一、电缆绝缘穿刺线夹的发展史

随着社会的发展,建筑技术水平的不断提高,城市的建筑趋向于大规模,高层化发展随之而来对建筑的供电要求越来越高,社会的信息化,建筑的现代化,使建筑对供电的依赖也越来越大,尤其是一些重要的公共建筑。电缆绝缘穿刺线夹分支技术巧妙地配合了电缆供电方式,以其特有的优点,为电缆分支提供快速、简便、可靠的连接,完整地解决了电缆分支的各种技术难题,从而可能成为最有发展前途的供电线路分支技术。电缆绝缘穿刺线夹分支的关键技术是穿刺密封分支结构;并利用了现代科技的新成果,采用添加强力纤维塑料和特殊合金,提高分支接头的机械强度、防水防腐蚀性能和分支的电接触性能。

电缆绝缘穿刺线夹是我国近几年从国外引进和自主开发出来代替预分支电缆和传统连接的一种新型连接器,适用于小容量动力与照明供电系统的新型电缆 T 接产品。电缆绝缘穿刺线夹的使用是继电缆分线箱、预分支电缆后的又一种电缆T 接方式。它具有配电更安全可靠、安装简单方便、防水、环境要求低、免维修、更经济等特点。在高层建筑、民用住宅、路灯配电、户外架空线等低压动力和照明配电线路中均可应用,竖井内、露天均可实施安装。

电缆绝缘穿刺线夹早已在发达国家大量使用,并已有37年安全运行的历史,大量应用于建筑物内配电、室外架空线路和电缆直埋线路,电气性能产品符合IEC及欧洲电气标准。采用电缆做为中小型高

层建筑的竖向大容量供电干线,使用电缆绝缘穿刺技术做为新型电缆分支,使供电线路具有最佳性能价格比,使供电方式多样化,满足各种建筑物和不同环境的配电需求,达到最佳的社会效益、经济效益和环境效益。

二、电缆绝缘穿刺线夹的结构及使用

为了保证线夹长期稳定的电气性能和机械性能,产品由高品质的材料制成,线夹结构经过精心设计。接触刀片由特制高导电材料制成,保证在

导线上有最佳接触面,并且适于铜铝过渡。壳体采用加强工程塑料,不仅能在常温下保持弹性,而且在高温下也能保持弹性和极高强度。防水密封用优质橡胶和硅胶制成。壳体与密封能够抵挡紫外线,潮湿和温度变化及侵蚀。

(1)特制螺栓和力矩螺母

确保恒定的穿刺压力,使线夹与导线达到良好的电气接触而不过分地损伤导线,保证绝缘导线的正常使用寿命。而且采用不锈钢合金材料制造而成,不容易氧化生锈。在拧紧后螺母会自动断裂脱落,这时力矩正好;如没拧断那会引起接触不良;如拧断了还再拧会对导线的损伤。特制力矩螺母是根据导线的粗细来设计的,在选型时要特别注意。

(2)密封胶和密封垫

在线夹内部采用绝缘导热油脂填充,使刀片穿透导线绝缘层后,整个导体能形成全封闭结构,从而提高了绝缘强度和安全性,达到防潮、防水、防腐蚀。密封垫采用特种橡胶原胶作线夹的防水密封和电气绝缘件,使线夹具备了在-50℃~°150℃的环境下都有着优异的防水性和电气绝缘性,原胶密封件具有50年不失效的优异性能。绝缘帽套采用内螺纹结构,适用于各类电缆电线头的绝缘密封。

(3)特制穿刺接触刀片

采用紫铜镀锌耐氧化刀片, 适用于铜(铝)对接及铜铝过渡对接。电气接触电阻小,冲击电流高达15kA,电阻变化率小,安装离散度好,各项指标都能很好的符合DL/T765.3-2004具体项目参数。

(4)绝缘壳体

特殊绝缘壳体是采用进口优质的带玻璃纤维增强的工程塑料原料制成,使得线夹外壳有非常出色得机构性能,耐天候、耐照射、耐环境老化等,绝缘强度可达6KV,综合老化性能优异。外型为弧面设计,适用同(异)径导线连接,连接范围(1.5 mm2~240 mm2),特殊需要可以定做。

(5)零部件得设计和试验

所有零部件都采用计算机三维造型工艺,实现CAD/CAM,保证了每只线夹得各项性能指标得高度一致性。严酷的工厂试验,在实验室就对产品进行了各种常规试验和极限试验,主要有交流大电流模拟试验、挂网运行试验、直流电阻试验、水下耐压试验、委托国家电力工业电力线路器材质量检验测试中心做型式试验。

电力电缆绝缘穿刺线夹特性:

◆机械性能:在导线拉断力作用下,线夹无破裂。

◆防水绝缘性能:水下绝缘强度高达15KV (中压) / 6KV (低压)。

◆温升性能:在大电流通过时,线夹温升低于连接导线温升。

◆电气性能:特制力矩螺栓保证了恒定穿刺压力,确保良好的电气

接触。

◆操作简易:穿刺结构,无需截断电缆,绝缘导线无需剥皮。

◆适用范围广:适用于铜-铜对接、铝-铝对接、铜-铝过渡,以及异

径导线连接(1.5mm2~400mm2),随购随用。

三、电缆绝缘穿刺线夹的性能优点

电缆绝缘穿刺线夹具有导电能力强,线夹温升小,耐高压,防潮、防水、防腐蚀,体积小,重量轻,安全方便的特点,是绝缘导线(电缆)的最佳连接器。几年来,供电局在新产品、新工艺推广活动中,应用了高、低压绝缘线夹,解决了绝缘线在安装时剥、削困难,易伤导线和剥削后密封难,进水氧化的问题,获益匪浅。电缆绝缘穿刺线夹与传统电缆连接方式(分接箱或电缆压接管),供电性能比较有以下优点:

(1)安装简单;由于线夹的穿刺结构,绝缘导线无需剥皮即可安装,相当方便,避免剥皮操作损伤导体。

(2)导电能力强;采用了特制的力矩螺母,确保每个线夹在安装时都达到最佳状态。恒定的穿刺压力,保证了有效的穿刺又在不损伤

导线的同时,保证最小的接触电阻及热循环状态,有良好的耐冲击电流的性能。

(3)防水性能好;采取了自密封结构,防水、防潮功能显著,能防止导线因进水而氧化,延长了绝缘线的使用寿命。低压线夹还可以在地下井

内安装。

(4)绝缘性能好;使用了特殊绝缘壳体,能抗光照及环境老化,有较高的绝缘强度。一定条件下,适应带电作业。

(5)适应性广;弧面的镀铂合金接触刀片,适用于同、异线径的导线连接,连接范围广;适用于铜铝导线的连接,具有铜铝过渡的功能。

(6)效益明显;用于路灯引线连接,可以改变路灯间的电缆连接方式,节约电缆,省去专用接线板和连接端子,经济效益显著;用于带电搭接,减少停电,提高供电可靠性;安装操作简单,减轻劳动强度,绝缘线连接使用绝缘穿刺线夹效益明显。

四、使用安全

(1)无需剥去电缆绝缘层、无需截断主电缆即可做电缆分支,接头完全防水密封绝缘。

(2)可带电作业,可在电缆任意位置做分支。安装时只需套筒板手。(3)耐扭曲、防震、防水、防电化、防腐蚀老化。无需维护。

(4)建筑中应用,安装空间极小,节省桥架和土建费用,无需终端箱、分线箱,无需电缆返线,节约电缆投资,性价比高于传统连接方式。

(5)广泛用于城网、农网绝缘化改造。

(6)已安全使用超过30年。

1.穿刺方式能做到良好接触吗?两导体间一般的平面连接,在显微镜下观察都是多点接触,只有真正深入交叉接触,才能保证有效的电气连接。

2.通电后发热情况怎样?IPC线夹内穿刺连接片采用特殊合金,其额定电流远大于同径电缆,保证了电流经过时发热低于同径电缆。

3.铠装和护套电缆怎样使用?仅在分支处剥去 20~50 厘米的铠装护套,不用剥去导线的绝缘层,不需截断和破损线缆,在每一相线上用IPC分支,再将两端铠装做等电位连接密封。

4.IPC防水吗?请注意IPC的水下耐压试验是成功的。

5.对绝缘层硬度较高的交联电缆可以使用吗?IPC能穿刺金属导线,当然能穿透绝缘层。

6.绝缘穿刺线夹能在北方严寒的气温条件下使用吗?由于绝缘穿刺线夹的壳体和密封分别是以特殊的工程塑料和硅橡胶为主要材料特制而成,故能在低温-40℃以下正常工作而不老化。

g.有3C认证吗? IPC线夹属 3C 认证中自愿认证项目,电气附件子项 003 类,代号为 00304,认证依据GB13140.4-1998。

经过精确力度计算所设计的本公司线夹紧固力矩螺母,当拧至最佳穿刺力度时,力矩螺母便会自动脱落。从而避免了因用力过度而损伤导线或用力过轻导致接触不良的弊端。确保每个线夹的安装达到最佳状态,保证最小的接触电阻和最好热循环状态,克服了传统连接方式的不稳定性。

五、常用"T"接方式的比较

注:我国由于受铜冶炼技术的制约,目前市场上绝大部分电线电缆的芯线均不是由纯度极高的精铜材料制造的,而预分支如不用精铜材料制造,在分支接合处的质量均难以达到要求.

绝缘穿刺线夹的使用方法和工作原理

******************************************************************************* 绝缘穿刺线夹的使用方法和工作原理一般来说,人们对绝缘穿刺线夹的导电能力还是心存疑惑、顾虑重重,认为这么几个小刺,能承受这么大的电流吗?尤其在当今我国经济飞速发展的年代,用电容量的急剧增加,绝缘穿刺线夹能承受如此重任吗? 下面我们从导体间传导电流的原理来分析并沟线夹、绝缘穿刺线夹的工作原理。导体与导体间的电流传导可从导体的机械接触面积和电流传导途径两方面进行分析。 一、导体的机械接触面积 从微观上看,导体表面是由无数个高低不平的峰谷构成的,导体表面越光洁,峰谷之间的高度差就越小。当受外力作用使两个导体接触时,其接触主要以峰——峰相触的形式存在。所以,实际上的机械接触面积远小于线夹设计的标称接触面积,据文献分析,真正的机械接触面积约为标称接触面的7%。 二、导体间电流传导途径 1.在外压力作用下,两个导体的铝-铝界面上活性三氧化二铝(Al2O3)层受挤压或摩擦而使其局部破裂,使铝电子在表面峰-峰间自由流动,形成一定的导电能力。压力越大,接触的峰-峰点就越多,接触电阻就越小。 2.活性三氧化二铝(Al2O3)本身具有的导电能力,使未破损的区域也具有一定的导电能力。 3.由于铝的塑性较好,当两个界面受压接触后,线夹内壁中的部分铝将产生塑性变形,进入导线外层的绞制空隙中,使有效接触面积增大,分子间的相互渗透更加活跃,随着氧化层中铝原子数量进一步增多,电界面上的导电性能得以改善。 因导线的蠕变,使导线略微变细,直径减小,有效接触面积减少,并沟线夹电阻增加。而有效接触面的减少主要是因为线夹对导线压力的减小和接触面氧化的加剧造成。 因此,为提高并沟线夹的供电可靠性,现场常采用多个并沟线夹。 所以,我们通常认为并沟线夹板板接触其实也只是点与点的接触,而穿刺线夹靠着刀片的刺穿进导线,犹如手指插入水中,据有关文献介绍,其接触面积比并沟线夹大1倍以上。况且穿刺线夹具有安装方便、可靠性高等优点。 经绝缘穿刺线夹刺过的导线,应保证其拉断力不小于原导线的破坏拉断力的95%,导线不能因为穿刺过而丧失应有的机械性能。 *******************************************************************************

绝缘穿刺线夹使用说明

绝缘穿刺线夹使用说明 一、组成 穿刺线夹由上下绝缘壳体、上下穿刺导体、扭矩螺栓、密封胶垫、弹力垫片和防护帽组成。 二、结构特点 1、单体双排锯齿触头,触点多、横截面积大、电阻小、承载电流能力强。 2、结构紧凑、科学合理、机械强度高、绝缘性能好、寿命长,(如欧卡姆绝缘穿刺线夹)专为中国电缆结构设计和制造。 3、整体式结构,采用超声波焊接,防潮、防水性能卓越。 4、塑料和金属螺栓采用注塑合成,避免紧固过程中塑料帽与金属螺栓滑脱;圆形设计,有效防止误操作。 5、蝶形结构,弹性持久,防锈、防氧化,碳素钢材质。 6、滑道式结构,装配灵活,左右可调,密封和绝缘性能优良。 三、工作原理 主线和分支线卡进穿刺线夹后,拧紧扭矩螺栓,随着扭矩螺栓被拧紧,

