目录

一、编制依据及工程概况 (1)

1、编制依据 (1)

2、工程概况 (1)

二、项目目标及施工部署 (1)

1、项目目标 (2)

2、施工部署 (2)

三、施工方案 (2)

1、本工程采用TN-S三相五线制 (2)

2、施工现场的配电线路 (2)

3、配电箱与开关箱 (3)

4、现场照明 (7)

5、临时用电计算 (8)

四、绘制临时供电施工图 (30)

五、安全用电措施 (30)

1、安全用电技术措施 (30)

2、安全用电组织措施 (37)

六、安全用电防火措施 (38)

1、施工现场发生火灾的主要原因 (38)

2、预防电气火灾的措施 (39)

附件:施工现场临时用电平面图 (41)

临时用电施工方案

一、编制依据及工程概况

1、编制依据

本工程的施工组织设计

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)

《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93)

《供配电系统设计规范》(GB50052-95)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

2、工程概况

工程名称:双瑞滨河花园工程

建设单位:洛阳双瑞房地产开发有限公司

设计单位:中机十院国际工程有限公司

监理单位:重庆兴宇监理公司

施工单位:河南六建建筑集团有限公司

洛阳双瑞房地产开发有限公司开发的双瑞滨河花园住宅小区位于洛阳市洛龙区洛宜路北侧,滨河路以南,瀛洲桥西侧,规划的经七路东侧,交通便利,我单位负责#5~#8楼、地下车库及其附属工程的施工。

二、项目目标及施工部署

1、项目目标

质量目标:机械设备用电、配电线路、电器配置符合规范要求

安全目标:无安全事故发生

文明施工目标:达到省级文明工地标准

进度目标:提前施工,满足工程用电要求

2、施工部署

专用变压器供电时TN-S接零保护系统示意

1-工作接地;2-PE线重复接地;3-电气设备金属外壳(正常不带电的外漏可导电部分);

L1、L2、L3相线;N-工作零线;PE-保护零线;DK-总电源隔离开关;T-变压器;

RCD-总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器)

该工程的临时用电建设单位提供电源位置在西南靠围墙1000Kva 变压器,现场用电直接用三相五线制橡胶绝缘电缆线直接接引到总配电柜。

三、施工方案

1、本工程采用TN-S 三相五线制

为了消除由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故,本工程依照《施工现场临时用电安全技术规范》采用TN-S 接零保护系统,设置专用的保护零线,与工作零线分开。保护零线严禁通过任何开关和熔断器,保护零线作为接零保护的专用线,必须单独使用;保护零线除了从工作接地线(变压器)或总配电箱电源侧从零线引出外,在任何地方不得与工作零线有电气连接,特别注意电箱中防止经过铁质箱壳形成电气连接。保护零线必须在配电线路的中间处及末端做重复接地,配电线路越长,重复接地的作用越明显,为使接地电阻更小,可适当多打重复接地。

2、施工现场的配电线路

本工程配电电线主要采用地下暗敷方式布线,对移动机具、移动照明工具、手持

电动工具、塔吊等的电线,采用架空明敷。架空线必须采用绝缘线,电缆埋地深度不小于0.7米,并在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细纱,然后覆盖砖等硬质保护层。高层施工中,电缆水平敷设宜沿墙或门口固定,电缆的最大弧垂距地不得小于1.8米,以防施工过程中人及物经常触碰。引入配电箱的电线要从箱下引入和从箱下引出(即下出下进),金属电箱要加护套管,从架空线到箱体间的电线排列整齐。电线接头实行三包,及先黄蜡带、再黑胶布、最后为防水绝缘塑料胶带。穿越道路的电线要架空或穿管埋地,穿管埋地深度不小于0.7米,管口密封,管内导线不得有接头。现场布线位置明了,便于检查。

3、配电箱与开关箱

要求采用“三级配电两级保护”五芯电缆配电系统,三级配电为总配电箱、分配电箱、开关箱,动力配电与照明配电分别设置。两级保护为总配电箱和开关箱均必须经漏电保护开关保护。开关箱(末级)必须装设漏电保护器(30mA或15mA)实行“一机一闸,一漏一箱”,每台设备有专用的开关箱,从而提高了临时用电的安全。选用的配电箱、开关箱质量保证,合乎现场使用要求和安全规程。

固定式二级分配箱的下底与地面的垂直距离应大于1.4米,小于1.6米;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离大于0.8米,小于1.6米。分配电箱和开关箱的距离不得超过30米。

施工采用保护接零的电箱,每个分配电箱必须重复接地,其接地电阻<10欧,其他接地系统,如避雷针等,其接地电阻<4欧。

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)总则中规定:建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:

1、采用三级配电系统;

2、采用TN-S接零保护系统;

3、采用二级漏电保护系统。

这是用电系统的三项基本安全技术原则,是施工现场用电工程的主要安全技术依据。

1、配电模式:应采用“三级配电、两级保护”,“两级保护”是指将电网的干线与分支线路作为第一级,线路末端作为第二级。如下图:

注:

1、此动力分配电箱的三相、二相、单相分路数可根据实际用电情况确定;

2、若漏电保护器(FQ)同时具备短路和过载保护功能,则可不设熔断器RD;

3、熔短器1RD1,...,2RD1,...,3RD1等可用具有短路和过载保护功能的自动空气断路器(自动开关)代替;

4、配电箱的金属箱体应与保护零线PE作电气连接(通过螺栓)。

TN-S系统有漏电保护动力分配电箱电器配置接线图

(二相动力)(三相动力)(L1L2L3N.PE)PE

PE

PE PE

3RD1

2RD11RD13DK1

2DK1

1DK1

FQ

DK

N

L2L1L3

L2L1L3L3L2L1L N (单相动力)

注:

1、此照明分配电箱的分路数可根据实际用电情况确定;

2、若漏电保护器(FQ)同时具备短路和过载保护功能,则可不设熔断器RD;

3、配电箱的金属箱体应与保护零线PE作电气连接(通过螺栓)。

TN-S系统有漏电保护照明分配电箱电器配置接线图

(照明1)(L.N.PE)

PE

PE

PE PE

3RD

2RD 1RD 3DK

2DK

1DK

DK

N L

(照明3)

(照明2)

RD

L

L

N N N L

但施工现场为“三级保护”,多级匹配不好选择。设置时应注意各级的配合,应能现分级分段的保护要求:

①施工现场设置于总配电箱中漏电保护器(或漏电断路器)为体现分级、分段保护功能,其额定漏电动作电流应>30mA,额定漏电动作时间应>0.1S,但两者乘积应满足国际公认的安全界限值的要求(即30mA·S)。例如总箱中分路漏电断路器选择是漏电动作电流选用100mA,漏电动作时间≥0.1S,分配电箱内漏电断路器漏电动作电流选用50mA,(竖向电渣压力焊机等大型设备专用回路漏电断路器漏电动作电流选用75mA)漏电动作时间≤0.1S。开关箱内漏电断路器漏电动作电流选用30mA (潮湿场所15mA),漏电动作时间≤0.1S。对中型(80t·m以下)塔吊开关箱中漏电动作电流一般定≤30mA,大于80t·m选用50mA。特殊设备专用(移动)开关箱(如竖向电渣压力焊)漏电动作电流选用50mA,漏电动作时间≤0.1S。

②施工现场采用总分配电箱(第一级保护)一般可选漏电动作电流值为

300-1000mA,漏电动作时间>0.1S;分配电箱(第二级保护)可选漏电动作电流值为100-200mA(不应超过30mA·S限值),漏电动作时间>0.1S;开关箱(第三级保护)可选漏电动作电流一般≯30mA,潮湿和腐蚀介质场所≯15mA,漏电动作时间<0.1S。

③漏电断路器选择应选具有三个保护功能的漏电断路器如DZ10L、DZ15L、

DZ20L等系列。

④用于动力的漏电断路器选用3901型,用于单相负荷选用4901型或2901型。

2、电箱中必须设置隔离开关,可采用刀形开关(HD11-14)、刀熔开关(HR

3、HR5)、负荷开关(HK8系列)、断路器等电器。

3、配电箱、开关箱的位置

(1)总配电箱位置的设置尽可能设在施工现场用电负荷中心地方。

(2)分配电箱位置的设置及线路走向,应根据总施工平面图、设备布置情况进行设置。设置时应注意在下列位置需设置分配电箱:钢筋加工场、木工加工场、搅拌站、大型设备(塔吊、人货电梯等)、各楼操作层、建筑工程周围及办公区、生活区均应设置分配电箱。其供电半径一般为30m;两分电箱之间水平距离在60m为宜。

(3)开关箱与设备之间水平距离必须在3m之内。

4、供电系统模式设置:

(1)提供专用变压器时,必须采用TN-S供电系统。

5、供电系统方式:

总配电箱、分配电箱应尽量选择放射式供电系统。

楼层供电系统方式 ①施工层采用电缆直供式。

②各楼层垂直供电系统采用树干式供电系统。(采用绝缘电缆时,宜采用链式供电)

(3)同一施工班组末级开关箱(或单层电缆移动)可采用链式供电系统。

6、配电箱和开关箱技术要求:

(1)配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2—2mm ,开关箱钢板厚不小于1.2mm ,配电箱钢板厚不小于1.5mm ,箱体表面做防腐处理。不得使用木质开关箱。

(2)配电箱的电器安装板上必须分设N 线端子板和PE 线端子板。N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE 线端子板必须与金属电器安装板做电所连接。进出线中的N 线必须通过N 线端子板连接;PE 线必须通过PE 线端子板连接。

(3

)配电箱、开关箱中的导线进出线由箱底进出,分路成束做防水弯,并设防

(放射式)

(链 式)

(树干式)

护套,进、出线口应配置固定线卡,严禁承受外力,严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。

(4)每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座),做到“一机一闸一漏一箱”。

(5)电箱外壳必须作保护接零(通过PE 接线端子板连接),金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。

(6)配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4-1.6m ,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上,其中心点与地面的垂直距离宜为0.8-1.6m 。

(7)动力配电箱与照明配电箱分别设置;当动力、照明合并设置同一配电箱时,动力和照明应分路配电。

(8)配电箱、开关箱的分路标志

配电箱、开关箱均应标明其名称、用途,用粘纸注明分路标志贴于箱内开关电器上。

a.一般作法

b.举例

A .配电箱级别(总配、分配、开关箱)

B .配电系统类别(动力、照明)

C .和现场平面布置图、系统图相对应的该回路编号

D .供电(控制)对象名称

(9)配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。

4、现场照明

室外照明灯具的金属外壳必须作保护接零,单相回路的照明开关箱(板)内必须装设漏电保护器。室外灯具距地面不得低于3米,卤化物灯具的安装高度应在离地面5米以上;路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护;室内照明灯具装设不得低于2.4米;室内螺口灯头的接线,相线接在于中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连

A B (C)

D

动力开关箱

(回路编号)

塔吊

接的一端,灯头的绝缘外壳不得有破坏和漏电;任何电器、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具、电器;工地上使用的单相220V 生活用电器应使用专用漏电保护器控制,并设有专用的保护零线;电源线应采用三芯的橡皮电缆线,固定式穿管保护,管子要固定。对工人的临时宿舍内的照明装置及插座要严格管理,防止工人私拉、刮接电炊具或违章使用电炉。

5、临时用电计算

施工现场用电分配见下表: 施工现场用电分配表 序

名称 品牌规格 功率(KW ) 数

量 总功率(kw ) 办公室 1 空调 1.65 30 57.75 81.87

2 照明 日光灯 0.04 38 1.52

3 电脑(套) 0.2 8 1.6

4 复印机 0.

5 1 0.5 5 饮水机 0.55 10 5.5

6 饮水机 室外 10 1 10

7 警卫照明 3 1 3

8 其他 2 1 2 #5楼 1 塔吊 QTZ50 53.5 1 53.5 204.1

2 照明

3 3 9 3 施工电梯 SCD200

10 1 10 4 平板振动器

1.1 2

2.2 5 插入振动棒

1.1 4 4.4 6 混凝土泵车

(HBT-80)

80 1 80 7 蛙式打夯机

H201

2.5 4 10 8 立式打夯机

2.5 2 5 9 电焊机 BX-300 10 2 20 10 其他 10 1 10 #6楼 1 塔吊 QTZ50 5

3.5 1 53.5 20

4.1

2 照明

3 3 9 3 施工电梯 SCD200

10

1

10

4 平板振动

1.1 2

2.2 5 插入振动棒

1.1 4 4.4 6 混凝土泵车

HBT-80 80 1 80 7 蛙式打夯机

H201 2.5 4 10 8

立式打夯机 2.5 2 5 9 电焊机 BX-300 10 2 20 10 其他

10 1 10 #7楼 1 塔吊 QTZ50 53.5 1 53.5 204.1

2 照明

3 3 9 3 施工电梯

SCD200 10 1 10 4

平板振动器

1.1 2

2.2 5

插入振动棒

1.1 4 4.4 6

混凝土泵车

HBT-80 80 1 80 7

蛙式打夯机

H201 2.5 4 10 8

立式打夯机 2.5 2 5 9 电焊机 BX-300 10 2 20 10 其他 10 1 10 #8楼 1 塔吊 QTZ50 53.5 1 53.5 204.1

