文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 江苏省建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)范本

江苏省建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)范本

江苏省建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)范本
江苏省建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)范本

附件1

建筑节能工程专项施工方案

(标准化格式文本)

工程名称:郭巷街道尹山湖经济服务中心一期工程

编制人:姚志清

审核人:谭吉华

批准人:陈冬泉

编制单位:中亿丰建设集团股份有限公司

日期:

江苏省住房和城乡建设厅监制

二〇一四年三月

1.1工程概况:

本工程为郭巷街道尹山湖经济服务中心一期工程,总建筑面积38000m2,其中分为一个大地下室及1#楼、2#楼及食堂,地下室为一层人防车库.1#楼十六层、2#楼三层及食堂三层,且1#楼、食堂、2#楼屋面防水做法相同。计划工期:738天

1.2本工程基础为桩基础+伐板基础;地下室填充墙、±0.00以上墙体除剪力墙外,外墙均采用200厚A5.0蒸压加气混凝土砌块,砌筑采用专用粘结剂;屋面为倒置式保温屋面。

本工程地处气候分区为:夏热冬冷,节能计算面积25159.76㎡,工程节能设计标准为:《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)。

表1.1

三、编制依据

3.1 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

3.2 《江苏地区公共建筑节能设计标准》

3.3 《江苏省建筑节能管理办法》

3.4 《民用建筑节能管理规定》

3.5 《工程建设标准强制性条文》(2002版)

3.6 《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2011)

3.7 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)

3.8 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2002)

3.9 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010)

3.10 《节能构造图集》苏J/T16-2004(二)

3.11 《建筑施工高处施工安全技术规程》(JGJ80-91)

3.12 《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009)

3.13 《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007)

3.14 《绝缘同挤塑苯乙烯泡沫塑料(XPS)》(GB/T10801.2-2002)

3.15 本工程施工图纸

3.16 经批准的本工程施工组织设计

3.17 江苏省其他相关地方标准与规定等

3.18 本公司所拥有的技术装备、自身素质等自身条件,以及公司IS09001企业质量标准文件、标化现场管理的有关细则。

3.19 企业项目管理手册

3 施工管理组织机构图

图3.1管理组织机构图

四、施工方案

4.1 墙体保温节能

4.1.1材料、设备及部品进场计划见表4.1

表4.1

4.1.2施工机具准备:

(1)电动搅拌器、搅拌灰盘、灰斗,垂直运输机具(外用施工电梯或提升架),水平运输手推车,冲击钻等。

(2)常用抹灰工具及抹灰检测工具,放线工具、线锤、水桶、剪子、铁锨、扫帚、拖线板、方尺、钢板尺等。

4.1.3操作工艺

一、施工操作执行的标准:

(1)《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)。

(2)《江苏省建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ31/J19-2007)。

(3)《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》(DGJ32/J52-2006)-26 。

(4)<节能构造图集》苏J/T16-2004。

二、操作工艺:

三、准备工作

(1)材料、设备进入施工现场时,查验、检查方法:观察、尺寸检查;检查产品合格证、出场检测报告和有效期内的型式检测报告;按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应该按照其出场检验批进行核查。

(2)材料进入施工现场卸车、堆放时,为避免材料破损所采取的措施:对易碎材料卸车时注意轻拿轻放,所有材料应在库房存放,注意通风、防潮,严禁雨林;如露天存放,必须加苫盖。板状保温材料在搬运时应轻放、防止损坏断裂、缺棱掉角,保证板的外形完整;各类材料应分类堆放,并挂牌表明材料名称。

(3)定位放线、放线的依据、方法、要求:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在门窗洞口及伸缩缝、装饰线处弹水平、垂直控制线;在外墙阴阳角及其他必要处挂出垂直基准控制线,弹出水平控制基线。

(4)配置专用粘结剂:按照企业产品使用说明书配置。

四、施工操作

(1)对基层的处理要求:门窗框四周要进行堵缝,不同墙体交接处采用特殊材料和钢丝网或玻纤布进行加固处理。墙面应清理干净,无油渍、浮尘等,高度≥10mm的表面凸起物应铲平,表面下凹面积>0.1平方地方应用水泥砂浆抹平,确保基层坚实、平整。

基层墙体必须清理干净,使墙面没有油、浮尘、污垢、脱模剂、风化物、涂料、霜、泥土等污染物或其他妨碍粘结的材料,并剔除墙表面的突出物,使之平整。应清除基层墙体中松动或风化的部分,并用水泥砂浆填实后找平。墙面平整度不符合要求时可用1:3水泥砂浆进行填实找平。基层必须干燥并具有一定的机械强度。对新建工程的结构墙体,基层应符合《建筑装饰装修工程质量验收规程》(GB50210)中一般抹灰工程质量要求。

(2)对材料的拌合(如粘结剂、砂浆等)要求:按产品使用说明书配置,拌合好的材料宜在2-4h内用完,注意防暴晒和防风。

(3)对首次施工、操作基点的要求:对于采用相同建筑节能设计的房间和构造做法,应在现场采用相同材料和相同工艺制作样板或样板件,经有关各方确认后方可进行施工。

(4)对冷、热桥施工的措施:

1)、外墙附墙或挑出部件如梁、过梁、柱、附墙柱、女儿墙,外墙装饰线,墙体内箱盒、管线等,应按设计要求采取隔热源或节能保温措施。

2)、施工产生的墙体缺陷如穿墙套管、脚手眼、孔洞等,应采取隔断热桥的保温密封修补措施。

(5)对锚固件的锚固要求:

待网布施工24小时后,可以进行锚栓的安装。用冲击钻钻孔,锚固深度为基层内不小于30mm,(注意:钻孔时冲击钻钻头应与墙面保持垂直,以避免由于钻头的偏斜而扩大孔径,进而影响锚栓的锚固效果)。

锚栓使用数量:

锚栓按@400水平垂直布置,锚栓大约使用数量6-10个/m2;用锤子将固定锚栓

及膨胀钉敲入,锚栓和膨胀钉的顶部应与表面齐平或略敲入一些,以保证膨胀钉尾部进一步膨胀而与基层充分锚固。待金属锚栓安装完成后,再进行一道拌MAHAYANA双组份柔性抹面砂浆的施工并压入第二道网格布,最后抹一遍拌制MAHAYANA双组份柔性抹面砂浆。要求完成墙面的垂直度、平整度均小于4mm,同时要求线条顺直,阴阳角方正。

(6)对现场拌材料的配制要求:

拌制MHAYANA 双组份柔性粘结砂浆,在干净的塑料桶里倒入一定量的双组份砂浆乳液,采用手持式电动搅拌器边搅拌边加MHAYANA 双组份柔性粘结砂浆粉剂,二者重量比为4:1;充分搅拌5-7分钟,直到搅拌均匀,稠度适中,放置5分钟熟化;使用时,再搅拌一下即可使用。拌制工作应有专人负责,严格计量。拌制后的MHAYANA 双组份柔性粘结砂浆在使用过程中不可再加水拌制使用。拌好的料应注意防晒避风,以免水份蒸发过快而出现表面结皮现象。如搅拌桶内的材料放置时间过长,出现表面结皮及部分硬化时,则应当作废料处理。注意MHAYANA 双组份柔性粘结砂浆只需双组份砂浆乳液,不可加入其他添加料如:水泥、砂、防冻剂及其他异物;注意调好的砂浆宜在3小时内用完;工作完毕,务必及时清洗干净工具。

(7)对施工过程中质量控制的要求:

1)、每块岩棉板与墙面总粘结面积不得<40%,岩棉板与墙面必须粘结牢固,无松动和虚贴现象,锚固件数量和锚固深度应符合设计与外墙外保温体系的要求;

2)、胶黏剂与岩棉板必须粘结完后应进行隐检,抹灰完成后进行验收;

3)、在岩棉板粘贴完后进行隐检,抹灰完成后进行验收;

4)、以每500-1000㎡划为一个检验批,不足500㎡也应划为一个检验批,每个检验批每100㎡应至少抽查一处,每处不应<10㎡;

