文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 01XXX线路工程穿越XXX电力线施工方案(张力放线)

01XXX线路工程穿越XXX电力线施工方案(张力放线)

01XXX线路工程穿越XXX电力线施工方案(张力放线)
01XXX线路工程穿越XXX电力线施工方案(张力放线)

方案编号:

XXX线路工程

穿越XXX电力线施工方案(张力放线)

XXXXX公司或项目部

XXXX年XX月

施工方案签名页

1 编制依据

本。

本方案针对张力放线穿越施工进行编制,当采用人力放线穿越施工时,可以依据本典型方案进行修订。

2 工程概况

2.1 xxx线路工程(以下简称本工程)起自xxx变电站,经xxx,止于xxx变电站,线路全长xxxkm。共xxx基杆塔。工程施工工期为xxxx年xx月xx日至xxxx年xx 月xx日。

2.2架线施工范围:本次导地线穿越放线区段为#xxx~#xxx塔,放线段长度为xxxm。三相导线采用xxxxx钢芯铝绞线,地线采用xxxx钢包钢绞线。其中耐张转角塔xxx基,直线塔xxx基。张力场设置在#xxxx,牵引场设置#xxxx。

2.3为使本次穿越电力线的运行安全和保证架线施工安全,特编制本穿越施工方案。

3 施工组织措施

3.1 施工组织结构

工作负责人:xxxxx 电话:xxxxxxx

技术负责人:xxxxx 电话:xxxxxxx

安全负责人:xxxxx 电话:xxxxxxx

工作班人员:技工xxx人,辅助工xxx人,共xxx人。

职责:

工作负责人:负责组织、指挥工作班人员安全开展各项工作,完成本工程项目。

技术负责人:负责对本项工作提出技术方案并协助工作负责人解决技术问题。

安全负责人:负责对现场的安全情况进行监督,及时制止违反安规等规章制度的

行为和现象。

施工人员:服从工作负责人的指挥,按照施工工艺标准按时完成工作负责人所安排的工作。

4 施工技术措施

4.1保证安全的技术措施

4.1.1放线施工前,应对被穿越电力线的高程进行核对,并对将要架设地线的设计高程进行核对,确认满足安全距离,方可放线施工。

4.1.2当穿越档两侧导地线挂点比穿越点导线高或导地线有可能上扬触碰上方穿越线路时,计算控制张力,根据上扬力情况采取防止上扬措施,并在穿越施工时应对xxx 线退出自动重合闸后进行架线施工。

4.1.3清理穿越档内的放线通道,排除影响放线的树木及障碍物。

4.1.4降低穿越档两侧的放线滑车高度。

4.2 施工步骤及方法

4.2.1施工前准备

4.2.1.1向运行部门进行方案报备,视情况办理退出自动重合闸手续。邀请运行单位有关人员到现场监督指导。

4.2.1.2将施工方案对所有施工人员进行安全技术交底。

4.2.1.3 对有上扬的各级绳索或导地线落实防止上扬措施。

4.2.2施工方法

工作负责人得到施工许可指令后,方可进行各级引绳及导地线展放施工。

4.2.2.1各级引绳及导地线展放的控制要求

(1)该穿越档的两侧放线滑车应使用金属放线滑车,牵张机出口应装接地滑车。(2)各级引绳及导地线展放施工过程中,要设专人在档内进行护线,监视绳索或导地线展放情况。

(3)导地线张力放线时,#xxx~#xxx穿越档必须安排人员监测放线弛度的变化情况,随时把导地线、光缆与穿越xxxx线的净空距离数值报告放线各负责人。要尽量放松导地线、光缆的张力,控制放线过程导地线对xxxxx线导线距离大于xxxm。当放线弛度突然升高,接近设计弛度值时,监测人应通知放线各负责人,停止牵引,查明原因,严禁盲目牵引。

(4)未经施工负责人同意不允许进行导地线、光缆升空。需要升空时,塔上必须有监测人,监视弛度变化情况。

4.2.2.2各级引绳展放问题的处理方法

展放过程中,当各级引绳勾住障碍物时,应停止牵引,并借助麻绳或钢丝绳带力将导引绳慢慢松出。当控制绳完全松驰后,解除控制绳后才能继续升空。

4.2.2.3导地线紧线的控制要求

(1)紧导地线时,在紧线段的两侧应加挂工作接地线,以防静电伤害。

(2)紧导地线时,绞磨机慢速牵引,在线上升过程中,弛度监测人必须随时监测导地线弧垂,与施工负责人保持联系畅通。当导地线升空到设计弛度以下2左右米时,应停止牵引。待导地线摆动停稳后,再继续慢速牵引。导地线升到设计弛度以下0.5米左右时,再次停止牵引,此时不得使用绞磨进行紧线,应通过手板葫芦对导地线微调弛度值达到设计值后进行划印。

4.2.2.4导地线附件安装的控制要求

在附件安装前,高空作业人员先安装好个人保安接地线后方可进行附件安装。拆除附件安装工器具后,方可拆除个人保安接地线。

4.2.2.5工作结束

穿越放线段施工完毕后,现场工作负责人对现场进行全面检查,确认无影响穿越线路运行问题后,工作负责人会同线路运行部门检查确认。

4.3 施工现场布置图(详见附图一)

4.4 主要工器具、仪表及材料配置

(注:以上工具清单仅为范例,具体根据实际情况进行计列。)

4.5 施工质量控制及验收标准

4.5.1质量控制措施

4.5.1.1 在放线护线中,护线人员应随时检查导(地)线可能勾到障碍物及时清理,以免勾坏导(地)线。

4.5.1.2 导地线展放完成后,应在五天内完成附件安装,避免导线受到鞭击损坏。4.5.1.3附件安装完后,应用仪器对穿越点的垂距进行测量,并做好记录。

4.5.1.4 以上未提到者,均按《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》(GB 50233-2014)及本工程架线施工作业指导书中相关内容执行。

4.5.2质量控制表

质量检验标准按照Q/CSG 411002-2012《10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》对应的专业执行有关的表单。

5 施工进度计划

计划工作时间:xxxx年xxx月xx日至xxxx年xx月xx日,共xx天。

6工作前安全风险辨析与预控

6.1按表6-1以及《架线作业指导书》相关施工要求,结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。

6.2施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将风险控制措施落实到各作业任务和步骤中。

表6-1 关键安全风险控制措施和站班会交底关键内容

(注:其它风险控制措施和站班会交底内容具体按照作业指导书等资料进行补充。)6.3在本次穿越架线施工任务中,经进行风险辨析后,各层级到位分级管控要求如表

6-2所示。

表6-2 公司(施工单位)各层级到位管控要求

6.4其它安全注意事项(根据实际情况进行补充)

6.4.1 放紧线施工时,穿越档除了必须设专人在横向、纵向监视导引绳、牵引绳、地线摆动情况和上升情况外,同时还应安排一名测量工对穿越档弧垂进行监控,测量工要随时把穿越档弧垂情况向张力场放线总指挥员汇报。严防高过设计弛度而接近xxxx 线,使安全距离不够(最小安全距离xxxm)而产生放电。

