文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程全部试验方案

建筑工程全部试验方案

建筑工程全部试验方案
建筑工程全部试验方案

民生.和院项目施工试验方案

1、工程概况

本工程为****************。设计单位为****,监理单位为****,施工单位为****。主要结构概况为:基础垫层混凝土C15,基础为C30,-2层至1层墙柱梁板梯为C35,2层及以上混凝土均为C30,构造柱及圈梁混凝土为C20,基础、地下室外挡土墙采用抗渗混凝土,抗渗等级P6。本工程钢筋采用HPB300-Ⅰ级,HRB400-Ⅲ级,CRB600H-高强钢筋。直径≥16mm的采用直螺纹连接。其余钢筋连接均为绑扎搭接。

2、施工安排

本工程基础底板为C30P6混凝土,按要求砼一次性浇筑,不留施工缝。主体均为整层流水施工。工期要求比较紧,主体工程施工赶在雨季,所以应加紧各方面的协调工作,做好各专业的详细计划,并做好各专业的交接工作。为配合工程顺利施工,项目部配备了经验比较丰富的试验员与充足的试验设备。

具体流水段划分应符合施工组织设计要求。施工试验包括有见证取样,均必须按照国家有关试验标准、规范、规程等进行。

试验管理体系框图:

工程项目试验器具配备:抗压试模、抗渗试模、砂浆试模、坍落桶、砂浆稠度仪、试模震捣台、天平等各种现场试验相关的仪器设备,以保证工程项目的顺利进行。

3、试验计划

本工程全部采用商品混凝土,现场不设搅拌站,故不考虑水泥、砂、石子等原材及搅拌混凝土配比等,该部分资料、试验由商砼搅拌站负责,确保施工资料的可追溯性。本工程主要试验项目有:钢筋原材、钢筋连接、混凝土抗压、抗渗、楼地面砼、防水材料、土方回填、给排水管材、电气材料等项目。

3.1钢筋原材试验

本工程所用钢筋,按照工程进度计划进场,应确保每批钢筋由同一厂别、同一炉号、同一交货状态的证明文件。钢筋原材取样,按照60t为一批进行分组取样,不足60t按一批计。

3.2钢筋连接

本工程所用钢筋直径<16mm的连接方法为绑扎搭接。直径≥16mm 的钢筋采用直螺纹套筒连接,接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料、同等级、同型式、同规格接头,以500个

为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批。

3.3混凝土工程

本工程的混凝土全部采用商品混凝土,由工长收集商品混凝土相关资料,交资料员汇总整理。试验员按部位,分层分段对砼进行现场取样,混凝土抗压试块按每100m3取样一组,抗渗试块按每500m3取样一组,如砼一次性浇筑量大于1000m3。根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第7.4.1条规定,当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次。本工程墙体、顶板整体浇筑施工,砼均未超过1000m3,因此每段按100m3取一次试件。

砼试件按有关规定进行养护,标准养护严格控制养护条件,即:温度控制在20℃±2℃,湿度保持在>90%以上,冬施期间所有试块均不得少于三组,有抗渗要求的砼按同一强度等级、同一抗渗等级、同一配合比、同一生产工艺进行试块制作,试件不得少于一组,按实际需要作同条件等试件的留置,试件拆模后及时进行养护。

3.4水泥

以同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,袋装水泥每≤200t为一验收批,每批取样一组(12Kg)。水泥除做其安定性,初凝时间和强度外,还需做快测试验,存放期如超过三个月,使用前必须进行复验,按复验结果使用。水泥试验次数根据水泥进场的具体情况送试,每进场一次送试一次,试验合格后方可使用。

3.5砂

(1)以同一产地、同一规格每≤400m3或600t为一验收批,每一验收批取样一组(20 Kg)。

(2)当质量比较稳定、进料量较大时,可定期检验。

(3)取样部位应均匀分布,在料堆上从8个不同部位抽取等量试样(每份11 Kg)。然后用四分法缩至20 Kg,取样前先将取样部位表面铲除。

(4)砂必试项目有:筛分析,含泥量,泥块含量,试验合格后方可使用,试验次数根据现场进场进料情况进行试验。

3.6石子

(1)以同一产地、同一规格每≤400m3或600t为一验收批,每一验收批取样一组。

(2)当质量比较稳定、进料量较大时,可定期检验。

(3)取样一组40 Kg(最大粒径10、16、20mm)或80 Kg(最大粒径31.5 、40mm)取样部位应均匀分布,在料堆上从五个不同部位抽大致相等的试样15份(料堆的顶部、中部、底部)每份5-40 Kg,然后缩分40 Kg或80 Kg送试。

(4)石子必试项目有;筛分析,含泥量,泥块含量,针片状颗粒含量、压碎指标值。

3.7砌块

(1)同品种、同规格、同等级的砌块,以1万块为一验收批,不足1万块也按一批计。

(2)从尺寸偏差与外观检验合格的砌块中,随机抽取砌块,制作3组试件进行立方体抗压强度试验,制作3组试件做干体积密度检验。

3.8防水材料

本工程防水材料分为SBS卷材防水与聚氨酯防水两种。卷材防水材料按同一生产厂家、同一规格品种、同一标号的产品且不超过1000卷为一验收批,每一验收批作一次试验。涂料防水材料按同一生产厂家、同一规格品种、同一标号的产品且不超过10T为一验收批,每一验收批作一次试验。

3.9回填土

回填土的试验应符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002),《土工试验方法标准》、《土的分类标准》、《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)等相关规范要求分布取样。本工程的肥槽回填土按下图逐层取点,共分为20层。

1

2

.4

.3

3.10水电材料

本工程地暖材料为PE-RT管,排水管为PVC管,给水管为PPR管,按同一生产厂家、同一规格品种、同一标号的产品且不超过30T为一验收批,每一验收批作一次试验。电气材料按同一生产厂家、同一标

