专利产品--控制柜配线的全新解决方案

控制柜快速接线模块/端子板

n全系列模块化结构:将控制柜内接线附件设计成模块化结构的系列产品,包括模拟及数字信号输入输出、电源分配等,采用统一的标准安装尺寸,元器件透明化设计,指示一目了然,既美观又快捷。

n简化盘内布线:采用板上跳线的型式解决了设备接线方式的差异化和复杂化问题。信号传输和供电(直流)巧妙有机的融合在一起,接驳不同类型的仪表和信号只需在板上改变跳线即可,一个短路块就能省去一根线,减少了线路节点,降低了复杂线路对图纸的依赖性,彻底简化了盘内布线过程。

n省略端子排:配备了新型的拔插式或弹簧式快速接线端子,接线迅速快捷并有足够强度。可直接接驳1~2.5mm2导线,不必再专门配备接线端子排。内部接线端可采用端子或D-SUB接口,与PLC或DCS连接可采用DB25针接口从板上集中引线。

n不拆线停表,免配电开关,避免误操作:各输入输出回路均配备了拔插方便的保险以提供全方位的安全保障,用户不必再为外部设备单独配备配电开关和保险端子。特别解决了DCS及PLC系统外围仪表停表的问题,检修、拆除外部设备只要拔下保险而不必拆线,既快捷高效又安全可靠防止错接。电源回路采用过压、过流、反接保护措施,确保设备安全。

n免万用表,免拆线测电流:电源回路和数字输入输出回路均配备全方位的LED信号指示及保险熔断报警,巧妙特有的不拆线测量信号电流技术,测量电流只要将电流表表笔插入测试孔即可,整个测量过程设备不断电、不影响正常测量控制过程。

n免安装板:使用本公司设计的XS系列控制柜模块化接线组件,可省去安装背板。

n品牌元件:全系列继电器均采用欧姆龙G2R系列,FM系列采用快速笼式弹簧端子(WAGO),XS系列采用可整体拆卸的螺钉端子(台湾)。

XS系列FM系列

XS-32DO(FM-16DO)32(16)路多功能通用继电器隔离数字输出模块(端子板),配合DCS(或PLC)数字信号输出模块使用。

输入型式:线圈侧共阴\共阳选择;输出型式:有源输出、无源常开接点、无源常闭接点。可用来控制电动机、电磁阀等装置。

XS-32DI(FM-32DI) 32路多功能继电器隔离数字输入模块(端子板),主要是配合DC(或PLC)数字信号输入模块使用。

输入线圈侧可进行有源、无源开关输入选择。可用来对来自危险场合的开关信号进行隔离输入。

XS-32AIO (FM-16AIO) 32(16)路多功能模拟信号输入输出模块(端子板),主要是配合DCS(或PLC)模拟量输入输出模块使用。

通过跳线可拼接出各种电压、电流、数字信号输入输出及电偶信号输入,可配接各种热电偶、两(三、四)线制变送器、单元仪表、阀

门定位器、电气转换器等模拟信号设备及有源开关、无源开关、小型电磁阀等。

FM-32DIO 32路非隔离输入输出模块(端子板),主要是配合XS-32DIO\4D 32路直连模块(端子板),主要是配合无需隔离的DCS 无需隔离的DCS(或PLC)输入输出模块使用。适用于有源开关

(或PLC)输入输出模块使用。适用于电偶、电阻及其它直连信号的无源开关、小型电磁阀等设备连接

输入输出连接。

XS-32P (FM-16P)32(16)路交/直流电源分配模块(端子板),主要是配合XS(FM)系列接线模块使用,用来进行电源分配。

目录

1 范围4

2 目的4

3 标准和规范4

3.1标准代号 4

3.2施工验收 5

3.3基础和通用 5

4 控制系统基础知识6

4.1仪表的分类 6

4.2仪表主要品质指标8

4.3信号制及供电、供气 9 4.4过程特点11

4.5控制方案12

4.6控制品质指标13

5 施工程序13

5.1工程特点13

5.2施工程序14

5.3一般要求14

5.4工序原则15

5.5技术准备15

5.6现场准备15

6 设备安装15

6.1一般规定15

6.2盘箱柜和操作台安装 16 6.3温度仪表安装17

6.4压力仪表安装17

6.5流量仪表安装18

6.6物位仪表安装18

6.7过程分析仪表安装 19 6.8旋转机械状态监控仪表安装 19

6.9调节阀及其辅助设备安装 20

7 电气线路敷设20

7.1槽盒、桥架的安装 20 7.2电缆(线)保护管敷设 20

7.3电、光缆(导线)敷设 21

7.4防爆22

7.5接地23

7.6导电与绝缘试验23

7.7配线23

8 导压管路敷设24

8.1一般规定24

8.2中、低压导压管路 24 8.3导压管路的焊接要求 26 8.4高压导压管路26

8.5有毒、可燃介质导压管路 26

8.6分析取样管路敷设 27 8.7隔离与吹洗管路27

8.8导压管路固定28

8.9导压管路压力试验 28

9 气动管线敷设28

9.1气源管线28

9.2气动信号管线29

9.3气动管线的压力试验与吹扫 29

10 仪表管线伴热29

10.1蒸汽、热水伴热29

10.2 蒸汽与回水系统安装 30

10.3 电伴热30

11 校验与调整31

11.1一般规定31

11.2温度仪表31

11.3压力仪表31

11.4流量仪表31

11.5物位仪表32

11.6气动仪表32

11.7电动仪表32

11.8调节阀34

11.9旋转机械状态监控仪表 35 11.10过程分析仪表36

11.11智能仪表37

12 系统调试38

12.1一般规定38

12.2系统精度38

12.3系统离线测试38

12.4系统在线测试40

12.5在线测试注意事项 42

12.6大型机组机电联调 43

13 交工验收43

13.1中间交工43

13.2交工技术文件44

14 机具和校验设备44

14.1常用工具44

14.2常用机具45

14.3常用校验设备46

15 一般故障处理46

15.1仪表故障的一般规律 47 15.2故障分析判断方法 48 15.3常见故障判断处理 51

1 范围

本手册适用于从事自控工程施工的工程技术人员,也可供项目管理人员以及仪表工参考。

2 目的

本手册的目的主要是指导新从事自控工程施工施工的工程技术人员,使他们尽快熟悉掌握本专业的技术工作,并使本专业的技术管理工作能够规范化。

3 标准和规范

施工企业都要按施工标准规范要求进行施工。我国标准用GB表示,GB表示强制性标准,GB/T表示推荐性标准。

3.1标准代号

各国、各行业都有各自的标准规范,部分标准规范代号对照如下。

GB(GB/T) 中华人民共和国国家标准

JB(JB/T) 机械工业部行业标准

HG(HG/T) 化学工业部行业标准

HGJ 化学工业部工程建设标准

H 原化学工业部标准

CD 原化学工业部基本建设局标准

TC(CADC) 化学工业部自动控制设计技术中心站标准

SH 中国石化总公司行业标准

SHJ(SYJ) 中国石化总公司工程建设标准

SHB- Z 中国石化总公司自动控制设计技术中心站标准

SYJ 中国石油天然气工业总公司工程建设标准

NDGJ 电力工业部工程建设标准

JGJ 建设部工程建设标准

FJJ 纺织总会工程建设标准

EJ 中国核工业总公司行业标准

JJG 国家计量总局标准

ZBY 仪器仪表专业标准

ZBN 仪器仪表行业标准

JB/YQ 仪器仪表行业内部标准

ISO 国际标准化组织INTERNATIONAL ORGANIZITION FOR STANDARDIZATION

IEC 国际电工委员会

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISION

ISA 美国仪表协会INSTRUMENT SOCIETY OF AMERICA

API 美国石油学会 AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE

ANSI 美国国家标准协会

AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE

ASME 美国机械工程师协会 AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS

NEPA 美国国家防火协会、美国流体动力协会 NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION

NEC 美国国家电气规程NATIONAL ELECTRICAL CODE

NEMA 美国电气制造商协会 NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURES ASSOCIATION

DIN 德国国家标准DEUTSCHE INDUSTRIE NORM

BS 英国国家标准 BRITISH STANDARDS

JIS 日本国家标准JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS

3.2施工验收

工业自动化仪表工程施工及验收规范(GBJ50093-2002)

自动化仪表安装工程质量检验评定标准(GBJ 131-90)

石油化工仪表工程施工技术规程(SH3521-1999)

长输管道仪表工程施工及验收规范(SYJ4005—84)

电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96)

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB 50169-92)

化工建设项目进口设备、材料检大纲(HG20134—93)

工业控制计算机系统验收大纲(JB/T 5234-91)

工业金属管道工程施工及验收规范(GB 50235—97)

现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GB 50236—98)

石油化工有毒、可燃介质管道施工及验收规范(SH3501-2002)

工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范(HGJ229—91)

火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92)

安全防范工程技术规范(GB50348-2004)

洁净室施工及验收规范(HGJ 71-90)

现场总线基金会系统工程指南(版本2.0)

3.3基础和通用

过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号(GB2625-81)

过程检测和控制系统用文字代号和图形符号(HG20505-92)

Instrumentation Symbols and Identification 仪表符号和标志(SHB-Z02-95 等同于ISA S5.1-84)

Binary Logic Diagrams for Process Operations用于过程操作的二进制逻辑图(SHB-Z03-95等同于ISA S5.2-81)

Graphic Symbols for Distributed Control/Shared Display Instrumentation, Logic and Co -mputer Systems 分散控制/共用显示仪表、逻辑和计算机系统用图形符(SHB-Z04-95 等同于ISA S5.3)

Instrument Loop Diagrams仪表回路图图形(SHB-Z05-95 等同于ISA S5.4)

Graphic Symbols for Process Displays 过程显示图形符号(ISA S5.5)

分散型控制系统硬件设备的图形符号(JB/T5539-91)

Process Measurement Control Function and Instrumentation Symbolic Representation 过程测量控制功能及仪表符号说明(ISO3511)

Recommended Graphical Symbols Part 15: Binary Logic Elements 推荐的图形符号:二进制逻辑元件(IEC 117-15)

Graphic Symbols for Logic Diagrams (two state devices) 逻辑图用图形符号(二状态元件) (ANSI Y32.14)

Symbolic Representation for Process Measurement Control Functions and Instrumentat-ion过程测量控制功能及仪表用符号说明 (BS 1646)

Bildzeichen für messen, steuern, regeln: Allgemeine bildzeichen. 自控图例:一般图形 (DIN 19228)

仪表符号 (JIS Z8204)

不间断电源设备(GB 7260-87)

国际单位制及其应用(GB100-86)

工业自动化仪表电源、电压(GB3368-82)

工业过程测量和控制用检测仪表和显示仪表精度等级(GB/T13283-91)

自控安装图册(HGJ516-87)

仪表单元接线接管图册(TC50B1-84)

仪表回路接线图册(TC50B2-88)

