文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 南阳鸭河电厂施工方案

南阳鸭河电厂施工方案

南阳鸭河电厂施工方案
南阳鸭河电厂施工方案

南阳天益发电厂办公楼网架及连廊工程

施工组织设计

一、工程概况

1、工程地点:南阳鸭河水库天益发电厂新建办公楼

2、本工程网架结构平面展开面积约为190㎡,结构为正放四角锥形式,上弦支承,支撑形式为四点柱点支撑;连廊为三座,跨度约为14米,宽度为2.4米,结构高度为0.9米(各点标高详见施工图)。

3、设计遵照的规范:[JGJ7-91]、[JGJ75.1-91]、[GB50009-2001]、[GB50011-2001]、[GB50205-2001]、[JGJ81-2002]等。

4、钢网架所选取的标准荷载值:上弦静载—0.30KN/㎡、下弦静载—0.10KN/㎡、屋面活荷载—0.50KN/㎡、基本风压—0.40KN/㎡、抗震设防烈度为7度,钢结构建筑使用年限为50年。

5、网架外形为四边形,由周边四个上弦支承点支撑,网架矢高为1.0m,柱顶标高为13.70m,支撑基础为500x500砼立柱预埋板为420x420&20厚钢板。屋面材料为彩钢复合板,其排水形式为两侧低处自然排水,排至建筑楼屋面,屋面通过网架支托设计调坡5%。屋面连接方式通过支托和钢檩条组成稳定结构,由自钻钉将其固定在檩条结构面上。

6、钢结构连廊依图纸采用H型钢组合而成,面铺楼承板浇注地面混凝土,安全有效的与砼立柱连接,扶手采用标准玻璃扶手(详见幕墙节点施工方案及图纸)。

二、施工方案

1、连廊钢结构生产加工工艺

本工程连廊钢结构主要用于主体连廊结构的连接;按照设计工艺要求采用标准型钢和钢板焊接成型,加工确保误差符合

相关规范要求。

a.主要生产加工工艺:

下料组装焊接矫正边缘加工除锈涂装检验出厂

加工过程中必须加强焊接、防锈关键工艺的监控,确保不能有虚焊、达到焊缝要求厚度,如有质量问题在涂装前处理彻底。

b.一般要求:

(1)涂装时环境温度和相对温度应符合涂料产品说明书的要求。构件表面有结露时不得涂装。涂装前后2小时内不得淋雨。(2)当天使用的涂料当天配置,并不得随意添加稀释剂。

(3)螺栓的磨擦面以及图中注明不涂装部位不得涂装。摩擦面放置在空气中的时间不得超过90天。处理好的螺栓接合面妥善保护,不得有飞边、毛刺、焊疤或污垢等。

c.本工程钢结构连廊制作质量控制程序详见图(钢结构制作质量程序控制)

钢结构制作质量控制

a主要安装工艺流程

连廊结构安装主要工艺有:测量放线、牛腿安装、焊固、植筋、钢构件组装、钢构件安装、紧固件连接、焊接安装、次梁及楼承板安装、钢构件涂装(氟碳漆涂刷)等几个方面。

b测量放线的工艺要求:

为保证连廊钢结构工程的施工质量,要求安装的结构应符合有关结构施工及验收规范的要求。因此,在结构制作前需对建筑物的轴线进行整体测量,以掌握建筑物的结构尺寸的偏差值,现场下料拼装(连廊完成后的表面应符合业主及设计要求)。

c钢构件的组装

连廊结构焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200mm。翼缘板拼接长度不应小于2倍板宽;腹板拼接蒙山度不应小于300mm,长度不应小于600mm。安装偏差的检测,应在结构形成空间刚度单元并连接固定后进行。基础顶面直接作为柱的支承面和基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时,其支承面、螺栓位置的允许偏差应符合下表规定:

螺栓尺寸的偏差应符合下表:

钢构件应符合设计要求和本规范的规定。运输、堆放和吊装等钢构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。

设计要求顶紧的节点,接触面不应少于70%紧贴,且边缘最大间隙不应大于0.8mm。

连廊和网架中部的主次梁、屋面檩条结构的整体垂直度和整体平

面弯曲的允许偏差应符合下表:

d钢结构安装工艺及安装技术措施

1.钢结构安装前应对钢结构质量进行检查,钢构件的运输变形,超出允许偏差时,应进行处理,校正后方克安装,安装前在构件上弹出中心线,画出标高线等。还就对基础定位轴线和标高,支座和钢牛腿位置详细地进行检查和确认。基础支承面、螺栓允许偏差为:支承面:标高3㎜

螺栓:中心偏移5㎜

螺栓露出长度:+20㎜

预留孔中心偏差:10㎜

2.安装工艺如下:

拼装连廊连廊整体焊固牛腿制作

牛腿安装连廊吊装节点焊固

检查结构结构刷漆楼承板安装

连廊结构的整合吊装采用16T吊车从二层开始吊装,随后三、四层逐步吊装。钢连廊安装就位后应立即校验水平度,位置。安装期间及时用仪器测量校正。钢连廊安装采用高强螺栓进行连接、在组装时初拧先用手动扳手将高强螺栓锁紧、校正后在用加力扳手拧紧。高强螺栓应防止受潮、生锈、沾污和碰伤,另高强螺栓应自由穿入空中,不强行敲打,按一定顺序拧紧,从四角向内拧,并应在当天拧完;永

久性螺栓紧固件应牢固、可靠,外露丝扣不应少于2扣。

系吊点要均匀平稳,采用两根3T以上钢丝绳对构件进行锁捞固定,并将钢丝绳用麻袋及纸皮隔开,以免材料对钢丝绳损伤吊装连廊结构时平行起吊后,离地500mm,悬空3分钟,观察构件有无异常,如无异常,方可继续吊装:吊装设专人指挥,施工范围内,对其它不相关人员进行清场,吊装时必须遵守相关规程。其它未尽事宜临时由现场负责人临时处理。

3.檩条及支座焊接安装

a、焊接材料与母材的匹配应符合设计要求及国家现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。焊条、焊剂、药芯焊丝、熔嘴等在使用前,应按其产品说明书及焊接工艺文件的规定进行烘焙和存放。

b、焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。

c、支座采取四周满焊(过渡板与预埋板的焊接),焊缝高度不低于5mm;檩条与支托板焊接:预先在支托板上画好檩条对位线(要求平、直),在检查檩条长短尺寸无误和无弯曲条件后才可以逐一对位焊接安装。

d、钢结构所有构件的安装应保证线条平直,焊接应达到标准牢固,安装完成后经自检合格方可进行下道工序。

4.网架、屋面板安装

a、网架高空散装:从支座处扩展安装网架,首先安装成对称结构,待跨到第二个支点后,向另一方逐步散装直至四个支座纷纷就位;用人力通过三角叉形式逐一拼装,安装中要控制其网架的下挠度以及螺栓的拎紧度。发现问题可用液压千斤顶顶起调整。

