电能表现场检验作业指导书

一、总则

1、适应范围

本作业指导书适应于新装及运行中高供高计的电力用户和发、供电企业间用于电量交易的电能计量装置的现场检验。

2、引用的标准和规程

a.JJG313-1994《测量用电流互感器检定规程》

b.JJG314-1994《测量用电压互感器检定规程》

c.JJG169-1993《互感器校验仪检定规程》

d.JJG1027-1991《测量误差及数据处理》

e.DL409-1991《电业安全工作规程》

f.DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》

g.SD109-83《电能计量装置检验规程》

h.DL/T614-1997《多功能电能表》

i.DL/T725-2000《电力用电流互感器订货技术条件》

j.DL/T726-2000《电力用电压互感器订货技术条件》

k.JB/T5473-1991《仪用电压互感器》

3、名词和术语

3.1电能计量装置:

直接与电网连接用于计量电能量的一套装置,包括了电能表、计量用电压、电流互感器以及连接它们的二次回路的全部或其中的一部分。

3.2电能计量装置现场检验:

对电能计量装置在安装现场实际工作状态下实施的在线(电能表、电压互感器二次压降)或离线(电流、电压互感器)检测。

3.3电压互感器二次实际负荷:

电压互感器在实际运行中,二次所接的测量仪器以及二次电缆问及其与地线间电容组成的总导纳。

3.4电流互感器二次实际负荷:

电流互感器在实际运行中,二次所接测量仪器的阻抗、二次电缆和接点电阻的总有效阻抗。

3.5电压互感器二次回路压降

由于电压互感器二次回路电缆的电阻、刀闸和接点电阻造成相对于电压互感器二次端子与接入电能表对应端子之间的电压差,它是一个交流向量。

3.6合成误差:

计量用电流、电压互感器的比差和角差以及计量用电压互感器二次回路压降的正交分量、同相分量在测量功率时的误差合成。

3.7综合误差:

电能表误差和计量用互感器以及计量用电压互感器二次回路压降合成误差的代数和。

二、安全工作的一般要求

1、基本要求

1.1为了保证工作人员在现场试验中的人身安全和电力系统发、供、配电气设备的安全运行,必须严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》。

1.2电气设备分为高压和低压两种:

高压电气设备:电压等级在1000V及以上者:

低压电气设备:电压等级在1000V以下者。

1.3工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离

电压等级(kV〉安全距离(m)

10及以下 0.35

20一35 0.60

60-110 1.50

220 3.00

330 4.00

500 5.00

750 7.00

2.保证安全的组织措施

2.1在电气设备上工作,保证安全的组织措施

2.1.1工作票制度:

2.1.2工作许可制度:

2.1.3工作监护制度:

2.1.4工作间断、转移和终结制度。

2.2在不停电的情况下,进行电能表现场检验、计量用电压互感器二次回路导线压降的测试及电压互感器实际二次负荷测定时,应填用第二种工作票。

2.3在停电的情况下,进行计量用电压、电流互感器现场误差测试工作时,应填用第一种工作票。

2.4必须由有经验的运行维护单位的实际操作人员现场拆、接线,并进行安全监督。

三、电能表现场实负荷(在线)检验

1 安全工作要求

1.1办理第二种工作票。

1.2至少有两人一起工作,其中一人进行监护。

1.3应在工作区范围设立标示牌或护栏。

1.4工作时应站在绝缘垫上,操作工具绝缘良好。

1.5在接通和断开电流端子时,必须用仪表进行监视。

1.6电压互感器二次严禁短路,电流互感器二次严禁开路。

2 检验项目

运行中电能表应检验以下项目:

2.l外观检查

2.2测量实际负荷下电能表的误差:

2.3多费率电能表内部时钟校准:

2.4电池检查:

2.5失压记录检查:

2.6多功能电能表检测项目(如果主站端具有远方功能,则该项目不需要):

2.6.1检查各费率电量之和与总电量是否相等(多费率电能

表的组合误差〉:

2.6.2检查费率时段设置是否正确:

2.6.3检查电能表访问权限设置及最近编程次数及最近一次编程时间:

2.6.4检查多费率(多功能)电能表的负荷曲线((若电能表具有此项功能):

2.6.5检查最大需量寄存器设置是否正确:

2.6.6检查多费率(多功能)电能表的结算(冻结时间)日是否正确。

2.7电能表带电接线检查:

2.8检查计量差错和不合理的计量方式。

3 检验条件

3.1在现场检验时,工作条件应满足下列要求:

3.1.1环境温度:(O~35)℃之间:

3.1.2电压对额定值的偏差不应超过士10%:

3.1.3频率对额定值的偏差不应超过±2%:

3.1.4现场检验时。当负荷电流低于被检电能表标定电流的10%,对于S级的电能表为5%,或功率因数低于0.5时,不宜进行误差测定:

3*1.5(6),二次电流至少在1.5*5%=0.075A

功率因数:

3.1.5负荷相对稳定。

3.2检验标准

现场实负荷测定电能表误差时,采用标准表法。所用的标准电能表应满足下列要求:

3.2.1必须具备运输和保管中的防尘、防潮和嘻措施:

3.2.2标准表必须按固定相序使用,表上有明显的相别标志:

3.2.3标准表接入电路的通电预热时间,应严格遵照使用说明中的要求。如无明确要求,通电时间不得少于15分钟。

3.2.4标准表和试验端子之间的连接导线应有良好的绝缘,中间不允许有接头,并应有明显的极性和相别标志。其中,标准表的电流连接端子应具有自锁功能:

3.2.5连接标准表与试验端子之间的导线及连接点接触电阻造成的标准表与被试表对应电压端子之间的电位差,相对于额定电压比值百分数,应不大于被试表等级指数的1/10。

4 检验方法

4.1外观检查

4.1.1检查外观是否完好正确。

4.1.2检查封印是否完好。

4.2在实际负荷下测量电能表的误差:

4.2.1现场检验电能表误差时,标准电能表应通过专用试验端子接入和被检电能表相同的电流、电压回路,且连接必须可靠:

4.2.2严禁在检验过程中使电流回路开路,电压回路短路:

4.2.3在标准电能表达到热稳定后,且在负荷相对稳定的状态下,测定误差。测定次数一般不得少于2次,取其平均值作为实际误差。但对有明显错误的读数应该舍去。当实际误差在最大允许值的80%~120%时,至少应再增加2次测量,取多次测量数据的平均值作为实际误差:

4.2.4读取标准表在被检表转动n圈或输出n个低频脉冲的同时输出的高频脉冲数m,作为实测脉冲和算定脉冲相比较,算得被检电能表相对误差:

各级标准电能表累计数字

在标准表和被检表都在连续运行的情况下,计读标准表在被检表输出N个低频脉冲时输出的高频脉冲数m,作为实测高频脉冲数,再与算定(或预置)的高频脉冲数相比较,用(13)式计算被检表的相对误差) r o (%)。

例:某110kV 专线客户,采用三相四线计量,电能表为0.5S 级,3×1.5

(6)A, 3×100/57.7 V ,常数为6400imp/KWh ;用0.05级的现场校验仪进行投运后的首次检验,校验仪的常数为8102.1? imp/KWh ,测得数据Ua=58.8V ,Ub=62.1 V ,Uc=61.9 V ,Uab=102.6v ,Ucb=101.3v ,Uac=102.6v ,Ia=1.23A,Ib=1.21A,Ic=1.23A ,校验仪正确置入参数,预置被检电能表的圈数为2圈后进行检验,校验仪的输出脉冲分别为

37599 ,37605,请计算算定脉冲,并计算被检电能表的相对误差后判定相对误差是否合格(不考虑标准表的误差)?