化工企业电缆直埋和电缆沟敷设通用图(HGJ517-91)

仪器仪表运输、储存基本环境条件及试验方法(ZBY002-81)

仪器仪表包装运输技术条件(ZBY003-84)

石油化工施工安全技术规程(SH3505-99)

《放射卫生防护基本标准》(GB4792-84)

4 控制系统基础知识

在自动化控制系统中、控制仪表是实现自动化控制理论,完成生产自动化的重要工具。检测仪表将生产工艺参数变为电信号或气压信号后,由控制仪表与装置进行显示、记录与控制,让人们了解生产过程情况的同时对生产过程实施自动控制,使工艺参数符合工艺设计安全生产和降低成本的预期要求。

4.1仪表的分类

过程是自动化系统实施控制的对象和存在的基础,没有过程就没有控制仪表和自动化控制系统。控制理论和实现控制理论的研发和使用均来自于对过程的认识和抽象、建模,在此基础上以有效控制为手段,以获得最佳结果(产品和状态)为目的的过程状态指示和控制。

自动化控制仪表可简单的分为检测仪表、显示仪表、控制仪表、执行器四大类,如下图所示。

按控制仪表依所用能源的不同,可以将其分为电动、气动、液动和混合式等几大

类。其中,气动和液动控制仪表发展最早,但电动控制仪表发展异常迅速,现在已占绝对统治地位。

气动控制仪表性能稳定,可靠性高,具有本质安全防爆性能,不受电磁场干扰,结构简单,维护方便,但不适应远距离集中控制。在许多控制系统和复杂程度大的生产过程中已不能满足要求。

电动控制仪表有本安和非本安之分,从原理上分类,电动控制仪表可分为模拟式和数字式控制仪表两大类。

模拟式控制仪表与装置按结构形式可分为基地式、单元组合式、组件组装式三大类。

基地式控制仪表以指示仪表及记录仪表为中心,附加一些线路或器件来完成控制任务。一般结构比较简单,价格低廉。适用小型企业的单机和自动控制系统。

单元组合式控制仪表根据自动检测与控制系统中各组成环节的不同功能和使用要求,将仪表划分为能独实现一定功能的若干单元。各单元之间联系采用统一标准信号。这些少量的单元经过不同的组合,可构成多种多样的、复杂程度不同的自动检测和控制系统。单元组合仪表应用灵活,通用性强,便于控制仪表生产,维护及备品库存。

组件组装式控制装置是在单元组合式仪表基础上发展起来的成套仪表装置,它的基本组成是一块块功能分离的组件,组件组装式控制装置在结构上可分为控制柜和显示操作盘两大部分。控制柜内插入若干个组件箱,若干块组件板又插入组件箱中。显示操作盘常常用一台电子显示屏幕集中显示操作,大大改善了人—机联系。在控制柜中各个组件之间的信息联系,采用矩阵端子接线方式,接线工作都集中在矩阵端子接线箱里进行。组件组装式装置可由仪表制造厂预先根据用户要求,组装好成套自控系统,再以成套装置形式提供给用户,从而使得自控系统的现场施工,系统安装和调试工作量减小,也使维护、检修和系统改组工作得以简化。

数字控制仪表装置可分为数字调节器、PLC、工业控制机、DCS分散控制系统、FCS总线控制系统等五大类。

数字调节器

有几个数据量采集及开关量输入/输出功能,主要用于实现一个或几个回路的连续控制。

数字调节器按控制回路数目分为:

单回路调节器:用于构成一个简单的控制回路,或一个串级控制回路,或一个比值控制回路等。

多回路调节器:可以对多个回路(2个、4个或8个)进行分时控制。

数字调节器按控制规律分为:PID(比例、积分、微分)调节器;PID参数自整定调节器;自适应调节器;模糊控制器;智能调节器等。

PLC可编程控制器

控制器提供多种软件功能模块,由用户通过组态功能实现各种控制系统,具有大的应用灵活性,软件系统较复杂。

固定程序调节器:不用用户组态,但有的可通过简单的设定在控制器给定的几种控制结构中进行选择。

工业控制机

用于对多个(几个到几十个)回路进行闭环连续控制及断续控制。采用模块化结构,由主机板和系统支持板组成。支持板种很多,如A/D转换板、内存扩展板、开关量输入输出板、CRT接口板、打印机接口板、串行通信板等等。这些模板通过标准总线相互连接进行信息交换。总线包括电源线、数据线、地址线及控制线。实际使用时,所选用的功能模板都插在一个专用机架的总线插槽内,选择所需模板即可组成各种不同的数据处理及控制系统。这种总线结构的工业控制机具有模板种类多、组合灵活、

使用方便、可靠性高、抗干扰能力强及价格低廉等特点,并有丰富的应用软件及良好的开发环境,在小规模的控制系统中得到广泛应用。

集散控制系统DCS

将数字技术,微电子技术、通信技术CRT显示技术与控制技术紧密结合产生的一种综合控制系统,它采用控制分散、集中显示操作及管理的策略,具有控制算法丰富,回路组态灵活、监控操作方便、系统安装简便、增扩修改容易,高可靠性及高可维护性等特点。近20多年来,DCS日益得到广泛应用,已在工业控制中占主导地位。

现场总线控制系统FCS

通用的或专用的微处理器置入传统的测量控制仪表中,使之具有数字计算和数字通信能力,采用一定介质(双绞线、同轴电缆、光纤、无线电、红外线等)作为通信总线,按照公开、规模的通信协议,在位于现场的多个设备之间以及现场设备与远程监控计算机之间,实现双向、串行、多点数据传输和信息交换,控制系统功能能够不依据控制室的计算机或控制仪表,直接在现场完成,实现了彻底的分散控制。无需按控制回路进行一对一的设备连线,但同时又为多个设备提供电源,打破了传统控制系统的结构形式。现已在各行业中逐步得到使用。有望成为21世纪控制系统的主流产品。

4.2仪表主要品质指标

精度和精度等级

精度是指测量结果和实际值的一致程度,是仪表基本误差的最大允许值,习惯上也简单地说为基本误差或允许误差。精度高意味着系统误差和随机误差都很小。

精度等级是仪表按精度高低分成的等级,它决定仪表在标准条件下的误差限。仪表的精度等级是根据引用误差来划分的,如某台仪表的最大基本允许引用误差为±1.5%,则该仪表的精度等级为1.5级。

滞环、死区和回差

滞环是指由输入增大的上升段和减小的下降段构成的特性曲线所表征的现象。

死区是指输入量的变化不致引起输出量有任何可察觉变化的有限区间。死区用输入量程的百分数表示。

回差(也叫变差)是指输入量上升和下降时,同一输入的两相应输出值间(若无其它规定,指全范围行程)的最大差值。回差包括滞环和死区,并以输出量程的百分数表示。

重复性误差和再现性误差

重复性误差是指在同一工作条件下,对同一输入值按同一方向,连续多次测量的输出值之间的差值。一般用量程的百分数表示。

再现性误差是指在同一工作条件下,在规定时间内对同一输入值两个相反方向重复测量的输出值之间的最大差值。再现性误差是包括重复性误差、滞环、死区和漂移的综合性指标,一般用量程的百分数表示。

灵敏度和灵敏限

灵敏度是表达仪表对被测参数变化的灵敏程度。是指仪表在达到稳定状态后,输出信号变化量与引起此输出信号变化的被测参数变化量之比。它是仪表输入与输出转换曲线上的斜率。

灵敏限是指能够引起仪表输出信号发生变化的输入信号的最小变化量。一般,仪表的灵敏限的数值不应大于仪表允许误差绝对值的一半。灵敏限实际上就是死区。

非线性误差

对于理论上具有线性特性的仪表,实际上输入输出特性曲线对理论线性特性的偏离程度。

动态误差

由于检测环节中存在的元件动惯量(时间常数),测量传递滞后(纯滞后时间)带来的误差。

时间常数

时间常数是指当输入阶跃信号时,仪表的输出值达到其稳定值的63.2%所需的时间。

全行程时间

全行程时间是指当输入满量程阶跃变化时,输出由下限至上限,或反行程移动所需的时间。通常以全量程的5%作为输出下限值,全量的95%作为输出上限值。

稳定时间

稳定时间是指从输入信号跃变化起,到输出信号进入并不再超过偏离其最终值规定(如5%)时的间隔时间。

滞后时间

滞后时间也叫时滞,是指当输入产生变化的瞬间起,到它引起输出量开始变化的瞬间止的时间。

综合误差TPE (Toal Probable Error )是指仪表精度以及诸如静压、温度等多种附加误差的均方根误差。

稳定性(度)和可用性

稳定性是指在规定的工作条件下,仪表性能随时间保持不变的能力。通常用零点漂移来衡量。

可用性是指仪表在某时刻具有或维持规定功能的能力。可用如下关系来表示:

MTTR

MTBF MTBF +×100% MTBF :平均无故障时间

MTTR :平均故障修复时间

4.3信号制及供电、供气

一个过程控制系统由许多仪表组成,系统中仪表的输入和输出相互连接,所以需要统一的标准联络信号,才能方便的把各个仪表组合起来,构成系统。通信协议和信号制就是解决这一问题的。供电、供气为系统仪表提供工作能源。

1 信号制

信号制是指在成套系列仪表中,各个仪表的模拟输入、输出信号采用的统一的联络信号标准。

气动仪表的输入/输出:0.02~0.1 MPa

电动仪表的输入/输出: 4 ~ 20mA DC (电Ⅲ型)

1 ~ 5 V DC (电Ⅲ型)

0 ~ 10mA DC (电Ⅱ型)

其中电Ⅱ型0 ~ 10mA DC 现已很少使用。

控制系统中,电流信号适合于远距离传输,进出控制室的传输信号通常采用电流信号,控制室内部各仪表间联络信号一般采用电压信号,即连线的特点是电流传输、电压接受,并联接收电压信号的方式。

2 供电

根据生产过程对仪表自动化系统的重要性,可靠性、连续性的不同要求,仪表供电负荷分为保安负荷、重要负荷(双回路供电)、次要负荷和一般负荷(单回路供电)。保安供电不应与正常供电相混淆。

电源质量

通常应符合如下几项技术指标。

仪表受电端的电压及允许偏差:

交流:220V±10%, 110 V±10%

直流:24V±5%

频率与波形

频率为50Hz,波形为正弦时,波形失真率小于10%。

电源瞬时扰动

电源瞬时扰动是指持续时间等于或小于0.2s的扰动。它对测量和控制系统的正常工作有重大影响。电源瞬时扰动时间应满足仪表的最小允许瞬时扰动供电时间要求。

特殊用电要求

某些仪表设备对交流电源的谐波含量、直流电压纹波有特殊要求。一般要求交流电源的谐波含量<5%;直流电源的纹波电压<1%。

DCS供电

系统供电分为A,B级,即:

电压:220V AC±5%(A),220V AC±7%(B)

