用电工工具10套及消耗材料一批。

4、施工准备:

4.1、首先规划现场布置,机具、工具、设备材料的存放区域。4.2、所有使用的机具、工具及材料的准备及运输到现场。

4.3、施工图纸、资料的审核,设备、材料开箱检查。

4.4、跟踪土建基础安装进度情况,站、外的运输通道回填平整、坚固,尤其是吊车吊装通道,基础及地面回填平整移交安装。

4.5、焊接用和机具的固定支架制作。

4.6、站、外安装足够的夜间施工照明。

4.7、现场施工电源,整个升压站设置三个电源点,分左、中、右三点布置,主电源电缆从中心进线,在开工前完成。

4.8、开工前所有施工人员进行技术安全交底。

5、施工顺序、容和流程图:

按照设备的设计布置和现场施工条件,设备由上往下安装的原则。先安装站4组架空线,再进行母管安装,然后吊装隔离开关,断

路器、CT、PT等其它设备,再进行设备调整最后安装引下线、出线出口设备及电气设备接地。

5.1、施工顺序、容(同期进行安装项目同列一项中):

5.1.1、站架空线,其它间隔基础安装(包括底座、支架制作安装,管母地面组装焊接)。

5.1.1.1、施工准备:设备、材料、机具进场布置,卷扬机布置固定,管母打坡口等。

5.1.1.2、站架空线:钢芯铝绞线展开下料、线夹压接,耐绝缘子地面组装与导线连接,采用吊车(或卷扬机)吊起挂接、调整,安装顺序为:起备变间隔→#1主变进线间隔→#2主变进线间隔→母联间隔。

5.1.1.3、间隔基础:在架空线及管线母安装的同时,安装各个间隔的底座、基础、支架,测量各基础底座的中心线及标高平面的找正。5.1.1.4、在架空线施工时,管母进行地面组合焊接,并将管母及金具安装好就位。

5.1.2、管母吊装:

5.1.2.1、绝缘子串地面组装后试验合格,按设计图纸尺土寸要求,金具、V形直挂、V形斜挂绝缘子串安装到管母上。

5.1.2.2、管母用预先布置好三个支承点的卷扬机拉起(有条件用吊车吊挂),挂上V形直挂、V形斜挂绝缘子串的挂环固定,然后调整绝缘子串的花兰螺丝使管母符合符合标高要求。

5.1.2.3、管母伸缩节安装,封头、封端球安装。

5.1.3、间隔设备安装:

5.1.3.1、在架空线施工完成后,管母施工中可同时进行,断路器、电流互感器、出线隔离开关、YDR等设备安装。

5.1.3.2、管母线施工完后,可进行母线隔离开关、PT、避雷器、支持缘子、接地开关等设备安装。

5.1.4、架空线引下线安装:引下线下料、线夹压接,导线连接,所有隔离开关机构全面调整,配合调试人员进行电动调试。

5.1.5、变压器进线架空线安装:导线下料、线夹压接,绝缘子组装及连接导线,采用吊车进行吊挂上,引下线下料,安装连接。

5.1.6、全面完成后,机具、废料全面清理退场。

5.2、施工作业流程图:

6、质量验收标准:

在施工过程中,按现场质量计划的质量控制(W、H)点进行自检,做好施工记录,有质量部及业主检查逐级验收会签。施工完毕后填写验收申请表和分项工程质量检验评定表,参照《火电施工质量检验及评定标准》,按其检查项目、质量标准、检验方法逐一进行技术核查,确保质量关。

6.1、管母采用亚弧焊接,焊口倒角45°,焊缝表面不得有凹陷、裂纹、未融合、未焊透现象。焊接多口平直,弯折偏差不大于0.2%,中心线偏移小于0.5mm,同相的母线支持绝缘子与金具水平误差及垂直误差都应小于10mm,管母吊装后其弯曲度每米不应超过2mm,支持点距焊口距离不小于50mm,每相固定金具连接无固定磁路,带电体间及对地距离符合设计要求。

6.2、架空线不得有扭结、松股、断股及其他明显的损伤或严重腐蚀等现象,金具表面无裂纹、伤痕、砂眼、锈蚀、滑扣等缺陷,镀锌层不应脱落,同一档母线驰度及下线垂直度应一致。

6.3、SF6断路器设备的零件应完好无损,无锈蚀及损伤变形,绝缘件应无变形、受潮、裂纹及剥落。断路器三相误差小于5mm,高度误差不大于10mm,均压电容与灭弧室连板表面应磨平,除去氧化膜,表面涂以电力复合脂,三相操作机构操作灵活、可靠、指示正确,密度继电器经校验合格,不渗漏气并接地。

6.4、隔离开关外观清洁无裂纹、破损、变形及锈蚀,开关底座的相间、高度、水平、垂直等误差小于2mm,中心距误差小于5mm,三相开关主刀闸下在同一水平上,导电部分接触面及触头应清洁、平整、无氧化膜,并涂以电力复合脂,接地闸刀,动静触头用可靠接触,传动齿轮咬合准确、轻便、灵活、紧合面度锌处理,接地开关,隔离开关合闸、分闸三相触头应同步。

6.5、CT、PT本体外观无损坏及锈蚀,接合面及焊缝无渗漏,呼吸硅胶为兰色,垂直度偏差不大于 1.5%H,储油室气密性完好不渗漏。CT备用二次组短路接地。

6.6、避雷器、支持绝缘子等外观清洁无裂纹及破损,瓷套中心线偏差小于1.5%H,紧固,放电记录器外观良好无损坏,接地符合要求。

6.7、耦合电容外壳应无显著变形,外表无锈蚀,电容器端子的连线应符合设计要求,接线应对称一致,整齐美观,熔断器熔体的额定电流应符合设计要求,放电回路应完整且操作灵活。

6.8、所有间隔的设备标有相色、且位置应一致,所有电气设备均应接地、且接触良好。

6.9、架空线金具压接,在施工前需压接后做拉力试验,合格后方可

架设

6.10、开关分闸后,GW-220VI型最小安全距离为2.6m,GW16-220(D)型为 2.71m,接地刀闸分闸后,GW4A-220VI型最小安全距离>1.8m,GW16-220(D)型为>2.1m。

