文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 碾压式土石坝施工规范

碾压式土石坝施工规范

碾压式土石坝施工规范
碾压式土石坝施工规范

碾压式土石坝施工规范

目录

前言 (7)

目次 (9)

1 范围 (11)

2 引用标准 (11)

3 总则 (12)

4 测量 (13)

5 导流与度汛 (16)

5.1 一般规定 (16)

5.2 施工导流 (16)

5.3 截流 (17)

5.4 度汛 (18)

6 坝基与岸坡处理 (19)

7 坝料复查与使用规划 (22)

7.1 坝料复查 (22)

7.2 坝料使用规划 (25)

8 施工试验与坝料加工 (27)

8.1 施工试验 (27)

8.2 坝料加工 (28)

9 坝料的开采与运输 (29)

9.1 坝料开采 (29)

9.2 坝料运输 (32)

10 填筑 (33)

10.1 一般规定 (33)

10.3 雨季填筑 (37)

10.4 负温下填筑 (38)

10.5 非土质材料防渗体的施工 (39)

11 结合部位处理 (41)

12 反滤排水设施与护坡 (43)

12.1 反滤层 (43)

12.2 排水设施 (44)

12.3 护坡 (46)

13 安全监测 (46)

14 施工质量控制 (48)

14.1 一般规定 (48)

14.2 坝基处理质量控制 (50)

14.3 料场质量控制 (50)

14.4 坝体填筑质量控制 (51)

坝料加工处理 (55)

A1 低含水率土料的加水处理 (55)

A2 高含水率土料降低含水率的措施 (56)

A3 防渗掺合料制方法 (57)

A4 宽级配砾质土级配调整(剔除粗粒)方法 (58)

碾压试验 (58)

B1 试验目的 (58)

B2 压实机械的选择 (59)

B3 碾压试验 (59)

B5 成果整理 (62)

压实质量检验与管理 (63)

C1 含水率测定 (63)

C2 密度测定 (64)

C3 各种坝料现场鉴别项目与指标 (67)

C4 三点击实试验法 (68)

C5 质量控制的统计分析 (72)

本标准的用词说明 (76)

条文说明 (78)

1 范围 (78)

3 总则 (79)

4 测量 (79)

5 导流与度汛 (80)

5.1 一般规定 (80)

5.2 施工导流 (80)

5.3 截流 (81)

5.4 度汛 (81)

6 坝基与岸坡处理 (82)

7 坝料复查与使用规划 (84)

7.1 坝料复查 (84)

7.2 坝料使用规划 (85)

8 施工试验与坝料加工 (86)

8.1 施工试验 (86)

9 坝料的开采与运输 (87)

9.1 坝料开采 (87)

9.2 坝料运输 (88)

10 填筑 (88)

10.1 一般规定 (88)

10.2 填筑施工 (89)

10.3 雨季填筑 (92)

10.4 负温下填筑 (92)

10.5 人工材料防渗体的施工 (93)

11 结合部位处理 (93)

12 反滤排水设施与护坡 (95)

12.1 反滤层 (95)

12.2 排水设施 (96)

12.3 护坡 (97)

13 安全监测 (97)

14.1 一般规定 (99)

14.2 坝基处理质量控制 (104)

14.3 料场质量控制 (104)

14.4 坝体填筑质量控制 (104)

14.5 护坡和排水反滤质量控制 (106)

中华人民共和国电力行业标准

备案号:J91 —2001

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 5129—2001

碾压式土石坝施工规范

Specifications for rolled

Earth-rockfill dam construction

编单位:中国水利水电科学研究院

批准部门:中华人民共和国国家经济贸易委员会

批准文号:国经贸电力[2001]125号

2001-02-12 发布 2001-07-01 实施

中华人民共和国国家经济贸易委员会发布

前言

本标准是根据原电力工业部科技司技综[1996]40号文“关于下

达1996年制定、修订电力行业标准计划项目(第一批)的通知”

的要求进行修订的。

原水利电力部曾于1958年颁发《碾压式土坝暂行施工技术规范》,并于1962年修订颁发,1983年再次修订颁发SDJ213—1983 《碾压式

土石坝施工技术规范》。十年来,我国土石坝建设有很大发展,工程

规模和技术难度都居世界前列,施工综合机械化方面有长足的进步,工程的管理体制也已改革。本标准修订的目的在于总结施工中的经验,使其适应当前的技术进展和体制改革的需要,并代替SDJ213—1983。

这次修订的主要内容有:强化现代综合机械化施工的内容,淡化人力施工的内容;适应扩大筑坝材料使用范围的新进展,增加堆石料、砾石土风化料防渗体、建筑物开挖渣料等料物施工要求的内容;压实机具方面,突出振动碾的作用及应用经验;补充土工合成材料等新材料的应用;补充施工质量检验的新技术;补写条文说明。

混凝土面板堆石坝和沥青混凝土防渗土石坝的施工都有门标准,

应与本标准配套使用。

本标准的附录A、附录B、附录C、附录D都是标准的附录。

本标准归口单位:电力行业水电施工标准化技术委员会

本标准编单位:中国水利水电科学研究院

本标准参编单位:中国水利水电第五工程局、中国水利水电第十四工程局、陕西省水电工程局、南京水利科学研究院。

本标准主要起草人:蒋国澄、刘令瑶、柏树田、杜永明、庄德威、苗树英、司洪洋、金诚和、周晓光

本标准由电力行业水电施工标准化技术委员会负责解释。

目次前言

1 范围

中华人民共和国电力行业标准

2 引用标准

3 总则

4 测量

5 导流与度汛

6 坝基与岸坡处理

7 坝料复查与使用规划

8 施工试验与坝料加工

9 坝料的开采与运输

10 填筑

11 结合部位处理

12 反滤排水设施与护坡

13 安全监测

14 施工质量控制

附录A(标准的附录) 坝料加工处理附录B(标准的附录) 碾压试验

附录C( 标准的附录) 压实质量检验与管理附录D(标准的附录) 本标准的用词说明

条文说明

1 范围

本标准给出了碾压式土石坝施工的技术要求和安全监测、质量控制等内容。

本标准适用于1 、2 、3 级碾压式土石坝的施工,4 、5 级土石坝应参照执行。坝高超过70m的碾压式土石坝,不论等级均应按本标准执行。

对于200m 以上的高坝及特别要和复杂的工程应作专门研究。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB6722—1986 爆破安全规程

GB50201—1994 防洪标准

GB50290—1998 土工合成材料应用技术规范

DL /T5128 —2001 混凝土面板堆石坝施工规范

SD220—1987 土石坝碾压式沥青混凝土防渗墙施工规范

SDJ12 1978 水利水电枢纽工程等级划分及设计标准山

区、丘陵区部分

SDJ17—1978 水利水电工程天然建筑材料勘察规程

SDJ217—1987 水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(平原、

滨海部分)(试行)

SDJ218—1984 碾压式土石坝设计规范

SDJ336—1989 混凝土大坝安全观测技术规范

SDJ338—1989 水利水电工程施工组织设计规范(试行)

SL52—1993 水利水电工程施工测量规范

SL60—1994 土石坝安全监测技术规范

SL62—1994 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范

SL169—1996 土石坝安全监测资料整编规程

SL174—1996 水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范

SL237—1999 土工试验规程

3 总则

3.0.1 为了反映近年来土石坝施工技术的大进展,对SDJ213—83 《碾压式土石坝施工技术规范》进行修订,以适应当前土石坝建设的需要。

3.0.2 土石坝的级别应按照GB50201、SDJ12、SDJ217 中的有关规定确定。

3.0.3 本标准按SDJ218 的规定按坝高划分为高、中、低坝。

3.0.4 施工单位应根据合同文件、监理工程师签发的施工图纸,

本标准及有关现行标准,编制施工组织设计和施工技术措施,报监理

工程师审批后,作为组织施工的依据。

3.0.5 应积极推广使用通过试验和鉴定的各项新技术、新工艺、新材料、新设备。

3.0.6 应根据工程规模、进度和质量等要求,结合具体情况,选择适应的机型,尽量使其配套成龙,提高机械化施工水平,并应加强机械设备的管理和维修,使其保持良好的状态。

3.0.7 土石坝施工除应符合本标准外,尚应符合现行国家和行业标准的规定。

4 测量

4.0.1 开工前,在监理工程师持下,勘测设计单位应将勘测设计阶段引用和测设的平面控制点、高程控制点、主要建筑物轴线方向桩和起点、坝址附近地形图等有关测量资料向施工单位交底,现场交接各控制点,并对坝区原设控制点进行复查和校测,并补充不足或丢失部分。原测量控制网精度不符合本标准要求,或妨碍建筑物施工以及受爆破震动影响,均应新测设施工控制网。