频率:50±0.2Hz (A), 50±0.5Hz (B)

波形失真率:<±5%

交流输出: 220V AC±2%(UPS而言)

切换时间: 5 ~ 10ms(UPS而言)

直流输出: 24 V±1% (UPS而言)

总之,仪表供电的电源质量必须符合仪表设备的要求。其中,电源容量为各类仪表耗电量总和的1.2~1.5倍。

电源类型

根据仪表设备负荷类型,供电要求,仪表电源分别设工作电源和保安电源。

工作电源:一般采用重要负荷类别的电源作为仪表的工作电源,由电气专业引入。

保安电源:通常可分不间断供电装置,带速自起动发电机组,由外部引入的符合保安电源要求的独立电源等三种。DCS和ESD(通常由PLC完成)系统必须采用保安电源。

供电方式

仪表电源应具备保安电源同工作电源并网运行的条件,工作电源可自动切接到保安电源工作。

大型工程装置分散,仪表用电种类多,容量大,常为三级供电。即总供电箱(中央控制室)、供电箱(装置控制室)、分组电箱(现场操作室)。

中、小规模工程、用电类型不变,容量也较小,装置相对集中,供电常采用单回路供电、环形回路供电和多回路供电方式。其中多回路供电使用的较多。

2 供气

供气压力

气动仪表140kpa、薄膜执行机构(配电气转换器/定位器)140 ~ 260Kpa、活塞执行器(配电气转换器)350 ~ 550 Kpa。气源装置出口压力通常分为500 ~800 Kpa 或300 ~ 500 Kpa,压力上限值为汽源装置正常操作下的压力。气源装置送出的气源至用气仪表时,经过滤减压阀设定为气动仪表工作所需的压力范围,供气动仪表工作。压力波动值的允许误差为额定值的±10%。

气源质量

仪表气源质量要求水分、灰尘、油分、污染物等项目。

露点:要求气源中不能含过多水分,否则在低于露点温度下工作时,这些水分一旦冷凝结露,会使管路和仪表发生故障,降低仪表工作可靠性,造成事故。

含尘:粉尘以两个方面影响仪表工作,一是含量多少,二是粒度大小。粉尘可造

成气动仪表内部的气路堵塞,仪表不能正常工作,甚至失灵,影响生产。

含油:油分在气源中以油雾、油滴两种方式存在。一旦进入仪表,粘附仪表部件及管路上,它可使灰尘聚集,堵塞节流孔和管路,损坏部件。

污染物:污染物通常是指H2S,SO2等腐蚀性气体和酸雾,以及易燃、易爆气体和蒸气等。

供气方式

仪表气源来自仪表气源装置,或称空压站。为仪表提供净化的常压空气,包括空压机组,冷却器、分离器、干燥器及仪表气罐等设备。

供气方式通常以配管方式的形式表现出来。包括单线、支干线、环形供气三种。单线式多用于分散负荷,或者耗气量较大的负荷。每台设备都设置有过滤减压阀,主要用于现场仪表供气。支干线式多用于集中负荷,或密度较大的仪表群,一台大功率过滤减压阀接多台仪表设备,主要用于控制室盘后集中供气。环形供气由工艺专业完成。通常是界区内或界区外不属于自控专业施工的气源管线。

气源管路铺设时不允许配“U”形弯。在气源管路的最低点污物易积积的地方装设排污阀。

气源的容量必须满足仪表设备正常运行的要求,可按下面公式进行评估:

Qs=Qc〔2+(0.1~0.3)〕

Qs::气源总容量

Qc:气动仪表稳定耗气量总和,Nm3/n

(0.1~0.3):供气管网系统泄漏系数

4.4过程特点

实现工业自动化的装置。根据工业生产过程的特点,控制装置可分为连续生产过程、断续生产过程、批量生产过程三大类。数字控制发展十分迅速,应用领域越来越宽广,现已占有统治地位。

连续生产过程

连续生产过程是以稳定运行为正常工况。即使设定值可能根据工艺要求而变化,其变化过程也是相当缓慢的,且两次行走的时间间隔很长。以温度、压力、流量、液位及成分等连续量的闭环控制为主。如各类炼油、化工、冶金、制药生产装置。

断续生产过程

断续生产过程是生产过程周期短,一般以小时或天计,甚至以分秒计,停止启动频繁。如电子和汽车行业的生产线、机械厂的机加工、炼油化工的包装、搬运等都是典型的断续生产过程。它们是按照一定的时间顺序或逻辑条件一步一步对电气设备实现一系列通断控制(二值控制),即逻辑、顺序和条件控制。

批量生产过程

批量生产过程是在每个生产周期时兼备连续和断续两种生产过程。在批量生产之中,原料(或被加工件)或是一次投入或是分批投入,有时也依工艺条件连续投入,但成品或半成品都是分批生产出来的,工序间的转换是按顺序、逻辑和条件控制进行的。但在某一个或某几个工序中,又有连续生产过程的特点,要求闭环回路控制,有的是对一个或几个参数进行控制,有的则是进行时间程序给定控制。机械、电子、冶金、石化、制药、轻工等工业中都存在大量的批量生产过程,如机械行业中的热处理、电子行业的水处理,石化行业中的间歇式反应器等。

一个典型的生产过程往往包括连续、断续和批量这三种过程。过去是用不同的控制装置分别实施控制的,不仅使得控制系统复杂化,并且将一些相关过程分隔开来,不能达到高效的要求。随着微电子技术、计算机技术、通信技术及控制技术的高速发展,各类装置都正向着相互渗透的方向发展。连续过程控制的DCS分散控制系统、扩

充了用于断续过程控制的PLC功能。而PLC可编程逻辑控制器也由单纯进行逻辑、条件和顺序控制增加了回路控制功能。

4.5控制方案

自动化控制系统根据不同的被控对象,通常可分为如下十二种控制方案。

1 单回路控制

控制方案中最为常见的一种,由一台调节器,一台传感器,一台执行器构成负反馈闭环进行定值控制。

2 串级控制

两个调节器相串联,主调节器的输出作为负调节器的给定,适用于时间常数及纯滞后较大的对象,如加热炉的温度控制。

3 比值控制

控制两种物料保持一定的比值关系。比值控制可分为单闭环比值控制、双闭环比值控制、串级比值控制、逻辑比值控制四种。如进重油气化炉的氧气和重油流量之间的比值控制。

4 均匀控制

控制两个有关的变量,使它们都是平缓变化,相互兼顾,从组成的仪表设备来看它们与单回路没有什么差别,主要差别在于传感器的量程确定(适当大一些)和调节器的参数整定上。如乙烯装置中脱丙烷塔的出料直接作为脱乙烷塔的进料,采用均匀控制系统既保证脱丙烷塔的液位,还要兼顾脱丁烷塔的进料流量。实际生产中,均匀控制通常分为简单均匀控制,串级均匀控制,双冲量均匀控制三种。

5 分程控制

由一个调节器去控制两个或两个以上的调节阀,用于一个被控变量需要两个或两个以上的控制变量来分阶段进行控制或者控制变量需要大幅度改变的场合。如化学工业中夹套反应器温度的控制;天然气为原料生产合成氨的大型氨厂中一段炉烧嘴燃料气压力的控制和废水中和过程的PH控制等。

6 模拟计算单元的控制(随动控制、预估控制)

调节器的给定值因为该被控变量无法直接用仪表测量出来,由模拟计算单元根据工艺工况的变化随时计算出来的值给出,如对某些流量需进行温度、压力校正然后实施控制和精馏塔的热焓控制等。

7 选择控制(超驰控制、取代控制)

调节器的流量值可以根据工艺的要求自动选择一个最高值、最低值或者可靠性,亦可以根据工艺的工况来自动选择预先设计好的几种控制系统的结构和组成。如使用触媒的固定床反应器温度控制,乙烯装置中塔釜压力与冷剂液位选择性控制等。

8 前馈控制

调节器根据干扰的大小、不等被控变量发生变化,直接进行校正控制,其常与反馈控制结合在一起使用,如热交换器的热焓控制和锅炉汽包液位的三冲量控制等。

9 非线行控制

当被控对象非线性较为严重时使用非线性控制,以起到补偿,平稳运行的目的。非线性控就是对对象的非线性进行补偿控制。如尿素装置的低压銨储槽液位控制和石化行业中的PH值控制等。

10 采样控制(间歇控制)

调节器的输入输出是断续的,即调节一段时间再保持一段时等等看。它常用于纯滞后特别大的对象,以防止控制作用超调。如石化行业中的轻油脱酚塔温度的控制。

11 模糊控制

模拟人的操作方式进行判断,推理并调节,常用于控制对象特性复杂,较难控制

的场合。模糊数学是其理论基础,如热处理中的均匀炉温控制。

12 解耦控制

消除控制对象内部存在的相关作用,保证控制品质,其常用于控制对象中有几个严重相关的被控变量的控制系统中。如精馏塔塔釜液位和塔底温度的控制。

此外,还有多输出、自适应、约束、智能、极值、最优时间等控制方案。每一次控制技术理论的突破,都带来了控制技术方案的进步。先进过程控制是数字控制技术的产物,多变量预估控制通过在未来时段(预测时域)上优化过程的输出来计算最佳输入序列的算法是先进过程控制的代表,具有更强的鲁棒性。

4.6控制品质指标

生产过程的操作控制通常分为物料平衡控制和能量平衡控制、产品质量控制或成份控制、限制控制或软保护控制三大类。对控制的品质通常有如下要求。

1 衰减比

它是表征系统受到干扰以后被控变量衰减程度的指标,其值为前后两个相邻峰值之比。一般控制在4 :1到10 :1之间。

2 余差

它是指控制系统受到干扰以后,过渡过程终了时被控变量的残余偏差,即被控变量在扰动后的稳态值与给定值之差。

3 最大偏差

它表示被控变量偏离给定值的最大程度。对于一个衰减的(收敛)过程,最大偏差就是第一个波的峰值。

4 过渡过程时间

它表示从干扰产生的时刻起,直到被控变量建立起新的稳定为止的这一段时间。

5 振荡周期

被控变量相邻两个波峰之间的时间叫振荡周期,振荡周期的倒数称为振荡频率。

调节器比例度、积分时间、微分时间的参数整定,其目的就是为了保证控制品质指标,使其工况运行达到最佳效果。

5 施工程序

5.1工程特点

附属性

自控专业服务于工艺生产,设备安装在工艺设备或管道上,因此施工受限于其它专业。

复杂性

仪表设备、配件种类繁多,设备更新快,安装材料品种多,规格多,给施工维护管理带来种种困难。

多样性

在世界范围内各国都重视自动化的发展,新型号、新技术、新产品的不断上市,安装形式多种多样,不断给安装维护工作带来新课题。

专业性

自控专业是一个专业性很强的专业,需要有专业化知识和技能。自控安装是一个综合性工作,不但要掌握本专业的知识和技能,还要掌握一定水平的其它专业技能,如电工、管工、钳工、电焊等。是集多专业于一身的综合性专业。

