对医院核医学科的辐射防护屏蔽设计构想

【摘要】目的:医院的核医学科应该进行防护屏蔽设计,以保护医护人员不受辐射。方法:按国家有关标准规定及辐射防护基本原则进行设计。结果:放射工作人员及公众受照的年有效剂量低于国家标准限值。结论:该医院核医学科辐射防护屏蔽设计可满足防护要求。

【关键词】核医学;防护;屏蔽设计

本文以某新建医院为例,对该医院的新建核医学科进行防护屏蔽设计, 并以此屏蔽设计为例, 简要说明计算方法及结果。

该医院核医学科设置有ECT机房、符合线路ECT机房、给药注射室、核素分装配药室、卫生通过间、18F注射病人休息室、131I治疗病房、候诊厅、甲状腺功能测定室、敷贴治疗室、14C呼气试验室、废物室、其它功能及办公室。

1 材料和方法

评价标准及目标: 放射工作人员连续5年平均年有效剂量限值为20mSv,公众年有效剂量限值为1mSv; 剂量约束值取年剂量限值的30% , 即公众剂量约束值为0. 3mSv·a-1;放射工作人员剂量约束值为5mSv·a-1。屏蔽厚度计算方法: 根据计算考察点处剂量限值与无屏蔽情况下的实际剂量率得到减弱倍数K值,

查相应屏蔽材料的减弱倍数表; 从最优化考虑考察点的年有效剂量应小于年有效剂量约束值。

2 结果

该核医学科现有使用核素为99mTc、131I、18F、89Sr、90Sr、32 P、14C 等, 该核医学科房间配置按三区制原则设计。

2.1 SPECT机房

SPECT 机房面积约为42m2(7.6m×5.6m),楼高3.5m;按病人一次检查最多给药5mCi131I计算,离病人最近2.8m处的剂量率为1.42μSv/h, 限制值

2.5μSv/h,该SPECT机房四周墙体及防护门窗只需按一般建筑要求就可以。

2.2 带符合线路ECT机房

带符合线路ECT 机房面积约为47m2(7.6m×6.2m),防护设计按一个18F检查病人最多注射10mCi,离病人最近3.1m处的剂量率为5.96μSv/h,限制值

2.5μSv/h,居留因子为1,K=2.4,计算墙厚为14cm混凝土或空心砖加6.0mmPb 防护材料。

2.3 给药注射室

给药注射室的面积约为9.2m2(3.3m×2.8m),给患者静脉注射或分发口服放

射性药物时在给药防护屏(车) 上操作, 给药防护屏(车) 防护设计按口服131I

病人10mCi (甲亢治疗量) 计算, 给药防护屏(车) 应有15mm铅当量。治疗甲状腺癌术后或转移灶,一个病人服用最大量为200mCi左右,这种情况最好采用隔室给药, 即在分装室与给药室的隔墙上开一个窗口, 给药防护窗有30mm铅当量厚(可衰减约1 000倍),如用铅玻璃约需15cm,厚度足可满足防护要求, 小窗的洞

口有30cm宽, 高15cm即可,防护窗扇做成可推拉的左右两扇, 窗扇为15mm铅当量。这样,可减少医护人员为给病人服药而接触较大剂量。

墙体防护按10mCi131I在房间的中间来计算, 离源最近2.8m处的剂量率为2.84μSv/h,限制值2.5μSv/h,居留因子为1,K=1.14,所需混凝土屏蔽厚度为

4cm。

2.4 核素分装配药室

核素分装配药室因有操作放射性碘化物, 因此应设置通风橱。通风柜内操作平台, 采用不小于10cm厚的钢筋混凝土台面, 加10mm厚铅板, 用水泥砂浆将铅板封闭, 水泥面上铺设2mm厚不锈钢板, 此操作台面约相当于131I的5.5个半

值层,K=45,足以使操作者的下肢部位免受过量照射〔2〕。

分源淋洗防护屏(形状呈“ 〔”形)的防护厚度以分装淋洗500mCi的MO - Tc 发生器和10mCi的131I计算;源距考察点(操作者身体表面) 为0.5m来计,

分源淋洗防护屏底面与侧面均为15mmPb, 上面的铅玻璃厚约7.5cm。

对于操作100mCi以上的131I, 应在有足够防护厚度的分源防护屏条件下进行, 这时可在通风柜内台面上的分源淋洗防护屏周围用铅砖进行防护。

天花板高3.5m,按分装100mCi131I计算, 3.5m 处剂量率为18.2μSv/h, 限制值为0.15μSv/h,居留因子为1,K=123, 所需混凝土屏蔽厚度为34cm。

2.5 卫生通过间

卫生通过间的面积约为3m2。卫生通过间作为监督区与高活性区域的通过间, 主要用于工作人员更衣、淋洗和进行体表污染检查, 其墙体无需做防护要求, 应配置表面污染检测仪。

2.6 18F注射病人休息室

18F注射病人休息室的面积为30m2(5m ×6m) 。该休息室设置2 张病床,按躺在病床上的病人注射18F10 mCi来计算。见表1。表1 18F注射病人休息室

屏蔽设计(略)

同时在病床间设置5mmPb铅屏风(铅屏风长为2m, 高为1.5m) , 以减少病人相互间的照射, 也可减轻防护门的屏蔽厚度。

2.7 131I治疗病房

131I治疗病房的面积为40m2(5m×8m) 。按一个病人服用最大量131I200mCi 来计算,病房内设置2 张病床。见表2。表2 131I治疗病房屏蔽设计(略)

同时在病床间设置5mmPb铅屏风(铅屏风长为2m, 高为1.5m) , 以减少病人相互间的照射, 也可减轻防护门的屏蔽厚度。

2.8 候诊厅

候诊厅属显像病人专用, 面积约为62m2 , 按一个病人服用5mCi131I来计算, 病人距离墙体外最近为1m, 则剂量率为11.15μSv/h, 限制值为

2.5,T=1,K=4.46,所需混凝土厚度为17cm。天花板高

3.5m, 剂量率为0.91μSv/h, 按正常建筑即可。另外, 在候诊厅中可加2mmPb铅屏风, 将给药后的99mTc和131I的病人相应分开, 病人坐位的相互距离可保持在50cm 以上,以减少相互间的照射。

2.9 甲状腺功能测定室

甲状腺功能测定室的面积为22m2。甲状腺功能测定时, 患者服药后(3μCi) 1m处理论值为6.6×10-4μSv/h。因此,该室的四周墙体只需一般建筑墙体,无需做另外的防护要求。

2.10 敷贴治疗室

敷贴治疗室的面积为20m2 ; 由于敷贴器的X轫致辐射剂量率低于剂量率控制值要求, 且考察点的年剂量低于约束值。因此,敷贴治疗室的四周墙体按一般建筑要求,无需做另外的屏蔽防护处理。

