一、工程概况

1、地坪描述:在新建混凝土地面铺设2mm厚防静电环氧地坪面层;该防静电地面系统接地端与房内等电位接地端用4㎜2镀镍编织导线压接连接;门口地坪用金属装饰条固定。铺设面积约1000㎡。

2、计划工期:15天。

3、质量等级:优良。

4、

5、

二、

1

2

11台,

2

3

1

2)首层或地下室基层应设防水防潮隔离层。做法符合GB50209–2002《建筑地面工程施工质量验收规范》。

3)基层表面应平整,平整度应用2m直尺检查,并应符合下列规定:

A当防静电涂层厚度不小于5mm时,允许空隙不应大于4mm。

B当防静电涂层厚度小于5mm时,允许空隙不应大于2mm。

4)基层必须干燥。在深为20mm的厚度层内,含水率不应大于6%。当设计对含水率有特殊要求时,应按设计要求施工。

5)基层裂缝的处理,用切割机切成深度>10mm的V型槽,宜用环氧中涂石英砂浆刮平。弹性自流平型涂层,应用弹性中涂填平。

基层伸缩缝的处理同上,但应清理缝内的杂物,清理深度不小于10mm。

6)基层表面必须洁净。施工前,基层表面处理方法应符合下列规定:

A当采用装有金刚石磨盘的机动打磨设备或手持式打磨机具等打磨表面,将基层表面的浮灰、水泥渣及疏松部位清理干净;

B当采用喷砂或抛丸机时,应使基层形成均匀粗糟面;

C如有凹陷不平等缺陷,应使用腻子找平。当混凝土及木质基层上涂刮腻子时,应先涂刷底涂,表干后再刮腻子。经打磨、擦拭干净,然后在进行底涂的施工。

当正式施工时,必须清扫或工业吸尘器将基层表面清理干净。

7)已被油脂、化学药品污染的表面或改建、扩建工程中被侵蚀的疏松基层,应进行表面预处理,

A

B

1

2

理。

3

4

5

6

MV-04

7)局部贴装铜薄:用宽10㎜、厚0.05-0.08㎜的铜薄粘贴在中涂表面上,铜薄贴装位置应在距踢脚100mm处,每个房间贴装长度5m。与接地端4㎜2镀镍编织导线压接连接。

8)批涂和滚涂导电层:用导静电材料EB35在中涂上批涂一遍,本涂层距踢角50㎜处可不涂覆,用料是0.1㎏/㎡,涂层厚度约0.1㎜;经4小时干燥后再用该料滚涂一遍,用料量同上;检查本涂层的系统电阻,电阻值应为1×103—1×105Ω。

9)刮涂面层:用防静电自流平面漆ESS69掺少量滑石粉用刮刀批涂一遍,经过4-8小时干燥后,用齿形镘刀刮涂一遍。用料量ESS690.9㎏/㎡,涂层厚度0.8㎜。面层防静电系统电阻应为1.0×106-1.0×109Ω。

10)门口地坪安装饰条:用M8×80塑料胀栓固定铜装饰条。

三、施工质量保证措施

1、熟悉图纸及设计规范,组织有关人员学习研究施工图纸、操作规程及质量标准,做详细施工技术交底工作,建立技术资料档案。

2、对原料、半成品进行核对,确保规格、型号、数量及质量符合要求,并按质量规范核验。

3、在施工前应对各种材料进行现场打小样,验证原料、现场基础状况及气候条件,做好超前试验工作。

3、表面油污、杂物必须彻底清干净。

4、做好自检、互检、抽检相结合,确保施工过程各环节的质量。

5、每一道工序必须进行检验并合格。不合格不得进入下道工序。严格把关,严格执行质检员制度。

6、

7、

四、

1

2

3

4

靠。

5

6

器材。

7

8

1

2

3

部门的规定施工。

4、衣着整齐,服从安排。文明用语,文明施工。

5、施工人员必须在指定的路线上行走。

防静电环氧地坪施工方案

防静电环氧地坪施工 Anti-static Epoxy Self-leveling system 抗静电环氧自流平地面

The proposal :3mm Anti-static Epoxy Self-leveling system 方案: 3mm抗静电环氧自流平地面 Sikafloor?239EDF Antistatic epoxy self-leveling system 抗静电环氧自流平系统 Approx. 3 mm coating thickness 涂装厚度约 3 mm Sikafloor? 239EDF is a seamless, self-smoothing, flooring system based on advanced solvent-free epoxy system and selected graded fillers. The cured floor exhibits excellent electrostatically dissipative behavior. The smooth, impervious surface can be easily maintained in a hygienic condition. Sikafloor? 239EDF 是一种无接缝、自流平环氧系统,它以一种先进的无溶剂环氧树脂为基料,并采用专门级配的填充料。该地面具有优异的防静电性能,其表面形成光滑的无渗透的地面,易于保持卫生状态。 Performance 性能: ☆Electrostatically dissipative (Resistance to ground 106<R G<109 Ohm) 防静电性能(106<R G<109欧姆) ☆High level of aesthetics and easy to clean 高度美观,易清洗 ☆Comfort and care 舒适,安全 ☆Smooth and seamless 光滑,无缝