5.2施工程序

自控工程施工程序如下图所示。

自控工程施工程序图

5.3一般要求

为保证自动化仪表专业施工顺利进行,仪表技术员应先期进驻施工现场,全面仔细地核对、测算施工材料,及时进行施工图纸会审,编制施工方案和做好施工作业技术交底准备。

施工时严格执行《自控仪表安装工程质量检验计划》中的检查制度,每项工序完工时,按《自控仪表安装工程质量检验计划》要求由技术员填写施工质量检查申请书,书面通知工程监理和有关QC人员,对实际施工质量做出结论,并形成书面记录。上道工序安装质量不合格,不得进行下道工序作业。

与工艺管道和设备专业联系密切的仪表单元施工,应与工艺、设备专业积极配合(如水压试验和探头安装),必要时与相关专业一起编制相应的施工方案和技术交底。

持续改进文明施工及成品保护管理,确保工完、料净、场地清。严格遵守国家规范和施工现场的各项安全规定,确保人身安全和设备安全。

5.4工序原则

遵循先单校后安装;先地下后地上;先安装设备再配管布线;先两端(控制室、现场仪表)后中间(电缆、导压管)的程序。

仪表设备安装要在控制室的土建及电气工程完工后进行,安装过程遵循先里后外、先高后低、先重后轻的程序。

仪表调校遵循:先取证后校验;先单校后联校;先离线测试后在线测试;先单回路再复杂回路;先单点后网络的原则。

5.5技术准备

熟悉图纸、产品说明书、随机资料,提前进行图纸的专业会审工作,发现问题,及时以工作联络单的形式向业主、监理、设计单位提出。

做好施工技术交底,使施工人员懂得工艺原理、施工特殊要求及关键技术,保证各工序的施工质量。若需要可组织培训。

针对工程的特点和技术要求编写《自控仪表施工技术方案》、《自控仪表安装工程质量检验计划》等技术文件。

5.6现场准备

按合同和总体计划做好专业施工计划、劳动力计划、机具计划、材料计划、培训计划工作。

对工程施工中需要用到的校验设备做好审查标定,调整好施工机具,确保施工的顺利进行。

按规定做好成套设备的开箱检查工作,做好管材与管件、仪表设备、电气材料的出库检验工作。

配合土建完成专业内各种预埋件及孔洞预留工作,配合工艺安装做好各种管咀的定位工作。

6 设备安装

6.1一般规定

仪表安装前首先按照图纸对型号、规格、材质、位号进行核对,附件齐全、外观完好,并经单体调校和试验合格。

现场就地仪表安装高度,表中心距地面宜为1.2m左右,显示仪表安装在便于观察维护的位置。

安装在工艺管道上的仪表必须便于操作、维护、拆卸,并考虑操作工在操作时间的人身安全。

仪表外壳上的箭头指向必须与管道介质流向一致。

分散控制(DCS)、可编程度控制(PLC)和总线控制(FCS)系统必须在控制室的土

建、电气、安防、暖通工程全部完工后安装。

DCS、PLC、FCS系统安装前必须建立起良好的工作使用环境,施工单位应会同监理和业主检查控制室和机房,共同确认安装必需的下列条件已具备:

A 机柜基础型钢已安装完毕,并符合要求。

B 地板、顶棚、墙面、门窗等均已施工完毕,室内杂物清理干净。

C 空调系统安装调试完毕,已处于正常运转状态,室内温度、湿度均达到系统要求。

D 不间断电源(UPS)及室内照明全部施工完毕,投入正常运行。

E 接地系统施工完毕,接地电阻符合设计规定。

F 自动消防系统施工完毕。

G 控制室已具备封闭式管理条件,室内附属公用设施已完备。

H 卫生清扫工具、吸尘器、灭火器具及防鼠器具等已准备就绪,临时防火安全设施齐全,控制室工作制度健全。

I机房附近不得有震动和电干扰施工。

对本安回路进行检查时,应首先确认与本安系统有关的电缆及端子排的色标(通常为蓝色)符合要求。

PLS、DCS、FCS系统电缆的检查应按下列要求进行:

A 随机电缆(系统电缆)的型号、尺寸、及其附件和工具应齐全,并满足相关系统资料的技术参数要求。

B 随机电缆的外部绝缘层应无损坏,绝缘电阻符合制造厂标准。

C 系统模件之间、节点之间及相关终端之间电缆应连接正确,网络通讯电缆、总线电缆之间的连接应符合制造厂及系统的设计要求。

安全接地、工作接地应按详细设计图和系统设备技术条件要求进行检查,并符合下列要求:

A 系统设备的安全、工作接地应与接线图一致。

B 设备内部接地网不应形成回路。

C 机柜内部安全栅接地系统应符合设计规定和本安系统要求。

D 机柜及设备内部易对人身造成伤害的地方应有明显的警示标志和防护措施。

应对所有的设备如机柜、各类卡件、现场仪表、打印机、拷贝机、PC机、磁带机、投影仪等设备进行外观检查。所有设备均应有完整的技术文件、相应系统软件及设备驱动程序。

PLC、DCS、FCS设备不宜在无空调、除湿设备的库房内长期存放。

系统硬件安装和检查时,应记录制造厂设置的DIP开关缺省位置,插拔卡时不得用手或工具直接触摸电子线路板,严禁用易产生静电的刷子或化纤织物等清洗各类卡件及设备,操作者应采取防静电措施,如佩戴防静电手链等。

PLC、DCS、FCS系统检查记录由检查人、监理及业主代表签字确认。

6.2盘箱柜和操作台安装

DCS、PLC、FCS系统设备出库运输时应选择平坦、无障碍的运输道路。运输过程中,车速不宜快,并应防止剧烈冲击与振动。装卸作业场地应平整、坚固,并具有足够的作业空间。

在设备吊装与搬运过程中,应保持平稳。宜用吊车或铲车进行作业,不得使用斜度大于10o的滑梯、滑板进行人工装卸。

开箱检验应在制造厂代表在场的情况下会同监理、业主共同进行,检验后应签署检验记录。

设备开箱前,应检查外包装是否完整。开箱后,应检查内包装是否破损、有无积

水,防潮、防水及防震等措施是否齐备,防倾斜、防振动标志是否异常。当环境温度小于4℃时不宜对刚搬进室内的设备进行开箱,避免凝结水侵蚀设备。

设备开箱应使用适当工具,按层次顺序打开包装,严禁猛烈敲打。

开箱检验应按装箱单逐一清点,并应符合下列要求:

A 所有硬件、备件、随机工具的数量、型号、规格应与装箱单一致。

B 设备及备件外观良好,无变形、破损、油漆脱落、锈蚀等缺陷。

C 资料齐全,软件媒体外包装应完好无损。资料应包括系统硬件配置图、盘内平面布置图、盘内接线图、I/O地址分配表、梯形逻辑图、功能模块逻辑图或应用程序文件清单、因果表、启动停车顺序图、系统软件组态手册、系统安装手册、使用手册或系统操作手册等。

设备安装应由远及近。在控制室和机房内搬运或移动时,不得损坏地面,就位后应及时固定。

系统安装后应经常保持室内清洁,定期用吸尘器除尘,如需拖洗地面,不宜过湿。

系统分为控制室内安装和现场安装两种方式。在控制室内安装应保证符合系统安装手册中的有关要求。现场盘安装地点应避免高温、湿度大、振动大、电磁场强等场所,并应有防雨防潮措施。在要求防爆场合,应有密封垫和正压通风系统。盘接地和系统接地应符合设计和系统安装手册的要求。

盘箱柜和操作台安装严禁用气焊、电焊开孔,应采用机械或液压开孔器开孔。

支架底座尺寸要与设备尺寸一致,安装要垂直平整,牢固。

安装位置不影响操作、通行和维修,并标明编号。

钢结构上安装的仪表箱和接线盒,其支架应考虑防火涂层厚度,标高符合规范标准和设计要求。为了防止雨水进入接线箱,进出接线箱的电缆要从接线箱底部进出线,且做好密封。

盘箱柜和操作台利用镀锌螺栓固定在基础或支架底座上,严禁焊接。

盘箱柜和操作台安装误差符合规范标准和设计要求。

6.3温度仪表安装

测温元件应安装在能准确反映介质温度的位置,一般设计已确定。

对于易燃、有毒、高温介质,为了便于维护,防止介质泄露,安装在管道上的温度检测仪表均配有保护套管。保护套管在安装前应进行液压强度试验,试验压力为工作压力的1.5倍,稳压10分钟无泄漏为合格。

工艺管道直径小于80mm时必须加扩大管。

工艺管道上的测温元件垂直或斜插45O安装时,插入深度应大于250mm或处在管道中心,斜插入方向与被测介质逆向。

测温点的温度高、插入深度深且是水平安装时,必须有防弯曲措施(如使用套管)。

安装在含固体颗粒介质的测温元件,应有防磨损的保护措施(如耐磨热电偶)。6.4压力仪表安装

在工艺管道基本结束时进行压力表安装,表的朝向面向操作员便于观察的方向。

低压测量时,压力表与压力变送器、压力开关的取压点尽量在同一高度且与取压部件高度一致。

现场高压设备和管道上的压力表,如在操作岗位附近,压力表必须加保护罩,否则安装高度应距地面1.8米以上。

当压力取源部件和温度取源部件处在同一管道上时,压力取源部件应安装在温度取源部件的上游侧且介质流速稳定的地方。

6.5流量仪表安装

流量仪表一般大多数由管焊专业负责安装,本专业要配合并检查。

孔板、喷嘴和文丘里管等节流装置,安装前应进行外观尺寸检查,并作好记录,安装时孔板的锐边或喷嘴的曲面迎向被测介质的流向;孔板、喷嘴及文丘里管的前后直管段长度和孔板法兰的端面与轴线垂直度应符合设计和规范要求。

阿纽巴流量计安装时有四个孔的一侧迎向被测介质的流向,其一次元件通过并垂直于管道中心线。

涡街流量计安装在无振动的管道上,上下游直管段的长度应符合设计和规范要求;放大器与流量计分开安装时,两者距离不宜大于20m且需用专用电缆连接。

转子流量计必须安装在垂直管线上,被测介质的流向应由下向上,上游直管段长度应大于5倍工艺管道内径。

质量流量计应安装在水平管道上,介质为气体时,箱体管应处于工艺管道的上方;介质为液体时,箱体管应处于工艺管道的下方。

靶式流量计的靶板中心应安装在管道中心轴线上,并与轴线垂直,靶面应迎着介质方向。

超声波流量计安装,超声波流量计有接触式和非接触式二种,时差法和多普勒效应法检测原理应用较广,实际工作中,大多使用非接触式进行流量测量。非接触式换能器一般采用专用夹具安装在工艺管道上,管道应有一定的直管段长度,上、下游直管段长度规范标准尚无明确统一规定,按设计或产品要求确定。换能器分单声道和双声道二种安装方式,单声道安装方式有透射法(Z法)和反射法(V法)二种,双声道有交叉法(X法)、反射法(2V法)和平行法三种。换能器安装时,换能器轴向间距之间直管道不应有焊缝或法兰,管壁应打磨干净,表面不能有凸凹现象,换能器与管壁之间应涂抹足够的硅胶或硅脂耦合剂。同一台超声波流量计的换能器和转换器之间的专用电缆长度应尽可能保证一样长。换能器可安装在水平、倾斜和流体自下而上的管道上,水平管道上安装时,换能器应安装在工艺管道水平直径或45o夹角范围内。

