污水处理环保情况说明及汇报材料

宁夏宝丰能源集团污水处理站验收汇报

各位领导、专家:

你们好!

首先,对各位专家莅临我厂污水处理项目检查指导工作表示热烈的欢迎!现向各位领导、专家汇报污水处理项目环保工作情况:

一、污水处理站基本情况

本工程厂址位于宁东宝丰煤化工综合项目区内。项目区位于宁夏灵武市东北约20km;银川市东南约35km;南距黎家新庄中心区约5km。银-青高速公路及与其平行的三级公路从项目区西部边界外通过。正在建设的太中银铁路从园区南面通过。项目投资7715.27万元。

二、项目及环保设施建设情况

2.1、污水处理站主要的建设项目包括预处理系统、二级生物处理系统、深度处理系统。

2.1.1、预处理系统:厂区生活污水首先经机械格栅拦截粗大悬浮杂物后送至DNCR缺氧反硝化反应器,以改善反硝化所需的碳源质量,提高反硝化速率。

厂区综合生产废水废水首先去除大部分浮油及重油或泥渣,搅拌均衡水质后,送至TJZQ气浮反应分离器。

在TJZQ气浮反应分离器中,分别设置反应区、接触区、分离区及清水区,在反应区中,废水中的细小悬浮颗粒和油类絮凝成较大的絮体。在接触区,反应区中生成的絮体与溶气水中的细小气泡充分接触、吸附。在分离区,吸附有细小气泡的絮体快速上浮至水面,形成浮渣,较大比重的絮体则沉淀至泥斗中,浮渣和泥渣均自流进入1#浮渣池。清水则自流进入清水区。TJZQ气浮反应分离器可有效去除废水中的油类污染物及悬浮杂质,并降低废水COD值,以减轻后续生物处理系统的负荷,为生物反应创造良好的条件。

2.2.2、二级生物处理系统:废水经AHCR厌氧水解反应器将大分子有机物及部分难降解的有机物分解为小分子及易降解的有机物,大大提高后续OHCR好氧反应的速率。为了维持微生物营养平衡,根据需要,在进水管路上投加磷酸盐,以确保生物降解反应顺利进行。出水自流进入DNCR缺氧反硝化反应器。

在DNCR缺氧反硝化反应器中,通过DNCR缺氧反硝化菌将废水中的硝酸盐、

亚硝酸盐转化为氮气,以去除总氮。为了使泥、水两相充分接触、反应,达到良好的传质效果,充分搅拌后出水自流进入OHCR好氧反应器。

在OHCR好氧反应器中,通过OHCR好氧菌的新陈代谢对废水中的有机碳化物进行充分降解,然后再经ONCR好氧硝化菌将废水中的氨氮转化为硝酸盐氮和亚硝酸盐氮。ONCR好氧反应器采用进口的管式微孔曝气器和离心风机进行供氧。ONCR好氧反应器出水大部分通过混合液回流泵回流至DNCR缺氧反硝化反应器进行反硝化反应,其余部分则自流进入沉淀池进行泥水分离。沉淀池分离出的上清液自流进入TJYJ一体化高效固液分离器。

2.1.3、深度处理系统:在TJYJ一体化高效固液分离器中,分别设置反应区、接触区、分离区及过滤区,在反应区中,废水中的细小悬浮颗粒和油类絮凝成较大的絮体。在接触区,反应区中生成的絮体与溶气水中的细小气泡充分接触、吸附。在分离区,吸附有细小气泡的絮体快速上浮至水面,形成浮渣,较大比重的絮体则沉淀至泥斗中,浮渣和泥渣均自流进入2#浮渣池。清水则自流进入过滤区进一步降低水中的悬浮颗粒浓度。TJYJ一体化高效固液分离器可有效去除废水中的悬浮杂质,并降低废水COD值,以减轻后续臭氧生物活性炭滤池的负荷,TJYJ一体化高效固液分离器的出水自流进入中间水池。

中间水池出水送至高效臭氧接触反应器,以气相连续的方式进行接触传质,以确保较高的臭氧吸收率。通过臭氧的强氧化作用,将废水中残余的部分生物难降解有机物进行氧化分解,将COD转化为BOD,并能对水体充氧,为后续生物活性炭处理创造条件,大大延长活性炭的再生周期;同时可氧化废水中的铁、锰并去除色度。臭氧接触反应器出水自流入臭氧生物活性炭滤池,活性炭能够迅速吸附水中溶解性有机物,同时也能富集水中的微生物,微生物以有机物为养料生存和繁殖,以达到深度净化的目的,同时使活性炭表面得以再生。

臭氧生物活性炭滤池出水自流入接触消毒及回用水池,并自动投加适量的二氧化氯进行消毒,出水通过回用水泵抽送至车间回用。

根据实际运行情况,中间水池的出水若水质理想,可超越臭氧活性炭处理装置,直接进入回用水池,实现回用。

2.2、污水处理站由同济大学建筑设计研究院设计,甘肃省第一建筑有限责任公司和上海中耀环保实业有限责任公司负责施工。设计处理能力为550t/h(目

前处理水量为230m 3/h ),水质达到工业水循环标准。已圆满完成了本项目合同中所制定的目标(即一次合格率100%),业主满意。

三、环保治理情况

项目立项、设计、建设、投用各阶段严格按国家“三同时”的要求,环保设施在试生产期已全部投用,环保治理措施及设施如下:

3.1、污水处理站技术分析

本着技术性和经济性相结合的原则,根据焦化厂污水水质情况,处理工艺采用“A-A/O +强化生物脱氮QWSTN +深度处理”工艺,该工艺成功解决了该类废水处理存在的COD 及氨氮难达标、微生物活性易受抑制、处理效果易受水质冲击、冲击后需较长时间微生物活性方能恢复正常、曝气池泡沫量大等问题。

3.2、废水治理措施

待处理废水属难降解工业废水,进水水质分析、计算(见表1);处理后出水要求较高(见表2)。

表1:

表2:

