易燃液体是指在常温下极易着火燃烧的液态物质,这类物质大都是有机化合物,其中很多属于石油化工产品。按照国家标准的规定,闭杯试验闪点≤ 60.50C 或开杯试验闪点≤ 65.60C 的液体、液体混合物或含有固体混合物的液体都属于易燃液体。根据易燃液体储运特点和火灾危险性的大小,《建筑设计防火规范》将易燃液体按照闪点分为甲、乙、丙三类,其中属于甲类火灾危险性的易燃液体主要有汽油、乙醚、甲醇、二硫化碳、丙稀腈、苯、丙酮、石脑油等。

易(可)燃液体特性表现为易燃性、蒸气的爆炸性、受热膨胀性、流动性、带电性和毒害性。在生产、储存、运输、使用过程中发生泄漏,极易发生爆炸燃烧和中毒事故,造成人员伤亡和财产损失。

一、易燃液体火灾的特点

(一)易发生爆炸燃烧事故。易(可)燃液体泄漏后,其蒸气与空气形成爆炸性混合物,遇火源发生爆炸燃烧。同时可能造成大面积流淌火灾,直接威胁救援人员、车辆及其他装置、设备的安全,导致人员伤亡和财产损失。可燃的重质油发生火灾后易形成沸溢、喷溅,造成危害加重。

(二)造成人员中毒伤亡。易(可)燃液体本身或其蒸气大都具有毒性,有的具有刺激性和腐蚀性,通过呼吸道、

消化道和皮肤侵入人体,造成人员中毒。

(三)污染环境,不易洗消。易(可)燃液体具有流动性,泄漏后能造成大面积地面、水体和物品污染,洗消处置困难。

(四)稳定性燃烧(液化石油单位场所)

轻质石油在呼吸阀、人孔、量油孔等处形成稳定性燃烧,燃烧过程中,没有明显声响,火焰成火矩形,黄色伴有亮光和少量烟雾,火焰高度比较平稳,不会出现大起大落的现象。

(五)爆炸性燃烧(液化石油单位场所)

油罐内的蒸气与空气的混合物,在爆炸机械范围内,遇到着火源,会形成爆炸性燃烧。油罐的爆炸性燃烧有以下三种形式:

1、先爆炸,后燃烧。油罐火灾大多数是先爆炸,后燃烧,油罐爆炸后,有的罐体裂开,有的罐顶飞出,在一定时间内处于稳定燃烧,但时间过长,会导致再次爆炸或沸溢。

2、先燃烧,后爆炸。油罐在燃烧中爆炸,有以下三种情况。一是油罐在火场火焰或高温作用下,罐内蒸气压力急剧增加,当超过它所能承受的极限强度机械压力时,而发生物理性爆炸。二是燃烧罐的邻罐在辐射热作用下,罐内蒸气不断挥发,并通过呼吸阀等部位向外扩散,与周围空气混合形成爆炸性气体,遇燃烧罐的火焰即发生爆炸。三是油罐发生火灾,罐盖末被破坏,当采用油罐底部导流排油时,如排

速过快,使罐内产生负压,发生“回火”现象,导致油罐爆炸。

3、爆炸后不再燃烧。油罐内石油温度低于闪点,其蒸气浓度又处于爆炸浓度范围内,或油罐内虽无储油,但存有油蒸气和空气的混合气体,一旦遇明火,瞬间爆炸后不再燃烧。

(六)沸滥与喷溅(液化石油单位场所)

重质石油发生火灾时,如果长时间燃烧,会出现沸溢或喷溅现象。沸溢和喷溅是重质油火灾的明显特点,尽管是突发现象,但在发生前还是可以预见的。根据灭火实践,喷溅前几分钟,油面呈现蠕动、涌涨现象;火焰增大,火光发亮、变白,烟色由浓变淡;会发出“嘶嘶”的声响,罐壁颤抖等。遇有上述征兆,灭火人员要采取积极措施,迅速撤离现场。

二、扑救易燃液体火灾的指导思想和战术原则

(一)指导思想

易燃液体火灾灭火救援应遵循“先控制,后处置”和“救人第一”的指导思想。科学决策、统一行动、方法正确、控制有效,努力使各种损失减少到最低程度。

(二)战术原则

1、统一指挥、密切协同。

2、快速反应、果断处置。

3、科学决策,技术救援。

4、就地处置和转移处置相结合。

三、灾情设定

易燃液体火灾根据液体储存量和燃烧的面积、人员被困等情况确定三个等级:

Ⅰ级灾情:10000m3储罐泄漏起火,引燃周围罐体着火,泄漏燃烧面积1000㎡以上

Ⅱ级灾情:5000 m3储罐法兰管线泄漏起火,泄漏液体燃烧面积500㎡

Ⅲ级灾情:2000 m3储罐法兰管线少量泄漏起火,泄漏液体燃烧面积200㎡

四、力量调集

支队将辖区划分为东部、中部、西部三个片区,其中xx 县大中队、xx县大中队、xx大中队和xx大中队辖区为东部片区;xx市大中队、xx中队和xx中队辖区为中部片区;xx 县大中队、xx县大中队、xx市高新区中队辖区为西部片区。

一级火情:视情调集xx州辖区所有中队、辖区企业专职队。共15-20辆泡沫车、10-15辆水罐车、大功率水罐3辆、高喷车4辆、抢险救援车2辆,装备保障车2辆、车辆抢修车1辆、通信保障车1辆和大功率移动水炮10门。到场力量迅速成立火场指挥部、前沿指挥组,成立2个侦察小组、3-6个灭火小组、2个疏散救人小组、3个供水小组、1个后勤保障小组。各中队携带中队全部库存泡沫,支队战勤

保障大队负责协调全州各地泡沫根据火灾情况调配泡沫等

物质,支队全勤指挥部赶赴现场组织指挥,支队火调值班员、辖区大队领导、防火监督员到场协助指挥。

二级火情:调集责任区中队、辖区企业专职队、所在作战片区所有中队和支队战勤保障大队。共8-12辆水罐车、10-16辆泡沫车、抢险救援车2辆、救护车1辆、气瓶充罐车1辆、通信保障车1辆和大功率移动水炮6到8门。到场力量迅速成立火场指挥部、前沿指挥组,组成2个侦察小组、2-4个灭火小组、2-4个疏散救人小组、2个供水小组、1个后勤保障小组。各中队携带中队全部库存泡沫,支队战勤保障大队负责协调全州各地泡沫根据火灾情况调配泡沫等物质,支队全勤指挥部赶赴现场组织指挥,支队火调值班员、辖区大队领导、防火监督员到场协助指挥。

三级火情:调集火灾发生地县市所有中队、辖区企业专职队。共4-6辆水罐车、6-10辆泡沫车、1辆抢险救援车和大功率移动水炮5门。到场力量组成1个侦察小组、2个灭火小组、1个救人疏散小组、1个供水小组。支队战勤保障大队负责协调全州各地泡沫根据火灾情况调配泡沫等物质,支队总指挥、指挥长、指挥助理视情赶赴现场组织指挥,辖区大队领导、火调值班员、防火监督员到场协助指挥。

五、指挥体系及职责

职责:

1、灭火救援指挥部

火场指挥部由支队领导组成,自治区、州领导、总队首长到场后,由现场最高首长担任总指挥,其职责是:(1)审批总体抢险救援计划;

(2)调动各种抢险救援力量;

(3)调动各种抢险救援保障物资和交通工具;

(4)发布现场信息。

2、前沿作战组

前沿作战组组长由参谋长担任,成员由战训参谋、辖区大队领导当地政府领导及供水、供电、供气、急救等有关负责同志组成,其职责是:

(1)进行侦察、救人、灭火、堵漏、排爆、洗消等战斗行动的落实;

(2)拟定灭火救援实施措施,研究解决灭火过程中的技术难题;

(3)组织指挥供水、供电、供气、急救、工程抢险等部门的协同作战;

(4)发布战斗行动命令。

3、警戒组

组长由辖区的公安局领导担任,成员由交巡警、武警支队等领导组成,主要职责是负责现场警戒、车辆疏通、秩序维护和领导安全。

4、通信组

由支队指挥中心及通信员组成,主要职责是负责现场有线、无线通信联络,保障通信畅通。

5、后勤保障组

组长由后勤处长担任,主要职责是负责参战人员的食、宿及防毒、防化器材、参战车辆的油料、灭火剂、器材装备

供应、机械维修、现场受伤、中毒人员救护等工作。

六、灭火救援程序

(一)接警出动

1、接警: 当“119”调度指挥中心报警时,电话员要问清和记准事故单位名称、详细地址和现场情况,迅速准确地填写出动命令,快速发生出动信号。同时,根据事故等级,通知支队指挥员和专家组成员赶赴现场。

