文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 海南精细化工仪表施工方案(中建)

海南精细化工仪表施工方案(中建)

海南精细化工仪表施工方案(中建)
海南精细化工仪表施工方案(中建)

海南精细化工项目一期工程

仪表安装施工方案

建设单位:中海油东方石化有限责任公司

编制单位:中建工业设备安装有限公司

编制人:

审核人:

批准人:

编制日期:年月日

(盖章受控)

版本:第一版发布日期:二零一三年三月二十日

目录

一、工程概况

(一)施工内容 (3)

(二)工期计划 (3)

(三)编制依据 (3)

二、施工程序及施工方法

(一)主要施工程序 (3)

(二)主要施工方法及技术要求 (3)

三、资源需用量计划

(一)劳动力组织 (15)

(二)施工机具资源配备表 (15)

四、HSE重点和措施

(一)指导思想和管理目标 (16)

(二)项目安全保证体系 (16)

(三)人员控制管理 (17)

(四)机械设备控制 (17)

(五)安全作业技术管理 (17)

(六)安全事故处理 (17)

(七)专业安全技术措施 (17)

五、雨季、高温季节及夜间施工技术保证措施

(一)雨季施工措施 (18)

(二)高温季节施工措施 (18)

(三)夜间施工组织措施 (18)

六、安全、文明施工的措施

(一)安全保证体系......................................................................... .19 (二)施工现场及办公区安全措施.. (19)

(三)各种事故急救措施 (21)

(四)“三防”安全措施 (21)

(五)确保文明施工的技术组织措施 (22)

(六)现场施工组织管理与文明施工管理 (22)

七、环境管理措施

(一)环境管理体系 (24)

(二)环境管理保证措施 (24)

八、工程质量控制点、质量通病及防治措施

(一)本工程的质量控制点设置及控制方法 (26)

(二)质量通病及防治措施 (26)

九、工程质量保证措施

(一)施工质量体系 (28)

(二)实施全面质量控制 (29)

(三)施工过程质量控制方法 (30)

(四)确保工程质量的技术组织措施 (30)

(五)质量保障机构结构图 (32)

十、附表 (33)

一、工程概况

(一)施工内容

我公司仪表工程主要分为凝结水站、空压站、消防加压站、循环水场、热力管网、中心化验室及环保监测站等多个分部工程。

(二)工期计划

预计2013年5月30日完工。

如遇甲供材料、设备延迟到场或天气影响,工期顺延。

(三)编制依据

(1)本工程招标文件及施工合同;

(2)本工程施工组织设计;

(3)《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2002);

(4)《石油化工仪表工程施工技术规程》(SH/T3521-2007);

(5)经汇审的仪表施工图;

(6)设计变更文件及回复

二、施工程序及施工方法

(一)主要施工程序

熟悉图纸→图纸会审→编制施工方案→材料准备→仪表开箱→仪表柜、操作台安装→仪表单校→桥架安装→现场仪表分线箱安装→电缆保护管敷设→配合工艺安装取源部件及流量仪表、控制阀等→就地仪表安装→仪表管路敷设→电缆敷设→接线及回路检查→系统调试→配合工艺试车

(二)主要施工方法及技术要求

2.2.1 技术准备

(1)图纸会审:工程技术人员在施工前仔细审查施工图,对照现场检查图纸中是否有错误、疑点、漏点,提交设计者分析处理。

(2)技术准备:制定专业施工方案,同时技术人员在施工前针对仪表安装管段、设备的不同情况向施工人员作书面技术交底。确定电缆敷设先后顺序并结合设计电缆连接图制定电缆敷设规划。

2.2.2.材料准备:

根据施工图及合同,分别编制出甲供设备/材料计划表、乙供材料计划表、仪表管件及阀门等一览表,分发给供应部门、各专业技术负责人员。材料员及时到仓库清查设备,加工件及其它材料的到场情况。各种仪表、设备、仪表管件及阀门等,入库后,分工号、分类型上货架、入台帐,由专人管理,有洁净度要求的仪表到货后需进行洁净度检查合格后入库,存放及领用过程保证包封完好,要求在存放及领用过程中不能被污染。

仪表盘到货后要从外观、内部两方面进行检查。外观检查主要看是否有机械损伤,盘面平整度,外形尺寸是否与设计相符,各部分配合是否紧密;内部检查主要看盘装仪表是否与设计图纸一致,有无损坏,随机资料是否齐全。

2.2.

3.仪表设备开箱检验

(1) 仪表设备领用时,会同业主指挥部、采购部及管理公司、监理公司的专业工程师进行仪表的开箱检查。检查其外观是否良好,配件是否齐全,位号是否证确,并作好记录,收集好相关资料并及时报验。

(2) 仪表出库后及时进行性能检验,在检验过程中发现有质量问题时及时与监理公司、管理公司的专业工程师及采购部的有关人员沟通,对检验过程中发现的问题进行会签并处理,以确保工期及工程质量。

2.2.4仪表柜、操作台安装

仪表盘柜基础采用10#槽钢制作,预制前首先将槽钢调直调平,除锈后先用红丹防锈漆防腐,槽钢搭接采用45度角搭接焊下料,槽钢焊接时容易变形,故在两长边每隔1米左右点焊钢撑,控制槽钢焊接受热变形。焊好后,用磨光机将槽钢外侧焊缝磨光,并根据设计尺寸或在箱柜到场时按箱柜固定螺栓尺寸用磁力电钻钻孔,孔为Φ14×25的长孔。

预制完成后先用膨胀螺栓将200*150*10的钢板固定在水磨石地板上,将槽钢基础找平找正并保证与防静电地板平齐之后与之焊接成一体,再用-40×4镀锌扁钢与室外接地网分两处焊接,接地电阻小于4Ω。基础安装按规范要求检查验收合格后即可进行仪表柜、操作台的安装,安装用螺栓、螺帽、垫圈等都必须采用镀锌件,柜箱本体及内部设备与各构件连接应牢固。仪表盘安装牢固平整,其垂直度、水平倾斜度、顶部水平最大高差、盘面接缝不平度偏差、接缝间隙等均应符合规范要求。

2.2.5仪表单校

(1)概述:

本工程的DCS配用的外围仪表大都选用智能型仪表,精度、稳定性都很好。仪表的测量对象除了温度、压力、流量、液位等常规热工仪表以外,还有一部分特殊的分析仪表。

(2)仪表调试计划:

①根据整个工程的建设、施工进度和仪表的供货情况以及仪表调试的工作量来安排仪表调试进度,在现场设立校验实验室以满足施工需要。

②系统内单体仪表在到货后开始校验,随到随校,在仪表安装前全部校完,确保安装进度。

③系统内的特殊仪表的调试需要专用的试剂和设备,调试有一定的难度,要求建设单位与制造厂家联系,来人指导共同完成,以不耽误工程整体进度为佳。

④根据工程需要,列出已有图纸工段内测量元件,测量回路、报警点等的数量以及系统调试所需时间。

(3)调试准备工作:

①设计资料:仪表单体调试,系统调试必须准备一套完整的资料,包括施工图纸、仪表说明书,仪表的测量参数、信号值、分度号、报警参数设定值,孔板和调节阀参数规格表,依据设计资料对仪表进行调试整定。

②仪表调校间需设置在振动小,灰尘少。噪音低,干燥和没有磁场干扰的地方,室内要清洁、安静、光线充足、照明良好,室温在10-30℃之间,空气相对湿度不大于85%,并且没有腐蚀性气体。

③仪表调试用气源应清洁、干燥、无油,保证气源压力稳定,其波动不超过额定值的10%。

④调校用的标准仪器、仪表必须经过检定合格,不合格的标准仪表不得使用,标准表基本误差的绝对值,不超过被校仪表基本误差绝对值1/3。

⑤在仪表单体调试及系统联校前,对仪表调校人员进行技术交底,以便科学地组织施工,保证自控仪表及系统的调校质量。

(4)调试技术要求:

①仪表单体调试前要检查仪表的外观及封印是否完好,附件齐全,表内零件无脱落和损失,铭牌清楚完整,型号、规格及材质符合设计规定。

②对一次测量仪表即包括各种智能压力、差压、液位、温度变送器以及转换器、安全栅等,在单校时,应输入与仪表相应的信号进行校准,除有些仪表特殊规定外,均在全量程范围(0-100%)内均匀选取至少五点进行正、返计程的校验,其基本误差应符合仪表的精度要求,变差应满足仪表的技术要求。

③对可燃气报警器进行报警动作性能试验,应符合说明书的规定。

④执行器和气动薄膜调节阀执行机构应进行全行程时间的试验,其输入与输出值及正、返计程动作值,应符合精度要求。机构上要标明正确的开、关标志。

⑤为不影响工艺管道的安装,优先考虑调节阀等在线仪表的校验。

⑥由于大多数仪表设备属于精密设备,不同类型仪表对存放地点的温度、湿度及腐蚀性等都有不同类型要求,因此仪表调校完后,应根据安装使用说明书所要求的条件分类进行妥善保管,以免损坏或二次污染。 2.2.6仪表电缆桥架敷设

桥架连接件一般与桥架同时供货,采用半圆头方颈螺栓连接,连接时,螺帽在桥架

外侧见右图:

(1)桥架安装前,根据图纸走向

及标

高与其他专业进行会审,避免设计考虑不周情况下产生不必要的返工,桥架的走向和标高参考电缆平面敷设图,要横平竖直,远离热源。

(2)在电缆桥架直线段上每隔20米左右应留伸缩缝一处,在伸缩缝两端托臂的距离应尽量缩短,具体按规范执行。

(3)桥架安装应横平竖直,连接牢固。

(4)桥架引出管线开孔必须采用专用开孔器,孔边光滑,管口进入桥架用丝扣,固定可靠。开孔高度宜在上部1/3桥架高度处,且全厂高度统一。

(5)桥架支架制作采用机械切割,并磨除锐边,除锈彻底,油漆两底两面。采用热镀锌型材制作时在切割面、焊接处、镀锌层脱落处刷银粉漆保护。

2.2.7仪表分线箱、 保护(保温)箱安装

仪表分线箱、保护(保温)箱安装应垂直、平正、牢固、集中安装时应排列整齐。安装高度见设计,安装要求如下。

(1)具体位置结合设计图纸和现场实际情况而定,原则上不妨碍工艺操作人员行走和

螺帽

桥架连接螺栓位置示意图

操作,便于检修箱内仪表观察、操作。

(2)支撑系统设计合理,制作安装稳固美观。

(3)仪表分线箱、(保温)保护箱的安装位置、高度及安装方式、安装支架形式等以施工图为准,兼顾接管及配线操作方便。仪表接线分为:JBS、JBC、JBR等几种,安装前检查,安装后核对,防止疏忽时装错。备用的进出线孔必须用接线箱自带的丝堵进行封堵。仪表保温箱、保护箱安装时认真核对图纸不得错装、漏装。

(4)仪表接线箱、保温(保护)箱安装支架用角钢、钢板制作,用膨胀螺栓固定。详见仪表安装图。

2.2.8电缆保护管的敷设:

(1)本工程电缆在桥架内和穿管敷设,电缆保护管采用热镀锌钢管,配管量很大,管线途经复杂,均沿工艺管道、管架和设备的平台、梯子等敷设。

(2)保护管应用机械加工,严禁火焰切割。保护管不应有变形及裂缝,其内部应洁净、无毛刺,管口应光滑无锐边。

(3)保护管之间及保护管与接线盒之间应采用管螺纹连接,螺纹有效啮合部分应在6扣以上,螺纹处应涂导电性防锈脂,保护管连接后应保证整个系统有良好的电气连通性。

(4)保护管与现场仪表、现场接线箱等连接时,采用带有防爆型密封接头的防爆挠性软管连接。空压制氮单元属于非防爆场所,应采用防水防尘挠性连接管,施工过程中注意将设计要求的排水三通安装低于仪表设备位置。

(5)保护管穿过不同等级爆炸和火灾危险场所的分隔间壁时,分界处必须用防爆管件做充填密封。(爆炸等级参见电气施工图)

(6)全部保护管系统必须确保密封。

(7)保护管应排列整齐,并用管卡固定牢固,管卡间距离应均匀,不应采用焊接固定。

2.2.9现场一次取源部件安装

(1)一般规定:

取源部件的安装包括:温度取源部件、压力取源部件、流量取源部件、物位取源部件、分析取源部件。取源部件的安装应与工艺设备制造或工艺管道安装的同时进行,并由管道专业或设备专业来安装,仪表专业根据仪表工艺流程图来复核。一次部件的安装,应在工艺设备制造或工艺管道预制、安装的同时进行,安装取源部件的开孔与焊接工作,必须在工艺管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。因此,要做好与管道专业的配合工作,在技术准备阶段作好各种协调沟通工作并及时提供各种部件及安装要求,并核对工艺

管道/设备上的仪表接口是否与仪表安装图中的接口一致。取源点的具体位置在工艺单线图中注明,方位符合设计及仪表施工规范要求。

根据一般分工,工艺管道专业负责安装的仪表:在工艺管道上焊接的根部元件、孔板法兰(孔板由仪表工安装)、转子流量计、电磁流量计、靶式流量计、热质量流量计、控制阀、安全阀和液位仪表等。

1)温度取源部件安装

为测量到被测介质的真实温度,温度取源部件应该安装在温度变化灵敏和具代表性的地方,其中热电偶取源部件的安装位置应远离磁场。本工程中温度仪表安装方式为法兰连接,与工艺管道垂直安装时,其轴线应与工艺管道轴线垂直相交;倾斜安装或在管道拐弯处安装时,注意要逆着介质方向;部分温度取源部件需要安装在扩大管上,扩大管的安装应符合《工业金属管道工程质量检验评定标准》(GB 50235-97)根据设计,不同安装方式的温度取源部件不能混淆,应对照仪表位号及仪表安装图进行施工。

2)压力取源部件安装

①压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,应安装在温度取源部件的上游。 ②对就地压力表的取源部件,当其介质温度为高于600℃的液体、蒸汽和可凝性气体压力时,应带有环形或U 型冷凝弯,在有波动的地方,也应有缓冲弯,位置便于维修、观察读数。

③压力取源部件的安装位置应该选在介质流束稳定的地方。 ④压力取源部件的端部不应超出工艺设备或管道的内壁。 ⑤测量不同介质时取压口的方位有所不同,见下图

3)流量取源部件安装

①流量取源部件上、下游直管段的最小长度,应按设计文件规定,并符合产品技术文件的有关要求。

180o

测量气体压力

测量液体压力

测量蒸汽压力

测量不同介质的取压口方位示意图

②在水平和倾斜的管道上安装节流元件时,取压口的方位应符合下列规定: a 测量气体流量时,在管道上半部;

b 测量液体流量时,在管道的下半部与管道的水平中心线成0-45°夹角范围内;

c 测量蒸汽流量时,在管道的上半部与管道的水平中心线成0-45°夹角范围内;

d 本装置的流量取源部件孔板下游侧安装温度元件时,其与孔板之间的直管段长度应不小于5倍工艺管道内径。

③在水平或倾斜的工艺管道上安装孔板时,其取压口方位应符合下图的规定: 4)物位取源部件安装

①浮球液位计导向管或导向装置必须垂直安装并应保证导向管内液流畅通。 ②安装浮球液位仪表的法兰短管必须保证浮球能在全量程范围内自由活动。 5)分析取源部件安装

安装位置应选在压力稳定、能灵敏反映真实成分变化和取得有代表性的分析样品的地方。

(2)现场仪表安装

根据图纸要求规定,正确装好每一台仪表、连接件,固定卡子应拧紧牢固可靠,仪表排列整齐、稳固。

1)总体安装原则:

①仪表一般应按照设计图上规定的现场位置进行安装。具体安装位置将由空间的大小和可行性决定,即仪表安装位置的确定应保证仪表妨碍人行道、通向手阀的通道或通向需要维护或操作的其它设备的通道。

②根据工艺过程检测点的位置和仪表类型确定仪表及附件的支架位置并兼顾维护方

180o

测量气体流量

测量液体流量

测量蒸汽流量

测量不同介质流量的取压口方位示意图

o

便。支撑件与需要油漆、防火或保温的结构表面应保持足够的距离(最小是150毫米),护栏不能用于支撑仪表。

③除安装在管线或装在容器上仪表以外现场仪表应安装在离操作平台或地面1.5米的高度上,指示仪表的朝向应便于仪表盘或刻度的观察。

④安装仪表之前应保证每台仪表经过一次校验,拆除封闭管路后应立即进行仪表安装,避免清洗过的管路受二次污染。

⑤整个施工过程中仪表应妥善的封闭保管,保证不被污染。

⑥仪表在运输、安装过程中一定要轻拿轻放,防止损坏。

2)不同种类仪表安装

① 温度仪表

a热电阻、双金属温度计安装的具体位置、型号、规格及材质应准确无误。

b 工艺管道和设备上的热电阻、双金属温度计也要连接牢固、可靠,并同工艺系统一起进行试压。

②压力仪表

a 安装就地压力表的位号、型号、规格应与设计要求一致,盘面方向便于观察,固定牢固、平正。

b压力变送器的安装卡子连接牢固,变送器应平正、稳固,便于操作及观测。有保温(保护)箱的变送器安装在箱内的支架上,箱子的安装高度见各工号的安装图。

c 差压变送器测液位时,仪表安装高度不应高于测量零位(远传式除外),其位置、型号、规格和材质必须符合设计要求。

d安装牢固、平正与设备连接应严密不漏。

③流量仪表安装

流量仪表安装前后直管段应符合各种仪表说明书的要求,与工艺管道相连应紧密,同心度符合设计要求。

a转子流量计安装

绝大部分转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上,不应有明显的倾斜,流体自下而上流过仪表。转子流量计中心线与铅垂线间夹角一般不超过5度,仪表无严格上游直管段长度要求,但也有制造厂要求(2-5)D长度的,实际上必要性不大。

b电磁流量计

电磁流量计安装时应保证流量计、被测介质和工艺管道连成等电位,并应接地;在垂

直管道上安装时,被测介质的流向自下而上,在水平或倾斜的工艺管道上安装时,两个测量电极不能在管道的正上方和正下方。

不能将流量传感器安装在易积聚滞留气体的管网高点;装在自上向下流的垂直管道上的电磁流量计注意可能出现的排空现象。

电磁流量计安装要注意防止管道杂散电流干扰、空间电磁波干扰、大电机磁场干扰等。管道杂散电流干扰通常采取良好单独接地保护可获得满意测量,但如遇管道有强杂散电流则须采取流量传感器与管道缘绝的措施。空间电磁波干扰一般经信号电缆引入,通常采用单层或多层屏蔽予以保护。

c热质量流量计、靶式流量计安装时应尽量避免机械振动或碰撞冲击,热质量流量计、靶式量计安装方式为法兰,安装方向水平,流量计安装前检查工艺管道内壁清洁无毛刺,注意直管段长度符合设计要求。

④调节阀安装

a 调节阀的型号、位号、规格、材质必须符合设计要求。

b 固定牢固、平正、附件齐全、接线、接管、进出口方向正确、机械传动应灵活,无松动和卡涩现象,调节阀及附属仪表应便于操作检修。

2.2.10仪表配管

仪表配管有气源配管、气动信号配管、工艺引讯管配管、伴热管线。仪表管线、阀门及配件的安装材料应符合设计规定和标准,施工时以仪表安装图为准。设计规定的材料和供应的材料不一致时,应立即与相关单位联系,不能耽误,更不能用错。对于没有洁净度要求的管路或管缆连到仪表之前应该用空气吹扫方法,把内部清除干净。对于有洁净度要求的管路,应在工艺管道进行清洗、脱水前完成并与工艺管道同时进行清洗、脱水。清洗脱水完毕将管口封闭,仪表安装前打开,管路脱脂、清洗、脱水方案参照工艺部分方案。所有引讯配管都应有一个1:10~1:100的坡度,其倾斜方向应保证能排除气体或者冷凝液,除非另有规定。引讯管线应尽可能短,并应靠在一起以有利于支撑和保温。大部分管线为不锈钢管,所有焊接工作必须由持证的合格焊工进行,焊工合格项目代号必须与所焊接管道材质一致,对焊接质量应有系统的检查,检查标准参照工艺管线的检验标准。另外仪表引压管、气动管、伴热管中有大量采用卡套连接方式,卡套连接注意用扳手拧紧时的力度大小,不能太松,也不能用力过大。