3.3

、 废水处理过程中产生的废物治理措施

斜管隔油池分离出的浮油排至浮油池,重油或泥渣则排至油泥池,定期回收或送至焚烧处理。

TJZQ气浮反应分离器及TJYJ一体化高效固液分离器排出的浮渣及泥渣分别排至1#浮渣池、2#浮渣池,定期通过1#浮渣泵及2#浮渣泵抽送到污泥浓缩池进行浓缩。

根据实际运行情况,通过污泥回流泵将沉淀池分离出的活性污泥回流至OHCR好氧反应器及DNCR缺氧反硝化反应器,并每天定期将剩余污泥排至污泥浓缩池;污泥经机械浓缩后,由3#螺杆泵抽送至污泥浓缩脱水一体机进行污泥脱水,同时投加污泥调理剂以增强脱水效率,脱水后的干泥可送至焚烧,浓缩池上层清液及滤液则返回至生产废水提升井再进入废水处理系统。

3.4、生活垃圾

本站收集的生活垃圾统一由物业公司收集集中送往宁东市容管理中心处置。

3.5、噪声防治措施

处理站的噪声主要来自鼓风机及水泵,鼓风机选用低噪声的离心风机,并在鼓风机进出风管上安装消声器,配置消音减震设施。水泵选用低噪声的产品,并配置消音减震设施。以减低噪声对环境的影响。

3.6 所在区域绿化情况

工业场地、运输道路、办公区绿化:道路两旁等均有绿化场地,通过植树种草来美化环境,减少水土流失,减少地面扬尘,保护土壤质量,绿化面积4530㎡。

上述措施都已按照设计施工并正常投运,目前达到环保的治理目标。

四、环保机构的设置及环保规章制度

4.1、成立了以主管环保的副厂长为组长的环境管理领导小组,由技术质量环保科具体执行。

组长:董安平

副组长:张玉耿、王晓鹏

成员:张秀娣、徐彦辉、陆文虎、李文治

组织机构:技术质量环保科、综合办公室、污水车间

4.2、环保规章制度及档案的建立及执行情况

本项目根据集团公司下发的各项环保规章制度和应急处理预案,建立健全各类环保规章制度、岗位职责及各类设备操作规程、维修维护保养等相关规章制度。

4.3、各环保处理设施均有专人负责包机。为了加强对环保设施的科学管理,制定了环保设施管理规程,明确了管理职责。对环保设施进行定期检修、保养,以保证处理设施的正常运行,将事故隐患降低到最低限度。

综上所述,我厂污水处理站环境保护投资到位,认真执行了“三同时”制度,请各位领导、专家核查。

宁夏宝丰能源集团有限公司焦化厂

二○一一年七月一

医院污水处理说明书

医院污水处理设备 说明书 大庆市人与环保科技有限公司

第一章前言 医院是一个综合性医院,医院的污水主要来自门诊、病房、化验室、制剂、手术室、注射室、洗衣房、办公区等。这些污水中含有大量病菌、病毒和寄生虫卵,它们在环境中具有一定的适应力,有的甚至在污水中存活时间还较长,若这种污水直接排放,将会污染采纳水体,当人们接触或食用被其污染的水、蔬菜和其他食物时,就会引起疾病传播。为了保护周围水环境,根据院实际情况和对污水进行处理。

第二章水量与水质 2.1水量 由于污水水质、水量变化比较大,水质、水量有均衡措施。 污水处理站24小时自动运行。 2.2污水水质 综合污水水质为:: 出水标准:出水符合《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的预处理标准。

第三章处理工艺 3.1污水水量与水质情况 1、污水来水不均匀程度较高,水质、水量变化较大(KZ=2.0),由于水量 与水质具有较大的不均匀性,因此设置均质均量的调节池。 2、本类废水BOD/COD值约0.50,可生化性较高。 3、排放要求中对病毒指标有要求。 4、根据环保部门对医院污水排放的要求,本污水处理工艺除了去除有机物 外能去除氨氮,使出水达到排放要求。 3.2处理工艺 1、采用成熟可靠的A/O生物接触氧化法为处理工艺,同时辅以格栅拦截、 沉淀池澄清、消毒剂消毒等物化处理手段; 2、首先通过格栅拦截,对污水进行预处理,目的是初步降低无机颗粒物质 的含量,提高污水的同一性和可生化性;接着通过缺氧好氧A/O生物接触氧化法,利用生物膜的作用使有机污染物首先转化为氨氮,同时通过好氧硝化和缺氧反硝化过程既去除有机物又去除了氨氮。生化池配以新型的高密型弹性立体填料,该填料具有负荷高、施工简易、体积小、运行稳定可靠、管理方便、维修更换方便等优点;生化池的出水进入平流式沉淀池进行固液分离,平流式沉淀池具有固液分离效果好、投资省、对冲击负荷和温度变化适应能力强、施工简易等特点;平流式沉淀池出水进入消毒池,进行消毒处理,能确保污水经处理后各项指标全面达标。

