文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙保温工程施工方案

外墙保温工程施工方案

外墙保温工程施工方案
外墙保温工程施工方案

施工组织专业设计、施工方案(作业指导书)报审表工程名称:四平市东南生态新城金融街(一期)建设项目二标段工程编号:

专项施工方案设计审批表

四平市东南生态新城金融街(一期)

建设项目二标段

保温工程

专项施工方案

编制:

审核:

批准:

通号工程局集团湖南建设工程有限公司四平市东南生态新城金融街(一期)建设项目二标段

项目经理部

二〇一七年三月

目录

1、编制依据....................................... 错误!未定义书签。

2、工程概况....................................... 错误!未定义书签。工程建设概况..................................... 错误!未定义书签。各类建筑技术经济指标 ............................ 错误!未定义书签。工程建筑概况..................................... 错误!未定义书签。工程结构概况 .................................... 错误!未定义书签。保温设计做法..................................... 错误!未定义书签。

3、危险源识别与控制策划........................... 错误!未定义书签。

4、施工计划安排................................... 错误!未定义书签。

施工进度计划安排................................ 错误!未定义书签。

施工人员计划安排................................ 错误!未定义书签。

施工材料计划安排................................ 错误!未定义书签。施工机具计划安排................................. 错误!未定义书签。

5、施工工艺方法................................... 错误!未定义书签。

施工条件........................................ 错误!未定义书签。

外墙外保温工艺流程.............................. 错误!未定义书签。地下室顶板保温工艺流程........................... 错误!未定义书签。屋面保温工艺流程................................. 错误!未定义书签。保温施工要点..................................... 错误!未定义书签。

6、施工技术、质量保证措施......................... 错误!未定义书签。

质量要求....................................... 错误!未定义书签。

主控项目........................................ 错误!未定义书签。

一般项目........................................ 错误!未定义书签。

技术保证措施..................................... 错误!未定义书签。节点图........................................... 错误!未定义书签。

7、施工安全、文明施工保证措施..................... 错误!未定义书签。

8、成品保护....................................... 错误!未定义书签。

9、季节性施工措施................................. 错误!未定义书签。高温期施工....................................... 错误!未定义书签。防雨施工......................................... 错误!未定义书签。

冬季施工........................................ 错误!未定义书签。

10、应急预案...................................... 错误!未定义书签。

1、编制依据

2、工程概况

本工程由两栋高层写字楼及裙房、一层地下车库、两栋低层营业厅和一个环廊组成,总建筑面积为。其中,3#楼19层,建筑高度83米,四层及四层以上

建筑面积为;4#楼22层,建筑高度米,四层及四层以上建筑面积为;5#楼2层,建筑高度米,建筑面积 m2;6#楼2层,建筑高度米,建筑面积 m2。

工程建设概况

各类建筑技术经济指标

工程建筑概况

工程结构概况

保温设计做法

第三章危险源识别与控制策划

4、施工计划安排

施工进度计划安排

根据施工总进度计划实施,施工前将保温施工阶段(材料准备、施工现场准备、施工、验收保护)的任务进行分解,具体由工程师及班组长负责计划、检查与实施。

施工人员计划安排

施工材料计划安排

本工程保温材料计划从地下室主体与地上部分主体进行进场控制,均在施工前进场原材料,在库房存放。

施工机具计划安排

开槽器、壁纸刀、螺丝刀、剪刀、墨斗、棕刷、电动搅拌器、塑料搅拌桶、冲击钻、电锤、抹子、托线板、2m靠尺等。

5、施工工艺方法

施工条件

施工前审核图纸,编制保温工程施工方案,并进行技术交底。施工人员应经过培

训并经考核合格。

保温工程应在基层施工质量验收合格后进行。

墙面门窗安装后,门窗框与墙体之间的缝隙应按规定要求封堵严实。

墙面上的雨水管卡、预埋预设的钢连接件、设备穿墙管道等应在保温工程施工前安装完毕,预留出内外保温层的厚度,并验收合格。结构施工时的预留孔洞等,也应在保温工程施工前堵塞严实,并经验收合格。

作业时环境温度不应低于50C,风速不应大于5级。严禁雨天时露天施工,雨季施

工时应做好防雨措施。当气温低于50C施工时,应采取相应的措施。

保温工程的施工,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的制度,并有完整的检查记录。工程隐蔽前,应由施工单位通知有关单位进行验收,并形成隐蔽工程验收记录;未经监理单位或建设单位代表对上道工序的检查确认,不得进行下道工序的施工。

外墙外保温工艺流程

基层处理(聚合物砂浆结合层)→配置胶粘剂→粘贴岩棉板→安装固定件→

→保温系统验收→厚聚合物砂浆上贴玻纤网→厚聚合物砂浆→饰面层施工

地下室顶板保温工艺流程

基层处理(防水混凝土顶板)→配置胶粘剂→粘贴EPC板→安装固定件→保温系统验收→水泥砂浆找平层→防水层→饰面层施工

屋面保温工艺流程

基层处理(隔气层:厚高分子卷材防水)→配置胶粘剂→150厚岩棉保温板→安装固定件→保温系统验收→1:10水泥珍珠岩找坡,最薄处40(坡度为3%)→饰面层施工

保温施工要点

基层处理:清理墙面一切障碍,用钢刷清理基层表面粉灰、油污及疏松层等杂质,再用软刷清理干净,然后用滚筒或刷子滚刷。

应做好保温系统在檐口、勒脚等处的细部处理;装饰缝、门窗四角和阴、阳角等处的细部处理。

外保温工程施工现场应按有关规定,采取可靠的防火安全措施。

外保温工程施工期间以及完工后24h 内,基层及环境空气温度应不低于5℃。夏季应避免阳光曝晒。在5 级以上大风天气和雨天不得施工。

基层应坚实、平整。保温层施工前,应进行基层处理。处应做好局部加强网施工。基层墙体变形缝处应做好防水和保温构造处理。

对于采用粘贴固定的系统,施工前应按本规程规定做基层与胶粘剂的拉伸粘结强度检验,粘结强度应不低于,并且粘结界面脱开面积应不大于50%。

保温板表面不得长期裸露,安装上墙后应及时做抹面层。

外保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求,门窗框或辅框应安装完毕。伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件、联结件应安装完毕,并按外保温系统厚度留出间隙。

6、施工技术、质量保证措施

质量要求

保温系统的工程质量应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》。墙体表面光洁平整、无修补痕迹、无接茬、观感好;阴、阳角垂直方正、符合质量规定要求;立面垂直度及表面平整度允许偏差应符合相关规定;整体墙表面无空鼓、无裂缝、

无斑点、色泽均匀。

主控项目

外保温系统及主要组成材料性能应符合本规程规定;

检查方法:检查型式检验报告和进场复验报告。

保温层厚度应符合设计要求;

检查方法:插针法检查。

粘贴泡沫塑料保温板系统保温板粘贴面积应符合本规程规定。

检查方法:现场测量

涂料饰面的粘贴泡沫塑料保温板外保温系统现场检验保温板拉伸粘结强度应不小于,并且应为EPS 板破坏。

胶粉EPS 颗粒保温浆料外保温系统现场检验系统抗拉强度应不小于,并且破坏部位不得位于各层界面。

胶粉EPS 颗粒浆料贴砌保温板外保温系统、现场喷涂硬泡聚氨酯外保温系统现场检验保温层与基层墙体的拉伸粘结强度应不小于,抹面层与保温层的拉伸粘结强度应不小于,并且破坏部位不得位于各层界面。