2、出动:执勤大队及各中队的全体备战人员听到出动信号后,按照等级出动战斗编成,着装登车,携带装备和有关资料,立即奔赴事故现场。

3、出动途中保持与“119”调度指挥中心的通信联络,及时了解事故现场有关情况。大、中队指挥员根据现场的情况和当时的气象条件,可预先确定处置方案和力量部署,确定是否通知专家组到场,并选择最佳行车路线。

4、大、中队指挥员可根据现场情况,预先暂停车队行进,集中人员搞好个人防护。必要时可命令侦检小组边行进边侦毒检测,发现异常情况及时展开处置,并报调度指挥中心。

(二)战斗展开

1、到达事故现场后,大、中队指挥员迅速设立现场前方指挥部,大队指挥员参与前方指挥部指挥工作。中队指挥员根据上级命令迅速指挥所属力量进行战斗展开。

2、各战斗车辆迅速停靠有利位置,按照各自分工进行战斗展开。

(三)侦毒检测

根据事故现场的情况和指挥部命令,支队指挥员要迅速组织侦检小组进行侦毒检测,检测毒气浓度,采集毒物样品,确定毒源相应的处置方法,测定毒气扩散区域,配合警戒小组确定现场警戒区和安全区的界线。

(四)控制危险区域

一是实施警戒。

二是消除火源。

三是维护秩序。

(五)常见毒物的伤害效应

(六)洗消作业

1、对人员的洗消。

2、对事故现场及设备的洗消。

(七)清理现场

1、对有毒化学事故中外逸的有毒有害物质和可能对人

与环境继续造成危害的物质,要予以清除,防止对人的继续危害和对环境的污染。

2、及时组织人员收整器材。

3、做好事故现场的处置情况记录,统计参战力量,画

出现场力量部署图,为搞好战评总结积累资料。

(八)警戒疏散

1 、疏散泄漏区域和扩散可能波及范围的无关人员。

2 、根据侦察检测情况,确定警戒范围,并划分危险区和安全区,设置警戒标志和出入口。严格控制进入警戒区的人员、车辆和物资,进行安全检查,做好记录。

3 、根据动态检测结果,适时调整警戒范围。

(九)禁绝火源

切断事故区域内的强弱电源,熄灭火源,消除警戒区内一切能引起爆炸燃烧的火源条件。进入警戒区人员严禁携带、使用移动电话和非防爆通信、照明设备,严禁穿戴化纤类服装和带金属物件的鞋,严禁携带、使用非防爆工具。禁止机动车辆(包括无防爆装置的救援车辆)和非机动车辆随意进入警戒区。

(十)安全防护

进入危险区的人员必须实施二级防护,并采取水枪掩护。现场作业人员防护等级不得低于三级。

(十一)生命救助

组成救生小组,携带救生器材进入危险区。采取正确的救助方式,将遇险人员疏散、转移至安全区。将伤情较重人员送交医疗急救部门。

(十二)技术支持

组织事故单位和石油化工、气象、环保、卫生等部门的专家、技术人员判断事故状况,提供技术支持,制订灭火救援方案,并参加配合抢险救援行动。

(十三)现场供水

制订供水方案,选定水源,选用可靠高效的供水车辆和装备,采取合理的供水方式和方法,保证消防用水量。

(十四)稀释防爆

1 、储罐、管道或容器内液体外泄时,应在适当部位组织筑堤围堰,并在液体表面上覆盖泡沫层,防止引燃。

2 、设置水幕或开花、喷雾水枪稀释扩散的液体蒸气,但水流不能流入围堤内的泄漏区域。

3 、稀释驱散液体蒸气不宜使用直流水。

(十五)关阀堵漏

1、生产装置或管道发生泄漏、阀门尚未损坏时,可协助技术人员或在技术人员指导下,使用喷雾水枪掩护,关闭阀门,制止泄漏。

2、罐体、管道、阀门、法兰泄漏,采取相应的堵漏方

法实施堵漏。

3、根据泄漏物性质和泄漏状况,可向罐内适量注水,抬高液位,形成水垫层,缓解险情,配合堵漏。

(十六)输转倒罐

不能有效堵漏时,应控制减少泄漏量,采取“输转倒罐”的方法将其导入其他容器、储罐或槽车。实施倒罐作业时,管线、设备必须良好接地。

(十七)水上泄漏处置

1 、通知水上公安、海事、航运等部门实行水域交通管制,引导事故船只向安全水域转移。

2 、通知沿岸相关单位严密监视险情,加强防范措施。

3 、组织水陆消防力量,采取堵漏、圈围、拦截等措施,控制泄漏、扩散范围。

4 、对水面上的泄漏液体使用防爆抽吸泵、吸附垫等进行吸附、输转,或用分解剂降解驱散。难于实施吸附、降解且严重污染环境时,在确保现场安全的条件下,可采取点燃措施。

(十八)洗消处理

1、处置有毒可燃液体泄漏事故后,在危险区和安全区交界处设置洗消站。

2、洗消对象。轻度、中度、重度中毒人员在送医院治疗之前必须进行洗消,现场参与抢险人员和救援器材装备在

救援行动结束后要全部进行洗消。

3、洗消方法。根据易燃液体的理化性质可分别采用化学消毒法和物理消毒法。

4、洗消和处置用水排放必须经过环保部门检测,防止造成二次污染。

(十九)现场清理

1、少量液体泄漏可用砂土、水泥粉、煤灰等吸附、掩埋。

2、大量液体泄漏可用防爆泵抽吸或使用无火花容器收集,集中处理。

3、用分解剂、蒸气或惰性气体清扫现场,特别是低洼地、下水道、沟渠等处,确保不留残液(气)。

4、清点人员,收集、整理器材装备。

5、撤除警戒,做好移交,安全撤离。

(二十)火灾扑救(石油化工场所)

1、及时调集灭火力量。大型油罐火灾,需要冷却及灭火的力量多,需要灭火剂的数量多,扑救时间长。因此,需要调集大批的重型灭火车辆和泡沫灭火剂,才能满足灭火工作的需要。

2、搞好火情侦察。主要查清:①着火罐和临近罐的直径、间距,储存易燃液体的种类、数量和液面高度。②如果是重质油,判断有无沸滥、喷溅的可能及发生沸喷的时间。

③防火堤(墙)的阻油情况,下水道数量,有无水封。④固定式、半固定式灭火装置是否被破坏。⑤灭火车辆停放位置等。

3、及时消灭地面火。如罐体撕裂,易燃液体外滥,在防火堤内燃烧,消防队到场后,应立即扑灭地面火,为扑灭油罐火打好基础。

4、积极冷却保护。①冷却燃烧罐,对燃烧油罐尤其是液面低的油罐,首先要进行冷却,防止油罐受热变形、破裂。冷却水的强度一般为0.6-0.8L/s.㎡。油罐火焰扑灭后,仍需继续冷却至罐壁温度降到石油的自燃点以下,防止复燃。

②冷却邻近罐,对燃烧罐的距离小于燃烧罐直径1.5倍的邻近罐,都要进行冷却。冷却水的强度一般为0.35-0.7L/s.㎡。

③开启冷却灭火装置进行冷却。

5、集中力量。总攻灭火。向着火罐发起总攻,是灭火的关键时刻,一定要掌握好有利时机在火场指挥员的统一号令下,各阵地同时发动,一举扑灭火灾。切忌各行其事,零打碎敲。

①首先利用灭火装置,开启油罐未遭破坏的泡沫、1211、干粉等固定式或半固定式灭火装置,喷射灭火剂灭火。

②使用泡沫钩管灭火,泡沫损失小,泡沫集中,效果好。

③使用高喷车灭火,射高比较理想,泡沫集中准确,易于操作,是扑灭油罐火灾的重要装备。

④使用泡沫炮灭火。出泡沫量大,射程远,使用于扑灭

地面或油池火。

几个油罐同时燃烧,可集中优势兵力,全面控制,逐个消灭。在灭火力量充足时,也可同时喷射泡沫灭火。

七、勤务保障

易燃液体火灾特点决定了火灾扑救任务的艰巨性,不可预见的后勤工作较多,后勤保障组必须在火场总指挥部统一领导下,统一指挥,统一计划,周密组织,密切协同,对火场上出现的各种需求实施快速保障。

