风机盘管安装技术交底

风机盘管安装技术交底
风机盘管安装技术交底

风机盘管安装施工方案

第二节风机盘管安装 1.安装前准备 1)根据本工程具体情况编写风机盘管的安装方案。 2)风机盘管进场必须具有设备出厂合格证书或质量检验鉴定文件。风机盘管开箱检验内容为: ①风机盘管的数量、规格型号应和设计图纸一致,符合设计要求。 ②风机盘管外观应无明显划痕、锈蚀。水管接口及电气接线端子等部件应无损伤。 ③技术检测,应对风机盘管逐台进行通电试验,要求电气部分不得漏电、电机运转正常,机械部分不得有磨擦、卡壳、运转噪音符合产品样本技术文件。 ④风机盘管在安装前要进行水压试验,试验按规范抽检5%,试验压力为工作压力的1.5倍。 3)风机盘管进场检查验收合格后,根据安装方案即可安装。首先在典型部位安装样板,样板经甲方、设计、监理等几方检查认可后,再进行正式安装。样板检查应有以下几方面: ①风机盘管安装高度是否满足电气接线、供回水接管的安装位置及维修方便。是否便于风机盘管进、回风管(进回风箱)的接管安装。 ②风机盘管安装固定是否牢靠。 ③风机盘管安装高度是否满足冷凝水管道有≥0.01的坡度。④风机盘管安装水平方向应坡向集水盘一端便于冷凝水排出。 ⑤风机盘管装在吊顶里,由于吊顶内有风、水、强、弱电等各种管道,所以风机盘管安装前要先测量定位,凡遇上专业管道交叉,需按有压让无压、小管让大管的原则互相协调修改。 2.风机盘管安装 1)风机盘管吊装在混凝土楼板下方,顶部距混凝土楼板150~200mm,吊杆采用φ8~10圆钢,根部用M8~10膨胀螺栓生根固定在混凝土楼板下,吊杆和风机盘管的连接用双螺母锁紧固定。 2)风机盘管的冷凝水是从集水盘的出水口用高压塑料软管与冷凝水管道相连,两端用喉箍卡牢,坡度为反坡向风机盘管集水盘安装。高压塑料软管不得压扁、折弯,以保证凝结水畅通不渗漏。

风机盘管安装技术交底讲解学习

风机盘管安装技术交 底

技术交底记录 05-C2-006 编号 表C2-1 工程名称交底日期2010年11月29日施工单位分项工程名称风机盘管安装 交底提要风机盘管安装 交底内容: 一、材料要求 1.风机盘管应具有出厂合格证和质量鉴定文件。 2.风机盘管的结构形式、安装方式、出口方向、进水位置应符合设计要求。 3.设备安装所使用的主料和辅料材料规格、型号应符合设计规定,并具有出厂合格证和相关质量证明文件。 二、主要机具 电锤、手电钻、活扳手、钢锯、管钳、套丝机、水平尺、活动架等。 三、作业条件 1.风机盘管和主、辅材料已运到现场,安装所需工具准备齐全,且有安装前检测用的场地、水源、电源。 2.安装位置尺寸符合设计和变更洽商要求,空调系统干管安装完毕,接往风机盘管的支管预留管口位置、标高符合设计要求。 四、操作工艺: 1.工艺流程: 2.风机盘管应有装箱单、设备说明书、产品质量合格证书与产品性能检测报告等随机文件。 3.开箱检验应检查每台风机盘管电机壳体及表面交换器有无伤损、锈蚀等缺陷。 4.风机盘管应每台进行通电试验检查,机械部分不得摩擦,电器部分不得漏电。 5.风机盘管安装前应进行水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍,观察时间为2分钟,不得渗漏。 6.卧式吊装风机盘管,吊架安装平稳牢固,位置正确。吊杆不应自由摆动,吊杆与托盘相连应用双螺母紧固找平找正。安装高度及坡度正确。 7.风机盘管供、回水阀及水过滤器应靠近风机盘管机组安装。 8.冷热媒水管与风机盘管连接宜采用金属波纹软管,接管应平直。紧固时应用扳手卡住六方接头,以防损坏铜管。 审核人交底人接受交底人

供配电施工技术交底

供配电施工技术交底

2F自动化机房整体供电工程界面示意图 1F非通信自动化UPS整体供电工程界面示意图

UPS电源:按分区分期设计.本期配置3套UPS系统,分别为核心UPS,非核心UPS 以及非通信自动化UPS,本工程包含具体建设范围如下: 核心UPS系统:A、UPS主机与UPS输入输出配电柜之间、UPS主机与蓄电池组开关箱之间以及UPS市电输入总配电柜与UPS输入配电柜之间的连接电缆的供货和实施在本工程建设范围。B、UPS主机与配电柜的承重支架。C、UPS主机与配电柜的电缆桥架。D、UPS输出配电柜至各主机房的输出主干密集母线槽。E、机柜端机柜供电母线槽。另外,UPS主机设备、蓄电池组及蓄电池组(蓄电池之间连接电缆)、UPS输入输出配电柜、UPS输出配电柜的输出至调度大厅的电缆不在本工程范围,但本工程应提供UPS主机及配电柜的安装配合。见图 核心UPS系统建设范围示意图 2)非核心UPS系统:A、UPS主机与UPS输入输出配电柜之间、UPS主机与蓄电池组开关箱之间、UPS市电输入总配电柜与UPS输入配电柜之间以及UPS输出配电柜与应急配电箱AL5之间的连接电缆的供货和实施在本工程建设范围。B、UPS 主机与配电柜的承重支架。C、UPS主机与配电柜的电缆桥架。D、UPS输出配电柜至各主机房的输出主干密集母线槽。E、机柜端机柜供电母线槽。另外,UPS主机设备、蓄电池组及蓄电池组(蓄电池之间连接电缆)、UPS输入输出配电柜、UPS 输出配电柜的输出至调度大厅的电缆不在本工程范围,但本工程应提供UPS主机及

