文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 暖通空调专业知识-通风(三)

暖通空调专业知识-通风(三)

暖通空调专业知识-通风(三)
暖通空调专业知识-通风(三)

暖通空调专业知识-通风(三)

(总分:52.00,做题时间:90分钟)

一、单项选择题(总题数:52,分数:52.00)

1.一办公建筑的某层内走廊需设置机械排烟,下列哪项是正确的排烟口布置图

(分数:1.00)

A.

B. √

C.

D.

解析:[解析] 选项A、D不符合《高规》第8.4.4条及《建规》第9.4.6.3条的1.5m距离要求;选项C排烟口距内走道最远点水平距离超30m。

2.某六层楼的厂房需设排烟系统,该系统承担6个楼层火灾时的排烟量分别为:45600m3/h、57600m3/h、30000m3/h、32000m3/h、35000m3/h、45600m3/h。选择排烟风机的排烟量应是下列哪一项?

? A.57600m3/h

? B.103200m3/h

? C.178800m3/h

? D.245800m3/h

(分数:1.00)

A. √

B.

C.

D.

解析:[解析] 本例为厂房,故不应引用《高规》而应引用《建规》。但两规范相关条文的核心内容是一样的,即无论负担多少个防烟分区,系统排烟量仅按最大防烟分区的面积乘以120m3/h计算。从给出的最大

的楼层排烟量来看,若该层有多个防烟分区,对应57600m3/h的面积为480m2,没有超过一个防烟分区的“宜”设面积,故选A应当不存在问题,而其他几个答案由题目给出的现有条件无法解释理由,且本题为单选题,找到一个正确答案就可以了。

3.某车间同时放散余热、余湿和SO2、CO气体。分别计算稀释上述有害物质所需的通风量时,风量分别为L

热、L湿、L SO2,、L CO(m 3/s),其风量大小顺序为L

热>L SO2>L湿>L CO,问全面通风量的选定为下列哪一项?

? A.L热+L湿+L SO2+L CO

? B.L热

? C.L热+L湿

? D.L SO2+L CO

(分数:1.00)

A.

B. √

C.

D.

解析:

4.某离心式通风机在标准大气压条件下,输送空气温度t0=20℃(空气密度ρ0=1.2kg/m3),风量Q0=254.0m3/h,出口全压ΔP0=510Pa,使用时出现风机全压下降现象,造成问题的原因应是下列哪一项?

? A.风量不变,空气温度>20℃

? B.风量不变,空气温度<20℃

? C.空气温度t=20℃,增加支管数量,风量加大

? D.空气密度ρ>1.2kg/m3,减少支管数量,风量减少

(分数:1.00)

A. √

B.

C.

D.

解析:

5.排除有爆炸危险的气体、蒸汽和粉尘的局部排风系统,其风量应保证在正常运行和事故情况下,风管内这些物质浓度不大于下列哪一项数值?

? A.爆炸下限的90%

? B.爆炸下限的50%

? C.爆炸下限的60%

? D.爆炸下限的70%

(分数:1.00)

A.

B. √

C.

D.

解析:

6.关厂房的排风设备设置和供暖的表述中,下列哪项是错误的?

? A.甲、乙类厂房的排风设备和送风设备不应布置在同一通风机房内

? B.甲、乙类厂房的排风设备不应和其他房间的送风设备布置在同一通风机房内

? C.甲、乙类厂房的排风设备不宜和其他房间的排风设备布置在同一通风机房内

? D.甲、乙类厂房不应采用电热散热器供暖

(分数:1.00)

A.

B.

C. √

D.

解析:[解析] 选项A:《建规》第10.1.3条及《暖规》第5.7.8条;《建规》第10.2.2条:甲、乙类厂房和甲、乙类仓库内严禁采用明火和电热散热器供暖,故选项D也不严谨。

7.下列哪一项粉尘不得选用湿式除尘器净化?

? A.烟尘

? B.石类尘

? C.铝、镁混合尘

? D.纤维尘

(分数:1.00)

A.

B.

C. √

D.

解析:

8.关于静电除尘器的说法,正确的应是下列哪一项?

? A.粉尘比电阻与通过粉尘层的电流成正比

? B.静电除尘器的效率大于98%时,除尘器的长高比应大于2.0

? C.粉尘比电阻位于106~108范围时,电除尘器的除尘效率高

? D.粉尘比电阻位于108~1011范围时,电除尘器的除尘效率急剧恶化

(分数:1.00)

A.

B.

C. √

D.

解析:[解析] 根据《二版教材》,选项B应为99%,长高比≮1.0~1.5;选项D:急剧恶化比电阻范围在1011~1012。

9.暖通空调常用风机选择,下列哪一项是不正确的?

? A.输送有爆炸危险性的气体时,应选用防爆风机

? B.机翼型叶片的离心风机效率高,适用于大型系统

? C.前弯叶片离心风机构造轻,运行速度低,多用于低压系统

? D.对大流量、低压头的通风系统,不宜采用轴流风机

(分数:1.00)

A.

B.

C.

D. √

解析:

10.工业厂房夏季自然通风用的进风口,其下缘距室内地面的高度不应大于下列哪一个数值?

? A.1.2m

? B.1.5m

? C.2.0m

? D.2.2m

(分数:1.00)

A. √

C.

D.

解析:

11.下列场所应设置排烟设施的是哪一项?

? A.丙类厂房中建筑面积大于200m2的地上房间

? B.氧气站

? C.任一层建筑面积大于5000m2的生产氟利昂厂房

? D.建筑面积20000m2的钢铁冶炼厂房

(分数:1.00)

A.

B.

C.

D. √

解析:

12.关于人防工程超压排风系统的概念,哪一项是错误的?

? A.超压排风系统的目的是实现消洗间和防毒通道的通风换气

? B.超压排风时必须关闭排风机,靠室内超压向室外排风

? C.超压排风量即为滤毒通风排气量+防毒通道排气量

? D.防毒通道换气次数越大,滤毒排风量就越大

(分数:1.00)

A.

B.

C. √

D.

解析:[解析] 依据《人民防空地下室设计规范》GB 50038—2005第5.2.7条,超压新风量L H的计算式式(5.2.7-2),超压排风量即为上述新风量—室内超压漏风量。

13.某排烟系统,各排烟口编号和负责防烟分区面积如下图所示,按B~2、2~C、C~1管段顺序计算多组排烟量,其中哪一组是正确的?

? A.22800,54000,54000m3/h

? B.45600,99600,123600m3/h

? C.22800,49800,54000m3/h

? D.45600,99600,99600m3/h

(分数:1.00)

A. √

B.

C.

D.

14.单跨工业厂房的自然通风,如进、排风窗的流量系数相等,且厂房外空气密度与上部排风的空气密度不变时,下列哪一项是正确的?

? A.中和面位置向上移,排风窗计算面积减小

? B.中和面位置向上移,进风窗计算面积不变

? C.中和面位置向下移,排风窗计算面积减小

? D.中和面位置向下移,进风窗计算面积减小

(分数:1.00)

A.

B.

C. √

D.

解析:

15.某医院的高层住院部大楼病房卫生间设有排风竖井,竖井的井壁上需开设检查门,所用检查门应为下列哪一项?

? A.普通密闭门

? B.甲级防火门

? C.乙级防火门

? D.丙级防火门

(分数:1.00)

A.

B.

C.

D. √

解析:

16.除尘系统风管设计的做法,下列哪一项是错误的?

? A.风管采用垂直敷设

? B.风管采用倾斜敷设时,与水平面的夹角应为30°

? C.三通的夹角采用30°

? D.支管从主管的侧面连接

(分数:1.00)

A.

B. √

C.

D.

解析:

17.住宅室内空气污染物游离甲醛的浓度限值是下列哪一项?

? A.≤0.5mg/m3

? B.≤0.12mg/m3

? C.≤0.08mg/m3

? D.≤0.05mg/m3

(分数:1.00)

A.

B.

C. √

D.

解析:

18.旋风除尘器“分割粒径”的正确含义是哪一项?

? A.在粒径分布中,累计质量占总质量的50%时对应的粒径

? B.分级效率为50%时所对应的粒径

? C.在粒径分布中,累计粒子数占总粒子数的50%时对应的粒径? D.正好将全部粒子质量分成相等两部分时对应的粒径

(分数:1.00)

A.

B. √

C.

D.

解析:

19.以下关闭阀门的动作温度的表述,哪一项是错误的?