4.0.2 根据勘测阶段的控制点成果,施工单位须建立满足施工需要的坝区施工控制网,对三等以上精度的控制网点以及坝轴线标志点,应设置强制归心观测墩,并应报请监理工程师复测审核。施工控制网以坝体控制为主,同时须满足要建筑物的控制要求。

在坝轴线两端、坝体以外,不受施工、滑坡或爆破等影响的适当地点,测设永久性标石,并标明桩号,架设标架。

4.0.3平面控制的测设精度规定如下:坝轴线长度大于等于500m 的1 、2 级坝首级控制网应符合三等测角网精度要求,坝轴线、副线应符合四等测角网精度要求,坝轴线长度小于500m的1 、2级坝以及3 级坝,其首级控制网应符合四等测角网精度要求,坝轴线、副线的测设应符合五等测角网精度要求;4、5级坝可按五等测角网精度要求。测角网可用相应等级的测边网、边角网代替。三、四、五等平面控制网,可用相应等级的导线网代替。各等级平面控制网要技术要求应符合SL52—1993中表2.2.4、表2.2.6和表2.2.7的规定。

4.0.4首级高程控制的测设精度规定如下:1 、2级坝应符合三等,3 级坝应符合四等,4、5级坝应符合五等水准测量精度要求。高程控

制网应与国家水准网相连接。各等级水准测量的要技术要求应符合

SL52—1993中表3.2.1的规定。

4.0.5 高程控制测量可利用光电测距三角高程测量技术,结合平面控制测量,将平面控制网布设成三维控制网。替代三、四、五等水准

的光电测距三角高程测量,可采用单向、对向和隔点设站法进行。

4.0.6 坝体周围设置的平面和高程控制点,必须分别编号,绘制平面图标示。控制点必须妥善保护,定期校核(每年可复测次1~2 次)。建网一年后或大规模土石开挖结束后,必须进行一次复测;发现控制点有位移迹象时,须及时复测。标桩破坏、遗失,应立即补设。若坝区遭受烈度5度以上地震时,对全测区的控制点应全面校测,并沿用原有编号,不得任意修改。

4.0.7平面和高程控制点包括观测用的起测基点和工作基点的位置

应符合下列要求:

1 在建筑物轮廓线以外,不妨碍施工,引测方便;

2 不会被水淹没的基岩、平地或平缓的坡地;

3 不受爆破、开挖施工影响和不发生崩塌、无岩溶影响、不风化破碎的岩石;

4 不发生隆起、沉降、蠕变和不受冻融影响的土层。

4.0.8 施工放样应以预加沉降量的土石坝断面为标准。

4.0.9 开工前,应施测坝基原始纵断面,放定坝脚清基(考虑富裕宽度)及填筑起坡的边线。零点桩号从左岸开始,施工桩号应与设计采用的桩号一致。施测时,可按下列要求进行:

1 纵断面测量。沿轴线按设计图设置里程桩,一般宜用整数。桩距以20m ~50m 为宜。坝端岸坡、渐变段和地形变化较大地段,桩距可

适当加密,并相应施测断面。高坝或坝宽较大时,应加测平行坝轴线

的纵断面。

2 横断面测量。施测范围以超出坝基包括铺盖上下游边线20~50

为宜。如坝轴线为圆弧曲线,则断面应为径向。

在坝体填筑过程中,必须对各种坝料进行测量放线,并将填筑边线测量结果绘在断面图中。

横断面图比例尺,若供填筑坝体收方及作为竣工资料用,以1:

X200为宜;若为便于测边放桩,则宜采用1:X500。

3 开始填筑前,应测绘清基地形图和断面,按清基完成后的地形

设填筑起坡桩。为防止填土时掩埋标桩,距清基边界桩和填筑起坡桩以外一定距离,可加引桩。

4 坝体削坡前应定出放样控制桩,削坡后应施测断面,并与相应的设计断面比较。

4.0.10 坝区开挖和坝体填筑施工过程中,应定期进行纵断面进度测量,各填筑料界限应加以区分,并将施测成果绘制成图表,应按

SL52—1993中5.3及6.4计算出有效方量。

4.0.11 每个施工阶段结束时,宜测设坝址附近施工区域地形图一次,为下一阶段施工提供资料。

4.0.12 各项测量工作施工单位应有人负责,监理工程师及时检查。坝区所设控制网点,须经校测检查无误后方可引用;施工过程中坝体

各部放完的样桩,亦须不定期抽查,并加强管理,发现问题,应立即复测订正。

4.0.13 施工期间所有施工定线、进度、工程量、竣工等测量原始

记录、计算成果和绘制的图表,特别是隐蔽工程的资料,均应及时整理、校核、分、整编成册,妥为保存。一个合同项目的工程全部完工后,施工单位应负责将上述资料及地面控制网点全部移交监理工程师,监理工程师按合同(协议)要求,分期或一次移交给建设单位。

4.0.14 宜采用先进测量仪器。对测量仪器应及时维护保养,定期

检验校正。

5 导流与度汛

5.1 一般规定

5.1.1 中、高坝施工期一般可分为初期导流、坝体施工期临时度汛及导流泄水建筑物封堵后坝体度汛三个阶段,导流建筑物等级划分

及各阶段的洪水标准按SDJ338的有关规定执行。

施工单位可对围堰结构和截流设计进行优化,报请监理工程师审批。

5.1.3 施工期间,必须保证导流建筑物和泄水建筑物的正常运用,加强水文、气象预报工作,并考虑非常情况下的临时处理措施,确保

工程及下游地区安全。

5.2 施工导流

5.2.1 导流工程的施工必须按计划进行,特别是导流泄水建筑物和

截流后无法继续施工的工程必须如期建成,并进行验收。

5.2.2 导流建筑物与永久建筑物相结合部分的施工应满足永久建筑

物的设计要求。

5.2.3 采用原河床导流时,应尽量减少后期工程量,但不能过分束

窄河面宽度,以防止河床下切过深和对纵向围堰的冲刷;如有通航要求,尚需满足航运条件。

截水槽回填或防渗墙完成后,如需在其上导流,应有保护措施。

5.2.4 导流泄水建筑物的进出口与截流围堰之间应有足够的距离。

布置在导流泄水建筑物出口附近的施工临时设施亦应有足够的防冲安全距离和设防高程。

5.2.5 在围堰地基和两岸接头范围内,不得任意堆放弃渣。应做好

围堰地基处理,保证围堰填筑质量。

5.2.6 采用隧洞、管或明槽导流时,必须防止被木料、冰凌等漂

浮物堵塞;过水前应将上游可能被冲走的临时排架、电杆等一律拆除。

5.2.7 导流建筑物过水部分的开挖与衬砌,必须保证体型、平整度、高程和断面尺寸符合设计要求,确保分流和避免截流时增大落差,并避免水流对导流建筑物的破坏。

5.3 截流

5.3.1 截流前必须将位于分流工程内的临时围堰全部拆除至规定高程,不得欠挖。

5.3.2 截流时刻的选择,取决于围堰、导流建筑物和库内工程的施

工进度以及水文、气象等因素,考虑围堰或坝体有足够的施工时间,

保证能在汛前达到安全度汛高程。

5.3.3 截流方法、龙口位置及宽度的选择,应根据截流流量综合考

虑河床冲刷性能、地形、施工条件等因素予以确定。对难度较大的截

流工程,应进行水力学模型试验。

5.3.4 应建立统一的截流指挥机构,按批准的计划组织截流。截流前,应对有关工程及准备工作进行验收。对宽河床应进行预进占,以形成截流龙口,减少截流工程量。

5.3.5 截流抛投料物的准备应有充分的备用量。截流开始后应快速

连续施工。合龙过程中随时测量龙口水力特征值,适时改换抛投料物种、强度和改进抛投技术,使能在计划时间内顺利合龙,并保证龙口

段上升速度高于上游水位上升速度,并预留安全超高。合龙后,应对戗体及时加高、培厚和闭气。

5.4 度汛

5.4.1 截流后,应控制工程进度,保证围堰和大坝在汛前达到度汛

要求。

5.4.2 各年汛前,应根据确定的当年度汛洪水标准,制定度汛技术

措施,并于汛前逐项检查落实。

5.4.3 大坝施工期间,必须保证按照施工总进度要求,达到度汛的

形象面貌,严禁降低度汛安全标准。

5.4.4 坝体施工期,汛前需按临时断面填筑时,其断面应有正式设计,并满足安全超高、稳定、防渗及顶部宽度能适应抢筑子围堰等要求。临时断面的坝坡必要时应作适当防护。

