关于板钢筋等级的选取

大家也许习惯于一级钢,但若仔细分析的话,会发现用三级钢比一级钢要省,板块不大的情况下,一般板都是构造配筋,这就有最小配金率来控制,最小配筋率与钢筋等级直接相关,大家比较一下会发现,砼等级一致的情况下,一级钢和三级钢相差明显:(大板块,受力控制时三级钢优越性更明显)

比如:c25砼

一级钢时:ρmin = Max{0.20%, 0.45ft/fy} = Max{0.20%, 0.27%} = 0.27%

三级钢时:ρmin = Max{0.20%, 0.45ft/fy} = Max{0.20%, 0.16%} = 0.20%

若板厚:

h=100mm

每米需钢筋量: AS1=1000*100*0.27%=270mm__AS3=1000*100*0.20%=200mm__

h=120mm

每米需钢筋量: AS1=1000*120*0.27%=324mm__AS3=1000*120*0.20%=240mm__

这一比较两者的差别就出来,而两者价位是相差不多的。

荷载组合详解:

荷载规范里的荷载组合中提到的荷载“基本组合”、“频遇组合”和“准永久组合”分别表示什么?分别用在什么情况下?

1)基本组合是属于承载力极限状态设计的荷载效应组合,它包括以永久荷载效应控制组合和可变荷载效应控制组合,荷载效应设计值取两者的大者。两者中的分项系数取值不同,这是新规范不同老规范的地方,它更加全面地考虑了不同荷载水平下构件地可靠度问题。

在承载力极限状态设计中,除了基本组合外,还针对于排架、框架等结构,又给出了简化组合。

2)标准组合、频遇组合和准永久组合是属于正常使用极限状态设计的荷载效应组合。

标准组合在某种意义上与过去的短期效应组合相同,主要用来验算一般情况下构件的挠度、裂缝等使用极限状态问题。在组合中,可变荷载采用标准值,即超越概率为5%的上分位值,荷载分项系数取为1.0。可变荷载的组合值系数由《荷载规范》给出。

频遇组合是新引进的组合模式,可变荷载的频遇值等于可变荷载标准值乘以频遇值系数(该系数小于组合值系数),其值是这样选取的:考虑了可变荷载在结构设计基准期内超越其值的次数或大小的时间与总的次数或时间相比在10%左右。频遇组合目前的应用范围较为窄小,如吊车梁的设计等。由于其中的频遇值系数许多还没有合理地统计出来,所以在其它方面的应用还有一段的时间。

准永久组合在某种意义上与过去的长期效应组合相同,其值等于荷载的标准值乘以准永久值系数。它考虑了可变荷载对结构作用的长期性。在设计基准期内,可变荷载超越荷载准永久值的概率在50%左右。准永久组合常用于考虑荷载长期效应对结构构件正常使用状态影响的分析中。最为典型的是:对于裂缝控制等级为2级的构件,要求按照标准组合时,构件受拉边缘混凝土的应力不超过混凝土的抗拉强度标准值,在按照准永久组合时,要求不出现拉应力。

还有就是荷载分项系数的取值问题:

新的荷载规范中恒载的分项系数在实际工作中怎么取?什么时候取 1.35什么时候取1.2?

1.2恒+1.4活

1.35恒+0.7*1.4活

抗浮验算时取0.9

砌体抗浮取0.8

1.35G+0.7*1.4Q>1.2G+1.4Q

G/Q>2.8

所以当恒载与活载的比值大于2.8时,取1.35G+0.7*1.4Q

否则,取1.2G+1.4Q

对一般结构来说:

1.楼板可取1.2G+1.4Q

2.屋面楼板可取1.35G+0.7*1.4Q

3.梁柱(有墙)可取1.35G+0.7*1.4Q

4.梁柱(无墙)可取1.2G+1.4Q

5.基础可取1.35G+0.7*1.4Q

1、估算公式:Ac>=Nc/(a*fc)

其中:a----轴压比(一级0.7、二级0.8、三级0.9,短柱减0.05)fc---砼轴心抗压强度设计值

Nc---估算柱轴力设计值

2、柱轴力设计值:Nc=1.25CβN

其中:N---竖向荷载作用下柱轴力标准值(已包含活载)

β---水平力作用对柱轴力的放大系数

七度抗震:β=1.05、八度抗震:β=1.10

C---中柱C=1、边柱C=1.1、角柱C=1.2

3、竖向荷载作用下柱轴力标准值:N=nAq

其中:n---柱承受楼层数

A---柱子从属面积

q---竖向荷载标准值(已包含活载)

框架结构:10~12(轻质砖)、12~14(机制砖)

框剪结构:12~14(轻质砖)、14~16(机制砖)

筒体、剪力墙结构:15~18

单位:KN/(M*M)

4、适用范围

轴压比控制小偏心受压或轴心受压柱的破坏,因此适用于高层建筑中的底部楼层柱截面的估算。

住宅设计通病(结构部分)

1. 设计总说明、结构选型及构造要求:

a、结构总说明中无使用荷载的要求:不利于控制装修及改造时的荷载,以致在改变用途后不知结构已超载。应在图纸上注明按国家规范及结构计算书选用荷载。

b、应注明结构设计的基准期:注明结构应负责任期限。(建筑结构可靠度设计统一标准)

c、伸缩缝间距及宽度不符规定,后浇带间距及做法不正确:过窄,易碰撞;过大及做法不正确,易开裂。

d、对构造要求交待的不够全面细致:不注明意味随意作,造成施工随意性。

e、在进行边设计边施工的工程项目设计时,对结构把握不当,或由于建筑方案变动及其他专业提供的资料不全,造成下部结构设计欠妥,不和规范要求。

f、承重墙、柱布置过密,造成浪费:参照成功工程经验,合理进行结构布置。如选用材料不当,不但造成浪费还有安全隐患。

g 、图纸上注明的钢筋搭接、锚固等构造要求不随混凝土强度等级变化而变化:通常高层建筑的混凝土结构强度等级下部较高而上部较低,如只采用单一的钢筋搭接及锚固长度,要么不符合规范规定,留有安全隐患,要么造成浪费。