解:由于是0.05级的标准现场校验仪,算定脉冲不得低于20000,因此算定脉冲375006400

2102.1800=??==L H C N C m 计算电能表的相对误差

%271.0%2

279.0263.0221-=--=+=r r r 化整后误差为-0.25%,化整后相对误差在0.5S 级的准确度内,因此误差合格。

4.2.5现场检验时,推荐用光电转换器采集被试表的信号,在特殊情况下也

可采用手动定圈比较法,但应适当增加检验圈数;

4.2.6现场检验三相三线两元件电能表时,应选用B 相接地与否对测量误差

没有影响的标准电能表。

4.3电能表内部时钟校准

4.3.1电能表内部时钟校准的范围及周期

现场运行的电能表内部时钟与北京时间相差原则上每年不得大于5分钟;校

准周期每年不得少于1次或酌情缩短其校准周期。

%279.0(%)0100376053760537500(%)1002%263.0(%)0100375993759937500(%)10010000-=+?-=+?-=-=+?-=+?-=

r m m m r r m m m r

4.3.2电能表内部时钟校准的步骤

a.检查电能表内部日历时钟是否正确

检查被试电能表内的日历时钟,与北京时间相差在5分钟及以内,现场调整

时间;与北京时间误差在5分钟以上,分析原因,必要时更换表计。

b.采用GPS 法校对电能表内部时钟

将GPS 的通讯接口(串口)接至便携式电脑的一个通讯接口,电能表通讯接口

接便携式电脑的另一个通讯接口,时钟校对前,首先使GPS 处于有效接收状态〈工作现场注意GPS 接收天线摆放位置和接收电缆的屏蔽),校准便携式电脑的时钟后,再用便携式电脑中的电表校时软件对电能表时钟。

注:GPS 与便携式电脑间采用专用校时软件,校时误差不确定度小于50mS 。便携式电脑与电能表间可采用厂家提供编程软件或自制软件。

若现场不具各GPS 法校时条件,可在试验室先将便携式电脑时钟校准,再在

工作现场对电能表内部时钟进行校准,注意时间不得超过1周。

c.采用北京时间校对法校准电能表内部时钟

将便携式电脑与北京时间校准后,再用便携式电脑中的电表校时软件对电

能表内部时钟进行校准,校准前记录电表时差,校准后检查电表时钟。

当电表具备硬件校时功能时,可采用手动方式。

4.4电池检查

检查电能表内部用电池的使用时间或使用情况的记录,当发现异常情况时,

应及时更换并作相应的记录。

4.5失压记录检查

检查多功能电能表事件记录寄存器,并记录所计的失压次数和起止时间。

4.6如果主站端不具备多功能电能表的远方功能,尚需进行以下检测项目:

4.6.1检查各费率电量之和与总电量是否相等(多费率电能表的组合误差)

对多费率表(或多功能表),应检查各费率电量之和与总电量是否相等,其相

对误差如果大于0.2%,应检查原因。

%100)(00?-+++=

E E E E E E r g p f j

4.6.2检查多费率表费率时段设置是否正确

检查运行表计的费率时段结构是符合本部门规定,如有疑问,可进一步检查电表费率时段的设置是否正确,分析原因,必要时更换表计。

4.6.3当多用户访问电能表时,应检查电能表访问权限设置是否正确,并记录下编程总次数及最近一次编程时间是否正确。如有异常,应检查原因。

4.6.4检查多费率(多功能)电能表的负荷曲线(若电能表具有此项功能)

检查多费率(多功能)电能表的负荷曲线通道数目及被测量设置是否正确,时间间隔是否满足规定,负荷曲线数据是否有效。当出现异常情况时,应给予更正或更换表计。

4.6.5检查最大需量寄存器设置是否正确

检查多费率(多功能)电能表最大需量寄存器的需量周期(15分钟)、滑差间隔(1s)及复位时间设置是否正确。当出现异常情况时理应给予更正。

区间式:

滑差式:

4.6.6检查多费率(多功能)电能表的结算〈冻结时间〉日是否正确,当出现异常情况时,应给于更正。每月0100(出厂默认设置为每月1日零时)

4.7电能表带电接线检查

功率因数:应根据负荷潮流状态确定实际的功率因数角。

对于无上网的专线或专变客户:如果不带负荷,电容电流。

对于有上网的发电机或者有功率交换的线路。潮流方向4个象限。

4.7.1检查运行中的电能表和计量用互感器二次接线是否正确,可以采用相位表或带接线检查功能的现场校验仪检查接线。检查应在电能表接线端进行。

根据做出的相量图或现场校验仪给出的结果与实际负荷电流及功率因数相比较,分析判断电能表的接线是否正确。如有错误,先经有关管理人员确认,然后按分析结果更正电能表接线,重新检查。如仍然不能确定其错误接线的实际情况,则应停电检查。

4.7.2对于判断为错误接线的电能计量装置应有详细的记录,包括错误接线的形式、向量图、计算公式、更正后的接线形式、向量图等。

4.8检查计量差错和不合理的计量方式

4.8.1在现场检验电能表时,应检查下列计量差错:

a.电能表倍率错。电能表的计费倍率KG应按下式计算。

K G= K L K Y K N/ K L’K Y’

式中: K L K Y--与电能表连用的计量用电流互感器和电压互感器的变比:

K L’K Y’--电能表铭牌上标示的电流互感器和电压互感器的变比:

K N--电能表铭牌标示的倍率,未标示者为1。

b.电压互感器熔断器熔断、快速开关或二次回路接触不良。

c.电流互感器二次回路接触不良或开路。

d.电压相序反。

e.电流回路极性不正确。

4.8.2在现场检验电能表时,还应检查下列不合理的计量方式:

a.电流互感器的变比过大,致使电流互感器经常在20%(S级:5%)额定电流以下运行的:

b.电能表接在电流互感器非计量二次绕组上:

c.电压与电流互感器分别接在电力变压器不同侧的:电能表电压回路未接到相应的母线电压互感器二次上。

如:Y/△变压器的35Kv侧计量装置,本应接入35Kv侧的电压和电流,如果不同侧,接入35Kv侧电流,电压取自10Kv,此时有30°的相位差,将带来较大的计量误差。