配电柜的 安装配合。 1.2.1.5.1-4 非核心UPS系统建设范围示意图 非通信自动化UPS系统:A、UPS主机与UPS输入输出配电柜之间、UPS主机与蓄电池组开关箱之间以及UPS市电输入总配电柜与UPS输入配电柜之间的连接电缆的供货和实施在本工程建设范围。B、UPS主机与配电柜的承重支架。C、UPS主机与配电柜的电缆桥架。D、UPS主机及配电柜的安装配合。其中,UPS主机设备、蓄电池组及蓄电池组(蓄电池之间连接电缆)、UPS输入输出配电柜、UPS 输出柜至末端供电设备的电缆不在本工程范围。 1.2.1.5.1-5 非通信自动化UPS系统建设范围示意图 4)部分预留工程在本工程范围:A、配电室3至预留机房的供电主干母线槽。 B、配电室3至蓄电池室3的连接电缆。 5)UPS输出配电柜输出主干母线槽插接箱与机房母线槽始端箱之间连接电缆

风机盘管安装技术交底

风机盘管安装技术交底 表C1-3 安全技术交底记录 曹妃甸高新区配套工业工程名称交底工程风机盘管安装厂房 工程编号日期 2011年7月25日 一、材料要求 1、风机盘管具有出厂合格证及质量鉴定文件 2、风机盘管结构形式、安装方式、出口方向、进水位置,均应符合设计要求。 3、设备安装所使用材料和辅料材料规格、型号应符合设计规定,并具有出场合格 证和相关质量证明文件。 二、主要机具 手电钻、活扳手、钢锯、管钳、套丝机、水平尺、活动脚手架等。三、作业条件 1、风机盘管和主、辅材料已运送到施工现场,安装所需的工具准备齐全,并有安 装所使用的电源。 2、安装位置、尺寸符合设计要求,空调干管安装完毕,接往风机盘管的支管预留 管口位置、标高符合设计要求。 四、工艺流程 1、风机盘管应有装箱单、设备说明书、产品质量合格证书和性能检测等报告。

2、开箱检验应检查每台风机盘管电机壳体有无损坏和锈蚀等缺陷。 3、风机盘管应每台进行通电检验试验,机械部分不得摩擦,电气部分不得漏电。 4、风机盘管安装前应进行水压检漏试验,试验压力为工作压力的1.5倍,观察时 间为2分钟,不得渗漏。 5、吊装风机盘管吊装平稳、牢固,位置正确。吊杆不应自由摆动。吊杆与托盘连 接应用双螺母紧固找平赵正,安装高度及坡度应符合设计要求。 6、风机盘管供回水阀及过滤器应靠近风机盘管机组安装。 7、冷热媒水管与风机盘管安装采用金属波纹管,接管应平直, 8、风机盘管同冷热媒管道连接,应在管道系统冲洗排污后连接,且热水管口加Y 型过滤器。 交底人接交人 表C1-3 安全技术交底记录 曹妃甸高新区配套工业工程名称交底工程风机盘管安装厂房 工程编号日期 2011年7月25日 9、吊装风机盘管安装示意图。

施工现场配电线路安全技术交底(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工现场配电线路安全技术交 底(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

施工现场配电线路安全技术交底(最新版) 交底内容: 1.架空供电线路必须用绝缘导线,以绝缘子支承,用专用电杆(水泥杆、木杆)或沿墙架设。电杆的板线(拉线)必须装设拉力绝缘子,拉力绝缘子距离地面不得小于2.5m拉线的截面积不小于3×?4镀锌铁线。严禁供电线路架设在树木、脚手架上。 2.架设室外供电线路时,施工操作人员必须符合下列要求: (1)电杆使用小车搬运时,应捆绑卡牢;人工抬运时,动作要一致,电杆不应离地过高。 (2)人工立杆,所用叉木应坚固完好;操作时,互相配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜绳。立杆时坑内不得有人,基坑夯实后,方准拆去叉木或拖拉绳。 (3)登杆前,杆根应夯实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆

根直径的1/8以上时,应经加固后方能登杆。 (4)登杆操作脚扣应与杆径相适应。使用脚踏板,钩子应向上。安全带应拴于安全可靠处,扣环扣牢,不准拴于瓷瓶或横担上。工具、材料应用绳索传递,禁止上下抛扔。 (5)杆上紧线应侧向操作,并将夹紧螺栓拧紧。紧有角度的导线,应在外侧作业。调整拉线时,杆上不得有人。 (6)紧线用的铁丝或钢丝绳,应能承受全部拉力,与导线的连接,必须牢固。紧线时,导线下方不得有人。单方向紧线时,反方向应设置临时拉线。 (7)电缆盘上的电缆端头,应绑扎牢固。放线架、千斤顶应设置平稳,线盘应缓慢转动,防止脱杠或倾倒。电缆敷设至拐弯处,应站在外侧操作。 3.引入高层建筑内的供电线路,必须使用电缆穿钢管埋地敷设,引至各施工层的供电线路应用电缆沿管井、电缆井、电梯井架设,且每层不小于一个绝缘支承点。 4.室外供电线路的架设高度不小于4m,电缆线路可放宽为3m,

风机盘管安装

风机盘管安装 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

审核人 交底人 接受交底 人 技术交底记录 表 C2-1 编 号 工程名称 交底日期 2020-10-19 施工单位 分项工程名称 交底提要 交底内容: 4—7 风机盘管及诱导器安装工艺标准 (407—1998) ? 1 范围 本工艺标准适用于卧式、立式、立柱式的风机盘管和诱导器的标准产品安装工程。 2 施工准备 材料要求及主要机具: 所采用的风机盘管、诱导器、设备应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。 风机盘管、诱导器设备的结构型式、安装型式、出口方向、进水位置应符合设计安装要求。 设备安装所使用的主料和辅助材料规格、型号应符合设计规定,并具有出厂合格证。 电锤、手电钻、活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳子、手锤、台虎钳、丝锥、套丝板、水平尺、线坠、手压泵、压力案子、汽焊工具等。 作业条件: 风机盘管、诱导器和主、副材料已运抵现场,安装所需工具已准备齐全,且有安装前检测用的场地、水源、电源。 建筑结构工程施工完毕,屋顶做完防水层,室内墙面、地面抹完。 安装位置尺寸符合设计要求,空调系统干管安装完毕,接往风机盘管的支管预留管口位置标高符合要求。 3 操作工艺 工艺流程: 预检→施工准备→电机检查试转→表冷器水压检验 ?