环氧地坪(1.5mm)施工方案

环氧地坪(2mm)施工方案(一)工艺流程 (二)具体施工方法 1、涂装方式 底涂层:滚涂、刷涂

找平层:批刮、抹涂 面涂层:滚涂、刷涂、喷涂 2、施工建议: 整体涂层系统涂装尤为重要,系统涂装中应严格遵循配套方案; 预地坪涂装前的水泥地面应保证强度和坚固程度。 基层平整度以及中层找平程度,会影响最终地坪平整度及面层效果。 3.施工工艺: (1)环氧树脂砂浆地坪工艺要求及材料配置 整体涂层厚度要求外观效果高级平整,丰满度高,色泽均一,美观度强,划线清晰整齐,具体工艺与材料配置如下: 1)地面基层打磨处理 地面除灰、修补、打磨,保证清洁干净; 2)底涂:环氧封固底漆 整体涂装1遍,环氧底漆为:(南亚128树脂) 3)中间增强层:环氧砂浆 整体批刮1-2遍,拌好的砂浆中环氧树脂为:(南亚128树脂) 4)面涂:环氧地坪面漆 面漆滚涂1-2遍,干膜厚度不得低于0.1-0.2mm,环氧面涂为:(南亚128树脂) (2)工艺要求 1)基层要求 1.1、要求基层干燥良好,ph值≤10,基层含水率≤10%。 1.2、要求基层坚固、总体平整、清洁,无起鼓、起砂、松动等现象。 2)环境要求 涂装环境与基面温度为5—35℃,环境湿度不大于75%,无粉尘及其它污染 (3)涂装工艺 1)基层检查 基层是地坪涂装的基础,基层的质量会直接影响涂装地坪的最终效果及使用寿命,所以基层检

查及处理在整个地坪涂装中至关重要。基层必须满足一定要求方可进行地坪涂装。基层地面的检验方法及标准如下: 2)基层处理 (a)目的 提供一定平整度和粗糙度,以提高地坪与基材的附着力。 (b)主要材料及机具 填缝剂、无尘打磨机、角磨机、吸尘器、铲刀等。 (c)施工方法 a)对符合基层要求的地面,使用打磨机配以适宜打磨片对地面进行整体打磨,重点对地面凸起部分进行打磨,以去除地面浮浆等黏结不牢物且打毛基面,然后将地面及边角清理干净。墙裙及防污染部位需做好防护。 b)特殊处理:

环氧树脂防静电地坪施工工艺

第一部分基面前期处理 1、前期工作 a.测量施工地坪的表面含水率,应小于8%; b.测量施工环境的空气湿度,应小于75%; c.测量施工环境温度,应大于0℃; d.测量施工地坪的平整度; 2、基层处理; a.清除地坪的水泥疙瘩及其它凸起物; b.清除原先地坪油污; c.清除原先地坪的潮湿部分; d.对原先地坪的空鼓起壳部分进行填补; e.对原先地坪开裂及有缺陷的孔洞进行修补; f.步骤完成后,进行无尘打磨处理。 第二部分产品介绍及施工步骤 sf-01 防静电自流平环氧地坪涂装系统 1、适用范围 电子厂、通讯、计算机、航天核电站、兵工厂、化学、粉体、有机溶济、瓦斯等一切需要抗静电的场所。 2、性能特点 a、拥有环氧地坪的所有优异性能; b、耐磨,耐腐蚀,附着力强; c、良好的导电性,不产生静电火花,不受时间、温度、湿度等影响; d、表面光洁平整; 3、技术指标

sf-01 防静电自流平环氧地坪涂装系统施工步骤 a.防静电底漆 用刮刀将防静电底漆满刮地坪;稍干后吸油量较大部分会有泛白现象,应补涂防静电底 漆 b.按设计铺设导电铜箔 待底漆干燥后,测量地坪电阻值,一般为10×104~105?,然后按一定间隔(500×500㎝)贴导电铜箔,形成田字形网状结构,以达到将电荷迅速向接地极传导的作用。完成后用PC27—1型数字式自动量程电阻表测量导电铜网的网构导电性,安装接地装置,使接地电阻小于10?; c.刮防静电砂浆第一遍 用防静电中涂、石英砂、滑石粉搅拌匀后,调成防静电环氧砂浆,用刮板满刮一遍,然 后对部分有缺陷孔洞进行点补; d.刮防静电砂浆第二遍 用防静电中涂、石英砂、滑石粉搅拌匀后,调成防静电环氧砂浆,用刮板满刮一遍,然 后对部分有缺陷孔洞进行点补; e.刮防静电腻子第一遍 用防静电中涂、固化剂、滑石粉搅拌均匀后,调成防静电环氧腻子,用刮板满刮一遍, 然后对部分有缺陷孔洞进行点补; f.无尘打磨 防静电腻子干燥后,用无尘打磨机整体打磨,彻底消除刀痕并吸尘; g.刮防静电腻子第二遍 用防静电中涂、固化剂、滑石粉搅拌均匀后,调成防静电环氧腻子,用刮板满刮一遍,

环氧地坪施工方案

环氧地坪施工 环氧地坪施工,是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆。 中文名 环氧地坪施工 外文名 epoxy flooring 目录

环氧地坪 环氧地坪也可称为环氧地面,是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆,结合特定地坪施工工艺,现场地面装饰施工而成的一类地坪;环氧地坪细分有环氧平涂地坪,环氧砂浆地坪,环氧树脂地坪,环氧自流平地坪,环氧防静电地坪,环氧防腐蚀地坪,环氧防滑地坪,环氧彩砂水磨石地坪等等。 环氧地坪从开始时用于功能性地坪:如防腐、耐磨、防滑,发展到通用的普通工业地坪;除了具有功能性的要求,还具有很好的装饰性的效果。在工业地坪获得广泛应用的基础上,随着人们生活水平的不断提高,现已在家庭装潢中得以推广应用。地坪漆已成为我国发展速度最快的产业之一,适用于各种场地,如:厂房,机房,仓库,实验室,病房,手术室,车间等。 环氧地坪具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性,颜色亮丽多样,清洁容易。它采用一次性涂覆工艺,不管有多大的面积,都不存在连接缝,而且还是一种无灰尘材料,具有附着力强,耐磨擦,硬度强等特点。 环氧地坪广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、航天基地、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、

