水电改造施工工艺标准及施工规范

水电改造施工工艺标准及施工规范
水电改造施工工艺标准及施工规范

筑美空间水电改造施工工艺标准及施工规范

一、水电改造施工工艺标准

水路改造施工工艺标准:

1、淋浴混水器冷热水管中心间距15cm,距地100-120cm;

2、上翻盖洗衣机水口高度120cm;

3、电热水器给水口高度等于层净高-电热水器固定上方距顶距离-电热水

器直径-20cm;

4、水盆菜盆给水口高度45-55cm;

5、马桶给水口距地40cm,距马桶中心一般靠左30cm;

6、拖把给水口高出池本身20cm为宜.其他给排水尺寸根据产品型号确定。

7、冷热水管必须按照左热右冷顺序排列(个别设备特殊要求除外)。

8、水路管路铺设必需横平坚直,如与电路交叉需用过桥连接,过桥连接时不得破坏原房地面。

9、卫生间厨房地面不得走水路管线,需在墙面开槽暗埋,开槽高度为30cm.

10、管材采用专用管剪剪断,管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符,旋转切断时应均匀用力,断管应垂直平整无毛刺.

11、PPR1采用热熔连接方式最为可靠,接口强度大,安全性能更高。连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。连接完毕,必须紧握管子与管件保持足够的冷却时间方可松手。

12、PPR PB PE等不同材质热熔类管材相互连接时,必需采用专用转换

接头或进行机械式连接,不可直接熔接。

13、旧房排水管改造时原金属管与PVC管连接部位必须特殊处理,防止处理不当,下水管渗漏水。

14 、室内有条件的应尽量加装给水管总控制阀,方便日后维护;如遇水表改造必需预留检修空间,且水表改后保持水平。

电路施工工艺标准:

1、照明控制主开关高度120-130cm,左右距毛坯门框10cm

2 、普通插座高度35-40cm;

3、床头双控开关高度85cm左右;

4 、壁挂电视电源高度根据空间大小及电视尺寸确定,一般高度为

100-120cm;

5 、背景音乐,温控、智能照明、电器控制弱电面板高度数值参考照照明主开关,以方便控制为宜。

6 、禁止在墙体开长横槽走电管。承重墙易破坏结构,轻体墙长距离断筋照样会造成后患。

7 、无特殊情况,电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线。

8、管径小于25MM勺PVC冷弯电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯。

9 、走电管禁止采用三通走线,后期无法维护。

10、PVC电线管铺设完毕,需用PVC?粘结接口处。

11 、卫生间潮湿区域地面不宜走电管;如避免不了,地面必需整管,不可留管接头。

12 、电线管预先铺设完毕,固定完毕,然后用钢丝穿线

13 、电路走线把握“两端间最近距离走线”,禁止无故绕线,无谓增大水电改造开支且易造成人为的“死线”情况发生。

14、强弱电线接线盒间距正常情况下》20cm地面平行间距不低于20cm 弱电电线特别是铜轴电缆必需采用多层屏蔽功能线缆。

15 、卫生间等电位联接端子箱不可封死

16 、禁止非导管电线直埋入墙、顶、地面以下。

17、PVC导线管暗敷使用规格,2.5平方BV导线采用直径16MM T, 4平方BV导线采用直径20MMT,保证暗敷导线管穿线后的空余量》60%

18 、保证导线连接坚固,接头不受拉力,包扎严密,导线间连接应用压接或绞接法,绞接长度不小于 5.5 圈,裸露电线铰接必须先用防水胶带包扎后用耐磨胶布缠绕。

19 、强电改造中原则上禁止单芯线缆与多芯线缆直接对接头,如无法避免,接头必需涮锡处理。

20、严格遵守设计方案强弱电走线方案弹线开槽.线管长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒或适当增大直角弯半径。暗埋管线弯路过多,铺设管路时,应按设计图纸要求及现场情况,按最近的距离铺设线路。

21 、强电电源线与电话线、电视线、网线、音响线等弱电线不得穿入同一根管内。

22 、强电导线电管与水管、燃气、弱电电管不可同槽暗埋.

23 、水电改造中,强电导线线色需要分明确:相线(L)颜色宜用红、绿、黄三相任意色,零线(N)采用蓝色,保护(PE)线用黄绿双色线,控制线采用

白色

24 、电气改造中任何接线头处必需加装过线盒, 直管中不可留有接线头任何有线头接线盒不可用石膏或水泥材料封堵, 加装盖板易于维护。

25 、电气工程施工完成后,应进行必要的检查和试验,如漏电开关的动作,各回路的绝缘电阻以及电器通电,灯具试亮、开关试控制等,检验合格后方能进行下一步工作。

二、水电改造施工规范

1 、在水电路改造过程中,工人需穿着公司工装,带工号牌上岗施工。

2 、工人施工过程中不得故意绕线,添加死线,不得私自改动原有设计,

如确实存在问题,需与工长和设计师沟通后更改。

3 、水电施工工人不得私下收取客户费用,私自增加水电路米数。

4 、施工完毕后工人需打扫干净施工地面,加固线管并做测电实验。

5 、施工完毕后工人需关闭水电路总闸。

6 、水电改造施工必须严格按照水电图纸施工,并依据施工工艺标准验收

7、水路打压因为8-12Pa,保持20分钟掉压w 0.05Pa为合格。