PKPM系列新规范应用指南——短肢剪力墙2008-07-03 19:33规范:
《高规》7.1.2条规定高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的结构。短肢剪力墙较多时,应布置成筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体共同抵抗水平力的剪力墙结构,并符合下列规定:
1.最大使用高度要较表4.2.2-1降低,7,8度抗震设计时粉笔不应大于100m和60m。
2.抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部的地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。
3.抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级要比表4.8.2规定的剪力墙抗震等级提高一级。
4.抗震设计时,短肢剪力墙的轴压比,抗震等级为1,2,3时分别不宜大于0.5,0.6,0.7;无翼缘或端柱的一字形短肢剪力墙,轴压比限值相应降低0.1。
5.抗震设计时,除底部加强部位按高规7.2.10条调整剪力设计之外,其它各层短肢剪力墙的剪力设计值,1,2级分别乘以增大系数1.4和1.2。
6.抗震设计时,短肢剪力墙截面的全部纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1.0%。
7.短肢剪力墙截面厚度不宜小于200mm。
8.7,8度设计时,短肢剪力墙宜设计翼缘。一字形短肢剪力墙不宜布置与之单侧相交的楼面梁。
短肢剪力墙是指截面高度和厚度之比为5-8的剪力墙。
实现:
设定“短肢剪力墙结构”
关联操作:
“剪力墙轴压比”
“剪力墙及截面剪力设计值条整”
“框架总剪力调整”
结果说明:
1.短肢剪力墙部分承担地震倾覆力矩占总底部地震倾覆力矩的比例可在相关文件中查看
**********************************************************************
框架柱地震倾覆弯矩百分比
**********************************************************************
柱倾覆弯矩 墙倾覆弯矩 柱倾覆弯矩百分比
4层 X向地震: 374.2 0.0 100.00%
4层 Y向地震: 399.2 0.0 100.00%
3层 X向地震: 6585.7 0.0 100.00%
3层 Y向地震: 6700.5 0.0 100.00%
2层 X向地震: 15292.1 0.0 100.00%
2层 Y向地震: 15298.3 0.0 100.00%
1层 X向地震: 19026.8 0.0 100.00%
1层 Y向地震: 19222.5 0.0 100.00%
*

*********************************************************************
2.短肢剪力墙抗震等级的提高,可在相应配筋文件中查看