一、施工方案

一、工程概况:

长沙市车站北路(捞刀河-长阴路段)是长沙市南北向的一条城市次干道,设计车速为40Km/h。该路北起捞刀河风光带道路,南至规划中的长阴路,规划路幅宽度为36米。该路是开福区新世纪片骨架路网的重要组成部分,它的建设对推动长沙市开福区经济向北拓展,促进道路两侧土地的开发利用和土地增值十分有利。

1、工程情况:

本次道路施工范围是:从捞刀河风光带道路(20.0米)路口起,往南经渔业路(26.0米)、新世纪大道(46.0米)、止于洪山东路(16.0米)、长阴路(36.0米)交点,全长约1112.1米。

本次施工内容主要包括:KO+659.359-K1+112.635的土石方、路基、排水、人行道、边坡、路沿石等。工程造价约1000万。

1.1横断面设计:

根据该道路初步设计批复:设计车速为40Km/h,双向4车道。

标准路段:4.0米(人行道)+2.5米(人行道绿化带)+3.5米(非机动车道)+8.0米(机动车道)+8.0米(机动车道)+3.5米(非机动车道)+2.5米(人行道绿化带)+4.0米(人行道)

1.2道路结构层为:

路面结构型式采用沥青混凝土路面。

4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土+5cm厚AC-20(I)中粒式沥青混凝土+ 6cm厚AC-25(I)粗粒式沥青混凝土+20cm厚的水

泥稳定沙(水泥含量为4-5%)。

1.3人行道结构组成为:15cm厚的水泥稳定砂砾基层+2cm厚的1:4水泥砂浆座浆+6cm厚的彩色混凝土人行道板。

1.4排水工程:

排水管道为合流制重力自流管道,管道才用明挖铺设,管道施工原则上按从下游到上游顺序进行。排水管采用中空壁(HDPE)管。管道D=600mm时,采用Φ1000圆形砖砌井雨水或污水检查井;管道D=800mm时,采用Φ1250圆形砖砌井雨水或污水检查井;管道D=1000mm时,采用Φ1500圆形砖砌井雨水或污水检查井;D≥1200mm时,采用矩形砖砌污水井。

1.5主要工程量及材料用量:

沥青混凝土:6043 m3;

水泥稳定沙砾:17836 m3;

路基填方:50019m3;

路基挖方:46005m3;

路基清淤:31447 m3;

人行道: 11490m2;

C15素混凝土:192m3;

路堤防护工程:1032m2;

路堑防护工程:1032 m2;

中空壁(HDPE)管d300:660.0m

中空壁(HDPE)管d400:1240.0m

中空壁(HDPE)管d500:631.0m

中空壁(HDPE)管d600:840.0m

中空壁(HDPE)管d800:432.0m

中空壁(HDPE)管d1000:52.0m

中空壁(HDPE)管d1200:633.5m

二、施工条件:

1、施工场地:根据设计资料和现场情况的实地踏勘,施工场地沿线主要拆迁的村庄低层民房建筑物和农田、鱼塘,土质较差,不能直接作为路基持力层,在施工时根据情况需要进行相应处理。施工场地地形起伏变化较大,大部分需要修筑为填方路堤形式。

2、水源、电源从建设方指定的位臵安全接入,我们还将根据工程施工需要,考虑自备发电机组或从附近的民用变电站安全接入。

3、施工期限:我公司经认真研究施工设计资料后,承诺按招标书中规定的工期90日历天提前5天即85日历天作为投标的施工工期。施工过程中为确保沥青混凝土铺装质量,施工过程中着重控制好水泥稳定砂砾基层的铺筑进度和养护质量,尽早提供施工作业面进行沥青混凝土的铺装。

三、施工工艺及方法:

为确保该工程达到优良工程质量标准,我公司通过对施工图的研究和现场调查,本着方案可行、技术可靠、措施得力的原则,编制了本施工组织设计方案。并制定出适宜的施工方案和采用强

有力的施工保证措施,以确保优质、高速、低耗的完成该项目的建设任务。

(一)编制依据:该施工技术方案是根据国家和有关部门的施工技术规范、规程、标准、规定以及设计说明,并结合了车站北路的具体工程情况分部、分项进行编制的。它所依据的主要标准性文件包括《市政工程技术规程》、《城市道路路基工程施工及验收规范》、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》、《给排水管道工程施工及验收规范》、《市政工程施工技术资料管理规定》、《城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ75-97)、《城市绿化工程施工及验收规范》(JJ/T82-99)、《造林技术规范》、《电气装臵安装工程电气照明装臵施工验收规范》(GB50259-96)、《建筑施工施工质量验收统一标准》(GB50300-02)、《设计文件》,以及招标单位提供的有关资料及招标答疑纪要等。在施工过程中对各项工程材料如:钢筋、水泥、石灰、砂、石等的质量标准、检测频率,各种施工配制的混合料如水泥混凝土、路面基层混合料的配合比,各种半成品材料如排水工程中使用的管道技术指标,对施工中使用的各类仪器仪表如测量仪的精度和准确度以及施工操作方法和要求,均将严格执行和遵循上述文件规定。

(二)施工作业前的准备工作:

1、公司为确保能按期、优质、高效的完成车站北路工程建设任务,对此组织成立强有力的项目领导班子:即组成项目经理部实行对该工程的全面管理。在项目经理部内部设立质检部、工程

部、综合部、机料部、计财部等,同时接受公司的统一的管理。各分项工程的具体施工人员,如施工员、技术员、机械操作员等,我们在工程下达开工令后的3天内做好开工准备。项目部具体组织机构图如下:

2、根据本车站北路工程工期短的特点,我们将租用车站北路与洪山东路相交的西北角和车站北路与环球东路相交的西北角空地搭建标准的活动用房,生活办公区,项目部办公室、驻地监理、甲方代表办公室、后勤生活及民工宿舍全部设立在此位臵。同时对道路施工现场的各进出口以及拆迁村庄位臵采用硬质围档进行封闭,使施工过程处于封闭安全状态下进行,在有必要的情况下修筑临时施工便道和过人便道,同时在工地封闭的出入口位臵留设施工车辆通道。

3、利用新建道路旁的现有道路作为施工时的临时便道,在施工前对其进行必要的修筑,铺设砖渣或砂砾。

4、从建设方提供的水源、电源处安全接出临时水管及电缆沿线布臵。

5、针对车站北路的施工特点,我公司在机械设备上对本工程的承建作好了充分准备:我们不仅准备了如挖掘机、推土机、装载机、自卸车等土方机械,更为本工程配备了振动式、静压式压路机、平地机、起重吊车、水泥砼输送泵等专业机械,这些机械将根据工程进度需要陆续进场。

6、做好施工用料数量的统计工作和材料市场的调查分析工作,对预制半成品经业主、质监、设计、监理认可,再进行订货、预制加工。同时考虑到车站北路施工期间将经历一个汛期,为确保在承诺的工期内不因汛期砂卵石的紧缺而影响进度,为此我们在工地附近租用空地作为砂石的备料场,在汛期前做好备料工作。

7、对弃土、借土(本工程经过挖填平衡后,有近5.02万多立方米的借土方,有些种植土、腐植物及淤泥需要外运)的场地进行调查,做到与当地农民联系,将有用的种植弃土合理利用取样送检后选择合格的合理场地。

8、完善施工区域内的临时排水系统。经实地踏勘,场地沿线主要为村庄、菜地、水塘、农田,施工场地地形起伏较大,还有低层的民房建筑物,无完整的排水系统,为了在施工期间,不因水系不畅通影响施工进度及施工场地内的整洁。在本标段沿线路幅两侧修筑一条临时排水沟。在需要横路的位臵挖1.5×1.5m的盲沟,沟内填片石和60-90卵石或埋设临时排水管道。路段范围

内的鱼塘等低洼地段位臵采用抽水机抽排干后,根据淤泥深度确定清淤方案,一般情况下按照设计要求在路基穿过鱼塘的地段采取先挖除腐植土、淤泥,再换填合格路基填料的地基处理方式。

9、技术准备:在接到施工图纸后,各级技术人员、施工员,认真熟悉图纸,技术部门负责组织好图纸会审,发现问题及时提出,积极争取与业主、设计、监理做好洽商,同时确定好各工序的做法、材料、规格,为加工定货创造条件。

10、依据指挥部和设计院提供的导线控制点和高程控制点,在施工范围内建立一套完整的导线和高程施工控制体系,并在得到监理和业主复核认可后,把它作为施工时的测量放样依据。

(三)施工顺序:

为确保整体施工进度,将本工程任务分为二段同时组织施工:车站北路西起点K0+659.359-K0+947.927为第一施工段;K0+947.927-K1+112.635为第二施工段;

