文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆制图规范

电缆制图规范

电缆制图规范
电缆制图规范

文件编号文件版本

港湾网络有限公司

共8页

QB-HN-0041-2003A0

电缆制图规范

2003-11-20发布2003-11-20实施

港湾网络有限公司发布

本规范起草单位:港湾网络有限公司中试部本规范主要起草人:刘汉锋

本规范批准人:苏广利

本规范解释权属于港湾网络有限公司中试部

本规范修改记录:无

一. 范围

本规范规定了单根电缆、线束、接线图的绘制方法。

本规范适用于电缆设计部门、外包结构设计公司及电缆图纸的使用部门。

三. CAD制图软件中图层和线型的设置

线缆CAD电子文件中的图层一般设置为如下几个层,图层命名和用途参照下表。

注:各种线型不限于以上用途,用作其他用途时应符合GB4457.4的要求。图层一定要用不同的颜色区分开,以便于图纸审核和编辑。

四.尺寸标注方法

机械工程的CAD制图中所使用的尺寸线的终端形式(箭头)有如下图,

其具体尺寸比例参照GB4458.4中的有关规定。

图纸标注的尺寸是电缆的设计尺寸,电缆图中有尺寸要求的长度或角度都需要标注尺寸,主要标注的尺寸有电缆总长(包括连接器或端子)、各支电缆长度、射频电缆的成型尺寸、射频电缆的过渡圆角半径、电缆剥线长度(工艺规范中已作要求的除外)、浸锡长度、

一般通信电缆和电源电缆的公差

电缆长度(mm)≤300 301~500 501~1500

加工尺寸公差(mm)±2±3±5

半刚、半柔射频电缆的线性公差

明细栏中线缆线径一般采用AWG表示,14AWG以上的线缆,如12AWG、10AWG等应采用公制单位mm2表示,一般有1.5 mm2 、2.5 mm2、、 4mm2 、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2 50mm2等;14AWG以下的线缆(包括14AWG)采用AWG表示,一般有14AWG、16AWG、18AWG、20AWG、22AWG、24AWG、26AWG、28AWG等,避免用奇数线规的电缆。

对于无法显示的汉字,可以采用其他字体或造字。

8.1 小数点

小数点进行输出时,应占一个字位,并位于中间靠下处。

8.2 标点符号

标点符号应按其含义正确使用,除省略号和破折号为两个字位外,其余均为一个符号一个字位。

8.3 投影方式

所有电缆图纸采用正投影法,并采用第一角画法,其图形符号表示:

九.图纸版本管理

线缆图纸版本表示如下:

V00、V01、V02 ...

首版图纸版本为V00,以后每更改一次版本号将加1,依次为V01,V02,V03等等。同时图纸右上角的更改栏里需填写此版图纸的版本号和有关的更改单号和更改人的签名,首版图纸不用填写更改栏。

十.电子文件的命名规则

线缆文件的正式电子文件的命名规则为“线缆编码”+“_图纸版本号”,例如某线缆编码为16030015,且图纸版本为V02,则该电子文件的应命名为16030015_V02。

临时的电子文件名可不受以上规则限制。

十一.接线表设置和填写

对于2PIN以上的电缆连接器,应通过接线表表达连接器之间的电缆连接关系。原则上参照下表,实际图纸中可根据实际需求和图纸布局进行适当的选择或删减填写栏。

端子X1 电缆端子X2 芯线颜色对绞关系备注

接线表的缺省格式

线缆图中的技术要求应力求简单扼要、通俗易懂,主要包括以下可选内容:1)视图中难以表达的尺寸、形状和位置公差;

2)对有关结构要素的统一要求,如半刚性线缆的过渡圆角等;

3)特殊的加工要求,在线缆工艺规范中没有规定的;

4)线缆、制成导线的插头和线缆颜色;

5)线缆、制成导线的结构要求和性能指标要求;

6)对线缆的包装要求;

7)线缆加工所采用的工艺规范。

十四.附录

参考文件和标准如下:

序号编号名称

1 GB/T

14689 机械制图图纸幅面及格式

14690 机械制图比例

2 GB/T

14691 机械制图字体

3 GB/T

4 GB4457.4 机械制图图线

5 GB4458.1 机械制图图样画法

6 GB4458.4 机械制图尺寸标注

10148.1 电气简图的编制方法术语、分类和编制原则

7 SJ/T

10148.2 电气简图的编制方法一般规则

8 SJ/T

10148.6 电气简图的编制方法接线图和接线表

9 SJ/T

10148.7 电气简图的编制方法线缆连接图与线缆连接表10 SJ/T

2021新版电线电缆安装标准规范

2021新版电线电缆安装标准规 范 Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0473

2021新版电线电缆安装标准规范 第一章总则 第1.0.1条为保证电缆线路安装工作的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于500kV及以下电力电缆、控制电缆线路安装工程的施工及验收。 矿山、船舶、冶金、化工等有特殊要求的电缆线路的安装工程尚应符合专业规程的有关规定。 第1.0.3条电缆线路的安装应按已批准的设计进行施工。 第1.0.4条电缆及其附件的运输、保管,应符合本规范要求。当产品有特殊要求时,并应符合产品的要求。 第1.0.5条电缆及其附件在安装前的保管,其保管期限应为一

