电气设备倒闸操作规定

电气设备倒闸操作规定 倒闸操作在火力发电厂的电气运行工作中非常频繁和重要,因此要严格按照规定执行好电气操作任务,认真贯彻落实电气运行各项管理制度,确保人身、设备安全和系统稳定。 电气操作应坚决杜绝发生下列恶性误操作: 1.带负荷拉合刀闸 2.带电装设接地线(合接地刀闸) 3.带接地线(接地刀)合闸送电 4.误拉合开关 5.误入带电间隔 6.非同期并列 (一)倒闸操作与设备状态 电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变系统的运行方式所进行的一系列操作,称为倒闸操作。 倒闸操作与电气设备实际所处的状态密切相关,设备所处的状态不同,倒闸操作的步骤、复杂程度也不同。故进行电气设备的倒闸操作,必须了解设备所处的状态,根据设备的状态和系统运行方式,写好操作票,然后进行倒闸操作。 电气设备有检修、冷备用、热备用和运行四种状态,分别加以说明: 1.运行状态:指设备的开关、闸刀合上,继电保护及自动装置投入,控制、信号、储能合闸、保护等电源均送上。 2.热备用状态:指设备的开关断开,而闸刀在合上位置,其它同运行状态。 3.冷备用状态:指设备的开关、闸刀均断开,控制电源小开关断开,设备本身保护均投入,但跳其它设备压板退出,其它设备跳本设备压板可不退出。 4.检修状态:指检修设备各侧开关、闸刀均断开,相应接地闸刀合上或挂上接地线,并挂好标志牌。 (二)倒闸操作的内容 倒闸操作有一次设备的操作,也有二次设备的操作,其操作内容如下: 1.合上(断开)开关; 2.合上(拉开)闸刀; 3.合上(拉开)接地刀闸(拆除或挂上接地线); 4.装上(取下)某些控制回路、合闸回路、电压互感器回路的熔断器; 5.投入(停运)某些继电保护和自动装置及改变其整定值。 (三)倒闸操作一般规定 1.倒闸操作必须得到值长的命令才能执行。 2.倒闸操作必须由具备操作条件的人员进行。

母线及刀闸的正常运行及事故处理(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 母线及刀闸的正常运行及事故 处理(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

母线及刀闸的正常运行及事故处理(通用 版) 第一节母线及刀闸的正常运行 1.1温度及温升规定: 1.1.1母线固定接头允许温度为75℃,温升为45℃; 1.1.2金属导线及母线允许温度为70℃,温升为45℃; 1.1.3刀闸的允许温度为70℃,温升为35℃; 1.1.4保险器接头允许温度为120℃,温升为85℃; 1.2母线及刀闸用1000V—2500V的摇表测,不得低于2000MΩ。 1.3刀闸禁止在带负荷情况下进行操作,断路器在合闸前应合好所属刀闸,断路器断开后才允许断开刀闸。 1.4当回路上没有断路器时,允许刀闸进行如下操作: 1.4.1投入或切断电压互感器;

1.4.2投入或切断长度不超过5KM的空载电缆线路的充电电流; 1.4.3用刀闸拉开或投入电压6KV及以下不大于70A的环路均衡电流; 1.4.4用母线刀闸投入或拉开该母线的充电电流,充电前应用有保护的断路器向该母线充过电; 1.4.5用380V刀闸对两端各并在380V一个母线上的平行线路进行并列或解列; 1.4.6用380V刀闸拉开和投入380V系统的电缆线路充电电流; 1.5严禁刀闸进行下列操作: 1.5.1在断路器或空气开关合闸状态下,严禁用刀闸送电或停电; 1.5.2对560KVA及以上变压器进行送电; 1.5.3切断接地电流。 1.6送电前应将所发出的工作票全部收回,并拆除一切安全措施,恢复永久性遮拦和标示牌。 1.7送电前应进行下列检查:

电气主接线基本形式

电气主接线基本形式 第一节 单母线接线 一 单母线接线 1.接线特点 单母线接线如图10-1所示 单母线接线的特点是每一回路均经过一台断路器QF 和隔离开关QS 接于一组母线上。断路器用于在正常或故障情况下接通与断开电路。断路器两侧装有隔离开关,用于停电检修断路器时作为明显断开点以隔离电压,靠近母线侧的隔离开关称母线侧隔离开关(如11QS ),靠近引出线侧的称为线路侧隔离开关(如13QS )。在主接线设备编号中隔离开关编号前几位与该支路断路器编号相同,线路侧隔离开关编号尾数为3,母线侧隔离开关编号尾数为1(双母线时是1和2)。在电源回路中,若断路器断开之后,电源不可能向外送电能时,断路器与电源之间可以不装隔离开关,如发电机出口。若线路对侧无电源,则线路侧可不装设隔离开关。 图10-1 单母线接线 L1 1QF 4QF 13QS 11QS 2QF

二、单母线分段接线 1.接线特点 单母线分段接线,如图10-2所示。 正常运行时,单母线分段接线有两种运行方式: (1)分段断路器闭合运行。正常运行时分段断路器0QF 闭合,两个电源分别接在两段母线上;两段母线上的负荷应均匀分配,以使两段母线上的电压均衡。在运行中,当任一段母线发生故障时,继电保护装置动作跳开分段断路器和接至该母线段上的电源断路器,另一段则继续供电。有一个电源故障时,仍可以使两段母线都有电,可靠性比较好。但是线路故障时短路电流较大。 (2)分段断路器0QF 断开运行。正常运行时分段断路器0QF 断开,两段母线上的电压可不相同。每个电源只向接至本段母线上的引出线供电。当任一电源出现故障,接该电源的母线停电,导致部分用户停电,为了解决这个问题,可以在0QF 处装设备自投装置,或者重要用户可以从两段母线引接采用双回路供电。分段断路器断开运行的优点是可以限制短路电流。 图10-2 单母线分段接线 L1 1QF 0QF 01QS I 段 Ⅱ段 13QS 11QS 2QF 02QS

电气主接线的基本形式及优缺点

第四章电气主接线 第2节单母线接线 主接线的基本形式,就是主要电气设备常用的几种连接方式。概括的讲可分为两大类:有汇流母线的接线形式;无汇流母线的接线形式。 变电所电气主接线的基本环节是电源(变压器)、母线和出线(馈线)。各个变电所的出线回路数和电源数不同,且每路馈线所传输的功率也不一样。在进出线数较多时(一般超过4回),为便于电能的汇集和分配,采用母线作为中间环节,可使接线简单清晰,运行方便,有利于安装和扩建。但有母线后,配电装置占地面积较大,使用断路器等设备增多。无汇流母线的接线使用开关电器较少,占地面积小,但只适于进出线回路少,不再扩建和发展的变电所。有汇流母线的接线形式主要有:单母线接线和双母线接线。 一、单母线接线 单母线接线的特点是整个配电装置只有一组母线,每个电源线和引出线都经过开关电器接到同一组母线上。供电电源是变压器或高压进线回路,母线即可以保证电源并列工作,又能使任一条出线路都可以从电源1或2获得电能。每条回路中都装有断路器和隔离开关,靠近母线侧的隔离开关称作母线隔离开关,靠近线路侧的称为线路隔离开关(在实际变电所中,通常把靠近电源侧的隔离开关称为甲刀闸,把靠近负荷侧的隔离开关称为乙刀闸。 断路器具有开合电路的专用灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,用来作为接通或切断电路的控制电器。 隔离开关没有灭弧装置,其开合电流能力极低,只能用作设备停运后退出工作时断开电路,保证与带电部分隔离,起着隔离电压的作用。同一回路中在断路器可能出现电源的一侧或两侧均应配置隔离开关,以便检修断路器时隔离电源。 同一回路中串接的隔离开关和断路器,在运行操作时,必须严格遵守下列操作顺序:如对馈线L1送电时,须先合上隔离开关QS1和QS2,再投入断路器QF2;如欲停止对其供电,须先断开QF2,然后再断开QS3和QS2。为了防止误操作,除严格按照操作规程实行操作票制度外,还应在隔离开关和相应的断路器之间,加装电磁闭锁、机械闭锁。接地开关(又称接地刀闸)QS4是在检修电路和设备时合上,取代安全接地线的作用。当电压在110kV及以上时,断路器两侧的隔离开关和线路隔离开关的线路侧均应配置接地开关。对35kV及以上的母线,在每段母线上亦应设置1~2组接地开关或接地器,以保证电器和母线检修时的安全。

220kV母线倒闸操作讲义

220kV母线倒闸操作讲义(实操课) 课程目标 通过本次课程,使学生们了解掌握双母线倒闸操作基本要求、遵循原则、及倒、停母线操作相关知识。达到能熟练的手工填写(220kV母线)倒闸操作票。 一、220kV母线及部分设备 1、什么是母线 在发电厂和变电所的各级电压配电装置中、将发动机、变压器与各种电器连接的导线称为母线。母线是各级电压配电装置的中间环节,它的作用是汇集、分配和传送电能。 2、思考题 1)母线的作用是什么何种情况应设置母线 母线的作用:是汇集和分配电能。 在进出线较多的情况下,为便于电能的汇集和分配,应设置母线,这是由于安装时,不可能将很多回进出线安装在一点上,而是将每回进出线分别在母线的不同点连接引出。一般具有四个以上间隔时,就应设置母线 2)母线有哪些部件组成 母线组成:由导线、绝缘子、架构(支杆)接地装置、金具。导线形式有软导线(钢芯铝导线)、硬导线(管型和矩形铝或铜导线)。

二、220kV母线接线方式 1、有汇流母线的接线形式可分为两大类: (一)单母线: 1:单母线 2:单母线分段 3:单母线(分段)带旁路(二)双母线: 1:双母线 2:双母线分段(单分段双分段) 3:双母线(分段)带旁路 4:3/2断路器接线 5:变压器-母线组接线 2、双母线

3、双母线接线特点 有两组母线(Ⅰ、Ⅱ)。 每一个电源回路和出线回路均通过一台断路器和两台隔离开关分别接到两组母线上。两组母线通过一台母联断路器相连。 1)双母线接线优点 供电可靠性大,轮流检修母线时,不必中断对用户的供电; 检修任何一条母线的隔离开关时,只需将隔离开关所属的线路停电,其余线路可以不停电; 当一条母线发生故障时,可以用另一条母线迅速恢复供电,缩小线路停电范围; 任何一条线路的断路器因故不能操作时,可以用倒母线的方式,用母联断路器代替线路断路器进行操作; 运行方式灵活;

母线及刀闸的正常运行及事故处理(2021)

母线及刀闸的正常运行及事故 处理(2021) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0919

母线及刀闸的正常运行及事故处理(2021) 第一节母线及刀闸的正常运行 1.1温度及温升规定: 1.1.1母线固定接头允许温度为75℃,温升为45℃; 1.1.2金属导线及母线允许温度为70℃,温升为45℃; 1.1.3刀闸的允许温度为70℃,温升为35℃; 1.1.4保险器接头允许温度为120℃,温升为85℃; 1.2母线及刀闸用1000V—2500V的摇表测,不得低于2000MΩ。1、操作任务一:10kVⅠ段母线由运行转冷备用 1.拉开400V1号所用变进线41开关 2.检查400V 1号所用变进线41开关电流表指示正确 3.检查400VⅠ段母线电压表指示正确 4.检查400V1号所用变进线41开关电气指示确在分位 5.检查400V1号所用变进线41开关确已拉开 6.合上400V1,2母线联络40开关 7.检查400V1,2母线联络40开关电流表指示正确 8.检查400VⅠ段母线电压表指示正确 9.检查400V1,2母线联络40开关电气指示确在合位 10.检查400V1,2母线联络40开关确已合好 11.将400V1号所用变进线41小车开关由工作位置摇至试验位置 12.检查400V1号所用变进线41小车开关确已摇至试验位置 a)(上述为倒站用变) 13.退出10kV分段014开关柜跳1号主变进线压板 14.退出10kV分段014开关柜跳2#主变进线压板 15.退出10kV分段014开关柜保护合闸压板 16.投入10kV分段014开关柜闭锁备自投压板 a)(上述为退备自投)) 17.拉开1号电容器001开关 18.检查1号电容器001开关遥测指示正确 19.检查1号电容器001开关遥信指示确在分位 20.拉开隆井线003开关 21.检查隆井线003开关遥测指示正确 22.检查隆井线003开关遥信指示确在分位 23.拉开隆研线004开关 24.检查隆研线004开关遥测指示正确 25.检查隆研线004开关遥信指示确在分位 26.拉开隆秀C线006开关 27.检查隆秀C线006开关遥测指示正确 28.检查隆秀C线006开关遥信指示确在分位 29.拉开1号站用变013开关 30.检查1号站用变013开关遥测指示正确 31.检查1号站用变013开关遥信指示确在分位 32.退出1号主变压器保护1屏22LP低复合电压压板 33.退出1号主变压器保护2屏22LP低复合电压压板 34.检查1号主变10kV进线005开关遥测指示正确 35.拉开1号主变10kV进线005开关 36.检查1号主变10kV进线005开关遥信指示确在分位 37.将1号主变测控屏1#主变10kV控制开关由远方位置切至就地位置 38.检查10kVⅠ段母线电压遥测指示正确

倒母线操作解析

倒母线操作解析 1.检查220KV母联开关确在合闸位置。 ?目的:确认正付母线确在并列状态,否则,合刀闸时可能产生用刀闸合环(相当于带负荷合刀闸)或拉刀闸时产生用刀闸解环(相当于带负荷拉刀闸)的误操作事故,且母线压差越大,危害越大,所以一定要检查母联开关确在合闸位置。省中调规程规定:用刀闸解合环操作,设备主管单位应事先经过计算、试验和批准,并对其安全性、可靠性负责。 2.将母差保护改为单母方式。 ?根据各站母差保护配置的不同,做如下操作 ?⑴投互联压板(BP-2) ?可投互联压板;可设定保护控制字中的“强制母线互联”软压板,强制母线互联;或依靠刀闸辅助接点自适应倒闸操作;此时差动回路改为一个母线大差动。 ?⑵投单母压板 ?⑶将切换开关QK打至“破坏固定”位置。 ?差动保护使用大差比率差动元件作为区内故障判别元件;使用小差比率差动元件作为故障母线选择元件。 ?母线分列运行:大差比率差动元件自动转用比率制动系数低值 ?母线互联运行:小差比率差动元件自动退出——保护不进行故障母线的选择,一旦发生故障同时切除两段母线。 ?对于BP-2B母差保护,当两组母线刀闸同时合上时,装置自动判别为母线互联,但为了保证在整个倒母线过程中,母线有故障不经选择元件,直接跳2条母线,确保人身设备安全,采用强制互联。一定要在取母联开关操作保险之前将母差保护改为单母方式。否则如果任一条母线故障,都将是母联失灵启动跳开另一条母线,延误了母线故障切除时间,有可能造成系统稳定破坏。 3.检查母差保护不平衡电流正常 ?对于微机保护母差不平衡电流应不大于100MA,PMH-3型不大于10MA也是一项反措,目的是比较倒母线前后母差不平衡电流的大小,对于PMH-3型母差保护能够及时发现开关母差CT连片接触是否良好,以便及时发现异常。

箱式变电站的常见事故处理规范

变电站的各类事故处理 一、线路故障跳闸的现象及处理 1、永久性故障跳闸,重合闸动作未成功 (1)现象 1) 警铃响、喇叭叫,跳闸开关指示灯出现红灯灭、绿灯闪光,电流表、有、无功功率表指示为0 2) 控制屏光字牌“保护动作”、“重合闸动作”、“收发讯机动作”等;中央信号屏“掉牌未复归”、“故障录波器动作”等亮 3) 保护屏故障线路保护及重合闸动作信号灯亮或继电器动作掉牌,微机保护显示出故障报告,指示保护动作情况及故障相别的动作情况 4) 现场检查该开关三相均在分闸位置 (2)处理 1) 记录故障时间,复归音响,检查光字信号,表计指示,检查并记录保护动作情况,确认后复归信号 2) 根据上述现象初步判断故障性质、范围、并将跳闸线路名称、时间、保护动作情况等向调度简要汇报 3) 现场检查开关的实际位置和动作开关电流互感器靠线路侧的一次设备有无短路、接地等故障,跳闸开关油色是否变黑,有无喷油现象等;若开关机构为液压操动机构,检查液压机构各部分及压力是否正常;若开关机构为弹簧操动机构,检查压力、有无漏气;对保护动作情况进行检查分析,确定开关进行过一次重合 4) 如线路保护动作两次并且重合闸动作,可判断线路上发生了永久性短路故障 5) 将检查分析情况汇报调度,根据调令将故障线路停电,转冷备用 6) 上述各项内容记录在运行记录、开关事故跳闸记录中 二、母线故障跳闸的现象及处理 1、母线故障跳闸的现象 (1)警铃、喇叭响,故障母线上所接开关跳闸,对应红灯灭,绿灯闪光,相应回路电流、有、无功功率表指示为0 (2)中央信号屏“母差动作”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字亮,故障母线电压表指示为0 (3)母线保护屏保护动作信号灯亮 (4)检查现场母线及所连设备、接头、绝缘支撑等有放电、拉弧及短路等异常情况出现 (5)如果是低压母线或未专设母线保护的母线发生故障,则由主变后备保护断开主变(电源侧)相应开关 2、母线故障跳闸原因 (1)母线绝缘子和断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络故障

母线接线形式

一、电气主接线及电气主接线图 1、定义 电气主接线:由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受与分配电能得电路,成为传输强电流、高电压得网络,又称为一次接线或电气主系统。 电气主接线电路图:用规定得电气设备图形符号与文字符号,表示设备得连接关系得单线接线图。 2、作用 电气主接线就是发电厂、变电站电气部分得主体。主接线得拟定与设备得选择、配电装置得布置、继电保护与自动装置得确定、运行可靠性、经济性以及电力系统得稳定性与调度灵活性等密切相关。 3、对电气主接线得基本要求 1)可靠性 a、分析可靠性要考虑: (1)发电厂与变电站在电力系统中得地位与作用 (2)用户得负荷性质与类别 (3)设备制造水平 (4)运行经验 b、评价可靠性得具体分析内容: 断路器检修停电范围、时间 母线故障或检修 厂站全停及对系统稳定得影响 2)灵活性 (1)操作得方便性(2)调度得方便性(3)扩建得方便性

3)经济性 (1)节省一次投资(2)占地面积少(3)电能损耗少 二、电气主接线得基本接线形式 1、有母线接线:单母线接线(单母线分段接线、单母线分段增设旁路接线);双母线接线(双母线分段接线、双母线分段增设旁路接线);一台半断路器接线。 2、无母线接线:单元接线(扩大单元接线);桥形接线(内桥、外桥);角形接线(三角/四角/五角/六角) 三、220KV母线得接线形式及优缺点: 1)单母线接线:单母线接线具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建等优点,但可靠性与灵活性较差。当母线或母线隔离开关发生故障或检修时,必须断开母线得全部电源。 2)双母线接线:双母线接线具有供电可靠,检修方便,调度灵活或便于扩建等优点。但这种接线所用设备多(特别就是隔离开关),配电装置复杂,经济性较差;在运行中隔离开关作为操作电器,容易发生误操作,且对实现自动化不便;尤其当母线系统故障时,须短时切除较多电源与线路,这对特别重要得大型发电厂与变电所就是不允许得。 3)单、双母线或母线分段加旁路:其供电可靠性高,运行灵活方便,但投资有所增加,经济性稍差。特别就是用旁路断路器带路时,操作复杂,增加了误操作得机会。同时,由于加装旁路断路器,使相应得保护及自动化系统复杂化。 4)3/2及4/3接线:具有较高得供电可靠性与运行灵活性。任一母线故障或检修,均不致停电;除联络断路器故障时与其相连得两回线路短时停电外,其它任何断路器故障或检修都不会中断供电;甚至两组母线同时故障(或一组检修时另一组故障)得极端情况下,功率仍能继续输送。但此接线使用设备较多,特别就是断路器

1倒闸操作的基本原则

倒闸操作的基本原则 (一) 倒闸操作的基本原则 一、倒闸操作概述 1.倒闸操作的概念 倒闸操作是指电气设备从一种状态转换到另一种状态,或从某种运行方式转换到另一种运行方式的操作过程。 2.设备状态分类 1)运行状态:设备的断路器和隔离开关都在合闸位置,电源至受电端的电路接通。 2)热备用状态:断路器在断开位置,隔离开关在合闸位置,断路器一经合闸即转为运行状态。 3)冷备用状态:设备的断路器和隔离开关均在断开位置,该设备与其它带电设备之间有明显的断开点。 4)检修状态:设备的断路器和隔离开关均已断开,设备转为检修。设备已布置了安全措施(一次设备检修时含设备接地线、临时围栏、各种标示牌等)。 3.倒闸操作状态转换应遵循的规律 1)设备由运行往检修的转换:运行状态→热备用状态→冷备用状态→检修状态。 2)设备由检修往运行的转换:检修状态→冷备用状态→热备用状态→运行状态。 4.倒闸操作的依据 1)调度管辖的设备,依据调令执行操作的。 2)调度管辖的设备,在操作中可以自行投停的。 3)变电站自行管辖的设备,依据站领导指令操作,依据工作票的要求进行。 5.倒闸操作的途径

1)就地操作,如隔离开关。 2)遥控操作。 3)程序操作。 6.倒闸操作的分类 1)监护操作。 2)单人操作。 (1)依据电话指令填票,复诵无误。 (2)设备和人员应经批准、考核。 3)检修人员操作 (1)经考试合格、批准的,可进行检修设备的拉合。(2)接、发令程序和要求须经总工审定、批准。 二、倒闸操作的项目及要求 1.倒闸操作的项目 1)电力线路的倒闸操作; 2)电力变压器的倒闸操作; 3)母线的倒闸操作; 4)电网合环和解列的倒闸操作; 5)改变变压器中性点运行方式; 6)电力电容器、电抗器的倒闸操作; 7)电压互感器的倒闸操作; 8)所用变的倒闸操作; 9)继自装置的切换。

母线失电事故处理

380VPC段母线失电处理 1、查明该380V母线所带负荷属于哪个专业,询问该专业在380V母线失电前是否启 动转动设备。 2、禁止用联络开关给故障母线送电 3、查380V母线进线开关上口是否失电,如果380V母线进线开关上口带电,应立即 将380V母线进线开关上口电源断开,且验电三相确无电压。 4、查380V母线进线开关有无保护动作信号,查明380V母线进线开关跳闸原因。 5、将380V母线进线开关摇至检修位。 6、将该380V母线上所带负荷做好记录。 7、将该380V母线上所有负荷拉至检修位。 8、验明380V母线三相确无电压。 9、测380V母线三相绝缘是否良好,若380V母线三相绝缘良好,应立即对该段失电 母线进行充电。 10、对该380V母线所带负荷逐个测量绝缘是否良好,查找该段380V母线失电的 故障点,并将其隔离,通知检修处理。 11、如果对所有负荷测绝缘无法找到故障点,应采用排除法逐个对负荷进行试送 电,查找该段380V母线失电的故障点,并将其隔离,通知检修处理。 6KV段母线失电处理 查ECS画面报警信号,判断6KV段母线失电原因。 就地查6KV段母线进线开关和备用开关查综保装置,并记录开关的保护动作信号和开关的保护动作时间。 联系各专业,询问在6KV段母线失电前是否启动6KV转动设备,尽早判断故障点,查明失电原因。 将6KV段母线进线开关和备用开关摇至检修位,将6KV故障母线进行隔离。 尽快将失电的低压PC段母线通过低压联络开关恢复供电。 将6KV段母线所有负荷开关摇至检修位。 验明6KV段母线三相确无电压。 测6KV段母线三相绝缘是否良好,若6KV母线三相绝缘良好,应立即恢复6KV母线供电。 将6KV备用进线开关恢复热备用,并解除6KV快切装置闭锁信号。 对该6KV段母线所带负荷逐个测量绝缘是否良好,查找6KV段母线失电的故障点,并查明原因,通知检修处理。 故障点找到后,将其进行隔离,逐个恢复该故障6KV段母线所带负荷的供电。 将低压联络开关接带的低压厂用电恢复到正常的运行方式。

变电站接线方式

变电站接线方式 1线路变压器组接线: 线路变压器组接线就是线路和变压器直接相连,是一种最简单的接线方式,其特点是设备少、投资省、操作简便、宜于扩建,但灵活性和可靠性 2桥形接线: 桥形接线采用4个回路3台断路器和6个隔离开关,是接线中断路器数量较少、也是投资较省的一种接线方式。根据桥形断路器的位置又可分为内桥和外桥两种接线。由于变压器的可靠性远大于线路,因此中应用较多的为内桥接线。若为了在检修断路器时不影响和变压器的正常运行,有时在桥形外附设一组隔离开关,这就成了长期开环运行的四边形接线。 3多角形接线: 多角形接线就是将断路器和隔离开关相互连接,且每一台断路器两侧都有隔离开关,由隔离开关之间送出回路。多角形接线所用设备少,投资省,运行的灵活性和可靠性较好。正常情况下为双重连接,任何一台断路器检修都不影响送电,由于没有母线,在连接的任一部分故障时,对电网的运行影响都较小。其最主要的缺点是回路数受到限制,因为当环形接线中有一台断路器检修时就要开环运行,此时当其它回路发生故障就要造成两个回路停电,扩大了故障停电范围,且开环运行的时间愈长,这一缺点就愈大。环中的断路器数量越多,开环检修的机会就越大,所一般只采四角(边)形接线和五角形接线,同时为了可靠性,线路和变压器采用对角连接原则。四边形的保护接线比较复杂,一、二次回路倒换操作较多。 4单母线分段接线: 单母线分段接线就是将一段母线用断路器分为两段,它的优点是接线简单,投资省,操作方便;缺点是母线故障或检修时要造成部分回路停电。 5双母线接线: 双母线接线就是将工作线、电源线和出线通过一台断路器和两组隔离开关连接到两组(一次/二次)母线上,且两组母线都是工作线,而每一回路都可通过母线联络断路器并列运行。 与单母线相比,它的优点是供电可靠性大,可以轮流检修母线而不使供电中断,当一组母线故障时,只要将故障母线上的回路倒换到另一组母线,就可迅速恢复供电,另外还具有调度、扩建、检修方便的优点;其缺点是每一回路都增加了一组隔离开关,使配电装置的构架及占地面积、投资费用都相应增加;同时由于配电装置的复杂,在改变运行方式倒闸操作时容易发生误操作,且不宜实现自动化;尤其当母线故障时,须短时切除较多的电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电站是不允许的。 6双母线带旁路接线: 双母线带旁路接线就是在双母线接线的基础上,增设旁路母线。其特点是具有双母线接线的优点,当线路(主变压器)断路器检修时,仍有继续供电,但旁路的倒换操作比较复杂,增加了误操作的机会,也使保护及自动化系统复杂化,投资费用较大,一般为了节省断路器及设备间隔,当出线达到5个回路以上时,才增设专用的旁路断路器,出线少于5个回路时,则采用母联兼旁路或旁路兼母联的接线方式。 7双母线分段带旁路接线: 双母线分段带旁路接线就是在双母线带旁路接线的基础上,在母线上增设分段断路器,它具有双母线带旁路的优点,但投资费用较大,占用设备间隔较多,一般采用此种接线的原则为: 1)当设备连接的进出线总数为12~16回时,在一组母线上设置分段断路器; 2)当设备连接的进出线总数为17回及以上时,在两组母线上设置分段断器。 8 3/2(4/3)断路器接线:

母线PT事故处理

母线PT事故处理 一、母线PT故障类型及现象 (一)母线PT故障类型 1、PT本体故障(断线、短路) 2、PT二次回路故障(断线、短路) (二)母线PT故障现象 1、警铃响,发出光字信号:“母线PT断线”、“交流电压消失”、“保护装置异常”等信号。 2、电压表指示变化:断相电压降低或至零、正常相电压不变;与断相有关的线电压降低或至相电压、与断相无关的线电压不变。 3、PT本体外观现象: (1)轻微故障:有些异常声音、瓷瓶有裂纹、渗漏油、接头发热等。 (2)严重故障:大量漏油、喷油、内部发出焦臭味、冒烟、着火异常声响等。 二、母线PT事故处理原则及步骤 (一)母线PT事故处理原则 1、PT本体故障,严禁用PT刀闸直接断开故障的PT(10kV母线PT除外),而应用断路器断开故障的PT。 2、PT本体故障,应将PT退出运行。

(1)对轻微故障:能转移负荷的应先转移负荷,然后再停电隔离故障的PT。如双母线:可倒母后停母线隔离PT。 (2)对严重故障:应立即切断PT的电源,以限制事故的发展,再隔离故障的PT。 3、PT本体故障,PT二次侧可以并列。 4、PT二次回路故障,PT二次侧不允许并列。(二)母线PT事故处理步骤 1、记录时间,根据光字信号再结合电压表确认并判断; 2、汇报调度(简要):事故时间、信号及初步判断等; 3、到现场检查设备(PT本体、二次空开或熔丝); 4、汇报调度(详细):事故原因、检查范围、检查结果等; 5、根据检查情况进行处理:(分以下几种情况) 本站110kV、220kV母线PT本体故障的处理1、轻微故障的处理 (1)断开PT二次空开或取熔丝; (2)热倒:母线侧刀闸先合后断;

母线失压事故处理

母线失压事故处理 第1条母线失压事故的现象: 1.监控室内发出事故音响信号、“信号未复归”、“故障录波器动作”、“母线电压断线”、失压母线所连断路器“交流电压断线”、“距离装置故障”等光字牌亮。 2.失压母线上各元件负荷指示落零。 3.母差保护或失灵保护或主变后备保护动作。 第2条母线失压事故的处理原则: 1.当母线因故失压(确定不是由于TV断线或二次快速开关跳开),值班人员应立即拉开失压母线上所有断路器(包括母联断路器),对母线设备进行全面检查,汇报调度。 2.经检查母线故障不能运行,有备用母线的应立即倒至备用母线上供电。 3.双母线运行,有一条母线故障造成失压后,值班人员应立即检查母联断路器应在断开位置,然后将所有线路倒换至无故障母线上恢复供电。(对GIS设备不能确定母线故障部位,不能直接用倒母线的方法恢复供电,防止事故扩大。) 4.若母线保护停用,母线失压,经与调度联系后,可按下列办法处理: (1)单母线运行时,应立即选用外电源断路器试送一次,试送不成功,倒换至备用母线上送电。 (2)双母运行时,应先断开母联断路器,分别用外电源断路器试送。 第3条当母线因母差保护动作而失压时,按下列方法处理: 1.迅速隔离故障点,并拉开母联断路器及两侧隔离开关及故障母线电压互感器二次小开关,电压互感器一次隔离开关。 2.首先将主变断路器恢复在非故障母线上运行。 3.与调度联系,将跳闸的分路断路器恢复到非故障母线上运行。 4.如双母运行,因母差保护有选择性动作,被切除母线上无明显故障,应迅速与调度联系,选用外电源断路器试送母线一次,应尽量避免用母联断路器试送,有明显故障时,可将全部进出线倒至非故障母线上运行。 第4条如因失灵或主变后备保护动作,切除母线时,处理方法如下: 1.根据信号、保护动作情况及所跳开的断路器,判断是哪一路断路器拒动或其保护拒动。 2.检查母线及各元件有无明显损坏现象,如有明显损坏现象,按第三条1.处理。

电力系统母线接线几种方式

电力系统母线接线有几种方式?有何特点? 母线接线主要有以下几种方式: (1)单母线。单母线、单母线分段、单母线加旁路和单母线分段加旁路。 (2)双母线。双母线、双母线分段、双母线加旁路和双母线分段加旁路。 (3)三母线。三母线、三母线分段、三母线分段加旁路。 (4) 3/2接线、3/2接线母线分段。 (5) 4/3接线。 (6)母线一变压器一发电机组单元接线。 (7)桥形接线。内桥形接线、外桥形接线、复式桥形接线。 (8)角形接线(或称环形)。三角形接线、四角形接线、多角形接线。 电力系统母线接线方式有以下特点: (1)单母线接线。单母线接线具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建等优点,但可靠性和灵活性较差。当母线或母线隔离开关发生故障或检修时,必须断开母线的全部电源。 (2)双母线接线。双母线接线具有供电可靠、检修方便、调度灵活或便于扩建等优点。但这种接线所用设备(特别是隔离开关)多,配电装置复杂,经济性较差;在运行中隔离开关作为操作电器,容易发生误操作,且对实现自动化不便;尤其当母线系统故障时,须短时切除较多电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电所是不允许的。 (3)单、双母线或母线分段加旁路。其供电可靠性高,运行灵活方便,但投资有所增加,经济性稍差。特别是用旁路断路器带该回路时,操作复杂,增加了误操作的机会。同时,由于加装旁路断路器,使相应的保护及自动化系统复杂化。 (4) 3/2及4/3接线。具有较高的供电可靠性和运行灵活性。任一母线故障或检修,均不致停电;除联络断路器故障时与其相连的两回线路短时停电外,其他任何断路器故障或检修都不会中断供电;甚至两组母线同时故障(或一组检修时另一组故障)的极端情况下,功率仍能继续输送。但此接线使用设备较多,特别是断路器和电流互感器,投资较大, 二次控制接线和继电保护都比较复杂。 (5)母线一变压器一发电机组单元接线。它具有接线简单,开关设备少,操作简便,宜于扩建,以及因为不设发电机出口电压母线,发电机和主变压器低压侧短路电流有所减小等特点。

电气设备倒闸操作规定

电气设备倒闸操作规定

 电气设备有检修、冷备用、热备用和运行四种状态,分别加以说明: 1.运行状态:指设备的开关、闸刀合上,继电保护及自动

装置投入,控制、信号、储能合闸、保护等电源均送上。长山电厂变电站G I S气体泄漏应急事故处理 我厂220KVGIS配电装置在正常运行时,可能会发生SF6气体泄漏,SF6气体泄漏如果不及时处理,将会对巡视和处理人员产生极大的威胁,最终有可能造成恶性事故的发生,为保证220KVGIS配电装置安全运行,在220KVGIS配电装置发生气体泄漏情况时,保证开关的的安全运行和电气运行人员在处理故障时的人身安全,特制订本预案。 1、220KVGIS配电装置气体泄漏处理措施: (1)巡检人员如果发现220KVGIS开关各气室泄漏,应立即离开配电室并开启室外所有通风装置,并立即报告单元长、值长,由单元长或值长通知车间、检修人员和分厂。同时立即去控制室通过SF6综合监控装置数据判断开关泄漏情况,通过氧气测量数据判断含氧量。并且准备好SF6防护服和防毒面具,经过单元长、值长和车间同意后穿好SF6防护服和防毒面具了,携带便携式检漏仪进入配电室内仔细检查开关泄漏情况,并报告单元长和值长。 (2)当监盘人员发现220KVGIS配电装置气体泄漏报警时,应立即汇报单元长、值长,由单元长或值长通知车间和分厂,同时派人去就地开启室外所有通风装置,同时并去控制室通过SF6综合监控装置数据判断开关泄漏情况,通过氧气测量数据判断含氧量。并且准备好SF6防护服和防毒面具,经过单元长、值长和车间同意后穿好SF6防护服和防毒面具,携带便携式检漏仪进入配电室内仔细检查开关泄漏情况,并报告单元长和值长。 (3)电气运行人员监视好220KV报警开关的运行情况,做好开关跳闸的事故预想,由值长申请调度进行降负荷处理。 (4)当220KVGIS配电装置气体泄露,开关气体压力低于报警值0.45MPa时报警,其他气室压力低至0.35MPa时报警。此时应立即派人穿戴好SF6防护服及防毒面具,到就地检查泄漏点,在有条件的情况下不停电补气,同时消除泄漏点,处理完毕加强监视。 (5)当220KV线路SF6开关泄漏闭锁且无法进行补气时,将发变组和其它出线开关所连接母线上的负荷热倒至另一条母线,然后拉开母联和分段开关将该发变组或220KV线路SF6开关停运处理,母线停运后拉开线路开关母线侧刀闸将线路进行隔离转检修,故障线路隔离以后用母联开关冲击停运母线恢复原运方,例如:长新

母线接线形式介绍

电力系统电气主接线形式介绍 培训目标:通过学习本章内容,学员可以了解变电站的接线形式的含义,熟悉变电站的接线布局,掌握电气主接线形式的分类。 第一章电气主接线形式定义 第一节电气主接线定义 电气主接线形式:发电厂或变电站所有高压电气设备(发电机、变压器、高压开关电气、电抗器、避雷器及线路)通过连接线组成的用来接受和分配电能的电路。是电网结构的重要组成部分。 电气主接线图:电气主接线中的设备用标准的图形符号及文字符号根据连接方式形成的电路图。 第二节电气主接线基本要求 (一)可靠性 可靠性是电力系统的首要任务,出现故障不仅会造成用户停电,还可能出现重大设备损坏,人员伤亡,引发全系统事故,导致发电厂和变电所的全站停电。因此主接线形式的选择首先必须满足可靠性的要求。 (二)灵活性 灵活性是指主接线能适用于各种工作情况及运行方式,能根据运行情况方便地退出和投入电气设备。因此必须实现调度灵活、接线简单、操作方便的基本要求。 (三)经济型 电气主接线在满足可靠性合灵活性的前提下,还要考虑经济成本的问题。要求投资省、占地少、电损小。因此,电气主接线应简单清晰,尽量减少开关电气数量,并且二次控制及保护配置也应力求简单,以便节约电缆投资。

因此,主接线的设计涉及到技术和经济两个方面,实际应用中要做到因地制宜,不能片面的强调三个方面的任意一个,而忽略其他的方面,应该首先满足技术要求,其次做到合理布局,精心设计,节省费用。 第二章有汇流母线的主接线形式分类 电气主接线按照是否有无汇流母线分为有汇流母线和无汇流母线两大类。变电站内基本都是有汇流母线的,其接线方式包括单母线,双母线及其衍生接线形式。无汇流母线则包括单元接线、桥形接线和多角形等接线形式。 第一节单母线及其衍生接线形式 一:单母线接线 只有一组汇流母线,所有设备均匀地分布在该母线上。每一条回路配置一组断路器及相应的隔离开关及接地刀闸。 如下图所示: 图表1-1单母线接 单母线的优点:接线简单、清晰、设备少、运行操作方便。扩建方便 单母线的缺点:可靠性差和灵活性差。 单母线适用范围:应用于单电源或者回路数较少的35kV电压等级以下变电站或者发电

电力系统事故处理基本知识

事故处理基本知识 (一)、事故处理的一般原则 一、事故处理的基本原则 尽快消除事故根源,限制事故的发展,解除对人身和设备的危害; 1、首先设法保证所用电源; 2、用一切可能的办法保持设备继续运行,以保证对用户的正常供电,并考虑对重要用户优先供电; 3、尽快对停电的用户供电; 4、将事故情况立即汇报当值调度员,听候处理。 二、事故发生后的检查和汇报 1.当值值班负责人立即将事故简况(保护动作情况及开关跳闸情况,如江都变***,**时**分,****线故障,****保护动作跳开***、***开关,详细情况稍后汇报)汇报设备所辖当值调度员,在调度员的指挥下进行事故处理,同时立即汇报值长,由值长召集有关人员参与事故处理。 2.详细记录事故异常的时间,光字牌显示的信号,继电器掉牌情况,开关跳闸情况和电流、电压及远方温度表的指示,认真查看录波器及记录仪打印记录,初步判断故障性质。未经核对及未得到值长的认可之前,暂时不要复归各种信号。 3.立即到现场对设备进行检查,根据检查结果,进一步分析断故障性质。将检查结果向当班各级调度、上级领导、所领导作详细汇报。 4.事故处理时,值班员必须坚守岗位,集中注意力保持设备的正确运行方式,迅速正确 地执行当值调度员命令,只有在接到当值调度员命令或对人身安全或设备安全有明显和直接的危险时,方可停止设备和运行或离开危险设备。 三、事故时有关规定。 1.如果事故发生在交接班过程中,交接班工作应立即停止,由交班人员负责事故的处理,接班人员可以协助处理,在事故处理未结束或上级领导未发令交接班之前,不得进行交接班。 2.处理事故时,除当值人员和有关领导外,其它人不得进入事故地点和控制室,事前进入的人员应主动退出,不得妨碍事故处理。 3.当值调度员是事故的指挥人,运行值长是现场事故处理的负责人。值长应迅速而无争辨地执行调度命令,并及时将事故象征和处理情况向当值调度员汇报,当值人员如果认为值班调度员命令有错误时应予以指出并作出必要解释,如果值班调员确认自己的命令正确时,变电所值班负责人应立即执行。如果值班调度员命令直接威胁人身或设备安全,则无论在任何情况下,值班员均不得执行,此时应立即将具体情况汇报总工程师并按其指示执行。 4.处理事故时若变电所所长(或技术负责人)在场,应注意值班员处理过程,必要时可以帮助他们处理,但不得与调度员命令相抵触,若认为值班员不能胜任时可以解除他们的职务,指定他人或代行处理,但事前必须与有关调度取得联系,并作好记录。 5.处理事故时,必须迅速、准确、果断,不应慌乱,必须严格执行接令、复诵、汇报、录音和记录制度,使用统一的调度术语和操作术语。