医院污水处理工作总结

泗阳县人民医院 2012年污水、医疗废弃物处理工作总结 为了加强医疗废物得安全管理,有效预防与控制医院感染, 确保医疗安全,防止因医疗废物导致传染病传播与环境污染事故发生,保障人体健康。我院根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构卫生废物管理办法》以及《江苏省医疗卫生机构医疗废物管理规定》,医疗废物、污水处理专人专管,严格按污水环保处理要求进行工作,严格污水处理设施操作规程,扎实做好医疗废物、污水处理工作. 1.健立健全医疗废物管理责任制 成立了医疗废物处理领导小组,组长由院长担任,各职能部门及临床科室设立专兼职人员负责医疗废物管理,临床科室护士长及物业管理处负责人为第一责任人,感染管理科负责医疗废物得全程监督管理. 2.加强医疗废物回收处理贮存设施得配备与保障 医院为各科室配备收集医疗废物与生活垃圾带盖暂存箱,并购买了相适应得废物回收袋,医疗废物装黄色垃圾袋,生活垃圾装黑色袋.各科把垃圾暂存箱放在固定得卫生处臵间,并标有明显得医疗废物警示标识,给专职回收人员配备必要得防护设施,并进行了防护培训。按要求建立医院医疗垃圾贮存间;医疗废物暂存地配有防盗门,冰箱、磅称以及消毒设备;有专人管理,专职人员配有防护用品,制度、流程上墙。 3.对医疗废物进行分类分袋收集处理 感染性医疗废物:一次性输液器、使用后得棉签、棉球、纱布及其她各种敷料等与各种废弃得血标本,传染病人使用后废弃物装双层黄色袋。 病理性废物:病理切片后及手术过程中产生得废弃得人体组织器官等。 损伤性废物:使用后得针头、手术刀、备皮刀、玻璃安瓿等收集在特制得硬纸盒内。 药物性废物:过期、变质被污染得废弃得药品及废弃得疫苗、血库废弃得血液制品等. 4.做好回收人员个人防护 在回收运送医疗废物时做好个人防护就是极为重要得,下科室回收时都穿工作服、戴帽子、口罩、橡胶手套,在回收传染性废物时,戴双层手套、护目镜,防护用品用后不能存放在生活区,及时消毒清洗。收集运送时,防止刺伤、擦伤,保证安全。 专职收集人员每天分类包装、做好标识得医疗废物按指定路线收回后送到医疗废物暂存处,收集时带好医疗废物交接登记簿,与各科当面交接,做好双签字.对包装破损、包装外表污染得医疗废物,医疗废物回收运送人员必须要求科室重新包装,否则,运送人员有权拒绝回收运送,做到日产、日清。 我院与宿迁市柯林固废处臵有限公司签定了《医疗废物委托处理合同书》,凡我院产生得医疗废物全部由柯林公司进行转运处理,年处臵费17、28万元。柯林公司二天回收一次,并有交接登记本。每天早8点,晚5点各科室用密封桶密封送医疗垃圾中转站,由专人接收、登记、装入固体医疗垃圾周转箱,晚6点由柯 林固废处臵公司专车运至公司进行专业化处理.对医疗废物暂存处每天用紫外线灯照射与1000 mg/l含氯消毒剂进行喷雾消毒。 5.进行全员培训,定期检查考核 医院组织全院医务人员学习《医疗废物管理条理》、以及医疗废物得分类处理收集、运送、处臵、监督管理等要求.给各科印发了《医疗废物分类目录》、《医疗废物管理条例》等相关规定要求,各科室认真组织人员学习,并按规范要求执行.做到责任明确,制度落实,奖惩分明。 我院还积极做好污水处理工作,不担专人专职,还投入10多万元建立污水处理站,更新水处理设备,从而使处理过得污水达到排放标准.设计能力为日处理300吨污水,实际处理量为每年14万吨,年消耗稀盐酸20吨、氯酸钠20吨,计人民币16、4万元。工作流程:稀盐酸与氯酸钠经过二氧化氯发生器、电控柜操作处理,处理后得达标废水排入城市污水管网。

医院污水处理说明手册

医院污水处理说明手册 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

 第二章水量与水质 水量 由于污水水质、水量变化比较大,水质、水量有均衡措施。 污水处理站24小时自动运行。 污水水质 综合污水水质为::

出水标准:出水符合《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的预处理标准。 第三章处理工艺 污水水量与水质情况 1、污水来水不均匀程度较高,水质、水量变化较大(KZ=),由于水量 与水质具有较大的不均匀性,因此设置均质均量的调节池。 2、本类废水BOD/COD值约,可生化性较高。 3、排放要求中对病毒指标有要求。 4、根据环保部门对医院污水排放的要求,本污水处理工艺除了去除有机 物外能去除氨氮,使出水达到排放要求。 处理工艺 1、采用成熟可靠的A/O生物接触氧化法为处理工艺,同时辅以格栅拦 截、沉淀池澄清、消毒剂消毒等物化处理手段; 2、首先通过格栅拦截,对污水进行预处理,目的是初步降低无机颗粒物 质的含量,提高污水的同一性和可生化性;接着通过缺氧好氧A/O生物接触氧化法,利用生物膜的作用使有机污染物首先转化为氨氮,同时通过好氧硝化和缺氧反硝化过程既去除有机物又去除了氨氮。生化池配以新型的高密型弹性立体填料,该填料具有负荷高、施工简易、体积小、运行稳定可靠、管理方便、维修更换方便等优点;生化池的出水进入平流式沉淀池进行固液分离,平流式沉淀池具有固液分离效果好、投资省、对冲击负荷和温度变化适应能力强、施工简易等特点;平流式沉

2017年医院医疗污水处理情况汇报

青岛鲁东眼科医院医疗污水处理情况汇报为了加强医疗废物的安全管理,有效预防和控制医院感染,确保医疗安全,防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故发生,保障人体健康。我院根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构卫生废物管理办法》以及《山东省医疗卫生机构医疗废物管理规定》,医疗废物、污水处理专人专管,严格按污水环保处理要求进行工作,严格污水处理设施操作规程,扎实做好医疗废物、污水处理工作。 1.健立健全医疗废物管理责任制成立了医疗废物处理领导小组,组长由院长担任,各职能部门及临床科室设立专兼职人员负责医疗废物管理,临床科室护士长为第一责任人,感染管理科负责医疗废物的全程监督管理。 2.加强医疗废物回收处理贮存设施的配备和保障医院为各科室配备收集医疗废物和生活垃圾带盖暂存箱,并购买了相适应的废物回收袋, 医疗废物装黄色垃圾袋,生活垃圾装黑色袋。各科把垃圾暂存箱放在固定的卫生处置间,并标有明显的医疗废物警示标识,给专职回收人员配备必要的防护设施,并进行了防护培训。按要求建立医院医疗垃圾贮存间;医疗废物暂存地配有防盗门,磅称以及消毒设备;有专人管理,专职人员配有防护用品,制度、流程上墙。 3.对医疗废物进行分类分袋收集处理 感染性医疗废物:一次性输液器、使用后的棉签、棉球、纱布及其他各种敷料等和各种废弃的血标本,传染病人使用后废弃物装双层黄色