? A.厨房排油烟管上的防火阀的关阀动作温度为150℃

? B.卫生间排风支管上的防火阀的关阀动作温度为70℃

? C.消防排烟系统中的排烟防火阀的关阀动作温度为280℃

? D.正压送风系统中的加压送风阀的关阀动作温度为70℃

(分数:1.00)

A.

B.

C.

D. √

解析:

20.固定床活性炭吸附装置的设计参数选取,哪一项是错误的?

? A.空塔速度一般取0.3~0.5m/s

? B.吸附剂和气体接触时间取0.5~2.0s以上

? C.吸附层压力损失应小于1kPa

? D.采用热空气再生冻结时,脱附再生温度宜为130~150℃

(分数:1.00)

A.

B.

C.

D. √

解析:[解析] 根据《二版教材》,脱附再生温度要小于125℃。

21.地下、半地下、地下室和半地下室锅炉房严禁选用的气体燃料,其判断的依据是气体燃料的相对密度,该相对密度数值应是下列哪一项?

? A.相对密度小于0.60的气体燃料

? B.相对密度大于或等于0.60的气体燃料

? C.相对密度小于0.75的气体燃料

? D.相对密度大于或等于0.75的气体燃料

(分数:1.00)

A.

B.

C.

D. √

解析:

22.机械送风系统进风口位置,下列哪一项是错误的?

? A.进风口的下缘距室外地坪不宜小于2m,当设在绿化地带时,不宜小于1m

? B.应直接设在室外空气较清洁的地点

? C.应高于排风口

? D.应避免进、排风短路

(分数:1.00)

A.

B.

C. √

D.

解析:

23.下述有关风帽的设置和选用规定,哪一项是错误的?

? A.排放有害气体的风帽宣布置在空气动力阴影区

? B.筒形风帽禁止布置在室外空气正压区内

? C.除尘系统应选用锥形风帽

? D.自然排风系统应选用筒形风帽

(分数:1.00)

A. √

B.

C.

D.

解析:[解析] 根据《二版教材》,选项A错误,动力阴影区“有害物质会积聚”;根据《二版教材》,选项B正确;根据《暖规》第5.8.25条,选项C正确,“宜采用”;根据《二版教材》,选项D正确,筒形风帽用于自然通风。

24.某物料输送过程采用密闭罩,有关吸风口的设计,错误的应该是下列哪一项?

? A.斗式提升机输送冷物料,于上部没置吸风口

? B.粉状物料下落时,物料的飞溅区不设置吸风口

? C.皮带运输机上吸风口至卸料溜槽距离至少应保持300~500mm

? D.粉碎物料时,吸风口风速不宜大于2.0m/s

(分数:1.00)

A. √

B.

C.

D.

解析:

25.关于防空地下室防护通风的设计,下列哪一项正确?

? A.穿墙通风管,应采取可靠的防护密闭措施

? B.战时为物资库的防空地下室,应在值班室设置测压装置

? C.防爆波活门的额定风量不应小于战时隔绝式通风量

? D.过滤吸收器的额定风量必须大于滤毒通风时的进风量

(分数:1.00)

A.

B.

C.

D. √

解析:[解析] 依据《人民防空地下室设计规范》GB 50038—2005第5.2.13条,选项A错误,应为“穿越防护密闭墙的通风管”;根据第5.2.1-2条、第5.2.17条,选项B错误;第5.2.10条,选项C错误,应为“战时清洁通风量”;根据第5.2.16条,选项D正确,“严禁小于”等同“必须大于”。

26.高层建筑中安装在吊顶内的排烟管道隔热层,应选用下列哪一种材料?

? A.超细玻璃棉

? B.发泡橡塑

? C.聚苯乙烯塑料板

? D.聚氨酯泡沫塑料

(分数:1.00)

A. √

B.

C.

D.

解析:

27.在人防工程内,需设置排烟设施的部位,其室内地坪至顶棚的高度不超过6m时,每个防烟分区的建筑面积不应大于下列哪个数值?

? A.500m2

? B.600m2

? C.1000m2

? D.2000m2

(分数:1.00)

A. √

B.

C.

D.

解析:

28.某排烟系统共同负担a、b、c三个房间的机械排烟,房间面积分别为500m2、200m2、100m2,排烟风机的排烟量(L f)和各房间的排烟量(L a、L b、L c)应为下列哪一项(单位m3/h)?

? A.L f=30000,L a=30000,L b=12000,L c=6000

? B.L f=48000,L a=30000,L b=12000,L c=6000

? C.L f=60000,L a=30000,L b=12000,L c=6000

? D.L f=60000,L a=30000,L b=2000,L c=7200

(分数:1.00)

A.

B.

C. √

D.

解析:

29.下列哪一项旋风除尘器的结构机理及特性的论述是错误的?

? A.把传统的单进口改为多进口,可改进旋转气流偏心

? B.旋风除尘器可适用于温度或压力较高含尘气体的除尘

? C.同一型的旋风除尘器的几何尺寸,作相似放大时,除尘效率随之提高

? D.随入口含尘浓度的增高,其压力损失明显下降

(分数:1.00)

A.

B.

C. √

D.

解析:

30.袋式除尘器从开始投入运行便连续记录的得到的阻力随时间变化曲线(见图),由此可以判断出滤袋上粉尘层的粗阻力。下列哪一项是正确的?

? A.500Pa

? B.700Pa

? C.300Pa

? D.800Pa

(分数:1.00)

A.

B.

C. √

D.

解析:[解析] 《工业通风》:粉尘层的粗阻力=残余阻力800Pa=滤袋阻力500Pa=300Pa。

31.某四层办公楼中无隔热防火措施的排烟管道与可燃物之间的最小距离限值应为下列哪一项?

? A.100mm

? B.150mm

? C.180mm

? D.200mm

(分数:1.00)

A.

B. √

C.

D.

解析:

32.在对某建筑工程进行机械防烟系统设计时,若以“++”、“+”、“-”表示?位静压由大到小的顺序,其压力控制不正确的是下列哪一项?

? A.对防烟楼梯间及其前室分别加压送风时,楼梯间“++”,前室“+”

? B.前室和合用前室加压送风时,前室“+”。走廊“-”

? C.防烟楼梯间及其前室分别加压送风时,楼梯间“+”,合用前室“++”

? D.防烟楼梯间及其消防电梯间的合用前室分别加压送风时,楼梯间“++”,前室“+”,走廊“-”

(分数:1.00)

A.

B.

C. √

D.

解析:[解析] 楼梯的压力不能小于前室,否则会引起“倒风”。

33.某城市一公路隧道封闭段长度为480m,准许各种机动车辆通行,满足设计防火规范规定,设计隧道的经济通风方式应是下列哪一项?

? A.自然通风

? B.半横向通风

? C.横向通风

? D.纵向通风

(分数:1.00)

A.

B.

C.

D. √

解析:

34.用漏光法检测系统风管严密程度时,下列哪一项不符合规范规定?

? A.光源可置于风管内测或外侧,但其对应侧应为黑暗环境

? B.若采用手持一定光源,可采用220V不低于100W带保护罩的照明灯

? C.漏光检测中,对发现的条形漏光应做密封处理

? D.应采用具有一定强度的安全光源

(分数:1.00)

A.

B. √

C.

D.

解析:[解析] 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243—2002附录A,要点为如何理解A1.2中“安全光源,低压”概念,应该为36V,而不是220V。

35.事故通风机开关应在下列哪个位置设置?

? A.在室内便于操作的地点

? B.在室内

? C.分别在室内外便于操作的地点

? D.在室外

(分数:1.00)

A.

B.

C. √

D.

解析:

36.“大气污染的最高允许排放浓度”的叙述,下列哪一项是错误的?

? A.指无处理设施排气筒中污染物任何1h浓度平均值不得超过的限值

? B.指无处理设施排气筒中污染物任何1h浓度平均值不得超过的最大值

? C.指处理设施后排气筒中污染物任何时刻浓度平均值不得超过的限值

? D.指处理设施后排气筒中污染物任何1h浓度平均值不得超过的限值

(分数:1.00)

A.

B.

C. √

D.

解析:

37.为使条缝式排气扇的条缝口速度分布均匀,下列哪一项做法是错误的?

? A.槽长大于1500mm时,沿槽长方向分设排气罩

? B.减小条缝口面积与排气罩横截面积的比值

? C.同风量条件,增加条缝口高度,降低条缝口风速

? D.同风量条件,采用楔形条缝口

(分数:1.00)

A.