2 照明

3 3 9 3 施工电梯

SCD200 10 1 10 4

平板振动器

1.1 2

2.2 5

插入振动棒

1.1 4 4.4

6

混凝土泵车

HBT-80 80 1 80 7

蛙式打夯机

H201 2.5 4 10 8

立式打夯机 2.5 2 5 9 电焊机

BX-300

10

2

20

10 其他 10 1 10 钢筋加工区

1

钢筋成型机

GJ7-40 7 4 28 205

2

钢筋切断机

GJ5Y-32 7 2 14 3

钢筋对焊机

UN2-100 50 2 100 4

直螺纹剥肋机

3 2 6 5

钢筋调直机 GJ4-4/14 9 2 18 6 电焊机 BX-300

10 2 20 7 照明 3 3 9 8 其他

10

1

10

施工现场三级配电示意图如下:

外接

电源

甲方

配电柜

#2总配

电柜

#3总配

电柜

仓库

生活区

#8楼 二级配电柜 #7楼

二级配电柜 #6楼 二级配电柜二级配电

三级配电一级配电

详见现场用电分配表

#5楼

二级配电柜 盘园钢筋 成型区 #1总配

电柜

办公区

盘园钢筋

成型区

施工现场临时用电总负荷计算如下: #1配电柜临时用电计算: 1)确定主干线用电负荷: (1)日光灯(38个)

K x = 0.6 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js =38×0.6×0.04×1.3= 1.52kW

Q js = P js× tgφ=1.52×1.02 = 1.55 kvar

(2)电脑(8台)

K x= 0.6 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js =8×0.2×1.1 = 1.6 kW

Q js = P js× tgφ=1.6×1.02 = 1.632 kvar

(3)高压汞灯(3个)

K x= 0.6 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js =3×0.6×3×1.1 = 5.94kW

Q js = P js× tgφ=5.94×1.02 = 6.058 kvar

(4)空调(30台)

K x = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js =30×0.3×3×1.65= 57.75 kW

Q js = P js× tgφ=57.75×1.02 = 58.95 kvar

(5)饮水机(10台)

K x= 0.6 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js =10×0.55×1.0×3= 16.5kW

Q js = P js× tgφ=16.5×1.02 = 16.83 kvar

总的计算负荷计算,总箱同期系数取Kx = 0.9

总的有功功率:P js = K x×ΣP js = 0.9×(1.52+57.75+1.6+16.5+3)

=72.33kW

总的无功功率:Q js=K x×ΣQ js=0.9×(1.55+1.632+6.058+58.95+16.83)

= 76.518 kvar

总的视在功率:S js = ( P js2+Q js2 )1/2 = (72.332+76.5182)1/2 =98.43 kVA

总的计算电流计算:I js = S j s/(1.732×U e) =98.43/(1.732×0.38)=149A≈150A

根据计算:1000KV变压器至#1配电总柜采用BX型铜芯橡皮线为50mm2。

2)确定子干线用电负荷

通向仓库生活区:

(1)高压汞灯(2个)

K x= 0.6 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js =2×0.6×3×1.1 = 3.96kW

Q js = P js× tgφ=3.96×1.02 = 4.039kvar

(2)日光灯(32个)

K x = 0.6 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js =32×0.6×0.04×1.3= 0.94kW

Q js = P js× tgφ=0.94×1.02 = 0.9588kvar

(3)空调(28台)

K x = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js =28×0.3×3×1.65=53.9 kW

Q js = P js× tgφ=53.9×1.02 = 54.97 kvar

(4)饮水机(10台)

K x= 0.6 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js =10×0.55×1.0×3= 16.5kW

Q js = P js× tgφ=16.5×1.02 = 16.83 kvar

总的计算负荷计算,总箱同期系数取Kx = 0.9

总的有功功率:P js = K x×ΣP js = 0.9×(3.96+0.94+53.9+16.5)

=68.08kW

总的无功功率:Q js=K x×ΣQ js=0.9×(4.039+0.9588+54.97+16.83)

= 69.11kvar

总的视在功率:S js = ( P js2+Q js2 )1/2 = (68.082+69.112)1/2 = 96.37kVA

总的计算电流计算:I js = S j s/(1.732×U e) =96.37/(1.732×0.38)=145.97A≈140A 根据计算:#1配电总柜至仓库生活区采用BX型铜芯橡皮线线径为25mm2。

通向办公区:

(1)高压汞灯(1个)

K x= 0.6 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js =1×0.6×3×1.1 = 1.98kW

Q js = P js× tgφ=1.98×1.02 = 2.01 kvar

(2)日光灯(6个)

K x = 0.6 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js =6×0.6×0.04×1.3= 0.187kW

Q js = P js× tgφ=0.187×1.02 = 0.199kvar

(3)空调(4台)

K x = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js =4×0.3×3×1.65=7.60kW

Q js = P js× tgφ=7.60×1.02 =7.75kvar

(4)饮水机(1台)

K x= 0.6 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js =1×10= 10kW

Q js = P js× tgφ=10×1.02 = 10.2kvar

总的计算负荷计算,总箱同期系数取Kx = 0.9

总的有功功率:P js = K x×ΣP js = 0.9×(1.98+0.187+7.60+10)

=18.01kW

总的无功功率:Q js=K x×ΣQ js=0.9×(2.01+0.199+7.75+10.2)

= 18.144 kvar

总的视在功率:S js = ( P js2+Q js2 )1/2 = (18.012+18.1442)1/2 = 25.54kVA

总的计算电流计算:I js = S j s/(1.732×U e) =25.54/(1.732×0.38)=38.08A≈40A 根据计算:#1配电总柜至办公区采用BX型铜芯橡皮线线径为16mm2。#2配电柜临时用电计算:

1)确定主干线用电负荷:

(1)高压汞灯(6个)

K x= 0.6 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js =6×0.6×3×1.1 = 11.88 kW

Q js = P js× tgφ=11.88×1.02 = 12.1176 kvar

(2)塔吊

K x= 0.85 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

将J c =40%统一换算到J c1 =25%的额定容量

P n = 53.5kW

P e = n×(J c/J c1)1/2×P n= 2×(0.4/0.25)1/2×53.5 =135.34 kW P js = K x×P e =0.85×135.34 = 115.04kW

