设计图纸会审记录表 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。闽西职业技术学院8 号学生公工程名称建设单位闽西职业技术学院寓设计图纸会审记录(一) GD2201005 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。监理单位施工单位闽西职业技术学院闽西职业技术学院设计单位勘察单位闽西职业技术学院建筑面积工程造价结构类型六层框架结构会审地点工地办公室层数承包范围施工图所包含的所有施工内容会审时间2013年5月8 日图纸编号单位名称参加人姓名(签名) 参 审 图纸会审记录辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。工程名称闽西职业技术学院8 号学生公寓 图纸会2013 年05 月日期审部位20 日会审中发现的问题: 无问题

处理情况: 参加会审人签字辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。填表人: 设计变更、洽商记录 2013 年05 月26 日午第号工程名称: 闽西职业技术学院8 号学生公寓辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。记录内容: 建设单位闽西职业技术学院施工单位闽西职业技术学院 设计单位闽西职业技术学院监理单位闽西职业技术学院注: 表格内容要求用碳素墨水填写。 工程洽商记录辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 第号年月日工程名称闽西职业技术学院8 号学生公寓施工单位闽西职业技术学院洽商事项: 参建设单位设计单位施工单位 加

图纸会审记录(整理后)

图纸会审记录 编号: 001 工程名称锐拓资本大厦日期2014.7.9 地点红谷滩新区世贸路专业名称建施 主持人熊庆华记录人施工方 序号图号图纸问题会审记录 1)门窗表统计有误,请重新统计。详修改图 1J-012)水井、强电井、弱电井的门为FM0816,立樘离地高度多少未 距地 300mm高明确,门窗表中也无标注。 J-03 室内外装修表 WD-1中找平层:25 厚 1:2水泥砂浆保护层, 2J-01 、03而 J-01 中 11.10 为细石砼保护层,是否按J-03做完保护层后再按按 J-01 说明施工J-01 中 11.10做细石砼保护层。 3J-03 屋面建筑找坡及保温设计了膨胀珍珠岩。因珍珠岩膨胀系数大, 同意修改为陶粒 很容易造成防水卷材开裂漏水,建议珍珠岩改为陶粒。 1)-10.2m 降板处的砌筑墙体中线正好位于结构高低跨分界线上, 产生墙体一半位于 -10.2m 板上,一半位于 -9.25m板上,是否按图施按照 -9.25M 板上砌墙工。 2)电梯井 DT7的基坑底标高是否为-10.2m 。DT7 基坑标高为 -10.6M 3)1-M、1-L 柱网尺寸、轴线偏中与结施中柱网不一致,影响后 根据结构中线砌墙 续砌筑工程,是否只按轴线来定墙体且只按结构柱网施工。 4)消防水泵房集水井的排水沟占据了三个承台位置,是否要移 已修改,详变更单位,否则承台内无法施工。 4J-04 5)冷冻机房的集水井靠近10 轴 2.6米处是否为一条排水沟。该处为 300X300 的排水沟 6)1-H 交 1-10轴南侧集水井在结构06a 图中未显示,以何为准。以建、水施为准 7)1-K 交 1-8处强电、弱电井与结构图中留洞不一致,电梯两强弱电井不是开洞,是后浇的;请明确对不上的位 侧预留洞有好几处与结构图中不符。 置 8)此图中有部分集水井尺寸未注明。集水井详水施编号 9)DT7 基坑底标高 -1.5m ,与结构 06b中底标高 -10.6 不一致。以 -10.6 米为准建设单位(签章)监理单位(签章)设计单位(签章)施工单位(签章) 签 字 栏 日期:日期:日期:日期:

设计图纸会审记录表

设计图纸会审记录表 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 闽西职业技术学院8号学生公工程名称建设单位闽西职业技术学院寓 设计图纸会审记录(一) GD2201005 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 监理单位施工单位闽西职业技术学院闽西职业技术学院 设计单位勘察单位闽西职业技术学院 建筑面积工程造价结构类型六层框架结构 会审地点工地办公室层数 承包范围施工图所包含的所有施工内容会审时间 2013年5月 8日 图 纸 编 号 单位名称参加人姓名(签名) 参 加

会 审 图纸会审记录 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 工程名称闽西职业技术学院8号学生公寓 图纸会 2013 年 05 月日期审部位 20日会审中发现的问题: 无问题 处理情况: 参加会审人签字 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 填表人: 设计变更、洽商记录 2013 年 05 月 26 日午第号工程名称:闽西职业技术学院8号学生公寓辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 记录内容:

图纸会审记录表格

施工图纸会审记录 工程名称铜仁?香悦四季1#、2#楼共页第1页会审地点施工方现场办公室记录整理人日期2016.05.04 参加人员建设单位:铜仁祥源房地产开发有限公司详《签到表》设计单位:贵州省城乡规划设计研究院详《签到表》监理单位:贵州诚信项目管理咨询有限责任公司详《签到表》施工单位:贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司详《签到表》 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 建施-10 1#楼一层预留垃圾中转站位置是否调整?原设计正好 在车道出入口,中转站位置梁、板是否加筋、加厚? 取消 2 建施-11 1#、2#楼二层车道(屋面车道)标高不一致,有残疾人 坡道、室外踏步及无障碍坡道。 待定 3 建施-11 1#楼二层板面与2#楼板面1-1/23轴与1-1/24伸缩缝 处高差3m,是否作出相应调整? 根据现场实际情况调整 4 裙楼1#楼1-A至1-0A交1-02至1-1风井,建筑图上风井预 留洞1000*1560,而结构图上位置有梁,尺寸不够,望 作相应调整。 预留洞口改为950*155 5 建施-09 2#楼集水坑2-21交1-V位置两个集水坑是否能取消一 个?2-15交1-0A集水坑与2-21交1-0A距离较近,是 否取消2-15交1-0A集水坑?1-V交1-23与1-V交1-25 距离较近,是否取消1-V交1-23处集水坑? 同意取消 6 结施-02 电梯基坑降板-1.5m是否合适?此基础结构设计未反 应,与楼梯基础高低差无结构大样设计。 —1.6米,高差按照规范放阶处理 7 结施-02 柱基础与KZ柱重合部位砼标号采用何标准?按照相邻轴同标号砼施工 8 结施-02 地坪标高以下筒体部分墙体无结构设计,请补充。配筋同上部剪力墙柱结构 9 结施剪力墙柱箍筋施工是否均按柱表所示施工?是 10 电梯井门洞宽度及高度需重新确定尺寸,以便后续施 工。 建设单位确定或者按照3#4#楼施工 11 担架电梯地板未确定标高及结构设计。降板—1.6米,板厚250MM,10@双层双向 12 结构图中未标示砌体构造柱位置。按照规范要求设置 13 边柱、角柱锚固是否采用梁锚固柱施工?按照11G—11图集施工

图纸会审记录范本

工程名称: 多元原料混合废液制备生物天然气产业化试点工程 施工单位: 广西格辉建筑工程有限公司 设计单位: 广西工联工业工程咨询设计有限责任公司 图号 主要内容 结论意见 罐区 GD2016249 -G02-A01 总评 GD201649 -A-A01 罐基础地基若局部超深是否采用 C15毛石砼填筑至基础底标高? 增压器定位坐标是多少?基础顶标高应 为多少? 已出修改通知 GD2016249 -G02-B01 X=2576223.160 Y=36540227.935 标咼:137.70 总评 A-A01 气柜、沼气净化压缩装置土 0.00标高应 以多少为准? 以 137.50 为土 0.000 总评 A-A01 新建挡土墙顶标咼应为多少? 与内地面或路面齐平 沼气柜 GD2016249 -G03-A06 沼气柜、沼气阀门井采用何种混凝土? 是否为防水混凝土? 按图施工 沼气净化压缩 装置 G03-A01 各设备基础是否要埋设沉降观测点?如 需要请明确具体位置做法。 沼气净化压缩 装置 G03-A01 排水沟是否要设置沉砂池?排水沟出水 口在何位置请明示。 沼气净化压缩 装置 G03-B01 脱硫塔基础、J-1、J-1a 、J-2、J-3独 立基础地基是否要做钎探? 按《建筑地基基础工程施工 质量验收规范》 (GB50202-2002 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: (公章) (公章) (公章) (公章) 代表: 代表: 代表: 代表:

工程名称:多元原料混合废液制备生物天然气产业化试点工程施工单位:广西格辉建筑工程有限公司 设计单位:广西工联工业工程咨询设计有限责任公司

园林绿化工程设计图纸会审情况记录.

园林绿化工程设计图纸会审情况记录(一)穗园绿施管理—5—1 工程名称黄埔东路夏园以西(BRT)段整治工程 —道路红线外绿化整治工程( 1、2标 段)专业承包【标段2】 地点 广 州 市 黄 埔 区 黄 埔 东 路 建 设 单 位 广 州 市 黄 埔 区 代 建 项 目 管 理 中 心 工程规模/ 设计 单位 广 州 园 林 建 筑 规 划 设 计 院 工程造价38951561.55 施工 单位 广 州 市 林 华 园 林 建

设工程有限公司 会审时间2011 年 10 月 06 日地点会议室 图纸编号整图会审 参加会审单位名称参加人姓名(签字) 广州市黄埔区代建项目管理中心 广州园林建筑规划设计院 广东省建筑工程监理公司 广州市林华园林建设工程有限公 司 工程负责人: 注:1、设计图纸未经会审不得进行施工,经会审确定后即为正式文件。

2、本“记录”一式份。分送设计、建设、施工等单位份。 3、工程栏“园建工程”和“绿化工程”按面积计,单位:m2,“喷淋工程”按长度计,单位:m。 园林绿化工程设计图纸会审情 况记录(二) 穗园绿施管—5—2 序号审图意见会审决定 1 图YL-A18路北现场原有5 棵大王椰子,有一棵生了虫 长势不好,清理掉,剩下4 棵建议留下,既充分利用资 源,也不影响整体景观效 果。请明确? 同意。 2 图YL-A18路北图中的四季 桂花,招标清单中没有,是 否标注有误?应改为四季茶 花A。请明确? 是四季茶花A。 3 图YL-A18-南边中绿化约 370m2绿化带残破,观感效 果较差,建议适当补植。请 明确? 同意采用清单内的 品种适当补植, 4 图YL-A19 路北边绿地,群众 活动频繁,建议原设计种三 棵加拿利海枣,改种七棵银 海藻。请明确? 同意。 5 图YL-A19(红山路)设计种 植绿化的部分场地,现在是 广场及休闲场地,该部位设 计种植苗木建议调整至YL- A23加油站前种植,根据实 同意调整种植。

