文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 弱电系统中的防雷

弱电系统中的防雷

弱电系统中的防雷
弱电系统中的防雷

弱电系统中的防雷

集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

弱电系统中的防雷一、雷电的分类

雷电是雷云层接近大地时,地面感应出相反电荷,当电荷积聚到一定程度,产生云和云之间以及云和大地之间放电,迸发出光和声的现象。雷电可分为直击雷、感应雷(包括静电感应和电磁感应)和球形雷。

(一)直击雷

大气中带有电荷的雷云对地电压可高达几亿伏。雷云同地面凸出物之间的电场强度达到空气的击穿强度时,产生的放电现象称为直击雷。此时雷电的主要破坏力在于电流特性而不在于放电产生的高电位。大气放电直接通过地面建构筑物和地面设备,强大的雷电流经过这些物体入地,在瞬间产生很大的机械振动力和高温高热使物体遭到破坏。当雷电流通过具有电阻或电感的物体时将产生很大的电压降和感应电压,能破坏绝缘,产生火花,引起燃烧、爆炸,使设备部件熔化,在雷电流流过的通道上物体水分受热汽化而剧烈膨胀,产生强大的冲击性机械力。该机械力可以达到5000~6000N,因而可使人体组织,建筑物结构、设备部件等断裂破碎,从而导致人员伤亡、建筑物破坏,以及设备毁坏等。:淘金者论文范文是你生活,学习的好助手

(二)感应雷

感应雷是指当雷云来临时地面上的一切物体,尤其是导体,由于静电感应,都聚集起大量的雷电极性相反的束缚电荷,在雷云对地或对另一雷云闪击放电后,云中的电荷就变成了自由电荷,从而产生出很高的

静电电压(感应电压),其过电压幅值可达到几万到几十万伏,这种过电压往往会造成建筑物内的导线,接地不良的金属物导体和大型的金属设备放电而引起电火花,从而引起火灾、爆炸、危及人身安全或对供电系统造成的危害。另一种情况是,在雷电闪击时,由于雷电流的变化率大而在雷电流的通道附近就形成了一个很强的感应电磁场,对建筑物内的电子设备造成干扰、破坏,又可能使周围的金属构件产生感应电流,从而产生大量的热而引起火灾。另外,当架空线遭受直击雷或产生感应雷,高电位便会沿着导线电源线以及信号侵入变电站或建筑物内,这种雷电波侵入也会对电气设备造成危害或使建筑物内的金属设备放电,引起破坏作用。它分为静电感应雷和电磁感应雷。

1.静电感应雷:是由于带电积云接近地面,在架空线路导线或其他导电凸出物顶部感应出大量电荷引起的。它将产生很高的电位。

2.电磁感应雷:是由于雷电放电时,巨大的冲击雷电流在周围空间产生迅速变化的强磁场引起的。这种迅速变化的磁场能在邻近的导体上感应出很高的电动势。雷电感应引起的电磁能量若不及时泄入地下,可能产生放电火花,引起火灾、爆炸或造成触电事故。

(三)球形雷

球形雷通常认为是一个炽热的等离子体,温度极高,并发生红色、橙色的球形发光体,直径在10~20cm以上。球雷常沿着地面滚动或在空气中飘动,可从烟囱、门窗或其他缝隙进入建筑物内部,有时也自行消失,或伤害人身和破坏物体。

现在智能建筑主要由建筑自动化系统(BAS)、办公自动化系统(OAS)、信息通信系统(CAS)三个系统组成,并利用计算机网络技术、通信技术将此三个系统进行系统集成。即将智能建筑管理系统,以语言、数据、视频、监控等不同信号的配线系统经过统一的规划设计,综合成一套标准的布线系统,作为建筑物内部之间的传输网络的综合布线系统(GCS),又名弱电系统,可分为建筑物内综合布线、建筑物群内部之间的综合布线。

视频监控系统防雷方案

视频监控系统防雷方案 一、概述 随着科学技术的迅速发展,电子设备特别是弱电设备在各领域中的广泛应用,但是,利用微电子技术生产的设备,它的安全性、可靠性和电磁兼容性已成为人们非常关注的问题。在实际应用中,各种微电子设备对人为的或自然的电压、电流的冲击越来越频繁,它给我们生活和工作带来了无法估算的损失。而人为的或自然的电压、电流冲击大多数来源于四个方面:即雷击放电、静电放电、开关动作和强电磁脉冲。其中雷击入电对电子设备的损坏最为严重,破坏性极大为此,我们认为对雷电电磁脉冲(LEMP)的防护,不但是必要的,而且是必须实施的。 我们国家对雷电防护工作非常重视,在2000年1月1日颁布实施《中华人民共和国气象法》,伴随着国家强制性防雷标准(GB50057-94)的出台,以及因雷击而造成重大损失的雷灾事故不断增多,雷电防护已刻不容缓。 现代防雷技术的原则强调全方位防护、综合治理、层层设防,把防雷看作一个系统工程。根据国家有关规定,要求在建筑物的内外部各种系统上统一安装防雷装置。为了规范市场,确保防雷产品的可靠性,工程中使用的防雷产品要有相关部门出具的检测报告。 国家标准中也指出,要做到在建筑物及其内部设备安装了防雷装置以后达到万无一失的水平,从经济角度出发,做到这一点就太浪费了,而且即使按照国家标准规范设计的防雷装置的防雷安全度也并非100%。 本方案依据国家、国际有关标准,本着安全可靠,技术先进,经济合理原则,以及高度负责的精神,并根据贵单位的介绍,精心设计,力求将雷击的损害降到最低点。 二、设计方案

