2020版国家二级消防工程师《消防安全技术综合能力》
模拟真题(I卷)含答案
考试须知:
1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:_________
考号:_________
一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、某住宅小区物业管理公司,在10号住宅楼一层设置了瓶装液化石油气经营店。根据《中华人民共和国消防法》,应责令该经营店停业,并对其处( )罚款。
A.三千元以上三万元以下
B.五千元以下五万元以下
C.三万元以上十万元以下
D.警告或者五百元以下
2、自动喷水灭火系统的湿式报警阀调试时,在试水装置处放水,带延迟器的水力警铃应在()内发出报警铃声。
A.5~60s
B.5~90s
C.10~30s
D.20~60s
3、在使用消防检测仪器一一秒表测量单个时间时,自动复位(即数据归零)的按钮是()。
A.“MODE”按钮
B.“START/STOP”按钮
C.“LAP/RESET”按钮
D.“RECALL”按钮
4、某消防技术服务机构对某单位安装的湿式自动喷水灭火系统进行检测,检测结果如下:(1)开启末端试水装置,以1.1L/s的流量放水,带延迟功能的水流指示器15s时动作;(2)末端试水装置安装高度为1.5m;(3)最不利点末端放水试验时,自放水开始至水系启动时间为3min;
(4)报警阀距地面的高度为1.2m。上述检测结果中,符合现行国家标准要求的共有( )。
A.1个
B.2个
C.4个
D.3个
5、对工业建筑进行防火检查时,应注意检查工业建筑的火灾危险性、耐火等级和建筑面积,在检查的下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级的是()。
A.建筑面积为1500m2的金属冶炼车间
B.建筑面积为350m氨压缩机房
C.蒸发量为7t/h的燃煤锅炉房
D.独立建筑的建筑面积为280㎡的单层制氨车间
6、应急照明分配电装置的输出线路和集中控制型系统的控制线路选择燃烧性能为()级电线电缆时,应穿金属管保护。
A.A
B.B1
C.B2
D.B3
7、下列避难走道的防火检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()。
A、避难走道采用耐火极限3.00h的防火墙和耐火极限2.50h的楼板与其他区域进行分隔
B、最远防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离为39m
C、使用人数最多的防火分区通向与其连接的避难走道的 2个门净宽度均为1.6m,避难走道的净宽度为3.50m
D、防火分区开向避难走道前室的门采用乙级防火门,前室开向避难走道的门采用甲级防火门
8、水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压()h 应无泄漏。
A.12
B.24
C.36
D.48
9、下列不符合施工现场用火作业要求的是()。
A.施工现场动火作业前,应由动火作业人提出动火作业申请
B.动火操作人员应按照相关规定,具有相应资格,并持证上岗作业
C.严禁在裸露的可燃材料上直接进行动火作业
D.六级(含六级)以上风力时,应停止焊接、切割等室外动火作业
10、某消防工程施工单位对已安装的消防水泵进行调试,水泵的额定流量为30L/s,扬程为100m,系统设计工作压力为1.0MPa.下列调试结果中,符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的是( )。
A.自动直接启动消防水泵时,消防水泵在60s时投入正常运行
B.消防水泵零流量时,水泵出水口压力表的显示压力为1.30MPa
C.以备用电源的切换方式启动自动水泵时,消防水泵在2min时投入正常运行
D.消防水泵出口流量为45L/s时,出口处压力表显示为0.55MPa
11、某城市全年最小频率风向为东北风。该市的一个大型化工企业内设有甲醒储罐区均为地上固定顶储罐,储罐直径20m、容量5000m3,防火堤内不包括储罐占地的净面积5000m2,下列防火检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()。
A、锅炉房位于甲醒储罐区南侧,两者之间的防火间距为55m
B、甲醒储罐之间的间距为12.5m
C、甲醒储罐区防火堤高度为1.1m
D、罐区周围的环形消防车道有3%的坡度,且上空有架空管道,距车道净空高度为5m
12、建筑防火检查中,下列消防控制室平面布置中不正确的是( )。
A.消防控制室可设置在建筑物的地下一层
B.采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。隔墙上的门为丙级防火门
C.疏散门直通室外或安全出口
D.为避免消防控制室被淹或进水受到影响。须设置挡水门槛等挡水措施
13、防烟楼梯间疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门为()。
A.甲级防火门
B.乙级防火门
C.丙级防火门
D.双向弹簧门
14、自动喷水灭火系统水压强度试验对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压;达到试验压力后,稳压()min,管网应无泄漏.、无变形,且压力降不应大于( )MPa。
A.30、0.05
B.10、0.03
C.60、0.06
D.60、0.05
15、为建筑内部装修防火工程进行行验收时,应对电气设备及灯具的设置避行检查。在对某建筑的内装修工程检查时,下列检查结果中,不符音现行国家消防技术标准规定的是()。
A.插座安装在木质装修材料上
B.配电箱的壳体和底板采用金属材料制作,安装在轻钢龙骨纸面百膏扳墙上
C.吊顶内的电线采用金属管保护
D.开关安装在水泥板隔墙上
16、消防技术服务机构对某大型商场内设置的疏散照明设施进行检测。下列检测结果中,不
符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)要求的是()。
A.避难间疏散照明的地面最低水平照度为10.0lx
B.营业厅疏散照明的地面最低水平照度为2.0lx
C.楼梯间疏散照明的地面最低水平照度为5.5lx
D.前室疏散照明的地面最低水平照度为6.0lx
17、有关系设备检测数量要求正确的是()。
A.实际安装数量在3台以下者,全部检验
B.实际安装数滅在6-10台者,柚验3台
C.实际安装数量超过10台者,按比例进行抽检,抽验总数不应少于3台
D.实际安装数量超过10台者,按比按实际安装数量30%-50%的比例抽检
18、由于()受紫外线照射时强度有变化,橡胶垫片易老化、漏水,故在消防水箱中不推荐使用。
A.不锈钢水箱
B.玻璃钢水箱
C.搪瓷钢板水箱
D.钢筋混凝土水箱
19、下列不符合消防应急标志灯具的安装要求的是()。
A.低位安装在疏散走道及其转角处时,应安装在距地面(楼面)lm以下的墙上
B.安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理
C.标志灯具表面应与地面平行,与地面髙度差不苴大于3mm,与地面接触边缘不宜大乎2mm
D.应急标志灯具在安装时,箭头指示方向或导向光流流动方向应与疏散方向一致
20、应急预案编制的主观依据不包括( )。
A.单位的基本情况
B.消防安全素质
C.防火灭火技能
D.员工的变化程度
21、关于自动喷水灭火系统管网试压,下列说法错误的是()。
A.系统试压前,按照图纸,对埋地管道的位置及管道基础.支墩等进行检查
B.试压用的压力表精度不应低于1.5 级
C.试压用压力表量程应为试验压力值的1.2~1.5 倍
D.对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除
22、高层建筑、公共娱乐场所、百货商场等在进行室内装修时应采用的装修材料是:()。
A.可燃材料
B.难燃材料和不燃材料
C.易燃材料
D.钢筋混凝土
23、某城市全年最小频率风向为东北风,该市的一个大型化工企业内设有甲醇储罐区,均为地上固定储罐,储罐直径20m,容量5000m3,防火堤内部包括储罐占地的净面积为5000㎡,下列防火检查结果中,不符合现行国家消防机构标准的是()。
A.锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为55m