2.主体结构:

a、当采取钢筋混凝土结构时,结构抗震等级应符合规范要求。

b、不注意首层门窗洞口及地下室门墙洞的位置关系,以及首层门窗洞与管沟位置关系:人为造成小墙,使局部结构设计不符和规范要求,应核对上下洞口关系。

c、框架梁柱截面,剪力墙厚度,砖墙厚度一通到顶,造成浪费:应根据计算及构造要求确定各层结构构件的截面尺寸。当墙较薄时不注意选用较细的钢筋,会造成施工困难,不易保证质量。选用较细钢筋同时增加钢筋数量

d、梁柱布置不当,影响建筑美观:结合建筑房间空间的划分,合理进行结构布置。

e、注意验算小墙,特别是有阳台时的小墙的承载力。

f、复式住宅中由于楼层净高变化造成墙的高厚比的变化,致使此处墙厚不符和规范和规定:应根据墙的最大净高确定墙厚。

g、顶层退层之后外墙的做法不当:退层之后的外墙有可能不用承重墙而采用后砌非承重墙,若采取的措施不当,会造成后砌墙的开裂,应增加钢筋混凝土构造柱及水平混凝土配筋带。

h、屋顶保温措施不当,易造成顶层墙板开裂:应与建筑专业核对,确保屋顶保温措施到位。屋顶板增设通长配筋网,对砌体结构应增加屋顶板处圈梁的截面面积并增大其配筋量,对剪力墙结构,应减少顶层墙体分布钢筋的间距,适当增大分布钢筋的配筋量。

3、其他:

a、楼梯梁截面过大,使梁下净高不符和规范要求。

b、楼梯在结构施工中没考虑楼梯踏布与休息板处装修做法厚度差,或未考虑踏步立面的装修厚度。

c、应画墙与楼板的预留洞:对图纸消除隐患。

d、悬挑板阳角处,漏画悬挑板的放射钢筋:漏画放射钢筋,会使悬挑板在整个阳角区域内无受力钢筋,从而产生弯折。

e、女儿墙发生水平裂缝:屋面做法中的保温层、找坡层与女儿墙连成一体,在夏季强烈的日照与高温下,屋面找坡层与保温层膨胀,使女儿墙开裂。

f、忽略了屋顶装饰角线、装饰墙的强度与稳定:屋顶风荷载和地震作用较大,如处理不当会产生局部破坏,计算时应留有余地

钢筋种类及符号

钢筋种类及符号标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

钢筋种类及相关符号 一、钢筋种类及相关符号 HPB300—(一级钢)热轧光圆钢筋强度级别300MPa HPB是热扎的英文(HotrolledPlainBars)缩写。300表示屈服强度为300MPa。 HRB335—(二级钢)热轧带肋钢筋强度级别335MPa HRB是热扎带肋钢筋的英文(HotrolledRibbedBars)缩写。335表示屈服强度为335MPa。 HRBF335—(二级钢)细晶粒热轧带肋钢筋强度级别335MPa HRBF是热扎带肋钢筋的英文缩写后面加“细”的英文(Fine)首位字母。335表示屈服强度为335MPa。 HRB400—(三级钢)热轧带肋钢筋强度级别400MPa HRBF400—(三级钢)细晶粒热轧带肋钢筋强度级别400MPa RRB400—(三级钢)余热处理带肋钢筋强度级别400MPa RRB是余带肋钢筋(RemainedheattreatmentRibbedSteelBars)缩写。钢筋(Bars) HRB400E—(三级钢)有较高抗震性能的普通热轧带肋钢筋强度级别 400MPa HRB500-- (四级钢)普通热轧带肋钢筋强度级别500MPa HRBF 500—(四级钢)细粒热轧带肋钢筋强度级别500MPa H、P、R、B、F、E分别为热轧(Hotrolled)、光圆(Plain)、带肋(Ribbed)、钢筋(Bars)、细粒(Fine)、地震(Earthquake)5个词的英文首位字母。后面的数代表屈服强度为*** Mpa

二、钢筋混凝土构件图示方法中钢筋的标注 一般采用引出线的方法,具体有以下两种标注方法: 1、标注钢筋的根数、直径和等级: 例如:3Ф20 3:表示钢筋的根数 Ф:表示钢筋等级直径符号 20:表示钢筋直径 2、标注钢筋的等级、直径和相邻钢筋中心距 例如:Ф8 @ 200: Ф:表示钢筋等级直径符号 8:表示钢筋直径 @:相等中心距符号 200:相邻钢筋的中心距(≤200mm) 3、梁箍筋 梁箍筋包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数。箍筋加密区与非加密区的不同间距及肢数需用斜线"/"分隔;当梁箍筋为同一种间距及肢数时,则不需用斜线;当加密区与非加密区的箍筋肢数相同时,则将肢数注写一次;箍筋肢数应写在括号内。 例如:1、Ф10-100/200(4),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ10,加密区间距为100,非加密区间距为200,均为四肢箍。 2、Ф8-100(4)/150(2),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ8,加密区间距为100,四肢箍,非加密区间距为150,两肢箍。 二、砼强度等级 砼强度等级共12个:低强度——C7.5、C10、C15;结构砼——C15、 C20、C25、C30;高强度——C30、C35、C40、C45;超强度——C45、C50、 C55、C60。

级管配筋设计图册

钢筋混凝土排水管 管体结构尺寸与配筋设计图册管截面配筋设计分册 Ⅱ级管配筋设计 文件编号: 分发号: 编制: 审核: 批准: XXXXXXXXXX有限公司 二○○九年九月