6.4.2 导引绳升空时,注意监控,防止振动过大,及时发现卡碰情况并及时正确处理,以防上扬。

6.4.3为顺利安全地完成放紧线工作,开工前,应书面告知被穿越线路运行单位并报送穿越方案。施工前,参加施工的队伍及指挥部有关人员必须接受安全技术交底,并作好指挥的协调统一工作。每天施工前召开站班会,在站班会明确当天的工作内容、安全事项及措施。各部位人员须在施工前安排落实好,施工负责人须熟悉各作业点负责人员情况;各作业点负责人也须清楚其他作业点负责人情况。各作业点人员到位并布置急检查好安全措施后才能开展放紧线工作。

7 环境保护措施(根据实际情况进行补充)

………………

8 应急预案

8.1现场应急组织机构

应急负责人: xxxx 电话:xxxxxxxxx

应急报告人: xxxx 电话:xxxxxxxxx

急救引导人: xxxx 电话:xxxxxxxxx

应急司机: xxxx 电话:xxxxxxxxx

应急参与人:全体人员

职责:

应急负责人:负责组织指挥现场总体应急工作;

应急报告人:负责将现场情况向医疗机构和分管领导汇报;

急救引导人:负责在路口等候引导医疗机构车辆的到来;

应急参与人:服从应急负责人的指挥,按照负责人的安排开展口对口、口对鼻或胸外按压的心肺复苏法对伤员进行抢求。

8.2应急措施(根据实际情况补充)

……………

8.3现场应急必备物资

车辆一辆

手机或电话一台

应急药箱一个

8.4应急通讯方式

最近的医院名称:xxxxxxx

最近医院的急救电话:xxxxxxx

最近医院的行车线路图:(附图)

全国急救电话:120

全国交通急救电话:122

全国火警急救电话:119

全国匪警急救电话:110

附图一:施工穿越平断图

图一 #xxx~#xxx穿越平断面图

送电线路架设过程中张力放线的施工工艺 杨怀平

送电线路架设过程中张力放线的施工工艺杨怀平 发表时间:2019-01-16T11:17:03.520Z 来源:《电力设备》2018年第26期作者:杨怀平代文驰王勇翔 [导读] 摘要:张力放线是送电线路在建设施工过程中最常用的一种施工技术,在送电线路架设施工中的运用,不仅提升了送电线路的架设施工水平,还提升了送电线路的架设施工质量。 (攀枝花网源电力有限公司四川攀枝花 617000) 摘要:张力放线是送电线路在建设施工过程中最常用的一种施工技术,在送电线路架设施工中的运用,不仅提升了送电线路的架设施工水平,还提升了送电线路的架设施工质量。做好张力放线施工俨然已经成为确保送电线路施工安全稳定可靠的重要基础条件。因此,不断完善与优化送电线路架设过程中张力放线的施工工艺水平就显得尤为重要。笔者结合个人从事送电线路的实践工作经验,对张力放线施工工艺展开粗浅的探讨,以供参考。 关键词:送电线路架设;张力放线;施工工艺 张力放线施工不仅是送电线路架设工程中最为常见的一种施工技术方法,且也是确保送电线路架设质量的关键,确保整个送电线路施工的关键。所以,电力企业在送电线路施工过程中,应该提高对张力放线施工工艺的重视,深入研究张力放线施工技术,对其进行不断的探索与创新,也只有如此才能够切实保证张力放线施工工艺水平,保证整个送电线路的架设水平,更好地为送电线路工程施工服务。 一、张力放线的优势 张力放线主要指的是电力企业的送电线路工程施工人员,通过设置导引绳并预先在已经选定好的方向流程段中穿过,在由各个塔号牵引场对牵引绳进行牵拉,利用张力作用完成每一个相邻导线的展放。具体来讲张力放线的施工优势主要表现在以下几个方面:首先,因为在张力放线的实际施工过程中,导线处于架空状态下也就大大地避免了外界因素给导线带来的不利影响,进一步提高了送电线路架设的施工质量;其次,在架设过程中可以将直线塔当成是施工段中的起止塔,耐张塔上进行直通放线;再次,将施工段当成架线施工的一个独立工程,一些施工作业活动也就可以在施工段之内予以完成作业;最后,因为在张力放线施工过程中导引绳都是悬空放置的,也就避免了对沿线建筑、农作物带来不必要的影响。 二、张力放线的施工方法以及相应的施工要求 在张力放线施工前必须要做好以下几点准备工作:要能够熟悉工程的设计图纸,制定出相应的施工技术措施与技术交底报告;确定张力放线施工中的负责人员、技术人员以及安全人员的各级职责,并且还要将张力放线施工过程中存在的隐患,危险点确定出来,指派专人负责张牵场的管理;在张力放线施工前必须要提前将施工所用工具准备齐全,如经纬仪、牵引绳、滑车、连板等;要将张力放线施工的沿路障碍物都清理干净;安装放线滑车,做好临时拉线,架搭好越线;做好临时锚线、压线滑车等地锚的埋设工作;布置好牵力场和张力场之后再展放导引线。 需要注意的是在张力放线施工过程中,牵引场和张力场的选择与布置至关重要,也是施工的重点所在。在张力放线施工过程中,放线区域长度在5~8km最佳。在选择张力场、牵引场的时候则必须考虑交通情况是否便利,以便于直接将线盘、吊车等设备直接送至张力场和牵引场。 还要做好张力场、牵引场范围的合理控制,能够将所有的机械设备都摆放进去即可不需要太大,通常来讲张力场25m×55m即可,牵引场地25m×35m即可。需要注意的是在设置张力场、牵引场的时候不得使其处于直线杆塔无法直接锚线的档距之中。此外,因为在张力放线过程中实际的放线截面往往都大于300m2,因此要尽可能地选择地势相对较为平坦的区域设置张力场、牵引场,同时尽量将张力机、牵引机设置在中相导线之上定好位置以后,不得擅自改变位置。 三、对张力放线施工工艺的分析 (一)张力放线施工的基本要求。在展放导线前,送电线路的施工人员首先要确保整个通道内不存在障碍物,从而能够顺利在施工区域内搭建出高跨越架。还要在张力放线施工前,为张力放线的施工开展配备一个与之相适应的牵引场地与张力场地,之后再对两处场地实施微调整。施工人员还要根据施工设计图,组装放线滑车与绝缘子串,并选择最佳的预偏角,做好耐张塔放线滑车的悬挂。此外最为关键的是,送电线路的相关施工人员必须要做好施工现场的实地考察工作,深入到施工现场中,确保施工技术的安全有效,确保导线布线的准确。 (二)划分张力放线段的原则 首先,要确保张力放线段的长度至少要有15个放线滑车的实际长度,大概在5km到8km之间;其次,在重要障碍的跨越上应该对张力放线段长度进行适当的缩减,如在铁力、公路的跨越上,可适当地对放线段长度进行缩短,从而确保高架任务的安全、顺利完成;再次,确保选择的张力场、牵引场,且本身的地形相对平坦,且交通相对便捷;最后,为了尽可能地控制压接管的实际使用数量,在放线流程段应该严格按照导向盘中的导向长度倍数予以选择。 (三)张力放线施工的具体操作程序。在张力放线施工过程中要严格按照送电线路架设施工的实际标准,将大牵引机、小牵引机、张力机、导线轴架等施工设备在牵引场、张力场内进行正确摆放。同时还要将已经锚好的牵引绳,其尾端与牵引机轮子穿绕,在牵引绳盘上固定。牵引工作开展前,还要做好牵引机、张力机的检查工作,确保施工设备的完好,确保二者的各项指标参数都处于正常状态下,从而保障其处于正常的运行状态中。牵引机与张力机启动时,要缓慢地实施牵引,从牵引场侧开始,在整个过程中严格遵循电力技术的相关操作规范要求,对张力场的出口张力加以计算,缓慢从线路档中送出牵引板。在更换牵引绳、导线轴盘的时候要严格按照相关技术要求予以更换,且在牵引绳、导线的固定上要运用到与导地线相匹配的卡线器,并且与牵引绳以旋转连接器加以连接,并且严禁旋转连接器严禁通过牵引轮及转向滑车。当相邻导线的展放工作完成后,要锚固好相邻线路,且使导线本身呈现出扇形排列态势,以此避免导线发生磨损现象。 (四)画印施工 当调整好相同的耐张段弧垂后,可以在直线塔装置和耐张塔装置进行画印处理。现阶段,500kV架空输电线路工程项目耐张转角塔主要采用三种画印方式。挂点延伸法是指采用直尺对准横担挂孔中心部位,从挂孔中央精确地链接电线,并将其延伸到各子导线中。 三角板垂球法中,选用垂球和直角三角板为工具,选取短直角边紧贴导线,长直角边对准挂孔中心下垂垂球线或横担挂孔中心,沿着直角边画出各子导线。横担中心线延伸法一般运用在杆塔挂双放线滑车中,工具和方法与三角板垂球法相同,但长直角边对准横担挂孔断