B.甲醇储罐之间的防火间距为12.5m
C.罐区周围的环形消防车道有3%的坡度,且上空有架空管道,距车道净空高度为5m
D.甲醇储罐区防火堤高度为1.1m
24、消防安全管理的技术方法主要包括安全检査表分析方法、因果分析方法、事故树分析方法及消防安全状况评估方法等。其中事故树分析方法主要是一种()描绘火灾事故发生的树形模型图。
A.从原因到结果
B.从结果到原因
C.从着火到结束
D.从结束到着火
25、某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限 0. 85h:钢结构屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为0.90h:吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0.15h:
外墙采用难燃性墙体,耐火极限为0. 50h;仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的下列结构中,不满足二级耐火等级建筑要求的是()
A、预应力混凝士楼板
B、钢结构屋顶承重构件
C、轻钢龙骨石膏板吊顶
D、难燃性外墙
26、某制衣厂发生火灾,接到报警信号后大家都有秩序地安全疏散出来。在安全疏散标准中,人员从接到火灾警报之后到疏散行动开始之前的这段时间间隔称为( )。
A.疏散预动时间
B.疏散开始时间
C.疏散探测时间
D.疏散行动时间
27、某消防工程施工单位对自动喷水灭火系统闭式喷头进行密封性能试验,下列试验压力和保压时间的做法中,正确的是()。
A、试验压力2.0MPa,保压时间5min
B、试验压力3.0MPa,保压时间1min
C、试验压力3.0MPa,保压时间3min
D、试验压力2.0MPa,保压时间2min
28、某幼儿园共配置了20具4kg磷酸铵盐干粉灭火器,委托某消防技术服务机构进行检查维护,经检查有8 具灭火器需送修。该幼儿园无备用灭火器,根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》 (GB50444),幼儿园一次送修的灭火器数量最多为( )。
A.8 具
B.6 具
C.5 具
D.7 具
29、消防给水系统维护管理人员,应掌握和熟悉消防给水系统的()、性能和操作规程。
A.灭火机理
B.工作原理
C.运行规律
D.设计原理
30、水泵接合器接口的位置应方便操作,安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消火栓或消防水池的距离宜为()。
A.15~30m
B.15~40m
C.10~20m
D.10~30m
31、对某建筑高度为140m的住宅建筑进行防火检查,下列关于避难的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()。
A.设置了可直接对外开启的乙级防火窗
B.在避难层设置消防电梯出口
C.在避难层设置消防电梯出口
D.在避难层设置消火栓,机械排烟系统和消防专用电话
32、系统试压试验中,系统设计工作压力等于1.6MPa 时,水压强度试验压力应为()。
A.1.8Mpa
B.2.0Mpa
C.3.0Mpa
D.3.2Mpa
33、消防车登高操作场地是消防灭火救援的重要设施,下列关于消防车登高操作场地设置的说法中,错误的是()。
A.高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地
B.消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不应大于10m
C.消防车登高操作场地的坡度不宜大于3%
D.高层建筑的消防车登高面不应布置裙房
34、当消防应急标志灯具的表面亮度小于( )时,应马上进行更换。
A.10cd/m2
B.15cd/m2
C.20cd/m2
D.25cd/m2
35、建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面()m 以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于()m 的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。
A.0.4,2.0
B.0.5,2.0
C.0.5,0.4
D.0.4,4.0
36、在泄压设施的材质设置中,作为泄压设施的轻质屋面板和墙体,每平方米的质量不宜大于()。
A.30kg
B.45kg
C.60kg
D.75kg
37、公称直径为50mm 的管道支架或吊架之间的距离应不大于()。
A.4.5m
B.5.0m
C.6.0m
D.6.5m
38、排烟防火阀与防火阀的不同之处主要是安装管道和动作温度不同,其安装在排烟系统的管道上时,公称动作温度为()。
A.70℃
B.180℃
C.220℃
D.280℃
39、储存容器中充装的二氧化碳质量损失大于()时,二氧化碳灭火系统的检漏装置应正确报警。
A.5%
B.10%
C.20%
D.30%
40、在对建筑灭火器进行防火检查时,也应注意检查灭火器箱与地面的距离,根据现行国家消防技术标准,灭火器箱底部距地面的高度不应小于()cm。
A.8
B.5
C.10
D.15
41、各地在智慧消防建设过程中,积极推广应用城市消防远程监控系统,根据现行国家标准《城市消防远程监控系统技术规范》GB 50440,下列系统和装置中,属于城市消防远程监控系统构成部分是()。
A、用户信息传输装置
B、火灾警报装置
C、火灾探测报警系统
D、消防联动控制系统
42、下面有关施工现场设置的发电机房、变配电房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的说法,不正确的是( )。
A.可燃材料库房单个房间的建筑面积不应超过30㎡
B.建筑构件的燃烧性能等级应为A级
C.易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过20㎡
D.层数不应超过两层,每层面积不应大于200㎡
43、某消防工程施工单位对室内消火栓进行检验,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)。下列消火栓固定接口密封性能试验抽样数量的说法,正确的是()。
A.宜从每批中抽取0.5%。但不应少于5个,当仅有1个不合格时,应在抽取1%,但不应少于10个
B.宜从每批中抽取1%,但不应少于3个,当仅有1个不合格时,应在抽取2%,但不应少于5个
C.宜从每批中抽查0.5%,但不应少于3个,当仅有1个不合格时,应在抽取1%。但不应少于5个
D.宜从每批中抽查1%,但不应少于5个,当仅有1个不合格时,应在抽取2%。但不应少于10个
44、下列符合管网及阀门维护管理规定的是()。
A.每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测
B.每周对水源控制阀进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态
C.每年对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验
D.每年对室外阀门井中进水管上的控制阀进行一次检查,并应核实其处于全开启状态
45、为防止电气火灾发生,与采取有效措施,预防电气线路过载,下列预防电气线路过载的措施中,正确的是()。
A.根据负载的情况选择合适的电线
B.安装电气火灾监控量
C.安装剩余电流保护装置
D.安装测温式电气水灾监控探测器
46、某地开展假胃伪劣消防产品专项整治行动,检查人员在检查中发现.有些商家的消防产品不同程度的存在缺陷。根据《产品质量法》的规定,下列说法错误的是()。
A.因消防产品存在缺陷造成损宫的,生产者应承担赔偿责任
B.因消防产品存在缺陷造成损害的,受害人可以向生产者要求赔偿.也可以向销售者要
求赔偿
C.因消防产品存在缺陷造成损害要求赔偿的加讼时效期间应为1年
D.由于销售者的过错使消防产品存在缺陷,造成损害的,销售者应当承担赔偿责任
47、火灾烟气的危害性主要有毒害性、减光性以及烟气中携带的较髙温度的气体和微粒。有关实验表明,人与浓烟接触()就有死亡的危险。
A.1-2min
B.2-3min
C.3-4min
D.4-5min
48、对于设有短边长度大于( )的内院或天井的建筑物,宜设置进人内院或天井的消防车通道.
