甘肃第六建筑工程股份有限公司甘肃省平凉市华亭县鸿昊盛府居住小区

B座住宅楼工程

临时用电施工方案

SZS/LJ——第十五工程公司——2011(15)03.004 受控编号:(15)03.004

编制日期:二0一一年三月二二日

专项施工方案审核审批记录

第一章设计依据和工程概况

一、设计依据

设计依据主要包括以下规程及资料:

(1)《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93;

(2)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005;

(3)《低压配电设计规范》GB50054—95;

(4)《供配电系统设计规范》GB50052—95;

(5)《通用用电设备配电设计规范》GB50055—93;

(6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99);

(7)《施工现场临时用电安全技术规范实施手册》,中国建筑工业出版社;

(8)《建筑工程临时用电设计与实例手册》,中国电力出版社;

(9)现场电源资料:动力电源和照明电源由西北角1#柜变压,电源电压380V。电源为三相四线(L1、L2、L3、N),通过电缆进入施工现场。

(10)现场临时用电设备负荷和配置资料见《施工用电设备明细表》。

(11)、建设单位提供的电源为200A。

二、工程概况

本工程建筑层数十七层,地下二层,为剪力墙结构,建筑总高度55.05米,一层至二层为商品,三层至十七层为普通住宅,层高为3米,建筑面积为21524.47m2,本工程建设地址是甘肃省平凉市华亭县鸿昊盛府住宅小区B座住宅楼工程。

第二章施工现场临时用电方式

一、配电方式

配电原则:总箱配出线采用放射式和树干式相结合的配电方式,对负荷比较大的配电点采用单独回路配电,对负荷较远又较小的配电点上的分箱采用树干式配电方式,总箱中的一路配线先到较近负荷点的分配电箱,再到较远的负荷点分配电箱,一路线上带的分配电箱数

量一般为4个。由分配电箱至设备开关箱配线采用放射式或链式配线,对重要负荷或较大负荷采用放射单路直配,对较小的负荷采用链式配线。对大容量的对焊机和混凝土输送泵等,从总箱以放射式单回路形式直配。

本系统总负荷较大。由校区变压器引出两回线路,供给一台总配电箱。再由总配电箱分配给各分配电箱,总配电箱处设电度表,以计量施工总电量。供电方式采用三相五线制TN—S系统。在总配电箱,以及超过50m的线路附近的箱体附近做重复接地,并与保护零线可靠连接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠连接。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式。对负荷较远的钢筋加工机械及楼内装修电源采用树干式配电方式。

二、配电线路

施工现场主要干线采用VV电缆埋地敷设,办公室照明采用做PVC管穿线或塑料线槽配线。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须用橡套绝缘电缆。结构施工时,在楼内装一台分配电箱,供给电焊机、砼振动器电源。施工时首层往上每层放置一台分配电箱,随楼层施工的升高而升高,供施工和装修用电设备电源。

电缆敷设应避免机械损伤和介质腐蚀。电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,须加设防护套管。电缆埋地敷设时,电缆表面及地面不得小于0.7m,且电线上下应均匀铺设不小于50㎜厚细砂或软土,而后再盖砖保护。埋地电缆有接头时,接头需做在地面上的接线盒中,并能防雨、防尘、防机械损伤,并远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

三、现场配电箱和开关箱

现场临时配电箱采用由甘肃省建筑科技专家委员会推荐的GJK 型施工现场标准配电箱。GJK向配电箱由甘肃省建设科技专家委员会设计,已通过甘肃省建设厅科技成果鉴定,由省内著名的低压电器生产厂家生产。

四、现场照明

在每台塔吊上装设一台镝灯供结构施工照明,现场模板区、加工

棚采用碘钨灯或汞灯做照明。楼内装修照明采用36V低压照明,在每栋楼装设一台5000VA行灯低压变压器。

五、系统接地方式

当现场施工设备供电的变压器低压侧为380V/220V中性点直接接地时,低压系统得接地形式必须采用TN—S系统,如图1所示。电器设备的金属外壳必须与专用保护零线(PE线)连接。不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。保护零线不得装设开关或熔断器。保护零线单独设置,不作它用,重复接地线应与保护零线相连接。

保护零线使用铜线不少于10㎜2,铝线不少于16㎜2,与电气设备相连的保护零线可用不少于6㎜2绝缘多股铜线。保护零线统一标志为绿/黄双色线(以前为黑色),在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处作重复接地。在每一个配电箱处作重复接地,重复接地电阻值不大于10欧。不得用铝导体做接地体或地下线地线,垂直接地体不宜采用螺纹钢。垂直接地体应采用角铁、镀锌铁管、或圆钢、长度1.5~2.5m,露出地面10~15㎝,接地线与垂直接地体连接应采用焊接或螺纹栓连接,禁止采用绑扎的方法。施工现场所有用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

六、漏电开关设置位置

设置两级漏电保护,具体如下:

(1)在总箱中,开关的负荷侧设漏电保护器。总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·S。

(2)在设备的开关箱内,开关的负荷测设漏电保护器。开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。

使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间不应大于

0.1S。

七、防雷保护

施工现场和临时生活区,高度在20m以上的井字架、脚手架,正在施工的建筑物以及塔式起重机、机具等,都要作防雷接地保护。避雷针长度为1-2m,可用Ф16圆钢端部磨尖。避雷针保护范围按60°遮护角防护。

第三章施工现场临时用电负荷计算

一、单相负荷计算

单相负荷与三相负荷同时存在时,应先将单相负荷换算为等级三相平衡负荷后,再与三相负荷相加进行负荷计算。

(1)单相线间负荷化为等效三相负荷的简化方法。当只有线间负荷时,将各线间负荷分别相加,取较大两相数据进行如下计算。

现以Pab>Pbc>Pca例,得

Pbc>0.15Pab时,Pd=1.5(Pab+Pbc)

Pbc<0.15Pab时,Pd=√εn Pdb(1—6)

式中Pd——等级三相负荷,kw;

Pab——ab线间负荷之和,kw;

Pbc——bc线间负荷之和,kw;

Pca——ca线间负荷之和,kw;

(2)多个单相负荷化为等效三相负荷。先把各相负荷分别相加,选出最大一相负荷,取其3倍作为等效三相负荷。

(3)当多台单相用电设备的设备功率小于计算范围内三相负荷设备功率的15%时,按三相平衡负荷计算,不必换算。

表中设备组的需要系数是指设备数量较多时的数据;当设备数量较少时,Kx可取大点;当只有1-2台设备时,Kx可取1。

二、现场临时施工用电负荷计算及截面导线的选择:

本计算采用需用系数法进行负荷计算。

1、对焊机:

CosΦ=0.60,tgΦ=1.333,ξN=0.65,K X=0.65

Ρc=Ρs=(ξN)1/2S N CosΦ=(0.65)1/2×38×0.60=18.38kw

Qc=18.38×1.33=24.45kvar

/(3)1/3Un·η·CosΦ

Ic=P

S

=18.38/(3)1/3×0.38×0.84×0.6=55.36A

有功功率(Ρc)=K X∑Ρs=0.65×18.38=11.95kw

无功功率(Qc)=Ρc×tgΦ=11.95×1.333=15.89kvar

)=(Ρc2+Qc2)1/2=(11.952+15.892)1/2=19.88

视在功率(S

C

电焊机I=55.36A,查看资料得出,I=64A时,截面导线为16㎜2的铜芯绝缘导线,故用此线。

2、电焊机:

CosΦ=0.65,tgΦ=1.333,ξN=0.65,K X=0.65

Ρc=Ρs=(ξN)1/2S N CosΦ=(0.65)1/2×24.5×0.60=11.85kw

Qc=11.85×1.33=15.76kvar

/(3)1/3Un·η·CosΦ

Ic=P

S

=15.76/(3)1/3×0.38×0.84×0.6=47.47A

有功功率(Ρc)=K X∑Ρs=0.65×2×11.85=15.41kw

无功功率(Qc)=Ρc×tgΦ=15.41×1.333=20.5kvar

)=(Ρc2+Qc2)1/2=(15.412+20.52)1/2=25.65A

视在功率(S

C

电焊机I=47.47A,查看资料得出,I=49A时,截面导线为10㎜2的铜芯绝缘导线,故用此线。

3、塔机:

η=0.9,CosΦ=0.60,tgΦ=1.17,ξN=0.65,K X=0.70

Ρc=Ρs=(ξN)1/2S N CosΦ=(0.7)1/2×40×0.65=21.75kw

Qc=Ρs×tgΦ=21.75×1.17=25.45kvar

/(3)1/3Un·η·CosΦ

Ic=P

S

=25.45/(3)1/3×0.38×0.9×0.65=62.69A

有功功率(Ρc)=K X∑Ρs=0.7×21.75=15.23kw

无功功率(Qc)=Ρc×tgΦ=15.23×1.17=17.81kvar

视在功率(S

)=(Ρc2+Qc2)1/2=(15.232+17.812)1/2=23.43A

C

塔机I=62.69A,查看资料得出,I=67A时,截面导线为16㎜2的铜芯绝缘导线,故用此线。

4、物料提升机:

η=0.9,CosΦ=0.75,tgΦ=0.882,ξN=0.7,K X=0.70

Ρc=Ρs=(ξN)1/2S N CosΦ=(0.7)1/2×11×0.75=6.90kw

Qc=Ρs×tgΦ=6.9×0.882=6.09kvar

/(3)1/3Un·η·CosΦ

Ic=P

S

=6.09/(3)1/3×0.38×0.9×0.75=13.84A

有功功率(Ρc)=K X∑Ρs=0.7×6.9=4.83kw

无功功率(Qc)=Ρc×tgΦ=4.83×0.882=4.26kvar

)=(Ρc2+Qc2)1/2=(4.832+4.262)1/2=6.44A

视在功率(S

C

物料提升机I=13.84A,查看资料得出,截面导线为2.5㎜2的铜芯绝缘导线,故用此线。

5、钢筋调直切断机:

η=0.9,CosΦ=0.6,tgΦ=1.33,ξN=0.5,K X=0.50

Ρc=Ρs=(ξN)1/2S N CosΦ=(0.5)1/2×10×0.6=4.24kw

Qc=Ρs×tgΦ=4.24×1.33=5.64kvar

/(3)1/3Un·η·CosΦ

Ic=P

S

=5.64/(3)1/3×0.38×0.9×0.6=15.67A

有功功率(Ρc)=K X∑Ρs=0.5×4.24=2.12kw

无功功率(Qc)=Ρc×tgΦ=2.12×1.33=2.82kvar

)=(Ρc2+Qc2)1/2=(2.122+2.822)1/2=3.53A

视在功率(S

C

钢筋调直切断机I=15.67A,查看资料得出,I=21A时,截面导线为2.5㎜2的铜芯绝缘导线,故用此线。

6、钢筋切断机:

η=0.9,CosΦ=0.6,tgΦ=1.33,ξN=0.5,K X=0.50

Ρc=Ρs=(ξN)1/2S N CosΦ=(0.5)1/2×3×0.6=1.27kw

Qc=Ρs×tgΦ=1.27×1.33=1.69kvar

/(3)1/3Un·η·CosΦ

Ic=P

S

=1.69/(3)1/3×0.38×0.9×0.6=4.70A

有功功率(Ρc)=K X∑Ρs=0.5×1.27=0.635kw

无功功率(Qc)=Ρc×tgΦ=0.635×1.33=0.845kvar

)=(Ρc2+Qc2)1/2=(0.6352+0.8452)1/2=1.06A

视在功率(S

C

钢筋切断机I=4.70A,查看资料得出,截面导线为2.0㎜2的铜芯绝缘导线,故用此线。

7、钢筋弯曲机:

η=0.9,CosΦ=0.6,tgΦ=1.33,ξN=0.5,K X=0.50

Ρc=Ρs=(ξN)1/2S N CosΦ=(0.5)1/2×5.5×0.6=2.33kw

Qc=Ρs×tgΦ=2.33×1.33=3.10kvar

Ic=P

/(3)1/3Un·η·CosΦ

S

有功功率(Ρc)=K X∑Ρs=0.5×2.33=1.17kw

无功功率(Qc)=Ρc×tgΦ=1.17×1.33=1.55kvar

)=(Ρc2+Qc2)1/2=(1.172+1.552)1/2=1.94A

视在功率(S

C

钢筋弯曲机I=8.62A,查看资料得出,截面导线为2.0㎜2的铜芯绝缘导线,故用此线。

8、混凝土搅拌机:

η=0.9,CosΦ=0.7,tgΦ=1.02,ξN=0.7,K X=0.70

Ρc=Ρs=(ξN)1/2S N CosΦ=(0.7)1/2×5×0.7=2.93kw

Qc=Ρs×tgΦ=2.93×1.02=2.99kvar

Ic=P

/(3)1/3Un·η·CosΦ

S

=2.99/(3)1/3×0.38×0.9×0.7=7.20A

有功功率(Ρc)=K X∑Ρs=0.7×2.93=2.05kw

无功功率(Qc)=Ρc×tgΦ=2.05×1.02=2.09kvar

)=(Ρc2+Qc2)1/2=(2.052+2.092)1/2=2.93A

视在功率(S

C

混凝土搅拌机I=7.20A,查看资料得出,截面导线为2.0㎜2的铜芯绝缘导线,故用此线。

9、平板振动器:

η=0.9,CosΦ=0.6,tgΦ=1.33,ξN=0.5,K X=0.50

Ρc=Ρs=(ξN)1/2S N CosΦ=(0.5)1/2×3×0.6=1.27kw

Qc=Ρs×tgΦ=1.27×1.33=1.69kvar

Ic=P

/(3)1/3Un·η·CosΦ

S

=1.69/(3)1/3×0.38×0.9×0.6=4.69A

有功功率(Ρc)=K X∑Ρs=0.5×1.27=0.64kw

无功功率(Qc)=Ρc×tgΦ=0.64×1.33=0.84kvar

)=(Ρc2+Qc2)1/2=(0.642+0.842)1/2=1.06A

视在功率(S

C

平板振动器I=4.69A,查看资料得出,截面导线为2.0㎜2的铜芯绝缘导线,故用此线。

10、振动棒:

η=0.9,CosΦ=0.6,tgΦ=1.33,ξN=0.5,K X=0.50

Ρc=Ρs=(ξN)1/2S N CosΦ=(0.5)1/2×2.2×0.6=0.93kw

Qc=Ρs×tgΦ=0.93×1.33=1.24kvar

Ic=P

/(3)1/3Un·η·CosΦ

S

=1.24/(3)1/3×0.38×0.9×0.6=3.44A

有功功率(Ρc)=K X∑Ρs=0.5×0.93=0.47kw

无功功率(Qc)=Ρc×tgΦ=0.47×1.33=0.62kvar

)=(Ρc2+Qc2)1/2=(0.472+0.622)1/2=0.78A

视在功率(S

C

振动棒I=3.44A,查看资料得出,截面导线为2.0㎜2的铜芯绝缘导线,故用此线。

11、电锯:

η=0.9,CosΦ=0.6,tgΦ=1.33,ξN=0.5,K X=0.50

Ρc=Ρs=(ξN)1/2S N CosΦ=(0.5)1/2×5.5×0.6=2.33kw

Qc=Ρs×tgΦ=2.33×1.33=3.10kvar

Ic=P

/(3)1/3Un·η·CosΦ

S

有功功率(Ρc)=K X∑Ρs=0.5×2.33=1.17kw

无功功率(Qc)=Ρc×tgΦ=1.17×1.33=1.55kvar

)=(Ρc2+Qc2)1/2=(1.172+1.552)1/2=1.94A

视在功率(S

C

电锯I=8.61A,查看资料得出,截面导线为2.0㎜2的铜芯绝缘导线,故用此线。

12、砂轮切割机:

η=0.9,CosΦ=0.6,tgΦ=1.33,ξN=0.5,K X=0.50

Ρc=Ρs=(ξN)1/2S N CosΦ=(0.5)1/2×3×0.6=1.27kw

Qc=Ρs×tgΦ=1.27×1.33=1.69kvar

Ic=P

/(3)1/3Un·η·CosΦ

S

=1.69/(3)1/3×0.38×0.9×0.6=4.69A

有功功率(Ρc)=K X∑Ρs=0.5×1.27=0.64kw

无功功率(Qc)=Ρc×tgΦ=0.64×1.33=0.845kvar

视在功率(S

)=(Ρc2+Qc2)1/2=(0.642+0.8452)1/2=1.06A

C

砂轮切割机I=4.69A,查看资料得出,截面导线为2.0㎜2的铜芯绝缘导线,故用此线。

三、用电负荷分类

施工现场负荷主要分两类,即动力负荷和照明负荷。

动力负荷有:混凝土搅拌机、电动打夯机、塔式起重机、物料提升机、钢筋加工机械、电焊机、水泵、木工机械等。

照明负荷有:施工现场、道路、工棚、办公室、工人宿舍等照明。由于照明的随意性较大,所以本设计用动力负荷总量的10%作为照明负荷来估算。

四、总负荷计算及变压器选择

总有功率: Pc=0.8×107.465=85.972 kw

总无功功率:Qc=0.8×106.43=85.144Kvar

总视在功率:Sc=√85.972*85.972+85.144*85.144 =120.99KVA 根据计算结果,甲方提供电源可以满足要求。

第四章施工现场临时用电配电箱及电缆选型

一、主要干线电缆选择

本系统总负荷较大,由校区变压器引出一回线路供给一台总配电箱。再由总配电箱分配给各分配电箱,总配电箱处设电度表,以计量施工总电量。

1、总进线电缆选择

根据《施工用电总负荷计算表》计算的现场总负荷,计算电流为165.88A,查表选择总干线电缆型号:VV型通用电缆,规格3*95+2*35。

2、总配电箱至P2分箱支路电缆选择

本支路上主要设备为1台塔吊、1台提升机,《施工用电总负荷计算表(P2分箱回路)》表中计算电流76.53A,查表选择电缆型号:YC型通用电缆,规格为3*25+2*10。

3、总配电箱至P3、P4分箱支路电缆选择

由于本支路只有1台电焊机,需要进行三相平衡负荷计算。《施工用电总负荷计算表(P3、P4分箱回路)》表中计算电流84.35A、76.10 A,查表选择电缆型号:YC型通用电缆,规格为3*25+2*10。

其它支路电缆根据用电设备标准电缆配置,不再计算。由于本施工场地较小,不再进行电压降校核。

二、配电箱选型及安装位置确定

1、配电箱选型

根据《施工现场临时用电安全技术规范》JG46-2005的要求,总配电箱均应装设总隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器(或总自动开关合分路自动开关);以及漏电保护器(若漏电保护器同时具备过负荷荷短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关)。每台设备应有独立的开关箱、实行一机一闸制,严禁用一个电器开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。根据以上计算结果选择XL-21(XMH)-GJK型施工现场临时用电标准配电箱。该系列配电箱由甘肃省建设科技专家委员会设计,通过甘肃省建设厅科技成果鉴定,有效执行建设部的部颁标准《施工现场临时用电安全技术规范(JG46-2005)》及其它规程规范。实行三级配电,二级漏电保护,严格执行“一机一箱一闸一漏电保护”。

2、安装位置确定

总配电箱设在靠近电源的地点,分配电箱设在用电设备相对集中的地区,开关箱与分配电箱的距离不得超过30m。开关箱与被控制的固定式用电设备距离不得超过5m。

配电箱、开关箱应设在干燥、通见常温处,不应设在多尘、水雾或有腐蚀性气体、爆炸危险的场所以及有剧烈振动和地势低洼可能积水的场所,否则要采蚀防护措施。要避开外来物的冲击和撞伤。