本图册由国家混凝土制品质量监督检测中心、北京市市政研究院、苏州混凝土水泥制品研究院、山东省水泥质量监督检验站共同编制的《钢筋混凝土排水管管体结构尺寸与配筋设计图册》复制而成,图号、页次及内容均与原图册一致。 截面配筋设计说明 1.前言 近年来。涉及钢筋混凝土排水管结构计算的规范已经有了新的制定和修编,如: 《混凝土结构设计规范》已修订为现行的GB50010-2002《混凝土设计规范》,对材料强度、配筋计算做了新的规定。 GB50332-2002《给水排水工程管道结构设计规范》予2003年颁布。 CECS143:2002《给水排水工程埋地预制混凝土圆形排水管管道结构设计规程》中国工程建设标准化协会予2003年颁布。对钢筋混凝土排水管结构计算作出了具体规定。 另外,混凝土排水管企业使用的钢材由大量使用冷拔低碳钢丝改为冷轧或热轧帯筋钢筋。采用不同的钢材对计算截面配筋面积结果有很大影响。 基于以上,有必要对钢筋混凝土排水管的结构配筋进行重新计算。2.图册设计依据 GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 GB50010-2002《混凝土结构设计规范》 GB50332-2002《给水排水工程管道结构设计规范》 CECS143:2002《给水排水工程埋地预制圆形管管道结构设计规程》 04 S516《混凝土排水管道基础及接口》 3. 编制要点 根据现行标准、规范、规程对管体配筋进行计算及图表的编制。 钢筋材料一律采用冷轧及热轧带肋钢筋进行计算及图表制作。当采用冷拔低碳钢丝时,图册给出了参考换算系数。 增加了直径1400mm 1600mm两个规格;增加了部分管规格常见的管壁厚度。 考虑钢筋骨架滚焊机的钢筋焊接效果,当采用直径10mm钢筋仍不能满足螺距要求时,图册提供了用两根直径10mm钢筋并缠的配筋图表。4. 适用范围 本图册供钢筋混凝土排水管生产企业或设计、产品质量监督检验部门参考使用。 依据本图册配筋图表生产的钢筋混凝土排水管适用于不同基础形式的开槽施工用管;顶进施工用管配筋设计适用于顶进施工用钢筋混凝土排水管。

钢筋型号大全

一,钢筋 1,等级:R235(Q235),HRB335,HRB400及KL400钢筋. R235为光圆钢筋强度等级代号,其牌号为Q235,相当于原标准Ⅰ级钢筋,公称直径mm,以偶数2mm递增; HRB335,HRB400为钢筋牌号,其中尾部数字为强度等级,HRB335相当于原标准Ⅱ级钢筋;HRB400相当于原标准Ⅲ级钢筋,该钢筋公称直径mm,其中22mm以下(包括22mm,最小为6mm)以2mm递减,22mm以上为25,28,32,36,40,50mm(最大为50mm); KL400为余热处理钢筋的强度等级代号,钢筋级别相当于原标准的Ⅲ级钢筋,公 称直径mm,尺寸进级情况与HRB相同. R235和Q235都是热轧光圆钢筋,屈服强度都为235MPa。 所不同的是R235是指热轧直条光圆钢筋,而Q235是指热轧圆盘光圆钢筋。也就是说它们只是外观形态有所区别。 详细请查阅GB/T221-2000《钢铁牌号标示方法》及GB13013-91《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》 (一)低碳钢热轧圆盘条中铁十八局集团祝勇 热轧盘条是热轧型钢中截面尺寸最小的一种(其直径为5-30mm),大多通过卷线 机 卷成盘卷供应,故称盘条、盘圆或线材。 1 分类及代号 ①供拉丝用盘条,其代号为L; ②供建筑和其他一般用途用盘条,其代号为J。 2 牌号表示方法 低碳钢热轧圆盘条的牌号表示方法与碳素结构钢基本相同。 3 尺寸、外形及允许偏差 盘条直径允许偏差和不圆度 4 标记示例 用Q235AF钢轧成的直径为6.5mm,A级精度,盘重大于或等于2000kg/盘的低碳钢 热轧圆盘条,其标记为:低碳钢热轧圆盘条6.5-A-V-GB/T701-1997 Q235AF-GB700-88 (二)低碳钢无扭控冷热轧盘条 无扭控冷热轧盘条是在现代高速无扭机组,如45轧机、Y型轧机上用先进生产工 艺生产出来的盘条,尺寸精度高。 1 分类及代号 ①供建筑和其他用途盘条,其代号为J; ②供拉丝用盘条,其代号为L。 2 按尺寸精度分类,分为A、B、C三级 ①A、B、C级精度适用于供拉丝、建筑、包装、焊条等用途的盘条。 ②B、C级精度适用于供制螺栓、螺帽和铆钉用盘条。 3 其牌号表示方法

钢筋编号等级类型符号大全

如何看钢筋图纸 热扎钢筋等级和直径符号

钢筋的标注 在图样中一般采用引出线的方法,具体有以下两种标注方法: 一般钢筋的表示方法 常用构件的代号

一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴ 3Φ22,3Φ20表示上部钢筋为3Φ22,下部钢筋为3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18表示上部钢筋为2φ12,下部钢筋为3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25表示上部钢筋为4Φ25,下部钢筋为4Φ25。 ⑷ 3Φ25,5Φ25表示上部钢筋为3Φ25,下部钢筋为5Φ25。 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴ 2Φ20表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶ 6Φ25 4/2表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷ 2Φ22+ 2Φ22表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴ G2φ12表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵ G4Φ14表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。

⑶ N2Φ22表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。 ⑷ N4Φ18表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。 四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴ 4Φ25表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。 ⑵ 6Φ25 2/4表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。 ⑶ 6Φ25 (-2 )/4表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通长布置。 一、箍筋表示方法: ⑴φ10@100/200(2)表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵φ10@100/200(4)表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶φ8@200(2)表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷φ8@100(4)/150(2)表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 五、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250

第二节 钢筋的主要力学性能

第二节钢筋的主要力学性能 一、钢筋的品种和级别 (一)钢筋的品种(分类)(有很多种分类形式) 按化学成分分类: 低碳钢 碳素钢中碳钢随含碳量增加,钢筋强度提高, 高碳钢塑性性能降低。 普通低合金钢:除碳素钢已有的成分外,再加入少量的 硅、锰、钛、钒等合金元素。强度显著 提高,塑性性能更好。 光面钢筋——表面光滑,与混凝土粘结力差。 按外形分类变形钢筋——表面带肋,螺旋纹、人字纹、 月牙纹,与混凝土粘结力高。 热轧钢筋用于钢筋混凝土结构 按生产工艺分类预应力钢丝和钢绞线及热处理钢筋 ——用于预应力混凝土结构 冷加工钢筋——用于预应力混凝土结构三种钢筋、生产工艺不同,见书。 (二)钢筋的级别 1、热轧钢筋:由普通(低碳)碳素钢、低合金钢轧 制而成——软钢