b、网架及结构完成:全网架完毕后,调整好平整度后统一焊固支座。而后对网架的轴线、网格、下挠度进行复查,并记录在案。安装支托和檩条要做到平、直、牢固。

c、圆形采光部分的结构采取成品H型钢现场焊接的形式,网架完成后把中部主次梁连接的支点找准,把提前制作好的连接板依图采用螺栓连接在上弦球上部的M20螺孔上;主梁按照实际尺寸下料并焊好封板后便可安装在连接板上,与连接板采取焊接的形式;待主梁完成后就可以对次梁位置进行分格了,画好对位线方可安装次梁;次梁与主梁的焊接要满足设计要求和美观效果,完成后需要打磨焊接处(不破坏焊接厚度),通过检查后方可以移交统一涂装氟碳漆。

d、屋面安装:屋面板下料前要对网架的平面外型进行放样(可用比例纸上放样),确定好每一块板的大小尺寸。根据进度提前将屋面材料拉至现场。安装前根据网架异型的特点逐块切割,要保证屋面板伸入天沟的尺寸相等。位置对好一块固定一块,自钻钉不能有漏掉现象,每一波峰均要有固定件。严禁打空,防止屋面漏水。

三、质量保证措施

1、相关质量标准,施工和检查中参照《钢网架制作质量及验收规范》、《钢网架安装质量及验收规范》、《结构件安装质量及验收规范》、《彩钢压型板工程质量及验收规范》、《焊接工程质量及验收规范》。

2、施工的部分质量要点:进场前对杆件和螺栓球进行抽查,看是否合格,并记录其偏差数值,发现不合格及时整改最终达到合格。

3、网架散装完毕后要对每一个螺母进行终拎,有松动的及时上紧,并去掉安装用的临时支点,让对应的支座点都均匀受力。屋面板安

装应轻拿轻放,屋面板伸出网架部分应相等:复合板安装保证底板、顶板缝隙,每块复合板自攻螺栓固定间隙应符合图纸要求。安装完成后及时清扫屋面垃圾和施工中的废料等,以防破坏屋面板面层。

4、氟碳漆涂刷前,对刮伤处及焊接烧坏处进行修复,补刷底漆,然

后清除灰尘,油污等,涂刷厚度要达到设计要求。

5、对每个安装的分项完成后,严格进行自检及专职质检员复检,记

入工程质量检验单,发现质量问题及时整改,整改后确认达到质量标准,以保证整体工程质量。

6、网架屋面在施工中严格按照以下标准进行:

《钢结构设计规范》GB50017-2003

《钢网架行业标准》JGJ75.1~3-19

《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002

7、对其首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理等,应进行焊接工艺评定,并应根据评定报告确定焊接工艺。

8、工程验收

网架、连廊结构及屋面板全部安装完毕后,由我公司技术人员组织全面自检,自检合格后由本工程项目经理移交《报验通知书》。四、安全保证措施

(一)坚持“安全第一、预防为主”的方针,建立、健全安全保障体系,明确安全责任目标。对职工经常进行安全生产教育,定期开展安全活动,充分认识安全生产的重要性,掌握一定的安全生产知识,对职工进行安全生产培训。

(二)落实安全责任、实施责任管理:针对本项目建立、完善以项目

经理为首,各级人员为成员的安全生产领导组织,有组织、有领导的开展安全管理活动,明确各级人员的安全责任,承担组织、领导安全生产的责任。

(三)走道板材质要符合规定,铺设牢靠,不得出现翘头。电焊作业台搭设力求平衡、安全、周围设防护栏杆,所有设置在高空设备、机具,必须放置在指定地点,避免载荷过分集中。并要绑扎,防止机器工作中松动。

(四)所有安全设施由专业班按规定统一设置,并经有关部门验收,其它人不得随便拆动。因工作需要必须拆动时,要经过有关人员允许。事后要及时恢复,安全员要认真检查。

(五)各种施工机械编挂操作规程和操作人员岗位责任制,专机专人使用保管,机操人员必须持证上岗,电动、风动机具按使用规程使用。(六)坚持安全意识教育,实行班前安全交底,并履行签字手续。(七)坚持安全教育制度,提高安全防护意识,使员工明了“三不”原则,即:不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害。

(八)安全检查:建立定期安全检查、安全会议制度,及时消除隐患,做到“三定”,即:定人、定时间、定措施。

(九)特种作业人员(电工、电焊工等)除经我公司的安全审查外,积极按规定参加安全操作考核,取得劳动监察部门核发的《安全操作合格证》,坚持“持证上岗”。

(十)进入现场必须戴安全帽,高空作业人员必须系好安全带,穿软底防滑绝缘鞋。挂安全网,设醒目标志,用红白小旗绳圈转围。

2009-5-26

屋顶分布式光伏电站设计及施工方案范本

屋顶分布式光伏电站设计及施工方案

设 计 方 案 恒阳 6 月

1、项目概况 一、项目选址 本项目处于山东省聊城市,位于北纬35°47’~37°02’和东经115°16’~116°32 ‘之间。地处黄河冲击平原,地势西南高、东北低。平均坡降约1/7500,海拔高度27.5-49.0米。属于温带季风气候区,具有显著的季节变化和季风气候特征,属半干旱大陆性气候。年干燥度为1.7-1.9。春季干旱多风,回暖迅速,光照充分,太阳辐射强;夏季高温多雨,雨热同季;秋季天高气爽,气温下降快,太阳辐射减弱。年平均气温为13.1℃。全年≥0℃积温4884—5001℃,全年≥10℃积温4404—4524℃,热量差异较小,无霜期平均为193—201天。年平均降水量578.4毫米,最多年降水量为1004.7毫米,最少年降水量为187.2毫米。全年降水近70%集中在夏季,秋季雨量多于春季,春季干旱发生频繁,冬季降水最少,只占全年的3%左右。光资源比较充分,年平均日照时数为2567小时,年太阳总辐射为120.1—127.1千卡/cm^2,有效辐射为58.9—62.3千卡/cm^2。属于太阳能资源三类可利用地区。

结合当地自然条件,根据公司要求的勘察单选定站址,并充分考虑了以下关键要素: 1、有无遮光的障碍物(包括远期与近期的遮挡) 2、大风、冬季的积雪、结冰、雷击等灾害 本方案屋顶有效面积60m2,采用260Wp光伏组件24块组成,共计建设6.44KWp屋顶分布式光伏发电系统。系统采用1台6KW光伏逆变器将直流电变为220V交流电,接入220V线路送入户业主原有室内进户配电箱,再经由220V线路与业主室内低压配电网进行连接,送入电网。房屋周围无高大建筑物,在设计时未对此进行阴影分析。 2、配重结构设计 根据最新的建筑结构荷载规范GB5009- 中,对于屋顶活荷载的要求,方阵基础采用C30混凝土现浇,预埋安装地角螺栓,前后排水泥基础中心