审核人 交底人 接受交底 人 技术交底记录 表 C2-1 编 号 工程名称 交底日期 2020-10-19 施工单位 分项工程名称 交底提要 →吊架制安→风机盘管安装发愤器安装→连接配管→检验 ? 风机盘管在安装前应检查每台电机壳体及表面交换器有无损伤、锈蚀等缺陷。 . 电机盘管和诱导器应每台进行通电试验检查,机械部分不得摩擦,电气部分不得漏电。 风机盘管和诱导器应逐台进行水压试验,试验强度应为工作压力的倍,定压后观察2~3min 不渗不漏。 卧式吊装风机盘管和诱导器,吊架安装平整牢固,位置正确。吊杆不应自由摆动,吊杆与托盘相联应用双螺母坚固找平正。 诱导器安装前必须逐台进行质量检查,检查项目如下: 各联接部分不能松动、变形和产生破裂等情况;喷嘴不能脱落、堵塞。 静压箱封头处缝隙密封材料,不能有裂痕和脱落;一次风调节阀必须灵活可靠,并调到全开位置。 诱导器经检查合格后按设计要求的型号就位安装,并检查喷嘴型号是否正确。 暗装卧式诱导器应由支、吊架固定,并便于拆卸和维修。 诱导器与一次风管连接处应严密,防止漏风。 诱导器水管接头方向和回风面朝向应符合设计要求。立式双面回风诱导器为利于回风,靠墙一面应留50mm 以上空间。卧式双回风诱导器,要保证靠楼板一面留有足够空间。 冷热媒水管与风机盘管、诱导器连接宜采用钢管或紫铜管,接管应平直。紧固时应用扳手卡住六方接头,以防损坏铜管。凝结水管宜软性连接,软管长度不大于300mm 材质宜用透明胶管,并用喉箍紧固严禁渗涌,坡度应正确、凝结水应畅通地流到指定位置,水盘应无积水现象。 风机盘管、诱导器同冷热媒管连接,应在管道系统冲洗排污后再连接,以防堵塞热交换器。

风机盘管技术交底

风机盘管技术交底 一、材料要求 1.风机盘管应具有出厂合格证和质量鉴定文件。 2.风机盘管的结构形式、安装方式、出口方向、进水位置应符合设计要求。 3.设备安装所使用的主料和辅料材料规格、型号应符合设计规定,并具有出厂合格证和相关质量证明文 件。 二、主要机具 电锤、手电钻、活扳手、钢锯、管钳、套丝机、水平尺、活动架等。 三、作业条件 1.风机盘管和主、辅材料已运到现场,安装所需工具准备齐全,且有安装前检测用的场地、水源、电源。 2.安装位置尺寸符合设计和变更洽商要求,空调系统干管安装完毕,接往风机盘管的支管预留管口位置、标高符合设计要求。 四、操作工艺: 1.工艺流程: 开箱检查→时电机检查试转-表冷器水压试验→吊架安装→风机盘管吊装连接配管检验 2.风机盘管应有装箱单、设备说明书、产品质量合格证书与产品性能检测报告等随机文件。 3.开箱检验应检查每台风机盘管电机壳体及表面交换器有无伤损、锈蚀等缺陷。 4.风机盘管应每台进行通电试验检查,机械部分不得踪擦,电器部分不得漏电。 5.风机盘管安装前应进行水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍,观察时间为2分钟,不得渗漏。 6. 卧式吊装风机盘管,吊架安装平稳牢固,位置正确。吊杆不应自由摆动,吊杆与托盘相连应用双螺母紧固找平找正。安装高度及坡度正确。 7.风机盘管供、回水阀及水过滤器应靠近风机盘管机组安装。 8.冷热媒水管与风机盘管连接宜采用金属波纹软管,接管应平直。紧固时应用扳手卡住六方接头,以防损坏铜管。 9.风机盘管同冷热媒水管连接,应在管道系统冲洗排污后进行连接,H入水口加Y型过滤器,以防堵寝热交换器。 五、质量标准: 1.风机盘管安装前要进行单机三速试运转及水压检漏试验,试验压力及系统工作压力的1.5倍,在2min内不渗漏为合格。 2.机组应设独立支、吊架,安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固。 六、成品保护 1.风机盘管运至现场后要采取措施,妥善保管,码放整齐。应有防雨、防雪措施。 2.风机盘管安装施工要随运随装,与其他工种交叉作业时要注意成品保护,防止碰坏。 3.风机盘管安装完后要做好防护措施,保护安装好的设备,保证清洁。 七、注意事项 1.进入施工现场,要正确穿戴安全防护用品。 2.使用电电、气焊时,应申请动火证,并配灭火器,焊接地点周围不得有易燃易爆物品。 3.登高作业时,要搭设作业平台并做好安全防护措施。