(一)灭火剂保障

在扑救易燃液体大火灾时,由于燃烧物质的不确定性,因此,除水以外,通常还会用到高倍数泡沫、低倍数泡沫、沙、水泥等灭火剂。在一定的环境条件下,也可以采用化学灭火剂,如二氧化碳、干粉、卤代烷灭火剂等。因此,火灾现场总指挥部应及早做好“打大仗、打恶仗”的准备,通过社会各方面力量调集足够的灭火剂保障火场的需要。

(二)器材、装备保障

扑救易燃液体火灾,通常需要深入罐区内部,在高温、浓烟等情况下,加上环境的复杂性,必须做好参战人员的个人防护和灭火工作。因此,为火灾现场准备足够的燃油、防护器材、侦检器材、破拆器材、照明器材、排烟器材、通讯器材以及车辆器材维修是保障参战人员圆满完成火灾扑救工作的重要保证。

八、通信保障及代号

通信联络采用三种方式:一是350兆车载或手持台CH3-CH4,主要用于指挥部同前沿指挥的通讯联络;二是火场指挥网CH4,主要用指挥部与中队之间的通信联络;三是采用口令、手势等方法,主要用于特殊情况。

九、注意事项

1、快速出动。接到出动命令后,各参战单位要按照预案要求,派出预定的装备赶赴火场。到达火场后,10分钟时间圈的作战力量直接到达作战位置展开行动;其他时间圈的参战力量按照预案要求到达指定的集结地点(隔热服、避火服、空气呼吸器、备用气瓶等器材装备交由集结组统一调配。

2、冷却抑爆。先期到场的作战力量应对着火罐进行不间断地冷却,邻近罐启动固定冷却设施进行冷却。所有供水干线要使用80mm水带,前方灭火冷却力量尽量使用大功率移动水炮,精简一线灭火力量。

3、工艺倒罐。由厂方技术人员启动输油泵,对着火罐实施倒罐输转,调整燃烧液面。重质油罐体可配合使用冷油循环,减少冷却用水量。

4、安全防护。前方参战人员应穿着隔热服、佩戴空气呼吸器;带有水幕保护装置的主战车辆,及时开启水幕冷却保护;由于前方温度较高,要按照20分钟一次的要求组织力量轮换。火场安全员要时刻观察火场情况,一旦发现油罐

出现罐体抖动、管壁变形及其他异常的征兆时,迅速报告。所有参战人员接到撤离命令后,应迅速撤离。

5、总攻灭火。在所有力量全部到场,并形成10条灭火展开线路后,总指挥下达命令实施灭火。火势被扑灭后,要继续冷却罐壁,直至使油品温度降到燃点以下,防止复燃。

6、环保监测。单位技术人员要协助环保部门对排放到雨水监控池的火场污水进行不间断的检测,排放量大于污水处理能力时,将污水统一排放至备用池,事后回收处理。

7、所有进入火场内部人员必须分工明确,做好个人防护,携带好器材和工具,方可投入战斗。

8、严格控制进入火场内部人员的数量,并按规定做好登记备案,现场指挥部应定时统计火场内部参战人员数量和身体健康状况。

9、发现爆炸、沸溢、喷溅等征兆应即时撤至安全地带。

10、进入火场内部人员禁止单员作战。

11、在整个处置过程中应采取积极稳妥的措施,严防发生次生灾害事故

火灾消防应急救援预案

工程 消防应急预案专项方案2015年8月1日

一、工程概况: 工程,建筑总面积81124.28平方米,由1#,2#、3#、5#、6#,7#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、28#、和31#楼组成。其中1#,2#、3#、5#、7#楼为高层建筑,各栋为地上18层地下1层,1#楼高度为52.8米,占地314.57平方米,建筑面积5919.27平方米;2#、3#楼高度为52.8米,占地628.22平方米,建筑面积11775.01平方米;5#楼高度为54.8米,建筑占地面积1014.9平方米,建筑面积12257.161平方米;7#楼高度为54.8米,占地812.49平方米,建筑面积6780.46平方米;6#楼为多层商用建筑,地上2层,地下1层,高9.3米,占地2106.2平方米,建筑面积4130.82平方米;17#、18#、19#楼为低层住宅,各栋地上3层,地下1层,高10.6米,占地149.99平方米、建筑面积409.08平方米;20#、21#、22#、23#楼为低层住宅,各栋地上3层,地下1层,高10.6米,占地179.28平方米、建筑面积504.63平方米。建筑性质为多层建筑。屋面防水等级为Ⅰ级,二道防水设防。 本工程1#,2#、3#、5#、7#、为含少量框架柱的剪力墙结构,其余为现浇混凝土框架结构,结构安全等级为二级,结构设计使用年限50年。抗震设防类别为II类,抗震设防烈度为六度,框架抗震等级三级,框剪抗震等级四级,地基基础设计等级为三级,基础形式为预应力混凝土管桩,基础持力层选取砾卵石层或其以下岩土层(当其下无空洞或软弱充填物时为桩端持力层。 二、目的: 更好地适应法律和经济活动的要求,给员工的工作和施工场区周围居民提供更好的安全环境,一旦发生火灾事故,对危险源进行控制,能迅速扑灭火情,避免事故扩大,抢救伤员,及时疏散人员和疏散物资,尽可能减少事故造成的人员和财产损失以及环境的影响,特制定本预案。 三、消防应急救援预案程序内容: (一)、火灾发生前: 一旦着火发现人要大呼喊“救火”,并立即报告项目经理和管理人员,项目部应急救援组长带领消防事故应急救援领导小组到事故现场了解着火地点、起火部位、燃烧部位、燃烧物品、着火状况,确认是否成灾。 (二)、火灾发生后应采取的处理措施: 1、在现场的义务消防员要迅速戴好防护器具,在保护自身安全的情况下,及时检查部位,判断火灾发展情况,及时切断电源、可燃气源。 2、火势初起时而且确认火势较小,可进行灭火。

火灾事故专项应急预案 (完整)

银川市地下综合管廊及配套基础设施PPP项目V标段工程 火 灾 事 故 应 急 预 案 批准: 审核: 编制: 东旭建设集团有限公司银川项目部 2017年02月 目录

. 一、火灾事故类型和危害程度分析 (03) 二、应急处置基本原则 (04) 三、组织机构及职责 (04) 四、预防与警报 (06) 五、信息报告程序 (10) 六、应急处置 (11) 七、应急主要物资与装备保障 (17)

火灾事故专项应急预案 为了加强对可能出现的事故进行预防和控制,增强全体职工的消防意识,搞好消防工作,提高消防应急能力,全力、及时、迅速、高效地控制火灾事故,最大限度的减少火灾事故损失和事故造成的负面影响,保障国家、企业财产和人员的安全。遵照“预防为主、防消结合”的消防工作方针,做到人员明确,责任到人,必须迅速及时地将火扑灭。针对银川市地下综合管廊及配套基础设施PPP项目V标段工程施工现场实际情况,依据国家安全生产监督管理总局颁布的《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》特制定火灾事故专项应急预案。 一、火灾事故类型和危害程度分析 (一)事故类型 各类火灾事故按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素,一般分为四级:Ⅰ级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)和Ⅳ级(一般)。依据现场实际及风险评价四级分类如下: Ⅰ级(特别重大):易燃易爆危险品仓库、动火作业现场。 Ⅱ级(重大):食堂煤气 Ⅲ级(较大):生活区、办公区 Ⅳ级(一般):木工棚、木料、配电室 (二)危害程度分析 (1)施工现场生活区、办公区、仓库等多是临时性易燃建筑,且相对集中,一旦失火,容易蔓延成灾。 (2)施工现场易燃,可燃材料多,有油毡、木料、草袋、油料等可燃

火灾应急救援预案

公司火灾应急救援预案 公司是我区四星级旅游、度假、休闲娱乐场所,是消防局确定的重点防火单位。为有效地预防火灾和减少火灾的危害,保障来公司度假的客人和本单位的人身财产安全,特制定本预案。 一、组织领导 公司成立火灾应急救援指挥部 总指挥:总经理 副总指挥:副总经理、值班经理 指挥部成员:灭火组组长: 警卫组组长: 疏散组组长: 安全保障组组长: 救护组组长: 二、职责任务 1、总指挥 任务:负责火灾现场应急救援的全面工作的指挥。 2、副总指挥 任务:负责火灾应急救援预案的启动实施,配合总指挥进行火灾现场的救援和灭火工作。 3、灭火组 组长:安保部经理: 副组长:消防主管:组员:全体安保部队员 任务:负责组织扑救火灾及现场保卫。 (1)灭火一组 任务:1号员负责火灾现场就近消火栓内水带连接和开关消火栓;2号、3号员负责铺好水带,连接水枪并持枪灭火;(附件2) (2)灭火二组﹙消防车﹚ 任务: 4号员负责水带连接和开消防车阀门, 1号、2号、3号员负责铺