5)、当采用玻纤网格布作防止开裂的加强措施时,玻纤网格布的铺贴和搭接应符合设计和施工工艺的要求。表层砂浆抹压应严实,不得空鼓,玻纤网格布不得皱褶,外露。

(8)门窗洞口的节能构造措施:在粘贴门窗框四周的阳角,应先弹出控制线,作为控制阳角上下垂直依据,门窗洞口不允许拼接,应采用整块保温板切割成型,转角处做“L”型排布。

4.1.4成品保护

(1)塔吊在吊运物品时应避免碰撞保温层;

(2)外挂架下端与墙体接触面必须加垫木板,以免外架挤压保温层;

(3)摸完抗裂聚合物砂浆的墙面不得随意开凿孔洞;

(4)严禁重物、锐器冲击墙面。

4.2 屋面保温节能

4.2.1材料、设备及部品进场计划

(1)进场的屋面保温材料要有中文标志的出厂质量合格证、企业标准、技术性能检测报告等相关资料、保温材料的密度、导热系数、抗压强度或压缩强度、燃烧性能等技术性能必须满足要求。

(2)屋面保温材料进行复试必须做以下几项检验:导热系数、密度、压缩(10%)强度、阻燃性。

挤塑聚苯板质量要求

4.2.2 施工机具准备:

主要机具:铁锹、木刮杠、水平尺、手推车、木拍子等。

4.2.3操作工艺

施工操作执行的标准:

1)《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

2)《绝缘用挤塑苯乙烯泡沫塑料(XPS)》(GB/T10801.2-2002)

3)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)

4)《屋面工程技术规程》(GB50345-2012)

5)《江苏省建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ32/J19-2007)

6)《节能构造图集》苏J/T16-2004

1、工艺流程

(明确本分项工程的操作流程,并制作流程图,如采暖系统施工流程)

2、施工准备

1)材料、设备进入现场时,查验、检查方法:观察、尺寸检查;核查质量证明文件;按进场批次,每批进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件按照其出场检验批进行核查。

2)保温材料的运输、存放:应注意防潮,防止损伤和污染,雨季应采取遮盖措施,防止水浸或雨林。严禁在雨天进行保温层施工。板状保温材料在搬运时应轻放、防止损坏断裂、缺棱掉角,保证板的外形完整。

3、施工操作

(1)对基层的处理要求:基层应平整、干燥和干净;穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,将管根固定。

(2)对施工过程中质量控制的要求:

1、干铺聚苯板保温材料,先将接触面清扫干净,聚苯板块应铺平垫稳,板之间的缝隙,应用同类材料的的碎屑嵌填密实,表面应与相邻两板的高度一致,防止产生冷桥。

2、屋面保温隔热工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字和图片资料:1)基层;2)保温层的敷设方式、厚度和缝隙填充质量;3)屋面热桥部位。

(3)板状保温材料的保温层厚度允许偏差为5%,且不得大于4mm。

4.2.4成品保护

(1)、在已铺好的屋面保温层上不得直接行走、运输小车,行车线路应铺垫脚手板。

(2)、保温层施工完成后,应及时铺抹找平层,以减少受潮和进水,尤其是在雨季施工,更要及时采取遮盖措施。

4.3门窗节能

4.3.1材料、设备及部品进场计划

4.4.2施工机具

主要机具有:铝合金切割机、手电钻、冲击钻、小型电焊机、射钉枪、钢卷尺、墨斗等。

4.4.3

门窗工程施工工艺

施工操作执行的标准:

1)《建筑装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 2)《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 3)《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》(DGJ32/J34-2006)-8 4)《节能构造图集》苏J/T16-2004 5)苏J/T11-2006

1.工艺流程:

(1)沿建筑物全高用经纬仪或大线坠引测门窗,在每层门窗处弹线标记。并逐层抄测门窗洞口距门窗边线实际距离,需要进行处理的应记录和标识。

(2)门窗的水平位置应以楼层室内+0.5m的水平线为准向上反量出窗下皮标高,弹线找直。每层必须保持窗下皮标高一致。

(3)墙厚方向的安装位置应按设计要求的窗台板的宽度确定。

(4)门窗洞口偏位、不垂直、不方正的要进行剔凿或抹灰处理。

(5)安装铝合金门窗时,采用安装的金属零件要为不锈钢件。

(6)根据划好的门窗定位线,安装铝合金门窗框,然后用木楔临时固定。

(7)铝合金门窗与墙体的固定用固定片连接,固定片位1.5mm厚的镀锌板,长度根据现场需要进行加工。

(8)铝合金门窗框与墙体洞口的连接要牢固、可靠,固定点的间距应不大于600mm,距框角的距离不应大于180mm。

(9)铝合金门窗安装固定后,先清净缝隙中得杂物,然后进行隐蔽工程验收,合格后及时用聚氨酯发泡剂填充门窗框与墙体之间的缝隙。

(10)推拉门窗在门窗框安装固定后,将配好玻璃的门窗扇整体按入框内滑槽,调整好与扇的缝隙。

(11)五金配件与门窗连接用镀锌螺钉,安装的五金配件应解释牢固,使用灵活。

2、准备工作

(1)材料、设备进入施工现场时,查验,检查方法:门窗进场后,对其外观、品种、规格、及附件等进行检查验收,对质量证明文件进行核查;并按地区类别进行见证取样复检。

(2)材料进入施工现场卸车、堆放时,为避免材料破损所采取的措施:应用无腐蚀性的软质材料包严扎牢,放置在通风干燥的地方,严禁与酸碱盐等有腐蚀性的物品接触,露天存放时,下部应垫高100mm以上,上面应覆盖缝布保护。

(3)定位放线、放线的依据、方法、要求:按室内地面而弹出地面50线和垂直线,标出门、窗框安装的基准线;作为安装时的标准,要求同一里面上的门、窗的水平垂直方向应做到整齐一致,如在弹线时发现预留洞口的尺寸有较大的偏差,应及时调整、处理。

3、施工操作

(1)对施工过程中质量控制的要求:

1、铝合金门窗框一般都是后赛口,故门窗框加工尺寸应略小于洞口尺寸,门窗框与洞口的空隙应视不同失眠材料而定。

2、安装铝合金门窗框前,应逐个核对门,窗洞口的尺寸与铝合金门窗的规格是否对应。

3、严禁在铝合金门、窗上连接地线进行焊接工作,当固定铁码与洞口预埋件焊接时,门窗框上要盖上橡胶石棉布,防止焊接时烧伤门窗。

4、门窗扇所注建筑密封胶要平直均匀、不间断、不漏抹、无胶刺、门窗扇胶迹应清理干净。

5、玻璃安装就位后,应及时用胶条固定,密封玻璃胶条四周要胶圈,不准接条,转角胶条到位,转角胶条要割45度斜角,再用胶粘牢,防止回弹。胶条安装严密,平直、显露均匀,严禁松动。

(2)门窗洞口建筑节能的构造措施:

外门窗框或副框与洞口之间的间隙用弹性闭孔材料填充饱满,并使用密封胶密封。

(3)砌体与门窗框的连接要求:

1)、门窗框上的锚固板应固定牢固,不得有松动现象,锚固板的间距不应大于500mm,如有条件时,锚固板方向宜在内,外交错布置。

2)、带型窗、大型窗的拼接处,如需增设角钢或槽钢加固,则其上下部要与预埋件焊接,预埋件可按每1米间距在洞口内均匀设置。

4.4.4成品保护

(1)门窗框、玻璃材料运输、装卸的要求:

1)门窗框应用无腐蚀性的软质材料扎牢。

2)铝合金门窗运输时应竖立排放并固定牢靠。樘与樘之间用软质材料隔开,防止相互磨损及压坏玻璃和五金件。

3)搬运时应轻抬轻放,运输中应采取防止挤压变形损坏,途中应有防雨措施。

(2)在后续工序施工时,对前期成品、半成品采取的保护措施:

1)施工中不得在门窗上搭设脚手架或悬挂重物。

2)不允许随意撕掉框表面上所贴得保护膜,在交叉作业中,应在门窗框边铺钉保护板,以防碰坏框子。

3)浇筑连接件混凝土或者砂浆,应采用防止污染门窗框。

4)门窗玻璃安装后,应将风钩挂好或插上插销,防止刮风损坏玻璃,并派专人看管门窗,每日定时开关门窗,以减少损坏。

4.5配电与照明节能分项工程

4.5.1材料、设备及部品进场计划

4.5.2施工机具

主要机具有: 油压接线钳、剥线钳、压线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、电台钻、电

焊机、气焊工具、锡锅、射钉枪、煨管器、液压煨管器机、兆欧表、万用表、绝缘摇表等

4.5.3工程施工工艺 施工操作执行的标准:

1)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 2)《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)

3

)《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 4)《江苏省建筑安装工程施工技术规程》(DGJ32/J40-2006) 1.工艺流程:

2、准备工作

(1)材料、设备进入施工现场时,查验,检查方法:照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求,进场验收时应对下列技术性能进行核查,并经监理工程师或建设单位代表检查认可,形成相应的验收、核查记录;质量证明文件和相关技术资料应齐全,

并应符合国家现行有关标准和规定。检查方法:观察检查;技术资料和性能检测报告等质量证明文件与实物核对。

(2)材料进入施工现场卸车、堆放时,为避免材料破损所采取的措施:1、搬运材料及就位过程中应防止碰撞,以免损坏;2、变配电设备以及柜、屏、台、箱、盘在装卸运输过程中,不应有冲击或严重震动情况。运输倾斜角不应超过15°,否则应采取相应措施,并应有防雨措施;3、电缆电线搬运时应先检查电缆盘是否牢固,封头是否良好,禁止奖电缆盘从车上或高处推下;4、灯具、开关、插座、进入现场后应码放整齐、稳固,并注意防潮,搬运时应轻拿轻放,以免碰坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩。

(3)定位放线、放线的依据、方法、要求:明暗配管施工前,必须根据施工图按线路短,弯曲少的原则确定线路、测定方位,同时将各种箱盒等定位固定;管线线路施工按照施工图用小线和水平尺测出配电箱及开关盒的准确位置,和各段管线的长度,并标出准确尺寸,线路与其他管线的最小距离应符合相关规定。

3、施工操作

(1)对施工过程中质量控制的要求:

1、墙上留孔、洞的要求:根据设计图纸要求在配电箱的位置处预留一个比箱体尺寸大的洞口,一般可要求左右各大50~100mm。上下各大150~200mm。对于接线盒或开关插座盒,留洞尺寸可定为150mm×250mm。管路进洞尺寸不超过洞口的1/2,以利于以后的箱盒安装。

2、堵塞孔、洞的要求:电气设备安装完毕后,对电气竖井内的电缆孔洞、预留孔洞经及桥架穿防火分区防火墙处孔洞,均须采用阻燃材料作好密封处理,以满足防火要求。

3、管线埋设对基体、电线管,埋设管线、开槽的要求:砌体墙内配管,应在砌砖墙时密切配合土建,做好留洞留槽、埋线工作;如需剔槽,宜用专业机械进行,槽宽应不大于管子外径的1.2倍,深度应考虑为管径加15mm的保护层厚度。

4、埋设管线后,对槽口的处理要求:采用强度等级不下于M10的水泥砂浆抹面,各种暗式箱盒应根据设计标高找正,找平后用水泥砂浆固定,然后进行配管。在土建抹灰后,箱面应与土建抹灰平齐。

5、其他要求:1、导线敷设时,应避免导线接头,若需要接头时,应采取压接或焊接;穿在管内的导线不得有接头;2、明配线路穿墙时,应用管子保护,管子两端出线口应伸出墙面100mm;明线路穿过楼板时,应设钢管加以保护;3、被隐蔽的接线盒和导管在隐蔽前应经检查合格后才能隐蔽;4、柔性导管不能用作线路的敷设,仅在刚性导管不能准确配入电气设备器具时作过渡导管用。

4.5.4成品保护

(1)灯具进入现场后应码放整齐、稳固。并要注意防潮,搬运时应轻拿轻放,以免碰坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩。

(2)安装灯具时不要碰坏建筑物的门窗及墙面。

(3)安装过程中,要注意保护顶棚、墙壁、地面不受污染、损伤;

(4)灯具安装完毕后不得再次喷浆,以防止器具污染。

4.6给排水节能工程

4.6.1材料、设备及部品进场计划

4.6.2施工机具

主要机具有: 离心式水泵、压力表等 施工操作执行的标准:

1) 建筑给水排水设计规范 GB50015-2009

2)施工操作

(1)对施工过程中质量控制的要求:

1、给排水节能材料的选购必须符合设计标准及节能要求。

2、设备、管材及其附属装置必须按照图纸设计要求进行采购,进场后提供相关的检测报告、合格证、质保书进行报验,现场进行外观及功能检查。

4.6.3成品保护

施工现场应建立相应的质量管理体系、施工质量控制和检验制度,具有相应的施工技术标准。施工前,施工单位应编制建筑节能工程施工方案并经监理(建设)单位审查批准。施工单位应对从事建筑节能工程施工作业的人员进行技术交底和必要的实际操作培训。 设备、阀门、过滤器、液位计及仪表应按设计要求安装齐全,不得随意增减和更换。

4.7通风系统节能工程

4.7.2施工机具

主要机具有:电焊机、绞丝机、切割机、电钻、电锤、剪板折弯设备、小型起重设备、酚醛风管刀具、打压机、随身工具等

4.7.3工程施工工艺

施工操作执行的标准:

1)通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002

施工操作

(1)对施工过程中质量控制的要求:

通风节能工程中的送、排风系统的安装,应符合下列规定:

1、各系统的制式,应符合设计要求;

2、各种设备、自控阀门与仪表应按设计要求安装齐全,不得随意增减和更换;

3、风管的制作与安装应符合下列规定:

A、风管的材质、断面尺寸及厚度应符合设计要求;

B、风管与部件、风管与土建及风管间的连接应严密、牢固;

C、风管的严密性及风管系统的严密性检验和漏风量,应符合设计要求或现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有关规定;

4、通风系统中风机的安装应符合下列规定:

A 、规格、数量及安装位置应符合设计要求;

B 、进、排风管的连接应正确、严密、可靠;

C、室外进、排风口的安装位置、高度及水平距离应符合设计要求。

4.8幕墙节能工程:

4.8.1材料、设备及部品进场计划

调准。

(2)埋件的检查与修补

a.螺杆锚入时必须保持垂直混凝土面,不允许上倾或下斜,确保有充分的锚固深度,锚入后拧紧时不允许螺杆转动。

b.螺杆锁紧时扭矩力必须达到规范和设计要求。

(3)连接件安装

连接件是幕墙安装中的一个重要环节。连接件与埋件是通过焊接与埋板连接的。安装至少相邻三根竖料后,调平连接件并注意相邻竖料的平整(骨架调平还可利用连接件调节孔进行调整)。

(4)、立柱安装

a.立柱的安装,依据放线的位置进行安装。安装立柱施工是从底层开始,然后向上推移进行。

b.为确保整个立面横平竖直,使幕墙外立面处在同一垂直平面上。首先将角位垂直钢丝布置好。安装施工人员依据钢丝作为定位基准,进行角位立柱的安装。

c.放线组施工人员首先在预埋件上依据施工图标高尺寸弹出各层间的横向墨线,作为定位基准线(图示)。

d.立柱在安装之前,首先对立柱进行直线度的检查,检查的方法采用拉线法、若不符合要求,经矫正后再上墙进行安装,将误差控制在允许的范围内。

e.先对照施工图检查主梁的加工孔位是否正确,然后用螺栓将立柱与连接件连接,调整立柱的垂直度与水平度,然后上紧螺母。立柱的前后位置依据连接件上长孔进行调节。上下依据方通长孔进行调节。