号的产品按10%抽取并不少于2种规格。

3.11节能材料

主要材料有模塑聚苯板、挤塑聚苯板、膨胀玻化微珠保温砂浆。

2、送检项目、批次

①聚苯板:检测导热系数、密度、强度、燃烧分级:主楼按使用部位各抽检2次。②粘结材料的粘结强度:各主楼抽检1次。③增强网的力学性能、抗腐蚀性能:各主楼抽检1次。④膨胀玻化微珠保温砂浆:检测导热系数、干密度和压缩强度:各主楼抽检1次。4、施工试验注意事项

4.1所有试验项目均应有不少于30%的有见证试验,防水材料100%有见证试验。依照监理单位要求的见证部位,及时办理见证取样手续,及时封样与送检。

4.2试验人员应建立《原材料送试验记录台帐》、《砼、砂浆试块制作台帐》、《回填土干密度试验记录》,并且做好《施工日志》。

4.3试验人员严格按照有关规定进行取样、养护、送检。施工试验必须及时、真实地反映施工质量,严禁作假或后补。

4.4做好相关的试验资料,随时配合资料的报验工作。

建筑工程试验计划方案

目录 1编制依据 (2) ... 2工程概况 (2) ... 3编制说明 (3) ... 4混凝土试验...............................................................................................3... 4.1混凝土强度等级分布.......................................................................3.. 4.2留置试块要求及标准.......................................................................4.. 4.3抗渗混凝土试块及标准................................................................... 5.. 4.4结构实体检验用同条件养护试件强度检验.................................... 5. 4.5试验及见证计划表..........................................................................6.. 5钢筋试验 (7) ... 5.1主要部位的钢筋设计一览表...........................................................7.. 5.2钢筋原材料试验要求.......................................................................8.. 6地下室、楼面、墙面、屋面防水试验.................................................1..0 6.1SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)..............................................1..0

建筑工程质量实测实量操作指引

建筑工程质量实测实量操作指引 一、目的 1. 通过定期评估,识别并消除项目风险。 2. 通过对质量缺陷和管理风险的整改措施的跟踪和落实,持续提升工程质量标准和观 感,消除客户投诉隐患。 二、适用范围 适用于地产工程管理公司所有在建工程(自开工至交付完成)项目,包括全资项目以及非全资但负责经营管理的项目。 三、取样总则 1. 随机原则:各实测取样的楼栋、楼层、房间、测点等,必须结合当前各标段的施工 进度,通过图纸或随机抽样事前确定。 2. 可追溯原则:对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面 记录并存档。 3. 完整原则:同一分部工程内所有分项实测指标,根据现场情况具备条件的必须全部 进行实测,不能有遗漏。 4. 效率原则:在选取实测套房时,要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性,使一 套房包括尽可能多的实测指标,以提高实测效率。 5. 真实原则:测量数据应反映项目的真实质量,避免为了片面提高实测指标,过度修 补或做表面文章,实测取点时应规避相应部位,并对修补方案合理性进行检查。 四、操作细则 1. 混凝土结构工程 1.1 基本原则 同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板的2个楼层作为混凝土结构工程的实测层。

1.2 截面尺寸偏差(砼结构) 1.2.1 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。评判标 准:[-5,8]mm 。 1.2.2 测量工具:5米钢卷尺。 1.2.3 测量方法和数据记录: (1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。 (2)同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量15个实测区。每个实测区从地面向 上300mm 和1500mm 各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 1.2.4 示例: 1.3 表面平整度(砼结构) 1.3.1指标说明:反映层高范围内剪力墙表面平整程度。评判标准:[0,8]mm 。 1.3.2测量工具:2米靠尺、楔形塞尺。 1.3.3测量方法和数据记录: (1) 剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1个实测区。累计实 测实量15个实测区。 第二尺 第一尺 300 1200 墙或柱 地面 墙柱截面尺寸测量示意

建筑工程施工试验方案

天津港保税区生活区二期项目-B05-1区住宅项目施工试验方案 编制:

审核: 中铁建工集团有限公司 2010年08月 录目 1 编制依 据 (1) 2 工程概 况 (2) 3 基础及主体结构施工阶段材料试 验 (3) 3.1原材 料 (3) 3.1.1 页岩砖及砌块 (3) 3.1.2钢筋 (3) 3.1.3 防水材料 (4) 3.2 施工试 验 (4) 3.2.1 钢筋接头 (4) 3.2.2 混凝土 (5) 3.2.3回填土 (5) 4 装饰装修阶段材料试 验 (5) 4.1 砌筑砂浆及地面混凝 土 (5) 4.2 外墙外保温及屋面工程材 料 (6) 4.2.1聚苯板 (6) 4.2.2 挤塑板 (6) 4.2.3 聚苯颗粒混合粉料 (6) 4.2.4 胶粘剂 (7) 4.2.5 抹面胶浆 (7) 4.2.6 锚栓 (8) 4.2.7 耐碱玻纤网格布 (8)

4.3 门窗工程材 料 (8) 4.3.1 验收规定 (8) 4.3.2 现场进场材料检验 (9) 4.4 外墙涂料工程材 料 (9) 4.4.1柔性耐水腻子 (9) 4.4.2 弹性底漆 (9) 4.4.3 外墙饰面涂料抗裂性 (9) 5 结构实体检验计 划 (9) 5.1 基础及主体结 构 (9) 5.2 装饰装修现场实体检测 ............................................. 10 5.2.1 外墙外保温及屋面工程现场检测 (10) 5.2.2 门窗材料现场实体检测 (12) 1 编制依据 GB50108-2008 《地下工程防水技术规范》 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》GB5OO45-95 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 J257-200 《钢筋混凝土用钢》GB1499 《商品混凝土质量管理规程》DBJ01—6—90 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2000 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《轻集料混凝土小型空心砌块》 GB15229─94 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《天津市民用建筑节能工程施工技术规程》DB29—125—2007 《天津市居住建筑节能工程质量验收规程》DB29—126—2007 《天津市建筑节能门窗技术标准》DB29-164-2006 2 工程概况 天津港保税区生活区二期项目-B05-1区住宅工程位于开发区金融贸易区东端, 靠近天津港保税区,东临盛达街延长线,南临第三大街。是滨海开元房地产开发有限公司保税区生活区开发项目的组成部分。 本工程由10栋12层住宅楼和2栋18层住宅楼组成,总建筑面积约121193平方米,占地面积约66400平方米,结构类型为钢筋混凝土框剪结构。12栋住宅楼 首层均为架空层,框架结构,全部连通作为停车场。