1、设计依据 国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版) 国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-94(2004年版) 国家标准《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 国家标准《低压配电设计规范》 GB50054-95 《低压配电系统的电涌保护器(SPD)第一部分:性能要求和试验方法》 国际标准IEC61312-2《雷电电磁脉冲的防护》第二部分建筑物的屏蔽、内部等电位连接及接地》 2、建筑物防雷类别 由于本 ? 场所,根据国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)提供的建筑物防雷分类标准,本?防雷工程按第?类防雷建筑物设计。 3、了解情况:设备的安装位置和功能 (1)前端视频采集系统; a. 有?个室外点采用固定式摄像头,摄像头输入视频线来自前端光端机,摄像头电源来自适配器,适配器输入电源来自附近建筑物220V电源。 b. 有?个室外点采用带云台摄像头,摄像头输入视频线来自前端光端机,摄像头电源及云台控制线来自解码器,解码器输入控制线来自前端光端机,解码器输入电源来自附近建筑物220V电源。

商务酒店弱电系统解决方案

商务酒店弱电系统 解 决 方 案

目录 一、综述 (4) 1、项目概况 (4) 2、系统设计思想 (4) 二、系统设计说明 (9) (一)自控、网络系统 (9) 1、酒店楼宇自控管理系统 (9) 1.1系统概述 (9) 1.2供配电子系统 (10) 1.3照明子系统 (12) 1.4楼宇自控系统与酒店相关系统的关联 (12) 2、客房管理系统 (13) 2.1系统概述 (13) 2.2系统目标 (13) 2.3系统配置及功能 (13) 2.4系统的基本功能 (14) 3、综合布线系统 (14) 3.1系统综述 (14) 3.2需求分析 (15) 3.3系统设计 (15) 4、酒店商务计算机管理系统 (16) 4.1系统概述 (16) 5.2主干网络技术 (17) 5.3 VLAN技术 (19) 5.4无线网络接入 (20) 6、酒店门锁管理系统(见酒店一卡通系统) (21) 7、酒店机电设备集成管理系统(BMS) (21) (二)安全防范系统 (23) 1、综合安防系统组成及功能 (23) 1.1闭路电视监控系统功能 (24) 1.2防盗报警系统功能 (24) 1.3酒店门禁系统功能 (25) 1.4无线巡更系统功能 (25) 1.5周界防范系统功能 (25) 1.6保安对讲系统功能 (26) 2、控制机房设计 (26) 2.1控制中心主控室设计原则 (26) 2.2功能区域划分 (26) (三)电话通讯系统 (28)

1、程控电话交换机系统 (28) 1.1酒店综合语音系统HVS (28) 1.2背景终端功能 (28) 2、移动通信信号覆盖系统 (29) (四)商务酒店电视及广播会议系统 (30) 1、卫星电视及有线电视系统 (30) 1.1系统设计说明 (30) 1.2设备选型 (31) 2.商务会议系统 (31) 3.2多媒体会议系统的组成 (32) 3.3多媒体电视会议系统 (34) 4.背景音乐与紧急广播系统 (35) 4.1系统概述 (35) 4.2设计说明 (35) 4.3区域设置 (35) (五)酒店信息服务系统 (36) 1.酒店VOD多媒体信息服务网络系统 (36) 1.1 VOD简介 (36) 1.2 VOD系统在酒店中的应用 (36) 1.3酒店VOD系统实现方案综述及建议 (39) 2.屏幕显示及电子公告发布系统 (39) 2.1 系统需求分析 (39) 2.2 系统技术建议方案 (40) (六)酒店管理系统 (49) 1.酒店综合管理系统 (49) 2、酒店IC卡一卡通系统 (49) 2.1智能酒店门锁系统 (50) 2.2餐饮管理系统 (50) 2.3考勤管理系统 (51) 2.4停车场管理系统 (51) 3、无线点菜系统 (53) 3.1概述 (53)

室外网络监控系统防雷解决方案2016-6-14

前言: 有些地方雷电天气常发生,那么室外的监控摄像机怎么做防雷的呢? 正文: 现在从监控的组成说起 一、系统结构和引雷途径 1、系统结构 视频监控系统,由以下三部分组成: ①前端部分: 主要由彩色摄像机、镜头、云台、防护罩、支架等组成。 ②传输部分: 使用同轴电缆、网络线缆、电线、地埋和沿墙敷设等方式传输视频、音频或控制信号等。 ③终端部分: 主要由画面分割器、监视器、控制设备等组成。 2、引雷途径 监控系统遭受雷击,由以下几种途径对系统产生破坏。 ①直击雷: 雷电直接击在露天的摄像机上造成设备损坏。摄像机立杆没有任何保护,基本每次雷击都会被损坏。有部分室外立杆上安装避雷针,直接使用立杆杆体作为引下线,在引雷过程中,竿体上传导的雷电流通过与摄像机外壳的导体连接,仍然会对摄像机造成损害。 ②雷电波侵入: 电源线、信号传输线、视频线被雷电感应时,雷电波沿这些金属导线侵入设备,造成电位差使设备损坏。电磁感应和静电感应称为感应雷,又叫二次雷击。它对设备的损害没有直击雷来的猛然,但它要比直击雷发生的机率大得多,按原邮电部的统计感应雷造成的雷击事故约占雷击事故总和的80%。 二、方案设计依据标准和规范 依据中国GB标准与部委颁发的防雷设计规范的要求,根据监控系统自身的特点,对视频监控系统都必须有完整完善之防护措施,才能保证该系统能正常运作。这包括电源供电系统、控制信号系统、视频传输设备等装置应有防护装置保护。 此方案的主要技术依据为: 1、《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94(2000年版) 2、《计算机信息系统防雷保安器》GA 173-1998 3、《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 GA 267-2000 4、《电子计算机房设计规范》 GB 50174-93 5、《计算站场地技术文件》GB2887-89 6、《计算站场地安全要求》GB9361-88 7、《雷电电磁脉冲的防护》IEC1312 8、《过电压保护器》 VDE-0675 9、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS 72-97 三、应对措施 根据对监控系统的结构分析,以及雷电可能的侵入途径,现对监控系统设计作以下防雷解决方案。 1、前端设备的防雷