图纸会审记录表格最新版

施工图纸会审记录 工程名称安顺市平坝区黎阳航空小镇市场百货大楼共 1 页第 1 页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司 2017年5月23日设计单位:中国联合工程公司 监理单位:安顺市宏基工程监理有限公司 施工单位:贵州顺逸建筑有限公司 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 市场百货大楼建施 04市场百货大楼一 层平面图 0到1-A轴线的尺寸与结构基础平面尺寸不符 合,请确定以哪个为主;0轴线上的外突出的 线是墙体还是下水井口。 2 市场百货大楼结施 03基础及一层平面 布置图 1-4轴到1-5轴交0轴到1-A轴中间的这几根 线,没有标注是梁还是什么? 3 市场百货大楼结施 没有电梯和扶梯大样,一层和二层结构平面布 置图上没有电梯扶梯布置图。 4 市场百货大楼结施 10三层结构平面布 置及板配筋图 露台部位的梁顶高是否跟板的标高一样,及是 否从2-3轴线按坡度布置,还是檐口高度按 9.25m布置? 5 市场百货大楼空调插座线设计图纸为2.5平方,是否考虑改为4平方的 6 市场百货大楼排水图一层1-B轴线旁的排水沟深度及坡度,接排水沟的管埋深多少? 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

施工图纸会审记录 工程名称安顺市平坝区黎阳航空小镇市场百货大楼共2 页第 1 页 会审地点记录整理人日期2017年6月5日 参加人员建设单位:贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司设计单位:中国联合工程公司 监理单位:安顺市宏基工程监理有限公司 施工单位:贵州顺逸建筑有限公司 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 市场百货大楼结构 图号R1290Z1-G 1、0到1-A这个尺寸和一层建施图及2#墙身 大样图上的尺寸不符? 按图施工 2 市场百货大楼结构 图号R1290Z1-G 3-A这几根梁在建施立面市场百货大楼正立面 图及1#墙身大样图上没有显示? 是墙体,悬梁下也要砌墙体 3 市场百货大楼结构 图号R1290Z1-G10 3#大样做法建施三层平面图没有体现出来 按结构大样施工 4 市场百货大楼建施 图号R1290Z0-J15和 R1290Z1-J14 2#墙身大样与3#墙身大样轴号相同?2#为1-2到1/2-A轴线,其余为3# 5 市场百货大楼建施 图号R1290Z1-J09 市场百货大楼3-A~3-E轴展开立面图标高 10.65m的这条线是不是栏杆?如果是请设计 单位出大样图及材质。 是栏板,出大样做法 6 市场百货大楼建施 图号R1290Z1-J04 扶梯结构上一层没有定位,也没有大样图,及 与结构一层板洞位置不符。电梯和扶梯结构上 没有柱子也没有剪力墙井壁? 按图施工 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

图纸会审记录(完整版)

图纸会审会签表 KJ-112百色市检察院技术侦查百色市检察院技术侦查项目工程单位工程名称 综合楼综合楼 会审时间2009 年 11 月 23 日会审地点 建设单位:百色市开发投资有限责任公司 设计单位:广西南宁水利电力设计院 参 加 会 审 人监理单位:广西华蓝工程咨询管理有限公司 员 施工单位:广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 主持人记录人 建设单位:设计单位:监理单位:施工单位:(公章)(公章)(公章)(公章) 代表:代表:代表:代表:

图纸会审记录 KJ-207工程 百色市检察院技术侦查综合楼 名称 设计 广西南宁水利电力设计院施工 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 单位单位 图号对图纸存在的疑问设计答复 筏板○ 、○ 号钢筋不到筏板边,只到剪力墙位置,是否伸至筏板基础边外缘。 结改 -0112 应将钢筋伸至筏板基础边? 结改 -01 图中标注 JK1 、JK2 尺寸与防建各对应基坑尺寸不一致,按防建 -03(修)标注施工。 防建 -03 具体以那张图标注为准? (修) 结改 -01○A ~○B ×○10~○111#集水坑及排水沟在防建-03(修)图上按防建 -03(修)标注施工。 防建 -03有标注,而在结改 -01 图中无标注,是否有此区域内的集 (修)水坑及排水沟? 结改 -01结改 -01标注有 JK3,而防建-03(修)无标注?JK3 为消防水池标注, JK4 为水沟标注,按防建 -03防建 -03结改 -01 标注JK4是否存在坡度或者标注有误?若无坡(修)标注施工。 (修)度 JK3 与 JK4 如何连接? 结 -08结构标高表中二层~三层是否标注错误,是否应为 5.600应为 5.600。而不是 6.100 ? 八层至九层标高为(27.500 ~31.100,层高为 3.600 ),应为 3.600。而层高标注为(3.900米),九层层高是 3.900 还是 3.600 , 结 -08若为 3.900 则以上楼层标高均有误,各层标高应增加 0.300 米,梯盖层标高应为 39.000 米。 图中表格底部标注“ 注: E 轴上的基础 J-1 、J-2 基底标 1、○F 轴基础基底标高为 -3.500; ○ 高为 -3.500 ”是 E 轴上的基础在筏板回填土再做独立基 E 轴柱子整体往轴平移 20mm; 2、○ 础?还是标注有误?同时, E 轴上的基础在筏板面上,而3、结改 -01 中 , 2 轴附近的后浇带HJD1原离 2 轴为 ○○ 筏板面标高为 -4.500 ,并且 E 轴上的基础大部分伸入筏1000 改为 2000,11轴附近的后浇带HJD2原离 11 轴 ○ 结改 -02 板上的剪力墙,如何施工?建议直接在筏板留置插筋,为 1000 改为 2000; 4、结改 -01 中 , A 轴筏板边缘离 A 轴原为 1500 改为 可否?请设计答复。○○ 1800,D轴筏板边缘离D轴原为 1200 改为 1600, 原 1 ○○○ 和 2 号钢筋相应伸至板外边缘; ○ 具体详设计变更通知单。 ± 0.000 板配筋图注明板厚为 300,而板上、下通长钢筋上排钢筋弯钩 580,下排钢筋弯钩 250。 结 -22弯钩均为580,建议将直弯钩改为 250,可否?请设计明 确。 记录人:黄海军时间: 2009 年 11 月 23 日