实际功率)

)??-30cos(30cos(C CB A A B 0?++?=I U I U P 电能表测量功率??cos 60cos('C cb A ab I U I U P ++?=)

由上可以看出,接入不同侧后电能表的测量功率和实际功率不一致,因此将带来计量误差。

d.无换向计度器的感应式无功电能表和双向计量的感应式有功电能表无止逆器的。

5 检验结果的处理

5.l 现场检验电能表的误差均应在其等级允许范围内,将检验结果和有效期等有关项目填入检验证(单)。

5.2当现场检测电能表的误差超过其等级指标时,应及时更换电能表,同时应填写详细的检验报告,现场严禁调表。

5.3现场检验电能表多功能部分有问题时,应及时更正,并填写更正情况报告。

5.4对于现场计量有差错的,或发现有不合理计量的,应及时更正,并填写更正情况报告。

5.5如电能表现场检验误差,在考核两年后,在合格范围内,且变差小于等级

指标的1/2,经相关部门批准后,则可以延长一个测试周期。

5.6电能表现场检验原始记录

5.6.1原始记录填写应用签字笔或钢笔书写,不得任意修改。

5.6.2电能表现场检验误差原始记录档案应妥善保管。

5.6.3电能表轮换或故障时,应在资产卡上记录。

国家电网公司现场标准化作业指导书..

现场标准化作业指导书编制导则 (试行稿) ××××年×月×日发布××××年×月×日实施 ××××发布

目次 前言.......................................................... 1 范围........................................................... 2 规范性引用文件................................................. 3 术语和定义..................................................... 4 作业指导书的编制原则........................................... 5 作业指导书的编制依据........................................... 6 作业指导书的结构内容及格式..................................... 变电检修作业指导书........................................... 变电运行巡视指导书........................................... 高压试验作业指导书........................................... 线路运行巡视指导书........................................... 线路检修作业指导书........................................... 7 现场作业指导书的文本要求....................................... 8 现场作业指导书的应用与管理..................................... 附录A:作业指导书主要编制依据................................. 附录B:×××变电站×××kV××线×××断路器大修定置图及围栏图.............................................................. 附录C:×××变电站×××kV××线×××断路器大修流程图....... 附录D:×××变电站巡视路线图.................................

岗位安全标准化作业指导书模板

XXXXXXXX公司 XX岗位安全标准化作业指导书 文件编号:XX-XXX-01 部门:XXX部 编制人: 审核人: 批准人: 发布日期:年月日实施日期:年月日 版本:A/1

修订记录 日期修改内容修订日期修订人审核人

XX岗位作业安全注意事项 为杜绝安全事故、保证安全生产,您需要: 一、严禁违反或简化操作程序工作; 二、严禁在非吸烟区吸烟; 三、严禁把通行证借给朋友、同事使用; …… (此页内容要根据岗位特点将需注意的安全事项进行描述)

第一章总则 一.目的 为明确XX岗位的工作职责、工作流程及注意事项,规范XX岗位的作业程序,防止因考虑不周或随意简化工作流程而出现安全漏洞,确保运行正常,特制定本指导书。 二.适用范围 本指导书规定了XX岗位的作业程序和工作标准。 本程序适用于公司XX部XX岗位。 三.引用文件 此处需将本岗位所涉及的民航规章、标准、规范性文件一一列明,如规章中涉及本岗位的内容较少,需列明所涉及规章的章节号。

第二章岗位说明 岗位作业名称 所在部门 主要职责与工作任务 主要工作权限 工作协作关系内部协调 外部协调 任职资格学历要求 能力要求 职称/技能要求工作年限、职业资格证等其他要求 第三章作业程序及标准一.作业前准备 1. 作业人员要求

序号内容 1 人员精神饱满,无妨碍工作病症 2 上岗证齐全有效,并具有操作权限 3 人员证件在有效期内 4 着装符合规定 此处要求各岗位根据自身实际情况将作业前人员需准备的内容列明。 2. 作业前准备 每日班组长负责召开班前会。 序号准备内容 1 提前到达岗位 2 办理交接班手续 3 检查设施设备是否处于正常工作状态,登录设备操作系统 4 检查系统是否处于正常工作状态,刷卡上岗 此处要求各岗位根据自身实际情况将作业前人员需准备的内容列明,包括对作业所使用设备的检查。 二.实施作业 1.X光机操作作业 1.1流程图

电力作业指导书

电力作业指导书 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

电力施工作业指导书 一、杆上电器设备安装 1、杆上电气设备的安装符合下列规定: (1) 安装应牢固可靠; (2) 电气连接处均应涂电力复合脂,且接触紧密。不同金属材质连接时应有过渡措施。 2、杆上变压器安装符合下列规定: (1) 油枕油位正常;外壳干净; (2) 接地电阻≤4Ω; (3) 呼吸孔道通畅。 (4) 安装水平,排线整齐。 (5) 本工程双杆变台全部采用T接 (6) 引下线采用BLV-35mm2塑料绝缘线。 (7) 低压配线采用的电缆经保护钢管下地进入配电箱。保护钢管采用G50,上端用煨弯机煨出90°弯头,并用橡皮泥封堵。 (8) 低压保护钢管直接进入配电箱内,用钢管卡子在箱内固定。 (9) 具体各横担及设备的安装位置及方式见附图1 (10) 低压侧宜面向宜检修侧。 (11)变压器固定横担见附图 (12) 工作接地使用BLV-50~90mm2 。 3、跌落式熔断器安装符合下列规定: (1) 转轴灵活,熔管不应有吸潮膨胀或弯曲现象; (2) 熔管轴线与铅垂线交角为15°~30°,水平相间距不应小于500mm。

(3) 上下引线压紧,与线路导线连接紧密。 (4) 引上及引下线采用BLV-35mm2塑料绝缘线。 (5) 安装高度离地面不宜超5米。 (6) 采用M10*40的不锈钢螺栓连接引线。 4、杆上隔离开关的安装应符合下列规定: (1) 操作机构灵活。操作机构距地面1.2m。操作杆要根据实测数据下料。本工程不采用隔缆杆,其操作机构安装于终端杆方向的反侧。 (2) 合闸时接触紧密,分闸后应有不小于200mm的空气间隙。三极隔开的动作不同期值不应大于5mm。 (3) 隔开抱箍的安装位置及材料选用见附表。 (4) 隔离开关的连线不采用设备线夹,采用双镀锡铜接线端子相连。既本线压镀锡铜接线端子与隔离开关相连,另外用并沟线夹在本线上另并一根线压镀锡铜接线端子与隔离开关另一个接线孔相连。 5、杆上避雷器安装应符合下列规定: (1) 排列整齐,相间距离,1-10KV时不小于350mm;1KV以下时不小于 150mm。 (2) 引上线及引下线均采用BLV-35mm2。采用铜铝过渡接线端子连接。与导线采用异形并沟线夹连接。 (3) 每相引下线要单独引往主接地引下线。 二、电缆线路 1、一般规定 (1) 电缆敷设前必须做绝缘测试,相间及对地测试值不应小于500M Ω。