Q js = P js× tgφ=115.04×1.33 = 153.4 kvar

(3)施工电梯

K x = 0.85 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

P js = 2× 0.85×10 = 17 kW

Q js = P js× tgφ=1×17×1.33 = 22.61 kvar

(4)平板式振动器(4个)

K x = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js =4× 0.3×1.1 = 1.32 kW

Q js = P js× tgφ=1.32×1.02 = 1.36 kvar

(5) 插入式振动器(8个)

K x = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 8× 0.3×1.1 = 2.64 kW

Q js = P js× tgφ=2.64×1.02 = 2.72 kvar

(6)混凝土输送泵

K x = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.3×80×2 = 24 kW

Q js = P js× tgφ=48×1.02 = 24.5 kvar

(7)蛙式夯土机(8个)

K x = 0.5 Cosφ = 0.55 tgφ = 1.52

P js =8×0.5×2.5 = 10 kW

Q js = P js× tgφ=10×1.52 = 15.2 kvar

(8)立式夯土机(4个)

K x = 0.5 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

P js = 4×0.5×2.5 = 5 kW

Q js = P js× tgφ=5×1.33 = 6.65 kvar

(9)交流电焊机

K x= 0.5 Cosφ = 0.4 tgφ = 2.29

将J c =50%统一换算到J c1 =100%的额定容量

P n = S n×Cosφ = 10×0.4=4kW

P e = n×(J c/J c1)1/2×P n= 6×(0.5/1)1/2×4 = 16.98kW P js = K x×P e =0.5×16.98 = 8.49kW

Q js = P js× tgφ=8.49×2.29 = 19.44kvar

(10)对焊机

K x = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.3×50 = 15 kW

Q js = P js× tgφ=15×1.02 = 15.3 kvar

(11)钢筋切断机

K x = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.3×7=2.1 kW

Q js = P js× tgφ=2.1×1.02 = 2.142 kvar

(12)钢筋弯曲机

K x = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.3×7=2.1 kW

Q js = P js× tgφ=2.1×1.02 = 2.142 kvar

总的计算负荷计算,总箱同期系数取Kx = 0.9

总的有功功率:P js = K x×ΣP js = 0.9×(11.88+115.04+17+1.32+2.64+24+10+5+8.49

+15+2.1+2.1)

=193.113 kW

总的无功功率

Q js=K x×ΣQ js=0.9×(12.12+153.4+22.61+1.36+2.72+24.5+15.2+6.65+19.44

+15.3+2.142+2.142)

= 249.8256 kvar

总的视在功率:S js = ( P js2+Q js2 )1/2 = (193.1132+249.82562)1/2 =315.7617 kVA

总的计算电流计算:I js = S j s/(1.732×U e) =315.7617/(1.732×0.38)=479A≈470A

根据计算:1000KV变压器至#2配电总柜采用BX型铜芯橡皮线线9径为150mm2。3)确定子干线用电负荷

通向#5楼施工现场:

(1)高压汞灯(3个)

K x= 0.6 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js =3×0.6×3×1.1 = 5.94 kW

Q js = P js× tgφ=3×1.98×1.02 = 6.06 kvar

(2)施工电梯

K x = 0.85 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

P js = 1× 0.85×10 = 8.5 kW

Q js = P js× tgφ=1×8.5×1.33 = 11.305kvar

(3)平板式振动器(2个)

K x = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js =2× 0.3×1.1 = 0.66 kW

Q js = P js× tgφ=2×0.33×1.02 = 0.68 kvar

(4) 插入式振动器(4个)

K x = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 4× 0.3×1.1 = 1.32 kW

Q js = P js× tgφ=4×0.33×1.02 = 1.36 kvar

(5)混凝土输送泵

K x = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.3×80 = 24 kW

Q js = P js× tgφ=24×1.02 =24.5kvar

(6)蛙式夯土机(4个)

K x = 0.5 Cosφ = 0.55 tgφ = 1.52

P js =4×0.5×2.5 = 5 kW

Q js = P js× tgφ=4×1.25×1.52 = 7.6 kvar

(7)立式夯土机(2个)

K x = 0.5 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

P js = 2×0.5×2.5 = 2.5 kW

Q js = P js× tgφ=2×1.25×1.33 = 3.34 kvar

(8)交流电焊机

K x= 0.5 Cosφ = 0.4 tgφ = 2.29

将J c =50%统一换算到J c1 =100%的额定容量

P n = S n×Cosφ = 10×0.4=4kW

P e = n×(J c/J c1)1/2×P n= 3×(0.5/1)1/2×4 = 8.49 kW P js = K x×P e =0.5×8.49 = 4.25kW

Q js = P js× tgφ=4.25×2.29 = 9.72kvar

总的计算负荷计算,总箱同期系数取Kx = 0.9

总的有功功率:P js = K x×ΣP js = 0.9×(5.94+8.5+1.32+0.66+24+5+2.5+4.25)

=46.953kW

总的无功功率

Q js = K x×ΣQ js =0.9×(6.06+11.305+1.36+0.68+24.5+7.6+3.34+9.72)

= 58.1085 kvar

总的视在功率:S js = ( P js2+Q js2 )1/2 = (46.9532+58.10852)1/2 = 74.71kVA

总的计算电流计算:I js = S j s/(1.732×U e) = 74.71/(1.732×0.38)=113.5A

根据计算:#2配电总柜至#5楼施工现场采用BX型铜芯橡皮线线径为25mm2。通向#5楼塔吊:

塔吊K x= 0.85 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

将J c =40%统一换算到J c1 =25%的额定容量

P n = 53.5kW

P e = n×(J c/J c1)1/2×P n= 1×(0.4/0.25)1/2×53.5 = 67.67 kW

P js = K x×P e =0.85×67.67 = 57.52kW

Q js = P js× tgφ=57.52×1.33 = 76.7 kvar

总的视在功率:S js = ( P js2+Q js2 )1/2 = (57.522+76.72)1/2 = 95.872kVA

总的计算电流计算:I js = S j s/(1.732×U e) = 95.872/(1.732×0.38)=145.6A≈145A

根据计算:#2配电总柜至#5楼塔吊采用BX型铜芯橡皮线线径为35mm2。

通向#7楼施工现场:

(1)高压汞灯(3个)

K x= 0.6 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js =3×0.6×3×1.1 = 5.94 kW

Q js = P js× tgφ=3×1.98×1.02 = 6.06 kvar

(2)施工电梯

K x = 0.85 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

管网临时用电专项具体实施方案模板.docx

目录 一、工程概况.................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据.................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、编制范围.................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 四、编制思路.................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 五、施工现场临时用电的原则 (4) 六、临时用电布置 (4) 七、施工用电负荷计算 (6) 八、工地安全用电措施 (11) 九、雨季临时用电措施 (12) 十、用电设、设施的安全管理 (12) 十一、小型构筑物施工用电方案 (14) 十二、绘制电气施工图 (14) 十三、防雷接地平面图 (14)

施工现场临时用电方案(1).doc

目录 一 . 制依 据??????????????????????????????.1 二. 工程概 况??????????????????????????????? 1 三. 施工部 暑??????????????????????????????..1 四 . 施工生活 ?????????????????????????????.3 五. 配装置安装技措 施??????????????????????..3 六 . 用安全管理措施???????????????????????.4 七 . 安全用技措 施?????????????????????????.5 八. 施工器防火措 施???????????????????????..5

一. 编制依据 2014 年朝阳区老旧小区节能改造工程第二十二标段施工组织设计 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) 建筑施工现场供电安全规范(GB50194-93) 电气装置安装工程施工及验收规范汇编 施工现场文明安全管理规定 建筑施工现场安全检查标准(JGJ59-99 ) 二. 工程概况 本标段建筑面积,共17 栋砖混楼,六层以下, 4 栋高层 14 层至 16 层。 小区内居民住人密度大,社区老年人较多,交通拥挤、配套设施较为陈旧,同时, 由于施工期间需要保证居民的正常生活,在施工材料进场、堆放、运输、使用过程 中应做好交通疏导,场地合理占用、材料保管等工作。 本标段工程临电及规划施工方案,以朝阳区小黄庄 4 条1、2 号楼为总平面为编制依据。 小黄庄 4 条 1、 2 号楼电源的由配电室引入到施工现场配电箱。施工用电由此配电箱 引出。 本临电工程根据施工现场中用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树 干式或混合的配电方式,由分配电箱到用电备均采用放射式,以保证设备相互之间 无干扰。施工现场共计分二路,第一路由配电室引至配电箱,第二路由配电箱引至 各分线箱,用电设备由分线箱接电。 方案编制依据(施工现场临时用电安全技术规范)JGJ46-88 ,(建设工程施工现场供电安全规范) GB50194-93,(建筑施工安全检查标准) JGJ59-99 等相关施工用电技术规范标准。 三. 施工部署 1.现场临时供电采用 TN-S 方式,配电箱位于 1-2 号楼之间(其它楼号根据现场实际确 定,满足施工要求为准),分散供电,施工作业面用手提电箱供细部施工,以保 证供电可靠性。根据现场实际,选择配电线路的埋地及架设方式。 5%进行2. 现场供电采用铜芯橡套电缆,线径采用需要系数法进行计算,并按压降小于 校核。 3.配电箱、开关箱均采用标准配电箱,其要求符合(施工现场临时用电技术规范)的 要求。

项目施工临时用电方案(新)

施工临时用电安全专项方案 新建铁路浙江温州至福建铁路工程福建段第Ⅰ标段,起止里程为DK81+022~DK137+113,温福铁路(福建段)Ⅰ标段起自浙闽两省交接的分水关隧道(DK81+022),线路正线长56.09km,有隧道12座,合计长度38999米隧道占到整个标段长度的69.5%,正线桥梁16座,合计长度4691米。 用电线路以业主提供的永临结合电力线路为主,根据需要从就近的电力线自设变压器“T”接引入(与高压线路“T”接示电容量见表1),“T”接的用电线路针瓶采用PQ-20,悬瓶采用X-70,采用热镀锌横担,架空线路采用绝缘导线;35KV隔离开关采用GW5-40.5/630A,10KV避雷器采用HY5WS-17/50,接入的 250KVA及以下的变压器要装设低压计量,计量用互感器采用10P级。接地引下体采用不小于φ12圆钢或50×5的扁钢并做热镀锌处理。接地电阻R≤4Ω。施工配变要求采用DYn-11型接线变压器。 从“专网T接”的在“T”接点装设单极隔离开关;从“公网T接”的在“T”接点装设跌落保险。用电线路的杆号以主杆号的支1.2.3…为编号,横担安装方向以供电线路为电源侧,按规范安装。各工点建立变电站。 T”接示电容量表1

Ⅰ标段分为九个施工工区,二十一个T接点(见表2)。 表2

1.各工区用电线路中电器设备的选用如下: 1.1一工区施工地段根据需要设分水关隧道斜井、分水关隧道出口、南风山隧道进口三处配电所,T接贯岭变电站。 分水关隧道和南峰山隧道位于福建省福鼎市贯岭镇境内,南峰山隧道进口里程DK89+065,南峰山隧道出口里程DK90+645,隧道全长1580m。分水关隧道福建与浙江交界处里程DK81+022,分水关隧道斜井里程DK84+880,分水关隧道出口里程DK88+612,隧道全长7590m。 1.1.1了保障施工用电及安全工用电线路中电器设备的选用先确定隧道施工机具及照明用电量(见表3)选用合适的变压器(以分水关隧道斜井为例)保障施工需求: 用电量P=k(∑P a K 1 K 2 /Aη+∑P b K 1 ) =1.05×{[130×8×0.8×0.8+(330+80+77+80+40)×0.7× 0.8]/(0.88×0.75)+60×1} =1302.8(kVA) 同理,可得分水关隧道出口用电量: P=1092.7(kVA) 南峰山隧道进口用电量: P=998.5(kVA) 其中,k-电线路能力的损失(1.05~1.1)这里选用1.05; A-用电设备的功率因数(查功率因数表得); P a -用电设备总额定功率(见表3); P b -照明用电总量(见表3); η-电动机及其他动力用户的效率(0.83~0.88)这里选用0.88;K 2 -动力用户之负载系数(0.6~1.0)这里选用0.8; K 1 -同时用电系数,各类不同的用电设备有不同的同时用电系数(查各种电动设备同时使用系数表0.7);(用电设备功率见表3) 根据计算结果分水关隧道斜井选用全密封油浸电力变压器2台

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

临时用电安全专项方案

临时用电安全专项 方案

施工现场临时用电安全方案编制: 审核: 批准: 日期:

施工现场临时用电方案 1、临时用电编制依据: 1、根据现场勘察所取得的地形、建设方临时用电引入线的容 量、规格和引入点等; 2、根据施工组织设计确定的临时用电设备型号、数量、位置; 3、根据施工总的进度计划安排; 4、根据施工现场临时设施的布置; 5、根据国家颁布的《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46—)等技术文件; 2、线路布置的原则 1)根据电源的实际情况,确定电源的进线的路径及线路敷设方式,进线尽量选择现场用电负荷的中心或临时线路的中央。 本工程的进线由建设单位引入施工现场。(详施工总平面布置图); 2)确定变配电室的位置时应考虑到电气设备的安装、拆卸的搬运通道问题,进线与出线方便无障碍,尽量远离施工现场震动场所、周围无爆炸物品,并尽可能的避开用水设备; 3)总配电箱、分配电箱在设置时要选靠近电源的地方,分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的地方; 4)线路走向设计时应根据现场设备的布置、施工现场车辆、人

员流动、物料的堆放以及地下情况来确定线路的走向与敷设方法。本工程的线路应采用钢管穿线埋入地表下引至用电设备处; 配电线路的敷设与要求 a.线路走向原则 箱式变压器→总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备 配电室至开关箱间采用五芯电缆。 b.敷设方式 根据施工现场情况,为确保安全,由箱式变压器至总配电箱采用8米水泥电杆架设明线,明线用三根240平方毫米+二根120平方毫米的铝芯线架设,由总配电箱至分配电箱段电线与敷设方式采用电力电缆埋地敷设。电缆埋地敷设时,埋地深度不小于0.7m,并应在电缆上下各铺放不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。电缆在穿越道路易受损伤的场所及引出地面,从2m高度至地下0.2m处,应加设防护套管。 配电线路设计 本供电系统主要配电线路采用五芯电缆配线,采用放射式配线。 本供电系统采用TN—S接零保护系统,而且分别在总配电箱,塔吊及照明箱处做不少于三处重复接地。 接地与接地装置 重复接地不少于三处,重复接地点选在总配电箱处,电路末端,塔吊等处。

项目施工现场临时用电方案

施工现场临时用电方案 1、现场电源情况 作为施工用电源。施工用电主要设备电焊机、混凝土设备、安装设备和拆除设备。 2、临时用电管理小组人员职责 项目总工:1.对现场临时用电工程质量负有第一技术责任。具体负责组织相关人员编制《专题施工方案》,领导新技术、新材料、新工艺的引进和推广应用。 2.组织领导三大体系的培训、实施与监督考核。 3.负责审核项目物资计划及工程物资需用计划。 4.负责组织现场试验与抽样试验。 5.负责对项目部管理人员和施工人员安全交底。 安全、质量员:1.负责现场临时用电工程质量、安全检查与监督工作,监督和指导分包单位质量、安全体系的有效运行。 2.负责质量、安全事故的调查和分析,根据处理方案对质量、安 全的整改进行监督。 3.负责员工的入场教育、考核;负责安全防护措施的落实、防护 用品的检查与整改。 4.按GB/T28001-2001职业安全管理体系实施安全管理及监督。 5.现场消防设施的管理与检查,消防培训。 机电工长:1.具体负责现场临时用电施工的安排、管理工作。

2.负责组织施工技术保证资料的汇总及管理。 3.负责各专业施工班组的交叉、流水作业中用电的组织和协调工作。 4.主持机电施工各工序的自检、互检和交接检工作。 5.按照项目部的施工进度安排组织作业班组进行临时用电布置。 3、现场勘察及临时用电布置方案 根据施工现场场地位置,施工道路、拟建筑物的分布情况和机械设备的分布情况、市电供电源的位置情况,结合现有供配电器材和当前施工现场临电管理要求的标准,对本施工现场的临时用电规划提出下列方案。 4、供电线路采用系统选择 1.供电方式采用三相四线制TN-S系统。在总配电箱起点处与变压器的负荷端进行可靠接地,安装一组接地极。保护零线除必须在变压器下端总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的分电箱处,作重复接地,接地电阻不应大于10Ω。工作零线(N线)和保护零线(PE线)要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。按照规范要求,PE线截面选择根据相线截面而定。 2.供配电方式严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46执行,实行三级供电二级保护的原则,分别设置隔离、短路、漏电、过载保护。现场根据需要必须设置备用电源,以保证停电后现浇砼的

项目部临时用电方案设计

实用文档 中铁六局石济客专箱梁架设工程 临时用电方案 编制:__ 审核:__ 批准:__ 中铁六局石济项目部运架队 2014 年 5 月 20 日

目录 一.编制依据 (2) 二.适用围 (2) 三.目的 (2) 四.工程概况 (2) 五.施工临时用电布置方案 (2) 六.工程用电量情况及生活用电 (3) 七.临时用电施工部署 (3) 八.安全用电技术防护措施及防火要求 (4) 九.触电急救措施 (14) 十.接地与防雷 (15) 十一.现场电工岗位职责 (15)

一.编制依据 施工临时用电专项施工组织设计属于工程施工组织设计的一部分,其容遵循下列国家用电安全技术规标准。 GB50194—2014《建设工程施工现场供用电安全规》; JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规》; JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》; 二.适用围 本方案适用于石济铁路客运专线5标段箱梁架设工程。三.目的 为了保证项目部各项工程施工的正常进行,保证施工用电安全可靠,防止设备事故与人身事故的发生,制定本方案。 四.工程概况 新建至铁路客运专线站前工程sjz-5标段,里程围为DK162+863.42(含)~D2K331+636.49(不含),全长40.308公里,其中3.899公里路基与两特大桥相连,路基占全线总长10%。 设吴桥、两个运架队,采用跨线提梁、在梁面上运梁,架桥机架梁的方式施工,共计架设1078孔箱梁。 在本标段小里程方向DK175+922处设置吴桥制梁场,吴桥运架队共计架设箱梁586孔,其中32m箱梁552孔,24m箱梁32孔,20m箱梁2孔。箱梁架设顺序先方向后方向,需要通过4处连续梁,调头一次。

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

文昌管网临时用电专项方案(1)

文昌市清澜污水处理厂工程配套管网工程(机械顶) 临 时 用 电 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:十一冶建设集团有限责任公司 编制日期:二0一五年三月八日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、编制范围 (4) 四、编制思路 (4) 五、施工现场临时用电的原则 (4) 六、临时用电部置 (4) 七、施工用电负荷计算 (6) 八、工地安全用电措施 (10) 九、雨季临时用电措施 (11) 十、用电设、设施的安全管理 (11) 十一、小型构筑物施工用电方案 (12) 十二、绘制电气施工图 (13) 十三、防雷接地平面图 (13)

一、工程概况 (一)、工程名称:文昌市清澜污水处理厂工程配套管网工程) (二)、建设地点:文昌市清澜镇 (三)、建设单位:文昌市水务局 (四)、设计单位:天津市联合环保工程设计有限公司 (五)、《文昌市清澜污水处理厂工程配套管网工程顶管工作井及接收井基坑支护施工图设计》中国有色金属工业昆明勘察设计研究 施工图设计;工程编号:PROJECT No。 (六)、监理单位:海南航达工程建设监理有限公司 (七)、施工单位:十一治建设集团有限责任公司 (八)、本工程污水管道在地位于文昌市清澜镇境内。 1、本工程污水管网起讫井号: 2)、疏港大道:W1-33~W1-41为 761m。 3)、旅游大道:W2-1~W1-47为 305m;W1-47~W3-14为557m、W3-9-1~W3-9为105m。 4)、W5-2~W5-14为541m。 2、全线为(顶管)、线长2269m(支管不包括在内)。 二、编制依据 (一)、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。 (二)、《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 (三)、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 (四)、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业

工业厂房施工临时用电方案

淳科·工业厂房临电施工方案淳科·工业厂房工程施工临时用电 施 工 方 案 编制单位:成都市第六建筑工程有限公司 编制时间:二〇一〇年十一月

施工临时用电专项方案审批表

目录 1、工程概况-----------------------------------------------------2 2、编制依据------------------------------------------------------2 3、编制说明-----------------------------------------------------2 4、临电安全措施----------------------------------------------5 5、临电布置----------------------------------------------------12 6、施工技术要求----------------------------------------------13

一、工程概况: 淳科·工业厂房二期一标段工程位于成都市武侯区武侯科技园,交通便利。建筑面积为33000m2。由四川淳科实业有限责任公司开发,由四川华宇建筑工程设计有限公司。该厂房为框架结构,地下一层,地上十二层。 根据工程建设所需机械设备等用电要求和有关施工现场临时用电的有关规范要求,结合施工现场平面布置,采用220~380V三相五线制(TN-S)供电,采取三级配电二级漏电保护方式,用电设备遵循“一机、一闸、一箱、一保护”的安全用电原则。 施工现场临时用电电源由建设单位提供的箱变(400KV A)低压出线断路器引出,采用电缆沟配线方式(引下线部分采用穿阻燃塑料管。 从总配电箱AP分别引三路电源采用架空配线方式引至分配电箱AP1,从分配电箱引到末端开关箱(地沟配线或穿阻燃塑料管);最后接入用电设备。 二、编制依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88; 2、业主提供的总平面图及相关施工用电、用水引入点及要求; 3、总承包方及分包的施工用电、用水及其他相关要求; 4、现场实测所取得的一些相关技术数据与资料; 5、现行国家和地方有关标准、规范和文件等; 6、该工程施工组织设计。 三、编制说明: 1、施工用电:

项目部临时用电方案.docx

项目部临时用电方案 一、编制依据 1.既有施工图纸及周边电网情况。 2.现场平面布置。 3.为规范项目部临时用电的安全管理,保障项目部临时用电的安全,防止触电和电气火灾事故发生,根据中华人民共和国国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93)。 4.施工现场临时用电中的其它有关技术问题应严格遵守现行的国家标准、规范或规程规定: (GB 50055-93)、 《通用用电设备设计规范》 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)、 《低压配电设计规范》(GB 50054-95)、现场临时用电设备负荷和配置资料。 5.公司安全技术手册。 二、项目总体用电安排 项目部从附近电网接入办公生活用电,生活办公区用电设有总开关箱和分开关箱,配电箱、开关箱设置在干燥和通风及常温场所,严格按照三级配电两级保护的要求进行配电。分配电箱和开关箱必须设置漏电保护器,其中开关箱作为末级漏电保护,员工宿舍及办公室每排房屋实行单路控制,房内安装漏电保护器,做到一房一漏保,确保安全用电。实验室也采取专线专用制,保证用电安全和用电质量。所有电箱门锁完好,开关配件完好灵敏,配电箱做好防雨措施。严格按照JGJ59-99规范要求,执行“一机、一闸、一箱、一漏”。 三、安全用电管理 1.所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修,检查和维修人员必须是专业电工。 2.专业电工工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具,检查和维修配电箱和开关箱以及用电设备时必须将前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 3.总配电箱、分配电箱应配锁,配电箱和开关箱由专人负责。配电箱,开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派人员负责定期清扫。 4.室内配电线采用绝缘线,由塑料线槽包夹,灯具插座接线符合规范要求。 5.各种用电设备,灯具的相线由开关控制,严禁床上设开关。 6.加强日常和定期的维修工作,发现和消除隐患,建立维修记录。 7.加强对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,增强大家安全用电的意识;

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

项目部临时用电方案(标准版)

项目部临时用电方案(标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0672

项目部临时用电方案(标准版) 一、编制依据 1.既有施工图纸及周边电网情况。 2.现场平面布置。 3.为规范项目部临时用电的安全管理,保障项目部临时用电的安全,防止触电和电气火灾事故发生,根据中华人民共和国国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)。 4.施工现场临时用电中的其它有关技术问题应严格遵守现行的国家标准、规范或规程规定:《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《通用用电设备设计规范》(GB50055-93)、《低压配电设计规范》(GB50054-95)、现场临时用电设备负荷和配置资料。 5.公司安全技术手册。 二、项目总体用电安排

项目部从附近电网接入办公生活用电,生活办公区用电设有总开关箱和分开关箱,配电箱、开关箱设置在干燥和通风及常温场所,严格按照三级配电两级保护的要求进行配电。分配电箱和开关箱必须设置漏电保护器,其中开关箱作为末级漏电保护,员工宿舍及办公室每排房屋实行单路控制,房内安装漏电保护器,做到一房一漏保,确保安全用电。实验室也采取专线专用制,保证用电安全和用电质量。所有电箱门锁完好,开关配件完好灵敏,配电箱做好防雨措施。严格按照JGJ59-99规范要求,执行“一机、一闸、一箱、一漏”。 三、安全用电管理 1.所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修,检查和维修人员必须是专业电工。 2.专业电工工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具,检查和维修配电箱和开关箱以及用电设备时必须将前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 3.总配电箱、分配电箱应配锁,配电箱和开关箱由专人负责。

项目临时用电方案)

Xxx工程 施工临时用电方案 编制: 审核: 批准: xx股份有限公司 二O一四年四月

目录 第一章项目概况 (2) 第二章编制依据 (3) 第三章设计目的 (4) 第四章设计内容及步骤 (4) 第五章设计思路 (4) 第六章负荷计算及平面布置图 (5) 第七章施工现场临时用电安全技术措施 (9)