EPS 板现浇混凝土外保温系统现场检验EPS 板拉伸粘结强度应不小于,并且应为EPS 板破坏。

面砖饰面系统现场检验粘结强度、锚栓锚固力和保温板粘贴面积应符合规定。面砖饰面粘结强度性能要求检验项目性能要求粘贴EPS 板外保温系统胶粉EPS 颗粒保温浆料外保温系统EPS 钢丝网架板现浇混凝土外保温系统保温层与基层墙体粘结强度(MPa)≥,并且应为保温板破坏≥,并且应为保温层破坏不涉及抹面层与保温层粘结强度(MPa)≥,并且应为保温板破坏≥,并且应为保温层破坏不涉及面砖与抹面层粘结强度(MPa)≥≥≥锚栓锚固力(kN/mm) ≥≥不涉及保温板粘贴面积(%) ≥50 。

一般项目

粘贴泡沫塑料保温板外保温系统和胶粉EPS 颗粒保温浆料外保温系统保温层

表面垂直度和尺寸允许偏差应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210规定。

现浇混凝土施工质量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》

GB50204 规定。

EPS 板现浇混凝土外保温系统EPS 板表面找平后保温层表面垂直度和尺寸允

许偏差应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 规定。 EPS 钢丝网架板现浇混凝土外保温系统抹面层厚度应符合本规程规定。

检查方法:插针法检查。

抹面层和饰面层施工质量应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 规定。

技术保证措施

施工前施工专项方案已审批,并交底完成,已对工人进行了安全技术交底。

施工前,认真查阅图纸及相应法规,掌握保温材料的性能和技术指标及施工工艺。外保温工程的施工应具备施工技术标准或施工方案,施工人员应经过培训并经考核合格。

保温层内表面温度应高于0℃,外保温系统应包覆门窗框外侧洞口、女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等热桥部位,外保温系统充分考虑金属固定件、承托件的热桥影响。

节点图

窗节点图

阳角节点

7、施工安全、文明施工保证措施

施工现场要做到“工完场清”,保持现场整洁。

在操作前,检查操作环境是否符合安全要求,机具是否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后方可施工。

严格遵照施工组织设计和施工技术措施规定的有关安全措施组织施工。

安全员要检查各班组,认真做好分部分项工程安全技术书面交底工作,被交底人要签字认可。

在施工过程中对檐口、装饰缝、门窗四角、阴、阳角薄弱部位、环节要予以重点控制。

安全防护的变动必须经项目部技术负责人的批准,变动后要有相应有效的防护措施,作业完后按原标准恢复,所有书面资料由项目部安全员保管。

对安全生产设施进行必要的、合理的投入。重要劳动防护用品必须购买定点厂家的认定产品。

严禁酒后上岗作业;凡患有心脏病、高血压、神经衰弱症及贫血症等不适于高空作业者不得进行外墙装饰工程施工。

职工进入施工现场,必须正确使用“三宝”(安全帽、安全带、安全网),对现场的安全防护设施不准随便拆除,使用的材料及工机具必须拿稳放牢,严禁从楼上向下抛掷任何物料。

在高处或危险处作业时,应做好针对性的安全交底,并要求职工正确使用安全带、保险绳。

注意季节变化给施工带来的安全隐患,雨季严控基坑边坡失稳引起的安全问题和高空湿滑引起的高空坠落,冬季引起的火灾和机械伤害等。夏季引起的高温中暑以及引起的安全事故。

防大气污染措施

1)施工时采用容器或垃圾袋进行材料及垃圾分类,防止因不封闭而产生大气污染。

2)施工现场采用砼硬化施工道路,工地出入口设置洗车池,车辆清洗后方可驶出工地。

3)使用干粉预拌砂浆,禁止现场自行搅拌砂浆。

4)禁止在施工现场焚烧包装袋、箱、塑料薄膜等废弃物。

5)建筑垃圾集中堆放、定时清运。

防噪声污染

1)教育工人不大声喧哗,不有意制造噪音。

2)采用低噪音、低震动的施工机械施工,减轻噪声。

8、成品保护

加强对操作工人员的教育,增强成品保护意思,技术员在编制方案、技术交底时,做出详细、针对性的保护措施,并保障交底到位。

加强施工中的交接检查,上下道工序和班组交接班必须相关负责人的组织下进行,严禁本道(班)不合格产品进入下道工序(班)。

及时清理门窗框上残存的砂浆。窗框装前要贴保护膜,预防污染锈蚀。

合理安排施工顺序,专业工种应施工在前面,防止后剔凿墙面,损坏保温层。抹灰层在凝结前应有满足规范要求的间隔时间。

搬、拆架子时注意不要碰撞墙面保温层。

保温板表面不得长期裸露,安装上墙后应及时做保护层。

基坑回填时,米范围之内的用3:7的灰土分层夯实。严禁用大型机械设备一次卸土到位,一次大型机具设备压实到位。

9、季节性施工措施

高温期施工

调整作息时间,避免中3午高温天气,加强后勤服务工作,保障职工身体健康。热的夏季要做好防暑降温工作。工地设茶水供应站,保证施工操作人员的水分补充;定时提供凉茶、绿豆汤等防暑饮品给施工人员饮用;设立医务室,常备防暑降温药品。

防雨施工

严密关注天气预报,根据天气预报合理安排作业时间。

保温施工应避免在大雨和暴雨施工,未完成保护层施工的应用塑料布进行覆盖,以防雨水冲刷。

地下防水工程施工期间,必须保持地下水位稳定在工程底部最低高程以下,

必要时应采取降水措施。对采用明沟排水的基坑,应保持基坑干燥。

施工期间遇到突来雨,必须立刻停止防水施工作业,对未完成防水工程的作业面立刻采取保护措施。

冬季施工

冬季施工阶段的确定

冬施施工时间原则上从每年11月15日至下一年3月15日。当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬施,当室外日平均气温连续5d稳定高于5℃即解除冬施。在冬施前后,设专人密切注意天气预报,以防寒流使气温突然下降,影响工程质量。

1)建筑工程外墙外保温工程最低温度不应低于-50C.

2)保温材料进场后,应存放在通风、干燥的暖棚里,严禁火源和热源,棚内温度不低于0度。

3)胶粘剂和聚合物抹面胶浆拌合物温度都要个高于5度,聚合物抹面胶浆拌合物用水温度不能高于80度,也不能低于40度。

4)屋面保温工程,应选在晴朗天气进行,不得在雨、雪天进行,基层潮湿、结冰条件下不得施工。

5)抹灰厚度符合设计要求,钢丝网完全裹于抹灰面层中,分层抹灰中,底层不得受冻,抹灰初期应采取防冻保温措施。

6)拌合完毕的EPS板胶粘剂和聚合物抹面胶每隔15分钟搅拌一次,一小时之内用完。

7)进场的EPS板胶粘剂和聚合物抹面胶应存放于暖棚内,液态材料不能受冻,粉末材料不能受潮。

8)屋面保温材料要符合设计要求,不能含有冰雪、冻块和杂质

9)采用水泥砂浆粘保温材料以及处理板缝时,可参入防冻液,但必须经试验确定配合比。

10)粘接保温板有机粘接剂不低于-10度,无机粘接剂不低于5度。

11)EPS板粘接完成后,按要求养护至规定强度后,方可做保护层。

10、应急预案

编制目的

保温施工过程中,为防止发生安全事故,本着预防与应急并重的原则,制定本预案。

施工中容易发生安全事故

1)火灾;

2)触电事故;

3)高处坠物。

应急组织机构与职责

现场成立保温施工应急工作组。

工作组组成人员和职责

组长:项目经理

副组长:执行经理、副经理、总工

成员:安全员、各工程师、班组长

工作组主要职责

1)组织现场保温施工应急事项;