年及以下。当需长期保管时,应符合设备保管的专门规定。 第1.0.6条采用的电缆及附件,均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。设备应有铭牌。 第1.0.7条施工中的安全技术措施,应符合本规范及现行有关安全技术标准及产品的技术文件的规定。对重要的施工项目或工序,尚应事先制定安全技术措施。 第1.0.8条与电缆线路安装有关的建筑工程的施工应符合下列要求: 一、与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。 二、电缆线路安装前,建筑工程应具备下列条件: 1.预埋件符合设计,安置牢固; 2.电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束; 3.电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、模板及建筑废料等清理干净,施工用道路畅通,盖板齐全; 4.电缆线路敷设后,不能再进行的建筑工程工作应结束;

箱线图(数据分布)分析

Excel-箱线图(数据分布)分析 标签:excel数据分析六西格玛箱线图数据分布 2014-01-18 11:13 25396人阅读评论(0) 收藏举报 分类: Excel(14)网站分析(9) 版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 本文摘自作者《网站数据分析:数据驱动的网站管理、优化和运营》:https://www.wendangku.net/doc/1a10701094.html,/11295690.html 箱线图(Boxplot)也称箱须图(Box-whisker Plot),它是用一组数据中的最小值、第一四分位数、中位数、第三四分位数和最大值来反映数据分布的中心位置和散布范围,可以粗略地看出数据是否具有对称性。通过将多组数据的箱线图画在同一坐标上,则可以清晰地显示各组数据的分布差异,为发现问题、改进流程提供线索。 1.什么是四分位数 箱线图需要用到统计学的四分位数(Quartile)的概念,所谓四分位数,就是把组中所有数据由小到大排列并分成四等份,处于三个分割点位置的数字就是四分位数。 ?第一四分位数(Q1),又称“较小四分位数”或“下四分位数”,等于该样本中所有数值由小到大排列后第25%的数字。

?第二四分位数(Q2),又称“中位数”,等于该样本中所有数值由小到大排列后第50%的数字。 ?第三四分位数(Q3),又称“较大四分位数”或“上四分位数”,等于该样本中所有数值由小到大排列后第75%的数字。 ?第三四分位数与第一四分位数的差距又称四分位间距(InterQuartile Range,IQR)。计算四分位数首先要确定Q1、Q2、Q3的位置(n表示数字的总个数): ?Q1的位置=(n+1)/4 ?Q2的位置=(n+1)/2 ?Q3的位置=3(n+1)/4 对于数字个数为奇数的,其四分位数比较容易确定。例如,数字“5、47、48、15、42、41、7、39、45、40、35”共有11项,由小到大排列的结果为“5、7、15、35、39、40、41、42、45、47、48”,计算结果如下: ?Q1的位置=(11+1)/4=3,该位置的数字是15。 ?Q2的位置=(11+1)/2=6,该位置的数字是40。 ?Q3的位置=3(11+1)/4=9,该位置的数字是45。

最新低压电缆头制作安装工艺标准

低压电缆头制作安装质量管理 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围 本工艺标准适用于0.6/1kV以下的室内聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、电力电缆终端头的制作安装。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1电缆终端头套、塑料带、接线鼻子、镀锌螺丝、凡士林油、电缆卡子、电缆标牌、多股铜线等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格证。 2.1.2塑料带应分黄、绿、红、黑四色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良好。 2.1.3地线采用裸铜软线或多股铜线,截面120号电缆以下16mm2150号以上25mm2表面应清洁,无断股现象。 2.2主要机具: 2.2.1制作和安装机具:压线钳、钢锯、扳手、钢锉。 2.2.2测试器具:钢卷尺、摇表、万用表、试铃。 2.3施工条件: 2.3.1电气设备安装完毕,室内空气干燥。 2.3.2电缆敷设并整理完毕,核对无误。 2.3.3电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。 2.3.4现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 摇测电缆绝缘→剥电缆铠甲,打卡子→焊接地线→包缠电缆、套电缆终端头套→压电缆芯线接线鼻子、与设备连接 3.2摇测电缆绝缘: 3.2.1选用1000V摇表,对电缆进行摇测,绝缘电阻应在10MΩ以上。 3.2.2电缆摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。