标准化作业指导书(基础)

曲周-清城T接西湖变110kV线路工程基础施工作业指导书 编写:年月日审核:年月日 年月日 年月日批准:年月日曲周-清城T接西湖变110kV线路工程施工项目部

目录 1 施工任务------------------------------------------------------------------------第1页 2 施工准备阶段--------------------------------------------------------------------第1页 人员组织--------------------------------------------------------------------第1页准备工作--------------------------------------------------------------------第1页技术交底------------------------------------------------------------------第2页填写并签发安全作业票--------------------------------------------------------第2页3 施工阶段------------------------------------------------------------------------第2页 工程(或每个工作日)开工------------------------------------------------------------第2页施工内容、方法及标准--------------------------------------------------------第3页工程(或每个工作日)竣工-------------------------------------------------------------第7页4 安全技术措施--------------------------------------------------------------------第8页 风险预测及控制措施--------------------------------------------------------------------第8页安全文明施工及环境保护措施--------------------------------------------------------第8页应急措施----------------------------------------------------------------------第9页 5 结束阶段-----------------------------------------------------------------------------第10页 6 附件----------------------------------------------------------------------------第10页 施工方向及塔腿编号--------------------------------------------------------------第11页主要材料----------------------------------------------------------------第11页基础混凝土配合比-----------------------------------------------------------------------第12页

钢筋制作标准化作业指导书

钢筋制作标准化作业指导书 1.作业条件 1.1天窗点外作业,涉及作业位置影响行车安全时,根据施工方案确定作业条件。 1.2作业时间:根据工作量确定。 2.人员要求 作业负责人由工班长或指派胜任的桥路工担任,作业人员为培训合格的职工、劳务工。焊接人员必须持有焊工证,经考核合格后持证上岗,并定期对焊工进行培训。 3.作业机具 钢筋切割机、钢筋弯曲机、扳手、钳子、钢筋钳、扎丝、钢筋扳手、钢筋钩、手锤、尺子、小撬棍、钢丝刷、划笔、砂纸、信号旗(灯)、作业标、通讯设备(对讲机)。 4.配合要求 根据现场影响设备情况确定配合单位及相关要求。 5.安全风险构成 5.1违章施工作业风险 5.1.1无计划或超范围作业,造成行车事故。 5.1.2机具、料具侵入限界,造成行车事故。

5.1.3高处作业时向下抛掷料具,造成行车事故。 5.1.4边坡防坠落设施设置不到位,致使活石、杂物坠落至线路,造成行车事故。 5.2从业人员伤害风险 5.2.1需上道或穿越线路时,未按规定设置防护,致使作业人员下道不及时,造成机车车辆伤害;违章坐卧钢轨、枕木头、道床,违章钻车、爬车,造成人身伤害。 5.2.2横越线路未执行“一站、二看、三通过”的规定,上道前未严格执行“手比、眼看、口呼”制度,造成机车车辆伤害。 5.2.3电器设备、线路状态不良,使用未装触电保护器的各种手持式电动工具和移动式设备,维修电器设备未执行持证操作、未按规定穿戴好防护用品,造成人员触电伤害。 5.2.4在离地面2m以上的高空及陡坡作业,未拴安全绳,戴安全帽,穿带钉或易溜滑的鞋,安排患有禁忌症人员进行高空作业,造成人身伤害。 5.2.5脚手架未按规定搭设,搭设不牢固,未安排专人负责经常检查整修脚手架,作业时未确认机具、设施和用品完好,造成人身伤害。 5.2.6搬运重、大、长物时未指定专人指挥,造成人身伤害风险。 5.2.7各种机具使用未制定切合实际的安全操作规程,机

标准化管理作业指导书

标准化管理作业指导书 第一章钢构件集中加工 1.机构设置 按照“管理有效,监控有力,运作高效”的原则组建钢构件加工厂。钢构件加工厂按照“专业化、机械化、工厂化”的原则进行工作分工。以项目经理部管理、技术人员和生产骨干为施工作业管理与监控层,以内部职工、劳务企业的劳务人员为作业人员。加工厂作业层设型钢拱架加工班、格栅拱架及网片加工班、小导管加工班、运输班班等。钢构件加工厂组织机构见下图。 2.人员配置要求 钢构件加工厂编制与定员设置的原则是精干、高效,满足施工生产和企业发展的需要,加工厂编制与定员保持相对稳定。 钢构件加工厂人员配备参照架子队管理有关办法规定要求,人员配置数量根据工程量大小和工序工种情况确定。其他岗位人员根据工厂管理及生产具体情况进行相应配置。管理人员均为单位正式职工。 3.人员任职条件 (1)厂长任职条件 有良好的组织能力,掌握钢构件加工生产管理相关知识,熟悉钢构件加工工艺流程。 有一定沟通和表达能力,工作责任心强,忠于职守。 有较强的解决工作问题的能力。 有5年以上钢构件加工生产管理工作经验,中专及以上文化程度,初级及以上技术职称。 (2)技术负责人(技术员)任职条件 熟悉工程施工及钢构件加工厂生产工艺流程,了解生产管理专业知识。

有一定沟通和表达能力,工作责任心强。 有2年以上钢构件加工技术管理工作经验,中专及以上文化程度,技术员及以上技术职称。 (3)安全员任职条件 熟悉工程施工管理及钢构件加工厂安全专业知识及安全操作规程。 熟悉检验与试验基本知识和加工厂生产基本技术。 工作责任心强,忠于职守。 有钢构件加工生产及加工管理2年以上工作经验;中专及以上文化程度,员级及以上专业技术职称。 (4)质检员任职条件 熟悉工程施工及钢构件加工厂质量管理专业知识及质量管理工作规程。 熟悉检验与试验基本知识和加工厂生产基本技术。 工作责任心强,忠于职守。 有工地质量管理2年以上工作经验,中专及以上文化程度,员级及以上专业技术职称。 (5)试验员任职条件 熟悉专业知识,掌握检验与试验知识和技术。 工作责任心强,忠于职守。 有工地试验室2年以上工作经验;中专及以上文化程度,有专业任职资格证书。 (6)材料员任职条件 熟悉各种施工材料,懂得材料专业知识,掌握材料保管工作程序。 工作责任心强,忠于职守。 有工地材料管理3年以上工作经验,高中及以上文化程度。 (7)生产负责人任职条件 熟悉钢构件加工厂钢构件加工生产管理工作流程,掌握检验与试验基本知识和技术。