施工图纸会审记录表(表格完整)

施工图纸会审记录 工程名称共 1 页第 1 页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:设计单位:监理单位:施工单位: 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 01建筑设计说明11.2条:室内装修除公共部位外土建仅作基层,请问基层指哪些工序,是否只做底糙。 2 01建筑设计说明粉刷用料为混合砂浆与D2节能设计10构造 1:3水泥砂浆不符 3 01建筑设计说明商铺±0.00图纸标注与住宅一致: 请问(1):如果一致,整个商铺需回填压实超桩顶标高。桩顶标高为—1.45,而现场原土标高为—2.3左右,需回填土1米左右。 (2):如标高不变,室外为—0.3,比合兴路高1.8米左右。则商铺室外台阶、散水、无障碍坡道需重新设计。 (3):外墙立面基础承台裸露如何处理 4 1#房结施0 5 柱砼强度为C25,梁板砼强度为C30.为便于施工,砼强度是否统一C30? 5 地下室砼墙除有抗渗要求外,是否增加抗裂措施 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

工程名称共页第页 会审地点记录整理人日期2019年11月24日序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 8 结施-33 LT21处北侧增加一结构预留洞,见附图。 9 结施-35 1-R~1-S/21轴BL5a(1)修改为BL5. 10 结施-35 V-W/20-21轴位于LT上口的梁RL4(1)取消。 11 结施-35 地下室顶板室外框架梁位于十字梁时,此框架梁为加密。 12 结施-6 1-P~1-Q/24-25轴电梯坑标高修改为建筑标高先下2050mm. 13 结施-7 1-D~1-E/24-25轴电梯坑标高修改为建筑面标高向下2050mm。 14 结施-36 8/E以及8/F轴两条框架梁无编号以及 配筋。 KL 400*600,422;422。 15 结施-36 Q/12-13轴处剪力墙缺一连梁编号是否修改为BLL1. 16 结施-65 应将本图为平法标高16.450修改为16.950。 17 结施-72 说明中应修改为钢柱底部节点大样详结施71大样① 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日

图纸会审记录表格(标准)

工程名称乌力吉口岸服务中心共 7 页第 1 页会审地点乌力吉口岸建设指挥部会议室记录整理人日期 参加人员建设单位:设计单位:监理单位:施工单位: 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 结施图-1消防水池当中的坑0.65米深,结构图中没有明确的做法? 2 集水坑的做法不明确? 3 建施-01中3-4/B-D轴间物业用房门的位置? 4 结施图中消防水池爬梯的做法及型号? 5 建施-0110-11/D-E、4-8/D-E轴间1.5米宽的走道能否取消?物业用房或污水机房放大哪,即增加有效面积又能优化作业程序? 6 结施-01中室外挡土墙的垫层标高是否能放在同一标高? 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

工程名称乌力吉口岸服务中心共 7 页第 2 页会审地点乌力吉口岸建设指挥部会议室记录整理人日期 参加人员建设单位:设计单位:监理单位:施工单位: 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 7 建施-03 结施-03 4-5/D-E、8-10/D-E处能否为了增大其 利用率及建筑物的整体优化而将其全 封闭那? 8 结施-01Π1.框架柱及构造柱与砌体填充墙交接处,从柱内甩出的2 6@1500的拉结筋能否改为植筋?全长贯通是指所有墙体吗? 9 结施-26结施-26中坡道与建施-11中的度数12度与11度哪个为准? 10 结构层中梁板砼标号为C30柱子C40能否调为一致(其浇筑时控制不好容易造成梁柱交接处标号达不到要求) 11 建施-11与结施 -26 坡道图平面尺寸不同,以哪份为准? 12 建施-11与结施 -26 坡道柱间尺寸不否(建29.7、结29.6) 以哪份为准? 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

图纸会审记录表格

工程名称安徽省江南产业集中区起步区大别山路等七条 道路路面工程(汉江路道路工程) 共1页第1页 会审地点项目部会议室记录整理人胡新宽日期2013年10月12日 参加人员建设单位:安徽省江南产业集中区建设投资发展(集团)有限公司 设计单位:安徽华运设计咨询有限公司 监理单位:安徽省公路工程建设监理有限责任公司 施工单位:江西省宏发路桥建筑工程有限公司 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 路1-1~1-3 无图纸审查无误 2 路2-1~2-20 无图纸审查无误3 4 5 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

工程名称安徽省江南产业集中区起步区大别山路等七条 道路路面工程(淝河路道路工程) 共1页第1页 会审地点项目部会议室记录整理人胡新宽日期2013年10月12日 参加人员建设单位:安徽省江南产业集中区建设投资发展(集团)有限公司 设计单位:安徽华运设计咨询有限公司 监理单位:安徽省公路工程建设监理有限责任公司 施工单位:江西省宏发路桥建筑工程有限公司 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 路1-1~1-3 无图纸审查无误 2 路2-1~2-20 无图纸审查无误3 4 5 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