配电箱四周要有一定的维护操作距离,即足够两人同时工作的空

间或通道。

根据以上计算选型,绘制《用电立面布置图》。

第五章安全技术措施和电气防火措施

一、安全用电措施

(一)技术措施

1、施工现场供电采用TN-S接零保护系统,保护零线应与工作零线分开单独使用,杜绝混用。PE线在总配电箱处做一组重复接地,接地电阻不大于10欧姆。PE线不能加设开关及熔断器,所有电气设备的金属外壳必须与PE线做可靠电气连接,不能一部分接零,一部分接地。

2、施工现场的配电箱和开关箱应配置两级漏电保护,并选用电流动作型,额定漏电动作时间应不大于0.1S。潮湿及手持工具末级漏电动作电流应不大于15mA。

3、配电箱实行一机一闸,并应有过载、短路、及断路保护功能。

4、配电箱内设备必需完好无损,安装牢固,导线接头包扎严密,绝缘良好,电源线进箱处做固定。箱内分路应标注明确。箱门内侧应标有单线系统,箱门应配锁,并由专人负责。配电箱周围不能有杂物。

5、配电箱开关操作顺为:

送电:总箱分箱开关箱

停电:开关箱分箱总箱。

6、维修和操作开关时,电工必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用绝缘工具。

7、停电1小时以上时,开关箱、配电箱必须上锁。

8、开关箱内不得有杂物,并保持整洁。

9、开关的更换、熔断器熔体的更换严禁用不合格的开关、熔炉体代替。

10、地下室及潮湿场所应采用安全电压36V或24V照明。碘钨灯用铁架的应做好保护接零,所有220V灯具都应使用单极漏电保护开关。

11、电动建筑机械和手持电动工具使用需符合JCJ46-2005第九章的有关要求。

12、对分类用电人员进行安全基本知识培训,并做好安全技术交底。

13、电气设备,配电系统要定期检查,做好记录。线路检修时,实行工作票制,由专业电工检修设专人统一组织,统一指挥。

组织措施

1、建立安全检查制度。包括内容:接地电阻、电气设备绝缘、漏电保护器动作灵敏度等,用电设备是否安全可行并做好检测记录。

2、建立临时用电施工组织设计的编制,审批验收制度。

3、建立技术交底,履行交底人与被交底人的签字手续,写明交底日期。

4、建立维修制度,做好维修工作日志,内容应详细,记载时间,内容及处理结果,并有维修人员及验收人员签字。

5、建立拆除制度不用的闸箱设备随时拆除。

6、建立安全用电责任制,落实到人。

7、持证上岗,禁止非电工无证上岗。

8、进行专业培训,提高电气工作人员的技术职责。

二、电气防火措施

技术措施

1、合理配制各种电气设备的保护装置,对用电设备过载、短路、进行可靠的保护。

2、电气设备集中场所应配置灭火器材,电气设备周围严禁烟火。配电箱、电气设备周围不准堆放易燃、易爆物品,不准使用火源。电气焊时,周围严禁有易燃易爆物品、乙炔瓶、氧气瓶和焊点三者距离要符合规范要求。

3、定期检测电气设备的绝缘程度。

4、严禁不经批准使用电炉。

组织措施

1、建立易燃易爆场所管理制度。

2、建立电气防火教育制度提高各类用电人员电气防火的自学性。

3、建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制。

4、建立电气防火检查制度发现问题及时处理。

5、强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。

施工用电设备明细表

14

施工用电总负荷计算表

15

施工用电总负荷计算表(P2)

16

施工用电总负荷计算表(P3)

17

施工用电总负荷计算表(P4)

18

现场临时用电施工方案(1)

施工临时用电专项方案 工程名称:车库及宿舍 编制人: 职务(职称): 审批: 职务(职称): 监理: 职务(职称): 施工单位: 北镇市建筑安装工程有限责任公司

一、编制依据: 本工程施工用电组织设计依据《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及本工程施工组织设计编制。 二、工程概况 1、工程概况 1、建设地点:辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园区内 2、建筑结构类型;框架。 3、建筑层数:六层。建筑高度:室外地坪到女儿墙顶为22.7米。 4、建筑占地面积:12472.11㎡。 2、现场勘探 (1)本工程所在地区为新建地区,施工现场范围无上、下水管道,无各种埋地线路,现场南侧有建设单位提供380V电源,专门作为建筑施工电源。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,配电线路分设四个动力分配电箱,一个照明分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。 (3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》本施工供电系统采用TN-S三相五线制供电。 三、施工现场临时用电布置 该系统采用放射式供电方式,线路敷设为埋地敷设,作法符合安全施工规范,各设备位置及编号见施工现场临时用电平面图,系统中重复接地,防雷接地见图示。

四、负荷计算 施工现场用电设备表: 1、估算设备总用电量,选择变压器 ∑P 1 P= (K 1 +K 2 ·∑P 2 + K 3 ·∑P 3 + K 4 ·∑P 4 ) COSφ 电动机额定功率 ∑P 1 41.6+15+12.1+6+6+15+8.8+10 K 1 × =0.6× COSφ 0.75 =57.6KVA 电焊机额定容量 K 2·∑P 2 =0.6×42.7KVA=25.62KVA;(P 2 为暂载率(ε=100%)时的电焊机铭牌额定容量) P=(57.6+25.62+0.8×4+1.0×6)=92.42KVA 2、选择变压器:

施工现场临时用电方案(1).doc

目录 一 . 制依 据??????????????????????????????.1 二. 工程概 况??????????????????????????????? 1 三. 施工部 暑??????????????????????????????..1 四 . 施工生活 ?????????????????????????????.3 五. 配装置安装技措 施??????????????????????..3 六 . 用安全管理措施???????????????????????.4 七 . 安全用技措 施?????????????????????????.5 八. 施工器防火措 施???????????????????????..5