好水带,装好三通连接水枪并持枪灭火,5号、6号、7号员负责自吸水管的安装与衔接,进行消防车自吸。(附件2) 4、警卫组 组长: 组员:安保部人员 任务:分别赶赴办公室、财务部等重要部门,保护重要文件及财务部现金、票据的安全,并维护火灾现场治安秩序,防止趁火打劫现象发生。 场外警卫人员 任务:负责疏散综合楼门前人群和车辆,并负责引导消防车的到来。 5、疏散组 组长:客务、康体、餐饮、前厅部经理 组员:客务、康体、餐饮、前厅部人员 任务:分别执行《客务部火灾应急预案》、《康体部火灾应急预案》、《餐饮部火灾应急预案》、《前厅部火灾应急预案》,组织各区域的工作人员积极引导疏散本区域的客人;(附件3、附件4、附件5、附件6) 各区域工作人员接到疏散命令后,立即引导客人避开火场的部位,从其它步行梯安全出口疏散,不可乘电梯疏散,现场烟雾大时,应提示客人在撤离时,请自带湿毛巾,掩住口鼻,弯腰或匍匐,迅速撤离,不得和客人争抢通道,撤离后,将人员集合在综合楼北广场或其他安全地带,清点人数。 6、安全保障组 组长:工程部经理: 组员:工程部人员 任务:负责保障消防系统正常运行、火灾区域的用电安全。 接到命令后,电工立即切断非消防电源,确保消防电路和消防用水安全畅通,尽全力保证应急照明的使用及消防设备的正常运行,电梯工在确认电梯安全使用的情况下,全部落底停用待命。 7、救护组 组长:办公室主任: 组员:办公室、人力资源部、财务部、质检部、采购部、园林部人员

消防火灾事故应急预案

XXX工程 消防火灾事故应急预案 编制: 审核: 审批: XXXX项目部 年月

一、工程概况 XXXXX 各分部所含工作内容如下: 1、综合监控(含安装工程、室外工程、结构工程、装修工程、室外道路围墙工程、门卫及连廊结构工程、门卫及连廊装修工程); 2、弱电系统(含环境与设备监控、安防、通信、电力监控); 3、智慧管理平台; 4、消防系统(含火灾自动报警、气体灭火); 5、综合设备(含低压电气、电缆支架、通风工程、标识系统) 6、其他(含备品备件、竣工图编制、技术服务、总包服务费)。 开工日期:XXX;竣工日期:XXX 二、编制目的 规范生产安全事故灾难的应急管理和应急响应程序,保证在重大火灾事故发生后,能够及时、有效地实施应急救援,最大程度地减少人员伤亡和财产损失,维护施工人员的生命安全和项目的稳定。 三、编制依据 (一)国家法律、法规 《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号); 《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第6号); 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第88号);

《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号); 《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号) 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005) 四、适用范围 适用于本项目所有从事生产的员工,在工作场所发生火灾伤亡时,承担保护他人人身伤亡紧急救护的责任和义务。本项目主要项目经理部所属施工现场,办公区域,生活区域,及项目相关设施范围。 五、应急救援组织及职能 1、应急救援领导小组

火灾事故应急救援预案演练方案

火灾事故应急救援预案演练方案 一、演练目的: 组织本次火灾事故应急演习,通过火灾事故发生后的火灾事故报告、应急疏散、应急抢险、消防器材演练等方面从思想上到行动上增强员工的消防安全意识,熟练使用各类消防灭火器材,提高对火灾扑救工作的组织能力和处理能力,做到在发生紧急情况下,能够迅速有效地、有序地开展救援工作,把事故危害减少到最低程度。 二、组织机构 应急总指挥:李一一 副总指挥:王二二、王三三、董四四 组长:义务消防组:生产供应科长孙五五 技术部本部长陈六六 安全防护救护组:生产供应部长孙五五 通信救护组:质管部部长陈六六 后勤保障组:行政科科长刘七七 现场警戒、疏散引导组:机加一科科长尹八八 机加二科科长胡九九 装配科长王十十 包装科长丁十一 铆焊科长刘十二 指挥部办公室设在总经理办公室。 如事发时总指挥及副总指挥均不在现场,由公司行政科科长刘七七现场指挥。 三、职责 1、应急指挥部 1) 负责公司内出现火灾、火险时的统一调度指挥; 2) 负责与消防、医疗等主管部门和单位紧急联络,必要时通报相邻单位和周围居民区; 3) 负责配合政府主管部门对火灾现场应急处置; 4) 配合当地环境监察人员对事故周围环境(居民住宅区、农田保护区、水流域)和污染状况进行跟踪调查和事后评估。

2、行政科 1) 负责组织本应急预案的演练和培训,配合生产供应部对员工进行安全防火知识和技能培训; 2) 负责组织对公司火灾应急预案的定期评审,负责组织应急预案在演练和火灾发生后火灾应急预案的评审,必要时对本应急预案修订。 3) 负责定期检查和维护消防设施,确保消防应急设施处于正常状态。 3、生产供应设备部 1)配合行政科的培训计划,组织人员参加防火知识和技能培训; 2)应定期对车间重点防火部位进行检查,发现隐患及时报告主管领导,并积极进行整改。 4、公司全体员工 1) 发现火灾、火险时,立即报告应急指挥部; 2) 服从指挥部和消防主管部门的统一调度和指挥,并积极采取紧急处理措施,配合救灾; 3) 按要求参加火灾演练和应急预案培训,掌握必要的消防知识和自救技能,熟知紧急疏散通道和线路。 四、应急演练方式及内容: 消防演习内容:假想铸造车间料场存放木材、废料被引燃,导致火灾事故,开展现场演练消防器材灭火演练。 五、演练时间及地点: 演练时间:2019年6月12日下午。 演练地点:铸造科料场。 六、演练的准备工作 1、演习前2天对各车间、科室灭火器保管责任人进行培训。 2、演习前准备物资和装备:废木料若干、柴油1公斤、火把1个、废油抹布若干、灭火器材若干、消防锹、工作服、手套、工作鞋若干等,同时安全人员对演练时用的灭火器、消防设施及消防系统、应急器材进行认真准备和检查。 3、演习现场统一调度指挥。 4、做好参加演习人员的排班工作。 5、相关的应急器材在演练前运到现场。

火灾事故应急救援预案

XXX项目 火灾事故应急救援预案 (效果图) 编制: 审核: 审批: 日期:年月日

目录 一总则 (1) 二危险性分析 (1) 2.1项目概况 (1) 2.2危险源与风险分析 (1) 三、应急组织指挥体系及职责 (2) 3.1项目部火灾应急工作领导小组 (2) 3.2领导小组办公室及主要职责 (2) 3.3各工作组组成及主要职责 (2) 四、预防和预警机制 (4) 4.1火灾预防控制措施 (4) 4.2信息报送原则 (5) 4.3火灾事故信息的主要内容 (5) 五、应急保障 (6) 5.1信息保障 (6) 5.2物资保障 (6) 5.3资金保障 (6) 5.4培训演练保障 (6) 六、火灾应急响应 (7) 6.1火灾应急响应分级 (7)

6.2火灾应急响应程序 (7) 6.3应急结束 (7) 七、火灾事故应急处置 (8) 八、应急物资与装备保障 (9) 九、注意事项 (9) 十、责任与奖惩 (10) 十一、附则 (10)

一总则 1、工地现场坚决贯彻“安全第一,预防为主”的方针,全面落实《安全生产法》和各级政府的有关规定,确保安全生产管理工作落实到位。 2、为了提高项目部对各类火灾事故的应急响应和处理能力,建立快速、有效的抢险、最大限度地减轻火灾事故造成的损失,保障全体职工人身和财产安全。 二危险性分析 2.1项目概况 2.2危险源与风险分析 XXX项目项目部火灾的危险因素经分析评价主要有:电气线路火灾、车辆火灾、油料等易燃物品火灾、高温引发火灾、食堂火灾、宿舍电气火灾、办公室火灾等。