2)保证本预案的有效实施;

3)组织检查,及时消除安全隐患。

应急响应

1)发生重伤事故

A.立即撤离无关人员、采取灭火措施,保护现场,及时向现场应急指挥小组及有关部门汇报,应急指挥部门接到事故报告后,迅速赶赴事故现场,组织事故抢救;

B.立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施,防止伤情恶化。及时用干净毛巾、手绢、布片包好,放在无裂纹的塑料袋或胶皮袋内,袋口扎紧,在口袋周围放置冰块、雪糕等降温物品,不得在断肢处涂酒精、碘酒及其他消毒液;

C.迅速拨打120求救和送附近医院急救。

D.遇有创伤性出血的伤员,应迅速包扎止血,使伤员保持在头低脚高的卧位,并注意保暖。正确的现场止血处理措施:

a:一般伤口小的止血法:先用生理盐水(%NaCl溶液)冲洗伤口,涂上红汞水,然后盖上消毒纱布,用绷带,较紧地包扎。

b:加压包扎止血法:用纱布、棉花等做成软垫,放在伤口上再加包扎,来增强压力而达到止血。

c:止血带止血法:选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等,上肢出血结扎在上臂上1/2处(靠近心脏位置),下肢出血结扎在大腿上1/3处(靠近心脏位置)。结扎时,在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉纱。每隔25~40分钟放松一次,每次放松分钟。

最完整外墙保温施工方案

农垦新城香凯丽园小区3#楼 外墙保温施工方案 黑龙江省恒安建筑工程有限公司 二零一三年五月 目录 第一章、编制概述 (3) 第二章、工程概况 (3) 第三章、施工方案 (4) 第四章、环境保护措施 (17) 第五章、文明施工及成品保护 (17) 第六章、安全措施 (17) 第一章、编制概述 第一节、编制依据 1. 哈尔滨中建建筑设计院设计的本工程施工图纸及设计变更。 2.我省和国家现行标准图集。 3.我省及国家现行的施工规范和操作规程及有关法律、法规等文件。 4.建筑工程施工合同。 第二节、采用国家、地方规范及有关资料: 1、《工程测量规范》GB50026-93; 2、《建筑装饰工程施工及验收规范》DB23/712-2003; 3、《建筑装饰装修工程施工技术操作规程》DB23/T711-2003; 4、《砌体工程施工技术操作规程》DB23/T706-2002; 5、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2002 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7、《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91

8、《建筑工程质量检验评定标准》GB300-2001 9、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《统一标准》DB23/711-2003; 11、《苯板技术指标》GB10801-89 12、《黑龙江省建筑节能工程施工质量验收标准》DB23/1206-2008 13、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 第二章、工程概况 第一节、工程建筑概况 1、本工程为农垦新城香凯丽园小区3#楼高层住宅工程,建设地点位于哈尔滨市香福路与哈成路西北角处。建设性质为住宅,防火设计建筑分类为一类,其耐火等级为一级。 2、建筑面积:总建筑面积24300.37平方米(其中地下1074.69平方米,住宅20837.40平方米,商服2177.92平方米,设备机房210.36平方米。)。地下一层,地上三十二层,建筑高度为99米。 4、层高:地下一层层高为4.7米,地上标准层层高3米。 5、使用功能为住宅。地下一层为车库。地上为住宅。 6、本工程外墙采用外墙外保温方式,保温隔热材料选用密度为 18kg/m3 的自熄型苯板。第二节、相关单位 建设单位:黑龙江恒隆房地产开发有限责任公司 设计单位:哈尔滨中建建筑设计有限公司 监理单位:黑龙江清宇建设工程监理有限责任公司 施工单位:黑龙江省恒安建筑工程有限公司 第三章:施工方案 第一节:防火措施 本工程防火设计建筑分类为一类,其耐火等级为一级。根据《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》,高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级,当采用B2级保温材料时,每层设置水平防火隔离带。 本工程外墙保温材料选用密度为 18kg/m3 的自熄型苯板,燃烧性能B2级。防火隔离带采用新型无毒保温防火板。燃烧性能A1级,根据外墙防火暂行规定,本工程层层设置300mm高防火隔离带,并且在水平方向交圈设置,遇阳台栏板时做纵向搭接,保证防火隔离带高度及连续性。

建筑外墙保温施工组织设计范本

建筑外墙保温施工 组织设计

建筑节能改造工程(XX标段)工程 施工组织设计 XXXXX XX年X月XX日

目录 第一章工程概况 (5) 1.1.工程概况: (5) 1.2.主要工作内容: (5) 1.3.工程进度计划安排: (6) 1.4.编制依据 (6) 第二章施工组织设计总体设想 (6) 第三章施工部署 (7) 3.1.组织机构 (7) 3.2.强化项目管理 (8) 3.3.项目管理部职责 (9) 3.4.施工组织 (10) 3.5.资源配置 (10) 第四章施工准备 (11) 4.1.现场准备 (11) 4.2.技术准备 (11) 4.3.物资准备 (11) 第五章施工进度计划 (12) 第六章施工总平面布置 (12) 第七章主要施工方法与技术措施 (14) 7.1.施工工艺顺序: (14) 7.2.脚手架工程 (15) 7.3.基底清理 (24) 7.4.外墙保温 (24) 7.5.外墙涂料 (32) 7.6.屋面保温 (33)

7.7.屋面防水 (34) 7.8.塑钢窗安装 (35) 第八章确保工程质量的技术组织措施 (36) 8.1.质量目标 (36) 8.2.质量保证管理措施 (36) 8.3.质量管理制度 (37) 8.4.编制质量计划、创优措施 (38) 8.5.工程质量技术措施 (39) 第九章质量通病防治措施 (41) 9.1.防护层开裂 (41) 9.2.外墙渗漏 (42) 第十章确保安全生产的技术组织措施 (42) 第十一章确保文明施工的技术组织措施 (61) 第十二章环境保护管理体系与措施 (67) 第十三章确保工期的技术组织措施 (74) 第十四章雨季施工措施 (80) 第十五章农民工工资保证措施 (81) 第十六章防火预案 (82) 第十七章拟投入本标段的主要施工设备表 (88) 第十八章劳动力进场计划 (89) 第十九章临时用地表 (90) 第二十章紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 (91)

外墙保温施工方案(新)

一、施工方案编制依据及参照规范 (一)、方案编制依据 1、业主提供的招标文件及其他附件资料。 2、国家和行业颁布的有关现行规范、标准及图集,省、市建委颁发的有关规定及其他技术指标。 3、施工现场踏勘的情况及本公司的综合实力。 (二)、方案参照规范 1、《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料GB/》; 2、《四川省居住建筑节能保温隔热工程质量验收规程DB51-2005》; 3、《挤塑聚苯板保温构造图集西南05J103》; 4、《外墙内保温建筑构造03J122》; 5、《墙体节能建筑构造06J123》。 二、工程概况 外墙墙体保温采用XPS挤塑聚苯板薄抹灰保温系统,板厚度为20mm,燃烧性能为B1级,粘结层采用粘结砂浆粘结,挤塑板进行界面处理,并用锚固件进行锚固,面层为3—5㎜厚抗裂砂浆加单层玻纤网格布。 三、工程目标 (一)质量目标 本工程质量目标为确保合格并力争优良,按国家行业颁布的现行相关工程质量验收标准验收。(二)安全文明目标 本工程要立足于保质量、保安全、抢工期的同时文明施工。安全生产实现无重大伤亡、火灾及重大设备事故,一般事故频率控制在5‰以内,争创安全文明标准化工地。 (三)工期目标 经现场踏勘,各栋建筑物外墙施工进度不一致。工期确保为单栋建筑外墙工作面书面交接后,自交接日起65天(日历天)。 四、施工组织 建立以公司工程部、现场项目管理、施工作业部门三级分层管理的组织,对各级人员规定其职责、权限和相互关系,建立责任制并组织落实。 项目管理部在项目经理的领导下,由责任工长、工程施工、质量监督、安全管理等职能人员组成,对质量、工期、安全进行全面协调控制。项目部组织体系图如下:

外墙保温施工方案

A2-1表 施工组织设计报审表 本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

肥西县小庙镇敬老院工程 外 墙 保 温 施 工 方 案 安徽宏瑞建筑安装工程有限公司 二零零八年三月

施工方案会签栏

节能保温施工方案 一、工程概况 该工程位于肥西县小庙镇,使用功能敬老院,1#-7#楼为砖混结构大瓦房;综合办公楼为三层、局部二层现浇框架结构体系,使用年限均为50年,建筑结构安全等级二级,地基基础为丙级;抗震等级三级,设防烈度7级。由肥西县小庙镇人民政府投资兴建,大陆建筑设计研究咨询事务所进行施工图设计,安徽省科信工程建设监理有限公司监理,安徽宏瑞建筑安装工程有限公司承建。 二、现状调查 近年来,由于国家对建筑节能越来越重视,同时国家也出台了一系列的关于节能的施工规范,随着人们生活水平的不断提高,对于住房的要求也随之提高,对于住宅工程的节能,人们也有了一个全新的认识,对于节能的型住宅工程可以为社会节约大量的能源,如100m2住宅需要3KW的空调才能达到制冷或制热效果。普通建筑中,每年用在制冷或制热的电量为:3KW×484h+3KW×526h=3030Kwh。按照建筑节能50%的目标,则每年用在空调上的电量为(3KW×484h+3KW×526h)×=1515Kwh。则可节约电费,由此可见节能在现实生活中的重要性。 三、工程中对节能措施的应用 工程中主要使用水泥基复合保温系统。

四、节能保温施工质量保证措施 (一)、人员组织 为了保证节能的施工质量,控制好节能施工的质量,本项目部成立了以项目经理为组长,项目副经理为副组长,技术员、施工员、质检员,材料员、瓦工班组长成员的建筑节能施工质量控制小组。 (二)、施工条件与机具的准备 1、施工条件:基层墙体就符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)和《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002)的要求;外墙脚手架或施工吊蓝搭设安装牢固,外墙脚手架离墙的距离要适当;门窗框及墙身上各种进户管线、落水管支架、预埋管件等按设计要求安装完毕;施工环境温度不应低于5℃,风力不应大于5级,风速不宜大于5m/s。雨期施工应做好防雨淋会措施,严禁雨天施工。 2、施工工具主要有砂浆搅拌机,手提式搅拌器,垂直运输机械、电动吊篮,手推斗机、电锤、射钉枪以及经纬仪、放线工具水平仪、靠尺、手锤铁锹、壁纸刀、钢卷尺、探针、剪刀、滚刷、灰桶、钳子、木抹子、铁抹子、托来板等专用检测工具和抹来工具。 (三)、建筑节能保温的施工措施 1、材料的准备和砂浆的拌制 (1)、保温砂浆的配制 干粉料:水=1:0.65(重量比)。一般按搅拌机的容积,预算出一次可投放的数量,还应根据拌制砂浆时环境温度和基层干温度来确定水灰比。拌制时间:自投料完毕起算比普通砂浆的搅拌时间延长一倍以上,正常5min左右。稠度控制在60m~80m范围内,直至拌均。资料随伴随用。一

外墙保温施工组织设计

高法吉祥苑小区1#-8#楼外墙节能改造工程施工 技术响应文件 竞标人:江苏恒龙装饰工程有限公司 法定代表人或 其授权委托人: 编制日期:二O一一年七月二十九日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工组织部署和协调管理 四、施工现场管理组织 五、施工进度计划 六、施工方法 七、工程质量保证措施 八、施工进度计划保证措施 九、工程安全生产保证措施 十、文明生产、文明施工的保证措施 一、编制依据 1.1《民用建筑热工设计规范》GB50176-93

1.2《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95 1.3《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 1.4《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001 1.5《建筑装饰装修工程质量验收规程》(GB50210—2001) 1.6《居住建筑节能保温隔热工程质量验收规程》DB51/5033-2005 1.7《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 二、工程概况 本工程位于呼和浩特市鄂尔多斯东街以南,东影南路以东 ,总建筑面积45121 ㎡ , 砖混结构.保温体系为聚苯板外墙保温体系,厚度 6cm. 三,施工组织布署和和协调管理 3.1施工组织部署 3.1.1一切施工协调管理即人,材,物首先要满足施工进度计划要求,并及时调整,确保工程总施工进度计划的实施. 3.1.2无条件的服从施工总计划的安排. 3.2施工协调管理 3.2.1与监理工程师的协调 (1)在施工全过程中,严格按照业主及监理工程师批准的"施工大纲""施工组织设计"进行施工管理.在各施工班组 "自检"和项目工程施工专检的基础上,接受监理工程师的验收和检查,并按照监理要求,予以整改. (2)贯彻公司己建立的质量控制,检查,管理制度,并据此对各施工班组予以监控,确保产品达到优良.公司对整个工程产品质量负有最终

EPS外墙保温施工方案

外墙保温施工方案 一、编制依据 1.1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 1.2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.3、《建筑工程冬期施工规程》JGJ∕T104-2011 1.4、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991 1.5、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 1.6、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010 1.7、图纸及相关设计变更 1.8、本工程组织设计 二、工程概况 (一)工程简介: 泾河新城田园文化小镇·阳光社区工程施工二标段4#楼,地上18/17层,地下一层(不含管道层)。平面为斜“一”型,东西长75.35m,南北宽32m,建筑高度54.45m;建筑面积15502m2,地下室建筑面积840㎡,一梯两户,四个单元,共142户,每个单元设普通电梯和消防电梯各一部。建筑防火类别为一类高层住宅楼,建筑耐火等级为一级,建筑结构类型为钢筋混凝土抗震墙结构,抗震墙结构抗震等级为3级,抗震设防烈度为7度;地基基础设计等级为乙级,防空地下室类别及抗力等级为核6级常6级,主体结构设计使用年限为50年。 (二)参建各责任单位 1、建设单位:陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司 2、勘察单位:西安鸿儒岩土科技有限公司 3、设计单位:西部建筑抗震勘察设计研究院 4、监理单位:陕西方宇工程咨询监理有限责任公司 5、施工单位:陕西建工第二建设集团有限公司 6、检测单位:西安长实建设工程检测有限公司 7、地基检测单位:陕西工勘院工程检测有限公司

8、监督单位:西咸新区泾河新城建筑工程质量安全监督站 (3)质量目标:陕西省优质工程“长安杯”。 工程质量以“质量管理策划,过程精品施工”为原则,始终贯彻“质量策划、质量检验、质量改进、质量保证”基本方法,坚持“计划、实施、检查、处理(PDCA)”的步骤展开,按照“精品生产线”体系进行动态工程质量管理和控制,质量保证体系健全,岗位责任明确,确保工程创优目标胜利实现。 三、施工部署 现场安装14台电动吊篮验收合格并备案,从西山墙---北立面由西向东---东山 墙---南立面由东向西施工。 (1)、项目管理组织机构 1、组织架构图 度、安全、材料、劳力等进行评估,并做出报表、计划; ②施工技术组:设技术员1名,兼管现场施工的技术工作,施工前负责向施工队进行 技术质量交底、开展技术质量培训工作;对施工操作进行技术质量指 导,并经常进行巡视检查; ③质量检查组:设质检员1名,施工中,负责对各道工序进行检查验收,经常进行质 量检查;工程竣工后,负责成品保护、工程验收和交付。 ④材料管理组:设材料员1名,按照工程进度计划,负责施工所需的各种物资的保障 供应,按规定保管、收放材料、机具,做好台帐。