电磁流量计可安装在无强磁场的水平管道或垂直管道上,并保证流量计、被测介质及工艺管道三者连成等电位,并有良好的接地。当流量计安装在垂直管道上时,介质流向应自下而上。电磁流量计上游直管段的长度应大于5倍工艺管道内径。

容积式流量计宜安装在水平管道上,刻度盘应处于垂直平面内,保持表内转轴水平,流量计外壳箭头方向应与介质流向一致。流量计上游应设置过滤器,若被测介质含有气体还要安装除气器。

6.6物位仪表安装

浮筒液面计的安装高度应使正常液位或分界液位位于浮筒中心,并便于操作和维修,浮筒应垂直安装,其垂直度允许偏差为浮筒高度的2/1000。浮筒液位计安装时,浮筒内浮杆必须能自由上下,不能有卡涩现象,垂直度允许偏差为2mm。

浮子式液位开关应安装在液位变化反映明显、方便电气接线的地方,安装要牢固,浮子应活动自如。

玻璃板液面计应安装在便于观察和检修拆卸的位置,如果和浮筒液面计并用,安装时应使两台表的液位指示同时处于便于观察的方向,液面计安装应垂直,其垂直度允许偏差为液面计长度的5/1000。安装玻璃管液面计时,填料应用板手轻轻拧紧,防止玻璃管碎裂。

超声波物位计安装方式分悬吊式和法兰连接式二种,传感器分接触式和非接触式二种。安装时,传感器中轴线应垂直于被测物体表面,避开粗糙壁、焊缝、加料通道、横档和可能的障碍物。传感器的表面一般至少高于被测物料最高物位300mm以上(避

技术开发部管理手册1

目录 第1章概述 (1) 1.1 技术开发部管理权限 (1) 1.2 技术开发部管理职能 (1) 1.3 技术开发部主要职责 (1) 1.4 日常管理制度 (2) 第2章产品开发设计控制程序 (4) 2.1 目的 (4) 2.2 范围 (5) 2.3 引用文件及术语 (5) 2.4 职责 (5) 2.5 工作程序 (6) 2.6 支持文件 (9) 2.7 表格清单 (9) 2.8 附表 (9) 第3章产品实现的策划程序 (17) 3.1 目的 (17) 3.2 适应范围 (17) 3.3 引用文件及术语 (18) 3.4 职责 (18) 3.5 工作程序 (18) 3.6 支持性文件 (19) 第4章内部质量审核控制程序 (20) 4.1 目的 (20) 4.2 适用范围 (20) 4.3 引用文件及术语 (20) 4.4 职责 (20) 4.5 工作程序 (21) 4.6 支持文件 (23) 4.7 质量记录 (23) 附录 (25) 附录1 (25) 附录2 (26) 附录3 (27) 附录5 (29) 附录6 (30) 附件7 (31) 附件8 (32)

第1章概述 技术开发部的工作主要是从事电表、水表、煤气表及其远程自动抄系统的研发和产品的优化,以及为生产部和工程部提供技术支持等。 1.1 技术开发部管理权限 受总经理和技术总监委托,行使对公司技术引进、新产品开发研究、新技术推广应用、技术指导与监督等全过程听管理权限,并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务; 1.2 技术开发部管理职能 负责对公司产品实行技术指导、规范工艺流程、制定技术标准、抓好技术管理、实施技术监督和协调的专职管理部门,对所承担的工作负责。 1.3 技术开发部主要职责: 1.坚决服从总经理和技术总监的统一指挥,认真执行其工作指令,一切管理行为向总经理和技术总监负责; 2.严格遵守公司规章制度,认真履行其工作职责; 3.负责制定公司技术管理制度。负责建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度,组织、协调、督促有关部门建立和完善设备、质量、能源等管理标准及制度; 4.组织和编制公司技术发展规划。编制近期技术提高工作计划,编制长远技术发展和技术措施规划,并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作; 5.负责制订和修改技术规程。编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定; 6.负责公司新技术引进和产品开发工作的计划、实施,确保产品品种不断更新和扩大; 7.合理编制技术文件,改进和规范工艺流程; 8.研究和摸索科学的流水作业规律,认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作,为逐步实现公司现代化销售的目标,提供可靠的指导依据; 9.负责制定公司产品的企业统一标准,实现产品的规范化管理; 10.编制公司产品标准,按年度审核、补充、修订定额内容;

渠道经理工作手册范本

中国电信广西公司 渠道经理工作手册 中国电信广西公司销售及渠道拓展部 二零一五年一月

目录 第一章总则 (4) 1.1指引目的 (4) 1.2适用对象 (4) 第二章渠道经理岗位规范 (5) 2.1 渠道经理定位 (5) 2.2 渠道经理工作职责 (5) 2.3 渠道经理权力 (6) 2.3.1人员选择及考核 (6) 2.3.2资源调配 (6) 2.3.3销售自主 (6) 2.3.4店内布置 (6) 第三章渠道经理应具有能力 (7) 3.1 渠道拓展能力 (7) 3.1.1选商能力 (7) 3.1.2 选址能力 (8) 3.1.3 沟通谈判能力 (8) 3.2 门店运营能力 (9) 3.2.1销售能力 (9) 3.2.2 宣传能力 (10) 3.2.3炒店能力 (10) 3.2.4巡店能力 (10) 3.2.5培训能力 (10) 3.2.6运营分析 (11) 3.2.7终端运营 (11) 第四章渠道经理日常工作内容 (12) 4.1网点走访 (12) 4.1.1 渠道经理网点走访前准备 (12) 4.1.2 渠道经理门店走访 (12)

4.1.3渠道经理走访完成后总结 (14) 4.2 团队管理 (14) 4.2.1 例会管理 (14) 4.2.2 目标及计划管理 (15) 4.2.3 培训管理 (15) 4.2.4 日常工作 (15) 4.3网点培训及助销 (15) 4.3.1 网点培训 (15) 4.3.2 网点助销 (16) 4.4网点促销活动 (16) 4.4.1促销活动的七个步骤 (16) 4.5市场信息收集及分析 (17) 4.5.1 竞争对手信息搜集及分析 (17) 4.5.2所辖客户信息搜集分析 (17) 4.5.3 潜在合作目标信息搜集 (17) 第五章渠道经理工作平台使用 (18) 5.1 渠道经理工作平台介绍 (18) 5.2渠道经理工作平台重点功能指引 (19) 5.2.1网点查询(手机端) (19) 5.2.2添加网点(手机端) (22) 5.2.3 汇总查询(手机端) (25) 5.2.4网点巡检(手机端) (29)

社团管理手册

章程目录章程目录 (1) 第一章社团成立与试运行制度 (2) 第二章社团招新制度 (4) 第三章嘉兴学院南湖学院社团会员证管理制度 (5) 第四章嘉兴学院南湖学院社团活动考核制度 ........................................... 错误!未定义书签。 第五章社团财务制度 (6) 第六章社团宣传制度 (6) 第七章社团赞助管理章程 (7) 第八章社团换届 (9) 第九章社团年检制度 (10) 第十章嘉兴学院学生社团奖惩制度 (11) 第十一章社团停运和撤销制度 (17) 第十二章社团变更和注销制度 (17) 第十三章嘉兴学院南湖学院社团工作委员会例会制度 (19) 第十四章嘉兴学院南湖学院社团资料整理制度 (20) 第十五章社团工作委员会及社团请假制度 (21) 第十六章物品借用制度 (22) 第十七章办公室工作手册 (22) 第十八章活动部工作手册 (26) 第十九章财务部工作手册 (28) 第二十章宣传部工作手册 (28) 第二十一章外联部工作手册 (30) 附录目录 嘉兴学院南湖学院社团注册登记表 (34) 嘉兴学院南湖学院社团注册登记表(例) (35) 嘉兴学院南湖学院社团会员信息注册登记表 (36) 嘉兴学院南湖学院社团理事会成员登记表 (37) 嘉兴学院南湖学院社团成立申请表 (57) 校园宣传横幅张挂、宣传版展出申请表 (58) 嘉兴学院社团刊物发放申请表 (41) 嘉兴学院南湖学院社团换届申请表 (42) 嘉兴学院南湖学院社团理事会成员资格认定表 (42) 嘉兴学院南湖学院社团部门变更申请表 (43) 嘉兴学院南湖学院社团性质变更申请表 (44) 嘉兴学院南湖学院社团理事会成员候选人申请报告 (45) 嘉兴学院南湖学院社团学期财务报告 (47) 嘉兴学院南湖学院学生社团年检考评表 (49) 嘉兴学院南湖学院社团工作委员会 (53) 嘉兴学院南湖学院社团升星申请表 (53) 嘉兴学院南湖学院社团降星通报 (54) 嘉兴学院南湖学院社团申请停运登记表 (56) 嘉兴学院南湖学院社团撤消登记表 (57)

秘书工作手册:日程安排

秘书工作手册:日程安排 控制日程,意味着你与总经理一起有序工作。 “日程安排”是指时间排定的领导工作计划,是领导工作量、工作效率、工作成果的一种反映,是时间管理艺术的集中体现。秘书的职责是当好“管家”按日程安排为领导做好各种必要的准备,并提醒领导实施。本文将从总体日程安排、出差日程安排、会议安排、媒体采访、大型活动和突发来访六部分加以详细说明并提供文字模版,希望能给大家的工作提供参考。 日程是领导的工作质量,工作效率,工作成果的一种体现,而规划、安排领导的工作日程是秘书的一项基本工作。这项工作看似简单,但却十分重要,它是秘书辅助总经理工作的基础,安排好总经理的日程,意味着秘书将和总经理一起进行有序的工作。作为秘书一定要细心观察领导的工作习惯和做事风格,调整自己的工作方法,主动适应领导的工作节拍。在没有达成默契的情况下,最好在合作之初与领导做一次深入沟通,准确了解领导的要求、需求,并对可能会遇到的一些情况的处理原则达成共识,为日后工作的顺利开展做铺垫。此外,勤于思考,多做总结对于秘书日常工作效率的提高是十分必要的,把看得出的经验、教训、小技巧等做一备忘录,时常翻看,补己之短,扬己所长这不仅提高了自己的工作水准,同时也对领导的工作效率起到了间接地促进作用。 一、总体日程安排 领导的日常工作分为日常性工作,即事先有计划的相对固定的工作(如会议、出差、接待等)和突发性工作(临时安排的事情)两类。而秘书的通常做法是将有计划的事情预先填入拟好的日程表中,同时细致灵活地安排好突发随机事件。