上下绝缘壳体逐渐合拢,弹性密封胶垫被压缩,穿刺导体开始穿刺电线绝缘层和接触电线导体,当弹性密封胶垫与电线绝缘层的密封和穿刺导体与电线导体的接触压力达到最佳效果时,扭矩螺栓的外六角帽断落,主线和分支线在弹力垫片的作用下持久可靠连接。 四、性能 防火:用高温火焰燃烧,离火即熄灭; 绝缘电阻:带电导体与绝缘壳体和外露金属件之间绝缘电阻>500M Ω; 防护:防潮、防水和防固体进入; 温升:<18K; 载流量:是相同规格电线载流量的1.5-2倍; 适用硬质电线导体材质:铜&铜、铜&铝、铜&铝合金、铝& 铝、铝合金&铝合金。 五、施工顺序 1、根据穿刺分支位置剥除主干电缆外护套。 2、剥除分支电缆外护套。 3、安装穿刺线夹。 4、电缆外护套剥除长度 单芯电缆外护套剥除长度(穿刺线夹壳体宽度=穿刺线夹密封胶垫宽度,欧卡姆穿刺线夹图6-3-1所示)。

电缆穿刺线夹施工技术

简湮的安装 绝缘穿刺线夹是一种为低压绝缘线(缆)的连接而专门设计的产品,通过刺破 线(缆)的绝缘层而连接主线和支线,具有如下性能特点: 1、采用穿刺结构,安装简单,绝缘导线无需剥皮。 2、线夹为自密封结构,防潮、防水、防腐蚀,延长了绝缘导线及线夹的 水下30cm 深处加载6KV 电压持续1分钟,绝缘无击穿 现象。 L ---- ■- w 乩邀錶用力蛭母直到取诵断裂脱落」 ^^^f^tjangsl217 51. com 使用寿命,在 3.插入主絳」如杲主績电藐有两层般层, 则把插入端的第一层^嫖层剥去一定丧度. ■■■11 I.把线夹媒母调节至合适位置 2.把支鳗芫全插入爭J 世逐帽奁 1 瓷先用手能紧甥母,抄B 来固定在合适位 .£ 氐用尺寸郴应的去筒扳手旌紧釀母

产品采用特制力矩螺母,其稳定的穿刺压力既能保证有效的穿刺又能在不损伤线(缆)的同时,保证最小的接触电阻和热循环状态。施工质量不受施工人员技术水平影响,确保连接可靠。 4、接触刀片选用镀锡铜合金,不仅能保证足够的接触面,而且适用于铜、铝的过渡。 5、绝缘壳体玻璃纤维以增强本体强度,抗光照及环境老化。 绝缘强度可以达到6KV 机械实验表明在导线的拉断力下,线夹没有 破裂。 6、电气接触电阻小,在大电流情况下,线夹的温升小于连接导体的温升。冲击电流可达15KA 7、线夹穿刺面采用弧形设计,适用于同径、异径线(缆)的连接,连接范围广,可从mm6- mm150 S■杆穿?域夬的安? 顶何上. 1聲峙醴夹蚌訓片1&主址卡人主^111内. 隔 葡丄釀耳刀尺+?n注霰怪蓮花帛〃 * MW牛嫦出?依我协歩下拧.S蚩f?S携一》丿”度尉比韭wwr, 址:ffi所眾“ 3、

绝缘穿刺线夹与传统连接方式的比较

绝缘穿刺线夹与传统连接方式的比较 摘要:绝缘穿刺线夹技术施工操作简单,是一项经济可行的施工工艺。有助于提高劳动生产率,降低劳动强度。随着社会的进步和发展,现代高层高层及超高层建筑在不断的增加,传统配电干线所使用的方法和工艺,已经越来越不能满足现代化施工的需要,需要一种安装快捷方便,适用性广的代替产品和工艺。 关键词:绝缘穿刺线夹高层建筑系统 随着在高层建筑的供电系统中,供电主干线起着非常重要的作用,它好似人体中的大动脉,一旦出现故障就会造成严重的后果,供电的垂直干线系统,视负荷大小和分布情况一般采用如下两种形式:1)插接母线式系统2)电缆干线式系统。 1、插接母线式系统干线 主要采用插接式母线槽,其具有供电容量及传输电流大、便于分接馈电、能耗小、动热稳定性好等优点,因此在高层建筑特别是一些大型公建建筑物中得到广泛的应用;由于母线槽敷设环境及安装要求比较特殊,在建筑物内要单独留出电气竖井为其专用,对一幢高层建筑物来说,从上到下电气竖井所占用的面积是相当可观的,增加了土建投资;同时母线槽是一节一节安装的,使其供电干线连续性差,多接头、气密与防水性差;耐腐蚀性、抗震性差,母线槽施工现场环境要求高、施工难度大、周期长和安装空间尺寸要求高,对于日趋紧张的高层建筑竖井空间以及要求越来越高的供电可靠性,母线槽的局限性越来越明显; 2、电缆干线式系统 分支一般采用传统T接、预分支电缆或者绝缘穿刺线夹(IPC)等方式,传统T接由于在接头质量、防水性能等电气性能方面无法达到技术要求而越来越少用。 2.1预制分支电缆 预分支电缆技术是我国近几年来引进和开发的,主要用于高层建筑动力与照明供电主干线系统的新型结构的电缆产品,它的出现改变了长期在施工现场制作电缆接头的历史,同时它又是低压配电系统用电缆的一大突破。它具有配电安全可靠,防水性、气密性、耐腐蚀性、抗震性良好,环境要求低、免维护、更经济等特点,但由于预分支电缆在工厂一次成型,因此对订货这一环节,用户必须提供完整而准确的资料,特别是配电系统图和电气竖井内配电系统的实际尺寸(主要是竖井的高度、层高、每层接头位置等楼层标高剖面图)。预制分电缆与母线