常用热轧钢筋的级别、符号、钢种和形状 性能:随着热轧钢筋级别提高,强度提高,塑性降低。 2、预应力钢丝和钢绞线、热处理钢筋 9~4φφ 用于预应力混凝土结构中P439~440 3、冷加工钢筋 冷拉、冷拔 二、钢筋的强度和变形(通过拉伸试验获得的应力应变曲 线来说明) 应力——应变曲线分两类: 有明显的流幅:热轧钢筋(软钢) 无明显的流幅:高碳钢(硬钢)(预应力钢丝、钢 绞线、热处理钢筋) 设计强度取值依据:(应力) 有明显的流幅钢筋,取其屈服点强度作为设计取值依 据。 无明显的流幅钢筋,取b σ85.0(极限抗拉强度)作为条件 屈服点。

三、钢筋的冷加工(对钢筋进行冷加工,可以提高强度) 1、冷拉 对热轧钢筋进行张拉,张拉应力超过原屈服点, 然后放松,再张拉,屈服强度提高了,但塑性 降低。(伸长率降低) 2、冷拔 将8 φ光面钢筋通过强力拔过直径小的钨合 6φ ~ 金拔丝模孔,塑性变形后,——3,4mm钢丝冷拉:提高抗拉强度(不宜作受压钢筋) 冷拔:同时提高抗拉、抗压强度。 四、混凝土结构对钢筋性能的要求 1、强度 2、塑性 3、可焊性 4、耐火性 5、与混凝土的粘结性 第三节钢筋和混凝土的粘结与锚固 一、粘结的作用和分类 钢筋和混凝土之间的粘结,是保证两者共同工作的前提。 钢筋混凝土结构受力后,若钢筋和混凝土有相对变形(滑移)就会在其交界面上产生剪应力τ,这种剪应力τ称为

钢筋符号大全15242

热扎钢筋等级和直径符号强度等 级代号外形钢种 公称直径 mm 符号主要用途常用材料 HPB235光圆低碳钢8--20非预应力Q235 HRB335 月牙肋 合金钢6--50 非预应力、预应力 20MnSi HRB4006--5025MnSi RRB4006--50预应力40Si2MnV 钢筋的标注 在图样中一般采用引出线的方法,具体有以下两种标注方法: ①标注钢筋的根数、直径和等级②标注钢筋的等级、直径和相邻钢筋中心距 3Ф20:Ф8 @ 200: 3:表示钢筋的根数 Ф:表示钢筋等级直径符号20:表示钢筋直径Ф:表示钢筋等级直径符号8:表示钢筋直径 @:相等中心距符号

200:相邻钢筋的中心距 (≤200mm) 一般钢筋的表示方法 名称图例名称图例名称图例 钢筋 断面 带直钩 的 钢筋端 部 半圆形弯 钩 的钢筋塔 接 无弯钩的 钢筋端部 带丝扣 钢筋端 部 半直钩的 钢筋端部 半圆形弯 钩 的钢筋端 部 无弯钩 的 钢筋塔 接 套管接头 常用构件的代号 序 号 名称代号 序 号 名称代号序号名称代号1 板 B 15 吊车梁DL 29 基础J

一、箍筋表示方法: ⑴φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。 ⑵2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12, 下部钢筋为3Φ18。 ⑶4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。 ⑷3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。 ⑶N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。

钢筋混凝土圆管涵结构设计

钢筋混凝土圆管涵结构设计 (一)设计资料 某双车道三级公路的钢筋混凝土圆管涵,该涵洞设计荷载公路—Ⅰ级,要求内径≥1m ,填土高H=1.2m ,土容重31/18m kN =γ,管节下砂垫层1m 厚,内摩擦角 35=?,容许承载力[0σ]kPa 150=,试对构件进行强度、裂缝宽度和基地应力验算。 (二)设计计算 设管壁厚0.1m ,外径1.25m ,每节1m 长,混凝土采用C15,钢筋采用R235。 1.恒载计算 填土垂直压力: 21/k 6.21182.1m N H q =?=?=γ土 管节垂直压力: 22/k 5.21.025t m N q =?=?=γ自 2.活载计算 按《公路桥含设计通用规范》(JTG D60—2004)第4.3.1条和第4.3.2条规定,本题计算采用车辆荷载,公路—Ⅰ级和公路—Ⅱ级荷载采用相同的车辆荷载标准,填料厚度等于或大于0.5m 的涵洞不记冲击力。 按《公路桥含设计通用规范》(JTG D60—2004)第4.3.5条规定计算荷载分布宽度: 一个后轮单边荷载横向分布宽度=)14(28.123.199.030tan 2.126.0->> =?+见图m m m 故各轮垂直荷载分布宽度互相重叠,如图4-1a )所示。荷载横向分布宽度a 应按两辆车后轮外边至外边计算,即 m a 88.6)8.123.1(2)30tan 2.12 6.0( =?++??+= 一个车轮的纵向分布宽度=24.179.030tan 2.122.0m m >=?+ 故纵向后轮垂直荷载分布长度相互重叠,如图4-1b )所示。荷载纵向分布宽度b 按二轮(后轴)外边至外边计算,即

钢筋等级强度分类

钢筋的强度等级分类 是钢筋的强度等级。跟钢筋直径没有关系。HRB235还是HPB235,表示热轧钢筋,屈服强度为235MPa,HRB335和HRB400是热轧带肋钢筋,屈服强度分别为335MPa和400MPa.现在对HPB235钢筋建筑上通常至供应直径12mm以下的,而后两种多为直径12mm以上的钢筋。 建筑上使用的钢筋主要是按照抗拉强度分的。 抗拉强度2400kg/cm平方称1级钢筋,图纸上用ф表示; 抗拉强度2800kg/cm平方也属1级钢筋,图纸上用圆圈中两竖的ф表示; 抗拉强度3400kg/cm平方的16Mn钢属2级钢筋,图纸上用下加一横的ф表示; 抗拉强度3800kg/cm平方的25MnSi钢属3级钢筋,图纸上用中间两竖、下加一横的ф表示。 我的资料是旧标准,现行标准应力单位是MPa,1MPa=10Kg/cm平方 各种钢筋和铁的含碳量分别是怎样的? 碳2%(质量分数)以下的是钢,2%以上的是铁.生铁比熟铁的含碳量高,含碳量越高,硬度越大,韧性越差.纯铁是理想化的不含任何杂质的物质.