一. 编制依据 2014 年朝阳区老旧小区节能改造工程第二十二标段施工组织设计 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) 建筑施工现场供电安全规范(GB50194-93) 电气装置安装工程施工及验收规范汇编 施工现场文明安全管理规定 建筑施工现场安全检查标准(JGJ59-99 ) 二. 工程概况 本标段建筑面积,共17 栋砖混楼,六层以下, 4 栋高层 14 层至 16 层。 小区内居民住人密度大,社区老年人较多,交通拥挤、配套设施较为陈旧,同时, 由于施工期间需要保证居民的正常生活,在施工材料进场、堆放、运输、使用过程 中应做好交通疏导,场地合理占用、材料保管等工作。 本标段工程临电及规划施工方案,以朝阳区小黄庄 4 条1、2 号楼为总平面为编制依据。 小黄庄 4 条 1、 2 号楼电源的由配电室引入到施工现场配电箱。施工用电由此配电箱 引出。 本临电工程根据施工现场中用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树 干式或混合的配电方式,由分配电箱到用电备均采用放射式,以保证设备相互之间 无干扰。施工现场共计分二路,第一路由配电室引至配电箱,第二路由配电箱引至 各分线箱,用电设备由分线箱接电。 方案编制依据(施工现场临时用电安全技术规范)JGJ46-88 ,(建设工程施工现场供电安全规范) GB50194-93,(建筑施工安全检查标准) JGJ59-99 等相关施工用电技术规范标准。 三. 施工部署 1.现场临时供电采用 TN-S 方式,配电箱位于 1-2 号楼之间(其它楼号根据现场实际确 定,满足施工要求为准),分散供电,施工作业面用手提电箱供细部施工,以保 证供电可靠性。根据现场实际,选择配电线路的埋地及架设方式。 5%进行2. 现场供电采用铜芯橡套电缆,线径采用需要系数法进行计算,并按压降小于 校核。 3.配电箱、开关箱均采用标准配电箱,其要求符合(施工现场临时用电技术规范)的 要求。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

搅拌站临时用电工程施工方案(1)

中冶交通建设集团有限公司国道306线林大 段一分部 砼搅拌站及预制梁场施工用电专项方案 编制: 审核: 批准: 中冶交通建设集团有限公司国道306线林大段一分部 2016年4月22日

目录 1编制依据及说明 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制说明 (1) 2工程概况 (1) 3实施范围 (1) 4 电源进线、配电装置、用电位置 (1) 4.1 电源的确定 (1) 4.3 配电系统原理图 (3) 4.3.1 配电系统组成及原理 (3) 4.3.2 场站区配电系统布置 (4) 5施工用电负荷计算 (5) 5.1负荷计算 (5) 5.2 变压器容量的确定 (6) 5.3配电导线截面计算 (7) 5.4电器装置的选择 (9) 5.5接地与接零保护系统 (9) 6防雷接地装置 (10) 7临时用电管理体系 (11) 8临时用电管理制度 (12) 9安全用电防护措施 (13) 10安全用电技术措施和防火措施 (16) 10.1 安全用电技术措施 (16) 10.2 电气防火措施 (19) 11施工用电应急预案 (20) 11.1 断电和临时停电应急预案 (20) 11.2 触电急救措施 (21)

砼搅拌站及预制梁场施工用电专项方案1编制依据及说明 1.1编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012。 2、中冶交通建设集团有限公司国道306线林大段工程施工图。 3、拟建砼搅拌站及预制梁场现场情况。 4、本工程施工组织设计、用电设备情况。 5、中华人民共和国《安全生产法》。 1.2编制说明 本方案根据搅拌站布置及施工要求,编制临时用电施工方案,以满足施工生产及生活的要求。 2工程概况 本标段负责施工的路面工程,起点桩号为K535+150-K558+105(125),路线全长22.98km,服务区1处、盖板涵27个、圆管涵26个、中桥2座、小桥4座。 砼搅拌站和梁场位于K549+600北距离主线约1公里处,占地面积20860平米,混凝土搅拌站内设一台JS15000、一台JS1000型搅拌机。生产混凝土总量25000立方米。梁场内设置龙门吊总共3台,5t一台、60t二台,加工箱梁32片、空心板108块、盖板717片。 3实施范围 本专项施工方案的编制在于为混凝土搅拌站和梁场施工现场提供设备用电,确保能够满足施工生产生活用电并保证施工用电安全。 4 电源进线、配电装置、用电位置 4.1 电源的确定 根据外线情况,从附近高压线繁荣主线10kv324号线杆接入至场站。按照现场用电量计算布置一台315kw的变压器,变压器设置在搅拌站主机东侧,见平面布置示意图。 为防止因停电引发人身与工程质量事故,将视工程需要在箱变附近安装250 kW柴油发电机作为备用电源,两电源使用专用互投开关进

施工用电方案1

永康金色港湾一期工程 临时用电布置 施 工 专 项 方 案 华锦建设股份有限公司 2009年4月15日

目录 一、工程概况-------------------------------------------------------—3 二、现场勘测-----------------------------------------------------—--3 三、施工部署-----------------------------------------------------——4 四、布电设计---------------------------------------------------------5 五、负荷计算---------------------------------------------------------6 六、安全用电技术措施------------------------------------------ 16 七、安全用电组织措施-------------------------------------------19 八、施工现场预防电气火灾措施-----------------------------------23

一、工程概况 1、工程名称:永康金色港湾(一期) 2、工程地点:永康主城区以东五金科技园区西侧、 南临市干道~金山路和金都路 3、建设单位:浙江卓诚兆业投资开发有限公司 4、设计单位:浙江佳境规划建筑设计研究院 5、监理单位:浙江省致远建设咨询监理工程有限公司 6、施工单位:华锦建设股份有限公司 7、结构层次:地下一层,框剪结构,地上三屋, 框架结构 8、建筑面积:本工程建筑面积为193659.36M2,其中地下室为87047.66M2: 二、现场勘察 现场勘察后本工程, 1:由建设单位提供,315KVA变压器二台、合计630KVA,现场配电房设在二期红线范围内北角上(派出所边)和金都路、玉帘岛5#楼靠围墙边,由于本工程为新建工程,按文明工地施工要求,根据现场情况及计算,施工用电按有关标准设置,实际用电量需598KV能满足现场施工用电 2:线路要用TN-S系统三相五线制,各支线采用单芯塑料线架空设置,所有办公室内照明用电采用220V,工棚照明用电采用36V,并穿管敷设,空架采用木质6~8m杆,杆距根据实际情况而定。施工现地平整道路通畅,为施工提供了良好的工作环境,各类材料、工具齐全,运输方便,能够保证材料的及时供给、施工人员充足、技术条件成熟、与甲方的工作得到充分的协调,有利于工作的开展。 三、施工部署 1.施工依据及任务 施工现场按"三级配电、三级保护"的要求设置临时用电,采用三

建筑工程临时用电施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工用电案 (2) 1、总体案 (2) 2、本工程拟投入的用电设备 (3) 3、线路设计 (3) 4、配电箱设计 (4) 5、现场照明 (5) 四、安全用电组织措施 (5) 1.用电管理措施 (5) 2.电气防火措施 (6) 3. 线路的敷设 (6) 4、配电箱及开关箱的设置 (7) 5、电器装置选择 (7) 6、安全用电措施 (8) 临时用电施工案 一、编制依据 (1)对现场自然条件及施工条件的踏勘了解。 (2)本公司现有的技术、设备、人员以及类似工程施工经验。