建筑工程试验计划方案

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 编制说明 (3) 4 混凝土试验 (3) 4.1混凝土强度等级分布 (3) 4.2留置试块要求及标准 (4) 4.3抗渗混凝土试块及标准 (5) 4.4结构实体检验用同条件养护试件强度检验 (5) 4.5 试验及见证计划表 (6) 5 钢筋试验 (7) 5.1主要部位的钢筋设计一览表 (7) 5.2钢筋原材料试验要求 (7) 6 地下室、楼面、墙面、屋面防水试验 (10) 6.1 SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型) (10) 6.2 楼地面、墙面聚氨酯防水涂料 (10) 7 填充墙试验 (11) 7.1砌体材料 (11) 7.2砂浆试验 (11) 7.3水泥试验 (12) 7.4砂试验 (12) 8 回填土试验 (12) 9 环境检验 (13) 10 钢筋保护层检测计划 (13) 11 装修材料试验计划 (14) 11.1大理石、花岗岩等石材 (15) 11.2外门窗 (15)

1 编制依据 1.1津西台(挂)2015-049地块博岸名邸项目工程图纸、变更及洽商。 1.2博岸名邸工程项目施工组织设计。 1.3主要规范及标准 2 工程概况

3 编制说明 原材料试验的种类:商砼(包括普通和抗渗)、钢筋、防水材料、砌块砂浆、砌块等。所进场的材料应考虑试验周期,进行提前进场。 4 混凝土试验 4.1混凝土强度等级分布 4.1.1 地下室 4.1.2 ±0.000以上

4.2留置试块要求及标准 4.2.1混凝土强度评定试块的组批原则: 1)当一次连续浇筑超过1000m3时同一配合比混凝土每200m3,混凝土取样不得少于一次; 2)每一现浇楼层同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 3)冬季施工还应增加留置,一组临界强度试块和一组转常温试块; 4)对预拌混凝土,当一个分项工程连续供应相同配合比混凝土量大于1000立方米时,其交货检验的试样,每200立方米混凝土取样不得少及一次(基础); 5)建筑地面的混凝土,以同一配合比,同一强度等级,每一层或每1000m2为一检验批,不足1000m2也按一批计。每批应至少留置一组试块。 6)高强混凝土的试块留置及普通混凝土相同。 4.2.2取样方法及数量 用于检查结构构件质量的试块,应在混凝土浇筑地点随机取样制作,每组试件所用的拌和物应从同一盘搅拌或同一车运送的混凝土中取出,对于预拌混凝土还应在卸料工程中卸料量的1/4~3/4之间取样,每个试样量应满足混凝土质量检验项目所需的1.5倍,但不少于0.02立方米。

砌体工程实测实量方案

D1-4楼砌体工程实测实量方案 一、工程概况: D1-楼地下2层吊层,D2-D4楼地下3层为人防工程(车库),地上32层为住宅,地上主楼层高为2.9m,每层建筑面积约680㎡,每栋建筑面积:21742.60㎡。外墙为加气砼砌块砌筑,内墙为页岩空心砖及实心页岩砖砌筑。由于材料品种较多,砌体砖模数及尺寸偏差不一致,导致砌体墙体的偏差相对来说要比单一品种的砌块砌筑的质量偏差大,现在结合目前砌块材质品种不一致性。特制定此方案。 二、施工项目部内控的组织结构及检查方法、标准、数量。 以项目部经理---质量负责---施工负责人---班组长---班组代班人员组成每层实测实量小组,在班组自检的基础上,每周三对所砌筑完成的楼层进行全面复测。检查工具包括普通尺子,标准检查靠尺、吊线锤等,检查的数量是每房间全数检查,检查标准按照现行规范及业主要求的标准为依据。在墙面上进行实测并标识迎接监理业主等部门的随机检测。 三、每层人力及施工时间计划情况 计划每层楼砌体施工3天完成,要求技工每层6人,平工3人,重点要求班组长及管理员应加强过程控制检查,及时发现问题处理问题。做完就应该自检标识上墙。 四、上墙实测标签如下:

五、砌体工程实测实量的基本要求、方法、标准 第一项:表面平整度(砌筑工程) 1、指标说明:反映层高范围内砌体墙体表面平整程度。 1.1合格标准:[0.8]mm 1.2测量工具:2米靠尺、楔形塞尺 1.3测量方法和数据记录: 1)每一面墙都可以作为1个实测区,优先选用有门窗、过道洞口的墙面。测量 部位选择正手墙面。累计实测实量10个实测区。 2)当墙面长度小于3米,各墙面顶部和根部4个角中,取左上及右下2个角。按 45度角斜放靠尺分别测量2次,其实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。 3)当墙面长度小于3米时,还需在墙长度中间位置增加1次水平测量,3次测量 值均作为判断该实测指标合格率的3个计算点。 4)墙面有门窗、过道洞口的,在各洞口45度斜交测一次,作为新增实测指标合 格率的1个计算点。 5)所选2套房中墙面表面平整度的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。示例 第二项:垂直度(砌筑工程) 1、指标说明:反映层高范围砌体墙体垂直的程度。 1.1合格标准:[0.7]mm 1.2测量工具:2米靠尺 1.3测量方法和数据记录: 1)每一面墙都可以作为1个实测区,优先选用有门窗、过道洞口的墙面。测量 部位选择正手墙面。累计实测实量10个实测区。 2)实测值主要反映砌体墙体垂直度,应避开墙顶梁、墙底灰砂砖或砼反坎、墙 体斜顶砖,消除其测量值的影响,如两米靠尺过高不易定位,可采用1米靠尺。 3)当墙面长度小于3米时,同一面墙距两侧阴阳角约30cm位置,分别按以下原 则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砌体位置时测1次垂直度,二是靠尺底端距离下部地面位置约30cm时测1次垂直度。墙体洞口一侧为垂直度必测部