2.11 14C气试验室

14C为低能纯β辐射核素,14C呼气试验室周围墙体可不作屏蔽防护处理, 但注意通风换气。

2.12 废物室

该院核医学科的废物室处置日常的注射器、棉纤、擦拭物等低活度的放射性废物, 且放射性废物放在铅屏蔽废物桶中已做好防护。因此,废物室的四周墙体只按邻近功能室的墙体防护就可达到防护要求。

2.13 其它室

该院其它室如预约室、资料室、热疗室、医生办公室、护士办公室等属非限制区, 其墙体无需另外做屏蔽防护处理。

3 讨论

本例中并没有考虑工作人员受到多种来源辐射照射, 其原因是:①在评价标准中已经将限制标准提高3 ~4倍; ②工作人员在工作位置离各个源的距离不等, 离一个源近时必离其他源远, 且都大于设计的离源位置; ③工作时间大多假设

为8h /d, 而实际上不可能满负荷工作。因此, 在设计中可不考虑多源照射问题。

【参考文献】

〔1〕GB18871-2002. 电离辐射防护与辐射源安全基本标准.

〔2〕张丹枫,赵兰才. 辐射防护技术与管理〔M〕. 南宁: 广西民族出版社, 2003.

〔3〕GBZ120-2002.临床核医学卫生防护标准

关于加强安全防范提高安全意识的学习心得

关于加强安全防范提高安全意识的学习心得1、要提高全体员工对治安防范和安全意识的认识 要全面提高全体员工安全责任意识,每月至少开展一次治安防范和安全意识的教育整顿,提高全体人员的安全意识,加强安全防范措施,定时不定时的排查和巡视安防系统和安全隐患,做好管辖区内的安全防范工作。 2、加强安全责任意识,做到“五个落实” 1.思想落实 把安全防范放在第一位,真正从思想上重视起安全防范工作的重要性。大力进行安全的宣传教育,组织学习有关的法规和规定,学习内部制订的各项安全制度、岗位责任制和操作规程等。通过教育学习使员工重视安全,懂得规定和要求,加强安全责任意识。

2.组织落实 建立具体的安全防范机构,在部门建立专门的机构负责安全防范的具体领导、组织和协调。 3.人员落实 把安全防范提到日常的议事日程,员工必须加强岗位培训,要有较高的业务素质和思想品德素质。要把安全防范的任务落实到具体的安全防范人员中去,由专人负责。 4.制度落实 根据国家的有关政策法规、规定和要求,结合自己所管辖区的实际情况,制定出切实可行的安全防范的制度和办法,如安全防范岗位责任制、安全防范操作规程等,并要坚决组织贯彻执行。

5.装备落实 如中央监控系统、自动报警系统、消防喷淋系统等,定时检测和排查,保障系统良好运行,以增强安全防范的安全系数与效率。 3、加强24小时安全防范及安防系统随时保持良好状态,采取从外到内的多层安全防范措施,将物防、技防、人防有机结合,为辖区的居民提供安全、舒适、便捷的生活环境。具体为: 第一道安全防线:由周界防范报警系统构成,以防范翻围墙和周边进入小区的非法入侵者。每月定期联系智能化测试和排查。 第二道安全防线:由小区监控系统构成,检查好对出入小区和主要通道上的车辆,人员及重点设施进行监控管理。配合小区和地下车库报警系统和周界防护系统对现场情况进行监控记录,提高报警响应效率。

塔吊不同施工阶段、季度、气候的安全防护措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A98750 塔吊不同施工阶段、季度、气候的安全防护措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

塔吊不同施工阶段、季度、气候的安全防护措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为保证塔吊施工作业安全、优质、高速、顺利的进行,根据该项目五台塔吊相隔较近的实际分布情况,和塔吊自有的具体特征,制订如下安全预防措施: 本项目使用的塔式起重机为QTZ40塔吊五台,承担1~10号楼的垂直运输作业,该塔式起重机臂长 56m,臂端起重量0.8T,最大起重量2T,自由高度 40m,塔式起重机的周边环境使塔式起重机在施工作业中存在较多安全隐患、易造成安全事故,塔吊租赁方、塔吊司机、塔吊安装方、施工单位必须严格遵守

团队设想与计划

团队设想与计划 作为洛阳理工学院的大学生们,我们将于这个暑假在洛阳市伊川县吕店镇中心小学进行为期两周左右的爱心义务支教。在下乡之前,校领导一番语重心长的谈话,使我们深地认识到支教的重大意义,受到肩上所担负的任务之重。 向日葵团队有自己的校长、主任、后勤部长以及保长。其职责分别为对学校的整体走势的把握,对学校日常教学的安排及协助校长完成任务,负责教师们的生活起居及财务管理,保障整个校园的安全包括教师和学生,排除校园安全隐患。明确的分工可以是一个团队更加的富有活力,以及效率。 在下乡之前,校领导一番语重心长的谈话,使我们深地认识到支教的重大意义,受到肩上所担负的任务之重。为了使我们的支教工作能顺利有序地开展,特将本次支教工作做计划如下: 一、根据需要安排工作 支教,不是去展示自己的知识水平,由于支教只有将近两周的时间,作为大学生的我们也不可能为当地的孩子带去专业知识,所以我们支教的重心在于要让孩子们在快乐中学习,在学习中体会快乐。给所支教学校的学生带去他们需要的东西,对他们能有所启发,有所帮助,给学生带去更丰富的经验、更开阔的视野,促进学生的成长。因此,在开展工作前,一定要了解所支教学校的学生需要什么,然后再有针对性地安排工作。 在认真贯彻支教精神的同时,找所支教学校的领导交谈做好各方面的沟通,以便有针对性地开展自己的支教工作。对学校以及整个镇子有一个总体的把握。 二、认真准备扎实工作 支教工作只有两周左右,时间很短,却满载着老义工的信任、本校领导的重托和所支教学校师生的期待。因此,两周的每一份工作都要精心准备。整个支教过程分为招生,军训,授课,团训,家访,调研,运动会,募捐物品发放以及汇报演出。每个阶段都有各自的总负责人,做好分工,提高办事效率。每天都会有会议,及时将发现的问题解决,做好下一阶段工作的准备,以便工作更好的开展。 1、关于招生,我们分为三,四,五。六,七年级,每个年级约40个学生,也就是说至少招200名学 生。由于支教时间正是学生放假时间,所以我们必须做好宣传工作去吸引当地学生报名,遇到问题解决问题。但一定要考虑当地的实际情况以及学生的情况,有选择的招生。每个年级有各自的班主任对各自班级人数进行统计及安排。 2、大中小学生军训是根据《中华人民共和国兵役法》和《中共中央关于教育体制改革的决定》要求进 行的,是高等院校改革教育内容,学生接受国防教育的基本形式;是培养“四有”人才的一项重要措施;是培养和储备我军后备兵员及预备役军官,壮大国防力量的有效手段。根据《中华人民共和国国防教育法》规定,除大学生外,中小学生也应接受军训。所以,我们必须要把军训做好。军训的目的是通过严格的军事训练提高学生的政治觉悟,激发爱国热情,发扬革命英雄主义精神,培养艰苦奋斗,刻苦耐劳的坚强毅力和集体主义精神,增强国防观念和组织纪律性,养成良好的学风和生活作风,掌握基本军事知识和技能。 3、课程方面我分为常规课程,包括语文,数学,英语;艺术课程,包括音乐,绘画,手工制作等;体 育课程,包括乒乓球,足球,篮球,健美操,巫术等,为的是拓展学生的课外知识,增强学生动手能力,学习技能,培养兴趣;打破常规课堂模式,活跃课堂氛围。老师要认真备课注重课堂的实效。支教讲的不是比赛课,不需要刻意的雕琢,而要立足学生的实际,上学生听得懂、学得会的课。 一句话,要上实实在在的课。因此,备课的环节要精益求精,这些都在支教前做好了,但是要求支教老师根据课堂实际及时更改或完善自己的教案,使教学更贴近学生的需要。