6.11、开关三相合闸同期性GW4A-220VI型不大于20mm,GW16-220(D)型不大于15mm。

6.12、接地开关合闸后,闸刀插入触指40±10mm,GW4A-220VI型开关合闸后,动触头插入深度为80±3mm。

7、安全措施和注意事项:

7.1、现场施工必须戴好安全帽,高空作业系好安全带。

7.2、设备吊装应由起重人员统一指挥。

7.3、下层设备进行交叉施工时,下层设备要做好适当的防护措施。

7.4、上、下传递物件、工具应用工具袋装好传递。

7.5、绝缘瓷件的存放、吊装、安装过程中应特别小心,不能碰撞、损伤外表。

7.6、切割铝绞线时,应在切口附近用铁丝扎牢,以防松股,组装完后,再拆掉铁丝。

7.7、导电的接触面,应先除掉表面的氧化层后,涂上导电膏后方可安装。

7.8、拉设临时电源要遵守规程,使用电动工具要遵守使用规则。7.9、施工前,技术负责人应向所有参加施工人员进行安全、技术措施交底及签证。

升压站土建施工方案

华能建昌小德营子15兆瓦光伏发电项目升压站土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国能建东电一公司华能建昌小德营子光伏项目部 2017年4月

目录 1 编制依据 0 2 工程概况 (1) 2.1 工程简况 (1) 2.2 工期目标 (1) 3 施工准备 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2 生产材料、机械准备 (2) 3.3 人员准备 (2) 3.4 施工现场准备 (2) 4 劳动力配置及机械工具的配备 (3) 4.1 劳动力配置 (3) 4.2 主要机械及工具 (3) 5 施工方法 (4) 5.1 工程测量 (4) 5.2 基础工程施工 (4) 5.3 模板工程 (5) 5.4 钢筋工程 (6) 5.5 混凝土工程 (7) 5.6脚手架工程 (8) 5.7 墙体工程 (8) 5.8 装饰工程 (11) 6 施工进度计划与工期保证措施 (12) 6.1 施工进度计划 (12) 6.2 工期保证措施 (12) 7 质量目标与质量保证措施 (14) 7.1 质量目标 (14) 7.2 质量保证措施 (14) 8 安全目标与安全保证措施 (15) 8.1 安全目标 (15) 8.2 安全保证措施 (15) 9 文明施工目标和文明施工保证措施 (17) 9.1 文明施工目标 (17) 9.2 文明施工保证措施 (17) 10 环境保护目标与环境保护措施 (18) 10.1 环境保护目标 (18) 10.2 环境保护措施 (18) 11 节能降耗措施 (19)

1 编制依据 (1)工程设计图纸; (2)华能小德营子15兆瓦光伏发电工程招标文件招投标文件; (3)依据国家现行技术标准,新工艺及施工验收规范,工程质量评定标准及操作规程; (4)引用的规范、规程: 《光伏发电工程施工组织设计规范》(GB/T50795-2012) 《光伏发电工程验收规范》(GB/T50796-2012) 《光伏发电站施工规范》(GB50794-2012) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《屋面工程施工及验收规范》(GB50207-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《电气装置安装工程质量检查验收及评定规程》(DL/T5161-2002) 《电力建设施工质量验收及评价规程》(DL/T5210-2012)。

升压站安全技术交底 (1)

安全技术交底 工程项目(升压站检修安全交底) 施工单位 = 交底日期交底地点 交底内容 1、施工前,所有的施工人员都必须接受安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。 2、所有参加检修人员必须服从施工负责人的统一指挥,不得擅自行动。 3、需办理停电检修工作票的单位负责人要提前申请停电工作票,严禁未办停电手续而私自进行工作。 4、负责将检修期间所需的材料、工具落实到位,确保施工过程能按计划时间安全完工。 5、停送电作业时,操作人员必须佩带好绝缘用具,严格执行工作监护制度。 6、检修期间所有施工人员要听从指挥,切忌不能对配电柜里的配件仪表随意进行调试或拆卸,如发现有人违反,出现事故由违反劳动人员承担所有责任。 7、检修期间一定要用心去清扫,做到不留死角,并且在清扫时候一定要认真细致,用合适的工具进行作业,切记不能由于清扫造成设备破坏影响工作,如果有人违纪将承担全部的责任。 8、有电设备或带电设备一定要悬挂“止步、有人工作,禁止送电、高压危险”等警示牌,禁止任何人靠近任何设备或触碰运行设备的控制开关及保护装置。 9、所有办理工作票的检修单位检修完工后,施工单位负责人及时到配电室结束工作票,施工现场留专人守候,但不准再进行任何工作,确有问题需处理时重新办理工作票。直到全部设备都能正常可靠的投入使用,工作人员方可撤离。 10、开工前,施工负责人组织所有参加检修人员,贯彻学习本交底及并指定一名有经验人担任安全员,负责现场安全监督检查工作,搞好自保互保联保。 11、严格执行停送电制度,工作票、操作票制度,严格执行《电业安全工作规程》 12、停电后操作人员按规定用电压等级相等合格的验电器进行验电、接地、放电、接地短路,上述工作完成后方可工作。 13、施工时施工负责人对施工人员统一指挥,任何施工人员不得擅自行动。 14、在高压进线柜、配电柜等设备上工作时手中工具要拿牢,传递工具、物件要手递手,严禁 1

升压站电气调试方案修订稿

升压站电气调试方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

国投武定三月山风电场一期48MW工程 110kV升压站调试方案 编制人:何毅东 审核人:李仁坤 批准人:丁雅婷 湖南龙飞电力建设有限公司 三月山风电场工程项目部 2016年05月 目录