因项目部人员相对集中,火灾事故随时可能发生。因此制订火灾专项应急预案。 三、应急组织指挥体系及职责 3.1项目部火灾应急工作领导小组 1、组长: 2、副组长: 领导小组的主要职责: ⑴负责灾事故的应急指挥; ⑵负责组织项目部发生火灾事故时的应急响应行动,下达应急处置工作 任务 ⑶重大火灾及时向公司、地方消防大队请示报告。 3.2领导小组办公室及主要职责 项目部火灾应急工作领导小组办公室设在项目部综合办公室,日常管理工作由综合办公室负责。 火灾应急领导小组办公室的主要职责:负责火灾事故的预防和火灾事故发生后提出处理火灾事故后组织应急救援;向上级各部门汇报事故和及时总结和推广处理火灾事故的经验和做法;对广大职工进行火灾预防的宣传工作。 3.3各工作组组成及主要职责 火灾应急工作领导小组下设四个相应的应急救援处理工作组: (1)救援组: 组长: 成员: 主要工作职责: ①制定总体决策和行动方案,及时掌握火场情况变化,提出响应措施,适时调整救援方案和调配灭火救援力量;

酒店消防应急救援预案演练方案【最新版】

酒店消防应急救援预案演练方案【最新版】 一、演练目的:为检验和完善xx 管理有限公司应急预案,提升应急处置能力,切实落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针和“预防为主、防消结合”的消防工作方针。加强我公司的消防安全保卫工作,确保单位在发生火灾时能及时有效进行扑救,让公司人员熟悉单位内部消防设施,熟练使用消防器材,提高处置初起火灾的能力,减少火灾造成人员伤亡和财产损失。根据国家《生产安全事故应急演练指南》(AQ/T9007-2011)的要求,特组织本次演练。 二、组织机构: 三、现场总指挥: 四、演练总指挥: 五、成员: 三、参加单位: 四、到场观摩单位: 五、演练策划:

六、演练编导: 七、具体要求:1、演练开始前15 分钟保安部在宾馆主要入口处设置“正在消防演练”标志牌。2、通知入住房客宾馆演练事项,有自愿参加的房客,客房部应做好登记,并确保安全。3、时间安排:4 月10 日15 时30 分,全体员工在宾馆停车场集合准备演习,15 时35 分演练正式开始。4、演练全程进行记录5、演练过程摄像、拍照(电视台、XX 部XXX、XXX、XXX 负责)八、准备工作: 1、烟雾弹2-3 个 2、扩音器3 个 3、毛巾10 条 4、口哨2 只 5、警戒带1 盘。 6、对讲机4 部 7、各应急救援组袖标 8、4kg 干粉灭火器 4 具 9、红、黄、蓝、粉红安全帽各3-4 顶。10、防毒面具5 副11、急救药箱1 个12、担架1 副13、救护车1 辆14、消防车一辆、消防官兵一个班

前奏 主持人:尊敬的各位领导、各位来宾、女士们、先生们:大家下午好! 欢迎您在百忙之中,莅临XX 酒店管理有限公司指导我们事故应急救援演练。为检验和完善我们公司应急预案,提升应急处置能力,切实落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针和“预防为主、防消结合”的消防工作方针。根据国家《生产安全事故应急演练指南》(AQ/T9007-2011)的要求,今天,我们在这里举 行火灾事故应急救援演练。本次演练将模拟实战,整个演练将分别启动公司三级响应、二级响应级别。参加今天演练的单位有:到场观摩的嘉宾有: 为确保演练更加符合国家相关法规的要求,本次演练特邀xx 生产安全事故应急预案评审专家、国家注册安全工程师、安全生产督导师xx 作为本次演练的总策划、总导演。现在我宣布xx 酒店管理有限公司事故应急救援演练正式开始。 第一幕参演人员待命 解说:参加本次应急救援演练的共分8 个小组,他们分别是: 1、抢险救援组:消防中队官兵、电梯维保人员 2、警戒保卫组:

预防火灾事故应急预案

预防火灾事故应急预案 幼儿园预防失火事故应急处置预案为确保消防师幼员工及校园安全,预防火灾发生,特制定本预案。 一、组织领导根据《中华人民共和国消防法》规定,法人代表是本单位消防工作的第一负责人。园长对消防安全工作全面指导,主管安全副园长具体主抓消防工作,其他后勤人员按照“谁主管,谁负责”的原则,在分管副园长指导下抓好消防制度落实,及时发现问题,堵塞漏洞,对消防安全负直接责任。 二、预防措施(一)制定规章制度。 根据幼儿园各活动室的具体情况, 制定消防规章制度,定期检查落实情况。 (二)抓好防火教育。充分利用各种形式对师幼员工进行消防安全教育,居安思危,警钟长鸣,使消防意识深入人心。 (三)积极组织消防演练。定期请消防专业人员现场培训演练,使师幼员工人人掌握消防器材的使用方法,学会火灾发生时逃生、救人、报警的基本技能,把火灾消灭在初期阶段。 (四)培养防火习惯。正常上班情况下,最后离开办公室、教室的员工要养成对室内进行火源检查的习惯,确认无消防隐患方能锁门离开;策划全园性集会等大型活动必须策划消防,室内集会消防门必须畅通,并由专人在消防门口值班;集会结束由专人引导人流平缓外出。(五)杜绝火灾隐患。师幼员工不得把易燃、易爆、有毒等物品带进

幼儿园,后勤人员要按时检查,发现危险品立即收缴。(六)加强常规值班。平日由门卫人员24小时值班与幼儿园正常行政值班相结合,节假日门卫人员加强值班。 (七)设备专用。根据消防条例规定,消防设施和消防器材为消防专用,任何个人和单位都不得把消防器材和设施用做其他用途;消防通道必须保持畅通;消防门锁必须保持灵敏。(八)定期检查消防器材和设施,若有损坏,及时修复,若有缺失,及时补充。 (九)万一发生火灾,师幼员工要处乱不惊,现场人员首先打开消防通道,让幼儿安全离开,然后使用灭火器等消防器材准确灭火,立即报告园领导,组织人员现场施救。 三、应急处置 (一)迅速组织有关人员携带消防器具赶赴现场扑救。 (二)根据火势如需报警立即就近用电话或手机报告消防中心(火警电话119) ,报警时注意讲明失火的具体地点、 火灾发生时间、当前火势,待对方放下电话后再挂机。 (三)派出人员到路口等待引导消防车辆。 (四)迅速判断火势及火灾种类,组织教职员工在可能 的情况下进行灭火并再次与119联系。 (五)在消防车到来之前,领导迅速赶到现场,以本园人员为主,教职员工均有义务参加扑救。同时组织人员有秩序地疏散,要求教师走

消防安全专项应急救援预案

消防安全专项应急预案

1总则 1.1编制目的 为贯彻《中华人民共和国消防法》,切实做好扑救火灾的各项准备工作。做到一旦发生火灾,按照预定方案进行扑救,疏散群众,抢救国家财产,减少损失,防止发生混乱,特制定该预案。 1.2适用范围 适用于本单位消防安全应急管理工作及发生火灾时的扑救和疏散等应急处置工作。 2工作原则 消防应急工作坚持“预防为主,防消结合”的消防安全工作方针,保护人员安全优先,保护环境优先,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 3主要风险 3.1重点消防部位 库房、通道、机械存放地、食堂、财务室、施工现场等为消防重点部位 4机构设置及职责 4.1为做好消防安全管理和处置工作,成立消防安全工作小组,按照分工分为指挥组、应急处置组、警戒疏散组、后勤保障组、救护组、通讯联络组。 4.2指挥组:组长: 副组长: 成员:

职责: (1)组织制订消防事故应急救援预案。 (2)负责人员、资源配备和应急队伍的调动。 (3)负责事故应急的组织领导。 (4)协调事故现场有关工作。 (5)批准本预案的启动与终止。 (6)事故状态下,在最短时间到达现场,评估事故(事件)可能发展的方向,现场指挥各小组按部就班的履行自己的责任,做到临危不乱,指挥有方,抢救得力,报警及时。 (7)事故信息的上报工作。 (8)负责保护事故现场及相关物证、资料。 (9)组织应急预案的演练。 (10)接受政府的指令和调动。 4.3应急处置组:组长: 成员: 职责: (1)在统一指挥下,利用各种消防器材进行火灾扑救工作。尽一切可能抢救人民群众的生命和财产。 (2)在现场处置时确保人员安全,包括自身安全。 4.4 警戒疏散组:组长:成员:

火灾事故应急救援预案

火灾事故应急救援预案 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

***集团公司火灾事故应急救援预案 为贯彻我国《安全生产法》规定的企业负有“组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案的职责”;执行《建设工程安全生产管理条例》第四十八条的规定:“施工单位制定本单位生产安全事故应急预案;建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备必要的应急器材、设备、并定期组织演练”;《中华人民共和国消防法》第十六(四)条“制定灭火和应急疏散预案,定期组织消防演练。”的有关规定,结合企业生产的特性,制定本应急救援预案。 一、应急预案的任务和目标 更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。 二火灾事故应急救援组织机构 火灾事故应急救援组织机构分为一、二级编制,集团公司公司和各分公司总部设置应急预案实施的一级应急组织机构,工程项目经理部设置应急计划实施的二级应急组织机构。 集团公司火灾事故应急救援领导小组组长由总经理担任,副组长分管施工生产的副总经理担任,组员由各部门经理和各分公司经理组成。领导小组的日常办事机构为工程管理部。 各分公司和各级项目部成立相应的火灾事故应急救援领导小组。组长由总经理或项目经理担任,副组长分管施工生产的副总经理或项目副经理担任,组员由各部门经理和各分公司经理组成。领导小组的日常办事机构为工程管理部。 1、一级应急组织机构: ①应急总指挥由公司总部总经理担任; ②反应操作副总指挥由公司总部副总经理担任,或者由分公司经理担任; ③危险源风险评估部由反应操作副总指挥、公司总部工程部、安质部等联合组成; ④应急培训演练部由公司总部劳资培训部兼任; ⑤应急物资管理部由公司物资设备部; ⑥应急人力管理部由公司总部人力资源部、公司办公室兼任; ⑦应急工程技术服务部由公司总部总工室、工程部专业技术人员兼任;

消防工程施工应急预案

消防工程施工应急预案 “消防”即是消除隐患,预防灾患,即预防和解决人们在 生活、工作、学习过程中遇到的人为与自然、偶然灾害的总称,下面是关于消防工程施工应急预案的内容,欢迎阅读! 第一章消防应急救援预案 为了切实提高工地消防应急能力和火灾控制能力,预防和 处置突发事件,根据《中华人民共和国消防条例》和处置突发事件的精神,结合工地实际,特制定如下预案。 1.1组织领导 项目部成立消防应急指挥小组,总任组长,副组长。指挥部 下设义务消防队成员,指挥小组设在工程部办公室,日常消防 工作由公安派出所、工程部负责监督管理,火灾发生后指挥部 负责火灾现场交通人员疏通、情报信息传递、后勤物资、人员 保障、火灾扑救及火灾事故后调查处理。 1.2火灾预防措施 1.2.1工地配备足够消防器材和应急物资,成立消防队。 在工地配置MFZL8干粉灭火器8个,消防桶8个,消防斧、消防镐各8把。备有黄沙,设4个消防兼施工水池,在库房备有水管、铁铲等物资工具。 1.2.2平时加强对职工群众安全防火教育,工地物资材料 堆放整齐有序,机械设备停放在固定车位,对职工用电严格进

行安全检查,发现问题及时整改。 1.2.3加强与建设单位,驻工地代表的联系,因消防部队隶属于武警部队,可以有帮助的保障消防安全。 1.3火灾应急措施 火灾事故发生后,必须在消防应急指挥部统一领导下,根据火灾发生的规模、危害程度及火灾不同阶段,采取不同的处置方法和策略。 1.3.1前期处置。 火灾初期,规模不大,此时要迅速组织力量,赶赴现场,进行火灾扑救工作。同时马上向指挥部报告火灾大小、势态、危害及现场扑救情况和人员物资等基本情况,根据火灾情况,及时拨打火警119电话及与电力部门、医院取得联系,做好情报信息传递工作。初始阶段要发挥工地现场人员力量,及时进行火灾扑救,力争将火灾事故消灭在初始阶段。 1.3.2中期处置。 火灾中期随着事态发展,现场人员增多,要充分发挥消防应急指挥部作用。 第一接到火灾报警后,指挥部人员应迅速赶赴现场组织人员进行火灾扑救。同时与消防部门联系,必要时请他们协助扑灭火灾。 第二要做好现场人员疏散和机械设备等转移工作,做好道路交通疏通工作,确保消防车和消防人员扑救顺利进行及人、

消防安全应急预案

消防安全应急预案 为加强和规范公司消防安全管理,预防火灾和减少火灾危害,根据《中华人民共和国消防法》以及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,结合公司实际,特制定本消防安全应急预案。 一、制定预案的目的及指导思想 制定消防应急预案的目的:是为了在公司面临突发火灾事故时,能够统一指挥,及时有效地整合人力、物力、信息等资源,迅速针对火势实施有组织的控制和扑救,避免火灾现场的慌乱无序,防止贻误战机和漏管失控,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。 指导思想:立足于消除火灾隐患、出现火灾顺利处置的要求,从项目部现有实力和实际情况出发,制定切实可行的灭火救援作战计划,并 加强演练,以便火灾发生时能迅速处置,最大限度地减少员工人身财产 和项目部财产的损失。 二、总则 (一)为做好我公司及各项目部消防安全防范工作,建立健全有效的消防安全防范应急机制,落实消防安全防范工作责任制,部署消防重点部位的安全防范应急机制,防止火灾事故的发生,贯彻落实“预防为主,防消结合”的消防工作方针,明确“谁主管、谁负责”的原则,提高自防自救能力,遇有火灾事故发生各职能相关部门明确自己的职责和任务,并及时开展有效的扑救和救助工作,最大限度的减少火灾事故所造成的损失和影响,特制订本预案(以下简称:消防应急预案)。 (二)编制依据: 本预案依据以下有关法律法规和标准要求编制: 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国消防法》 《危险化学品安全管理条例》 《特种设备安全监察条例》 《机关团体企业事业单位消防安全管理规定》

《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》 《重庆市燃气管理条例》 (三)本预案在本公司范围内发生火灾时由总指挥宣布启动。 三、消防应急预案组织机构人员职责 总指挥:公司总经理 副总指挥:公司分管领导 成员:各部门成员 1. 总指挥职责:负责公司消防安全应急预案组织实施演练、事故现场全面指挥协调工作。 2. 副总指挥职责:协助总指挥的工作,按照现场具体分工情况负责消防重点部位发生火灾事故时,现场进行指挥组织人员、物资疏散、火灾扑救、保护火灾现场、组织事故调查等项工作。 3. 指挥部成员职责:负责本部门的消防安全防范工作。了解本单位消防重点部位的基本情况、火灾危险性、扑救方法及措施。熟悉了解重点部位的消防设施配备数量、放置部位、疏散通道是否畅通等。必须掌握管辖范围内的消防安全管理情况是否存在火灾隐患以及消防设施配备是否到位等基本情况。一旦本辖区内发生险情,立即报告消防应急指挥部,并及时组织有关人员进行初期火灾扑救工作,把事故损失降至最低。 四、技术措施 (一)发生火灾由总指挥宣布启动消防预案。义务消防队长、义务消防队员及各部门负责人应立即在火灾现场前汇集,组织和指挥灭火作战及现场人员的疏散。 (二)各部门主要负责人负责组织火灾现场的报警及人员疏散。 (三)在公安消防抢险救援人员到达前,义务消防队员对现场情况进行控制,在公安消防抢险救援人员到达后,服从公安消防部门指挥,协助公安消防部门救助遇险人员,扑灭火灾,抢救贵重物品,视事故情况拨打医院急救电话(120)。 (四)报警 (1)任何人员发现火灾,应立即向安全技术部报警,同时说清着火