图纸会审记录(整理后)

图纸会审记录 编号:001 工程名称锐拓资本大厦日期2014.7.9 地点红谷滩新区世贸路专业名称建施 主持人熊庆华记录人施工方序号图号图纸问题会审记录 1 J-01 1)门窗表统计有误,请重新统计。详修改图 2)水井、强电井、弱电井的门为FM0816,立樘离地高度多少未 明确,门窗表中也无标注。 距地300mm高 2 J-01、03 J-03室内外装修表WD-1中找平层:25厚1:2水泥砂浆保护层, 而J-01中11.10为细石砼保护层,是否按J-03做完保护层后再按 J-01中11.10做细石砼保护层。 按J-01说明施工 3 J-03 屋面建筑找坡及保温设计了膨胀珍珠岩。因珍珠岩膨胀系数大, 很容易造成防水卷材开裂漏水,建议珍珠岩改为陶粒。 同意修改为陶粒 4 J-04 1)-10.2m降板处的砌筑墙体中线正好位于结构高低跨分界线上, 产生墙体一半位于-10.2m板上,一半位于-9.25m板上,是否按图施 工。 按照-9.25M板上砌墙2)电梯井DT7的基坑底标高是否为-10.2m。DT7基坑标高为-10.6M 3)1-M、1-L柱网尺寸、轴线偏中与结施中柱网不一致,影响后 续砌筑工程,是否只按轴线来定墙体且只按结构柱网施工。 根据结构中线砌墙4)消防水泵房集水井的排水沟占据了三个承台位置,是否要移 位,否则承台内无法施工。 已修改,详变更单5)冷冻机房的集水井靠近10轴2.6米处是否为一条排水沟。该处为300X300的排水沟6)1-H交1-10轴南侧集水井在结构06a图中未显示,以何为准。以建、水施为准7)1-K交1-8处强电、弱电井与结构图中留洞不一致,电梯两 侧预留洞有好几处与结构图中不符。 强弱电井不是开洞,是后 浇的;请明确对不上的位 置8)此图中有部分集水井尺寸未注明。集水井详水施编号9)DT7基坑底标高-1.5m,与结构06b中底标高-10.6不一致。以-10.6米为准 签 字 栏 建设单位(签章)监理单位(签章)设计单位(签章)施工单位(签章)日期:日期:日期:日期:

图纸会审工作会议纪要

图纸会审工作会议纪要 图纸会审工作会议纪要该如何记录才是正确的呢?下文是图纸会审工作会议纪要,欢迎阅读! 图纸会审工作会议纪要一 会议议题:xx 工程名称:xx 时间:20XX年04月27日15:30 地点:xx 整理人:xx 1.建设单位:深圳春源钢铁工业有限公司林三能 2.监理单位:深圳市龙建建设监理有限公司仝山林、方红林 3.设计单位:城市建设研究院吴日重 4.施工单位:福建省九龙建设集团有限公司王治国、吴本银、郑传琛会议议程及内容: 一、设计院对春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房工程进行图纸技术交底. 二、施工单位、监理单位、建设单位对图纸提出了相关问题设计院答复形成纪要:(详附表1) 春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房项目监理部 整理: 签发: 审核: 签发日期: 图纸会审工作会议纪要二 会议时间:20XX年3月22日15:30 会议地点:四川新材料有限公司现场工程部办公室 参加单位及人员: xx

设计单位侯岚晋: 全部放线以结施为准。总平以图纸标高为依据,参照实际标高,以此放线。能畅通排水的情况下,以实际标高为标准。图纸一律按11G101实行。 一: 1:职工宿舍轴处楼梯门的开门方向?答:职工宿舍轴处开门,向外开。 2:儿墙用多孔砖还是实心砖?答:女儿墙用多孔砖。 3:宿舍A-C轴总平与结构图尺寸不相符合答:职工宿舍及研发大楼放线以结施为准,并以A轴线为基准做调整, 4:大楼5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸及配筋未标明。 答:研发大楼结施5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸200×400mm,上下配筋2根18,箍筋8mm,间距100mm。5:大楼结施4/13中,Kz-8与Kz-7标注问题。答:研发大楼结施4/13中,KZ-8修改城KZ-7。6:护栏根据业主自己需要自行修改样式。 会签栏: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 建设单位: 整理单位:四川华达建设监理有限公司 20XX年3月22日 图纸会审工作会议纪要三 时间:xxxx年xx月xx日 地点:甲方会议室 主持人:xxx 参加单位人员(附会议签到表): 1.建设单位:xxx 2.监理单位:xxxxxx 3.设计单位:xxxxxx 4.施工单位:xxxxxxxxx

设计图纸会审记录(补充版)