根据施工现场情况的了解以及设计图纸的理解:污水管道设计标高最低,施工范围内的原地面均高于埋设后的管顶标高,可以在开工时待全线的施工便道拉通后全线首先组织施工;K0+659.359——K0+947.927段填方量较少,在填筑路基前能够进行雨水管道施工,此段雨水管道施工可与污水管道同时组织施工,而K0+947.927——K1+112.635段的原地面较底,雨水管道的施工考虑在完成路基填筑工作后全线展开进行反开挖组织施工。

K0+659.359~K0+947.927段主体施工顺序:清除拆迁废渣、填

土部位上的淤泥、垃圾、耕种土、树根、杂草和各种障碍物→污水管道施工、雨水管道施工→管道隐蔽工程验收(包括闭水试验)→沟槽回填→路基放样,确定取土位臵→填方填土压实→配合其它专业管线进场施工→路基填土压实→路床整形→水泥稳定砂砾基层→铺筑→侧平石安砌→人行道施工;

K0+947.927~K1+112.635段主体施工顺序:清除拆迁废渣、填土部位上的淤泥、垃圾、耕种土、树根、杂草和各种障碍物→污水管道施工→管道隐蔽工程验收(包括闭水试验)→沟槽回填→路基放样,确定取土位臵→填方填土压实→雨水管道施工→管道隐蔽工程验收(包括闭水试验)→沟槽回填→路基放样,确定取土位臵→填方填土压实→路床整形→水泥稳定砂砾基层铺筑→铺筑→侧平石安砌→人行道施工。

(四)施工质量标准:

1、测量工程技术标准:

1.1道路工程技术标准:

(1)水准点闭合差:±12√Lmm,L为水准点之间的水平距离,单位为km;

(2)导线方位角闭合差:±16√N,N为测站数;坐标相对闭合差为±1/10000。

1.2排水工程技术标准:

(1)水准点闭合差:±12√Lmm,L为水准点间的水平距离,单位为km;

(2)导线方位角闭合差;±16√N,N为测站数。

1.3直接丈量站允许偏差:

固定测桩间距离cm

<200 1/5000

200-500 1/10000

>500 1/20000

2、排水管道工程质量标准:

沟槽底高程:±15mm

槽底强度:满足设计强度

管内底高程允许偏差:±10mm

中心线允许偏差:±10mm

检查井,井身尺寸:±20mm。

3、道路路基土石方压实质量标准:

路堤填筑深度H:≤80cm 95%

>80cm 93%

4、水泥稳定砂砾基层工程质量标准:

压实度:≥98%(重型击实)

强度:≥2.0MPa

平整度: 8mm

厚度:±10mm

宽度:不小于设计规定

中线高程: +5mm,-15mm

横坡:±20mm,且不大于±0.3%

水泥稳定砂砾上基层弯沉值:≤24.8(1/100 mm)。

5、侧平石及锁边石工程质量标准:

直顺度: 10mm

相邻块高差: 3mm

缝宽:±3mm

侧石顶面高程:±10mm

(五)分部分项工程主要施工方法:

1、施工测量:

1.1在施工路段建立一套完整的导线控制网和高程控制网,并经监理和业主复核认可后,作为施工时控制的测量放样依据;

1.2对经过复核认可的导线和高程控制采取永久性保护措施,用混凝土加固以保证其使用中的准确性。对导线点均采用永久性保护,避免施工时导线点毁坏,同时也便于恢复;

1.3对使用的导线点和高程控制点每周校核一次,防止由于其发生变化引起的误差;

1.4当原有导线点不能满足施工要求时,将对其进行加密,保证在施工全进程中,相邻导线点能互相通视;

1.5施工前,对所使用的经纬仪、水准仪、测距仪等进行校核,合格后方可投入使用;

1.6路基施工前,详细检查、核对纵、横断面图,发现问题进行复测。若设计单位提供的路基横断面原地面情况与现状出入较

大,则会同监理及业主等有关部门进行复测并及时将成果上报。

1.7测量工作做到及时、准确,并及时向施工人员提供测量数据和进行现场交底。施工人员对测量标志进行认真保护。同时,施工中测量人员对断面的开挖及填筑情况经常进行检查,尤其注意对中桩标高和断面边坡度的观测,以便及时指导纠正。

2、路基工程:

本工程基本上以填方路堤为主,并且土石方的填筑工程量还比较大,合理组织施工是确保本工程施工进度的关键。机械土石方在取土场的开挖均采用挖掘机开挖,汽车运输相结合,挖方或淤泥、垃圾、耕种土、树根、杂草和各种障碍物均采用挖掘机挖装上车,汽车外运。

路堤是本标段的施工重点,它所涉及问题较多,根据地质条件、土源及现场道路及气候条件考虑,因地制宜,确保质量和进度。

2.1填方路基的施工:

(1)填方清淤清表、分层碾压,一丝不苟,按规范施工,按设计和规范要求检测压实度。填料为软石时,均进行打碎、掺和普通粘土,分层铺压。水田、洼地及全部征用的池塘等积水地段,淤泥或软土厚度小于1.50米时采用排水疏干、挖除淤泥后按照设计要求进行处理;当厚度大于1.50米时,在征求设计同意后在其顶部设臵50cm厚的砂垫层,加快地基排水固结。

(2)填切交界处按设计要求进行施工,地面横坡缓于1:5时,

路堤可直接填筑,地面横坡陡于1:5的斜坡上修筑路堤时,路堤基底挖成宽度不小于1.0米向内倾斜4%的台阶,使交界性沉降均匀、连续,横坡较大地区也按规范挖台阶,使沉降均匀土基横向稳定,防止路基纵向开裂。

(3)高填方地段的边坡,严格按设计要求,不大于设计边坡,填方时比设计路宽多填宽50cm,以便压路机将边缘压实,然后将多填的部分用机械和人工修坡,考虑到高填方需较长时间的沉降,路基顶应适当抬高,路基宽应予加宽(按沉降量计量)。

(4)填方路段施工前,测定土样的最佳含水量,保证所使用的土壤含水量接近最佳含水量,以达到最理想的压实效果。

(5)填方区填土采用推土机分层填筑,填筑厚度控制在30cm~20cm以内。填筑机械在填筑半路幅内均匀分布而行驶。填土碾压自路边至中央进行,压路机碾轮每次重叠15-20cm,碾压至表面无明显轮迹,且达到压实度为止。碾压均匀一致,并随时保证土壤湿润,不得干压。

(6)路基填方用土液限小于50、塑限小于26的土。

(7)在施工中出现的软路基,采用换填。换填时先将软路基的土全部清除,根据换填面积及深度选择符合设计要求的土或砂砾石填充,碾压合格后,再进行下道工序。

(8)填方边坡切实做好防护构筑物的施工,如草皮、坡脚墙等严格按设计要求施工,做好边坡防水和边坡上急流槽和坡脚边沟等的工程衔接。

2.2挖方路基的施工:

(1)切方边坡稳定措施:边坡严禁放炮,以防松动边坡,边坡严格按设计坡比施工,并要求平顺,做好边坡防水如天沟、截水沟等配套构筑物的施工,边坡的防护按设计要求做好防护墙、喷涂和草皮等防护内容。

(2)挖方路基土边坡的开挖,不论分层开挖或单面开挖,均先挖到各层的边脚,再用挖掘机按设计边坡开挖,人工修整边坡。路槽开挖时预留不小于20cm由人工清底。每一个工作面均有不小于2%的坡度,并设臵临时排水沟,以利于排除雨水和施工用水。以确保挖方路基的施工质量。

(3)路堑边坡开挖根据现场地势情况,土壤种类及路堑尺寸进行开挖,如路堑边坡为易坍方土壤与原设计不符时,及时与监理、业主联系,并请设计到现场根据土质重新确定边坡坡度。

(4)路堑开挖距设计标高差20cm左右时,通过试验确定土壤性质,预留碾压沉降厚度。

(5)挖方路床均进行碾压,压至表面无显著轮迹,并符合设计压实度为止。如发现路槽土基软弱,碾压时呈弹簧状,则彻底翻挖换填好土。若路床土壤干燥时,根据实际情况酌量泼水,在水分渗透不粘碾时再进行碾压。

2.3路基碾压采用振动压路机,由路边向路中进行碾压。碾压速度控制在3-5km/h,碾压次数5-6遍。第一遍和最后一遍为静压,其余为振动碾压。碾压除结构物边上采用横向碾压外,均做纵向