B.

C. √

D.

解析:

38.袋式除尘器过滤速度的高低与清灰方式、清灰制度、粉尘特性、入口含尘浓度等因素有关。下列哪一项不宜选用较高的过滤速度?

? A.强烈清灰方式

? B.清灰周期较短

? C.入口含尘浓度较高

? D.粉尘的颗粒较大,黏性小

(分数:1.00)

A.

B.

C. √

D.

解析:

39.设置于地下室、半地下室使用燃气的厨房,其独立的机械送排风系统所选取的通风换气量,下列哪一项是错误的?

? A.正常工作时,换气次数不应小于6次/h

? B.事故通风时,换气次数不应小于10次/h

? C.不工作时,换气次数不应小于3次/h

? D.当燃烧所需的空气由室内吸取时,同时应满足燃烧所需的空气量

(分数:1.00)

A.

B. √

C.

D.

解析:[解析] 《城镇燃气设计规范》GB 50028 2006第10.5.3条:应设置独立的机械送排风系统;通风量应满足下列要求:(1)正常工作时,换气次数不应小于6次/h;事故通风时,换气次数不应小于12次/h;不工作时换气次数不应小于3次/h;(2)当燃烧所需的空气由室内吸取时,应满足燃烧所需的空气量;(3)应满足排除房间热力设备散失的多余热量所需的空气量。

40.某超高层建筑的一避难层净面积为800m2,需设加压送风系统,正确送风量应为下列哪一项?

? A.≥24000m3/h

? B.≥20000m3/h

? C.≥16000m3/h

? D.≥12000m3/h

(分数:1.00)

A. √

B.

C.

D.

解析:[解析] 根据《高规》第8.3.5条,封闭避难层(间)的机械加压送风量应按避难层净面积每平方米不小于30m3/h进行计算,故此题选A。

41.某25层的办公建筑,有一靠外墙的防烟楼梯间,该防烟楼梯间共有25个1.5m×2.1m的通向前室的双扇防火门和20个1.5m×1.6m的外窗。该防烟楼梯间及前室设置防烟措施正确,且投资较少的应是下列哪一项?

? A.仅对该楼梯间加压送风

? B.仅对该楼梯间前室加压送风

? C.该楼梯间和前室均应加压送风

? D.该楼梯间和前室均不设加压送风

(分数:1.00)

A.

B. √

C.

D.

解析:[解析] 《高规》第8.2.2.2条:靠外墙的防烟楼梯间每五层可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2。本题开窗满足要求,故仅对前室加压即可。

42.燃气锅炉房设事故排风系统,其排风量按照换气次数计算,规范规定事故排风的最小排风量,应为下列哪一项?

? A.≮6次/h

? B.≮10次/h

? C.≮12次/h

? D.≮15次/h

(分数:1.00)

A.

B.

C. √

D.

解析:

43.以下关于大气污染物排放标准的叙述,哪一项不符合现行国家标准的要求?

? A.污染物的排放浓度数值,是指温度为293K、压力为101325Pa状态下的干空气为基准下的数值? B.通过排气筒排放的污染物,不得超过该污染物最高允许排放浓度

? C.通过排气筒排放的污染物,不得超过该污染物按排气筒高度规定的最高允许排放速率

? D.以无组织方式排放的污染物,必须按规定的监控点监测且不得超过相应的监控浓度限值

(分数:1.00)

A. √

B.

C.

D.

解析:[解析] 《大气污染物综合排放标准》GB 16297—1996第3.1条:273K。

44.减少局部排风罩设计排风量的方法,下列哪一项是错误的?

? A.外部吸气罩的四周加法兰

? B.冷过程通风柜将吸风口设在上部

? C.条缝式槽边罩将低矮截面改成高截面

? D.条缝式槽边罩将等高条缝改成楔形条缝

(分数:1.00)

A.

B. √

C.

D.

解析:[解析] 根据《二版教材》式(2.3-4)、式(2.3-5),选项A正确;根据《二版教材》,选项B错误,“应设在下部”;根据《二版教材》式(2.3-13)、式(2.3-14),选项C正确。

45.关于通风空调系统选用变频风机的说法,符合现行国家标准表述的应是哪一项?

? A.采用变频风机时,通风机的压力应在系统计算的压力损失上附加10%~15%

? B.采用变频风机时,通风机的压力应以系统计算的总压力损失作为额定风压,但风机的电机功率应在计算值上再附加5%~10%

? C.采用变频风机时,通风机的风量应在系统计算的风量上附加20%

? D.采用变频风机时,通风机的压力应以系统计算的总压力损失作为额定风压,但风机的电机功率应在计算值上再附加15%~20%

(分数:1.00)

A.

B.

C.

D. √

解析:

46.布置在民用建筑内的地下室、半地下室、第一层或顶层的热水锅炉房,其额定出口热水温度不应大于下列哪一项?

? A.80℃

? B.95℃

? C.110℃

? D.120℃

(分数:1.00)

A.

B. √

C.

D.

解析:

47.关于建筑防排烟设计,下列哪一项是不正确的?

? A.当一个防烟分区内设置多个排烟口并需同时动作时,可在该防烟分区的总风道上,统一设置常闭型排烟阀

? B.平时不使用的排烟口或排烟阀应为常闭型,且应设有手动或自动开启装置

? C.排烟防火阀与通风管道上使用的防火阀构造一样,仅仅是熔断温度不同

? D.确认火情发生后,手动或自动开启该防烟分区的排烟口或排烟阀并连锁启动排烟风机,当温度超过280℃时,该排烟口或排烟阀关闭并连锁停止排烟风机

(分数:1.00)

A.

B. √

C.

D.

解析:

48.用于补偿消除余热、余湿全面排风耗热量时,机械送风的空气加热器应采用下列哪个室外计算温度?

? A.冬季通风

? B.夏季通风

? C.冬季采暖

? D.冬季空调

(分数:1.00)

A. √

B.

C.

D.

解析:[解析] 《暖规》第5.3.2条,凡是选择空气加热器为目的的温度都采用冬季采暖温度。

49.以下关于活性炭吸附的叙述,哪一项是错误的?

? A.活性炭适于吸附有机溶剂蒸汽

? B.活性炭不适用于对高温、高湿和含尘量高的气体吸附

? C.一般活性炭的吸附性随摩尔容积下降而减小

? D.对于亲水性(水溶性)溶剂的活性炭吸附装置,宜采用水蒸气脱附的再生方法

(分数:1.00)

A.

B.

C.

D. √

解析:

50.适合静电除尘器的使用环境,是下列哪一项?

? A.有爆炸性气体产生的环境

? B.在常温条件下产生易燃的油雾

? C.高温(<400℃)含尘气体

? D.相对湿度大于80%的含尘气体除尘

(分数:1.00)

A.

B.

C. √

D.

解析:

51.某高度为30m的医院有较长的内走道(宽度为2.4m),内走道的两端及中部的外墙上部各开一扇

1.8m×1.2m的外窗(平开窗)。拟采用自然排烟方式,内走道的最大允许长度是下列哪一项?

? A.42m

? B.54m

? C.66m

? D.72m

(分数:1.00)

A.

B. √

C.

D.

解析:[解析] 争议源于《09技术措施》第4.9.3条第5款的注,走道多处开窗,可以分段考虑,本题3处开窗,故可分2段考虑,则走道最大允许长度为2×60=120m;但《高规》第8.4.1条明确说,不可大于60m。题中给的答案没有120m,按题目原话:“……,内走道最大允许长度是72m(66m)。”,显然,这话与《09技术措施》和《高规》两边的论述都不对。因此,就做题而言,选B更合理。《高规》是国家规范,具有一定法律效应,是设计和审图的依据,而《09技术措施》是对规范具体实施时的技术指导性文件,不具法律效应。《高规》第8.2.2.3条和第8.4.1.1条都明确给出限制长度为60m,用词均为“应”,故选B。从题目给出的条件看,是想考虑走廊分段问题,选最大允许长度为D的逻辑不通。

52.某高层建筑的封闭避难层需设置加压送风系统,避难层的净面积为800m2,设计的加压送风量下列哪一项不符合要求?

? A.23000m3/h

? B.24000m3/h

? C.26000m3/h

? D.27000m3/h

(分数:1.00)

A. √

B.

C.

D.