防护员安全知识考试题(综合教育)

防护员安全知识考试题 单位:姓名: 岗位:时间:一题二题三题总分 一、填空题(每空1分,共60分) 1、严禁不按规定佩带上岗、作业。 2、发现来往车辆应作业人员下道避车,并检查有无侵入限界的工具、材料、备品等。 3、影响牵引回流的施工(包含配合工务施工),要求对“连接线”的设置地点、连接情况进行复查,并通知室内测试,确认后,方准现场开始作业。 4、“天窗”点施工,每次施工前驻站联络员必须于前到车站进行预登记,并于施工“天窗”点前到车站登记要点。 5、严禁无的人员上岗作业。 6、室外防护员,必须按规定穿着,带好,坚守岗位、精神集中、注意了望、按章防护,同时要注意自身安全,并随时将现场作业情况通报室内驻站联络员。 7、室外防护员和室内驻站联络员联系用语要简明确切,要相互复诵,如56002Ⅱ道上行逆向发车时,室内驻站联络员报:“。”室外防护员听到通知后复诵:“。”并及时要求作业人员停止作业,清理现场,下道避车。 8、作业人员在接到列车接近预告后,要及时清理作业现场,严格执

行并及时下道避车,禁止在躲避列车。在桥梁上、隧道内作业时,必须到避车台、避车洞避车。 9、作业人员上下班要,要注意倾听列车,有车时要,且适当远离钢轨(安全距离),禁止,避免列车驶过后所带起的绳索、钢丝绳等伤人。 10、视觉信号的基本颜色:红色——;黄色——;绿色——按规定速度运行。 11、为满足施工和检修作业的需要,在车站行车室必须设置一名,负责联系要点、登记、消记、测试、汇报、等工作。 12、严禁在坐卧、停留。 13、电台不能覆盖作业区域,非天窗区间作业,当不能和室内取得联系时,除设一名现场防护员外,还必须在作业地点的两边设置,用电台相互联系,以保证作业人员的安全。 14、发现接触网断线及其部件损坏或在接触网上挂有线头、绳索等物,均,要立即通知附近供电工队派人处理。在供电人员到达以前,将该处加以防护,任何人员均应距已断导线接地处所以外。 15、严禁抢行、、扒车; 16、通话柱内的“区间自动”接线端子,用来接通专用电话,将自动电话接通该端子,可接通行调、电调及上、下行相邻站行车室。拨“1”实现,拨“2”接通,拨“3”接通,拨“4”接通行调,拨“5”接通电调。 17、严禁装载高度超过米的车辆通过带电的接触网。 18、严禁、饮酒。 19、严禁脚踏和转辙部分。 20、严禁使用无的机械、电气设备。

极端天气防范要求要求措施

极端天气防措施 编制: 审核: 审批: 日期:

极端天气防措施 一、编制目的 为了有效防、处置因灾害性极端天气带来的各种自然灾害,最大限度地减少各类损失,切实保障施工现场人员和财产的安全,维护施工现场安全、生产秩序的稳定,杜绝在极端天气情况下安全生产事故的发生,切实保障工程安全平稳进行,坚持“以人为本、安全第一、预防为主”的方针,结合本工程实际情况,制定防措施。 二、适用围 本措施适应于施工现场受到严重威胁的暴雨、寒潮、低温冰冻、大风、冰雹、霜冻、大雾、暴雪等极端天气而造成的自然灾害,以及其次生、衍生灾害。 三、编制依据 1、突发事件应对法 2、气象灾害防御条例 3、气象管理办法 4、突发气象灾害预警信号分布试行办法 5、电力建设安全工作规程DL5009.1-2014 6、电力建设安全健康与环境保护管理工作规定 7、建筑工程冬期施工规程JGJ/T 104-2011 四、组织机构及职责 1、项目部应急领导小组: 组长:****** 副组长:****** 成员:****** 2、工作职责: (1)负责综合协调、指挥各部门、各专业开展防灾、抗灾、救灾工作。 (2)督促检查预案落实情况。 (3)负责和上级部门的联系衔接工作。 (4)负责传达上级领导的安排及要求。

(5)负责重大自然灾害事故的应急处络。 (6)负责灾害发生后向站务中心等相关上级部门的汇报工作以及与公安110、消防119、医疗急救120等救援单位联系的工作。 五、气象条件分析 根据招标文件提供的相关数据: 1.气温:多年年平均气温8.0℃;多年极端最高气温40.5℃;多年极端最低气温–36.3℃; 2.相对湿度:多年平均相对湿度53%; 3.风向、风速:多年平均风速1.6 m/s ;多年最大十分钟平均风速1 4.7m/s。 4.降水:多年年平均降水量349.2mm;多年年最大降水量509.7mm;多年年最小降水量 196.1mm; 5.多年一日最大降水量69mm;多年一次连续最长降水日数2天,降水总量为72.4mm; 6.最大冻土深度:多年最大冻土深度137cm; 7.最大积雪厚度:多年最大积雪厚度25cm; 六、灾害分级和预警机制及应急响应 1、气象灾害是指暴雨、高温、寒潮、大雾、雷雨大风、大风、冰雹、雪灾、道路积冰等灾害性天气,按照气象灾害的影响围和严重程度分为特别重大灾害(Ⅰ级红色),重大灾害(Ⅱ级橙色),较大灾害(Ⅲ级黄色),一般灾害(Ⅳ级蓝色),气象灾害等级根据防汛和气象部门的预报为准。 2、预防和预警机制 (1)应当确定预警人员,落实预警职责,日常预警工作由调度室及综合部负责。 (2)防灾工作小组应当在灾害性天气来临前,组织开展防灾检查,发现有安全问题的及时处理和整改。 (3)对经常出现的受暴雨、雪灾、冰冻等恶劣气候影响的季节,应急工作领导小组应加强值班,与气象水利等部门保持密切联系,了解灾害情况,针对可能出现的灾害研究防御对策,明确防御重点,及时向施工现场施工人员发布信息,加强对灾害隐患部位的巡查,必要时采取预警、转移人员和财产等措施。 3、应急响应 (1)一般气象灾害级(蓝色): 接到灾情消息时,应急工作领导小组要加强对灾情的观察,专门进行有关预防知识教育,