最完整的外墙保温施工方案

施工方案(分包单位)XXXXXXXX有限公司

一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程面积:约计平方米 二、施工组织管理: 为保证按甲方要求工期,安全优质完成工程任务,特配备有经验的现场管理人员,以及具有丰富施工作业经验的现场操作人员,具体安排如下: 1、现场管理人员(施工队长)和公司工程部经理全权负责施工管理,其职责如下: A、负责施工队的管理; B、负责与甲方、建筑方保持经常联系,直辖市与各方联系; C、根据工程进度要求安排工人调度; D、分段检查工程进度、质量及验收工程; E、检查安全生产及文明施工情况;发现问题应及时纠正处理; F、参加协调会议。 2、现场技术人员: A、负责现场技术、质量工作; B、指导施工队人员严格工艺流程进行施工; C、按甲方提供外墙各种颜色面积,换算成材料用量,上报公司完成一次性颜色调制,再分批发货。 3、施工班长职责: A、负责施工现场的具体管理工作; B、安排施工队班组每天的具体施工任务; C、根据甲方的进度要求,及时增减施工班组人员; D、施工前应和土建单位对墙面进行交接; E、施工人员严格按照施工工艺流程施工; F、每道工序完成时,应检查施工质量情况并作记录,须由工程技术员、施工队长一起初检合格后,才能进行下道工序的施工。 G、对安全生产、文明施工负责,应教育全体施工人员严格遵守。 H、对已完工的墙面做好保护工作,杜绝破坏及污染。 三、外墙保温施工准备 1、施工条件 (1)施工前需对外墙表面进行检查,空鼓处要彻底清除,开裂处应认真修补,墙面平整度超差部分应请土建部门整改。 (2)伸出墙面的(设备、管道)联结件已安装完毕,并留出外保温施工的余地。 (3)操作地点环境和基底温度不低于5℃,风力不大于5级,雨天不能施工。 (4)夏季施工,施工面应避免阳光直射,必要时可在脚手架上搭设防晒布,遮挡墙面。如施工中突遇降雨,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。

外墙保温与真石漆施工组织设计

南京**科研研发综合办公楼 A栋、B栋、C栋外墙保温与真石漆工程 施 工 组 织 设 计 **建筑装饰工程有限公司 2015年7月

目录 第一章编制说明 第二章工程概况与特点 第三章施工部署 第四章施工准备 第五章施工工艺 第六章施工质量保证措施 第七章施工进度保证措施 第八章安全目标、安全保证措施 第九章文明施工保证措施

第一章编制说明 1.编制标准及依据 1.1施工图 1。2施工组织设计 1.3《外墙系统应用技术规程》 1。4《外墙工程技术规程》 1。5《建筑工程质量验收规范》 1。6《民用建筑设计通则》 1.7《江苏省住宅设计标准》 1.8《住宅工程质量通病控制标准》 1。9国家建筑标准设计图集墙体建筑构造 1.10公司工程质量管理制度 1.11现场甲方总包的施工现场实际情况及环境 2.编制目的 本施工方案是对该项目外墙保温与真石漆供货、施工项目在施工组织、施工管理、劳动力组织、材料设备供应、施工工艺、进度计划、质量安全措施等工作详细而周全的设计,使该工程施工的全过程中,各环节始终处于受控状态,质量达到优良标准,使业主称心满意,工程管理合理而有效。

第二章工程概况 1.工程简介 1。1项目名称:南京**科研研发综合办公楼A栋、B栋、C栋外墙保温与真石漆工程 1。2项目地址:江苏省南京市 1。3主体结构为框架结构. 1.4施工范围:a、保温隔热屋面. b、外墙保温隔热。 c、外墙保温板面真石漆。 第三章施工部署 1.工程总体目标: 本公司将全力以赴与总包单位密切合作,保证工程前期各种材料、人力、按需要量的投入、以确保总体进度的需要,建立定期的工程施工协调会制度,分层次分专业协调施工,加强与各方面的协调配合,并且上下沟通,落到实处,同心同德,目标一致以确保工程圆满完成。 2。管理架构及组织机构 2.1 管理架构 2。1.1 本项目由公司工程部经理直接领导,委任项目经理,从全公司抽调最有工作经验的管理人员和现场指导人员. 2。1。2本项目实行项目法管理,由项目经理对工程的质量、进度、成本全面负责;同时根据工程工期、质量要求等特点,公司任命项目经理对工程全面负责,减少中间传达的烦琐程序,使工程管理更直接、高效。 2.1.3 公司各部门从各方面协助项目经理部的工作 施工现场管理构架图:

外墙岩棉保温工程施工方案

外墙岩棉保温工程施工方案 编制人:谭崇平 审批人:何国成 编制时间: 2014 年 11 月 15 日四川盛华强保温工程有限公司

目录 一、编制说明 (2) 二、工程概况 (2) 工程名称:能源中心建设工程 (2) 工程地址:华阳华府大道三段,核动力研究院 (2) 建设单位:中国核动力研究设计院 (2) 监理单位:成都海龙工程建设咨询监理部 (2) 施工单位:中核华兴建设工程有限公司 (2) 使用单位:中国核动力研究设计院 (2) 三、工程施工总目标 (2) 四、施工组织与部署 (3) 五、施工准备工作及各项资源计划 (4) 六、主要施工方式 (5) 施工节点图 (6) (7) 七、质量保障措施 (7) 八、配合协调措施 (7) 九、安全保障措施 (8)

十、文明施工 (8) 十一、工程技术档案管理 (9) 十二、质量保修回访措施 (9) 一、编制说明 1、方案编制依据 1)业主提供的施工招标说明书及其他附件资料。 2)国家和行业颁布的有关现行有效规范和标准。 3)省、市建委颁发的施工安全、文明施工、消防环保的有关规定。 4)施工现场的概况。 5)本公司历年来的施工经验及公司的技术实力、机械设备状况、施工队伍的素质等。 2、方案参考规范 1)《外墙外保温建筑构造》105121; 2)《四川省居住建筑节能保温隔热工程质量验收规程》DB51-2005。 3) 《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T25975-2010。 二、工程概况 工程名称:能源中心建设工程 工程地址:华阳华府大道三段,核动力研究院 建设单位:中国核动力研究设计院 监理单位:成都海龙工程建设咨询监理部 施工单位:中核华兴建设工程有限公司 使用单位:中国核动力研究设计院 三、工程施工总目标

外墙节能保温施工方案

李子园A块保障性住房项目 外墙节能保温(BF陶砂保温砂浆)1#、2#、3#、5#、9#楼 施 工 方 案 上海盛鑫建设工程有限公司 李子园A块保障性住房项目部 2011-10

一、工程概况 工程名称:上海市普陀区李子园A块保障性住房项目 工程地址:上海市普陀区武威东路791号 建设单位:上海荣威置业有限公司 设计单位:上海市东方建筑设计院有限公司 监理单位:上海众兴监理建设工程有限公司 上海鼎颐监理建设工程有限公司 施工单位:上海盛鑫建设工程有限公司 李子园A块保障性住房,由八栋29~35层住宅,三栋2~4层商铺组成,高处住宅由一个一层地下车库相连。工程位于上海市普陀区武威东路791号,总建筑面积约191153.04㎡,剪力墙结构,桩筏基础。本工程1#、2#、3#、5#、9#楼外墙节能保温工程保温采用BF陶砂保温砂浆。 二、编制依据 1.《上海无机保温砂浆系统应用技术规程》(DGTJ08-2088-2011) 2.《外墙外保温工程技术规程》 (JGJ144---2008) 3.《上海市建筑节能工程施工质量验收规程》 (DGJ08---113---2009)