标准化作业指导书范本

附件 供电公司 农电典型标准化作业指导卡范本 二〇〇八年十月

目录 110kV变电站作业类: 110kV变电站日常巡视作业指导卡 (5) 110kV变电站特殊巡视作业指导卡 (15) 110kV主变高压试验作业指导卡 (26) 110kV开关大修作业指导卡 (32) 110kV开关安装作业指导卡 (39) 110kV主变大修作业指导卡 (46) 110kV电流互感器安装作业指导卡 (53) 110kV变电站接地电阻试验作业指导卡 (59) 110kV变电站主变保护校验作业指导卡(微机) (63) 110kV变电站主变保护校验作业指导卡(继电器) (70) 110kV变电站站用交直流电源检修作业指导卡 (76) 110kV变电站站用蓄电池充放电作业指导卡 (80) 110kV变电站清扫作业指导卡 (84) 110KV输电线路作业类: 110KV线路日常巡视作业指导卡 (93) 110KV线路特殊巡视作业指导卡 (100) 110KV停电更换绝缘子作业指导卡 (105) 110KV电杆组立作业指导卡 (110) 110KV铁塔组立作业指导卡 (115) 110KV线路检修作业指导卡 (121) 110KV线路避雷器安装作业指导卡 (128) 110KV 输电线路砍伐树木作业指导卡 (133) 110KV 输电线路交叉跨越测量作业指导卡 (137) 110KV输电线路杆塔接地电阻测试作业指导卡 (141) 110KV电力电缆敷设(更换)作业指导卡 (145)

110KV电力电缆试验、核相作业指导卡 (151) 110KV线路清扫作业指导卡 (156) 35KV变电站作业类: 35kv变电站日常巡视作业指导卡 (164) 35kv变电站特殊巡视作业指导卡 (174) 35kv主变高压试验作业指导卡 (185) 35kv开关大修作业指导卡 (191) 35kv开关安装作业指导卡 (198) 35kv主变大修作业指导卡 (205) 35kv电流互感器安装作业指导卡 (212) 35kv站用变压器的安装作业指导卡 (218) 35kv变电站接地电阻试验作业指导卡 (224) 35kv变电站主变保护校验作业指导卡(微机) (228) 35kv变电站主变保护校验作业指导卡(继电器) (235) 35kv变电站站用交直流电源检修作业指导卡 (241) 35kv变电站站用蓄电池充放电作业指导卡 (245) 35kv变电站清扫作业指导卡 (249) 35KV输电线路作业类: 35KV线路日常巡视作业指导卡 (258) 35KV线路特殊巡视作业指导卡 (265) 35kv停电更换绝缘子作业指导卡 (270) 35kv电杆组立作业指导卡 (275) 35kv铁塔组立作业指导卡 (280) 35kv线路检修作业指导卡 (286) 35kv线路避雷器安装作业指导卡 (293) 35kv 输电线路砍伐树木作业指导卡 (298) 35kv 输电线路交叉跨越测量作业指导卡 (302) 35kv输电线路杆塔接地电阻测试作业指导卡 (306)

现场标准化作业管理制度、工作流程、考核1.doc

现场标准化作业管理制度、工作流程、考核 1 生产现场标准化作业管理制度 第一章总则 第一条为强化生产现场标准化作业,规范生产作业人员行为和各专业生产流程,真正实现生产现场的规范化、标准化和程序化,建立常态的标准化作业管理和考核机制,特制订本制度。 第二条本制度规定了输电设备运行、检修、技改和试验等标准化作业指导书的编制原则。工区所属班组参照本制度执行。 第三条本制度所称的标准化作业是指工区对电网输电设备运行、检修、技改和试验等现场生产作业的全过程为主要内容,按照工区安全生产的客观规律与要求,制订作业程序和工艺标准的一种有组织的活动。 本制度所称的全过程控制是指针对现场作业过程中每一项具体 的操作,按照电力安全生产有关法律法规、技术标准、规程规范的要求,对电力生产现场的作业活动全过程进行细化、量化、标准化、程序化,保证作业过程处于“可控、在控”状态,不出现偏差和错误,以获得最佳秩序与效果。 本制度所称的标准化作业指导书是指对每一项作业按照全过程

控制的要求,对作业计划、准备、实施、总结等各个环节,明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任,依据工作流程组合成的执行文件。对生产现场标准化作业起指导作用,并作为各级管理人员、技术人员和作业人员平时学习和生产培训主要教材。 第二章标准化作业的管理部门及职责第四条南电生产技术管理部门和工区生产技术管理部门负责标准化作业归口管理工作,负责制定输电设备运行、检修和试验等标准化作业指导书,负责拟定标准化作业指导书的培训内容和考核标准。 第五条南电安全监察部门负责标准化作业监督管理工作,负责监督标准化作业指导书的培训质量。 第六条南电人力资源管理部门负责分期分批,分专业对各级生产管理人员、生产技术人员和现场作业人员进行标准化作业指导书的培训组织工作。 第七条南电生产技术管理部门和工区生技管理部门负责本单位现场标准化作业的归口管理,指导现场标准化作业的全过程管理,组织对标准化作业指导书审查。 第八条南电安全监察部门负责工区现场标准化作业执行情况的监督,与相应的生产技术部门共同审查标准化作业指导书。负责监督本单位生产一线人员的培训质量。 第九条南电教育培训主管部门负责本单位生产一线人员培训的组织实施,指导员工制定个人学习培训计划,并检查落实。 第三章标准化作业指导书的编制

2.跌落式熔断器安装标准化作业指导书

Q/XD 新疆电力公司企业标准 Q/XD-X-XXX-201X 跌落式熔断器安装 标准化作业指导书 201X-XX-XX发布201X-XX-XX实施

新疆电力公 发布司

跌落式熔断器安装标准化作业指导书 1范围 本标准化作业指导书规定了跌落式熔断器安装标准化作业的工作流程、作业前准备、工作内容、验收等要求。 本标准化作业指导书适用于跌落式熔断器安装标准化作业。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 Q/GDW 743-2012 配电网技改大修技术规范 Q/GDW 744-2012 配电网技改大修项目交接验收技术规范 Q/GDW 741-2012 配电网技术改造设备选型和配置原则 Q/GDW 11257-2014 10KV 户外跌落式熔断器选型技术原则和检测技术规范 Q/GDW 1519— 2014 配电网运行规程 Q/GDW74—2 2012 配电网施工检修工艺规范 Q/GDW 11261-2014 配电网检修规程 Q/GDW 643-2011 配网设备状态检修试验规程 Q/GDW 644-2011 配网设备状态检修导则 Q/GDW 645-2011 配网设备状态评价导则 国家电网安质〔 2014〕 265号国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)(试行) 3工作前准备 3.1准备工作安排根据工作安排合理开展准备工作,准备工作内容见表1。 表1 准备工作安排

3.2劳动组织及人员要求 3.2.1 劳动组织劳动组织明确了工作所需人员类别、人员职责和作业人员数量,见表2。 表 2 劳动组织 3.2.2人员要求 表 3明确了工作人员的精神状态,工作人员的资格包括作业技能、安全资质和特殊工种资质 等要求。表 3 人员要求