3.3剥电缆铠甲,打卡子: 3.3.1根据电缆与设备联接的具体尺寸,量电缆并做好标记。锯掉多余电缆,根据电缆头套型号尺寸要求,剥除外护套。电缆头套型号尺寸见表 3.3.1和图 3.3.1。 图3.3.1 电缆头套型号尺寸 表3.3.1 3.3.23.3.3在打钢带卡子的同时,多股铜线排列整齐后卡在卡子里。 3.3.4利用电缆本身钢带宽的二分之一做卡子,采用咬口的方法将卡子打牢,必须打两道,防止钢带松开,两道卡子的间距为15mm ,见图3.3.4。 图3.3.4 3.3.5剥电缆铠甲,用钢锯在第一道卡子向上台阶3~5mm 处,锯一环形深痕,深度为钢带厚度的2/3,不得锯透。 3.3.6用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起,用钳子将钢带撕掉,随后将钢带锯口

电线电缆国家标准

电线电缆国家标准 一、辐照交联电力电缆(电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002) 辐照交联电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空隙,相邻的分子链结合在一起形成-C-C-交联键,形成了网状的大分子立体结构而构成交联聚乙烯。 通过辐照后的交联聚乙烯热性能可达到105度,辐照交联为物理交联方式,整个交联没有水的介入,其绝缘中的水分子含量不大于100PPM,绝缘纯度高,从而辐照交联的电缆在电性能、机械性能方面有独特的优良特性,电缆寿命可达60年,同时电缆具有重量轻、结构简单、敷设不受落差限制等特点。 YJV、YJLV 辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJY、YJLY 辐照交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 YJV22、YJLV22辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV23、YJLV23辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJV32、YJLV32辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV33、YJLV33辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 VV、VLV、VY、VLY、YJV、YJLV、YJY、YJLY适用于室内外敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 VV22、VLV22、VV23、VLV23、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力,不能承受过大的拉力。 VV32、、VLV32、VV33、、VLV33、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力。 VV32、、VLV32、VV33、、VLV33、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力。 基本结构:导体-交联聚乙烯绝缘-内护套-钢带铠装-聚氯乙烯护套 辐照交联聚烯烃(主要材料是聚乙烯)电线电缆主要用于耐热建筑线、汽车线、航空导线、机车线电线和电机电器引接线等。 二、中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:6/6KV-26/35KV;执行标准: GB/T12706.2-2002) 中压交联聚乙电缆采用了全干式化学交联方法使用聚乙烯分子由线型分子结构变为空 间网状结构,使热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯,使其机械性能、热老化性能及环境应力能力在很大的程度上得到提高,并具有优良的电气性能。具有异体正常运行温度高、结构简单、外径小、重量轻、使用方便、不受敷设落差限制等特性。适用于工频额定电压 1-35KV配电系统。 YJV62、YJLV62交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。 YJV63、YJLV63交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚乙烯护套电力电缆。 YJV63、YJLV63交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚乙烯护套电力电缆。 其它型号与辐照交联类似(只是电压不同) YJV、YJLV、YJY、YJLY适用于室内敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。

电线电缆施工要求规范

电线电缆技术要求(施工规范) (一)高压电缆 1.总则 1.1 本技术规范书适用于10kV 交联聚乙烯绝缘电缆,它提出了该电缆的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书附表一“技术差异表”中加以详细描述。 1.4 本技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下:GB/T12706-2008有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 1.6 本技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 供方应获得ISO9000 (GB/T 19001 )资格认证书或具备等同质量认证证书,产品应在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新

产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2.使用环境条件 2.1 运行条件 2.1.1 系统标称电压和频率:10kV ,50Hz 。 2.1.2 系统最高运行电压:12 kV 2.1.3 系统接地方式:中性点不接地系统,单相接地时允许持续运行8h 。 2.2 环境条件 环境温度:-10~+40℃; 海拔高度:1860m; 污秽等级:Ⅱ级(外绝缘爬电比距:22mm/kv); 相对湿度:85%; 地震烈度:8级; 设备安装场所:户外。 相对湿度:月平均相对湿度不大于90% 日平均相对湿度不大于95% 2.3 敷设条件:室外电缆沟、电缆沟,室内电缆桥架。 2.4 运行要求 2.4.1电缆导体的额定运行温度为:交联聚乙烯绝缘90℃。 2.4.2 短路时,5秒钟内电缆导体的最高温度不超过:250℃。 3.技术参数和要求 本次招标设计的的电缆,其技术参数除应符合GB/T12706-2008的要