智能建筑弱电工程的防雷接地简易版

In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 智能建筑弱电工程的防雷 接地简易版

智能建筑弱电工程的防雷接地简易 版 温馨提示:本安全管理文件应用在平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 一、概述 雷电是一种自然放电现象。由于雷电放电 电压高、放电时间短,它的产生人类目前无法 控制。雷云的生成、移动、放电的整个过程伴 随多种物理效应,如:静电感应、高温高热、 电磁辐射、光辐射等;这些物理效应的共同作 用已严重危害室内弱电设备的安全运行,甚至 危及工作人员的安全。雷电灾害严重性还表现 在波及面广,主要有两个方面的因素,首先积 聚大量电荷的雷云有较大的活动范围及其放电 过程的辐射范围可覆盖达几十公里的范围,其

次地面各种网络(电力、通信等网络)的相互渗透、错综复杂,使雷电灾害的范围进一步扩大。 在雷击中心数公里范围内都可能产生危险过电压,损害线路上的设备。 随着现代电子技术的蓬勃发展,大量的微电子设备(系统)得以在工业控制中应用和联网。由于其元器件的集成度愈来愈高,信息存储量愈来愈大,速度和精度不断提高,但工作电压仅有几伏,信息电流仅有微安级,因而对外界干扰极其敏感,对雷电等电磁脉冲和过电压的承受能力相对脆弱,同时网络广域化又增大了系统(设备)受干扰的可能性。当雷电等引起的过电压和伴随的电磁场强度达到某一阀值时,轻则引起系统失灵(误动、信息丢失、

厂区弱电系统方案

扬子江新厂区弱电系统 建 设 方 案 武汉纵畅信息技术有限公司 2009年8月

目录 1、项目概述 (3) 1.1项目背景 (3) 1.2项目建设意义 (4) 1.3设计依据 (4) 1.4设计原则 (4) 2、需求分析及方案设计 (6) 2.1网络部分 (6) 2.2电话语音系统部分 (20) 2.3门禁控制系统部分 (25)

1、项目概述 1.1项目背景 东风扬子江汽车(武汉) 有限责任公司(以下简称“公司”)是全国大客车和机械行业重点生产厂家,主要生产城市公交客车。公司是中国城市车辆专家委员会委员单位,武汉市高新技术企业,武汉市第九届优秀企业,拥有湖北省、武汉市授予的企业技术中心,是中国客车工业优秀企业和中国城市客车优秀制造企业。 公司位于武汉市七大中心城区之一的硚口区古田工业区,生产经营占地面积8万平方米,生产建筑面积4.5万平方米。公司拥有先进的准备生产线、焊装生产线、涂装生产线、底盘装配生产线、总装生产线等五大生产线,配备各类生产设备、检测设备600多套。公司实现了大规模的技术改造。准备生产线配备了一系列的先进设备,如带材开卷机、剪床、冲床、压弯机及双动式液压成形压力机等;涂装生产线建起了水旋式喷漆房,配置了整车磷化前处理喷淋设施。 在公司黄文芳董事长“彰显企业风貌,打造企业品牌形象,科学、合理布置新办公大楼”的指示精神和公司新址宏伟蓝图的美好愿景指引下,根据公司整体部署的要求,按照“统一规划、分布实施、讲究实效、安全可靠”的原则,进行公司新址弱电综合系统设计,以满足工业园区内管理计算机网络设备智能化的需要,从实际需要出发,坚持为领导决策服务,为经营管理服务,为生产建设服务, 采用成熟的先进技术,兼顾未来的发展趋势,既量力而行,又适当超前,留有发展趋势。

弱电系统解决方案

尚岛酒店集成方案书 目录

第 1 章前言 面对知识经济的扑面浪潮,每个酒店都要考虑:如何将科学、技术和经济三者结合起来,如何将知识转化为本酒店的核心能力。21 世纪的酒店,从内部管理到外部销售都将发生质的变化。计算机技术的引进,电脑管理系统的运用,网络营销的产生,都将促使酒店经营管理的网络化、智能化。对于该工程,现代技术的冲击将使其体现于: ◆酒店内部管理网络化、智能化 随着市场竞争的加剧,许多酒店都采用高新技术设备来辅助自己的经营管 理,提高自己的竞争实力。酒店电脑管理系统既有供前台业务部门和后台职能部门使用的系统模块,还有供服务员使用的操作系统和管理者使用的决策支持系统。它在横向和纵向上都支持酒店的经营运作和管理决策。电脑管理系统实现了内部信息的共享,使酒店的操作流程科学化,促进了酒店内部管理网络化、智能化。 ◆酒店外部环境网络化、智能化 对酒店来说,INTERNET 是一个具有无限商机的营销渠道。在INTERNET 上,信息的交流呈现出容量大、覆盖面广、速度快、随时更新、不受时空限制等优点。INTERNET 具有极强的开放性和互动性,信息的交流方式发生了质的变化--原来的单向沟通转变为双向沟通。在INTERNET 上,酒店可以真正实现一对一的营销方式。INTERNET 使酒店可以直接、快速、持续地与所有顾客保持联系。酒店不仅可以向目标市场传递信息,还可以与每一位潜在的顾客进行交流。它开创了酒店与顾客的新关系。信息技术的飞速发展,促进了酒店外部环境网络化、智能化。唯有网络营销,才能实现顾客导向的、个性化的、互动的全程营销。 ◆实现酒店与顾客的双赢 我们知道,在手工操作为主的时代,要实现服务的个性化,其必然的结果 是时间的大量耗费和工作效率的低下。而引入电脑管理系统,这个难题就被解 决了。员工利用系统来处理简单、琐碎、重复性的工作,就能将时间用在满足 顾客个性化的需求之上。而且,员工可以在与顾客面对面的亲切沟通中,积极 了解顾客的真实需求,灵活满足顾客的独特需要。如今酒店的前端销售大多依赖于规模经营的智能化电脑网络,实现市场销售、宣传推广、订房管理的网络化、智能化、一体化。传统点对点的销售观念将会过时,取而代之的是以信息共享、市场共享、突出个性的网络化销售方式。所谓"网络点击,无限商机"。管理和服务在高新科技的配合下将绽放出无限的异彩,爆发出巨