风系统技术交底

表C2—2 技术交底记录 施工单位:山西四建管道安装分公司 年 月 日 编号: 工程名称 晋中市图书馆 交底部位 风系统安装 共 页 第 页 交底内容: 一、风管安装 1.风管支吊架 风管直径或大边尺寸b 横担 吊杆 胀栓 角钢头 吊杆间距(m ) 水平安装 垂直安装 b ≤400 30×3 M8圆钢 外胀M8 40角钢,5cm 长 3 4 单根直管至少应有2个固定点 400<b ≤1250 40×4 3 1250<b ≤2500 50×5 M10圆钢 外胀M10 50角钢,6cm 长 b >2500 50×5 支吊架的切割、钻孔等要机械加工,不得使用氧气-乙炔切割,对槽钢、角钢型号较大(16#槽钢、50角钢以上)要用氧气-乙炔切割的,端部要用磨光机磨平。 2.风管在安装前内外壁要清理、擦拭干净,中断施工时要封堵严密。 3.支吊架型式参见具体部位技术交底。 4.吊杆要垂直,长度要一致,支吊架的角钢头和横担的朝向要保持一致,所有风管所有法兰螺栓、横担丝扣处均要加垫片。 5.风管吊杆下部端头露丝长度为相应角钢或槽钢横担边宽的1/2;风管横担要与法兰平行。长度超过20米的风管系统在两端装防晃支架。 6.对于墙上三角形支架或一端直埋的支架,或者支吊架下标高低于1.80米且经常过人处的支吊架,要把朝外伸出或容易伤人的一端切成圆角。 7.支吊架要先刷油漆后安装。 8.空调、通风系统与设备连接处设柔性短管,柔性短管应采用防腐、防潮、防透气、防霉变的不燃材料,柔性短管长度为150mm 。柔性短管不得作为找平管、找平的异径管。 9.风管接口的连接应严密、牢固。风管连接垫料用8051密封胶条,并且垫料不得凸入风管内,垫料使用在拐角处采用十字交叉。

053配电室建设和管理安全技术交底

文档从互联网中收集,已重新修正排版,word格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。 配电室建设和管理安全技术交底 1.配电室应靠近电源,并应设在无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无振动的地方。 2.成列的配电屏(盘)和控制屏(台)两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。3.配电室和控制室应能自通风,并应采取防止雨雪和动物出入措施。 4.配电室应符合下列要求: 1)配电屏(盘)正面的操作通道宽度,单列布置不小于1.5m,双列布置不小于2m;2)配电屏(盘)后的维护通道宽度不小于0.8m(个别地点有建筑物结构凸出的部分,则此点通道宽度可不小于0.6m); 3)配电屏(盘)侧面的维护通道宽度不小于1m; 4)配电室的开棚距地面不低于3m; 5)在配电室内设值班或检修室时,该室距电屏(盘)的水平距离大于1m,并采取屏障隔离; 6)配电室的门向外开,并配锁; 7)配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采时遮栏隔离,遮栏下面通行道的高度不小于1.9m; 8)配电室的围栏上端与垂直上方带电部分的净距,不小于0.075m; 9)配电装置的上端距天棚不小于0.5m; 10)母线均应涂刷有色油漆(以屏(盘)的正面方向为准),其涂色应符合表1规定。 11)配电室的建筑物和构筑物的耐火等级应不低于3级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。5.配电屏(盘)应装设有功、无功电度表,并应分路装设电流、电压表。电流表与计费电度表不得共用一组电流互感器。 6.配电屏(盘)应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护器。 7.配电屏(盘)上的各配电线路应编号,并标明用途标记。 8.配电屏(盘)或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责。 1如有帮助欢迎下载支持

风机盘管安装技术交底

08-04-C2-003 技术交底记录编号 表C2-1 工程名称西单汇大厦办公用房9-11装修改造工程交底日期2013年6月20日施工单位河北建设集团有限公司分项工程名称风机盘管安装 交底提要风机盘管安装 交底内容: 一、材料要求 1.风机盘管应具有出厂合格证和质量鉴定文件。 2.风机盘管的结构形式、安装方式、出口方向、进水位置应符合设计要求。 3.设备安装所使用的主料和辅料材料规格、型号应符合设计规定,并具有出厂合格证和相关质量证明文件。 二、主要机具 电锤、手电钻、活扳手、钢锯、管钳、套丝机、水平尺、活动架等。 三、作业条件 1.风机盘管和主、辅材料已运到现场,安装所需工具准备齐全,且有安装前检测用的场地、水源、电源。 2.安装位置尺寸符合设计和变更洽商要求,空调系统干管安装完毕,接往风机盘管的支管预留管口位置、标高符合设计要求。 四、操作工艺: 1.工艺流程: 2.风机盘管应有装箱单、设备说明书、产品质量合格证书与产品性能检测报告等随机文件。 3.开箱检验应检查每台风机盘管电机壳体及表面交换器有无伤损、锈蚀等缺陷。 4.风机盘管应每台进行通电试验检查,机械部分不得摩擦,电器部分不得漏电。 5.风机盘管安装前应进行水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍,观察时间为2分钟,不得渗漏。 6.卧式吊装风机盘管,吊架安装平稳牢固,位置正确。吊杆不应自由摆动,吊杆与托盘相连应用双螺母紧固找平找正。安装高度及坡度正确。 7.风机盘管供、回水阀及水过滤器应靠近风机盘管机组安装。 8.冷热媒水管与风机盘管连接宜采用金属波纹软管,接管应平直。紧固时应用扳手卡住六方接头,以防损坏铜管。

技术交底-风机盘管安装004汇总

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

工程名称杭州平安金融中心项目交底日期2016年4月23日施工单位中建三局建设工程股份有限公司分项工程名称通风空调 交底提要风机盘管安装技术交底 8. 冷热媒水管与风机盘管连接宜采用金属波纹软管,接管应平直,金属波纹软管禁止用作弯头。紧固时应用扳手卡住六方接头,以防损坏铜管。凝结水管宜软性连接,软管长度一般不大于300mm。材质宜用透明胶管,并用喉箍紧固,严禁渗漏,坡度应正确,凝结水应畅通的流到指定位置。凝结水盘不得倒坡,应无积水现象。 9. 风机盘管同冷热媒水管连接,应在管道系统冲洗排污后进行连接,且入水口加Y型过滤器,以防堵塞热交换器。 10. 暗装的风机盘管、吊顶应留有活动检查门,便于机组能整体拆卸和维修。 11. 卧式暗装风机盘管安装见下图: 五、质量标准: 1. 风机盘管安装前要进行单机三速试运转及水压检漏试验,试验压力为系统工作压力的1.5倍,在2min 内不渗漏为合格。 2. 风机盘管安装必须平衡、牢固。应单独设立支、吊架,安装高度、坡度、位置应正确。 3. 风机盘管与进出水管的连接严禁渗漏。检验方法:观察检查和检查试验记录。 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