(3)《低压配电设计规》GB50054-95中国建筑工业 (4)《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-93中国建筑工业 (5)《通用用电设备配电设计规》GB50055-93中国建筑工业 (6)《供配电系统设计规》GB50052-95中国建筑工业 (7)《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005中国建筑工业(8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 工程名称:松岗街道“十大重点工程”(切块管理项目)-社区公园及广场工程 建设单位:市宝安区松岗街道办事处 设计单位:文科园林股份 监理单位:市东鹏工程建设监理 施工单位:省湘天建设工程 开工日期:2017年3月30日 竣工日期:2018年5月30日 合同工期:425日历天 合同价款:15718.009878万元 松岗街道"十大重点工程"(切块管理项目)-社区公园及广场工程位于市宝安区松岗街道,本次共新建或改造松岗街道辖区的21个公园和6个广场。工程主要容包含:道路工程、景观工程、绿化工程、给排水工程、电气工程(包括照明工程)等。 三、施工用电案 1、总体案

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

施工临时用电专项方案1

标施工临时用电专项方案 工程概况 1、地理位置 本工程位于深圳市高新区南区填海六区。 东临科园路、 南靠滨海大道, 西接 白石路,北至学府路。施工现场地面层由杂填土组成,含有建筑和生活垃圾,现 状地面杂草茂密,场地周边较为空旷,附近无重要建筑物,总体施工条件较好。本 标段基坑面积约44770.9m2,基坑坑底高程约-10?-10.2米(相对标高),属深 基坑项目本工程具有量大,工期紧, 基坑施工专业齐全,工序多且杂,交叉作业繁 频等特点。 2、本工程建设单位: 深圳市住宅工程管理站 3、现场施工条件:现场有为钢筋笼加工区提供电力的 350kVA 的柴油发电机 台,底部离地 30 公分,发电机组采用电源中性点直接接地的三相四线制供电 系统和独立设置 TN-S 接零保护系统。现场西侧直接利用芒果网公司提供的 120kVA 的外电接入我项目的总配电柜三相五线制供电系统 、施工方案编制依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005) 2、施工用电安全的各项法律、法 规、规范 三、主要施工用电设备工程数量 确定施工用电设备的总容量: 深圳市软件产业基地项目基坑支护及土石方工程 I I 设计单位 深圳市勘察测绘院有限公司 监理单位 深圳海勤工程管理有限公司 施工单位 中国地质工程集团公司

主要用电设备一览表 本工程点多面广,对于此特点施工时对工程量集中、用电量大的地段(如高压旋喷桩和钢筋加工场),将设置大功率的柴油发电机组给予施工用电供电 以保障工程的顺利进行。 高压旋喷桩和钢筋加工场施工段落供电区域的用电量及变压器的选择按 照以下方法确定: (一)、工地临时供电,包括施工及照明用电两个方面,其用电量计算按以下公式计算:S SH=1.1( XP o/?com ?K1+K2刀PC+KEP i+K4X F2)

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

临时用电施工方案(范本)

临时用电专项施工组织设计 1、编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《安全电压》(GB3805—84) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2、工程概况 无锡软件园旺庄创业中心大楼工程位于无锡新区长江路龙山路,由无锡市欣旺实业总公司投资建设。本工程主要由2幢办公楼及其中心广场的纯地下室组成,其中B楼为12层,C楼为18层,均为椭圆形外观。本工程占地面积:2752M2。总建筑面积41767M2,(其中:地下室面积6800M2)。 3、临时供电电源及布置 (1)工程临时供电电源由建设单位在开工前,电缆线从工地东北侧变电间接到施工现场总电箱,变压器容量为XX KV A,本工地导线截面《VV zz—3×20+2×75》。为满足机械和强度要求,绝缘铜线截面不小于10MM2,在绝缘柱上的持续允许电流量为400A,现施工所需要的总用电量P=XX KV A小于建设单位提供的变压器的额定容量,所以符合低压电器安全使用规程要求。 (2)经现场勘探,在本工程东北侧,建设单位为用电范围提供临时电源线进线位置,并设置总电箱一只。确定总电箱、分配电箱及开关箱等装置的电缆线埋地的走向,根据工程施工特点,结合施工现场实际情况及施工总体组织设计的布置要求。(生活区:办公室、食堂、仓库;施工区:塔吊、井架、钢筋加工场、木工间、砼搅拌间等其它机械设备排布等)在总电箱电缆线分X路至分配电箱,开关箱的装置及线中的布置。 (3)号房楼层用电沿结构向上布置,设立分配电箱及开关箱。 (4)设立总电箱、分配电箱、开关箱分开的三级配电二级保护原则,采用三相五线制供电。 (5)电箱、分配电箱、开关箱选用市建委及安监总站认定的标准电箱,且有生产许可证、质保书、检测报告、营业执照和资质证书等。 (6)从施工现场总电箱至分配电箱共X条电缆线出线。 1)电缆线《VV zz-3×25+2×16》→分配电箱→开关箱用电箱范围(生活区:办公室、食堂、仓库等); 2)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱塔吊; 3)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋对焊机; 4)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋加工场、木工间; 5)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱井架砼搅拌机; 6)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱电焊机、插入 式振动机等; (7)施工现场平面电力线路布置图,及配电箱分级设备示意图(另见附图)。 4、施工现场所需用设备及计算 施工现场机械设备一览表(表一)

10临时用电施工方案设计

京沪高铁站新区A区公租房38#楼工程 临时用电施工方案 施工单位:兴润建设

目录 一、工程概况 (3) 二、配电箱、用电设备等位置及线路走向 (3) 三、负荷计算 (5) 四、设计配电系统 (7) 五、设计防雷装置 (9) 六、确定防护措施 (10) 七、安全用电技术措施和电气防火措施 (10)

一、工程概况 京沪高铁站新区A区公租房38#楼工程,位于京沪高铁站新区A区,建筑面积为22982.5平方米(含储藏室面积:1598.16平方米),本建筑储藏室层高为3.000米,标准层层高为2.900米,建筑总高度为78.75米,地下二层,地上二十七层,室外高差为0.45米,室外地坪为自然地坪,定位标高-0.450米,共两个单元,每个单元一梯六户。本工程为剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六度。根据其工程特征,该建筑属一类高层建筑,耐火等级为二级,屋面防水等级二级。 现场临时用电引自甲方指定的变压器,现场采用三相五线制,设一级配电箱1台,二级配电箱3台,三级配电箱根据用电设备数量实现一机一闸一保护。二、配电箱、用电设备等位置及线路走向 电源进线由现场西北侧引入,在西北侧围挡处设总配电箱一台。在场地北侧钢筋加工棚处设二级配电箱一台(1#二级箱),用于钢筋加工等机械的供电。在场地北侧木工加工棚处设二级配电箱一台(2#二级箱),用于木工加工、塔吊等机械的供电。在场地南侧靠近建筑物东西向居中部位设置二级配电箱一台(3#二级箱),用于混凝土输送地泵等机械的供电。各施工用电机械均独立使用一台三级配电箱供电。(配电箱、用电设备等位置及线路走向详见附后临时用电设备平面布置图) 现场配电采用带有专用保护零线的TN-S系统,采用三级配电,二级保护,一机一闸一保护。 现场所有引入电缆,总箱到分箱电缆,均采用埋地敷设方式,防止因机械等的损伤。电缆埋地敷设时,埋地深度不小于0.6m,并应在电缆上下各铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面(从2m高度至地下0.2m处),加设防护套管。