一、概述 编制依据 本方案为国投武定三月山风电场110kV升压站电气设备调试方案,主要任务是在电气设备安装工作结束后,按照国家有关规范、规程和制造厂的规定,规范调试操作、保证试验结果的准确性,调试及检验安装质量及设备质量是否符合要求,并得出是否适宜投入运行的结论,为设备运行、监督、检修提供依据。为保证电气设备试验工作的顺利进行,确保按时按质的完成调试工作,特制定本方案。 施工执行标准 本方案执行国家标准: 国家电力公司颁发的《输变电工程达标投产考核评定标准(2006年版)》公司ISO9002质量程序文件、《电力建设安全工作规程(变电所部分)》、《电力建设安全管理制度》、《职业健康安全管理体系规范(GB/T2800-2001)》以及其它规定、规范。 现场实地调查了解的信息资料和我公司历年变电站工程施工的实践经验及施工方法、工程总结。 主要规范及标准: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《110~500kV送变电工程质量检验及评定标准(第2部分变电电气安装工程)》Q/ 《电力建设安全工作规程》(变电所部分) 《电业安全工作规程( 发电厂和变电所电气部分)》DL 408—91 《电业安全工作规程( 高压试验室部分)》DL 560-95 工程概况 本工程主要有:主变SZ11-75000/110一台,站用变采用DKSC-1250/35-400/一台,110kV系统采用GIS FS6组合高压开关设备,35kV系统采用型金属铠装式柜单列布置,保护和监控系统采用微机保护,其装置集中组屏于继电保护屏室,出线线路为110kV单

升压站管理制度

110KV升压站管理制度 为了加强110KV升压站安全管理工作,确保110KV升压站安全运行,落实有关要害区域的全措施,特制订本制度,要求各级人员严格把守: 1.禁止闲人进入110KV升压站,检修人员须持有工作票或在运行值班人员的带领下方能进入。 2.进入110KV升压站人员应经运行值班负责人同意,进入升压站不准穿钉有铁掌的鞋和容易产生静电火花的化纤衣服。 3.经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开和越过遮拦。 4.未经公司有关部门批准,不准进入升压站照相、参观。 5.严禁各种机动车辆进入110KV升压站;若特殊情况须进入时,必须经过公司有关领导同意,全面检查确认无误后方可进入。 6.在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。 7.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。 8.升压站的钥匙至少应有3把,由运行值班人员负责保管,按值移交。一把专供紧急时使用,一般专供值班员使用,其它可以借给许可单独巡视高压设备的人员和工作负责人使用,但必须登记签名,当日交回。

电子设备间管理规定 为了保持电子间的环境卫生,保证电子件设备的安全运行,特制订进入电子设备间的管理规定。 1.环境温度应保持在18℃—24℃,温度变化率小于5℃/h,相对湿度保持在45%—70%。 2.工作人员进入电子设备间内应着装干净,否则禁止进入电子设备间。 3.进入电子设备间,鞋上应套上塑料鞋套,否则禁止进入电子设备间。 4.与电子设备工作无关的人员禁止进入电子设备间。 5.机组运行期间电子间内严禁使用对讲机、手机、电焊机、电钻等大功率设备。 6.保持电子间内消防设施正常可用,加强消防设施的维护。 7.在电子间内工作时禁止乱动系统设备,严禁私自接用软盘等复制备份文件。 8.外来人员进入电子间必须经过批准,由专业人员自始至终地陪同,陪同人员有监护和保证安全的责任,临时工作人员不准单独进入电子间。 9.电子间门锁在无人工作时应锁好,钥匙要随时能打开电子间门锁。 10.进入电子间凡违反规定者,每次考核责任人50元;外来参观人员进入电子间违反规定的,考核带领人员。

升压站装修施工方案

目录 一、工程概况 (3) 1.1 工程概述 (3) 1.2 施工内容 (3) 1.3 施工依据 (4) 二、施工总体目标 (4) 2.1 工程质量目标 (4) 2.2 施工工期目标 (4) 2.3 施工安全目标 (4) 2.4 环保及文明施工目标 (4) 三、施工部署 (5) 3.1 施工顺序 (5) 3.2 施工用电 (5) 3.3 施工用水 (5) 3.4 通讯设施 (5) 3.5施工脚手架 (5) 3.6 成品保护 (6) 3.7 其他临时设施布置 (6) 四、施工资源配置计划 (7) 4.1 劳动力配置 (7) 4.2 施工机具布置与配备 (7) 五、施工进度计划 (8) 5.1 保证工期的组织措施 (9) 5.2、保证工期的技术措施 (9) 六、主要施工工艺方法 (9)

6.1 轻质砖墙砌筑 (9) 6.2 墙面水泥砂浆抹灰 (12) 6.4 地砖楼地面施工 (14) 6.5 木地板施工 (15) 6.6 瓷砖墙面施工 (18) 6.7轻钢龙骨铝扣板施工 (19) 6.8硅钙板吊顶施工 (20) 6.9 墙面、夹板天棚乳胶漆施工 (21) 6.10屋面施工 (23) 6.11 铝合金门窗施工 (25) 6.12 木门安装 (26) 6.13 电气安装 (28) 6.14 卫生洁具安装 (30) 6.15 灯具安装安装 (32) 七、质量保证及控制措施 (33) 7.1质量保证措施 (33) 7.2质量控制措施 (34) 八、安全、职业健康、环境技术措施 (34) 8.1安全保证措施 (34) 8.2职业健康、环境技术措施 (35)

一、工程概况 1.1 工程概述 中水建阳江阳东农垦局鸡山风电场升压站位于风电场西北部原鸡山农场十九 队与九队之间的白石坳顶附近。集控制、升压、监测、行政、生活为一体,是风电场的中枢。升压站长130m,宽93.7m,总占地面积10845m2。 升压站内设备按无人值班少人值守变电站要求设计。站内主要布置设备楼、综合楼、附属楼及户外主变等生产设施。各建筑物结构型式均为混凝土框架结构、柱下独立基础。墙厚除特别说明外,均为200mm厚。 (1)设备楼: 建筑面积为754.3m2,一层框架结构,设有35kV开关柜室、接地变室、0.4kv 低压配电室、继保室、通讯室、蓄电池室和SVG室。 (2)综合楼: 建筑面积为2318.5m2,三层框架结构,以二层的会议室为核心,配有中控室、办公室、会议室、车库、餐厅、宿舍、值班室等附属房间。 (3)附属楼: 建筑面积为389m2,包括备品库、水泵房(含水池)、油品库三座建筑,均为一层框架结构。 1.2 施工内容 1.2.1室内装修 主要施工内容包括:轻质砖墙砌筑,圈梁构造柱浇筑,轻钢龙骨硅钙板吊顶,铝扣板吊顶,墙柱面腻子涂料,块料及石材墙面,块料楼地面,屋面防水保温施工、木地板,抗静电活动地板安装,卫生间隔断板安装,木质饰面板安装,门窗安装等。 1.2.2水电安装 主要施工内容包括:电气穿管布线暗装,配电箱、控制箱安装,灯具、开关、马桶、蹲便器、小便器、地漏及空气能热水器插座安装等。