风机盘管电气接线技术交底

For personal use only in study and research; not for commercial use 关于风机盘管电气接线方法及相关交底如下: 1、参照图纸设计及规范要求进行施工; 2、风机盘管至空调温控开关的导线均为ZRBV-7×1.5mm2,7根导线分别为:粉色(高)、 棕色(中)、黑色(低)、白色(阀1)、黄色(阀2)、淡蓝色(零线)、绿色或红色(火线,具体颜色依照图纸设计所配火线颜色确定); 3、风机盘管电源进线均为ZRBV-3×2.5mm2,3根导线颜色分别为:火(绿色或红色, 具体颜色依照图纸设计所配火线颜色确定)、零(淡蓝色)、地(黄绿相间色)。 4、风机盘管电气接线图见下图:

仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。 For personal use only in study and research; not for commercial use. Nur für den pers?nlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales. толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях. 以下无正文

风机盘管安装技术交底记录、相关材料、主要机具、施工工艺及质量标准等

技术交底记录 表C2-1 编号 08-C2-003 工程名称 某印钞厂老车间改造工程 交底日期 2004年10月20日 施工单位 ****公司 分项工程名称 空调设备安装 交底提要 风机盘管安装相关材料、主要机具、施工工艺及质量标准等 审核人 交底人 接受交底人 交底内容: 一、材料要求: 1. 风机盘管应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。 2. 风机盘管的结构形式、安装方式、出口方向、进水位置应符合设计要求。 3. 设备安装所使用的主料和辅助材料规格、型号应符合设计规定,并具有出 厂合格证和相关质量证明文件。 二、主要机具: 电锤、手电钻、活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳、手锤、台虎钳、丝锥、套丝板、水平尺、线坠、手压泵、压力案子、电气焊设备等。 三、作业条件: 1. 风机盘管和主、辅材料已运到现场,安装所需工具准备齐全,且有安装前检测用的场地、水源、电源。 2. 安装位置尺寸符合设计要求,空调系统干管安装完毕,接往风机盘管的支管预留管口的位置、标高符合设计要求。 四、操作工艺: 1. 工艺流程: 2. 风机盘管应有装箱单、设备说明书、产品质量合格证书与产品性能检测报告等随机文件。 3. 开箱检验应检查每台风机盘管电机壳体及表面交换器有无损伤、锈蚀等缺陷。 4. 风机盘管应每台进行通电试验检查,机械部分不得磨擦,电器部分不得漏电。 5. 风机盘管应逐台进行水压试验,试验强度应为工作压力的1.5倍,定压后观察3min ,压力不得下降。 施工准备 风机检查、试运 风机盘管安 检 验 表冷器水压试 连接配管

技术交底记录 表C2-1 编号 08-C2-003 工程名称 某印钞厂老车间改造工程 交底日期 2004年10月20日 施工单位 ****公司 分项工程名称 空调设备安装 交底提要 风机盘管安装相关材料、主要机具、施工工艺及质量标准等 审核人 交底人 接受交底人 交底内容: 6. 卧式吊装风机盘管,吊架安装平稳牢固,位置正确。吊杆不应自由摆动,吊杆与托盘相连应用双螺母紧固找平找正。安装高度及坡度应正确。 7. 风机盘管供、回水阀及水过滤器应靠近风机盘管机组安装。 8. 冷热媒水管与风机盘管连接宜采用金属波纹软管,接管应平直。紧固时应用扳手卡住六方接头,以防损坏铜管。凝结水管宜软性连接,软管长度一般不大于300mm 。材质宜用透明胶管,并用喉箍紧固,严禁渗漏,坡度应正确,凝结水应畅通的流到指定位置。凝结水盘不得倒坡,应无积水现象。 9. 风机盘管同冷热媒水管连接,应在管道系统冲洗排污后进行连接,且入水口加Y 型过滤器,以防堵塞热交换器。 10. 暗装的卧式风机盘管、吊顶应留有活动检查门,便于机组能整体拆卸和维修。 11. 风机盘管与风管、风口连接应严密可靠。 12. 卧式暗装风机盘管安装见下图: 塑料软管金属软接头 铜闸阀 冷凝水出水管冷冻水进水管冷冻水出水管 风 管 五、质量标准: 1. 风机盘管安装前要进行单机三速试运转及水压检漏试验,试验压力为系统 工作压力的1.5倍,在2min 内不渗漏为合格。 2. 风机盘管安装必须平衡、牢固。应单独设立支、吊架,安装高度、坡度、 位置应正确。 3. 风机盘管与进出水管的连接严禁渗漏,与风口及回风箱的连接必须严密。 检验方法:尺量,观察检查和检查试验记录。

施工临时用电安全技术交底

施工临时用电安全技术交 底 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

施工临时用电安全技术交底 地点:项目部会议室 时间:2006年12月15日 人员:项目部有关科室,路基一工区一队、一工区二队、二工区、三工区(见签到表) 内容: 1 施工现场用电应采用三相五线制供电系统,且工作接地电阻值不得大于4Ω;供电线路始端、末端必须作重复接地;当线路较长时,线路中间应增设重复接地,其电阻值不应大于10Ω。 2 施工用电应进行施工用电设计,并采用三级配电二级保护方式。 3 用电设备应实行一机一闸一漏(漏电保护)一箱(配电箱);漏电保护装置应与设备相匹配。不得用一个开关直接控制二台及以上的用电设备。 4 配电室及其设备 (1) 配电室应设在靠近电源、无尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无震动的地方,并采取防止雨雪和动物侵入的措施; (2) 配电室内应配置砂箱和绝缘灭火器; (3) 室内配电盘和控制台两端应与重复接地及保护接零作电气连接; (4) 配电盘应装设短路及过负荷保护装置、漏电保护器; (5) 配电盘上的各配电线路应编号,并标明用途; (6) 配电室应设专人值班,停送电应专人负责。 5 发电机等自备电源的安全措施