袋。 病理性废物:病理切片后及手术过程中产生的废弃的人体组织器官等。损伤性废物:使用后的针头、手术刀、备皮刀、玻璃安瓿等收集在特制的锐器盒内。 药物性废物:过期、变质被污染的废弃的药品等。 4.做好回收人员个人防护在回收运送医疗废物时做好个人防护是极为重要的,科室回收时都穿工作服、戴帽子、口罩、橡胶手套,在回收传染性废物时,戴双层手套、护目镜,防护用品用后不能存放在生活区,及时消毒清洗。收集运送时,防止刺伤、擦伤,保证安全。 专职收集人员每天分类包装、做好标识的医疗废物按指定路线收回后送到医疗废物暂存处,收集时带好医疗废物交接登记簿,与各科当面交接,做好双签字。对包装破损、包装外表污染的医疗废物,医疗废物回收运送人员必须要求科室重新包装,否则,运送人员有权拒绝回收运送,做到日产、日清。 我院是由莱西市卫生和计划生育局牵头和日照市万邦生态环保科技有限公司签定了《医疗废物委托处置协议书》,凡我院产生的医疗废物全部由万邦生态环保科技有限公司进行转运处理,处置费2600元/吨。万邦公司二天回收一次,并有交接登记本。每天早8点,晚5点各科室用密封桶密封送医疗垃圾中转站,由专人接收、登记、装入固体医疗垃圾周转箱,晚6点由柯林固废处置公司专车运至公司进行专

医院污水处理情况调研报告

医院污水处理情况调研报告 xx市医院污水处理情况调研报告为了摸清xx市医院污水污染状况,污水处理设施建设、运行情况,为改进全市医院污水排污状况,保证顺利实现“五创”工。xx市环境监测中心站抽调专业技术人员组成调研小组,采取现场抽查、问询,实地监测等多种方式,按照分类调查的原则,对xx市污水处理状况良好、一般、差的10家医院进行实地调研。根据《医疗机构水污染物排放标准》、《污水综合排放标准》、《医院污水处理技术指南》的有关要求,结合我站历年来掌握的监测数据,现对我市医院污水处理情况调研分析如下: 一、医院污水的来源及危害根据医院各部门的功能、设施和人员组成情况不同,产生污水的来源主要有二类:一是诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X 光照像洗印、动物房、同位素治疗诊断、

手术室等排水;二是医院行政管理和医务人员、食堂、单身宿舍、家属宿舍等排放的生活污水。医院污水中主要污染物是:药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂,以及大量病原性微生物、寄生虫卵及各种病毒。另外,设有同位素诊疗室的医院污水中还含镭226、磷、金198、碘131等放射性物质。由于不同性质医院产生的污水不同,不同部门科室产生的污水成分和水量也不相同,所以医院污水较一般生活污水来源及成分更为复杂,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征。与工业废水和生活污水相比,它具有水量小,污染力强的特点。如不经有效处理任其排放,会成为一条疫病扩散的重要途径并严重污染环境。 1、医院各部门排水情况及主要污染物: 表1 医院污水污染物排放情况 部门 污水类别 主要污染物

COD BOD 病原体 放射体 重金属 化学品 普通病房生活污水△ △ △ 传染病房含菌污水△ △ △ △ △ 动物实验室含菌污水△

医院污水处理设计施工方案

医院污水处理设计施工方案 1、概述 本工程为医院综合楼的配套工程,该综合楼主体工程预计于年月开工,年月完成主体结构工程。由于该工程的环境影响评价书已经评审通过。根据环境评价报告书,拟建的污水处理厂规模为680m3/d,位于医院现有的污水处理站处。 一般医院污水由来自住院部、门诊室、实(化)验室、食堂、浴室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。该污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的日常生活。因此,根据国家环境保护法及相关法律法规,结合该医院污水处理的特点和地理条件,某公司充分地掌握了该医院的综合楼工程及配套的污水站地址,并在参照同类医院的污水水质水量变化的基础上,编制了该院污水二级处理工程方案。 2.设计原则 1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及规范,服从医院的总体规划,执行各种相关的标准和规定。 2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、实用、安全可靠、处理效果稳定,经处理后水质达标,并减少占地面积。 3)在达标排放的基础上,在供水日趋紧张,用水费用不断上涨的情况下,考虑中水回用。 4)尽可能地减少污水处理厂对周围环境的不良影响,防止二次污染。 5)适当地考虑自动化操作,以简化操作管理和减轻工人的劳动强度,并易于维护保养。 6)节约能源,最大限度降低运行费用,工程投资少,占地面积小,见效快。 7)尽量采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命 3.设计标准和规范 1)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 2)、《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); 3)、《室外排水设计规范》(GBJ14-87); 4)、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88); 5)、《城市区域环境噪音标准》(GB3096-93) 6)、《给排水工程结构设计规范》(GBJ69--84) 7)、《生活杂用水水质标准》(GJ25.1-89) 8)、《建筑中水设计规范》(CESS30:91) 4、基础资料 4.1设计水量:处理水量为680m3/d。 4.2进水水质 4.3排放标准

医院 污水站操作流程及步骤

医院污水处理 工艺流程图及说明 达标排放利用板框压滤及对 浓缩污泥脱水,泥饼 外运安全处置,滤液 回流入调节池。 工艺流程说明: 医院污水经过院区化粪池收集后汇总后通过污水管网流入污水处理站,污水先入格栅井,在此打捞污水中较大的漂浮物,防止污水站水泵等设备堵塞等;之后入调节池,在调节池内进行水质的均匀、暂时储存及进行水解酸化反应,后通过提升泵一次提升进入生化池,生化池内设置组合填料及微孔曝气管,曝气方式为鼓风机曝气,提高曝气效率;之后污水自流入絮凝沉淀池进行固液分离,沉淀下来的污泥回流入生化池,剩余污泥回流入污泥浓缩池,池体内放置斜板填料及排水装置;经过固液分离后的上清液自流入消毒池,消毒采用二氧化氯消毒的方式,出水通过排水泵提升入市 政管网;最终实现达标排放。池体内产生的废气通过引风机汇入除臭设备处理后达标排放。