A.20m
B.24m
C.150m
D.220m
49、人防工程每个防火分区的安全出口不少于2个。如有防火墙将人防工程隔成多个防火分区且每个防火分区设有一个直通室外的安全出口时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻分区的( )防火门作为第二安全出口。
A.乙级
B.甲级
C.丙级
D.普通
50、利用CAD平面图生成复杂建筑的疏散图案,比较后得出最佳疏散设计路线的软件模型是( )。
A.buildingEXODUS
B.SGEM
C.Simulex
D.STEPS
51、根据现行国家消防技术标准,关于建筑内消防应急照明和疏散指示标志的检查结果中,不符合标准要求的是()。
A.人员密集场所安全出口标志设置在疏散门的正上方
B.疏散走道内容灯光疏散指示标志的间距为19.5m
C.袋形疏散走道内灯光疏散指示标志间距为9m
D.灯光疏散指示标志均设置在疏散走道的顶棚上
52、某建筑面积为44000㎡的地下商场,采用防火分隔措施将商场分隔为多个建筑面积不大于 20000㎡的区域。该商场对区域之间局部需要联通的部位采取的防火分隔措施中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》 (GB 50016)的是()。
A.采用耐火极限为 3.00h 的防火墙分隔,墙上设置了甲级防火门
B.采用防烟楼梯间分隔,楼梯间门为甲级火门
C.采用防火隔间分隔,墙体采用耐火极限为 2.00h 的防火隔墙
D.采用避难走道分隔,避难走道防火隔墙的耐火极限为 2.00h
53、消防档案包括消防安全基本情况和消防安全管理情况,并附有必要的图表。下列不属于消防安全基本情况的是( )。
A.单位基本概况和消防安全重点部位情况
B.火灾隐患及其整改情况记录
C.消防设施、灭火器材情况
D.消防管理组织机构和各级消防安全责任人
54、根据《消防法》的规定,举行太型集会、灯会等群众性活动,承办人应当依法向公安机关申请安全许可,制定()并组织演练。
A.消防滇练计划
B.灭火和应急疏散预案
C.事故应急救援预案
D.火灾预昉计划
55、某省政府机关办公大楼建筑高度为31.8m,大楼地下一层设置发电机作为备用电源,市
政供电中断时柴油发电机自动启动。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016,市政供电中断时,自备发电机最迟应在( )s内正常供电。
A、10
B、30
C、20
D、60
56、某五星级酒店的法人代表是张某,消防安全责任人是李某,消防安全管理人是王某,由于酒店的专职消防安全管理人赵某在日常的工作中未履行工作职责而导致酒店发生火灾,火灾造成1人死亡,2人受伤,则( )要承担消防安全工作事故追究顺序上的第一责任。
A.张某
B.王某
C.李某
D.赵某
57、建筑消防性能化设计中,设计目标的性能判定标准包括生命安全标准和非生命安全标准两种。以下不属于非生命安全标准的是()。
A.热效应
B.毒性
C.火灾蔓延
D.烟气损害
58、人防工程中,防火分区面积大小的确定与建筑的使用性质、消防扑救能力及火灾萑延速度等因素有关。下列常见建筑防火分区面积的具体要求,错误的是()。
A.在同一座库房或同一个防火隔间内储存数种火灾危险性不同的物品,其库房或隔间的最大允许建筑面积,按其中火灾危险性最大的物品确定
B.复式汽车库的防火分区的最大允许建筑面积按常规要求减少35%
C.敞开式、错层式、斜楼板式的汽车库的上下连通层防火分区面积须叠加计箅,允许最大建筑面积可按常规要求增加1倍
D.避难走道可划分为两个防火分区
59、对于住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用()。
A.剪刀楼梯间
B.封闭楼梯间
C.防烟楼梯间
D.敞开楼梯间
60、在风管部件检查规定中,防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为()。
A.易燃材料
B.可燃材料
C.难燃材料
D.不燃材料
61、疏散走道防火检查主要包括对疏散走道宽度、疏散距离、疏散走道的畅通性、疏散走道与其他部位分隔以及疏散走道的内部装修进行检查,下列建筑物疏散走道畅通性设置中不符合现行国家工程消防技术标准的要求的是( )。
A.简明直接,尽量避免弯曲
B.可以往返转折
C.不得设置影响人员疏散的突出物
D.不得设置影响人员疏散的障碍物
62、根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB 25201,在建筑消防设施维护管理时,应对自动喷水灭火系统进行巡查并填写《建筑消防设施巡查记录表》。下列内容中,不属于自动喷水灭火系统巡查记录内容的是()。
A、报警阀组外观,试验阀门状况、排水设施状况、压力显示值
B、水流指示器外观及现场环境
C、充气设备、排气设备及控制装置等的外观及运行状况
D、系统末端试验装置外观及现场环境
63、对于在值班、巡查、检测、灭火演练中发现的消防设施存在问题和故障,相关人员按照规定填写《建筑消防设施故障维修记录表》,向()报告。
A.消防安全责任人
B.消防安全管理人
C.消防设施使用人
D.公安消防机构
64、某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统时,使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261,关于雨淋阀组调试的说法中,正确的是( )。
A.自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s之内启动
B.公称直径大于200mm的雨淋阀组调试时,应在80s内启动
C.公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动
D.当报警水压为0.15MPa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声
65、下列设备和设施中,属于临时高压消防给水系统构成必需的设备设施是()。
A.消防稳压泵
B.消防水泵
C.消防水池
D.市政管网
66、按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011的规定,易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距不应小于( )m。
A.15
B.8
C.10
D.6
67、评估指标体系应具有明确的层次结构,每一个子指标体系应相对独立,建立评估指标体系时,需注意()的明确性,以便于操作。
A.耐火等级
B.风险分级
C.危害因素
D.火灾隐患
68、()是火灾发生、发展将触发火灾探测与报警装置而发出报警信号,使人们意识到有异常情况发生.或者人员通过本身的味觉、嗅觉及视觉系统察觉到火灾征兆的时间。
A.报警时间
B.探测时间
C.人员的疏散预动时间
D.疏散行动时间
69、经过评估之后.针对建筑的总体评估结果,需要采取一定风险控制措施,将建筑的火灾风险控制在所接受的风险水平以下。常用的风险控制措施包括风险消除、风险减少、风险转移等。需要采取降低可燃物的存放数量或者安排适当的人员看管等措施属于()。
A.风险消除
B.风险减少
C.风险转移
D.风险控带
70、消防安全管理的()决定了消防安全管理活动要维护统治阶级的利益,依据法律调整人们的行为,保障社会公共安全。
A.物质属性
B.精神属性
C.自然属性
D.社会属性
71、用户传输装置安装符合要求的是()。
A.在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.5~1.8m
B.在墙上安装时,正面操作距离不应小于1.8m
C.在墙上安装时,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m
D.落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.5~0.8m
72、某消防工程施工单位对进行的一批手提式二氧化碳灭火器进行现场检查,根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444),()不符合该灭火器的进场检查项目。
A.市场准入证明
B.压力表指针位置
C.简体机械损伤
D.永久性钢印标识
73、防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到()时关闭,在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
A.50℃
B.60℃
C.70℃
D.80℃
74、进行区域火灾风险评估的原则不包括( )。
A.综合性原则
B.实用性原则
C.可操作性原则
D.系统性原则
75、某七氟丙烷气体灭火系统防护区的灭火剂储存容量,在20℃时容器内压力为2.5MPa,50℃时的容器内压力为4.2MPa,对该防护区灭火剂输送管道采用气压强度试验代替水压强度试验时,最小试验压力应为( )MPa。
A.4.83
B.3.75
C.4.62
D.6.3
