文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新疆东方希望煤电铝一体化

新疆东方希望煤电铝一体化

新疆东方希望煤电铝一体化

循环产业项目

循环水系统设备技术条件

新疆东方希望有色金属有限公司

2012-2-

目录

一、总则 (1)

二、工程概况 (3)

三、自然条件与公用系统技术条件 (3)

3.1自然条件 (3)

3.2公用系统技术文件 (4)

3.3使用环境 (4)

四、设备描述 (4)

五、主要技术要求 (4)

5.1设备规格明细表 (4)

5.2 主要技术参数...................... 错误!未定义书签。

六、供货范围 (7)

七、安装调试要求 (7)

八、资料交付 (8)

一、总则

1.1本技术部分适用于新疆东方希望煤电铝一体化产业项目碳素系统20万吨化学水处理系统设备,它提出了该系统设备的功能、性能、材料等方面的技术要求及相关的技术服务。本招标项目为煅烧循环水系统总承包项目,投标方负责整套工艺系统阀门与管道供货及安装调试和相关技术服务。本招标文件并未规范所有的设备及材料,投标方提供系统安装所必须的所有设备及材料,并完善整个系统。

1.2、本技术部分并未对一切技术细节做出规定,投标方应提供符合技术部分的技术条件和满足招标方使用要求的优质产品。在本技术条件中招标方提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。

1.3、本技术部分所用的标准如与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.4、交货地点:新疆昌吉市吉木萨尔县五彩湾工业园区新疆东方希望有色金属有限公司预焙阳极工程建设工地。

1.5、交货期: 2012年 5月25日前

二、工程概况

2.1、生产规模:年设计生产预焙阳极20万吨/年

2.2、安装地点:新疆东方希望煤电铝一体化产业项目施工现场。

三、自然条件与公用系统技术条件

3.1自然条件

最大积雪深度:35cm

最大冻土深度:155 ㎜

年平均降雨量:191.0 ㎜

年平均蒸发量:2046.7㎜

日最大降雨量:58.2㎜

最大风速:24m/s

年平均风速: 1.8m/s

主导风向:NW极限最高气温:41.6℃

极限最低气温:-36℃

年平均气温:7.4℃

年平均气压: 934.3KPa

厂区海拔标高:500m

年平均相对湿度:57%

地震烈度:7度

3.2公用系统技术文件

供电电源: AC50±1HZ, 380±10%(三项四线制),电源由招标方接至投标方就地控制柜。

3.3使用环境

3.3.1环境空气:室内,多粉尘场所车间粉尘浓度:10mg/m3,环境空气中含有碳粉、炭氢化合物等有害物质,在高湿度期间,温度急降可能凝露。

3.3.2环境温度:-30—+40℃

四、设备描述

本系统设备用于煅烧循环水系统泵站、配套设备及用水点等各处控制阀门。

五、主要技术要求

.1设备规格明细表

序号设备名称

规格型号

安装地点单

备注

1

电动偏心半球

Q940H-10

DN200 N=0.55KW

煅烧循环水台2

含安装

法兰

2

电动偏心半球

Q940H-10

DN300 N=0.75KW

阳极浊循环水台2

含安装

法兰

3

电动偏心半球

Q940H-10

DN400 N=0.75KW

煅烧循环水台4

含安装

法兰

4

电动偏心半球

Q940H-10

DN450 N=1.1KW

煅烧循环水台8

含安装

法兰

5

电动偏心半球

Q940H-10

DN500 N=1.1KW

煅烧循环水台 4

含安装

法兰

6

电动偏心半球

Q940H-10

DN700 N=1.5KW

煅烧循环水台 3

含安装

法兰

7

手动偏心半球

阀Q340H-10

DN700

煅烧循环水台 6

含安装

法兰

8

手动偏心半球

阀Q340H-10

DN450

煅烧循环水

(上塔及自吸泵)

台3+2

含安装

法兰

9

手动偏心半球

阀Q340H-10

DN400

煅烧循环水

(自吸泵)

台 2

含安装

法兰

10

手动偏心半球

阀Q340H-10

DN200

煅烧循环水台9

含安装

法兰

11

手动偏心半球

阀Q340H-10

DN150

煅烧循环水台 2

含安装

法兰

12 手动蝶阀D341X-10 DN100 煅烧循环水台 3

含安装

法兰13 手动蝶阀D341X-10 DN50 煅烧循环水台 1

含安装

法兰

14

多功能水泵

控制阀JD745X-10 DN200 煅烧循环水台 2

含安装

法兰

15

多功能水泵

控制阀JD745X-10 DN400

煅烧循环水(自吸

泵)

台3+2

含安装

法兰

16

多功能水泵

控制阀JD745X-10 DN450

煅烧循环水(自吸

泵)

台3+2

含安装

法兰

17 铜球阀Q11F-16

DN15

煅烧循环水台10 铜球阀

18 铜球阀Q11F-16

DN20

煅烧循环水台10 铜球阀

19 铜球阀Q11F-16

DN25

煅烧循环水台10 铜球阀

5.2 主要技术参数

5.2.1.电动偏心半球阀

5.2.1.1 型号:Q940H-10

5.2.1.2 技术性能:DN400 N=0.75KW

5.2.1.3 数量: 4 台(含安装法兰)

5.2.2 电动偏心半球阀

5.2.2.1 型号:Q940H-10

5.2.2.2 技术性能:DN450 N=1.1KW

5.2.2.3 数量:8 台(含安装法兰)

5.2.3 电动偏心半球阀

5.2.3.1 型号:DYQ940-10

5.2.3.2 技术性能:DN500 N=1.1KW

5.2.3.3 数量: 4 台(含安装法兰)

5.2.4 电动偏心半球阀

5.2.4.1 型号:DYQ940-10

5.2.4.2 技术性能:DN700 N=1.5KW

5.2.4.3 数量: 3 台(含安装法兰)

5.2.5电动偏心半球阀(煅烧循环水过滤泵用)

5.2.4.1 型号:DYQ940-10

5.2.4.2 技术性能:DN200 N=0.55KW

5.2.4.3 数量: 2 台(含安装法兰)

5.2.6电动偏心半球阀(碳素浊水泵房)

5.2.4.1 型号:DYQ940-10

5.2.4.2 技术性能:DN300 N=0.75KW

5.2.4.3 数量: 2 台(含安装法兰)

5、3电动阀门

电动阀门采用偏心半球阀,所配电动执行机构须采用优质产品,可在较为复杂情况下,平稳可靠的运行,电动偏心半球阀门共计23台。选用智能一体化电动机构(BIQ\天津伯纳德、上海自仪、无锡工装等厂家的电动执行机构)并附带无线遥控器(1个/台)。

煅烧循环水车间阀门附带机旁控制箱(控制箱配有:多台阀门集中设置一体箱,控制按钮下设置阀门编号的位置)。

电动阀现场电源柜要求:

5.3.1 双电源自动投切,自动投切装置选用施耐德ATS系列

5.3.2 电源柜能实现各阀门电源转换,开、关功能;并附带各阀门的电源指示灯;

5.3.3 现场电源柜钢板厚度不低于2.0mm

5.3.4 每个电源柜设置12个阀门的电源。

5.3.5 阀门电源由端子引出。

具体数量:煅烧循环水:2个落地式电源柜;

电动阀门所配电动执行机构要求体积小、重量轻、便与检修,操作灵活。

功能要求:减速机构、行程控制机构、转矩限制机构、手动、电动切换机构、设置开度指示器,能上传位置信号(能带中间位置信号)。

电动执行机构具有结构简单、性能可靠的双相力矩保护装置,具有电机过热保护和断相保护功能。

驱动方式:采用质量优良的电动机驱动;可手动、电动相互切换;阀杆不易变形;

阀体材料:铸钢,做工精细,无砂眼;

连接方式:法兰连接

密封面材料:硬质合金钢;具有耐腐蚀性和耐磨性,密封性良好;

规格型号:见附件材料表

阀门本体使用寿命不小于20年;

其中电动阀门21台(含安装法兰),多功能控制阀12台(含安装法兰),手动偏心半球阀13台(含安装法兰),手动蝶阀15台(含安装法兰),铜球阀30台,以上阀门共计91台,具体数量见阀门明细表.

六、供货范围

6.1 投标方的任务是在甲、乙双方商定的时间内,提供给甲方所需数量的设备和

备品备件,并保证附合本技术规范书的条文和甲方书面提出的特殊要求。6.2 投标方提供的设备是先进的、完整的成套设备。如设备清单中位列入而且确

实是供方供货范围中应该有的,并且是满足技术规范对合同设备的性能保证值要求所必须的,均由乙方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件、服务及技术指导等补供,且不发生任何费用问题。

6.3 投标方提供的设备成套供货范围:(每台设备的供货范围,包括但不限于)

设备本体(含阀门本体、配对法兰、紧固件及弹簧、平光垫片及密封件等)。

螺栓、螺母和垫圈(含弹簧、平光垫圈)。

进出口配对接口法兰及密封件(配对法兰要求采用国标,密封件采用金属绕垫片)。

6.4 提供两年的备品备件清单,并单独分项报价。

七、安装调试要求

7.1 投标方应派出合格的工程师和安装人员到项目所在地点进行指导安装和负

责系统调试,并承担其派出人员的一切费用。

7.2 在系统装置安装结束后,进行装置的分部和整套调试。全部设备运行应通过

不少于72小时的可靠性试验,在完成可靠性试验之后,在合同规定的期间内进行合同规定的性能考核试验。

7.3 投标方应提供所供淡化装置调试、可靠性运行和性能考核试验的项目、试验

内容、程序及所有相关的文件资料。

八、资料交付

8.1投标方投标时需提供的主要技术文件,包括但不限于以下内容:——设备总装配图及各组成分项装配图;

——易损件清单及更换周期;

——设备的技术规格及性能指标;

——设备的总重及各组成分项重量;

——提供的技术文件和图纸须遵循国家标准,采用公制单位;

----阀门压力试验报告

----阀门配套附件的详细图纸或参数

--电动装置安装图

--电机动机动行和维护说明书

--启动力矩、最大力矩及转动惯量

--启动电流、满载电流、允许堵转时间等

--甲方其他需要的材料

相关文档
相关文档 最新文档