用excel绘制箱线图

6所有栏目6标题查找 首页 统计概貌 实验/调查 统计分析 经济统计 统计软件 交叉学科 前沿追踪 资源/思考 COS 论坛 Ao Yun 期间服务器需要避运,所以暂时关闭论坛,等“运期”结束我们会马上重新开放论坛,请大家谅解! 当前位置:首 页 >> 统计软件 >> 其它统计软件 >> 用Excel 绘制箱线图(Boxplot )的方法 用Excel 绘制箱线图(Boxplot )的方法 作者:谢益辉 发布时间:06-07-21 浏览次数:15948 [大 中 小] 箱线图(Boxplot )也称箱须图(Box-whisker Plot ),用于反映一组或多组连续型定量数据分布的中心位置和散布范围。箱线图的中心位置为中位数(第百分之五十位数,P50);中部的“箱”范围为四分位间距(即P75 - P25 );“箱”两端的“须”一般为最大值与最小值,如果资料两端值变化较大,两端也可采用P99.5与P0.5、P99与P1或P97.5与P2.5。大家可根据数据的波动情况作出选择。 例:某研究者分别采用安慰剂、新药10mg 、新药20mg 治疗三个随机分组的阻塞性肺病病人,每组100 例,治疗两周后测量最大呼气量(forced expiratory volume, FEV )。每组测量后计算获得的P100、P75、P50、P25、P0(即最大值、75%百分位数、中位数、25%百分位数、最小值**)(见下图),试绘制箱线图。 三种方案治疗阻塞性肺病后的最大呼气量箱线图 绘制箱线图需要借助于股价图中的“开盘-盘高-盘低-收盘图”,该图形需要将数据按一定的顺序排列。因此绘制箱线图时也需要将数据按P25、P100、P0、P50、P75的顺序排列(P25与P75的顺序可对调)。具体绘制 置顶文章 其它软件教程、资源 推荐文章 戴申:《AMOS 的使用》:目录 谢益辉:结构方程模型分析软件介绍 点击排行 谢益辉:结构方程模型分析软件介绍 用Excel 绘制箱线图(Boxplot )的方法 戴申:《AMOS 的使用》:第五部分: 解释AM.. 戴申:《AMOS 的使用》:目录 戴申:《AMOS 的使用》:第四部分: 使用AM..

电线电缆验收要求及相关标准

电线电缆验收要求及相关标准 一、电线进场验收标准 1.验收依据: 《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002; 《北京市建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003; 2.产品质量证明文件要求: 电线应有出厂质量证明文件: 包括:合格证(合格证有生产许可证编号和“CCC”认证标识)、检测报告、“CCC’认证证书; 电线质量证明文件应为原件,如果是复印件,复印件和原件内容一致,并加盖原件存放单位公章,注明原件存放处,并有经办人签字和时间; 生产厂家要有企业法人营业执照。 3.验收标准: 电线绝缘皮标识清楚,标识间距不大于1米,要标明生产厂名、规格型号、额定电压和“CCC”认证标识;标识要字迹清晰,用浸有汽油或酒精的棉布以1m/s的速度匀速连续擦拭五次,字迹仍清晰可辩; 检测电线线径和绝缘皮厚度(用卡尺或千分尺),参考数据见附表1; 测量线皮绝缘电阻值,将电线浸在水中24小时,用750V绝缘摇表摇测,阻值大于Ω; 线芯不能松动; 检测电线长度,将电线展开拉直用皮尺量,将实际长度和标识长度对比;称重,抽检整盘线的重量,参考数据见附表1。 二、电缆进场验收标准 1.验收依据: 《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002; 《北京市建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003; 2.产品质量证明文件要求: 电缆应有出厂质量证明文件: 包括:合格证、厂家检测报告; 电缆质量证明文件应为原件,如果是复印件,复印件和原件内容一致,并加盖原件存放单位公章,注明原件存放处,并有经办人签字和时间; 生产厂家要有企业法人营业执照、生产许可证。 3.验收标准: 电缆绝缘皮标识清楚,标识间距不大于1米,要标明生产厂名、规格型号和米数;标识要字迹清晰,用浸有汽油或酒精的棉布以1m/s的速度匀速连续擦拭五次,字迹仍清晰可辩;

电力电缆敷设规范国标50217

国标50217-2007(电力工程电缆敷设规范 2011-04-04 00:53 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。 二、电线电缆的安装与施工 电线电缆敷设安装的设计和施工应按GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。 通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件,除按规范要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题: ⒈电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。 ⒉人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。 ⒊机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。 ⒋施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。 ⒌敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。 ⒍电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2 2 施工准备