5.4.5 施工期间,当遭遇非常洪水、大坝或泄洪设施的技术状况恶化、使工程的安全受到威胁时,必须及时向上级防汛机构准确报告险情,并提出紧急处理措施,进行紧急处理。

5.4.6 当封堵导流泄水建筑物时,应审慎确定封堵时间。封堵前应

对包括土石坝在内的全部枢纽建筑物的水下部分(包括导流建筑物)进

行蓄水安全鉴定和中间验收。制订封堵的施工方案与技术措施,报请监理工程师批准。封堵应严格按设计要求进行,保证施工质量。

5.4.7 在坝区内,应根据施工期间降雨强度及地基的可能渗漏量,

建立排水系统,以保证及时排水。

6 坝基与岸坡处理

6.0.1 坝基与岸坡处理工程为隐蔽工程,必须按设计要求并遵循有关规定认真施工。

6.0.2 施工单位应根据合同技术条款要求以及有关规定,充分研究工程地质和水文地质资料,制定相应的技术措施或作业指导书,报监理工程师批准后实施。

6.0.3 清理坝基、岸坡和铺盖地基时,应将树木、草皮、树根、乱石、坟墓以及各种建筑物等全部清除,并认真做好水井、泉眼、地道、洞穴等处理。

坝基和岸坡表层的粉土、细砂、淤泥、腐殖土、泥炭等均应按设计要求和有关规定清除。对于风化岩石、坡积物、残积物、滑坡体等应按设计要求和有关规定处理。

6.0.4 坝区范围内的地质勘测孔、竖井、平洞、试坑等均应按图逐一检查处理,并经监理工程师持验收,记录备查。

6.0.5 坝肩岸坡的开挖清理工作,宜上而下一次完成。对于高坝可分阶段进行,但应提出保证质量和不影响工期的措施。清除出的废料,应全部运到坝外指定场地。

6.0.6 凡坝基和岸坡易风化、易崩解的岩石和土层,开挖后不能及时回填者,应留保护层,或喷水泥砂浆或喷混凝土保护。

6.0.7 坝基与岸坡处理和验收过程中,应系统地进行地质描绘、编录,必要时进行摄影、录像和取样、试验。

对于非岩石坝基,应布置方格网边长 (50m~ 100m),在每个角点取样,检验深度一般应深入清基表面1m。若方格网中土层不同,亦应取样。对地质情况复杂的坝基,应加密布点取样检验。

6.0.8 坝基和岸坡处理过程中,如发现新的地质问题或检验结果与

勘探有较大出入时,应报监理工程师。

6.0.9 设置在岩石地基上的防渗体、反滤和均质坝体与岩石岸坡接合,必须采用斜面联接,不得有台阶、急剧变坡,更不得有反坡。岩

石岸坡开挖清理后的坡度,应符合设计要求。对于局部凹坑、反坡以及不平顺岩面,可用混凝土填平补齐,使其达到设计坡度。

非黏性土的坝壳与岸坡接合,亦不得有反坡,清理坡度按设计规定

进行。

6.0.10 防渗体部位的坝基、岸坡岩面开挖,应采用预裂、光面等

控制爆破法,使开挖面基本上平顺。严禁采用洞室、药壶爆破法施工。

必要时可预留保护层,在开始填筑前清除。

6.0.11 防渗体和反滤过渡区部位的坝基和岸坡岩面的处理,包括

断层、破碎带以及裂隙等处理,尤其是顺河方向的断层、破碎带必须按设计要求作业,不留后患。

6.0.12 对高坝防渗体与坝基及岸坡结合面,设置有混凝土盖板时,宜在填土前下而上一次浇筑完成。如与防渗体平行施工时,不得影响

基础灌浆和防渗体的施工工期。应做好防裂止水,对出现的裂缝应做好补强封闭处理。

6.0.13 灌浆法处理地基时,水泥灌浆应按照SL62进行,化学灌浆

可参照该标准进行。灌浆工作除进行室内必要的灌浆材料性能试验外,必须在施工现场进行灌浆试验,以确定施工工艺及灌浆技术参数,并通过检查孔以论证灌浆效果。

砂砾石层灌浆处理后,应清除表层至灌浆合格处,方可与防渗体

或截水墙相连接。

6.0.14 所有灌浆工作,应与水库蓄水过程相协调。

浅谈碾压混凝土坝及其施工技术

浅谈碾压混凝土坝及其施工技术 硕士3班 151302020056 伍超 摘要:碾压混凝土坝是常态混凝土坝与土石坝激烈竞争中产生出来的一种新坝型。它综合了混凝土坝运行安全和土石坝快速施工的特性,具有快速与经济两大优势。本文简要介绍了碾压混凝土坝的发展概况、类型、上游面防渗结构和施工优缺点,以及碾压混凝土坝的施工技术。 关键字:碾压混凝土坝、RCD、RCC、碾压混凝土、常态混凝土、振动碾、层厚、收缩缝一.碾压混凝土坝基本知识 采用超干硬性的混凝土经逐层铺填碾压而成的混凝土坝。碾压混凝土坝是将土石坝碾压设备和技术应用于混凝土坝施工的一种新坝型。 1.发展概况 1975年,美国陆军工程团在巴基斯坦的塔贝拉坝泄洪隧洞的修复工程中,首次采用了未经筛选的砂砾石加少量水泥拌和混凝土,经振动碾压,修复被冲毁的部位。在42d内浇筑了35万m3混凝土,显示了碾压混凝土快速施工的巨大潜力。 1981年3月,日本建成了世界上的第一座碾压混凝土重力坝——高89m的岛地川坝,1982年美国接着建成了世界上第一座全碾压混凝土坝——高52m的柳溪坝,此后碾压混凝土筑坝技术便在世界各国获得广泛应用,发展十分迅速。截至1998年底,世界上已建和在建坝高超过15m的碾压混凝土坝有210多座,其中坝高在100m以上的有24座,约占10%。 我国于1978年开始进行碾压混凝土筑坝技术的研究。1979年的龚嘴水电站第一次进行了碾压混凝土野外实验,1984年采用碾压混凝土建成了铜街子水电站左岸牛石溪沟1号坝,1986年,在福建坑口建成了我国第一座碾压混凝土坝,坝高57m。到2005年底,我国已建、在建的碾压混凝土坝已有近100座,其中坝高超过100m的有23座,均在世界上排名首位。 此外,我国在将碾压混凝土用于临时性工程即围堰工程方面,也取得较大成就。如隔河岩、水口、五强溪、三大朝山、龙滩等大型水利枢纽工程,都采用碾压混凝土围堰进行施工导流,发挥了巨大作用。