0施工用电专项安全施工方案

施工用电专项方案 编制单位:惠州市城乡建筑工程有限公司 单位技术负责人:邹志忠 编制人: _________ 林军友_______________ 编制日期:2005年12月01日审批单位:____________________ 审批负责人:__________________ 审批日期:___________________

施工用电专项方案 一、工程概况 晨峰生产基地二期工程,由惠阳市晨峰实业有限公司投资兴建,惠州市大亚湾建筑设计院设计,由惠州市城乡建筑工程有限公司承担施工。 本工程由以下项目组成:3#厂房、框架一层,建筑面积为4500 m2;4# 厂房一层,建筑面积为4800 m;5#厂房、框架六层,建筑面积为1511 m;模具房一层,建筑面积800 m,成品出货仓库一层;B栋宿舍、框架五层,建筑面积为2872 m;本工程位于惠阳三和经济试验区,交通便利。 二、电源及用电点施工平面布置情况 本工程三通一平工作已基本上落实,根据施工现场情况,电源由甲方 提供的电源主干线接至施工区域,考虑工地范围广,电源主干线从西南侧 的杆上变电所接进,并将施工现场用电三个区,各区设置总配电箱,再按各项用途设置分配箱、照明箱,施工点设置随机箱,实行三级用电保护措施,各配电箱内配备齐全。动力、照明分系统、分闸,形成树干型供电网,确保用电安全整齐。线路布置详见施工场地平面布置图。 三、施工用电负荷计算 (一)、C单元用电区: 用电负载有:

用电荷载计算如下: P = 1.05/(K1 艺Pl/cos 书+K2X P2+ K3X P3+ K4X P4) 其中:P——为供电设备总需容量(KW 艺P1——电动机械额定功率(KW 艺P2——电焊机额定功率(KW 艺P3——室内照明容量(KW 艺P4——室外照明容量(KW K1 = 0.6 , K2= 0.6 , K3= 0.8 , K4= 1, cos ①=0.75 K1 艺P1=20.7+7.26+5.4+6.72+6.6=46.68KW K2 艺P2=0KW K3 艺P3=4KW K4 艺P4=13.5KW P=1.05X(46.68/0.75+4+13.5) =83.73KW (二)A单元用电区 用电负载有:

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

专项施工方案1.doc(电)

施工现场临时用电施工方案 1.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2.工程概况 工程名称:杨行、水上、顾村、码头、双城等派出所大修改建工程; 工程地址:杨行、水上、顾村、码头、双城等派出所范围内; 结构类型:框架、砖混结构 建设单位:上海公安局宝山分局 设计单位:上海申联建筑设计有限公司; 监理单位:上海银同建设咨询监理有限公司 施工单位:上海安宏建设工程有限公司 工程范围:包括土建工程、水、暖、电、卫工程施工; 工程建筑面积:零星修理; 工程开工日期2011年12月15日;竣工日期2012年3月15日; 总工期:90天(日历日天数) ;工程质量标准:合格。 3.主要施工用电设备主要机械设备需用量表 主要机械设备一览表

4.防雷接地的设计 由于现场塔吊高出楼的主体结构,在雨季时会有落雷的可能,所以现场塔吊要做接地。以防雷电的打击,接地体的做法按规范做,接地电阻不大于4Ω。 5.(1)施工现场用电总容量 施工现场所用全部动力设备的总共率为:P=103.9KW 此工地主要设备为塔吊,它工作是满载运行,需要系数K应该择用大一些,故用K=0.7,COSδ=0.75,这样,动力电容量为: P=K×P/COSδ=0.7×103.9/0.75=96.9KVA 再加10%的照明用电,施工用电总容量为:P=1.1×96.9=106.6KVA 当地电压满足要求,施工动力用电需三相380V电源。照明需单相220V电源。变压器由甲方提供,经检验变压器满足施工现场用电 按施工规范要求及本工程的需要,全工地所用动力机具设备或其它电工工具,照明设备: P1=103.9KW(电动机用电总量) P2=5KW(室内照明) P3=5KW(室外照明) 由建筑手册查得:K1=0.7 COSФ=0.75 K2=0.6 K3=0.8 K4=1.0 I线=1000P/√3 ·U线·COSδ=(K1ΣP1/COSФ+K2ΣP2+ K3ΣP3+)/√3 ·U线·COSδ=(0.7×103.9/0.75+0.8×5+1×5)×1000/√3×380×0.75=214.5A 经计算I线=235.9A是在施工现场所有用电设备同时工作状态下,但实际施工现场用电设备间断工作,因此加以调整I线=214.5×0.8=171.6A 故选用电缆主芯线截面为25mm2。满足施工现场需电要求。 因考虑到在施工中,现场的用电设备不是同时工作,施工用电取96KW,埋地引入施工现场,从变压器

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 工地 编制(签名) 职务技术职称年月日审核(签名) 职务技术职称年月日批准(主管部门盖章): 年月日接收(签名): 职务年月日 1

临时用电组织设计 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或用电设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计”。 一、临时用电施工组织设计主要内容: 1、现场勘测 2、确定电源进线、变电所、配电室、总配电室、分配电箱的设置及线路走向。 3、负荷计算 4、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格 5、绘制电气平面图、立面图和接线系统图 6、制定安全用电技术措施和电气防火措施 二、配电室的位置及布置 ●配电箱的位置选择原则 1、配电室应尽量靠近荷中心、以避免配电线路长度的不均衡和减少导线截面,从而提高配电质量,同时还能使配电线路走向清晰,便于检查,维护,节约投资。 2、进出线方便,且便于电气设备的搬运。 3、尽量设在污染源的上风侧,以防止因空气污秽而引起电气设备绝缘、导电水平降低; 4、尽可能避开多尘、震动、高温、潮湿等不良环境,以防止尘埃、2