地铁车站弱电系统的防雷与接地问题

地铁车站弱电系统的防雷与接地问题 港铁轨道交通(深圳)有限公司梁红 摘要:地铁车站弱电系统多与强电系统共用一个综合接地装置,经各自引上线至强、弱电总接地端子排,再引致众多机电设备房内的弱电接地端子排上,在设备房内系统设备除以弱电接地端子排为基准做等电位联接,还需在各级电源端加装浪涌保护器SPD. 关键词:综合接地装置、综合接地装置、总弱电接地端子排、引上线、浪涌保护器SPD、弱电系统 一.接地系统的类型、综合接地网及强、弱电接地系统的设置: 接地系统的类型有保护性接地、功能性接地以及功能性和保护性合一的接地。 保护性接地分为:保护接地、过电压保护接地(包含防雷接地)、防静电接地和防电蚀接地; 功能性接地分为:工作接地、逻辑接地和信号接地。不同的接地有不同的要求,应按设计决定不同的接地方式。 功能性和保护性合一的接地,如:屏蔽接地; 与普通建筑不同的是,地铁因其牵引供电系统产生杂散电流,决定了地铁车站的接地装置必须与车站内的金属物绝缘,接地装置多选用人工接地网(接地电阻小于0.5Ω),由水平接地体、垂直接地体、接地引上线等组成,其材料以耐腐蚀的铜质材料为主,水平接地体采用50mmX50mm镀锡铜带、垂直接地体采用¢50X7.5mm铜管、接地引上线各采用3根绝缘铜芯电缆ZR-YJY-(1X240mm2),分别独立引出提供给强电系统、弱电系统和接触网接地使用,强、弱电系统各设一个总接地端子排;至此强、弱电接地系统独立分开,不允许再有交集; 二.为满足弱电系统对电源稳定性的要求,地铁车站分别设置强、弱电两套接地系统: 地铁车站内弱电系统分为主控系统、PSCADA、通信、广播、PIDS、自动售检票系统、屏蔽门和安全门系统、火灾自动报警系统、安保监控系统等。 各种接地各有优缺点。分散的独立接地可有效地防止信号之间的相互干扰,但在遭受雷击时,易造成不同的接地点地电位不一样,从而引起地电位反击,使设备工作不正常或损坏;综合接地虽然有效地防止了地电位反击,但又会引起不同信号之间的相互干扰,为有效解决防干扰和防雷击安全接地的问题,车站的接地系统采用以下设置: 在各设备房内依据需要分别设置末端强、弱电接地端子排; 从总强电接地端子排至各设备房内的强电接地端子排,强电接地系统采用环式等电位连接方式的接地系统,以消除各接地点的电位差; 为了避免电磁干扰、地环路干扰,弱电接地系统与综合接地装置之间采用采用一点接地,从总弱电接地端子采用辐射式接地系统,即采用阻燃铜芯电缆ZR-YJY-(1X70mm2)放射式敷设至各设备房内的弱电接地端子排上; 在实际应用系统中,由于系统电源零线(中线)、地线(保护接地、系统接地)不分、控制系统屏蔽地(控制信号屏蔽地和主电路导线屏蔽地)的混乱连接,大大降低了系统的稳定性和可靠性。 设备房内的强电接地端子排可为设备提供等电位接地、保护接地、设备外壳屏蔽接地; 设备房内的弱电接地端子排可为设备提供工作接地、逻辑接地和信号接地,由于采用放射式布线方式,可以使弱电系统有效地抑制外来干扰(包含来自其他弱电系统的干扰),又能降低设备本身对外界的干扰。 正确的接地是抑制电磁干扰、提高电子设备EMC性的重要手段之一。 三.弱电系统的防雷技术措施: 一般分为“三道防线” (1)将绝大部分雷电流直接引入地下泄散(外部保护) (2)阻塞沿电源线或数据信号线引入的侵入波危害设备(内部保护及过电压保护)

弱电机房防雷技术设计说明

弱电机房防雷技术设计说明 1、弱电机房系统综合防雷方案: 一、弱电机房防雷-工程概述 弱电机房系统由各类弱电设备以及传输线路组成,系统采用了大量的集成元件,在雷击发生时,传输线路感应到雷电磁场产生过电压,可高达几千伏,对集成元件有较大的危害。监控系统中的传输线路许多处于LPZ0A非防雷区域。系统走线在布线阶段没有考虑与防雷引下线保持足够的距离,这些都为系统的安全运行留下了隐患。 一般认为,雷电的防护措施有隔离、等电位、钳位、均压、滤波、屏蔽、过压过流保护、接地等方法将雷电过电压、过电流及雷击电磁脉冲消除在设备外围,从而有效地保护各类设备。目前主要采用气体放电管、放电间隙、高频二极管、压敏电阻、瞬态二极管、晶闸管、高低通滤波器等元件根据不同频率、功率、传输速率、阻抗、驻波、插损、带宽、电压、电流等要求,组合成电源线、天馈线、信号线系列电涌保护器(SPD)安装在微电子设备的外连线路中,地线按共用接地原则接入系统的地线,才不至于造成电位反击。只有设计合理、安装合格,电涌保护器才能有效的防御雷电。

弱电机房防雷系统综合防雷在设计时主要采用以下标准,供设计时参考。 (1)IEC61024《建筑物防雷》 (2)IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》 (3)ITU K25《光缆的防雷》 (4)GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 (5)GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 (6)GB50174-93《电子计算机机房设计规范》 (7)GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》 (8)GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 (9)GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 二、弱电机房雷击防护措施 (一)直击雷防护 直击雷防护包括弱电机房建筑物直击雷防护和系统前端设备直击雷防护,本方案在假定弱电机房控制室已完善直击雷防护措施的前提下进行,否则必须完善雷防护措施。