绝缘穿刺线夹的使用方法和工作原理

绝缘穿刺线夹的使用方法和 工作原理 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

绝缘穿刺线夹的使用方法和工作原理一般来说,人们对绝缘穿刺线夹的导电能力还是心存疑惑、顾虑重重,认为这么几个小刺,能承受这么大的电流吗尤其在当今我国经济飞速发展的年代,用电容量的急剧增加,绝缘穿刺线夹能承受如此重任吗 下面我们从导体间传导电流的原理来分析并沟线夹、绝缘穿刺线夹的工作原理。1穿刺线夹的特点1、安装简单方便,无需剥去电缆皮 2、需要截断线缆 3、适应于各种环境,防水防腐蚀抗老化 4、电气性能稳定 5、安装省时省工,连接可靠 6、可在线缆的任意位置做分支。 2穿刺线夹的安装要求■剥除多芯电缆的外护套时,严禁割伤线芯的绝缘层,万一损伤后应及时按照一般电缆绝缘补救规范处理,并接受绝缘测试。 ■ 外套的剥除长度应不大于50倍的电缆直径,在安装方便的同时尽量减少剥除长度。 ■ 单芯电缆的外护套也应剥除,但剥除长度稍大于穿刺线夹的宽度即可。 ■ 外护套剥除后,应同时剪除裸露的电缆敷料,两端口用绝缘塑料胶带缠绕包裹,以不露出电缆内填充敷料为准。 ■ 在多条电缆并行安装的井道内,多个穿刺线夹的安装位置应不在同一平面或立面,应保持3倍以上的电缆外径的距离,错开安装位置,以减少堆积占用的安装体积。 ■ 用13号、17号封闭扳手、眼镜扳手、套筒扳手紧固穿刺线夹的力矩螺母直至脱落。力矩螺母脱落前,严禁使用开口扳手、活动扳手、老虎钳等紧固螺母,遇到较硬电缆绝缘皮时,可以适当紧固力矩螺母下的大螺母,以不压裂线夹壳体为准(通常3圈以内)。

■ 紧固双力矩螺母的穿刺线夹时,对两个螺母应交替拧紧,尽量保持压力的平衡。 ■ 支电缆应留有一定余量后剪裁,但不应在井道桥架内盘卷。 ■ 以电缆绝缘层的颜色或编号为准,严格检查对应支缆线的相位后再拧紧穿刺线夹。 ■ 支电缆的外护套也应剥除,剥除断口主缆平齐,同时严禁割伤线芯的绝缘层。 ■ 支电缆应完全穿过线夹,并露出足够余量以套紧支线端帽。对有硬质支线赌端或端帽的穿刺线夹,应 使支线完全触到端帽底面。 ■ 选用穿刺线夹应满足电缆截面标称范围,在此前提下选用较大型号的。 ■ 电缆应夹在穿刺线夹的弧口中间位置,目测不得偏高。 ■ 在潮湿的电缆井道内,要严格注意支线断口毛刺不许刺破端帽,在极端潮湿环境下,用热缩材料或塑料胶带包裹支线端头后,再戴紧端帽。 ■ 用一个穿刺线夹做电缆续接时,严禁其承受径向拉力。建议一个连续点使用两个穿刺线夹,以承受电径向拉力。注意这时一个穿刺线夹要使用两个端帽。 ■ 选用一个穿刺线夹做U形分支时,以两条分支的额定电流之和小于穿刺线夹的额定电流为准。

绝缘穿刺线夹电缆分支器详解

伊法拉电气有限公司提供 1.电缆分支器俗称:绝缘穿刺线夹(Insulation Piercing Connectors)主要由绝缘壳体、 穿刺刀片、防水胶垫、防水硅脂、力矩螺栓组成。 2.绝缘穿刺线夹主要由增强壳体、穿刺刀片、密封垫、防水硅脂、高强度螺栓、力矩螺母 和电缆终端帽套组成。当电缆需做分支或接续时,将电缆分支线终端插入防水终端帽套,确定好主线分支位置后,用套筒扳手拧线夹上的力矩螺母,过程中接触刀片会刺穿电缆绝缘层,与导体接触,密封垫环压电缆被穿刺位置的周围,壳体内硅脂溢出,当力矩达到设定值时,螺母力矩机构脱落,主线和支线被接通,且防水性能和电气效果达到了标准要求的参数。 3.为了保证线夹长期稳定的电气性能和机械性能,安徽伊法拉电气有限公司采用高品质的 材料制成,线夹结构经过精心设计。接触刀片由特制高导电材料制成,保证在导线上有最佳接触面,并且适于铜铝过渡。壳体采用加强工程塑料,不仅能在常温下保持弹性,而且在高温下也能保持弹性和极高强度。防水密封用优质橡胶和硅胶制成。壳体与密封能够抵挡紫外线,潮湿和温度变化及侵蚀。 4.经过精确力度计算所设计的线夹紧固力矩螺母,当拧至最佳穿刺力度时,力矩螺母便会 自动脱落。从而避免了因用力过度而损伤导线或用力过轻导致接触不良的弊端。确保每个线夹的安装达到最佳状态,保证最小的接触电阻和最好热循环状态,克服了传统连接方式的不稳定性。 5.极具弹性的加强工程绝缘材料制成的壳体,即使在高温下也能长期保持良好的弹性和强 度。防腐蚀耐老化优质橡胶的防水密封圈和具双层防水功能的支线帽,完全杜绝水的侵入。高导电材料制成的穿刺接触刀片,具有良好的导电性能。恒定穿刺力矩螺母,使连接达到最佳电气性能的同时不损伤导线。热浸镀锌螺栓,具有极强的防锈和抗腐蚀性能。电缆分支器性能: 早已有专用穿刺线夹国家标准GB13140.4-1998及对应的IEC标准.其技术要求远高于其它分支技术的部标.如要求水下可用水中耐压2.5KV-15KV.通电循环发热低于同径导线等. 电缆绝缘穿刺线夹早已在发达国家大量使用,并已有37年安全运行的历史,大量应用于建筑物内配电、室外架空线路和电缆直埋线路,电气性能产品符合IEC及欧洲电气标准。采用电缆做为中小型高层建筑的竖向大容量供电干线,使用电缆绝缘穿刺技术做为新型电缆分支,使供电线路具有最佳性能价格比,使供电方式多样化,满足各种建筑物和不同环境的配电需求,达到最佳的社会效益、经济效益和环境效益。 在大电流情况下,线夹的温度低于连接导线的温度,电缆拉断后线夹无损伤,在潮湿的环境下能有效保护连接点不腐蚀、不氧化、保证线路正常运行。线夹分接线时无需断电,无需剥开绝缘外皮可以直接分出导线,安装方便快捷,无需维护,使用寿命长于电缆的使用寿命。 1.机械性能:在导线拉断力作用下,线夹无破裂。 2.防水绝缘性能:水下绝缘强度高达15KV (中压) / 6KV (低压)。 3.温升性能:在大电流通过时,线夹温升低于连接导线温升。 4.电气性能:特制力矩螺栓保证了恒定穿刺压力,不破坏绝缘层,确保良好的电气接触。 5.安全性能:全绝缘封闭,高防水等级(IPX7),无安全隐患。 6.操作简易:穿刺结构,无需截断电缆,绝缘导线无需剥皮。 7.适用范围广:适用于铜-铜对接、铝-铝对接、铜-铝过渡,以及异径导线连接(1.5mm2~400mm2)。