4.《上海公共建筑节能设计标准》 (DGJ08---107---2004) 5.《住宅建筑节能检测评估标准》 (DG\TJ08---801---2004) 6.《住宅建筑围护结构节能应用技术规程》 (DG\TJ08---206---2002) 7.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411---2007) 8、《BF无机保温砂浆系统应用技术规程》(DBJ/CT042-2009) 三、施工准备 1、常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、放线工具、扫帚、托线板、铝合 金刮尺、方尺、靠尺、探针、搅拌桶、刷子、滚筒等。成品砂浆搅拌机、水平运输车,垂直运输机械。 2、材料进场和施工人员进场,按照有关规定实施。 3、材料应分类挂牌存放。保温浆料应整齐码好,架空堆放,堆放高度不超 过1.5m,并防雨防潮和防晒注意保质期。 4、网格布不得有折叠和不均匀现象,储存在干净、干燥区域,远离火源, 防止尖物或刀具损伤,垂直方向放置,堆放不超过两层。 5、墙面的预埋件、设备穿墙管道等提前安装完毕,并预留出保温系统外保 温的厚度。 6、BF保温系统材料性能指标 保温砂浆主要性能指标

外墙保温施工方案设计

市第一中学新校区外墙保温专项施工方案 一.工程概况:市第一中学新校区项目工程外墙保温为50mm 厚岩棉(容重140/立方)薄抹灰外墙外保温系统。 二.编制依据(1)《建设节能工程施工质量验收规GB50411—2007 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (3)《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50201—2001 (4) EN 13500《岩棉外墙外保温系统》 (5) 《外墙外保温建筑构造图集》12YJ3-1A (6) 国家、地方、行业现行法律、法规 三.施工部署1.施工准备1.1 外墙抹灰基层用1:3 防水水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过5mm,并按照GB 50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规》中关于一般抹灰工程的质量要求进行验收。1.2 根据现场实际情况,首先在外墙合适位置完成样板,经检测单位检测合格并出具合格检测报告后,方可进行大面积施工。2.安全技术交底进场施工前, 对保温相关人员进行现场安全技术交底工作。施工时严格按照安全技术交底要求进行。3.材料准备所有原材料进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。4.系统及材料性能指标1 抹面胶浆的性能指标 2 试验项目原强度

标准拉伸强度(KPa)(与岩棉) 耐水侵水48h,干燥2h 侵水48h,干燥7d 耐冻融抗压强度/抗折强度可操作时间 四、施工工艺流程基层墙体处理挂基准线,弹控制线,双面界胶 粘剂制配粘贴岩棉板(终端部位先贴翻包网布)安装临时固定锚栓复合热镀锌电焊网加锚栓锚固保温层施工检查、修整抹面胶浆制配岩棉板抹灰面制作表面处理抹面砂浆压铺玻纤网布饰面砂浆施工饰面涂料施工外保温工程验收 1.弹控制线、挂基准线1.1 从最高点排通线,每三层做一个节点, 做到墙体垂直;1.2 根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出窗水平、垂直控制线等;1.3 在建筑外墙大角(阴阳角)及其它必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线以便控制岩棉板的垂直度和平整度。 2.粘结砂浆2.1 把胶粘剂和抹面胶浆粉料按配合比搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中;2.2 拌制砂浆的过程中绝不允许掺加水泥、快凝剂、防冻剂、填充料、色料等任何形式的添加剂; 3.基层上粘贴翻包网格布3.1 凡在粘贴的岩棉板边缘外露处都应做标准耐碱型网格布翻包处理,具体部位包括:1)门窗洞口处;2)女儿墙收头处3.2 裁取300mm 宽的标准型耐碱耐碱网格布 条; 3.3 需要做翻包处理的部位基层上抹出100mm 宽2~ 3mm 厚的粘结砂浆;3.4 抹好的粘结剂上铺设耐碱网格布条,

外墙保温及外墙涂料施工组织设计

第一章、编制依据 、地标准 、主要图集 1.4、安全标准 专业资料

第二章、工程概况 第三章、工程部署 3.1 主要流程段划分测量放线→墙体基体表面清理→保温板粘贴→安装锚固件→瓷砖饰面部位铺贴钢丝网、涂料饰面粘贴耐碱网格布→聚合物抹面抗裂砂浆层施工→清理检查→瓷砖部位贴砖、涂料部位批刮外墙腻子→外墙砖勾缝、刷底漆→滚涂涂料→竣工验收。 3.2 劳动力进场计划根据勘察现场预计组织55 人左右的施工队伍,按工程的工作量进行配置。3.2.1 施工力量配备施工队伍选用在保温专业具有丰富施工经验的队伍:施工队伍的成员均受过专门的上岗培训,并有三年以上的施工经验,承建了多具有获奖工程。 为防止雨风天气、各工序衔接不畅等因素造成工期延误,在施工工序科学合理的前提下,采取大兵团,流水作业式,多投入人员,确保工期目标的实现。 3.2.2 劳动力安排 (1)作业队劳动力分为墙体保温专业施工队20 、外墙贴砖瓦工专业队20 、涂料油工专业施工队15 人、项目部管理4 部分。 3.3 工程材料的进场计划 (1)工程预算:工程预算员对合同围工程量概算,应做到尽量精确,据此测算工程材料用量,并分类整理成表单,上报公司与项目班子、经审核批准后,项目班子根据工程 需要制定供应计划,并下发至公司车间、采购,公司各相关部门遵照执行。 (2)根据现场条件,尽快搭建库房和安全防护设施等。库房必须能够保证可以有效的保护施工材料,适合工程需要的存储量,工程材料收发便等必要条件 (3)各种机具、配电设备、提前进场。 (4)保温工程所用砂浆、保温板、锚固件等材料,分批运输进场。并组织材料进场复试。 (5)做到流水化作业,提前安排下一工序所用材料提前进场,加快施工进度。 (6)根据工地实际情况,材料供应部将配合项目部按计划确保材料到位。根据工 地实际情况,材料供应部将配合项目部按计划确保材料到位。 3.4 施工现场布置施工总平面布置合理与否,将直接关系到施工进度和安全文明施工管理水平的高低,为保证施工顺利进行,具体施工平面布置原则如下:

外墙保温专项施工方案

目录 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (2) 本工程江苏运河文化城运河澜湾项目位于宿迁市湖滨新城,毗邻骆马湖生态旅游区,东临郁金香路,北临女贞路,西临水杉大道,南临腊梅路。工程占地223158㎡,总建筑面积332033m2,其中地上建筑面积247763m2,地下建筑面积84270m2,项目由9栋高层建筑、19栋多层建筑、63栋别墅、7栋配套建筑(1栋开闭所、1栋社区服务、1栋幼儿园、3栋商业和1栋物业),以及两座地下车库组成,多层连接两座地下车库,地下车库基础均为筏板基础。本工程别墅为框架结构,地下一层,地上两到三层,地上总高度10.6-11.2m;多层高层为框架剪力结构,多层地上六层,地上总高度为19.0m;高层建筑为地下一层,地上十八层,地上总高度为56.7m。 (3) 第三节外墙保温设计概况 (3) 第四节施工质量 (4) 1.质量管理目标 (4) 第五节施工准备 (5) 1.技术准备 (5) 2.材料准备 (5) 3.现场准备 (5) 4.机具准备 (6) 5.材料配制 (6) 6. 材料的包装、运输、装卸和贮存要求 (6) 第六节外墙保温施工方案 (7) 1.外墙温施工工艺流程 (7) 2.外墙内侧无机保温砂浆施工工艺流程 (8) 2.基层处理措施 (9) 3.吊垂直、做灰饼、冲筋 (9) 4.保温砂浆分层涂抹及缺陷处理 (9) 5.分格缝处理 (10) 6.抗裂砂浆施工 (11) 第七节成品保护 (12) 第八节质量验收 (12) 1.一般规定 (12) 2.主控项目 (14) 3.一般项目 (16)