110KV升压站电气拆除施工方案

方案报审表 工程名称 100MW+150MW 主机及其辅助配套系统拆迁项目 编号JM.BS.18-2014HN 致项目经理部: 现上报100MW+150MW主变压器及110、220千伏系统拆迁项目电气专项拆除方案,请审查。 附件:100MW+150MW主变压器及110、220千伏配套系统拆迁项目电气专项拆除方案 项目经理:年月日 项目部(章) 总包工程师审查意见: 总工程师:年月日 项目经理部(章) 建设单位审查意见: 项目代表:年月日 (章) 100MW+150MW主变压器及110、220千伏系统拆迁项目 电气专项拆除方案 编制: 审核: 批准:

二零一四年四月

目录1 编制依据 2.主要施工难点及解决方案 3. 工程概况 4. 人员组织、分工及有关人员的资格要求 5. 主要施工机械、工器具 6. 变压器拆除方案 7. 110、220千伏拆除工艺 8. 危险点分析、安全和文明施工措施 9. 技术记录

110KV升压站电气拆除施工方案 1 编制依据 (1)工程相关设计说明书、相关图纸资料等; (2)《起重机械安全规程》; (3)《电力建设安全工作规定》DL5009.1-92; (4)《电业安全工作规程》DL408-91; (5)《电力建设安全文明施工管理规定》; (6)《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2004); (7)《建筑施工现场环境和卫生标准》JGJ146-2004; 2 主要施工难点及解决方案 2.1电气专业施工难点及解决方案 2.1.1升压站设备拆除 --难点分析 升压站设备拆除的难点是设备大部分是瓷瓶及套管,设备比较贵重,易破裂。--解决方案 升压站设备拆除时,在施工区域设置安全警戒绳隔离,派专业起重工进行配合,采用专用尼龙吊带进行吊卸,高空作业时,工机具拴绳采取防坠措施,防止坠落损坏设备并及时做好登记装箱工作。 3、工程概况 华电宜宾电厂的规模为100MW+150MW汽轮机组、410t/h+490t/h循环流化床锅炉; #1机组为110kV电压接入系统,采用发电机一变压器一线路组单元接线方式接入变电站110kV配电装置。设一台主变、一台高厂变。1台110KV启备变。 #2机组为一条220kV电压接入系统,采用发电机一变压器一线路组单元接线方式接入220KV系统。设一台主变、一台高厂变。 高压厂用电系统电压采用6kV。6kV厂用电系统按炉分段,设1台高压厂用变压器和2个工作母线段;并设有一台高备变和6KV0段作为备用电源。高压厂用变压器电源引接至发电机出口,1#机组低压侧由6kV室外母线桥接至高变6kV 进线柜,再由6kV高压电缆接至两段6kV工作母线上。2#机组由2#高厂变低压

升压站工作安全管理规定

升压站工作安全管理规 定 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

升压站工作安全管理规定1目的 1.1为加强*****电厂(以下简称“我厂”)升压站设备安全管理,规范检修标准化工作,约束施工及检修人员作业行为,保证人身、电网和设备安全,特制定本规定。 1.2本规定适用于我厂升压站及相关设备的运行、维护与检修。 2一般规定 2.1进入升压站必须正确佩戴合格的安全帽。工作人员工作期间,必须并正确使用劳动防护用品。 2.2升压站应禁止机动车辆进入(升压站使用的车辆一般有铲车、升降车、吊车等),必须进入时要办理机动车进出厂房(升压站)审批单(见附表格式)。车辆在进出、行驶、操作过程中,要防止碰撞设备,同时应注意与带电设备的安全距离,并有专人进行监护。

2.3在室外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物,必须两人横向搬运,并与带电部分保持110kV不少于1.5m、220kV不少于3m的安全距离。 2.4在升压站(变电站)的带电区域内或临近带电线路等处,禁止使用金属梯子。 2.5在带电区域作业,登高时应从指定的停电间隔上下,并设置“从此上下!”安全警示标示牌。使用高空车、升降平台等作业活动范围应与带电设备保持110kV不少于2.5m、220kV不少于4m安全距离,同时应做好防止触电坠落的安全措施。 2.6在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。 2.7在带电区域内的起重和运输工作,起重机械设备(包括悬臂、吊具、辅具、钢丝绳)及起吊物件等与带电体最小距离小于110kV不少于5m、220kV不少于6m安全距离时,带电设备应停电。使用吊车等起重机械时,车体应良好接地,作业过程必须有监护人员从不同的角度进行监护。作业前,工作负责人应对起重作业人员进行安全技术交底。 2.8雷电时,禁止在室外变电站或室内的架空引入线上进行检修和试验。

升压站基础工程施工方案

A 版次状态编写 工程质量安全 批准日期修改说明审核 工程项目名称 大唐新能源昔阳西寨风电场一 期49.5M W工程 文件编码:XYFD-TJ-FA-002 升压站基础工程施工方案 本文件之产权属于天津电力建设有限公司,未获本公司书面许可,任何人不得擅自使用、复制、传递或泄露该文件。

修改记录

目录 1.作业内容简介及工程量 (2) 2.编制依据 (2) 3.先决条件和准备 (3) 4.作业程序 (9) 4.1施工方案及工艺流程 (9) 4.2施工方法及要求 (13) 5. 质量控制要求 (231) 5.1.质量控制点设置 (231) 5.2质量标准及要求 (23) 5.3作业过程中控制点的设置 (24) 5.4质量标准及要求 (25) 6.HSE(健康、安全、环境)及消防保障措施 (27) 7.附录 (28)

1. 作业内容简介及工程量 大唐新能源昔阳西寨风电场一期(49.5MW)工程升压站位于业主指定的山坡之上,主要包括综合楼、车库及材料库、生活泵房、事故油池、35KV配电室、污水处理一体化处理设施、污水蓄水池、主变压器、无功补偿装置、电子设蓄电池室、独立避雷针、110KV架构设备基础。本工程定位由设计院给出的围墙的四个对角点的坐标(A=1930.00,B=4000.00)、(A=1930.00,B=4135.00),(A=2000.00,B=4012.45), (A=1994.50,B=4135.00)确定全场的建筑物位置。基准点标高为1599.10.所有建筑物按照业主给定的基准点进行标高引测。本施工方案适用于升压站所有钢筋混凝土基础工程。本升压站各建筑物内地基承载力应符合设计要求。 本工程场地场平标高为1599.10m。 2.编制依据