污水处理站操作规程 为加强污水处理站的规范操作和科学管理,确保污水站出水稳定达标排放,并延长污水处理设施的使用寿命,特提出以下相关规定,请使用单位贯彻执行。 一、污水处理站成员必须熟悉各处理单元的工艺及常规的操作规程,爱岗敬业、 恪尽职守。 二、掌握该污水站污水处理工艺及处理污水技术,严禁违规操作,并不断加强责 任心、安全防范与环保意识. 三、所有动力设施必须做好绝缘工作,严防漏电、触电事故,必须配套相关安全措 施。 四、开机前应认真检查设备、设施各个环节,然后开启电源,保证安全运行。 五、本污水处理站设计污水处理量为1440m3/d,运行中如有异物堵塞或大颗粒 杂物卡住,泵体水量会变小,须停机清除杂物后,复原运转。 六、所有设备严禁空载运转,尤其是污水提升泵与加药泵,必须按照相关说明正确 使用、维护和保养。 七、操作人员必须做好每日各项参数及污水处理设施运行记录,对各种药品及处理 站各种耗材及时上报、及时购买,以保证污水处理设施正常运行。 八、操作过程中,如发现技术故障时,操作人员必须通知主管人员和设计单位,严禁 非专业人员盲目违规,擅自处理。 九、非污水处理站人员,严禁出入和操作,不是专业操作工,严禁开启各项设备、设 施和使用各种药剂。

口腔科消毒及污水处理情况说明

口腔科消毒及污水处理情况说明 为满足我院门诊及住院病员日益增长的口腔疾病诊疗需求,拟开设口腔科门诊治疗。而随着口腔医学的发展,人们对口腔感染的严重性及隔离感染源的重要性日益关注,做好口腔科门诊的消毒隔离工作,防止传染病的扩散,防止交叉感染的发生是口腔科工作的重要组成部分。为此,在我院医务科、院感科指导下,拟在现有条件下建立口腔科治疗门诊,现将消毒隔离及污水处理情况汇报如下: 一、加强制度建设。建立健全了口腔科工作制度、口腔科医院感染管理制度、诊疗器械、器具和物品处理的基本原则、诊疗器械、器具和物品处理的操作流程、消毒隔离制度、医院污水消毒处理制度、手卫生管理制度等。 二、加强科室管理。由院感科组织或由科室自行组织学习的方式,对科内人员进行消毒隔离、手卫生规范等知识培训,使科室人员掌握口腔预防院内感染的重要性,掌握消毒隔离方法,自觉、严格执行手卫生规范及无菌操作规程。 三、布局流程基本合理。设有候诊区、诊疗区、牙科X 光室、消毒室、技工室,每室相对独立,基本符合卫生学布局及流程。 四、消毒流程: 1、空气的消毒:

定时打开窗户,保持诊室空气通风室内空气新鲜,每日上午、下午时用人机共存消毒机消毒空气各2小时。 2、治疗台面及地面的消毒: 治疗台面在上班前和下班后用含有效氯500mg/L消毒液各擦洗一次,每操作一人前后再擦洗一次,地面每日上班前、午休时和下班后各拖地一次,有明显污染时用含有效氯200mg/L 的消毒液喷洒消毒后拖净。 3、口腔器械的消毒: 口腔器械用后冲净表面的污物,再按冲洗、洗涤、漂洗、终末漂洗流程处理,包装后行高压蒸汽灭菌。手机用后进行内、外部彻底清洗、干燥,喷清洗润滑剂,包装后进行高压蒸汽灭菌,包外贴指示胶带,一套无菌物品供一名患者使用。对不能使用高压蒸汽灭菌的器械采用2%戌二酫浸泡10小时后冲洗储存备用。 4、个人防护: 医护工作人员衣帽整洁,不带饰物,定时修剪指甲,每周清洗工作服至少2次,操作时戴手套、口罩、防护眼镜,防止自身感染,每操作一人前后要洗手,治疗下一个患者要更换手套,一次性手套用后按医疗废物进行无害化处理。 五、加强医疗废物管理。严格执行《医疗废物管理条例》要求及院内医疗废物管理规定,做到医疗垃圾分类放置,日清日洁,严格执行医疗垃圾登记、称重、转运、暂存流程管

医疗废物、污水处理处理自查及总结2017.09.16

通河县中医院 污水、医疗废弃物处理工作自查报告 为了加强医疗废物的安全管理,有效预防和控制医院感染,确保医疗安全,防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故发生,保障人体健康。我院根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构卫生废物管理办法》以及《黑龙江省省医疗卫生机构医疗废物管理规定》,医疗废物、污水处理专人专管,严格按污水环保处理要求进行工作,严格污水处理设施操作规程,扎实做好医疗废物、污水处理工作。 1.健立健全医疗废物管理责任制 成立了医疗废物处理领导小组,组长由院长担任,各职能部门及临床科室设立专兼职人员负责医疗废物管理,临床科室护士长及物业管理处负责人为第一责任人,感染管理科负责医疗废物的全程监督管理。 2.加强医疗废物回收处理贮存设施的配备和保障 医院为各科室配备收集医疗废物和生活垃圾带盖暂存箱,并购买了相适应的废物回收袋,医疗废物装黄色垃圾袋,生活垃圾装黑色袋。各科把垃圾暂存箱放在固定的卫生处臵间,并标有

明显的医疗废物警示标识,给专职回收人员配备必要的防护设施,并进行了防护培训。按要求建立医院医疗垃圾贮存间;医疗废物暂存地配有防盗门,磅称以及防鼠板等设备;有专人管理,专职人员配有防护用品,制度、流程上墙。 3.对医疗废物进行分类分袋收集处理 感染性医疗废物:一次性输液器、使用后的棉签、棉球、纱布及其他各种敷料等和各种废弃的血标本,传染病人使用后废弃物装双层黄色袋。 病理性废物:病理切片后及手术过程中产生的废弃的人体组织器官等。 损伤性废物:使用后的针头、手术刀、备皮刀、玻璃安瓿等收集在特制的硬纸盒内。 药物性废物:过期、变质被污染的废弃的药品。 4.做好回收人员个人防护 在回收运送医疗废物时做好个人防护是极为重要的,下科室回收时都穿工作服、戴帽子、口罩、橡胶手套,在回收传染性废物时,戴双层手套、护目镜,防护用品用后不能存放在生活区,及时消毒清洗。收集运送时,防止刺伤、擦伤,保证安全。 专职收集人员每天分类包装、做好标识的医