电缆桥架安装方案

1.1. 1.2. 1.3.电缆桥架(槽式、梯架式)安装 本工程的电缆桥架采用镀锌钢质桥架,水平方向的电缆桥架采用槽式桥架,电气管井垂直方向采用梯架。 电缆桥架安装施工流程 桥架走向定位支吊架制作、桥架安装 桥架接地 桥架走向定位 (1)桥架由直线段和各种弯通组成,必须根据设计的初步走向,现场确定立体方位,走向和转弯角度,并测量和统计直线段、各种弯通和附件的规格和数量,提出采购计划。 (2)桥架定位设计时必须考虑动力电缆桥架与控制电缆桥架不要共用一个支架,如条件限制必须共用一个支架,动力电缆桥架与控制电缆桥架应分层敷,不宜超过三层,控制电缆桥架应布置上方,动力桥架在下方,必要时还要采取屏蔽措施。 (3)桥架定位时要注意直线段桥架跨越建筑物伸缩缝处时均应采用伸缩连接板。 (4)桥架支架层间距离,当设计无规定时,交联聚乙烯绝缘电缆为300mm,控制电缆为200mm,原则上层间净距不应小于两倍电缆外径加10mm。 (5)在设定走向时,要充分考虑其它专业水管、风管、弱电线管等的空间面局,充分利用有限空间,做到布局合理美观。 (6)经过深化设计图,桥架的分布进行弹线定位。对于桥架较密集的变配房,从地板上弹线,然后用红外线射灯定位投射到顶板来确定支架的固定点。其它部位从顶板上放线以确定支架的位置。 支吊架制作、安装 (1)应根据桥架的大小和承重量或托臂与夹板式制作成门型、梯型、三角型、悬吊型或托臂与夹板式等形式。 (2)水平段安装桥架支、吊架的间距不大于 1.5m;垂直段安装桥架支、吊架的间距不大于2m;距离三通、四通、弯头处,两端1m处应设置支、吊架。 (3)支、吊架安装时应测量拉线定位、确定其方位、高度和水平度。 桥架安装 (1)桥架在每个支、吊架上固定应牢固,固定螺栓应朝外。 (2)桥架穿过防火分区、楼板处,应采用防火填料封堵。 (3)桥架安装应平直整齐,水平或垂直安装允许偏差为其长度的2‰,全长允许偏差为20mm;桥架连接处牢固可靠,接口应平直、严密,桥架应齐全、平整、无翘角、外层无损伤。根据深化设计

防火封堵、电缆桥架安装施工方案

生产现场电缆防火封堵电缆桥架安装 施工方案

施工组织设计纲要 一、工程概况及特点 1、工程概况: 本工程为电缆防火封堵工程。其中封堵位置包含:控制室、变压器、电缆沟、水处理室、防火墙、穿墙孔洞、电缆夹层、端子箱、汇控柜、断路器、机构箱,发电机组等。 2、工程特点: 工程设计特点主要是围绕发电厂的关键部位、本着国家电力行业《二十五项反事故措施》的要点进行设计,工程特点是既要达到国家标准,又要达到环境美化要求(技术质量),既实用又美观。使电缆防火封堵工程和电厂输变电系统融为一体,使整体美观和谐。 3、设计宗旨: 在设计电缆沟道的施工方案时,应充分考虑到以下原则: (1)安全可靠、经济适用、便于安装;维护; (2)符合中国国情,既要适合新建工程,也要适用于 改、扩建工程的需要; (3)、电缆隧道设计、施工,做到有法可依、有章可循。规范化是本设计、施工的宗旨。施工要有产品说明书、产品合格证,并提交施工资质(由供货单位施工的)。 二、国家电力公司电缆防火封堵工作标准 1.总则 1.1为确保公司系统生产场所和设施的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止火灾事故发生,保障人身和财产

安全,制订本标准。 1.2本标准适用于公司生产场所和设施所使用的电力电缆和控制电缆防火封堵设计、施工和验收。 1.3本标准所指的电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。 1.4本标准参照原电力部DL5027-93《电力设计典型消防规程》、国标GB50229-96《火力发电厂于变电所设计防火规范》等规定制定。 2.一般规定 2.1从事电缆防火封堵设计、施工单位、必须具有相应的设计、施工资质。 2.2现场施工必须符合电力系统安全、文明施工的要求。 3.电缆封堵部位 3.1凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、开关室、电容器室、消弧线(接地变)室所用变室,保护室、电缆夹层、电气柜(盘)、交直流柜(盘)控制屏及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞。 3.2竖井和进入油区的电缆入口处。 3.3室外端子箱、电源箱、控制箱等电缆穿入处。 3.4室内电缆沟电缆穿至开关柜的入口处。其它需要封堵的部位。 4.材料选择

35kv变电站冬季施工措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan. 35kv变电站冬季施工措 施正式版

35kv变电站冬季施工措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 根据汾西瑞泰正中煤业有限公司安排,由我项目部施工的35KV变电站工程项目将进入冬季施工。在此期间进行的主要施工项目包括主体一层、主体二层框架结构施工。根据本地区气候条件及现场实际,为保证冬季混凝土灌注质量,特制定本措施,施工中严格遵照执行。 一、计划进入冬季施工项目 1、主体框架结构一层框柱、梁板,二层框柱、梁板。 二、冬季施工一般要求 1、冬期施工的条件为:当环境昼夜平

均气温(最高和最低气温的平均值或6时、14时及21时室外气温的平均值)连续3d低于5℃或最低气温低于-3℃时即按照冬季施工办理。 2、本工程冬季混凝土采用掺外加剂(防冻型)结合覆盖保温法进行施工。施工期间采用与温度相适应的冬季施工配合比,根据气温变化情况调整掺量和采取保温措施,达到早强抗冻效果。(本工程采用商砼) 3、根据本地区实际情况,自11月10日起技术科建立测温记录(记录表附后),坚持每天收听天气预报,根据实际气温变化情况指导现场采取相应措施,主要包括:改变混凝土配合比(采用冬季施工配

电缆桥架制作安装方案

、工程概况 华电西部生态产业园分布式能源站项目,由省电力设计研究院设计,中国电建集团核电工程公司负责施工。A 标段电缆桥架安装工程施工围主要包括主厂房、燃机岛、电气综合楼、锅炉补给水站、厂前区、水工、管廊等区域。 二、编制依据 1、省电力设计研究院图纸 3、电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2014 4、电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1 ?5161.17-2002 5、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB 50168-2006 6、电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB 50169-2016 三、主要工作量 1、电缆桥架:80 t 2、电缆支架:20 t 4、[10 镀锌槽钢:10 t 5、各种三通、四通、水平弯通若干。 四、施工准备 1、工器具、计量工器具(均应校验合格,并且在有效期以):临时电源盘、套筒工具、力矩扳手、活口扳手、卷尺 (5m )、直角拐尺、水平尺、线坠。 2 、安全用具:安全帽、安全带、绝缘手套、防护眼镜、焊工防护罩、焊工手套若干。 3 、机械:交流电焊机、无齿锯、手电钻、磨光机。 4 、劳力组织:技术员1 名,安装工8 名,焊工2 名。 五、施工工期 开工日期:2017 年12 月05 日 竣工日期:2018 年03 月10 日 六、主要施工案 1、根据图纸设计情况,以及现场施工的实际情况,桥架的施工采用现场组装、现场安装的式进行。 2 、桥架在组装前对立柱、托臂、吊架进行验收,合格后可安装桥架,桥架应保持平直,无变形。桥架安 装横平竖直,水平误差w 5mm,垂直误差w 5mm,横撑间距误差w 30mm,下料误差w 5mm,桥架接地 符合设计要求,支架朝向一致。 专业资料