f.立柱就位后,依据测量组所布置的钢丝线、综合施工图进行安装检查,各尺寸符合要求后,对钢龙骨进行直线的检查,确保钢龙骨的轴线偏差。

g.待检查完毕、合格后,填写隐蔽工程验收单,报监理验收(并附自检表)。

h.整个墙面立柱的安装尺寸误差要在控制尺寸范围内消化,误差数不得向外伸延,各竖龙骨安装以靠近轴线的钢丝线为准进行分格检查。

i.钢龙骨的安装,竖向必须留伸缩缝,每个楼层间一处,竖向伸缩缝留20mm间隙,采用套筒连接。

(5)横梁的安装

a.立柱安装好以后,检查分格情况,符合规范要求后进行横梁的安装,横梁根据实际情况进行断料。横梁的断料尺寸,应比分割尺寸小3mm,这样施工过程中安装比较方便,未装横料前,先进行角码的安装。

b.横龙骨的安装,依据水平横向线进行安装,将横料全部拧到5分紧后再依据横向鱼丝线进行调节、直至符合要求。

(6)花岗石的安装

a.为了减少石材表面跟水和大气的接触,并减少污物附在石材上,保护石材的美观及

节能专项施工方案模板

节能专项施工方案

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章主要分项工程施工方案

第一章编制依据 1.1 本工程施工图纸 1.2 本工程建设工程施工合同 1.3 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300- 1.4 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411- 1.5 《建设电气工程施工质量验收规范》 GB50303- 1.6 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242- 1.7 《屋面工程质量验收规范》 GB50207- 1.8 《建筑工程项目管理规范》 GB/T50326- 1.9 《建筑施工安全建筑标准》 JGJ59-99 1.10 《民用建筑节能设计标准》 JGJ26-95 1.11 《外墙外保温工程技术规程》 JGJ144- 1.12 《建筑节能工程施工验收规范》 GB50411- 1.13 外墙外保温建筑构造 10J121

第二章工程概况 2.1工程名称: 锦绣公馆商业住宅楼2#、3#楼 2.2建设地点: 牡丹江市光华街以北,爱华路以西 2.3建设单位: 牡丹江市东方房地产开发有限公司 2.4设计单位: 沈阳中鼎建筑设计有限公司 2.5结构形式: 钢筋混凝土框架、剪力墙结构 2.6施工单位: 牡丹江市安装工程有限公司 2.7工程建筑特征 2.7.1建筑总体特征:本工程层数为29层,地下一层,建筑面积25738.4㎡。 2.7.2主体节能工程: a、地下室外墙外贴80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板。 b、所有朝向采用填充墙体砌体外墙为200厚非承重型烧结空心砖(非粘土),外贴100厚阻燃型模塑聚苯乙烯泡沫塑料板。 2.7.3屋面节能工程:采用100厚阻燃型挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板。 2.7.4门窗节能工程:所有朝向外窗均采用单框三玻塑钢窗。门窗洞口、雨棚及挑檐交接处等节点均采取保温措施。

节能专项方案标准化格式文本

附件1 建筑节能工程专项施工方案 (标准化格式文本) 工程名称:如东经济开发区安置房四期南地块 编制人:吴建锋 审核人:杨建 批准人:傅明 编制单位:南通五建控股集团有限公司 日期:2016.10.15 江苏省住房和城乡建设厅监制 二〇一〇年十二月

1建筑节能工程概况 1.1工程概况:本工程总建筑面积约为107207.77平方米,其中:地上建筑面积约为88728.08平方米,地下建筑面积约为18479.69平方米,建筑用地面积约为70954.51平方米。其中1#~15#楼为多层住宅,商业C区、D区为2层建筑;16#~22#楼为高层住宅,地上为剪力墙结构,地下设有一层地下室; 1.2本工程建筑节能工程概况 (注:工程量的单位根据实际情况填写) 2编制依据 2.1 经建筑节能专项审查合格的设计文件。 2.2 经批准的单位工程施工组织设计。 2.3 本项目适用的建筑节能工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。

建筑节能工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 表2.1 3 施工管理组织机构图 图3.1管理组织机构图 4 施工方案 4.1 保温节能 建筑节能分项工程(按不同分项工程分别制定施工方案) 项目经理 傅明 施工员负责人 吴树栋 技术负责人 杨建 质量负责人 张国卿

4.1.1材料、设备及部品进场计划见表4.1 4.1.2施工机具见表4.2 表4.2 4.1.3操作工艺 施工操作执行的标准: (1)绿色建筑工程施工质量验收规范DGJ32/J 19-2015 。 (2)外墙内外保温工程技术规程。 (3)《建筑节能工程施工质量验收规程》JGJ08-113-2009 。 1、工艺流程

建筑节能分部工程专项验收方案

沿河县田坝移民安置房工程 建筑节能分部工程专项验收案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录 人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计的情况;(二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查容。四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建

筑节能设计认定书; (二)建筑节能专项施工案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理案和验收记录。 五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同容和有关标准、规进行施工; 4、工程质量是否达到验收规的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计

企业标准文本格式模板

管理标准 安全管理制度 (发布实施日期四号黑体) XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施 发布

前言 (三号黑体,不加粗) (五号宋体,首行缩进2字符) 特定部分应视情况给出下列信息: ——说明与对应的国家、行业标准或其他文件的一致性程度; ――说明标准代替或废除情况; ――说明标准与前一版本相比的重大技术变化; ――说明标准中的附录哪些是规范性附录,哪些是资料性附录; 基本部分应视情况给出下列信息: ――本标准由××公司提出; ――本标准由公司负责起草; ――本标准主要起草人:××; ――本标准所代替标准的历次版本发布情况。

标准名称 (三号黑体,不加粗) (正文内容五号宋体,首行缩进2字符) 1 范围(章节及标题用五号黑体,不加粗) 范围的陈述应使用下列表述形式: “本标准规定了……” 标准适用性的陈述应由下述引导语引出: “本标准适用于……”“本标准不适用于……” 2 规范性引用文件 它应列出标准中规范性引用的标准和文件一览表。一览表中文件排列的顺序为:国家标准、行业标准、地方标准、国内有关文件、ISO标准、IEC标准、ISO或IEC有关文件、其他国际标准即有关文件。 规范性引用文件一览表应由下述引导语引出: “下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。” 3 定义和术语 它给出为理解标准中某些术语所必需的定义。应使用下述适合的引导语: “下列术语和定义适用于本标准” 4 要求 (此部分包含下述内容: a) 直接或以引用方式给出标准涉及的产品、过程或服务等方面的所有特性; b) 可量化特性所要求的极限值;) 4.1 4.1.1(章节号全部用五号黑体,不加粗) 4.1.2 4.2 5 试验方法 (此部分包含对每个要求,或者引用测定或检验特性值的试验方法,或者直接规定试验方法。)5.1 5.1.1 5.1.2

江苏省建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)范本

江苏省建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)范本 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

附件1 建筑节能工程专项施工方案 (标准化格式文本) 工程名称:郭巷街道尹山湖经济服务中心一期工程 编制人:姚志清 审核人:谭吉华 批准人:陈冬泉 编制单位:中亿丰建设集团股份有限公司 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 二〇一四年三月

一、建筑节能工程概况 工程概况: 本工程为郭巷街道尹山湖经济服务中心一期工程,总建筑面积38000m2,其中分为一个大地下室及1#楼、2#楼及食堂,地下室为一层人防车库.1#楼十六层、2#楼三层及食堂三层,且1#楼、食堂、2#楼屋面防水做法相同。计划工期:738天 本工程基础为桩基础+伐板基础;地下室填充墙、±以上墙体除剪力墙外,外墙均采用200厚蒸压加气混凝土砌块,砌筑采用专用粘结剂;屋面为倒置式保温屋面。

二、建筑节能设计要求 本工程地处气候分区为:夏热冬冷,节能计算面积㎡,工程节能设计标准为:《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)。

三、编制依据 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《江苏地区公共建筑节能设计标准》 《江苏省建筑节能管理办法》 《民用建筑节能管理规定》 《工程建设标准强制性条文》(2002版) 《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2011) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 《节能构造图集》苏J/T16-2004(二) 《建筑施工高处施工安全技术规程》(JGJ80-91) 《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009) 《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007) 《绝缘同挤塑苯乙烯泡沫塑料(XPS)》(GB/) 本工程施工图纸 经批准的本工程施工组织设计 江苏省其他相关地方标准与规定等 本公司所拥有的技术装备、自身素质等自身条件,以及公司IS09001企业质量标准文件、标化现场管理的有关细则。 企业项目管理手册

建筑节能分部工程施工方案标准化格式文本

附件1 建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本) 工程名称: 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 二0—0年十二月.