潮气、高温对配电装置的导电部分和绝缘部分的侵蚀,以及震动对配电装置正常运行的影响。 5、不应设在容易积水的地方或它的正下方。 ●配电室布置 1、配电屏设置的安全距离。 配电屏前面的操作通道:当配电屏为单列布置时不应小于 1.5m,双列布置时不应小于2m。 配电屏后面的维护通道:通道净宽不应小于0.8m,在建筑物的个别结构凸出部位,通道净宽允许减小为0.6m。如通道两面都有设备,通道的净宽不应小于1.5m 。 2、为了防止人员误碰带电的裸导体部分而造成触电,因此规定配电设备的裸导电部分离地高度不得低于2.5m。如低于2.5m应加装遮护罩。小部分的裸导体桩头可用绝缘包布包裹,以策安全。 遮护材料可使用网孔不大于20mm×20mm的钢丝网或无孔的铁板或绝缘板。网式遮护至裸导体的距离不应小于100mm,无孔板式遮护至裸导体的距离不应小于50,遮护围栅高度不应低于1.7m。 ●配电室建筑要求 1、配电室建筑物的耐火等级应不低于三级; 2、配电室应做到“四防一通”即防火、防雨雪、防潮汛、防小动物和通风良好; 3、配电室门应向外开并设置锁具。 ●配电装置和配电间的安全技术措施 3

施工临时用电专项施工方案

蒙城县X032(板桥至双涧段)公路改建工程 临 时 用 电 施 工 案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工机械用电量 四、配电式 五、系统接地式 六、漏电开关设置位置 七、防雷保护 八、配电箱选型及安装位置确定 九、主要线路选型及敷设式 十、施工临时用电案计算书 十一、安全用电技术措施 十二、安全用电防火措施

施工临时用电专项施工案 一、工程概况 蒙城县六里安置小区中区(三期)附属工程施工是由蒙城县发展和改革委员会,发改投资【2010】039号文批准实施,资金已落实,计划投资约,600万元人民币。工期90日历天。主要容包括小区道路、绿化、开闭所、值班室、围墙、自行车棚、综合管线、小区监控机巡更等。 建设单位:蒙城县重点工程建设管理局 勘察单位:水文工程勘察研究院 设计单位:省建设工程勘察 监理单位:卓越工程管理有限公司 施工单位:天晟建设工程有限公司 二、编制依据 编制依据主要包括以下规程规及资料 1、《建设工程施工现场供用电安全规》GB50194-93 2、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 3、《低压配电设计规》GB50054-95 4、《供配电系统设计规》GB50052-95 5、《通用用电设备配电设计规》GB50055-93

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 现场用电电源:电源从业主指定的接线点将线路引至工地配电室,再从配电室相继引入各施工用电点,整个现场用电设配电箱。施工用电采用TN-S 系统,格按JGJ46-2005、J405-2005《建筑施工现场临时用电安全技术规》强制性条文执行,做好用电机械与电动工具的接地、接零保护,保证其安全运行。 三、施工机械用电量 四、配电式 配电原则:总箱配出线采用放射式和树干式相结合的配电式,对负荷比较大的配电点可用单独回路配电,对负荷较远又比较小的配电点上的分箱可采用树干式配电式,总箱中的一路配线先到较近负荷点的分配电箱,再到较远的负荷点分配电箱,一路线上带的分配电箱数量一般为2~3个,由分配电箱至设备开关箱配线采用放射式或链式配线,对重要负荷或较大负荷采用放射式单路直配,对较小的负荷可采用链式配线,但每路设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW,对大容量的对焊机、塔吊可从总箱以放射式单回

最新整理现场临时用电专项施工方案1.doc

现场临时用电专项施工方案 xxx省水利工程局 xxx市苍山县小岭闸除险加固工程项目经理部 11月9日

目录 一、工程概况 0 二、编制依据 0 三、按规范要求编制临时用电施工组织设计的要求 (1) 四、现场机具情况: (2) 五、用电线路,敷设等要求及技术措施 (5) 六、安全用电技术措施 (6) 1、保护接地 (6) 2、保护接零 (6) 3、设置漏电保护器 (6) 4、安全电压 (7) 5、电气设备的设置应符合下列要求 (7) 6、电气设备的安装 (8) 7、外电线路及电气设备防护 (9) 8、电工及用电人员必须符合以下要求: (10) 9、施工现场的配电线路 (11) 10、室内导线的敷设及照明装置 (12) 七、安全用电防火措施 (13) 1、施工现场发生火灾的主要原因 (13) 2、预防电气火灾的措施 (14)

现场临时用电专项施工方案 一、工程概况 苍山县小岭闸改建工程位于淮河流域中运河水系吴坦河中上游,苍山县金岭镇政府驻地以西。小岭闸距离苍山县城6.5km,距离长新桥支流入河口1.45km,距离小马庄水库16km,距离惠民庄水库17km。小岭闸以上流域面积346m2,其中包括小马庄水库控制流域面积90km2,长新桥水库控制流域面积36 km2。 苍山县位于xxx省南部,xxx市西南部,地处东经117°41′至118°18′,北纬34°37′至35°06′。东西最大横距48公里,南北最大纵距55公里,全县土地总面积1800平方公里,其xxx地和丘陵占53.94%,平原占46.06%。地处鲁南低山丘陵区的南缘,北部属山丘区,南部为平原区,地势自西北向东南逐渐降低。西北部、北部是由沉积岩组成的山岭地带,群山起伏,属尼山山脉,共有大小山头380个,海拔高度一般在100m至200m之间。南、中部是临郯苍平原的一部分,中部是冲积平原,海拔高度在35~65m之间。南部系低洼地,由著名洼湖22个,海拔高度30~35m。 二、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社

施工用电安全专项方案

安全用电专项施工方案 编制: 复核: 审核: 中铁二十局集团有限公司

兰州市南山路(西段)第十标项目经理部 二○一一年三月一日 目录 二、工程概况.................................................................................................................. - 2 - 三、负荷计算.................................................................................................................... - 3 - 1)不同暂截率的用电设备和单相用电设备容量换算 ............................................ - 4 - 四、确定用电布置............................................................................................................ - 7 - 1.供电源位..................................................................................................................... - 7 - 2.线路敷设..................................................................................................................... - 7 - 五、自备电源.................................................................................................................... - 8 - 1.自备发电机室的位置和施工要求............................................................................. - 8 - 2.自备发电机配电系统................................................................................................. - 8 - 六、配电柜的制作要求.................................................................................................... - 9 - 七、接地设计.................................................................................................................. - 10 - 八、绘制电气平面及接线系统图 .................................................................................. - 11 - 九、施工用电危险源控制措施 ...................................................................................... - 15 - 1.安全用电措施........................................................................................................... - 15 - (1)分级保护的方法:漏电保护一般分为三级(不得少于二级),第一级保护装在总配电箱(屏);第二级装在分配电箱上;第三级装在开关箱上(负荷端)。分级保护后,

相关文档
相关文档 最新文档