设计图纸会审记录(二) XX 苑工程土建部分图纸会审 GD2201005□ 0□1 序 号 审 图 意 见 会 审 确 定 1. 出屋面飘板厚按结构详图施工H=150?(1—6栋) 按建筑厚=120 2. 出屋面女儿墙位置是否按建筑定位? 按建筑 3. 3-6栋屋面水箱取消无具体通知? 2区、3区屋面水箱取消 4. 1-6栋电梯机房无吊钩梁是否增加? 增加 200x300,4Φ18@150 5. JG-59中平面150,大样200×800,标高38.97-43.0 JZ-23中此柱为150厚,标高43.0平面为150×800,问此柱按多大做?且按平面做35.97-38.97为200×350或150×350,38.97-43.0为200×800或150×800,立面为斜柱,宽度如何做? 按立面厚度200 6. JG-58中收缩缝部位原甲方要求取消部位花架梁及墙是否应作相应修改?如不改,此处梁及悬挑太长。 7. JG-58中4#5#6#KL25○B -○C /○4是否均为200×960,因建施平面\立面都有上下飘板,按结构○B -○C 为200×500与建筑不符。 按建筑施工 8. JG-28中○2节点是否需取消?因10层为阳台无窗,下飘板无用,另建议此部位卫生间降板扩大至○1-○C 边梁处, 9. ××JG-28中1-F 至1-G/1-6至1-10花架梁与建筑JZ-09同一部位设计不符或不合理,(1#2#此处同样)。是否按建筑变动结构? 10. JZ-20中2-8至4-V 以西花架梁所标尺寸与JZ19有误或矛盾不合理,在JZ19中为4等分,JZ20中为3等分,但从内到外尺寸(4-T 至4-V )又相同,是否按JZ19做? 是 11. 4#、5#、6#十一层5-1、6-1、7-1/5-c 、6-c 、7-c 部位是否有修改,据甲方口头通知但无具体说明。 12. 3区(5#)6-01轴线~6-C-6-A1Q 墙变成梁KZL7(1) 是 13. 4-U/Z-1~Z-4梁无配筋? 300x800,2Φ25,2Φ20,Φ10@200 14. JG-12中,3#楼前有独立柱,但不明确,如何施工? 按照JZ-06施工 15. 标高为36.00、39.00的女儿墙标高不明确? 按照墙高1.5米 16. 17.

图纸会审记录(完整版)

图纸会审会签表 KJ-207

记录人:黄海军时间:2009年11月23日 图纸会审记录 KJ-207

名称 设计单位广西南宁水利电力设计院 施工 单位 广西建工集团 第二建筑工程有限责任公司 图号对图纸存在的疑问设计答复 结-01 建-01(修)第3.10中第五点“框架填充墙外墙采用蒸压砖小型砌块,框架填 充墙、分户墙、地下室内填充墙采用砖渣小型砌块,强度为M7.5, Mb5专用砂浆”,而建-01(修)四、墙体工程中“所有外墙及楼梯 间(除混凝土墙体外)均采用200厚蒸压加气混凝土砌块墙体, M5水泥砂浆砌筑,砌块的干容重>700kg/m3……隔墙采用混凝土 空心砌块”,建筑与结构不一致,以那个为准?同时,市场上无蒸 压砖小型砌块(双排孔)此种材料,能否改为其他材质的墙体材 料? 按建-01(修)为准。 结-01 第3.10中第一点混凝土构件的强度等级中,主楼框架梁其余楼层 楼面均为(±0.000以上)C30,主楼板其余楼层楼面均为(±0.000 以上)C25,梁板砼强度不同,是否可行?能否将梁板砼强度等级 改为同一个强度等级?裙楼框架梁各层均为C30,而裙楼楼板各层 均为C25,梁板砼强度不同,是否可行? 板砼强度等级改为同相应楼层 的框架梁的砼强度等级。 结-01 建-01(修)5.14“出露台、屋面的墙下及女儿墙下的防水翻边作法详图5-7”, 与建-01(修)“十四、其他施工中注意事项中:出屋顶的砖墙底 部设200高C20细石混凝土翻边”建筑与结构作法不一致,以那 个为准? 以结构图为准。 结-016.20“沿柱墙高每500~600㎜在填充墙宽范围内留出2Φ6拉结 筋”,而8.3为“填充墙砌体宜与柱脱开柔性连接,并每隔500~ 600㎜高设2Φ8拉结筋与柱(或砼墙)可靠拉结”,两者不一致, 以那个为准?市场上无Φ6的圆钢,是否应改为Φ6.5? 以8.3为准,其中拉结筋2Φ8 改为2Φ6.5。 统一改为Φ6.5。 结-01 10.4“柱边至窗边距离为150~300时,在门窗边的距离边外侧另 加2Φ12纵筋,锚入梁内35d,并加Φ8@200开口箍与柱筋绑扎, 加宽部分的厚度同墙厚”,是不是该门垛也是用砼浇筑? 同意。 电梯井的混凝土强度等级图纸上未标明,是否按其构件C25的强 度等级施工? 电梯井在地下室部分为人防 墙,按图施工;0.000以上用砖 砌并设置构造柱及圈梁,砼强 度等级按C25。 未见有节能专篇,请明确。 节能专篇后补(外墙是否抹灰 详见节能专篇)。 地下室底板及外围挡土墙防水作法不详?详见05ZJ311 ,4厚 APP改性沥青防水卷材。 基础按地平面布置图(主楼)中,说明标出有6处测试端子(距 地面0.5米),(断接卡处)但图上其实标有13处,是否进行更改? 共10个测试点,已另改标有。 图纸会审记录 KJ-207

图纸会审记录表格模板格(定稿)