建筑节能分部工程概况 1 1.1工程概况:(可选择增加说

---------------------------------------------------- 1.2本工程建筑节能分部工程概况1.1表 (注:工程量的单位根据实际情况填写) 2编制依据 2.1经建筑节能专项审查合格的设计文件。 2.2经批准的单位工程施工组织设计。 2.3本工程适用的建筑节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集

3施工管理组织机构图 管理组织机构图3.1图 4施工方案 4.1 建筑节能分项工程(按不同分项工程分别制定施工方案) ---------- 4.1.1材料、设备及部品进场计划见表 4.1 4.1表 4.2 施工机具见表4.1.2 4.2表 4.1.3操作工艺施工操作执行的标准: 1) (

)(3 学资学习网 — 。 ------ ,1、工艺流程)(明确本分项工程的操作流程,并制作流程 图,如采暖系统施工流程。 预留、预埋 管道预制 支架安装 管道安装 材料进场、验收 系统调试管道二次冲洗、 试压 暖气片安装管道冲洗试压 系统验收2 采暖系统施工流程4.1图 ?., I I 2、准备工作 (1) 材料、设备进入施工现场时,查验、检查方法: 。 (2) 材料进入施工现场卸车、堆放时,为避免材料破损所采取的措施 0 ----------------------------------------- (3) 材料的堆放排列图: (4) 门窗洞口建筑节能构造措 施 (5) 定位放线、放线的依据、方法、要求: (6) 其他: 3、施工操作 (1) 对基层的处理要求: (2) 对材料的拌合(如粘结剂、砂浆等)要求: (3) 对首次施工、操作基点的要求: (4) 对冷、热桥施工的措施: (5) 对锚固件的锚固要求: (6) 对现场拌材料的配制要求: (8) 施工过程中辅助措施的要求(必要时附图): —

江苏省民用建筑节能工程质量监督工作实施细则

江苏省民用建筑节能工程质量监督工作实施细则

江苏省民用建筑节能工程质量监督工作实施细则(暂行) 苏建质〔〕313号 各省辖市建设局(建委),南京市建工局: 现将《江苏省民用建筑节能工程质量监督工作实施细则(暂行)》印发给你们,请遵照执行。 江苏省建设厅 二○○七年十月十五日 江苏省民用建筑节能工程质量监督工作实施细则(暂行) 1 总则 1.1 为加强民用建筑节能工程质量监督管理,规范质量监督工作,确保民用建筑工程质量,根据《民用建筑节能管理规定》、

《民用建筑节能工程质量监督管理办法》以及相关规范、标准等,结合我省实际,制定本细则。 1.2 在本省行政区域内从事民用建筑节能工程质量监督工作适用本细则。 1.3 民用建筑节能工程质量监督是指工程质量监督机构(以下简称监督机构)依据民用建筑节能工程相关法规、经审查合格的施工图设计文件、施工质量验收规范、标准,对民用建筑节能分部工程质量进行监督检查的活动。 1.4民用建筑节能工程质量监督工作除执行本细则外,还应遵守《江苏省建设工程质量监督工作实施细则》的有关规定。 2 参建各方责任主体和有关机构质量行为监督 2.1 建设单位抽查重点 2.1.1建筑节能工程施工图设计文件送审及建筑节能专篇和向监理、施工单位提供的施工图设计文件。 2.1.2建筑节能工程施工图设计文件擅自修改和设计变更。 2.1.3建筑节能工程相关系统构造做法及系统组成材料与系统型式检验报告。

2.1.4是否明示或暗示使用已禁止使用的技术、工艺、材料和设备。 2.1.5《单位(子单位)工程竣工验收报告》建筑节能分部工程验收意见。 2.2 设计单位抽查重点 2.2.1建筑节能计算及相应计算书、建筑节能专篇、设计变更手续。 2.2.2建筑节能设计内容交底,参加建筑节能分部工程验收及签署意见。 2.2.3《工程设计质量检查报告》有无建筑节能内容。 2.2.4 是否采用已禁止使用的技术、工艺、材料和设备。 2.3 施工单位抽查重点 2.3.1相应资质,质量管理体系、施工质量控制和检验制度。 2.3.2建筑节能工程施工方案及审查批准,建筑节能施工人员技术交底。 2.3.3按审查合格的施工图设计文件和经审查批准的施工方案施工。

建筑节能施工方案最终版

目录 1.编制依据: 2 1.1施工图纸: (2) 1.2 主要规范、规程 (2) 2.工程概况: 2 2.1 总体简介: (2) 2.2 设计概况: (3) 3.施工部署: 5 3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 (5) 3.2 质量保证体系 (5) 3.3 本工程采用的建筑节能措施: (10) 4.施工计划 4.1劳动力计划 (10) 5主要施工方法 5.1挤塑聚苯板外墙体节能工程 (10) 5.1.1 工程概况: (11) 5.1.2 材料组成 (11) 5.1.3 施工要求及条件 (11) 5.1.4 施工工具 (11) 5.1.5 工艺流程 (11) 5.1.6 细部及特殊部位做法及节点图 (19) 5.1.7 质量标准 (21) 5.1.8 安全措施 (24) 5.1.9文明施工及成品保护 (24) 5.1.10 成本降低措施 (25) 5.1.11环境保护措施 (25) 5.2铝合金门窗节能工程 (25) 5.2.1 材料选用、加工、运输 (25) 5.2.2 产品加工与运输 (26)

5.2.3 施工方法及节能要求具体见铝合金施工组织 (27) 5.2.4 竣工验收 (27) 5.2.5 成品保护措施 (27) 5.2.6 安全生产、文明施工措施 (28) 5.3 幕墙节能工程见幕墙施工方案 (29) 5.4屋面节能工程 (29) 5.4.1 工程概况: (29) 5.4.2 材料选择 (29) 5.4.3 施工流程 (29) 5.4.4 施工方法: (30) 5.4.5.质量标准和屋面质量控制措施 (30) 5.4.6 成品保护 (31) 5.4.7 屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求. (31) 5.5.通风与空调节能工程 (32) 5.6.配电与照明节能工程 (33) 1.编制依据: 1.1施工图纸: 武警指挥学院训练馆工程施工图纸。 1.2 主要规范、规程 2.工程概况: 2.1 总体简介:

企业标准编写内容和格式

企业标准编写内容和 格式

用心整理的精品word文档,下载即可编辑!! ICS点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号Q/ART 芜湖爱瑞特环保科技有限公司企业标准 Q/ART J00.02—2012 企业标准编写内容和格式 点击此处添加标准英文译名 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 文稿版次选择 (本稿完成日期:) 2012-06-15发布2012-06-15

前言 企业标准编写规定是根据GB/T15496、GB/T15497、GB/T1.1-2009的要求,作为企业标准化文件编写时规定的纲领性文件。 本规定为公司标准编写提供了依据。 本规定由芜湖爱瑞特环保科技有限公司提出并负责起草。 本规定自二0一二年六月十五日起正式实施。 本规定主要起草人:艾和金、杨金树、王家梅、朱家旺。

企业标准编写内容和格式 1 范围 本标准规定了本公司标准制定、审核、批准和复审程序及编写格式,并规定了产品标准的备案程序。 本标准适用于本公司各部门的企业标准制(修)订、备案、复审的管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 1.1-2009标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则 GB/T 15496企业标准体系要求 GB/T 15497企业标准体系技术标准体系 GB/T 15498企业标准体系管理标准和工作标准体系 GB/T 20000.1-2002 标准化工作指南第1部分:标准化和相关活动的通用词汇Q/ART JO0.01-2012 企业标准编号规定 3 术语和定义 GB/T 20000.1-2009中确立的以下术语和定义适用于本标准。 3.1规范性引用文件 为各种活动或其结果提供规则,导则或规定特性的文件。 注1:“规范性引用文件”是诸如标准、技术规范、规程和法规等这类文件的通称。 注2:“文件”可以理解为记录有信息的媒体。 注3:界定各种规范性文件的术语,是将文件及其内容作为单一的整体来定义的。 3.2条款(等同GB/T 1.1-2009中的3.8) 规范性文件内容的表述方式,一般采取陈述、指示、推荐或要求的形式。 注:条款的这些形式以其所用措辞加以区分,例如:指示用祈使句表述,推荐用助动词“宜”,要求用助动词“应”。 3.3要求(等同GB/T 1.1-2009中的3.8.1) 表达如果声明符合标准需要满足的准则,并且不准许存在偏差的条款。 3.4推荐(等同GB/T 1.1-2009中的3.8.2) 表达建议或指导的条款。 3.5陈述(等同GB/T 1.1-2009中的3.8.3)