高温、雷雨天气作业规定和防范措施方案

*********高温、雷雨季节 作业规定和防措施 1总则 夏季装置操作以及施工作业面临高温、雷雨、大风等不利环境因素的影响,并能直接危及生产、人身安全,给单位和个人带来无法估量的损失。为预防各类事故的发生,确保生产、作业的安全,提高对抗风险能力,同时结合公司实际,特制订本规定。 现场所有作业必须科学、合理、规、安全、有效。 2适用围 本规定适用于***********所有作业过程,包括外来施工作业。3职责 3.1***********全体员工有义务有权利使用、监督本规定实施。 3.2HSE部为本规定的主导监督部门,其他部门积极、密切配合。4夏季安全生产的特点: 4.1夏季高温、潮湿,容易中暑。夏季天气比较炎热,同时雷雨 天气多,生产现场存在高温、潮湿环境,极大的增加了中暑 的风险。 4.2天气炎热,心情容易烦躁,违章操作现象普遍增加。长期处

于炎热环境中时,容易使人心情烦躁,表现在作业现场中就 是违章作业现象普遍增多。员工心情烦躁时,往往会精力不 集中,作业时容易走神,极易引发工伤事故。 4.3为避高温,大量夜班作业较为普遍。进入夏季,随着装卸量 增大,为避高温,大量作业安排夜班或加班进行比较普遍, 而夜班或加班一方面疏于管理,一方面又疲劳严重,从而大 幅增加了事故发生的风险。 4.4夏季天气炎热,劳动保护相对薄弱。夏季气温高,化工物料 极易挥发或升华,天气炎热或因出汗等诸多原因,员工作业 期间往往不规穿戴工作服、安全帽、防护手套、劳保鞋、防 护面罩、呼吸器等劳保防护用品,而这些防护用品都是员工 人身安全防护的一道屏障,一旦缺失,刮伤、碰伤、灼伤、 呼吸不适等轻微事故就不可避免了。 4.5雷雨天气多发。雷击、火灾事故增多,雷电天气往往伴随着 强放电现象,因雷电放电电压极高,极易造成装置、人身触 电和火灾事故;雨水较多,易生涝情水患。本厂土地土质多 为黄土,易生灾情。 5夏季安全生产注意事项 5.1合理安排上班时间,确保员工精神饱满。各班组、外协施工 队安排上班时间时,务必确保员工充分休息,并错开极易疲 劳的时段,同时要求管理人员加强对员工作业时精神状态的 检查,发现精神不好或状态不佳的员工时,必须及时制止。 5.2做好防暑降温工作,营造舒适环境。各班组、外协施工队积

区域服务设想和方案介绍

服务金额核算方案 目录 一、回顾: (1) 1.1金山区域去年的服务情况回顾: (1) 1.2服务合同情况: (2) 1.3服务人员情况: (2) 1.4服务客观数据: (2) 1.5客户的反应情况: (2) 1.6客户的要求: (2) 二、2016的服务设想 (2) 2.1依据客户的要求我们对应的服务响应大致要求: (2) 2.2依据要求对应的核算人力资源投入: (2) 2.3整体服务方案: (3) 2.3.1服务组织架构 (3) 2.3.2服务的响应情况: (3) 一、回顾: 1.1金山区域去年的服务情况回顾: 2015年服务工作开展主要由以下几点:1

1.2服务合同情况: 1.3服务人员情况: 1.4服务客观数据: 1.5客户的反应情况: 1.6客户的要求: 二、2016的服务设想 2.1依据客户的要求我们对应的服务响应大致要求: 2.2依据要求对应的核算人力资源投入: 核算方法:成本法。 根据对应的服务要求,投入对应的服务成本,进而核算服务金额的方法; 核算依据:服务工作底稿、服务要求(服务方案)、服务效率; 核算示例:以金山区域为例(11家社区、6家二级医院) 服务工作底稿: A.一级医院为例,一周的工作底稿数在3-5个,取中位数4个; B.6家二级(5-8个,取中位数7个) 服务要求: A.见《服务规范》 服务效率: A.根据一个1A工程师一天的服务工作量为基础,计算一个工程师能覆盖的医院数量; B.其中1A的服务工程师,一天能处理的服务工作量底稿为3-5个为例。将区域内,所有医院相加,得出来所需等级的人员 计算步骤: A.(一周内所有的工作底稿数)/5天/1A一天平均处理4个; B.(11*4+6*7)/5/4=4.3人年; C.4.3人年成本=人员成本+管理成本,其中: a)人员成本=4.3*10=43万;

PE给水管的安装防护提醒

PE给水管的安装防护提醒 为了更好地保证PE给水管的品质,施工队伍应了解管材特点,按有关技术规范或技术手册要求标准工程施工。PE给水管归属于塑料管材较金属管刚性和抗冲击性差,因此在冬天贮运、工程施工之后道安装工序中特别是在应注意安全文明施工,生产安全,并对制成品多方面适度维护。工程施工过程中应防止对管道施加不适度的外力作用导致机械设备损害,使管材留有隐形裂痕,种下安全隐患。 对已安装的管道不可以压力、敲打、蹬踏或悬架重物,必需时对容易受外力作用的部分遮盖维护物。PE给水管在超低温存有一定超低温脆性,在冬季施工措施时要需注意,切勿用电锯、手锯、迅速切割,防止对管材顶端组成冲击损害,以至产生隐形裂痕,导致渗水安全隐患。 用剪刀裁切管材时,剪刀应与管材轴线垂直,管材与剪刀互相转动用劲下压。切勿单向用劲裁切管材,由于那样会导致管材顶端挤压变形,在变形处易产生微裂痕,导致安全隐患。在冬季施工措施时,要尤其小心,可将管材顶端各切去4~125px。 管材与管件连接端面务必清理、干躁、无油。用直尺和适合的笔在管端精确测量并标绘出热熔深度,热熔深度应符合规定。热熔连接时,无转动地把管材导进加热套内,插进到所标示的深度,另外无转动地把管件推倒加热头上,做到要求标示处。加热时间应考虑PE给水管热熔承插连接焊机技术要求,如环境温度低,可适度增加加热时间。 按标准要求PE给水管在安装结束后,一定要开展试压。管道试压应在热熔承插连接24h后开展;试压时,加压宜用手动泵,升压时间不小于10min,精确测量仪器设备的压力精度0.01Mpa,试验压力为工作压力的1.5倍且不小于0.6MPa,稳压管1小时,压力降不可超出0.02MPa,不渗不漏。