监控系统防雷设计方案

监控系统防雷设计方案(总7 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

监控系统(立杆)防雷设计方案 编辑:万佳防雷负责人:杨帅一、概述 每年各种通讯控制系统或计算机网络因雷击而损坏的事例屡见不鲜,其中安防监控系统因受到雷击而引起设备损坏、自动化监控失灵的事件也时常发生。道路监控子系统中,有一部分前端摄像机安装在室外,对于雷雨多发地区,容易遭受雷击损坏,因此极有必要对这些设备进行防雷保护。 道路监控系统中,分布在各处的室外型监控摄像机,其交流220V供电电源通过两芯电缆、视频信号通过带BNC接头的10Base2细缆、RS485通信控制信号通过多芯电缆,传输至中心控制主机,进行集中监控。 为了防止雷电产生的感应过电压和过电流,在所有监控设备的电源线入口、信号线连接的设备两端均应安装相应的避雷器。监控系统中的前端摄像机一般分为室外安装型和室内安装型,室内型摄像机信号传输线缆和电源供给线缆均通过"地埋"方式布线,遭受雷击的机会较少。进行防雷器设备选型时,必须注意防雷保护器必须达到以下基本要求: 1)正常运行时,雷电保护器的接入应不影响信号的正常传输,雷电保护器的对地阻抗应尽可能大,串联在电路中的阻抗应尽可能小。 2)在雷电袭击通信总线时,雷电保护器应发挥良好的电压钳位作用,其钳位电压应低于RS485芯片的耐受电压水平。 3)在抑制不超过防雷器最大通流量的雷电袭击过程中,雷电保护器自身应完好。 4)雷电保护器对雷电袭击应具有足够快的响应速度。 二、监控系统防雷总体方案 1、直击雷的防护 直击雷的防护较简易的方法是采用避雷针,室外各球形摄像机由于分别分布在室外,距离较远,因此室外各摄像头须设计安装避雷针。具体设计方案为:在室外各球形摄像头的立杆上(立杆的顶部)分别安装一支避雷针,规格为φ16×1000mm镀锌圆钢,安装方式为焊接。 2、防雷接地要求 防雷接地由引下线、接地线和接地体组成。引下线是引导雷击电流从避雷针入地的通道。接地体埋于地下与引下线相连接,雷击电流由此泄放到大地,接地体满足接地电阻的要求。多种接地体距离无法大于20M时,必须加装

弱电系统解决方案

新兴物流园门禁系统解决方案 一、系统项目概述 随着高科技的蓬勃发展,智能化管理已经走进了人们的社会生活,一座座智能化建筑拔地而起,适应信息的时代需要,作为跨世纪使用的建筑环境,必须在功能上满足当前和未来发展的需求,成为文化和经济发展的基地。 感应式IC/ID 卡出入管理控制系统(简称门禁系统),具有对门户出入控制、实时监控、保安防盗报警等多种功能,它主要方便内部员工出入,杜绝外来人员随意进出,既方便了内部管理,又增强了内部的保安,从而为用户提供一个高效和具经济效益的工作环境。它在功能上实现了通讯自动化(CA) 、办公自动化(OA) 和管理自动化(BA) ,以综合布线系统为基础,以计算机网络为桥梁,全面实现对通讯系统、办公自动化系统的综合管理。 门禁系统作为一项先进的高科技技术防范和管理手段,在一些经济发达的国家和地区已经广泛应用于科研、工业、博物馆、酒店、商场、医疗监护、银行、办公大楼、物流园、监狱等,特别是由于系统本身具有隐蔽性,及时性等特点,在许多领域的应用越来越广泛。 二、方案设计依据和设计原理 系统设计所涉及的设计标准和规范主要有: 《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) 《民用建筑电气设计规范》( JGJ/T16-92 ) 《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79-1985) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》( GB50168- 92 ) 《安全防范工程程序与要求》( GA/T75-94 ) 《安全防范系统适用图形符号》( GA/74-94 ) 《低压配电设计规范》(GB50054-95) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2904) 《商用建筑线缆标准》(EIA/TIA-569) 设计原理: 由于安全性和高效率管理的需要,门禁系统的设计应遵循下列原则: 系统的实用性 门禁系统的内容应符合实际需要,不能华而不实。如果片面追求系统的超前性,势必造成投资过大,离实际需要偏离太远。因此,系统的实用性是首先应遵循的第一原则。同时,系统的前端产品和系统软件均有良好的可学习性和可操作性。特别是可操作性,使具备电脑初级操作水平 的管理人员,通过简单的培训就能掌握系统的操作要领,达到能完成值班任务的操作水平。

(设备管理)弱电设备如何防雷击

弱电设备如何防雷击 1.概况 仅1999年6月到2001年8月一年多的时间里,可查的由于雷击发生的弱电损坏就有四次之多。樊庄变电站线路落雷,造成主控地与设备之间的电位差而损坏大量的保护设备;南郊变电站的微波塔落雷,由于感应过电压而损坏大量的通讯、远动设备损坏;西万庄变电站的微波塔落雷,由于地电位差造成大量的通讯远动设备损坏;北郊变电站微波塔落雷,造成大量的保护、运动、通讯设备损坏。 近年来,随着微电子技术的不断发展,自动控制系统在生产生活各个方面的使用越来越广,人们在受益于微电子的极大方便的同时,也受到其一旦损坏就损失巨大的困扰。实际中,在增加自动控制系统的时候,往往对自动控制系统的防雷未加考虑或考虑不够的情况较多,一旦有雷电波侵入,设备损坏一般是巨大的,有的甚至使整个系统瘫痪,造成无可挽回的损失。 这些故障的主要原因是由于一次设备发生雷击后在弱电设备造成的浪涌超过了设备承受的能力而损坏设备的,浪涌的主要形式是电源浪涌、信号浪涌。而这种浪涌在新建或扩建设备时又往往不被重视,所以本文在介绍常用的弱电防雷的同时,重点探讨了浪涌对弱电设备的危害及预防措施。 2.弱电设备雷电危害的主要原因分析 雷电会导致多种不同形式的危害,没有任何一种办法可以全面防止雷电的危害,通过各种有效的办法可将雷害的程度降到最低,在多年的实际中人们对直击雷、感应雷、球形雷的认识比较高,防护也相对完善,但对雷电浪涌的防护意识和防护措施相对比较薄弱,以上所列的四次典型的雷击弱电设备的情况就是对弱电防雷考虑不够造成的。其主要的雷电形式及雷害情况有以下几种情况: (1)雷电浪涌是近年来由于微电子的不断使用引起人们极大重视的一种雷电危害形式,同时其防护方式也不断完善。最常见的电子设备危害不是由于直接雷击引起的,而是由于雷击发生时在电源和通讯线路中感应的电流浪涌引起的。一方面由于电子设备内部结构高度集成化(VLSI芯片),从而造成设备耐压、耐过电流的水平下降,对雷电(包括