建筑工地试验方案

一、工程概况 本工程南临北皋村路,北侧与西侧为市政规划路,东临东营村路。建筑面积:11268m2,地下一层3.70米,地上各层层高均为2.8米,地上9层。 二、试验计划 1.试验计划表 2.结构实体试件留置部位表

三、试验与检验方法 1.钢筋原材 1.1外观检查 从每批钢筋中抽取5%进行外观检查。钢筋表面不得有裂纹、结疤和折叠。钢筋表面允许有凸块,但不得超过横肋的高度。钢筋每1米弯曲度不大于4mm。 当钢筋按实际重量交货时,应随机抽取10根钢筋称重,钢筋理论重量与实际重量之差不得超过3%。 1.2钢筋原材试验取样 热轧带肋钢筋:同一厂别、同一炉批号、同一规格、同一交货状态每≤60t为一验收批,取一组试件(拉伸、弯曲各2个)。 热轧圆盘条:同一厂别、同一炉批号、同一规格、同一交货状态每≤60t 为一验收批,取一组试件(拉伸1个、弯曲2个,取自不同盘)。 对于容量不大于30t的连续抷制成的钢筋,允许由同牌号、同冶炼方法、同浇注方法的不同炉批号组成混合批,但每批不多于6个炉批号,各炉批号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%。 2.钢筋直螺纹连接 2.1工艺检验:在正式施工前,按同批钢筋、同种机械连接形式的接头试件不少于3根,同时对应截取接头试件的母材,进行抗拉强度试验。 2.2现场检验:接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格的接头每500个为一验收批。不足500个接头也按一个批计。每一验收批必须在工程结构中随机截取3个试件做单向拉伸试验。在现场连续检验10个验收批,其全部单向拉伸试件一次抽样均合

格时,验收批接头数量可扩大一倍。 3.混凝土 3.1普通混凝土强度试验以同一混凝土强度、同一配合比、同一施工部位、每一工作台班,每100m3为一取样单位。 常温施工时,每一取样单位留置标养试块2组(1组备用),同条件试块,框架柱、墙留置2组(1组拆模用、1组备用)。梁、板留置2组(1组拆模、一组备用)。 3.2抗渗混凝土同一强度等级、同一抗渗等级、同一配合比、同一生产工艺,每500m3为一取样单位,每一取样单位留置2组试块,标养一组,同条件一组。 3.3所有试件均应在混凝土浇筑地点随机取样制作,每组试件所用的拌和物应在同一车运送的混凝土中取出,取样时,应在卸料过程中卸料量的1/4~3/4之间取样。每个试件量应满足混凝土质量检验项目所需用量的1.5倍,但不应少于0.02m3。 4.回填土 按取点布置图取样、编号,取土后连同环刀一并送试(现场实验室),每层按长度20~50米取点,但不少于1点。 5.防水工程 SBS防水卷材:①首先进行外观检查,不允许有断裂、皱折、孔洞、剥离、胎体未浸透、露胎、涂盖不均匀等现象;无明显边缘不整齐,还应用游标卡尺检查其厚度。以同一生产厂、同一品种、同一标号的产品大于1000卷抽5卷,1000~500卷抽4卷,499~100卷抽3卷,小于100卷抽2卷,在外观

试验计划方案

中国建筑工程总公司 CHINASTATECONSTRUCTIONENGRG.CORP. 9号学生集体宿舍等6项(南区学生 宿舍二期) 施工试验方案 筑工程有限公司 2016年1月

目录 一、编制依据 (2) 1、主要编制依据 (2) 2、参考资料 (2) 二、工程概况 (2) 三、现场试验设备配置 (3) 四、材料的见证取样与送检 (3) 1、有见证取样和送检制度 (3) 2、本工程有见证取样和送检的项目 (3) 3、有见证取样和送检的数量规定 (4) 五、试验项目及见证检测试验室的确定 (4) 六、有见证取样和送检人员的确定 (4) 七、试验人员配备 (4) 八、结构施工部分试验 (4) 1、钢筋 (4) 2、直螺纹套筒连接接头 (6) 3、混凝土 (8) 4、防水材料 (14) 5、建筑节能保温 (15) 6、脚手架钢管、扣件进场复试 (15) 7、水电暖通物资复试检测及计划 (15) 九、装饰装修部分试验 (16) 1、装饰装修物资内容 (16) 十、室内环境检测(国家强制性标准GB50325-2001) (19) 1、原材试验 (19) 十一、建立试验管理台帐 (19) 十二、试验质量保证措施 (19) 十三、试验资料管理 (20)

一、编制依据 1、主要编制依据 (1)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; (2)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; (3)、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; (4)、《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010; (5)、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010; (6)、《地下工程防水质量验收规范》GB50208-2011; (7)、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014; (8)、《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008; (9)、《北京市抗震局建设项目抗震设防要求(标准)审查意见书》; (10)、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; (11)、《工业建筑防腐设计规范》GB50046-2008; (12)、《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ11-501-2009; (13)、北京市施工设计图纸; (14)、本工程施工组织设计等文件; (15)、北京市建设工程见证取样和送检管理规定; 2、参考资料 (1)《建筑工程常用材料试验手册》; 二、工程概况 ①功能:学生用宿舍以及附属用房 ②项目组成:由4栋单体建筑及2处人防出入口共6项组成。 ③建筑布局:由南向北依次为:9号学生集体宿舍楼、10号学生集体宿舍楼、学生集体宿舍及公共配套服务楼(综合楼)、11号学生集体宿舍楼。9~11号楼平面呈矩形,且地上外观尺寸一致,综合楼平面呈U形。 9、11号学生集体宿舍楼地下室独立设置,10号学生集体宿舍楼、学生集体宿舍及公共配套服务楼地下室连通为一个整体,并设有人防工程。