箱线图的EXCEL实现(修改)

箱线图的EXCEL实现 内容摘要:EXCEL软件的图表功能不能直接实现箱线统计图的绘制,本文介绍了箱线统计图在EXCEL中的间接实现方法。 EXCEL是目前应用最广泛的数据处理工具之一,由于它在数据整理方面甚至要优于大多数的专业统计软件,因此EXCEL也得到了很多统计工作者的青睐。丰富的绘图功能是EXCEL软件一大特色,在EXCEL中可以实现大部分统计图的绘制,但作为常见的一种统计图—箱线图在EXCEL中并没有它的身影。难道在EXCEL真的无法实现箱线图的绘制吗?在实践中我们发现,尽管箱线图在EXCEL中不能直接实现,却可以通过间接的形式加以实现。 一、EXCEL绘制箱线图的原理 尽管在EXCEL中没有箱线图选项,但它里面有一种与箱线图很相似的图形,那就是股票分析中常见的K线图。箱线图是由一个箱体和两条线段组成,它包含一组数据的五个特征值:最大值、最小值、中位数和两个四分位数,而K线图同样也是由一个箱体和两条线段构成,但箱线图中只包含数据系列的四个特征值,即最高价、最低价、开盘价和收盘价。 用EXCEL绘制箱线图时,可以用箱线图中的最大值、最小值、上四分位数和下四分位数分别代替K线图中的最高价、最低价、开盘价和收盘价,先绘制出K线图,再在其中加入中位数系列,最后对图形稍做修改,既是一幅标准的箱线图。 二、EXCEL绘制箱线图的过程 下面我们以具体的数据实例[1]讲解箱线图的EXCEL绘制过程。具体数据如图一,由11名同学的8门课程的考试成绩构成,要求编制各科考试成绩的箱线图。这里需要指出的是,在数据原出处箱线图是由STATISTIC软件实现的,这对普通数据修理人员而言会造成很大不便。

origin 8.5做箱式图-详细操作步骤

箱式图 箱式图用于多组数据平均水平和变异程度的直观分析比较。每组数据均可呈现其最小值、最大值、平均水平,最小值、最大值形成间距都可以反应数据的变异程度。 异常值 异常值又称离群值,指大于1.5倍四分位数间距的数值。在箱式图中常用圆圈表示。 极端值 指大于三倍四分位数间距的数值。 箱式图是一个重要的探索性数据分析工具来决定是否一个因子有重要影响在变量或位 置的反应中。可观察数据呈正态分布、左偏分布、右偏分布还是其他类型的分布,如U型分布。 绘制方法: 首先找出一组数据的五个特征值,包括最小值、最大值、中位数【中位数,就是一组数据中处于最中间的一个数据。从小到大排列,处于中间位置的数据】、两个四分位数(上四分位数和下四分位数);【将所有数值按大小顺序排列并分成四等份,处于三个分割点位置的得分就是四分位数。最小的四分位数称为下四分位数】。 然后,连接两个四分位数构成箱子; 最后连接两个极值点与箱子,形成箱式图。 箱式图的画法

箱线图是对数据分布的一种常用表示方法。但是所见资料中往往说的不是特别清楚,因此需要了解一下箱线图的绘制过程,与部分的意义。 计算过程: 1 计算上四分位数,中位数,下四分位数 2 计算上四分位数和下四分位数之间的差值,即四分位数差(IQR,interquartile range) 3 绘制箱线图的上下范围,上限为上四分位数,下限为下四分位数。在箱子内部中位数的位置绘制横线。 4 大于上四分位数1.5倍四分位数差的值,或者小于下四分位数1.5倍四分位数差的值,划为异常值(outliers)。 5 异常值之外,最靠近上边缘和下边缘的两个值处,画横线,作为箱线图的触须。 6 极端异常值,即超出四分位数差3倍距离的异常值,用实心点表示;较为温和的异常值,即处于1.5倍-3倍四分位数差之间的异常值,用空心点表示。 7 为箱线图添加名称,数轴等。 在SPSS,SigmaPlot, R,SPlus,Origin等软件中,绘制箱线图非常方便 示例: 原始数据 Excel 打开origin