电力公司基础施工测量作业指导书

重庆市电力公司标准化作业指导书 基础施工测量作业指导书 (试行) 1 适用范围 本指导书适用于重庆市电力公司110kV-500kV线路杆塔基础的施工测量作业。 2 相关引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准,凡注明日期的文件,其随后的修订版均不适用本标准,凡不注明的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《电业安全工作规程》(电力线路部分)DL409-91 《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》GBJ 233-90 《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)DL5009·2—94 3 天气条件及作业现场要求 天气良好,基础周围较平坦。 4 作业人员 测量负责人1人,工作班成员2人,要求了解电力生产的基本过程以及电力设备的原理及结构,熟悉相关施工测量技能,掌握现行的《电业安全工作规程》和工作现场的

有关安全规定。 5 主要设备及工器具 参见附录A 6 作业程序及质量要求

1 接受工作任务。测量负责人清楚工作任务并熟知作业方法。 2 工器具准备:按照附录A所列 工器具材料及数量进行准备。 保证所用的工器具的精确完好。。 3 准备工作:将测量经纬仪架在设计人员给定的线路方向桩上处,然后将经纬仪对中调平。 4 线路复核测量:(1)以设计勘定 的两相邻直线桩为基准,用正 倒镜分中法检查杆塔中心桩。 (2)用方向法复核线路转角值。 (3)用经纬仪视距法复核档距。 (4)对丢失的直线杆塔中心 桩,可用正倒镜分中法补测, 对丢失的转角桩,可在两个方 向上用两次正倒镜分中找到 转角点。 (1)线路中心桩的横线路方向的偏值不得大于50mm (2)线路转角值对设计值的误差不应大于1’30” (3)档距误差值不应大于设计档距的1% 5 施工基面测量(1)在杆塔中心桩安放经纬仪,前视、后视相邻杆塔中心,前后分别定出1个辅助桩。(2)用经纬仪或水准仪按照测高程的方法,根据给定的施工基面的标高,测出施工基面标桩。(3)根据杆塔根开尺寸测出开挖施工基面的范围桩。(4)施工基面开挖完毕后,利用辅助桩就可以恢复杆位中心桩。 6 杆塔基坑测量 单杆分坑:(1)在分坑的杆位 中心桩安放经纬仪。(2)前视 后视相邻杆塔中心桩,订出三 个辅助桩。(3)最后根据坑口 尺寸定出坑口位置。 (1)助桩距杆位中心桩的位置以不被基坑挖出的土埋没为 准。 (2)应记录辅助桩离杆位中心桩的位置,以便恢复中心桩。

安全生产标准化作业指导书

一、安全防护用品的要求 1.1、安全帽 1. 施工现场应使用合格的安全帽。 2. 所有进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽,系好下颏带。详见图 2-1。 3. 安全帽进场必须有产品合格证和产品说明书。 4. 安全帽佩戴时必须按头围的大小调整帽箍。帽箍对应前额的区域应有吸汗性织物或增加吸汗带。安全帽的构造见图 2-3。 5. 安全帽佩戴时,帽箍底部至头顶最高点的轴向距离应为 80~90mm。头顶最高点与帽壳内表面之间的垂直间距应≤50mm。帽箍与帽壳内侧之间的间距应为 5mm~20mm。帽壳内侧与帽衬之间存在的突出物高度不得超过 6mm,突出物应有软垫覆盖。如果安全帽上设置通气孔,通气孔总面积为 150mm2~450mm2。 6. 不得使用帽壳破裂、缺少帽衬、缺少下颚带的破损安全帽。 7. 禁止对安全帽配件进行的改造和更换,否则会对使用者带来危险。 8. 安全帽在经受严重冲击后,即使没有明显损坏,也必须更换。 9. 在施工现场大门入口处,挂设“进入施工现场必须戴好安全帽”的有头像的安全警示标志牌,规格宽×高=600×800。详见图 2-2。

1.2、安全带 1. 图2-5所示安全带适用于高处作业、攀登及悬吊作业中使用。

2. 本图集适用于体重及负重之和不大于100kg的使用者,不适用于消防用途的安全带。 3. 安全带进场必须有产品合格证和产品说明书。安全带零部件不应产生带撕裂、环类零件开口、绳断股、连接器打开、带扣松脱、缝线迸裂、运动机构卡死等足以使零件失效的情况。 4. 安全绳(包括未展开的缓冲器)有效长度不应大于2m,有两根安全绳(包括未展开的缓冲器)的安全带,其单根有效长度不应大于1.2m。 5. 安全带应高挂低用,注意防止摆动碰撞,详见图2-4。 6. 不准将绳打结使用。不准将钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上用。 7. 安全带上的各种部件不得任意拆掉。更换新绳时要注意加绳套。 8. 安全绳不得擅自接长使用。 9. 使用8m以上长绳应加缓冲器,自锁钩用吊绳除外。 10. 缓冲器、速差式装置和自锁钩可以串联使用。 11. 用于焊接、炉前、高粉尘浓度、强烈摩擦、割伤危害、静电危害、化学品伤害等场所的安全绳应加相应护套。

《电力作业指导书》word版

郑西高铁电力检修作业 指导书 西安铁路局西安供电段 2010年03月发布

目录 1. 全冷缩中间接头安装作业指导书¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 2 2. 土壤电阻率及接地电阻测量作业指导书¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 6 3. 环网柜电缆头安装作业指导书¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 9 4. 电气安装施工(盯控)作业指导书¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨14 5. 箱式变电站就地停送电操作作业指导书¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨29

全冷缩中间接头安装作业指导书 一、施工准备: (1)技术准备:掌握电缆头制作方法、具有电缆头制作培训合格证。 (2)组织准备:制作电缆头人员两人,试验人员两名。 二、工具材料:全冷缩三芯电缆中间头1套、全冷缩单芯电缆中间头3套、压接钳、摇表、电缆耐压试验仪(夜间施工携带照明灯具)、 三、电缆头制作程序: 1.全冷缩三芯中间接头安装作业 1.1.剥切电缆:把两根待接的电缆校直、对正、锯齐,剥离电缆外护套,长端800MM,短端600MM。 1.2.在两端电缆外护套端口外,擦拭干净110MM的长度,去掉污垢,并且打毛。 1.3.在两端留出30MM的钢铠,并打磨除掉防锈漆,留出80MM的内护套,去掉多余的填充物。 1.4.剥切电缆外的铜屏蔽,半导电层,绝缘层,露出线芯,用PVC带固定铜屏蔽断口,半导电层断口要整齐,要圆滑过渡,绝缘表面要干净、光滑、无损伤、必要时用绝缘砂纸打磨。 1.5.将芯绝缘端部倒角1*45°,将三只冷缩接头分别套入电缆的长端,支撑条拉出方向朝外侧,再把三只铜网套分别套入电缆的短部。