化工厂、塑料加工厂、纺织厂、烟草厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场等表面涂装。已被国内众多的厂家所接受和使用。施工准备 原材料准备 环氧地坪材料准备:环氧底漆、环氧中涂、环氧面漆、腻子粉、石英砂、稀释剂 施工设备准备 施工设备准备:磨削机、打磨机、铣刨机、抛丸设备、吸尘器、扫把、搅拌机、称量、桶、滚筒、地坪漆(平口、圆口)镘刀、平底刮板。 环氧自流地坪漆在施工的时候有很多需要注意的地方,环氧自流平地坪漆的施工工法和选料并没有固定的标准,欧美、日本、韩国等各国的材料和施工习惯均有不同,在中国大陆这三种工法都有采用,但由于工程价格逐步降低,多层体系因其材料费用低在市场上占了主流。 一、二层涂装系统: 1、选用材料及特点:封闭底漆和无溶剂环氧自流平面涂、石英砂封闭底漆多选用无溶剂型,渗透性和封闭性好;而这种无溶剂环氧自流平面涂通常由环氧树脂、固化剂、颜色和助剂等组成,不含或少含填料,而在现场将甲乙混合后,还须再加一定比例和粒度的石英砂(粉)配成镘涂料浆,用锯齿刮板镘涂后,再用钉子辊筒辊压表面消泡和助流平。

防静电环氧地坪施工方案

精心整理 防静电环氧地坪施工方案 一、工程概况 1、地坪描述:在新建混凝土地面铺设2mm厚防静电环氧地坪面层;该防静电地面系统接地端与房内等电位接地端用4㎜2镀镍编织导线压接连接;门口地坪用金属装饰条固定。铺设面积约1000㎡。 2、计划工期:15天。 3、质量等级:优良。 4、 5、 二、 1 2 11台, 2 3 1 2)首层或地下室基层应设防水防潮隔离层。做法符合GB50209–2002《建筑地面工程施工质量验收规范》。 3)基层表面应平整,平整度应用2m直尺检查,并应符合下列规定: A当防静电涂层厚度不小于5mm时,允许空隙不应大于4mm。施工前,基层表面处理方法应符合下列规定: A当采用装有金刚石磨盘的机动打磨设备或手持式打磨机具等打磨表面,将基层表面的浮灰、水泥渣及疏松部位清理干净; B当采用喷砂或抛丸机时,应使基层形成均匀粗糟面; C如有凹陷不平等缺陷,应使用腻子找平。当混凝土及木质基层上涂刮腻子时,应先涂刷底涂,表干后再刮腻子。经打磨、擦拭干净,然后在进行底涂的施工。 当正式施工时,必须清扫或工业吸尘器将基层表面清理干净。 7)已被油脂、化学药品污染的表面或改建、扩建工程中被侵蚀的疏松基层,应进行表面预处理, A B 1 2 理。 3 4 5 6 MV-04 7)局部贴装铜薄:用宽10㎜、厚0.05-0.08㎜的铜薄粘贴在中涂表面上,铜薄贴装位置应在距踢脚100mm处,每个房间贴装长度5m。环氧地坪施工方案 一、适用场所 机械加工厂、食品、仓库、停车场等需要重载、或基面粉光强度较差之涂装地面二、产品特性 注:以上技术参数均为实验室标准环境下制样测试所得,仅供参考 四、主要施工步骤 Ⅰ.使用材料说明 底涂材料:主成份:环氧树脂 中涂材料:主成份:环氧树脂 硬骨材料:主成份:石英粉、石英砂 配比:依使用情况与中涂材料配合比例 面涂材料:主成份:环氧树脂

配比:主剂:固化剂=5.0:1.0 Ⅱ.材料使用及混合 1.搅拌场所必须预先用塑料布铺设,以确保施工现场环境的清洁及施工品质。 2.搅拌使用的容器一般为20升的圆形桶。 3.材料开封后倒入拌料容器,固化剂应预先倒入桶内,再次倒入主剂并同时使用搅拌机充分混合。 4.混合搅拌时搅拌剂应缓慢移动,使材料搅拌均匀,时间约3-5分钟。 5.完成树脂材料混合后,依照施工骨料混合比例慢速添加并充分搅拌。 6.已打开包装但未使用的主剂和固化剂必须密封保存并严禁使用烟火。 7.材料搅拌区及存放区必须严禁烟火并加以警示。 8.骨料等材料存放区需保持干燥并架高存放。 9.各项材料主剂及固化剂需加以严格分类,不可混合交叉使用。 10.如水分浸湿骨料,绝对不可使用。 Ⅲ.施工说明 1.素地处理:(处理前精密设备或产品需要转移或保护) ①清除表面浮浆;残留旧漆面 ②地面凸出物用砂盘机或刮铲磨平铲平; ③地面油污部分,用凿子去除然后用树脂砂浆找平,地面裂缝需预先用树脂材料补平; ④对于松散水泥部分可根据需要使用喷砂机处理; ⑤排水口及固定设施与待施工区域交接部分须预先做好防护措施; ⑥施工前地面含水率需在6%以下,并保持干燥; ⑦使用打磨机处理: a. 使用打磨机前应计划好施工路线及相关电源连接设施; b. 电源使用220V电压,使用功率在7KW以内; c. 操作人员严格按照打磨机的使用说明及安全注意事项操作; d. 打磨效果以达到施工要求的素地为原则; ⑧处理时需注意施工时所造成的粉尘污染,必要时需管制作业人员; ⑨地处理完成后需严格管制进出人员,非工作人员严禁进入管制区域。 2.底涂层的施工: ①施工前需计算材料使用量,依照施工方向及区域选定材料搅拌区和材料配置;

防静电型环氧地坪施工工艺(20201009133718)

防静电型环氧地坪施工工艺 一、性能特点 防静电型环氧地坪是指经过多道涂装,形成1mm-3mm的环氧地坪涂层系统。产品抗静电效力持久,平坦无缝、耐磨耐压、耐酸耐碱、防水耐油,抗冲击力强,抗化学药品、防潮止滑。适用于电子、微电子、通讯、计算机、精密仪器、纺织、印刷、粉体、化学、有机溶剂、瓦斯等一切需防静电场所。 二、基层检查 基层是地坪涂装的基础,基层的质量会直接影响涂装地坪的最终效果及使用寿命, 所以基层检查及处理在整个地坪涂装中至关重要。基层必须满足一定要求方可进行地坪涂装。基层地面的检验方法及标准如下: 表面发黑,说明基层过湿,不宜施工 三、基层处理 1目的 提供一定平整度和粗糙度,以提高地坪与基材的附着力 2主要材料及机具