架空输电线路张力架线施工相关技术分析

架空输电线路张力架线施工相关技术分析 发表时间:2018-05-14T16:20:45.237Z 来源:《电力设备》2017年第34期作者:张翀达[导读] 摘要:架空输电线路是我国电网建设的重要组成部分之一,对于保证正常供电发挥着积极作用。 (陕西送变电工程公司 710014) 摘要:架空输电线路是我国电网建设的重要组成部分之一,对于保证正常供电发挥着积极作用。从目前架空输电线路张力架线施工技术来看,我们还有很多地方能改进。在实际的施工中,工作人员应科学利用架设方式,提高输电线路的建设质量,促进输电线路更高质量的建设。 关键词: 输电线路; 张力架线;施工; 技术;分析 1 工程概况 例如某地区架空输电线路工程因施工地形和环境情况比较复杂,平地占14.1%,河网占 12.9%,丘陵占13.6%,山地占59.4%;海拔分布在0~400 m 范围,总线路长度为48. 9 km,铁塔的数量为115座,其中包含直线塔位89 座,直线转角塔为3座,耐张转角塔为23座。在施工期间,主要交叉跨越高速公路、铁路、高铁,电力线路等。 2 张力放线施工准备 在施工前工作人员因对工程的座,计算项目工程最大放线张力和牵引力,并结合对设备和工具进行科学的选择,以确定放线方式。 2.1 放线张力和牵引力 维持导线对地面垂直净空距离 y 0 值所需的线绳张力H 1 ,如图1所示。当要求线绳对地高度符合y 0 要求时,所需的水平放线张力T 的计算式(按斜抛物线法)为: 其中,L 为计算档的水平档距,m;X 为被跨越物或近地档地面至低悬挂点间的水平距离,m;Y 为线档低侧悬挂点对地高度,m;y 0 为线绳对地的垂直净空距离,m;Φ为计算档两悬挂点间的高角。 图 1 线绳水平张力计算示意图 如图 2 所示,假设使 i 号线档线绳对地面或跨越物的垂直净空距离符合要求时所需水平张力为 H i ,则张力机出口张力T Ti为: 其中Li 为 i 号线档的档距,m;H 1为张力机出口与第一基杆塔导线悬挂点间的高差,m;h 2 …h i 为2,3,…,i 号线档的高差,m;f i 为 i 号线档牵引机侧的导线平视弛度,m;ε 为放线滑轮对线绳的摩阻系数,一般取1.015;i 为张力机到预选张力档的档数。 图2 2.2 放线工具器选型 根据以上计算分析,牵引绳选用口22 mm 抗扭型防扭钢丝绳(单位重量1.479 kg/m,每个长度约1000 m,破断力为278.66 kN);导引绳选用口径 5 mm 抗扭型钢丝绳(单位重量0.87 kg/m,每个长度约1000m,破断力为165 kN)。根据上面分析放线张力计算,本工程选用的牵张机主要技术性能如表1 所示。

线路工程穿越电力线施工方案张力放线

方案编号: XXX线路工程 穿越XXX电力线施工方案(张力放线) XXXXX 公司或项目部 XXXX 年XX 月

施工方案签名页

1 注:编写方案时须根据最新颁布的标准、规程、规范进行动态更新,保持使用有效版本。 本方案针对张力放线穿越施工进行编制,当采用人力放线穿越施工时,可以依据本典 型方案进行修订。 2工程概况 2.1 xxx线路工程(以下简称本工程)起自xxx变电站,经XXX,止于xxx变电站,线路全长xxxkm。共xxx基杆塔。工程施工工期为xxxx年xx月xx日至xxxx年xx 月xx日。 2.2架线施工范围:本次导地线穿越放线区段为#xxx?#xxx塔,放线段长度为xxxm。三相导线采用xxxxx 钢芯铝绞线,地线采用xxxx钢包钢绞线。其中耐张转角塔xxx 基, 直线塔xxx基。张力场设置在#xxxx,牵引场设置#xxxx。 2.3为使本次穿越电力线的运行安全和保证架线施工安全,特编制本穿越施工方案。 3施工组织措施 3.1施工组织结构 xxxxxxx 工作负责人:xxxxx电 话: xxxxxxx 技术负责人:xxxxx电 话: xxxxxxx 安全负责人:xxxxx电 话: 工作班人员:技工xxx 人,辅助工xxx 人,共xxx 人。 职责: 工作负责人:负责组织、指挥工作班人员安全开展各项工作,完成本工程项目。技术负责人:负责对本项工作提出技术方案并协助工作负责人解决技术问题。 安全负责人:负责对现场的安全情况进行监督,及时制止违反安规等规章制度的 行为和现象。 施工人员:服从工作负责人的指挥,按照施工工艺标准按时完成工作负责人所安排的工作。

35KV输电线路架线工程安全保证措施

云南省文山州 35kV大龙山风电场集电线路工程架线(附件)施工安全保证措施 批准: 审核: 编写: 湖南湘江电力建设集团有限责任公司 2015年1月

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------01 二、一般安全管理------------------------------------------------------------01 (一)加强安全学习和教育 (二)施工安全管理 三、跨越架搭设注意事项----------------------------------------------------02 四、放线安全措施------------------------------------------------------------02 五、紧线、挂线的安全规定及要求----------------------------------------03 六、平衡挂线安全要求-------------------------------------------------------04 七、附件安装注意事项-------------------------------------------------------05