生铁一般指含碳量在2~4.3%的铁的合金。又称铸铁。生铁里除含碳外,还含有硅、锰及少量的硫、磷等,它可铸不可锻。根据生铁里碳存在形态的不同,又可分为炼钢生铁、铸造生铁和球墨铸铁等几种。炼钢生铁里的碳主要以碳化铁的形态存在,其断面呈白色,通常又叫白口铁。这种生铁性能坚硬而脆,一般都用做炼钢的原料。铸造生铁中的碳以片状的石墨形态存在,它的断口为灰色,通常又叫灰口铁。由于石墨质软,具有润滑作用,因而铸造生铁具有良好的切削、耐磨和铸造性能。但它的抗位强度不够,故不能锻轧,只能用于制造各种铸件,如铸造各种机床床座、铁管等。球墨铸铁里的碳以球形石墨的形态存在,其机械性能远胜于灰口铁而接近于钢,它具有优良的铸造、切削加工和耐磨性能,有一定的弹性,广泛用于制造曲轴、齿轮、活塞等高级铸件以及多种机械零件。此外还有含硅、锰、镍或其它元素量特别高的生铁,叫合金生铁,如硅铁、锰铁等,常用做炼钢的原料。在炼钢时加入某些合金生铁,可以改善钢的性能 钢筋是指热轧钢筋是经热轧成型并自然冷却的成品钢筋,分为热轧光圆钢筋和热轧带肋钢筋两种。 用加热钢坯轧成的条形钢材。主要用于钢筋混凝土和预应力混凝土结构的配筋,是土木建筑工程中使用量最大的钢材品种之一。直径6.5~9毫米的钢筋,大多数卷成盘条;直径10~40毫米的一般是6~12

钢筋符号全部表示

热扎钢筋等级和直径符号 钢筋混凝土构件图示方法中钢筋的标注: 一般采用引出线的方法,具体有以下两种标注方法: 1。标注钢筋的根数、直径和等级: 3Ф20(钢筋的符号) 3:表示钢筋的根数 Ф:表示钢筋等级直径符号(钢筋的符号) 20:表示钢筋直径 2。标注钢筋的等级、直径和相邻钢筋中心距 Ф8 @ 200:(钢筋的符号) Ф:表示钢筋等级直径符号 8:表示钢筋直径 @:相等中心距符号 200:相邻钢筋的中心距(≤200mm) 各类钢筋的表示方法 1. 梁箍筋 梁箍筋包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数。箍筋加密区与蜚加密区的不同间距及肢数需用斜线"/"分隔; 当梁箍筋为同一种间距及肢数时,则不需用斜线;当加密区与非加密区的箍筋肢数相同时,则将肢数注写一次;箍筋肢数应写在括号内。 例:A10-100/200(4),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ10,加密区间距为100,非加密区间距为200,均为四肢箍。 A8-100(4)/150(2),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ8,加密区间距为100,四肢箍,非加密区间距为150,两肢箍。 需要注意的是此处表示间距不是用"@",而是用"-"。

当抗震结构中的非框架梁及非抗震结构中的各类梁采用不同的 箍筋间距及肢数时,也用斜线"/"将其分隔开来。注写时,先注写梁支座端部的箍筋(包括箍筋的箍数、钢筋级别、直径、间距及肢数),在斜线后注写梁跨中部分的箍筋间距及肢数。 例:13A10-150/200(4),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ10;梁的两端各有13个四肢箍,间距为150;梁跨中部分,间距为200,四肢箍。 18A12-120(4)/200(2),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ12; 梁的两端各有18个四肢箍,间距为120;梁跨中部分,间距为200,两肢箍。 2. 梁上部贯通筋或架立筋 梁上部贯通筋或架立筋根数,应根据结构受力要求及箍筋肢数等构造要求而定。注写时,须将架立筋写入括号内。 例:2B22用于双肢箍;2B22+(4A12)用于六肢箍,其中2B22为贯通筋,4A12为架立筋。 当梁的上部和下部纵筋均为贯通筋,且各跨配筋相同时,此项可加注下部纵筋的配筋值,用分号";"将上部与下部纵筋的配筋值分隔开来。 例:3B22;3B20表示梁的上部配置3B22的贯通筋,梁的下部配置3B20的贯通筋。 3. 梁支座上部纵筋

钢筋混凝土管重量表

钢筋混凝土管重量表 钢筋混凝土管材规格及重量:1、无缝钢管理论重量表:2、镀锌钢管理论重要表:3、不锈钢管理论重量表:4、焊接钢管理论重量表:5、螺旋钢管理论重量表:6、矩形方钢管理论重量表: 混凝土管混凝土管:英文名concrete pipe。是批用混凝土或钢筋混凝土制作的管子,用于输送水、油、气等流体。可分为素混凝土管、普通钢筋混凝土管、自应力钢筋混凝土管和预应力混凝土管四种。 1、一般的框架结构中的混凝土用量可以按“建筑面积*0.22”得出,即一个标准层的折算厚度在22cm左右; 2、框架结构的含钢量暂按每m2含钢量60kg计(暂时不考虑影响各建筑物含钢量的因素)。 3、综合上面的数据:每立方混凝土的含钢量=1/0.22*60=273kg 12墙一个平方需要64块标准砖 18墙一个平方需要96块标准砖 24墙一个平方需要128块标准砖 37墙一个平方需为192块标准砖 49墙一个平方需为256块标准砖 计算公式: 单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6) 单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6) 空心24墙一个平方需要80多块标准砖 一个土建工程师应掌握的数据

一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多层框架 钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高层11—12层 钢筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高层17—18层 钢筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高层30层H=94米 钢筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米 钢筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 以上数据按抗震7度区规则结构设计 二、普通多层住宅楼施工预算经济指标 1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24 2、模版面积占建筑面积2.2左右 3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右 4、室内抹灰面积占建筑面积3.8 三、施工功效