最新升压站工作安全管理规定

升压站工作安全管理规定(试行) 1 目的 1.1为加强*****电厂(以下简称“我厂”)升压站设备安全管理,规范检修标准化工作,约束施工及检修人员作业行为,保证人身、电网和设备安全,特制定本规定。 1.2本规定适用于我厂升压站及相关设备的运行、维护与检修。 2 一般规定 2.1进入升压站必须正确佩戴合格的安全帽。工作人员工作期间,必须并正确使用劳动防护用品。 2.2升压站应禁止机动车辆进入(升压站使用的车辆一般有铲车、升降车、吊车等),必须进入时要办理机动车进出厂房(升压站)审批单(见附表格式)。车辆在进出、行驶、操作过程中,要防止碰撞设备,同时应注意与带电设备的安全距离,并有专人进行监护。 2.3在室外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物,必须两人横向搬运,并与带电部分保持110kV不少于1.5m 、220kV不少于3m的安全距离。 2.4在升压站(变电站)的带电区域内或临近带电线路等处,禁止使用金属梯子。 2.5在带电区域作业,登高时应从指定的停电间隔上下,并

设置“从此上下!”安全警示标示牌。使用高空车、升降平台等作业活动范围应与带电设备保持110kV不少于2.5m 、220kV不少于4m安全距离,同时应做好防止触电坠落的安全措施。 2.6在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。 2.7在带电区域内的起重和运输工作,起重机械设备(包括悬臂、吊具、辅具、钢丝绳)及起吊物件等与带电体最小距离小于110kV不少于5m 、220kV不少于6m安全距离时,带电设备应停电。使用吊车等起重机械时,车体应良好接地,作业过程必须有监护人员从不同的角度进行监护。作业前,工作负责人应对起重作业人员进行安全技术交底。 2.8雷电时,禁止在室外变电站或室内的架空引入线上进行检修和试验。 2.9遇有五级以上大风时,严禁在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作。不得在带电杆塔上刷油漆、除鸟窝,紧杆塔螺丝,检查架空地线(不包括绝缘架空地线),查看金具、绝缘子等工作。 2.10巡视高压设备的值班人员和检修人员应具备实际工作经验,但不得单独从事修理工作。 2.11不论高压设备是否带电,值班人员均不得单独移开或越

升压站电气工程__强条执行检查表

工程建设标准强制性条文执行检查记录表 分部工程序 号 标准条文 检查控制 措施 执行 时间 执行人 检查 时间 检查人 落实 情况 备注 35KV、10KV 断路器、 GIS开关一《电气装置安装工程高压电器施工及验收 规范》GBJ147—1990 1 第4.4.1条在验收时,应进行下列检查: 三、断路器及其操动机构的联动应正常,无 卡阻现象;分、合闸指示正确;辅助开关动 作正确可靠。 四、密度继电器的报警、闭锁定值应符合规 定;电气回路传动正确。 五、六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量应 符合规定。 六、接地良好。 认真审查施工单位的作 业指导书符合实际情况, 做好技术交底。在首件试 点首先检查所用仪器设 备合格,见证开关动作情 况,压力、泄漏率、含水 量在厂家规定允许范围 之内,测试的接地电阻值 符合设计要求。 变压器安 装二 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗 器、互感器施工及验收规范》GBJ 148-1990 1 第2.3.2条变压器施工,当含氧量未达到18% 以上时,人员不得进入。 根据本场变压器安装规 范,人员不用进入变压器 内 2 第2.7.1条绝缘油试验合格后方可注入变压器 和电抗器内。不同牌号的绝缘油或同牌号的 新油与运行过的油混合使用前,必须做混油 试验。 见证绝缘油取样,在阴 雨、大风天气、湿度大于 70%时,不准取样,油试 验完毕,检查试验报告是 否合格。

工程建设标准强制性条文执行检查记录表 分部工程序 号 标准条文 检查控制 措施 执行 时间 执行人 检查 时间 检查人 落实 情况 备注3 第2.10.2条变压器、电抗器在试运行前,应进 行全面检查,确认其符合运行条件时,方可 投入试运行。检查项目如下: 一、本体、冷却装置及所有附件应无缺陷, 且不渗油。 五、事故排油设施应完善,消防设施齐全。 七、接地引下线及其与主接地网的连接应满 足设计要求,接地应可靠。 铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小 套管及电压抽取装置不用时其抽出端子均应 接地;备用电流互感器二次端子应短接接地; 套管顶部结构的接触及密封应良好。 九、分接头的位置应符合运行要求;有载调 压切换装置的远方操作应动作可靠,指示位 置正确。 十三、变压器、电抗器的全部电气试验应合 格;保护装置整定值符合规定;操作及联动 试验正确。 施工单位工程报验完毕, 监理组织业主、施工单位 代表对变压器检查项目 进行认真详细检查,检查 无误合格后,方可允许试 运。监理全程旁站。 三 《电气装置安装工程母线装置施工及验收 规范》GBJ149—1990 第2.4.9条母线管施焊前,焊工必须经过考试 合格。 审查人员资质证明 接线四《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—1992 1 第5.4.7条直埋电缆回填土前,应经隐蔽工程 验收合格。回填土应分层夯实。监理现场见证

升压站安全管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.升压站安全管理制度正式 版

升压站安全管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用, 也可根据实际需要修订后使用。 1 目的 1.1为加强*****电厂(以下简称“我厂”)升压站设备安全管理,规范检修标准化工作,约束施工及检修人员作业行为,保证人身、电网和设备安全,特制定本规定。 1.2本规定适用于我厂升压站及相关设备的运行、维护与检修。 2 一般规定 2.1进入升压站必须正确佩戴合格的安全帽。工作人员工作期间,必须并正确使用劳动防护用品。

2.2升压站应禁止机动车辆进入(升压站使用的车辆一般有铲车、升降车、吊车等),必须进入时要办理机动车进出厂房(升压站)审批单(见附表格式)。车辆在进出、行驶、操作过程中,要防止碰撞设备,同时应注意与带电设备的安全距离,并有专人进行监护。 2.3在室外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物,必须两人横向搬运,并与带电部分保持110kV不少于1.5m 、 220kV不少于3m的安全距离。 2.4在升压站(变电站)的带电区域内或临近带电线路等处,禁止使用金属梯子。 2.5在带电区域作业,登高时应从指定