(完整版)电线电缆安装标准规范

电线电缆使用安装知识及验收规范 第一章总则 第1.0.1条为保证电缆线路安装工作的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本规范。 第1.0.5条电缆及其附件在安装前的保管,其保管期限应为一年及以下。 二、电缆线路安装前,建筑工程应具备下列条件: 1.预埋件符合设计,安置牢固; 2.电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束; 3.电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、模板及建筑废料等清理干净,施工用道路畅通,盖板齐全; 4.电缆线路敷设后,不能再进行的建筑工程工作应结束; 5.电缆沟排水畅通,电缆室的门窗安装完毕。 三、电缆线路安装完毕后投入运行前,建筑工程应完成由于预埋件补遗、开孔、扩孔等需要而造成的建筑工程修饰工作。 第1.0.9条电缆及其附件安装用的钢制紧固件,除地脚螺栓外,应用热镀锌制品。 第1.0.10条对有抗干扰要求的电缆线路,应按设计要求采取抗干扰措施。 第1.0.11条电缆线路的施工及验收,除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 第二章运输与保管 第2.0.1条在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤。严禁将电缆盘直接由车上推下。电缆盘不应平放运输、平放贮存。 第2.0.2条运输或滚动电缆盘前,必须保证电缆盘牢固,电缆绕紧。充油电缆至压力油箱间的油管应固定,不得损伤。压力油箱应牢固,压力指示应符合要求。 滚动时必须顺着电缆盘上的箭头指示或电缆的缠紧方向。 第2.0.3条电缆及其附件到达现场后,应按下列要求及时进行检查: 一、产品的技术文件应齐全。 二、电缆型号、规格、长度应符合订货要求,附件应齐全;电缆外观不应受损。 三、电缆封端应严密。当外观检查有怀疑时,应进行受潮判断或试验。 四、充油电缆的压力油箱、油管、阀门和压力表应符合要求且完好无损。 第2.0.4条电缆及其有关材料如不立即安装,应按下列要求贮存: 一、电缆应集中分类存放,并应标明型号、电压、规格、长度。电缆盘之间应有通道。地基应坚实,当受条件限制时,盘下应加垫,存放处不得积水。 二、电缆终端瓷套在贮存时,应有防止受机械损伤的措施。 三、电缆附件的绝缘材料的防潮包装应密封良好,并应根据材料性能和保管要求贮存和保管。

绘制箱式图

2-1 例2-17 在一项治疗晚期非鳞状细胞癌非小细胞肺癌的随机、双盲、安慰剂对照、多中心II 期临床试验中,在试验开始前测量了120例试验组和60例对照组受试对象的某些基线指标(原始数据文件lungc 见光盘:程序与结果D02目录),试用统计表进行统计描述。 表2-6 试验组和对照组受试对象的基线指标 基线指标 试验组(n =120) 对照组(n =60) 年龄/岁 S X ± 50.22±10.43 55.25±10.80 体重/k g S X ± 62.99±12.23 64.99±10.83 身高/cm S X ± 164.61±7.91 164.75±6.76 血红蛋白/(g ·L -1) S X ± 125.69±16.37 129.03±18.39 红细胞计数/(1012L -1) )~(7525P P M 4.18(3.50~4.80) 4.51(3.80~5.24) 白细胞计数/(109L -1) )~(7525P P M 6.32(5.50~8.08) 5.47(4.51~8.19) 血小板计数/(109L -1) )~(7525P P M 227.00(185.00~291.50) 201.50(164.80~280.00) 实验2-2 绘制箱式图 用SAS 程序绘制表2-6中试验组和对照组受试对象基线血红蛋白含量的箱式图 (程序文件:D02-02.SAS) 。 程序2-2 绘制箱式图 行号 程序 行 程序 OFFSET=(20,20) LENGTH=80; 03 CLASS group; 04 VAR hb0; 05 RUN ; 08 PROC GPLOT DATA=v7HS.lungc; 06 SYMBOL INTERPOL=BOXT CO=BLUE BWIDTH=6 VALUE=CIRCLE CV=RED HEIGHT=2 09 PLOT hb0*group / HAXIS=AXIS1 VAXIS=80 TO 180 BY 20; 10 RUN ; 说明:程序01行建立SAS 永久数据库v7HS ,指定路径为C:\v7HSsasdata 。运行程序前,须将光盘的数据文件lungc 拷贝到C:\v7HSsasdata 目录下。