第一章项目概况 1.1 总体概况 1.1.1地理位置 xx工程位于广东省惠州市惠城区,金山河由吊鸡沥、横江沥组成;因其主要汇入金山湖,为与金山湖相匹配,经与有关部门商榷,将吊鸡沥、横江沥合并称为金山河;将吊鸡沥称为金山河主河道。 金山河发源于惠州西南面的激流坑,干流河长约10.39km,总控制集雨面积20.78km2。金山河自西向东流经古塘坳、七○三地质队、南山公园,在南山中学处分流,主流流经马庄、九惠药厂,汇入金山湖;横江沥向北流经麦地、下埔、滨江公园等商业繁华地带,经横江沥水闸汇入西枝江。金山河主要河段位于市中心城区,两岸为繁华的商业、经济及居住地带。 1.1.2工程主要建设内容: a.河道整治; b.桥梁工程; c.园林景观工程。 1.2 本标段的主要工作内容 A.河道整治工程部分: 1、xx河道整治工程,长2.41km; 2、金山电池厂前门处顶管工程,长259m; 3、金山电池厂后门处牵引管工程,长407m; B.桥梁工程: 1、军人医院正门交通桥(桩号J6+703); 2、军人医院后门交通桥(桩号J6+522); 3、金山电池厂交通桥(桩号J5+183); 4、农贸市场交通桥(桩号J4+951)等。 C.景观工程部分:

1、xx沿线新建景点,修建滨河休闲人行步道,滨河绿道等; 2、xx景观桥梁。 1.3气象情况 工程区高温、多雨、湿润,据惠阳站雨量资料统计,多年平均降雨量1713mm,多年平均蒸发量1228mm。4~9月是暴雨较为集中的季节,约占全年暴雨日数的88.7%。年气温变化不大,市区平均气温22℃,最热7月份平均气温28.3℃,最冷1月份平均气温13℃。市区平均风速2.4m/s,全年最多风向是东北偏北,东西风极少。历年最大风速平均值为14.33m/s,历年汛期(4~9月)最大风速平均值为14.96m/s。 1.4施工条件 工程一部分地处城区,征地拆迁工程量较大,施工中涉及的部门较多,联系、协调工作量较大。工程有一部分位于近郊,有未开发的山地、林地及沿河两岸有大量的闲置城市用地,可作为临时施工用地。 本工程从xx施工用电均可从市政电网接驳。 第二章编制依据 1、施工组织设计 2、《施工现场临时用电安全技术规范》 3、《简明施工计算手册》 4、《简明电工实用手册》 5、《低压配电设计规范》 6、《建筑工程施工现场供电安全规范》 7、《通用用电设备配电设计规范》 8、《供配电系统设计规范》 9、《建筑施工安全检查标准》 10、《漏电保护器安全和运行的要求》

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

项目临时用电方案

恒大金碧天下高层335~340# 临 时 用 电 案 省第筑工程公司 恒大项目部

二O一三年四月

施工现场临时用电专项施工案目录 第一章工程概况……………………………………………………………第二章临时施工用电案编制依据………………………………………第三章现场勘察及临时用电施工案的整体构想………………………第四章施工现场主要用电设备参数表…………………………………第五章负荷计算及变压器容量的复核……………………………………第六章临时用电缆(线)的选择……………………………………………第七章配电装置的设计……………………………………………………第八章配电室及线路敷设…………………………………………………第九章接地和防雷设计……………………………………………………第十章安全用电技术措施…………………………………………………第十一章电气防火措施………………………………………………………第十二章电气平面图、立面图、接线系统图………………………………第十三章施工临时用电应急预案……………………………………………

第一章工程概况 【恒大金碧天下五期高层335~340#主体及配套】工程是由恒大鑫丰(山)置业有限公司开发建设的住宅楼小区,位于省眉山市山县牧马镇莲花村。本工程总建筑面积约105300m2。地面下一层地下室,地上为二栋(335~337、338~340)三十二层住宅,为剪力墙结构。 第二章临时施工用电案编制依据 1、建设单位提供施工电源容量及位置。 2、本工程施工机具需用计划表及施工平面布置图。 3、《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005); 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 5、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 6、《建筑施工组织设计与施工规手册》; 7、《建筑工程施工现场供用电安全规》(GB50194-93); 8、现场勘察情况; 9、施工现场主要用电设备负荷和布置情况。 第三章现场勘察及临时用电施工案的整体构想 根据用电安全要求和业主的总体规划和指定位置,在进行施工现场总体平面布置时,分为生产区和生活办公区两大区域。施工临时用电也按生产区和生活办公区分别布置。生产区域设5个二级分配电箱,生活办公区设1个二级分配电箱。 1、本设计施工用电为变压器低压侧中性点直接接地的220/380V三相四线低压供电系统,由接地点再引起一根PE专用接零保护线,形成规要求的三相五线制(TN—S接零保护系统)。

工程临时用电施工方案

菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程 临时用电施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中国电子系统工程第二建设有限公 司

2013年10月 目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3用电布线情况 (3) 4 用电设备统计表 (6) 5 负荷计算书 (7) 6 防雷、接地 (11) 7 施工技术要点 (12) 8 安全用电管理制度 (15) 9 安全用电技术措施 (17) 10 电气防火措施 (18) 11 雨季临电维护技术措施 (19) 12 临时用电线路图 (19)

1 编制依据 1.1《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93 1.3《低压配电设计规范》GB50054-2011 1.4《通用用电设备配电设计规范》GB50052-95 1.5《建筑照明设计标准》GB50034-2004 1.6《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 1.7国家颁布的有关电气技术标准、法规和规程 1.8甲方提供的现场电源资料 1.9施工组织设计 2 工程概况 菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程位于无锡市吴都路以南、宏铭公司以东地块。本工程为钢筋混凝土框架结构,生产厂房及连廊为4层,建筑面积约31967.92m2,非机动车库为2层,建筑面积为1420.41m2,其总建筑面积为33388m2。 业主在施工现场提供了1台500KVA的变压器,供施工现场临时用电,其中200A 已用于临时设施。施工用电沿围墙内侧或施工道路架空或埋地敷设。施工用电分别由配电房引至加工车间、塔吊、施工现场及其它用电点。在配电房内设一级配电箱,塔吊、井架等各用电点设总二级配电箱,楼内各施工用电接口设三级配电箱。根据施工阶段的转换,用电线路也随用电设备的增加或减少而改变。现场布置塔吊2台。 3用电布线情况 3.1布线原则 1)从现场四周的变压器向配电房引入的电缆架空引入配电房。 2)由配电房引出至各用电点的电缆埋地或架空敷设。 3)遵循生产生活用电分路的原则。由总配电室引三相五线至各用电点。 4)现场系统按“三级配电三级保护”的原则进行配置。 5)现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行。 (2)供电方式及线路布局

相关文档