变电站工程-安全技术交底 - 制度大全

变电站工程:安全技术交底-制度大全 变电站工程:安全技术交底之相关制度和职责,交底内容:施工安全技术交底一、总则:1、严格执行“安全第一,预防为主”的方针。2、目标:不发生人身重伤及以上事故,不发生机械设备、交通、火灾事故,杜绝人身轻伤事故,不发生环境污染事故。... 交底内容:施工安全技术交底一、总则:1、严格执行“安全第一,预防为主”的方针。2、目标:不发生人身重伤及以上事故,不发生机械设备、交通、火灾事故,杜绝人身轻伤事故,不发生环境污染事故。防止或减少植被破坏。3、执行安全施工作业票制度,履行安全施工作业票填、审、签、读、行程序,参加本项目工作的全体人员在安全票上进行全员签字。4、施工作业前,负责人要宣读安全施工作业票内容,交待施工现场的作业条件及施工环境,布置施工任务。告知操作人员施工中的安全注意事项及措施,并检查施工人员的安全防护用品是否齐全完好、着装是否符合要求、人员工作状态。5、安全事故报告制度:重伤及以上事故由事故当事人或事故现场有关人员向施工队长或施工现场负责人等报告,不得超过一小时。施工人员发现不安全因素应及时报告工作负责人。6、严格按照《电业安全工作规程》、《安全生产工作规程》及施工组织措施组织施工,坚决杜绝“违章麻痹、不负责任”的施工行为; 7、施工中做到电网公司要求的“三不伤害”和“十不准”。即: 不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害。不准未采取安全防护措施的人员进入施工现场;不准无工作票进行停送电工作;不准在大雾、雷雨和5级以上大风时登杆;不准在没有确认停电的情况下接近电力设备;不准使用未经检测或已过有效期的安全工器具;不准采取突然剪断导线的方法撤线;不准在高空作业中上下抛掷物品、工具;不准在带电设备周围使用皮卷尺、钢卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量;不准以约时方式进行停电、送电工作;不准野蛮装卸电杆和其它电力器材。8、施工所使用的工器具必须经检验合格,才可进入现场使用。9、施工人员每天积极参加班前班后会,接受负责人的分工安排及安全技术交底,危险作业现场必须设安全监护人,并严格履行安全职责;工作票负责人必须对安全施工作业票的各项安全措施现场进行检查,合格签字认可以后进行施工。10、变电站施工需要用氧焊、电焊等必须做好防火措施。在变电站施工中物体、工器具的搬放只允许一人或两人以上进行横向搬运,不允许直立抬放。变电站临时用电必须设立三级配电柜,装设漏电保护器,且要外壳接地保护。11、施工人员进入有运行设备的施工现场,必须按规定穿戴好工作服、绝缘鞋、安全帽,不得将金属爬梯带进运行设备区。一般基建施工,按有关规定执行,不得穿高跟鞋、拖鞋、裙装或短裤,女工长发应扎起盘放在帽内。12、主变、开关、构架等大型设备、物件的安装,应符合起重安全工作的有关安全规定。使用吊车时,应支放稳妥,注意上方物体和设备,尤其注意带电设备(或导线)。起重工作要有专人指挥,并事前规定起重方法和命令信号,起重臂下和重物下方严禁人员停留或走动。13、注意保护设备、瓷绝缘设备的瓷质不被损坏。14、架构上工作应按照高处作业要求使用安全工器具,戴好安全帽、系好安全带,传递物品应使用绳索,不得上下抛掷。使用工具要抓紧握牢,避免碰伤他人或设备。 15、电气焊工作人员应持证上岗,工作时应佩戴相应的劳动保护用品,对充油设备作业时应注意防火、防爆。16、使用电动工、器具或移动式电工工具应事前了解其性能,并遵守有关操作规程。使用前,应放置绝缘物上,接通电源后确认工作正常、外壳无漏电现象方可使用。使用交流电源应从具有漏电保护器的配电箱中引出,箱内设备及连接导线应完好无损,质量合格。 17、夏天注意防止中暑,冬天注意预防煤气中毒。18、工作票负责人必须对安全施工作业票的各项安全措施现场进行检查,合格签字认可以后进行施工; 19、变电设备、线路停电复电工

风电场升压站建筑工程主要施工方案

风电场升压站建筑工程主要施工方案 1.1测量放线、轴线及标高控制 1.1.1定位放线 进行定位放线前,应对场地进行平整。根据建筑总平面图上的放线基点及总平面图上测量控制点与保护室线关系放线,确定轴线的位置。根据建筑平面图上各轴线的位置关系放线得到其它各轴线的位置。 在施工中必须层层分中弹线,浇筑完基础及各层现浇板后,应及时校对轴线和标高,使其偏差在允许范围内,同时控制建筑物的竖向高差在1/1000以内,总高差不大于20mm。 电气设备独立基础需要单独放线,预埋件放线时严格按照图纸尺寸放线,并层层复核,在浇筑有预埋件的基础时,在浇筑过程中需跟踪测量,防止浇筑期间振捣时震动偏差。 1.1.2标高控制 将设计给定的高程引至施工现场进行控制,将引出的标高引至永久性物体上并作好标记,标记点均匀分布,标出±0?00标高,用卷尺控制水平线,向上引测点,测点不少于3处,并用水准仪对引上来的标高进行闭合检查。 1.2基础工程 3开挖时选用局部大开挖。,土方开挖采用机械开挖. 台挖掘机,结合装载机,土方就近平整回填,