解析:[解析] 《高规》第8.3.5条:≮30m3/h·m2。

建筑项目暖通空调系统设计

建筑项目暖通空调系统设计 摘要:暖通系统是伴随建筑整个生命过程中必不可缺的一个组成部分,暖通系 统的节能设计是在建筑工程施工中至关重要的环节,合理的节能设计不但能为建 筑节省一大笔费用,还是减少资源浪费和环境污染。因此,在暖通系统的节能设 计中,设计员应该给予足够的重视,利用科学的方法,结合工程的实际情况,设 计出合理、可操作的设计方案,以实现暖通空调的节能设计经济、节能、安全等 目的,促进中国建筑行业的健康发展以及能源的可持续发展。 关键词:建筑工程;项目;暖通空调;设计 在我国城市化建设的不断发展下,对建筑的舒适度要求越来越高,暖通空调 已经成为现代建筑中非常重要的设施。在民用建筑暖通空调设计的过程中,如何 进行空调负荷的设计,如何选择空调水泵,如何对能源进行选择利用,以提高能 源的使用效率,如何在创造出舒适的室内环境时避免对室外环境造成过多的不良 影响,已成为设计中需要重点解决的问题。 1 设计前的准备工作 1.1 分析建筑物外部环境和内部环境 在进行暖通空调设计前,要对建筑周围的外部环境和基础设施的埋设方式进 行全面分析,以设计合理的供热入口;在设计空调负荷时,要综合考虑高度、日照、风力等外部环境因素,结合室内人员、设备、照明等内部环境因素,按照设 计步骤逐步计算,最终得到切合建筑物实际负荷特性的空调设计负荷。 1.2 分析建筑物内部使用情况 要对建筑物的基本使用情况、人员居住的具体数量、废气排放基本情况等进 行考虑,在充分了解建筑内部的相关情况后,通过计算得出各不同区域实际的运 转负荷,以便对暖通空调系统进行合理分区。 1.3 划分防烟区和防火区 由于建筑的楼层数量比较多,一旦发生火灾,如果不能及时对居民进行疏散,会造成严重的安全事故。因此在设计时,要划分具体的防烟区和防火区,要对防 火区、防火墙、防烟区进行合理的设计,确保有火灾发生时,人们可以在最短的 时间内逃离事故现场。 2 设计中的几个关键点 2.1 空调负荷设计 在《采暖空调制冷手册》和《制冷与空调技术手册》中指出,商用建筑夏季 的冷负荷概算指标为210w/m2 ~ 240w/m2,旅馆办公类的冷负荷指标为 94w/m2 ~ 163w/m2。但是在具体的设计过程中,会由于一些问题导致空调装机 容量增加,导致空调系统初期的投资金额增加。一是在设计空调系统时,个别设 计人员只是使用负荷指标估算的方法进行计算,导致制冷机的装机容量增加,造 成了不必要的投资浪费,严重时会对部分负荷下的冷机效率造成影响;二是在设 计的过程中,考虑各种安全系数,导致空调单位制冷面积超出手册中冷负荷概算,超过了实际运行过程中单位空调面积的峰值冷量。从全年的角度来看,建筑负荷 真正处于峰值的时间并不长,因此在大多数时间段,冷机负荷率是处于一种比较 低的状态,COP 并不高。根据经验,一般办公室单位冷负荷指标取70W/m2 ~ 90W/m2,商场单位冷负荷指标取100w/m2 ~ 150w/m2 之间就可以达到日常使用要求(均指建筑面积)。 2.2 选择空调循环水泵

通风空调工程常用材料与设备

通风空调工程常用材料与设备 (一)通风管道 通风管道是通风系统中的重要组成部分,也是通风安装施工图预算的 主要部分。 1.通风管道的分类 通风管道按使用材料分为金属风管和非金属风管。金属风管包括钢板 风管(普通薄钢板风管、镀锌薄钢板风管)、不锈钢风管、铝板风管、复合钢板风管等。非金属风管包括硬聚氯乙烯板风管、玻璃钢风管、 炉渣石膏板风管等。此外还有由土建部门施工的砖、混凝土风道等。 通风管道按形状可分为圆形风管及矩形风管两大类。在一般情况下, 通风风管(特别是除尘风管)都采用圆形管道,空调风管多采用矩形 风管,高速风管适宜采用圆形螺旋风管。 通风管道按制作连接方法可分为咬口连接、铆钉连接和焊接。 2.风管的规格和厚度 为了最大限度地利用板材,实现风管制作、安装机械化、工厂化,确 定了统一的通风管道规格和厚度(见《通风与空调工程施工质量验收 规范》(GB50243-2002))。 3.风管的安装 风管的连接方法有法兰连接和无法兰连接两种。法兰连接主要用于风 管与风管或风管与部、配件间的连接。法兰拆卸方便并对风管起加强 作用。法兰按风管的断面形状,分为圆形法兰和矩形法兰。法兰按风 管使用的金属材质分为钢法兰、不锈钢法兰、铝法兰。圆形风管无法 兰连接形式有承插连接、芯管连接及抱箍连接;矩形风管无法兰连接 形式有插条连接、立咬口连接及薄钢板法兰弹簧夹连接。软管连接主 要用于风管与部件(散流器、静压箱、侧送风口等)的连接。

通风管道沿墙壁或柱子敷设时,经常采用托架来支撑风管。当风管敷 设在楼板或桁架下面离墙较远时,一般采用吊架来安装风管。垂直风 管可用立管夹进行固定。 4.通风管道的检测 风管安装连接后,在刷油、绝热前应按规范进行检测。通风管道检测 包括风管漏光法和漏风量测试两部分。 验收规范规定:低压系统的严密性检验宜采用抽检,抽检率为5%,且 抽检不得少于一个系统,在加工工艺及安装操作工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。漏光法检测不合格时应按规定的抽检率做漏风 量测试。中压系统的严密性检验,应在漏光率检测合格的条件下,对 系统风管漏风量测试执行抽检,抽检率为20%,且抽检不得小于1个系统。高压系统应全数进行漏风量测试。 (二)通风工程主要设备和部件 1.通风机 常用的通风机有:一般用途通风机、排尘通风机、高温通风机、防爆 通风机、防腐通风机、防排烟通风机、屋顶通风机和射流通风机。 2.风阀 通风空调系统中的风阀主要用于启动风机,关闭风道、风口,调节管 道内空气量,平衡阻力等。调节阀安装于风机出口的风道、主干风道、分支风道上或空气分布器之前等位置。通风空调工程中根据调节阀的 作用不同,有多叶调节阀、防火阀、蝶阀、止回阀、矩形风管三通调 节阀、密闭式斜插板阀和启动阀等。 3.风口 风口是通风系统的重要部件,其作用是按照一定的流速,将一定数量 的空气送到用气的场所,或从排气点排出。通风(空调)工程中使用

2016年暖通空调专业知识上午真题及答案解析

2016年暖通空调专业知识上午真题及答案解析 (1/40)单项选择题 (每题的备选项中,只有1个最符合题意) 第1题 关于散热器热水供暖系统水力失调说法(散热器支管未安装恒温阀),下列选项的哪一个是不正确的? A.任何机械循环双管系统,适当减小部分散热器立管环路的管径会有利于各散热器立管环路之间的水力平衡 B.任何机械循环双管系统,散热器支管采用高阻力阀门会有利于各层散热器环路之间的水力平衡 C.5层住宅采用机械循环上供上回式垂直双管系统,计算压力平衡时,未考虑重力作用压力,实际运行会产生不平衡现象 D.与C相同的系统,不同之处仅为下供下回式。同样,设计计算压力达到平衡(未考虑重力作用压力),则实际运行不平衡现象会较C更严重 下一题 (2/40)单项选择题 (每题的备选项中,只有1个最符合题意) 第2题 仅在日间连续运行的散热器供暖某办公建筑房间,高3.90m,其围护结构基本耗热量5kW,朝向、风力、外门三项修正与附加总计0.75kW,除围护结构耗热量外其他各项耗热量总和为1.5kW,该房间冬季供暖通风系统的热负荷值(kW)应最接近下列何项? A.8.25 B.8.40 C.8.70 D.7.25 上一题下一题 (3/40)单项选择题 (每题的备选项中,只有1个最符合题意) 第3题 在低压蒸汽供暖系统设计中,下列哪一项做法是不正确的? A.在供汽干管向上拐弯处设置疏水装置,以减轻发生水击现象 B.水平敷设的供气干管有足够的坡度,当汽、水逆向流动时,坡度不应小于5‰ C.方形补偿器水平安装 D.水平敷设的供气干管有足够的坡度,当汽、水同向流动时,坡度不得小于1‰ 上一题下一题 (4/40)单项选择题 (每题的备选项中,只有1个最符合题意) 第4题 某产尘车间(丁类)的供暖热媒为高压蒸汽,从节能与维护角度,下列何项供暖方式应作为首选? A.散热器 B.暖风机 C.吊顶辐射板 D.集中送热风(室内回风)

