文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 三菱PLC教学实例

三菱PLC教学实例

◇ 设为首页◇ 加入收藏◇ 联系我们

(二)程序处理阶段

所有的输入端口采样结束后,即开始进行逻辑运算处理,根据用户输入的控制程序,从第一条开始,逐条加以执行,并将相应的逻辑运行结果,存入对应的中间元件和输出元件映象寄存器,当最后一条控制程序执行完毕后,即转入输出刷新处理。 (三)输出刷新阶段

将输出元件映象寄存器的内容,从第一个输出端口开始,到最后一个结束,依次读入对应的输出锁存器,从而驱动输出器件形成可编程的实际输出。

一般地,PLC 的一个扫描周期约10ms ,另外,可编程序控制器的输入/输出还有响应滞后(输入滤波约10ms ),继电器机械滞后约10ms ,所以,一个信号从输入到实际输出,大约有20--30ms 的滞后。

输入信号的有效宽度应大于1个周期+10ms 。

第三节 三菱FX PLC 中各种元件介绍(以FX2-64MR 为例) 一、输入继电器 X ? X 、Y 还有无数个常开、常闭触点供编程使用。 ? Y 外部分仅有一个常开触点供带动负载使用。 ? 可以看出每组都是8个

? 输入输出点数根据实际工程需要来确定。 ?

可采用主机+扩展的方式来使用,扩展的编号依次编下去。

X0--X7 X10-X17 X20-X27 X30-X37

(共32点)

二、输出继电器 Y Y0--Y7 Y10--Y17 Y20--Y27 Y30--Y37

(共32点) 三、辅助继电器 M (1)通用辅助继电器

M0--M499(共500个),关闭电源后重新启动后,通用继电器不能保护断电前的状态。 (2)掉电保持辅助继电器

M500--M1023(共524个),PLC 断电后再运行时,能保持断电前的工作状态,采用锂电池作为PLC 掉电保持的后备电源。 (3)特殊辅助继电器

M8000--M8255(共156点),有特殊用途,将在其它章节中另作介绍。

辅助继电器都有无数个常开、常闭触点供编程使用,只能作为中间继电器使用,不能作为外部输出负载使用。 四、状态继电器 S

(1)通用状态继电器 S0--S499 (2)掉电保持型状态继电器 S499-S899 (3)供信号报警用:S900-S999

状态继电器S 是对工作步进控制进行简易编程的重要元件,这里不作进一步的介绍。

五、定时器 T

(1)定时器

T0--T199 (200只):时钟脉冲为100ms的定时器,即当设定值K=1时,延时100ms。

设定范围为0.1--3276.7秒。

T200--T245(46只):时钟脉冲为10ms的定时器,即当设定值K=1时,延时10mS。

设定范围为0.01--327.67秒。

(2)积算定时器

T246--T249(4只):时钟脉冲为1ms的积算定时器。

设定范围:0.001--32.767秒。

T250--T255 (6只) :时钟脉冲为100ms的积算定时器。

设定范围:0.1--3267.7秒。

积算定时器的意义:当控制积算定时器的回路接通时,定时器开始计算延时时间,当设定时间到时定时器动作,如果在定时器未动作之前控制回路断开或掉电,积算定时器能保持已经计算的时间,待控制回路重新接通时,积算定时器从已积算的值开始计算。

积算定时器可以用RST命令复位。

五、计数器 C

(1)16bit加计数器

C0--C99(100点):通用型

C100-C199(100点):掉电保持型

设定值范围:K1--K32767

(2)32bit可逆计数器

C200--C219(20点):通用型

C220--C234(15点):掉电保持型。

设定值范围:-2147483648到+2147483647

可逆计数器的计数方向(加计数或减计数)由特殊辅助继电器M8200--M8234设定。

即M8△△△接通时作减计数,当M8△△△断开时作加计数。

(3)高速计数器:C235--C255(后面章节实例中作介绍)

六、数据寄存器 D

D0--D199(200只):通用型数据寄存器,即掉电时全部数据均清零。

D200--D511(312只):掉电保护型数据寄存器。

七、变址寄存器(在实例中作介绍)

第四节 FX2 PLC基本指令

2-2-1 触点取用与线圈输出指令LD、LDI、OUT

2-2-2 单个触点串联指令AND、ANI

2-2-3 单个触点并联指令OR、ORI

0 LD X000 1 MPS

2 AND X001

3 MPS

4 AND X002

5 OUT Y000

6 MPP

7 AND X003 8 OUT Y001 9 MPP

10 AND X004 11 MPS

12 AND X005 13 OUT Y002 14 MPP

15 AND X006 16 OUT Y003

例3:四段栈

0 LD X000 1 MPS

2 AND X001

3 MPS

4 AND X002

5 MPS

6 AND X003

7 MPS

8 AND X004 9 OUT Y000 10 MPP

11 OUT Y001 12 MPP

13 OUT Y002 14 MPP 15 OUT 003 16 MPP

17 OUT Y004

请对照一下面的梯形图与例3:

0 LD X000 1 OUT Y004 2 AND X001 3 OUT Y003 4 AND X002 5 OUT Y002 6 AND X003 7 OUT Y001 8 AND X004 9 OUT Y000 例3中需要要三重MPS 指令编程,但是如果改成左面的电

路,实现的效果一样。编程却很方便,不必采用MPS 指令。

MC 、MCR 指令

0 LD X000

1 MC N0 M100

4 LD X001

5 OUT Y000

6 LD X002

7 OUT Y001

8 MCR N0

0 LD X000

1 MC N0 M100 3

4 LD X001

5 OUT Y000

6 LD X002

7 MC N1 M101 3

10 LD X003

11 OUT Y001

12 MCR N1 2

14 LD X004

15 OUT Y002

16 MCR N0 2

0 LD X000

1 SET Y000

2 LD X001

3 RST Y000

0 LD X010

1 RST C0 2

3 LD X011

4 OUT C0 K10

7 LD C0

8 OUT Y000

相关文档