极端气候环境下的安全防范措施

极端气候环境下的安全防范措施作业指导书 一、极端气候环境下的安全防范 1、项目部有关人员注意收听气象消息,密切关注台风动向、暴雨情况、高温趋势。 2、维修部须根据项目具体情况制订强台风、暴雨、高温等极端气候的应急预案,报工程维护部审批。 3、每年至少进行一次应急预案培训和演练,确保全体员工熟练掌握应急流程和逃生等专业知识。 4、在强台风、暴雨、高温来临前,提前开展准备工作,按应急预案严格排查所有设备设施是否存在安全隐患,提前开始准备防灾物资。 二、强台风 1、台风预警分级为红、橙、黄、蓝四个级别。 1.1台风红色预警,6小时内可能受台风影响,平均风力达到12级以上; 1.2台风橙色预警,12小时内可能受强热带风暴或台风影响,平均风力达到10级以上,或阵风11级以上; 1.3台风黄色预警,24小时内可能受热带风暴或强热带风暴、台风影响,平均风力达到8级以上,或阵风9级以上; 1.4台风蓝色预警,气象部门发布台风消息,热带低压可能影响我区,平均风力达到6级以上,或阵风7级以上。 2、前期准备工作 2.1关注公区区域车辆、路灯等,发现异常及时处理、上报; 2.2对上次台风期间造成的破损点进行彻底整改,并重点关注; 2.3检查区域内所有公共设施是否牢固,如公共信息栏、广告牌、灯箱等,发现异常及时报告,对其相关区域进行控制,做好防范措施,不允许机动车辆停放在下面; 2.4清除屋顶、高处的危险搭建物; 2.5将可移动的室外物品、家具、临时喷绘、展板等搬进室内存放; 2.6检查各公共区域的门窗玻璃的完好情况,如有松动或裂缝,贴上胶条紧固; 2.7迅速切断各类非必要电器的电源,关紧门窗,同时远离挡风门窗; 2.8绿化养护人员及时检查小区的园林绿化,对风势较大位置的树木采取加固措施; 2.9检查、加固车道和车位旁边乔木,对风口处的乔木松枝; 2.10在沙滩、室外泳池立起醒目告示牌,告知台风影响期间,严禁任何人下水; 2.11检查员工的防雨装备是否齐全、完好,各岗位佩戴钢盔防护装备,机动巡逻岗位须加强围墙一带的巡逻频次;值守员工不得在楼顶天台、空旷区域、树下停留; 2.12停止须连续施工的工序作业;高空等户外作业人员停止作业,危险地带人员撤离;停止户外清洁作业,除必须坚守岗位外,其他人员应在室内或其它安全场所就近坚守; 2.13必须坚守现场或现场救灾的人员,当自身安全面临危险时,应当迅速撤离至安全区域。 3、工具和物资准备

工作思路与设想

几点建议 在当前乃至今后一个时期,怎样开展好企业纪检监察工作是摆在我们面前的一个重要课题。下面就纪委的工作实际,结合集团公司煤办[2003]563号文件精神,谈以下几点: 一是要加强对干部遵守政治纪律的监督。重点是监督干部贯彻落实党的十六大精神,自觉践行“三个代表”重要思想;同党中央在思想上、行动上保持高度一致;坚持讲学习、讲政治、讲正气,善于从政治上和大局上分析和处理问题;在思想上筑牢拒腐防变的堤坝,防微杜渐、勿以恶小而为之。提高自身的思想政治素质,增强抵御不良思想侵蚀的能力。以身作则,率先垂范,党员干部的模范作用是最好的样板、是最有说服力的典范。以党员干部的一身正气感召人、影响人,从而产生链式效应,建立反腐倡廉的社会环境。坚持以经济建设为中心,从矿实际出发,确立发展目标以及贯彻落实中央的重大决策部署等方面的情况。通过监督,制止纠正有令不行、有禁不止,我行我素、各行其是的行为,保证政令畅通。 二是要加强和完善企业各项规章制度,从源头上防止腐败的滋生。具体的说:首先要加强效能监察,促进企业发展。因为效能监察是企业行政监察的重要内容,是反腐败工作直接服务于企业的有效途径。所以,开展效能监察,能使企业

改进管理、提高效益,杜绝腐败的滋生。其次要搞好合同管理。对重大的经营、工程等合同,必须坚持由业务主管部门进行可行性研究,由审计部门进行预算审计,由法律部门检查是否合规有效这三个环节的管理。同时要加强对合同履约情况的检查,提高合同的执行效果,降低企业的经营风险。再次要加大矿务公开力度。完善以职工代表大会为基本形式的民主决策、民主管理、民主监督制度。特别是涉及职工切身利益和企业利益且容易发生权钱交易的部门。实行公开办事内容、办事依据、办事结果和办事纪律,增强权利运作的透明度,对弄虚作假、搞假公开的责任人,要严肃追究。 三是要加大企业管理体制和经营机制的改革力度,完善监督约束机制。这是企业走向市场、适应市场,保证企业发展的需要,也是克服弊端,防治腐败的必要手段。纪检监察工作是一项庞大的系统工程,涉及到企业生产、经营、管理和日常生活等各个方面,因此,只靠某个部门单打独斗是很难见效的。只有建立优势互补、相互协调的监督体系,才能动之有度、行之有力、干之有效。所以,按照谁主管、谁负责的原则,特别是要明确有监督职能的纪委、监察、工会、审计等部门的责任;在党政的领导下,把各个部门联合起来,组成监督网络,完善约束机制。形成有分有合、整体作战、齐抓共管、综合治理的监督机制和格局。总体上起到集权有道、授权有序、分权有度,用权有章、越权必究的作用,因

工地防护员作业标准(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 工地防护员作业标准(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8239-87 工地防护员作业标准(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、准备作业:①按规定着装,佩戴上岗证、防护员合格证及臂章,带齐防护信号用品;②与驻站联络员通话,了解行车情况,校对钟表;③与两端防护员通话,了解位置及准备情况;④将防护员到岗情况向施工负责人汇报。 2、程序作业:①根据施工负责人指令,及时向驻站联络员申请施工命令;②抄录施工封锁命令,复诵并向施工负责人汇报;③根据指令向两端防护发出设置防护的命令,并设置工地停车信号牌,显示停车手信号;④得到两端防护的回复信号后,向施工负责人汇报防护设置情况;⑤根据施工负责人命令,撤除工地两端停车信号防护牌,通知两端防护员撤除响墩,并在工地设置减速地点标,显示减速手信号;⑥得到回复信号后确认封锁防护撤除,向驻站申请开通线路;