(一)总体原则: 了解总经理的日常工作、近期业务重点、作息习惯、身体状况, -优化工作方法,细心观察总经理的工作习惯与做事风格,主动适应其工作节拍; -了解公司业务发展情况,特别是所服务总经理的业务进展情况,留意近期的工作兴奋点; 对计划内事情预先写入日程;及时整理日程表,以免安排冲突; 明确事情的优先级,在处理事务时注意理顺和排序,分清轻重缓急,酌情安排处理; 定期与总经理沟通,将双方的要求、需求和可能会遇到情况的处理原则达成共识,以利工作开展; 注意日程安排的时间松紧,适当安排; (二)经验与技巧 周一日程、出差前后一个工作日不要安排过多的事务; 在两个约会间留出机动时间,防止会议延长引起时间冲突,并给总经理留出整理思路的时间;同时预留时间处理日常事务; 根据总经理习惯留出适当固定时间阅读报刊资料及其他信息; 对于总经理的各项安排熟记于心,及时提醒已定下来的安排,防止冲突;每日安排相对固定时间与总经理核对日程,保证秘书与总经理日程表内容一致; 不要代替领导做决定,在总经理的同意下针对其工作习惯和时间对各种预约酌情处理; 控制约会时间,适时打断,防止拖延,以免影响下面的日程;

党务工作手册(精简版)

党务工作手册(精简版) 加强党务工作是落实党的建设任务的重要保证。党务工作有哪些要点?党务工作者各自职责都是什么? 党务工作、党的工作、党的建设三者关系 党务工作与党的工作、党的建设是紧密联系又相互区别的三个范畴。 联系:三者都是党所从事的事业,都是以无产阶级政党作为研究对象的科学。 区别:三者并不是平行的等同关系,而是包含与被包含的关系。 按照形式逻辑的概念种属关系,党的工作是三者中外延最大的种概念,它是指党所从事的全部活动,除包括党的建设和党务工作以外,还包括党的领导工作、思想政治工作、群众工作、军事工作、经济工作、文化工作以及处理与外国政党关系的外事工作等。党的建设是党的工作的属概念,又是党务工作的种概念,它是指党为保持自己的性质而从事的一系列自我完善的活动,不仅包括党务工作,还包括党的思想建设、政治建设、组织建设、作风建设和制度建设等。党务工作是被包含于党的工作和党的建设之中的一个属概念,其外延要小于党的工作和党的建设。确切地讲,党务工作是围绕党的建设而进行的一系列具体的党内管理活动。 党务工作的基本原则 1.党性原则 2.实事求是原则 3.党要管党原则 4.规范性原则

5.公开性原则 6.集体领导和分工负责相结合原则 7.服务原则 8.精干高效原则 9.检查督促原则 党务工作包含哪些 1.发展党员工作 工作总要求:控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用。 2.党员教育和管理工作 党员教育基本方式:定期上党课、坚持民主评议党员、严格党的组织生活、围绕推动经济发展和促进社会和谐开展各种活动、开展集中教育活动。 党员管理基本任务:引导党员严格履行义务、组织党员参加党的活动、严格党员组织关系和党籍管理、保持党员队伍的纯洁性。 3.干部考察工作 干部考察内容:自然情况、主要经历、特长、政治表现、思想理论水平、工作能力、工作实绩、主要优缺点等。 4.干部监督工作 工作制度:党内重要情况通报制度、党内重要情况报告制度、领导干部述职述廉制度、党员领导干部民主生活会制度、信访处理制度、巡视工作制度、领导干部谈话和诫勉制度、函询、询问和咨询制度、党政领导干部任职前公示制度、党政领导干部任职回避制度、干部监督工作联席会议制度、领导干部报告个人有关事项制度。

教师工作手册 完整

教师工作手册 (至学年度学期) 任教学科: 任教班级: 教师姓名: 填写说明 1.教师工作手册是教师履行工作职责、落实教学常规、反映教学成果、积累教学经验的记录,是每位教师的个人教学档案,是学校对教师教学工作进行检查考核的一个重要途径。 2.必须本着对工作负责的态度认真、规范填写,体现专业精神和专业素质。今后检查若有不规范、不符合要求的,将责成另行填写。 3.每学期一册,每学期期末将本手册上交到教导处,由学校教导处审阅并存档。 4.填写要求 (1)教学工作计划:结合课程标准、学科特点和教材内容,确定三维目标等总体要求,理出每学期教学的知识体系、重点、难点,写清学生的基本状况和相应的教学对策。 (2)教学进度计划表:按单元计划分课或按章节(课)填写,具体明确,实验课、作文课、讲评课等也应列入,同年级同学科的计划必须基本统一。“备注”栏内注明完成情况或变更情况。

(3)考试质量分析:各项统计数据须真实准确,累计栏要算出自己任教所有班级的总数或平均,同时填好年段栏的相关数据,以便对照分析,明确自己的优势与差距。将数据统计与考试特征结合起来,分析学生总的质量状况和特点,找出原因及解决问题的途径,提出今后努力的方向和方法措施。 (4)教学反思或随笔:摘选平时积累的两篇典型的教学反思或随笔。教学随笔是采用随笔的形式,写出教育教学实践与研究中的经验、教训、感受、体会,或发表对教学的意见、见解。 (5)教学工作总结:实事求是、客观具体,有具体数据和典型事例。写清工作的进展情况、效果、经验体会和主要问题,提出切实可行的改进措施。 (6)教育教学建议:反映教学管理与服务、教学条件与保障、教学效果与要求等相关工作的建议意见,为进一步完善学校教学管理制度,提高教育教学质量积极建言献策。 目录 1.教学工作计划 (1) 2.教研组工作计划 (2) 3.备课组工作计划 (3) 4.教师个人教学工作计划…………………………………………… 4-5 5.教学进度计划表…………………………………………………… 6-8 6.期中考试复习计划 (9) 7.期中考试质量分析 (10) 8.期末考试复习计划 (11) 9. 期末考试质量分析 (12) 10. 市区教研活动记实……………………………………………… 13-16 11. 教学相关工作记实……………………………………………… 17-20 12. 教研组活动记实………………………………………………… 21-24 13. 备课组集体备课记实………………………………………… 25-40 14. 听课记录………………………………………………………… 41-56 15. 学优生提升情况………………………………………………… 57-58 16. 学困生转化情况………………………………………………… 59-60 17. 指导教师、学生获奖情况 (61) 18. 教学反思 (62) 19. 教学随笔 (63) 20. 教学总结 (64) 21. 教师自我评价表 (65) 22. 教育教学建议 (66) 课程表

地产产品研发部标准化手册

第一章房地产设计类招标技术条件 一、规划方案招标 (一)投标人需提供以下资料: 1、法人代表资格证明; 2、法定代表人授权委托书; 3、投标人概况(包括:资质证书;营业执照;税务登记证;组织机构代理证、质量、环境、职业健康管理体系认证情况); 4、近三年设计业绩; 5、服务承诺书; 6、拟参加该项目负责人及主要技术负责人简历表。 (二)招标人需提供以下资料给投标人: 1、设计任务书; 2、1:500实测地形图(画有红线的地形图); 3、设计条件和定点通知书。 (三)规划方案设计深度标准: 1、概念性方案设计阶段深度要求: (1)概念性方案图纸深度标准: 1.1总平面图:示意性表达建筑排布与路网考虑,总图为核实经济技术指标的依据; 1.2区位分析图:标明临近建筑物位置、道路走向等; 1.3项目周边市政条件分析图:标明市政给水、污水、雨水、供电、燃气、供暖等系统到用地边界的驳接点; 1.4项目周边交通条件分析图:标明市政道路系统到用地边界的驳接点以及临近用地边界公交车站的位置; 1.5功能分区与产品分布图:明确住宅、配套、公建分区;排布适宜地块档次与形态的产品; 1.6交通分析图:应体现人行与车行流线,明确人车关系;体现主要出入口的位置;对用地已有道路进行功能定位;核实停车方式与数量要求的可行性;体现公交场站与班车停放的位置安排;根据道路设计宽度,示意性表达路网分级; 1.7分期开发示意图:考虑分期地块价值、交通可行性、公建配套分布、景观分期利用、施工难易度、物业管理的可行性;各分期地块应有经济技术指标数据的统计;应体现首期卖场的选址;

1.8配套分析图:考虑学校、幼儿园、托儿所、社区医院等公建配套设施设置位置、规模、占地和内容; 1.9景观分析图:表达景观设计概念,绿化、水系、广场之间的关系;分析地块内、外有价值的景观资源,表达对现状景观的利用方式; 1.10景观视线分析图:若地块内、外存在可利用景观资源,如山景、海景、湖景等等,则应从视角、视线高度等两方面,分析用地内各住宅的观景情况; 1.11日照分析图:体现用地内每个区域在冬至日(或大寒日,根据当地报批要求确定)的日照时数; 1.12区内市政系统分析图:应根据现有市政配套情况及政府规划要点要求考虑小区内主要给水、污水、雨水、供电、燃气、供热、弱电等户外管网走向,并考虑是否设置各类技术配套设施(煤气调压站、变电站、垃圾中转站、水泵房、采暖用房、物业管理用房、空调机房、通风机房、污水处理设备),如需设置,考虑大体的位置安排; 1.13坡度与坡向分析图:当用地内有坡地时,以不同色块表示用地内不同坡度/坡向的用地分布;坡度应以10%为单位分级,坡向应分为东、西、南、北四向; 1.14地形改造土方平衡图:根据坡度与高程进行土地的利用分析,对有地形的项目需提出地形改造的构思及初次土方挖、填量的估算;对平地项目则需提供填量的估算; 1.15组团基本单元分析图:应体现组团、庭院或邻里单元大体的户型配置、朝向、间距、转角、入口的关系; 1.16住宅单体平面意向图:住宅项目应提供典型单体意向平面图,体现户型配置、朝向、进深、开间尺寸,高层住宅需提出核心筒示意尺寸和电梯数量; 1.17住宅单体立立面意向图:高层住宅项目应提供典型单体意向立面图,体现建筑单体轮廓(包括屋顶形式),立面主要色彩搭配意向,立面主要外装用材组合; 1.18工作模型:对复杂地形,需提供地形分析模型。; 1.19效果图或模型照片:根据设计任务书要求提供相关效果图或模型照片; 1.20所有设计文件的电子文件:提供刻录成盘的所有设计文件的电子文件。

办公室秘书工作计划范本(新编版)

( 工作计划) 单位:____________________ 姓名:____________________ 日期:____________________ 编号:JH-XK-0803 办公室秘书工作计划范本(新编 Model office secretary work plan