诊所污水处理方法

医疗污水处理方案 设 计 方 案 地址:成都市建材路九熙广场 李洋: 第一章概述 1、工程概况: 根据贵诊所提供的数据,该医疗诊所目前最大的污水排放量在1吨左右/天,根据本公司多年的设计运行经验,本着为业主负责和服务的宗旨,先拟本项目污水回用处理方案,对污水排放处理工艺、设施进行方案设计和设备选型,以供环保主 管部门、业主等各方专家领导审议。 2、设计依据: (1)?《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); (3)?《污水综合排放标准》(GB8978-1996); (4)《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 (5)《医院污水排放标准》(GBJ48-1983); (6)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-99)。 (7)《国家医疗机构污水排放标准》(GB18466-2005) 3、设计、施工范围及服务

(1) 设计范围 本工程的设计范围为:污水处理站的工艺、设备、电气与自控、通风等专业的 全部内容。 (2) 施工范围及服务 a、污水处理站中的所有土建构筑物由业主负责组织施工。 b、处理站的总进、出水管道由业主负责施工。 c、总电源由业主负责接至控制柜。 d、污水处理设备及设备内的配件均由我公司负责提供。 e、我公司负责污水处理设备的调试,直至合格。 f、我公司免费培训操作人员,协同编制操作规程。 4、设计原则 (1)充分利用现有设施及管网,降低投资规模和成本; (2)处理后净化水可考虑循环使用,减轻处理负荷,降低运行成本,提高经济效益, 节约用水; (3)新建污水处理装置操作、运行简便,运行成本低; (4)确保处理后的污水排放达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 中的二级排放标准 (5)新建处理装置和设备、管线增设和改造时,尽量保持原有景观,不破坏该区美 观效果;

医院污水排放监测整改报告表

竭诚为您提供优质文档/双击可除医院污水排放监测整改报告表 篇一:医院污水处理整改措施 篇一:紫阳县洄水镇中心卫生院污水处理整改措施 紫阳县洄水镇中心卫生院污水 处理整改措施 一、概况 洄水镇中心卫生院属于乡镇社区服务综合医院,开设病床30张,每天排水量约0.5吨。随着医院的发展,住院大楼建成后,医院原有的污水处理设施已不能满足医院发展的需要,根据医院总体规划,原来的污水处理设施及化粪池全部废弃,医院重新建立一套污水处理设施,出台了医院污水管理制度。 二、污水水质分析 医院污水水质类似于生活污水,但成份复杂。如消毒剂,来自化验、检验、手术等各科室的重金属、有机试剂,以及可能的放射性同位素等。作为医院,其排放的污水中含有大量有毒化学物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵。它们在环

境中具有一定的适应能力,有的甚至在污水中存活时间较长,若未处理或处理不当即排入水体或用于灌溉,将会污染环境,影响人们的身体健康。 三、整改原则和思路 2、尽可能利用医院现有的场地条件,合理布局,使构 筑物与环境协调一致。3、根据国家有关规定并结合具体情况,合理的确定各种设计参数并对该参数做出合理分析。 4、严格按照医院对污水处理站的要求进行设计和实施。 5、兼顾手动和自动控制,以便工人操作、简化管理和 减轻工人的劳动强度。 6、采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命,并考 虑一次性投资,关键设备考虑备用和应急。 7、污水处理站要求做到设备维修容易、施工方便、工 期短。 四、整改污水处理工艺。 1、化粪池 化粪池主要起着破坏大分子链,提高废水可生化性,腐烂粪便等有机物的作用。化粪池内的污泥应定期清掏,根据污水温度的高低和当地的气候条件来决定,每年清掏1—2次。清掏间隔时间也不宜过短,否则,化粪池中的污泥还没有完全消化分解。另外。清掏污泥时应遗留一定的污泥量(约20%),以利于“新”污泥的消化分解。化粪池清掏的污泥

医院污水处理技术指南(环保总局版)

医院污水处理技术指南 第1章总则 1.1编制目的 为贯彻《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国传染病防治法》,防止医院排放污水对环境的污染,规范医院污水处理设施的建设和运行管理,促进医院污水处理达标排放,配合国家推进医院污水处理设施建设和即将颁布的《医疗机构水污染物排放标准》的实施,编制本技术指南。 指南根据医院性质、规模和污水排放去向,并兼顾各地情况,进行分类指导。为医院污水处理设施建设提供技术支持,供卫生、环保、建设等有关部门参考。 1.2适用范围 1。2。1 本指南适用于综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医院和专科医院(传染病医院(包括结核病医院)、心血管病医院、肿瘤医院、口腔医院、妇产科医院和精神病医院等等)各类医院污水的处理。疗养院、康复医院等其它医疗机构和兽医院的污水处理工程可参照执行。 1.2。2 本指南内容包括医院污水的收集、工艺选择、竣工验收、处理设施运行管理、职业卫生和劳动卫生等方面。 1.2.3 本指南适用于医院污水处理设施的设计、建设和管理。 1.3 编制依据 《中华人民共和国传染病防治法》(中华人民共和国主席令第十五号) 《中华人民共和国水污染防治法》(根据1996年5月15日第八届全国人大会常务委员会第十九次修正) 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(1989年7月12日国务院批准1989年7月12日国家环境保护局令第1号发布) 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号 《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88 《建筑给水排水设计规范》GBJ 15-88(1997年版) 《医院污水处理设计规范》CECS07:88 GB3838—2002地表水环境质量标准 GB8978—1996 污水综合排放标准 正在制定的《医院机构水污染物排放标准》 当上述标准和文件被修订时,使用其最新版本。 1。4术语和定义 1。4.1医院性质分类 本指南中将各类医院按性质分为综合医院和传染病医院两类,与卫生系统对医院及医疗机构的划分方法有差别。指南所指传染病医院指传染性疾病专科医院和带传