碾压。轮迹重叠15-20cm,每工班新老铺层碾压成与路中成45°角。

2.4路基的施工质量按照设计和规范要求进行压实度和平整度检测,在路基开挖到位后,积极配合各管线单位进行施工,积极提供有关数据,比如中线位臵,路基标高等,协助测量放线、互相协作、互相支持,以保证该工程按期圆满完成。

2.5路基雨季施工:

(1)进入雨季施工,路基则根据工程特点合理安排机具和劳动力,组织快速施工。

(2)雨季期间安排施工计划,集中人力分段突击,本着完成一段再开一段的施工组织原则,当日进度当日完成,做到随挖、随填、随压。

(3)凡属路基填土施工按2%—4%以上横坡整平压实,以防积水,对当日不能填筑的土则大堆存放以免雨水浸泡。

(4)开挖路堑时开挖纵向或横向排水沟,使雨水及时排出。

(5)雨前选择因雨而翻浆处或低洼处等不利地段先进行施工。

(6)雨后重点检查路堑及边沟等排水设施的排水情况,路基排水情况及渗水情况、路床积水情况。

3、排水工程:

3.1新型的高密度中空壁 (HDPE)排水管工程施工:

3.1.1开挖沟槽:

(1)(HDPE)管道工程开挖沟槽施工方法,应根据施工现场环

境、槽深、地下水位高低、土质、施工设备及季节影响等因素综合考虑选定。

(2)严格控制基底高程,严禁超挖。基底设计标高以上0.2-0.3米的原状土要人工清理至设计标高。如果局部超挖或发生扰动,可换填中、粗砂并夯实;

(3)沟槽底部如有块石、碎石、砖等坚硬物体时,应铲除到设计标高以下0.2米,并应铺上天然级配砂石粒,而铺上砂石平整夯实;

(4) 开挖沟槽,遇有其他管道及地下构筑物时,加强保护措施,并及时与有关单位和设计部门联系协调处理。

(5) 雨季施工尽可能缩短开槽长度,做到成槽快,回填快,槽底不受水浸泡。一旦发生泡槽,则将水排除,把基底受泡软化的表层土清除,换填砂石料或中、粗砂,做好基础处理,再下管安装。

3.1.2高密度中空壁 (HDPE)排水管道基础:

(1)管道基础按设计要求敷设。基础材料采用粗砂。

(2)槽底土基达到下列要求:

当槽底土基的承载力较高(达到设计要求)时,则直接采用。但必需是槽底边连续平整,原状土没有扰动;

当槽底的承载力较差(不能达到设计要求)不能成槽时,将采用砂砾石进行处理。其中砂层厚度不得小于150mm,并夯实拍平,施工中将防止砾石砂在沟底两侧挤出而影响地基处理效果。

(3)管道的基础施工中将符合下述要求:

在土基上铺设厚度为不小于100mm但不大于250mm的中、粗砂基础。并夯实且表面平整,基础的密实度不得低于95%。

(4)管道基础的接口的凹槽,在铺设管道时随铺随挖。凹槽长度L按管径大小进行控制,宜为0.4-0.6米,凹槽深度H0.15-0.20米,凹槽宽度W宜为管道直径的1.1倍,在接口完成后凹槽随即用砂回填密实。

(5)开槽后,对槽底宽W,凹槽深度H,基础表面标高、检查井、沟内应无污泥杂物,表面无扰动等作业项目,分别进行检查,合格后再进行下一道工序。

3.1.3高密度中空壁 (HDPE)排水管的下管和连接:

(1)高密度中空壁 (HDPE)排水管的铺管:

铺管前应根据设计要求,对管材及管件类型、规格、数量进行验证,并按要求进行外观检查;

搬运管材。搬运时必须轻抬、轻放,严禁在地面拖拉、滚动或用铲车、叉车、拖拉机牵引等方法搬运管材;

下管安装作业中,必须保证沟槽排水畅通,严禁泡槽。雨季施工时,应注意防止管材漂浮,管道安装完毕尚未填土时,一旦遭水浸泡,应进行中心线和管顶高程复测和外观检查,如发生位移、漂浮等现象,应作返工处理。

(2)高密度中空壁 (HDPE)排水管的连接:

高密度中空壁 (HDPE)排水管的连接方式采用电热熔进行连

接,在进行电热熔连接前清理干净连接管材表面的灰尘和脏物,连接时做到热熔密封到位。

管道连接完毕,且达到规定要求后立即进行回填稳管。

3.1.4高密度中空壁 (HDPE)排水管的管道与检查井的连接:

(1)管道与检查井的连接,一般分为管道与砖砌检查井和混凝土浇筑检查井两种方式。

(2)止水圈由管材生产工厂配套加工生产,止水圈的材料为橡胶。它的位臵应设臵在墙体中部,轴向载面为矩形,底面必须与管壁周边紧密贴牢不渗水。

3.1.5高密度中空壁 (HDPE)排水管的管道密闭性试验:

(1)管道安装完毕且经检验合格后,进行管道的密闭性试验。

(2)高密度中空壁 (HDPE)排水管的管道应采用闭水试验方法,可采用磅筒进行闭水试验。

污水管道逐段(两检查井之间的管道为一段)进行闭水试验。

管道闭水试验前,砌筑缝水泥砂浆及混凝土应达到设计强度要求,并在管道预先冲满水24h以上才能进行闭水试验;

闭水试验水头为检验段上游管道内顶以上2m。进行闭水试验时按要求水头高度先加水试压20min,待水位稳定后才能进行闭水试验,计算30min内水位下降的平均值;

3.1.6高密度中空壁 (HDPE)排水管的施工后的沟槽回填:

(1)沟槽覆土在管道隐蔽工程验收合格后进行;

(2)回填土前,应将槽内软泥、木料等杂物清理干净。采用级

配砂砾回填到管顶50cm,回填时,不得回填淤泥、腐殖土、浮土及有机物。回填料中不含有石块、砖头及其他杂硬物;

(3)回填施工过程中,槽内做到无积水,不得带水回填,如果遇雨季施工排水困难时,则采取随下管随回填的措施,为防止漂管,先回填到管顶上一倍管径以上的高度;

(4)沟槽的回填是先从管线、检查井等构筑物两侧同时对称回填,并确保管线及构筑物不产生移位;

(5)管道敷设中,在管道主管区范围内均匀回填砂,洒水振实拍平,其干重度不小于16KN/m。主管区以上至道路基层底部范围内,可采用5%石灰土回填;回填沿管腔两侧同时对称分层填并夯实,每层回填高度控制在0.15-0.20米。

4、路面结构层中水泥稳定砂砾施工工艺:

4.1 底基层检测及培土模

4.1.1在摊铺水泥稳定砂砾基层前一定要对底基层进行全面的检测,包括平面位臵、高程、横坡度、宽度(强度、厚度已验过)及表面清洁情况,达不到要求者,采用合理的办法进行处理(尤其厚度不足处),特别是底基层的松散及起皮材料要彻底清除,决不能留下软弱夹层。开始摊铺基层前在底基层上洒一遍水,保持表面湿润(不留明水)。

项次检查项目规定值或允许偏差检查方法要求指标合格率

1. 压实度代表值极值98% 94% 每200米每车道2

处。按数理统计检查100%

2. 平整度(mm)83米直尺每100米处10尺95%

3.宽度(cm)≥1200尺量,每200米4处100%

4.纵断高程(mm)+5,-10水准仪,每200米4断面(左中右三点高程)85%(其中不合格点要在+10mm—20mm内)

5.横坡(%)±0.3水准仪,每200米4个断面95%

6.厚度代表值-10mm-20mm每200米每车道一点,按数理统计法计算100%极值

7.强度(MPa)大于设计每2000平方米1组(9个试件)按数理统计计算100%

8.水泥用量+0.5%~2%每2000平方米1组,6个样品100%

9.级配在规定范围内开始几盘必做,后按2000平方米一次做100%

10.延迟时间不超过规定时间

4.1.2在摊铺水泥稳定砂砾前,必须在两边培土模,土模宽度比设计宽度宽10—20cm,土模高同水稳虚铺高一致,土模必须拉线垂直切直,土模要有一定的密实度,一般在80%左右,具体数据以试验段来定。

4.2 水泥砂砾的现场负责人员(工长、试验人员、质检员)应选用事业心强、业务熟练、有管理才能的人员担任。现场负责人要始终盯在施工现场,决不能有一时的脱岗。

4.3基准的选用

4.3.1 放样前,经理部主管测量人员和内部监理要对工段技术员进行控制点、水准点交底,控制测量资料必需是监理认可的资料,并对测量、放样数据进行抽检。

4.3.2 选用Φ(2—3mm)的钢丝作为基线。

4.3.3 张拉长度100—200m为佳,且须在两端用紧线器同时张紧,避免因钢丝不紧而产生挠度,张拉力为1KN。

4.3.4 钢钎选用具有较大刚度的Φ16—18光圆钢筋进行加工,并配固定架。固定架采用丝扣为好,便于拆卸和调整标高;钢钎间距一般采用5—10m(直线段不长于10m,曲线段不长于5m)。钢钎应打设在离铺设宽外30cm—40cm处。