(完整版)钢筋符号

热扎钢筋等级和直径符号 按力学性能分: HPB235级钢筋(一级螺纹钢(旧称)及其符号), HPB为Hot-rolled Plain Bar 的英文缩写,即热轧光圆钢筋 HRB335级钢筋(二级螺纹钢(旧称)及其符号)、 HRB400级钢筋(三级螺纹钢(旧称)及其符号) H、R、B分别为热轧(Hot rolled)、带肋(Ribbed)、钢筋(Bars)三个词的英文首位字母。RRB400级钢筋(四级螺纹钢及其符号) (Remained-heat-treatment Ribbed-steel Bar余热处理带肋钢筋) 带肋钢筋指钢筋表面通过热轧工艺轧制出变形以增加与混凝土之间的咬合力,包括表面带肋钢筋、螺旋纹钢筋、人字纹钢筋、月牙纹钢筋等 三、符号标注方法 1.钢筋的根数+Φ+直径数和等级 例:6Φ150 其中:6:表示钢筋的根数 Φ:表示钢筋等级直径符号

150:表示钢筋直径 2.标注钢筋的等级+直径数+@+相邻钢筋的中心距 例:Φ8 @ 100:圆为8间距为100的钢筋符号 其中:Φ:表示钢筋等级直径符号 8:表示钢筋直径 @:相等中心距符号 100:相邻钢筋的中心距(≤200mm) 3.表示一个圆的直径的方法是: Φ加表示这个圆的字母。如ΦO,ΦA,后面连接=。如ΦO=9厘米。 钢筋的标注 一般在施工过程中,我们还是会对所需钢筋的数量和大小,以及钢筋间的直径做一个表示,表示方法就是以上的这种表示方法了,在施工过程中才能做得比较完善。 一般钢筋的表示方法

以上是一般的钢筋的表示符号,那钢筋常用的构件代号又有哪些呢?接下来继续带大家一起来了解一下。 上图是部分常用的钢筋构件代号,例如板用B表示,屋架用WJ表示,这种表示方法既简单又易记,在建筑工程中运用得十分广泛。

最全钢筋符号

最全钢筋符号,免费分享 【1】标注钢筋的根数、直径和等级: 3Ф203:表示钢筋的根数 Ф:表示钢筋等级直径符号 20:表示钢筋直径 【2】标注钢筋的等级、直径和相邻钢筋中心距:Ф8 @ 200: Ф:表示钢筋等级直径符号 8:表示钢筋直径 @:相等中心距符号 200:相邻钢筋的中心距(≤200mm) 各类钢筋的表示方法 1、梁箍筋

梁箍筋包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数。箍筋加密区与蜚加密区的不同间距及肢数需用斜线"/"分隔;当梁箍筋为同一种间距及肢数时,则不需用斜线;当加密区与非加密区的箍筋肢数相同时,则将肢数注写一次;箍筋肢数应写在括号内。(需要注意的是此处表示间距不是用"@",而是用"-"。) 例:A10-100/200(4),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ10,加密区间距为100,非加密区间距为200,均为四肢箍。 A8-100(4)/150(2),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ8,加密区间距为100,四肢箍,非加密区间距为150,两肢箍。 当抗震结构中的非框架梁及非抗震结构中的各类梁采用不同的箍筋间距及肢数时,也用斜线"/"将其分隔开来。注写时,先注写梁支座端部的箍筋(包括箍筋的箍数、钢筋级别、直径、间距及肢数),在斜线后注写梁跨中部分的箍筋间距及肢数。 例:13A10-150/200(4),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ10;梁的两端各有13个四肢箍,间距为150;梁跨中部分,间距为200,四肢箍。 18A12-120(4)/200(2),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ12;梁的两端

各有18个四肢箍,间距为120;梁跨中部分,间距为200,两肢箍。 2、梁上部贯通筋或架立筋 梁上部贯通筋或架立筋根数,应根据结构受力要求及箍筋肢数等构造要求而定。 3、梁支座上部纵筋 当上部纵筋多于一排时,用斜线"/"将各排纵筋自上而下分开。例:梁支座上部纵筋注写为6B25 4/2,表示上一排纵筋为4B25,下一排纵筋为2B25。 钢筋种类 常用热轧钢筋按强度级别分为HPB235、HRB335、HRB400、HBB500四

钢筋分类及符号

钢筋种类及相关符号 一、钢筋种类及相关符号 HPB300—Ф(一级钢)热轧光圆钢筋强度级别300MPa HPB是热扎光圆钢筋的英文(Hot rolled Plain Bars)缩写。300表示屈服强度为300MPa。 HRB335—(二级钢)热轧带肋钢筋强度级别335MPa HRB是热扎带肋钢筋的英文(Hot rolled Ribbed Bars)缩写。335表示屈服强度为335MPa。 HRBF335—(二级钢)细晶粒热轧带肋钢筋强度级别335MPa HRBF是热扎带肋钢筋的英文缩写后面加“细”的英文(Fine)首位字母。335表示屈服强度为335MPa。 HRB400—(三级钢)热轧带肋钢筋强度级别400MPa HRBF400—(三级钢)细晶粒热轧带肋钢筋强度级别400MPa RRB400—(三级钢)余热处理带肋钢筋强度级别400MPa RRB是余热处理带肋钢筋(Remained heat treatment Ribbed Steel Bars)缩写。钢筋(Bars) HRB400E—(三级钢)有较高抗震性能的普通热轧带肋钢筋强度级别400MPa HRB500-- (四级钢)普通热轧带肋钢筋强度级别500MPa HRBF 500—(四级钢)细粒热轧带肋钢筋强度级别500MPa