电缆穿刺施工方法

摘要本文通过对安装实例进行技术分析,从技术指标、实际运行效果、经济效益、施工工艺等几方面将路灯配电线路低压绝缘穿刺线夹(1KV以下)接线技术与传统接线工艺进行了对比。 关键词道路照明配电线路穿刺线夹接线工艺。 在道路照明配电线路施工中,主电缆与灯具引线的连接(T 接) 可靠与否,对投运后线路安全运行及路灯亮灯率,起到关键的作用。如何有效对接线质量进行控制,提高配电系统运行的可靠性,成为摆在我们面前重要的课题。2010 年起,我处管辖范围内政府采购路灯工程,普遍实行中标企业五年质保,在这种情况下,传统接线工艺已无法满足质保期内的质量要求。对此,经分析论证后,在8 条道路上推广使用了绝缘穿刺线夹T 接技术。 一、绝缘穿刺线夹简介。 绝缘穿刺线夹(Insulation Piercing Connectors)是我国吸收国外技术开发出的新一代电气连接材料,适用于小容量动力和照明供电系统T 接连接和中间头连接。主要由绝缘壳体、穿刺刀片、防水胶垫、力矩螺栓组成。当做电缆T 接时,将分支电缆剥除外层绝缘,插入支线并确定主线分支位置后,用套筒扳手拧紧线夹上的力矩螺母,随着力矩螺母的拧紧,线夹上下两块暗藏有穿刺刀片的绝缘体逐渐合拢,同时,包裹在穿刺刀片周围的弧形密封胶垫逐步紧贴电缆绝缘层,穿刺刀片亦开始穿刺电缆绝缘层及金属导体。当密封胶垫和绝缘油脂密封程度和穿刺刀片与金属体的接触达到最佳效果时力矩螺母自动脱落,此时即完成安装。路灯配电线路上使用的低压绝缘穿刺线夹是指额定工作电压在220/380V 以下的。 二、低压绝缘穿刺线夹主要技术指标。 1. 电气性能:线夹载流量大于最大设计支线载流量,直流电阻比≤ 2.5 倍。 2. 机械性能:在导线拉断力作用下,连接器无破裂;线夹握力大于1/10 导线拉断力,符合GB/T9327-2008 规定。 3. 温升性能:在大电流情况下,线夹温升小于连接导线的温升。 4. 热循环性能:200 次每秒100A/mm2 大电流过载、接触电阻变化小于5%,符合GB23 17-2000 规定。

穿刺线夹安装规范解析

穿刺线夹安装规范 穿刺线夹安装规范 ■ 严格参照华北标准图集《内线工程92DQ5-1》和建筑部标准图集《电气竖井设备安装04D701-1》有关穿刺线夹的要求实施安装。■ 剥除多芯电缆的外护套时,严禁割伤线芯的绝缘层,万一损伤后应及时按照一般电缆绝缘补救规范处理,并接受绝缘测试。对有硬质支线赌端或端帽的穿刺线夹,应使支线完全触到端帽底面。■ 选用穿刺线夹应满足电缆截面标称范围,在此前提下选用较大型号的。

■ 电缆应夹在穿刺线夹的弧口中间位置,目测不得偏高。 ■ 在潮湿的电缆井道内,要严格注意支线断口毛刺不许刺破端帽,在极端潮湿环境下,用热缩材料或塑料胶带包裹支线端头后,再戴紧端帽。 ■ 用一个穿刺线夹做电缆续接时,严禁其承受径向拉力。建议一个连续点使用两个穿刺线夹,以承受电缆径向拉力。注意这时一个穿刺线夹要使用两个端帽。 ■ 选用一个穿刺线夹做U形分支时,以两条分支的额定电流之和小于穿刺线夹的额定电流为准。 ■ 铠装电缆安装穿刺线夹时,外护套剥除后,两端要做等电位连接,其绝缘防潮处理参照国家或电力部门规范,分支处需要灌注绝缘防护胶时,应计算散热。 ■ 原则上不许重复使用穿刺线夹,也就是不能安装力矩螺母已脱落的穿刺线夹。 ■ 安装完毕穿刺线夹后又要调整电缆摆放位置时,要注意不能使穿刺线夹的紧固螺栓直接顶触电缆,如有直接顶触,应采取缠裹交代的或套戴帽等隔离措施,防止电缆电动力振动线夹螺栓截破电缆绝缘层。 ■ 分支电缆与主电缆等线径时,不用加装保护;相差系数很大时,原则上分支线长度超过3米即要设保护;相差系数0.35以下时,8米内可不设保护,相差系数0.55以下时,11米内可设保护;或参照相应标准经严谨论证后是否加装支线保护。 绝缘穿刺线夹 绝缘穿刺线夹(Insulation Piercing Connectors)主要由绝缘壳体、穿刺刀片、防水胶垫、力矩螺栓组成。当做电缆分支连接时,将分支电缆插入支线帽并确定好主线分支位置后,用套筒扳手拧紧线夹上的力矩螺母,随着力矩螺母的拧紧,线夹上下