1.6.将三相电缆对齐,套入连接管,采用围压方式进行压接,去掉毛刺和锐角,清除铜屑。 1.7.用清洁纸清洁芯绝缘表面,一次性从绝缘抹向半导电层,不要来回抹。待干燥后在绝缘层表面,均匀抹少许硅脂。 1.8.测量电缆两端之间的尺寸L(两电缆绝缘层端口之间),然后根据L的一半,确定中心点D(1/2L处),从中心点D量320MM,至短端的屏蔽层,用PVC带做好标记,作为中心校验点B。 1.9.在短端电缆的半导体层,用PVC带做好20MM的收缩定位标记,将冷缩接头拉回短端,对准收缩定位标记,逆时针方向旋转抽出支撑条,使接头收缩。在接头收缩后,马上校正接头外表的中心线D点到中心校验点B点的距离为320MM. 1.10.抹去多余的硅脂,去掉定位的PVC带,稍加整形,在预制体两端包绕半导体带两层。 1.11.在两端半导电带外侧,用砂纸打磨电缆的半导电层,长度50MM磨去其表面的凸筋和凹痕,清洁干净粉尘,然后从一端向另一端包绕防水带,胶面朝里。拉伸200%,以半搭盖方式包绕一层,外部再包绕PVC带一层保护。 1.1 2.将铜网套拉至电缆两端铜屏蔽上,分别用恒力弹簧固定卡紧,并在恒力弹簧外包绕PVC带。 1.13.将三相并拢整理,用宽PVC带从一端内护套端口10MM处,以半褡包方式,包绕至另一端内护套端口10MM处,然后再包绕防水带,拉伸200%,胶面朝里,从一端内护套上开始,以半搭包方式包绕到另一端内护套上。

10kV配电装置安装标准化作业指导书

景区110kV变电站新建工程 10kV配电装置安装施工方案 常州晋陵电力实业有限公司景区110kV变电站新建工程项目部 二〇一四年十二月

景区110kV变电站新建工程 10kV配电装置安装施工方案 常州晋陵电力实业有限公司 景区110kV变电站新建工程项目部 二〇一四年十二月

批准年月日技术审核年月日安全审核年月日质量审核年月日编制年月日

目录 1.适用范围 (1) 2.编制依据 (1) 3.工程概况及工程量 (1) 3.1工程概况 (1) 3.2工程量 (1) 4.作业前应做的准备工作及条件 (2) 4.1准备工作安排 (2) 4.2作业人员安排 (2) 4.3作业人员要求 (2) 4.4工器具 (2) 4.5安装材料(耗材) (3) 4.6人员分工 (3) 5.安装流程图 (5) 6.作业程序及作业标准 (5) 6.1开工 (5) 6.2施工电源使用 (5) 6.3施工工艺要求 (6) 6.4作业内容及质量标准 (6) 6.5竣工 (8) 7.工序交接及成品保护 (8) 7.1工序交接程序 (8) 7.2工序交接前后成品的保护方法 (8) 8.安全措施 (9) 9.文明施工及环境保护 (9) 10.危险点分析及安全控制措施 (10) 11.强制性条文检查记录 (10)

1.适用范围 本作业指导书适用于景区110kV变电站新建工程屋内10kV高压组合开关柜安装调整工作。2.编制依据 2.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ 148—2010 2.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—2006 2.3《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169—2006) 2.4《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1 ~ 5161.17—2002 2.5《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009版)》 2.6国家电网公司输变电工程标准工艺施工工艺示范手册(2011) 2.7《国家电网公司输变电工程施工危险源辩识和预控措施》 2.8《江苏省电力公司输变电工程安全文明施工标准(09年3月试行版)》 2.9《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(国家电网[2012]352号) 2.10国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)国家电网安监[2009]664号 2.11《国家电网公司电力建设安全工作规程》(变电站部分)国家电网科[2011]1738号2.12《国家建设部工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》 (2006年版) 2.13《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科[2009]642号 2.14《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GB50147-2010 2.15常州晋陵电气实业有限公司设计电气图纸 2.16北京北开电气股份有限公司安装说明书 3.工程概况及工程量 3.1工程概况 10kV开关柜采用北京北开电气股份有限公司KYN28A-12(Z)型高压并联电容器装置。 3.2 工程量 序号安装项目型号数量备注 1 10kV开关柜 KYN28A-12(Z) 23

现场标准化作业指导书编制规范

作业指导文件 现场标准化作业指导书编制规范文件版本号: A修订号:0页码: 1共4页 现场标准化作业指导书编制规范 编制: 审核: 批准: 生效日期:2016-5-1 受控标识处: 分发号:

现场标准化作业指导书编制规范页码: 2共4页 1.0目的及范围 本规范规定了生产现场作业指导书的编制原则、依据、结构内容、格式、文本要求及应用管理的基 本内容。 本规范适用于本公司标准作业指导书的编制。 2.0术语和定义 下列术语和定义适用于本规范。 2.1现场标准化作业 以企业现场安全生产、技术活动的全过程及其要素为主要内容,按照企业安全生产和技术、质量活动的客观规律与要求,制定作业程序标准和贯彻标准的一种有组织活动。 2.2作业指导书 是指为保证过程的质量而制订的程序文件。——过程:将输入转 化为输出的相互关联或相互作用的一组活动——对象是具体的作 业活动的文件。 2.2.1操作性作业指导书, 就是对某一活动,或工序,或工种来制定怎样操作、实施的专业指导书。 2.2.2检验性作业指导书, 就是对某一活动,或工序,或工种来制定检验方法、措施、标准的专业指导 书。 2.2.3综合类作业指导书, 就是针对某一活动,某一工序,或某一工种制定的即有怎样操作实施的技术 方法,又有怎样检验控制的措施和标准的技术性指导书。 2.3现场作业指导书 对每一项作业按照全过程控制的要求,对作业作业的各个环节,明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任,依据工作流程组合成的可执行稳定的生产性技术文件。 3.0作业指导书的重要性和作用 3.1作业指导书的重要性 ——使各项工作或活动有章可循,使过程控制规范化,处于受控状态。 ——确保实现产品/工作/活动质量特征的实现。 ——保证过程的质量。 ——对内、对外提供文件化的证据。 ——持续改进质量的基础和依据。 ——避免因没有作业指导书,而使工作或活动的质量无法得到保证的情况发生。 3.2 作业指导书的作用 ——是指导保证过程质量的最基础的文件(员工操作的标准文本,规范作业过程); ——是质量管理体系程序文件的支持性文件; ——是培训新员工的教材 ——是管理需要(管理人员检查员工作业情况时的的依据性文件); 4.0识别编制时机