4.3.5 内外侧均用钢丝控制标高,标高误差控制在-2mm、+5mm 间。

4.3.6 钢钎必须埋设牢固,在整个作业期间应有专人看管,严禁碰钢丝,发现异常时立即恢复。

4.3.7 测量人员应紧盯施工现场,经常复核钢丝标高。

4.4 水泥稳定砂砾的拌和。

4.4.1 拌和设备的选型

拌和装臵宜选用性能好、拌和质量高的设备,此设备配有电子剂量装臵(属重量比控制材料配比)。拌和设备的台数、类型必须满足施工现场摊铺及施工进度的要求,并报监理工程师批准。

水利工程施工方案(完整版)

水利工程施工方案(完整版) 1渠道工程施工 渠道工程施工工艺流程:施工准备→施工放样→土石方开挖(→渠底膨胀土换填)→土方填筑→施工放样→坡面修整→基准线设置→粗砂垫层铺设(部分渠段有)→土工膜铺设及焊接→布料机就位→混凝土浇筑→混凝土抹面压光→混凝土养护→混凝土切缝→混凝土填缝→质量检查→单元验收。 1.1土方明挖 本节规定适用于本合同施工图纸所示的土方明挖工程,包括本合同各项永久工程和临时工程的基础开挖、土料场以及其他监理人指明的土方明挖工程。其工作内容包括:准备工作、场地清理、施工期排水、边坡观测、完工验收前的维护,以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作。 土方开挖基本方法:①施工前,首先进行渠道截留沟施工,以防开挖过程中外水汇入渠道;②开挖过程中采取半幅、分层分段的办法进行施工,一般以200m左右为一段,以充分发挥机械利用率;③当上一级边坡开挖完成后,首先进行马道纵向排水沟开挖以及上一级边坡防护,然后进行下一级渠道开挖。 1.1.1场地清理 场地清理包括植被清理和表土清挖,其范围包括永久和临时工程、临时堆料场、弃渣场、取土场等施工用地需要清理的全部区域的地表。 1、植被清理 植被清理视具体情况采用挖掘机、推土机或人工清理,清理详细要求如下: (1)对工程开挖区域内的全部树木、作物、树根、杂草、垃圾、废碴以及监理人指明的其它有碍物进行清除。清除和掘除的废弃料运至发包人或监理人指定的弃渣场进行掩埋,成材按下面第(5)条处理; (2)除监理人另有指示外,主体工程施工场地地表的植被清理,必须延伸到离施工图所示最大开挖边线、填筑坡脚线或建筑物基础边线外侧至少5m的距离; (3)主体工程的植被清理:挖除树根的范围要延伸到离施工图所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m的距离。

一般工程施工方案编制和审批流程

一般施工方案编制和审批流程 施工组织设计(方案)编制审批制度 一、企业各级技术负责人对所审批施工组织设计(方案)的施工安全负技术责任,并在施工组织设计实施前及时进行审批,经审批、批准过后方可实施。 二、编制者编制好施工组织设计(方案)后,在审批前先经相关部门、人员审核会签,编制及审核者都必须有工程师职称。 三、施工组织设计审批采取分级控制。 四、施工组织设计应编制以下具体内容:工程项目的概况;质量目标和安全目标、进度要求;施工组织机构、质量管理网络、安全管理网络;主要施工程序(方法或工序)、特殊过程及主要措施、安全技术措施;资源的配置计划(如:施工设备、主要人员、生产设施、环境等);作业件的编制纲要计划、支持性的标准、规、质量管理体系件等件需求(可列出引用);工程所需的产品验证、质量检查验收活动、及其验证、验评的标准和规,可以引用);为施工过程、产品满足要求提供证据所需的记录(可以简述、引用)。 五、施工组织设计(方案)的审批 施工组织设计(方案)必须按其所涉及内容由各级技术负责人组织技术、安全、质量、计划、设备、材料等相关职能进行审核,经审核无误后再由相应技术负责人进行审批。审核和审批人应有明确意见并签名,职能部门盖章。 经过批准的施工组织设计(方案)不能随意变更修改。确因客观原因需要修改时,应按原审核、审批的分工与程序办理。 六、安全技术措施编制 施工组织设计(方案)必须针对工程危险源编制安全技术措施。安全技术措施要针对工程特点、施工工艺、作业条件以及施工人员的素质等情况进行制定,对工程中各种危险源,要制定出具体的防护措施和作业安全注意事项。 七、专项安全技术方案 根据《建设工程安全生产管理条例》和相关行业规定,对专业性强、危险性大的施工项目,应单独编制专项安全技术方案。其中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,应根据地方有关具体规定,组织专进行论证。专项安全技术方案应力求细致、全面、具体;应根据需要进行必要的设计计算,对所引用的计算方法和数据,必须注明其来源和依据;所选用的力学模型,必须与实际构成实际情况相符;为了便于方案的实施,方案中除应有详尽的字说明外,还应有必要的构造详图;图示应清晰明了,标注齐全。 八、安全技术交底 安全技术交底是安全技术措施实施的重要环节,为此须做好以下安全技术交底工作:专项施工方案安全技术交底、分部分项工程安全技术交底、关键工序安全技术交底、总承包单位对分包单位的安全技术交底、作业班组对作业人员的安全技术交底、对新进场施工人员的安全技术交底。 安全技术交底主要内容为:工程项目和分部分项工程的概况、工程项目和分部分项目工程的危险部位、针对危险部分采取的具体预防措施、作业中应注意的安全事项、作业人员应遵守的安全操作规程和规、作业人员发现事故隐患应采取的措施和发生事故后应及时采取的躲避和急救措施。 九、安全技术标准规和操作规程 企业应根据自身经营内容和施工特点,收编相关的现行有效地国、行业和地方的安全技术标准、规和企业的安全技术标准、各项安全技术操作规程,专人保

社区室外改造工程施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (3) 第三章施工总体部署 (4) 第四章施工平面布置 (11) 第五章施工准备 (11) 第六章主要技术方案 (12) 第七章质量保证措施 (36) 第八章进度保证措施 (41) 第九章安全文明施工及环保保证措 (44)

第一章工程概况 1、工程名称:龙马社区丰裕、丰润小区提质改造工程 2、工程地点:龙马社区丰裕、丰润小区内 3、建设单位:长沙市芙蓉区东湖街道办事处 4、设计单位:广东建筑艺术设计院 5、监理单位:湖南华顺项目管理有限公司 6、施工单位:长沙市市政工程有限责任公司 7、工程主要情况: (1)龙马社区丰裕小区位于红园路西北侧,红旗路以东,丰润小区位于红园路东南侧,泉坝垅水库西北方向。 (2)本次改造项目主要实施内容为沥青路面铺设、雨污水管及化粪池改造、绿化提质、停车位施划、增设路灯、依规增设消防栓、立面整 治、小区出入口改造、完善环卫设施、完善小区监控布点并更换老 旧监控探头等。 (3)主要结构形式为在原有混凝土路面上加铺5CM厚改性沥青混凝土。 (4)合同金额:壹仟贰佰贰拾玖万捌仟捌佰捌拾贰元伍角陆分(1229882.56元)

(1)龙马社区丰裕、丰润小区是湖南农业大学较早的一批小区之一。 在70年代建设期间,两个小区共有住宅楼37栋,以5层砖混 结构为主,居民约1200户。 (2)小区污水管道口径较小,年久失修,存在雨污混流,部分管道已堵塞,道路破裂、消防通道狭窄等。 (3)施工所在地为亚热带季风气候,四季分明.春末夏初多雨,夏末秋季多旱;春湿多变,夏秋多睛,严冬期短,暑热期长.全年无霜 期约275天,年平均气温17.2℃,极端最高气温为40.6℃,极端 最低气温为-10℃.年平均总降水量1422.4毫米。 (4)地质土层以原状红壤为主, 局部为砂砾土;小区外围土体裸露部分为杂填土。 第二章编制依据 1、《城镇道路工程与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 3、《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ/T82—2012) 4、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) 5、《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012) 6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 8、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); 9、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011); 10、龙马社区丰裕、丰润小区提质改造工程施工设计图

水利水电工程标准施工招标文件2009版100730

水利水电工程标准施工招标文件2009版100730

目录 水利水电工程标准施工招标文件 (2009年版)