建筑工程试验方案

一、编制依据 1、北沼一区5#、6#、7#住宅楼及2#车库施工合同、施工组织设计。 2、北沼一区5#、6#、7#住宅楼及2#车库施工图纸、设计交底、图纸会 审记录。 3、河北省建筑工程技术资料管理规程《DB13(J)/T 145-2012》 4、砼结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》 二、工程概况: 一、建筑名称:北沼家园一区5#、6#、7#住宅楼及2#车库 二、建设地点:衡水市中湖大道与南环路交叉口东北角 三、建设单位:衡水盛景城乡建设开发有限公司 四、工程内容:5#、6#、7#住宅楼及2#车库 五、5#住宅楼工程总建筑面积:平方米;地上地下平方米,建筑占地面积:平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为米(规划高度)。建筑结构形式为:剪力墙结构。 6#住宅楼工程总建筑面积:平方米;地上平方米,地下平方米,建筑占地面积:平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为米(规划高度)。 7#住宅楼工程总建筑面积:平方米;地上地上平方米,地下地下平方米,建筑占地面积:平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为米(规划高度)2#车库总面积平方米,车库停车类型为小型,共有374个停车区域,属于大型车库。 六、本工程设计使用年限为:50年 七、住宅楼结构形式为剪力墙结构,基础采用钢筋混凝土平板式筏形基础,座落于粉土层上。室内正常环境中的构件为一类,卫生间为二a类,雨蓬、挑檐等寒冷地区露天环境中的构件及基础、±以下外墙等与无侵蚀性的水或土壤直接接触的构件为二b类。 2#车库为框架结构,基础类型为钢筋混凝土独立基础、条形基础加防水板,车库采用采用天然地基,持力层为粉质黏土,天然地基承载力特征值为110KPa。

建筑工程检测方案

一、方案编制依据 1.1方案编制参考规范 1、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 3、《建筑地基基础检测规程》(DGJ32/TJ142-2012) 4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 5、《钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽质量检测技术规程(J11813-2011) 1.2 苏州设计研究院股份有限公司设计文件 二、工程概况及特点 2.1工程概况 2.1.1桩基工程概况 本工程桩基均为钻孔灌注桩,其中桩径Φ700的灌注桩,桩长为42.0~46.0m,桩数为327根;桩径Φ600的灌注桩,桩长为28.0~36.0m,桩数为2627根。 2.1.2主要检测项目 检测项目统计表 序号检测内容桩型检测数量 试桩全长极限 承载力(kN) 备注 1 抗压桩静载试验抗压试桩SHP1 3 8580 抗压试桩SHP 2 1 8580 抗压试桩SAP1 16 4840 2 抗拔桩静载试验 抗压试桩 SAPu1 16 2860 3 低应变检测工程桩1809 -- 按设计要求,工程桩按总桩数 2954的60%抽取 围护桩134 -- 围护桩总桩数669的20%抽取

4 成孔质量检测-- 40 -- 检测数量由建设方指定 5 搅拌桩取芯三轴搅拌桩截水 帷幕 -- -- 检测数量由建设方指定或按设计 要求进行检测 三、项目组织管理机构 3.1项目经理及主要管理人员简介 岗位姓名性别持证项目上岗证号 项目经理郑权男静载、低应变、声波透射、 钻芯 01237 质量负责人陆敬辉男静载、低应变、声波透射、01244 安全负责人罗毅男静载、低应变、声波透射、 钻芯 01238 检测人员黄鑫男成孔质量检测、钻芯01246 3.2项管理机构职责划分 我公司是苏州市最早通过江苏省技术监督局的计量认证,并取得江苏省建设工程质量检测资质的检测机构,近来连续多年被江苏省建设厅评为信用等级A类检测机构,并被江苏省建设厅列入政府投资的重大、重点工程项目的推荐检测机构名录,在2012年我机构又取得了国家实验室认可证书。 我机构总部位于高新区前桥路78号,检测面积3600m2,会议室面积100 m2,下设见证取样材料检测科、地基基础检测科、主体结构检测科、环境检测科、钢结构检测科、市政工程检测科、高新区检测站(即总部)、园区检测分站。 管理人员职责划分: 项目经理:只要负责整个项目的协调与安排; 质量负责人:负责整个项目的质量及检测人员的相关培训工作; 安全负责人:负责整个项目的安全及员工的培训工作

检测试验计划方案(完成).

郑州恒大山水城三区136#-138#楼、182#-186#楼、独立商业D、地下车库二检测试验方案 编制: 审核: 审批: 江苏省苏中建设集团股份有限公司 二0一六年六月

施工方案审批表

目录 1.编制说明 (1) 2.编制依据 (1) 3.工程概况 (1) 4.检测、试验和见证取样的范围 (2) 5.各材料的取样方法及送检计划 (2) 5.2回填土压实度见证取样 (2) 5.3钢筋原材及焊接见证取样 (3) 5.4混凝土试块取样及留置 (4) 5.5 砌筑砂浆试件取样送检 (7) 5.6水泥原材料进场复试取样、送检 (8) 5.8砌体材料进场复试取样、送检 (8) 5.9防水卷材见证取样 (8) 6.工试验管理 (9) 7.试验质量保证措施 (10)

施工检测试验计划方案 一、编制说明 1、为强化混凝土结构工程质量控制,在项目开工前,结合本工程实际情况, 编制此方案,工程混凝土结构取样按本方案进行。 2、根据本工程的工作量,依据图纸要求及有关文件、法规、原材试验及施工 试验规程、规范的要求,对现场的试验做出计划,以便有条不紊的做好试验工作,确保把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2015; 2、《建筑工程检测试验技术管理规范》 JGJ190-2010; 3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 5、《建筑工程施工工艺标准》; 6、恒大山水城三区(二)工程施工图纸及施工组织设计。 三、工程概况