低压电缆头制作安装施工及验收规范

八、低压电缆头制作和接线施工及验收规范 一、作业条件 1.电气设备安装完毕,室内空气干燥。 2.电缆敷设并整理完毕,核对无误。 3.电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。 4.现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。 二、工艺流程 → → →→ → 三、安装注意 1.铠装电缆的接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线,同时应防止地线焊接不牢,解决方法是将钢带一定要锉出新茬,焊接时使用电烙铁不得小于500W ,否则焊接不牢。 接地线截面积要求如下表: 表18.1.3 电缆芯线和按地截面积(mm 2) 2.应防止电缆芯线与线鼻子压接不紧固。线鼻子与芯线截面必须配套,压接时模具规格与芯线规格一致,压接次数不得小于二道。 3.防止电缆芯线伤损,用电缆刀或电工刀剥皮时,不宜用力过大,最好电缆绝缘外皮不完全切透,里层电缆皮应撕下,防止损伤芯线。 4.防止电缆头卡固不正,电缆芯线过长或过短,电缆芯线锯断前要量好尺寸,以芯线能调换相序为宜,不宜过长或过短。电缆头卡固时,应注意找直,找正,不得歪斜。 5.配电柜等电气设备内部电缆排布时,需布线整洁美观,并需考虑在机柜进线处做好电缆预留,电缆绑扎带要统一美观,且扎带切口需光滑,防止切口尖锐伤人。 可参考下图所示:

(考虑到不同甲方的具体要求不同,可在大规模接线前,每一类电柜做一个样板请建设方相关人员确认) 四、施工检查 1.芯线与电器设备的连接应符合下列规定: A.截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接; B.截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端 子连接; C.截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设 备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡; D.每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。 2. 电线、电缆的回路标记应清晰,编号准确。 3、对于多芯YJV电缆,在制作终端头和套五指套及色带时应注意,为了提高电缆绝缘性和相线的区分,应在剥开的多芯电缆的每一条相线上满套上相应颜色绝缘色带,即色带需从五指套底端一直满套到终端头。 如下图的做法即不符合我们要求。

怎样用SPSS绘制boxplot箱线图

SPSS绘制箱线图 Rui-qing Zhu Shapotou Desert Research and Experiment Station, Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute, Chinese Academy of Sciences, 320, Donggang West Road, Lanzhou, Gansu 730000, PR China 中国科学院寒旱所生态室朱瑞清制作 想要绘制出漂亮的箱线图在文章里用?那么来吧! SPSS 英文版, 方法一操作如下:: 1. 输入各组变量(本例4组变量) 2. 点击“描述性统计分析”,“开发探索” 3. 选入,这里不需要选入自变量,把所有变量都认为是因变量y,也是自己摸出来的!

4.选display 选plots 图形,plots选项继续选Boxplots选:Dependents together,表示把所有自变量同显示在一张图上!哈哈,正是我们想要的!! 5. 也是关键一步!!必须选中间这个。如果在options选项中选择其它任何两个中的一个,都会出现如下结果: 但是SPSS教程中对这3个missing values选项的描述是: Exclude cases listwise(默认选项):去除所有含缺失值的个案后再进行分析。 Exclude cases pairwise:表示当分析计算涉及到含有缺失值的变量,则去掉该变量上缺失值的个案。(但是实际上看来并不是这样!!哈哈,所以,软件还得自己挖抓!光看书是不行的!!) Report values:表示分组变量中的缺失值将被单独分为一组。输出频数表时包括缺失值,但将标出分组变量的缺失值。

什么是箱线图

什么是箱线图 什么是箱线图 箱线图在文献中经常见到,是对数据分布的一种常用表示方法。 在SPSS,SigmaPlot, R,SPlus,Origin等软件中,绘制箱线图非常方便。 下面是R中的一个箱线图举例 箱线图举例: 在R软件中输入如下命令: x<-c(25, 45, 50, 54, 55, 61, 64, 68, 72, 75, 75,78, 79, 81, 83, 84, 84, 84, 85, 86, 86, 86, 87, 89, 89, 89, 90, 91, 91, 92, 100) boxplot(x) 对c向量绘制箱线图。

箱线图(Box plot) 箱线图概述 箱线图(Boxplot)也称箱须图(Box-whisker Plot),是利用数据中的五个统计量:最小值、第一四分位数、中位数、第三四分位数与最大值来描述数据的一种方法,它也可以粗略地看出数据是否具有有对称性,分布的分散程度等信息,特别可以用于对几个样本的比较。 [编辑] 箱线图的绘制步骤[1] (1)画数轴 (2)画矩形盒两端边的位置分别对应数据的上下四分位数矩形盒:端边的位置分别对应数据的上下四分位数(Q1和Q3)。在矩形盒内部中位数位置画一条线段为中位线。 (3)在Q3+15IQR和Q1-15IQR处画两条与中位线一样的(3)在Q3+1.5IQR和Q11.5IQR 处画两条与中位线样的线段,这两条线段为异常值截断点,称其为内限;在Q3+3IQR和Q1-3IQR处画两条线段,称其为外限。处于内限以外位置的点表示的数据都是异常值,其中在内限与外限之间的异常值为温和的异常值(mild outliers),在外限以外的为极端的异常值(li)的异常值extreme outliers。 (4)从矩形盒两端边向外各画一条线段直到不是异常值的最远点表示该批数据正常值的分布区间点,示该批数据正常值的分布区间。 (5)用“〇”标出温和的异常值,用“*”标出极端的异常值。 (统计软件绘制的箱线图一般没有标出内限和外限。)