民警安全防范提示语

民警安全防范提示语 安全一万天,事故一瞬间。你们常见民警安全防范提示语有哪些?那么学习啦小编给你推荐民警安全防范提示语,希望大家喜欢! 民警安全防范提示语(热门) 1. 安全措施订得细,事故预防有保证,宁为安全操碎心,不让事故害人民。 . 你对违章讲人情,事故对你不留情。无情于违章惩处,有情于幸福家庭。 . 生产莫违章,安全有保障 . 人最宝贵,安全第一。我要安全,安全为我。 . 安全你一人,幸福全家人。 . 安全是我家,平安靠大家。 . 心中时刻装安全,吃饭睡觉都香甜。 . 安全意识人人有,美好生活乐悠悠。 . 宁可千日不松无事,不可一日不防酿祸。抓基础从大处着眼,防隐患从小处着手。 10. 走人生安全之路,从文明民警起步。 11. 安全法规血写成,违章害己害亲人。 12. 心系安全一点,拥有蓝天一片。 13. 互让半步,处处通途。步步小心,平安是金。 14. 安全送人情,等于要人命。

15. 生命只有一次,安全没有终止。 安全防范温馨提示语(经典) 1. 我要安全我懂安全事事安全人人安全。 . 幸福是棵树,安全是沃土。 . 安全第一心中记,为已为家为亲人。 . 多看一眼,安全保险。多防一步,少出事故。 . 宁为安全操心,不让亲人伤心。 . 造高楼打基础,保安全抓班组。制度严格漏洞少,措施得力安全好。 . 为了你的幸福,请你注意安全。 . 不放过隐患,不留下遗憾。 . 安全管理完善求精,人身事故实现为零。 10. 今日注意安全,节日合家团圆。 11. 生命只有一次,没有下不为例。 12. 宁为安全操碎心,不让事故害工人。 13. 安全警句千条万条,安全生产第一条。千计万计,安全教育第一计。 14. 安全民警,幸福一生。 15. 民警就是战场,防护才能全胜。 安全防范提示语(集锦) 1. 家中煤气经常关,莫用生命买教训。 . 加强安全管理,建设平安校园。

雷电天气个人防护小常识

雷电天气个人防护小常识 一、雷电发生时应注意以下几点: 1、留在室内,关好门窗;在野外无法躲入有防雷设施的建筑物内时,要将手表、 眼镜等金属物品摘掉,千万不要在离电源、大树和电杆较近的地方避雨;尽量降低身体的高度,以减少直接雷击的危险;双脚要尽量靠近,与地面接触越小愈好,以减少“跨步电压”;野外最好的防护场所是洞穴、沟渠、峡谷或林间空地。 2、不宜使用无防雷措施或防雷措施不足的电视、音响等电器,不要靠近打开的门窗、 金属管道,打雷前要拔掉电器用具插头,关上电器和天然气开关。切忌使用电吹风、电动剃须刀等。不宜使用水龙头。 3、切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙等带电设备或其它类似金 属装置,不要收晒衣绳或铁丝上的衣服。不要从事栅栏、电话或输电线、管道或建筑钢材等安装工作。切勿处理开口容器盛载的易燃物品。 4、不要或减少使用电话和手机,不宜停留在铁栅栏、金属晒衣绳、架空金属体以及 铁轨附近,切勿站立于山顶、楼顶上或接近导电性高的物体。不宜进入和靠近无防雷设施的建筑物、车库、车棚、临时棚屋、岗亭等低矮建筑。 5、切勿游泳或从事其它水上运动或活动,不宜停留在游泳池、湖泊、海滨、水田等 地和小船上。不宜进行室外球类运动,在空旷场地不宜打伞,不宜把锄头、铁锹、羽毛球拍、钓鱼杆、高尔夫球杆等扛在肩上。 6、当感觉到身体有电荷时,如头发竖起,或者皮肤有显著颤动感时,要明白自己可 能就要受到电击,应立刻倒在地上,等雷电过后,呼叫别人救护。 7、不宜骑马、骑自行车、驾驶摩托车和敞蓬拖拉机,汽车往往是极好的避雷设施, 因有屏蔽作用,及时被闪电击中汽车,也不会伤人。

二、具体防护如下所示: (一)、室内人身防雷 1.在雷电当空时,当你处在没有防雷装置的建筑物内时,不要靠近架空引入的电源、电话线路等金属导体和自来水管、淋浴设施等金属物体。因为建筑物及其附近遭受雷击时,会有雷电波从这些金属管线进入室内,造成人员伤亡。 2.在雷电当空时,当你处在具有防雷装置的建筑物时,不要触摸金属物体,不要使用自来水管、淋浴设备、电子电器设备等,非要使用电话时,采用免提功能。因为当建筑物及其附近遭受雷击时,这些金融管线会分流一部分雷电流进入室内,对人身安全造成威胁。 3.在雷电当空时,不要敞开门窗,预防球型雷入室。球型雷(民间称为滚地雷)是一种火焰状球体,直径一般为10厘米至几十厘米,颜色有红色、黄色或蓝色等,有时无声无息,有时发出咝咝声或爆炸声。球形雷大都发生在直击雷后,经常从窗户、门缝、烟囱等钻入室内,在室内飘荡数秒钟后飘走或引起爆炸后消失。球型雷进入室内后会造成电器设备和建筑物等损坏,会引起火灾和造成人员伤亡等。如果遇到球形雷钻入室内,最好屏息不动,以免破坏周围的气流平衡,导致球形雷追逐,更不要随意拍打或泼水。如某农场宿舍窜进一个球形雷,一女青年因害怕而夺门逃跑,球形雷随风尾追,碰到她身上爆炸,女青年倒地身亡。 (二)、室外人身防雷 当雷电当空时,要预防人身雷击,要遵守的基本原则是:首先不要使自己成为周围环境的突出物。其次,要使自己同可能遭受雷击的物体(包括树林)保持2米以上的距离。 1、雷电来临时,如身处空旷地带的情况下。 (1)及时到有防雷装置的建筑物内。但要与防雷引下线及其它金属物体保持2米以上的距离。因为建筑物遭受雷击时,引下线引导雷电流时产生的高电位或金属物体上的感应电压会发生旁侧闪击和跨步电压。