76、对某大型工厂进行防火检查,发现的下列火灾隐患中,可以直接判定为重大火灾隐患的
是()。
A.室外消防给水系统消防泵损坏
B.将氨压缩机房设置在厂房的地下一层
C.在主厂房的消防车道上堆满了货物
D.在2号车间与3号车间之间的防火间距空地搭建了一个临时仓库
77、下列属于快速火灾增长类型可燃材料的是()。
A.轻的窗帘
B.塑料泡沫
C.木制办公桌
D.厚重的木制品
78、自动喷水灭火局部应用系统采用K=115 喷头且喷头总数不超过()只,可不设报警阀组。
A.12
B.15
C.20
D.50
79、火灾场景的确定应根据最不利的原则确定,选择()的火灾场景作为设定火灾场景。
A.火灾危害较小
B.火灾危害较小
C.火灾风险较大
D.火灾风险较大
80、建筑灭火器压力指示器黄区范围标有的字样为()。
A.“先充装”
B.‘‘后充装”
C.“再充装”
D.“超充装”
二、多选题(共20题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)
1、消防工作的主体共同构筑消防安个工作格局.其主要包括()。
A.政府
B.部门
C.单位
D.媒体
E.公民
2、建筑耐火等级指建筑物整体的耐火性能,可分为一、二、三、四级。下列关于建筑构件的燃烧性能和耐火极限的检查要求中,正确的有( )。
A.一级耐火等级建筑的主要构件都是不燃烧体
B.二级耐火等级建筑的主要构件,其吊顶为不燃烧体
C.三级耐火等级建筑的主要构件,吊顶和隔墙体为难燃烧体
D.以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑,其耐火等级按三级确定
E.四级耐火等级建筑的主要构件,除防火墙体外,其余构件可采用难燃烧体或可燃烧体
3、根据《城乡规划法》的规定,制定和实施城乡规划,应当遵循的原则包括()。
A.节约土地
B.城乡统筹
C.配套建设
D.综合开发
E.合理布局
4、某箱包加工生产企业,厂房建筑5层,建筑面积5000㎡,员工600人,企业组织开展半年度灭火和应急疏散演练。根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),演练结束后,应当记录存档的内容有()。
A.演练方案概要、发现的问题与原因
2020年注册消防工程师考试复习898题(含答案) 一、单选题 1.《图书馆建筑设计规范》规定,采用积层书架的书库,划分防火分区时, 应将书架层的面积____计算。(B) A.分开 B.合并 2.《综合医院建筑设计规范》规定,医疗用房应设疏散指示图标;疏散走道及 楼梯间均应设____。(C) A.疏散指示标志 B.应急照明 C.事故照明 3.《图书馆建筑设计规范》规定,基本书库、非书资料库,藏阅合一的阅览 空间防火分区最大允许建筑面积:当为单层时,不应大于1500m2;当高度超过 24.00m时,不应大于____m2。(A) A.700 B.1000 C.1200 4.《图书馆建筑设计规范》规定,采用积层书架的书库,划分防火分区时, 应将书架层的面积____计算。(B) A.分开 B.合并 5.《办公建筑设计规范》规定,办公建筑的开放式、半开放式办公室,其室 内任何一点至最近的安全出口的直线距离不应超过____m。(C) A.20 B.25 C.30 6.《办公建筑设计规范》规定,综合楼内的办公部分的____不应与同一楼 内对外的商场、营业厅、娱乐、餐饮等人员密集场所的共用。(A) A.疏散出入口 B.疏散走道 C.疏散楼梯
7.《办公建筑设计规范》规定,____办公建筑的避难层(区)、屋顶直升机停机坪等设置应执行国家和专业部门的有关规定。(C) A.中高层 B.高层 C.超高层 8.《博物馆建筑设计规范》规定,陈列区的防火分区面积不得大于____ ㎡,同一防火分区内的隔间面积不得大于____㎡。(C) A.1500,500 B.2000,500 C.2500,1000 9.《博物馆建筑设计规范》规定,藏品库房、陈列室的防火分区内的隔间应采用耐火极限不低于____h的隔墙和____防火门分隔。(B) A.2,乙级 B.3,乙级 C.3,甲级 10.《博物馆建筑设计规范》规定,____的外门应向外开启(B) A.藏品库房 B.陈列室 11.《图书馆建筑设计规范》规定,藏书量超过____万册的图书馆、书库,耐火等级应为一级。(C) A.50 B.75 C.100 12.《图书馆建筑设计规范》规定,图书馆特藏库、珍善本书库的耐火等级均应为____。(A) A.一级 B.二级 C.三级 13.《图书馆建筑设计规范》规定,建筑高度不超过24.00m,建筑层数不超过____,藏书量不超过10万册的图书馆,耐火等级不应低于三级,但其书库和开架阅览室部分的耐火等级不得低于二级。(B) A.二层
综合技术能力 、单项选择题 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统为安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对消防设施检测机构进行处罚。下列罚款中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 答案:A 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是() A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款 答案:B 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是() A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案:B 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地时公安支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是() A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队 答案:C 5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是()。 A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 B.履行岗位职责 C.不得允许他人以本人名义执业 D.不断更新知识,提高消防安全技术能力 答案:A 6.对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是() A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口 B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为的防火墙与生产车间分隔
2020年一级消防工程师技术实务模拟试题 1.某商场地上10层,层高5m,每层建筑面积3200㎡。建筑采用临时高压消防给水系统,并设高位消防水箱。则水箱的有效容积不得小于( )m3 A. 18 B. 36 C. 50 D. 100 【答案】C按商场50m3;按一高公36m3,取大值某7层商场,设置有自动喷水灭火系统,消火栓系统、火灾自动报警系统等,下部设有消防水池,上部设有消防水箱。 2.以下关于消防水池的说法,正确的是( )。 A. 水池的有效容积应根据计算确定且不应小于50m3 B. 消防用水临时用作生活用水时应及时补充 C. 消防水池进水管管径应计算且不应小于DN32 D. 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置 【答案】D 3.下列建筑室外消火栓的设置做法中,符合要求的有() A 距离路边3m B 布置间距150m C 距离加油站20m D 距离地下汽车库出入口10m E 距离建筑外墙10m 【答案】CDE
4.某一级耐火等级的多层丙类仓库,总体积5000m3,建筑高度20m,设有室内消火栓系统,关于该系统设置的做法,下列选项中不符合规范要求的是( )。 A 该仓库内消火栓的布置间距为50m B 采用DN65的室内消火栓 C 配备长度为30m的消防水带 D 消火栓的充实水柱为10m E 消火栓栓口的动压为0.3MPa 【答案】CDE 应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m。(C选项不符合规范要求)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算 (D、E选项不符合规范要求) 5.消防给水系统分区供水中,转输水箱的有效容积不得小于( )m3,减压水箱的有效容积不得小于( )m3 。 A. 18,60 B. 18,36 C. 50,36 D. 60,18 【答案】D 6.某消防检测公司对一高层写字楼消火栓系统进行检测,该建筑高度为 80m,设有高位消防水箱、稳压泵及气压罐。以下检查内容中不符合规范要求的是( )。