某建筑工程实测实量方案

某建筑工程实测实量方案

XXXX新城一期一标段项目实测实量检查专项方案 编制人: 审核人: 批准人:

第一章工程概况及实测实量流程 1.工程概况 1.1.工程名称:郑西建业联盟新城一期一标段 1.2.建设单位:XX建业联盟置业有限公司 1.3.设计单位:XX省建筑设计研究院有限公司 1.4.勘察单位:XX省建设设计研究院勘察分院 1.5.监理单位: XX海纳工程监理有限公司 1.6.施工单位:XX天河建设工程有限公司 1.7.建设地点: 1.8.开工日期:2013年7月25日竣工日期:2014年10月24日 1.9.建筑形式:框架结构 2.实测实量操作流程 2.1.组建实测实量小组 2.1.1.小组人员冯海凌、李栓江、孙振田、郭建林、宋静海、周庆东 2.1.2.测量工具 5m钢卷尺、2米靠尺、楔形塞尺、激光扫平仪、激光测距仪 2.2.实测前准备: 2.2.1.组织学习《建业集团工程实测实量作业指引》掌握实测的方法规则。 2.2.2.项目部向各班组进行交底,实测实量的方法、规则及意义。 2.2. 3.测量人员对项目进行查阅,带足项目资料,记录表、预测图纸; 2.2.4.检查丈量仪器有无差错,是否进行了检验; 2.3.实测 2.3.1.实测时,把每层每户的混凝土结构工程、砌筑工程、抹灰工程的偏差进行测量。 2.3.2.把测量数据,及时的纪录在准备好的测量表上,或表在图纸的相应位置上;记录要字迹清晰明了, 2.3.3.当一栋测量完成后,整理测量资料:计算各分项工程的合格率; 2.3.4.建立分户、分层实测档案,汇总成册。 2.4.改进、提高 2.4.1.从测量结果中分析薄弱环节;

建筑工程试验方案

***工程 试验检测方案 \ 编制: 审核: 批准: { *** , 工程项目经理部

***年*月 ***工程试验方案 一.工程设计 站房设计 (1)建筑设计 外墙为干挂花岗岩、干挂铝塑板。 ¥ 屋面采用新型镀铝锌钢板屋面系统及部分聚碳酸脂新型透光材料,达到美观、实用、耐久,易清洁的要求。其它屋面做法还有水泥砂浆屋面。 内墙面:面层做法有干挂花岗岩内墙面、瓷砖内墙面、乳胶漆内墙面。 楼地面面层做法:花岗石地面、防滑地砖地面、玻化砖地面、防静电活动地板地面、细石混凝土地面、水泥砂浆地面、地毯地面。面层以下地面做法有:细石混凝土垫层、水泥砂浆找平层及保护层。 顶棚:视不同部位采用轻钢龙骨铝合金吊顶、轻钢龙骨矿棉板吊顶、乳胶漆顶棚。 保温:墙体保温为聚苯板保温。 隔断、栏杆扶手:为聚晶玻璃隔断;楼梯为不锈钢栏杆扶手。 门窗:门由实木装饰门、甲、乙级防火门、铝合金门、电子感应门、全玻门、特级及甲级钢制防火门;窗户为铝合金窗。 雨水排水系统:采用不锈钢天沟、不锈钢虹吸雨水斗、加厚型不锈钢排水管组成虹吸式雨水排水系统。 。 (2)结构设计 ①站房雨棚桩基均为钻孔钢筋混凝土灌注桩,直径有1000mm。 ②墙体:填充墙体为加气混凝土砌块及GRC板隔墙。 ③钢筋:HPB235、HRB335、HRB400。

钢板和型钢:Q235B、Q345B。钢管采用热轧无缝钢管和焊接直缝钢管。 钢筋连接形式有绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、电弧搭接焊、直螺纹连接。焊条:E43**用于Q235B和HPB235级钢;E50**用于HRB335和HPB400级钢。 ④混凝土:使用到的标号有C15、C20、C30、C40。 保护层厚度:独立基础及基础梁40mm;柱30mm,梁25mm;板15mm。 { 雨棚设计 客专站场站台尺寸450×12()×米,普速站场雨棚站台总长536×12()×米,雨棚垂直柱网尺寸垂直股道方向有、59m、、、,沿股道方向柱网尺寸为18m、21m、24m、局部有26m。雨棚形式为无站台柱雨棚,结构体系采用钢桁架结构,主桁梁采用空间倒三角形管桁结构,纵向设置四道空间三角形管桁梁以及若干道刚性系杆以保证结构稳定,主桁架钢材材质均为Q345-B,檩条及附件等材质为Q235-B。 其它站场设计 电力工程有低压电缆线路、室内动力配电、机电设备监控、火灾自动报警系统等。 给排水工程有给排水管道、蓄水池、化粪池、污水泵站等。 附属工程有排水沟、硬化面、护坡、绿化、围墙、站台面、天桥等。 二.工程概况 *** ; 三、据该工程的工程量,依据图纸要求,依照有关文件、法律、法规,原材试验、施工试验的规程、规范的要求,对现场的试验作出一个预控计划,以便有条不紊的做好试验工作,真正做到把好原材及其制品的质量关,防止不合格的材料用于工程上,以确保工程质量。

建筑工程施工试验施工方案

施工试验方案 1.工程概况 北京××工程位于××区××路××号,总建筑面积××㎡,基地尺寸41. 16 ×43.96m。地下2层,地上16层,结构形式为全现浇框架一筒体结构,士0.000相当于绝对高程51.70m,设计室外地坪为-0.45m,基底埋深-10.75m,枪高59.65m,建筑物总高65.40m。 现场试验室设置在施工现场西南角,离建筑物15m左右,便于结构施工时对现场进场各种材料进行取样,对进场的混凝土及时进行坍落度测试和试块制作,并及时将试块送入养护室进行养护,其养护室采用自动温湿控制仪控制,保证养护室内标准温湿度。 2.设计要求 2.1 基础结构 表17一1 基础结构表参数表 2.2 主题结构 主题结构形式为框架一筒体,结构参数及相关要求见表17-2: 表17-2 主题结构表参数表