水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)碾压式土石坝和浆砌石坝工程047S00SL

中华人民共和国行业标准 SL 38-92 水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七) 碾压式土石坝和浆砌石坝工程 1992-12-01实施中 华人民共和国水利部能源部发布 水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七) 碾压式土石坝和浆砌石坝工程 SL 38-92 中华人民共和国水利部、能源部 关于颁发《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)》 SL 38-92的通知 水建[1992]11号 各省,自治区,直辖市水利(水电)厅(局),各流域机构,中国水利水电工程总公司,各水利水电工程局,勘测设计院,武警水电指挥部,新疆生产建设兵团,有关高等院校,科研院(所): 为加强水利水电基本建设工程的质量管理,搞好工程验收和评优等方面的工作,水利部和能源部委托淮河水利委员会为主编单位,负责组织编写了《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》第七分册---碾压式土石坝工程和浆砌石坝工程部分,经审查批准为中华人民共和国强制性行业标准,其名称与编号为《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)》 SL 38-92,自一九九二年十二月一日起施行. 各单位在执行中,应注意总结经验,积累资料,发现问题,请函告水利部建设开发司和主编单位. 本标准由水利电力出版社出版发行. 1992年6月8日 目次 说明 总则 第一部分碾压式土石坝工程 第一章土石坝坝基及岸坡处理 第二章土石坝防渗体工程 第三章坝体填筑工程 第四章细部工程 第二部分浆砌石坝工程 第五章浆砌石体与基岩连接工程 第六章浆砌石体砌筑工程 第七章浆砌石坝防渗体工程 第八章水泥砂浆勾缝 第九章溢洪道溢流面砌筑 第十章浆砌石墩,墙 第十一章中间产品 附录几种单元工程质量评定表格 附加说明 说明 《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)》SL38-92(以下简称《标准(七)》),是根据水利部建设开发司,能源部水电开发司建综[1990]1号文"关于组织制定《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)》的函",由淮河水利委员会组织编制的. 《标准(七)》是《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(一)》(以下简称《标准(一)》)的配套文件之一,其内容分为碾压式土石坝与浆砌石坝工程两部分. 在《标准(一)》中,质量标准项目分为一般原则和要求,质量检查项目和允许偏差项目三类.而《标准(七)》仿效《建筑安装工程质量检验评定标准》(合订本,GBJ300~304,GB310),把质量标准项目分为保证项目,基本项目和允许偏差项目三类.在编制过程中,经多次讨论认为,《<建筑安装工程质量检验评定标准》是在《标准(一)》颁布之后制订的,而且其分类比较直观,现场易于掌握,所以认为采用其分类方式比较适宜. 和《标准(一)》相比,《标准(七)》的另一个不同之处是把在《标准(一)》中作为附录的中间产品质量标准编入了正文中.主要理由是,中间产品应作为一个工序考虑,其质量标准也应经过检验评定,只有在检验合格后才能在单元工程中加以应用,并且在重要工程中的混凝土或混凝土预制块的产品,当单元工程评定为优良时,中间产品也必须优良. 单元工程是日常质量考核的基本单位,它是以有关设计,施工规范为依据的,其质量评定也一般不超越这些 规范的范围,如逐条说明本标准,也只能指明其出处,颇为繁琐,也无多大意义,故《标准(七)》和《标准(一)》一样,也未写条文说明. 目前,一些先进的检测手段(如超声波,电子或激光探测等),在相应的有关技术规范均没有列入,而本标准是以有关技术规范为基础的,因此也不能列入.若需采用,其质量检测及评定方法,应报上级主管部门核准. 《标准(七)》的初稿于1990年5月完成,经主编单位与各参编单位的相互讨论和协商,于7月整理出征求意见稿,随后发送至各省,自治区,直辖市水利(水电)厅(局),各流域机构,各设计与施工单位广泛征求意见.同年10月,对各单位提出的意见逐条加以研究,并据此对征求意见稿进行全面修改后,于1990年12月底提出送审稿. 1991年3月,水利部建设开发司主持在安徽省蚌埠市召开了送审稿审查会,认为《标准(七)》(送审稿)内容基本可行,可按审查意见修改整理后形成报批稿. 本标准(送审稿)审查组组长为纪云生同志,参加送审稿和报批稿修改及审定工作的有许红波,张严明等同志. 鉴于该标准为初次编制,全国的工程条件,技术水平等差别较大,有些技术标准也在不断完善之中,因此,本 标准一定存在缺点和不足,望各使用单位提出宝贵意见和建议 总则

碾压混凝土坝施工

第一章 碾压混凝土坝基本知识 1.1碾压混凝土坝发展概况 1975年,美国陆军工程团在巴基斯坦的塔贝拉坝泄洪隧洞的修复工程中,首次采用了未经筛洗的砂砾石加少量水泥拌和混凝土,经振动碾压,修复被冲毁的部位。在42d内浇筑了35万m混凝土,显示了碾压混凝上快速施工的巨大潜力。 1981年3月,日本建成了世界上:的第一座碾压混凝土重力坝——高89m的岛地川坝,1982年美国接着建成了世界上第一座全碾压混凝土坝——高52m的柳溪坝,此后碾压混凝土筑坝技术便在世界各国获得广泛应用,发展十分迅速。截至1998年底,世界上已建和在建坝高超过15m的碾压混凝土坝有210多座,其中坝高在100m以上的有24座,约占10%。 我国于1978年开始进行碾压混凝土筑坝技术的研究,1979年的龚嘴水电站第一次进行了碾压混凝土野外实验,1984年采用碾压混凝土建成了铜街子水电站左岸牛石溪沟1号坝,1986年,在福建坑口建成了我国第一座碾压混凝土坝,坝高57m。到2005年底,我国已建、在建的碾压混凝土坝已有近100座,其中坝高超过100m的有23座,均在世界上排名首位。我国在建的广西红水河龙滩大坝是目前世界上最高的碾压混凝土坝,坝高216.5m,碾压混凝土方量达480万m3。已建成的四川沅江沙牌碾压混凝土拱坝的最大坝高为132.0m,是世界上最高的碾压混凝土拱坝。表1—1为我国部分已建、在建碾压混凝土坝(坝高50m以上)统计表。 此外,我国在将碾压混凝土用于临时性工程即围堰工程方面,也取得较大成就。如隔河岩、水口、五强溪、三峡、大朝山、龙滩等大型水利枢纽工程,都采用碾压混凝土围堰进行施工导流,发挥了巨大作用。目前我国已建的碾压混凝土围堰有21座。表1—2为我国部分已建的碾压混凝土围堰统计表。

碾压式土石坝设计规范,sl2742001

碾压式土石坝设计规范,sl2742001

碾压式土石坝设计规 范,sl2742001 篇一:碾压式土石坝施工规范 碾压式土石坝施工规范 1 范围 本标准给出了碾压式土石坝施工的技术要求和安全监测、质量控制等内容。 本标准适用于1、2、3级碾压式土石坝的施工,4、5级土石坝应参照执行。坝高超过70m的碾压式土石坝,不论等级均应按本标准执行。 对于200m以上的高坝及特别重要和复杂的工程应作专门研究。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB6722-1986 爆破安全规程

GB50201-1994防洪标准 GB50290-1998土工合成材料应用技术规范 DL / T5128-2001混凝土面板堆石坝施工规范 SD220-1987 土石坝碾压式沥青混凝土防渗墙施工规范SDJ12-1978 水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(山区、丘陵区部分)SDJ17-1978 水利水电工程天然建筑材料勘察规程 SDJ217-1987 水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(平原、滨海部分)(试行)SDJ218-1984 碾压式土石坝设计规范 SDJ336-1989 混凝土大坝安全观测技术规范 SDJ338-1989 水利水电工程施工组织设计规范(试行)SL52-1993 水利水电工程施工测量规范 SL60-1994 土石坝安全监测技术规范 SL62-1994 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 SL169-1996土石坝安全监测资料整编规程 SL174-1996水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范 SL237-1999土工试验规程 3总则 3.0.1 为了反映近年来土石坝施工技术的重大进展,对SDJ213-83《碾压式土石坝施工技术规范》进行修订, 以适应当前土石坝建设的需要。

碾压混凝土重力坝

世界最高碾压混凝土重力坝主体施工浇筑拉 开帷幕 来源:水电四 局作者:刘丹摄影作者:刘丹 时间: 2015-05-04 【字号: 大中小】 4月30日9时,黄登水电站第一罐混凝土精准平稳地落入河床10号坝段仓号内,拉开了世界目前在建最高碾压混凝土重力坝主体浇筑的序幕。标志着由水电四局承建的黄登水电站工程完成了开挖向混凝土浇筑的顺利转序,主体施工正式进入混凝土浇筑阶段。 河床坝段首仓仓号面积618平米,混凝土浇筑方量1854立方米,层厚3米,采用2台缆机和1台胎带机同时卸料,浇筑预计15个小时,于4月30日24时左右完成。 水电四局黄登水电站大坝项目部在施工工期紧、自然环境恶劣等情况下,精心组织,科学管理,规范施工。困难面前,项目部不等不靠,积极组织首仓混凝土施工的各项准备工作。从混凝土配比、材料储备、仓面安排、施工机械配置、人力资源调配等多方面入手,早准备早安排,提前筹划、未雨绸缪,想方设法为首仓混凝土顺利浇筑创造条件。 黄登水电站位于云南兰坪县境内,是澜沧江上游曲孜卡至苗尾河段水电梯级开发方案的第六级水电站,上、下游分别与托巴水电站和大华桥水电站相衔接。坝址控制流域面积9.19万平方公里,多年平均流量为902立方米/秒。水库正常蓄水位1619米,总库容16.7亿立方米,电站装机容量190万千瓦。工程枢纽主要由碾压混凝土重力坝、坝身溢流表孔、泄洪放空底孔、右岸坝身进水口及地下引水发电系统组成。拦河大坝为混凝土重力坝,坝顶全长464米,最大坝高203米。大坝从右至左共分为20个坝段,混凝土浇筑分为常态混凝土和碾压混凝土,混凝土总量为367万立方米,其中常态混凝土92万立方米,碾压混凝土275万立方米。 澜沧江水电股份有限公司大华桥监管局发来贺信,祝贺水电四局于4月底顺利实现河床坝段首仓混凝土浇筑。 信中,建管局肯定了水电四局自2014年7月进场以来,顺利是实现基坑开挖、缆机和拌和站安装工程,展现了水电四局良好的履约精神和企业品牌实力。