中华考试网教育培训界的翘楚! 消防工程师考试正处于紧张的备考阶段,那么,刷题是必不可少的。尤其是历年真题,它在备考过程中起着非常重要的作用。我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 为此,中华考试网小编为大家整理了2016年一级消防工程师《技术实务》考试真题及答案,具体详情如下: 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( ) A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( )现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示( )等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是( ) A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )
中华考试网教育培训界的翘楚! A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( ) A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( ) A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于( )min。 A.25 B.30 C.40
消防工程师试题及答案
消防工程师试题及答案 【篇一:一级注册消防工程师案例分析真题及答案( )】 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65db,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。
3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 第二题:某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积1 m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其它部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。
1.一个容纳人数为2800人的剧院,其需要设置的疏散门个数至少为( ) 。 A.10 B.12 C.13 D.14 2.若某建筑内阶梯形观众厅允许疏散时间为3min,单股人流宽度为0.55m,已知平坡地面每分钟每股人流通过人数为43人/min,阶梯地面每分钟每股人流通过人数为37人/min,那么其百人所需疏散宽度为( ) m。 A.0.43 B.0.5 C.0.9 D.1 3.下列说法,正确的是( ) 。 A.在地上建筑中,各楼梯总疏散宽度应按本层人数计算 B.在地下建筑中,下层楼梯的总宽度应按其上层人数最多一层的人数计算 C.在地上建筑中,下层楼梯总疏散宽度应按本层及以上各楼层人数最多的一层人数计算
D.在地下建筑中,上层楼梯的总宽度应按其下层人数最少一层的人数计算 4.当建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可比规定值增加( ) 。 A.2倍 B.1倍 C.50% D.25% 5.封闭楼梯间是指设有能阻挡烟气的双向弹簧门或( ) 级防火门的楼梯间。 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 6.高层建筑内设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集场所,其每个疏散出口的平均疏散人数不应超过( ) 人。 A.250 B.400 C.600
7.某集成电路工厂新建一个化学清洗间,建筑面积为100m2,设置1个安全出口,清洗作业使用火灾危险性为甲类的易燃液体,该清洗问同一时间内清洗操作人员不应该超过( ) 人。 A.5 B.10 C.15 D.20 8.建筑高度超过( ) m的公共建筑和住宅建筑应设置避难层。 A.32 B.45 C.50 D.100 9.某商业建筑,地上4层、地下1层,耐火等级为二级,地上各层为百货和餐饮,地下一层为超市。地下一层设计疏散人数为1500人,地上一至二层每层设计疏散人数为1800人,三至四层设计疏散人数为1600人。则地上一层疏散楼梯的最小总净宽度应是( ) m。
一级消防工程师考试模拟题及答案 1.厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于()m,围墙两侧建筑的间距应满足相应建筑的防火间距要求。 A.5 B.10 C.12 D.15 2.下列关于老年人建筑及儿童活动场所布置的说法,错误的是( )。 A.老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独 立的建筑内,且不应设置在地下或是半地下。 B.当老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所设置在一、二级耐火等级的多层和高层建筑内时,应设置在建筑物的首层或二、三层。 C.当老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所设置在三级耐火等级的建筑内时,应设置在首层及二层。 D.当老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所设置在四级耐火等级的建筑内时,应当设置在首层及二层,并均宜设置独立的出口。 3.下列关于仓库防火分区的说法,错误的是( )。 A 甲、乙类仓库内的防火分区之间应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔,且甲类仓库应采用多层结构 B.库房防火分区之间的水平分隔必须采用防火墙分隔 C.对于丙、丁、戊类仓库,在实际使用中确因物流等用途需要开口的部位,需采用与防火墙等效的措施,如甲级防火门、防火卷帘分隔,开口部位的宽度一般控制在不大于6.0m,高度宜控制在4.0m以下 D.甲、乙类仓库不应附设在建筑物的地下室和半地下室内 4.防火墙是指具有不小于( )h耐火极限的不燃性实体墙。 A.1.00 B.1.50 C.2.00 D.3.00 5.录像厅、放映厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按()人/m2计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按()人/m2计算。 A.0.8,0.5 B.1.0,0.5 C.1.2,0.6 D.1.0,0.8 6.一些人员密集场所人数众多,如剧院、电影院和礼堂的观众厅,其疏散出口数目经计算确定,且不应少于( )个。 A.1 B.2 C.3 D.4 7.对铜有腐蚀而对铝腐蚀相对较轻的环境、氨压缩机房等场所应选用()。 A.铜芯线缆 B.铝芯线缆
2019年国家一级消防工程师《消防安全技术实务》模拟 试卷 (含答案) 考试须知: 1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_________ 考号:_________ 一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意) 1、灭火器B类火灾配置场所为中危险级时,灭火器的单位灭火级别的最大保护面积为( )m2/B。 A、0.5 B、1.0 C、1.5 D、2.0 2、对于石油化工企业,下列可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放系统 3、根据现行囯家标准《城市消防远程监控系统技术规范》(GB50440),关于城市消防远程监
控系统设计的说法,正确的是()。 A.城市消防远程监控中心应能同时接受不少于3个联网用户的火灾报警信息 B.监控中心的城市消防通信指挥中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于5s C.城市消防远程监控中心的或早报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录 D.城市消防远程监控中心录音文件的保存同期不应少于3个月 4、下列关于干粉灭火系统组件及其设置要求的说法中,正确的是()。 A.储存装置的驱动气体应选用压缩空气 B.储存装置可设在耐火等级为三级的房间内 C.干粉储存溶容器的设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级 D.驱动压力应大于储存容器的最高工作压力 5、一组消防水泵、吸水管不应少于_______,当其中一条损坏或抢修时,其余吸水管应能通过_______。 A2条,70%水量 B3条,70%水量 C2条,50%水量 D2条,全部水量 6、气体灭火系统设计中,无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用()浓度。 A.灭火设计 B.惰化设计 C.最小灭火设计 D.最大惰化设计 7、关于灭火器配置计算修正系数的说法,错误的是()。 A.同时设置室内消火栓系统、灭火系统和火灾自动报警系统时,修正系数为0.3 B.仅设室内消火栓系统时,修正系数为0.9 C.仅设有灭火系统时,修正系数为0.7