弱电系统中的防雷

弱电系统中的防雷 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

弱电系统中的防雷一、雷电的分类 雷电是雷云层接近大地时,地面感应出相反电荷,当电荷积聚到一定程度,产生云和云之间以及云和大地之间放电,迸发出光和声的现象。雷电可分为直击雷、感应雷(包括静电感应和电磁感应)和球形雷。 (一)直击雷 大气中带有电荷的雷云对地电压可高达几亿伏。雷云同地面凸出物之间的电场强度达到空气的击穿强度时,产生的放电现象称为直击雷。此时雷电的主要破坏力在于电流特性而不在于放电产生的高电位。大气放电直接通过地面建构筑物和地面设备,强大的雷电流经过这些物体入地,在瞬间产生很大的机械振动力和高温高热使物体遭到破坏。当雷电流通过具有电阻或电感的物体时将产生很大的电压降和感应电压,能破坏绝缘,产生火花,引起燃烧、爆炸,使设备部件熔化,在雷电流流过的通道上物体水分受热汽化而剧烈膨胀,产生强大的冲击性机械力。该机械力可以达到5000~6000N,因而可使人体组织,建筑物结构、设备部件等断裂破碎,从而导致人员伤亡、建筑物破坏,以及设备毁坏等。:淘金者论文范文是你生活,学习的好助手 (二)感应雷 感应雷是指当雷云来临时地面上的一切物体,尤其是导体,由于静电感应,都聚集起大量的雷电极性相反的束缚电荷,在雷云对地或对另一雷云闪击放电后,云中的电荷就变成了自由电荷,从而产生出很高的

静电电压(感应电压),其过电压幅值可达到几万到几十万伏,这种过电压往往会造成建筑物内的导线,接地不良的金属物导体和大型的金属设备放电而引起电火花,从而引起火灾、爆炸、危及人身安全或对供电系统造成的危害。另一种情况是,在雷电闪击时,由于雷电流的变化率大而在雷电流的通道附近就形成了一个很强的感应电磁场,对建筑物内的电子设备造成干扰、破坏,又可能使周围的金属构件产生感应电流,从而产生大量的热而引起火灾。另外,当架空线遭受直击雷或产生感应雷,高电位便会沿着导线电源线以及信号侵入变电站或建筑物内,这种雷电波侵入也会对电气设备造成危害或使建筑物内的金属设备放电,引起破坏作用。它分为静电感应雷和电磁感应雷。 1.静电感应雷:是由于带电积云接近地面,在架空线路导线或其他导电凸出物顶部感应出大量电荷引起的。它将产生很高的电位。 2.电磁感应雷:是由于雷电放电时,巨大的冲击雷电流在周围空间产生迅速变化的强磁场引起的。这种迅速变化的磁场能在邻近的导体上感应出很高的电动势。雷电感应引起的电磁能量若不及时泄入地下,可能产生放电火花,引起火灾、爆炸或造成触电事故。 (三)球形雷 球形雷通常认为是一个炽热的等离子体,温度极高,并发生红色、橙色的球形发光体,直径在10~20cm以上。球雷常沿着地面滚动或在空气中飘动,可从烟囱、门窗或其他缝隙进入建筑物内部,有时也自行消失,或伤害人身和破坏物体。

煤矿安全监控系统的防雷措施

煤矿安全监控系统的防 雷措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

煤矿安全监控系统的防雷措施1我国煤矿监控系统防雷现状分析 随着现代化管理意识的增强和以计算机为核心的煤矿安全监控技术的日益成熟,煤矿安全生产监控系统在全国大中型矿井中已比较广泛地得到应用。这些系统从中心监控微机系统、通讯设备、检测设备和执行设备等的投资到安装调试,其资金投入少则几十万元,多则几百万元。但是,目前在煤矿安全生产监控系统发展上,生产厂家的注意力主要集中在监测与控制的性能指标上,对一些不常发生的系统安全问题则关注不够,因此在电路设计时没能给予充分的重视。如系统自身防雷击能力就不同程度地存在缺陷。近年来,行业主管部门注意到了这个问题,并组织专家对原《煤矿监控系统总体设计规范》进行了修订,对相关内容提出了明确要求。但是很多较早安装并正工作在煤矿中的系统,其固有隐患仍没能得到解决。当携带有大能量的雷电击中系统防雷能力较薄弱的通讯传输线路,尤其在击中有一定高度的架空传输线路后,尽管传输线路使用的是屏蔽线缆,并要求做可靠接地(如果屏蔽效果不好,接地质量较差则更危险),但雷电的危险能量仍能窜入线路中,并进入正在运行的设备,轻则造成设备损坏,重则有可能因设备损坏造成电火花外漏,由电火花引起井下瓦斯和煤尘的爆炸。

2防雷措施的解决方案 通过对我国煤矿正在使用的多种安全生产监控系统的防雷技术进行全面的调查研究,并与一些厂家进行了技术研讨后提出了如下解决方案:在地面中心站机房外被避雷系统保护的区域距中心站有一定距离的范围内,加装一级安全栅;在井下和地面分站到中心站的通信线路上,在距分站距离较近的安全地带也加装一级安全栅,用这两个安全栅来吸收线路上传来的雷电能量,即让雷电能量首先冲击安全栅,由安全栅负责将雷电能量及瞬间电压电流峰值限制在一个安全值内,然后再传到中心站计算机和分站计算机接口,这样就可解决雷击损坏设备的问题。使用两个安全栅的电路连接方法如图1所示。安全栅电路原理图见图2。 图1防雷击安全栅电路连接示意图