暖通空调知识汇总

目录 采暖系统 (1) 负荷计算 (1) 采暖管道中热媒流速限值: (1) 阀门: (1) 换热器的热力计算: (1) 补水泵选择: (2) 关于DN与D E的区别 (2) 空调系统 (3) 空调系统送风量确定: (3) 空调水系统 (4) 水冷式冷水机组的适用范围 (4) 空调水膨胀管管径 (5) 空调水系统冷凝水管管径选择: (6) 工艺性空气调节换气次数 (6) 空调风系统 (7) 各类送回风口的风速: (7) 散流器颈部最大风速( M /S) (7) 进风、排风口的风速一般可取: (8) 机械通风系统空气流速 (8) 风管内风速推荐值 (9) 空调新风系统 (11) 同类型建筑新风量标准 (11) 空调房间的新风量如何确定? (12) 风管的设计方法: (14) 防排烟系统 (16) 自然排烟部位、限定条件及开口有效面积 (16) 自然排烟部位及开口有效面积 (17) 加压送风及机械排烟部位及设计条件 (18) 机械加压送风系统设计中需注意: (18) 机械排烟 (19) 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定: (19) 机械加压送风计算公式: (20) 风管风压计算公式 (21) 风量计算 (22) 房间换气次数 (23) 汽车库通风: (25)

米暖系统探 负荷计算:1.当相邻房间的温差小于5度时,隔墙和楼板等的传热量可不计入,当隔墙等传热阻太小,且其传热量大于该房间热负荷的10%时,应计入其热负荷。 2?外门附加率:一道门的附加65% ? N为:4.65X 65% 6=18.135 两道门的附加80% ? N 为: 2.33X 65%X 6=11.184 一道门的传热系数4.65 W/(卅「C) 两道门为2.33 W/(卅「C) N为楼层数。 3.高度附加率:基于房间高度大于4m时,每增加1m附加2%限值为15% 采暖管道中热媒流速限值: 热水采暖系统:民用建筑1.5m/s,辅助建筑2m/s,工业建筑3m/s。 探采暖管道的敷设,应有一定的坡度。对于热水、汽水同向的蒸汽管和凝结水管,坡度宜采用0.003 ; 立管与散热器连接的支管,坡度不得小于0.01 ;对于汽水逆向的蒸汽管,坡度不得小于0.005。探地板辐射采暖加热管内流速一般为0.25~0.5m/s,工作压力不超过0.8MP& 探热水吊顶辐射板的使用范围:可用于层高3~30m的建筑,供水温度40~140C,管道布置应尽量采用同程式系统。 探集气罐:在集气点的水流速度应w 0.1m/s,集气罐的最小内径按其水通过的流速小于 0.1m/s计算,即d g=2G.25mn式中G为水流量,kg/h。装在最后一要立管的前边。 一般来说,集气罐的直径应比干管管径大2号,其长度应比直径大2-2.5倍。 探供热管网末端建筑物暖气不热:认真进行水力平衡计算,在余压过大的楼号入口处装合适的孔板或平衡阀,同时可将热网末端的管径适当放大。 阀门: 1)温度控制阀: 一般双管系统,宜采用高阻手动调节阀(全铜或铜芯截止阀),有条件时可采用高阻两通恒温阀;单管跨越式系统一般宜采用手动三通调节阀。 2)水力平衡阀: 水力平衡用阀是规模较大采暖或空调水系统水力平衡的一个重要手段,分为手动和自力式两大类。 换热器的热力计算: (1)根据被加热水需要加热的温度,传热量Q可由下式求得: Q=GC( 11-t 2) W G—通过换热器的被加热水的流量,kg/s ; C—水的质量比热,4.1868J/ (Kg?C); t1、t2 —流出和流进换热器的被加热水温度。 (2)考虑到换热器散入周围环境的热损失,实际供给换热器的热量Q应为:Q' =Q/n (W n —为换热器的热效率,一般n =0.96~0.99。 (3)在汽一水换热器中,作为加热介质的蒸

暖通空调系统设计手册完整版

本文档如对你有帮助,请帮忙下载支持! 暖通空调系统设计手册 目录 第一章设计参考规范及标准.................................................. 错误!未定义书签。 一、通用设计规范:....................................................... 错误!未定义书签。 二、专用设计规范:....................................................... 错误!未定义书签。 三、专用设计标准图集:................................................... 错误!未定义书签。第二章设计参数............................................................ 错误!未定义书签。 一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE ................................ 错误!未定义书签。 二、舒适空调之室内设计参数日本.......................................... 错误!未定义书签。 三、新风量............................................................... 错误!未定义书签。 1、每人的新风标准ASHRAE ............................................... 错误!未定义书签。 2、最小新风量和推荐新风量UK ........................................... 错误!未定义书签。 3、各类建筑物的换气次数UK .......................................... 错误!未定义书签。 4、各场所每小时换气次数................................................ 错误!未定义书签。 5、每人的新风标准UK ................................................... 错误!未定义书签。 6、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) ................................ 错误!未定义书签。 7、办公室环境卫生标准日本............................................ 错误!未定义书签。 8、民用建筑最小新风量.................................................. 错误!未定义书签。第三章空调负荷计算........................................................ 错误!未定义书签。 一、不同窗面积下,冷负荷之分布% .......................................... 错误!未定义书签。 二、负荷指标(估算)(仅供参考).......................................... 错误!未定义书签。 三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/M2空调面积)见下表 . 错误!未定义书签。 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标......................... 错误!未定义书签。 五、建筑物冷负荷概算指标香港............................................. 错误!未定义书签。 六、各类建筑物锅炉负荷估算W/M3℃......................................... 错误!未定义书签。 七、热损失概算W/M3℃..................................................... 错误!未定义书签。 八、冷库冷负荷概算指标................................................... 错误!未定义书签。第四章风管系统设计........................................................ 错误!未定义书签。 一、通风管道流量阻力表................................................... 错误!未定义书签。 1、缩伸软管摩擦阻力表.................................................. 错误!未定义书签。 2、镀锌板风管摩擦阻力表................................................ 错误!未定义书签。 二、室内送回风口尺寸表................................................... 错误!未定义书签。 1、风口风量冷量对应表.................................................. 错误!未定义书签。 2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE ......................... 错误!未定义书签。 三、室内风管风速选择表................................................... 错误!未定义书签。 1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s .................................... 错误!未定义书签。 2、低速风管系统的最大允许速m/s ........................................ 错误!未定义书签。 3、通风系统之流速m/s .................................................. 错误!未定义书签。 四、室内风口风速选择表................................................... 错误!未定义书签。 1、送风口风速.......................................................... 错误!未定义书签。 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s .................................... 错误!未定义书签。 3、推荐的送风口流速m/s ................................................ 错误!未定义书签。 4、送风口之最大允许流速m/s ............................................ 错误!未定义书签。

中央空调基础知识新手入门汇总

中央空调基础知识-新手入门 中央空调基础知识 孟祥龙 2008 年 7月 15 日 孟祥龙编写 蒸发器的形式分类 根据被冷却介质的种类不同蒸发器可分为两大类 1 冷却液体载冷剂的蒸发器用于冷却液体载冷剂水盐水或乙二醇水溶液等 这类蒸发器常用的有卧式蒸发器立管式蒸发器和螺旋管式蒸发

器等 2 冷却空气的蒸发器这类蒸发器有冷却排管和冷风机 卧式蒸发器又称为卧式壳管式蒸发器其与卧式壳管式冷凝器的结构基本相似按供液 方式可分为壳管式蒸发器和干式蒸发器两种 一卧式壳管式蒸发器 外观照片 内部结构 1卧式壳管式蒸发器是满液式蒸发器 即载冷剂以 1~2ms 的速度在管内流动管外的管束间大部分充满制冷剂体二者 通过管壁进行充分的热交换吸热蒸发的制冷剂蒸汽经蒸发器上部的液体分离器进