基础回填土采用人工回填夯实,平板打夯机夯实法,回填次序从下而上,从低至高分层铺筑,每层厚度控制在30cm内。基础边50cm范围须人工夯实,墙基两侧必须对称夯实。 每层土铺好后,配以人工和平板式打夯机及时打夯,人工初步压实后,再用平板式打夯机打夯。打夯机打夯前,先用人工进行整平,打夯机依次打夯,一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,两遍纵横交叉,打夯不留间隙。 填土严禁使用生活垃圾、有机质含量过高的耕植土等不符合要求的土,回填土密实度严格按施工规范要求进行抽样检查,以保证达到设计要求。 1.3主体工程 1.3.1模板工程 (1)模板工程以木模板为主,拼接、φ48钢管、木方备楞、对拉螺栓紧固(框架局部异形截面另外加工部分异型钢模板或用δ=25mm厚木板制安),阳角模可采用50×5角钢钻孔制作。 (2)模板的支撑方法 ①框架梁柱模板均采用φ12~φ16对拉螺栓固定。 ②一般梁板的支顶采用φ48×3.5脚手钢管,立管接头采用 对接扣件,接头位置严格按《脚手架搭设规范》要. 求设置,水平拉杆双向竖向间距≤1.5m,每个顶柱允许承载≤0.8t。(梁的支顶要考虑预制空心楼板的荷载。)

升压站吊装安全技术交底措施.docx

升压站吊装安全技术交底措施 一、准备工作 准备已经全部就绪。 二、测量定位 110KV及主变构、支架的基础定位中线已经全部就绪。 三、构件清理及组装 外委加工所需构件,依次进场,对号入座,边组装边吊装。将两根环形杆按施工图的斜面摆放在枕木上正确拼装成人字杆,杆件对接时可以在枕木上滚动以方便焊接,最后按施工图焊接顶部铁件牢固,并在人字杆下端约1500mm处设置临时加固,以免起吊时杆件损坏;此组人字杆件组装完成。组装时尽量将构架底部靠近基础,使吊车能就近吊装,不需转动; 四、吊索、吊车选用 吊绳选择,根据构件的重量、几何尺寸和吊点的数量来确定吊绳的大小,根据构架重选择吊绳15.5mm、6*19、绳芯1的钢丝绳,其破断力为125KN,卡环选择GD2.7,其安全荷重为26.95 KN均能满足要求;缆风绳选择11 mm、6*19、绳芯1钢丝绳,其破断力为63.3KN, 稳固杆件选择1T倒链配合缆风绳固定均能满足要求。 两根人字柱及另一根柱吊点位置一般在顶部节点位置;横梁吊点一般选择在离端头1/5处。 组装、支架吊装选用8t汽车吊,构架吊装选用20t汽车吊。 五、吊装方法 1、人字杆吊装 用吊绳把也组装好的人字杆捆绑就绪,两根杆各一根吊绳,另在人字柱另一侧各绑两根缆风绳,位置在顶部下1/5处,同时用钢筋焊接成的人字梯相应挂在顶部下1m位置,注意钢丝绳接触杆件部分应有软保护措施,20T汽车吊吊装就位,放入相应的杯基中,让柱脚移至杯口上空后慢慢插入杯口,当柱脚接近杯底5厘米左右时,用撬棍撬动柱脚,让柱身中心线对准杯口中心线,倒链挂在缆风绳和地锚之间,拉动倒链使之到位,同时两台经纬仪架在纵横轴线上对准下部轴线后打在上部杆件上,上下使用千斤顶和倒链同时校正,轴线误差在5mm 内,此时将杯口内杆四周楔子打紧;一人沿爬梯上到顶部松吊车钢丝绳,缆风绳禁止松。 吊车松钩后,吊撑杆用基本相同的方法将杆吊入杯基中,杆件下脚用千斤顶及撬棍校正,同时上部用螺栓把撑杆与人字杆相连,撑杆安装好之后,要对整个三脚杆进行垂直度

升压站电气二次施工预案培训文件

1.概述 1.1工程概况 潮州饶平海山风电场拟建场址位于广东省潮州市饶平县海山镇南岛,地理位置为N23°30′~ N23°34′、E117°01′~ E116°58′。海山镇是位于闽粤交界广东省潮州市饶平县南端的一个海岛镇,由南北两岛组成,陆地面积为46.9平方公里,四面环海。北距饶平县城黄冈17公里,距汕头市60公里,水路距香港192公里,距厦门港97公里。 潮州饶平海山风电场为一期工程,拟安装24台2000kw和1台1500kw的风力发电机组,总装机为49.5MW。该项目新建一座110kV 等级升压变电站,风电场集电线路通过5组线路以35KV等级接入到站内的35kV开关柜。依照接入系统报告,风电场经110kV升压变电站升压后接入110kV井州变电站。本工程升压站站址位于广东省潮州市饶平县海山镇南岛。

风电场通信与操纵设备及安装工程范围有:风机组至升压站光缆、电缆、升压站爱护与自动化设备、升压站与潮州供电局调度中心通信设施采购、安装、调试和质保等工作。 1.2编制依据 1)依据《饶平海山风电场通信和操纵设备及安装工程(电气二次) 施工劳务分包招标文件》; 2)发包人提供的有关答疑资料和补遗书等; 3)南方电网、电力工业部和国家颁布的现行新能源、电力设计规 划制作相关规范、标准; 4)我单位拥有的工法成果、机械设备状况、制造技术和治理水平 以及多年来工程实践中积存的经验。 1.3编制原则 结合本工程的特点,运用系统化治理,对工程项目的进度、质量、安全、文明四大目标进行操纵。 针对本工程协调工程量大、时刻紧等特点,订出相应措施,解决相关问题,保证工程顺利施工。

(完整版)变电站安全管理规定

变电站安全管理规定 引言 为了加强变电站的安全管理,保障人民和国家财产的安全,特制订本规定。 1范围 本规定适用于中国兵工物资沈阳有限公司变电站安全管理工作。 2管理内容及方法 2.1一般安全设施的要求 2.1.1变电室必须做好“四防”(防雨雪、防汛、防火、防小动物),保持通风良好。 2.1.2配电是被的裸导电部分离地高度不得低于2.2米。如低于2.2米应该加装不低于1.7米高度的遮护栏或护罩。 2.1.3配电柜前的操作通道上应铺设橡胶高压绝缘垫。 2.1.4应按期进行变配电设备及绝缘用具的预防性试验。变配电装置应保持清洁,漆色鲜明。 2.1.5变配电站的防雷设施及接地应保持有效完好。接地电阻值要定期测定,应符合标准。 2.1.6消防器材必须配全,应摆放整齐,定期进行检查,保持有效完好。 2.1.7变配电站的室内外严禁堆放物品。通道必须保持畅通。 2.1.8变电站固定遮拦的安装应符合安全规程要求,并做到完好无损。遮拦上应悬挂“止步,高压危险”标志牌。 2.1.9变压器和设备构架的爬梯上应有“禁止攀登,高压危险”标志。 2.1.10停电工作使用的临时遮拦、围网、布幔和悬挂的各种标志牌应符合现场情况和安全规程的要求。 2.2出入制 2.2.1非站内工作人员,未经许可一律不得入内。 2.2.2进入变电站施工作业现场的施工人员,必须履行工作票手续,经变配电站值班人员检验许可后才能进行工作。 2.2.3外单位人员参观和联系工作,须经公安处同意并在动力部门主管人员或负责人的陪同下,方可进入。 2.2.4电管局、供电所人员进站执勤或抄表,应校验证件并在值班人员陪同下进行工作。 2.2.5凡按手续办理进站的一切外来人员,未经同意不准抄录任何资料,不准拨动设备或进行任何操作。