医院污水处理工作总结教案资料

医院污水处理工作总 结

泗阳县人民医院 2012年污水、医疗废弃物处理工作总结 为了加强医疗废物的安全管理,有效预防和控制医院感染,确保医疗安全,防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故发生,保障人体健康。我院根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构卫生废物管理办法》以及《江苏省医疗卫生机构医疗废物管理规定》,医疗废物、污水处理专人专管,严格按污水环保处理要求进行工作,严格污水处理设施操作规程,扎实做好医疗废物、污水处理工作。 1.健立健全医疗废物管理责任制 成立了医疗废物处理领导小组,组长由院长担任,各职能部门及临床科室设立专兼职人员负责医疗废物管理,临床科室护士长及物业管理处负责人为第一责任人,感染管理科负责医疗废物的全程监督管理。 2.加强医疗废物回收处理贮存设施的配备和保障 医院为各科室配备收集医疗废物和生活垃圾带盖暂存箱,并购买了相适应的废物回收袋,医疗废物装黄色垃圾袋,生活垃圾装黑色袋。各科把垃圾暂存箱放在固定的卫生处臵间,并标有明显的医疗废物警示标识,给专职回收人员配备必要的防护设施,并进行了防护培训。 药物性废物:过期、变质被污染的废弃的药品及废弃的疫苗、血库废弃的血液制品等。 我院与宿迁市柯林固废处臵有限公司签定了《医疗废物委托处理合同书》,凡我院产生的医疗废物全部由柯林公司进行转运处理,年处臵费17.28万元。柯林公司二天回收一次,并有交接登记本。每天早8点,晚5点各科室用密封桶密封送医疗垃圾中转站,由专人接收、登记、装入固体医疗垃圾周转箱,晚6点由柯

医院污水处理说明书

医院污水处理说明书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

 污水水质 综合污水水质为:: 出水标准:出水符合《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的预处理标准。

第三章处理工艺 污水水量与水质情况 1、污水来水不均匀程度较高,水质、水量变化较大(KZ=),由于水量与 水质具有较大的不均匀性,因此设置均质均量的调节池。医疗废物、污水处理处理自查报告及总结

医疗废物、污水处理处理自查报告及总结为了加强医疗废物的安全管理,有效预防和控制医院感染,确保医疗安全,防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故发生,保障人体健康。 3.对医疗废物进行分类分袋收集处理

感染性医疗废物:一次性输液器、使用后的棉签、棉球、纱布及其他各种敷料等和各种废弃的血标本,传染病人使用后废弃物装双层黄色袋。 我院与XXXX医疗固体废物无害化集中处置处置有限公司签定了《医疗废物委托处理合同书》,凡我院产生的医疗废物全部由XX公司进行转运处理,年处置费x万元。XX公司三天回收一次,并有交接登记本。每天下午4点各科室用密封桶密封送医疗垃圾中转站,由

医院放射性废水处理的方法以及种类

医院放射性废水的来源主要是用放射性物质为医疗用的实验室污水以及含有放射性的防护服装及医疗器械的洗涤水等。医院放射性废水处理在许多医院里为了诊断和治疗癌症大都使用放射性同位素。这些放射性同位素投施于病人体内后,大部分都成为含有放射性的污水而排泄。如Au工二是呈胶状的,把它注射到人体后不参加新陈代谢,因此不易排出体外。 医院放射性废水处理设备 医疗单位在诊断和治疗中用到的放射性同位素在其衰变过程中产生α、β和γ放射性,在人体内积累会对人体健康造成损害。 医院放射性废水的主要来源包含病人服用放射性同位素药物之后产生的排泄物。与放射性同位素物质接触的医用药具。医用标记化合物配制和倾倒多余剂量的放射性同位素。

医院放射性废水处理设备 医用放射性废水的水质水量 同位素室排放的污水可分为两部分,一部分未被放射性同位素污染的污水可按一般生活污水处理排放。另一部分为被放射性同位素污染的污水,必须经过处理,使其放射性浓度降低到一定标准才可排放。 医院放射性废水处理的方法 对于浓度高、半衰期长的放射性污水,一般将其贮存在容器中,使其自然衰变。 对于浓度低、半衰期较短的放射性污水,排入地下贮存衰变池,贮存一定时间使其放射性同位素通过自然衰变,当放射性同位素浓度降低到管理限值时再排放。 贮存、衰变池一般分为两种型式:间歇式和连续式。 医院放射性废水处理设备

医院放射性废水处理的种类 医院里作为诊断及治疗用的放射性同位素,其特点是核素的半衰期一般较短,毒性较低。处理医用放射性同位素污水的方法有以下几种: 1、稀释法 将含有放射性同位素的污水与本医院的一般生活污水或雨水混合稀释,使其放射让震度低于国家排放管理限值时再行排放。 为确保安全,放射性污水宜设有调节池,其容积应不小于放射性污水一日的排放量。稀释用生活污水的流量应按保证流量计算。两种污水应设混合池(井),使其充分混合。 医院放射性废水处理设备 2、贮存衰变法 对于浓度高,半衰期较长的放射性医院污水处理,一般将其贮存于容器内,使其自然衰变。目前医院同位素室用过的注射器以及多余剂量的放射性同位素均按规定贮存于容器内。 对于浓度低、半衰期较短的放射性污水,排入地下贮存池,贮存一定时间,使其放射性同位素通过自然衰变,当放射性同位素浓度降低到闷家排放管理限值时再行排放。

污水处理厂情况汇报

污水处理厂情况汇报 麻涌镇污水处理厂是麻涌镇xx期间最重要的环保项目,是东莞市第二批以特许权(bot)方式进行建设的污水厂之一。东莞市豪丰环保投资集团下属子公司东莞市豪丰污水处理有限公司作为中标方,承担污水处理厂的建设和运营(合计25年)并最终移交给麻涌镇政府。污水处理厂承担麻涌全镇的生活污水治理任务,近期服务人口约15万,服务面积84平方公里。 一、基本情况介绍 麻涌污水处理厂位于东莞市麻涌镇樟澎村破流水闸旁,厂区总占地面积55000m2(82亩),总处理规模为9万m3/d。一起占地面积27500m2,处理规模为3万m3/d,投资金额4千万元。污水处理厂采用cass(又称循环式活性污泥法)工艺(见附图1),设计进、出水水质见附表1。 附图1 附表1 水质指标 codcr (mg/l) bod5 (mg/l) ss (mg/l) tn