入压缩机 为了保证制冷系统正常运行这种蒸发器中制冷剂的充满高度应适中液面过高可 能使回气中夹带液体而造成压缩机发生液击反之液面过低会使得部分蒸 1 孟祥龙编写 发管露出液面而不起换热作用从而降低蒸发器的传热能力因此对于氨蒸发器其充 满高度一般为筒体直径的 70~80%对于氟利昂蒸发器充满高度一般为筒体直径的 55~ 65%

卧式壳管式蒸发器广泛使用于闭式盐水循环系统其主要特点是结构紧凑液体 与传热表面接触好传热系数高但是它需要充入大量制冷剂液柱对蒸发温度将会有 一定的影响且当盐水浓度降低或盐水泵因故停机时盐水在管内有被冻结的可能若 制冷剂为氟利昂则氟利昂内溶解的润滑油很难返回压缩机此外清洗时需停止工作 2干式氟利昂蒸发器 这种蒸发器的外形和结构与卧式壳管式蒸发器基本一样它们之间的主要区别在 于制冷剂在管内流动而载冷剂在管外流动节流后的氟利昂液体从一侧端盖的下部 进入蒸发器经过几个流程后从端盖的上部引出制冷剂在管内随

暖通空调复习知识点

第一章 1.采暖通风与空气调节的含义:采暖,指向建筑物供给热量,保持室内一定温度。通风,利用室外空气来置换建筑物内的空气以改善室内空气品质。空气调节:对某一房间或空间内的温度、湿度、洁净程度和空气流动速度等进行调节与控制,并提供足够量的新鲜空气。 2.采暖通风与空气调节系统的工作原理:任务,向室内提供冷量和热量,并稀释室内的污染物,以保证室内具有适宜的舒适环境和良好的空气品质。工作原理,当室内得到热量或失去热量时,则从室内取出热量或向室内补充热量,使进出房间的热量相等,即达到热平衡,从而使室内保持一定的温度;或使进出房间的湿量平衡,以使室内保持一定的湿度;或从室内排除污染空气,同时补入等量的室外清洁空气,即达到空气平衡。 第二章 1冷负荷、热负荷与湿负荷:冷负荷,为了保持建筑物的热湿环境,在单位时间内需向房间供应的冷量称为冷负荷。热负荷,为了补偿房间失热在单位时间内需向房间供应的热量。湿负荷,威客维持房间相对湿度,在单位时间内需向房间除去的湿量。 2.室内外空气计算参数 1)夏季空调室外计算干球温度:取夏季室外空气历年平均不保证50h 的干球温度 夏季空调室外计算湿球温度:取室外空气历年平均不保证50h的湿球温度。

2)夏季空调室外计算日平均温度:取历年平均不保证5天的日平均温度。 夏季空调室外机算逐时温度: 3)冬季空调室外计算温度:采用历年平均不保证一天的日平均温度。 冬季空调室外相对湿度:采用累年最冷月平均相对湿度。 4)采暖室外计算温度:取冬季历年平均不保证5天的日平均的温度冬季通风室外计算温度:取累年最冷月的平均温度。 5)夏季通风室外计算温度:取历年最热月14时的月平均温度的平均值。 夏季通风室外计算相对湿度:取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 3.室内计算参数的选择主要取决于:①建筑房间使用功率对舒适性的要求②地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素。 4.建筑物冬季采暖通风设计的热负荷应根据建筑物散失和获得的热量确定,冬季热负荷包括围护结构的耗热量(基本耗热量、附加耗热量)和由门窗缝隙渗入室内的冷空气耗热量。夏季建筑围护结构的冷负荷:指由于室内外温度差和太阳辐射作用,通过建筑围护结构传入室内的热量形成的冷负荷。包括①外墙和屋面逐时传热形成的冷负荷②内围护结构冷负荷③外玻璃窗逐时传热形成的冷负荷④地面传热形式冷负荷⑤通过玻璃窗的日射得热形成冷负荷。 第三章 1.闭式循环水系统基本构成模型:冷热源、用户、管路回路、循环动

暖通空调专业知识-5

暖通空调专业知识-5 (总分:48.00,做题时间:90分钟) 一、单项选择题(总题数:48,分数:48.00) 1.某大型建筑物,全年大部分时间是要求同时供冷供暖,从实现空调节能出发,应选用( )。A.全空气二次回风空调系统 B.四水管制风机盘管空调系统 C.水环热泵空调系统 D.变风量空调系统 (分数:1.00) A. B. C. √ D. 解析: 2.室外供热管道的供水管或蒸汽管,如设计无规定时,应敷设在热介质前进方向的( )。A.右侧或上方 B.右侧或下方 C.左侧或上方 D.左侧或下方 (分数:1.00) A. √ B. C. D. 解析: 3.由于净化空调系统( ),其风机宜采取变频措施。 A.是变风量系统 B.是变新风系统 C.风压高漏风大 D.阻力变化大 (分数:1.00) A. B. C. D. √ 解析: 4.共沸制冷剂在一定的压力下气化,具有( )。 A.恒定的蒸发温度 B.非恒定的蒸发温度 C.不同的气液相组分 D.低沸点组分在气相中的成分总是高于在液相中的成分 (分数:1.00) A. √ B. C.

D. 解析: 5.空气冷却器的冷媒进口温度,和空气的出口干球温度相比应( )。A.至少低3.5℃ B.最多低3.5℃ C.至少低5℃ D.最多低5℃ (分数:1.00) A. √ B. C. D. 解析: 6.下列说法中不正确的为( )。 A.有冻结危险的楼梯间,其散热器应由单独的立、支管供暖 B.有冻结危险的场所,其散热器应由单独的立、支管供暖 C.有冻结危险的场所,散热器前不得设置调节阀 D.楼梯间散热器可以由单独的支管供热,但散热器前需设置调节阀 (分数:1.00) A. B. C. D. √ 解析: 7.关于机械送风系统进风口的位置,应符合的要求是( )。 A.应设在室外空气较清洁的地点 B.应设在排风口的同侧 C.进风口的底部距室外地坪不宜低于1m处 D.应设在建筑物的背阴处 (分数:1.00) A. √ B. C. D. 解析: 8.压缩机房遇意外停电时,应采取的措施为( )。 A.先关闭吸气阀后关闭排气阀 B.同时关闭吸气阀和排气阀 C.先关闭排气阀(有止回阀并工作正常者不在此限),然后再关闭吸气阀D.关闭吸气阀,不关排气阀 (分数:1.00) A. B.

通风与空调工程识图

5.1通风与空调工程识图 根据国家《暖通空调制图标准》(GB/T50114—2000)的有关内容,对与通风空调施工图相关的一些规定进行阐述。 图线、比例、水气管道及其阀门的常用图例与采暖工程相同,本节介绍风道和通风空调设备图例。 (1)风道 风道代号常按表表示。对于自定义风道在相应图面中另行说明。 风道、阀门及附件常用图例见表。 表风道代号 (2)通风空调设备 通风空调设备常用图例见表。 通风与空调施工图包括图纸目录、选用图集(纸)目录、设计施工说明、图例、设备及主要材料表、总图、工艺图、系统图、平面图、剖面图、详图等。(1)设计施工说明 通风与空调施工图的设计说明内容有建筑概况、设计标准、系统及其设备安装要求、空调水系统、防排烟系统、空调冷冻机房等。

①建筑概况介绍建筑物的面积、空调面积、高度和使用功能,对空调工程的要求。 ②设计标准室外气象参数,夏季和冬季的温湿度及风速。 室内设计标准,即各空调房间夏季和冬季的设计温度、湿度、新风量要求及噪音标准等。 ③空调系统及其设备对整栋建筑的空调方式和各空调房间所采用的空调设备进行简要说明。对空调装置提出安装要求。 ④空调水系统系统类型、所选管材和保温材料的安装要求,系统防腐、试压和排污要求。 ⑤防排烟系统机械送风、机械排风或排烟的设计要求和标准。 ⑥空调冷冻机房冷冻机组、水泵等设备的规格型号、性能和台数,它们的安装要求。 (2)平面图和剖面图 平面图表示各层和各房间的通风(包括防排烟)与空调系统的风道、水管、阀门、风口和设备的布置情况,并确定它们的平面位置。包括风、水系统平面图,空调机房平面图,制冷机房平面图等。 剖面图主要表示设备和管道的高度变化情况,并确定设备和管道的标高、距地面的高度、管道和设备相互的垂直间距。 (3)风管系统图 表示风管系统在空间位置上的情况,并反映干管、支管、风口、阀门、风机等的位置关系,还标有风管尺寸、标高。与平面图结合可说明系统全貌。 (4)工艺图(原理图) 一般反映空调制冷站制冷原理和冷冻水、冷却水的工艺流程,使施工人员