绝缘穿刺线夹的使用方法和工作原理

绝缘穿刺线夹的使用方法和工作原理一般来说,人们对绝缘穿刺线夹的导电能力还是心存疑惑、顾虑重重,认为这么几个小刺,能承受这么大的电流吗?尤其在当今我国经济飞速发展的年代,用电容量的急剧增加,绝缘穿刺线夹能承受如此重任吗? 下面我们从导体间传导电流的原理来分析并沟线夹、绝缘穿刺线夹的工作原理。电缆绝缘穿刺线夹 在电气竖井中,预制分支电缆技术理论上解决了插接式密集母线槽防护差抗震性差,性价比不高等所有的问题,还增加了气密、防水、防尘、抗震性能。但随着预制分支电缆产品的应用,亦带来不少的新问题。一是预制电缆分支点距离必须事先设计确定,所有预分支电缆均需特殊订制,一但确定难以变更,可操作性差,设计施工的灵活性较差;二是造价虽低于插接式密集母线槽,但由于电缆需特殊制造,其价格仍过于昂贵,定货周期较长。三是供电容量小。 单芯电缆技术揭示了广泛的前景,从城市地缆到架空线,从船舶到高层建筑,可以显著提高供电水平,降低线路成本,较多芯电缆大幅度提高载流量,在国外大量使用,而电缆分支技术是完善电缆大容量供电的关键技术。 电缆穿刺线夹分支技术巧妙地配合了电缆供电方式,以其特有的优点,为电缆分支提供快速、简便、可靠的连接,完整地解决了电缆分支的各种技术难题,从而可能成为最有发展前途的供电线路分支技术。电缆穿刺分支的关键技术式穿刺密封分支结构;并利用了现代科技的新成果,采用添加强力纤维塑料和特殊合金,提高分支接头的机械强度、防水防腐蚀性能和分支的电接触性能。不同型号线夹的性能参数见附表1。与传统电缆连接方式(分接箱或电缆压接管),供电性能比较有以下优点: (1)绝缘穿刺线夹不需截断主电缆,不需剖开电缆内部的绝缘层,不破坏电缆的机诫性能和电气性能即可在电缆的任意位置做分支。以

前在建筑物内配电线路中使用电缆均需浪费大量的返线电缆,分支需设端子箱,截断主电缆,或完全剥开主电缆的绝缘,采用压接接头做分支,费工费料,而且大大降低电缆性能。采用穿刺线夹一个工日非熟练工可完成上百个分支头,而采用压接分支头,一个工日只能做几个分支头。 (2)绝缘穿刺线夹的电气性能极高,绝缘强度达6KV电压,耐受15KA的电流冲击。接头发热极小,GB2317-85的电流实验表明(见天津电气所实验报告—98152,及电力部武汉高压所093A实验报告),穿刺线夹的发热量小于同径导线。任何传统电缆分支的做法难以达到以上的标准。 (3)绝缘穿刺线夹的机诫强度高,壳体内采用添加强力纤维塑料制造,防水,防腐蚀,抗外界破坏,抗机械拉力,耐扭曲。传统分支采用压接分支,机诫抗拉强度很底,怕扭曲。 (4)绝缘穿刺线夹采用专用合金制造,又加之密封结构(见北京市质检所报告穿刺线夹防水实验12.3),无空气和水进入,所以无电化腐蚀。适用于铜铝过渡或铜铝对接。 (5)绝缘穿刺线夹安装极简捷,设有力矩螺栓用于恒定的穿刺压力,通过机械方式确定良好的电气接触,质量可靠,不易受人为因素的影响。传统电缆分支头安装不方便,费时费力,工人需专门培训,绝缘采用热缩材料,需专用工具,很容易受人为因素、材料好坏的影响。(6)绝缘穿刺线夹连接质量检验直观方便,只需观察力矩螺帽是否拧掉,主分导线位置是否妥当即可,而且使用寿命大于35年,不需

预分支电缆、电缆穿刺线夹施工技术

预分支电缆施工技术 1.主要技术内容 (1)技术特点:分支电缆是近年来的一项新技术产品,该产品根据各个具体建筑的结构特点和配电要求,将主干电缆、分支线电缆、分支连接体三部分进行特殊设计与制造,产品到现场经检查合格后可直接安装就位,极大地缩短了施工周期、减少了材料费用和施工费用,更好地保证了配电的可靠性。预分支电缆由三部分组成:主干电缆、分支线、起吊装置,并具有三种类型:普通型、阻燃型、耐火型。预分支电缆是高层建筑中母线槽供电的替代产品,具有供电可靠、安装方便、占用建筑面积小、故障率低、价格便宜、免维修等优点,目前已广泛应用于中高层建筑采用电气竖井垂直供电的系统和隧道、机场、桥梁、公路等供电系统。 (2)施工技术:采用预分支电缆技术时,应先行测量建筑电气竖井的实际尺寸(竖井高度、层高、每层分支接头位置等),同时结合实际配电系统安装的位置量身定制,为避免因楼层功能改变引起容量的变动,宜将预分支电缆的干线和支线截面均放大一级,特殊情况还应预留分支线以供备用。 (3)预分支电缆的安装:预分支电缆可以吊装或放装,采用放装(从上往下或从未端开始施放),用户需要向制造厂家提出,电缆在出厂复绕时要逆向复绕。无论是吊装还是放装,安装时每一楼层都要有专人监护,以免电缆刮伤。在电缆提升前应先安装钢丝网套,钢丝网套安装时要用扎紧线与电缆扎紧,其扎紧线应位于网套的末端。在电缆全部吊好后应及时将电缆固定在安装支架上,以减少网套承受的拉力,从而避免因拉力过大把电缆外护套拉坏。 2.技术指标 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《预制分支电力电缆安装》标准图集00D101-7。 3.适用范围 适用于中高层建筑交流额定电压为0.6/1kV、中小负荷的配电线路。 4.已应用典型工程 杭州西湖文化广场环球中心、宁波万豪大酒店。 电缆穿刺线夹施工技术 1.主要技术内容 (1)技术特点:电缆穿刺线夹施工技术,是一种新型的电缆连接器技术,是代替分线箱、T接箱最佳的产品,施工时无需截断主电缆,可在电缆任意位置做分支,不需要对导线和线夹做特殊处理,操做简单、快捷,与常规接线方式相比,免去了剥除绝缘层、搪锡或压接端子、绝缘包扎等工序,减少了绝缘层、电线头等施工垃圾,降低了常规做法难以避免的环境污染,节省人工和安装费用。 (2)施工工艺:一般穿刺分支接头结构多采用绝缘线芯穿刺线夹工艺制作,穿刺分支电

穿刺线夹安装规范

正普穿刺线夹安装规范 穿刺线夹安装规范 ■ 严格参照华北标准图集《内线工程92DQ5-1》和建筑部标准图集《电气竖井设备安装04D701-1》有关穿刺线夹的要求实施安装。 ■ 在多条电缆并行安装的井道内,多个穿刺线夹的安装位置应不在同一平面或立面,应保持3倍以上的电缆外径的距离,错开安装位置,以减少堆积占 用的安装体积。注意这时一个穿刺线夹要使用两个 端帽。