弱电维保方案模板(参考模板)

; 弱电智能化项目维保方案 公司介绍: 我公司经营楼宇对讲、防盗报警、监控、电子围栏、门禁、收银、等等项目 的工程安装、调试、保养、维护,我公司具有安防专业人士多名,对工程安装和 维护有丰富的经验、过硬的技术。我们将谨慎科学地做好东亚三环的弱电维保服务、现将楼宇对讲、监控、门禁、停车场系统作出 方案如下; 一、维保内容 东亚三环小区弱电系统:监控系统、可视对讲系统、停车场收费系统、门禁系统。 二、实施方案 对各个系统恢复严格管理,建立完整的值班制度和维修保养规则,值班人员应认真监测系统运行状况,随时记录异常情况,及时报修。 1,按国家有关规范和要求派专业人员对系统定期检查,测试,保养,维修, 确保设备正常运行。 (1)对维保项目每月不低于1次进行检测。并填写巡查记录,发现故障及时排除或修复,并作为考核维保工作的依据。 (2)每季庶不低于1次对维保项目进检测。如出现故障或问颗,要及时排除修复。 2、须提供24小时维保热线,24*365天随时接受业主的服务请求;接到业主服务请求后,派专业工程师8小时内到达现场。

(1)维保技术人员对故障进行诊断后,按紧急程度不同划分,最迟在8小时提交解决方案。 (2)维保技术人员到达现场后需持续工作直到设备正常运行,一般故障应当在24小时内修复;如需等待购买配件或因设备本身等原因不能及时修复的, 要立即向业主报告,并采取相应的应急措施,在此期间,系统中断运行不得超过12小时。 (3)系统或设备修复后必须由甲方相关人员确认。 3、设备更换:维护保养过程中需购买、跟换设备或配件的,应事先向物业报告,由物业代表签字确认后,方可进行维修或更换。若乙方为了确保系统或设备正常运行,应急修复需立既更换设备或配件的,必须在事后及时向业主报告,更换后的损坏件应交由甲方查验。更换的设备(或器件)的型号参数不得低于原设备(或器件)型号参数,并记入设备维修(更换)记录单。 4、维保单位必须向业主提交详细的工作计划与工作安排,对每次检修、保养工作要认真做好记录,并交业主相关人员签字。 5、维保单位应切实加强现场管理,确保安全生产,在检修保修中发生人身、设备及第三者事故,甲方不承担任何责任。 6、维保单位不得对相关信息进行查询、下载,不得泄露甲方工作秘密。维保单位工作人员进入业主单位展开维保工作,必须遵守业主的相关规章制度,服从业主单位的管理。 闭路监控系统: 1、检查项目及目标: (1)前端设备: (a)摄像机:图像质量,视觉角度,红外图像清晰度; (b)云镜控制:云台水平、垂直转动;镜头调焦、聚焦、光圈调节功能; 解码器工作状态;

某小区智能化系统设计-防雷接地系统方案

防雷接地系统 16.1 防雷系统 各个弱电系统配备了大量的精密电子设备,如网络主干交换机房、计算机服务器、视频矩阵、广播主机、UPS等等,建设防雷接地系统可以以较小投资在极大程度上保证设备的安全性和稳定性,有效的保护业主的设备投资。 本工程防雷系统有以下特点和需求: 所有智能化系统的接地与鄞和置业〃银河湾小区联合接地系统连接,接地电阻小于1欧姆,所有不带电的弱电金属管、线槽、分线箱均与电气接地系统等电位连接。 此次考虑二级、三级电源防雷,保护机房重要设备的电源防护。 室外进线(除光纤外)需安装信号保护器。 16.1.1 设计原则 a、室外引入的各种线缆(除光纤外),在其接入设备前安装浪涌保护器:如有线电视系统、广播系统等。 b、室内重要设备或高价值设备:如服务器、交换机、监控主机等安装保护器。 16.1.2 电源防雷 选用较小通流量的插座电源防雷器杭州鸿雁FRCZ-0,并联插接在重要设备如服务器、交换矩阵、路由器等插座处,使整个机房的重要用电设备得到电源三级保护,主要应用在各个机房重要设备的用电插座上。 在计算机网络系统中的各个楼栋交换机(IDF)的用电插座处安装插座型电源避雷器LT A6-420NS。 16.1.3 信号防雷 安防系统:安装视频信号避雷器(FRX-AS-BNC+DC12)和控制线保护器(FRX-AS-BNC+DCK);红外对射避雷器FRX-485 公共广播系统:广播进出线路安装FRX-485保护器。

16.2 接地系统 ①机房接地 机房接地主要是指放置重要设备的场所内机房设备的等电位连接,此次宁波鄞和置业〃银河湾小区主要对物管机房实现局部等电位连接。具体施工方案如下:沿墙体四周分别均布安装环形接地母排,其截面为60mm×6mm的铜排母环,该接地母排距地面高约150-350mm,距墙800 mm,并每隔300mm在铜排上钻一个孔Φ10,且每隔1200mm用绝缘胶木板与地面实现绝缘可靠连接,并采用BVR16mm2将环形母排至少两处连接到机房局部等电位汇集点上;机房内的防雷地、工作交流地(N线)、静电地、屏敝地、直流地、绝缘地、安全保护地等接地直接连接到环形接地母排上。 ②弱电井设备接地 弱电井设备接地主要是指弱电井内IDF、汇集层交换机及其它中继设备的接地,主要措施是设备部分通过其供电插座内的PE线直接接地,机柜部分引出接地线到弱电接地干线上。 ③重要终端设备接地 重要终端设备主要指计算机终端设备、弱电主机等设备,其接地主要通过供电插座的PE线接地。 ④弱电接地干线 弱电接地干线是指安装在弱电井内的弱电接地引下线,如预埋的扁钢、BVR50线缆、40*4铜排等。本系统建议采用40*4镀锌扁钢。 ⑤弱电系统接地体 大多数建筑物采用联合接地系统,采用共地不共线原则,其弱电系统接地体就是大楼的基础接地体。 机房环形接地母排安装示意图:

弱电系统防雷接地的技术措施(通用版)

弱电系统防雷接地的技术措施 (通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0262

弱电系统防雷接地的技术措施(通用版) 1、建筑物金属屋顶、立面金属表面、钢柱、钢梁、混凝土内钢筋和金属门窗框架等大尺寸金属件,应作等电位联结并与防雷装置相连; 2、弱电系统的防雷接地宜与建筑物其他的接地共用接地系统。共用接地电阻≤1Ω。当互相邻近的建筑物之间有电力和通信电缆连通时,宜将其接地网互相连接,否则,宜作有效隔离。 3、需要保护的电子信息系统必须采取等电位连接与接地保护措施。电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层、建筑外墙上的所有金属门窗框架、信息设备防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器(SPD)接地端等均应以最短的距离与等电位连接网络的接地端子连接;对不能直接进行等电位连接的带电体,可通过浪涌保护器(SPD)进行等电位连接。

4、对功能性接地有特殊要求需单独设置接地线的电子信息设备,接地线应与其他接地线绝缘;供电线路与接地线宜同路径敷设。 5、除高频外的低频信号弱电系统采用一点接地。共用接地装置应与总等电位接地端子板连接,通过接地干线引至楼层等电位接地端子板,由此引至设备机房的局部等电位接地端子板。 6、建筑物每一层内的等电位联结网络宜呈封闭环形,其安装位置应便于接线。 7、室外引进的电源线、信号线应采用能承载可预见的雷电流的屏蔽电缆,并宜埋地敷设,如果采用非屏蔽电缆时,应敷设在金属管道内并埋地引入,金属管应电气导通,并且电缆屏蔽层、金属管、光缆金属加强芯等金属物应在雷电防护区交界处做等电位连接并接地。其埋地长度应符合表达式:L≧2ρ1/2(ρ--埋地电缆处土壤电阻率)要求,但不应小于15m; 8、在分开的建筑物之间布置的屏蔽电缆的屏蔽层应与各个建筑物的等电位连接带作等电位连接,在需要保护的空间内,屏蔽电缆的屏蔽层应至少在两端作等电位连接。

监控系统防雷方案

闭路监控系统防雷方案 目录 一、封面———————————————————————————————————第1页 二、目录———————————————————————————————————第2页 三、防雷概述—————————————————————————————————第3页 四、闭路监视系统简介——————————————————————————————第3页 五、雷击破坏途径————————————————————————————————第4页 六、闭路监控系统防雷措施————————————————————————第4页~第7页 1、防雷设计的依据—————————————————————————————第4页 2、浪涌保护器选择注意事项—————————————————————————第5页 3、LEiK雷克产品应用案例——————————————————————————第5页 4、防雷器选型配置说明———————————————————————————第6页 5、防雷器防护连接示意图——————————————————————第6页~第7页 七、闭路监控系统防雷接地————————————————————————第7页~第8页 1、室外前端摄像机单独防雷接地方案—————————————————————第7页 2、室内监控中心机房防雷共用接地方案————————————————————第8页 八、闭路监控系统防雷方案配置清单———————————————————第8页~第9页 九、防雷接地材料配置清单———————————————————————第9页~第10页

弱电工程解决方案

弱电工程解决方案

弱电工程 电力应用按照电力输送功率的强弱能够分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V50Hz及以上的强电。主要向人们提供电力能源,将电能转换为其它能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。 目录 弱电系统

智能建筑中的弱电主要有两类,一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,交流36V 以下,直流24V以下,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。人们习惯把弱电方面的技术称之为弱电技术。可见智能建筑弱电技术基本涵义依然是原来意义上的弱电技术。只不过随着现代弱电高新技术的迅速发展,智能建筑中的弱电技术应用越来越广泛。 一般情况下,弱电系统工程指第二类应用。主要包括: 1、电视信号工程,如电视监控系统,有线电视。 2、通信工程,如电话。 3、智能消防工程。 4、扩声与音响工程,如小区的中背景音乐广播,建筑物中的背景音乐。 5、综合布线工程,主要用于计算机网络。 弱电系统解决方案 一、楼宇自控系统 楼宇自控系统采用集散控制系统,本系统使管理者在中央控制室内就可实现对整座大楼内机电设备的监控和相应的各种现代化管理。楼宇自控系统中央管理工作站作为大楼的机电设备运行信息的交汇与处理中心,对汇集的各类信息进行分析、归类、处理和

判断,采用最优化的控制手段,对各设备进行分布式监控和管理,使各子系统和设备始终处于有条不紊、协调一致的高效、有序的状态下运行。 系统作用:分散控制,集中管理,节能,降耗的作用。 监控范围:对空调系统、新风机组、制冷机组、冷却塔、风机盘管、照明回路、变配电、电梯等系统进行信号采集和监测、控制,实现设备管理系统自动化。 达到效果:有效节省电能、大量节省人力、延长设备使用寿命、有效加强管理、保障设备与人身的安全。 总体来讲,一座大楼中的各种设备(如冷水机组、空调机组、电梯等)都是消耗产品,设备每天要消耗电能,要花钱维护保养,总有一天会报废,业主的投资是无法收回的,惟有楼宇自控系统能给业主节约资金,也就是能回收资金的设备。 二、综合布线系统 综合布线系统的设计范围包括电话系统和计算机系统两部分。系统提供高速和高宽带的传输能力,能满足楼内信息传输的需要,特别是数据系统的高速数据传输的要求,而且能够适应现代和未来技术的发展,保证15—20年不落后。 综合布线系统具备运行的高度可靠性,对于特别重要的部分,采用冗余备份来保证线路的万无一失。能适应各种计算机网络体系结构的需要。设备变迁时有高度的灵活性、管理的方便性。产品的通用性满足各种网络产品及通信系统的要求。

相关文档
相关文档 最新文档