运输企业消防应急救援预案

运输企业消防应急救援 预案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

运输企业消防应急救援预案 为有效遏制火灾的发生或面对火灾时及时有效控制火灾的危害程度,遵照国家相关规定制定以下应急预案: 一、建立应急预案领导小组 组长:王金芳 副组长:王赛褒 成员:张云峰、熊荣华、张风景、马继红、王建强 二、预防事故的措施 1、完善消防措施,保证消防设施、器材完好有效; 2、严格防火制度,室内严格控制使用明火和高温体,库内严禁吸烟。 3、严格遵守安全用电规程,严禁私拉乱接。 4、作好酒类等易燃易爆物管理,消除火灾隐患。 5、作好日常消防安全教育、安全督导和安全自查。 三、事故的应急响应 1、紧急灭火和报警 现场操作员或事故目击者首要任务是紧急灭火并同时报警,报警要尽可能提供事故的所有信息。 A、火灾发生时间、地点、火灾类型; B、正在燃烧的物资种类; C、现场有无受困人员; D、火灾是否可以控制; E、是否存在危险化学品或易爆装置(容器); F、是否需要额外援助等。 2、启动应急反应组织 接到报警后,值班主管根据事故的紧急情况,指挥最初应急反应组织引用灭火器进行先期灭火抢救工作,并启动应急反应组织。 3、应急救援 各应急救援小组在事故现场总指挥的统一指挥下,按员工和应急救援人员的安全优先、防止事故的扩张优先、保护环境优先的三大优先原则开展抢救抢险活动。

四、现场应急行动注意事项 1、紧急灭火,移动或隔绝燃料的来源、隔绝空气(氧),最低温度。 (1)防止火势蔓延,首先切断电源、熄灭所有加热设备,快速移去附近的可燃物,关闭通风装置,减少空气流通。 (2)立即扑灭火焰,设法隔断空气,使温度下降到可燃物的着火点以下。 (3)火势较大时,可用灭火器扑救,如有二氧化碳灭火器,扑救电器、油类和酸类火灾。 (4)电器设备及电线着火时,电源切断后才能用水扑救。严禁在未切断电源前用水和泡沫灭火器扑救。 2、快速有效的实施现场自救和互救是关键。 (1)人身着火应立即扑灭,进行现场自救减少伤亡,组织疏散逃离火灾现场时,用湿毛巾捂住口鼻,从安全通道迅速撤离。拨打“119”报告着火物质、着火地点、单位、交通路线,并派人在路口接消防车。 (2)随时注意时态的发展,及时组织邻近社区和公众疏散和撤离,保护公众的安全。 五、恢复和重新进入 1、调查事故的发生原因和事故性质,评估事故损失。 2、清除废水。 3、恢复正常生产。 4、解决保险和损失保险。

火灾应急救援预案演练与评审记录

2014年12月消防应急救援预案演练与评审记录 一、应急预案名称:消防应急救援演练 二、演练基本要求:项目所有人员参加或观摩,在演习中一切行动听指挥,各分工小组密切配合,在演习中避免各种安全事故发生。 三、演习类型:消防水灭火和干粉灭火 四、演习的基本任务:将事发火灾用最快的速度将火扑灭。 五、演习目标: 1.通过这次火灾事故演练,使项目管理人员明确自己的职责和应急行动程序,以及应急队伍的协同反应水平和实践能力。 2.使全体作业人员熟练正确使用消防水带灭火和正确使用干粉灭火器灭火。 3.验证本项目火灾事故应急救援预案的合理性、实用性、可用性、可靠性、 4.提高员工避免事故、防止事故、抵抗事故的能力、提高事故的警惕性。 六、演练时间:2014年12月11日 七、演练地点:华南城一期江南上城项目施工现场 应急指挥人员:总指挥:薛思军 现场副总指挥:杨溢 参加演习人员:项目所有管理人员和作业人员 评价人员:薛思军、杨溢、周维平、杨俊 八、对演练效果、及应急预案充分性、适宜性的评价结果: 通过演习证实项目制定的应急救援预案是可行的、适宜的,增强了承担应急救援预案任务的信心,对每个成员的技术和能力都有很大的提高,同时也体现出了部分缺欠。 九、预案改进完善: 1. 项目内通讯信息流通比较慢,应急信息员没有及时将火灾信息报告到应急组长和抢险人员处。 2. 人员紧急疏散,撤离路线及安全点所用的临时标识。 3.人员应急意识不足,应急响应比较慢。 4.没有将分包单位管理人员纳入应急响应小组。 5.应急响应小组的分工不明确,部分人员不了解各自的职责。

记录人: 审核人: 保存部门:安全科 华南城一期江南上城项目施工现场

火灾事故应急救援专项预案

施工现场火灾事故应急救援专项预案 l事故类型和危害程度分析 施工现场的可能引发火灾事故的作业包括:电焊作业、油漆作业、装饰装修作业和临时用电等。具体表现在:现场工棚(宿舍)、仓库、办公用房、食堂多是临时性易燃建筑,场地面积狭小,多棚屋相连,防火间距小,容易火火;现场易燃,可燃材料多,比如油毡、木料、草袋、油料、一些装修材料等可燃物品,且施工期间用火多,电气焊、喷灯、锅炉等明火作业极易引燃各种可燃材料造成火灾事故;施工地临时线路多,电气设备使用多,临时性的电气线路纵横交错,容易跑电或漏电,导致电火花引燃物品形成火灾:施工中交叉作业多,人员素质低,缺乏应有的防火常识,不正确操作电气设备,使施工中的火险隐患逐步增加。 以上情况一旦引发火灾,可能引起人员灼烧、窒息、建筑物跨塌、逃生慌乱中踩踏、高处逃生引起高坠等伤亡,严重时极有可能造成群死群伤事件,会给企业造成人员伤亡和重大财产损失,危害较大。 2火灾事故应急处理原则 2.1救人重于救火:首要任务是把被火围困人员解救出来; 2.2先控制、后消灭:对于不能立即扑灭的火灾,要首先控制火势的继续蔓延,具备了扑灭火灾的条件时,展开攻势,扑灭火灾; 2.3先重点,后一般:全面了解并认真分析整个火场的情况分清重点: 2.4处置有爆炸、毒害、倒塌危险物体是重点:

2.5易燃、可燃物集中区域是重点: 2.6保护和抢救贵承物资是重点: 2.7重点火灾区域依靠专业队伍; 2.8火场的下风方向是火场上的重点。 3组织机构及职责 3.1应急组织体系 各项目部结合部门设置和人员配备,成立相应的应急救援组织体系,图示如下: 3.2应急指挥机构及职责 3. 2.1机构组成 现场指挥:项目经理 副指挥:项目副经理、技术负责人 下设四个工作组 通信联络组:组长由项目副经理担任,成员山综合办人员为主

××物业管理火灾事故应急预案

××物业管理火灾事故应急预案 编制目的:为全面贯彻落实消防安全责任制,坚持“预防为主、防消结合”的方针,增强××物业管理应对火灾事故的应急处置能力,减少火灾事故造成的损失和危害,保障人身和财产安全,制定本预案。 一、鉴于以上商住楼建筑特点,商住楼在火灾方面具有如下危险性: 1.建筑垂直距离高,人员疏散比较困难,一旦发生火灾,自救为主,对建筑物本身的消防设施要求高。 2.诱发火灾的因素较多,主要以电气、用火等火灾为主。 3.一旦发生火灾,由于装修材料混杂,家具、杂物等通常会产生大量浓烟和有毒有害气体,很容易使人在短时间内中毒窒息而死。 二、应急组织机构与职责 1.物业公司根据所管辖区配置消防设备、设施的不同情况,依据本规程制定相应的火警、火灾应急处理预案,成立消防紧急处理小组明确分工,保证发生火警、火灾时,通讯畅通,应急处置小组成员和消防联勤队员能第一时间赶到现场,各负其责,有条不紊开展灭火工作。 2.物业公司火警、火灾应急处理小组按照制定的应急处理预案每半年进行一次消防演习。 3.火警、火灾应急处理小组应包括物业公司所有成员,分成指挥组、灭火救援组、警戒组、设备组、疏散救护组。指挥组由物业公司

总经理或小区主任担任,秩序队长和工程部经理担任副总指挥。灭火救援组、警戒组应由义务消防队员担任,设备组由工程部设备维修人员担任,物业公司其余人员担任疏散和救护等工作。 三、火灾、火警应急响应: 1.火警确认: 1.1当自动报警系统显示火警信号或接到火情报告后,保安值班员应立即通知各楼层人员,同时,坚守岗位,密切注视火警动态。 1.2 保安员并立即携带灭火器赶到报警现场查看确认。 1.3 拨打消防电话向甲方消防监控中心报告火灾的发生,并简要说明火灾情况;通知指挥组、组织就近疏散;能自己动手灭火的,迅速开展灭火工作,就地打开消火栓,展开水带、水枪,等待救援人员的到来。 2. 灭火和疏散: 物业公司值班人员应迅速通知物业公司所有人员赶至现场。在公安消防队还未到来之前应迅速启动火灾应急预案,将物业公司所有员工分成指挥组、灭火救援组、警戒组、设备组、疏散救护组,明确各小组人员分工,各负其责。 2.1指挥组: 2.1.1由物业公司总经理担任灭火救人工作总指挥,安保部经理和工程部经理为副总指挥,保证通讯畅通。 2.1.2组织火情侦察、掌握火势发展情况,确定火场的主要方向,及时召集力量;向各组明确布置任务,检查执行情况。