一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、木制桌椅燃烧时,不会出现的燃烧方式是()。 A、分解燃烧 B、表面燃烧 C、熏烟燃烧 D、蒸发燃烧 答案:【D】 2、某电子计算机房,拟采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是()。 A、氮气灭火系统 B、IG5-41 灭火系统 C、二氧化碳灭火系统 D、七氟丙烷灭火系统 答案:【D】 3、下列气体中,爆炸下限大于10%的是()。 A、一氧化碳 B、丙烷 C、乙炔 D、丙烯 答案:【A】 4、下列可燃液体中火灾危险性为甲类的是()。 A、戊醇
B、丙烷 C、异丙醇 D、乙二醇 答案:【C】 5、下列储存物品仓库中,火灾危险性为戊类的是()。 A、陶瓷制品仓库(制品可燃包装与制品) B、玻璃制品仓库(制品可燃包装与制品本) C、水泥刨花板制品仓库(制品无可燃包装) D、硅酸铝纤维制品仓库(制品无可燃包装) 答案:【D】 6、某厂房的房间隔墙采用金属夹芯板。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)该金属夹芯板芯材的燃烧性能等级最低()。 A、 A 级 B、B1 级 C、B2 级 D、B3 级 答案:【A】 7、某建筑高度为110m的35层住宅建筑,首层设有商业服务网点,该住宅建筑构件耐火极限设计方案中,错误的是()。 A、居住部分与商业服务网点之间隔墙的耐火极限为 2.00h B、居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为 1.50h C、居住部分疏散走道两侧隔墙的耐火极限为 1.00h D、居住部分分户的耐火极限为2.00h
答案:【B l 8、关于建筑机械防烟系统联动控制的说法,正确的是()。 A、由同一防火分区内的两只独立火灾探测器作为相应机械加压送风机开启的联动触发信号 B、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在30s内联动开启相应的机械加压送风机 C、加压送风口所在防火分区确认火灾后,火灾自动报警系统应仅联动开启所在楼层前室送风口 D、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在20s内联动开启相应的常压加压送风口 答案:A 9、某服装加工厂,共4层,建筑高度23m,呈矩形布置,长40m,宽25m, 设有室内消栓系统和自动喷水灭火系统,该服装加工厂拟配置MF/ABC3型手提式灭次噩,每层配置的灭火数量至少应为()。 A. 6具 B. 5具 C. 4具 D. 3具 答案:【C】
2020消防工程师考试科目消防技术实务考试题练习 1 当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由( )接入。 A. 可燃气体探测器 B. 可燃气体报警控制器 C. 火灾声光警报器 D. 消防联动控制器 答案:B 2 测温式电气火灾监控探测器保护1000V以上的供电线路时,可选择( )电气火灾监控探测器并直接设置在保护对象的表面。 A. 接触式 B. 光栅光纤测温式 C. 红外测温式 D. 传导测温式 答案:B 3 根据现行国家标准《建筑防排烟系统技术标准》(GB51251),下列民用建筑楼梯间的防排烟设计方案中,正确的是( )。 A 建筑高度88m的住宅建筑,防烟楼梯间采用机械加压送风方式防烟 B 采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置2.0㎡的固定窗 C 建筑高度51m的综合楼,防烟楼梯间其前室采用自然通风方式防烟 D 采用机械加压送风防烟系统的防烟楼梯间,在楼梯间的最高部位设置1.5㎡的可开启外窗 答案:A 4 某建筑高度为101m的公共建筑设有机械加压送风系统。根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),该机械加压送风系统的下列设计方案中,错误的是( )。
A 避难层的机械加压送风量按避难层净面积每平方米50m3/h确定 B 楼梯间与走道之间的压差为45Pa C 前室与走道之间的压差为20Pa D 楼梯间机械加压送风系统按服务区段高度分段独立设置 答案:C 5 关于建筑机械加压送风系统控制的说法,不正确的是( )。 A 火灾确认后,火灾自动报警系统应能在15s内联动开启相应的机械加压送风机 B 确认火灾后,火灾自动报警系统应联动开启该防火分区对应前室的所有常闭加压送风口 C 火灾确认后,火灾自动报警系统应能在15s内联动开启相应的常闭加压送风口 D 系统中任一常闭加压送风口开启时,对应的加压风机应能自动启动 答案:B 6 关于机械排烟系统的设计,下列说法正确的是( ) A 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应打开所有防烟分区的排烟阀或排烟口 B 排烟口与最近安全出口的距离可为2.0m C 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在30s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s以内挡烟垂壁应开启到位
一级消防工程师考试真题
一级消防工程师考试真题 《消防安全技术实务》 一、单项选择题(共80题,每题一分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生()。 A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 2.汽油闪点低、易挥发、流动性好,存有汽油的储罐受热不会产生()现象。 A.蒸气燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生流淌火 D.沸溢和喷溅 3.根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624- ,建筑材料及制品的燃烧性能等级标识GB 8624 B1(B-s1,d0,t1)中,t1表示()的等级。 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 4.下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是()。 A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性
不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 5.某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用()。 A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 6.某机械加工厂所在地区的年最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,拟在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址位置中,符合防火要求的是()。 A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 7.某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出构件)相邻。该办公楼相邻侧外墙与该古建筑东侧的基础、外墙面、檐口和屋脊的最近水平距离分别是11.0m、12m、10.0m和14.0m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为()m。 A.10.0 B.11.0
2014年一级消防工程师考试《技术综合能力》习题6 防烟和排烟设施 1、防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施 2、排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施 3、自然排烟 (1)除建筑高度超过50m的一类公共建筑和厂房(仓库)及建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。 (2)长度不超过60m的内走道和需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于走道或房间面积的2%。 (3)净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。 4、机械防烟:下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施: (1)不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。 (2)采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。 (3)封闭避难层(间)。 5、机械排烟(高层):一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施: (1)无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。 (2)面积超过100㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。 (3)不具备自然排烟条件的剧场舞台或净空高度超过12m的中庭。 (4)除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200㎡或一个