碾压混凝土坝施工工艺应用

碾压混凝土坝施工工艺应用 摘要:碾压混凝土大坝具有工艺简单、上坝强度高、工期短、造价低、适应性强等特点,能产生较大的经济和环境效益,目前这种坝型在国内水利水电建设中已得到广泛应用。该文结合马堵山水电站工程碾压混凝土施工技术,比较全面地介绍了碾压混凝土坝施工工艺要点。 关键词:水电站大坝施工,碾压混凝土,施工工艺 abstract: rcc dam has the simple process, the intensity is high, the dam short time, low cost, strong adaptability and other characteristics, can produce larger economic and environmental benefits, the current in the domestic water conservancy and hydropower dam type construction has been widely used. combining with the horse plugging landscape power engineering rcc construction technology, quite comprehensively introduces rcc dam construction process points. keywords: hydropower station dam construction, rcc, construction technology 中图分类号: tu528文献标识码:a文章编号: 一、工程概况 马堵山水电站位于红河干流下游红河州的个旧市、金平县境内,

土石坝填筑的施工方法

1F415014 土石坝填筑的施工方法 一、土石坝施工内容 根据施工方法的不同,土石坝分为干填碾压(碾压式)、水中填土、水力冲填(包括水坠坝)和定向爆破修筑等类型。其中,碾压式土石坝最为普遍。 碾压土石坝的施工作业,包括准备作业、基本作业、辅助作业和附加作业。 1.准备作业。包括“四通一平”(通车、通水、通电、通信、平整场地)、修建生产、生活福利、行政办公用房以及排水清基等项工作。 2.基本作业。包括料场土石料开采,挖、装、运、卸以及坝面作业等。 3.辅助作业。包括清除施工场地及料场的覆盖,从上坝土料中剔除超径石块、杂物,坝面排水、层间刨毛和加水等。 4.附加作业。包括坝坡修整,铺砌护面块石及铺植草皮等。 二、坝料开采 (一)土料开采 土料开采主要分为立面开采及平面开采。 土料开采方式比较 (二)砂砾料开采 砂砾料(含反滤料)开采施工特点及适用条件见表。 砂砾料开采方式比较

(三)石料开采 用作坝体的堆石料多采用深孔梯段微差爆破。 三、坝面作业的基本要求 根据施工方法、施工条件及土石料性质的不同,坝面作业施工程序包括铺料、整平、洒水、压实(对于黏性土料采用平碾,压实后尚须刨毛以保证层间结合的质量)、质检等工序。为了不使各工序之间相互干扰,可按流水作业进行组织。 四、铺料与整平 1.铺料宜平行坝轴线进行。进入防渗体内铺料,自卸汽车卸料宜用进占法倒退铺土。 2.按设计厚度铺料整平是保证压实质量的关键。 3.黏性土料含水量偏低,主要应在料场加水(2011考点)。对非黏性土料,为防止运输过程脱水过量,加水工作主要在坝面进行。石渣料和砂砾料压实前应充分加水,确保压实质量。 4.对于汽车上坝或光面压实机具压实的土层,应刨毛处理,以利层间结合。通常刨毛深度3~5cm。(2013考点) 五、碾压 碾压机械的开行方式通常有:进退错距法和圈转套压法两种。 1.进退错距法操作简便,碾压、铺土和质检等工序协调,便于分段流水作业,压实质量容易保证,可在碾压带的两侧先往复压够遍数后,再进行错距碾压。错距宽度b按下式计算 b=B/n 式中B……碾滚净宽(m);n——设计碾压遍数。 2.圈转套压法要求开行的工作面较大,适合于多碾滚组合碾压。其优点是生产效率较高,但碾压中转弯套压交接处重压过多,易于超压。

(技术规范标准)尾矿库安全技术规范

尾矿库安全技术规程 前言 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 尾矿库等别及构筑物级别 5 尾矿库建设 6 尾矿库生产运行 7 尾矿库安全检查 8 尾矿库安全度 9 尾矿库闭库 10 尾矿再利用及尾矿库闭库后再利用 11 尾矿车安全评价 12 尾矿库工程档案 附录A 上游式尾矿坝的渗流计算简法(资料性附录)附录B 坝体尾矿的平均物理力学指标(资料性附录)

前言 为规范尾矿库建设、运行、闭库及再利用,保障人民生命财产安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》和有关法律、行政法规及有关行业技术标准、规范、规定,制定本规程。 本规程的附录A、附录B是资料性附录。 本规程是由国家安全生产监督管理总局提出并归口。 本规程起草单位:中国有色工程设计研究总院、秦皇岛冶金设计研究总院。 本规程主要起草人:田文旗、曲忠德、伍绍辉、杨春福、时炜、王树。 1 范围 本规程规定了尾矿库在建设、生产运行、安全检查、安全度、闭库、再利用、安全评价等方面的安全要求。 本规程适用于中华人民共和国境内金属、非金属矿物选矿厂尾矿库、氧化铝厂赤泥库。其他湿式堆存工业废渣库、电厂灰渣库和干式处理的尾矿库可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。引用文件最新版本,以及其后的修订版均适用于本规程。 选矿厂尾矿设施设计规范 尾矿设施施工及验收规程 岩土工程勘察规范 碾压式土石坝设计规范 碾压式土石坝施工规范 水工建筑物抗震设计规范 构筑物抗震设计规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本规程。 3.1 尾矿库 tailings pond 筑坝拦截谷口或围地构成的、用以贮存金属非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿或其他工业废渣的场所。

碾压式土石坝施工规范

碾压式土石坝施工规范

目录 前言 (7) 目次 (9) 1 范围 (11) 2 引用标准 (11) 3 总则 (12) 4 测量 (13) 5 导流与度汛 (16) 5.1 一般规定 (16) 5.2 施工导流 (16) 5.3 截流 (17) 5.4 度汛 (18) 6 坝基与岸坡处理 (19) 7 坝料复查与使用规划 (22) 7.1 坝料复查 (22) 7.2 坝料使用规划 (25) 8 施工试验与坝料加工 (27) 8.1 施工试验 (27) 8.2 坝料加工 (28) 9 坝料的开采与运输 (29) 9.1 坝料开采 (29) 9.2 坝料运输 (32) 10 填筑 (33) 10.1 一般规定 (33)

10.3 雨季填筑 (37) 10.4 负温下填筑 (38) 10.5 非土质材料防渗体的施工 (39) 11 结合部位处理 (41) 12 反滤排水设施与护坡 (43) 12.1 反滤层 (43) 12.2 排水设施 (44) 12.3 护坡 (46) 13 安全监测 (46) 14 施工质量控制 (48) 14.1 一般规定 (48) 14.2 坝基处理质量控制 (50) 14.3 料场质量控制 (50) 14.4 坝体填筑质量控制 (51) 坝料加工处理 (55) A1 低含水率土料的加水处理 (55) A2 高含水率土料降低含水率的措施 (56) A3 防渗掺合料制方法 (57) A4 宽级配砾质土级配调整(剔除粗粒)方法 (58) 碾压试验 (58) B1 试验目的 (58) B2 压实机械的选择 (59) B3 碾压试验 (59)

浅谈碾压混凝土重力坝取芯与压水试验施工及其结果分析

浅谈碾压混凝土重力坝取芯与压水试验施工及其结果分析 【摘要】本文以云南省红河马堵山水电站工程碾压混凝土重力坝取芯与压水试验施工为平台,详细的阐述了碾压混凝土重力坝取芯与压水试验的施工方法与过程,并根据取样与压水试验结果进行分析从而判断出碾压混凝土重力坝施工质量情况,供水利行业借鉴参考。 【关键词】碾压混凝土重力坝取芯;压水试验施工 1.工程概况 马堵山水电站工程位于红河干流下游红河州的个旧市、金平县境内,是红河干流三江口以下规划的12个梯级的第10个梯级在建梯级电站。水库总库容5.51亿m3,水库正常蓄水位217m,调节库容2.6亿m3。电站装机容量288MW,设计年发电量13.14亿kWh。本工程等别为二等工程,工程规模为大(2)型。枢纽主要建筑物挡水及泄水建筑物、引水系统及发电厂房,均为2级建筑物。工程总投资27.0亿元,总施工工期为48个月。 马堵山水电站工程坝型为碾压混凝土重力坝,共分为16个坝段,坝顶总长365.43m,坝顶高程为222.5m,最大坝高105.5m。混凝土总方量为100万m3,其中碾压混凝土62万m3,常态混凝土38万m3。 2.取芯与压水检查的目的 进一步检查碾压混凝土重力坝砼施工质量。检查的主要内容有:芯样的外观、胶结、骨料分布、密实性、层面结合、力学强度以及坝体抗渗等级等。 3.钻孔取芯、压水试验孔位布置 坝体上游0.5m范围为二级配变态砼,上游3.0m范围为二级配碾压砼防渗区,大坝内部为三级配碾压混凝土区。孔位布置由监理单位组织业主单位、设计单位与施工单位现场指定,遵循具有本工程碾压混凝土质量代表性的部位。本次取芯与压水试验设在RCC重力坝9#坝和12#坝段。检查内容为:▽195m高程以下二、三级配碾压混凝土进行钻孔取芯与压水试验检查。取芯共布设4个孔,分别在9#和12#坝段二级配区和三级配区个设一个,二级配区和三级配区取芯芯样直径分别为Ф150mm和Ф200mm;压水试验孔共布设四个,9#和12#坝段各两个,压水试验孔径75mm,自上而下分段进行,分段长度为2.0m,压水试验采用单点法,逐级加压。 4.取芯与压水施工方法 4.1钻孔取芯