(1) 自备:发电机组应采用三相四线制中性点直接接地系统,接地电阻值不得大于4Ω; (2) 发电机组应与外电线路电源联锁,严禁并列运行; (3) 发电机组应设置短路保护和过符合保护装置; (4) 多台发电机并列运行时,必须在机组同期后向负荷供电。 6 架空线路 (1) 架空线应采用绝缘导线,并架设在专用电杆上,不得挂在树木、脚手架上。 (2) 导线的选用应根据负荷的大小、允许电压损失、机械强度等确定。 (3) 架空线路之间及与各种设施之间应满足最小安全距离。 7 电缆线路敷设 (1) 电缆线应根据环境条件,采取埋地或架空敷设,严禁沿地面敷设; (2) 电缆类型应根据负荷大小、允许电压损失计算确定; (3) 电缆线路与热力管道的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。 8 配电箱及开关箱 (1) 固定式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离不得小于1.3m,移动式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离应大于0.6m。 (2) 配电箱及开关箱应安装在干燥、通风及常温场所,严禁设在有瓦斯、烟气、蒸汽及其他介质中; (3) 配电箱及开关箱内应分设工作接零和保护接零端子汇流排; (4) 配电箱应采取防晒、防尘措施,并配锁。 9 施工照明和行灯的安全电压:

风机盘管安装工艺标准

风机盘管安装工艺标准 1适用范围适用范围适用范围适用范围 本标准适用于建筑工程中空调系统风机盘管得安装。 2施工准备 2、1材料、设备 2、1、1风机盘管应有合格证或质量鉴定文件,进口产品应有商检证明。 2.1.2风机盘管得结构、安装形式及进出水位置应符合设计要求。 2、1、3风机盘管安装所使用得主、辅材得规格、型号应符合设计规定,并有合格证。 2.2机具设备 2.2。1机械:电锤、手电钻、试压泵、台虎钳、电气焊风机盘管、弯管器等。 2、2。2工具:活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳、手锤、套丝板、水平尺、线坠等。 2。3作业条件 2、3。1风机盘管与主、辅材料已运抵现场,安装所需工具已准备齐全,且有安装前检测用得场地、水源、电源。 2、3、2建筑结构工程施工完毕,屋顶做完防水层,基准线已测放。 2.3。3空调系统干管安装完毕,接往风机盘管得支管预留管口位置、标高符合要求、 2。3.4已编制施工方案,完成安全技术交底。

2。3、5参照有关专业图与建筑装修图,核对风机盘管得位置、标高就是否正确。有问题及时与设计与有关人员研究解决,办理变更洽商记录、 3操作工艺操作 表冷器水压试验 支吊架安装 电机试运转 3、1 工艺流程 开箱检查 风机盘管安装 连接配管 机组试运转 3.2 操作方法 3、2、1 开箱检查 3。2、1。1风机盘管应有装箱单、风机盘管说明书、产品质量合格证与产品性能检测报告等随机文件,进口风机盘管还应有商检合格得证明文件。 3、2。1.2风机盘管开箱检查内容包括:电机壳体及表面交换器有无损伤、锈蚀等缺陷。 3.2、2 电机试运转:风机盘管应按总台数得10%通电进行三速试运转检查、机械部分不得有摩擦,电气部分不得漏电,运转平稳、噪声正常。

配电室施工技术交底

交底内容: 一、重点难点分析 二、1、仔细审图,掌握好配电室先后施工工艺,做好相关预留预埋等工作。 三、2、砌体整体强度:砂浆应根据配合比,具有操作性、良好的和易性和保水性,稠度以50-70mm为宜。 4、墙面抹灰要做到不空鼓,不开裂,加强养护;平整度、垂直度均应在±4偏差范围内。 5、地面素土一定要夯实,地面做法严格按照L006J002地面1水泥砂浆地面执行,做到不起皮,不空鼓及开裂; 6、预埋角钢、槽钢、变压器基础轨道钢板时要注意留设高度及位置。 7、二、施工准备 8、1、材料准备 9、(1)蒸压加气混凝土砌块?规格:砌块强度等级A5.0 600×200×240、烧结砖240×115×53 (2)砂浆为:隔墙、地面均为1:2水泥砂浆 (3)地面砼标号C15 圈梁及构造柱C20 变压器基础C30 (3)墙拉筋?Φ6、角钢L50×5、角钢L50×4、槽钢10#、扁铁所有预埋件均采用热镀锌处理件 (4)2、机具准备