办公室秘书工作计划范本(新编版) 【篇一】 一、宣传工作: 内部宣传:希望各部门积极加入公司宣传队伍中,部门最新动态,宣传活动、业绩增长等都可以作为信息报道内容,这一点,吴总也有提要求。 外部宣传:制定对外宣传计划,争取向福清电视台每月提供两次简讯,每季度一个小专题。 二、教育培训 年度规划:1月配合经理室制定20XX年度培训计划。 课程设置:结合实际,在听取意见的基础上,设置大家更感兴趣、更需要的课程。 新员培训:培训时间要相对集中,培训内容更重实际一些、具体一些。 考核制度:以前有制定,20XX年按规定严格执行。 三、文秘工作 注重学习,每个季度至少看一秘相关书籍;主动请教,不懂的地方多向刘慧、王珊请教。 重视公司的各类征文,积极参与,利用公司的活动提升自己。

定期浏览公司内网,了解兄弟公司动态,寻找信息报道点。 四、文明创建 把文明创建活动与公司的各种活动结合起来,比如把青年文明号示范月活动与公司的客户节活动结合起来,在宣传客户节的同时,也可以向客户表明我们是得到政府认可的文明单位。 创建材料要定期整理、存档,材料的整理严格按照考核细则要求,逐项分类,让考评员无可挑剔。 新人培训的时候把文明创建作为内容之一,文明单位是全司的事情,大家都应该知道。 五、企业文化 文化活动:协助雪莲经理制定活动方案,争取每季度举办一次全司参与的文化活动,至少保证两次集体活动。 公司内刊:一是进行内刊制作培训,减少大家摸索的时间,同时也增加大家办好内刊的信心。二是换一家好些的广告公司,好的内容也需要好的包装。三是制定一套更完整的方案,包括如何选书、如何催交书评等内容,让一切有章可循。 六、党务工作 尽快弄好雄总和雪莲经理转预备党员的事情。 发展两名党员,扩大支部党员队伍。 结合上级党委要求,做好党务工作,按时填写党务工作手册和报送组工信息。 【篇二】 办公室秘书一职,对我而言,是一个挑战,有些压力;还是一个机会,能够充分展现自己的理想和抱负。我非常珍惜也非常感谢领导能给我这样一个发挥自

教师教学工作手册

教师教学工作手册 (—学年第学期) 教师姓名: 所在学院: 教研室(研究所): 备注: 教务处 年印制

说明 .《手册》主要作为任课教师记录学生课程学习情况之用,也可用于记录教师教学过程相关工作,可按每学期教师个人承担的一门或多门课程进行填写。 .《手册》第页本科教学过程管理考核规定摘录自:《西安建筑科技大学本科生学籍管理实施细则(修订)》(西建大〔〕号),《西安建筑科技大学本科生成绩管理规定》(西建大〔〕号),《西安建筑科技大学本科生课程考核管理办法》(西建大〔〕号)。 .《手册》第页学生课程学习及平时成绩考核记录表,用于记录学生课堂表现、作业完成、出勤、平时成绩考核等。表中学生姓名、学号及专业班级等信息,可由学院教学办在每学期开学初,通过教务管理系统打印,任课教师将其粘贴在《手册》相应位置。 .《手册》第页可作为教师教学工作日志,记录辅导答疑、教学法及学业指导活动等安排,并作为教学法和学业指导等工作量计算的主要参考依据。凡承担本科生教学任务的教师,均应使用本《手册》。 .《手册》第页介绍了教务处各科室相关业务、主要教育教学项目及奖项设置、相关部门联系电话等。 .学院根据本单位本科教学及相应专业评估认证等,确定本《手册》的使用管理及归档要求,应作为教学资料备查,一般保存至学生毕业离校,学校根据情况抽查。 愿本《手册》能给您的教学工作带来方便!

本科教学过程管理考核规定摘录 上课纪律要求: 学生因病、因事不能按时上课或参加规定的其他教育教学活动,应及时向所在学院请假,请假批准后应将学院签章的请假条报送任课教师履行请假手续。请假期满,应及时销假。 .因病请假须出具学校指定医院的诊断证明,因事请假一般不得超过两周。除特殊情况,一般不得事后补假和续假。在校外实习期间,一般不准请事假,特殊情况应由实习带队教师批准。 .凡未请假、请假未批准或请假逾期的,一律按旷课论处。旷课一天的学时数,按实际授课学时计;军训、实习、课程设计(论文)、毕业设计(论文)等实践性教学环节,旷课一天按学时计。迟到或早退在分钟及以上,按旷课论处;迟到或早退三次,按旷课一次论处。 课程考核资格: .学生应当参加所选课程平时成绩的考核管理,按时上课,按要求完成作业、课内实验等实践性教学环节和其他学习任务等,抄袭作业等行为视为未交作业。 (一)若无故缺课累计学时超过该门课程学时数及以上,或课程期末考核前未按任课教师要求完成作业、课内实验等实践性教学环节或预留的其他学习任务等,取消参加该门课程期末考核资格,课程总评成绩按“”分记。 (二)已办理并获准课程免听的学生,其考勤和作业完成情况可不作为审核其课程考核资格和旷课等处理的依据。 (三)任课教师可根据课程的性质和特点以及选课学生人数等,制定具体的考勤和作业批阅方式,如实记录学生到课和作业完成情况等,严格审核学生的考核资格,并在考试前一周将学生到课情况随平时成绩等及时报所在学院教学办公室,转交学生所在学院按相关规定处理。 .已办理并获准课程缓考的学生,若被取消该门课程考核资格,该门课程缓考应视为无效,可在成绩录入时及时报教务处进行更正,一律按取消考核资格处理。 总评成绩: .各门课程总评成绩的组成和所占比例,应根据具体课程的性质和特点,由开课学院和教学单位确定并列入教学大纲,任课教师在开课时向学生说明。 .对于参加不及格课程重修学习的学生,其课程总评成绩应按正常考试标准评定;对于参加补考或跨校区课程重考的学生,其课程总评成绩一般应按照卷面实际成绩评定。补考、重考和重修成绩的评定不得降低评分标准。 课程考核与平时成绩: .课程考核应将期末考核和平时考核相结合,以体现教学过程管理,期末考核是指课程结束性考核。鼓励进行课程考核方式改革,进行随堂测验和在教学过程安排期中考核。考

油田项目部开发室工作手册

英东油田勘探开发一体化建设项目部开发室 科 室 工 作 手 册 中国石油青海油田 英东油田勘探开发一体化项目部

目录 一、开发室概况 (1) 二、开发室组织构成 (3) 三、开发室主要工作流程 (4) 1.油藏静态工作流程 (4) 2.油藏动态工作流程 (8) 3.油藏动态监测工作流程 (20) 4.开发信息工作流程 (23) ①油藏数值模拟工作流程 (23) ②数据库工作流程 (43) ③单井效益评价工作流程 (46) ④经营工作流程 (53) ⑤资料管理工作流程 (54) 5.科研项目研究工作流程(图) (56) 6.油田开发基础知识 (57) 7.油田常用计算公式 (68) 四、岗位设置及岗位职责 (70)

五、岗位培训及素质要求 (74) 六、部门管理职责和业务开展的制约性原则 (76) 七、科室业务相关管理办法 (78) 1.科室主控业务制度: 《英东项目部油田开发资料管理办法》 (78) 《英东项目部钻井、测录井、生产测井管理办法》 (87) 2.科室内部制度(单独) 《开发室切块资金使用管理规定》 (91) 《开发室井控职责》 (93) 《开发室资料借阅制度》 (94) 《开发室轮换交接班管理制度》 (95) 《开发室学习、培训管理制度》 (96) 《开发室纪律制度》 (97) 《开发室四个制度》 (97) 《开发室民主管理制度》 (98) 《开发室奖金工资分配考核办法》(试行) (98) 《开发室办公室管理制度》 (100)

一、开发室概况 开发室是英东油田项目部的基层之一,负责东油田项目部所有油田的地质开发工作。单位职能定位为开发研究和技术管理,主要职责有油田开发资料管理、钻井、测录井、生产测井管理以及相关签证管理和开发技术研究等工作,目前人员9人,其中科级1人,副科级1人,科员7人。 01.1 工作名称及内涵 英东油田项目部开发室涵盖了以下3项工作 01.1.1 油藏地质工作:主要负责各个油田产能建设中新钻井计划实施,监督完井讨论, 各类地质设计的编制,各个油田地质的综合研究工作,地层对比,油气层的识 别及二次解释;监督各录井、测井试油施工单位对各类地质资料的录取工作, 施工完毕后,负责各类上交资料的审核;协助解决在油田产能建设中出现的各 类矛盾;协助指导各油田下一步扩边挖潜、增储上产的有利方向。 01.1.2 油藏动态工作:负责编制油田开发规划方案,做好油田动态监测,根据油田开发 及规划方案,制定油田生产任务。对油田开发提出合理化建议,编制油田综合 治理方案。开展科技攻关,探索油田开发新方法;监督各原油生产单位在实际 生产中,技术员对油水井管理、资料员对资料录取;负责解决在油田生产过程 中出现的资料录取与原油生产之间的矛盾;指导油田下一步开发,对油田在不 同时期所要求的各类开发指标和油田出现的新问题及时分析、调整。 01.1.3 开发信息工作:包括油藏动态监测工作:根据油田开发方案和生产实际,编制年度、 季度和月度动态监测计划;搞好全年动态规化,并做好资料的内部解释工作; 监督各测试测井单位按时完成周工作计划,取全取准各类监测资料;协调解决

最新财险公司战略客户部渠道工作手册

XX财XX分公司战略客户部工作手册 1 2 一、战略客户渠道定位: 3 战略客户渠道:以XX集团与签约客户的业务发展为重点目标客户,以特定行4 5 业、特定渠道为目标客户,主要围绕某一或某几个目标行业或目标渠道采取团6 队展业模式开展业务,行业按照国家发布的行业标准确定,渠道包括国内经纪、7 国际经纪、电商、综合金融等。负责国资委直属企业及大客户拓展开拓;负责8 能源、电力、钢铁、汽车、轨道交通、文教卫等主要行业的业务拓展和维护。9 采取团队展业模式,条件成熟的战略客户部门组织采取前中后台闭环运作,为客户提供售前、售中、售后一揽子服务。 10 11 业务范畴包括:主险险种保额超过5亿人民币的非续保招投标项目(含原承12 保项目的扩展项目)、特殊风险项目(如核电、航空、航天、海洋石油、地铁等)、13 政府采购项目、行业共保项目(如航意险等)、全国、全省范围内的统括业务、14 经纪业务(含外资经纪公司业务、外资同业合作业务、合资经纪公司业务及内15 资经纪公司业务等)。 1、总对总业务:与XX集团、产险总部签订战略合作协议且依 16 17 托公司资源直接拓展的客户和业务;大型企业集团总部与XX总部、18 分公司合作的业务; 2、外资经纪业务统一由战略客户部渠道专属管理。其他内资经 19 20 纪,由机构视情况交由战略客户渠道点名维护; 3、省内、外金融行业自有资产的承保,譬如银行、证券公司的 21 22 自有资产保险业务等。另,战略客户渠道拓展的银行贷款客户财产抵23 押保险兼业代理业务,以及受益人是银行的直接业务等。