2.3 附属结构 设备基础混凝土强度等级为C25。 生活水池混凝土强度等级C25,防水混凝土抗渗等级≥P6。 地下车道及进、排风道混凝土强度等级为C25,防水混凝土抗渗等级≥P8。 其他混凝土强度等级为C25。 2.4 金属构件 钢筋采用I、II级钢筋,型钢为A3F钢板;钢筋连接按钢筋直径≥Φ22采用等强锥螺纹与冷挤压连接,其余采用搭接接头,钢筋锚固搭接及柯造要求,按03G101~1标准图集执行,具体见表17一3。 表17-3 钢筋锚固描接及构造要求表 钢筋保护层厚度执行GB50204一2002规定,具体如下: 地下室外墙外侧30mm,内侧25mm; 基础底板底娜35rnm,内侧25mm; 内墙两侧15rnm; 板顶、板底15mm; 梁、柱25mm。 2.5 防水材料 地下室防水等级为一级,刚性防水+柔性防水,底板、外墙结构混凝土自防水及SBS( II十III型)高聚物改性沥青防水卷材;屋面防水采用SBS(II十III型)高聚物性沥青防 水卷材;卫生间防水为1.5mm厚聚氨脂涂料,周遍上卷250mm。 2.6 砌体材料 页岩砖墙体强度等级为MU10,采用混合砂浆强度等级M5,隔墙砌块采用混合沙浆强

工程材料检验试验计划专项方案定稿版

工程材料检验试验计划 专项方案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

某项目 材料检验试验 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 某建设集团有限公司 某某工程项目部编制

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、检验试验管理 (3) 四、检验试验计划 (4)

一、编制依据 1、设计施工图。 2、工程施工组织设计 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50666-2015) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-2008) 8、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 9、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002) 10、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) 12、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 13、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 14、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 15、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

16、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 17、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 18、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 19、其他现行规范、规定 二、工程概况 本工程为某市某小区,位于河北省某市某地,由某市某房地产开发有限公司开发,河北博科工程咨询有限公司设计,某市泰信达工程项目管理有限公司监理,主要有地上住宅,地下一层车库组成。

工程实测实量方案设计

目录 工程概况 (1) 编制依据 (2) 工程质量目标 (3) 实测实量的实施 (3) 目的 (3) 实测实量 (3) , 工程资料及组织架构 (3) 实测实量的主要容 (5) 混凝土结构工程 (5) 砌体工程 (9) 抹灰工程 (11) 涂饰工程 (13) 实测实量要求 (16) 实测实量操作、交底及计划 (16) ~ 实体偏差迫修措施.........................................................................................................16实体偏差预防措施(施工班组交底) (18)

工程概况 总体概况 工程名称:中粮·北纬28°五期 工程地址: 位于市望城区黄金乡观音岩水库,东临雷锋大道,西有三环干道,南为黄金大道。 建设单位:观音谷房地产开发 勘察单位:核工业工程勘察院 设计单位:市华阳国际工程设计股份 监理单位:省华誉建设工程管理有限责任公司 质监单位:望城区建设工程质量安全管理办公室 施工总承包单位:望建(集团) 质量标准:省优质样板工程。 1.工程概况 中粮·北纬28°五期高层住宅工程栋号为:1~4号栋、S2商业(共5栋),总建筑面积。地下车库一层,地上34层,建筑总高度为。 ±相当于绝对标高,建筑分类为一类,耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,结构类型为框架剪力墙结构;结构设计基准期为50年,基础采用预应力高强混凝土管桩,墙体材料为页岩多孔砖、蒸压加气混凝土砌块,屋面防水等级为Ⅰ级,外墙面装饰为、真石漆、干挂石材漆。合同工期为580日历天。 编制依据 1、中粮置地实测实量操作指南(第一版)。 2、中粮置地实测实量作业指引。 3、中粮·北纬28°五期施工总承包合同。 4、中粮·北纬28°五期项目施工图及相关设计文件。 5、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2011 6、《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2011 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

建筑工程试验方案

一、工程概况 本工程为荆州市东方玫瑰园公租房工程,位于荆州市沙市区荆沙大道与东方大道交界处,东临东方大道,北临东方大道,西与新华村相连,南侧就是混凝土搅拌站。本工程由6栋住宅楼、地下车库及商铺组成,地下均为一层,其中1#及2#楼29层,两个单元,3#及4#楼30层,一个单元,5#楼17层,一个单元,6#楼17层,两个单元,建筑高度57m-95m。本工程总建筑面积约11、3万m2。结构形式为框架剪力墙结构。结构使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,剪力墙抗震等级为3级。相对标高±0、000相当于绝对标高31m。 二、设计要求 2、1该工程结构形式为钢筋混凝土框架剪力墙结构,楼座基础形式为桩基承台基础,承台厚度为1300~2300mm,基础底板厚度为400mm,为大体积砼施工,车库为框架结构,车库底板厚度为400mm,承台厚度为400mm,垫层厚度为100 mm。 2、2基础底板及外墙混凝土强度等级为C40P6,地下室顶板、梁凝土强度等级为C35P6,地下室内墙及框架柱混凝土强度等级为C40。 2、3 3#及4#楼首层至八层墙、柱为C40混凝土,顶板、梁为C35混凝土, 九层至21层墙、柱为C35混凝土,顶板、梁为C30混凝土, 22层以上墙体、柱为C30、顶板、梁为C25混凝土。1#及2#楼楼首层至八层墙、柱为C40混凝土,顶板、梁为C35混凝土, 九层至14层墙、柱为C35混凝土,顶板、梁为C30混凝土, 15层以上墙体、柱为C30、顶板、梁为C30混凝土。5#及6#楼楼首层至3层墙、柱为C40混凝土,顶板、梁为C35混凝土, 6层至6层墙、柱为C35混凝土,顶板、梁为C30混凝土, 7层以上墙体、柱为C30、顶板、梁为C30混凝土。 2、4 I级钢筋直径为6—10 mm;Ⅲ级螺纹钢6—28 mm; 2、5 防水工程 2、5、1地下室防水,根据“地下工程技术规范”50108—2011,本工程防水等级为Ⅰ级,防水做法为两道设防,第一道为抗渗标号为P6得钢筋混凝土钢性自防水,第二道设柔性防水层,根据本工程特点柔性防水层采用4mm厚自粘防水卷材一道、