消防应急救援预案

消防应急救援预案文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

消防应急救援预案本工程占地面积大、单体项目多、作业点多、场地内的交通物流状况复杂,须具备较高的施工总承包管理能力、技术能力、充足的机械设备和物资储备能力才能圆满地完成本工程的施工。 为了保护本项目部从业人员在生产经营活动中的身体健康和生命安全,保证本项目部在出现消防安全事故时,能够及时进行应急救援,从而最大限度地降低生产火灾事故给本项目及本项目员工所造成的损失,编制此方案,成立项目部消防应急救援小组。 组织领导。项目经理部成立消防应急指挥部,廖德明任组长,马汉彬任副组长,防火指挥部设在项目部办公室,火灾发生后指挥部负责火灾现场交通人员疏通、情报信息传递、后勤物资、人员保障、火灾扑救及火灾事故后调查处理。 一、容易产生火灾的场所 1、外脚手架 2、木工加工区 3、锅炉房 4、食堂烧火间 5、油料、化学物品存放区 6、氧气、乙炔存放区 7、办公区、生活区

二、应急准备和响应组织准备 1、适用范围: 适用于所在项目部内部实行生产经营活动的部门及个人。 2、本项目建立消防应急救援指挥机构及其职能和职责: 项目部应急反应组织机构图 (7)做好消防、医疗、交通管制、抢险救灾等各公共救援部门联系工作。 2.2.2 伤员营救组的职能和职责: (1)引导现场作业人员从安全通道疏散; (2)对受伤人员进行营救至安全地带。 2.2.3 物资抢救组的职能和职责: (1)抢运可以转移的场区内物资; (2)转移可能引起新危险源的物品到安全地带。

2.2.4 消防灭火组的职能和职责: (1)启动场区内的消防灭火装置和器材进行初期的消防灭火自救工作; (2)协助消防部门进行消防灭火的辅助工作。 2.2.5 保卫疏导组的职能和职责: (1)对场区内外进行有效的隔离工作和维护现场应急救援通道畅通的工作; (2)疏散场区外的居民撤出危险地带。 2.2.6 抢险物资供应组的职能和职责: (1)迅速调配抢险物资器材至事故发生点; (2)提供和检查抢险人员的装备和安全配备; (3)及时提供后续的抢险物资。 2.2.7 后勤供给组的职能和职责: (1)迅速组织后勤必须供给的物品; (2)及时输送后勤供给物品到抢险人员手中。 2.2.8 现场临时医疗组的职能和职责: (1)对受伤人员作简易的抢救和包扎工作; (2)及时转移重伤人员到医疗机构就医。 3、消防应急救援程序: 公司及工地建立值班制度,设值班电话并保证24小时轮流值班。 如发生火灾事故立即上报,具体上报程序如下:

火灾事故应急救援预案

火灾事故应急救援预案(总3 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

火灾事故应急救援预案 一、编制目的 为了保障施工现场在发生火灾事故的紧急情况下,能快速做出响应,采取应急与救援行动,控制并消除火灾事故,最大限度降低因火灾造成的财产损失和人员伤亡,根据《中华人民共和国消防法》和公安部《关于建筑工程工地防火措施》及公司《生产安全事故应急救援预案》文件精神,制定项目部火灾事故应急救援预案。 二、应急救援分队 队长:牛宝成(项目经理) 队员:李晓翘赵建兵何怀建杜洪发付振华 三、应急救援分队职责 1、应急救援分队负责火灾发生后应急救援的领导、指挥与协 调工作。 2、应急救援分队负责定期组织演练,火灾发生时保证第一时 间到达现场,迅速开展应急灭火救援工作。 3、义务消防员负责切断电源和灭火扑救工作。 4、材料部门负责应急设备和应急器材供应及物资、资料的抢 救工作。 5、调度员负责安全警戒和外部消防部门联络。 6、安全员负责火灾现场的保护。 7、管理员负责人员的疏散及伤员的救治。

四、报警电话 公司火灾事故应急救援领导小组值班电话: 火警:119 急救:120 现场紧急医疗救援所:上津镇孙家湾门诊部。 五、火灾事故应急救援体系实施程序 1、项目部火灾事故应急分队接到火情报告后,应迅速做出判断,如火情的严重程度不大,且依靠项目部力量完全能解决的,应迅速启动现场(项目部)火灾救援预案。上报公司后,公司则不启动公司火灾事故应急救援预案。 2、公司火灾事故应急救援领导小组接到重大火灾报告后,应立即启动公司火灾事故应急救援指挥部指挥长迅速带领其成员奔赴现场指挥救援工作,并负责协调事故应急救援提供各种(包括人力、物力、财力等)支持;项目部火灾事故应急救援分队做到迅速出击,开展事故侦测、警戒、疏散、人员救助、灭火抢险等有关应急救援工作。当事态超出公司救援能力,无法得到有效控制,公司火灾事故应急救援指挥部立即向外部救援,尽可能,尽快地控制并消除事故,营救受害人员。 3、火灾扑灭后,立即清理现场、人员清点和撤离、警戒解除,随后进入善后处理和事故调查阶段。 4、上述工作完成,执行应急关闭程序。由公司火灾事故应急救援指挥长宣布应急救援工作结束。

火灾应急救援预案

火灾应急救援预案 1.发现工地起火时,应立即切断总电源;发现火势猛,项目部无力扑灭时,应立即报警(119)。 2.对火灾附近区域所有人员进行疏通,并由各班组负责人清点本班职工。对缺人员应立即查找去处,报告应急小组。 3.消防队救出伤员外,将伤员立即脱离危险地方,组织人员进行抢救。 4.立即拨打120 救护中心与医院取得联系,详细说明事故地点、严重程度,并派人到路口 接应。 5.现场出现火情或火灾时,要立即组织现场人员进行扑救,救火方法要得当,灭火前必须先切断蔓延材料,针对不同类型,采用不同灭火方法。 1).油料起火不宜用水扑救,可用泡沫灭火器或采用隔离法压灭火源。 2).电气设备起火时,应尽快切断电源,用二氧化碳灭火器灭火,千万不要盲目向电器设备上泼水,这样容易造成触电、短路爆炸等并发性事故。 3)如果电石库起火,千万不要用水灭火,电石遇水会放出气体,造成严重的后果。电石库起火时,应用黄砂、干粉灭火。 4).如果化学材料起火,更要慎重,要根据起火物性质选择灭火方法,同时要注意救火人员的安全,防止中毒。

6.灭火方法 1)窒息灭火方法,就是阻止空气流入燃烧区,或用不燃物质(气体)冲淡空气,使燃烧物质断氧气的助燃而使火熄灭。 窒息灭火法仅适应于扑灭比较密闭的地下室和生产装置设备等易发生的火灾部位。这些部位发生火灾的初期,空气,比较稀薄随着时间延长,由于氧气(氧)越来越少,烟雾及其他产物逐渐充满空间,因此,速度降低。当空气中氧的含量降低到14%-18% 时,即将停止。在火场上运用窒息法扑灭火灾时,可采用石棉布,浸湿的棉被、帆布、海草席等不燃或难燃材料覆盖燃物或封孔洞;水蒸汽、惰性气体或二氧化碳、氮气充入燃烧区域内; 利用建筑物原有的门以及生产设备上的部位,无声无息闭区,阻止新鲜空气流入,以降低区内氧气的流量,从而达到窒息灭火的目的。采取窒息法扑灭火灾时,必须注意以下几个问题: a.燃烧部位的空间必须较小,又容易堵塞封闭,且在区域内没有氧化剂物质的存在时。 b.采取水淹方法扑救火灾时,必须考虑到水对可燃物质作用后,不致产生不良的效果。 c.采取窒息法灭火后,必须确认火已熄灭时,方可打开孔洞进行检查,严防早打开封闭的房间或生产装置,而使新鲜空气流入燃烧区,引起新的燃烧,导致火势猛烈发展。 d.在条件允许的情况下,为阻止火焰迅速蔓延,争取灭火战斗的准备时间,可采取临时性的封闭窒息措施或先不打开门、窗,使燃烧

相关文档