中华人民共和国水利部

水利部 关于印发水利水电工程标准施工招标资格预审文件和 水利水电工程标准施工招标文件的通知 水建管[2009]629号 部直属各单位,各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局),各计划单列市水利(水务)局,新疆生产建设兵团水利局,各有关单位: 为加强水利水电工程施工招标管理,规范资格预审文件和招标文件编制工作,在国家发展和改革委员会等九部委联合编制的《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》(以下简称《标准文件》)基础上,结合水利水电工程特点和行业管理需要,我部组织编制了《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》(2009年版)和《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)(以下简称《水利水电工程标准文件》),现予发布,并就有关事项通知如下: 一、凡列入国家或地方投资计划的大中型水利水电工程使用《水利水电工程标准文件》,小型水利水电工程可参照使用。 二、《水利水电工程标准文件》发布后,2000年

2月颁发的《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》(GF-2000-0208)同时废止,之前根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》(GF-2000-0208)完成招标工作的项目仍按原合同条款执行。 三、《水利水电工程标准文件》是《标准文件》在水利水电工程应用上的补充和细化,上述文件应结合使用,二者相同条款号若内容不一致时,采用《水利水电工程标准文件》。 四、《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”(申请人须知前附表及附件格式除外)、“资格审查办法”(资格审查办法前附表及附件格式除外),以及《水利水电工程标准施工招标文件》中的“投标人须知”(投标人须知前附表及附件格式除外)、“评标办法”(评标办法前附表及附件格式除外)、“通用合同条款”,应不加修改地引用。 《水利水电工程标准文件》中的其他内容,供招标人参考。 五、“申请人须知前附表”和“投标人须知前附表”用于进一步明确“申请人须知”和“投标人须知”正文中的未尽事宜,招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写,但不得与“申请人须知”和

水利工程施工组织设计方案范本

1.课程设计目的与要求 (2) 2.设计基本资料 (2) 3.设计内容 (5) 4.施工组织计戈U (9) 5.成果评价和问题展望 (11) 6. 参考文献 11 一、课程设计的目的与要求 1、课程设计安排在“水利工程施工”课程内容学习完成之后进行,课程设计作为综合性实践环节,是对平时作业的一个补充,课程设计包括土石坝设计的主要理论与计算问题,通过课程设计可以达到综合训练的目的。 2、课程设计的目的,是使学生融会贯通“水工建筑物”课程所学专业理论知识,完成一个较完整的设计计算过程,以加深对所学理论的理解与应用。培养综合运用已学的基础理论知识和专业知识来解决基本工程设计问题的初步技能, 全面分析考虑问题的思想方法、工作方法。 3 ?培养设计计算、绘图、编写设计文件、使用规范手册和应用计算机的能力。 4.提高查阅和应用参考文献和资料的能力。

二、设计基本资料 (一).图纸资料 1.枢纽地形图。 2.坝轴线地质剖面图。 3.工程总体布置图。 4.大坝、隧洞、房屋剖视图。 坝址流量水位关系表、库容水位关系表。 (二).工程基本概况 本工程位于晋江西溪上,西溪集雨面积 3101平方公里,河长120公里。平均坡降5.6%,坝址处河床坡降为1/100,坝轴线处河床高程:176.7米。由下板至白濑约8公里的河段上,落差大,并有建坝条件,目前左岸有简易公路、右岸拟建永久公路直通坝顶,并左岸的漳泉铁路正在计划建中、本坝通过坝址比较,采用洋上一级方案,在洋上建拦河坝,并开凿约 4公里长的隧洞,引水至石头坑就爱你厂房发电,坝址地质为硅化流纹岩,可利用毛水头119米,全部工程一次建成,除大坝外,引水至隧洞是控制施工工期的关键工程。 本站坝址以上流域面积1035平方公里,利用水文系列年限24年,多年平均流量33.56m3/s,多年平均流水量10,262亿立米,正常蓄水位194米,相应库容234.7万立米,死水位192米,调节库容69.6万立米。坝体型式:实体重力坝,坝顶高程198.5米,最大坝高24.5米,坝顶长度95米,拦河坝由泄洪闸和挡水坝组成。挡水坝段迎水面垂直,下游面在192米高程以下坡比1: 0.7,坝段布置6.0米的交通道路域左、右岸公路相接。大坝中部布置4孔泄

旧楼改造工程施工方案模板

旧楼改造工程施工 方案

施 工 方 案 XX建设集团有限公司

目录表 第一章编制说明 ................................................. 错误!未定义书签。 一、综合说明.................................................. 错误!未定义书签。 二、编制依据.................................................. 错误!未定义书签。 三、编制原则.................................................. 错误!未定义书签。 四、适用范围.................................................. 错误!未定义书签。第二章工程概况 ................................................. 错误!未定义书签。 第一节、工程概况............................................ 错误!未定义书签。

一、工程名称与现场情况.............................. 错误!未定义书签。 二、建筑设计概况.......................................... 错误!未定义书签。 三、安装设计概况.......................................... 错误!未定义书签。 四、本工程的设计特点与施工难点.............. 错误!未定义书签。 第二节、施工目标............................................ 错误!未定义书签。 一、质量目标.................................................. 错误!未定义书签。 二、施工工期目标.......................................... 错误!未定义书签。 三、安全、文明施工、环境保护目标........ 错误!未定义书签。第三章施工方案 ................................................. 错误!未定义书签。 第一节、室内装饰工程施工程序 ................... 错误!未定义书签。 一、室内装饰工程施工程序图...................... 错误!未定义书签。 二、施工流向.................................................. 错误!未定义书签。 第二节、主要项目的施工方法 ....................... 错误!未定义书签。 一、砌筑工程.................................................. 错误!未定义书签。 二、天花吊顶工程.......................................... 错误!未定义书签。 ( 一) 、天棚工程施工方法、技术交底 . 错误!未定义书签。 ( 二) 、轻钢龙骨石膏板吊顶施工工艺 .. 错误!未定义书签。 (三)、烤漆龙骨矿棉板、微孔铝方板吊顶施工工艺错误! 未定义书签。 ( 四) 、吊顶工程质量检验方法及验收标准错误!未定义书 签。 三、门窗工程.................................................. 错误!未定义书签。 ( 一) 大理石窗台板安装工程施工工艺 ... 错误!未定义书签。

小区室外道路改造工程施工组织设计方案

株洲市荷塘区棚户区改造工程 ---煤田小区 道路改造施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 株洲市基础设施建设 日期:2016年08月31日

煤田小区道路路基工程施工方案 一、工程概况 煤田小区主要车行道路砼改沥青,排水井盖和井篦等改造提升,道路宽度为2.0-10米不等,路面破损位置破除后C25砼浇筑,本次路面改造面积约2万平方,主干道约6000平方。 二、编制依据 1、《设计文件》 2、《施工组织设计》 3、《城市道路工程施工技术规》 三、施工准备及主要施工方法 3.1施工测量前准备 3.1.1校对测量仪器,本工程使用全站仪、自动安平水准仪、钢尺等测量仪器及工具经国家计量单位检验校准,保证测量仪器的精度。 3.1.2对施工现场影响施测的障碍进行处理。 3.1.3对施测用辅助材料:如标高控制桩油漆、麻线等提前准备到位。 3.1.4定位 依据总平面定出本工程的横竖轴控制线,并依此分别定出其余轴线,并将总控制轴线作出永久性标识,做好保护,便于以后使用。 轴线控制网布设,根据当地地形的实际情况,依据《工程测量规程》进行控制网布设,布设原则以施工测量方便、容易核验为原则。

控制轴线网施测后,由施测人员自检,自检合格后由工长复检,再由专职质检员专检,确认无误后报监理验线。 3.1.5施工轴线测量 控制网轴线的精度等级及测量方法依据《工程测量规程》执行。本工程轴线控制网的测角中误差不超过12”,边长相对中误并不大于1/15000。 3.1.6施工高程测量 水准点引测:根据业主提供的设置的水准点引测现场施工用水准点,采用高精度水准仪进行数次往返闭合,误差符合规要求后,敷设现场施工用水准点。现场水准点布置数量不少于个(根据现场总平面图合理确定水准点个数),以便于相互校核和满足分段施工的需要。 3.1.7现场水准点精度及测量方法 根据《工程测量规程》高程控制网拟采用四等水准测量方法测定。 3.2拆除道路工程 3.2.1挖除砼路面 (1)首先将要挖除的旧路面围,用人工撒灰线标示,然后进行旧路面挖除的施工。小面积的混凝土块采用风镐等小型机械破碎的方法予以破除,确保保留部分不受损伤;大面积混凝土板采炮机破除。 (2)施工中应特别注意对相邻保留板的影响,使用炮机破除的路段应保留板块50cm围,该50cm围采用人工凿除;在进行挖除作业前,首先确定位置和围,是否有管线等,注意对这些管线进行保护;当破碎混凝土块凿除后,立即进行创面的清理,破碎的混凝土块用装载机装车,自卸车运输到指定地点。 (3)施工工序:采用风镐或其他路面开凿机械将旧混凝土板块破碎,清除碎