一、工程概况 (1) 工程名称:35kV大龙山风电场集电线路工程。 (2) 电压等级:35kV。 (3) 起迄点:起于“大龙山”,迄于“大龙山风电场”升压站35kV 出线构架。 (4) 线路全长:。(A回长km、A-1支线长km、B回长km、B-1长km、B-2长km)。 (5) 回路数:单、双回。 (6) 设计气象条件:单回路段按Ⅲ级气象区(C=15mm,V=27m/s)进行设计,双回路段按Ⅱ级气象区(C=10mm,V=27m/s)进行设计。 (7) 沿线海拔高程:1892m~2181m。 (8) 导线及地线型号:A、B两回线均采用JL/G1A-240/30钢芯铝绞线,A-1、B-1、B-2。3回分支线使用JL/G1A-120/25钢芯铝绞线,地线采用双地线,单回主线部分,采用一根为LBGJ-80-20AC铝包钢绞线,另一根为OPGW-24B1-80架空复合光缆。分支线采用两根OPGW-24B1-80架空复合光缆,双回段采用两根OPGW-24B1-50架空复合光缆。 (9) 绝缘水平:单回部分;悬垂单串1×4×U70B,悬垂双串2×4×U70B,耐张单串1×5×U70B,耐张双串2×5×U70B,跳线单串1×4×U70B。双回部分;悬垂单串1×5×U70B,悬垂双串2×5×U70B,耐张单串1×6×U70B,耐张双串2×6×U70B,跳线单串1×5×U70B (10) 相序:面向鲁苦地风电场升压站从左至右C、B、A,施工时

架线施工的基本知识

架线施工的基本知识 架线施工的基本知识 架线施工是送电线路三大工序(基础、杆塔、架线通常称为三大工序)中技术要求高、方式难度大的一道工序,为了保证架线操作方法的正确,架线后的施工质量符合GBJ223-1990要求,施工人员应掌握与架线施工有关的基本知识。 线路敷冰,在设计时需要计算比载,常用的比 载,有如下7中:1,自重比载,2,冰重比载,3.导线自重 和冰重比载,4.无冰时导线风压比载.5,覆冰时的风压 比载.6,无冰有风时的综合比载.7,有冰有风时的综合 比载. 、送电线路设计选用的气象条件 气象条件是送电线路基础、杆塔、架空线设计的基本前提。较长的送电线路或者有大跨越的送电线路,往往不止一种气象条件,而是两种、三种或更多种的气象条件。气象条件的内容主要表现在最大风速、最低气温、覆冰厚度等三个指标。只有懂得设 计选用的气象条件,才能正确使用机电安装图中的安装曲线。 二、比载 比载是架空线单位长度(m)、单位截面积(mm)所承受的荷载,以g表示,其单位为N/(m ? mm i)。 在进行架空线的机械计算时,其自重、冰重和风压等均用比载表示。架空线的比载有七种。 (1)自重比载g i。设架空线的线密度q(kg/m),架空线的计算面积为S (mr i),其自重比载为(本篇凡使用g i,含义相同时不另说明,也可以用g代替g i)

g i = 9.807 q或9.80665 s (2)冰重比载g2。计算时假定沿线所复冰层厚度相等,同时取冰的密度等于 0.0009kg/cm3。设冰层厚度为b(mm),架空线外径为d(mm),当覆冰厚度已 知时覆冰的体积 V =二 2 2 -d b -d2 h b(d b) 则: g :>:b(d b)g g2 = 27.73地①x 10-3 A s (1 (3) 自重和冰重的综合比载g3 为g3 = g i + g2(2) (4) 风压比载g4。架空线上无冰时,作用于线上的风压按下式计算

送电线路架设过程中张力放线的施工工艺

送电线路架设过程中张力放线的施工工艺 摘要改革开放以来,我国电力工程建设有了飞速发展,送电线路的放线方式往往采用张力放线,在进行放电线路工作之前,要对送电线路的位置进行准确勘测,在放线前施工现场需要做好准备工作,然后严格按照相关要求进行施工操作。本文主要对送电线路的张力放线施工工艺进行相关分析。 关键词送电线路;张力放线;施工工艺 中图分类号TM7 文献标识码 A 文章编号2095-6363(2017)17-0228-02 随着社会经济不断发展,电力已经成为人们生活中不可或缺的能源,它能够保证人们生产生活的稳定。科学合理的送电线路施工方法可以保证电力系统稳定运行,送电线的架设是电力运输的根本,只有在保证送电线质量的前提下才能够保证输送电力的稳定,在送电过程当中张力放线可以使电线的质量得到有效保证。本文就送电线路架设过程中的张力放线施工进行了有效 分析。 1 张力放线概述 1.1 张力放线优缺点

张力放线施工是指在架线全过程中利用张力机、牵引机等施工机械使被展放的导线保持一定的张力,从而脱离地面处于悬空状态的架设施工方法。张力放线的优点:在施工过程中导线处于架空状态,可以减少导线损伤,提高导线的施工质量。施工段不受耐张段限制,可以在耐张塔上直接放线,在耐张塔上直接高空压接,平衡挂线,有效减少由于外力作用造成导线弯曲的情况,保证输送电过程更加高效可靠。张力放线的缺点:架设工程工期长,施工场地大,大部分需要野外作业,施工难度较大,应该在保证电线质量前提下,根据实际施工情况选择合适的张力放线施工技术。 1.2 张力放线过程中应注意的问题 1)做好准备工作。在放线工作展开之前,需要对放线所需要的各种机械工具进行检验,如果不合格则不可使用。在施工过程当中保证主要线路能够信息通畅。确保施工人员操作规范,禁止违章操作。保证交叉跨越架的牢固性。张力放线在一定程度上可以减少导线损坏,但在施工过程当中还应该对其进行保护,防止其受到损害。防线内都需要专门的工作人员进行检查。 2)注重放线过程的设计方案选择。送电线路路径的选择、勘测与设计路径方法将直接影响施工范围及施工成本,还会影响最后的运营情况。优秀的放线线路设计方案能够在保证质量的前提之下有效缩短工期,确保送电线路的稳定。

带电跨越施工方案

XX110kV变电站电源线工程16#至17#跨越35kV豆钨316 线路施工方案及安全措施 XXXXXXXXXXXXX有限公司 XXXX年XX月XX日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

一、XXXXXX110kV变电站电源线工程简介 本工程为XXXX110kV变电站电源线工程,其中16#至17#塔跨越35kV豆坞316线,新建XXkV架空线路路径长XXXXkm,新建XXkV架空线路路径长XXXkm,新设双回架空线路导线型号:LGJ-300/40,新设地线型号为:OPGW-24B1-95和JLB40-95铝包钢绞线。 二、跨越施工程序 为保证35kV豆钨316线路安全输电,我公司项目部组织有关技术、安全人员对现场进行实际测量,并根据现场情况研究跨越方案,特制定如下方案。 1、提前向供电分公司调度、线路运行部门报送跨越方案,并取得批复。 2、接到批复的跨越方案后应向施工人员进行技术交底,对施工的工器具进行准备和 检查。 3、对被跨越的35kV豆钨316线路搭设封顶网时要申请退出重合闸装置,防止在施 工期间,线路发生故障时强行送电,封顶网搭设完毕要申请加入该条线的重合闸装置。 4、跨越段的工作全部完成,经监理、建设单位质检部门检查合格 后,再拆除封顶网,拆除封顶网时要申请退出豆钨35kV线路及重合闸保护,封顶网拆除完毕要申请加入该条线的重合闸装置,收回工器具,结束跨越施工。 三、跨越封网施工要点 1、严格遵守《国家电网公司电力安全工作规程》中关施工文件的规定。 2、要精准的测量出被跨越的线路两侧的位置。 3、 16#和17#塔型分别为ZGU31-24m和SSJ1-24m,17#上中横担最宽,宽度为3.9m; 两塔之间档距为339m。35kV线路被跨越处地线高22m。 4、经过对跨越现场的实际勘察,施工跨越选用金属扒杆临时吊式跨越架,在 17#铁塔小号侧110米处架设10kV跨越架一处,架高16米,宽3米。跨越架两侧纵向立杆比横向的高1.5米(形成凹槽式)。为保证跨越架安全,两侧纵向架体各打4条拉线,中间打2条拉线。架上拉线需用滑车放线,拉线对地夹角不小于45度。 5、在17#铁塔上悬挂吊架承力系统,在17塔身的21米处安装第一个横向扒杆, 在第一个扒杆以上1.5米的位置安装第二个横向扒杆,扒杆宽度比铁塔中横担两端分别宽2米。将17#塔上的两个横向扒杆向大号侧分别打2根拉线。 6、17#塔上扒杆与10kV跨越架用承力绳相连,中间用迪尼麻相连,然后平行网的两 侧加侧绳,使其形成凹形封网,防止导线从封网两侧滑出。封网后豆钨线侧地线与绝缘网之间的距离为1米。 7、跨越架顶部封网:在17#塔和跨越架之间索道绳采用9根Φ10mm×200米的迪尼 玛,1个20m×100m尼龙网片,两基塔分别安装两个高强支撑牵引杆,中间每隔10米设一个支撑杆(边网侧也设撑杆),靠索道绳和承力杆承托遮护在35kV线路导地线通过的正上方,网格直径15cm网片边缘带有挂环,将两侧架体之间的电力线遮护严密,在上方通过导引绳、导地线时,确保35kV线路的安全运行。 8、计划带电施工时间:

输电线路架线施工感应电触电伤害预防措施探讨

安全管理编号:LX-FS-A76678 输电线路架线施工感应电触电伤害 预防措施探讨 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

输电线路架线施工感应电触电伤害 预防措施探讨 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、感应电危害 近几年广西、湖北电网都曾经出现过感应电伤人的事故。现举几起典型感应电击的案例,以帮助人们对感应电击的危险性提高认识。 案例1:20xx年1月21日,某供电局输配电管理所带电班一名工作班成员在110kV麻宜线#20塔两侧架空地线安装跳线支撑瓷担,处理绝缘架空地线。16时15分,在缠绕、固定绝缘架空地线引流线预留的尾线时,不慎造成预留的尾线弹出,弹出的尾线把绝缘架空地线侧的接地线线夹击脱,致使其被

架空线路工程施工流程

架空线路工程施工流程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

架空线路工程施工流程 一、钢管杆基础 1、基础工程 基础土石方 线路复测分坑 线路复测分坑实际是两项不同的工作。设计单位在设计完成后,在施工时要向施工单位进行技术交底,除向施工单位移交图纸资料外,还要将线路的走径方向、杆塔位置等现场资料以桩位的形式移交,以便施工单位施工。上述交底到开始施工可能会有一段间隔,现场情况可能有些变化,桩位标志有可能丢失,所以施工单位在施工前,要根据设计资料对现场再进行一次测量,这就是复测。(复测用到的主要工器具包含:光学经纬仪(含花杆)、水平仪、GPS 定位仪等) 分坑则是将图纸中每基杆(塔)的、拉线坑以及施工用的各种地锚坑进行现场定位,以便。 杆塔坑挖方及回填 根据设计图纸,杆塔编号及杆塔 型号尺寸开挖土方量; 基础钢材 图一:钢管塔基础混凝土浇筑

钢筋笼(种类或规格:钢筋综合) 混凝土工程 保护帽 保护帽的作用: 1、为了防止因地脚螺母松动或丢失而 发生的杆塔倾斜或倒塔事故。 2、保护地脚螺栓和杆塔地脚因长期暴漏在空气而发生锈蚀,影响杆塔的正常使用寿命; 灌注桩成孔 依据图纸及现场实际土质情况,完成灌注桩成孔作业。 图三:测量灌注孔深图四:钢筋笼完成安装 灌注桩浇制 图二:钢筋笼规格验收

依据图纸、作业规范及清单的项目特征,完成灌注桩浇筑作业。 图五:灌注桩混凝土浇筑图六:模板拆除及接地安装 注:灌注桩混凝土浇筑过程,底部至顶部须坚持分层浇筑、分层振捣、连续作业; 测量基础砼直径测量地脚螺栓预留长度 图七:钢管塔基础砼工程 2、杆塔工程 杆塔组立 钢管杆组立