光伏项目施工组织设计.doc

中卫市香山Wp农光互补发电项目 施工组织设计 1.综合说明 1.1.编制依据 《中卫市香山Wp农光互补发电项目施工招标文件》、图纸及补遗文件。 国家现行的与工程施工有关的法律、法规、规范、标准及招标人有关安全施工管理的规定。 招标人对本次投标的有关规定。 现场踏勘和从现场调查、采集、咨询所获取的资料。 施工合同。 我方拥有的科技成果、工法成果、机具装备、技术水平及多年来在类似工程施工中积累的丰富施工经验。 1.2.工程概述 工程名称:中卫市香山Wp农光互补发电项目 工程地址: 工程造价: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 计划工期: 工程规模: 1.2.1.工程内容 中卫市香山Wp农光互补发电项目(一期)施工主要工程内容为: 1)土建部分包括场地清淤及填土工程、光伏组件基础、逆变器基础、电缆沟、检修道路、清洗给水管路等。

2)安装部分包括光伏组件及支架安装、逆变器及配电柜安装、汇流箱安装、电缆敷设、逆变器室的照明通风、光伏发电组件及逆变器的接地系统、监视系统。 1.2.2.工程特点 1.2.2.1.设计技术特征 1.2.2.1.1.场地填土、平整 1)回填及硬化深度要求: 场地回填和平整后地坪面标高为+2.500米(绝对标高); 平整后地坪面以下2.5m深度范围内为回填土层、淤泥硬化层;填土层的压实系数不低于0.94,并不得直接使用淤泥用作回填土,如果需要利用淤泥用作回填必须经过炝灰处理,不适宜炝灰硬化处理的腐泥应清除。 2)填土土料选择: 优选级配良好的砂土或碎石土或粉质粘土、粉土作填料时,其最优含水量通过击实试验确定; 不得使用未经炝灰处理的淤泥、耕土、冻土、膨胀性土、液化土以及有机质含量大于5%的土作填料。 3)回填夯实要求 压实填土在铺填料前,清除或处理场地内填土层地面以下的耕土、植被土,地坪面以下2.5m深度范围外软弱土层必须硬化处理。填土分层填料的厚度、分层压实的遍数,根据所选用的压实设备通过试验确定。地基承载力特征值应根据现场原位测试(静荷载试验、静力触探等)结果确定。 压实填土的施工缝各层错开搭接,在施工缝搭接处,适当增加压实遍数。压实填土施工结束后,及时进行基础施工。 设置在斜坡上的压实填土,当天然地面坡度大于0.2时,在天然斜坡面开挖抗滑台阶,抗滑台阶水平宽度≥1.5m,相邻抗滑台阶水平间距≤10m。

季节性专项施工方案_

宜山110kV变电站升压工程季节性专项施工方案 温州电力建设有限公司 宜山110kV变电站升压工程项目部 2015年11月

批准年 月日 审核年 月日 编写年 月日

目录 一、工程概况 二、编制原则 三、施工准备 3.1组织措施 3.2图纸准备 3.3现场准备 四、雨季专项施工方案 4.1总则 4.2准备工作 4.3专业工程施工措施 4.4安全措施 4.5雨期施工安全注意事项 五、夏季高温施工技术措施 5.1、夏季施工 5.2专业工程施工措施 5.3夏季施工安全注意事项 六、冬季施工措施 6.1冬季施工 6.2专业工程施工 6.3安全措施 6.4机械操作及防冻措施 一、工程概况 工程名称:宜山110kV变电站升压工程 建设单位:国网浙江省电力公司温州供电公司设计单位:台州宏远电力设计院有限公司

勘察单位:温州市勘察测绘研究院 监理单位:浙江电力建设监理有限公司 施工单位:温州电力建设有限公司 本工程为宜山110kV变电站升压工程,建设地点为苍南县宜山镇宜一村,总建筑面积为1538㎡,本工程为半户内变,站内主要建筑为一幢配电装置楼,施工范围:场地平整:所区围墙及大门、进所道路、所区道路、所区电缆沟道、消防砂箱、消防水池、事故油池;站区地基处理;所区事内外上下水管道;室内照明。建筑高度为15.2m,框架结构,抗震设防烈度为6度,抗震设防等级类别丙。 二、编制原则 为保证季节性施工的顺利进行,自施工开始前夕起,成立以项目经理为第一责任人的施工现场施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制季节性施工方案。 确保工程质量,经济合理,使增加的费用为最少,所需的材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;力求施工点少,施工速度快,缩短工期。 三、施工准备 3.1组织措施 成立施工领导小组: 组长:胡亦涵 副组长:韩宇 组员:刘斐、叶晖、汪盛丰、邵康海、林元雷 3.2图纸准备 凡进入季节性施工的工程项目,将复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求。如墙体的高厚比、横墙间距等有关的结构稳定性,以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题。 3.3现场准备 3.3.1、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。 3.3.2、工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。 3.3.3、做好冬期施工砼、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。如遇雨雪天气,需将模板内(上)的冰雪打扫干净,模板内(上)难于清理的雨雪及其它杂物,可采用暖风机、吸尘器及汽油喷灯清理。最好在雨雪天气来临之前,采用塑料薄膜覆盖模板、钢筋工程施工操作面,尽量减少大量的清理工作。 四、雨季专项施工方案 伴随着雨季的来临,为了做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,特制定雨季施工技术措施如下:望各班组认真遵照执行。 4.1总则 4.1.1进入雨季,应提前做好雨季施工中所需各种材料、设备的储备工作。 4.1.2各班组对有针对性的雨季施工措施,应定期检查执行情况。 4.1.3施工期间,施工调度要及时掌握气象情况,遇有恶劣天气,及时通知

电缆桥架安装施工工序工艺

电缆桥架安装施工工序工 艺 The latest revision on November 22, 2020

电缆桥架安装施工工序工艺 一、施工工序: 测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 二、施工工艺: 1.测量定位 用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的的固定位置,做好标记。竖井内的桥架定位先用悬钢丝法确定安装基线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。 2.支架制作安装 依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架。无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。 靠墙安装支架固定应采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2m,在直线段和非直线段的连接处,过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架,支吊架安装应保证桥架水平度和垂直度符合要求。 3.桥架安装 (1)对于特殊形状桥架,将现场测量的尺寸交给材料供应商,由厂家依据尺寸制 作,减少现场加工。交加材质、型号、厚度以及附件必须满足设计要求。(2)桥架安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、 排水管及空调管和排风设备发生矛盾。 (3)将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥 架宜与建筑物坡度一致,桥架与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。桥架之间的缝隙需达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体。 (4)跨越建筑物变形缝的桥架应按企业标准《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝 处理,钢制桥架直线段超过30m时,应设热胀冷缩补偿装置。 (5)桥架安装应横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面内水平度 偏差不超过5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。 4.接地处理 镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体。在连接板两端的两只连接螺栓镀锌弹簧垫圈,桥架之间利用不小于4mm的软铜线进行跨接,