(5)搅拌机,后台计量设备,5mm筛子、手推车、大铲、铁锹、刀锯、带齿刃、线锤、托线板、小白线、灰桶、铺灰铲、小锤、小水桶、水平尺、焊条、电焊机砂浆吊斗及垂直运输工具等。 (6)3、作业条件 (7)(1)现场电缆沟,及隔墙等位置已经放线,并经检查准确无误。 (8)(2)现场所需材料已经到位,放置位置准确、合理,避免二次倒运; (9)(3)砌墙的前一天,应将加气混凝土砌块进行洒水湿润,保证砌体粘结牢固。不得用水浸泡。 (10)(7)遇有穿墙管线,应预先核实其位置、尺寸。以预留为主,减少事后剔凿破坏墙体稳定。 (11)三、施工工艺 基层处理→墙体及电缆沟放线→排砖→砌隔墙及电缆沟(扁铁预留预埋)→圈梁及构造柱绑扎、砼浇筑(槽钢及角钢预埋)→隔墙及电缆沟抹灰→素土回填(变压器轨道钢板预埋)→水泥砂浆地面处理(地面1)→坡道施工→验收 1、基层处理:将车库顶板面砼渣清理干净,做好拉结筋植筋工作,并经拉拔合格。 2、墙体及电缆沟放线:根据配电室图纸将电缆沟控制线及隔墙控制线及门口位置控制线放线完毕,在你方自检合格的基础上经我方技术室相关负责人验收合格,才能进行下一道施工工序。 3、砌加气混凝土块: (1)砌筑时按墙宽尺寸和砌块的规格尺寸,按排版设计,进行排列摆块,不够整块时可以锯割成需要的尺寸,但不得小于砌块长度的1/3(600×1/3mm)。竖缝宽20mm,水平灰缝15mm为宜。砌筑时,满铺满挤,上下丁字错缝,搭接长度不宜小于砌块长

中央空调工程技术交底

中央空调施工技术交底 为了保证空调工程的施工质量,统一各班组安装标准,因此对施工的各个工序进行技术交底,严格监控。 一、设备安装 1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是散热; 2、空调主机的机座统一用10号槽钢制作; 3、风机盘管应贴板安装,斜面的安装标高为下底3000mm左右或根据样板房施工; 4、风机盘管的安装位置距墙150mm,距窗200mm,后面有管道的距墙300mm; 5、每一户别墅的空调主机及风机盘管的编号必须抄写正确,随机资料保存完好; 6、搬运及安装时不能损坏设备,特别是主机外壳漆、翅片和风机盘管的凝结水盘、窝壳、叶轮等; 7、风机盘管的接线盒、凝结水管接口、进出水接口必须在同一方向,便于以后检修;风机盘管接回风管的,必须在回风管上开检查孔; 8、设备的安装位置要正确,要安平装正; 二、风系统

1、回风箱的制作应符合要求,压条要上好,保温良好;安装时不得弄坏保温材料; 2、回风箱与风机盘管铆接时,回风箱必须要上正,不得歪曲、搓角; 3、法兰焊接不应有漏焊,孔洞,法兰对角误差小于3MM,平整度误差小于2MM,法兰螺孔及铆钉孔距规定为120MM,法兰刷油漆前必须除去焊渣,再刷二次红丹; 4、风管封头采用窝扣方式,风嘴(0.05米)采用铆接,每处都要打密封胶,法兰铆接时,风管翻边不得小于6MM,并且四边要一致; 5、风管下送风必须设挡风板,风嘴要钝边; 6、客厅风管的安装两台风机盘管应一致,风管与风机盘管用防水软帆布连接,长度为200mm,用单法兰压接; 7、主卧室风管的安装(侧送侧回),送回风口应在同一平面上; 8、斜屋面标高超过2800mm的侧送下回安装的风机盘管,其送风口需安装45度(角弯)风管; 9、风管制作好后,必须先报验,再保温安装; 三、水系统 1、 PP-R管热熔时缩径必须小于3%,安装必须符合厂家的技术要求; 2、管道穿墙必须加套管,De25和De32用PUC70套管; De40、De50 和 De63用PUC110套管;De75和De90用PUC133套管; 3、管道支架在室内用L30角钢,面漆刷铝粉漆;在室外用L40角钢,面漆刷黑漆;

风机盘管施工方案汇总

第十节空调分部工程施工方案 一:工程概况 1.本工程是热能泵水系统末端的办公楼空调管道及风机盘管安装工 程,不包括制冷机组、大型水泵等设备安装 2.本工程采用加厚镀锌钢管DN25至DN200,为通程管设置。 3.采用天加牌各种型号风机盘管153台。 4.保温采用B1级30mm厚橡塑保温管。 5.风管采用玻璃钢风管。 6.采用铝合金出风口、吸风口。 二:分项工程施工方法 严格按图纸要求及《通风空调工程质量验收规范》施工 风管制作安装施工,采用工厂和现场相结合方式进行,即所有风管道和吊筋、风口及阀门等组件均在场外加工,经质检合格后运往工地现场安装,并按照下列方法进行施工: 测量放线:由专业技术人员确定管道的位置,并在两端定位中拉线以确保管道安装平直 1.风管及部件安装 1)风管及部件穿墙,穿墙时,应设予留孔洞,尺寸和位置应符合设 计要求。

2)风管和空气处理室内,不得铺设电线以及输送有毒、易燃、易爆 气体或液体的管道。 3)风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内。 4)风管及部件安装前,应清除内外杂物及污物,并保持清洁。 5)风管及部件安装完毕后,应按系统压力等级进行严密检验,漏风 量应符合《通风与空调工程施工及验收规范》第37页之规定。 7)风管支、吊架的施工应符合下列规定: 8)风管与部件支、吊架的预埋件,射钉或膨胀栓位置应正确,牢固 可靠,埋入部分应去除油污,并不得涂漆。 9)在砖墙或混凝土上预埋支架时,洞口内外应一致,水泥沙浆捣固 应密实,表面应平整,预埋应牢固。 10)用膨胀螺栓固定支架时,应符合膨胀螺栓使用技术的规定。 11)支吊架的型式应符合设计规定。当设计无规定时,应按下列规 定执行。 2.水管及部件的安装 在管道安装工程中,螺纹连接、焊接及法兰连接是常用的几种连接方法。比如系统的立管,支管等管径较小常用螺纹连接,干管,室外管道等一般采用焊接,阀门,减压阀,除污器等管路附属设备与管子连接,采用何种方法,在施工过程中视具体情况而选定。 钢管螺纹连接与管螺纹加工:

空调工程技术交底

中央空调安装工程技术交底 一、工程概况: 聊城市第二人民医院外科病房楼,由山东省建筑设计院设计,主体11层,局部12层,建筑面积14443m2,框架结构;位置在聊城市第二人民医院内。安装工程包括电气、给排水和空调三个分部工程,工程量大,且专业复杂。 空调工程分部主要由空调水管道、新风系统、防排烟系统及加压送风系统等几部分组成。 二、质量要求: 合格率100%;优良率90% 三、工程工期: 2001年11月25日~2003年6月3日 四、技术依据: 1、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50300-2001 2、《建筑安装工人安全技术操作规程》 3、《建筑机械使用安全技术规程》JBJ33-86 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 6、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-99 7、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 8、《聊城市建筑业安全文明监督暂行规定》 9、设计图纸及有关图纸答疑记录 10、其它有关技术规范、标准 五、施工人员安排 ①现场任何时间都保证在岗的:管道工,1人;壮工,1人。 ②可随时调到现场参加施工的:电焊工2人;管道工,5人;壮工,3人;机械工,4人;油漆工,3人;钳工,5人;起重工,2人。

③现场施工任务最多时需用人数:电焊工3人;管道工,10人;壮工,15人;机械工,8人;油漆工,5人;钳工,5人;起重工,2人。 六、施工机具、计量装置计划 ①电焊机, 2台;②台钻,2台;③电锤,3台;④电动套丝机,1台;⑤吊车,1辆;⑥切割机,2台;⑦磨光机,4台;⑧台虎钳,2台;⑨冲击电钻,2台。 ①磁力线坠2个;②金属卷尺(5米), 2个;③水平尺,3个;④压力表,2块⑤千分尺,1把。 七、施工程序 1.空调水系统 安装准备→孔洞予留→地沟内空调干管安装→楼板上套管吊装→支架制作、安装→空调平管立管安装→风机盘管安装→空调水支管安装→分区试压、冲洗→空调管道保温→系统试压→风口安装→系统调试 2.新风系统 安装准备→孔洞予留→设备、风管安装→风道漏风测试→风口安装→调试 3.防排烟系统 安装准备→孔洞予留→风口安装→风机安装→系统调试 八、工艺要求 (一).水管道安装: 1.依据设计图纸要求和各层重要部位设备管道排列图进行拉线定位、标识。 2.支架和钢管下料、制作和安装,及配件和设备安装要按照上面的控制数据进行实地控制。 3.支架制作要求: ①.尺寸要准确,并符合现场实际安装要求; ②.角铁、圆钢、吊卡等配件制作时角边要打磨,式样统一、美观; ③.焊接要规整,焊口要饱满、无夹渣; ④.安装要牢固,位置、形式要统一; ⑤.防腐要到位。 4.钢管安装注意事项: ①.钢管下料、安装时,钢管材质、型号选用必须符合设计要求,尺寸大小、标高位置,符合图纸设计要求同时,也要满足实际安装、使用特点;

风机盘管安装工艺标准

风机盘管安装工艺标准 1 适用范围 本标准适用于建筑工程中空调系统风机盘管的安装。 2 施工准备 2.1材料、设备 2.1.1风机盘管应有合格证或质量鉴定文件,进口产品应有商检证明。 2.1.2风机盘管的结构、安装形式及进出水位置应符合设计要求。 2.1.3风机盘管安装所使用的主、辅材的规格、型号应符合设计规定,并有合格证。 2.2机具设备 2.2.1机械:电锤、手电钻、试压泵、台虎钳、电气焊风机盘管、弯管器等。 2.2.2工具:活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳、手锤、套丝板、水平尺、线坠等。 2.3作业条件 2.3.1风机盘管和主、辅材料已运抵现场,安装所需工具已准备齐全,且有安装前检测用的 场地、水源、电源。 2.3.2建筑结构工程施工完毕,屋顶做完防水层,基准线已测放。 2.3.3空调系统干管安装完毕,接往风机盘管的支管预留管口位置、标高符合要求。 2.3.4已编制施工方案,完成安全技术交底。 2.3.5参照有关专业图和建筑装修图,核对风机盘管的位置、标高是否正确。有问题及时与 设计和有关人员研究解决,办理变更洽商记录。 3 操作工艺 表冷器水压试验 支吊架安装 电机试运转 3.1 工艺流程 开箱检查

风机盘管安装 连接配管 机组试运转 3.2 操作方法 3.2.1 开箱检查 3.2.1.1风机盘管应有装箱单、风机盘管说明书、产品质量合格证与产品性能检测报告等随机文件,进口风机盘管还应有商检合格的证明文件。 3.2.1.2风机盘管开箱检查内容包括:电机壳体及表面交换器有无损伤、锈蚀等缺陷。 3.2.2 电机试运转:风机盘管应按总台数的10%通电进行三速试运转检查。机械部分不得有摩擦,电气部分不得漏电,运转平稳、噪声正常。 3.2.3 表冷器水压试验:风机盘管的表冷器应按总台数的10%进行水压试验,不得渗漏。 3.2.4 支吊架安装 3.2. 4.1风机盘管应设置独立的支、吊架固定。 3.2. 4.2根据施工图确定吊杆生根位置,生根一般采用膨胀螺栓。 3.2. 4.3按风机盘管不同的型号、重量,选取相应规格的吊杆。 3.2. 4.4减振吊架的安装应符合设计要求。 3.2.5风机盘管安装 3.2.5.1卧式风机盘管安装的高度、位置应正确,吊杆与盘管连接应用双螺母紧固找平,并在螺母上加3㎜厚的橡胶垫。 3.2.5.2吊装盘管应坡向水盘排水口。 3.2.5.3暗装的卧式风机盘管在吊顶处应留有检查门,便于机组维修。 3.2.5.4立式风机盘管安装应牢固,位置及高度应正确。 3.2.6 连接配管 3.2.6.1风管、回风箱及风口与风机盘管机组连接应严密、牢固。 3.2.6.2风机盘管与冷热媒管的连接,应在管道系统冲洗、排污后且再循环试运行2h以上,