绿色施工节能减排措施范本

整体解决方案系列 绿色施工节能减排措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-54207绿色施工节能减排措施 Energy saving and emission reduction measures for green construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 5.1.1组织管理 1、建立绿色施工管理体系,并制定相应的管理制度与目标。 2、项目经理为绿色施工第一责任人,负责绿色施工的组织实施及目标实现,并指定绿色施工管理人员和监督人员。 5.1.2规划管理 1、编制绿色施工方案。该方案应在施工组织设计中独立成章,并按有关规定进行审批。 2、绿色施工方案应包括以下内容: (1)环境保护措施,制定环境管理计划及应急救援预案,采取有效措施,降低环境负荷,保护地下设施和文物等资源。 (2)节材措施,在保证工程安全与质量的前提下,制定节材措施。如进行施工方案的节材优化,建筑垃圾减量化,尽

量利用可循环材料等。 (3)节水措施,根据工程所在地的水资源状况,制定节水措施。 (4)节能措施,进行施工节能策划,确定目标,制定节能措施。 (5)节地与施工用地保护措施,制定临时用地指标、施工总平面布置规划及临时用地节地措施等。 5.1.3实施管理 1、绿色施工应对整个施工过程实施动态管理,加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。 2、应结合工程项目的特点,有针对性地对绿色施工作相应的宣传,通过宣传营造绿色施工的氛围。 3、定期对职工进行绿色施工知识培训,增强职工绿色施工意识。 5.1.3评价管理 1、对照本导则的指标体系,结合工程特点,对绿色施工的效果及采用的新技术、新设备、新材料与新工艺,进行自

建筑节能保温专项施工方案

建筑节能保温专项施工方案一、工程概况 1、施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、施工联系单 2、江苏省《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 3、国家《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《外墙保温工程技术规程》 4、国家强制性标准及有关工程质量标准及规定等 三、建筑节能设计说明

施工部署是建筑施工的总体性战略规划,它由特定工程的具体情况出发,经过多个备选方案的相互比较与启发,逐步优化与丰富,最终选择一个最适合于本工程的一系列措施,包括各分部分项的主导施工方案、设备与人虽的配备、施工组织过程和协调方案等。 1.施工方案设想 (1)项目总目标 质量目标:全面贯彻落实我公司质量管理宗旨,确保本项目单位工程达到“合格”的质量目标管理。 工期目标:全面贯彻落实各项安全法则法规,确保工程如期完成。 (2)总体措施 根据本工程的具体特点,重点抓 "施工管理,质量管理,创建管理和确保工期"这四项工作来组织指导施工,才能确保工期,搞好质量,经受住市场的严峻考验。 具体落实和体现在:配备精干的项目领导班子、过硬的施工队伍、先进的技术管理模式、精良适用的机械设备,合理科学地安排施工进度。 (3)施工方案设想 a.施工组织方案:拟建工程为八幢框架五层住宅楼,拟将其安排给三个班组施工,各班组可将施工内容按平面分作若干个施工段,采

取段间流水搭接施工; b.垂直与水平运输方案;本工程的垂直运输,采用工程原有塔吊加货物提升机来完成,水平运输利用施工脚手架、手推车结合脚手板。 (4)施工设备的配备 施工机械设备一览表 2.劳动力配备 工人应根据需要配齐、配足,并做到相对固定,以保证施工作业的有序化,不断提高管理工作水平,确保施工质量。在正常情况下,本工程考虑安排连班作业,时间为上午7:00到下午18:00劳动力安排,根据我公司的协调纽织能力、机械投入及施工经验,在外粉及门窗安装施工时,拟安排:抹灰工15人、抹灰辅助工8人、门窗制作安装工8人、安装辅助工6人。 根据以上劳动力人数上安排,拟在施工时针对每一次工序变化安排一次劳功力队伍调整,这样便于管理,也有利于保证质量。在具体安排时我们将安排素质较高,扶术过硬,容易管理的劳动力队伍进场施工。

企业标准 格式模板

XX(五号黑体)(具体请查询“中国标准CCS分类号”pdf文件)Q X X有限公司企业标准 Q/321181 XXX 0XX-20XX 代替Q/321181 XXX-20XX (“代替Q/321181 XXX-20XX ”新企标无需填写,“XXX”是标准代号由标准科给出,“OXX”是企标序号,“20XX”是年代号) XX(标准名称) (一号黑体) (发布实施日期四号黑体) XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施 XX有限公司(二号宋体)发布

前言 (三号黑体,不加粗) (五号宋体,首行缩进2字符) 特定部分应视情况给出下列信息: 说明与对应的国家、行业标准或其他文件的一致性程度。 说明标准代替或废除情况。 说明标准与前一版本相比的重大技术变化。 说明标准中的附录哪些是规范性附录,哪些是资料性附录。 基本部分应视情况给出下列信息: 本产品因无国家标准和行业标准(如果有相关国家标准和行业标准可以依据,只是相关指标高于国家标准或行业标准,就删除“本产品因无国家标准和行业标准”),为保证产品质量以及为产品出厂检验与交付提供依据,根据国家和行业的有关要求,结合用户需求,特制定本企业标准。 本标准参照GB/T 1.1-2009要求编写。 本标准由××公司提出。 本标准由××公司负责起草。 本标准主要起草人:××。 本标准所代替标准的历次版本发布情况。

标准名称 (三号黑体,不加粗) (正文内容五号宋体,首行缩进2字符) 1 范围(章节及标题用五号黑体,不加粗,正文内容用五号宋体) (范围的陈述应使用下列表述形式:) 本标准规定了……。 (标准适用性的陈述应由下述引导语引出:) 本标准适用于……,本标准不适用于……。 2 规范性引用文件(章节及标题用五号黑体,不加粗,正文内容用五号宋体) (它应列出标准中规范性引用的标准和文件一览表。一览表中文件排列的顺序为:国家标准、行业标准、地方标准、国内有关文件、ISO标准、IEC标准、ISO或IEC有关文件、其他国际标准即有关文件。) (规范性引用文件一览表应由下述引导语引出:) 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 XXX(标准号)XXXXXXXX(标准名称)(注意,这里引用的标准一定是要现行有效的标准,请上网去核查,https://www.wendangku.net/doc/1b11411445.html,/standardSearch/quickly_search.aspx或者 https://www.wendangku.net/doc/1b11411445.html,/bzsearch/bzsearch.asp) ... 3 定义和术语 (它给出为理解标准中某些术语所必需的定义。应使用下述适合的引导语:) 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 (此处的序号五号黑体) 术语名称(五号黑体加粗) ……(术语解释五号宋体) 3.2 (此处的序号五号黑体) 术语名称(五号黑体加粗) ……术语解释五号宋体) …… 4 要求 (此部分包含下述内容: a) 直接或以引用方式给出标准涉及的产品、过程或服务等方面的所有特性、指标的要求; b) 可量化特性所要求的极限值;) 4.1 …… 4.1.1 …… 4.1.2 …… 4.2 …… 5 试验方法

建筑节能专项施工方案(模板)

……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… *****中心一期工程 建筑节能 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:********建筑工程有限公司 编制日期:年月日