最新电缆桥架安装施工方案

【篇一】电缆桥架安装施工方案 一、工程概况: 1、工程特点及主要事项:弘基商城工程位于天津市塘沽区解放路繁华街道,西为金元宝商厦,东南为商业大厦,东为学校大街。电缆桥架对电力干线及弱电工程配线起承架作用。 2、施工现场状况:建筑施工场地狭窄,电缆桥架可从东门及东南门进场。解放路为繁华街道,外地车辆白天不能进入,只能夜间进料。 3、影响工程的主要因素:工期紧、施工场地狭窄、存放困难、交通不便是本工程的难题,再有:土建的湿作业及消防、水暖的各种管道未施工完毕是影响桥架安装工期的最重要因素。 4、库房选定:可选择大堂南侧地区进行围挡,加门加锁作为库房,夜间派专人守护。 二、施工工艺及质量措施: 1、施工程序: 桥架选择→外观检查→支、吊架安装→桥架组装→电缆敷设。 2、施工准备: 熟悉图纸,核实图中所有弯头、三通、直线段等相关数据,根据工期安排施工,配备劳动力,并提出备料及采购计划。现场施工中要求:土建工程应全部结束,预留洞口及埋件符合要求,各种管道全部施工完毕且试压合格。核对装饰吊顶标高,对每段桥架标高进行计算并在图纸上进行详细标注。 3、技术支持: 由于本工程在20XX年10月1日开业,9月15日试营业,工期极其紧张,消防水及各种管道未上,内装还未出图定标高,现安排桥架施工工期为24天,即20XX.6.13~20XX.7.7,施工楼层顺序按消防及风道完工楼层走,各控制点工期如下: 20XX.6.13开工、放线、打眼 20XX.6.16~6.20支吊架施工 20XX.6.16~7.6桥架组装、敷设完毕

200.7.7调整、清扫 施工工长在熟悉图纸及施工方案的前提下,合理安排施工工序、劳动力,并向操作人员做好相应的技术交底工作,落实质量保证计划,对施工的重要环节及特殊点应落实到班组每一个人,并让他们知道本次施工的流程及进度。首先,对每个进入本项目施工的人员要进行技术考核,电工焊工必须持有“特殊工种上岗证”,同时,在施工中进行考察,对不合格的施工人员坚决清除,以保证本次电缆桥架安装工程的人员素质。 4、技术要求: (1)桥架焊缝表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、锌瘤等缺陷,喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡。 (2)在按图施工的前提下,桥架应尽可能在建筑物、构筑物上安装,并应满足安装要求、维修要求。 (3)桥架上部距棚或障碍物应尽量大于0.3米(个别点可例外)。 (4)桥架水平敷设时,支吊架间距为1.5米,垂直敷设固定点为2米,吊杆规格为?10~?12。 (5)桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁上焊接固定。 (6)电缆桥架超过30米直线段时,宜采用伸缩连接板。 (7)电缆桥架系统应有可靠的接地,每两节连接应有跨接铜线。 (8)桥架额定荷载时挠度值与长度之比小于等于0.01。 (9)事先应考虑好满足桥架上敷设的截面电缆的弯曲半径的要求,并考虑好电缆的排列位置。 三、人员及工具安排: 人员:本工程计各型电缆桥架2600余米,综合工日680个,需上工人14人,局部工期段需加班。 材料机具:各型电缆桥架及其配件、经纬仪、电锤、电钻、扳手、卷尺、电焊机、绝缘电阻测试仪。 四、工程进度计划:(见附表) 五、安全及文明施工:

光伏施工方案

十二、售后服务承诺及维保方案 感谢贵单位对保定中泰新能源科技有限公司品牌给予的信任和支持,我司将为您提供优质的产品和快捷、完善的服务! 现向贵单位郑重承诺: 1、本公司所提供的光伏逆变器内部原材料均使用国内、外正规厂家生产产品,生产体系严格按照ISO9001标准,确保向用户提供最优质产品,达到国家标准,满足并网要求。 2、从签定合同之日起,本公司承诺在合同要求时间内按时交货,并按用户所指定的地点组织发货、安装、调试、培训等。 3、产品保质期多晶硅太阳能组件10年,功率质保25年。主机设计使用寿命不低于25年。服务响应时间(服务区范围内):市区6小时内;郊区10小时内;县市24小时内,产品经我司售后确定相关情况后,若要更换产品,确保产品5天内到达现场(物流遇特殊情况除外)。 4、我公司承诺在质保期内每年对设备进行技术巡检,按半年度一次,全年共计两次次; 5、每个月一次电话巡访服务,及时排查设备隐患,保障设备可靠、安全的运行; 6、提供7*24小时的免费技术咨询服务。 7、我公司将免费提供原厂商的系统安装调试服务,免费协助邀请方完成系统的 安装调试投产工作,包括对产品的故障排除、技术咨询、技术支持和补丁升级; 8. 质量保证期结束后三(3)年内提供备品、备件和专用工具的价格将不高于其在投标时所报价格. 9、质量保证期间后,对货物进行跟踪保养维护维修的工作方式及费用收取等,按合同相应条款执行。 特此承诺!

维保方案 (一)维保制度 1管理制度 1.1建立电站设备技术档案和设计施工图纸档案 这是电站的基本技术档案资料, 主要包括: a.设计施工、竣工图纸;验收文件; b.各设备的基本工作原理、技术参数、设备安装规程、设备调试的步骤; c.所有操作开关、旋钮、手柄以及状态和信号指示的说明; d.设备运行的操作步骤; e.电站维护的项目及内容; f.维护日程和所有维护项目的操作规程; g.电站故障排除指南,包括详细的检查和修理步骤等。 1.2建立电站的信息化管理系统 利用计算机管理系统建立电站信息资料,对每个电站建立一个数据库,数据库内容包括两方面, 一是电站的基本信息, 主要有: a.气象地理资料;交通信息; b.电站所在地的相关信息(如人口、户数、公共设施、交通状况等); c.电站的相关信息(如电站建设规模、设备基本参数、建设时间、 通电时间、设计建设单位等)。 二是电站的动态信息, 主要有: a.电站供电信息:用电户、供电时间、负载情况、累计发电量等; b.电站运行中出现的故障和处理方法:对电站各设备在运行中出现 的故障和对故障的处理方法等进行详细描述和统计。 1.3建立电站运行期档案 这项工作是分析电站运行状况和制定维护方案的重要依据之一。