大坝碾压混凝土现场碾压试验技术要求

红水河龙滩水电站 大坝碾压混凝土现场碾压试验技术要求 1 总则 1.1 工程概况及现场试验的必要性 龙滩水电站大坝为碾压混凝土重力坝,设计坝顶高程406.5m,最大坝高为216.50m;初期设计时,坝顶高程为382.00m,最大坝高为192.00m,坝轴线长761.26m;共分31个坝段,坝体混凝土总量约580万m3(其中RCC约为385.4万m3)。根据坝体结构要求,除基础垫层、引水坝高程300.00m以上部位、通航坝段、底孔周边、溢流面、导墙及闸墩等部位为常态混凝土外,其余均为碾压混凝土。坝体防渗结构的二级配碾压混凝土和变态混凝土沿高程各分为一个区(RⅣ和CbⅠ区),混凝土设计强度等级为C18;内部混凝土沿高程划分为3个区(RⅠ、RⅡ、RⅢ),混凝土设计强度等级分别为C18、C15、C10。 龙滩碾压混凝土重力坝是目前世界上已建和在建的高度最高、碾压混凝土方量最大的碾压混凝土坝。由于工程规模巨大,施工质量要求高、混凝土浇筑强度大、工期紧,要求全年施工,因此龙滩高碾压混凝土坝的施工质量控制标准及措施,特别是高温和多雨环境下的施工质量控制标准及措施尤为重要,应在大坝碾压混凝土浇筑前针对本工程实际选用的材料和施工设备,室内试验确定的混凝土配合比,拌和预冻方式,常温和高温及多雨环境条件的施工措施等,分别在常温和高温季节各进行一次现场试验,为大坝施工积累经验,确定并提出适合龙滩高碾压混凝土坝的施工质量控制标准及措施。 为便于承包人进行试验安排,特提出本试验技术要求。承包人应根据本本试验技术要求编制完整详细的现场试验大纲报监理人审批。 1.2 本技术要求系根据LT/C-Ⅲ-1《红水河龙滩水电站主体土建工程Ⅲ-1招标文件(右岸大坝工程)》第二卷技术条款和DL/T 5144-2001《水工混凝土施工规范》、DL/T 5112-2000《水工碾压混凝土施工规范》、DL/T 5150-2001《水工混凝土试验规程》、SL 48-94《水工碾压混凝土试验规程》的有关条款规定,结合现场碾压混凝土试验的具体要求编写而成。因此,在混凝土试验中,除应遵守本技术要求外,凡技术要求未提及或不够详尽之处,仍应遵守上述文件的相关规定执行。 1.3 在试验过程中,如需采用新技术、新工艺和新材料时,必须预先向监理人申报原因、对策措施等有关事宜,经监理人批准后方可实施。

碾压土石坝粘土斜墙施工

碾压土石坝粘土斜墙施工 刘菊琴 (中国水利水电第十二工程局第二工程公司,浙江金华321027 ) [摘要]基于江西金山金矿阳山尾矿库大坝工程特点,详细阐述了施工布置、施工顺序和施工方法,并对施工质量控制做了简要介绍。结果表明,通过采用有效的施工措施,保证了工期,节约了成本。 [关键词]土石坝;碾压;施工技术 [中图分类号] T V641. 2 [文献标识码] A [文章编号] 100228498 ( 2008) S1 20022 204 C o n struc t i on on Ro l ler C o m pa c t ed Ea r t h2rock D a m C l a y I n c l i n e d - wa ll L iu J uq i n ( The S econd Eng ineering C o. of S inohyd ro B u reau 12 Co. , L td. , J inhua, Z hejiang 321027, Ch ina) A b stra c t: B a sed on enginee ring cha rac te ristic s of go ld ta ilings da m of J in shan in J iangxi, con struc ti on a rrange m en t, se2 quence and m e thod a re ou tlined in de ta il.Then, the con struc ti on qua lity con tr o l is b riefly in tr oduced. The re su lts sho w con s truc t i on p e r i od is a s su r ed and co s t is saved by se l ec t ing effec t ive m e a s u r e s. Key word s: ea r th2r ock da m; r o l le r comp a c t ed; con s truc t i on techno l ogy 1 工程概况 江西金山金矿阳山尾矿库大坝工程位于德兴市花 桥镇境内,因原尾矿库( 1 号库) 已不能满足正常堆坝所必需的干滩长度和澄清距离, 为保证矿山的持续发展,决定筹建一座新的尾矿库即阳山尾矿库。主要由主坝、排水管、连接井、排水斜槽、溢洪道和Ⅰ号副坝等6 个分部工程组成, 主坝为碾压粘土防渗斜墙土石混合坝,坐卧于第四系坡积粘土层或强风化粘土层上。 坝顶高程120. 0m , 坝轴线最低原地面高程84. 12m ,清除草皮、树根、腐殖土和浮土等, 基底清至第四系坡积粘土层或强风化岩层, 清基深度约为0. 8m ,坝底清基后高程为83. 32m , 坝高36. 68m , 坝顶宽度5m ,坝顶轴线长180. 0m。上游坝坡1 ∶2. 75 , 下游坝坡1 ∶2. 5。坝基防渗采用在坝基山沟与两岸山体交接处均设置粘土齿槽,其中,粘土齿槽与基底山沟交接处深度为1. 5m ,与两岸山体交接处深度为1. 0m , 底宽均为3. 0m ,粘土齿槽回填粘土后必须采用机械碾 压密实,坝身采用碾压均质粘土斜墙和200 /0. 5 /200复合土工膜共同防渗, 均质粘土斜墙底部垂直厚度为 4. 5m。200 /0. 5 /200 复合土工膜铺在粘土斜墙上, 其中复合土工膜在坝基山沟处嵌入深度为1. 5m ,在两岸山体嵌入深度为 1. 0m。复合土工膜上铺一层砂石混合料垫层,厚200mm ,上游坝面采用C15 素混凝土预制块护坡,厚10 c m ,并用M7. 5 水泥砂浆灌缝。粘土防渗斜墙填筑土料就近在库区内采掘, 斜墙应均匀密实, 具有足够的抗剪强度, 较小的压缩性, 设计压实度为0. 96; 土料粒径≤5mm , 连续级配, 土质均匀,并且应按碾压试验确定的最优含水量,最大干密度控制。粘土斜墙渗透系数≤1 ×10 - 5 cm / s。库区气候属亚热带湿润气候, 年平均气温17 ℃, 最低为- 9 ℃, 最高为42 ℃; 雨量充沛, 年平均降雨量 1 900mm ,多集中在5 ~6 月。 2 施工特点及施工难点 本工程2005 年3 月10 日工程正式开工, 合同竣工日期为2005 年9 月10 日。土方填筑计划在6 月下旬至8 月底施工, 由于业主库内移民问题及前期资金不到位等原因,造成本应在施工黄金季节的土方填筑工作,推迟到2005 年11 月才开始施工,导致土方填筑工作处于跨年度和雨季施工中,造成巨大的施工困难,施工进度严重滞后。而业主又要求在2006 年 6 月水库能开始蓄水(后因雨水太多, 此目标延期至7 月底) 。此时土方填筑工程量为, 风化料20 万m3 , 粘土量4 万m3 ,复合土工膜铺设16 862m2 。这就要求项目部合理组合劳动力及机械配置,优化施工方案,做好雨季施工的各项施工措施。 粘土齿槽开挖已达到原设计要求, 但长沙勘察设[收稿日期] 2008 209 212 [作者简介] 刘菊琴,中国水利水电第十二工程局第二工程公司工程师, 工程科科长, 浙江省金华市白龙桥镇321027 , 电话: ( 0579 )83231314 , E2m a i l: sx1111 @126. co m