电缆穿刺连接在电气安装工艺工法

电缆绝缘穿刺连接施工技术 八冶建设集团有限公司第一建设有限公司 喻仲亮吕学奎张根全崔云峰 一、前言 随着社会的进步和发展,现代高层及超高层建筑正在不断增加,机电安装所占的比重也在不断加大,传统建筑配电干线所使用的方法和工艺,已经越来越不能满足现代化施工的需要了,需要一种性能可靠,安装快捷方便,适用性广的代替产品和工艺。 在我项目部近期施工的兰州新区民用建筑工程中,采用了一种新型的电缆分支工艺:电缆绝缘穿刺连接技术,完成电缆分支32处,共使用连接器160只,经与传统电缆分支技术相比较,发现其综合效益非常明显。该工程工期紧,该技术的使用,不仅在前期施工中节约了宝贵的时间,而且在后期调试过程中,未出现任何故障或线路发热情况,保证了工程调试的顺利进行。 其实,该技术在国内市场出现已经有好几年时间,但一直未能在市场上得到广泛的应用,主要是因为其与传统工艺相比,存在着产品过于昂贵的问题。但是,从2006年开始,随着有色金属价格特别是铜价的飞涨,以及人工成本的不断攀升,新旧两种电缆分支技术的综合成本差距已经十分接近。 二、工法优点: 2.1 安装极为简便 穿刺结构,无需截断电缆,恒定的穿刺压力,确保良好电气接触;不需要专用工具,免去了剥除绝缘层、涮锡、压接、绝缘包扎等工序,减少了绝缘皮、电线头等施工垃圾,,操作安装空间很小; 2.2 绝缘性能好

使用特殊绝缘壳体,能抗光照及环境老化,有很高的绝缘强度。 2.3 电气性能好 特制力矩螺栓保证了恒定穿刺压力,确保良好的电气接触,绝缘强度达6KV; 2.4 机械强度高 加强纤维塑料制造,防水、防腐蚀、抗机械拉力、耐扭曲; 2.5 导电能力强 特制的力矩螺母,确保每个线夹在安装时达到最佳状态;恒定的穿刺压力,保证有效的穿刺在不损伤导线的同时,保证最小的接触电阻,有良好的耐冲击电流的性能; 2.6 工效极高 采用绝缘穿刺连接技术,熟练工一个工日可完成几十个分支头,劳动强度低,大大提高安装效率,节省人工和安装费用;而采用电缆T接箱,一个工日只能完成几个分支头; 2.7 防水性能好 防水等级IP27,水下绝缘强度达6KV;可以在地下井内安装; 2.8 可带电作业 2.9 适应性广 适用于同径及异径导线连接,适用范围1.5—400 mm2;同时可满足4分支的要求。 2.10 检验维护方便 安装简便,只需观察力矩螺帽是否拧掉即可,使用寿命大于35年,不需维护;传统电缆分支头无法预先检验,质量受人为因素影响很大,故障率较

绝缘穿刺线夹施工工法

住宅工程绝缘穿刺线夹施工工法 江苏扬安集团股份有限公司 丁惠亮杭春明梁鹤中周友全 1.前言 在住宅工程中,供电主干线路的安装方法有母线槽连接、T接箱连接及预分支电缆连接,而采用绝缘穿刺线夹连接与上述几种方法比较不仅简便快捷,提高工作效率、节约成本,而且能满足供电的可靠性、安全性。采用本工艺施工的三个住宅楼质量得到建设方、监理的认可,验收一次性通过。论文《绝缘穿刺线夹在建设工程中的应用》获扬州市论文交流三等奖。 2.特点 住宅楼供电主干线与进表箱支线采用绝缘穿刺线夹连接和传统连接方式比较主要有以下特点: 2.1安装简便快捷,只需采用专用套筒扳手即可; 2.2不破坏电缆绝缘层,保证供电安全可靠; 2.3安装位置可调节,不受空间限制,甚至可以带电作业; 2.4安装质量受施工人员技术水平影响较小; 2.5材料成本低、工作效率高。 3.适用范围 住宅楼主干线与层表箱之间的线缆连接。 4.工艺原理 绝缘穿刺线夹施工的连接原理是通过把干线与支线的相线与相线、零线与零线、保护线与保护线分别可靠连接,从而起有效的连接过渡作用,其适用于同(异)径线缆连接(1.5mm2~240mm2)及铜与铜、铝与铝、铜与铝的连接过渡。将干线与支线的放入相应型号的线夹内,采用专用套筒扳手拧紧力矩螺母的螺帽,直至螺母顶端断裂脱落,以使刀片与线缆铜芯深入交叉多点接触,保证电气可靠连接(图5.2.7)。 5.施工工艺流程及操作要点: 在竖井桥架及层表箱体安装完毕的情况下,穿刺线夹安装的程序如下

5.1准备工作 5.1.1将电缆主干线直接引入本条电缆所对应的最高层,电缆末端采用热缩绝缘套管进行封堵。 5.1.2将支线引入相应的层表箱。 5.1.3剥开主干线及支线的电缆外皮并在各层采用相对应型号的电缆卡进行两点固定,使得电缆在各层受力均匀。 5.2安装步骤 5.2.1将线夹打开一定的角度,根据电缆管径。 5.2.2。 5.2.3插入主线(在此之前将主线电缆外层绝缘皮剥去30㎝~70㎝便于分开连接。 5.2.4 5.2.5。 5.2.6 把线夹螺母调至合适位置图5.2.1 将支线完全插入到电缆帽套中图5.2.2 插入主线图5.2.3 先用受旋紧螺母,把线夹固定在合适位置图5.2.4 用尺寸相应的套筒扳手旋紧螺母图5.2.5 继续用力旋紧螺母知道顶端断裂脱落图5.2.6 图 5.2.7 住宅供电主干线通常采用三相五线制电缆,支线采用单相三芯电缆,主干线每三层为一个供电回路,首层采用L1-相线、N-零线、PE-保护线,二层采用L2-相线、N-零线、PE-保护线,三层采用L3-相线、N-零线、PE-保护线,与支线三芯电缆通过穿刺线夹分别连接,依次类推。 6.材料与设备 6.1根据具体工程的主干、分支线缆截面,对应选择绝缘穿刺线夹 型号主线截面(㎜2)支线截面(㎜2)WEX041 6~10 1.5~6 WEXEP 16~95 1.5~10 WEX2-95 16~95 4~35(50)

穿刺线夹技术规范书

穿刺线夹技术规范书 2012年3月

目录 1 总则 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 2 采用标准 (1) 3 主要技术参数 (1) 4 订货范围 (4) 5 标志与包装 (4)