施工图纸会审记录 工程名称沈海高速公路宁德中心市区高架桥下整治工程共2页第1页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:宁德市城建集团有限公司 设计单位:中铁第四勘察设计集团有限公司监理单位:福建京闽工程顾问有限公司 施工单位:福州禾鑫园林工程有限公司 序 号 图号图纸问题会审(设计交底)意见1 2 3 4 5 6 7 8 建设单位: 项目负责人:(公章)施工单位: 项目负责人:(公章) 监理单位: 项目负责人:(公章) 设计单位: 项目负责人:(公章) 设计技术交底记录 编号: 工程名称沈海高速公路宁德中心市区高架桥下整治工 程第二标段(K2+140~K3+390)共2页第2页 交底地点日期年月日

交底内容: 1、设计图纸电子版与蓝图第18张(市民健身广场一地被种植设计)仅有乔灌木设计,没有地被设计内容,请确认是否有种植地被。 2、图纸第12张(市民文化广场二乔灌木种植设计)及17张(市民文化广场二地被种植设计)标号380起至530之间图纸缺,请明确是否有绿化。 3、广玉兰在宁德气候条件下成活率极低,建议更换白玉兰。 4、乐昌含笑种植成活不高,两到三年后还会出现死苗,建议换秋枫四季不落叶。 5、花叶良姜不耐寒,怕霜冻,在宁德气候条不适合种植,建议更换山管兰。 6、麦冬建议换满天星收边效果好有层次感。 7、假俭草怕霜冻是否适合宁德种植。 8、红绒球属于阳性植物,需强光。生育适温:23~30℃,不耐寒、怕霜冻建议换小叶女贞长的快易出效果。 9、鹅掌柴属于喜温暖、湿润和半阴环境,在温度较底或霜冻情况下不易生长,建议换蒲葵效果好。 各单位技术负责人签字建设单位 施工单位(章)设计单位 监理单位 施工单位

桩基图纸会审记录

图纸会审、设计变更、商洽记录 苏TJ2.1.1 第1页共页 工程名称皇家水岸花园3#地块日期2015年9月16日 建设单位泰兴市乾诚房地产开发有限公司项目负责人 设计单位江苏筑森建筑设计有限公司项目负责人 监理单位江苏国兴建设项目管理有限公司项目负责人 施工单位中国十七冶集团有限公司项目负责人 序号提出的图纸问题图号图纸修订意见 1 11#楼至17#楼的管桩图纸 未在地下室及人防结构施 工图纸内,是否遗漏?11#楼-17#楼管桩图纸在其各单位结构施工图中。 2 关于前期业主提供的白图 和最新的蓝图出入比较大, 以何为准? 所有白图作废,以蓝图为准。 3 结施-06中5-24轴方桩在 结构方桩面上,桩顶标高是 否按需调整?施工单位可自行适当调整,但必须保证桩头钢筋锚固长度40d的要求。 4 桩基施工过程中压桩力如 何让控制?以控制标高为主,压桩力为辅,未达到标高压力小于460t爆桩由施工单位承担。 5 桩基桩位准备定位放样,设 计单位能否提供轴线点为 坐标?单体建筑总图中已提供,汇总的CAD电子档文件今日提供。 6 关于工程检测桩KBJZ-6,图 纸中未标明桩位位置。此桩位标注遗漏,位置定于5-25/T轴的方桩。 7 结施-07中三区桩基平面图 中5-M/5-32轴标注不明; 此标注文字与标高分离,是为勘误。 8 结施-07和结施-08中未标 注的桩顶标高为多少?三区、四区未标注的桩顶标高均为0.75米。 9 方桩与承台链接图中锚固 钢筋的弯折角度是否有要 求?参照设计及图集要求施工,保证钢筋锚固长度。 各单位签字 建设单位设计单位监理单位施工单位 签字: (盖章) 签字: (盖章) 签字: (盖章) 签字: (盖章)

关于图纸会审流程

关于图纸会审流程 一、图纸会审目的: 为优化设计,保证图纸质量,保障工程质量进度,才建立完整的图纸会审制度。 二、适用范围: 房建施工项目、市政工程项目及给排水项目。 施工图纸包括:施工图纸、设计联系单、施工技术联系单及其他技术要求文件。 三、图纸会审制度 1.1、设计图纸控制:在设计招标或与设计单位签定合同时特别强调设计图纸的各个专业设计人员的图纸会签制度,以尽量减少图纸中各个专业的矛盾错误。 1.2、图纸接受制度:现场工程师代表负责接收设计院图纸,检查图纸质量,要求清晰明确,设计及相关人员签字,设计院盖章,现场负责人做好图纸接收记录及存档图纸保管。 1.3、图纸发放制度:现场工程师代表负责向监理单位发放施工图纸并做好图纸发放记录,记录清楚发放图纸名称、图号、份数、接受单位、接受时间及接受人签字。由监理单位负责对施工图纸进行审核后向各个施工单位发放。各个施工单位接受的图纸必须有监理单位盖施工图纸专用章。 1.4、图纸会审人员: 下列人员必须参加图纸会审 建设方:现场负责人员及其他技术人员;设计方:设计院总工程师、项目负责人及各个专业设计负责人;监理方:项目总监、副总监及各个专业监理工程师;施工单位:项目经理、项目副经理、项目总工程师及各个专业技术负责人;其他相关单位:技术负责人。 1.5、图纸会审时间控制:设计图纸分发后三个工作日内由监理负责组织业主、设计、 监理、施工单位及其他相关单位进行设计交底。设计交底后十五个工作日内由建设单位或监理负责组织上述单位进行图纸会审。 1.6、图纸会审,施工单位、监理所单位及其他各个专业的工程技术人员针对自己发现 的问题或对图纸的优化建议以文字性汇报材料分发会审人员讨论。 1.7、图纸会审会议由业主或监理主持,主持单位应做好会议记录及参加人员签字。 1.8、图纸会审每个单位提出的问题或优化建议在会审会议上必须经过讨论作出明确结 论;对需要再次讨论的问题,在会审记录上明确最终答复日期。 1.9、图纸会审记录由监理负责整理并分发各个相关单位执行、归档。 1.10、图纸会审可采用全部图纸集中会审、分部图纸会审、分阶段图纸会审及分专业图纸会审,具体会审形式由监理确定。 1.11、各个参建单位对施工图、工程联系单、及图纸会审记录做好备挡工作。 1.12、作废的图纸设计以书面形式通知,各个施工单位自行处理。 关于图纸会审技巧 工程开工之前,需识图审图,再进行图纸会审工作如果有识图审图经验,掌握一些要点,则事半功倍。识图审图的顺序是:熟悉拟建工程的功能熟悉审查工程平面尺寸熟悉审查工程立面尺寸检查施工图中容易出错的部位有无出错检查有无改进的地方。 一、熟悉拟建工程的功能