变电站冬季施工方案

1.编制依据: 1.1 北京电力设计院设计“电子城10KV变电站”施工图; 1.2 “电子城10KV变电站”施工组织设计; 1.3 《砼结构工程施工及验收规》GB50204-2002; 1.4 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97; 1.5 《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003。 2.工程概况: 工程名称:电子城110kV变电站工程 工程位置:北京市区酒仙桥北路 建管单位:北京市电力公司供电公司 设计单位:北京广联惠供用电工程设计有限公司 监理单位:北京吉北电力工程咨询有限公司 施工单位:北京田华建筑集团公司 拟建的电子城110千伏变电站工程位于北京市区电子城总体规划4#建设用地(电子城国际电子总部项目)北侧规划城市绿地,本工程按最终规模一次征地,站址总用地面积4500平米。全站总建筑面积5270平米,变电站由一栋变电楼和一栋泵房组成,主厂房地下三层,地上一层,建筑面积5198平米,建筑高度约5.6米,建筑室外高差0.45米。泵房地上一层,建筑面积72平米,室外高差0.30米。泵房南侧附设水容积108立米的消防水池。 主厂房地上一层,地下三层,建筑总面积为5198平米,其中地上建筑面积为260平米,地下建筑面积约为4910平米,地上高度总高度5.6米,室外高差0.45米。地上一层设二次设备室、电容器室、通风机房、值班室、会议室等房间。地下二层设10kV开关室、110kVGIS 室、主变间、消防设备间等,其中主变间、GIS室占两层高。地下三层设层高3米的电缆夹

层。主厂房采用钢筋混泥土框架剪力墙结构,筏板基础,底标高为-19.0米。 泵房位于站区东部,地上一层,建筑面积72平米,建筑高度5.5米,室外高差0.30米,泵房南侧附设水容积108立米的消防水池。 主厂房结构形式采用钢筋混凝土框架结构,生产火灾危险性类别为丙类,耐火等级为一级,抗震设防烈度为8度,建筑物设计使用年限50年。 3.冬期施工安排: 3.1冬季施工时间:室外日平均气温连续5天低于5℃,为冬施开始日期;室外日平均气温连续5天高于5℃,为冬施结束日期。现场应于11月初即开始对大气进行测温,上述条件达到即确定为冬施的起、止日期。 进入冬期施工前应采取一定的措施,以满足施工要求,防止突然的霜降、寒流等对砼造成伤害。 冬期施工的法:本工程主要结构采用商品砼,综合蓄热法进行施工。 3.2 冬期施工的测温围:大气温度,混凝土入模温度,砂浆上墙温度,混凝土入模后养护温度等。 4.施工准备: 4.1 组织准备: 项目部成立冬期施工领导小组,负责组织冬期工程施工的生产、技术、质量、安全管理和冬施物资的供应,负责冬施工作的协调组织,并明确责任,确保冬期施工中,各项工作及时有效进行,避免由于冬期施工因组织不力给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。 冬期施工领导机构: 项目经理:楚雅龙

电缆桥架施工方案

-- 电缆桥架安装施工方案 编制: 审核: 审批:

电缆桥架安装施工方案 一、工程概况 连云港连云开发区板桥工业园利海化工所有配电线路沿桥架或者穿电气线管敷设至各用电点位。 2、编制依据 2.1 电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)。 2.4《建筑电气工程施工工艺标准》。 (1)《建筑电气施工质量与验收规范》GB50303-2002; (2)《建筑电气工程施工工艺标准》ZJQ00-SG-006-2003; (3)《电缆桥架安装》04D701-3 (4)成都火车南站枢纽城市综合体项目二标段电气施工图纸、图纸会审及设计院联系 单(电联-01、电联-13) (5)《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS31-2006 3施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1技术准备 (1)设计施工图纸和电缆桥架加工大样图齐全。 (2)各种电缆桥架技术文件齐全。 (3)电缆桥架安装部位的建筑装饰工程全部结束,暖卫通风工程安装完毕。 (4)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。 (1)确定桥架、线槽的型号规格及管线综合布置符合设计及规范要求; (2)进行技术交底及安全交底。 3.1.2 材料准备 (1)电缆桥架及其附件:应采用经过热镀锌处理阻燃、耐火和普通的定型产品。其型号、规格应符合设计要求。电缆桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲,翘边等变形现象。 (2)金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。 (3)镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、

弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。 (4)辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。 3.2材料要求 (1)钢制桥架、梯架板材厚度符合表1的规定。 表1-托盘、梯架板材设计厚度(mm) (2)本项目除设备用房及电气竖井的电缆桥架为梯架形式外,其余无吊顶部分均为带 盖板的有孔托盘型,吊顶内采用封闭线槽型,其中消防部分的电缆桥架采用经防火处理的线槽,以满足消防耐火时间要求。 (3)本项目除设备用房及电气竖井的电缆桥架为梯架形式外,其余无吊顶部分均为带 盖板的有孔托盘型,吊顶内采用封闭线槽型,其中消防部分的电缆桥架采用经防火处理的线槽,以满足消防耐火时间要求。 3.1.3 主要机具准备 (1)铅笔、卷尺、线坠、粗线袋、锡锅、喷灯。 (2)电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.1.4 作业环境准备 (1)配合土建的结构施工,预留孔洞、预埋铁和预埋吊杆、吊架等全部完成。 (2)顶棚和墙面的第一边喷浆全部完成后,方可进行电缆桥架敷设。 (3)高层建筑竖井内土建湿作业全部完成。

光伏发电土建工程冬季施工方案

嘉峪关西戈壁50 兆瓦并网光伏发电项目 冬季施工方案

施工单位:中国能源建设集团东北电力第一工程公司

嘉峪关西戈壁50 兆瓦并网光伏发 电项目 编制: 审核:

批准:

目录 1 编制依据 2 工程概况 3 施工部署 3.1 冬期施工管理目标 3.2 冬期施工的计划安排 3.3 冬施领导小组 3.4 冬施施工阶段划分 4. 冬施准备工作 4.1 生产准备 4.2 技术准备 4.3 材料准备 5冬期施工技术措施 5.1 钢筋工程 5.2 模板工程 5.3 砼工程 5.4 土方工程 5.5 冬期施工测温 5.6 玻璃幕墙施工 6 质量保证措施 7 安全保证措施 8 消防保证措施

1. 编制依据 1.1 主要规程、规范 1)混凝土结构工程质量验收规范GB50204-2002 2)建筑工程冬期施工规程JGJ104-97 2. 工程概况: 本期国能嘉峪关西戈壁50兆瓦光伏并网发电项目设计安装200000块250W多晶硅太阳电池组件。每4000块电池组件连接为一个1MW车列单元。共计50个光伏组件单元,总装机容量为50MW/输采用35kV 高压电力电缆与相邻振发光伏电站配电装置接引。 1 )工程名称: 嘉峪关西戈壁50 兆瓦并网光伏发电项目 2 )工程地址: 甘肃省嘉峪关市 3)建设单位: 天宏阳光新能源投资有限公司 4)设计单位: 江苏科能电力工程咨询有限公司 5)监理单位:黑龙江润华电力工程项目管理有限公司 7)施工单位: 中国能源建设集团东北电力第一工程公司 3. 施工部署: 根据现场场地及施工安排,2013 年度冬季主要施工项目为多功能用房室内装饰装修、电气水暖、外墙玻璃幕墙、外墙保温、厂区场地平整、桩基基础及回填土工程/ 3.1 冬期施工管理目标冬季施工主要是采取切实可行的保温防冻措施及道路、工作面的防滑措施等,确保冬季正 常的施工 生产,不受季节性气候的影响,并确保结构工程钢筋砼施工质量及不发生安全事故/ 3.2 冬期施工的计划安排 根据JGJ 104-97 《建筑工程冬期施工规程》冬期施工期限划分原则:根据当地多年气象资料统计室 外日平均气温连续五天稳定低于5o C进入冬期施工,室外日平均气温连续五天高于5o C解除冬期施工/ 根据本工程目前进展,2013年冬施期间,现场将进行的施工部位大致为:多功能用房室内装饰装修、电气、水暖、外墙玻璃幕墙、外墙保温、厂区场地平整、桩基基础及回填土工程/ 3.3 冬施领导小组项目部成立冬施领导小组,在总包的领导下统一协调,负责冬季施工方案的实施和检查,领导 小组 成员名单如下: 项目部主要成员及职责 (1)项目经理:

电缆桥架安装施工方案

桥架安装专项施工方案

项目简介

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 施工工艺与方法 4 5 质量标准 8 6 成品保护 10 7 质量记录 10 8 安全消防措施 10 9 环保与文明施工 11

电缆电桥架安装专项施工方案 1 工程概况 本方案xxxxx电气设备配电,照明系统及接地安全系统工程项目桥架安装方案。工程内容如下表所示。 2 编制依据 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 技术准备 (1)设计施工图纸和电缆桥架加工大样图齐全。 (2)各种电缆桥架技术文件齐全。 (3)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。

3.1.2 材料准备 (1)电缆桥架及其附件:应采用经过喷塑处理的大跨距及普通定型产品。其型号、规格应符合设计要求。电缆桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲,翘边等变形现象。 (2)金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。 (3)材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过处理。 (4)辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。 3.1.3 主要机具准备 (1)铅笔、卷尺、线坠、粗线袋、锡锅、喷灯。 (2)电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.1.4 施工准备 (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设置专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。

光伏发电土建工程冬季施工方案

嘉峪关西戈壁50兆瓦并网光伏发电项目 冬季施工方案 施工单位:中国能源建设集团东北电力第一工程公司日期:2013年10月24日

嘉峪关西戈壁50兆瓦并网光伏发电项目编制: 审核: 批准:

目录1 编制依据 2工程概况 3施工部署 3.1 冬期施工管理目标 3.2 冬期施工的计划安排 3.3冬施领导小组 3.4冬施施工阶段划分 4.冬施准备工作 4.1生产准备 4.2技术准备 4.3材料准备 5冬期施工技术措施 5.1钢筋工程 5.2模板工程 5.3砼工程 5.4土方工程 5.5冬期施工测温 5.6玻璃幕墙施工 6质量保证措施 7安全保证措施 8消防保证措施

1. 编制依据 1.1主要规程、规范 1)混凝土结构工程质量验收规范 GB50204-2002 2)建筑工程冬期施工规程 JGJ104-97 2.工程概况: 本期国能嘉峪关西戈壁50兆瓦光伏并网发电项目设计安装200000块250W多晶硅太阳电池组件。每4000块电池组件连接为一个1MW阵列单元。共计50个光伏组件单元,总装机容量为50MW。输采用35kV 高压电力电缆与相邻振发光伏电站配电装置接引。 1)工程名称:嘉峪关西戈壁50兆瓦并网光伏发电项目 2)工程地址: 甘肃省嘉峪关市 3)建设单位: 天宏阳光新能源投资有限公司 4)设计单位: 江苏科能电力工程咨询有限公司 5)监理单位:黑龙江润华电力工程项目管理有限公司 7)施工单位 :中国能源建设集团东北电力第一工程公司 3.施工部署: 根据现场场地及施工安排,2013年度冬季主要施工项目为多功能用房室内装饰装修、电气水暖、外墙玻璃幕墙、外墙保温、厂区场地平整、桩基基础及回填土工程。 3.1 冬期施工管理目标 冬季施工主要是采取切实可行的保温防冻措施及道路、工作面的防滑措施等,确保冬季正常的施工生产,不受季节性气候的影响,并确保结构工程钢筋砼施工质量及不发生安全事故。 3.2 冬期施工的计划安排 根据JGJ 104-97《建筑工程冬期施工规程》冬期施工期限划分原则:根据当地多年气象资料统计室外日平均气温连续五天稳定低于5o C进入冬期施工,室外日平均气温连续五天高于5o C解除冬期施工。 根据本工程目前进展,2013年冬施期间,现场将进行的施工部位大致为:多功能用房室内装饰装修、电气、水暖、外墙玻璃幕墙、外墙保温、厂区场地平整、桩基基础及回填土工程。 3.3冬施领导小组 项目部成立冬施领导小组,在总包的领导下统一协调,负责冬季施工方案的实施和检查,领导小组成员名单如下: 项目部主要成员及职责

完整版电缆桥架安装施工方案

诺德广场电气工程施工方案 电缆桥架安装篇 一、工程概况诺德广场电缆桥架施工范围为诺德广场三层地下室、四层裙 房、 AB 塔楼强电水平桥架、弱电水平桥架、强电竖井桥架、弱电竖井桥架;室内均采用涂塑桥架,水平桥架沿顶棚采用角钢立柱、吊支架和托臂安装,垂直桥架沿竖井用角钢支架安装;强弱电桥架均为钢制槽式桥架;弱电、消防桥架均为防火桥架,图纸中有标注有隔板的,应按比例分隔。 二、准备工作 1、熟悉图纸,与水暖、通风、空调各专业协调, 确定电缆桥架安装位置及走向,以保证各专业的管道均能安装就位,排列布置合理,符合设计及施工规范要求;同时核算桥架及附件、配件的用量。 2、安装电缆桥架使用的主要机具:电工工具、冲击钻、手电钻、台钻、高凳、卷尺、钢锯、线坠、粉线袋等。 3、电缆桥架的订货严格采用设计图纸上选定的材质、规格、型号,选择国家定点厂的优质产品,电缆桥架选用涂塑槽式、梯式桥架,电缆桥架、配件均采用优质冷轧板制作,表面防护处理采用涂塑工艺制作而成。桥架支架、吊架,不采用厂家配件,须根据现场实际情况调整支架、吊架的各项参数,以符合现场实际要求。 4、为方便安装施工,保证质量,各种特殊形状的弯通、非标准件一律现场实测实量,并把外形尺寸及时提供给生产厂家,由生产厂家进行工厂化加工,这样既能保证工程安装质量,同时降低了现场工 人的生产劳动强度