水利水电工程施工合同招标文件示范文本

水利水电工程施工合同招标文件示范文本

编目 上册 水利水利土建工程施工合同条件GF-2000 水利水电工程施工招标文件 下册 水利水电工程施工合同技术条款

目录 第一部分通用合同条款 一、词语涵义 (23) 1 词语涵义 (23) 1.1 有关合同双方和监理人的词语 (23) 1.2 有关合同组成文件的词语 (23) 1.3 有关工程和设备的词语 (23) 1.4 有关工期的词语 (24) 1.5 有关合同价格和费用的词语 (24) 1.6 其它词语 (24) 二、合同文件 (24) 2语言又字和法律 (24) 2.1 语言文字 (24) 2.2 法律、法规和规章 (24) 3合同文件的优先顺序 (24) 三、双方的一般义务和责任 (25) 4 发包人的一般义务和责任 (25) 4.1 遵守法律、法规和规章 (25) 4.2 发布开工通知 (25) 4.3 安排监理人及时进点实施监理 (25) 4.4 提供施工用地 (25) 4.5 提供部分施工准备工程 (25)

4.7 办理保险 (25) 4.8 提供已有的水文和地质勘探资料 (25) 4.9 及时提供图纸 (25) 4.10 支付合同价款 (26) 4.11 统一管理工程的文明施工 (26) 4.12 治安保卫和施工安全 (26) 4.13 环境保护 (26) 4.14 组织工程验收 (26) 4.15 其它一般义务和责任 (26) 5 承包人的一般义务和责任 (26) 5.1 遵守法律、法规和规章 (26) 5.2 提交履约担保证件式 (26) 5.3 及时进点施工 (26) 5.4 执行监理人的指示,按时完成各项承包工作 (26) 5.5 提交施工组织设计、施工措施计划和部分施工图纸 (26) 5.6 办理保险 (27) 5.7 又明施工 (27) 5.8 保证工程质量 (27) 5.9 保证工程施工和人员的安全 (27) 5.10 环境保护 (27) 5.11 避免施工对公众利益的损害 (27)

水利工程砼专项施工方案

湟中县隆羊沟水库除险加固工程 混凝土浇筑施工方案 一、工程概况 1、本工程湟中县隆羊沟水库除险加固工程,隆羊沟水库位于湟中县拦隆口镇拦一村,距拦隆口镇3km,距鲁沙尔县城40 km,对外交通便利。隆羊沟水库是一座以蓄水灌溉为主的V等小(2)型拦河式水库,隆羊沟水库主要由大坝、放水涵管等组成。水库总库容17.98万万m3,兴利库容9.1万m3,死库容1万m3。大坝坝型为均质土坝,坝顶高程2579.5 m,最大坝高15.5 m,坝顶长66.0 m,坝顶宽4.0m,,上游坝坡为1:2.75. ,下游设一道马道,马道高程为2570.5 m,宽度为1.5 m,坝坡马道以上坡比1:2.5,马道以下坡比为1:3.0. 2、本次除险加固工程的建设内容主要内容为:大坝下游坝坡鼠洞处理;坝体、坝基及左、右坝肩防渗处理;卧管、放水涵洞、放水涵洞出口消力池加固设计及增设陡坡消力池设施,新建闸阀室,增设闸阀,增设大坝安全监测设施。 二、现浇砼浇筑方法 1、原材料要求 砂:采用通海砂厂的中粗砂,应质地坚硬、结净,其杂质含量应在规范的允许范围内。其细度模数在2.4~2.8之间。 碎石:采用人工破碎碎石,碎石应质地坚硬、干净,其超径、逊径应满足规范的要求,碎石应具有良好的级配。 水泥:采用P.042.5普通硅酸盐水泥。 水:采用经检验符合要求的河水、地下井水或采用可饮用的自来水。

2、配合比的选定 根据设计强度的要求,结合实际选用的骨料经试验确定施工配合比。现场施工配合比应根据骨料含水率及时调整施工用水量。施工用各种材料应按配合比准确称重配料。 3、砼拌和 为了保证混凝土强度,现场搅拌混凝土严格按照实验室出具的配合比进行施工。开工后即将砂石料、水泥外加剂送有资质的试验室作配合比试验,经监理批准后方可施工。 拟将在现场项目部处设置一处砼拌和站,配置两台砼搅拌机配备两台HPD-1200型砼自动配料机和两根水泥自动计量输送器,两个贮水箱。 具体砼生产工艺流程详见下图。 4、砼运输 运输前清洗湿润运输工具。 采用人力翻斗车运输砼入仓,无法直接用斗车运输砼入仓的部位则采

工程项目实施工作流程

江苏海澜正和环境科技有限公司 工程项目实施工作流程 一.编制目的 为进一步加强项目管理工作,方便新进项目人员尽快熟悉工作流程,同时促进在职项目人员进一步提高管理水平,提升工作效率,更好的服务于项目管理工作,为项目管理全流程管理提质升级奠定基础,特制定该流程文件。 二.编制说明 流程中所列条款尚需在日后的工作中不断完善,针对不同规模的项目根据实际情况有所调整,请工程部各位同仁不断提出合理化建议,我们共同发展、共同提高。 三.实施流程 (一)项目前期准备工作 1.确定中标后,项目启动前,工程部确定项目经理 , 由管控汤毅平下达《项目经理任命书》,同时 抄送相关协作部门; 2.被任命的项目经理收集、了解该项目《商务合同》、《技术协议》,负责召开项目工程启动交流会议, 进行初次摸底,形成会议纪要; 3.项目经理针对了解的情况向各部门提出所需配合事项的时间节点要求,下发工程进度计划表及设 备 , 材料进场计划表; 4.项目预算 --- 项目的预算由成本控制部出具; 5.项目经理草拟项目的《施工组织设计》; 6.项目经理跟踪工程进度计划表及设备、材料进场计划表时间节点范围内工 作进度,保持与业主方面沟通联系,跟踪技术部《设备清单》、设计图纸完 第1 页共6 页

成进度。 7.按照进度计划表中施工队定标时间提前 20 天向管控汤毅平提交施工队招标申请表,明确施工队的施 工资质要求 , 及工程量范围 , 出具招标规范书等 , 由汤毅平对施工队进行资质初审 , 并交招标办 , 走招标流程; 8.业务管理部负责人饶智慧将经招标办领导审核批准后的施工队伍名单通过邮件发给项目经理,项 目经理草拟及配合汤毅平与施工方签订《各类施工 合同》,包含《安全协议书》、《现场管理协议》、《工作量清单 , 图纸》等相关附件,同时请施工方出具针对此项目的安全施工方案、施工组织方案及 此项目的项目经理任命书。 9.技术部在指定的时间内提交各项图纸和材料设备清单,管控汤毅平在收到 技术或项目经理确认施工图打图信息后 , 安排打印图纸,完成后交项目经理。项目经理组织技术、工程部人员进行技术交底工作,填写《技术交底记录》签字确认; 10.项目经理制定《施工组织设计方案》,含: 1)安全施工方案; 2) 质量控制点; 3)进度管理; 11.项目经理给采购部发出《设备材料进场计划表》根据到货时间表的要求和 采购部进行交底;对非标设备制作过程,与采购确认非标验收次数、时间的验收安排;确认非标件的到场时间和供货范围(是否含吊装等卸货内容,在签订时确定是否有和施工队的工作范围重叠、遗漏的); 12.项目经理组织对中标施工方进行‘现场安全管理要求’和‘对施工过程中的风险点进行现场安全 管理措施要求’的安全技术交底,施工方的项目负责人和安全负责人必须到场,交底过程和结果 形成书面记录,所有参会人 第2 页共6 页

改造工程施工方案.doc

目录 第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 第二节工程概况及施工特点 第二章设备、人工材料及机械配置计划 第一节机械设备组织 第二节主要材料计划 第三节劳动力安排计划 第三章施工部署 第一节工总平面布置的原则 第二节临时设施 第三节施工用水、用电 第四章总体施工方案及重点、难点专项施工方案第一节土石方工程 第二节钢筋工程 第三节模板工程 第四节混凝土工程 第五节绿化工程施工方案 第五节绿化工程施工方案 第六节块料面层铺贴 第七节脚手架工程 第八节砌筑工程 第九节道路工程 第十节电气设备安装 第五章扬尘污染防治专项方案 第六章确保工程质量的技术组织措施 第一节在施工管理方面的质量保证措施 第二节确保工程质量的技术组织措施 第七章混凝土路面的质量通病及防治 第八章确保工期的主要技术组织措施