建筑施工工程试验检测计划方案.docx

建筑施工工程试验检测计划方案 目录 1 工程概述 (1) 2 试验检测依据的标准 (1) 3 试验检测标准取样频次的要求 (2) 混凝土原材料进货验收检验取样频次的要求 (2) 混凝土拌和物试验检测取样频次的要求 (3) 4 试验检测方案 (3) 5 原材料进场品质检验试验. (5) 原材料进场检验试验的基本运作方式 (5) 原材料进场检验要求 (5) 6 工程施工质量控制试验检测 (7) 工程施工质量试验检测的运作方式 (7) 各部位砼检测计划 . (7)

7 本工程拟用混凝土配合比,砂浆配合比检测计划 (7)

1工程概述 2试验检测依据的标准 (1)《水运工程混凝土施工规范》(JTS 202-2011 ): (2)《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007); (3)《水泥密度测定方法》(GB/T 208-94 ); (4)《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》( GB/T 1346-2011); (5)《水泥胶砂流动度测定方法》(GB/T 2419-2005); (6)《水泥胶砂强度检验方法( ISO 法)》(GB/T 17671-1999); (7)《水泥比表面积测定法方法勃式法》(GB/T 8074-2008 ); (8)《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596-2005); (9)《钢筋混凝土用刚第1部分:热轧光圆钢筋》(GB); (10)《钢筋混凝土用刚第 2 部分:热轧带肋钢筋》(GB ); (11)《钢筋混凝土用刚弯曲和反方向弯曲试验方法》( YB/T 5126-2003); (12)《金属材料弯曲试验方法》(GB/T 232-2010 ); (13)《金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法》(GB/T ); (14)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012 ); (15)《焊接接头弯曲试验方法》(GB/T 2653-2008 ); (16)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T 27-2001 ); (17)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2010 );

工程实测实量与方案

4.1目的 4.2实测实量 5.0工程资料及组织架构 6.0实测实量的主要内容 7.0实测实量要求 8.0实测实量操作、交底及计划 9.0实体偏差迫修措施 .................................................................................. 16 10.0实体偏差预防措施(施工班组交底) .. (18) 1.0工程概况 1. 0 工程概况. 2. 0 编制依据. 3. 0 工程质量目标 4.0 实测实量的实施 6.1 混凝土结构工程 6.2 砌体工程 6.3 抹灰工程 11 6.4 涂饰工程 13 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。

1.1总体概况 工程名称:中粮?北纬28。五期 工程地址:位于长沙市望城区黄金乡观音岩水库,东临雷锋大道,西有三环干道,南为黄金大道。 建设单位:长沙观音谷房地产开发有限公司 勘察单位:核工业长沙工程勘察院 设计单位:深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 监理单位:湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 质监单位:望城区建设工程质量安全管理办公室 施工总承包单位:望建(集团)有限公司 质量标准:湖南省优质样板工程。 1.工程概况 中粮?北纬28°五期高层住宅工程栋号为:1~4号栋、S2商业(共5栋),总建筑面积136160.2m2地下车库一层,地上34层,建筑总高度为98.15m。 ± 0.00相当于绝对标高92.3m,建筑分类为一类,耐火等级为一级,抗震设防烈度为 6度,结构类型为框架剪力墙结构;结构设计基准期为50年,基础采用预应力高强混凝土 管桩,墙体材料为页岩多孔砖、蒸压加气混凝土砌块,屋面防水等级为I级,外墙面装饰为、真石漆、干挂石材漆。合同工期为580日历天。 2.0编制依据 1 、中粮置地实测实量操作指南(第一版)。 2、中粮置地实测实量作业指引。 3、中粮?北纬28°五期施工总承包合同。 4、中粮?北纬28°五期项目施工图及相关设计文件。 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 6、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

施工试验方案(完整版)

西港·锦天城N2标段工程 试 验 检 测 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 西部机场集团建设工程() 西港·锦天城N2标段项目部 2016年6月1日

目录 第一章:编制依据 (1) 1、图纸 (1) 2、主要规程、规 (1) 3、主要法规、条文 (2) 第二章工程概况 (2) 1、总体概况 (2) 2、试验工作概况 (3) 第三章:试验工作安排 (5) 1、成立试验小组 (5) 2、试验、取样工具配置 (6) 第四章:试验工作准备 (6) 1、技术准备 (6) 2、现场设置标养室 (7) 第五章:主要试验项目的取样及送检 (7) 1、钢筋原材 (7) 2、水泥、砂、石 (7) 3、普通烧结砖、多孔砖及空心砖 (8) 4、防水材料 (9) 5、钢筋滚轧直螺纹连接 (10) 6、钢筋电渣压力焊接头 (10) 7、混凝土 (10) 8、砌筑砂浆 (11) 9、回填土 (11) 10、有见证试验 (12) 11、砼实体检测 (13) 第六章:试验项目合格判定 (15) 1、钢筋试验合格判定 (15) 2、水泥试验合格判定 (15) 3、砂、石试验合格判定 (15) 4、砌块试验合格判定 (15) 5、防水材料合格判定 (15) 6、滚轧直螺纹接头试验合格判定 (16) 7、砼立方体抗压强度合格判定 (16) 8、砌筑砂浆立方体抗压强度合格判定 (16) 9、回填土合格判定 (17) 10、结构实体钢筋保护层厚度合格判定 (17) 第七章:试验工作管理 (17) 1、标养室管理 (17) 2、试验台帐管理 (18) 3、试验器具管理 (18) 4、试件的管理 (18)