房间面积超过50㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。 6、单层或多层建筑应设置排烟设施的场所 (1)丙类厂房中建筑面积大于300㎡的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32m的高层厂房中长度大于20m的内走道;任一层建筑面积大于5000㎡的丁类厂房; (2)占地面积大于1000㎡的丙类仓库; (3)公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300㎡的地上房间;公共建筑中长度大于20m的内走道; (4)中庭; (5)设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200㎡或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所; (6)总建筑面积大于200㎡或一个房间建筑面积大于50㎡且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室; (7)其他建筑中长度大于40m的地上疏散走道。 7、防排烟设施的检查要点 (1)防排烟设施的设置形式是否符合标准规范要求 (2)自然排烟窗是否便于开启 (3)模拟火灾信号联运或手动开启防排烟系统,检查防排烟效果。 (4)检查排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。 (5)检查机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机是否自行启动。 (6)裙房部分不具备自然排烟条件时,检查其前室或合用前室是否设置局部正压送风系统。 (7)检查排烟口距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。 (8)检查在排烟风机入口处或在排烟支管上是否设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。 https://www.wendangku.net/doc/1011224089.html,/forum-86-1.html
2020年注册消防工程师资格考试模拟试题 1.在液体(固体)表面产生足够的可燃蒸气,遇火能产生一闪即灭的火焰燃烧现象称为()。 A.闪点 B.闪燃 C.燃点 D.爆燃 2.可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有()现象,称为燃烧。 A.火焰、发光 B.发光、发烟 C.火焰、发烟 D.火焰、发光和(或)发烟 3.自由燃烧阶段,辐射热急剧增加,辐射面积增大,燃烧扩大到整个室内,并有可能出现轰燃,这一阶段是()。 A.火灾初起阶段 B.火灾发展阶段 C.火灾下降阶段 D.火灾熄灭阶段 4 4.生产和储存火灾危险性为甲类的液体,其闪点()。 A.>28℃ B.<28℃ C.≥28℃ D.≤28℃ 5.下列物质中( )为最典型的未完全燃烧产物。 A.H2O B.CO C.CO2 D.HCN 6.下列不是灭火的基本原理的是( )。 A.冷却 B.对氧的稀释 C.对水溶性液体的稀释 D.化学抑制 7.在规定的试验条件下,液体或固体能发生持续燃烧的最低温度称为()。 A.自燃点 B.闪点
C.自燃 D.燃点 8.以电磁波形式传递热量的现象,称为( )。 A.热传导 B.热辐射 C.热对流 D.热传播 9.如选用隔爆型防爆电气设备,生产和储存火灾危险性为甲类的气体,其爆炸下限为( )。 A.≤10% B.≥10% C.<10% D.>10% 10.物质在无外界引火源条件下,由于其本身内部所进行的()过程而产生热量,使温度上升,产生自行燃烧的现象称为自燃。 A.物理、化学 B.化学、生物 C.物理、生物 D.生物、物理、化学 11.热通过直接接触的物体从温度较高部位传递到温度较低部位的现象,称为()。 A.热传导 B.热对流 C.热辐射 D.热传播 12.爆炸按爆炸物质在()中的变化,可分为化学爆炸、物理爆炸和核爆炸。 A.爆炸条件 B.爆炸原因和性质 C.爆炸后果 D.爆炸过程 13.天然气在空气中的爆炸极限是( )。 A.1%~3% B.5%~15% C.18%~23% D. 27%~36%
2018消防工程师考试试题及答案(火灾、燃烧、综合能力、案例分析) 2018消防工程师考试试题:火灾基础知识 一、单项选择题 1.某市一生产厂房发生金属粉尘燃爆事故,导致29人丧生,49人重伤,则该事故为()事故。 A.一般 B.较大 C.重大 D.特别重大 2.建筑物内电气柜发生的火灾是属于()火灾。 类火灾 类火灾 类火灾 类火灾 3.室内火灾进入充分发展阶段的主要标志是()。 A.闪燃 B.轰然 C.爆燃 D.自燃 4.某企业发生一起火灾事故,导致3人死亡,10人轻伤,则该起火灾为()火灾。 A.一般 B.较大 C.重大
D.特别重大 5.下列选项中,()不属于灭火的基本原理。 A.冷却 B.隔离 C.化学抑制 D.难燃 6.一般认为,火灾的衰减阶段是从室内平均温度降至其峰值的()时算起。 % % % % 二、多项选择题 1.建筑火灾由最初发生在室内的某个部位蔓延到相邻的区域,甚至整个建筑物,其发展过程大致了()等几个阶段。 A.初期阶段 B.增长阶段 C.轰燃阶段 D.充分发展阶段 E.衰减阶段 2.建筑火灾蔓延的传热基础就是热量传递,其中热量传递的主要方式有()。 A.热传导 B.热扩散 C.热对流 D.热辐射 E.热放射
3.为防止火势扩大化而造成灾害,需要采取一定的方式进行灭火,其灭火原理主要有()。 A.冷却灭火 B.隔离灭火 C.人工灭火 D.窒息灭火 E.化学抑制 参考答案 一、单项选择题 1.【答案】C 2.【答案】C 3.【答案】B 4.【答案】B 5.【答案】D 6.【答案】A 二、多项选择题 1.【答案】A、C、D 2.【答案】A、B、D、E 3.【答案】A、B、D、E 2018消防工程师考试试题:燃烧基础知识 一、单项选择题 1.燃烧产物会对人体带来不同程度的危害,常见的燃烧产物不包括()。 A.氰化氢
2018消防工程师《案例》模拟试卷一 第一题 某市百姓楼大酒店,一层为饭店、二层至十六层为居民住宅楼和部分包房,共3个单位108户居民。东侧距离6层居民住宅楼9m,南侧为小区通道,西侧、北侧为街道。该酒店始建于2000年,钢筋混凝土框架结构,属二级耐火建筑,建筑高48m,东西长40m,南北宽18.3m。该建筑二层西、北两侧有一伸出楼外5m宽的平台;一层南侧为厨房间,厨房间与一层大厅有一个高3m、宽1.5m的连通门洞,大厅有收银台、菜品展台、海鲜池和16桌散台,最多可容纳200人;一层西、北两侧外墙是玻璃幕墙,耐火极限为0.50h;二层、三层为包房区,共有25个规格相同的包房(其中二层16个,三层9个),最多可容纳650人就餐。该酒店共有两部封闭楼梯间,都用可燃材料进行了装修,其中右侧楼梯为主楼梯,是楼内人员上下的通道,斜对大厅正门距离15m;左侧楼梯只能通向二、三层,连接着厨房,是内部人员传菜专用,三层楼梯南侧有15.5m 长的袋形走道。一层共有2个对外出口,一个出口是一楼大厅正门,另一个出口设在厨房,是厨房工作人员专用的对外通道。在该建筑四周设置净宽4m的消防车通道,北侧为消防车登高操作场地。该建筑住宅部分自地上二层至十六层设置了一部消防电梯,电梯前室的使用面积约5㎡。设置在地下一层的锅炉房和变压器室,采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与汽车库和其他部位进行分隔,隔墙上设置乙级防火门开向疏散走道。建筑内的电梯井、管道井和电缆井分别独立设置,井壁采用耐火极限不低于1.00h 的不燃材料。该建筑采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统和屋面外保温系统,保温材料均采用胶粉聚苯颗粒浆料,在每层设置300mm的防火隔离带(B1级材料),建筑外墙上门、窗的耐火完整性不低于0.50h。建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。建筑的外墙外保温系统和屋面外保温系统均釆用不燃材料在其表面设置防护层,防护层厚度不小于10mm。屋面与外墙之间采用宽度不小于300mm的防火隔离带进行分隔。穿越或敷设在保温材料中的电气线路穿难燃塑料管进行防火保护。