第九章雨季的施工安排的措施 第十章确保安全的施工措施 第一节安全生产管理目标 第二节安全保证体系 第三节安全管理组织机构及管理职责 第十一章确保文明施工的技术组织措施 第一节文明施工管理目标 第二节文明施工管理机构 第三节文明施工组织责任分工 第四节现场文明施工措施 第十二章环境保护措施 第一节植被及水土保持 第二节施工噪音防治 第三节公众干扰的防治 第十三章预防突发性疾病措施 第十四章确保农民工工资支付措施 附表一:拟投入的主要施工机械设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三:主要劳动力计划表 附表四:施工总体进度计划图 附表五:施工平面布置图

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 本施工组织设计为投标组织设计,属工程施工的总体控制文件,我公司一旦中标、将重新编织详细的施工组织设计文件为基础对各分项工程依据施工图细化施工方案,将按业主、监理工程师要求的时间提交有关人员批准,并于施工中遵照执行。 1、宜昌市精神病人福利院项目(一期)工程招标文件及施工图。 2、施工现场实地踏勘资料。 3、招标答疑纪要。 4、设计图纸及其所提供的现行技术规范、规程及标准等。 5、国家现行有关政策、行业标准、施工及施工验收规范、工程检评标准及操作规程。 6、国家建设部颁发的《建筑工程施工现场管理规范》、《工程建设标准强制性条文》。 7、宜昌市颁发的有关地方政府文件及相关规定。 8、本公司的企业标准、质量保证手册、质量体系及企业工作标准程序。 第二节工程概况及施工特点 本工程为宜昌市精神病人福利院项目(一期)工程。 工程概况:本工程为宜昌市精神病人福利院项目(一期)工程,位于宜昌市,建筑面积2965.48平方米,其中护理楼建筑面积约2447.92平方米,食堂建筑面积为517.56平方米、绿化及配套工程。 资金来源:财政资金 质量标准:合格。 安全文明生产要求:达到《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011合格标准,避免发生重大安全事故。 工期要求: 270日历天。 第二章设备、人工材料及机械配置计划 第一节机械设备组织 本工程施工机械化作业强度高,技术要求严,质量要求高。因此在施工现场需配置类型齐全、配套完整、并与施工质量和进度相适应的精良的施工机械设备。其

改造工程施工与方案(完整)

.. 门厅改造工程 施 工 组 织 设 计 建筑工程有限公司2017年9月1日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、施工组织设计计划 1、分部分项工程施工方案及技术措施 2、施工机械进场计划 3、材料进场计划 4、雨季施工措施 5、施工安全、文明施工、减少扰民、降低污染和噪音措施 五、重难点部位施工注意问题及处理措施 六、施工进度计划 七、工程进度计划与改造施工组织设计相适应措施 八、项目管理体系 九、质量保证措施 十、改造施工图纸

一、工程概况 本工程为 -----公司实验室门厅改造工程。工程改造内容涉及室内装修改造及室外门斗及雨棚改造。 1.室外施工部分包含沉降层的加固,室外门斗挑檐钢梁的预置,室外门斗地 面的浇筑及表面石材的铺设。 门斗的制作及安装,雨棚的制作及安装。 2.室内部分装修包括吊顶的提升改造,墙面的整修粉刷,地面瓷砖的铺设及 部分水电空调改造。 二、编制依据 三、施工准备 (一)技术准备 1、开工前应组织项目有关人员对现场实际情况进行了解及工人食宿的安排。

2、图纸会审及施工要点交底:组织专业技术人员认真阅读图纸,做好图纸疑点记录会同有关部门进行图纸交底。组织施工技术人员、班组长消化图纸对施工需要注意的难点要点重点讲解。 3、进行施工组织设计的细化。 4、在工程开工前,项目部要召开生产技术会议,按经审批的施工组织设计进行交底,贯彻施工组织设计的要求。 5、组织技术交底:从项目经理部到专业分队,并以书面形式表达。施工队伍接受交底后要认真贯彻施工意图,牢记施工细节,一有疑点马上向班组长、现场技术员求证。 6、施工过程中加强对施工组织设计落实情况的检查,如有差异应分析原因,并采取切实可行措施。 7、经审批的施工组织设计、其施工方案和方法,现场不得随意更改,如因客观原因或施工组织设计考虑不周等原因需变动时,应经原审批人同意后,重新按监理程序申报,方可实施。 8、施工组织设计经甲方或监理审批后实施。 (二)现场准备 1、检查各加固分项工程开始前的准备条件,如电源、配电箱、自来水等。 2、消除现场障碍,落实原建筑内预留的运输通道和其流水段的工作。 3、根据原设计图纸对改造区域内的地下管线走向进行标记。 (三)物资准备 1、材料准备:根据施工方案及施工预算的工料分析,编制详细的材料成品、半成品需用计划,由项目部根据用料计划备料,做好各种材料的申请、订

水利工程施工措施(方案)

范家桥水库坝枢工程面板堆石坝 面板项目施工措施 1.工程概况 范家桥水库枢纽工程主坝为砼面板堆石坝,按设计从右岸至左每12m为一块,共分为29块面板,其中左岸块长度为10.269m,为等厚型结构,厚0.4m,混凝土强度等级为C25,抗渗W8,防冻F100。面板缝均设紫铜片底止水,分为A型缝和B型缝,B型缝与趾板相接设YH-7橡胶带中间止水,A、D、E缝设表面止水。面板中间设钢筋网片,底部最底高程337.052m,顶高程373.2m,边坡1:1.4,最长块长62.191m。 主要工程量 C25W8F100混凝土(掺适量的II级粉煤灰、膨胀剂、聚丙烯纤维、引气减水剂和防冻剂):4820m3;钢筋:329t; W型紫铜片止水:1001m;F型紫铜片止水:347m;6mm厚400mm和560mm宽PVC垫片:382和1348m;YH-7橡胶止水带:235m;YH(GB)填料:15m3;8mm厚415、270和320mm宽橡胶皮各343、382、347m;50*50*6镀锌角钢3144m;实心尼龙棒D25、D12、D40各382、1348、343m;M30水泥砂浆:211m3;1:6沥青砂浆:65m3。 2.计划施工时段 面板混凝土项目施工时段拟从2008年3月15日~2008年7月10日(含前期准备工作)。拟定2008年3月15日浇筑MB1,MB3…,根据气候条件先浇长块,跳仓浇筑。 3.钢筋混凝土面板施工特点和难点 3.1施工特点 1、面板混凝土浇筑必须在趾板、坝体填筑区验收合格后进行。 2、为加快面板施工进度,面板拟采用跳块浇筑,混凝土中加引气减水剂、防冻剂和聚丙烯纤维材料,施工质量要求高。 3、钢筋混凝土面板是堆石坝的最主要防渗体,厚度只有40cm,专业技术水平要求高,施工工艺复杂,交叉作业、干扰大。

老旧小区室外道路改造工程施工方案

老旧小区室外道路改造工程施工方案

第一部分道路工程施工方案 一、工程概况 1、工程名称:张店区综合整治道路改造工程 2、工期要求:计划工期为: 5月1日~ 8月31 日。 3、施工工艺流程: 原有路面拆除→开挖至施工要求深度→素土夯实→拌和15㎝厚3:7灰土→浇捣砼→养生→路侧平石的安装→清理现场 二、小区道路灰土基础施工方案: 施工前,应作好水平高程的标志,在地坪上钉好标高控制的标准木桩。将地坪上的积水或杂物、垃圾等有机物清除干净。室外道路为300mm 厚3:7灰土回填,分二皮回填,每皮150mm 厚,压实系数≥0.94。拌合时必须均匀一致,至少翻拌两次,拌合好的灰土应与灰样颜色一致。 施工前应根据工程特点、设计压实系数,土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围。并根据厚度、面积、计算施工时需要添加的灰土量。铺灰土的厚度和夯打遍数等参数。夯打密实:夯打(压)的遍数应根据要求的干土质量密度或现场试验确定,一般不少于三遍。人工打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相接,纵横交叉。灰土、素土回填每层夯(压)实后,应按规范规定进行环刀取样,测出灰土的质量密度,达到设计要求时,才能进行上一层灰土的铺摊。若含水量过大应翻松、晒干,防止出现橡皮土。