5、电缆桥架到货后,首先核对规格、型号等是否符合图纸及定货合同要求,外观是否良好,各类配件、附件是否齐全,是否出具出厂合格证、试验、检验报告等。 6、桥架内外应光滑平整,无毛刺,无损伤电缆绝缘的凸起和尖角,不应有扭曲、翘边等变型现象。螺栓、垫圈、弹簧垫等配件均为镀锌件。 7 、配合土建的结构施工,检查确认预留洞、预埋铁的数量位置是否正确,有问题及时处理。 三、施工工艺 1、工艺流程 弹线定位T膨胀螺栓安装T立柱、吊支架和托臂安装T电缆桥架安装T电缆桥架接地 2、弹线定位 根据设计图纸确定进出线、盒、箱、柜等电气器具的安装位置,从始端至终端找好水平线或垂直线,用粉线袋沿墙壁、顶棚等处,沿线路的中心线弹线;按照设计图要求及施工验收规范规定,分匀档距,并用笔标出具体位置。 3、水平桥架支、吊架、托臂的安装,竖直桥架的支架安装方法 (1)水平桥架(槽式)吊架安装

电缆施工方案(冬季)

电缆 施工方案 电缆施工方案(冬季 冬季气温低,风、雪天气增多,是各类施工事故的高发期。 为确保冬季施工安全生产,坚决遏制安全事故发生,现将有关事宜通知如下:

1、各施工单位要认真制定针对性强的冬季施工安全措施,开展冬季施工安全生产知识的宣传、教育和培训,提高作业人员的自我防范意识和安全操作技能。 2、各施工单位要根据气候变化,灵活安排不同工种工作,在遇到大风、雨、雪等恶劣天气时应立即停止室外作业,及时清除施工现场的积水、积雪,在采取有效的防冻、防滑措施后方可进行正常施工。 3、各施工单位要加强作业人员生活区的管理,严禁将未完工工程的地下室作为住宿场所,工人宿舍取暖设施应设专人管理,严禁明火取暖和乱拉、乱接电器,严防烟气中毒、火灾和触电事故。 4、要加强对明火作业的管理,对各类易燃、易爆物品要严格管理,合理有效配置消防器材,严防发生火灾、爆炸事故。 各施工单位应切实加强安全生产工作,进一步认识和把握安全生产工作的规律性,力争掌握安全生产工作的主动权,努力做到在建设过程中,通过发挥自身的管理优势、人才优势和物质保障优势,从根本上杜绝重大安全事故的发生。冬季施工要求: 1、冬季施工必须做到安全生产,确保工程质量。冬季施工的措施方案尽量经济合理,并尽量减少能源消耗。 2、已确定进入冬季施工的项目,在冬季施工材料、设备落实后,要保证施工力量,做到连续施工,避免造成不必要的浪费。 3、根据各自工程特点及冬季施工信息的反馈情况,布置冬季施工原则及实施方针,编制冬季施工方案。 4、技术培训。进入冬季施工前,各施工单位要对施工管理人员、测温人员和操作人员进行培训,考核合格后方可上岗。 5、施工现场所有准备工作必须达到进入冬期施工的条件。现场生活设施做好入冬准备,并符合安全消防要求,未完成工序进入冬期施工前应停在合理部位。 6、冬季施工计划管理,进入冬期施工前,将冬季施工准备工作项目和用工纳入生产计划和用工计划,并结合各级施工方案,统一安排生产计划。 7、测温与保温管理。在整个冬期施工过程中,要组织专人进行测温工作,负责测温人员应将每天测温情况通知工地负责人,出现异常情况立即采取措施,测 温记录最后由技术员归入技术档案,测温项目:每日实测室外最低、最高温度、砂浆温度。 8、要加强安全消防管理、冬期施工检查、冬期施工管理工作. 一、编制目的

电缆桥架电缆敷设施工方案_3

榄坝站10kV联通数据中心甲线、乙线电缆线路新建工程(东江西岸至联通数据中心段) 电缆桥架安装施工技术方案 编制人: 审核人: 审批人:

编制单位:紫金县电力工程公司 编制日期:年月日

目录 一.编制依据 (3) 二.工程概况及工程量 (3) 三.作业前的条件和准备 (3) 四.作业程序、方法 (7) 五.质量管理、强制性条文及洁净化管理 (14) 六.作业中的安全要求和环境条件 (16) 七.消防管理、防暑及应急预案 (18) 八.安全管理、文明施工及环境保护 (19) 附录一:危险源辩识与风险评价及控制对策表 (20) 危险源辨认与风险评价及控制对策表 (21)

一.编制依据 1.1《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.2-2009 1.2《电力建设施工及验收技术规范》(热工仪表及控制装置篇)5190.5-2004 1.3《电力建设安全工作规程》DL 5009.3-2002 1.4强制性条文 二.工程概况及工程量 2.1.工程概况 2.1.1 工程概况 榄坝站10kV联通数据中心甲线、乙线电缆线路新建工程(东江西岸至联通数据中心段),沿临江东江大桥桥梁箱涵北侧附着2线电缆桥架,敷设2回中压阻燃电缆过江,沿桥附着段路径长度650m;分别为JJ1、JJ2、JJ3、JJ4;JJ2-JJ3段:沿东江大桥附着中压电缆2回,ZC-YJV22-8.7/15kV-3*300,电缆沿新建桥架敷设,2*650m; 2.1.2 工程量 内容如下表所示。 桥架工程量: 三.作业前的条件和准备 3.1 技术准备 3.1.1设计院及厂家提供图纸资料齐全 3.1.2施工图纸会审完毕,出现的问题已经解决

光伏电站冬季施工方案

第七章冬季施工方案 一、施工准备 1、组织现场等施工人员认真学习《建筑工程冬期施工规程》,做好技术交底和安全交底工作。 3、根据工程进度计划,计经部门提前做好外加剂、保温材料等供应计划,物设部门根据材料供应计划做好材料准备和供应工作。 4、召开有关管理人员及各施工队班组长技术专题会,强调冬期施工的质量、安全要求,做到防患于未然。 5、运输道路和施工现场应采取防滑措施,临时供水管道等材料应做好保温防冻措施,做好现场安全生产及防火教育工作。 6、做好冬季施工掺加外加剂混凝土试配试验工作。 二、各分项工程主要施工方法 1、钢筋工程 (1)、负温条件下使用的钢筋应加强检验,在运输和加工过程中应防止钢筋撞击和出现刻痕,冷拉后的钢筋须全数检查,其表面不得有裂纹和局部缩颈。 (2)、钢筋负温焊接时搭设防护棚,以防冰雪雨水,冷却后的接头应避免碰到冰雪。 (3)、负温闪光对焊采用闪光—预热—闪光焊工艺,热影响区长度随钢筋级别、直径的增加而适当增加,焊接参数根据试焊结果确定,于常温焊接相比,应采取如下措施: a.调伸长度增加10%~20%,以利于增大加热范围,增加热储备量,降低冷却速度,改善接头性能。 b.变压器级数应降低1~2级,以保证闪光顺利为准。 c.在闪光过程开始以前,可将钢筋接触几次,使钢筋温度上升,以利于闪光过程顺利进行。烧化过程中期的速度适当减慢。 d.预热时的接触压力适当提高,预热间歇时间适当增长。 (4)、电弧焊时,宜采用分层控温施焊,层间温度控制在150~350o C之间,使接头热影响区附近的冷却速度减慢,以起到缓冷的作用。并采取遮蔽措施防止产生过热、烧伤、咬肉和裂纹等。

相关文档
相关文档 最新文档