目录 第一章编制依据 (4) 第二章节能工程设计概况 (4) 1.1工程基本概况 (4) 1.2围护结构做法简要说明 (5) 1.3工程材料 (6) 第三章施工部署 (7) 1.1组织机构 (7) 1.2质量目标 (8) 1.3节能目标 (8) 1.4施工准备工作 (8) 1.5施工阶段工作 (8) 1.6竣工验收工作 (9) 第四章施工计划 (9) 1.1技术准备 (9) 1.2材料计划 (9) 1.3施工机具计划 (10) 1.4劳动力计划 (11) 第五章主要施工方法和施工要点 (11) 1.1挤塑型聚苯板(XPS)保温屋面 (11) 1.1.1工程概况 (11) 1.1.2材料选择 (12) 1.1.3施工方法: (12) 1.1.4成品保护 (17) 1.1.5屋面工程质量控制措施 (17) 1.2节能门窗工程 (17)

1.2.1施工准备 (17) 1.2.2门窗制作加工 (17) 1.2.3铝合金门窗安装 (18) 1.2.4门窗工程质量控制措施 (19) 1.3墙体节能工程 (20) 1.3.1施工准备 (20) 1.3.2加气砼砌块砌筑形式 (20) 1.3.3加气砼砌块墙砌筑要点 (21) 1.3.4加气砼砌块砌体允许偏差 (22) 1.3.5墙体节能工程质量的预控与控制要点 (22) 1.3.6成品保护 (23) 1.3.7安全措施 (23) 1.4安装工程 (24) 1.4.1施工准备 (24) 1.4.2施工要求 (24) 1.5外墙自保温工程 (25) 1.6通风与空调节能工程 (25) 1.7配电与照明节能工程 (28) 1.8监测与控制节能工程 (30) 第六章施工质量保证措施 (33) 1.1质量保证体系 (33) 1.2质量保证措施 (33) 1.3质量标准及验收 (34) 1.4墙体工程 (35) 1.5屋面工程 (36) 1.6门窗工程 (37) 1.7质量通病防治措施 (39) 1.7.1 节能墙体工程质量问题及防治措施 (39) 1.7.2 节能屋面工程质量问题及防治措施 (39)

节能方案标准化格式讲解

建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本) 工程名称:梨庄实验小学扩建项目 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:江苏五星建设集团有限公司 日期:2016年11月 江苏省住房和城乡建设厅监制 二O一六年十一月

1建筑节能分部工程概况 1.1工程概况:本工程教学楼设计室内地坪标高±0.00相当于黄海标高 2.600m,室内外高差0.45m;风雨操场室内地坪标高-0.15相当于黄海标高2.45m,室内外高差0.30m。建筑总面积8204m2,其中教学楼6400㎡,风雨操场1804㎡。教学楼五层(局部四层)最高檐口高度为19.50 m;风雨操场二层,网架屋面,屋面最高为14.65m。 本工程由无锡市北塘区教育局投资建设,无锡市上城建筑设计有限公司设计,无锡市城岩岩土工程有限公司地质勘察,无锡市三利工程建设监理有限公司监理,江苏五星建设集团有限公司组织施工;由陈栋担任项目经理,董建强担任技术负责人。 1.2本工程建筑节能分部工程概况 2编制依据 2.1 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 2.2 《江苏地区公共建筑节能设计标准》 2.3 《江苏省建筑节能管理办法》 2.4 《民用建筑节能管理规定》 2.5 《工程建设标准强制性条文》(2016版) 2.6 《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2013)

2.7 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 2.8 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2011) 2.9 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 2.10《节能构造图集》苏J/T16-2009(二) 2.11《建筑施工高处施工安全技术规范》(JGJ80-2011) 2.12《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2014) 2.13本工程施工图纸 2.14 经批准的本工程施工组织设计 2.15 江苏省其它相关地方标准与规定等 2.16 本公司所拥有的技术装备、自身素质等自身条件,以及公司ISO9001企业质量标准文件、标化现场管理的有关细则。 3 施工管理组织机构图 图3.1管理组织机构图 项目经理 陈栋 施工员 孔振东 质量员 陈林海 安全员 林玉英

建筑工程节能专项施工方案(新)

一、编制依据 1、施工图纸 建筑施工图纸、设计变更单等 2、主要规范、规程 二、工程概况 1、总体简介 2、建筑节能设计概况 ①屋面节能 200mm厚发泡混凝土(导热系数为0.08w/m2.k),保护层为细石混凝土。

②墙体节能 外墙体采用250厚混凝土加气砌块。 外墙保温采用50厚无机防火保温板(A1级) ③不采暖地下室顶板节能 外墙保温采用60厚无机防火保温板(A1级) ④外门窗节能 选用断桥铝合金窗中空玻璃窗(6+12+6)导热系数为2.80w/m2.k。 三、施工部署 1、建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目副经理、项目技术负责人为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:马晋峰(项目经理)----负责组织协调工作 副组长:叶忠武(项目副经理)----负责施工现场施工指挥、质量监督工作 魏炜(技术负责人)----技术总部署、方案编制及交底 组员:槐世玉----现场施工管理、协调 李伟----现场施工管理、协调 高双荣----现场施工质量及细部施工做法管理 2、质量保证体系

每建必优、精细管理是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程的分包单位,应选择有类似工程施工经验的队伍,并对其在施工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 A.建筑节能材料须有检验报告及出厂合格证。 B.按节能规范要求,对节能材料进行复验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 A.施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。 B.施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。 C.做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。 D.对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。 E.做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 四、施工计划 1、劳动力计划 本工程的建筑节能工程,外门、外窗节能由甲方独立分包,屋面节能我方施工,外墙外

江苏建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)资料

附件1 (标准化格式文本) 工程名称:水岸佳苑C块1标段 编制人:陈才新、王永新、徐宝章、庄文官 审核人李明官 戚万恩 编制单位: 上海南汇建筑工程有限公司 日期: 2011年3月10日 江苏省住房和城乡建设厅监制 二0—0年十二月

1建筑节能分部工程概况 1.1工程概况:(可选择增加说明)本项目外墙保温为水泥基复合保温砂浆(住宅部分)或XPS挤塑聚苯板保温层(公建部分);屋面保温使用50后挤塑板保温层;安装节能为节能灯安装;门窗为塑钢窗 6+12A+6透明中空玻璃;建筑外遮阳保温系统。 1.2本工程建筑节能分部工程概况 2编制依据 2.1 经建筑节能专项审查合格的设计文件。

22经批准的单位工程施工组织设计。 2.3 本工程适用的建筑节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 3施工管理组织机构图 图3.1管理组织机构图 建筑节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表表2.1

4施工方案 4.1 ^墙体、屋建筑节能分项工程(按不同分项工程分别制定施工方案) 4.1.1材料、设备及部品进场计划见表 4.1 表4.1 4.1.2施工机具见表4.2 表4.2

4.1.3操作工艺 施工操作执行的标准: 1、工艺流程: (4

2、准备工作 (1)材料、设备进入施工现场时,查验、检查方法:观察、尺寸检查;检查产品合 格证、出场检测 报告和有效期内的型式检测报告;按进场批次,每批随机抽取 行检查;质量证明文件应该按照其出场检验批进行核查 。 (2)材料进入施工现场卸车、堆放时,为避免材料破损所采取的措施对易碎材料卸车 时注意轻拿轻放,所有材料应在库房存放,注意通风、防潮,严禁雨林; 如露天存放,必 须加苫盖。板状保温材料在搬运时应轻放、防止损坏断裂、缺棱掉角,保证板的外形完整; 各类材料应分类堆放,并挂牌表明材料名称 。 (3)材料的堆放排列图: (4)门窗洞口建筑节能构造措施 门窗洞口凸窗洞口首先为12厚1:2水泥砂浆;然 后为30厚水泥 基复合保温砂浆保温层:后耐碱涂塑玻纤网格布一层,接着为 5厚抗裂砂 浆保护层;最后为细拉毛弹性乳胶漆。 (5)定位放线、放线的依据、方法、要求:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要 求,在门窗洞口 及伸缩缝、装饰线处弹水平、垂直控制线;在外墙阴阳角及其他必要处挂 出垂直基准控制线,弹出水平控制基线 。 (6)其他: 配置专业粘结剂 3、施工操作 1 修理、外保温验收 (伸缩缝) 3个试样进