送电线路架设过程中张力放线的施工工艺探究 谭晋

送电线路架设过程中张力放线的施工工艺探究谭晋 发表时间:2018-11-13T18:32:10.393Z 来源:《电力设备》2018年第20期作者:谭晋 [导读] 摘要:随着城市建设的不断发展以及电力体制改革的不断深入,电网建设力度也在不断加强,电力企业逐渐将关注的重点放在了如何提高送电线路施工水平上,这关系着电力工程的质量以及施工的进度,因此不断发展送电线路施工技术是时代发展的要求。 (云南省送变电工程有限公司云南省昆明市 65000) 摘要:随着城市建设的不断发展以及电力体制改革的不断深入,电网建设力度也在不断加强,电力企业逐渐将关注的重点放在了如何提高送电线路施工水平上,这关系着电力工程的质量以及施工的进度,因此不断发展送电线路施工技术是时代发展的要求。送电线路架设中放线施工是整个电力工程施工的关键环节,因此,相关工作人员应重视送电线路架设张力放线的施工过程,做好机械设备的准备、施工技术的控制等工作,提高线路的架设水平。 关键词:送电线路;架设;张力放线;施工工艺 1张力放线的特点 导线在架线施工全过程中处于架空状态,可避免导线损伤,提高导线施工质量;以施工段为架线施工的单元工程,放线、紧线等作业在施工段内进行;施工段不受设计耐张段限制,可将直线塔做施工段起止塔,在耐张塔上直通放线;在直线塔上紧线并作直线塔锚线,凡直通放线的耐张塔也可直通紧线;在耐张塔上高空压接、平衡挂线,避免施工人员长距离出线安装卡线器的操作,避免导线由于外力作用而产生的强制弯曲,安全可靠,功效高节约导线且可保证导线的安装质量;耐张塔划印采用比试法,断线尺寸精确,减少操作过程中的误差,提高施工效率;同相子导线同时展放,同时收紧。减少导线蠕变对运行线路影响,工艺规范;悬空展放导引绳,可减少输电线路施工中青苗、果树、暖棚等地面附着物的损坏,缓解跨越物繁多展放导引绳困难的现状。 2施工方法及要求 2.1施工准备 ①技术准备:熟悉施工设计图纸要求,制定施工技术措施,技术交底;②组织准备:确定施工负责人,技术员以及安全员,并根据工程量和施工难度确定技术和普工用量,张力场、障碍点,均应派专人负责;③机具准备:主牵引机及钢丝绳卷车(意大利式牵引机自备卷绕钢丝绳机构)、主张力机及导线盘架、小牵引机及钢丝绳卷车、小张力机及牵引绳轴架、导引绳及连接器、牵引绳及连接器、牵引板、旋转连接器、放线滑车、压线滑车、接地滑车、连接导线的单头网套和双头网套、导线、地线、牵引绳、导引绳配套的卡线器。 2.2如何选择牵、张场 放线区段6-7km为宜;交通运输便利,牵、张设备,吊车、线盘的运输可以直达牵、张场内;不允许导线有接头的档距和档距内交叉跨越较多的不宜选为牵张场;牵、张场地应满足机具布置所需面积的要求,张力场占地范围为25m×55m,牵引场地范围25m×35m;直线杆塔不能锚线的档距内,不得选为牵、张场。牵、张场的布置,由于采用张力放线到线截面一般在300mm2以上且放线量大,需要的场地比较大,要选择比较平坦的地形作为张力场、牵引场,以便机械设备的进、出和安放。牵引机和张力机应布置在中相导线上,定位后锚固、不在移位,并能满足三相导线的展放,根据地形布置地锚的位置。 3分析送电线路中张力放线的施工工艺 3.1技术要求 首先,在展放导线之前,施工人员要确保通道内没有障碍物,同时对相关地区(果园、光缆、公路、通讯线等)搭建高跨越架;施工人员在施工前要选择符合条件的牵引场以及张力场的场地,同时对这些场地进行微调整以及修补;根据相关组装图,正确的组装放线滑车以及绝缘子串等,选择合适的预偏角度悬挂耐张塔的放线滑车;到施工现场进行实地勘察,保证导线布线的准确性。 3.2操作程序 正确摆放牵引场的大牵引机以及小张力机(若地形条件不允许增设转向滑车的话,应与线路方向的包络角角度保持在60°以上);正确摆放张力场的大张力机以及小牵引机,严格按照相关规定摆放导线轴架。将已经锚在牵引场的牵引绳尾端穿绕在牵引机的轮子后面,并固定在牵引绳盘上;牵引前,要检查牵引机以及张力机的运转状态,检查相关设备是否正常、是否完好;启动牵引机以及张力机,牵引场侧进行慢速牵引,张力场要按照相关技术要求进行出口张力,把牵引板慢速送出线路档中;牵引绳以及导线在更换轴盘时,要严格按照相关技术要求,运用专门的卡线器固定牵引绳以及导线,同时用旋转连接器连接牵引绳,导线要进行压接;相邻导线在展放后,要对相邻的线路进行锚固,导线要呈扇形排列,防止磨损导线。 3.3张力放线段划分的原则 张力放线段的长度应该要有15个放线滑车的长度,约在5~8km左右,滑轮数量控制在20个以内;在跨越重要的障碍时,应适当缩减张力放线段的长度,如经过铁路、高速公路等地区时,要缩短放线段的长度,确保安全以及顺利完成高架任务;要确保张力场以及牵引场地段是地形平坦、交通方便的;为了减少压接管的数量,放线流程段要按照导线盘的导线长度的倍数进行选择。 3.4牵张场地的选择 牵引场和张力场的范围不能太大,一般只需要能够摆放所有的机械设备即可,张力场的占地范围一般为2555m,牵引场地范围一般为2535m;在直线杆塔不能锚线的档距内,不能设置牵引场和张力场;由于张力放线施工的放线截面一般在300m2以上,而且放线量很大,对场地的需求较大,因此要尽量选择在平坦的地方设置牵引场和张力场,牵引机和张力机要设置在中相导线上,对其进行定位之后再锚固,之后不再改变位置。 3.5张力放线施工技术 3.5.1展放导引绳 展放导引绳施工时,要在放线区域内通过人工操作将导引绳放在放线滑车上,导引绳展放完后要在绳子的两端进行临时锚固,且导引绳的对地距离不能小于5m。 3.5.2牵放牵引绳 将已经展放的导引绳的一端与小张力机上的牵引绳进行连接,另一端则与小牵引机连接,开动小牵引机和小张力机,用导引绳对牵引绳产生牵引作用,牵引绳用抗弯连接器连接,当所有导引绳都被收回后,牵引绳可替代在轮滑上的导引绳,再将牵引绳的两端锚固在固定

500kV架空输电线路张力架线施工技术探析

500kV架空输电线路张力架线施工技术探析 发表时间:2017-11-24T16:51:39.013Z 来源:《电力设备》2017年第19期作者:陈鹏程[导读] 摘要:为保证架线质量,需要根据工程具体条件和施工资源条件设计选择张力架线施工工艺流程、施工机械、施工组织及操作方法等。 (国网河北省电力公司检修分公司河北省石家庄市 050000)摘要:为保证架线质量,需要根据工程具体条件和施工资源条件设计选择张力架线施工工艺流程、施工机械、施工组织及操作方法等。本文就500kV架空输电线路张力架线施工工艺进行详细的阐述。 关键词:500kV;架空输电线路;张力架线;施工工艺引言 随着社会的不断发展,社会用电需求量越来越大,这就要求通过建设更多的输电线路进行电力传输,以满足社会用电的需求。输电线路作为一种电力、电能传输的基础设施,对我国社会经济建设具有重要的意义。尤其是对500kV、1000kV等电压等级较高的输电线路来说,在整个电网的运行中发挥着非常重要的作用。张力架线施工技术是一种500kV架空输电线路建设的常用技术,其能有效提高输电线路运行的稳定性。 1 500kV架空输电线路张力放线施工技术 1.1施工区段的划分 在500kV架空输电线路张力放线施工中,对架线区段长度影响的因素主要包括线路条件、放线质量及放线施工、紧线施工的难度与合理性等。在划分施工区段的过程中,必须要严格根据实际的工程条件,并对多种影响因素进行综合考虑,在分析与比较经济技术后进行区段的合理划分。在放线施工中,以设立牵引场与张力场,但必须要满足以下条件:(1)牵引机、张力机可运到现场;(2)场地面积、地形可以满足施工的具体要求;(3)对于相邻的直线塔可做过轮临锚,但必须满足具体的设计与施工要求。 1.2导引绳系、牵引绳及地线展放 1. 2.1初导展放程序和方法 1)空中展放利用直升机、飞艇、热气球、动力伞、航模或其他展放,或用发射方法展放,称为空中展放法。按飞行器或发射器能力将线路分成展放段展放,将初导逐基落到塔的顶部,人工将初导挪移并过渡到需用相的放线滑车内,将各段相连接,使其在施工段内贯通相连。此法主要适用于对环境有影响及受障碍物限制的场合(如树木、农作物及跨越物较多的地方)。2)地面铺放人工沿线路铺放,称为地面铺放法。将成轴导引绳尽可能分散地运到施工段沿线指定地点,人工将成轴导引绳铺放开来,逐塔穿过放线滑车,与邻段导引绳相连,在牵引场或张力场或其他指定位置将导引绳锚住,在张力场或牵引场或其他另一指定位置收卷导引绳,使导引绳升空至一定高度,锚绳,移交给下道工序。 1.2.2中间级导引绳的展放程序和方法要点 首先,逐级牵放导引绳。通过初导牵放二导、二导牵放三导的方法,逐级牵放,以牵放出施工所需要的规格导引绳。其次,逐条牵放导引绳。最后是组合应用。先采用空中展放法进行导引绳的牵放,并采用逐条牵放导引绳的方法牵放出多条导引绳,除了留下一根,将其余的导引绳转移到与其相对应的放线滑车中。 1.2.3牵引绳展放 用导引绳通过小牵引机和小张力机配合,带张力展放牵引绳,展放牵引绳的操作方法与导线张力放线相同,属于一牵一放线方式。牵引绳与牵引绳的连接应使用能通过牵引机卷扬轮的抗弯连接器。 1.2.4架空地线展放 500kV输电线路的架空地线都是采用张力放线法进行。通常都是用导引绳进行张力放线,并采用大牵引机与小张力机进行架空地线的牵放。OPGW放线的区段长度必须和OPGW长度一致。在进行张力展放OPGW的过程中,必须要采用专业的张力机,并严格按照相关的技术规范进行施工,其中,OPGW于放线滑车中的额包络角应在60°以下。 1.3张力放线施工 (1)当导线进行盘绕时,其盘绕的方向必须要和导线外层线的方向一致,在盘绕时应左进右出;(2)和导线相连的连接器尾部应采用铁丝进行盘绕绑扎,一般情况下,各道应绑扎20圈,且两道之间的距离应为150mm,以保证其连接强度满足网套连接器的强度要求,并利用旋转连接器将网套连接器连接在走板后边,通过进行尾部张力的调整,将尾线拉紧;(3)在进行张力放线时,导线尾线在线轴中的盘绕圈数应在6圈以上,且尾端要和线轴固定;(4)在张力场设置张力放线的指挥所,根据现场指挥指令张力放线作业;现场指挥必须要根据各个施工岗位的实际情况,在汇总与合理判断后才能发出作业指令;(5)在牵引时,应遵循先慢后快的牵引原则进行,即在开始时先进行慢速牵引,并密切观察施工段沿线,看是否出现异常;同时进行放线张力的调整,以保证牵引板处于水平状态,等到牵引绳与导线都架空之后,才能慢慢将牵引速度提速;(6)在牵引时可先将张力机打开,等张力机刹车后再将牵引机启动。在停止施工作业时,应遵循先停牵引机、后停张力机的原则。在放线时,必须要保证尾线、尾绳的尾部张力,并根据张力机的特性进行张力调整。应逐渐、缓慢升高张力,以防导线和牵引绳之间出现较大幅度的波动;(7)当放线张力升高到标准高度时,应暂停牵引,并进行上扬塔号压线滑车的安装。 2 500kV架空输电线路紧线施工技术 2.1紧线工艺 张力放线结束后应尽快紧线。宜以张力放线施工段作紧线段,以牵张场相邻的直线塔或耐张塔作紧线操作塔。当放线段由多个耐张段组成时,根据施工需要,也可选择中间耐张塔作紧线操作塔。紧线段跨多个耐张段时,应对各耐张段分别紧线,先紧与紧线操作塔最远的耐张段,再紧次远的耐张段,依此类推。 2.2弧垂的调整 (1)观测档的位置必须要分布均匀,而相邻的两个观测档不得超出3个以上的线档;(2)观测档必须要具备一定的代表性;(3)一般选择悬挂点高差较小或者距离较大的线档作为观测档;(4)应选对相邻线档监测范围比较大的塔号作为观测站。 2.3画印