升压站吊装安全技术交底措施详细版

文件编号:GD/FS-4046 (解决方案范本系列) 升压站吊装安全技术交底 措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

升压站吊装安全技术交底措施详细 版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、准备工作 准备已经全部就绪。 二、测量定位 110KV及主变构、支架的基础定位中线已经全部就绪。 三、构件清理及组装 外委加工所需构件,依次进场,对号入座,边组装边吊装。将两根环形杆按施工图的斜面摆放在枕木上正确拼装成人字杆,杆件对接时可以在枕木上滚动以方便焊接,最后按施工图焊接顶部铁件牢固,并在人字杆下端约1500mm处设置临时加固,以免起吊

时杆件损坏;此组人字杆件组装完成。组装时尽量将构架底部靠近基础,使吊车能就近吊装,不需转动; 四、吊索、吊车选用 吊绳选择,根据构件的重量、几何尺寸和吊点的数量来确定吊绳的大小,根据构架重选择吊绳15.5mm、6*19、绳芯1的钢丝绳,其破断力为 125KN,卡环选择GD2.7,其安全荷重为26.95 KN 均能满足要求;缆风绳选择11 mm、6*19、绳芯1钢丝绳,其破断力为63.3KN, 稳固杆件选择1T倒链配合缆风绳固定均能满足要求。 两根人字柱及另一根柱吊点位置一般在顶部节点位置;横梁吊点一般选择在离端头1/5处。 组装、支架吊装选用8t汽车吊,构架吊装选用20t汽车吊。 五、吊装方法

进入变电站工作安全管理规定(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 进入变电站工作安全管理规定 (最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

进入变电站工作安全管理规定(最新版) 第一条为规范变电站安全管理,确保生产过程的人员和设备安全,特制定本规定。 第二条本规定适用于分公司管辖范围的运用中的变电站及在这些变电站的生产区域内从事施工、检修、运行维护、装卸物资及其他作业的所有人员(以下称作业人员)。变电站运行人员及其主管部门的领导和管理人员,都应遵守本规定。 第三条进入变电站的作业人员,在开工前,必须经过安全教育;在作业期间,必须严格执行原部颁《电业安全工作规程》(简称《安规》)的规定,确保生产安全。 第四条作业人员进入变电站工作,必须履行工作许可手续。工作许可由变电站运行当值具有“工作许可人”资格值班人员负责办理,并经当值值班长同意后方可进入生产区域作业。 (1)工作许可手续必须按照《安规》要求执行。

(2)对变电部以外的单位来变电站工作所填写的工作票,必须实行“双签发”。 (3)对工作区域在变电站内但不属变电部管辖范围的高压设备上工作(如各县局在10KV出线构架电缆头以外的设备上工作),其工作票可不需变电部“双签发”,但需实行“双许可”,即其工作须经当值运行负责人许可,并在工作票备注栏中签名;其他不需办理工作票的工作,须征得当值负责人的同意。 (4)对变电部以外进站工作的工作票签发人和工作负责人资格由生技部审核后书面通知变电部,由变电部转发各变电站。工作负责人在办理许可手续时必须出示工作证。 (5)工作许可前、后人员管理: ①工作许可手续未办妥前,作业人员只允许在指定地点集中待命,不得擅自进入作业现场。 ②工作许可人在完成作业现场的安全措施后,还应会同工作负责人到现场检查所做的安全措施是否正确完善;对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。

风电项目升压站施工组织设计

神华虞城风电项目升压站施工总承包 工程 施工组织设计 批准人: 审核人: 编制人: 山东泰开送变电有限公司 2020年4月

目录 第一章工程概况 (6) 1.1工程概况 (6) 1.1.1工程规模................................................................................ 错误!未定义书签。 1.1.2工程承包范围 (6) 1.1.3交通情况 (6) 1.2工程特点 (6) 1.2.1设计特点 (6) 1.2.2自然环境 (6) 1.3 项目管理特点及总体要求 (6) 第二章主要施工方案及技术措施 (9) 2.1 施工准备 (9) 2.2 施工工序总体安排 (11) 2.3主要工序和特殊工序的施工方法 (11) 2.3.1一般技术要求 (11) 2.3.2变压器安装及场试验 (13) 2.3.3母线安装 (14) 2.3.4隔离开关安装 (15) 2.3.5互感器、避雷器安装 (16) 2.3.6二次设备安装 (16) 2.3.7电缆敷设及井室 (17) 2.3.8 调试、试验 (20) 2.3.8 .1.电气一次设备调试、试验 (20) 2.3.8 .2.电气二次设备调试、试验 (20) 2.3.8 .3.现场试验 (21) 2.3.8 .3.1 GIS现场试验 (21) 2.3.8 .3.2避雷器试验 (22) 2.3.8 .3.3无功补偿装置的试验 (22) 2.3.8.3.4 中压开关柜试验 (22) 2.3.8 .3.5接地兼站用变的试验 (23) 2.3.8 .3.6 低压开关柜试验 (23) 2.3.8 .3.7母线、电力金具调试 (24) 2.3.8.3.8 接地调试 (24) 2.3.8 .3.9 二次结线的检验与试验 (24) 2.3.8 .3.10综合自动化系统设备及保护控制设备调试 (25) 2.3.8 .3.11直流及逆变电源 (26) 2.3.9系统调试 (27) 2.3.10资源配置 (27)

相关文档
相关文档 最新文档