工程防护员工作标准

浙江省建工集团东站项目部防护员工作标准 1 范围 本标准规定了防护员在防护工作中的防护准备、作业防护、防护撤除等方面的职责、权限、工作内容与要求。 本标准适用于施工管内营业线施工及作业时的防护。 2 工作内容与要求 2.1 作业前准备工作 2.1.1 掌握当日作业区段、作业项目内容、各防护员防护位置、机具使用和列车运行情况,明确安全预想内容。 2.1.2 检查所佩戴的标志,防护用品及工具。 2.1.2.1 检查标志佩戴是否正确,检查备品、用品、工具是否齐全、完好。防护用品及工具主要有:信号备品、移动信号标志、通讯工具、防护作业工具。 2.1.2.2 通讯工具必须进行试验,确认性能良好。 2.1.3 各防护员之间进行对话联系,确认通话方式、所用频道、通话联系对象正确,通话质量良好。 2.1.4 驻站联络员根据当天作业或施工准备进行车站登记(应在作业开始前40分钟登记完毕)。 2.2 防护作业基本规定 2.2.1 在隔离网内或在路肩上、铁路线路建筑限界范围内进行施工、作业及巡查、行走,必须按规定设置防护。

2.2.2 按规定设置防护到位后,通知施工或作业负责人。工地防护员在等到驻站联络员允许上道的信息后,向施工或作业负责人发出准许上道或作业的信号,信号发出后,立即进入防护状态。 2.2.3 移动防护标志的设置 2.2. 3.1 在站内线路或道岔上封锁施工,使用移动停车信号的防护按《铁路工务安全规则》第2.2.8条规定进行。 2.2. 3.2 站内线路和道岔上限速或进行限速施工,设置移动减速信号牌、减速地点标、带T字和移动减速信号牌及作业标,其具体设置按《铁路工务安全规则》第2.2.9条规定进行。 2.2. 3.3 线路发生危及行车安全故障时,按《铁路工务安全规则》第2.2.12条规定进行防护。 2.2.4 防护人员设置 2.2.4.1 站内封锁施工,设驻站联络员1名、工地防护员不少于1名。 2.2.4.2 在隔离网内或在路肩上、铁路线路建筑限界范围内进行施工、作业及巡查、行走,设驻站联络员1名、工地防护员不少于1名。 2.2.4.3 进行危及行车安全故障处理,设驻站联络员1名,工地防护员不少于1名(视工地具体情况增加人员)。 2.2.4.4 所有防护作业,防护员必须具备防护资格,防护中必须专职进行,严禁兼职防护。 2.2.4.5 每50米作业地段设置的现场防护员不得少于1名。 2.3 防护作业制度

极端天气防范要求措施

极端天气防范措施 编制: 审核: 审批: 日期:

极端天气防范措施 一、编制目的 为了有效防范、处置因灾害性极端天气带来的各种自然灾害,最大限度地减少各类损失,切实保障施工现场人员和财产的安全,维护施工现场安全、生产秩序的稳定,杜绝在极端天气情况下安全生产事故的发生,切实保障工程安全平稳进行,坚持“以人为本、安全第一、预防为主”的方针,结合本工程实际情况,制定防范措施。 二、适用范围 本措施适应于施工现场受到严重威胁的暴雨、寒潮、低温冰冻、大风、冰雹、霜冻、大雾、暴雪等极端天气而造成的自然灾害,以及其次生、衍生灾害。 三、编制依据 1、突发事件应对法 2、内蒙古气象灾害防御条例 3、内蒙古气象管理办法 4、突发气象灾害预警信号分布试行办法 5、电力建设安全工作规程DL5009.1-2014 6、电力建设安全健康与环境保护管理工作规定 7、建筑工程冬期施工规程JGJ/T 104-2011 四、组织机构及职责 1、项目部应急领导小组: 组长:****** 副组长:****** 成员:****** 2、工作职责: (1)负责综合协调、指挥各部门、各专业开展防灾、抗灾、救灾工作。 (2)督促检查预案落实情况。 (3)负责和上级部门的联系衔接工作。

(4)负责传达上级领导的安排及要求。 (5)负责重大自然灾害事故的应急处络。 (6)负责灾害发生后向站务中心等相关上级部门的汇报工作以及与公安110、消防119、医疗急救120等救援单位联系的工作。 五、气象条件分析 根据招标文件提供的相关数据: 1.气温:多年年平均气温8.0℃;多年极端最高气温40.5℃;多年极端最低气温–36.3℃; 2.相对湿度:多年平均相对湿度53%; 3.风向、风速:多年平均风速1.6 m/s ;多年最大十分钟平均风速1 4.7m/s。 4.降水:多年年平均降水量349.2mm;多年年最大降水量509.7mm;多年年最小降水量 196.1mm; 5.多年一日最大降水量69mm;多年一次连续最长降水日数2天,降水总量为72.4mm; 6.最大冻土深度:多年最大冻土深度137cm; 7.最大积雪厚度:多年最大积雪厚度25cm; 六、灾害分级和预警机制及应急响应 1、气象灾害是指暴雨、高温、寒潮、大雾、雷雨大风、大风、冰雹、雪灾、道路积冰等灾害性天气,按照气象灾害的影响范围和严重程度分为特别重大灾害(Ⅰ级红色),重大灾害(Ⅱ级橙色),较大灾害(Ⅲ级黄色),一般灾害(Ⅳ级蓝色),气象灾害等级根据防汛和气象部门的预报为准。 2、预防和预警机制 (1)应当确定预警人员,落实预警职责,日常预警工作由调度室及综合部负责。 (2)防灾工作小组应当在灾害性天气来临前,组织开展防灾检查,发现有安全问题的及时处理和整改。 (3)对经常出现的受暴雨、雪灾、冰冻等恶劣气候影响的季节,应急工作领导小组应加强值班,与气象水利等部门保持密切联系,了解灾害情况,针对可能出现的灾害研究防御对策,明确防御重点,及时向施工现场施工人员发布信息,加强对灾害隐患部位的巡查,必要时采取预警、转移人员和财产等措施。 3、应急响应 (1)一般气象灾害级(蓝色):

《重污染天气及防护》主题班会教案

《重污染天气及防护》主题班会教案 金鑫 活动地点:九年级1 班教室 时间:2017年10月27日 活动目的: 1、通过了解人类和环境的密切关系,引导学生关心自己的生活环境。 2、明确环境保护的重要性,提高保护环境的意识。 3、培养学生良好的社会公德和文明习惯,使他们自觉用行动来保护环 境。 活动过程 1、主要污染物:二氧化硫碳氧化物氮氧化物碳氢化物飘尘煤尘放射性物质等。 2、来源与危害。 来源:煤石油的燃烧,矿石冶炼,汽车尾气,工业废气等危害:危害人类健康、影响植物生长、破坏建筑材料、改变地球气候。 3、治理:调整资源结构,开发新能源(太阳能、氢能、风能、地热等),减少使用煤、石油、天然气等化石燃料,减少工业废气排放,对废气进行回收净化再利用等。大力植树造林严禁乱砍滥伐。政府