图纸会审记录填写要求有哪些

图纸会审记录填写要求有哪些? 工程开工前由建设单位负责组织的施工图纸会审,是设计单位向施工单位及其它单位(如质监部门)有关人员作设计意图交底和对施工单位、建设单位及其它单位审查出来的图纸问题予以解决的一次重要的“综合会审”会议。图纸会审记录是“综合会审”所作出的决定和变更设计的记录,它是施工图纸的补充文件,是工程的正式施工依据之一。 图纸会审时,应重点审查施工图的有效性、对施工条件的适应性、各专业之间和全图与详图之间的协调一致性。图纸会审记录应写明工程名称、会审日期、地点及参加会审的单位和人员姓名并加盖参加会审单位的公章,建筑和结构专业还应加盖设计师的专业注册章及设计单位的出图章。 1监理工程师对施工图进行审查的过程是一个重新学习的过程 随着我国建设事业日新月异的发展,各项新技术、新工艺、新材料、新设备不断涌现,势必要求我们专业监理工程师去学习更多的专业知识,掌握扎实的专业技能来适应这一趋势,而仅仅依赖以往积累的技术和经验是远远不够的。对新项目施工图的审查,是一条吸取全新的专业工程技术、拓展新知识面的途径。通过学习并掌握相关的监理依据、要点和规范标准,有助于自身不断夯实功底,加强知识积累,使自己在工作中能够做到“厚积薄发”,处于主动地位。 依据笔者的实践和体会,在学习与消化施工图过程中尤其要注意把握好以下两点: (1)了解项目的设计主导思想,建筑艺术构思和要求,采用的设计规范,确定的抗震、防火等级,基础、结构、内外装修及机电设备设计(设备选型)要求等;特别要注意找出与过去已监理过项目的相同点与不同点,在审图中将主要注意力放在自己先前所不熟知的,与以往工程不同的部位上,对这些东西一定要予以充分消化;还要善于进行分析、比较和归纳,找出规律性的东西,以利于总结提高。 (2)要了解和掌握项目的工程特点和工艺流程,掌握主要建筑材料、构配件和关键设备的要求,掌握主控项目、关键部位的施工方法、质量要点及注意事项,碰到的一些疑难之点,均应记录下来作为备考,便于自己目后开展工作。 2图纸会审的前期准备工作 工程开工前,监理工程师要认真审查施工图纸,发现并记录其中的差错和矛盾以便在图纸会审时提出并协商解决。那么,怎样才能快速、全面地检查发现施工图上的差错和矛盾呢?经笔者的分析归纳,认为可从以下方面着手: (1)熟悉和掌握常用的建筑、结构、建筑智能、建筑设备安装等相关工程的设计、施工验收方面的规范、规程、标准、图集等相关内容。 (2)熟悉和掌握省市地方政策和法规(建筑、结构设计、设备、消防、人防等方面的内容),以及如外墙的保温设计,建筑节能设计的强制性要求等等。 (3)提前熟悉掌握和项目有关的施工工艺和施工流程。设计中可能存在一些理论上能通过,但在具体施工中却不容易操作,或是设计满足不了施工要求的东西。如装饰工程中吊顶四周的凹槽造型设计,如果凹槽细长且深度较大,则施工机具和施工工艺不能满足要求,造型难以完成,油漆也难做。这就要求监理工程师提前做好相关的准备,以便在图纸会审中将相关问题提出来谋求解决,更好地发挥作用。 (4)对施工中容易出现的质量缺陷,应能准确地判断,并掌握正确的处理方法,反映在设计图纸上应该从哪些方面去提出改进意见。如掌握楼板裂缝、大于3.9m的板的钢筋设置、板四角的阴角裂缝及短肢剪力墙、柱的阳角裂缝等的控制措施,在图审时即可提请设计、施工人员加以注意,以便采取针对性设计预防措施,把此类质量问题消除在施工之前。 3监理工程师参加图纸会审的着手点 除了掌握必备的审查依据原则及进行一般的尺寸校核外,监理工程师对图纸的审查可从下列几个方面着手:(1)各专业设计图所注明的施工及验收规范、质量标准等是否明确、齐全、有效。在施工及监理实践中经常碰到如下问题报送的检验批及分项工程按何种标准或规范进行验收,究竟是按国标验收,还是按地标或行