H、P、R、B、F、E分别为热轧(Hotrolled)、光圆(Plain)、带肋(Ribbed)、钢筋(Bars)、细粒(Fine)、地震(Earthquake)5个词的英文首位字母。后面的数代表屈服强度为*** Mpa 二、钢筋混凝土构件图示方法中钢筋的标注 一般采用引出线的方法,具体有以下两种标注方法: 1、标注钢筋的根数、直径和等级: 例如:3Ф20 3:表示钢筋的根数Ф:表示钢筋等级直 径符号 20:表示钢筋直径 2、标注钢筋的等级、直径和相邻钢筋中心距 例如:Ф8 @ 200:Ф:表示钢筋等级直径符号 8:表 示钢筋直径 @:相等中心距符号 200:相邻钢筋的中心 距(≤200mm) 3、梁箍筋 梁箍筋包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数。HPB235\HRB335\RRB400在建筑中那些做为箍筋?H代表什么意思P代表什么意 思R代表什么意思B代表什么意思 Hot -rolled 热轧 Ribbed -steel 带肋的钢材 Bar条棒 连起来就是热轧带肋钢筋 Q235B HPB235/HRB335/HRB400/RRB40他们都表示钢筋的牌号吗? 2010-9-19 18:00 提问者:yuan漠|浏览次数:4543次 为什么有的用钢筋的屈服强度来表示(Q235B) 有的用硬 度来表示(HPB235/HRB335/HRB400/RRB400 ) 哪些国家用强度表示哪些国家用硬度来表示中国一般用哪种表示 还有就是房建方面用哪种表示桥梁方面用哪种表示 越具体越好 109333793yuan 漠yuan%C4%AE Q235B HPB235/H 2010-9-19 19:57 精彩回答 你好,首先(HPB235/HRB335/HRB400/RRB400 )指的是钢筋,是钢筋的牌号, 用来表示热轧钢筋级别,钢筋牌号由“ HRB屈服强度特征值”构成,HRB---热轧带肋钢筋的英文(Hot rolled Ribbed Bars )缩写,HPB---热轧光面钢筋英文(Hot Rolled Plain Steel Bar )缩写。在这里HPB235 又称Q235. 而我们通常说的Q195 Q215 Q235 Q255 Q275 指的是钢的牌号,不用来表示钢筋级别,而是表示钢材的牌号。 钢的牌号由代表屈服点的字母、屈服点数值、质量等级符号、脱氧方法符号等四个部分按顺序组成。如Q235AF,其中“C是钢材屈服点屈”字汉语拼音的首位字母;“ 235”该牌号钢的屈服点数值,表明该钢材的屈服强度为“ 235N每平方毫米”;“A”钢材的质量等级符号,共分为A、B、C、D四个等级;“A”为最低等级,“ D”为最高等级,不同质量等级钢的化学成份有差异,高等级杂质含量低;“是沸腾钢沸”字汉语拼音的首位字母,表明该钢材为沸腾钢。钢材牌号尾部若标明“ I:字母,表明该钢材为半镇静钢;“ Z”表镇静钢;“ TZ”表特殊镇静钢。在钢的牌号组成表示方法中,“Z” “TZ”号予以省略,“F” “b” “Z” “TZ' 四种符号表明钢锭浇铸时的脱氧程度。

钢筋强度设计值.

钢筋强度设计值 【资料来源】《混凝土结构设计规范》(GBJ 10-89) 2.2.3 钢筋抗拉设计强度f y或f py 及钢筋抗压f y' 或f py'应按表2.2.3-1 应用;钢丝、 钢绞线抗拉强度设计值f y或f py及钢丝、钢绞线抗压强度设计值f y'或f py' 应按表 2.2.3-2 采用。 钢筋强度设计值(N/mm2)表2.2.3-1

注:①在钢筋混凝土结构中,轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于310N/mm2时,仍应按310N/mm2 取用,其他构件的钢筋抗拉强度设计值大于360N/mm2 时,仍应按360N/mm2 取用;对于直径大于12mm 的Ⅰ级钢筋,如经冷拉,不得利用冷拉后的强度; ②当钢筋混凝土结构的混凝土强度等级为C10 时,光面钢筋的强度设计值应按190N/mm2 取用,变形钢筋的强度设计值应按230N/mm2取用; ③成盘供应的LL550 级冷轧带肋钢筋经机械调直后,抗拉强度设计值应降低20N/mm2,且抗压强度设计值不应大于相应的抗拉强度设计值; ④构件中配有不同种类的钢筋时,每种钢筋根据其受力情况应采用各自动强度设计值。 钢丝、钢绞线抗拉、抗压强度设计值(N/mm2)表2.2.3-2 4~9 5、7 4 5

注:①冷拔低碳钢丝用作预应力钢筋时,应按表2.2.2-2 规定的钢丝强度标准值逐盘进行检验,其强度设计值应按甲级采用;乙级冷拔低碳钢丝可按分批检验,并宜用作焊接骨架、焊接网、架立筋、箍筋和构造钢筋; ②用作预应力钢筋的甲级冷拔低碳钢丝经机械调直后,抗拉强度设计值应降低30N/mm2,且抗压强度设计值不应大于相应当抗拉强度设计值; ③当碳素钢丝、刻痕钢丝、钢绞线的强度标准值不符合表2.2.2-2 的规定时,其强度设计值应进行换算; ④表中括号内的数值系根据国家标准GB 5224-85 生产、现尚在延期使用的钢绞线强度标准值和设计值。

钢筋编号等级类型符号大全

如何看钢筋图纸 热扎钢筋等级和直径符号强度等 级代号外形钢种 公称直径 mm 符号主要用途常用材料 HPB235 光圆低碳钢8--20 非预应力Q235 HRB335 月牙肋 合金钢6--50 非预应力、预应力 20MnSi HRB400 6--50 25MnSi RRB400 6--50 预应力40Si2MnV 钢筋的标注 在图样中一般采用引出线的方法,具体有以下两种标注方法: ①标注钢筋的根数、直径和等级②标注钢筋的等级、直径和相邻钢筋中心距 3Ф20:Ф8 @ 200: 3:表示钢筋的根数 Ф:表示钢筋等级直径符号Ф:表示钢筋等级直径符号8:表示钢筋直径

20:表示钢筋直径@:相等中心距符号 200:相邻钢筋的中心距(≤200mm) 一般钢筋的表示方法 名称图例名称图例名称图例 钢筋 断面 带直钩的 钢筋端部 半圆形弯钩 的钢筋塔接 无弯钩的 钢筋端部 带丝扣 钢筋端部 半直钩的 钢筋端部 半圆形弯钩 的钢筋端部 无弯钩的 钢筋塔接 套管接头 常用构件的代号 序号名称代号序号名称代号序号名称代号1板B15吊车梁DL29基础J 2屋面板WB16圈梁QL30设备基础SJ 3空心板KB17过梁GL31桩ZH 4槽形板CB18连系梁LL32柱间支撑ZC 5折板ZB19基础梁JL33垂直支撑CC 6密筋板MB20楼梯梁TL34水平支撑SC 7楼梯板TB21懔条LT35梯T 8盖板或沟盖板GB22屋架WJ36雨蓬YP 9挡雨板或口板檐板YB23托架TJ37阳台YT

 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴ 2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶ 6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴ G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵ G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。 ⑶ N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。 ⑷ N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢

钢筋混凝土管道施工方案

北汽二期扩能工程·2号标准厂房钢筋混凝土管道施工方案 钢筋混凝土管道施工方案 第一章工程概况 一、设计概述: 北汽二期扩能工程·2号标准厂房工程房位于重庆市合川区土场镇银翔新城工业园。属于丁类多层厂房,建筑层数为5层,建筑高度22米,结构类型为钢筋混凝土框架结构。本高程±0.000标高相当与黄海高程217.8m。总建筑面积为:191857.22平米。本工程一层埋地排水管道为钢筋混凝土二级管,总长度约为550m,管材采用DN900、1000、1200、1400钢筋混凝土二级管。检查井采用现浇钢筋混凝土,井盖采用承载力为50t的重型铸铁井盖。检查井型号为:

二、现场自然条件: 施工位置在2号标准厂房一层55~56/A~P、1~56/P-N、雨水出室外后接原试车道边网雨水沟,原雨水沟加宽至搅拌站排入河沟,雨水沟加宽1000×1600,根据地质资料,土质为回填土,地形平坦。 三、编制依据: 1、施工图:一层管网施工图及其设计说明; 2、《排水检查井》图集02S515;《混凝土排水管道基础及接口》 04S516图集; 3、根据地勘报告和现场实际考查的地形资料。 第二章施工组织 一、工程材料准备: 1、材料部门按项目经理部的要求:按材料计划清单及时采购材料。 2、材料应有材质证书,设备应有说明书和合格证。 3、各种材料、设备严格按其要求妥善存放保管。 二、机工具准备: 埋地排水管施工机械:挖掘机一台,吊车一台,钢筋加工机械一套,圆盘锯、振动棒等机械按计划清单备齐所需的各种机具、工具,并按时送到现场。 三、施工方法

施工程序:测量放线→沟槽开挖→地基处理→管道平基→砼垫层→管道安装→接口处理→管座浇筑→钢筋混凝土检查井→闭水试验→分层回填→地面恢复。埋地雨水管根据检查井的位置和现场旋挖桩完成情况采用分段施工。 四、测量放线 1、测量放线前由专业测量工程师对甲方提供的控制点和室内轴线控制网,然后引水准点并报甲方及监理审核。 2、按设计施工图对管中心线和地面标高进行实测,记下实测数据,每隔16米钉设标记桩并加以保护。 3、按设计图中设计边坡坡度算出沟槽上口宽度,然后以两管中心线为准两边平分即为沟槽边线,用白灰作标记,施工按此线开挖管槽。 五、沟槽开挖 按设计图纸的要求开挖沟槽,拟采用机械开挖,采用自然放坡的方法施工。 管网施工分为56/A轴室内竖向排水管段,56~55/A~N地下排水管网段;P~N/1~56轴和室外延伸地下排水管网段;排水坡道为3‰。 56~55/A-N段设计底标高:215.7~215.368m,埋地雨水管钢筋混凝土二级管直径为1000。 P~N/1~56段设计管底标高为:214.968~213.729m,埋地雨水钢筋混凝土二级管道直径为1200、1400。

钢筋强度划分

钢筋强度划分 按强度等级来分类,一级钢HPB235,二级钢HRB335,三级钢HRB400,新三级钢. 钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类:(1)按轧制外形分①光面钢筋:I级钢筋(Q235钢钢筋)均轧制为光面圆形截面,供应形式有盘圆,直径不大于10mm,长度为6m~12m。②带肋钢筋:有螺旋形、人字形和月牙形三种,一般Ⅱ、Ⅲ级钢筋轧制成人字形,Ⅳ级钢筋轧制成螺旋形及月牙形。 ③钢线(分低碳钢丝和碳素钢丝两种)及钢绞线。④冷轧扭钢筋:经冷轧并冷扭成型。(2)按直径大小分钢丝(直径3~5mm)、细钢筋(直径6~10mm)、粗钢筋(直径大于22mm)。(3)按力学性能分Ⅰ级钢筋(235/370级);Ⅱ级钢筋(335/510级);Ⅲ级钢筋(370/570)和Ⅳ级钢筋(540/835)(4)按生产工艺分热轧、冷轧、冷拉的钢筋,还有以Ⅳ级钢筋经热处理而成的热处理钢筋,强度比前者更高。(5)按在结构中的作用分:受压钢筋、受拉钢筋、架立钢筋、分布钢筋、箍筋等。钢筋现如今被广泛应用于任何建筑上,为人类的进步取得了更好的证据,也是现如今对钢筋的质量的考察构件按最小配筋率配筋时,按(等面积)原则代换钢筋。 钢筋的种类和代号:Ⅰ级(即Q235光圆钢筋)、Ⅱ级(为16锰人字纹钢筋)、Ⅲ级(为25锰硅人字纹钢筋)、Ⅳ级(圆或螺纹钢筋)、Ⅴ级(螺纹钢筋)。 冷拉Ⅰ级钢筋、冷拉Ⅱ级钢筋、冷拉Ⅲ级钢筋、冷拉Ⅳ级钢筋、冷拔低碳钢丝。 钢筋带E是指符合强屈比、测屈比、延伸率的抗震专用钢筋,但是在新规出来之前也有生产的钢筋能符合上述的三项规定,但是钢筋表面没有E,应该也能用于三级抗震的。钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%有这项要求的规范规定混凝土构件属一、二、三级抗震的,所用钢筋都必须是带E的,即热轧带肋钢筋HRB335E、HRB400E、HRB500E。带E 的热轧带肋钢筋除了测屈比、强屈比满足抗震规范外,也保证最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%这条。你要知究竟请看GB50011-2010抗震设计规范或GB50204-2002混凝土施工质量验收规范修改条文。 牌号带E的钢筋 这是新规范规定的抗震钢筋,新规范从2002年8月1日起执行。具体条文如下,希望对你有帮助。 5.2.2对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定: 1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; 2 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30; 3 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检查方法:检查进场复验报告。 【条文说明】根据新颁布的国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定,本条提出了针对部分框架、斜撑构件(含梯段)中纵向受力钢筋强度、伸长率的规定,其目的是保证重要结构构件的抗震性能。本条第1款中抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值工程中习惯称为“强屈比”,第2款中屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值工程中习惯称为“超强比”或“超屈比”,第3款中最大力下总伸长率习惯称为“均匀伸长率”。