第九节质量保证措施 (17) 第十节安全生产保证措施 (17) 1.安全管理措施 (17) 2.施工安全制度 (18) 3.消防制度 (19) 第十一节文明施工保证措施 (20) 1.管理组织 (20) 2.施工现场和生活区实行封闭管理 (20) 3.规范施工场地管理 (21) 4.搞好机具设备的管理 (21) 5.操作面做到工完场清 (22) 6.现场文明施工管理制度 (22) 第十二节施工进度计划 (23) 1.工期目标 (23) 第一节编制依据 1、运河澜湾项目建筑施工图。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2009) 4、《建筑节能工程质量验收规范》(GB50411-2007) 5、《建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ08-113-2009) 6、《外墙外保温建筑构造》(10J121) 第二节工程概况

外墙保温节能工程施工方案编制的主要内容

外墙保温节能工程施工方案编制的主要内容 一、编制依据 1、施工合同; 2、施工图纸; 3、主要规程、规范; 4、主要法规。 二、工程概况 1、工程简介; 2、工程现场概况; 3、设计概况; 4、分项工程工作量; 5、施工任务特点; 6、文明施工、环保要求; 7、季节施工。 三、施工部署 1、部署原则 (1)、满足合同要求的原则; (2)、时间链接、空间占满的原则(季节施工应立体交叉作业); (3)、符合施工总顺序之间逻辑关系连接的原则; (4)、明确分析阶段的施工重点; (5)、重点性处理季节性施工原则; (6)、以科技为先导的原则; (7)、满足周围环境的要求(扰民、环保)。 2、目标部署 (1)、质量目标; (2)、工期目标; (3)、安全目标; (4)、场容目标; (5)、消防目标; (6)、环保目标; (7)、节能目标。 3、施工组织 (1)、施工组织系统; (2)、任务划分:分包合同范围; (3)、分包与总承包单位的关系; (4)、组织协调; (5)、内部协调; (6)、对外协调。 四、施工准备 1、技术设备 (1)、图纸、图集、规范、规程的准备;

(2)、器具的配置; (3)、方案编制计划; (4)、实验工作计划; (5)、样板墙计划; (6)、科研和新技术推广应用计划;(7)、测量与定位。 2、施工准备 (1)、供电; (2)临时用水; (3)、生产、生活临时设施; (4)、加工订货计划。 3、人员准备 (1)、管理人员; (2)、劳动力人员准备。 五、主要施工方法及技术措施 1、流水段的划分; 2、施工用机械的选择。 3、主要施工方法 (1)、原材要求; (2)、施工方法; (3)、技术质量要求及措施。 4、雨季施工; 5、冬季施工。 六、施工技术交底 (1)、工程概况; (2)、材料组成; (3)、施工要求及条件; (4)、施工工具; (5)、工艺流程; (6)、细部及特殊部位做法; (7)、安全措施; (8)、节能、文明施工及产品保护措施;(9)、降低成本措施。

外墙保温工程施工组织设计方案

亿锋广场二期【尚苑】一标段、喷涂聚氨酯硬泡 外墙保温 施 工 方 案 编制;程宏刚 审核;李伟 大连北展房屋修缮工程有限公司 二零一四年九月一日

目录 第一章总则 第二章工程概述 第三章施工部署 第四章施工准备 第五章施工组织机构和施工人员配备 第六章工艺流程及施工方法 1、系统构造 2、工艺流程图 3、施工条件 4、施工操作程序和方法 5、主要节点构造图 6、分部、子分部工程及验收 第七章保证工程质量措施 第八章保证工期措施 第九章安全生产管理措施 第十章成品保护措施 第十一章文明施工措施 第十二章环境保护措施 第十三章质量保修及其他承诺 附表: 表1 主要施工机械设备表 表2 劳动力计划表 表3 主要材料品牌、规格、厂家汇总表 表4 施工进度计划表

第一章总则 一、编制说明 本施工方案是按国家颁布和地方现行的施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准;按我单位了解的建设单位、监理单位、总包单位的意见,综合我单位的资金、财力、技术力量、人员等进行的预编制。 在此基础上,开工前我公司将根据设计施工图纸、建设单位、监理单位、总包单位对本方案提出的修改意见等,对本工程的施工方案逐步做进一步的完善细化,确保本工程施工的顺利进行。 施工过程中,如有变更,我公司项目部将针对变更状况,根据现场实际情况重新修改相应的施工方案,并上报总包单位,取得建设单位和监理单位认同后予以实施。 二、编制依据 1、国家和地方现行的建筑节能工程施工及验收规范、规程、标准等; 2、本工程所涉及的图集、规范、标准、规程; (1)《民用建筑热工设计规范》 GB50176—93 (2)《居住建筑节能设计标准》 DBJ01-602-2004 (3)《采暖居住建筑节能检验标准》GBJ132—2001 (4)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002 (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2002 (6)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2002 (7)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 (8)《硬泡聚氨酯外保温工程技术规程》DB21/T1463-2006 J10919-2007 (9)《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规程》 GB50404-2007 (10)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 (11)ISO9001-2000质量管理体标准(企业的管理手册和程序文件)。 三、编制原则 切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度;严格执行外保温施工程序,科学管理、严格施工;遵循国家及当地政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染;严格遵守国家有关消防要求,做好安全消防工作;确保工程质量和安全。 第二章工程概述 一、工程概况 亿峰广场【尚苑】B1#、B2#、B3#、B6#、B10#公建五栋单体外墙保温面积约为6万平方米,外墙整体采用喷涂40mm厚硬泡聚氨酯复合外墙外保温系统(40厚聚氨酯硬泡+20厚聚苯颗粒找平层+抗裂砂浆复合耐碱玻纤网),挑出部位(阳台、花台等)采用粘贴30厚挤塑板(膨胀钉锚固)保温系统,窗口榜采用粘贴20厚挤塑板做法,局部(阳台、花台栏板)抹30厚聚苯颗粒保温。外饰面为涂料。

外墙保温施工方案82650

一、编制依据 1.1施工组织设计及施工图纸; 1.2《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004); 1.3《建筑节能工程施工质量验规范》(GB50411-2007); 1.4《外墙外保温图集》(88J2-9); 1.5《建筑外保温图集》(10BJ2-11); 1.6《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001); 1.7《外墙外保温施工技术规程》(DB11/T584-2008); 1.8《绿色施工管理规程》(DB11/513-2008) 1.9《建筑工程资料管理规程》(DB11/695-2009) 说明:本工程为剪力墙结构,主体已施工完毕,外墙为后贴55mm厚石墨聚苯板,局部为粘贴30厚石墨聚苯板,石墨聚苯板耐火等级为B1级;每二层设置防火隔离带,防火隔离带选用EXC泡沫水泥保温板,饰面面层为外墙涂料。 三、施工部署及准备 3.1、根据工程需要组织劳动力,总体施工顺序:2013年4月1日开始施工,计划6月15日前施工完毕。施工由上而下进行。 3.2、施工计划:精心组织足够的劳动力、安排好职工宿舍、解决施工生活用水用电及住宿问题。进场前务必提前做好各施工班组之间的工序衔接协

调工作,及时地交替移交,避免影响施工生产进度。 3.3、根据施工图纸及现场的实际情况,结合施工方案、统计各类材料用量、制订施工计划、技术措施及目标,做好技术交底工作等。 3.4、劳动力组织:精心组织管理人员及技术工人50人,杂工10人;进场后及时签定安全生产协议,同时组织职工安全教育、消防教育的考试,经考试合格后方可安排上岗。 3.5、施工机具:外接电源设备、电动搅拌器、开槽器、云石机、电锤、冲击钻、手工锯、壁纸刀、螺丝刀、垫片、钢丝刷、刮刀、抹子、托线板、靠尺、墨斗、钢丝、线坠、油漆刷等。 3.6、主要材料准备:满足施工生产的需要按时间段、分批进场、集中码放整齐;主要材料有:55mm厚石墨聚苯板、水泥砂浆、抗裂砂浆、膨胀螺栓、玻纤网格布、镀锌钢丝网等。 四、主要施工工艺流程及施工方法 4.1、施工工艺流程 面层为外墙涂料的外保温做法:

A7#楼节能保温施工方案

盛世公馆项目A7#楼 建筑节能施工方案 工程名称:邢台盛世公馆项目A7#楼 工程地点:邢台市钢铁路与幸福路交叉口东南角(南大汪村西) 施工单位:邢台建设集团第一建安公司 监理单位:邢台太行工程项目管理公司 建设单位:邢台盛世房地产开发有限公司 编制单位:邢台建设集团第一建安公司 编制人: 审核人: 日期:年月日 一、工程概况 本工程为邢台盛世公馆项目A7#楼,总建筑面积为15371m2,地上十八层、局部十五层、地下二层,建筑高度为59.25m,结构形式为剪力墙结构。保温采用外墙外保温(含飘窗),住宅部分保温材料为50厚铁丝网架夹芯聚苯板,K=0.71;屋顶保温采用聚苯乙烯保温板保温,住宅部分保温层厚度为65,K=0.71;所有外门窗采用喷塑铝合金门窗,玻璃为(6+12+6)中空玻璃;地下室及室内用单层5mm普通玻璃;阳台采用保温门其夹芯保温材料为30厚聚苯乙烯保温板;封闭阳台栏及挑板保温层为50厚胶粉聚苯颗粒浆料,隔墙在不采暖房间一侧抹30厚胶粉聚苯颗粒浆料保温层;凸窗板保温层厚为40厚胶粉聚苯颗粒浆料;进户门选用复合防火防盗门,传热系数K≦2.0;地下室顶板贴70厚聚苯板。 二、编制依据 1、邢台盛世公馆项目A7#楼施工图纸 2、《民用建筑节能工程质量验收规程》DB13(J)52-2005 3、外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004 4、建筑施工手册《第四版》 5、其他相关施工标准规范、产品行业标准 三、编制目的 确保国家现行节能质量验收规范、标准及设计图纸得到严格落实,同时为节能保温施工提供技术保障。 四、施工准备 1、设计图纸已经节能机构审查合格;

2、控制线已设置到位; 3、材料应见证取样送检,经有资质的实验室复试合格后,方可使用; 4、已进场的节能材料必须具有出厂合格证及性能检测报告,并经监理工程师确 认,形成验收记录; 5、节能材料必须符合设计要求及国家有关标准的规定; 6、节能材料应产品检验批要求随机取样复验。 五、施工工具 电热丝切割器或壁纸刀(裁聚苯板用)、电锤(拧胀钉螺钉及打膨胀锚固件孔用)、根部带切割刀片的冲击钻钻头(为放固定件打眼用,切割刀片的大小、切入深度与膨胀钉头一致)、手持式电动搅拌器(搅拌砂浆用)、木锉或粗砂纸(打磨用)、其他抹灰专用工具。 六、施工技术措施 (一)、外墙钢丝网架聚苯板外墙外保温系统施工技术措施 1、施工准备 1.1材料准备: 1.1.1、依据该工程节能设计,确定外墙外保温采用邢台市桥西吉祥保温材料厂生产的聚苯乙烯钢丝网架外墙外保温系统产品,该系统产品型式检验报告及各单项节能材料检测报告齐全,(包含耐候性能检测),进场前应进行聚苯乙烯钢丝网架板及聚苯乙烯泡沫板进场复验,合格后方可进入施工现场。 1.1.2、节能材料主要性能指标应满足以下要求: ①、钢丝网聚苯乙烯板质量要求(见表一): 表一

最完整外墙保温施工方案

碧水园林三期1#-5#楼 外墙保温施工方案 二零一八年三月 目录 第一章、编制概述 (3) 第二章、工程概况 (3) 第三章、施工方案 (4) 第四章、环境保护措施 (17) 第五章、文明施工及成品保护 (17) 第六章、安全措施 (18) 第七章、吊篮施工方案 (19) 第一章、编制概述 第一节、编制依据 1. 延边景鸿建筑策划设计有限公司设计的本工程施工图纸及设计变更。 2.我省和国家现行标准图集。 3.我省及国家现行的施工规范和操作规程及有关法律、法规等文件。 4.建筑工程施工合同。 第二节、采用国家、地方规范及有关资料: 1、《工程测量规范》GB50026-93; 2、《建筑装饰工程施工及验收规范》DB23/712-2003; 3、《建筑装饰装修工程施工技术操作规程》DB23/T711-2003; 4、《砌体工程施工技术操作规程》DB23/T706-2002; 5、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2002 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7、《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 8、《建筑工程质量检验评定标准》GB300-2001 9、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《统一标准》DB23/711-2003;

11、《苯板技术指标》GB10801-89 12、《吉林省建筑节能工程施工质量验收标准》DB23/1206-2008 13、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 第二章、工程概况 第一节、工程建筑概况 1、本工程为碧水园林三期1#-5#楼高层住宅工程,建设地点位于延吉市梨花路北侧,新民北街西侧,建设性质为住宅,防火设计建筑分类为二类,其耐火等级为二级。 2、建筑面积:总建筑面积28995平方米,建筑高度为米。 4、层高:地上标准层层高米。 5、使用功能为住宅。地下一层为车库。地上为住宅。 6、本工程外墙采用外墙外保温方式,保温隔热材料B1级选用密度为 20kg/m3 的EPS板。第二节、相关单位 建设单位:延边嘉和房地产开发有限公司 设计单位:延边景鸿建筑策划设计有限公司 监理单位:延边州工程建设监理有限公司 施工单位: 第三章:施工方案 第一节:防火措施 本工程防火设计建筑分类为一类,其耐火等级为一级。根据《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》,高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B1级,当采用B1级保温材料时,每层设置水平防火隔离带。 本工程外墙保温材料选用密度为 20kg/m3 的EPS板,燃烧性能B1级。防火隔离带采用新型无毒保温防火板。燃烧性能A1级,根据外墙防火暂行规定,本工程层层设置300mm高防火隔离带,并且在水平方向交圈设置,遇阳台栏板时做纵向搭接,保证防火隔离带高度及连续性。 第二节:保温施工方案 一、施工机具:抹子、槽抹子、搓抹子、角抹子、专用锯齿抹子、靠尺、700~1000r/min 电动搅拌器(或可调速电钻加搅拌器)、刷子、多用刀、灰浆托板、拉线、涂料喷斗、空 气压缩机、开槽器、皮尺、皮棍、粘有20粒粗砂纸的打磨抹子。 二、施工材料:

相关文档