建筑外墙装饰层采用珍珠岩板。 根据以上材料,回答下列问题: 1.指出该建筑在总平面布局方面存在的问题,并简述理由。 【答案】该建筑在总平面布局方面存在的问题:①东侧距离六层居民住宅楼9m,消防车道净寬度为4m,消防车道外侧距两侧建筑外墙距离小于5m,不符合规范要求。理由:根据《建筑设计防火规范》,消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m。②北侧为消防车登高操作场地,而在该建筑二层西、北两侧有伸出楼外5m宽的平台,不符合规范要求。理由:根裾《建筑设计防火规范》,消防车登高操作场地范围内的凸出障碍物进深不应大于4m。 2.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并简述理由。 【答案】该建筑在安全疏散方面存在的问题:①该建筑设置封闭楼梯间,楼梯间形式不符合要求。理由:根据《建筑设计防火规范》,该建筑的住宅部分建筑高度大于33m,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。②该建筑设置两座楼梯,首层设置2个对外出口,且均有一个楼梯或出口为厨房专用,安全出口数量不符合要求。理由:根据《建筑设计防火规范》,每个防火分区至少设置2个安全出口,且住宅与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。③主楼梯斜对大厅正门距离15m,在首层不能直通室外,不符合规范要求。理由:楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间。 3.分析该建筑一至三层各层疏散楼梯和疏散门的宽度应满足什么要求。 【答案】该建筑一至三层各层疏散楼梯和疏散门的宽度应满足的要求:①非住宅部分的安全疏散按照其高度进行计算:三层疏散人数为650÷25×9=234(人);二层疏散人数为650÷25×16=416(人);一层疏散人数为200人。②当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算。首层外门的总净宽度应按该建筑疏散人数最多一层的人数计算确定:三层疏散楼梯的总净宽度234÷100×0.75=1.755(m);二层疏散楼梯的总净宽度416÷100×0.75=3.12(m);一层疏散门的总净宽度416÷100×0.75=3.12(m);疏散楼梯和疏散门的净宽度应根据总净宽度和安全出口的数量经计算确定,且疏散楼梯净宽度不应小于1.1m,疏散门净宽度不应小于0.9m。
注册消防工程师试题及答案 1201)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不应大于500m2,但当从室内地坪至顶棚或顶板的高度在________以上时,可不受此限。 (C) A.3m B.5m C.6m 1202)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的走道、净高不大于6m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于________)的梁划分防烟分区。(B) A.0.3m B.0.5m C.0.6m 1203)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙应直接设置在基础上或耐火极限不低于________的承重构件上。(C) A.2.00h B.2.50h C.3.00h 1204)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙上不宜开设门、窗、洞口,当需要开设时,应设置能自行关闭的________防火门、
窗。(A) A.甲级 B.乙级 C.丙级 1205)《人民防空工程设计防火规范》规定,电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于________,电影院放映室应采用耐火极限不低于________的隔墙与其它部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门。(B) A.2.0h;1.00h B.2.5h;1.00h C.3.0h;1.50h 1206)《人民防空工程设计防火规范》规定,人防工程的耐火等级应为一级。其出入口地面建筑物的耐火等级不应低于________。(B) A.一级 B.二级 C.三级 1207)《人民防空工程设计防火规范》规定,建筑面积不大于500m2,且室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m,容纳人数不大于________的防火分区,当设置有竖井,且竖井内有金属梯直通地面时,可只设置一个安全出口或一个与相邻防火分区相通的防火门。(B) A.20人
注册消防工程师考试练习试题 《消防安全技术实务》(二) 51.一类高层民用建筑的耐火等级_________。(A) A.应为一级 B.不应低于二级 C.不应低于三级 D.不应低于四级。 52.消防电梯的载重量不应低于_________kg。(B) A.1000 B.800 C.500 D.1500 53.一类高层民用建筑自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在_________s内供电。(B) A.20 B.30 C.45 D.60 54.消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制线路宜按_________划分。(A) A.防火分区 B.防烟分区 C.楼层 D.供电级别 55)《高层民用建筑设计防火规范》规定走道疏散标志灯的间距不应大于_________米。(B) A.10 B.20 C.30 D.40 56.《建筑设计防火规范》规定,剧院、电影院、礼堂的观众厅容纳人数不超过2000人时,每个安全出口的平均疏散人数不应超过_________人。(B) A.200 B.250 C.400 D.700 57)无自然采光的楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面均应采用_________装修材料。(A) A.A级 B.不低于B1级 C.不低于B2级 D.B1或B2级 58.除规范另有规定外,发生火灾的仍需坚持工作的房间,其应急照明的照度应满足_________。(D) A.不低于0.5Lx B.不低于5Lx C.不低于1Lx D.保证正常照明的照度59.防烟分区可以利用从顶棚突出不小于_________m的梁划分。(A) A.0.5 B.0.4 C.0.2 D.0.3 60.当防烟楼梯间与消防电梯合用前室采用自然排烟时,可开启外窗面积不应小于_________。(A) A.3㎡ B.2㎡ C.前室面积的5% D.前室面积的2% 61.高层民用建筑内长度不超过60m的内走道采用自然排烟时,可开启外窗面积不应小于走道面积的_________。(D) A.10% B.5% C.3% D.2% 62.消防电梯和行驶速度应按从首层到顶层的运行时间不超过_________s计算。(A)
2019年二级注册消防工程师《消防安全案例分析》模拟 试卷D卷 (附答案) 考试须知: 1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_________ 考号:_________ 一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。) 1、某国际饭店地下26层,地下1层,建筑面积4.4万平方米,建筑高度108m。其中26F为饭店高管行政楼层,5~25F为客房楼层,4F为桑拿楼层,3F为宴会包厢楼层,2F为宴会大厅及KTV 楼层,1F为西餐大厅楼层,地下1层为汽车库及设备、管理用房。饭店大楼内设置有消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统,并配置灭火器。控制中心被列为消防重点部位,设置了消防安全标志,明确了重点部位的重点监控内容,制定了重点部位的防火制度和措施,指定责任人对其消防安全工作进行管理。 该国际饭店建设工程于2016年8月经消防设计审查合格,2016年12月经消防验收合格,2017年3目开业前经消防安全检查合格。2017年被当地公安消防支队界定为消防安全重点单位。 该饭店设有人数12人的专职消防队,配备了相应的灭火及救护装备。有自动消防系统操作人员2名,对其进行了消防安全教育培训并取得相关证书。单位成立了消防安全委员会,确定了单位消防安全工作归口管理部门。该单位还成立了义务消防队,建立健全了包括消防安全教育、培训;防火检查、巡查;安全疏散设施管理;消防控制室值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;专职和义务消防队的组织管理:灭火和应急疏散预案演练;燃气和电气设备的检查和管理;消防安全工作考评和奖惩等在内的必要消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程。 根据以上材料,回答下列问题: