一、本室温度为20±2℃,相对湿度95%以上。并由专人负责检查每日的温度、湿度,每日记录两次,保证室内符合规定的温度和湿度。控制仪器的操作使用,其他人员不得擅自开启温、湿度控制装置或改变已有的设置。

二、试件摆放在支架上有规律,试件间距至少保持10~20mm,试件表面保持潮湿,并不得被水直接冲淋。

三、每个试件都必须标有样品编号标签。取样前必须认真核对编号,避免出错。

四、如发现温、湿度出现异常,应立即采取措施,并上报负责人,并作好记录。

五、实验人员在本室的停留时间不宜过长,特别是与外界温差较大时,易引起人体不适(尤其夏季)。

六、谢绝无关人员进入本室。

二○一一年六月

检测试样留置制度

一、在接受委托时,样品管理员要核验样品的数量、规格、型

号等,是否符合取样的标准要求,以及有足够的数量以备留置。

二、样品要集中留置。样品留置室要清洁、卫生、防潮、防雨

淋。留样筒上有品种、规格、产地等标识,保证样品的完好性。

三、留置的时间。根据样品的具体要求来确定。例:水泥试样

留时间一般为出厂后三个月。

四、样品留置区域要实施监控。样品编号条码不能丢失,以便

复查。

五、样品留置区域要清洁、排放整齐,已作废的要及时清理。

水泥养护制度

一、将到规定脱模时间取出后,二个龄期以上的试体,在编号

时应将同一试模中的三条试体分别在二个以上龄期内。

二、将做好标记的试件立即水平或竖直放在20℃±1℃水中养

护,水平放置时刮平面应朝上。

三、试件放在不易腐烂的子上,并彼此间保持一定间距,以让

水与试件的六个面接触。养护期间试件之间间隔或试体上表面的水深不得小于5mm。

四、每个养护池只养护同类型的水泥试件。

五、最初用自来水装满养护池(或容器),随后随时加水保持

适当的恒定水位,不允许在养护期间全部换水。

标养室管理人员名单制作人:彭海东

养护检查人:周凯

温湿记录人:杨扬

送检人:杨扬

负责人:顾宏伟

标养室设置方案

标养室设置方案 1 2020年4月19日

目录 一.编辑目的--------------------------------------------错误!未定义书签。二.编辑依据--------------------------------------------错误!未定义书签。三.标准养护室技术要求 ---------------------------错误!未定义书签。四.养护室具体设置方案 ---------------------------错误!未定义书签。 1.养护室结构和尺寸------------------------- 错误!未定义书签。 2.养护室内部布置 ---------------------------- 错误!未定义书签。五.养护室设备配置及实验工具配置 -----------错误!未定义书签。六.其它 --------------------------------------------------错误!未定义书签。 1.养护室注意事项 ---------------------------- 错误!未定义书签。 2.标养室的管理制度------------------------- 错误!未定义书签。 3.操作间工作制度 ---------------------------- 错误!未定义书签。 2020年4月19日

混凝土标准养护室设置方案 一.编辑目的 为了进一步加强对施工质量的全面管理,强化结构工程质量控制,根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》以及《关于建立现场养护室的通知》的要求,特制订本方案。 二.编辑依据 根据《关于建立现场养护室的通知》标准养护室满足一下要求。 (1)养护室应配备温湿度计,每天专人记录两次。 (2)养护室面积不小于20平方米。 (3)室内环境温度控制范围为20℃±2℃,相对湿度控制在95%以上。 (4)现场设置的标养室,应经施工单位技术负责人和项目总监理工程师检查验收,确认符合相关规定,后方可使用。 三.标准养护室技术要求 (1)室内环境温度控制范围为20℃±2℃,相对湿度控制在95%以上。 (2)室内放有试块放置架,试块放在架子上的间隔为10-20㎜。 (3)养护室必须雾化,不能用水直接淋刷试块。 (4)养护室面积不小于20平方米。 2020年4月19日

安全标识标牌管理制度(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全标识标牌管理制度(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

安全标识标牌管理制度(标准版) 1目的: 为了提高保证检修工作的顺利进行,保障人员的人身安全,特制定本规定。 2适用范围: 本规定适用于风电场。 3引用标准: 《电业安全工作规程》 4内容: 4.1标识标牌管理制度: 1、现场安全标识用以表达特定的安全信息,对提醒人们注意不安全因素,防止事故的发生起到保障安全的作用 2、施工现场在有助于提醒人们注意安全的场所醒目的地方,必须设置安全标志牌。

3、标志牌的高度应该尽量与人眼视线高度相一致。标志牌平面应与人眼视线夹角应接近90度角,观察者位于最大观察距离时,最大夹角不大于75度。 4、施工标志不应放在门、窗、架等活动物品上,以免这些物品移动后看不见标志,标志牌前不得放置阻碍认读的障碍物。 5、施工现场标志牌布置一定要事先设计,后布置,项目技术和安质负责人要根据现场实际情况设计有针对性、合理的安全标志,平面布置图,及其他业主要求的安全文明标志牌,并以此进行布置。 6、施工现场安全标志牌不得随意移动,如确需移动时,需项目经理批准,并备案后及时通知所有员工。 7、标志牌至少每月检查一次,如发现有变形、破损、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。 4.2附:安全色与安全标志释义: 1、安全色: 安全色是通过不同的颜色表示安全的不同信息,使人们能迅速、准确地分辨各种不同环境,预防事故发生。

建筑施工现场标养室管理办法

建筑施工现场标养室设置及管理办法(试行) 第一条目的和依据 为进一步规范我司施工现场混凝土、砂浆试块制作、养护和送检管理工作,保证混凝土与砂浆试块制作的规范性、真实性、准确性和代表性,根据国家工程施工技术标准的有关规定,结合我司施工现场的实际情况,制定本办法。 除执行本办法外,尚应执行下列标准: 《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ190-2010 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 《普通混凝土力学性能试验方法标准》50081-2002 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2002 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GBJ 82 《预拌混凝土》GB/T14902-2003 《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223-2010 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《建筑砂浆基本性能试验方法》 JGJ/T70-2009 《混凝土试模》JG3019 《混凝土试验室用振动台》JG/T3020 《混凝土坍落度仪》JG/T 248-2009 第二条实施范围 分公司所有处于混凝土湿作业的桩基、混凝土结构、砌体结构施工阶段的在建工程,在施工现场均须按本办法设置砼、砂浆试块的标准养护室。 第三条管理要求

1.项目技术部负责日常管理,项目质检部监督检查。各项目应配置至少1名专职试验员,兼职试验员若干。 2.施工现场应建立健全检测试验管理制度。项目技术负责人应组织检查试验管理制度的执行情况。检测试验管理制度应包括以下内容: 2.1岗位职责; 2.2现场试样制取及养护管理制度; 2.3仪器设备管理制度; 2.4现场检测试验安全管理制度; 2.5检测实验报告管理制度。 2.6由项目技术负责人组织试验工作专项检查,每周不少于1次。重点检查制度执行、标养室试块制作、养护、温湿度控制、设备运行、检验试验报告、试验数据分析和统计、台账等。 3.人员、设备、环境及设施 3.1现场试验员应掌握相关标准,并经过技术培训、考核。 3.2施工现场配置的仪器、设备应建立管理台帐,按有关规定进行计量检定或校准,并保持状态完好。 3.3施工现场试验环境及设施应满足检测试验工作的要求。 现场养护室基本条件

标牌管理制度

煤矿安全标志管理制度 煤矿矿用产品安全标志管理制度是对涉及煤矿安全生产及职工安全健康的产品所采取的强制性安全管理制度。 煤矿矿用产品安全标志管理的基本特点 煤矿矿用产品执行安全标志管理制度是一项重要的安全技术装备保障工作。通过安全标志认证的产品将颁发安全标志证书,授权使用安全标志标识。矿用产品安全标志是确认矿用产品符合国家标准、行业标准和煤矿安全生产要求,准许生产经营单位出售和使用单位使用的凭证。生产经营单位生产的产品要取得安全标志,需经过以下4个方面的工作: (1)资质审查。鉴于煤矿生产对其所用产品的特殊要求,煤矿矿用产品 必须由专业生产单位生产,生产单位具有法人资格,能够独立承担法律责任,有足够的注册资金和足够的技术力量。 (2)技术审查。技术审查包括技术标准、图纸和说明书的审查。生产单位生产的产品必须符合国家标准、行业标准和煤矿安全生产的需要,名称和说明书用规范,符合有关规定的要求。 (3)现场评审。现场评审从软件和硬件两个方面审查企业是否具有必要的生产设施设备、产品检测检验手段和完善可靠的质量保证体系,能否持久稳定地保证产品质量。 (4)产品抽检。按照一定的规则,进行产品抽样,由取得相应资质的煤矿矿用产品检测检验机构,按照国家或行业标准进行产品检测检验工

作,并出具检验报告。 通过上述审查、评审和检验合格的产品,发放安全标志证书,准许在产品上按有关规定使用“MA”安全标识。安全标志证书有效期依产品种类不同而有区别,一般为2~4年。安全标志证书有效期截止前必须提交延证或换证申请,安全标志证书超过有效期的产品不得销售,使用单位也不得购买和使用。 生产单位必须按照经技术审查和现场评审合格的技术文件、生产条件组织生产,如果生产条件或技术条件发生改变,必须报安全标志管理机构,经审查或重新审批,取得新的安全标志证书,方可生产和销售。 二、执行安全标识管理的煤矿矿用产品 (1)电气设备,包括高低压电器、防爆电机、综合保护装置和其他防爆电器。 (2)照明设备,包括安全帽灯、防警矿灯、防爆电具、矿灯短路保护装置等。 (3)爆破材料、发爆器,包括煤矿许用炸药、煤矿许用雷管、煤矿许用导爆索、发爆器等。 (4)通讯、信号装置,包括通信、信号装置。 (5)钻孔机具及附件,包括电动、液动、非金属与轻合金气动的钻、凿、锚机具。 (6)提升、运输设备,包括带式(刮板)输送机、提运设备。(7)动力机车,包括防爆蓄电池电机车、架线机车、防爆柴油机动力设备等。

施工现场标准养护室管理制度

施工现场标准养护室管理制度 根据沪建研[2004]第261号修正《上海市建设工程施工现场标准养护室管理规定》,对金鹿公司施工现场标准养护室管理做如下规定: 一、标准养护室的房屋要求保温隔热,养护室面积不小于5平方米。 二、养护室应配置冷暖空调、电热棒等恒温装置和喷淋头,室内温度应控制在20±2℃范围,湿度大于95%。 三、在养护室养护的混凝土试块应放在架上,彼此间隔10—20mm,应避免用水直接冲淋。 四、对大型工程应配置喷淋装置,使湿度大于95%。对中、小型工程,混凝土试块可放在养护室的静水池中养护,养护水温度控制在20±2℃,与养护池相邻应砌一个与养护池体积相仿的预养水池(或水桶),作为置换水用,水温与室温相同。每两周更换—次养护池水。 五、养护室应设立水泥混合砂浆试块立柜,立柜内宜衬海绵等保湿材料,以控制湿度在60%~80%。 六、养护室中应配置温度计、湿度计,温、湿度由专人每天记录二次(上、下午各一次),并同时记下养护池的水温。 七、施工现场的标准养护室应有专人管理。 八、本制度根据GB 50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》制订。

九、本规定经审议批准,发文之日执行。 附: 1、标准养护室平面布置图及说明; 2、标准养护室温湿度记录表; 3、砼早期拆模试块成型及送样记录表; 4、600℃同条件砼试块每天平均温度(累计)记录表; 5、砼/600℃同条件砼试块成型及送样记录表; 6、砂浆试块成型及送样记录表。 上海金鹿建筑实业有限公司质量部 2008年9月4日

附:施工现场标准养护室布置图及说明 图中1:喷淋头。当室内湿度偏低时,可打开喷淋,用以保证养护室的湿度。 图中2:冷暖空调。当标养室面积在5~8平方米时,可选用功率1匹的空调;当标养室面积在8~12平方米时可选用功率l.5匹的空调。现场标养室面积最小不少于5平方米。 图中3:干湿温度计。应有出厂合格证和检定合格证书。 图中4:预养水池。用以备用和更换养护池内用水,养护池水预养池蓄水量约为养护池用水量的2/3。 图中5:砂浆试块养护箱。箱的大小和层数根据试块多少设计制作。 图中6:箱内干湿温度计。应有出厂合格证和检定合格证书。

建筑工程安全标志牌管理制度正式样本

文件编号:TP-AR-L6053 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 建筑工程安全标志牌管理制度正式样本

建筑工程安全标志牌管理制度正式 样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1安全标志使用要求 1.1凡工程所用的安全标志的图形、颜色及材 质都必须符合国家宣贯标准《安全标志》(GB2894- 1996)的要求; 1.2对工程所用的安全标志牌应在工程开工前 准备就绪,按工程的实际进度及安全标志总平面布置 图在相关位置及规定地方进行整齐挂设; 1.3工程安全标志牌应有专人负责保管、挂 设; 1.4做到人人珍惜安全标志牌,对故意损坏者

应加倍赔偿。 2安全色 安全色是表达信息含义的颜色,用来表示禁止、警告、指令、指示等,其作用在于使人们能迅速发现或分辨安全标志,提醒人们注意,预防事故的发生; 2.1红色:表示禁止、停止、消防和危险的意思; 2.2蓝色:表示指令,必须遵守的规定; 2.3黄色:表示通行、安全和提供信息的意思。 3安全标志 安全标志是指在操作人员容易产生错误,有造成事故危险的场所,为了确保安全,所采取的一种标示。此标示由安全色、几何图形复合构成,是用以表达特定安全信息的特殊标示,设置安全标志的目的,

标准养护室管理规定规范

标准养护室 第一条(目的和依据) 为进一步加强对建设工程施工质量的全面管理,强化结构工程质量控制,根据GB50204-92《混凝土结构工程施工验收规范》和国家工程施工验收规范的有关规定,结合本市施工现场的实际情况,特制定本规定。第二条(实施范围) 本市行政区域内所有处于桩基及结构施工阶段的在建工程,在施工现场均必须按规定设置砼、砂浆试块的标准养护室。 第三条(管理部门) 建筑业管理办公室负责管理本市建设工程施工现场标准养护室工作,市与区县建设工程质量监督站负责监督检查。 第四条(实施单位) 标准养护室由桩基和结构施工单位负责建立和管理,建设、监理单位负责督促检查,质量监督站负责监督抽查。 第五条(标准养护室的技术要求) 标准养护室的设置必须符合下列技术要求: (一)房屋要求保温隔热,根据工程规模的大小确定标准养护室的面积,最小少于5平方米; (二)配置冷暖空调、电热棒等恒温装置,使室内温度控制在20±3℃范围; (三)条件的大型工程应配置喷淋装置,使室内湿度大于百分之九十。一般中小型工程可砌水池养护,但须设立体积相仿的另一预养水泥(或

水桶)作为置换水用。为节约面积,预养水池(或水桶)可设置在养护水池的上方,水温须与室温相同; (四)标准养护室室内应设立水泥混合砂浆块立柜,立柜内宜衬海绵等保湿材料,以控制温度为百分之六十至百分之八十; (五)标准养护室中须配置温度计、湿度计,温、湿度应由专人每天记录二次(上、下午各一次),同时必须建立标准养护室的管理制度并严格执行。 第六条(试块制作要求) 砂浆、砼试块应按规范标准制作,试块制作后应在终凝前用铁钉刻上制作日期、工程部位、设计强度等,不允许试块在终凝后用毛笔等书写。第七条(评选条件) 工程施工现场设置标准养护室作为本市文明工地及标准化工地评选的必备条件。 第八条(审批规定) 个别特殊工程不宜在施工现场设立标准养护室的,由施工企业向工程质量监督站提出书面申请,应经质量监督站批准。

天津标养室要求

于建立施工现场标养室的通知 来源:本网站作者:办公室时间:2011-8-30 建质安总[2011]51号签发人:翟家常 关于建立施工现场标养室的通知 各建设、施工、监理单位和预拌混凝土生产企业: 为进一步加强我市混凝土质量管理,保证施工现场见证留置的混凝土试块能够真实反映工程实体质量状态,确保工程结构质量安全,依据《建筑工程检测试验技术管理规范》等有关规定,结合我市具体情况,现对施工现场建立标养室有关规定通知如下: 一、标准养护室设置的范围 凡在本市行政区域内新建、扩建和改建的混凝土结构工程,建筑面积(单位工程或成片小区累计)1万平方米以上或工程造价1千万元人民币以上项目的施工现场,必须建立标准养护室;建筑面积小于1万平方米或造价低于1千万元人民币项目的施工现场,如不具备建立标准养护室条件时,可采用养护箱或养护池。 二、标准养护室设置的标准及条件 现场标养室(箱、池)应满足《建筑工程检测试验技术管理规范JGJ190-2010》5.2.4条的要求,详见下表。 项目基本条件 现场试验人员根据工程规模和试验工作的需要配备,宜为1至3人。 仪器设备温、湿度计、混凝土振动台、试模、塌落度筒、插捣棒钢直(卷)尺等。 工作间(操作间)面积不宜小于15平方米,温、湿度应满足有关规定。标养室面设施 积不小于15平方米。标养箱的数量或标养池的面积应满足实际工程量的需要。 三、标准养护室设置的时间要求 凡新开工项目必须在施工前设置标养室;在建工程项目由监理单位根据工程进度情况确定。

四、标准养护室设置的工作要求 (一)现场设置的标养室,应经施工单位技术负责人和项目总监理工程师检查验收,确认全部项目符合相关标准规范规定,填写《天津市建设工程施工现场混凝土试件标养室验收备案表》(见附件一)后方可使用。此表由施工单位留存,作为工程质量控制和竣工验收的必备资料。 (二)应建立健全标养室管理制度并严格执行。施工单位必须做好温度、湿度控制工作,每天至少进行两次温度、湿度检查记录。监理人员也应随机抽查标养室温度、湿度情况,并做好相应记录,工程质量监督人员将不定期对现场养护室进行检查。 (三)混凝土试件制作应在监理单位和预拌混凝土生产企业人员的见证下,由施工单位质量人员完成。制作方法应符合相关规定,并在试件上做好相应标记,同时需三方人员在《预拌混凝土交付与验收确认书》(见附件二)上签字确认。确认书一式三份,由施工单位、监理单位和预拌混凝土生产企业各自留存一份,同时该确认书还将作为工程质量控制和竣工验收的必备资料。 (四)监理单位和预拌混凝土生产企业应对施工现场混凝土的试件留置、试件制作和养护以及混凝土浇筑和养护进行全过程跟踪监督,发现违规行为,必须立即制止,若无法制止,应向工程质量监督部门举报。 (五)工程质量监督机构将对《天津市建设工程施工现场混凝土试件标养室验收备案表》和《预拌混凝土交付与验收确认书》进行抽查,发现违反此规定的行为,将依据相关法律法规严肃处理。 五、本规定自二〇一一年九月一日起施行。 特此通知 附件:建质安总51附件.doc 二〇一一年八月三十日

统一规范公司标识牌管理办法资料

统一规范公司标识牌管理办法(草稿案)随着公司组织机构调整,管理部门及实验室格局均发生了变化,为营造良好的办公环境,以体现崇尚品质的企业文化,提高实验室的管理水平、技术能力、竞争实力,实现与国内卓越、国际领先实验室的接轨,需对公司各部门、各检测室标识牌进行统一规范管理。 1.目的 为规范公司标识的管理,使标识牌标准化,提升公司形象,特制定本管理办法。 2.范围 适用于公司对内、对外的各类标识和标识牌制作及管理。 3.类别 3.1禁止标识:禁止不安全行为的图形文字符号; 3.2警告标识:提醒对周围环境需要注意,以避免可能发生危险的 图形文字符号; 3.3指令标识:强制做出某种动作或采用防护措施的图形文字符号; 3.4提示标识:提供某种信息(如标明安全设施或场所等)的图形 文字符号; 3.5区域划分标识:对样品存放区、设备存放区、各通道的划分线; 3.6铭牌、区域标识牌:对办公区域、工作岗、设备等标识的标志 牌。 4.内容 4.1门牌:分为办公区与试验区,各办公室、检测室用房的门牌要

明确中、英文名称及安全责任人; 4.2实验室制度牌:实验室基本制度包括试验室管理制度、试验工 作管理制度、安全卫生制度、试验仪器设备管理制度、检测室主任岗位职责、检测工程师岗位职责。(参考:附件1-实验室制度牌) 4.3实验室业务展板:各检测室根据实际情况适当增加/更换宣传 展板,主要以走廊为主,介绍实验室的基本情况、成果及学科知识简介。内容主要以宣传为主,精选内容,宁缺毋滥。(参考:中心宣传手册) 4.4实验室逃生路线标识牌:由行政部根据具体情况提供各检测室 逃生路线图(注明安装位置)。 4.5标识牌:各检测室根据实际情况选择使用警示标识牌。(详细 列表见5.标识牌列表) 5.标识牌列表 所:大厅、办公室、

建筑施工现场标养室管理办法

建筑施工现场标养室管理办法

建筑施工现场标养室设置及管理办法(试行) 第一条目的和依据为进一步规范我司施工现场混凝土、砂浆试块制作、养护和送检管理工作,保证混凝土与砂浆试块制作的规范性、真实性、准确性和代表性,根据国家工程施工技术标准的有关规定,结合我司施工现场的实际情况,制定本办法。 除执行本办法外,尚应执行下列标准: 《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ190- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-() 《普通混凝土力学性能试验方法标准》50081- 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080- 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107- 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GBJ 82 《预拌混凝土》GB/T14902- 《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223- 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202- 《地下工程防水技术规范》GB50108- 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- ) 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209- 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203- 《建筑砂浆基本性能试验方法》 JGJ/T70-

《混凝土试模》JG3019 《混凝土试验室用振动台》JG/T3020 《混凝土坍落度仪》JG/T 248- 第二条实施范围分公司所有处于混凝土湿作业的桩基、混凝土结构、砌体结构施工阶段的在建工程,在施工现场均须按本办法设置砼、砂浆试块的标准养护室。 第三条管理要求 1.项目技术部负责日常管理,项目质检部监督检查。各项目应配置至少1名专职试验员,兼职试验员若干。 2.施工现场应建立健全检测试验管理制度。项目技术负责人应组织检查试验管理制度的执行情况。检测试验管理制度应包括以下内容: 2.1岗位职责; 2.2现场试样制取及养护管理制度; 2.3仪器设备管理制度; 2.4现场检测试验安全管理制度; 2.5检测实验报告管理制度。 2.6由项目技术负责人组织试验工作专项检查,每周不少于1次。重点检查制度执行、标养室试块制作、养护、温湿度控制、设备运行、检验试验报告、试验数据分析和统计、台账等。 3.人员、设备、环境及设施

标养室规程

现场标养室管理制度 1、根据国家规范规定砂浆试块、混凝土试块应在标准条件下进行28天的养护,才能测定强度。 2、标准养护室安装自动控温控湿设备,保持温度20±2℃,相对湿度95%以上。 3、标养室内加湿装置必须保证喷出的水是雾化状态,不能用水直接淋刷试件。每周一次清理蓄水池,保证喷淋水的清洁。 4、标养室每天由专人负责进行温度和湿度的记录,当发现温度、湿度超差时,应及时进行调整,以确保满足标养条件的要求。 5、标养试块注明试件编号、强度等级、制作日期,制作不规范或编号不符合要求的试件不能收入标养室。 6、标养室的试件必须按制模日期放置放在架子上, 100×100×100mm砼试件间距为10-20mm, 150×150×150mm砼试件间距为30-50mm。 7、进入标养室的人员应注意安全,出入关好养护室的门,以保持标养室的温湿度。 8、要经常检查标准养护室的仪表、设备、温湿度计、喷淋管、排水设施及电路等,以确保安全和正常使用。 9、遇停电、节假日应有专人值班负责记录。

混凝土振动台操作规程 1. 在运转前应检查机器是否正常,如有故障应立即断开电源查找原因。 2. 振动台在振实过程中,混凝土试件必须紧固在振动台上。按规定将试模内砼震平至翻浆为止 3. 所需振实试件应相对称地放置在台面上,使负荷平衡。 4. 在每次用毕后,及时断开电源,随即将振动台上(台面及架台)的残留水泥清除干净。 5. 振动台轴承应经常检查,并定期拆洗,更换润滑油,使轴承保持良好的润滑,延长振动台的使用寿命。 6. 振动台应有可靠的接地线,确保安全。 7. 在搬移振动台时必须断开电源,切勿摔砸。

安全标志牌管理制度

安全标志牌管理制度 一、安全标志牌使用要求 1.安全标志牌是施工现场在危险地点和部位挂设的警示标志牌,安全标志牌应醒目,规格应符合国家标准。 2.施工现场悬挂标志牌应根据施工部位配备,必须保证警示的内容与可能发生的危险相符。 3.安全标志牌应由专人负责管理,应对安全标志牌进行登记,并附有标志牌设置位置图表或设置明细。 4.施工现场的安全标志牌不得随意拆掉或毁坏,对毁坏标志牌的一经发现将严肃处理,并要求及时恢复或更换。 二、安全色 安全色是表达信息含义的颜色,用来表示禁止、警告、指令、指示等,其作用在于使人们能迅速发现或分辨安全标志,提醒人们注意,预防事故的发生; 1.红色:表示禁止、停止、消防和危险; 2.蓝色:表示指令,必须遵守的规定; 3.黄色:表示通行、安全和提供信息。 三、安全标志 安全标志是指在操作人员容易产生错误,有造成事故危险的场所,为了确保安全,所采取的一种标示。此标示由安全色、几何图形复合构成,是用以表达特定安全信息的特殊标示,设置安全标志的目的,是为了引起人们对不安全因素的注意,预防事故发生。 1.提示标志:是向人们提示目标的方向,用于消防提示(消防提示标志的颜色为红色,文字、图形为白色); 2.指令标志:是告诉人们必须遵守的意思(图形为白色,指令标志底色均为蓝色); 3.警告标志:是使人们注意可能发生的危险(图形警告符号用字体为黑色,图形底色为黄色); 4.禁止标志:是不准或制止人们的某种行为(图形为黑色,禁止符号与文字底色为红色)。 四、安全标志设置要求 1.各施工阶段的安全标志应根据工程施工的具体情况进行增补或删减,其变动情况可在“安全登记表”中注明; 2.根据工程特点及施工不同阶段,有针对性的设置安全标志;必须使用国家统一的安全标志;

公司标识牌的管理规定

一、目的 为了规范公司厂区、车间、办公场所、设备使用等各类标示,使各类标示处于良好状态并充分发挥其警示、提示及教育作用,进一步规范及保障安全生产。 二、适用范围 适用于公司各厂区、车间和办公场所、设备使用等。 三、职责 1、企业管理部负责联系标识牌的制作、核对和取回,确保标识的合理使用。 2、ISO办确认标识制作标准,监督标识的现场保管情况。 3、安环部负责对安全环保类标识的使用规范情况进行监督和检查 4、各部门负责本部门辖区内的各类标示的使用和保管及更新 5、公司办负责标识牌申请制作的审批。 四、工作程序 1、标识牌的申请制作 国标类安全警示牌(PVC材质)统一采取采购申请,对外制作的标示牌严格按《申请制

作作业指导书》要求申请制作,能够采用自制的统一用A3以下纸张打印过塑张贴。 2、标识牌的管理 1)标示牌不应放在门、窗、架等可移动的物体上,以免这些物体位置移动后,看不见安全标示。标示牌前不得放置妨碍认读的障碍物。 2)现场安全标示的布置要先设计,后布置。 3)现场安全标识,不得随意挪动,确需更换场地时,须报ISO办备案后进行更换。 4)市场上购买或视野制作到厂的标识标牌由ISO办和企管部现场确认后录入金蝶K3系统形成区域物品管控 5)各部门负责本部门辖区内的各类标示的保管与维护,市场部采购或视野制作的标识标牌保管期限为6个月,公司自行制作过塑的标识标牌保管期限为1个月,各部门标识标牌在以上规定期限内出现破损、变形、褪色、丢失等情况按照本条处罚规定执行。 6)各部门区域物品现有的标识标牌出现破损、变形、褪色、丢失凭借标识标牌申请表进行申请,ISO办对现有标识牌规定使用期限进行核实后进行依旧换新,ISO办做好各类标识的使用、发放、回收的归口管理并记录,作废回收的标识,尽可能地再利用,由ISO办负责人确认不能利用的,可按《固体固废物作业管理》文件要求进行处理;新购买或制作的标识牌按照《标示牌制作指导书》流程执行。 7)在“6S”检查时应对现场的标示牌进行确认检查,如发现有破损、变形、褪色等不 符合要求时,应通报责任部门及时整改。 3、处罚规定 对所有检查发现标识标牌出现污损、丢失等情况,按原价的130%赔偿并予以50元/处的罚款。 五、本规定自发布之日起执行。 六、相关文件 ——《申请制作标示牌作业指导书》 MR/ZX-553/02-ISO ——《公司标识标准手册》 七、相关记录 ——《标识牌制作申请表》 MR/ZX-553/02-02 标识牌制作申请表

标准养护室定期测试检查制度

标准养护室(箱)定期测试检查制度 1、标养室养护环境应为自动控制,并由专人按时检查,确保工作正常。 2、进入养护室前必须先切断温控电源,确保安全。养护室要有漏电保护装置。 3、未经许可,无关人员不得随意出入。 4、养护室温度应控制在(20±2)℃,相对湿度为95%以上。 5、水泥养护箱温度在(20±1)℃,湿度为90%以上。 6、混凝土试件在养护室中应放在养护架上,彼此间隔10~20mm,不得随意摆放。试件摆放整齐有序,表面应随时保持潮湿,并不得被水冲淋。 7、养护架可以使单层或多层,但要保证养护室进出放置试块方便,并设置标识牌能一边快速查找试块。 8、养护室温湿度记录由专人负责,每日至少测两侧,节假日轮班检测,并形成记录。 9、出入养护室必须关好保温门。养护室(箱)要求封闭性好,以保证室内温湿度恒定。 10、养护室(箱)中的试块按龄期进行试压,不得有超龄期试压现象发生,不得存在过龄期试块。 11、随时注意制冷机组的运行情况,在养护室中间部位放置温度计或干湿温度计,以便 校对。每天至少两次记录标样室(箱)内空气温度及相对湿度并填写记录表(每天二次),归档存查。 12、标养室内水槽内的水每月更换一次,每季度清扫一次,不允许在养护期间全部换水, 制冷机每年检查一次。 13、标准养护箱内每个水泥养护水槽只养护同类型试件。 14、试块摆放整齐有序,能根据编号快速查找。 15、标养室管理不到位,将给予责任人50元/次罚款。

试件标准养护制度 1.混凝土试件 混凝土试件成型后应立即用不透水的薄膜覆盖表面,发现制作不标准的试块按假试块论处。发现漏做试块、做假试块的,罚款20元/组。 1)采用标准养护的试件,应在温度为(20±5)℃的环境中静置一昼夜至二昼夜后编号、拆 模。拆模后应立即放入温度为(20±2)℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护,或在温度为(20±2)℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护。 2)标准养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10~20mm,试件表面应保持潮湿, 并不得被水直接冲淋。 3)标准养护龄期为28d(从搅拌加水开始计时)。 2.水泥试件 1)水泥试件成型后作好标记,并立即放入温度保持在(20±1)℃,相对湿度不低于90% 的雾室或湿箱中水平养护,养护时不应将试模放在其他试模上,直到规定的时间取出脱模。 2)水泥试件作好标识后,立即水平或竖直在(20±1)℃的水中养护,水平放置时刮平面应 朝上。 3)试件应放在不易腐烂的箅子上,并彼此保持一定的间距,让水与试体的六个面接触。 养护期间试体之间间隔或试体上表面的水深不得小于5mm。 4)每个养护池只养护同类型的水泥试件。 5)强度试验试体的养护龄期,从水泥加水搅拌开始计时时算起。不同龄期强度试验在 下列时间里进行: ---------24h±15min; ---------48h±30min; ---------72h±45min; ---------7d±2h; ---------≥28d±8h。

现场砼标准养护室设置方案

● 信息:1、每日制件25组试件、每月制件800组试件。 ● 要求:2、根据以上信息建设混凝土标准养护室、混凝土成型室并 合理的布置器具配置。 现场砼标准养护室设置方案 一、编制目的 为进一步提高工地现场检测试验工作效率,规范现场砼试块的养护条件,确保相应检测数据准确可靠,真实有效地反映工地现场的质量情况,更好、更方便地进行质量监督管理,为施工质量提供数据支持和指导,根据相关规范要求和现场实际需要。 根据GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》,GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》特拟定以下建设方案。 二、标准养护室技术要求 (1)标准养护室的温度控制范围为 20℃±2℃,相对湿度控制在 95%以上。 (2)养护室应配备温湿度计,每天专人记录3 次。 (3)室内设有试块放置架,试块放在架子上的间隔为 10-20mm 。 (4)养护水必须雾化,不能用水直接冲淋试件。 (5)建设整体流程示意图 三、养护室具体设置方案 (1)、现场养护室面积根据工地砼工程量确定(每日制件25组试件、每月制件800组试件。)考虑到砼养护龄期只有28天,28天送检之后,养护面积可以周转,因此养护室设计为边长12000mm ×4500mm 。 (2)、砼试块应均匀搁置在养护架上,试块之间的间距不宜低于1~2厘米,布置详情见附图. ( 3)、养护室应有水源和220V 电源接入,养护用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。采用饮用水时,可不检验;采用中水、搅拌站清洗水、施工现场循环水等其他水源时,应对其成分进行检验。水源通过雾化器进行雾化,使试件保持潮湿,不得用水直接冲淋试件。 (4)、为了保温保湿,养护室应设置吊顶,吊顶应采用防水保温材料,吊顶高度宜为2.1~2.2米。 (5)、养护室应有雾化装置和温控措施,以保证温度和湿度在规定范围内。依据规范要求,养护室温度应控制在20±2℃以内,湿度应控制在95%以上。养护室的温湿度控制建议采用能满足养护室面积要求的空调设备和全自动的雾化装置,雾化器连接清洁的水源,

标识标牌管理制度

标识标牌管理制度 1、现场安全标识用以表达特定的安全信息,对提醒人们注意不安全因素,防止事故的发生起到保障安全的作用 2、施工现场在有助于提醒人们注意安全的场所醒目的地方,必须设臵安全标志牌。 3、项目部选购和制作的标志牌必须符合湖南城际铁路有限公司文件精神和《铁路建设项目现场安全文明标志》的要求。 4、标志牌的高度应该尽量与人眼视线高度相一致。标志牌平面应与人眼视线夹角应接近90度角,观察者位于最大观察距离时,最大夹角不大于75度。 5、施工标志不应放在门、窗、架等活动物品上,以免这些物品移动后看不见标志,标志牌前不得放臵阻碍认读的障碍物。 6、施工现场标志牌布臵一定要事先设计,后布臵,项目技术和安质负责人要根据现场实际情况设计有针对性、合理的安全标志,平面布臵图,及其他业主要求的安全文明标志牌,并以此进行布臵。 7、施工现场安全标志牌不得随意移动,如确需移动时,需项目经理批准,并备案后及时通知所有员工。 8、标志牌至少每月检查一次,如发现有变形、破损、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。 9、项目部要派专人现场管理标志牌,对损坏和偷窃标志牌者要严肃处理。 10、工程竣工后,项目部要统一收集、保管标志牌,以备后续项

目继续使用。 附:安全色与安全标志释义 1、安全色 安全色是通过不同的颜色表示安全的不同信息,使人们能迅速、准确地分辨各种不同环境,预防事故发生。 红色:含义禁止、停止。 黄色:含义警告、注意。 蓝色:含义指令,必须遵守的规定。 绿色:含义标示,安全状态,通行。 2、安全标志 安全标志由安全色、几何图形和图形符号组成,用来表达特定的安全信息。安全标志可以和文字说明的补充标志同时使用。 3、安全标志的分类 禁止标志:禁止标志的含义是不准或制止人们的某此行为。 禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环,圆环与斜杠相连用红色,背景用白色,图形符号用黑色绘画。 警告标志:警告标志的含义是警告人们可能发生的危险。 警告标志的几何图形是黑色的等边正三角形,背景用黄色,中间图形符号用黑色。 命令标志:命令标志的含义是必须遵守。 命令标志的几何图形是圆形,背景用蓝色,图形及文字用白色。提示标志:提示标志的含义是示意目标的方向。

工地标养室策划方案(仅供参考)

一、编辑目的 为进一步加强对施工质量的全面管理,强化结构工程质量控制,根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》以及《****关于建立现场标养室的通知》的要求,特制定本方案。 二、编制依据 根据《***关于建立现场标养室的通知》标准养护室需满足以下要求: 1.养护室应配备温湿度计,每天专人记录2次 2.养护室面积不小于15平方米 3.室内环境温度为20±2℃,相对湿度为95%以上 4.现场设置的标养室,应经施工单位技术负责人和项目总监理工程师检查验收,确认符合相关规定,填写《***施工现场混凝土试件标养室验收备案表》后方可使用。 三、标准养护室技术要求 1.标准养护室的温度控制范围为20℃±2℃,相对湿度控制在95%以上 2.室内设有试块放置架,试块放在架子上的间隔为10-20mm 3.养护水必须雾化,不能用水直接淋刷试件 4.养护室面积不小于15㎡ 四、养护室具体设置方案 1、养护室结构、尺寸 混凝土标准养护室整体分为两间。一间为标养室用来放置放置架及养护试块;另一间为操作间用于制作混凝土试块,放置养护室恒温恒湿设备操作仪及试 块操作工具。标养室、操作间长度均为546cm,宽度均为364cm。 2、养护室内部布置 标养室放置架四角采用方钢焊制,长度方向采用角钢或方钢焊制,尺寸沿墙 长,在长度方向设扁钢做内撑,放置架焊制完成后刷两遍防锈漆。

放置架共3个,每个宽55cm,高度方向设8层,每层间距20cm,第一层距地面5cm,根据试块的长度要求每层内撑的间距为7cm,长度为标养室安装仪器后的剩余空间长度,按照标养室长度方向靠墙设置2个放置架,中间设置1个,两个相邻放置架之间为走道。标养室另一侧放恒温恒湿控制器的水箱和水雾化设备。

安全标识标牌管理制度

安全标识标牌管理制度 1 目的与范围 为认真执行安全标志标准,加强标志的采购、使用、维护和管理,发挥安全标志的警示作用,特制定本规定。 本规定适用于公司施工现场的生产、生活、办公场所的安全标志的管理。 2 职责 2.1 安保部负责对安全标志的使用情况进行监督与检查。 2.2 安保部门负责对安全标志的采购、发放、入库、使用、管理。 2.3 项目经理部负责提供安全标志使用的计划和日常管理。 3 工作要求 3.1 施工现场标志牌布置一定要事先设计,后布置,项目技术和安保负责人要根据现场实际情况设计有针对性、合理的安全标志,平面布置图,及其他业主要求的安全文明标志牌,并以此进行布置。安保部门应根据各项目经理部的施工现场需要,提出使用计划,经本单位主管生产经理审批后进行采购。采购的安全标志必须符合国家标准《安全标志》(GB2894—1996)的要求。 3.2 安全标志牌应设置在醒目和施工现场危险部位与安全警 示相对应的地方,使施工 人员及相关人员注意并了解其内容。遇有触电危险场所,应使用

绝缘材料的标志 牌。设置的位置包括:施工入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、登高楼梯、电梯井口、孔洞口、桥梁口、基坑临边、爆破物、危险化学品等。 3.3 因施工需要或工程竣工后,安全标志牌须移动或拆除时,由项目经理部安全员负 责组织将安全标志牌移动,或回收后,退交安保部门统一保管。 3.5 安全标志牌未经项目经理部安全员允许,任何人不得随意移动或拆除。 3.6 项目经理部安全员应及时对变形、污损的安全标志牌进行整修和更换。 3.7 项目经理部安全员负责安全标志的使用、维修和管理。 3.8 公司安保部每季度每月对项目经理部安全标志的使用情 况进行监督检查,并填写《检查记录》 3.9工程竣工后,项目部要统一收集、保管标志牌,以备后续项目继续使用。 附:安全色与安全标志释义 1、安全色 安全色是通过不同的颜色表示安全的不同信息,使人们能迅速、准确地分辨各种不同环境,预防事故发生。 红色:含义禁止、停止。 黄色:含义警告、注意。 蓝色:含义指令,必须遵守的规定。 绿色:含义标示,安全状态,通行。 2、安全标志

公司安全标志牌管理制度(最新版)

公司安全标志牌管理制度(最 新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0762

公司安全标志牌管理制度(最新版) 一、总则 1、为了规范工作场所职业病危害的告知和安全警示工作,预防、控制和消除职业病,保证安全生产的顺利进行,维护公司员工权利,加强监督管理,根据《中华人民共和国职业病防治法》及其他相关法规,特制定本制度。 2、本制度所称的职业病危害告知是将工作场所的职业病危害和防护措施如实告诉公司员工,告知的形式包括劳动合同、公告栏和培训;职业病危害警示是在工作场所设置可以使员工产生警觉并采取相应防护措施的图形、线条、相关文字、信号、报警装置及通讯报警装置等。其中图形、线条和相关文字统称为警示标识。 3、将工作场所的职业病危害如实告知公司员工,并GB2894-2008

设置警示标识。 4、依据职业病危害因素的特性,选用并设置相应的防护标识。 5、在工作场所中公司员工应严格按照告知和警示提示进行防护。 6、安环科、生产技术科及有关部门的管理人员有权对本制度的执行情况进行监督检查,发现问题有权提出处理意见。 二、目的 为使公司各类标志牌、定置牌、目视化看板规范、整洁,起到警示作用,特制定本制度。 三、适用范围 适用于浙江富丽达股份有限公司内需挂牌的设备、场所。 四、术语和定义 公司区域内应按规定必须设置相应的警示标识、警示线、警示信号、自动报警和通讯报警装置。 1、禁止标志(红色表示禁止、停止的意思。):是禁止人们不安全行为的图形标志;

现场试验室管理制度

中建一局集团第五建筑有限公司芜湖新华联住宅A地块一期工程 现场试验室管理制度 1、现场试验室工作由项目项目总工(技术负责人)领导负责,现场实验室设专职管理人员(试验员),试验员需须持证上岗。 2、现场试验室的标养室及操作间建设要标准,满足相关规范要求的温湿度要求(标养室养护环境温度20±2℃,相对湿度95%以上;操作间室温≥20℃,自然湿度)。 3、如发现标准养护室的温度、湿度有异常时应及时检修,必须保证标准养护室的温度、湿度符合规范要求。 4、特殊情况时 温度:夏天遇到停电,空调无法进行,立即用冰降温。冬天遇到停电,无法升温时,立即生火炉保温。 湿度:当遇到停水,用人工将事先存储足够数量的水进行喷洒,使之立即达到规定湿度。 5、试验室内主要试验仪器和设备须配置到位。 6、试验员须经常检查仪器设备,保证运转正常。进入养护室之前,应关闭喷水开关和电源,防止发生意外事故。 7、试验员必须每天上午和下午必须及时记录标准养护室的湿度、温度各一次。 8、必须保证养护水能只有循环流动,喷洒均匀,自来水应随时更换,保持清洁卫生。 9、混凝土试块必须进行编号,标识清楚,摆放整齐,试块与试块之间的间隙必须大于2cm,每层堆放高度不超过三层,并进行登记。 10、原材和施工试验由试验员根据使用部位按批量及时取样、送试,试件数量应严格满足规范要求;批量试验、取样及试件制作要真实且具有代表性,资料填写要清楚齐全。严格把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料制品用于工程,切实保证工程质量。 11、混凝土试块养护到期后,必须进行相关试验,送委外检测单位,做好出库记录,及时取回试验报告归档 12、试验员负责从检验测试站回收试验资料,回收的试验资料要及时交给资料员整理归档,并做好交接记录。 13、试验室必须保持清洁卫生。