4、建立与养老、资产、金融租赁等公司联合展业机制。 24 25 二、战略客户渠道与其他渠道业务交叉管理办法 26 为了贯彻落实总公司营销管理制度,促进业务发展,避免在业务拓展过27 程中发生交叉问题,减少无谓消耗,以利于销售稳定、和谐发展,实现公司效28 益最大化,特制定业务交叉管理办法。 29 (一)交叉业务是指两名或两名以上本公司的销售人员或销售渠道各自对30 同一保险标的进行展业并产生冲突的业务。 31 (三)协调部门:交叉业务协调部门为机构负责人,产品部,销售管理部门等。 32 33 (四)保密原则:交叉业务管理人员及渠道应遵守保密原则,不得泄露客34 户信息以及对案件处理结果有影响的信息。 35 (五)公司利益最大化原则:各机构、各部门及员工应以公司的利益为重,36 团结合作,一致对外拓展业务;公司利益最大化原则是业务交叉管理的根本原37 则。 (六)互相协作的原则:各机构、各团队主管、各业务员对交叉业务应本 38 39 着合作的精神,及时上报由机构负责人、产品部完成协调工作。凡通过公司处40 理的交叉业务,要求各团队和业务人员严格按照处理办法执行,任何部门或者个人不得擅自行动。 41 42 (七)报备优先原则:新增项目或未在本公司投保的项目,在同等承保条43 件下优先向公司产品部申报为优先攻关部门和个人。 (八)续保一贯性原则:已经承保或者正在进行有效续保的项目,其他部 44 45 门或者个人不得介入,影响续保业务的正常进行。除非得到原续保业务员同意。

某大学社团工作手册范本

师大学 (狮山校区) 社 团 管 理 章 程 汇 编 (2016-2017学年版) 学生社团联合会编制

师大学学生社团联合会 工作: 办公室: https://www.wendangku.net/doc/1011947406.html, 财务部: csslcaiwu163. 监察部: chuanshisl163. 宣传部: shishanxuanchuanbu163. 投诉: cssltousu163. 社联微博:师大学学生社团联合会 社联微信:川师社联(cssl2013)

目录 第一篇师大学学生社团联合会简介 (1) 第一章社团联合会主席团 (1) 第二章社团联合会办公室 (2) 第三章社团联合会监察部 (3) 第四章社团联合会宣传部 (3) 第五章社团联合会财务部 (4) 附:社团部简介 (5) 第二篇社团联合会理事会制度 (8) 第三篇师大学学生社团管理章程 (15) 第一章总则 (15) 第二章社团及社团成员的权利与义务 (15) 第三章社团的发起与成立 (17) 第四章社团的注册与招新 (23) 第五章社团活动规则 (28) 第六章社团财务管理 (29) 第七章社团变更 (33) 第八章社团合并 (33) 第九章社团注销 (35) 第十章社团评优制度 (39) 第十一章附则 (39) 第四篇社团部及社团工作流程 (42) 第一章办公室部分 (42) 第二章监察部部分 (50) 第三章宣传部部分 (58) 第四章财务部部分 (64) 第五篇各学院社团部及各学生社团评分细则 (75) 第一章总则 (75) 第二章社团部评分 (75) 第二章本(专)科社团评分 (78) 办公室评分 (78) 监察部评分 (79) 宣传部评分 (82) 财务部评分 (84)

2021度学生工作总结工作总结

2021度学生工作总结工作总结 2021度学生工作总结 工作总结 一.坚持立德树人根本任务,加强学生思想政治以党的__大精神为指导,深入学_贯彻新时代中国特色社会主义思想和全国大会精神,扎实开展学生思想政治,认真落实新时期高校立德树人根本任务。制定了陶瓷学院年度思想理论学_计划,创新学_载体,先后邀请校内外专家和行家举办讲座15次;组织开展团课培训2次,组织开展党课培训2次;组织学生外出举办党日活动2次;坚持寒暑假家访活动,推进家校协同育人机制,共家访学生4人次。从组织上.制度上.内容上.形式上做到思想政治全员参与,思想政治贯穿学生成长成才全过程,为全方位开展新时期大学生思想政治奠定坚实基础。 二.重视学生心理,促进学生身心健康陶瓷学院高度重视学生心理,把学生心理作为学生工作的重要组成部分,通过多种途径开展心理健康,努力促进学生身心健康。 一是借助大学生心理健康系统,对全院392名学生进行了心理普查测试。开展心理健康预警学生的一对一谈心谈话,及时给予心理疏导。 二是积极组织学生参加学校首届心理运动会,并取得了校级团体一等奖的好成绩;三是以落实学校心理健康月活动以及新生入

学为契机,积极组织学生参与校级心理情景剧活动,让学生在活 动中健全人格,开展自我,促进其心理成熟。 四是邀请心理辅导老师做专题讲座,帮助学生树立积极.阳光.乐观的心理状态。 五是建立学生心理档案,建立重点人群防控制度和体系,落 实学校心理月报制度,防止了学生极端心理事件的发生。 三.加强学生党建工作标准化和社团管理规范化按照学校党建工作迎评促建工作要求,相继整理完善了支委会会议记录.支部党员大会会议记录等各类党建材料,制定了陶瓷学院党小组建设规 范标准及陶瓷学院学生党务工作手册,初步实现了学生党建工作 的规范化.标准化。年共确定学生积极分子37名,发展预备党员9名,转正7名。以团委共青团改革部署要求为契机,推进学生社 团规范化管理。一方面,控制社团数量,立足专业特色,发挥特 色学科优势,精简合并成立花汝钧陶社。另一方面,进一步提高 社团质量,依托花汝钧陶社这一载体,初步凝练出了社团发展的 三个方向陶瓷创业集市.陶瓷拉坯体验.陶艺培训,着力提升社团 活力和影响力,推进社团的规范化管理。年花汝钧陶社相继举办 平顶山学院大学生陶瓷创意创业集市20余次,举办六一儿童节亲子体验活动,参加170余人次,举办了陶瓷学院第三届拉坯暨雕 塑技能大赛活动。经充分准备和积极申报评比,大学生陶瓷创意 创业集市荣获平顶山学院优秀校园文化活动二等奖。

教师教学工作手册.doc

教师教学工作手册 (学年度第__学期) 姓名:___________ 职称:___________ 教研室:___________ 系(部):__________ 宁夏司法警官职业学院制 (注意保存期末收回)

目录 学院校历 (5) 教学任务书 (6) 教学进度表(一) (7) 教学进度表(二) (9) 教学进度表(三) (11) 考试(查)成绩登记表(一) (13) 考试(查)成绩登记表(二) (14) 考试(查)成绩登记表(三) (15) 考试(查)成绩登记表(四) (16) 考试(查)成绩登记表(五) (17) 考试(查)成绩登记表(六) (18) 考试(查)成绩登记表(七) (19) 考试(查)成绩登记表(八) (20) 本学期教研活动记录(一) (21) 本学期教研活动记录(二) (22) 本学期教研活动记录(三) (23) 本学期教研活动记录(四) (24) 听课记录表(一) (25) 听课记录表(二) (26) 听课记录表(三) (27) 听课记录表(四) (28) 听课记录表(五) (29) 听课记录表(六) (30) 听课记录表(七) (31) 听课记录表(八) (32) 考试质量分析表(一) (33) 考试质量分析表(二) (34) 考试质量分析表(三) (35) 实践教学指导工作总结 (36) 科研及进修登记 (37) 本学期个人教学工作总结 (38) 本学期教学工作鉴定 (39)

说明 1、教师工作手册依次包含:学院校历、教学任务书、教学进度表、考试(查)成绩登记表、本学期教研活动记录、听课记录表、考试质量分析表、实践教学指导工作总结、科研及进修登记、本学期个人教学工作总结、本学期教学工作鉴定。每位任课教师必须按照内容要求认真填写,同时注意保存,学期结束后交给所在系部,由教务处统一存档。其中,“教学任务书”以教务处统一盖章发放的为准。 2、“本学期教研活动记录”、“听课记录表”签字栏目必须手写。 3、表格不够的,可于学院网站教务工作平台上下载,填完后直接附加到手册中相应位置。(外聘教师请与所在系部联系)。 4、本学期教学工作总结主要填写教师对教学方法、教学改革、教材建设等教学工作的总结,及对学院、系部教学管理工作的改进建议等。 5、本学期教学工作鉴定,是指对上述教师个人资料填写的完整性、规范性、真实性以及是否严格执行相关制度等方面的审核情况;本栏由任课教师所在的教研室及系部填写。

前期开发部工作手册

保密文件 前期开发部工作手册 (修正稿) 二〇〇七年十二月编制

一、部门架构及职责 (3) (一)部门职责 (3) (二)组织架构............................................................................................................ .. (3) (三)岗位职责...................................................................................... (3) 1.部门经理................................................................................................................... .... .. (3) 2.部门副经理.................................................................................................................... .. (4) 3.土地规划外联岗 (4) 4.市政工程外联岗 (4) 5.资料内务管理岗 (4) 二、岗位说明书 (5) 1.前期开发部经理职位说明书........................................................................................ .. (5) 2.前期开发部副经理职位说明书 (7) 3.土地规划外联员职位说明书 (9) 4.市政工程配套外联员职位说明书 (10) 5.资料内务管理员职位说明书 (11) 三、工作程序及标准............................................................................................. .......... ..11 (一)项目建设立项报审阶段. (12) (二)土地报审阶段.......................................................................... .......... (13) 【新征土地手续的办理】 (13) 【招拍挂土地手续的办理】 (17) (三)建设施工报审阶段........................................................ (19) (四)施工验线报审阶段............................................... (22) (五)施工配套工程(临电、临水)报审阶段........................... .. (23) (六)人防、消防配套工程报审阶段................................ . (24) 【人防配套工程】...................................................... . (24) 【消防配套工程】.................................................. .. (28) (七)预销售申报阶段....................................................... .. (29) (八)竣工配套工程(供电、供水、供气、排水)报审阶段.................... ...... ...... . (30) 【供电配套工程】.................................................... ...... ...... ...... (30) 【供水配套工程】........................................................... ...... ...... ...... .. (33) 【煤气配套工程】........................................................ ...... ...... ...... .. (35) 【排水配套工程】................................................... ...... ...... ...... . (37) (九)工程规划竣工验收报审阶段.............................. ...... (38) 后附:......................................................................... ............. .............. . (40) 1、《前期开发部前期工作流程图》................................... .... ........................ .. (40) 2、《项目前期工作标准及内容》................................... .......... ...... ............... .. (40) 3、《项目前期报审业务指导说明书》................................... ............ ................ . (40)

相关文档