(mg/l) nh3-n (mg/l) tp (mg/l) ph 进水浓度 ≤250 ≤120 ≤150 ≤35 ≤25 ≤3.5 6-9 出水标准 ≤40 ≤20 ≤20 ≤20 ≤8 ≤1 6-9 出水中粪大肠菌群数≤10000个。 二、建设情况介绍

麻涌污水处理厂一期工程由武汉华安设计研究院负责设计,(西北市政设计院佛山分院为设计监理单位),东莞市南粤市政咨询公司负责施工图审查,并于XX年12月9日通过了审查并取得了审查合格书。工程监理单位是北京市中协成监理公司,东莞市红树林环保科技有限公司总包建设,深圳市越众建筑有限公司承建。麻涌污水厂一期工程XX年1月开工建设;12月基本建成;XX年8月27日通过了市环保局组织的履约检查验收;XX年10月16日市环保局批准了麻涌污水处理厂试生产的申请;经过一个半月的调试运行,污水处理厂的设备仪表工作正常,污水处理能力符合设计要求,处理后出水达到了广东省水污染物排放限值(db4426-XX)第一时段一级标准。每天可减少排放cod 5吨, ss 3吨, n 400kg,p75kg。 三、设备情况介绍 麻涌污水厂的设备采购是完全按照东莞市环保产业中心相关文件要求,通过邀请招标完成的。针对cass工艺的特点,以稳定、高效为前提,最终选取性价比比较高的产品,其中3台进水提升泵、2台回流污泥泵、2台剩余污泥泵为国际知名品牌ksb;6台潜水搅拌机为中外合资产品,污泥脱水机组、3台罗茨风机为台湾产品,在线仪表、紫外线消毒设备中的紫外灯管为美国产品,粗格栅、细格栅、渠道闸门、微孔曝气器、其他紫外消毒设备均为国内知名厂家产品,自控系统则由在国内电气行业拥有众多业绩的单位提供。为了确保污水处理厂的正常运行,在电网提供630kva供电回路的基础上,我公司建设了(625kva)500kw的柴油发电机自启动系统。 四、运营人员构成

医院污水处理

医院污水处理医院污水处理医院的污水,除一般生活污水外,还含有化学物质、放射性废水和病原体。因此,必须经过处理后才能排放,特别是肝炎等传染病病房排出来的污水,须经消毒后才可排放。无集中式污水处理设备的医院,对有传染性的粪便,必须单独消毒使其无害化。常用消毒剂有漂白粉、液氯、次氯酸钠、臭氧。对含放射性同位素的污水,应按同位素处理要求处理。医院污水在处理过程中,沉淀的污泥含有大量的细菌、病毒和寄生虫卵,须经消毒(常用熟石灰消毒)或高温堆肥后方可用作肥料[1]。 目录 ?1简介 ?2医院污水的来源及危害 ?3处理原则 ?4污水处理行业发展 ?5医院污水的特点 ?6不合格产生的五种原因 ?7医疗污水不同处理工艺 ?8常用消毒剂 ?9词条图册 1简介

医院的污水[2],除一般生活污水外,还含有化学物质、放射性废水和病原体。因此,必须经过处理后才能排放,特别是肝炎等传染病病房排出来的污水,须经消毒后才可排放。无集中式污水处理设备的医院,对有传染性的粪便,必须单独消毒使其无害化。常用消毒剂有漂白粉[3]、液氯、次氯酸钠、臭氧。对含放射性同位素的污水,应按同位素处理要求处理。医院污水在处理过程中,沉淀的污泥含有大量的细菌、病毒和寄生虫卵,须经消毒(常用熟石灰消毒)或高温堆肥后方可用作肥料。如图所示: 医院污水处理 2医院污水的来源及危害 医院各部门的功能、设施和人员组成情况不同,产生污水的主要部门和设施有:诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照像洗印、动物房、同位素治疗诊断、手术室等排水;医院行政管理和医务人员排放的生活污水,食堂、单身宿舍、家属宿舍排水。不同部门科室产生的污水成分和水量各不相同,如重金属废水、含油废水、洗印废水、放射性废水等。而且不同性质医院产生的污水也有很大不同。医院污水较一般生活污水排放情况复杂。 医院污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。[4]

医院污水处理设施突发事故应对方法

污水处理设施突发事故应对方法 前言 一、为了规范医院环保设施运营项目的管理,有效应对突发事故,有效减小事故损失,确保员工与他人的健康与安全,特制定本预案。 二、本预案是我医院的环保设施运营项目发生突发事故时的应急行动指南。 三、本预案所指突发事故为:环保设施运行过程中突然发生的,非正常的,可能危害操作工及他人身体健康或生命财产安全,或可能造成环境污染事故,损害社会及医院利益的事件。 第一章组织机构及职责 一、医院该项目负责人负责应急预案的整体规划与审核,监督预案演练和培训,审核批准应急设备的采购计划,对应急措施执行情况进行考核,对处理应急措施有功或有过人员予以奖惩。 二、每个运营项目均应设置突发事故应急小组,项目经理为该项目的应急小组组长。 三、应急小组根据项目需要,定期制定应急设备添置计划,报医院主任审核,经批准后由后勤保障部门采购。 四、应急小组应定期组织本小组相关人员进行应急预案的演练和培训,并将演练和培训记录报医院办公室备案。

五、安全生产管理必须实行全员管理,每个岗位、每个员工均必须严格执行安全管理制度和操作规程,并将其与员工的业绩挂钩,实行奖惩制度。 岗位操作人员一般安全职责有: 1、必须经过技术培训、生产实践和安全教育,考试合格后方可上岗; 2、严格遵守各项安全生产规章制度,不违章作业,并制止他人违章作业; 3、精心操作,严格控制工艺条件,原始记录整洁、准确可靠; 4、按时巡回检查,发现异常及时处理。发生事故要正确分析判断、处理,并及时向有关领导报告; 5、加强设备维护,经常保持作业场所卫生、整洁、文明生产; 6、正确使用、妥善保管各种防护用品和器具; 7、有权拒绝违章作业。 第二章分类应急预案 一、恶劣天气应急预案 (一)启动条件 接到气象部门关于项目所在地区可能发生台风、海啸、冰雹、暴雨等恶劣天气的预报时,启动预案。 (二)应急响应