部门合理规划、制定标准、加强监测。 4、介绍空气质量。 空气质量日报(或周报)的主要内容包括“空气污染指数”、“首要污染物”、“空气质量级别”、“空气质量状况”等。空气污染指数(Air Pollution Index ,简称API )就是将常规监测的几种空气污染物浓度简化成为单一的数值形式,并分级表示空气污染程度和空气质量状况。目前计入空气污染指数的项目暂定为:二氧化硫、一氧化碳、二氧化氮、可吸入颗粒物和臭氧等。 5. 讲授天气量化指标: 日常生活中,人们经常能听空气质量指数(AQI)这个词汇。空气质量指数(Air Quality Index ,简称AQI )共分六级,从一级优,二级良,三级轻度污染,直至五级重度污染,六级严重污染。监测的污染物包括二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM10和PM2.5 共6 个种类。空气污染气象条件预报等级标准和空气质量指数(AQI )等级标准相一致分为六级,明确预报了气象条件对于空气污染的影响,是利于污染物的扩散和清除,还是相反。对人们而言,更有日常生活指导意义的是此次中国气象局发布的重污染天气预警信号及防御指南。重污染天气预警信号分为三级,以黄色、橙色和红色表示,分别对应预报等级的中度污染天气、重度污染天气和极重污染天气。

垃圾分类处理问题解决构想

垃圾分类处理问题解决构想 一、问题描述 正文根据《固体废物污染环境防治法》。“生活垃圾是指在日常生活中或为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物”。本文将生活垃圾定义为:生活垃圾是指居民日常生活中产生的厨余、可回收物(废纸、废塑料、废金属、废玻璃、废织物等)和其他垃圾。生活垃圾不包括建筑垃圾、危险废物、工业垃圾、电子垃圾。 近年来, 中国城市化进程以及消费水平持续提高,粗放的经济社会发展模式带来城市生活垃圾产生量的迅速攀升,环境隐患日益突出。一方面,持续增长的清运量带来了生活垃圾无害化处置社会成本的增加。参照北京市生活垃圾卫生填埋社会成本1530.7元/吨、焚烧社会成本2253元/吨,以及中国生活垃圾无害化处置结构进行核算, 2016年全国城市在生活垃圾安全处置方面至少需要支出3478.8亿元,占当年全国一般公共决算支出的1.9%,接近高等教育支出比重。可见, 生活垃圾处置占用了大量的社会公共资源。另一方面,随着生活垃圾产生量的增加,生活垃圾焚烧厂数量也将大幅度增加,未来垃圾焚烧设施建设仍在上升期,县级填埋场数量还将有所增加,进而不可避免地引发邻避群体性事件,这是一大邻避风险点。 2016年, 全国共940座垃圾无害化处理厂,在无害化处理方式中,卫生填埋占60.3%,仍是主要的垃圾处理方式,焚烧占37.5%。1998年—2017年, 中国城镇化进程中发生121件最具典型意义的邻避事件,从涉及领域来看, 最多的是有关生活垃圾处理设施建设问题, 包括垃圾焚烧厂、垃圾填埋场、餐厨垃圾处理厂、垃圾转运站等,共45件,占37.2%。 生活垃圾减量化管理势在必行,而分类是生活垃圾减量的必要手段,源头强制分类迫在眉睫。但是,目前垃圾分类制度实施缓慢、推进困难,评估垃圾分类政策实施现状,剖析原因,对于生活垃圾分类制度的推进实施具有重要的现实意义。 因此,本文通过对分析,试图梳理垃圾分类回收面临的难题,并对其进行客观而深入的理解和剖析,提出相应的政策建议。

现场防护员责任标准范本

管理制度编号:LX-FS-A83392 现场防护员责任标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

现场防护员责任标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、携带状态良好的通讯工具,防护信号备品齐全,单独使用对讲机防护时,必须随身备用对讲1部。开工前必须预先试验通话。 二、现场防护员地点应选择了望条件好,便于与工地联系,能观察整个工地情况,避开杂音大的地点就位。 三、与驻站联络员的联系,平时每隔5分钟就要通话一次,列车开过来,随时通话。如果联系中断,立即通知施工负责人要求作业人员下道避车。 四、现场防护员接到来车(含邻线)通知或发现来车,应及时通知、督促施工负责人要求作业人员停

工作设想与建议

工作设想与建议 篇一:20XX工作计划与建议 20XX年就在弹指间过去了,这一年对我自己来说有些碌碌无为,感觉自己一直都在忙碌着,但是无论是对学校的贡献还是自己自身的修炼都没达到自己的满意度。续班上,我们还是很糟糕,没有突破。那么,在接下来的20XX年里,工作重心就一定是要团结各位老师在这方面多下点功夫。其实我们大家都知道要提高续班率无非就是两点:一、教学质量。二、教学服务。只要我们这两点让家长满意了,那续班也就不再那么难于上青天了。 先来说说教学质量,我们常说教学质量是我们的生命线,要保证教学质量的提高,必须加强管理,落实措施,对此我有以下几点想法: 一、抓好常规教学,向40分钟要质量。 学生“轻负担,高质量”是我们追求的目标,这个目标实现的方法途径是什么呢?我认为只有抓好常规教学,努力提高课堂教学效率,促进教师、学生的共同发展,才是提高教学质量途径的最佳选择。一堂优质的课除了课堂的掌控,学生的配合,更需要老师课前的备课上面有想法。以前用黑板上课的时候,大家有时候会讨论怎么去导入,有点集体备课的意思。现在有了PPT教学,大部分的老师都是跟着PPT的流程走,这样固然是模板教学,对于稍有上课经验的新老师是能够信手拈来,但是对于有经

验的老老师来说却是食之无味。所以,在新的一年我希望采取个人备课与集体备课相结合的形式,尽量做到每周四能集体备课一次。备课要做到三备:备教材;备学生;备教学法。 二、切实加强课堂教学管理 教学质量的提高,关键是课堂教学质量的提高。针对教师课堂教学中暴露出来的问题强调做到如下几点: 第一,把功夫下在课前。教师上一堂课并不难,上一堂有质量的课就不容易,经常上高质量的课就更不易,教师的功夫应该放在在上课之前。教师要认真钻研教材,深入备课。备详细教案,备教学目标,备教学环节,备可能出现的教学中的意外情况,备教法和学法,备PPT设计,必须严格做到六个统一,即统一教学计划、教学内容、教学目标、教学进度、教学资料和测验考试。 第二,把力量放在课内。教师每堂课尽可能做到优质高效,必须遵守几点原则:(1)必须明确本堂课教学目标;(2)必须让学生积极参与教学活动; 第三,把加强个别辅导放在课后。在教学过程中,要求全体学生完全掌握所学的知识是不现实的,总会有那么几个在学习上有困难跟不上其他学生。教师要不放弃任何一位学生,不仅要帮助学生解决学习上的疑难问题,而且更要帮助学生解决思想和学习态度问题。一般采取如下措施:(1)教师必须对任课班中的后进学生做到心中有底(2)教师须利用课余时间对后进学生进行个

相关文档
相关文档 最新文档