填缝剂D341ABC 、无尘打磨机、角磨机、吸尘器、铲刀等。 3 施工方法(1)对符合基层要求的地面,使用打磨机配以适宜打磨片对地面进行整体打磨,重点对地面凸起部分进行打磨,以去除地面浮浆等黏结不牢物且打毛基面,然后用吸尘器将地面及边角清理干净。墙裙及防污染部位需做好防护。 (2)特殊处理:如含水率过高,应通风干燥或采取防水处理,局部可采取烘干方式;将地面空鼓及起壳处凿开去除,打磨清理干净后重新浇筑水泥砂浆或用D341ABC 补平; 裂缝的处理是使用地缝切割机或角磨机将裂缝切割成V 型槽,切割后地缝的宽度及深度要不小于60mm,将槽内清理干净后,与地面分割缝一起填充D341ABC填缝剂,必要时辅以100mm 宽耐碱网格布,注意做好边缘防护;地面如有油污类杂质,需用溶剂或机械方法清理干净;与地面有直接接触的底层基层必须做好防水、防潮处理;对于水磨石、瓷砖、大理石等石材的光滑致密基面,应用打磨机或角磨机进行整体打毛以获得均一粗糙的表面;对损坏的混凝土表面修补或找平时应按GB 50212 国家标准要求进行,即当采用细石混凝土找平时,强度等级不应小于C20,厚度不应小于30mm;当施工过程不宜进行上述操作时,可采用环氧树脂砂浆找平;由于水泥标号不够、砂浆配比不合理或是养护不好造成地面强度差,表面松散。应清除后重新浇筑混凝土。 四、封闭底漆施工 1 目的 增强基层强度,抗碱,提高表面附着力。 2 主要材料及机具 环氧地坪专用底漆(D300AB);便携式搅拌器、钢质刮片、橡胶刮片、辊筒等。 3 施工方法 按规定比例将D300AB 两组分充分搅拌均匀,熟化20 分钟后,采用辊涂或刮涂的方式涂装底漆1?2道,边角等形状复杂的部位宜采用刷涂。要求涂布均匀、完整,使底涂充分浸润混凝土,不应有漏涂和堆积等现象。 五、环氧砂浆层施工 1 目的找平地面,提高地坪涂层强度,增强地坪的耐磨性与抗压性。 2 主要材料及机具

防静电环氧地坪施工方案

防静电环氧地坪施工方案 一、工程概况 1、地坪描述:在新建混凝土地面铺设2mm厚防静电环氧地坪面层;该防静电地面系统接地端与房内等电位接地端用4㎜2镀镍编织导线压接连接;门口地坪用金属装饰条固定。铺设面积约1000㎡。 2、计划工期:15天。 3、质量等级:优良。 4、安全目标:确保无重大工伤事故。 5、技术规范: 参照规范: GB50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》 SJ/T11294-2003《防静电地坪涂料通用规范》 SJ/T31469-2002《防静电地面施工及验收规范》 SJ/T10694-2000《电子产品制造防静电系统检测方法》 二、地坪施工组织方案及工艺技术方法 1、施工流程 施工准备接地引出导线预装基层地面打磨清理基层地面修补找 平房间门墙踢脚保护滚涂底涂批中涂加强支撑层 局部贴装铜薄批涂和滚涂导电层刮涂面层门口地坪安装饰条清理交验。 2、施工组织:

1)机具:地面打磨处理机1台,手持打磨机1台,吸尘器1台,手持搅拌1台,50㎏台秤1台,通用机具若干。 2)人员:领队1名,操作工5名。 3、施工工艺技术方法: (一)对基层地面技术要求及处理方法: 1)混凝土基层,必须坚固、密实、平整;强度必须检测并应符合设计要求;不应有起砂、空鼓、麻面等现象。 2)首层或地下室基层应设防水防潮隔离层。做法符合GB 50209 – 2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》。 3)基层表面应平整,平整度应用2m直尺检查,并应符合下列规定: A 当防静电涂层厚度不小于5mm时,允许空隙不应大于4mm。施工前,基层表面处理方法应符合下列规定: A当采用装有金刚石磨盘的机动打磨设备或手持式打磨机具等打磨表面,将基层表面的浮灰、水泥渣及疏松部位清理干净; B当采用喷砂或抛丸机时,应使基层形成均匀粗糟面; C 如有凹陷不平等缺陷,应使用腻子找平。当混凝土及木质基层上涂刮腻子时,应先涂刷底涂,表干后再刮腻子。经打磨、擦拭干净,然后在进行底涂的施工。当正式施工时,必须清扫或工业吸尘器将基层表面清理干净。

防静电环氧地面

一、防静电环氧地坪地坪特点 1、表面无缝涂装、无尘、耐磨、抗渗透,耐酸碱,抗重压、易洁性好。 2、中层施工厚度能对基面的不平整状况能作局部修平,保证完成面有较好的平整度,提高使用性、美观性。 3、防静电地坪最主要目的为有效消除地坪所产生之静电,将生产过程中产生的静电通过防静电地面涂层导入接地系统而迅速排除,以避免静电积累对人体和产品产生危害或引起压爆。 二、防静电环氧地坪主要施工流程 施工准备→基面打磨→清洁、检查基底→环氧底涂涂装→环氧树脂砂浆层涂装→导电铜箔铺设→防静电环氧地面面涂涂装→清理维护、地坪养护 三、防静电环氧地坪施工方法: 1、基面清理 用机动打磨机磨粗基面的同时,再用手动打磨机清除需要彻底清理的基面 2、清洁、检查基底 对基面吸尘干净后,检查基底有无裂缝、空壳,如有,则须深层切割清理后用环氧树脂砂浆填补。由于环氧树脂不容水,所以在处理过程中只能进行干处理,清理时不可野蛮敲打,以免敲松边上的基层。 3、环氧砂浆层涂装 在进行基底处理的同时,可进行环氧底涂涂装,施工配料时要注

意施工进度与用料的平衡,不可一次开料过多,保证材料在涂装时仍符合可使用时间,在胶化前被涂刷完,让材料保持良好的渗透性,保证粘接性能。在底涂固化后,首先用环氧中涂配石英砂镘刮环氧石英砂浆一遍,以增加整个漆膜的厚度加强漆膜的抗压、抗冲击等物理性能;视设计要求镘刮环氧砂浆数道;砂浆层固化后,再用环氧中涂配80-100目石英砂低幔一道后刮环氧批土,封闭砂眼和气孔 4、导电铜网铺装 采用10mm × 0.02mm的自粘铜膜根据现场间隔情况,按约2m × 2m的跨距铺装成网状结构,也可以先围绕现场一圈铺装铜膜,然后再在中心点向四边铺装,形成田字形网状结构,以达到将电荷迅速向接地极传导的作用。 5、防静电环氧中涂涂装 在铺完铜箔后,用防静电中涂刮抗静电腻子2道,加强铜箔的粘接力。打磨腻子并吸尘干净后,用PC—4型数字式自动量程电阻表测量成型涂层的导电性,表面、体积电阻平均值:104~107Ω。6、防静电环氧面涂涂装 打磨中涂层,在确保基面被完全封闭的情况下,按设计要求施工防静电环氧树脂自流平面涂,施工时将面涂材料搅拌均匀后镘刮施工。 涂装施工的环境要求:施工基面应保持干净、干燥,无其他工程施工交叉作业,室内空气相对湿度宜小于85%,当湿度过大时应停止施工。

环氧地坪施工方案

环氧地坪施工方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

普通环氧地坪施工方案 一、工程概况 1、地坪描述:在新建混凝土地面铺设2mm厚环氧自流平地坪面层 2、计划工期:15天。 3、质量等级:优良。 4、安全目标:确保无重大工伤事故。 5、技术规范: 参照规范: GB50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》 二、地坪施工组织方案及工艺技术方法 1、施工流程 施工准备 ----基层地面打磨清理 ----- 基层地面修补找平---- 滚涂底涂 ---- 批中涂加强支撑层---- 刮涂面层---- 清理交验。 2、施工组织: 1)机具:地面打磨处理机1台,手持打磨机1台,吸尘器1台,手持搅拌1台,50㎏台秤1台,通用机具若干。 2)人员:领队1名,操作工5-10名。当混凝土及木质基层上涂刮腻子时,应先 涂刷底涂,表干后再刮腻子。经打磨、擦拭干净,然后在进行底涂的施工。 当正式施工时,必须清扫或工业吸尘器将基层表面清理干净。 7)已被油脂、化学药品污染的表面或改建、扩建工程中被侵蚀的疏松基层,应进行表面预处理,宜采用下列处理方法: A 被油脂、化学药品污染的表面,可使用溶剂、洗涤剂、碱液洗涤或用火烤、蒸汽吹 洗等方法处理,但不得损坏基层;

防静电环氧地坪静电指标的检测

防静电环氧地坪静电指标的检测 关键词:防静电、表面电阻、体积电阻、系统接地电阻 随着防静电涂料技术的进步,采用防静电地坪涂料涂装混凝土或水泥地面,来获得防止静电产生的方法越来越得到广泛应用。防静电环氧地坪具有表面平整美观、整体无缝、易清洁、易维修、防静电效果长期持久有效、造价低等特点,可以广泛的适用于电子电器制造厂车间、仓库,微机房,电气控制室,印刷厂,纺织厂等一切需防静电或防爆场所地面的涂装。 一般来讲,涂膜表面电阻值在1.0×1010以下即可消除积累在涂膜表面的静电荷,根据美国材料与试验协会标准(ASTM F150-98)的规定将电阻值在2.5 X 104Ω-1.0 X 106Ω的地板称为导电地板;而将电阻值为1X 106Ω-1.0 X 109Ω的地板称为静电耗散型地板,都可以防止静电荷的积累。 在防静电地坪涂层体系中,一般设计为渗透导电底漆层、接地铜箔网络、导电中涂找平层、导电批土层和防静电面层的五层结构。渗透导电底漆层的涂料应选用渗透性强的导电底漆,不能片面追求封闭性,以避免涂层起壳;接地铜箔网络要使用平底塑胶刮板压实自粘铜箔,以防止空鼓的产生;导电中涂找平层,在施工时,一定要注意最终表面的光滑性和平整度;导电批土层,在施工时,一定要注意不能漏涂,从而影响面层的系统电阻;因此在施工时,以刮批二道为宜。 目前的防静电地坪涂料大都是静电耗散型,容易疏导静电荷。而对防静电环氧地坪而言,静电电场的能量达到一定程度后,击穿其间介质而进行放电会对某些精密的电子元器件造成损害,所以在防静电环氧地坪做好后,首先要考虑到的是涂层的防静电指标。而主要的几项指标包括: A、表面电阻(阻值符合在1.0X105Ω-1.0X109Ω)—在一给定的通电时间之后,施加于材料表面上的标准电极之间的直流电压对于电极之间的电流的比值,在电极上可能的极化现象忽略不计。 B、系统电阻(阻值符合在5.0X104Ω-1.0X109Ω)—被测物体测试表面与被测物体接地点之间电阻总和。 C、系统接地电阻(阻值≤10Ω)—电流由接地系统流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限大远处的大地电阻。 一、表面电阻的检测: (1)检测器具: 数字兆欧表:检测电压为100∨,量程1.0×105~1.0×1012欧,精度等级不得低于2.5级;标准电极:2只, 铜制,表面镀铬,圆柱型,直径为63.5mm,重量2270g;与兆欧表配套使用,用与测试防静电地面的表面电阻,采用导电橡胶做为电极垫片(体积电阻<1.0×103欧)。 (2)环境要求:检测要尽可能地在温度为23±8℃,湿度为50±5%的环境(保持此环境24小时)下进行。 (3)检测方法: 防静电环氧地板在验收测量前,应用洁净的纱布将表面擦干净,严重玷污的应用中性液清洗干净,然后将室内空调打开,保持一定温度连续开上2—3天,在规定的温湿度条件下测量。在放置电极前先用软布条插去地表面所有尘物,电极表面在放置前要用干净的软布条粘上异丙醇不少于70%的水插试干净,晾干。将兆欧表的正极与地相连,将负极放在地板表面, 施加电压后5秒钟或数字稳定后读数,其中电极处于的位置要在离边沿

砂浆型环氧地坪施工方案

砂浆型环氧地坪施工方案 一、涂料系统确定及产品性能(一)环氧地坪涂料的产品控制 1、公司严格按ISO9001:2000品质管理系统要求生产和控制产品质量,确保所有产品的性能和质量稳定。2、主要的原材料采购均来自大公司,性能稳定,品质优异。(1)环氧树脂采用日本进口液态环氧树脂。(2)固化剂采用美国气体化工公司(AIR PRODUCTS)或亨斯迈先进材料有限公司(HUNTSMAN)的无溶剂型固化剂。 3、产品的耐候性及保色性优异。4、产品符合国家环保涂料有机物(VOC)检测要求。 5、具有抑菌作用。(二)选用的涂料型号选择 1、底漆耐碱性,具渗透性,能深层锚固在混泥土基面,黏结性强。 2、中涂流平性佳,对基面能起修平作用,提高机械性能,抵御表面作业时带来的荷重与冲击破坏。 3、面涂作为装饰面层,涂膜具有相当的硬度,良好的机械性能。(三)基面地坪(地面)和环境要求 1、基础地面要求:① 地面含水率:测量基面潮湿度,因为水泥基面只有在其潮湿度小于8%的程度时才能施工涂层,所以潮湿度的测量尤为重要。确定上升潮湿度的最佳方法是“橡皮垫实验”。(将至少1m×1m的聚乙烯薄膜用胶带粘在混凝土面上)要至少24小时后才能拿开。这样就确定了冷凝水的数量。② 工业地板的抗压强度不应低于25N/mm2(3500psi),为满足某些承重要求,还可能需要更高的强度,保证厚度在20cm以上,地面的粗糙度为铁板光0.8-1.6;③ 地面平整度:水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。在任意2㎡内,平整度不得大于2mm;④ 地面无缺陷:要求水泥基面牢固、结实、不起壳,杜绝砂浆起壳现象,最好混凝土层与砂浆找平层一起浇注;如果先捣混凝土层,则要求砂层浆的厚度不低于4cm,叉车道则要求更厚一些。 2、环境要求:① 避免交叉施工,闲人莫入施工现场,以防损坏地面;② 施工时室内温度在10℃以上,雨天、潮湿天不宜施工,低于10℃不宜施工或禁止施工; ③ 为确保施工时室内温差变化小,且避免沙尘、杂物、飞虫进入成污染物,施工必须在建筑物的门窗安装完毕后进行;④ 施工完毕固化后,应清洁干净,严格做好保养。二、主要的施工流程 施工准备 基面清理 清洁、检查基底 环氧树脂底涂涂装一遍 环氧砂浆二遍 环氧中涂涂装一遍 环氧面涂二遍 清理维护、地坪养护 三、施工工序及配合事项 (一)、施工工序 1)对地坪基面进行彻底打磨处理(真空吸尘,属无尘打磨),去除浮浆和不结实的混凝土表面层,以保证经久耐用,同时提高了基面的平整度,进行涂层施工后外观更显漂亮,这对环氧涂层的外观和耐用牢度起关键作用。2)进行底涂层施工:A)先确认混凝土刨平,无残渣、污迹,再检查:① 基面含水率低于8%、PH值小于9;② 空气相对湿度低于85%;③ 地面再检出不结实部分应去除,然后修补平整;④ 地面空鼓的地方应先切割,再用环氧砂浆补平。使地面

环氧地坪漆施工方法

环氧地坪漆施工方法

目录 一、编制依据 (2) 二、施工安排 (2) 三、环氧自流平地坪漆构造设计 (2) 四、施工准备 (2) 五、施工工艺流程及操作要点 (5) 六、质量标准 (11) 七、成品保护措施 (11) 八、安全保证措施及文明施工 (11)

一、依据 1、环氧树脂自流平地面工程技术规程GB/T50589-2010。 2、JGJT175-2009 自流平地面工程技术规程。 3、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 4、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2015 5、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 二、施工安排 1、施工现场安排:根据现场施工条件,按顺序依次施工,施工完一个区域,再进行下一个区域施工。 2、根据面层面积确定详细的材料使用计划,按进度要求及现场实际情

况提报物资计划,做到材料分批进场分批领用,做好材料防潮防晒措施。 3、劳动力安排:根据现场实际情况及进度计划的顺利完成,具体劳动力安排如下: 三、环氧地坪漆及水泥自流平构造设计 1、环氧地坪涂层应包括底涂层、中涂层和面涂层。各层厚度见下表: 四、施工准备 1、施工前准备工作: (1)对待施工基面进行强度、平整度的检查,以确定底涂用量及是否需要补强处理; (2)选取约1m2有代表性的基面试验底涂的施工性能及实际用量; (3)丈量实际施工面积、计算每种材料用量控制范围是否超过备料量,如果备料量不够则及时补足; (4)划分施工区域、封闭现场,做好人流、物流的分流控制计划措施,充分考虑施工时对环境设施的影响,特别是门把手、通风口、消防装置等;

环氧地坪施工方案及报价

精心整理 环氧地坪 编制单位:安徽美地地坪工程技术有限公司 联系人:钟明 手机: 一、 1 流平剂、 )生产2、特点 能以及耐水性能,易于清洁,有多种色彩外观可供选择。 3、素地处理: 对原地面进行专业机械刨除及打磨处理,对起砂部分打磨铲除,清扫浮尘,再采用磨面机械处理水泥地基面,使地面平整、无脱落、无粉化等情况。打磨处理施工结束后,依据地面情况对于含水率进行测试,可采用地坪测湿仪或依据专业人员的经验,将一块

2m*2m的完整薄膜平铺在地面上,薄膜底部置干燥纸,四周密封。72小时后,取出干燥纸,若可点燃则可施工;不可点燃或断续则不可施工。对于含水率高的地面一般可采用高压火枪喷烤地面或用水性环氧底漆处理地面。油层薄的可用稀释剂先进行清洗,油层厚的地面则采用水泥自流平打底方案处理。 4、环氧渗透底漆施工: A、 B 5 对于地面开裂处,须进行多次修复,以保证整体的一致性和环氧地坪的抗拉性,保证施工后表面没有明显裂纹显现。 注:对于施工后地面平整度较差处需进行多次小范围修补,以保证整体的平整性。 6、环氧涂刷面漆施工

按照环氧树脂地坪漆的配比要求,先将主剂搅拌均匀,然后将硬化剂向装有主剂的桶中央倒入,避免材料混合不均匀。充分搅拌均匀后,间隔15分钟后,让其充分反应、熟化,再用专用地坪滚筒整体涂布施工。施工时如发现砂粒杂质立即除去,搅拌桶内涂料若呈现硬化状态时,必须停止使用并随时更换搅拌桶。施工过程中注意滚涂印痕的处理。 7、漆面保护: 8 不得随地乱扔乱放。 9、环氧地坪结构示意图:

1、主要原材料 环氧树脂:选用台湾南亚(NPEL-128)生产的双酚A液态环氧树脂。 固化剂:选用美国气体化工公司(AIRPRODUCTS)生产的无溶剂高性能环氧固化剂; 助剂:选用德国毕克公司(BYK)和德国迪高公司(DEGO)生产的系列消泡剂、流平剂、润湿分散剂、表面改善剂;

防静电型环氧地坪施工工艺

防静电型环氧地坪施工工艺 、性能特点 防静电型环氧地坪是指经过多道涂装,形成1mm-3mm的环氧地坪涂层系统。产品 抗静电效力持久,平坦无缝、耐磨耐压、耐酸耐碱、防水耐油,抗冲击力强,抗化学药品、防潮止滑。适用于电子、微电子、通讯、计算机、精密仪器、纺织、印刷、粉体、化学、有机溶剂、瓦斯等一切需防静电场所。 、基层检查 基层是地坪涂装的基础,基层的质量会直接影响涂装地坪的最终效果及使用寿命, 所以基层检查及处理在整个地坪涂装中至关重要。基层必须满足一定要求方可进行地坪 三、基层处理 1目的 提供一定平整度和粗糙度,以提高地坪与基材的附着力。 2主要材料及机具

填缝剂D341ABC 、无尘打磨机、角磨机、吸尘器、铲刀等。 3施工方法 1)对符合基层要求的地面,使用打磨机配以适宜打磨片对地面进行整体打磨,重点 对地面凸起部分进行打磨,以去除地面浮浆等黏结不牢物且打毛基面,然后用吸尘器将地面及边角清理干净。墙裙及防污染部位需做好防护。 2)特殊处理: 如含水率过高,应通风干燥或采取防水处理,局部可采取烘干方式; D341ABC 将地面空鼓及起壳处凿开去除,打磨清理干净后重新浇筑水泥砂浆或用 补平; 裂缝的处理是使用地缝切割机或角磨机将裂缝切割成V 型槽,切割后地缝的宽度及 深度要不小于60mm,将槽内清理干净后,与地面分割缝一起填充D341ABC填缝 剂,必要时辅以100mm 宽耐碱网格布,注意做好边缘防护; 地面如有油污类杂质,需用溶剂或机械方法清理干净; 与地面有直接接触的底层基层必须做好防水、防潮处理; 对于水磨石、瓷砖、大理石等石材的光滑致密基面,应用打磨机或角磨机进行整体 打毛以获得均一粗糙的表面; 对损坏的混凝土表面修补或找平时应按GB 50212国家标准要求进行,即当采用细 石混凝土找平时,强度等级不应小于C20,厚度不应小于30mm;当施工过程不宜 进行上述操作时,可采用环氧树脂砂浆找平; 由于水泥标号不够、砂浆配比不合理或是养护不好造成地面强度差,表面松散。应 清除后重新浇筑混凝土。 四、封闭底漆施工 1目的增强基层强度,抗碱,提高表面附着力。 2主要材料及机具环氧地坪专用底漆(D300AB );便携式搅拌器、钢质刮片、橡胶刮片、辊筒等。 3施工方法 按规定比例将D300AB 两组分充分搅拌均匀,熟化20 分钟后,采用辊涂或刮涂的方式涂装底漆1?2道,边角等形状复杂的部位宜采用刷涂。要求涂布均匀、完整,使底涂充分浸润混凝土,不应有漏涂和堆积等现象。 五、环氧砂浆层施工

环氧砂浆地坪施工方案

目录 一.编制依据 (1) 二.工程概况 (1) 2.1各方主体 (1) 2.2工程概况 (1) 三.施工部署及准备 (2) 3.1施工部署 (2) 3.1.1施工内容 (2) 3.1.2材料选择 (4) 3.1.3进度计划 (4) 3.2技术准备 (4) 3.3现场准备 (4) 3.4人员机具准备 (5) 3.4.1人员计划安排 (5) 3.4.2主要机具准备 (5) 四.主要施工方法 (6) 4.1环氧砂浆地坪施工工艺 (6) 4.1.1工艺流程 (6) 4.1.2施工方法 (6) 4.2环氧自流平地坪施工工艺 (8) 4.2.1工艺流程 (8) 4.2.2施工方法 (9)

五.施工质量要求 (9) 六.施工质量保证措施 (10) 6.1施工工艺控制 (10) 6.2工程材料控制 (11) 6.3施工过程控制 (11) 七、成品保护措施 (12) 八、安全文明施工及环保措施 (12)

一.编制依据 (1)施工图纸 (2)国家规范、行业及地方标准 (3)本工程《施工组织设计》 (4)工程洽商(技术核定单)编号:2014-07、2014-08 二.工程概况 2.1各方主体 建设单位:呼和浩特市城发投资经营有限责任公司 设计单位:中南建筑设计院股份有限公司 施工单位:中铁十六局集团有限公司 监理单位:内蒙古瑞博工程项目管理咨询有限公司 监督单位:呼和浩特建设工程质量监督站 2.2工程概况 呼和浩特国家公路运输枢纽汽车客运东枢纽站工程位于呼和浩特市新城区,东接火车东客站北广场,西至万通路,北起车站北街,南邻铁路用地边线,总用地面积83773.458㎡,主要有综合站务楼、生产服务大楼和室

环氧地坪漆施工方案

工程名称 地坪漆 及交通组织专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 公司名称 项目名称

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 2.1设计施工内容 (2) 2.2设计原则 (2) 2.3施工前基层要求 (3) 三、施工安排 (3) 3.1施工架构 (3) 3.2施工组织 (3) 3.3施工工艺流程 (3) 3.4施工机具的准备 (4) 四、环氧树脂地坪施工工艺 (4) 4.1环氧地坪要求 (4) 4.2性能优点及技术指标 (4) 4.3环氧树脂施工工艺 (5) 五、详细节点施工工艺与注意事项 (6) 5.1移动缝、伸缩缝、柱四周处理方法 (6) 5.2注意事项 (6) 六、交通组织设计 (6) 6.1交通标线 (6) 6.2金属构件 (7) 七、质量管理 (9) 7.1质量管理流程 (9) 7.2质量的管理措施 (10) 八、文明施工保证措施 (10) 8.1对环境因素的控制 (10) 8.2消防措施 (11) 8.3安全保证措施 (11) 九、停车场交通设施平面图(附) (12)

一、编制依据 1 设计图纸与甲方提供设计资料 2 《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1025-2006 3 《建筑地面设计规范》GB50037-963 4 《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-2002 5 《道路交通标志和标线》GB5768-1999 二、工程概况 ×××××××××××××××××××××× 建设单位: 代开发单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 工程范围: 按照国家《道路交通标志和标线》(GB5768-1999)的设计规范要求和设计院提供电子版平面图为依据进行合理设计,方便停车场能有效达到车辆停放安全有序、车流顺畅自如、便于管理、控制及业务车位安全、方便。 2.1设计施工内容 1.停车场划线环氧标线漆; 2.橡胶安全防护; 3.金属构件; 4.指示标牌; 5.通道、停车位环氧地坪漆 2.2设计原则 1.保证每个停车位都能顺畅自如的停放一辆车; 2.所有交通标志标线都能符合相关规定; 3.在遇到紧急事件后,所有车辆能最快速离开车库; 4.车辆进入车库后,利用车库各循环通道。车辆可到达车库任何一个角落。受地下车库光线及结构影响,车辆行驶方向主要以单向循环为原则,在通道宽度达到6米以上且有必要的情况才设计结构双向行驶; 5.在车辆主要交叉路口,为避免车辆超速行驶,发生意外,提前使用减速路拱强制车辆减速,在交叉处安装180度反光镜,使车主的视野更宽阔,提前预知两侧通道的情况; 6.在一些需要加强保护的设施前安装反光防护桩,如通道边的消防栓。

环氧地坪工程施工设计方案

目录 一、工程概况 (1) 二、工程施工工艺及质量保证措施 (2) 2.1 基层 (2) 2.1.1 基底的强度 (2) 2.1.2 基底的干燥程度 (3) 2.1.3 基底清洁要求 (3) 2.1.4 基底平整性 (3) 2.1.5 基底的粗糙度 (3) 2.2 基层处理工艺 (3) 2.2.1 基层处理目的 (3) 2.2.2 基层处理的内容 (4) 2.2.3 基层处理施工步骤方法 (4) 2.3 环氧地坪施工工艺 (5) 2.3.1 底涂施工 (5) 2.3.2环氧中涂层施工 (6) 2.3.3 整体打磨清理 (6) 2.3.4面层施工 (6) 2.4 施工清理 (7) 2.5 成品保护措施 (7) 2.6 安全、健康及环保 (7) 三、技术措施 (8) 四、施工协调 (8)

五、工期计划及施工进度控制 (9) 5.1 工期计划 (9) 5.2 施工进度控制 (9) 六、劳动力及设备计划 (9) 6.1 劳动力计划 (9) 6.2 施工机具配备 (11) 七、质量保证措施 (12) 7.1 质量管理程序 (12) 7.2 材料的控制与管理 (13) 7.3 工程资料的控制 (14) 八、现场安全文明施工及保证措施 (14) 8.1文明施工保证措施 (14) 8.2 现场安全施工保证措施 (15) 8.3 现场有关制度 (15)

施工组织设计 一、工程概况 项目名称:卸车部维修车间刷地坪漆项目 项目性质:地坪涂装 项目地址:卸车部维修车间 指导思想:精心组织,精心施工,严格管理,交优质工程,达优良工程。 贵方要求: 1、采用涂刷环氧地坪工艺施工; 2、表面处理:清除表面的粘附的垃圾杂物。彻底清除表面的油污;对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮,实干后打磨吸尘;清理完的维修车间内水泥地面应无尘、无水、无油污; 3、涂装环氧封闭底漆:在处理清洁、平整的水泥地面,采用滚涂环氧封闭底漆一道;在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂,使稀释后的底漆能渗入基层内部,增强涂层和基层的附着力,其涂布必须连续,不得间断,涂布量以表面刚好饱和为准;局部漏涂可用刷子补涂、表面多余的底漆在下道工序施工前打磨处理好;环氧封闭底漆的干膜厚度10-15μm,覆盖率为0.14kg/m2; 4、辊涂环氧中涂漆:采用辊涂的方法,进行环氧中涂漆的施工,辊涂一道环氧地坪中涂漆,漆膜厚度大约在0.2mm左右; 5、滚涂环氧地坪面漆:在涂刷完底漆环氧中涂漆实干后,打磨