全套建筑工程资料表格(通风空调资料)

目录 通风与空调工程材料、设备出厂合格证汇总表 (3) 设备进场验收记录 (4) 设备基础验收记录 (5) 隐蔽工程验收记录 (6) 风机盘管水压试验检验记录 (7) 风管强度检验记录 (8) 风管系统漏风量测试记录 (9) 风管系统漏光检验记录 (10) 现场组装除尘器、空调机组漏风量检验记录 (11) 水系统管道强度(严密性)检验记录 (12) 空调水系统管道和冷剂管道冲(吹)洗记录 (13) 冷凝水管道通水试验记录 (14) 制冷系统气密性试验记录 (15) 净化空调系统风管清洗记录 (16) 设备单机试运转记录 (17) 阀门试验记录 (18) 风管与配件制作检验批质量验收记录表 (19) 风管与配件制作检验批质量验收记录表 (20) 风管部件与消声器制作检验批质量验收记录表 (21) 风管系统安装检验批质量验收记录表 (22)

风管系统安装检验批质量验收记录表 (23) 风管系统安装检验批质量验收记录表 (24) 通风机安装检验批质量验收记录表 (25) 风与空调设备安装检验批质量验收记录表 (26) 通风与空调设备安装检验批质量验收记录表 (27) 通风与空调设备安装检验批质量验收记录表 (28) 空调制冷系统安装检验批质量验收记录表 (29) 空调水系统安装检验批质量验收记录表 (30) 空调水系统安装检验批质量验收记录表 (31) 空调水系统安装检验批质量验收记录表 (32) 工程系统调试验收记录表 (33)

通风与空调工程材料、设备出厂合格证 及进场检验(试验)报告汇总表 B-4-1

技术负责人:质检员:年月日 设备进场验收记录 B-4-2

暖通空调专业知识-4

暖通空调专业知识-4 (总分:50.00,做题时间:90分钟) 一、单项选择题(总题数:50,分数:50.00) 1.需设置机械排烟设施的建筑中庭,其排风量确定为( )。 A.按其体积的6次/h换气计算 B.按其体积的4次/h换气计算 C.最小排烟量不小于102000m3/h D.中庭体积小于17000m3时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算;但最小排烟量不应小于102000m3/h (分数:1.00) A. B. C. D. √ 解析: 2.通风空调系统中,当采用两台相同型号的风机串联运行时,下列( )是错误的。 A.串联运行时总扬程等于每台风机单独运行时的扬程之和 B.串联运行时总流量不等于每台风机单独运行时的流量 C.串联运行时总扬程小于每台风机单独运行时的扬程 D.串联运行比较适合管路阻力特性曲线陡降的系统 (分数:1.00) A. √ B. C. D. 解析: 3.如下图所示,采用静压复得法计算的均匀送风系统中,ΔP X为风机吸风段的阻力,ΔP1、ΔP2、ΔP3分别为风机送风管1、2、3管段的计算阻力,ΔP K为送风口阻力。当计算风机所需要的全压P时,以下哪项计算方法是正确的? A.P=ΔP X+ΔP K B.P=ΔP X+ΔP1+ΔP K C.P=ΔP X+ΔP1+ΔP2+ΔP K D.P=ΔP X+ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP K (分数:1.00) A. B. C. D. √

解析:[解析] 风机的全压,应为系统中各个组成部分压力损失之和;静压复得法:通过改变管道断面尺寸,降低流速,克服管段阻力,维持所要的求的管内静压。参考《二版教材》及《红宝书》。 根据《三版教材》,风机全压为风机动压和静压两部分之和,即P=P d+P j;也是风机出口气流全压与进口气流全压之差。风机入口与大气相同,可认为静压为大气压,那么其相对压力(相对大气压)就为零,则其全压就应是动压P d0,那么到风机处(空气被风机加压前),其全压应为该处动P d0-ΔP x;根据《三版教材》可知,实现均匀送风的基本条件是保持各个测压孔静压相等,进而两孔间的动压降等于两侧孔间的压力损失(也就是说静压不损失,动压损失)。故风机出口的全压为:P d0+ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP k(风机吸入口和压出口风量风速没变化,故动压未变,均为P d0)风机压出口和吸入口的全压差为: (P d0+ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP k)-(P d0-ΔP x)=ΔP x+ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP k;即风机全压为:ΔP x+ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP k。 4.防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于( )。 A.100mm B.200mm C.500mm D.600mm (分数:1.00) A. B. √ C. D. 解析: 5.公共建筑热工设计有关要求中,下列哪一项是错误的? A.建筑窗(不包括透明幕墙)墙面积比小于0.4时,玻璃或其他透明材料的可见光透射比不应小于0.4 B.屋顶透明部分的面积不应大于屋顶总面积的20% C.夏热冬冷地区屋面传热系数K≤0.9W/(m2·K) D.寒冷地区建筑体形系数不应大于0.4,不能满足要求时,必须进行围护结构热工性能的权衡判断 (分数:1.00) A. B. C. √ D. 解析: 6.某房间机械送风量为1800m3/h,机械排风量为2000m3/h,说法正确的是哪一项? A.房间形成正压,自然排风量为200m3/h B.房间形成负压,自然进风量为200m3/h C.房间形成正压,自然进风量为200m3/h D.条件不明确,正负压及相应的自然通风量无法确定 (分数:1.00) A. B. C. D. √ 解析:[解析] 正负压是依照质量流量来判断的。 7.( )最适宜作为露点温度控制中的传感器。 A.露点温度计 B.普通干球温度计 C.湿球温度计 D.毛发湿度计

暖通空调系统设计大全

目录 第一章设计参考规范及标准 (5) 一、通用设计规范: (5) 二、专用设计规范: (5) 三、专用设计标准图集: (5) 第二章设计参数 (6) 一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE (6) 二、舒适空调之室内设计参数日本............................................................. 错误!未定义书签。 三、新风量 (7) 1、每人的新风标准ASHRAE (7) 2、最小新风量和推荐新风量UK (8) 3、各类建筑物的换气次数 UK (8) 4、各场所每小时换气次数 (9) 5、每人的新风标准UK (10) 6、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) ............................................. 错误!未定义书签。 7、办公室环境卫生标准日本................................................................. 错误!未定义书签。 8、民用建筑最小新风量 (10) 第三章空调负荷计算 (14) 一、不同窗面积下,冷负荷之分布% (14) 二、负荷指标(估算)(仅供参考) (14) 三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/M2空调面积)见下表 (15) 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 (16) 五、建筑物冷负荷概算指标香港 (17) 六、各类建筑物锅炉负荷估算W/M3℃ (18) 七、热损失概算W/M3℃ (19) 八、冷库冷负荷概算指标 (19) 第四章风管系统设计 (20) 一、通风管道流量阻力表 (20) 1、缩伸软管摩擦阻力表 (20) 2、镀锌板风管摩擦阻力表 (20) 二、室内送回风口尺寸表 (23) 1、风口风量冷量对应表 (23) 2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE (24) 三、室内风管风速选择表 (24) 1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s (24) 2、低速风管系统的最大允许速m/s (24) 3、通风系统之流速m/s (25) 四、室内风口风速选择表 (25) 1、送风口风速 (25) 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s (25) 3、推荐的送风口流速m/s (26)

暖通空调系统设计

空调系统设计的基本设计步骤及其主要设计程序可归纳如下: 第1步:熟悉设计建筑物的原始设计资料 包括:建设方提供的文件、建筑用途及其工艺要求、设计任务书、建筑作业图等。 第2步:资料调研 包括:查阅相关设计资料(手册、规范、标准、措施等)、收集相关设备与材料的产品。 第3步:确定室内外设计气象参数 根据设计建筑物所处地区,查取室外空气冬、夏季气象设计参数;根据设计建筑物的使用功能,确定室内空气冬、夏季设计参数。 第4步:确定设计建筑物的建筑热工参数及其他参数 根据建筑物的外围护结构的构成,计算外墙、屋面、外门、外窗的传热系数等参数;根据建筑物的内外围护结构的构成,计算内墙、楼板、外门、外窗的传热系数等参数;根据建筑物的使用功能,确定在室人员数量、灯光负荷、设备负荷、工作时间段等参数。 第5步:空调热、湿负荷计算 计算设计建筑物在最不利条件下的空调热、湿负荷(余热、余湿);进行建筑节能方案比较,确定合理的空调热、湿负荷。第6步:确定最佳空调方案通过技术经济比较,选择并确定适合所设计建筑物的空调系统方式、冷热源方式、以及空调系统控制方式。 第7步:送风量与气流组织计算