土石坝施工技术规范

SDJ213-83 《碾压式土石坝施工技术规范》 SL260-98 《堤防工程施工规范》 SL38-92 《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)》 SL239-1999 《堤防工程施工质量评定与验收规程》 3 、施工准备 3.1 对合同及设计文件进行深入具体条件编好施工组织设计。 3.2 做好各项技术准备,并做好“四通一平”临建工程,各种设备和器材的准备工作。导流及引排水工程已完成。 3.3 测量放样工作已验收合格,对主要测点已埋设牢固的标架、基石、坝(堤)身放样已按设计预留沉降量。 3.4对土料场进行现场核查,贮量应大于需用量的1.5-2.5 倍。土质及天然含水量符合设计要求。 3.5 施式机械、试验设备到位,已做防渗体土料碾压试验,基础清理已完成并经过验收。 4 、施工操作要求 4.1 土料开挖 4.1.1 料场开挖前应划定开挖范围,清除树根乱石及妨碍施工的一切障碍物,排除场内积水,开好排水沟。 4.1.2 土料的天然含水量接近施工控制下值时,采用立面开挖,含水量偏大时,采用平面开挖。 4.1.3 当层状土料有需剔除的不合格料层时,用平面开挖,当层状土料允许掺混时,用立面开挖。4.1.4 冬季施工宜用立面开挖。 4.1.5 取土坑壁应稳定,立面开挖时严禁掏底施工。 4.2 铺料 4.2.1 防渗体土料铺筑应平行堤轴线顺次进行,分段作业和长度不应小于100m ,人工作业时不小于50m。 4.2.2 作业面宜分成铺土、碾压、检验三段,以利流水作业,应分层统一铺土,统一碾压,专人取样检验,严禁出现界沟。 4.2.3 相邻施工段的作业面需均衡上升,若不可避免出现高差时,要以1:3-1:5 的斜坡连接。 4.2.4 土料宜用进占法卸料,用推土机或人工铺至规定部位,严禁将砂砾料或其他透水料与粘性土料混杂。 4.2.5 铺土厚度及块置直径限制尺寸如下表:铺土厚度和土块直径限制尽寸表 压实功能类型压实机具种类铺土厚度(cm)土块限制直径(cm) 轻型人工夯、机械夯15-20 20-25<5 <8 中型12T--15T 平碾斗容2.5m3 铲运机5T-8T 振动碾25-30 < 10 重型斗容大于7 m3 铲运机10T-16T 振动碾加载汽胎碾30-50 < 15 4.2.6 铺料至堤边时,应在设计边线外侧各超镇一定余量,人工铺料为10cm ,机械铺料 为 30cm。 4.2.7 通过保持填土面平整,算方上料,及时检测厚度等措施控制铺土厚度。土厚度允许误差为+0-5cm 。 4.3 碾压 4.3.1 碾压机械行走方向应平行于提轴线。分段分片碾压时相邻作业面的碾压搭接宽度,平 行提轴线方向不应小于0.5m,垂直堤线方向不应小于3cm。 432碾压机械进行碾压时,采用进退错距法作业。碾压搭接宽度大于10cm。铲运机兼作压

碾压混凝土坝的发展趋势

碾压混凝土坝的发展趋势漫谈 摘要:碾压混凝土坝的迅速发展是与其优越的技术、经济特点紧密相关的。本文主要分析了碾压混凝土坝的发展趋势,对于今后我国碾压混凝土坝的发展具有一定帮助。 关键词:碾压混凝土坝发展趋势新特点筑坝技术 1.引言 碾压混凝土坝是近30年来发展起来的一项筑坝技术,与常态混凝土筑坝用振捣器插入振捣密实的方法不同,其主要特点是使用水泥含量低,高掺粉煤灰的干硬性混凝土,采用与土石坝相同的运输和铺筑设备,薄层摊铺振动碾压、层层上升填筑。这实质是把混凝土坝结构与材料和土石坝施工方法两者的优越性加以综合,经过择优改进,相结合而成的一种筑坝新技术。这种筑坝方式能节省水泥,有利于大规模机械化作业,因而能缩短工期,降低工程造价1,2]。 2.碾压混凝土坝的地区分布较广泛规模日益扩大 碾压混凝土坝可修建在各种不同气候条件下的世界各个地区。在高气温地区,阿尔及利亚的贝利哈罗恩坝(坝高121m,碾压混凝土量169万m3),所处地区最高气温可达43℃;在低气温地区,美国的上静水坝(Upper Stillwater)(坝高91m,碾压混凝土量11客万ma)和加拿大的拉克罗伯森坝(坝高40m,碾压混凝土量2.8万m3),两坝所处地区冬季最低气温可达-37.5℃以下;在多雨地区,智利的潘戈坝(Pangue)(坝高113mm,碾压混凝土量66万m3),在13个月的施工期内总降水量达4436mm,最集中时3个月的降水量就达3130mm。碾压混凝土坝的设计者,对于工程的安全运行极为重视,经过10年设计、施工和运行方面的经验积累,碾压混凝土重力坝才突破了坝高50m左右的筑坝高度,并且也经过了同样长的时间,人们才有足够的信心去修建除重力坝之外的其他碾压混凝土坝型。2001年开工的我国龙滩碾压混凝土重力坝,坝高216.5m,坝体混凝土量为730万m3,已成为21世纪兴建的第一座、目前碾压混凝土筑坝史上最高的碾压混凝土坝。 3.碾压混凝土材料与筑坝技术在发展中相互促进 早期的碾压混凝土坝多采用低胶凝材料用量的贫浆碾压混凝土,而从目前较为稳定的发展趋势看,当今的碾压混凝土坝多采用高胶凝材料用量的富浆碾压混凝土。自1992年以来采用不同胶凝材料用量修建的碾压混凝土坝占总数的比例,稳定在以下的范围内:富浆碾压混凝土坝(胶凝材料用量150kg/m3以上)占(45±2)%;中等胶凝材料用量碾压混凝土坝(胶凝材料用量100-149 kg/m3)占(23±2)%;(日本)RCD坝占(16±2)%;贫浆碾压混凝土坝(胶凝材料用量低于

水利工程施工过程中碾压混凝土坝技术分析

水利工程施工过程中碾压混凝土坝技术分析 随着我国经济建设速度的不断加快,对于水利工程项目的投入也越来越多,混凝土施工作为水利工程施工中的重要环节,对于确保水利工程的建设质量有着重要的影响.碾压混凝土筑坝作为现今水利工程建设中主要应用的一种筑坝技术,在水利工程施工中被广为使用.文章将在分析总结碾压混凝土筑坝技术及施工工艺的基础上对其在施工过程中的注意要点进行介绍。 标签:碾压混凝土;水利工程;施工工艺;要点控制 前言 在我国的水利工程施工过程中,碾压混凝土坝是一种在水利工程施工中使用较多的一种坝型,其兼具施工速度和工程造价低等方面的优点,是一种在水利工程施工过程中应用较为广泛的一种坝型,文章将就碾压混凝土坝在施工过程中的一些注意要点进行介绍。 1 碾压混凝土简介 碾压混凝土是一种干硬性贫水泥的混凝土,其主要是由硅酸盐水泥、火山灰质掺合料、水以及外加剂和砂石等拌制成无塌落度的干硬性混凝土,其使用过程中需要采用与土石坝施工相同的运输及铺筑设备,并采用振动碾分层压实。完成后的碾压混凝土具有体积小、结构强度高、防渗性能好,坝身可溢流等特点,同时又兼具有土石坝施工程序简单、快速等的特点,在施工过程中可以大量使用工程机械以加快施工进度。 2 碾压混凝土坝的施工工艺 碾压混凝土坝在施工过程中采用的是通仓薄层碾压施工的施工工艺,其在施工过程中通过将水泥分成多个层级铺筑,各个层级使用振动碾来进行分层压实,但是在不同层级之间的结合程度上会受到所使用的碾压混凝土的配合比、不同层级之间的铺筑间隔时间以及浇筑时的气温、风速、湿度以及碾压遍数等的影响,从而影响水泥工程的施工质量。通过多年的水泥工程施工实践经验显示:良好的施工工艺能够确保碾压混凝土坝各土层之间的良好結合。 2.1 碾压混凝土坝施工过程中所使用的外加剂 在进行碾压混凝土的配比、拌合过程中需要添加一定的外加剂来提高碾压混凝土的结构性能,其添加的主要成分为引气剂和高效缓凝减水剂,使用这两种外加剂不但能够有效的提高碾压混凝土的抗冻融循环和抗环境侵蚀的能力,而且还可以使得新拌混凝土的泌水率大幅下降,使得碾压混凝土坝在冬季施工时在低温环境下工作时的效果大大提升。