110KV放紧线不搭跨越架带电跨越线路施工方案

华润新能源山东垦利一期110kV送出线路工程 带电跨越施工方案 四川成蜀电力建设有限公司 华润新能源山东垦利一期110kV送出线路工程施工项目部

编写:年月日审核:年月日批准:年月日

目录 华润新能源山东垦利一期110KV送出线路工程 0 带电跨越施工方案 0 一、编制依据 (3) 二、跨越概况简介 (4) 1、本工程G1-G9,G32-G33,G34-G35耐张段放紧线、其中G1-G2跨越10KV电力线一条,G32-G33跨越35KV电力线一条,G34-G35跨越10KV 电力线两条,35KV电力线一条。 (4) 3、跨越点导线JL/LB20A-300/40型铝包钢芯铝绞线,架设 OPGW 光 缆两根。 (4) 四、跨越施工方案 (4) 七、组织措施 (11) 3、施工主要工器具: (12) 备注:本表为单个跨越架所使用的跨越工、器具材料,在施工过程中以上工具材料准备1套,以保证线路的跨越施工。 (12) 八、安全措施 (12) 八、施工危险点分析及预防 (15) 十、环境保护措施 (17)

十一、施工时间初步安排 (18) 十二、强制性条文规定 (18)

一、编制依据 1.1《 110~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2005); 1.2《110~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002); 1.3《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定》(155083.1300-2006); 1.4《国家电网公司安全工器具管理规定》(155083.1282-2006); 1.5《国家电网公司安全生产规程规定》(155083.941-2003); 1.6《防止电力生产人身安全事故六项重点安全措施》(155083.1362-2006); 1.7《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》(155083.1162-2005); 1.8《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》(155083.1304-2005); 1.9《中华人民共和国工程建设标准强制性条文电力工程部分》(2006年版);

35KV输电线路架线工程安全保证措施标准范本_1

解决方案编号:LX-FS-A43183 35KV输电线路架线工程安全保证 措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

35KV输电线路架线工程安全保证措 施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、工程概况 本工程石器35KV线路改造(西六环路)工程,在丰台区大灰厂北侧待建的西六环路立交桥与北京电力公司所属石器35kv线路29#-32#段架空线路交叉,其中30#杆和31#塔位在待建西六环路立交桥路面上,为双回杆塔单回路导线,由混凝土杆与铁塔混合架设,导线为LGJ-185型钢芯铝绞线,无地线,绝缘子为瓷绝缘子。 改造方案:将石器35KV线路27#杆和34#铁杆保留,迁移线路由27#起向西方向偏出现状线路路

220kV线路工程张力放线施工方案

批准: 年月日安全审核: 年月日质量审核:年月日技术审核: 年月日编写: 年月日

目录 1 编制说明................................................ 错误!未定义书签。 2 工程概述?错误!未定义书签。 3 工程主要设计技术特性及相关规定?错误!未定义书签。 4 架线施工?错误!未定义书签。 6 紧线划印?错误!未定义书签。 7附件安装?错误!未定义书签。 8质量措施?错误!未定义书签。 9 安全措施与环境保护 ....................................... 错误!未定义书签。 10 主要工器具表(按一个施工组配置)?错误!未定义书签。 11 导、地线液压工艺?错误!未定义书签。 12 光缆展放补充措施?错误!未定义书签。 5 13 跨越措施?2

1编制说明 1.1编制依据 《110kV~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233—2005) 《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则》(SDJJS2-87) 《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168—2002); 《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》(DL/T5285-2013) 《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》(DL/5009、2-2013) 《放线滑轮基本要求、检验规定及测试方法》(DL/T 685) 《输电线路施工机具设计、试验基本要求》(DL/T875) 《跨越电力线路架线施工规程》(DL/T5106) 《工程建设强制性条文》(电力部分2011版) 《电力建设工程施工技术管理导则》(国家电网工[2003]153号) 《输变电工程建设标准强制性条文实施实施指南》(2013版) 1.2架线方式 本工程双分裂导线张力架线方式为一牵二,即用一台牵引机与一台2线张力机组合,通过一牵二走板与三轮放线滑车,一次展放一相2根子导线. 1.3计划工期 架线施工计划工期为2017年5月01日至2017年07月30日。

基于架空输电线路架线施工技术的探讨

基于架空输电线路架线施工技术的探讨 发表时间:2017-09-19T10:03:07.610Z 来源:《电力设备》2017年第13期作者:林建 [导读] 摘要:随着我国国民经济的快速增长,我国现代化城市建设的规模不断扩大,电力的需求量不断增加,电网建设速度明显加快,架空输电线路施工是电网系统建设中的重要组成部分,近年来,架空输电线路的稳定可靠运行已经成为人们的关注的重点。 (国网山东省电力公司临沂供电公司山东临沂 276000) 摘要:随着我国国民经济的快速增长,我国现代化城市建设的规模不断扩大,电力的需求量不断增加,电网建设速度明显加快,架空输电线路施工是电网系统建设中的重要组成部分,近年来,架空输电线路的稳定可靠运行已经成为人们的关注的重点。本文即结合某 220kV架空输电线路工程项目实际对关于架空输电线路架线施工技术进行研究。 关键词:架空输电线路;施工技术;研究 1简要介绍工程概况 该架空的输电线路项目工程总的线路长度为20.3Km,总的电压为220Kv。其中经计算可得,对于电网建设中的架空部分约为全长的一半,即10.0Km。由于电网建设中架空部分的线路较长,施工现场地形复杂多变,但施工区域内障碍物较少、气候等客观不可违因素的制约,架线施工工艺也存在着很大的差异性。这就在一定程度上加大了对工程有效建设的难度。因此,根据施工现场的特点和具备的基础设施而择优选择最适宜的架线施工方法。并提前做好一定的预备措施,加强防范电网建设中所出现的问题,大量运用现代技术来加强对电网系统中架空部分的建设。 2架空输电线路架线施工技术分析 根据本工程项目的施工环境、施工条件等,综合考虑经济性和技术性,本工程项目用张力架线的方式选择空中展放法,使用人工及机械将线路分成展放段展放,利用初导引绳牵放二导引绳,二导引绳牵放三导,以此类推,通过一牵一的方式,有效地将各段相连接。 2.1架空输电线路架线施工前的准备 架空输电线路的架线施工是一项系统性的工作,在施工过程中需要使用到多种机械设备,因此,220kV架空输电线路架线施工之前,就要保证施工机具的配置有着一定的合理性,同时对张力放线的专用机具进行安排。准备机具时,根据标段的放线方式及施工段的放线张力计算结果,严格按照相关的施工技术要求,对放线机具进行合理的配置,保证放线机具是相互匹配的。为保证工程施工的安全顺利进行,需确保施工机具质量完好合格;施工前,按照施工方案中相关要求,布置好施工机具。输电线路架线工程中,杆搭是重要的支撑,在工程施工中有着重要的作用,因此架线施工前必须确保杆塔的质量。杆塔由于长期受风雨、撞击等外力的作用,若基础不牢固,则可发生倾斜、下线,引起各种故障,且维修困难,因而首先需确保杆塔基础的稳定牢固;其次,杆塔的选择也十分重要,一般来说,平地使用钢筋混凝土杆塔较为适宜,地形相对复杂、交通不畅的地区适宜选择铁塔,本工程项目中根据实际情况,即选择铁塔,同时由于工程跨越农田,为最大限度减少对农田的破坏,避免使用带拉线的直线型铁塔。在杆塔施工完成,并确认各部分牢固后再进行架线施工,还应在耐张塔受力的反侧合理安装与地面呈约40°角的临时拉线,以使其能够在外力作用下仍保持牢固。 2.2架空输电线路张力放线施工技术分析 (1)关于张力放线的施工操作。首先导线在张力机上进行盘绕的过程中,其盘绕的方向应同于导线外层线股捻回方向,盘绕的过程中从左边进,从右边出。张力放线的过程中,更要保证导线尾线在线轴上的盘绕圈数远远大于6圈,尾端更要和线轴进行固定。张力场应作为张力放线的主要现场指挥场所,并对各个岗位的情况进行现场指挥,在开始牵放的过程中保持慢速牵引,一旦放线张力升高到相应高度时,应将牵引暂停,在实际的牵引过程中,对各个子导线的张力机出口张力进行适当的调整。(2)施工区段牵引场以及张力场的选择。就其实质性而言,架线曲端差高度的主要影响因素有放线的质量、放线和紧线施工作业的可能性、线路的条件、合理性和难易度以及架线工程的综合功效等。施工区段在划分的过程中,更应该严格地遵循相关的工程条件,并对各种主要的影响因素进行综合考虑,在对经济技术进行合理的分析之后,并对其加以确定,尽可能的在架线施工之前将其进行分段规划,进而为施工的开始做好准备。在对牵引场和张力场进行选择的过程中,首先就要保证牵引机和张力机运行的过程中没有一定的阻碍作用,同时应严格地按照相关施工操作要求,使得场地地形以及面积和设备控制在设备实际需求条件下,合理的布置导线。一旦地形在某种程度上对施工有着一定的影响时,借助于转向滑车将其转向布场。(3)导引绳系、牵引绳以及地线的展放。导引绳系、牵引绳以及地线在实际的展放过程中,其初导展放主要有空中展放和地面铺放两种,空中展放主要适用于农作物、树木以及跨越物相对较多的地方,地面铺放适用于障碍物相对较少的施工区段,同时对于环境有着较小影响的施工区段。本工程中根据工程实际情况选择地面铺放,地面铺放主要是通过人工的形式,沿着线路进行铺放,分散成轴导线进而搬运到施工各个指定地点,并借助于人工的形式,铺开成轴导引绳。中间级导引绳在实际的展放过程中,有着一定的方法和技术要点,一般而言,相对较小规格的导引绳主要是采用初导牵放二导以及二导牵引三导,一牵一是其主要的牵放方式,这也是本工程中所采用的施工方式。在一根导引绳对多根导引绳进行牵放的过程中,借助于地面铺放的形式,并利用多轮放线滑车,将多条导引绳加以牵放。在其组合应用的过程中,通过借助于地面铺展的方法对导引绳进行牵放。同时架空地线在实际的展放过程中,主要是对张力放线方法加以采用,借助于大牵引机和小张力机对架空地线进行牵放。 2.3架空输电线路紧线施工技术分析 (1)画印分析。若同一耐张段弧垂调整之后,紧线的应力并没有任何的变化,就要在耐张塔和各个直线塔上进行画印处理,并保证印记的清晰性和准确性。耐张转角塔的画印方法和割线的尺寸需根据工程实际情况进行合理的计算后确定,主要的方法有三角板垂球法、横担中心线延伸法以及挂点延伸法三点,当紧线操作塔主要是耐张塔时,在对耐张塔进行画印处理时,主要借助于比量画印方法。(2)架空输电线路紧线工艺。220kV架空输电线路张力放线结束之后,就要进行紧线处理,一般而言,220kV架空输电线路紧线的过程中,其放线段的耐张段有多个时,应严格地按照相关的施工需求,并对中间耐张塔进行选择,进行分段紧线,并采取就远原则。(3)架空输电线路弧垂观测和调整。在对紧线段进行控制调整的过程中,主要是对紧张线段应力状态进行合理的控制,并对弧垂观测档进行选择,首先就要保证观测档位置有着均匀的分布,观测点的选择应该具有代表性,并对临近线档监测范围相对较大的塔号加以选择,将其作为测站。在紧线施工中,对线路的初伸长进行处理时,合理减少线缆的垂弧,能够有效地补偿架空线路的初伸长,保证弧垂与设计要求相符合。3结束语我们应认识与了解工程的主要概况,做好架空输电线路架线施工前的准备,进而不断的对输电线路中的架线施工技术进行分析,从而在施工的过程中要严格的按照施工要求,有效的确保施工质量,在一定程度上提高工程的质量。

相关文档