(1)气源管、导压管敷设

①本工程气源管采用不锈钢管,采用(氩弧焊)焊接或螺纹连接、连接处必须密封;

缠绕密封带或涂抹密封胶时,不应使其进入管内。

②供气总管应有不小于1:500的坡度,供气主管道由工艺负责施工,从装置区的主管到各个调节阀的分支供气管由仪表专业负责施工。为便于吹扫清洁管路,在供气管路的末端采用法兰安装盲板形式。并在其集液处安装排污阀,排污管口应远离仪表、电气设备及接线端子。

③供气系统安装完毕后必须进行吹扫,吹扫前,应将控制室供气总管入口、分部供气总入口和接至各仪表供气入口处的过滤减压阀断开敞口,先吹总管,然后依次吹各支管及接至各仪表的管路。

④气源管线敷设:管子应清洁、干燥、无杂质,固定牢固、排列整齐、美观,其末端和集液处应有排污阀

(2)导压管敷设:

①导压管敷设的位置按现场实际情况而定,不宜敷设在有碍检修,易受机械损伤、腐蚀、振动及影响测量之处,在满足测量要求下,按最短路径敷设。

②管子、管件和焊接材料的材质、规格应符合设计要求和有关规定。

③管子煨弯时,弯曲半径不应小于管子外径的3.5倍。弯曲处应无裂缝、折皱,凹陷。

④管路排列应减少弯曲和交叉,连接正确、平直,固定牢固。

(3)伴热管安装

安装伴热管采用焊接方式连接,敷设时应留有较大的伸缩自由度;对变送等仪表进行伴热的管路进出保温时的连接

处,采用穿板活接头连接,以确保仪表等

差压测量管路及保温箱伴热安装示意图

的拆卸、维护。

对于差压测量仪表的正负压管路进行伴热,伴热管应敷设在两根管中间,尽量使两根管受热均匀、一致,仪表管路进入保温箱时,保温箱内也应进行伴热。差压测量管路及保温箱伴热安装见上图。

伴热管线采用镀锌铁丝与导压管路捆扎在一起,但不宜过紧,且不应采用缠绕方式捆

扎,并要伴热到仪表设备的根部,特别要注意管路之间的焊接,铜管与铜管之间、不锈钢管与不锈钢钢管之间的焊接尤为重要。仪表的保温应符合《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》的要求和规定。石棉绳缠绕的要严密,外面缠绕的玻璃丝布要均匀,并刷上两道银粉漆做好防水。

(4)管线试压

对于安装在有洁净度特殊要求的工艺管道、设备上的引压管线应与所在的管道、设备一起试压,试压介质同工艺专业。

①一般规定

a 管线系统的压力试验宜采用液压,当试验压力小于0.6MPa且管路内介质为气体时,可采用气压进行。

b 液压试验压力为1.25倍设计压力,当达到试验压力后,停压5分钟无泄漏为合格。

c 气压试验压力为1.15倍设计压力,当达到试验压力后,停压5分钟无泄漏为合格。

d为保证工期,应在工艺管道试压前完成并与工艺管道一同试压。

②方法及要求:

a气源管线用氮气为气源进行试验。

b导压管线用水压泵进行试验。

c 试压用的压力表应校验合格,其精度不低于1.5级,刻度上限值宜为试验压力的

1.5-2倍,试压过程中若发现有泄漏,找出泄漏点,泄压修理后重新试压。

d 试压完后,将试压介质排除干净,按原样安装好并做好试压记录,有洁净度要求的与工艺管道一同进行脱脂、清洗、干燥、封闭工作。

2.2.11电缆敷设、仪表接线

(1)仪表电缆敷设

本工程的电缆敷设工程量非常大,电缆敷设前必须具备以下条件:桥架安装完毕,电缆保护管到位,电缆型号规格确认无误,施工技术交底完备。

①本安电缆、非本安电缆必须分开敷设,电缆在电缆桥架内敷设排列应整齐,不宜交叉,固定时松紧适宜,弯曲半径符合规范要求。

②电缆的两端应挂标志牌,芯线应套带有位号、极性的号码管,与仪表箱、接线端子连接时,应留有一定的余量。

③电缆敷设时一定要按施工图的规定进行。电缆在敷设之前一定要有排列图,按图敷设。在敷设时,电缆的一端一定要到位,另一端可测量其所需的长度,然后在盘上截取。

④在展放控制电缆前及展放后,需用500V/500M?的摇表作绝缘电阻的测定,其阻值符合要求或产品说明书的技术要求。

⑤没有在图上详细标出的电缆走向,需与现场设计代表或甲方现场代表、管理公司的专业工程师、监理工程师共同商定,并应当考虑或其它专业可能的相互影响后再作出决定。

⑥电缆屏蔽层在控制室端必须接地可靠。

(2)仪表接线

仪表接线分为三种情况,既现场仪表接线、现场仪表分线箱接线、中控室接线柜端子上接线。

①仪表接线时首先用500M?的兆欧表测量线间、线对屏蔽间的绝缘电阻。其电阻值不小于5M?。

②接线前应校线,线端应有标号,所有的标记号都必须采用经老化处理的热定型材料,其标记要牢固、清楚、耐久、不得手写。

③剥绝缘层时不得伤线芯。

④电缆与端子的连接应均匀牢固、导电良好,并留有一定的余度。

⑤多股线芯端头宜采用接线片,电线与接线片的连接应压接。

⑥电缆屏蔽层压线前应编织整齐,加绝缘套管,并压接线端子可靠接至仪表柜屏蔽汇流排;引至仪表分线箱内的主电缆屏蔽层应与分电缆屏蔽层可靠连接,并做好绝缘包裹。

⑦接、配线正确、牢固、美观。

2.2.12现场仪表接地

仪表电缆桥架防静电接地、防爆接线箱接地、电磁阀接地、电磁流量计接地等采用VV-1×6mm2的黄绿(相间)导线,就近连接到电气的接地网上。所有接地处都应牢固,并作防腐处理。

2.2.13系统调试

系统调试工作是在整个系统安装工作完毕将要投入使用以前进行的,系统调试完毕后即具备了投入使用的条件,只待系统运行后即可接受工艺参数变量,对工艺参数变量进行检测、调节、报警等。

(1)仪表安装具备系统调试条件后,对系统每条测量回路,都必须进行调试。在测量回路的信号端(即变送器及检测元件处),输入与系统规定相符合的标准信号;在全量程范围,至少选择3点,进行上升、下降试验,检查系统误差,其值不应超过系统内单元仪表允许基本误差平方和的平方根值,当误差超过上述规定时,应单独调试系统内各单元仪表。

(2)对报警参数整定后,需检查信号回路各信号接点的动作是否准确、可靠。报警系统的调试可与检测系统、调节系统输入回路的调试结合进行,即在给有报警要求的检测、调节回路输入模拟信号时,让模拟信号超越报警设定值,检查操作员站CRT上的报警显示情况是否与设计相符。

(3)系统调试需中控室DCS安装及调试单位密切配合,我方只负责将我方施工的现场仪表的信号送入中控室接线端。

(4)仪表单体校验、系统调试方案由专业调试人员提供。

三、资源需用量计划

(一)劳动力组织

根据本工程的实际情况和特点,视进度情况合理调配或增减施工人员,以满足工期的需求。本工程高峰期计划投入劳动力50人左右,工种分布见下表。

(二)施工机具资源配备表

四、HSE重点和措施

(一)指导思想和管理目标

在项目施工管理过程中,坚持“安全第一,预防为主,全员动员,综合治理”的安全方针,谁施工谁负责,管生产必须管安全的指导思想。

安全管理目标:保证人员身体健康,确保企业和业主财产不受损失,创施工安全零事故工程。

(二)项目安全保证体系

施工管理过程中,严格按照安全操作规程和操作规范施工,按照建筑施工安全管理标准进行监督管理。

建立由项目经理为安全第一责任人,技术负责人为安全技术责任人,安全工程师为安全管理实施责任人为主的项目安全保证体系,制定相应的岗位管理责任制度和安全奖罚制度。

坚持每周一安全例会制度,由安全工程师组织,项目经理主持,项目部全员参加,对前段工程施工安全情况通报,分析总结,对后段工作应注意的问题和可能存在的隐患采取预防和纠正措施。

坚持每月组织一次安全检查,安全工程师定期对项目施工安全情况检查,不定期抽查和经常性巡查,对检查结果按照项目岗位责任制度和安全奖罚制度,对有关人员进行奖罚和处罚,对存在问题的单位和个人责成整改。

合理考虑项目安全成本投入,配备项目必须的安全设施,确保工程需要。

(三)人员控制管理

加强职工教育培训,进入项目现场施工人员均必须经公司劳动人事部和安全管理部门岗前考试合格方可进入现场。项目安全管理人员有权对项目安全施工管理和操作不合格人员勒令退场。

项目安全管理人员必须经国家劳动部门核发岗位资格证书持证上岗,并由公司安全部门按特殊人员鉴定合格,方可从事本职工作。

对特种作业人员如电工、起重、锅炉、架子和机械操作人员,必须经国家劳动管理部门核发资格证书,并经项目安全管理人员按特殊人员鉴定合格方准从事本职工作,持证上岗。

施工作业人员应正确使用和佩带劳动保护用品。

(四)机械设备控制

所有施工机械设备,必须标志清晰,注明操作、维修、保养责任人员,在操作醒目位置,张贴安全操作技术规程,机械设备的安全防护设施齐全。

对电气机械设备采取接地保护和漏电保护双重保护措施,保证操作人员人身安全。

(五)安全作业技术管理

编制项目施工方案的同时编制安全技术方案,在进行项目施工技术交底的同时进行安全交底。

在单位(专业)工程施工前,由施工经理组织项目安全工程师、项目技术负责人、专业施工工程师、施工班组长参加,由专业施工工程师对施工操作人员进行安全技术交底,并作为工程交工技术文件管理控制。

坚持班前安全技术交底制度,每天上班前15分钟,由施工工程师或班组长组织班组兼职安全员,对当班施工安全技术要求和应注意事项,向班组全体施工人员进行交底。

(六)安全事故处理

根据事故等级大小和管理权限,防止事故扩大曼延。

组织对事故现场维护保护,采取紧急措施,防止事故扩大曼延。

组织对事故调查,分析事故发生原因。

按照三不放过的原则,对事故责任人员进行处罚和教育,并制定相应预防措施。

(七)专业安全技术措施

检查电源箱的漏电开关是否失灵,破损的电源线禁止使用,由电工操作电源箱。

明露接头及插座采用防水接头和防水插座连接。

所有机械作业停机后,应切断电源并关机落锁。

·五、雨季、高温季节及夜间施工技术保证措施

(一)雨季施工措施

1.安装工作不能在雷雨天进行,宜在风力不大于4级,温度在0℃以上,30℃以下条件下进行。现场设置防尘、防雨棚。

2.避免在现场露天低凹处堆放金属型材及被雨水浸泡后易变质的材料。

3.雨季之前,要对所用的各种电动工具进行绝缘检测,不合格的坚决不得使用。雨季施工期间,应每月对电动手持工具检测一次,不符合要求的不得使用。

4.室外施工时遇雷雨、台风天气等恶劣天气时应停止施工,重点施工部位要安排专人看护值班。

5.基坑土方开挖要防止地表水倒灌,产生滑坡。

6.大型机械设备要停放在安全地带。

7.水泥、焊条、仪表等材料设备要有防潮措施。

8.各种电源表盘、线路要做好防漏电工作。

9.专人注意天气预报,暴风雨或台风前及时做好预防措施。

10.在施工场区设充足的主次排水沟,雨季要定期疏通场区排水沟道,准备好充足的抽水设施,设立防洪组织领导小组,建立抗洪抢险突击队。

11.高空作业要做好雨季防滑工作,行走坡道、爬梯、台阶应有防滑措施。

12.施工道路的路基应采用坚实材料填筑,抬高路面相对标高,并使路面硬化、防水。

(二)高温季节施工措施

1.炎热的夏季要做好防暑降温工作。

2.工地设茶水供应站,保证施工操作人员的水分补充;饮食要卫生、饭菜要可口,确保职工的健康。

3.高温季节施工,应避开日照高温时间。

4.合理安排劳动时间,调整作息时间,采取早晚干活、中午延长休息等办法。

(三)夜间施工组织措施

本工程工期较紧,夜间施工不可避免,为保证夜间正常施工,采取下列措施:

1.根据现场情况,夜间施工尽量安排噪音小的工作。

2.夜间施工时,应保证有足够的照明设施,能满足夜间施工需要,并准备备用电源。

3.施工现场设置明显的交通标志、安全标牌、警戒灯等标志,标志牌具夜间荧光功能。保证施工机械和施工人员的施工安全。

4.在人员安排上,夜间施工人员白天必须保证睡眠,不得连续作业。

5.项目经理部各部门建立夜间施工领导值班和交接班制度,加强夜间施工管理与调度。在项目经理部设置夜间值班室;在施工现场安排现场值班室。

六、安全、文明施工的措施

(一)安全保证体系

项目经理为本工程的安全生产第一负责人,各班组有安全管理及督导员,负责班组内的安全管理工作。教育员工消灭“三违”即:违章操作、违章指挥、违反劳动纪律。和“三不伤害”即:不伤害自己、不伤害别人、不被他人伤害。发生事故,坚持以“三不放过”的原则,进行处理。

(二)施工现场及办公区安全措施

1.施工现场安全措施

A.建立现场安全管理机构,设立专职管理人员,落实各级安全责任制,树立“安全为了生产,生产必须安全”的方针。

B.对所有施工人员组织学习《建筑安装安全技术工作规程》、《电业安全工作规程》等有关文件和规定。

C.坚持“五同时”的原则,同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。这一原则要求把安全生产贯彻于生产全过程,落实到每一个生产组织管理环节之中。

D.坚持每周安全检查,每月安全防火、卫生大检查一次。针对事故隐患苗头,制订整改计划,限期完成,把整改项目负责人落实到个人。

E.进入施工现场应戴安全帽,不得穿裙子拖鞋、高跟鞋。在2米以上高空作业时应佩带安全带,并且5米以上高空作业时应设安全网。

F.临时照明要可靠,并具有足够的亮度,应装设漏电开关。

G.起重、搬运时应严格遵守起重操作规程和安全技术规程。

H.电工进行操作和检修工作应遵守《电业安全工作规程》等有关规程。

I.生产临时设施设有一定数量灭火器,生活临时设施设有一消防水池。

J.在工程线路全程列安全警示牌。

2.施工现场安全检查的内容

A.明确各层次安全生产责任;

B.完善安全生产规章制度,落实安全措施;

C.有定期安全生产规章制度,落实安全措施;

D.组织有利于提高安全意识的安全活动;

E.对检查存在的隐患进行跟踪整改;

F.安全员对作业现场进行全面的安全检查,并有记录;

G.对施工设备使用状态检查完好,安全防护装置有效;

H.在施工过程中加强检查督促,对违反者进行教育并登记立案,提出处理意见;

I.发现施工现场有不安全的意外情况时,安全员有权马上停止该工作;

J.采取全员、全方位、全过程的施工管理措施;

K.所有的工具应符合安全规定;

L.作业场地以及物品的堆放符合安全规范;

M.个人的防护用品准备齐全、可靠;

N.操作要领,操作规程明确;

O.生产场所、通道要有标志、特殊场所要符合要求16.电器设备安装线路的连接是否符合要求;

P.易燃易爆物品的存放是否符合要求;

Q.是否建立事故报告统计制度。

R.办公区的安全和卫生措施

S.办公室、食堂及各类仓库的设计要符合要求,配备足够数量的消防器材,并做到经常检查,使其处于良好状态。对职工进行消防知识教育,一旦发生火警,能迅速利用消防器材把火扑灭在初起阶段。

U.保证饮用水卫生,职工食堂保持清洁,腐烂变质食物要及时处理,食堂工作人员要定期检查身体,厕所定期打扫,喷洒药水,做好整个工区范围的灭蝇、灭蚊工作。

3.施工现场急救措施

现场急救是在施工现场发生伤害事故时,伤员送往医院救治前,在现场实施必要和及时的抢救措施,是医院治疗的前期准备。

工地发生伤亡事故时,应立即做好三件事:(1)有组织地抢救伤员,(2)保护事故现场不被破坏,(3)及时向上级有关部门报告。

砌体专项施工方案(中建三局)

重庆市合川区北城沙坪路二期拆迁安置还房 4#~13#楼项目 砌体工程专项施工方案 批准: 审核: 初审: 编制: 深圳中海建筑有限公司 重庆市合川区北城沙坪路二期拆迁安置还房项目部 2011年9月25日

目录 第一章编制总体思路1 一、构造柱设置原则 1 二、圈梁设置原则 1 三、过梁设置原则 1 四、砌体材料的使用原则 2 第二章编制说明及依据2 一、编制说明 2 二、编制依据 2 第三章资源需求计划3 一、主要材料选用 3 二、主要施工机具计划 3 三、劳动力计划表 3 第四章施工部署及主要施工方法4 一、砌体工程施工程序及操作流程 4 二、墙体砌筑 4 三、构造柱、圈梁、过梁施工 5 第五章质量控制措施7 第六章安全、文明施工控制措施9 第七章进度控制措施11 一、施工总体计划 11 二、施工进度计划的管理 11 第八章施工注意事项11

第一章编制总体思路 一、构造柱设置原则 1.构造柱断面:240厚墙为240×240,200及100厚墙为200×墙厚。柱高不大于4米时纵向 钢筋4B12,柱高大于4米时纵向钢筋4B14。钢筋锚入梁或板内la,箍筋A6.5@200,楼层梁、板上、下600mm范围内箍筋加密至100mm。 2.内隔墙下列部位应设置构造柱: 1)内隔墙墙端处; 2)墙长大于2倍墙高或5m时,墙段内增设构造柱,间距≤2倍墙高; 3)门窗洞≥2.1m的洞两侧,门窗洞<2.1m时洞两侧设置钢筋混凝土边框; 4)入户门洞两侧。 3.围护外墙下列部位应设置构造柱: 1)内外墙交接处、外墙转角处、端墙处; 2)框架柱的间距大于1.5倍墙高时,墙段内增设构造柱,间距≤1.5倍墙高; 3)当外墙不与框架柱相连时,构造柱间距≤1.5倍墙高; 4)窗洞≥2.1m的洞口两侧,并窗墙顶面设现浇带; 5)窗洞≥3m(包括通窗)的窗下墙设构造柱,间距≤2.0m,并窗墙顶面设现浇带。 4.女儿墙、阳台隔墙构造柱间距不大于2m,若有高度超过1.5m的女儿墙,应通知设计人员 另行设计。 5.阳台栏板构造柱的设置原则及作法详《西南05G701(四)》第36页。 二、圈梁设置原则 当墙高≥4米时,应在墙高中部设一道现浇圈梁。圈梁为墙宽×120,4A10,箍筋A6.5@250。水平纵筋锚入柱、墙内la。 三、过梁设置原则 隔墙上有洞口时加设过梁,过梁按下表使用:

(中建一局)混凝土工程施工方案 范本

顺义新城第4街区保障性住房项目混凝土工程施工方案 编制: 审核: 审批: 中建一局集团第五建筑有限公司 顺义新城第4街区保障性住房项目 2019年XX月XX日

目录 1.编制依据 (4) 1.1施工组织设计 (4) 1.2施工图 (4) 1.3国家、行业、地方规范规程 (4) 1.4安全管理法律法规 (5) 2、工程概况 (5) 2.1工程基本概况 (5) 2.2设计概况 (6) 2.3施工重难点及其对策 (7) 2.3.1现场重难点 (7) 2.3.2技术重难点 (7) 3、施工安排 (8) 3.1施工部位及工期要求 (8) 3.2混凝土供应方式 (8) 3.2.1混凝土的供应方式 (8) 3.2.2对搅拌站的技术交底的相关内容 (12) 3.2.3混凝土浇筑能力计算 (14) 3.3劳动组织及职责分工 (17) 4、施工准备 (18) 4.1技术准备 (18) 4.1.1技术交底的要求 (18) 4.1.2现场养护室设置要求及设备的准备工作。 (19) 4.1.3试块的留置要求 (19) 4.1.4混凝土力学及耐久性要求: (21) 4.2机具准备 (21) 4.3材料准备 (22) 4.3.1对混凝土和易性的要求 (22) 1

4.3.2对混凝土缓凝时间的要求 (22) 4.3.3对坍落度的要求: (22) 4.4现场准备 (23) 4.4.1作业条件 (23) 4.4.2混凝土浇筑前的准备 (24) 5、主要施工方法及措施 (25) 5.1流水段的划分 (25) 5.1.1基础底板和地下室结构施工 (25) 5.1.2地上结构施工 (27) 5.2混凝土生产 (28) 5.2.1原材料计量及允许标准 (28) 5.2.2搅拌时间 (29) 5.3混凝土的运输 (29) 5.3.1混凝土场外运输 (30) 5.3.2混凝土场内运输 (30) 5.3.3预拌混凝土运输车台数确定 (30) 5.4混凝土的输送 (30) 5.4.1泵车位置与泵管布置 (30) 5.4.2泵送工艺 (32) 5.4.3施工注意事项 (35) 5.4.4混凝土施工现场平面布置图 (36) 5.5混凝土浇筑 (42) 5.5.1一般要求 (42) 5.5.2施工缝留设计处理措施 (43) 5.5.3基础底板混凝土的浇筑 (45) 5.5.4地下室剪力墙混凝土浇筑 (46) 5.5.5柱混凝土的浇筑 (48) 5.5.6梁、板混凝土浇筑 (49) 5.6.7楼梯混凝土的浇筑 (49) 2

明挖法综合管廊施工方案

明挖法综合管廊施工方案 1施工方案 1.1施工顺序 测量放线T土石方开挖T垫层施工T底板防水T底板施工T侧墙、顶板施工f防雷接地工程f防水工程f管廊内装饰工程f 土石方回填 1.2施工测量 1.2.1控制点复测 平面控制网测设 接收到设计单位移交的平面控制网点及成果后,进行施工控制网复测和加密的准备工作。平面控制网的复测及施工控制网的布设联合进行。 平面控制网布设原则: (1)平面控制遵循先整体、后局部、高精度控制低精度的原则。 (2)平面控制网的坐标系统与工程设计所采用的坐标系统相一致。根据现场实际情况布设控制点,前视后视距离保证一致。 (3)施工控制网根据工程规模及建筑物施工放样的要求确定。 (4)在通视条件良好、安全、易保护的地方选点。 (5)对控制点进行保护,并用红油漆作好标记。 1.2.2水准导线测量 高程控制网的布设原则 (1)为保证主路线及其他建筑物施工的竖向精度要求,在施工区域内建立高程控制网,以此作为保证施工竖向精度的首要条件,水准控制点与平面控制点点位一致。 (2)依据现场设计单位给定的水准点布设施工高程控制网。 (3)根据设计单位给定的水准点,在现场适当部位引测加密水准点,形成一条附合水准路线。在整个施工区域建立高程控制网,作为道路及建筑物高程控制的依据。测设一条附合水准路线,联测场区高程竖向控制点。 1.3施工降排水

根据实际情况,基坑首先考虑挖集水坑降水,在基底两侧采用人工开挖排水沟,排水沟尺寸为30cm K 30cm,排水沟采用3cm厚砂浆抹面,距离坡顶线1 米处挖截水沟,截水沟尺寸为50x 50cm截水沟采用3cm厚砂浆抹面,若局部地下水丰富,可米取井点降水,米取的相关措施、产生的工程量由现场签证确认。排水沟布置示意图如下: 根据现场实际情况,若地下水位高于沟槽基础底面可采用管井降水,双排线状 布置,在距离基坑边缘约2.0m处布置井点吸水管位置,井点布置间距为20m,井深 10m,现场管井布置数量根据降水的效果增加或减少,降水深度距沟槽底面1m。管井采用岩心钻机成孔,井径50cm,滤水管内径大于35cm,井管内径大于水泵外径5cm,每口深井内配置1台深井泵。根据现场实际情况确定工程量。 在基础结构施工完成以后,经监理工程师批准后进行停抽封井。为了保证封堵安全,在拆封前先用砂砾回填,上部0.5m填粘土夯实。 管井降水示意图

(中建一局)项目临建方案专项施工方案

100万平方米生态安居工程(永和花园)项目 现场临建 施工技术方案 编制: 张婷婷 审核: 赵留建 审批: 中国建筑一局(集团)有限公司 二O 一二年九月

目录 一、编制说明 (3) 二、编制依据 (3) 三、现场概况 (3) 四、现场暂设一览表 (3) 1.现场暂设 (3) 2.工人生活区暂设 (4) 五、施工现场生产办公区布置 (5) 1.临时道路及围墙 (5) 2.木工棚区 (5) 3.钢筋加工棚及堆放料场 (6) 4.水电专业加工库房及土建库房 (6) 5.垃圾站 (6) 6.施工工人生活区 (6) 7.管理人员办公区、生活区 (7) 8.现场排水 (7) 9.高处监控室 (7) 六、生活区 (7) 1.施工人员生活宿舍 (7) 七、场区绿化 (8) 八、临时用水、临时用电方案 (8) 九、环境保护及安全保卫措施 (8) 十、附图 (8)

一、编制说明 1.本方案仅参考报规图进行编制。 2.本临建方案根据项目划分的现场区域划分、结合现场测量结果进行编制。 3.根据已经确定的拆迁进度编制。 二、编制依据 1.现场建筑红线位置。 2.建筑物各角点坐标位置。 3.总公司CI标准 三、现场概况 本工程位于海口市长流镇南侧,南临南海大道,东临长滨路。规划总建筑面积约1034476m2,工程总占地面积306112m2。包括36栋高层及幼儿园、小学、地产商业房。场地总体南高北低,南北高差约10米。 拟建场地区域内未经“三通一平”。地表土多为红色粘土。现场拆迁工作正在进行。 四、现场暂设一览表 1.现场暂设。 现场暂设如表4-1所示。

2.工人生活区暂设。 工人生活区暂设如表4-2所示。 工人生活区暂设表表4-2

地下综合管廊工程模板支架施工方案

目录 1、编制依据、原则、范围 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制原则 (1) 1.3编制范围 (1) 2、工程概况 (1) 2.1项目简介 (1) 2.2设计概况 (1) 2.3项目建设相关单位 (2) 3、模板支架设计方案 (2) 3.1设计说明 (2) 3.2顶板支架体系设计 (2) 3.3顶板模板体系设计 (2) 3.4侧墙、隔墙模板体系设计 (3) 5、支架施工 (3) 5.1 支架材料要求 (3) 5.2支架搭设 (3) 5.3剪刀撑设置 (4) 5.4支架搭设要求 (4) 5.5支架安全注意事项 (4) 5.6支架拆除 (5) 4、模板施工 (5) 4.1模板施工流程 (5)

4.2模板安装要求 (5) 4.3模板安装及拆除 (6) 4.3.1模板加工 (6) 4.3.2 模板存放 (6) 4.3.3模板拆除 (6) 4.4模板验收 (6) 4.4.1模板安装允许偏差 (6) 4.4.2预埋件、预留洞允许偏差 (7) 6、安全应急预案 (7) 6.1 安全预防措施 (7) 6.2 应急处理措施 (8) 6.3高处作业防护 (8) 6.4临时用电管理 (8) 6.5应急救援工具 (9) 7、文明施工措施 (10) 8、其他 (10)

宜昌市将军路(江城大道~江南二路)市政工程及地下综合管廊工 程模板支架施工方案 1、编制依据、原则、范围 1.1编制依据 宜昌市将军路(江城大道~江南二路)市政工程及地下综合管廊工程施工有关图纸及文字说明; 《建筑施工扣件式钢管支架安全技术规范》(JGJ130-2011); 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008); 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 1.2编制原则 (1)认真贯彻执行国家方针、政策、标准和设计文件,严格执行基本建设程序,实现项目的全部功能。 (2)全面履行协议,确保实现业主所要求的工期、质量、安全、环保目标。 (3)以总体施工部署、施工进度安排、主要施工项目及关键工序的施工方案和各项保证措施为本施工组织设计的重点内容。 1.3编制范围 本方案编制范围包括宜昌市将军路(江城大道~江南二路)地下综合管廊工程主体结构模板支架施工。 2、工程概况 2.1项目简介 宜昌市将军路(江城大道~江南二路)综合管廊工程总长约1842m,共分为三舱。 2.2设计概况 宜昌市将军路(江城大道~江南二路)地下综合管廊采用三舱形式,分

综合管廊施工组织设计

六、施工组织设计

目录第一章施工技术方案 第一节工程概述 一、工程概况 二、编制说明 三、工程施工目标 第二节施工部署 一、施工构想 二、施工准备 三、施工过程布置 第三节管廊工程施工方案 一、管廊土建工程 二、管廊电气安装工程施工方案 三、管廊消防工程施工方案 四、通风工程 第四节排水工程施工方案 一、施工顺序 二、施工方法 第五节道路工程施工方案 一、路基工程 二、路面工程 三、交通工程 第二章质量承诺及保证措施 第一节质量目标及承诺 一、质量目标 二、质量承诺 第二节质量管理体系 一、建立质量管理体系 二、项目质量管理人员职责

第三节质量保证体系 一、建立质量保证体系 二、质量保证体系运行 第四节建立质量控制体系 一、质量控制体系 二、质量控制体系的运行 三、施工过程质量控制措施 第五节保证措施 一、施工组织设计审批制度 二、技术复核、隐蔽工程验收制度 三、技术、质量交底制度 四、二级验收及部分分项质量评定制度 五、实行工程质量奖罚制度 六、竣工图的编制、审核、移交制度 七、工程技术资料管理制度 八、回访保修制度 第三章施工主要工序 第一节管廊工程施工工序 一、管廊土建工程施工工序 二、电气安装工程施工工序 三、消防工程施工工序 四、通风工程施工工序 第二节排水工程施工工序 一、排水工程施工工序 二、检查井施工工序 三、闭水试验施工工序 第三节道路工程施工工序 一、路基挖方施工工序 二、抛石挤淤毛石换填施工工序

三、路基毛石换填施工工序 四、钢筋混凝土盖板涵施工工序 五、土夹石填筑施工工序 六、防渗土工布施工工序 七、级配碎石基层施工工序 八、水泥稳定碎石施工工序 九、沥青混凝土面层施工工序 十、人行道施工工序 十一、安砌侧石施工工序 十二、现浇混凝土路缘石施工工序 十三、交通工程施工工序 第四章安全文明施工保证措施 第一节安全生产保证措施 一、安全生产目标 二、安全生产承诺 第二节安全生产保证体系 第三节制度保证措施 一、安全教育制度 二、技术交底制度 三、建立施工现场安全检查制度 第四节分项施工的安全要求 一、现场用电安全措施措施 二、现场施工机械的安全技术措施 三、土方工程安全技术措施 四、混凝土浇捣工程的安全技术 第五节治安保卫措施 第六节防火防爆措施 一、防火防护设施 二、保证措施

中建公司模板工程专项安全施工方案

中建公司模板工程专项安全施工方案 中建公司模板工程专项安全施工方案提要:模板的支柱纵横向水平、剪刀撑等应按设计的规定布置,当设计无规定时,一般支柱的网距不宜大于2m,纵横向水平的上下步距不宜大于 中建公司模板工程专项安全施工方案 第一节 模板安装与拆除的一般安全要求 一、一般安全要求 (一)模板安装的一般要求 1.模板安装必须按模板的施工设计进行,严禁任意变动。 2.楼层高度超过4m或二层及二层以上的建筑物,安装和拆除钢模板时,周围应设安全网或搭设脚手架和加设防护栏杆。在临街及交通要道地区,尚应设警示牌,并设专人维持安全,防止伤及行人。 3.现浇整体式的多层房屋和构筑物安装上层楼板及其支架时,应符合下列要求: (1)下层楼板混凝土强度达到以后,才能上料具。料具要分散堆放,不得过分集中。 (2)下层楼板结构的强度要达到能承受上层模板、支撑系统和新浇筑混凝土的重量时,方可进行。否则下层楼板结构的支撑系统不能拆除,同时上下层支柱应在同一垂直线上。 (3)如采用悬吊模板、桁架支模方法,其支撑结构必须要有足

够的强度和刚度。 4.当层间高度大于5m时,若采用多层支架支模,则在两层支架立柱间应铺设垫板,且应平整,上下层支柱要垂直,并应在同一垂直线上。 5.模板及其支撑系统在安装过程中,必须设置临时设施,严防倾覆。 6.模板的支柱纵横向水平、剪刀撑等应按设计的规定布置,当设计无规定时,一般支柱的网距不宜大于2m,纵横向水平的上下步距不宜大于,纵横向的垂直剪刀撑间距不宜大于6m。 当支柱高度小于4m时,应设上下两道水平撑和垂直剪刀撑。以后支柱每增高2m再增加一道水平撑,水平撑之间还需增加剪刀撑一道。 当楼层高度超过10m时,模板的支柱应选用长料,同一支柱的连续接头不宜超过2个。 7.采用分节脱模时,底模的支点应按设计要求设置。 8.承重焊接钢筋骨架和模板一起安装时,应符合下列要求:(1)模板必须固定在承重焊接钢筋骨架的节点上。 (2)安装钢筋模板组合体时,吊索应按模板设计的吊点位置绑扎。 9.预拼装组合钢模板采用整体吊装方法时,应注意以下要点:(1)拼装完毕的大块模板或整体模板,吊装前应按设计规定的吊点位置,先进行试吊,确认无误后,方可正式吊运安装。

安装施工组织设计方案

三里河南区改建工程东二区塔台、住宅楼工程安装工程施工组织设计 中建一局四公司三里河南区危改项目经理部

目录 第一章、工程综述 (1) 第二章、施工布置 (4) 第三章、主要施工方案技术措施 (8) 第四章、质量保证措施 (17) 第五章、工期主要保证措施 (18) 第六章、成品保护措施 (20) 第七章、安全施工与文明施工 (21) 第八章、现场消防措施 (22)

第一章、工程综述 一、编制依据 1.新厦建筑设计研究所提供工程施工图纸。 2.我公司关于项目管理十大手册。 3.北京市建筑工程施工现场关于安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定。 4.设计院设计图纸中所列的有关标准图集。 5.北京市建筑安装分项工程《施工工艺标准》(GBJ01-26-96)。 6.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》(GBJ302-88)。 7.《水暖卫生工程施工及验收规范》(GBJ242-82)。 8.自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-96)。 9.中华人民共和国行业标准《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(JJ/T29-98)。 10.《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96 GB50256-96 11.GB50257-96 GB50258-96 GB50259-96 12.(94)质检总站036号文件《北京市建筑工程暖卫设备质量安装若干规定》。 13.《北京市建筑工程电气安装质量若干规定(质检总站037号文)》 二、工程概况 1.建筑结构概况 三里河南区危改工程东二区塔台、住宅楼工程,总面建筑积为86096.97m2,由塔台、1#住宅、2#住宅、3#住宅、4#住宅、5#住宅六大部分组成。塔台部分为框支架结构,抗震为8度设防,基础为独立柱基。1#~5#楼为钢钢筋全现浇剪力墙结构1#楼地下18层、地下二层、首层层高2.8m其余各层2.7m、2#~5#地上17层地下二层、首层高28m其余各层高2.7m.、地下一层为设备层兼自行车库高4.2m 地下二层为招待所层高3.6m,3#、4#号楼地下二层为人防层,层高3.6m,1#号楼顶水箱间设有一个18m3消防水箱,建筑总高度58.9m。 2.强电工程概况 (1)动力配电及照明工程 本工程各住宅楼电源由小区变电室供给,电压采用低压380/220V三相四线

综合管廊施工方案版

标项目I西安市地下综合管廊建设PPP 段户县西苑北段项目施工组织设计书 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司青堡路A2合同段项目经理部 七月一七年0二 目录 第一章施工组织综合说明 一、编制说明 工程概况二、 工程目标三、 项目管理策划四、 第二章专项施工方案 一、主要材料用量及要求 二、总体施工工艺 三、各施工工序专项施工方案 1、施工前准备 平整场地、2测量放样3、 综合管廊钢筋砼浇筑、4 变形缝及施工缝的处理5、总体质量要求6、 进度计划表7、人员、材料、机械计划表8 、 临时设施布置及施工用水、用电情况9、第三章保证措施 质量保证措施一、 安全保证措施二、 工期的保证体系及保证措施三、文明施工保证措施四、

检测监控措施五、 雨季施工保证措施六、 环保保证措施七、应急预案八、第四章工程交验后的服务措施 一、工程交付 二、服务及保修 word 编辑版. 第一章施工组织综合说明 一编制说明 户县西苑路北段路综合管廊工程施工图》编制。。.1《11.2相关技术规范《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2012) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) )(CJJ1-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》工程概况二 户县西苑路北段综合管廊平面位置布置在道路中央分隔带下,综合管廊为钢筋混凝土结构,采用现浇施工,混凝土为C40防水混凝土,抗渗等级P8。 综合管廊平面线形基本上与所在道路平面线形一致。对于圆曲线半径,满足收纳管线的最小转弯半径及要求,并尽量与道路圆曲线半径一致。合理布置通风口、投料口、人员进出口、管线引入引出口等节点,在满足使用和安全的前提下,尽

中建三局一公司施工方案管理办法.docx

中建三局第一建设工程有限责任公司 施工方案管理办法 第1条总则 为进一步加强对项目的技术管理工作,规范施工方案的编制及管理,保证施工方案安全可靠、技术先进、经济合理、满足施工要求,同时结合公司综合管理信息化保证施工方案管理的信息化、标准化特制定本办法。 第2条施工方案的编制原则 2.1贯彻国家现行法律、法规、行业规程、标准等,推广应用建设部《2010年版建筑业10项新技术》。 2.2充分了解施工环境条件,结合实际合理安排单项施工部署,明确技术、资源和施工现场的准备工作要点。 2.3编制内容应安全可靠、技术先进、组织严密、管理科学和经济合理,同时内容要简明扼要、层次分明、图文并茂和醒目易懂。 第3条施工方案的编制 3.1施工方案由项目总工程师组织,并由项目相关人员编制: 1)测量方案由测量工程师(测量工长)编制; 2)试验方案由试验员编制; 3)临时水电方案由水、电专业工程师(器材组或机管员)编制; 4)大型机械设备的安拆附着类方案由器材组(机管员)组织,分包单位编制;

5)各分项工程施工方案(作业指导书)由各专业工长负责编制; 6)危险性较大的分部分项工程施工方案、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工方案的编制,由项目总工组织,项目经理、项目生产经理、技术员、专业工长、质检、安全人员必须参与编制;危险性较大的分项工程施工方案范围见附件1:《危险性较大的分部分项工程安全管理办法(建质[2009]87号)》; 7)特殊施工方案(公司内未涉及的施工领域,初次施工的分项工程、业主要特殊要求的分项工程),由项目总工组织,项目经理、项目副经理、技术员、专业工长、质检、安全人员参与编制; 8)专业分包工程施工方案如基坑支护方案、防水方案、钢结构方案、幕墙方案等应由项目总工组织,专业分包单位进行编制; 9)安全防护类施工方案由安全员编制; 10)环境类施工方案由专(兼)职环境管理员编制; 11)临建施工方案由项目经理组织,预算员、技术员等参与编制; 12)安保计划、应急预案等应由安监部负责编制; 13)质量策划、质量创优策划等由质监部负责编制。 3.2编制时间规定 施工方案应在分项工程施工前30个工作日内(特殊方案45个工作日)编制完成。 第4条施工方案的审批 4.1一般施工方案(各分项工程施工方案(作业指导书)、试验方案、安全防护类方案等)由项目总工审核、项目经理审批(5个工作日内完成)。

工程施工组织设计范本

1、编制依据 1.1、916-ZZ工程施工招标文件 1.2、总参工程兵第四设计研究院设计的916-ZZ工程图纸; 1.3、主要法规、规范、规程、标准、图集; 1.4、质量保证手册、程序文件、项目管理手册及项目策划书; 1.5、河北省和总参有关建筑工程的设计、施工等规范、规程、标准及规 定。 2、工程概况 2.1工程简介(详见下表): 工程简介

10 工程类别国防重点工程 2.2、建筑概况 本工程为总参六十一所试验大队综合试验场,位于总参六十一所试验大队试验基地院内。主体工程分为A B、C三个区段,A区为舞台及观众厅,地上一层(带夹层)框剪结构,檐高13.3M; B区地上一层为 排架结构,檐高9.3M; C区为以大小会议为主的办公区,地上三层框架结构,檐高13.3M。 砌筑工程:本工程外墙均采用300mm厚的陶粒混凝土砌块,内墙选用200厚陶粒混凝土砌块。 门窗工程:B区西立面人行入口用玻璃感应门,南北两面车行入口用电动推拉门;A区及C区入口为玻璃幕墙面开玻璃门。门窗颜色、品种、分隔待定。 外装修:采用浅灰色与米黄色相间的面砖,浅灰色涂料、玻璃幕墙等相结合。 屋面:除东立面为有组织外排水,其余主面为有组织内排水。其中A区屋面利用屋面自然坡度排水,C区屋面用水泥粉煤灰页岩陶粒找2% 坡,B区屋面保温、排水由网架厂家另行设计。A C区防水采用SBS改性沥青防水卷材。 其它:卫生间地面采用1.5mm厚聚氨脂涂膜防水,其地面标高比同楼层地面标高低0.02米。建筑四周均做900mm宽素混凝土散水,纵向每隔12m以及其与外墙相接处均设20mn宽伸缩缝,缝内填沥青砂浆。 各房间的具体装修做法详见下表:

市政道路综合管廊施工方案

创新转化园道路项目 (原科技成果转化区道路项目)- 兴隆122号路综合管廊 施工方案 编制人: 复核人: 审核人: 中国建筑一局(集团)有限公司 福州路西段等九个项目指挥部 二O一六年二月

目录 1编制依据 (4) 1.1编制依据 (4) 1.2编制说明 (5) 2工程概况 (5) 2.1工程简介 (5) 2.2工程地质与水文情况 (5) 2.2.1气象 (5) 2.2.2水文 (6) 2.2.3地形地貌及地质情况 (7) 地层结构 (7) 2.3主要材料 (9) 2.3.1混凝土 (9) 2.3.2普通钢材 (9) 3 施工组织总体部署及规划 (10) 3.1工期、质量、安全及环保文明施工目标 (10) 3.1.1工期目标 (10) 3.1.2质量目标 (10) 3.1.3安全目标 (10) 3.1.4环保、文明施工目标 (11) 3.2组织机构 (11) 3.3施工组织部署和协调管理 (11) 3.3.1施工组织部署 (11) 3.3.2 施工协调组织管理 (12) 4施工前期规划和临时设施的建设 (15) 4.1施工准备 (15) 4.2施工便道 (15) 4.2.1新建施工通道布置依据与原则 (15) 4.2.2施工便道 (16) 4.3供电、供水及通信系统布置 (16) 4.3.1施工供水 (16) 4.3.2施工供电 (16) 4.4施工通信 (16) 4.5施工进出口洗车设施 (16) 4.6临时建筑 (16) 4.7打围 (17) 4.8交通组织 (17) 4.9弃土场规划 (17) 5施工进度计划及资源配置计划 (17) 5.1施工进度计划 (17) 5.2资源配置计划 (17) 6施工方案 (17)

综合管廊专项施工方案

合肥市上海路(裕溪路-锦绣大道)工程 施工二标段 综合管廊专项施工方案 工程名称:合肥市上海路(裕溪路-锦绣大道)工程 施工二标段 编写单位:安徽路桥合肥市上海路(裕溪路-锦绣大 道)工程施工二标段项目经理部 二〇一六年一月

目录 一、编制依据 (3) 二、编制原则 (3) 三、工程概况 (4) 四、施工计划 (5) 4.1施工机械及人员配置 (5) 4.2施工工期计划安排 (6) 五、施工程序与工艺流程 (6) 六、施工方法 (7) 6.1施工前准备 (7) 6.2测量放样 (7) 6.3基坑开挖 (7) 6.4垫层及底板防水施工 (8) 6.5综合管廊钢筋砼浇筑 (9) 6.6墙身及顶板防水处理 (16) 6.7沟槽回填 (18) 七、质量控制及检验 (18) 7.1. 质量保证 (18) 7.2 管理措施 (20) 7.3质量要求 (20) 7.4验收标准 (20) 八、安全环保 (21) 8.1安全要求及措施 (21) 8.2环保措施 (23)

综合管廊施工方案 一、编制依据 1、合肥市上海路(裕溪路-锦绣大道)工程施工二标段招标文件; 2、合肥市上海路(裕溪路-锦绣大道)工程施工二标段设计图纸; 3、《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015) 4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 5、《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 6、《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008) 7、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 10、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 二、编制原则 1.在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2.充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合原则。 3.强化质量管理,树立优良工程观念,创一流施工水平,创精品工程。 4.实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标。 5.遵守招标文件各项条款要求,全面响应招标文件,认真贯彻招

中建局石膏砂浆抹灰专项施工方案

编号: XXXXX商业城二期工程 石膏砂浆抹灰工程专项施工方案编制人: 审核人: 批准人:

目录

第一章工程概况 第一节工程概况 XXXXX商业城二期工程位于XX市XX区XX北路东侧,XX二路北侧,XX社区的西南面。本工程总用地面积XXXXm2,总建筑面积XXXXX6m2,其中地上建筑面积XXXXm2,地下室建筑面积XXXXm2,容积率。 本工程由1#-33#楼及地下室组成,其中包括:5栋22-26层高层住宅楼(1#、2#、3#、5#、6#)、28栋2-6层多层商业、住宅楼(4#、7#-33#楼)以及一层地下室,局部二层地下室(层高)。地下室设有机动和非机动车库,地下室商业、设备用房等,层高地下室局部设计为人民防空地下室,临战根据平战转换施工技术要求进行转换。地上为住宅、商业、变配电室、物业管理用房等。 建设单位:XXXX地产发展有限公司 设计单位:中国建筑XX勘察设计研究院有限公司 勘察单位:XXXX勘测设计有限公司

监理单位:XXXX咨询监理有限公司 施工单位:中建X局筑第X建筑工程有限公司 第二节石膏砂浆抹灰工程概况 1、设计文件对于石膏砂浆抹灰应用部位的规定为: 第二章编制依据 《抹灰石膏》(GB/T 28627-2012) 《脱硫石膏粉刷砂浆应用技术规程》(DG/TJ08-2085-2011) 《抹灰砂浆技术规程》(JGJT 220-2010) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2018) 《蒸压砂加气混凝土建筑应用技术规程》(JGJ/T17-2008) 《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566-2010) 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582-2008)《建筑室内用腻子》(JG/T298-2010)

综合管廊专项施工方案

济南中央商务区(一期)市政工程三标 综合管廊专项施工方案 工程名称:济南市中央商务区市政道路及地下综合管 廊等基础设施建设项目(一期) 编写单位:济南市中央商务区(一期)市政项目三标 项目经理部 二〇一六年七月

目录 变形缝处理 (18) 附属构筑物施工 (20) 接地体(线)的连接 (22)

综合管廊施工方案 一、编制依据 1、济南市中央商务区及市政道路及地下综合管廊等基础设施建设项目(一期)三标段招标文件; 2、济南市中央商务区及市政道路及地下综合管廊等基础设施建设项目(一期)三标段设计图纸; 3、《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015) 4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 5、《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 6、《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008) 7、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 10、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 11、《城镇综合管廊工程施工及验收规范》(J12139-2012) 二、编制原则 1.在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2.充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合原则。

3.强化质量管理,树立优良工程观念,创一流施工水平,创精品工程。 4.实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标。 5.遵守招标文件各项条款要求,全面响应招标文件,认真贯彻招标文件要求。 三、工程概况 天辰路综合管廊起点茂岭二号路,终点茂岭三号路,长度约514m。天辰路与茂岭三号路交叉口放在天辰路中,交叉口北侧计算至第一道变形缝,南侧按照天辰路道路红线宽度外扩10m。天辰路与茂岭二号路交叉口放在天辰路中,按照天辰路道路红线宽度每边外扩10m。设计为三舱室(热力舱、综合舱、备用舱),断面为×,布置在机动车道下方。 综合管廊为钢筋混凝土结构,采用现浇施工,结构混凝土等级为C35抗渗防水混凝土,抗渗等级为P8。

综合管廊施工组织设计

乌鲁木齐市城北主干道(中亚大道-河滩路) 综合管廊二标段工程 专 项 施 工 方 案

2017年4月20日 目录 一、编制依据------------------------------------------ 1 二、工程概况------------------------------------------ 2 三、过安宁渠路口平面图-------------------------------- 3 四、重点、难点施工技术控制---------------------------- 4 五、工程进度计划-------------------------------------- 18 六、人员、材料、机械安排------------------------------ 21 七、质量保证措施-------------------------------------- 23 八、安全文明施工保证措施------------------------------ 25 九、雨季施工保证措施---------------------------------- 30 十、环保措施------------------------------------------ 31 十一、应急预案---------------------------------------- 33

乌市城北主干道(中亚大道-河滩路)综合管廊 二标段工程 一、编制依据 1、根据上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司提供的《乌鲁木齐市城北主干道(中亚大道-河滩路)综合管廊工程二标段(安宁渠路口路-百圆路)(K1+380-K3+480)施工图设计》编制。 2、根据施工现场场地实际情况进行编制。 3、相关技术规范 《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)

综合管廊模板施工方案

空港新城启动区综合管廊及道路 一体化工程 桥和路西延段道路工程(海云路~福园二路) 综合管廊模板 架体施工方案 深圳空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程 项目经理部 2018 年 8 月

1、编制说明 为了满足深圳空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程桥和路西延段综合管廊施工的需要,根据综合管廊的结构形式和现浇墙、板厚度,以及净空高度,为了保证管廊主体施工木模板及架体支设的质量要求及稳定性,编制此项方案。 2、模板、支架设置 2.1 材料选用 1)模板承重支架采用Ф48×3mm钢管脚手架体系; 2)侧墙、上倒角、板模板采用 15 ㎜厚胶合木模板; 3)板次楞采用 100mm×50mm 木方,主楞(支撑托梁)采用100mm×100mm 木方;侧墙次楞采用Φ48×3mm 的钢管、主楞采用 2 根双拼Φ48×3mm 的钢管; 4)下部倒角采用 700*300 钢制加腋倒角模; 5)采用 15mm 厚胶合面板,板底采用钢管支撑,承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3 钢管; 6)墙体配套φ14穿墙螺栓使用,加固通过在双钢管处打孔拉结穿墙螺栓用"3"型卡子固定在双钢管上。斜撑采用钢管+U 型托。外墙和临空墙螺栓采用止水螺栓,内墙采用普通可回收螺栓。 2.2 支架设置 1)立杆和水平杆采用φ48×3的轮扣钢管脚手架,立杆间距为900mm×900mm,水平步距为1200mm,立杆顶部采用顶托支撑,上部托梁采用100mm×100mm 木方,上铺50×100木方间距为@200mm。做扫地杆用得水平杆离地高不得超过200mm。 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度不应超过 0.5m; 2)剪刀撑: 中间在纵横向应每隔10M左右设由下至上的竖向连续式剪刀撑,宽度宜为4~6米,并在剪刀撑部位的顶部,扫地杆处设置水平剪刀撑.剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧,夹角宜为45度~60度。 3、模板安装方案 3.1底板模板施工 底板模板关键在于两侧斜角梗肋模板。在两侧斜角梗肋部位专门制作异型钢模,模板支撑体系采用φ48×3mm 钢管、φ14mm 拉杆和蝶形扣件,支撑体系用钢管横纵拉

(中建一局)预制管桩基工程施工组织设计1.18

100万平方米生态安居工程(永和花园)—A区 静力压桩 施工方案 审核: 赵留建 审批: 中国建筑一局(集团)有限公司 二O 一二年十月

目录 1.编制依据及说明 (1) 2.工程概况及工程施工特点 (1) 2.1工程简介 (1) 2.2地质条件 (1) 2.3设计要求 (2) 2.4施工条件 (3) 2.5主要实物工程量 (3) 2.6工程施工特点 (3) 3.项目组织机构及管理班子配备 (3) 3.1项目组织机构图 (3) 3.2项目经理部主要管理人员职责 (4) 3.3主要管理人员 (4) 4.施工部署 (5) 4.1项目的质量、进度及安全目标 (5) 4.2拟投入的最高人数和平均人数 (5) 4.3施工程序 (5) 4.4项目管理总体安排 (5) 4.5施工平面图及日常管理 (5) 5.施工方案 (5) 5.1施工流向和施工顺序 (6) 5.2施工阶段划分 (6) 5.3施工方法和施工机械选择 (6) 5.4执行的标准、规范 (9) 6安全施工及环境卫生 (9) 6.1安全目标 (9) 6.2法律依据 (9) 6.3管理组织机构及其职责 (9) 6.4安全制度 (11) 6.5安全调查和审核 (11) 6.6安全用电 (12)

6.7环境卫生 (12) 7.施工进度计划 (15) 8.资源需用计划 (15) 8.1劳动力计划 (15) 8.2主要材料和周转材料需用计划 (16) 8.3主要施工机械设备配备计划 (16) 8.4半成品订货和需求计划 (16) 9.施工准备工作计划 (16) 9.1施工准备工作组织及时间安排 (16) 9.2技术准备 (16) 9.3施工现场准备 (15) 9.4物资准备 (15) 10.技术组织措施计划 (15) 10.1保证进度目标的保证体系及措施 (15) 10.2质量目标的保证体系及保证措施 (17) 10.3 安全保证措施 (18) 10.4雨季施工措施 (19) 11.竣工报告的内容 (19) 附图1 施工现场平面布置示意图

砌体结构专项施工方案(中建2017)

凯里经济开发区工业职业技术学校 二期工程 砌 体 工 程 施 工 方 编制: _________________ 审核: _________________ 审批: _________________

贵州开源建筑工程有限责任公司 年月日 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工部署 (2) 3.1施工准备 (2) 第四章总体施工安排 (4) 4.1植筋施工方法 (4) 4.2构造柱、圈梁、过梁施工 (7) 4.3加气混凝土砌块施工 (10) 第五章材料与质量控制 (12) 5.1 砌块 (12) 5.2构造柱 (14) 第六章质量保证措施及质量通病的分析与控制 (16) 6.1 质量保证措施 (16) 6.2质量通病的分析与控制 (17) 第七章成品保护 (17) 第八章安全文明施工措施 (18)

砌体结构工程专项施工方案 第一章工程概况 凯里经济开发区工业职业技术学校项目工程:位于凯里经济开发区教育园区,总建筑面积242997.1平方米,建筑高度为21.9m、22.2m。结构形式:框架结构,建筑抗震设防未乙类,框架抗震等级为三级,建筑结构安全等级为二级。建筑物的使用年限为 50年。本工程为桩基或独立基础,基础设计等级为乙级。墙体采用加气混凝土砌块,本工程为钢筋砼框架结构;抗震基本烈度:6度。 第二章编制依据

第三章施工部署 3.1施工准备 工序流程: 3.1.1技术准备 1)施工前应对图纸认真审核,了解各部位的材料选择、做法和技术要求。 2)基础、主体结构验收合格后方可进行砌体工程施工。 3)做好书面的技术(安全)交底,施工前由施工员进行现场交底。 4)砌体材料的复试和砂浆配合比确定的准备工作。 5)试验用具的准备。 6)绘制砌块排列图: 按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线,排列砌快的方法和要求如下: (1)砌块在砌筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块的品种规格绘制砌体砌块的排列图,二次结构应预先设计好地导墙、圈梁、接顶方法等,经审核无误,按图排列砌块砌筑施工。 (2)砌块排列应从基础面开始,排列时尽可能采用主规格的砌块,砌体中主规格的砌块应占总量的75%~85% (3)外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌,如果不能咬槎时,按设计要求采取其它的构造措施。 (4)配制异形尺寸砌块。 7)按照主体放线十字控制线,上下进行十字控制线复核,墙上抄的建筑1000 m标高控制线,控制线复核正确无误进行施工; 8)水电、土建交圈审图:为避免专业之间不交圈出现的工程返工,装修前,由公司总工主持,公司及项目各专业人员参加,进行专业交圈审图,用计算机将在同一位置 的所有设备、洞口、装置等绘制在一张图纸上,如有不交圈现象,在施工前提前解决

XXXXXX综合管廊回填施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (2) 3.1施工准备 (2) 3.2机械准备 (2) 3.3回填材料准备 (2) 3.4技术及人员准备 (2) 四、施工方法 (3) 4.1施工工艺及流程 (3) 4.2施工范围 (3) 4.3施工方法 (3) 4.4雨季施工 (5) 五、安全、质量、文明施工 (6) 5.1组织机构 (6) 5.2质量保证措施 (6) 5.3安全施工 (6) 5.4文明施工 (7)

一、编制依据 (1)《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008; (2)《地基基础勘察设计规范》(深圳市标准,SJG 01-2010); (3)《城镇道路路基工程施工及验收规范》CJJ 44-91; (4)《城市道路路基设计规范》CJJ 194-2013; (5)《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006; (6)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX综合管廊有关图纸及相关设计文件。 二、工程概况 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX综合管廊位于XX X区,横跨在建铲湾渠,二号桥东南侧拟建综合管廊,综合管廊起止里程桩号H3+240~H3+720,全长约520m,横断面为四仓矩形箱涵形式,净尺寸为(2.6m+3.4m+2.5m+2.0m)x3.2m(宽x高)。综合管廊基坑开挖采用灌注桩+内支撑和放坡+止水帷幕的形式,明挖法施工。 根据设计要求,不同区域回填材料及压实度要求各部相同,基坑回填土6.55万m3,石粉渣回填2.47万m3。处于规划铲湾渠河槽范围内的综合管廊基坑统一采用石粉渣回填,其余段落的综合管廊基坑采用石粉渣回填至综合管廊结构顶0.5m,其上部位采用素土回填。 图2-1 石粉渣回填断面图 图2-2 下穿铲湾渠段石粉渣回填断面图

相关文档