1、找平与验收:灰土最上一层完成后,应拉线或用靠尺检查标高和平整度,超高处用铁锹铲平;低洼处应及时补打灰土。 2、雨期施工:基槽灰土回填应连续进行,尽快完成。施工中应防止地面水流入槽坑内,以免边坡塌方或基上遭到破坏。雨天施工时,应采取防雨或排水措施。刚打完毕或尚未夯实的灰土,如遭雨淋浸泡,则应将积水及松软灰土除去,并重新补填新灰土夯实,受浸湿的灰土应在晾干后,再夯打密实。夜间施工时,应合理安排施工顺序,要配备有足够的照明设施,防止铺填超厚或配合比错误。 3、灰土地基打完后,应及时进行基础的施工和地坪面层的施工,否则应临时遮盖,防止日洒雨淋。 4、应注意的质量问题:未按要求测定干土的质量密度:灰土回填施工时,切记每层灰土夯实后都得测定干土的质量密度,符合要求后,才能铺摊上层的灰土。 5、灰土配合比不准确:土料和熟石灰没有认真过按配合比,或将石灰粉花洒在土的表面,拌合也不均匀,均会造成灰土地基软硬不一致,干土质量密度也相差过大。应认真做好计量工作。 6、灰土表面平整偏差过大,致使地面混凝土垫层过厚或过薄,造成地面开裂、空鼓。认真检查灰土表面的标高及平整度。 7、施工时严格执行施工方案中的技术措施,防止造成灰土水泡。 三、小区道路混凝土施工方案:

水利水电工程标准施工招标文件技术标准和要求(合同技术条款)(2009年版)

(项目名称)(标段名称) 招标文件 (合同编号:) 第二卷技术标准和要求(合同技术条款) 招标人:(盖单位章) 年月日

目录 第1章一般规定 (1) 1.1工程说明 (1) 1.2主体工程项目及其工作内容 (1) 1.3发包人提供的施工图纸和文件 (2) 1.4承包人提交的文件 (3) 1.5发包人提供的材料和工程设备 (5) 1.6承包人提供的材料和设备 (6) 1.7进度计划的实施 (7) 1.8工程质量的检查、检验和验收 (9) 1.9验收 (10) 1.10工程量计量 (11) 1.11引用技术标准和规程规范的规定 (11) 1.12工程保险 (12) 1.13工程价款支付方法 (12) 第2章施工临时设施 (14) 2.1一般规定 (14) 2.2现场施工测量 (15) 2.3现场试验 (15) 2.4施工交通 (15) 2.5施工供电 (15) 2.6施工供水 (16) 2.7施工供风 (16) 2.8施工照明 (16) 2.9施工通信和邮政服务 (16) 2.10砂石料场开采加工系统 (17) 2.11混凝土生产系统 (17) 2.12临时工厂设施 (18) 2.13仓库和堆、存料场 (18) 2.14弃渣场 (18) 2.15临时生产管理和生活设施 (18) 2.16计量和支付 (19) 第3章施工安全措施 (22) 3.1一般规定 (22) 3.2施工安全措施 (23) 3.3应急救援措施 (25) 3.4计量和支付 (26) 第4章环境保护和水土保持 (27) 4.1一般规定 (27) 4.2施工环境保护 (29)

4.4水土保持 (31) 4.5环境清理 (31) 4.6环境保护工程的验收 (32) 4.7计量和支付 (33) 第5章施工导流工程 (35) 5.1一般规定 (35) 5.2施工期导流控制标准 (37) 5.3截流 (37) 5.4导流建筑物施工 (38) 5.5基坑排水 (38) 5.6安全度汛和排冰凌 (39) 5.7下闸封堵和下游供水 (39) 5.8施工期临时通航 (39) 5.9质量检查和验收 (39) 5.10计量和支付 (40) 第6章土方明挖 (42) 6.1一般规定 (42) 6.2场地清理 (43) 6.3土方开挖 (43) 6.4施工期临时排水 (44) 6.5土料场和砂砾料场开采 (45) 6.6开挖渣料的利用和弃渣处理 (45) 6.7检查和验收 (46) 6.8计量和支付 (47) 第7章石方明挖 (48) 7.1一般规定 (48) 7.2钻孔与爆破 (49) 7.3石方明挖 (50) 7.4施工期临时排水 (50) 7.5堆渣场地和渣料利用 (50) 7.6石料场 (51) 7.7质量检查和验收 (51) 7.8计量和支付 (53) 第8章地下洞室开挖 (54) 8.1一般规定 (54) 8.2施工期补充勘探 (56) 8.3地下洞室与洞群的开挖和支护 (56) 8.4钻孔与爆破 (57) 8.5开挖面的规格 (58) 8.6开挖面清理 (58)

水利工程安全施工方案

安全施工方案 第一节工程概述 济源市梨林镇屈东等11个村土地综合整理项目(第三标段:排灌工程)位于济源市梨林镇,项目区覆盖薛庄新村、小南庄、小官庄、沁市村、良庄、屈西共6个行政村,本项目共修建农渠12075米、农桥255座、分水口488个,混凝土6182m3、钢筋制安7.92T、老渠道拆除152m2、土方开挖7652m3。该标段所建渠道利用广利渠,配合已建及在建机井基本解决了以上7个行政村的农田灌溉问题。质量要求:符合国土资源部[TD/T1011-1013-2000]《土地开发整理标准》 第二节编制依据 1.中华人民共和国安全生产法 2.国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定 3.河南省安全生产条例 4.水利工程建设安全生产管理规定 5.建设工程安全生产管理条例 6.企业职工伤亡事故报告和处理规定 7. 工程建设标准强制性条文 8.工程建设标准强制性条文 9.其他有关安全生产的法律法规制度 第三节安全生产目标 针对安全生产和职业健康我公司建立职业健康安全管理体系,并成功运行。我公司的安全方针是: 严格执行健康安全法规促进职工自我保护意识改进员工职业安全环境减少安全事故发生几率 安全目标: 1、火灾、爆炸事故为零

2、不可容许风险有效控制和消除 3、特种设备运行和特种作业人员持证上岗符合国家要求 4、无重大健康、安全事故安全 5、工具能保证安全要求 根据公司的安全目标我项目部在该工程中做以下承诺: 1.持证上岗专业人员保证不低于规程要求; 2.安全生产专项资金专款专用; 3.按公司管理体系文件执行,达到公司安全方针和目标要求。 第四节施工安全管理组织机构 施工现场成立以项目经理领导下的安全管理组织机构。项目经理为项目的第一安全责任者,由安全责任人负责现场安全工作。 设专职安全员主要负责土方开挖、钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑等施工的安全防护工作。 在本工程施工过程中,全面建立和推行工程安全管理体系,确工程建设安全管理目标的实现。 安全管理组织机构主要人员名单

室外采暖管线改造安装施工方案范文

室外采暖管线改造安装施工方案

建设、振兴等小区供热管线维修 工程施工组织设计 编制人:辛培东 审核人: 批准人: 单位:胜利油田华胜电业建筑有限责任公司 年月日 施工组织设计报审表 工程名称:建设、振兴等小区供热管线维修

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工部署 四、施工准备 五、施工方法

六、施工进度计划 七、工程质量计划 八、劳动力需求计划 九、临时设施规划 十、施工总平面布置 十一、主要技术经济指标和保证措施 1、HSE管理措施 2、文明施工措施 3、雨季施工措施 4、保修措施和交付使用服务后承诺 一、工程概况 本工程为建设、振兴等小区供热管线维修改造修工程,地点位于仙河镇,施工范围为建设、振兴室外管线改造,管线采用直埋敷设,管沟全长为:5500米。 二、编制依据 1、图纸会审纪要及技术交底 2、施工图纸 3、执行标准及规范 ①JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 ②GB50242- 《建筑给、排水及采暖工程施工质量验收规范》 ③JGJ33- 《建筑机械使用安全技术规程》 ④GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 ⑤GBJ126《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》

⑥GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 ⑦GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 ⑧CJJ28- 《城镇供热管网工程施工及验收规范》 三、施工部署 1、项目组织机构 (1)项目组织机构图: 根据本工程的实际情况,我公司专门成立建设、振兴小区供热管线维修工程施工项目部,严格按照项目法施工管理模式组织施工。项目部设项目经理一名,施工队长一名,质量技术员一名,项目部下设工程土建组、工程安装组、工程防腐组三个职能部门,项目组织机构图详见下图。 仙河镇建设、振兴小区供热管线维修工程组织机构图: (2)职责: ①项目经理:负责本项目的总体工作部署,是工程进度、成本控制、HSE 管理和质量目标的决策者,全面负责项目的各项工作,对业主和公司负责,是本工程第一责任人。