电线电缆最新国家标准(新修订)

电线电缆国家就最新修订(2012)标准一、辐照交联电力电缆(电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002) 辐照交联电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空隙,相邻的分子链结合在一起形成-C-C-交联键,形成了网状的大分子立体结构而构成交联聚乙烯。电缆桥架安装规范及验收要求009模板

槽式电缆桥架的介绍 电缆桥架品种繁多,在此特就槽式电缆桥架做一介绍。 槽式电缆桥架是用整张钢板弯制而成的槽式部件,其概念上与盘架的区别是高、宽比不同,盘架浅而宽,槽式电缆桥架具有一定的深度和封闭性。 槽式电缆桥架可以用于全封闭型电缆敷设。它最适合用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。 槽式电缆桥架产品的选用要点: 1、槽式电缆桥架及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造,或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。 2、电缆桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。 3、在工程防火要求较高的场所,不宜采用铝合金电缆桥架。 4、槽式电缆桥架宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下,电力电缆可取40%~50%,控制电缆可取50%~70%,且宜预留10%~25%工程发展裕量。 5、在选择电缆桥架的荷载等级时,电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载,如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m 时,则工作均布荷载应满足要求。 6、各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下,其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。 7、在选择槽式电缆桥架的弯通或引上、引下装置时,不应小于电缆桥架内电缆最小允许弯曲半径。 8、对于跨距大于6m 的钢制电缆桥架和跨距大于2m 或承载要求大于荷载等级D级的铝合金电缆桥架,应按工程条件进行强度、刚度及稳定性的计算或试验验证。 9、几组电缆桥架在同一高度平行敷设时,各相邻电缆桥架之间应考虑维护、检修距离。 10、槽式电缆桥架的直通单件标准长度可为2、3、4、6m。 玻璃钢桥架安装相关规定 玻璃钢桥架安装应符合以下规定:

电缆桥架安装规范及要求

电缆桥架安装规范 一、电缆桥架的品种选择 1.需屏蔽电气干扰的电缆网络或需要有防护外部(如:有腐蚀液体、易燃粉尘等环境下的电缆敷设)应该选用槽式复合型防 腐屏蔽电缆桥架,且需要带盖。 2.强腐蚀性环境下应当使用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架、等附件也要使用同样的材料,以提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架在容易积灰或者在户外场所应加 盖板。 3.除上述情况外,可根据现场环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃钢阻燃桥架或钢质普通型桥架。电缆桥架在容易积灰或者在户外场所应加盖板。 4.在工作通道或者户外跨越道路段式,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公共通道是,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用支架。 5.大跨距(>3m)时要选用复合型桥架。、 6.户外要选用复合环氧树脂桥架。 二、规格选择

1.桥架的宽度和高度应符合电缆填充率不超过有关规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需预 留10-25%的发展余量。 2.各种弯通及附件规格应符合工程布置条件与桥架相配套。 3.支、吊架规格的选择,应该按照桥架规格、层数、跨距等 条件配置。并应该满足载荷的要求。 三、支、吊架的配置 1.户内支、吊架跨距一般采取1.5-3m,户外立柱中跨距一般采 取6m。 2.非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽带<300mm时,应该在据非直线段与直线结合处300-600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应该增设一个支、吊架。 3.桥架多层设置时层间中心距为200,250,300,350。 4.桥架直线段每隔50m应该预留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。 四、防火 要求桥架防火的区段,必须采用钢制或者阻燃材料。 五、接地

电线电缆施工要求规范方案

电线电缆技术要求(施工规) (一)高压电缆 1.总则 1.1 本技术规书适用于10kV 交联聚乙烯绝缘电缆,它提出了该电缆的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应提供一套满足本规书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书附表一“技术差异表”中加以详细描述。 1.4 本技术规书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下:GB/T12706-2008有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 1.6 本技术规书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 供方应获得ISO9000 (GB/T 19001 )资格认证书或具备等同质量认证证书,产品应在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于

新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 相对湿度:月平均相对湿度不大于90% 日平均相对湿度不大于95% 2.3 敷设条件:室外电缆沟、电缆沟,室电缆桥架。 2.4 运行要求 2.4.1电缆导体的额定运行温度为:交联聚乙烯绝缘90℃。 2.4.2 短路时,5秒钟电缆导体的最高温度不超过:250℃。 3.技术参数和要求 本次招标设计的的电缆,其技术参数除应符合GB/T12706-2008的