线路现场标准化作业指导书

目次 前言................................................................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 作业指导书的编制原则 (2) 5 作业指导书的编制依据 (3) 6 作业指导书的结构内容及格式 (3) 6.1 变电检修作业指导书 (3) 6.2 变电运行巡视指导书 (11) 6.3 高压试验作业指导书 (17) 6.4 线路运行巡视指导书 (23) 6.5 线路检修作业指导书 (29) 7 现场作业指导书的文本要求 (35) 8 现场作业指导书的应用与管理 (36) 附录A 作业指导书主要编制依据 (39) 附录B ×××变电站×××kV××线×××断路器大修定置图及围栏图 (45) 附录C ×××变电站×××kV××线×××断路器大修流程图 (46) 附录D ×××变电站巡视路线图 (47) 前言 为推行现场标准化作业,加强现场标准化作业的管理,规范现场作业指导书的编制,实施全过程控制,特制订本导则。 本导则的附录A、附录B、附录C和附录D为资料性附录。 本导则由国家电网公司提出并归口。 本导则由国家电网公司生产运营部负责解释。 本导则起草单位:国家电网公司生产运营部、山东电力集团公司、泰安供电公司、北京电机工程学会、华北电力科学研究院有限责任公司。 现场标准化作业指导书编制导则 1 范围 本导则规定了电力生产现场作业指导书的编制原则、依据、结构内容、格式、文本要求及应用管理的基本内容。 本导则适用于国家电网公司系统生产性企业和单位,其它企业可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本导则,然而,鼓励根据本导则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本导则。 DL/T 800 电力企业标准编制规则 Q/GDW 1 安全生产健康环境质量管理体系基础和术语

2020版电力线路安全作业指导书

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020版电力线路安全作业指导 书 Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

2020版电力线路安全作业指导书 本安全作业指导书依据,《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分)(试行)(以下简称《规程》)编制,凡未涉及内容或与《规程》相抵触的,以《规程》为准。适用于动力部所辖高压电力线路的施工、检修作业,是电力线路作业安全管理工作程序、标准的依据,必须遵照执行。 第一章安全工作程序 电力线路施工、检修作业安全工作应依据下列程序进行。 1.1作业申请 1.2现场勘察 1.3工作票签发和使用 1.4作业许可 1.5作业工前会

1.6安全确认 1.7安全监护 1.8安全作业 1.9作业间断和终结 第二章程序标准 2.1作业申请 2.1.1线路作业,必须向部电力调度提出申请,经批准后方可进行。 2.1.2计划性检修作业提前24小时,临时检修、事故抢修作业在作业开始前提出申请。 2.1.3申请内容包括:停电线路名称、杆塔编号、作业内容、计划时间、工作负责人、联系方式。 2.1.4申请时,语言清晰,表述准确,经接受人员复诵确认无误并批准后,各自记录备案。 2.2现场勘察 2.2.1工作票签发人、工作负责人必须对现场设备状况、作业环

低压电缆分支箱安装标准化作业指导书

ICS点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号 Q/ 江苏省电力公司企业标准 Q/XXX XXXXX—XXXX 低压电缆分支箱安装(更换)标准化作业指 导书 点击此处添加标准英文译名 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 (送审讨论稿) (本稿完成日期:) XXXX - XX - XX发布XXXX - XX - XX实施 发布

目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 人员要求 (1) 4 作业前准备 (2) 现场勘察及手续办理 (2) 备品备件与材料 (2) 工器具及仪器仪表 (2) 技术资料 (3) 安装前设备设施状态 (3) 5 危险源点分析预控 (3) 6 作业流程图 (4) 7 作业阶段 (4) 开工 (4) 安装阶段 (5) 8 作业结束 (7) 收工会 (7) 安装记录 (7) 验收记录 (7) 附录A(规范性附录)低压电缆分支箱安装(更换)现场标准化作业指导卡 (8)

前言 本标准化作业指导书是为规范江苏省电力公司低压电缆分支箱安装(更换)安装现场标准化作业而制定。 制定本标准化作业指导书的目的是加强对低压电缆分支箱安装(更换)全过程控制,体现对设备及人员行为的全过程管理,保证现场作业过程的安全和质量,优化作业方案,提高效率,降低成本。 本标准化作业指导书由江苏省电力公司标准化委员会提出。 本标准化作业指导书由公司生产技术部负责起草。 主要起草人:高峰刘振江陈宇正王昊黄振勇徐亚军刘汉祥 审核人:吴浩然 批准人:薛祥 本标准化作业指导书由公司生产技术部归口并负责解释。

普速线路接触网电缆及电缆头安装标准化作业指导书

普速线路接触网电缆及电缆头安装标准化作业指导书

目次 1. 适用范围 (2) 2. 规范性引用文件 (2) 3. 编制依据 (2) 4. 接触网电缆及电缆头安装指导书 (2) 4.1. 准备工作 (2) 4.2. 安装技术标准 (4) 4.3. 安装作业流程 (7) 4.4. 安装过程中存在问题的处理方法 (9) 4.5. 安装过程中安全风险点及卡控措施 (10)

1.适用范围 本作业指导书适用于供电段管内普速线路接触网电缆及电缆头安装和 常见问题处理。 2.规范性引用文件 下列文件对于本作业指导书的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本作业指导书。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本作业指导书。 《普速铁路接触网安全工作规则》铁总运〔2017〕25号 《普速铁路接触网运行维修规则》铁总运〔2017〕25号 《铁路技术管理规程》(普速铁路部分) 3.编制依据 根据《铁路接触网安全工作规程》、《铁路接触网管理规则》、《铁 路局作业指导书编制规范》的相关要求,结合段具体实际,特编制此作业指导书。 4.接触网电缆及电缆头安装指导书 4.1.准备工作 4.1.1 人员:

4.1.1.1 采用作业车作业不少于15人(不含司机)。 4.1.1.2 不使用车辆,以人工方式作业的,除具体登高作业人员外,应按《接触网安全工作规程》中的规定设置高空作业监护人员。 4.1.2 工具 序号工具名称型号单位数量备注 1 作业车台 1 2 钢锯把 1 3 剪刀把 1 4 橡胶锤把 1 5 美工刀把 1 6 圆锉刀把 1 7 游标卡尺把 1 8 螺丝刀一字把 1 9 外护套剥切刀把 1 10 半导电剥切刀把 1 11 绝缘剥切刀把 1 12 液化罐个 1 13 喷火枪把 1 含连接橡胶管 14 安全防护工具套 1 含对讲机、防护信号旗等 15 电缆导轮(滚柱)套若干 16 安装指导说明书本 1 17 吊装卡子个 2 18 卷扬机台 1 19 兆欧表2500v 台 1 20 接地电阻测试仪台 1 4.1.3 材料 序号材料名称型号单位数量备注 1 高压电缆27.5kv 米根据设计含支架、保护管、固定夹具 等 2 高压电缆接头个根据设计中间接头、终端接头 3 接线端子50 mm2 个根据设计 4 连接触头个根据设计 5 双头螺栓M8 型个根据设计 6 应力锥AFK Size 3 7 个根据设计