1、总则 本技术规范书适用于揭阳供电局进行材料采购的额定电压0.4kV及以下架空电力线路的穿刺线夹。主要用于架空低压绝缘线(缆)连接、低压绝缘进户线T接、路灯及隧道照明系统、大楼配电系统电缆支接和地下低压绝缘线(缆)连接。 2、采用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 NFC33020法国国家标准,用于绝缘穿刺连接器 NFC33004法国国家标准,用于绝缘穿刺连接器 GB/T2317.1《电力金具机械试验方法》 GB/T2317.3《电力金具热循环试验方法》 GB/T2317.4《电力金具验收规则、标志与包装》 GB13140《家用和类似用途低压电路用的连接器件》 GB/T5169《电工电子产品着火危险试验灼热丝试验方法》 GB9327.5《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法》 DL/T765.3《额定电压10KV及以下架空绝缘导线金具》 GB12527《额定电压1KV及以下架空绝缘电缆》 3、主要技术参数 环境条件: 防污等级:IV 防护性能:IP67

安装地点:户内、户外、电缆沟。 电气额定参数: 额定频率:50Hz 额定电压:0.4kV 技术性能: 1)温升性能: 在大电流情况下,绝缘穿刺线夹的温升小于连接导线的温升。 2)热循环性能: 经历100次试验,每次循环包括一个加热和冷却的周期,温升130度,连接器电阻不大于等长参考导 线电阻的2.5倍,且接触电阻的变化率小于5%。 3)防水、绝缘性能: 绝缘穿刺线夹安装在导线上后,浸泡在水中30分钟,然后置于水下30cm处,施加6kV试验电压持 续1分钟,无击穿现象发生。 4)握力性能: 对导线施加导线计算拉断力的95%,导线和线夹间无相对滑移,且两者无损伤。 5)耐冲击电流(短路电流试验)性能: 短路引起的机械连接接头电阻比率变化率≤0.3。 耐电痕性能: 在4kV电压下,经101次喷水后,表面无烧焦,泄露电流≤0.5A。

电力电缆绝缘穿刺线夹分类

穿刺线夹的分类和型号 发布时间:2011-1-6 被阅览数: 4259 次 电力电缆绝缘穿刺线夹分类 1. JJC 和JJC10型穿刺线夹以及JJC20型穿刺线夹,分别适用1KV 和10KV 以及20KV 。 2. JJCL 型异型穿刺线夹,适用1KV 。 3. JJCF 和JJCF10型以及JJCF20型穿刺接地线夹,分别适用1KV 和10KV 以及20kv 4. JCB 型穿刺并沟线夹,适用1KV 一、绝缘穿刺线夹的种类 1.JJC 型穿刺线夹(1kV ) 适用于1kV 及以下架空绝缘导线的支接和接续,表1-1为JJC 型穿刺线夹(1kV )主要技术参数。 表1-1 JJC 型穿刺线夹(1kV )主要技术参数 型号 适用导线(mm 2) 主要尺寸(mm) 标称电流(A ) 螺栓数量(个) 主要主线 支线 A B H JJC-240/240 95~240 95~240 90 85.5 113 476 2 主线路的主线路与户外分支 主线路与备和路灯JJC-240/185 95~240 70~185 85.5 83 113 399 2 JJC-185/95 70~185 16~95 78.5 80.5 113 257 2 JJC-150/150 35~150 35~150 65 53 87 342 2 JJC-120/50 25~120 10~50 56 51 78 162 1 JJC-95/50 25~95 6~50 54 51 78 162 1 JJC-50/35 16~50 4~35 45 51 68 132 1 JJC-95/10 25~95 1.5~10 37 25 58 75 1 JJC-50/10 10~50 1.5~10 32 32 49 75 1 2.JJC10型穿刺线夹(10kV ) 适用于10kV 架空绝缘导线的支接和接续,表1-2为JJC10型穿刺线夹(10kV )主要技术参数。 表1-2 JJC10型穿刺线夹(10kV )主要技术参数 型号 适用导线(mm 2) 主要尺寸(mm) 标称电流(A ) 螺栓数量(个) 主要主线 支线 A B H JJC10-300/300 150~300 150~300 100 85 136 600 2 主线路的

绝缘穿刺线夹型号规格

绝缘穿刺线夹型号规格 型号主线截面支线截面额定电流螺栓耐压极限力矩(m㎡) (m㎡) ( A ) ( Nm ) TTD 041 F 6--35 1.5-6 63 1×M8 6/10kv 9 L YFP(OEM) 2.5-2.5 1.5-10 63 1×M8 6/6kv 9 KZEP 16-95 1.5-10 63 1×M8 6/6kv 9 TTD 051F 16-95 1.5-6 63 1×M8 6/10kv 9 TTD 101 F 6-54 4-35 200 1×M8 6/10kv 9 TTD 121 F 25-95 2.5-25 161 1×M8 6/10kv 14 TTD 151 F 25-95 4-50 200 1×M8 6/10kv 14 KZ2/95 16-95 4-50 200 1×M8 6/6kv 14 KZ3/95 25-95 25-95 377 1×M8 6/6kv 14 TTD 201 F 35-95 25-95 377 1×M8 6/10kv 18 TTD 271 F 35-120 35-120 437 1×M8 6/10kv 18 KZ2/150 50-150 6-50 200 1×M8 6/6kv 9 L Y2/185(OEM) 50-185 6-50 200 1×M8 6/6kv 9 TTD 281 F 50-185 6-50 200 1×M8 6/10kv 14 TTD 291 F 70-240 6-50 200 1×M9 6/11kv 14 TTD 401 F 50-185 50-185 504 2×M10 6/10kv 25 TTD 431 F 70-240 16-95 377 2×M10 6/10kv 20 TTD 451 F 95-240 95-240 530 2×M10 6/10kv 25 KZ4/150 50-150 50-150 447 1×M10 6/6kv 25 DZ6UL 120-240 25-120 437 1×M10 */6kv 25 DR240 95-240 95-240 670 2×M10 6/6kv 37 TTD 551 F 120-400 95-240 679 2×M10 6/10kv 37 绝缘穿刺线夹的优点: 一:金属部件不带电:对安装、操作人员安全 二:配有力距螺栓:连接安全可靠 三:密封防水 四:适用于铝、铜电缆、裸线、绝缘电缆的分支联接 五:只用固定扳手安装即可