建筑节能专项施工方案05915

1 工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 施工过程技术组织措施、管理措施 (2) 4 主要施工方案 (2) 4.1 外墙保温 (2) 4.2 门窗工程 (9) 4.3 屋面工程 (15) 5 质量控制 (16) 5.1 墙体节能工程 (16) 5.2 门窗节能工程 (16) 5.3 屋面节能工程 (16) 5.4 建筑节能工程的检验批质量验收合格,应符合下列规定: (16) 6 安全措施 (17) 7 文明施工及成品保护 (17) 1工程概况 本工程工程位于新乡市金穗大道以南,友谊路以北,新二街以东,新中大道以西。工程由二组团和三组团组成,总建筑面积约32万平方米,二组团由9栋19~32层高层住宅楼、底层商业及整体地下车库组成,三组团由5栋多层商业组成。二组团2-1#~2-9#楼为剪力墙结构,三组团3-1#~3-5#楼为框架结构。 1、本工程外墙墙体采用200厚加气混凝土砌块砌筑,墙体外侧机械固定40mm厚挤塑板,有效保证了建筑节能效果。 2、本工程外窗均采用断桥式铝合金型材,6l ow-e+12A+5双道密封中空玻璃,门窗框周边采用保温材料与墙体封闭密实。 3、本工程屋面采用40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板结合1:8水泥膨胀珍珠岩找坡保温,有效保证了屋面节能质量。 2编制依据 1、***城市广场一期工程施工图纸

2、外墙保温工程技术规程JGJ 144-2004 3、05系列建筑标准设计图集 4、建筑施工手册《第四版》 5、建筑节能工程施工质量验收规范GB 50411-2007 6、其他相关施工标准规范、产品行业标准 3施工过程技术组织措施、管理措施 为了确保本项目满足设计要求和有关节能规范要求,除严格按照设计图纸施工外,重点采取如下施工组织措施对施工过程进行控制: 1、充分了解设计意图:施工前请设计人员进行设计技术交底,充分明白设计意图。 2、选用材料严格把关:选用的材料必须满足设计和规范要求。 3、施工前的技术交底。 4、施工过程中的工艺控制:具体见下面各分部施工工艺。 5、施工过程中的质量控制:严格按设计和规范要求控制施工的各过程。 6、隐蔽工程验收制度。 7、成品保护制度。 4主要施工方案 4.1外墙保温 本工程外墙外保温采用挤塑挤塑板薄抹灰保温系统,具体做法是以40mm 厚(容重20kg/m3)挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(简称挤塑挤塑板)做保温隔热层,采用粘结砂浆与基层墙体粘贴,并辅以锚栓固定。挤塑板外侧抹聚合物抗裂砂浆2.5~3厚,中间压入耐碱玻纤网格布一层(网格布容重16g/㎡)。 外墙外保温基本构造 外墙 外保温做法 构造示意图找 平层 粘结层 保温 层 保护层 12345

高层住宅建筑节能专项施工方案(优秀工程范文)

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章工程节能措施 (4) 1. 建筑总平面布置 (4) 2. 外围护结构主要节能措施 (4) 3. 空调节能措施: (5) 第四章工程节能设计说明 (5) 第一节墙体 (5) 1. 地下室侧壁(由内至外) (5) 2. 外墙做法(由内至外) (5) 第二节外门窗做法 (6) 1. 窗型选用PVC塑钢框料热反射镀膜玻璃外门窗,玻璃选用6厚热反射镀膜玻璃; (6) 第三节屋面做法 (6) 1. 坡屋面(由上到下) (6) 2. 空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管网 (6) 第四节配电与照明 (7) 第五章施工阶段与质量控制主要内容 (7) 第一节砌体工程 (7) 1. 施工准备 (7) 2. 工艺流程 (7) 3. 施工工艺 (8) 4. 质量要求 (8) 5. 外观质量检查 (9) 第二节外墙外保温层 (9) 1. 施工准备 (10) 2. 材料要求 (10) 3. 材料配置 (10) 4. 施工工艺 (10) 5. 细部构造 (11) 6. 空调机搁板 (14) 7. 阳台构造 (14) 8. 凸窗顶板 (15) 9. 注意事项 (16)

10. 质量要求 (16) 11. 成品保护 (17) 12. 安全措施 (17) 第三节屋面保温层 (17) 1. 材料准备 (17) 2. 施工机具准备 (18) 3. 施工人员准备 (18) 4. 施工工艺: (18) 5. 注意事项: (18) 第六章质量通病及防治措施 (19) 第一节砌筑工程 (19) 1. 砌块排列不合理,组砌方法不对 (19) 2. 灰缝砂浆不饱满 (19) 第二节外墙渗漏质量通病的防治 (20) 1. 填充墙与剪力墙(柱)交接处渗漏水防治 (20) 2. 外墙窗及窗框边渗漏水防治 (20) 第三节保温层质量通病的防治 (20) 1. “热桥”现象 (20) 2. 原因: (21) 3. 完善保温结构构造设计 (21) 4. 施工过程控制措施 (22) 5. 聚苯乙烯保温隔热板铺贴保温层含水率太高 (23) 第七章建筑节能工程材料取样及建筑节能工程现场检验 (23) 第一节节能墙体工程 (23) 1. 加气混凝土砌块 (23) 第二节屋面节能工程 (24) 1. 挤塑型聚苯乙烯保温隔热板 (24) 第三节门窗节能工程 (24) 1. 塑钢门窗 (24) 2. 中空玻璃 (24) 3. 建筑密封膏 (25) 第四节建筑节能工程进场材料和设备的复验项目 (25) 1. 建筑节能工程进场材料和设备的复验项目应符合下表1 (26) 第五节建筑节能工程现场检验 (26) 1. 围护结构现场实体检验 (26) 2. 系统节能性能检测 (27) 3. 配电与照明节能工程 (27) 第八章安全文明管理工作制度 (27)

江苏省省级节能减排(建筑节能和建筑产业现代化)专项引导资金管理暂行办法

附件 江苏省省级节能减排(建筑节能和建筑产业现代化) 专项引导资金管理办法 第一章总则 第一条为推动全省建筑节能、绿色建筑和建筑产业现代化发展,规范和加强省级节能减排(建筑节能和建筑产业现代化)专项引导资金(以下简称“专项资金”)的使用管理,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》、《江苏省省级财政专项资金管理办法》(省政府令第63号)、《江苏省建筑节能管理办法》(省政府令第59号)、《江苏省绿色建筑发展条例》(省人大常委会公告第23号)、《省政府关于加快推进建筑产业现代化促进建筑产业转型升级的意见》(苏政发〔2014〕111号)等法律、法规和有关规定,制定本办法。 第二条本办法所称专项资金,是指由省级财政预算安排,专项用于支持我省建筑节能、绿色建筑项目建设,以及推进建筑产业现代化技术和产品普及应用的资金。 第三条专项资金实行项目管理,遵循“科学规划、政府引导、规范运作”的原则,按照自主申报、逐级审核、省级择

优的程序,主要采取以奖代补的方式实施。 第二章职责划分 第四条专项资金按照“分级管理、各负其责、相互配合”的原则,划分省级和市县、财政部门和住房城乡建设部门的监管职责,在申报、评审、执行、监督、评价等各环节做到职责分明、责任清晰。对省属单位申报的专项资金项目,由省住房城乡建设厅承担本办法规定的行政监管职责。 第五条省财政厅主要负责: (一)制定资金管理办法,研究专项资金扶持政策; (二)专项资金年度预算编制和省级预算执行; (三)参与制定年度项目申报指南; (四)会同省住房城乡建设厅对申报项目是否合规进行形式审查; (五)审定省住房城乡建设厅拟定的项目评审方案; (六)会同省住房城乡建设厅确定专项资金支持额度; (七)负责公开专项资金目录,参与专项资金执行情况监督检查; (八)组织开展专项资金绩效评价; (九)法律、法规、规章等规定的其他职责。 第六条省住房城乡建设厅主要负责: (一)制定建筑节能、绿色建筑和建筑产业现代化发展

相关文档
相关文档 最新文档