根据计算的空调热、湿负荷以及送风温差,确定冬、夏季送风状态和送风量; 根据设计建筑物的工作环境要求,计算确定最小新风量;根据空调方式及计算的送、回风量,确定送、回风口形式,布置送、回风口,进行气流组织设计。 第8步:空调水、风系统设计 布置空调风管道,进行风道系统的水力计算,确定管径、阻力等;布置空调水 管道,进行水管路系统的水力计算,确定管径、阻力等。 第9步:主要空调设备的设计选型 根据空调系统的空气处理方案,并结合i—d图,进行空调设备选型设计计算;确定空气处理设备的容量(热负荷)及送风量,确定表面式换热器的结构形式及 其热工参数;根据风道系统的水力计算,确定风机的流量、风压及型号。 第10步:防、排烟系统设计 第 11步:冷、热源机房设计 根据空气处理设备的容量,确定冷源(制冷机)或热源(锅炉)的容量及型号;根 据管路系统的水力计算,确定水泵的流量、扬程及型号。 第12步:空调设备及其管道的保冷与保温、消声与隔振设计 第13步:工程图纸绘制、整理设计与计算说明书空调热、湿负荷计算 空调负荷可以分为空调房间或区域负荷和系统负荷两种:空调房间或区域负荷 即为直接发生在空调房间或区域内的负荷;另外还有一些发生在空调房间或区 域以外的负荷,如新风负荷(新风状态与室内空气状态不同而产生的负荷)、管道温升(降)负荷(风管或水管传热造成的负荷)、风机温升负荷(空气通过通风机后的温升)、水泵温升负荷(液体通过水泵后的温升 )等,这些负荷不直接作用 于室内,但最终也要由空调系统来承担。将以上直接发生在空调房间或区域内 的负荷和不直接作用于空调房间或区域内的附加负荷合在一起就称为系统负荷。 通常,根据空调房间或区域的热、湿负荷确定空调系统的送风量或送风参数; 根据系统负荷选择风机盘管、新风机组、空气处理器等空气处理设备和制冷机、锅炉等冷、热源设备。因此,设计一个空调系统,第一步要做的工作就是计算 空调房间或区域的热、湿负荷。

通风空调工程质量通病及防治措施

通风空调工程质量通病及其防治措施 近年随着高层建筑增多,人们对物质环境得要求越来越高,通风空调在建筑中被广泛应用,在实际得安装使用过程中发现一些质量通病,影响人们得正常使用,现总结通常出现得问题及防治措施以供施工人员及维护人员参考: 1矩形风管得刚性变形 (1)现象 风管得大边上下有不同程度得下沉,两侧面小边销向外凸出,有明显得变形 (2)防治措施 ①制作风管得钢板厚度,如设计图纸无特殊要求,必须遵守规范中得有关规定。②矩形风管得咬口形式,除板材拼接采用单平咬口外,其她各板边咬口应根据所使用得不同系统风管(如空调系统、空气洁净系统等)采用按扣式咬口、联合角咬口及转角咬口,使咬口缝设在四角部位,以增大风管得刚度。 ③矩形风管边长大于或等于630mm与保温风管边长大于或等于800mm,其管长度在1、2m以上,均应采取加固措施。常用得加固方法有:角钢框加固、角钢加固大边、风管壁板起棱线或滚槽等。 2风管部件与消声器制作 2、1碟阀阻力过大 (1)现象 碟阀开满后与短管轴线不平行。 (2)防治措施 ①用角度样板对半轴方台刨光或者挫方,根部不能有圆角。 ②调整手柄上方孔位置,方孔过大可以进行补焊。

2、2手动多叶调节阀调节不灵活 (1)现象 调节阀得阀片不能全部开启或关闭。 (2)防治措施 ①阀体外框得轴孔应集中采用样板下料与冲孔,并应保持两侧板轴孔距离相等、轴孔同心,缩小中心线偏移得误差。 ②在批量生产调节阀得过程中,可先组装一个调节阀来确定阀片得调节杆长度及连接点得位置。一般在阀片呈90°转角得状态下,确定调节杆得长度与连接点得位置。 ③调节阀组装后,再确定定位板在全开与全闭两个状态间得刻度,标出全开与全关得标志。 ④调节阀得阀片在下料过程中,应使阀片得长度与阀体留有一定得间隙,防止组装后产生碰擦现象。阀片必须能够互相贴合,间距均匀,搭接一致,保证在全关状态下得严密性。 2、3消声器内消声材料脱落 (1)现象 消声器在安装或使用时,消声材料脱落。 (2)防治措施 ①粘接剂要选用粘接强度高、固化时间短、稠度适宜得产品。为避免粘接得聚氨脂泡沫塑料表面受力不均匀,除刷粘接剂时应根据消声材料得尺寸外,可分段均匀地涂刷,待消声材料粘接后可用木板等负重均匀压实。 ②消声材料粘接前,必须将风管表面得水分、油污等杂物擦干净,增加粘接得强度,

暖通空调最基础知识归纳总结

暖通空调最基础知识归纳总结 暖通空调的含义 采暖——又称供暖,指向建筑物提供热量,保持室内一定温度。 通风——用自然或机械的方法向空间送入和排除空气的过程。 空气调节——(简称空调),是为满足生产、生活要求,改善劳动卫生条件,用人工的方法使房间或密闭空间的空气温度、相对湿度、洁净度和气流速度等参数达到一定要求的技术。 暖通空调包括采暖、通风和空气调节这三方面的技术,缩写为HVAC(Heating、Ventilating、Air Conditioning)。 物质状态 固态、液态、气态 液态汽化成气态过程:吸热; 气态液化成液态过程:放热; 固态熔化成液态过程:吸热; 液体凝固成固态过程:放热; 固态升华成气态过程:吸热; 气态凝华成固态过程:放热; 注:固态—液态转换在冰蓄冷系统将会用到;改变状态将会储存大量的能量:潜热。比热:使1克的某种物质温度升高1℃所需的热量。 显热:当物体吸热(或放热)仅使物体分子的热动能增加(或减少),即仅是使物体温度升高(或降低),并没有改变物质的形态,那么它所吸收(或放出)的热量。

潜热:当物体吸热(或放热)仅使物体分子的热位能增加(或减少),使物体状态发生改变,而其温度不变,那它所吸收的(或放出)的热称为潜热。 空调系统参数 温度定义:温度是用来表示物质冷与热的程度。 分为干球温度:干球温度是温度计在普通空气中所测出的温度,即我们一般天气预报里常说的气温。 湿球温度:指同等焓值空气状态下,空气中水蒸汽达到饱和时的空气温度,在空气焓湿图上是由空气状态点沿等焓线下降至100%相对湿度线上,对应点的干球温度。用湿纱布包扎普通温度计的感温部分,纱布下端浸在水中,以维持感温部位空气湿度达到饱和,在纱布周围保持一定的空气流通,使于周围空气接近达到等焓。示数达到稳定后,此时温度计显示的读数近似认为湿球温度。 焓的定义:焓是热力学中表示物质系统能量的一个状态函数,常用符号H表示。数值上等于系统的内能U加上压强p和体积V的乘积,即H=U+pV。焓的变化是系统在等压可逆过程中所吸收的热量的度量,也就是物质所带能量的多少。 湿空气的焓:为干空气的焓和相应水气的焓之和,也常用干空气为计算基准。一般规定0℃时干空气和液态水的焓和,相对应水气的焓值为零。 露点:将湿空气在总压和湿度保持不变的情况下冷却,当湿空气达到饱和时的温度即为露点。若湿空气的温度降到露点以下,则所含超过饱和部分的水蒸汽将以液态水的形式凝结出来。 湿度的定义:又称为含湿量,为单位质量干空气所带的水蒸汽质量。单位:g/kg 绝对湿度:以单位体积空气中所含水蒸气的质量来计算,单位:kg/m3