大坝碾压砼施工专项方案

目录 一、施工特性1 二、施工程序及工期安排2 三、仓位规划方案及分层2 四、碾压混凝土运输入仓方案3 五、混凝土浇筑强度分析5 六、碾压砼施工准备6 七、碾压混凝土施工9 八、碾压混凝土养护20 九、主要施工设备配置21 十、碾压混凝土施工仓面管理21 十一、碾压混凝土保护及表面缺陷处理26 十二、碾压混凝土钻孔取芯31 十三、碾压混凝土施工质量控制、检查及验收35 十四、碾压混凝土施工质量及安全保证措施39

大坝碾压混凝土施工专项方案 一、施工特性 1、工程范围及工程量 本标碾压混凝土主要分布在大坝垫层以上坝体区域,碾压混凝土总量约 8.25万m3,约占大坝混凝土总量80%。 2、施工特点 (1)碾压混凝土施工干扰大、工序复杂 施工干扰大主要体现在:大坝碾压砼基本同时施工,碾压砼施工期间还需进行大坝常态混凝土及基础固结灌浆施工。 工序复杂体现在:除碾压混凝土施工本身工序较多外,还要考虑碾压混凝土与常态混凝土、变态混凝土及抗冲磨混凝土同层施工,碾压混凝土与基础固接灌浆、观测仪器埋设和帷幕灌浆施工等之间的相互关系。 综上所述,如何利用现场施工条件,合理进行施工组织,控制各工序施工质量,确保碾压混凝土按进度保质保量完工,则是本标段碾压混凝土施工控制的难点。 (2)施工质量要求高 望谟县桑郎水库工程(大坝枢纽工程)装机容量12600kW,碾压混凝土重力坝部分最大坝高90m,水库为中型,工程等别为Ⅲ等,枢纽大坝等主要建筑物为3级,如何严格依照施工规程规范和相关标准要求,精心策划,严格工艺作风,确保混凝土施工质量达到相关标准(如快速连续短间歇碾压施工,使层面抗剪断强度满足碾压混凝土抗剪强度设计技术指标),是本标段混凝土施工控制的重点。 (3)夏季、雨季施工特点明显,施工进度控制难度大 本地区气候在水平和垂直方向上差异很大,立体气候明显。桑郎河流域北部具有高原亚热带温凉湿润气候似的特点,阴天雨日多,日照较少,相对湿度较大;南部河谷盆地则具有南亚热带的气候特色,冬暖夏热。根据投标阶段施工方案和进度计划控制,在夏季、雨季必须安排碾压混凝土施工,如何合理安排碾压混凝

均质土坝施工方案

碾压式土石坝施工方案 1、工程概况 本工程位于石家庄良村,灰场四周初期坝采用均质土坝,顶宽2.0m,坝高2.4m。均质土坝工程量约为1.55X104m3.坝体填筑采用灰场内土料。坝外坡比为1:2,内坡比为1:2。 2、引用标准 SDJ213-83 《碾压式土石坝施工技术规范》 SL260-98 《堤防工程施工规范》 SL18-2004 《渠道防渗工程技术规范》 SL52—1993 《水利水电工程施工测量规范》 SL38-92 《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)》 SL239-1999 《堤防工程施工质量评定与验收规程》 GB/T 17642-2008 《土工合成材料非织造布复合土工膜》 3 、施工准备 3.1对合同及设计文件进行深入具体条件编好施工组织设计。 3.2做好各项技术准备,并做好“四通一平”临建工程,各种设备和器材的准备工作。导流及引排水工程已完成。 3.3测量放样工作已验收合格,对主要测点已埋设牢固的标架、基石、坝(堤)身放样已按设计预留沉降量。 3.4对土料场进行现场核查,贮量应大于需用量的1.5-2.5倍。土质及天然含水量符合设计要求。 3.5施式机械、试验设备到位,已做防渗体土料碾压试验,基础清理已完成并经过验收。 4 、施工操作要求 4.1土料开挖 4.1.1料场开挖前应划定开挖范围,清除树根乱石及妨碍施工的一切障碍物,排除场内积水,开好排水沟。 4.1.2土料的天然含水量接近施工控制下值时,采用立面开挖,含水量偏大时,采用平面开挖。 4.1.3当层状土料有需剔除的不合格料层时,用平面开挖,当层状土料允许掺混时,

用立面开挖。 4.1.4冬季施工宜用立面开挖。 4.1.5取土坑壁应稳定,立面开挖时严禁掏底施工。 4.2铺料 4.2.1防渗体土料铺筑应平行堤轴线顺次进行,分段作业和长度不应小于100m,人工作业时不小于50m。 4.2.2作业面宜分成铺土、碾压、检验三段,以利流水作业,应分层统一铺土,统一碾压,专人取样检验,严禁出现界沟。 4.2.3相邻施工段的作业面需均衡上升,若不可避免出现高差时,要以1:3-1:5的斜坡连接。 4.2.4土料宜用进占法卸料,用推土机或人工铺至规定部位,严禁将砂砾料或其他透水料与粘性土料混杂。 4.2.5铺土厚度及块置直径限制尺寸如下表: 铺土厚度和土块直径限制尽寸表 4.2.6铺料至堤边时,应在设计边线外侧各超镇一定余量,人工铺料为10cm,机械铺料为30cm。 4.2.7通过保持填土面平整,算方上料,及时检测厚度等措施控制铺土厚度。土厚度允许误差为+0-5cm。 4.3碾压 4.3.1碾压机械行走方向应平行于提轴线。分段分片碾压时相邻作业面的碾压搭接宽度,平行提轴线方向不应小于0.5m,垂直堤线方向不应小于3cm。 4.3.2碾压机械进行碾压时,采用进退错距法作业。碾压搭接宽度大于10cm。铲运机兼作压实机械时,采用轮迹排压法,轮迹搭压轮宽的1/3。 4.3.3机械碾压不到的部位,用蛙式打夯机或木夯机夯实,夯实采用连接环套打法,夯迹双向套压,夯压夯1/3,行压行1/3,分段分片夯实时,夯迹搭太宽度应不小于1/3夯

碾压式土石坝施工组织设计范文

1. 设计依据、设计内容与施工条件分析 1.1设计依据 1.1.1 设计工作需依据的基本资料应包括: (1)预可行性研究报告及审批意见、项目建议书及业主对本工程建设的要求。 (2)国家和工程所在地区有关基本建设的法规和条例。 (3)施工设备供应条件。 (4)国民经济有关部门和已建上下游梯级电站对本工程建设期间有关防洪、泄洪、度汛、灌溉、发电、供水、通航等要求。 (5)河流和工程地区的水文、气象特征及坝区的地形、地质等自然条件。 (6)枢纽布置、建筑物结构和对施工的要求。 (7)河道水流控制规划及水工模型试验成果。 (8)筑坝材料的勘探试验资料。 (9)交通运输条件及对外交通设计规划。 1.2 设计内容 1.2.1 碾压式土石坝施工组织设计应包括下述基本内容: (1)分析水文气象条件,确定各种坝料施工时段和有效工作日。 (2)坝体填筑料物来源选择,土石方动态平衡分析计算,料物开采、制备、调配和存弃规划。 (3)坝基开挖、基础处理、坝体填筑的程序和进度计划。 (4)上坝方式选择,上坝线路和其他施工临时设施布置。 (5)选择施工方案、施工方法、施工工艺、施工参数和主要施工设备配套选型。 (6)施工强度和施工设备、材料、用电负荷、劳动力计算。 (7)计算大型施工临时设施工程量和主体工程施工附加量。 (8)施工期环境保护措施。 1.3 施工条件分析 1.3.1 研究当地气象条件。当工程附近有两个或两个以上气象台(站)时,对气象台(站)观测资料的选择应考虑下列因素: (1)与工程所在地属同一气象分区的气象台(站)。 (2)与工程所在地较近的气象台(站) (3)观测系列较长、观测项目较全、观测精度较高的气象台(站)。 1.3.2 气象资料分析,可根据各气象要素对坝料施工影响的程度分为两类: (1)对坝料施工有显著影响的降水、气温和蒸发三个项目应作定量分析,除统计月总量和月平均数据外,还应根据其对施工影响程度的大小,统计各种量级在各个月份出现的天数。 (2)对供研究坝料施工条件参考的相对湿度、日照、风力风向和雾等观测资料,可仅统计月总量和月均量数据,以便定性分析。 在上述资料统计工作的基础上,提出当地气候特征对施工时段选择和防护措施的建议。 1.3.3 停工标准的确定包括下列内容: (1)国家规定放假的重大节日和不良的气象条件影响。 国家规定放假的重大节日指元旦、春节、 “五·一”劳动节和国庆节,一般情况下,按停工处理。 因不良气象条件因素而停工的时段和天数,应在研究筑坝材料施工特性和气候特征的基础上确定。 (2)在不采用特殊施工防护措施的条件下,统计有效工作日可采用表1-1 所列停工标

相关文档