文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › Development of a 630 kVA Three-Phase HTS

Development of a 630 kVA Three-Phase HTS

Development of a 630 kVA Three-Phase HTS
Development of a 630 kVA Three-Phase HTS

Development of a630kV A Three-Phase HTS

Transformer With Amorphous Alloy Cores Yinshun Wang,Xiang Zhao,Junjie Han,Huidong Li,Ying Guan,Qing Bao,Liye Xiao,Liangzhen Lin,Xi Xu,

Naihao Song,and Fengyuan Zhang

Abstract—This paper describes design and operation of a three-phase HTS power transformer with capacity of630kV A operated in liquid nitrogen of77K for primary/secondary voltages of10.5 kV/0.4kV.The windings were wound by hermetic stainless steel-enforced multi?lamentary Bi2223/Ag tapes.The structures of pri-mary and secondary windings are solenoid and double-pancake respectively.Cryostat is made from electrical insulating materials with room temperature bore for commercial amorphous alloy core. Fundamental characteristics of the transformer are obtained by standard short-circuit and no-load tests.The ac losses were calcu-lated and measured by method of conventional transformer.The HTS power transformer successfully operated in a live power grid. Index Terms—AC losses,amorphous alloy core,Bi2223/Ag her-metic tapes,high temperature superconductor(HTS)transformer, windings.

I.I NTRODUCTION

S INCE the discovery of high critical temperature supercon-ductor(HTS)in1986,HTS transformer has been expected to be one of the most promising technical applications.And it has a lot of advantages such as lighter weight,smaller volume, higher ef?ciency,oil-free and less environmental hazards.Par-ticularly,the ability of superconductors to limit and withstand high currents is also interesting in the case of overload opera-tion.With advance in production technology of high tempera-ture(HTS)tapes,several transformers of various powers have been built[1],[2].So as I know,only one three-phase HTS trans-former developed by ABB had ever operated in live power grid for one year[3].

The important problems associated with its design are ac losses in windings in which the HTS tapes with high anisotropy carry ac transport current and are simultaneously exposed to the ac external magnetic?eld with different?ux density and different orientations at different points.The effort to reduce them does not bring signi?cant results yet.

We designed and developed a three-phase630kV A HTS power transformer with hermetic stainless steel-reinforced multi?lamentary Bi2223/Ag tapes fabricated by American superconductor Corporation(AMSC).The rated voltage and currents in primary and secondary windings of the transformer

Manuscript received August26,2006.This work was supported in part by the Chinese Ministry of Science&Technology under Grant2002AA306381,in part by TBEA,and in part by the100person project of CAS,China.

Y.Wang,H.Li,Y.Guan,Q.Bao,L.Xiao,L.Lin,X.Xu,N.Song,and F.Zhang are with the Institute of Electrical Engineering,CAS,Beijing100080, China(e-mail:yswang@https://www.wendangku.net/doc/1311643184.html,;xiao@https://www.wendangku.net/doc/1311643184.html,).

X.Zhao and J.Han are with the Tebian Electric Apparatus Stock Co.,Ltd., China(e-mail:hjj7845@https://www.wendangku.net/doc/1311643184.html,;zhaoxiangsx@https://www.wendangku.net/doc/1311643184.html,).

Digital Object Identi?er10.1109/TASC.2007.898162are10.5kV/0.4kV and34.64A/909.33A respectively.The structures of primary and secondary windings,assembled con-centrically,are respectively solenoid and double-pancake.The core was made of commercial amorphous alloy and operated at room temperature;the toroidal cryostat was made from Glass Fiber Enforced Plastics(GFRP).Before operating in ?eld serving a manufacture plant in Tebian Electric Apparatus Stock Co.,Ltd.(TBEA),the largest transformer manufacturer in China,the three-phase630kV A HTS power transformer was tested by China National Transformer Quality Supervision Testing Center.In the paper,we present the design and fabrica-tion of the transformer;ac losses are analysed and tested,the main test results of the HTS transformer are also presented at power frequency50Hz in liquid nitrogen of77K.

II.D ESIGN AND F ABRICATION OF T RANSFORMER

The three-phase HTS power transformer with capacity of 630kV A in liquid nitrogen of77K for the primary and sec-ondary voltage of10.5kV/0.4kV was designed and fabricated by IEE(Institute of Electrical.Engineering,Chineses Academy of Sciences)in collaboration with TBEA industrial transformer group.The primary and secondary windings,wound with hermetic stainless steel-enforced multi?lamentary Bi2223/Ag tapes with average cross section

of including insulation(bare average cross section

of),and critical current with115A at self-?eld and77K,are solenoid and double pancake respectively.Primary winding is wound with8layers with cooling channels in longitudinal,each cross section of the cooling channel

is;and secondary winding is made of23double pancakes connected in parallel, each of them has5layers.The most of the HTS tapes in wind-ings are exposed to external magnetic?eld which is mostly axial parallel to tape wide plane,but there is a signi?cant radial component perpendicular to tape plane on both edge parts. All of windings are wound with a strand consisted of two parallel transposed multi?lamentary tapes in order to prevent unbalanced current?owing because it may cause instability of the HTS windings as well as increase ac losses.Solenoid and double pancake windings are concentric cylindrical.And the double pancake windings are located coaxially outside the solenoid one[4].The total length of used tape is5.1km. Speci?cations of windings are presented in Table I.

Main parameters of the630kV A three-phase HTS trans-former are summarized in Table II.The windings are cooled by liquid nitrogen in cryostat made from a vacuum insulated Fiberglass Reinforced Plastics with room temperature bores for commercial amorphous alloy core.There are5limbs in the magnetic circuit,Fig.1is schematic view of cryostats and

1051-8223/$25.00?2007IEEE

TABLE I

S PECIFICATIONS OF W

INDINGS

TABLE II

M AIN D ESIGNED P ARAMETERS OF THE T

RANSFORMER

Fig.1.Schematic associated view of cryostats and the amorphous alloy core with 5limbs.

amorphous alloy core.Since the amorphous core has 5limbs,the transformer needs a balanced-winding with an average di-ameter of 210mm and 10turns in each phase during operation.To our knowledge,the amorphous core is the largest in operated transformer in the world.Since the cross sections of secondary current leads are about 26times larger than those of primary ones,heat-conduction in primary leads is very small

compared

Fig.2.Overview of 630kV A three-phase transformer.

to secondary ones.So the current leads of secondary windings are only chosen as traditional gas-cooled current leads in order to reduce heat leakage into liquid nitrogen.Fig.2is an overview of developed 630kV A three-phase HTS transformer installed in the GFRP cryostat.

III.T ESTS OF THE HTS T RANSFORMER

The same items of the HTS transformer as conventional ones were tested by China National Transformer Quality Supervision Testing Center.The tests mainly include ac withstand voltage test,lighting impulse voltage test,noise level,temperature dis-tributions of yoke core and current leads,insulation between primary and secondary windings in accordance with Chinese standards of test methods respectively.All of tests are in liquid nitrogen temperature of 77K.A.No-Load Test

The usual characteristics of transformer were tested in ni-trogen temperature of 77K and power frequency 50Hz so that steady characteristics were obtained in rated operation.In the test,the transformer was excited from secondary side at 400V ,the exciting current was 1.15%of rated level and the no-load loss was,attributed to iron core loss,1090W in conventional procedure.The magnetic ?ux density of iron core is 1.275T at rated operation.The transformer ratio is 26.25.Main insulation

between primary and secondary windings is

10

which is much higher than the national standard

1.In the no-load test,the noise level was also tested to be 65dB,lower than the Chinese national standard.The temperature distributions in core yokes and current leads were tested;Fig.3presents the re-sults over 16hours,which shows the temperatures are stable and safety.The main results of no-load tests for the HTS transformer are shown in Table III.B.Short Circuit Test

Short-circuit test was performed from the primary side at rated current 34.64A for 48h,the impedance was estimated as 2.5%of rated value,ac loss of windings in rated operation was measured by a usual conventional electric method.The total ac loss in windings was 174.8W including losses in current leads

WANG et al.:DEVELOPMENT OF A 630kV A THREE-PHASE HTS TRANSFORMER WITH AMORPHOUS ALLOY CORES

2053

Fig.3.Temperature distributions of core yoke and current leads in no-load test.T ,T ,T and

T are temperatures of amorphous core,high voltage lead;low voltage lead respectively.

TABLE III

M AIN R ESULTS IN N O -L OAD AND S HORT C IRCUIT

T EST FOR THE HTS T

RANSFORMER

in room temperature

in liquid nitrogen

and other trivial losses.The ac losses in HTS windings,mainly including hysteretic loss,coupling loss and eddy current loss,were estimated 110.7W by subtracting those losses of current leads,joints and other trivial losses from the total losses,are good agreement with the calculated value 121.8W [5]–[8].Ad-ditionally,we performed an overload test of the transformer,where the current of the windings increased up to 120%of rated level for 2hours,and also performed an over current of 150%of rated current about 30seconds,the windings are very stable against thermal and mechanical disturbance.Finally tem-perature distributions in core yokes and current leads were also tested in the short circuit test.Fig.4presents the results more over 10hours,which shows the temperatures are stable.The main results in short-circuit are also listed in Table III.C.Lightning Impulse and Sudden Short Circuit Tests Firstly,induced withstand voltage test was accomplished with 4-time power frequency (200Hz)and 21kV for 30s.The secondary side was shorted and grounded with iron core.The lighting impulse test was performed with four full wave levels of impulse,75kV ,105kV ,125kV and 155kV in a model,which has completely same structure as those of the present windings,the results show that there are no breakdown for 4

full

Fig.4.Temperature distributions of core yoke and current leads and load loss P in the short circuit test.

level wave.The sudden short circuit test was also tested with 25-time rated current in 0.2s.And there is no demolishment in mechanical and superconductivity problems in the sudden short-circuit after testing [4].D.Temperature Rise Tests

Since the windings operate in 77K,there is no temperature change in windings during normal operation.But the tempera-ture rise in amorphous core,current leads were difference during operating.According to the conventional transformer test,these temperatures should be tested in both no-load test and short-cir-cuit test in longer time.We tested the temperature rise in both tests.Fig.3shows those temperature rises in core and current leads in no-load test.After operating 14hours,the tempera-ture in cores keeps constant in

52.Since the secondary side opens,the temperature is as low

as because of heat con-duction with higher cross-section of low voltage current leads.And the temperature of high voltage current leads is same as the environment temperature since the small excited current and small heat conduction with small cross-section.Fig.4presents that the temperature rise in those components in short circuit test.The temperature reaches constant after operating 6hours.The temperature in amorphous core decreases at the ?rst sev-eral hours since the short-circuit test was performed just after no-load testing,so its temperature is higher than short-circuit test.When the short-circuit test going on,the temperature also reached balance temperature.All of the temperatures are reason-ably higher than environment during the short-circuit test.In the period of the test,the load loss keeps constant,which means the transformer is stable.

IV .O PERATION IN THE L IVE P OWER G RID

The HTS transformer operated in November,2005in a power grid after various testing and authorizing by China National Transformer Quality Supervision Testing Center in the city of Changji,Xinjiang Province,northwest of China,serving a TBEA cable manufacture plant.The operation scene is shown in Fig.5.The several protection measures were taken,such as current breakers with 100ms switch-off time,nitrogen level etc.

The open cooling cycle is supplied by volume of

6

external

2054IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY ,VOL.17,NO.2,JUNE

2007

Fig.5.The HTS transformer operation ?eld serving cable manufacture plant of TBEA (Changji,Xinjiang,northwest of

China).

Fig.6.Load pro ?le of the transformer in period of 60days.

liquid nitrogen container for compensating the evaporated nitrogen caused by ac losses of HTS transformer windings,heat-leakage due to GFRP cryostats and current leads.

When switching on the transformer,there is an inrush current whose peak can reach values above 10times the rated current with less than 0.2seconds,there is no quench in HTS windings.The transformer safely worked in the power live grid.Fig.6shows the collected load pro ?le of the HTS transformer in the ?rst 60days.During the operation,we had no transformer failure and the existing maintenance staff were completely able to handle this transformer same as a conventional ones.

V .C ONCLUSION

A three-phase 630kV A HTS transformer with room tempera-ture amorphous core was designed and tested for operating char-acteristics.It successfully operated in a power live grid and has reliably ability of long-term operation.

The transformer losses including core loss,ac losses in the superconducting windings and currents leads are analysed the-oretically and experimentally.The ac losses in windings are al-most same magnitude of order with those in current leads.The ef ?ciency of the transformer is estimated to be 98.5%consid-ering those losses and coef ?cient of penalty in rated operation.In order to avoid the electric ?eld focusing the boiling ni-trogen gas bubble,the commercial HTS transformer should op-erate in sub-cooled liquid nitrogen under 77K with closed cry-ocooler recycling in future instead of present cooling method.Based on the present HTS wire price,the HTS transformer has economically advantages compared with conventional transformer while its capacity is more than several MV A.Addi-tionally,the dimensions of HTS tape present serious challenges for voltage levels great than 200kV since the aspect ratio of the tape is too large (more than 10),meaning it is too thin and wide.As a result,the high electric ?eld strength in the direction of the tape ’s thickness can easily cause partial discharging which is considered to be the aging mechanism of electrical device dielectric,and will shorten the life of the insulation material,or even destroy it.Therefore the HTS transformer application also has some serious challenges for high capacity particularly the high voltage or super-high voltage in live grid.

A CKNOWLEDGMENT

The authors would like to thank J.Jin,Z.Xiao,H.Li,and H.Yu (Tebian Electric Apparatus Stock Co.,Ltd.),J.Zhou,K.Chen,and F.Tian (China National Transformer Quality Su-pervision Testing Center)for their help in the HTS transformer test.

R EFERENCES

[1]K.Funaki et al.,“Development of 500-kV A class oxide supercon-ducting power transformer operated at liquid-nitrogen temperature,”Cryogenics ,vol.38,pp.211–220,1998.

[2]S.W.Schwenterly,B.W.McConnel,and J.A.Demko et al.,“Per-formance of a 1MV A HTS demonstration transformer,”IEEE Trans.Appl.Supercond ,vol.9,no.2,pp.680–684,1999.

[3]H.Zueger,“630kV A high temperature superconducting transformer,”

Cryogenics ,vol.38,no.11,pp.1169–1172,1998.

[4]Y.Wang,J.Han,and X.Zhao et al.,“Development of a 45kV A single-phase model HTS transformer,”IEEE Trans.Appl.Supercond.,vol.16,no.2,pp.1477–1480,June 2006.

[5]J.J.Rabbers and D.C.van der Laan et al.,“Magnetisation and transport

current loss of a BSCCO/Ag tape in an external AC magnetic ?eld carrying an AC transport current,”IEEE Trans.Appl.Supercond ,vol.9,pp.1185–1188,1999.

[6]N.Magnusson and A.Wolfbrandt,“AC losses in high-temperature

superconducting tapes exposed to longitudinal magnetic ?eld,”Cryo-genics ,vol.41,pp.721–724,2001.

[7]A.M.Campbell,“A general treatment of losses in multi ?lamentary

superconductors,”Cryogenics ,vol.22,pp.3–7,1982.

[8]M.P.Oomen,R.Nanke,and M.Leghissa,“Modelling and mea-surement of ac loss in BSCCO/Ag-tape windings,”Supercond.Sci.Technol.,vol.16,pp.339–354,2003.

售后服务和工程保修承诺

售后服务和工程保修承诺。 售后服务和工程保修承诺 “技术第一,品质第一,服务第一”是我们一贯坚守的信条。本厂自创建以来,无论项目大小,我们始终承诺完善、全面的售后服务, 如:产品保修、包装,现场技术支持指导、培训及疑难问题解答等。客户满意是我们始终不渝的追求,为实现这一目标,我们秉承用强 大的售后服务支持销售,同时凭借超群的品质和良好的服务口碑不断树立产品在客户心中的品牌形象。通过长时间的开拓累计,我们建 立了健全的售后服务体系,并不断壮大专业、技术含量高的客户服务队伍,进一步利用我们全国各地的经销网络,与之紧密合作,在各 地市形成售后服务中心,使客户可在各中心进行维修,并对客户的要求做出快速及时反映,提供切实可行的解决方案。我们长期实施的 这种以客户满意为导向的服务策略得到了工程界的充分认同和广泛赞誉。

本厂提供的售前、售后服务可从下述几方面得以现: 1.会同建筑师确定项目方案并进行现场尺寸复核,按规定时间提交金属吊顶深化设计图及安装节点图和布景图。现场服务小组配合设计 方作出现场设计,提高产品的真实性和可靠性。 2.技术支持小组赴现场做好技术支持工作,并了解产品使用情况,调整产品的加工工序和反馈各种相关信息,对由于各种不可预见原因 造成数偏差,做及时的修正和调整。 3.本厂以最先进成熟的工艺技术·最新型的设备,最优秀的人才,从设计、选料、加工到成本环环相扣,一丝不苟,通过严密的质量管 理方式,使产品更臻于完美,生产出一流的产品,保证工程优质如期完成。其产品质量符合招标文件的技术要求即将来合同规定标准。 4.指派经验丰富、技术全面的人员进驻工地现场,及时处理解决客户的突发性问题,并严格控制工程进度和质量。 5.工程验收合格交付业主使用后,我方将按合同履约要求做好产品的维护

工程竣工服务承诺及保修

工程竣工服务承诺及保修 一、优质服务承诺 1、我司施工中积极加强与业主及监理的沟通和理解,主动征求业主对工程施工的意见,及时答复和处理业主及监理提出的问题。 2、施工中做好与设计的结合工作,与设计院密切联系,了解业主对设计的需求,充分理解设计意图,协调解决施工与设计的矛盾,充分利用我公司的技术力量,从业主的角度出发,对设计多提合理化建议。 3、根据业主需要,协助配合业主办理政府职能部门的有关手续如规划、消防、质监、安监等部门的手续。 二、售后服务承诺 1、本工程的保修期,自本工程竣工验收合格次日算起,按照《建设工程质量管理条例》、中华人民共和国建设部2000年第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》相关规定执行,具体如下: 土建基础工程、主体结构工程保修期为其设计合理使用年限; 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程保修期为两年; 屋面防水工程和有防水要求的卫生间、外墙保修期为五年。 2、售后服务措施 我公司对产品的使用售后服务极为重视,根据ISO9002国际质量体系标准对服务工作的要求,在公司质量体系程序文件中对该项工作做出了专门规定,并已实施多年,用户对我公司的服务都较为满意,为我公司赢得了良好的社会信誉。我公司设立了专门的机构——售后服务部,专职主管用户投诉和回访保修事宜。 3、服务组织与服务程序 1)、和顾客建立畅通的联系渠道,工程验收交付后,项目部负责人、工程部有关人员经常与用户联络,明确联系方式和联系人,不断听取用户对工程质量问题的反映及改进意见。 2)、工程部根据公司有关文件规定,组织工程定期(半年)回访,回访方式采取直接回访或回访组回访,及时反馈用户意见。 (3)、根据国家有关工程保修期限精神(特殊情况可与业主协商适当延长保修期),热情迅速地做好维修工作。 三、工程保修期限

工程质量保证及售后服务承诺

工程质量保证及售后服务承诺 我单位不仅重视施工过程中的质量控制,而且也同样重视对工程的保修服务。从工程交付之日起,本公司的工种保修工作随即展开。在保修期间,我主将依据保修合同,本着“对用户服务,向业主负责,让用户满意”的认真态度,以有效的制度、措施做保证,以优质、迅速的维修服务维护用户的利益。 1.保修期限与承诺 1)保修范围 我单位作为工程的总承包商方,对工程的主体保修负全部责任,部分分包商所施工的项目将由本公司责成其进行保修。 2)本工种承诺保修期限: 承诺保修年限表

2.维修程序 1)维修任务的确定 当接到用户的投诉和工程回访中发现的缺陷后,应自通知之日后两天内就发现的缺陷进一步确认,与业主商议返修内容。可现场调查,也可电话询问。将了解的情况填入维修记录表,分析存在的问题,找出主要原因制订措施,经部门主管审核后,提交单位主管领导审批。 2)工程维修记录由工程部发给指派维修单位,尽快进行维修,并备份保存。 维修人员一般由原项目经理或就近工程的项目经理担任。当原项目经理已调离且附近没有施工项目时,应专门派人前往维修,工程部门主管应对维修负责人员及维修人员进行技术交底,强调本本公司服务原则,要求维修人员主动配合业主单位,对于业主的合理要求尽可能满足,坚决防止和业主方面的争吵发生。 3)维修负责人按维修任务书中的内容进行维修工作。当维修任务完成后,通知单位质量部门对工程维修部分进行检验,合格后提请业主/用户验收并签署意见,维修负责人要将工程管理部门发放的工程维修记录返回工程部门。 3.保修记录 对于回访及维修,我单位均要建立相应的档案,并由工程部门保存维修记录。

工程保修承诺书

工程保修承诺书 为保证工程在施工完成后达到建设单位对工程质量、及工程回访、保修等方面的要求,最大限度的达到工程的建设目的,满足建设单位要求,我公司就工程质量保修向建设单位做如下送重承诺: 1 保修期内的服务项目 1.1保修服务范围 1)保修的内容按建设部《建设工程质量管理条例》及《工程施工总承包合同》、《工程质量保修书》中的规定执行。 2)对于工程承包范围内的施工项目,自工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。在保修阶段,凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所造成工程实体损坏,我公司将无条件进行保修。 3)由于工程设计、社会人为因素、或因甲供主材质量问题等原因造成工程缺陷,或已超出工程质量保修期限的问题,我公司按照业主认可的工程技术维修方案及费用进行修复处理。 4)因不可抗力,包括地震、洪水、50年以上一遇大风等原因对工程造成的破坏,与业主协商后确定修复办法,并按照相关规定确定施工单位与建设单位的承担范围。 1.2保修期限 根据工程性质并严格遵守工程施工合同及保修书中的规定,确定工程质量保修期限,并根据工程《建设工程质量管理条例》中规定执行。 1)地基基础和主体结构工程,为设计文体规定的该工程的合理使用50年。 2)屋面防水工程,有防水要求的房间和外墙有防渗漏,为5年。 3)电气系统,给排水管道,设备安装为2年。 4)装修工程为2年。 2 工程保修及服务承诺 1)我单位对所提供的产品及施工自投入使用之日起,严格按照工程总承包合同有关保修的条款执行。 2)严格贯彻公司的质量方针,本着客户至上的原则,服务热情,

周到,随叫随到。 3)建立回访制,进行定期、不定期回访,每年内工程回访不少于两次,认真听取建设单位意见,并形成回访记录。 4)建立维修工程专班专人负责制,由公司工程部、技术部派人负责。 5)按照工程维修事件的紧急程度确定事故处理办法,并做到以下几点: A、在保修期内,成品一旦出现问题,我公司免费提供所需的工作人员和材料进行维修。承诺接到业主的维修通知后2天内进入处理,并针对现场破坏程,制定相关处理方案,得到业主同意后,对工程进行维护修复工作。 B、我公司在保修期内负责对成品进行日常一般性的定期维修保养,同时提供日夜24小时随传随到的紧急维修服务。 C、在收到紧急事故招唤时,我公司在正常工作时间于4小时之内到场进行抢修工作;在非工作时间于6小时之内到场进行抢修工作。 6)工程保修原则及计划 A、工程保修原则 ①在保修期间,我方将依据工程合同,本着“对用户服务,向业主负责,让用户满意”的认真态度,以有效的制度及措施作保证,以优质迅速的维修服务维护用户利益。 ②在保修期内由于本身质量原因造成的任何损伤和损坏,我公司将对有缺陷的部位进行无偿修理与更换,并承担由此而引起对建设单位的直接损失。 B、工程保修回访计划 ①交工后三个月即进行工程回访,一年内再不定期回访一次,满一年再进行一次回访,并对存在的问题形成文字记录,制定方案,并进行彻底的整改。 ②回访期间对存在的任何质量问题进行整改,本着客户至人,服务热情的原则,及时对工程存在质量问题进行整改,直至业主满意。 ③落实保修期内和售后服务措施:每3个月进行质量回访,最终形成回访记录,做到及时的解决问题。

竣工后保修期及保修期后的服务承诺

竣工后保修期及保修期后的服务承诺我公司为保证工程施工项目质量,保证本公司信誉,对用户提供服务,确保满足合同的要求。我公司售后服务体系日趋完善,均能按照ISO9000质量管理体系执行,严格按照体系标准控制程序,为用户提供服务。(一)工程保修 1、保修期:按照合同执行。 2、工程保修 (1)本着一切为用户服务的思想,处处要为用户着想,工程竣工验收,但是竣工后的服务工作尚未完结。为使用户满意、放心,工程竣工后,我们将继续为用户提供方便,并做好下列工作。 (2)向用户提供所有的工程技术档案,有关说明及各种原始资料。 (3)保修期内每隔半年回访一次,凡属施工原因造成的质量问题,我公司将及时全面负责修复,做好修复记录,并经业主签字认可。 (4)保修期内对于种种原因,造成了在使用中所碰到的质量问题而投诉于我公司的意见,我公司认真对待,立即派人了解、调查并分析原因。凡属其他原因造成的质量问题,我公司将向用户解释,并积极参加配合修复。 (5)适时邀请用户座谈,请用户对我公司的质量情况多提出宝贵意见,以便今后不断改进。 (6)为了更好的服务于业主,及时解决工程施工遗留的缺陷,满足业主的需求,在公司设有专业维修服务部,公司服务部提供全方位项目维修服务,维修工作全天候24小时持续服务。

3、保修制度 (1)在保修期内,我公司提供免费的维修服务(装饰的本身质量原因),维修部绝对备有足够的维修材料,并保证所有的维修材料质量好于或同于原有材料。 (2)在保修期满后,本公司仍坚持随叫随到保证维修,并且只收业主主要材料费。 (3)每一次维修结束,我公司都由专业人员就造成维修原因、维修措施、维修的可靠性等向贵方提供书面报告,此报告一式三份,供甲、乙双方留存。 (4)项目竣工后,我公司向贵公司提供书面的质量保证书,对贵方产品提供完全产品质量保证。 (二)保修期后的服务承诺 如果我公司中标,我公司将在工程施工竣工验收后在当地设置售后服务机构,配备相应保修人员、技术人员,对工程质量维修、维护等问题及时解决处理,可能满足业主的需求。 温州市天马建筑装璜工程公司 二0一0年十二月三十日

工程售后服务保修承诺书

工程售后服务保修承诺书 为保证工程在施工完成后达到建设单位对工程质量、及工程回访、保修等方面的要求,最大限度的达到工程的建设目的,满足建设单位要求,我公司就工程质量保修向建设单位做如下送重承诺: 1 保修期内的服务项目 1.1 保修服务范围 1)保修的内容按建设部《建设工程质量管理条例》及《工程施工总承包合同》、《工程质量保修书》中的规定执行。 2)对于工程承包范围内的施工项目,自工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。在保修阶 段,凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所造成工程实体损坏,我公司将无条件进行保修。 3)由于工程设计、社会人为因素、或因甲供主材质量问题等原因造成工程缺陷,或已超出工程质量保修期限的问题,我公司按照业主认可的工程技术维修方案及费用进行修复处理。 4)因不可抗力,包括地震、洪水、50 年以上一遇大风等原因对工程造成的破坏,与业主协商后确定修复办法,并按照相关规定确定施工单位与建设单位的承担范围。 1.2 保修期限

根据工程性质并严格遵守工程施工合同及保修书中的规定,确定 工程质量保修期限,并根据工程《建设工程质量管理条例》中规定执行。 1)地基基础和主体结构工程,为设计文体规定的该工程的合理使用 50 年。 2)屋面防水工程,有防水要求的房间和外墙有防渗漏,为 5 年。 3)电气系统,给排水管道,设备安装为 2 年。 4)装修工程为 2 年。 2 工程保修及服务承诺 1)我单位对所提供的产品及施工自投入使用之日起,严格按照工程总承包合同有关保修的条款执行。 2)严格贯彻公司的质量方针,本着客户至上的原则,服务热情,周到,随叫随到。 3)建立回访制,进行定期、不定期回访,每年内工程回访不少于两次,认真听取建设单位意见,并形成回访记录。 4)建立维修工程专班专人负责制,由公司工程部、技术部派人负责。5)按照工程维修事件的紧急程度确定事故处理办法,并做到以下几点: 八、、? A、在保修期内,成品一旦出现问题,我公司免费提供所需的工作人员和材料进行维修。承诺接到业主的维修通知后 2 天内进入处理,并针对现场破坏程,制定相关处理方案,得到业主同意后,对工程进行维护修复工作。

(完整word版)保修期内服务承诺

保修期内服务承诺 我公司为保证工程项目的质量,保证本公司的信誉,对用户提供服务,确保满足合同的要求,我公司售后服务体系日超完善,均能按照质量管理体系执行,严格按照体系标准控制程序,为用户提供服务。 (一)工程保修 1、保修期:按照合同执行。 2、工程保修 (1)本着一切为用户服务的思想,处处要为用户着想,工程竣工验收,但是竣工后的服务工作尚未完结,为使用户满意、放心,工程竣工后,我们将继续为用户提供方便,并做好下列工作。 (2)向用户提供所有的工程技术档案,有关说明及各种原始资料。 (3)保修期内每隔半年回访一次,凡属施工原因造成的质量问题,我公司将及时全面的进行维修,做好修复记录,并经业主签字认可。 (4)保修期内对于种种原因,造成了在使用中所碰到的质量问题而投诉与我公司的意见,我公司认真对待,立即派人了解,调查并分析原因,凡属其它原因造成的质量问题,我公司可向用户解释,并积极参加配合修复。 (5)适当邀请用户座谈,请用户对我公司的质量情况多提出宝贵意见,以便今后不断改进。(6)为更好的服务于业主,及时解决工程施工遗留下来的缺陷,满足业主的需求,在公司设有专业维修服务部,公司服务部提供全方位项目维修服务,维修工作全体侯24小时持续服务。 3、保修制度 (1)在保修期内,我公司提供免费的维修服务(装饰的本身质量原因),维修部绝对备用足够的材料,并保证所有的维修材料质量好于或同于原有的材料。 (2)在保修期满后,本公司仍坚持随叫随到保证维修,并且只收业主主要材料费。 (3)每一次维修结束,我公司都由专业人员就造成维修原因、维修措施、维修的可靠性等向贵方提出书面报告,此报告一式三分,供甲乙、双方留存。 (4)项目竣工后,我公司向贵公司提供书面的质量保证书,对贵方产品提供完全产品质量保证。 (二)保修期后的服务承诺 如果我公司中标,我公司将在工程保修合同期满后继续提供维修业务,同时配备相应的保修人员、技术人员,对工程质量维修、维护等问题及时解决处理,可能满足业主的需求。

(完整版)工程保修承诺与措施

十一、工程保修承诺与措施 11.1、保修期及保修承诺 按国家相关规定,本工程质量保修期为完成竣工备案之日起30个月。 根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、我司《质量环境职业健康安全管理手册》和工程招标文件要求,对工程的保修作出如下承诺: 1、在本工程竣工验收合格并交付使用后,我公司将由工程管理部跟踪工程使用过程的质量情况和负责保修期间的维修工作。工程管理部将组织专门人员,不定期地对本工程进行回访,虚心听取业主对本工程质量和服务工作的意见并征求业主对我司工作的建议,以促进我司把有关工作做得更好,为业主提供更好的保修服务; 2、在质量保修期内,我司将按照公司和有关规定,承担本工程双方约定的保修责任。凡属于我司工程保修范围内的项目,我司在接到保修通知之后12小时内派人修理。若发生须紧急抢修的项目,我方接到业主的通知后,立即组织人员赶赴现场抢修。一般维修项目,若我司没有在约定期限内派人处理,业主可以委托其他单位或人员维修,其发生的维修费用经我司认可后在工程保修金内扣除,不足部分,由我司支付; 3、根据本工程室内装修的材料特性,施工工艺和方法,我司在工程竣工移交之时,将会提供一份《使用维修手册》,其内容包括材料日常使用维护保养的注意事项,维修的方法,材料供应商的名称、地址、联系人及电话等。只要按照使用维修手册的指引,业主可以较好地进行工程的维护,保持工程的完好和装饰效果,减少使用、维护的费用,符合循环经济和环保的要求。 11.2、保修实施措施 1、为保证工程交付使用后业主能及时、合理、准确的投入营运,我司竣工前,将积极配合业主进行培训交底工作,将各项产品的说明书,使用注意事项,维修条件等资料及时完整的移交业主。验收后派各专业人员参予业主的试运行,对发生的质量问题及时给予处理; 2、工程竣工后,售后服务小组在业主投入使用后三个月内义务现场跟踪服务; 3、回访发现问题或接到质量投拆,售后服务小组立即进行现场调查,及时处理;

工程保修后续服务和售后服务的承诺

工程保修、后续服务和售后服务的承诺3.1、保修期内售后服务 1.推行《交验工程服务承诺书》制度,实施《交验工程服务承诺管理办法》,设立工程质量服务办公室和热线联系电话。 2.在工程竣工交付使用时,向业主递交《建筑工程质量保修书》,配发《建筑工程保修通知书》。 3.保修期按照《建设工程质量管理条例》规定,我司在工程竣工后的保修期内,将派专人指导本室内精装修工程使用期的保养和维护工程,提供优质服务。凡由于装修工程施工造成的任何施工质量问题,均为我司保修的范围,会同业主商量处理方法后,进行免费维修。如属于设计错误或甲方使用方法不当造成的维修,我司本着为业主排忧解难的宗旨,根据实际情况采取义务或有偿的方式为业主服务。特殊材料设备的施工按有关标准及使用的材料、设备使用年限保修日期执行。 3.2、保修范围 包括除建设单位及相关使用单位使用过程中人为损坏及第三者损坏以及超过合同约定不可抗力因素损坏外。因我司施工质量及移交前因我司保管不力等原因造成工程范围各部位、部件、整体或单体、整件或单件的损坏、脱落变形、丢失、开裂、渗漏、划破等,我司将以高度的商业信誉给予及时保修。 保修期限: 装修工程:保修2年(自竣工验收合格之日算起) 机电工程:保修2年(自竣工验收合格之日算起) 涉及防水工程:保修5年(自竣工验收合格之日算起)

3.4、 我司 售后 回访 制度 我 公司 工程 部将组织原项目经理部人员对已竣工工程。通过回访保修为业主、用户提供优质的服务,既是一种责任承诺,也是职业道德的升华,更是业务技术提高的有效途径和宣传与建立公司形象,赢得更为广泛的市场的重要工作。 1.按不同阶段执行回访保修: 1)在施工收尾交钥匙阶段,工地分成几个专业队分区段负责,及时处理扫尾工程完善事宜。同时在竣工后保留一定比例的装修材料,以保证维修用料规格、色差的统一,现场留有配套保修队随叫随到及时服务。 2)工程投入使用后由正常服务队通过定期回访及热线联络达到有效服务,实行回访(四个月一次)。对所作的工作进行检查,并听取业主意见,发现问题作妥善的解决。 2.接到业主质量投诉或保修通知后,保证及时到达现场。 3.对业主提出的质量问题,保证维修到底,不留任何尾巴。 附:工程回访记录表

工程保修承诺和措施

第十四章工程保修承诺和措施 第一节工程保修承诺 我司承诺:为保证本工程在国家规定的建设工程使用期限内正常使用,在工程交工验收后:我司将启动“工程回访及保修程序”,成立工程“回访保修工作小组”,在质保期内及质保期外为本工程钢构件制作、安装质量提供质保服务,为业主提供满意的后期服务。 1造价承诺 我司郑重承诺针对本工程所使用的任何材料均严格按照工程用料的材质及业主的要求进行采购生产,交给业主一个满意放心的工程。 2资金承诺 我司保证在收到甲方工程款之后,专款专用,保证原材料的供应,从而保证本工程质量、进度。 3配合承诺 3.1与业主的配合承诺 我司用于本工程的材料质量、工艺标准保证必须编制专项方案并得到监理及业主的审批。 我司对业主提供一切必要的资料,以便及时办理相应报批,使相关质量和标准达到业主合理满意的程度。 我司承担报送审批材料,样品等发生的所有费用及办理业主在整个工程施工期间的任何与我司施工有关的费用。 我司将派国家一级项目经理及15~20名专业管理人员组成项目部进驻本工程现场指导安装工作,他们将对本工程所有的安装环节进行全方位的监控,保证工程质量合格。 3.2与设计院的配合承诺 中标后我司保证对本工程进行重新优化施工设计,并毫无保留的向设计院提供施工图及计算书,并保证通过业主设计院的审定。 4售后承诺4.1工程交付培训 在工程竣工前完成对业主方使用人员(物业管理部门)的培训,通过培训使被培训人员获得足够的技能和知识,达到运营所必需的要求。 我司负责派出经验丰富的售后服务人员对业主人员进行培训,使业主人员能全面掌握所完成工程的日常维护及应急保障等技能。 4.2工程交付后保驾期 为了对业主负责,保证工程交付后正常运行,我司在工程交付使用初期,视工程情况,留下一定数量的各个专业的人员,对工程进行一段时间的维护工作,及时处理可能出现的质量问题,切实保证用户的正常使用。 4.3工程交付后技术服务 我司将严格按照合同的规定做好各项技术服务,保证24小时的联系畅通,保证在24小时内给予答复。 4.4工程交付质保服务 工程交付后,我司将指定售后部门对本工程进行定期回访,切实了解业主反映的各种问题,与业主分析查找原因。并根据中华人民共和国建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》执行。 第二节成立“回访保修工作小组” “工程回访保修工作小组”由公司技术质量部门相关人员组成,由公司直接领导,负责为业主提供满意的后期保修服务。 工程交工验收后,“工程回访保修工作小组”立即进入角色,积极主动与业主、监理联系,开展工程回访工作,对工程质量、使用质量进行动态跟踪。 并广泛听取各方面的意见,对业主、监理提出的问题,详细调查,认真处理,及时解决。 如接到客户维检要求,我司相关人员将在24小时内到达项目现场,针对维修项目提出解决方案,及时组织人力、物力,解决各种可能出现的技术问题。

建筑工程售后服务的内容和措施及承诺书

售后服务的内容和措施及承诺书 致深圳市锦峰城房地产开发有限公司: 我司深圳市中饰南方建设工程有限公司为保证中粮祥云国际项目(一期)临时咨询中心安装服务工程在施工完成后达到建设单位(深圳市锦峰城房地产开发有限公司)对本工程的质量、工程回访、保修等方面的要求,最大限度的满足建设单位的要求,我司就本工程质量保修向建设单位做出如下承诺: 1 保修期内的售后服务 1.1保修服务范围 1)保修的内容按建设部《建设工程质量管理条例》及《工程施工总承包合同》、《工程质量保修书》中的规定执行。 2)对于工程承包范围内的施工项目,自工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。在保修阶段,凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所造成的工程实体损坏,我司将无条件进行保修。 3)由于工程设计、社会人为因素、或因甲供主材质量问题等原因造成工程缺陷,或已超出工程质量保修期限的问题,我司按照建设单位认可的工程技术维修方案及费用进行修复处理。 4)因不可抗力,包括地震、洪水、50年以上一遇大风等原因对工程造成的破坏,与建设单位协商后确定修复办法,并按照相关规定确定施工单位与建设单位的承担范围。 1.2保修期限 1、根据工程性质并严格遵守工程施工合同及保修书中的规定,确定工程质量保修期限,并根据工程《建设工程质量管理条例》中规定执行。 2、工程保修及服务承诺 1)我司对所提供的产品及施工自投入使用之日起,严格按照工程总承包合同有关保修的条款执行。 2)严格贯彻公司的质量方针,本着客户至上的原则,服务热情,周到,随叫随到。 3)建立回访制,进行定期、不定期回访,每年内工程回访不少于五次,认真听取建设单位意见,并形成回访记录。 4)建立维修工程专班专人负责制,由公司工程部、技术部派人负责。 5)按照工程维修事件的紧急程度确定事故处理办法,并做到以下几点: A、在保修期内,成品一旦出现问题,我司免费提供所需的工作人员和材料进行维修。承诺接到建设单位的维修通知后24天内进入处理,并针对现场破坏程度制定相关处理方案,得到建设单位同意后,对工程进行维护修复工作。 B、我司在保修期内负责对成品进行日常一般性的定期维修保养,同时提供日夜24小时随传随到的紧急维修服务。

工程类售后服务承诺书

工程类售后服务承诺书 为保证工程在施工完成后达到建设单位对工程质量、及工程回访、保修等方面的要求,最大限度的达到工程的建设目的,满足建设单位要求,我公司就工程质量保修向建设单位做如下送重承诺: 1 保修期内的服务项目 1.1保修服务范围 1)保修的内容按建设部《建设工程质量管理条例》及《工程施工总承包合同》、《工程质量保修书》中的规定执行。 2)对于工程承包范围内的施工项目, 自工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。在保修阶段,凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所造成工程实体损坏,我公司将无条件进行保修。 3)由于工程设计、社会人为因素、或因甲供主材质量问题等原因造成工程缺陷,或已超出工程质量保修期限的问题,我公司按照业主认可的工程技术维修方案及费用进行修复处理。 4)因不可抗力,包括地震、洪水、50年以上一遇大风等原因对工程造成的破坏,与业主协商后确定修复办法,并按照相关规定确定施工单位与建设单位的承担范围。 1.2保修期限 根据工程性质并严格遵守工程施工合同及保修书中的规定,确定工程质量保修期限,并根据工程《建设工程质量管理条例》中规定执行。 1)地基基础和主体结构工程,为设计文体规定的该工程的合理使用50年。 2)屋面防水工程,有防水要求的房间和外墙有防渗漏,为5年。

3)电气系统,给排水管道,设备安装为2年。 4)装修工程为2年。 2 工程保修及服务承诺 1)我单位对所提供的产品及施工自投入使用之日起,严格按照工程总承包合同有关保修的条款执行。 2)严格贯彻公司的质量方针,本着客户至上的原则,服务热情,周到,随叫随到。 3)建立回访制,进行定期、不定期回访,每年内工程回访不少于两次,认真听取建设单位意见,并形成回访记录。 4)建立维修工程专班专人负责制,由公司工程部、技术部派人负责。 5)按照工程维修事件的紧急程度确定事故处理办法,并做到以下几点: A、在保修期内,成品一旦出现问题,我公司免费提供所需的工作人员和材料进行维修。承诺接到业主的维修通知后2天内进入处理,并针对现场破坏程,制定相关处理方案,得到业主同意后,对工程进行维护修复工作。 B、我公司在保修期内负责对成品进行日常一般性的定期维修保养,同时提供日夜24小时随传随到的紧急维修服务。 C、在收到紧急事故招唤时,我公司在正常工作时间于4小时之内到场进行抢修工作;在非工作时间于6小时之内到场进行抢修工作。 6)工程保修原则及计划 A、工程保修原则 1在保修期间,我方将依据工程合同,本着“对用户服务,向业主负责,让用户满意”的认真态度,以有效的制度及措施作保证,以优质迅速的维修服务维护用户利益。 2在保修期内由于本身质量原因造成的任何损伤和损坏,我公司将对有缺陷

工程保修及售后服务承诺

工程保修及售后服务承诺 致: 为保证(以下简称甲方)设备净化安装工程(工程名称)在合理使用期限内正常使用,工程有限公司(以下简称乙方)承诺按照该〈工程质量保修及售后服务承诺书〉的承诺履行自己的义务,在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任,以及在保修期外承担工程的维护维修责任(保修期外根据维修内容收取维修费用)。 一、工程质量保修范围和内容 质量保修范围包括全部施工内容及材料、设备。 二、质量保修期 1. 质量保修期以竣工验收部门批准合格之日起计算; 2. 本工程总体质保期2年;其中外购成型设备质保期为1年(如: 盘管、风机等) 3. 其他约定:质保期内出现重大质量问题的,质保期限从修复更 换机料或设备后重新计算。 三、质量保修责任 1. 属于保修范围和内容的项目,乙方应在接到修理通知之日后-48小时内派人修理。乙方不在约定期限内,派人修理,甲方可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除,不足部分由乙方承担,且一切风险和责任由乙方承担。 2. 发生须紧急抢修事故,乙方接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故,抢修费用由甲方承担。

3. 在国家规定的工程合理使用期限内,乙方确保安装工程及主体结构的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应承担损害赔偿责任。 4. 在保修期内,由于乙方提供的材料、工人素质或安装质量引起故障,乙方应自费维修。 1 四、质量保修金的金额 本工程约定的工程质量保修金为工程结算价的5,,质保金在保质期满一年后支付,乙方继续履行质保责任,直至质保期结束。 五、售后服务承诺: 1.我公司的客户服务人员将为贵公司建立专门的用户档案,将每个月对贵公司进行一次电话拜访,及时了解贵公司设备的使用状态,做出及时的反馈。 2.快速回应客户、有针对性地做好排故准备、以最短的时间完成排故,保修期内免费维修和更换零件。对于操作故障,保证4小时内通过远程方式解决用户技术及设备问题,如果需要,工程师将在48小时内赶到贵司现场,排除故障。 3.保修期内保证免费维修,免费提供合格配件,更换不合格配件;保修期满后乙方收取实际发生的费用(含材料费及交通费)。 本〈工程质量保修及售后服务承诺书〉作为合同附件,具有同等法律效力。 乙方: 法定代表人(签字): 2009年月日 2

工程保修承诺和措施

工程保修承诺和措施 工程保修承诺 ******弱电系统工程有限公司客户服务部(以下简称“我方”)对所提供的全部系统(设备)自系统验收合格后提供为期12个月(自业主对整个系统验收通过之日起计算)的质量保证。 在质量保证期内,因工程(设备)质量出现故障,我方将根据故障情况,在24小时内到达现场。 在系统竣工后,我方将对业主的操作人员进行必要的培训,使其熟悉设计资料和技术文件,掌握系统配置及设备的各方面情况: 如每天的操作和监视、故障如何排除、如何维修及系统设备的例行维护保养等。 每年对系统进行一次总体检测,每半年对系统进行一次复查(即一年内复查两次)。保修期后为客户提供一套完整的系统运行检测记录。并加盖单位公章。 在保修期内,如在正常使用情况下系统出现故障,本公司将免费进行维修或更换;若非正常情况下系统出现故障,本公司将免费进行系统故障的排除,如需更换零部件,将只收成本费。 工程质量维护期 在质量保证期满后,我方将提供各种标准的系统长期维护并与业主签定服务合同,定期上门进行各种检测、试验及经常性的维护保养,并出具检验报告。 具体方法: 1.对业主使用的楼控系统进行检测,维护服务,并向业主提交系统检测报 告,故障分析及解决办法。按时、保质、保量地对业主使用的系统进行定期检测服务,在完成每次检测服务后五个工作日内均应及时向业主提交系统检

测报告,检测数据,故障分析及解决办法,我司保证每年对全部设备测试一遍,保证系统处于正常备战状态。 2.我方有责任指导业主完成系统内必要的变更,并提出相应的措施。 3.当发生影响或危及系统正常运行的故障时,保证在收到甲方通知后24小时内到达现场,对系统进行及时的维修,并向业主提交紧急维修工作报告。 4.我方保证优先向甲方提供系统备品、备件,并按公司最新设备面价的优xx价收费。 5.我方保证选派熟悉现场情况、技术全面、责任心强的技术人员进行检测 维修,与业主工程部人中紧密配合,保证不出现影响用户设备正常使用的现象。 6.我方进行维修保养工作中,严格遵守业主制定的各项规章制度。 工程服务内容 根据本公司有关维护保修服务的承诺,我们对所投楼控系统承诺如下服务: 标准服务计划 合同执行服务: 协助业主进行前期施工;

质保期服务承诺及维保方案

一、售后服务承诺 1、工程回访与保修 (1)工程交工验收后,我公司将启动“工程回访与保修程序”,定期进行回访并做好记录, 及时了解工程竣工后的使用情况和质量 情况,掌握第一手材料厂,以便在以后的工作中加以改进,工程一旦出现质量问题,我公司将24小时内到位进行修理、维护直至工程合格,为业主提供满意的后期服务。 (2)“工程回访与保修小组”由公司工程部相关人员构成,由公司直接领导,负责在缺陷责任期内提供满意的后期服务。 (3)合同规定缺陷责任期结束,并且修缮任务完成时,公司负责与业主签订工程移交手续,保证向业主交出优质的产品。 2、用户服务目的 全方位、全过程为用户提供“至诚至信的完美服务、百分之百的用户满意的服务”是我公司的企业宗旨,是工程项目施工管理中始终遵循的原则。目的在于完善产品的质量和售后服务,创造优质、全方位的服务。以一流的管理、一流的技术、一流的施工、一流的服务去实现我们对业主的承诺,创建用户完全满意的工程。 释义:用户:指产品的用户,即业主(或使用者); 全方位:指用户对产品的要求和意识(包括潜在意识); 全过程:指工程的四个阶段(工程开工前期、工程施工中期、工程保修期、保修期结束)。

3、用户服务目标 “至诚至信的完美服务、百分之百的用户满意的服务”, (1)工程施工阶段服务目标: 在工程施工及管理的全过程中,完成业主对项目明确的和潜在的服务需求,以达到工程预定的工程质量目标,实现对业主的承诺。 (2)工程竣工后的服务目标: 保证道路及附属工程的安全和使用功能,协助业主对道路及附属工程进行全面的维护。 4、用户服务工作的原则及标准 站在客户的立场上考虑问题、解决问题,把客户的需求和满意放到一切考虑因素之首,同时必须做到兼顾企业利益,使客户利益与企业利益相得益彰。必须做到:服务热情周到,信息交流畅通,反应快速准确,质量保证完善。 5、保修期限 工程保修期限:按合同和国家规定执行。 6、用户服务的组织机构和管理体系 (1)用户服务的组织机构 本工程施工阶段,公司将委派优秀的管理人员组成工程项目管理班子,按照项目管理手册和程序文件的要求进行项目施工管理。严格按照公司的质量保证体系来运作,以全面质量管理为中心环节,出色地完成施工阶段的服务目标。工程竣工后,由公司直接负责对工程竣

保修措施及服务承诺

第十一章保修措施及服务承诺 为创造名牌,提高企业知名度,树立企业形象,我们本着“一切追求高质量,以用户满意为宗旨”的精神,以“最优质的工程、最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的标准,做好竣工后的施工项目的保修和服务工作。 根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》,原则编制本保修措施与服务承诺。 第一节工程质量保修范围和内容 根据本此施工的内容主要分为以下四大部分: 一、装修工程项目:1、楼地面漏水;2、室内建筑装饰面变形等项目。 二、给排水工程:1、给排水管道不通或泄露;2、设备器具的损坏等项目。 三、暖通工程:1、通风设备管道严密性;2设备是否保障正常运转等项目; 四、电气工程:1、电气管线安装;2、照明灯具正常使用; 五、质量保修期:按合同文件的要求。 工程竣工后,根据公司程序文件要求,结合本工程实际保修期内每半年对工程进行一次回访表计划进行。 第二节保修的要求 建立保修、服务专业队伍,保修期内,设专人在现场负责进行维修,一旦发现问题,维修人员及时赶到现场进行事故处理,出现较大问题,及时向公司有关部门进行汇报。 在期限以内的无常修复并达到实际要求;超出保修期后进行维修时,按低于当时市场的价格进行维修。 若非乙方原因造成的质量缺陷,需要我方施工时,我方在履行保修工作后,再通过业主向责任方索要发生的费用。 第三节保修程序 1、工程竣工前,乙方应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话以书面形式通知甲方。如甲方在工程竣工时仍未收到乙方的通知,则乙方同意指定该工程项目经理为保修负责人。 2、乙方指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通,如保修负责人或联系电话发生变动,乙方应及时以书面形式通知甲方,有关变更在甲方收到乙方的通知之日正式生效。 3、当发生质量投诉时,甲方可按乙方提供的联系电话通知乙方指定的工程保修负责人,该保修负责人应于接到电话通知时起,12小时内到甲方处领取《工程保修通知单》,该电话通知以甲方处留存的电话通知记录为准。 4、乙方从甲方处领取《工程保修通知单》24小时内(经发包人书面批准可以适当延长)与甲方、房屋所有人(或使用人)约定现场核查时间,并按时到现场核查、确定完成时间。 5、如发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故,乙方在接到保修通知后,应立即到达现场抢修。 6、乙方领取《工程保修通知单》后应妥善保管,并在完成保修经住户签名确认后作为已履行保修义务的依据立即交回甲方 7、经甲方组织验收合格,质量保修问题方视为处理妥当。 第四节工程交工后服务承诺 1、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底 2、服务目标:服务质量赢得用户满意 3、服务效率:保修期内出现质量问题,接到业主的通知,维修人员12小时内达到现场,安排人员进行维修;保修期以后出现质量问题,接到业主的通知,维修人员48小时内达到现场,安排人员进行维修。 4、服务原则:在保修期内因施工原因出现的工程质量问题,我方无偿进行保修服务无;非

施工单位服务承诺书

(合同范本) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YW-HT-038415 施工单位服务承诺书Construction unit service commitment

施工单位服务承诺书 我公司()为保证()在施工完成后达到建设单位对本工程的质量、工程回访、保修等方面的要求,限度的满足建设单位的要求,我公司就本工程质量保修向建设单位做出如下承诺: 1 保修期内的售后服务 1.1保修服务范围 1)保修的内容按建设部《建设工程质量管理条例》及《工程施工总承包合同》、《工程质量保修书》中的规定执行。 2)对于工程承包范围内的施工项目, 自工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。在保修阶段,凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所造成的工程实体损坏,我公司将无条件进行保修。 3)由于工程设计、社会人为因素、或因甲供主材质量问题等原因造成工程缺陷,或已超出工程质量保修期限的问题,我公司按照业主认可的工程技术维修方案及费用进行修复处理。 4)因不可抗力,包括地震、洪水、50年以上一遇大风等原因对工程造成的破坏,与业主协商后确定修复办法,并按照相关规定确定施工单位与建设单位的承担范围。 1.2保修期限 1、根据工程性质并严格遵守工程施工合同及保修书中的规定,确定工程质量保

修期限,并根据工程《建设工程质量管理条例》中规定执行。 1)地基基础和主体结构工程,为设计文体规定的该工程的合理使用50年。 2)屋面防水工程,有防水要求的房间和外墙有防渗漏,为5年。 3)电气系统,给排水管道,设备安装为2年。 4)装修工程为2年。 2、工程保修及服务承诺 1)我单位对所提供的产品及施工自投入使用之日起,严格按照工程总承包合同有关保修的条款执行。 2)严格贯彻公司的质量方针,本着客户至上的原则,服务热情,周到,随叫随到。 3)建立回访制,进行定期、不定期回访,每年内工程回访不少于五次,认真听取建设单位意见,并形成回访记录。 4)建立维修工程专班专人负责制,由公司工程部、技术部派人负责。 5)按照工程维修事件的紧急程度确定事故处理办法,并做到以下几点: A、在保修期内,成品一旦出现问题,我公司免费提供所需的工作人员和材料进行维修。承诺接到业主的维修通知后24天内进入处理,并针对现场破坏程度制定相关处理方案,得到业主同意后,对工程进行维护修复工作。 B、我公司在保修期内负责对成品进行日常一般性的定期维修保养,同时提供日夜24小时随传随到的紧急维修服务。 C、在收到紧急事故招唤时,我公司在正常工作时间于4小时之内到场进行抢修工作;在非工作时间于6小时之内到场进行抢修工作。 6)工程保修原则及计划 A、工程保修原则

工程售后保修承诺书

篇一:工程售后服务保修承诺书 工程售后服务保修承诺书 为保证工程在施工完成后达到建设单位对工程质量、及工程回访、保修等方面的要求,最大限度的达到工程的建设目的,满足建设单位要求,我公司就工程质量保修向建设单位做如下送重承诺: 1 保修期内的服务项目 1.1保修服务范围 1)保修的内容按建设部《建设工程质量管理条例》及《工程施工总承包合同》、《工程质量保修书》中的规定执行。 2)对于工程承包范围内的施工项目, 自工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。在保修阶段,凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所造成工程实体损坏,我公司将无条件进行保修。 3)由于工程设计、社会人为因素、或因甲供主材质量问题等原因造成工程缺陷,或已超出工程质量保修期限的问题,我公司按照业主认可的工程技术维修方案及费用进行修复处理。 4)因不可抗力,包括地震、洪水、50年以上一遇大风等原因对工程造成的破坏,与业主协商后确定修复办法,并按照相关规定确定施工单位与建设单位的承担范围。 1.2保修期限 根据工程性质并严格遵守工程施工合同及保修书中的规定,确定工程质量保修期限,并根据工程《建设工程质量管理条例》中规定执行。 1)地基基础和主体结构工程,为设计文体规定的该工程的合理使用50年。 2)屋面防水工程,有防水要求的房间和外墙有防渗漏,为5年。 3)电气系统,给排水管道,设备安装为2年。 4)装修工程为2年。 2 工程保修及服务承诺 1)我单位对所提供的产品及施工自投入使用之日起,严格按照工程总承包合同有关保修的条款执行。 2)严格贯彻公司的质量方针,本着客户至上的原则,服务热情,周到,随叫随到。 3)建立回访制,进行定期、不定期回访,每年内工程回访不少于两次,认真听取建设单位意见,并形成回访记录。

工程保修阶段的服务承诺

工程保修阶段的服务承诺

工程保修阶段的服务承诺 一、工程保修阶段的服务承诺 在整个工程竣工验收后,我公司为业主的服务并没用结果,我公司还会继续本工程的清洁、保养和售后保修的服务工作,并将此工作伸到整个工程的使用过程中,真正体现我公司作为此工程承建方主人翁责任感,同时我们也将以能承建如此影响力的工程和适用方对我们工作的肯定为骄傲。为此我公司将会继续全程的跟踪石材幕墙的使用状态,做好外装饰产品的维护和保修的服务工作,是业主和使用方“省心”、“放心”、“安心”。同时我公司承诺: 1我公司在工程竣工验收之前,应连同所有材料生产商以书面形式向业主提交一份质量保证书,保证所提供的材料在竣工验收合格之日起不少于合同规定时间内都符合合同条款和设计要求,并保证所有材料不会出现缺陷、不会出现材料性能降低、结构损坏、表面退化、腐蚀变形和一切符合技术要求许可的缺陷。 2在保质期内,我公司对有缺陷的部位无偿给予修理与更换,并承担一却由此引起对业主或第三者的直接损失,除非该缺陷是有人为破坏或合同规定的不可抗拒因素造成的损坏。 3我公司对所提供的石材幕墙项目的质量负全部责任,其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。 4积极配合总包。严格履行相关工程完工验收手续,并在完成竣工验收后的十日内完成撤场并及时办理移交手续,确保本工程及相关资产的如期交付使用。 二、工程保修阶段的服务措施 1工程保修期限 本工程保修期为2年。 保修范围: 除建设单位使用过程中人为损坏、第三者损坏及超过合同约定不可抗力应诉损坏外,因我公司施工质量原因发生质量问题由我方承担全部责任及相关费用,若非施工原因发生损坏和损伤,由我公司负责维修,业主方承担的相关费用。 保修责任

相关文档
相关文档 最新文档