文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水淹泵(厂)房应急预案

水淹泵(厂)房应急预案

水淹泵(厂)房应急预案
水淹泵(厂)房应急预案

水淹泵(厂)房事故应急预案

批准:

审核:

初审:

编写:

发布部门:突发事件应急管理委员会

发布日期:年11月1日

第一章总则

第一条编制目的

为提高运行值班人员对水淹泵(厂)房事故处理能力,建立紧急情况下的快速有效的应急机制,保证员工的人身安全和设备安全,根据公司的实际情况制定本预案。

第二条编制依据

依据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国安全生产法》、等法规、规程、规定制定本预案。

第三条适用范围

本预案适用于公司的水淹泵(厂)房事故。

第四条与其他预案的关系

本预案为水淹泵(厂)房事故现场预案,可能用到等应急预案。第五条工作原则

在事故预防与应急处理工作中,遵循预防为主、常备不懈的方针,坚持“保人身、保电网、保设备”的原则,贯彻以人为本的理念,发生事故时统一指挥、反应迅速、协同应对,以常规操作方法应对非常情况,使事故损失降低到最低限度。

第二章单位概况

第六条应急资源概况

1、应急力量的组成情况。

应急力量由现场运行值班人员、维护人员和消防队员等组成。

2、重要应急设备、物资的准备情况

江边泵房:潜水排污泵3台(50QW25-32-5.5 Q=25m3/h H=0.32MPa N=5.5kW)和临时排水泵1台。

循环水泵房:排水泵2台(50QW18-15-1.5 Q=18m3/h H=0.15MPa N=1.5kW)

汽机主厂房:排污泵4台(YW65-50-160/2.4 Q=15 m3/h H=35 mH

O

2 N=5.5Kw)

电缆隧道:排水泵5台

防汛库房:排水泵4台

消防队:柴油排水泵1台

3、上级应急机构或社会的可用应急资源

公司消防队队员、安全生产管理人员、生产技术人员、后勤服务人员、消防中队、县的各家医院。

第七条危险分析

1、水淹泵(厂)房,可能危及电气设备,使其短路,可能向外漏电,可能引起火灾,可能危及人身安全;

2、如水淹江边泵房,可能无法补水,可能导致机组全停;

3、如水淹主厂房,可能导致部分辅机停运,可能停运机组;也可能危及部分电气设备,可能引起火灾,可能危及人身安全。

第三章应急保障

第八条机构与职责

组织机构。成立水淹泵(厂)房事故处理应急组,当值值长是事故应急处理组长,负责事故应急救援具体实施过程的指挥工作。

汽轮机事故应急处理组:

组长:当值值长

副组长:项目部经理火电检修公司经理策划部经理

成员:当值值班员汽机运行专工策划部汽机专工维护人员消防队队员

事故应急处理组成员职责表

应急组成员职责

组长

是事故现场的总指挥,负责组织应急组进行事故应急

处理,具体承担应急指挥工作

副组长

负责协助组长组织事故应急处理,最大限度的减少事

故损失

维护人员

负责水淹泵(厂)房的分步控制,对自己分管的设备

进行事故抢险工作,防止事故进一步扩大

当值值班员按照应急组长的指令,具体负责水淹泵(厂)房设备检查、事故应急中的设备操作,完成电气设备的断电隔离任务,防止事故扩大,对运行设备进行巡检,并做好处理事故的详细记录

运行专工

为事故现场应急人员的系统隔离、设备的操作、消防

器材的使用提供技术指导

消防队队员负责事故现场的抢险工作

第九条物资与装备

品名单位数量位臵

潜水排污泵台 3 江边排水坑

临时排水泵台 1 江边排水坑

排水泵台 2 循环水泵房

排污泵台 4 汽机房凝汽器坑

排水泵台 5 电缆隧道

排水泵台 4 防汛库房

柴油排水泵台 1 消防队

第十条通信与信息

事故发生后,运行值班人员利用已有的调度电话、程控电话、移动电话、对讲机等进行应急通信。

第十一条应急人员培训

制定行之有效的培训计划,培训内容包括安全工器具的使用方法、排水泵的操作、心肺复苏法、紧急救护方法、自我防护技能等。运行值班人员是事故发生后最初的应急人员,应加强事故预想内容的培训。事故预想是小的事故预案,事故预案是大的事故预想,两者相互结合,提高应急救援人员的素质和能力,最大限度的减少事故的危害程度。

第十二条预案演练

本预案每年进行一次全面事故应急演练,每半年至少进行一次组合演练或单项演练,检验本应急预案的有效性,演练结束后,应将演练的结果进行总结和评估。

第十三条员工教育

按照安全生产管理规定和教育培训要求开展员工安全教育,贯彻

安全是第一责任、安全是第一工作、安全是第一效益的理念,使全体员工具备必要的应急知识和技能,掌握事故处理要点和必要的自救知识,了解水灾知识和应急救援工作。

第四章应急响应

第十四条接警与通知

1、报警方式

1)值长电话:

2)口头报警

2、接警

值长接到事故报警后,应做到迅速准确地掌握事故的以下信息:1)水淹泵(厂)房的原因、性质、范围、严重程度;

2)有无受伤人员、受伤部位、严重程度等;

3)有无电气设备短路,严重程度;

4)已采取的控制措施及其他应对措施。

3、通知

1)值长立即通知公司消防队做好事故抢险准备;

2)值长根据事故的性质、程度向调度简明扼要地汇报事故发生的时间、现象等,并通知项目部、检修公司、生产策划部等有关生产部门负责人;

3)各生产部门负责人接到事故通知后,根据事故情况立即通知相关检修人员,做好事故抢险准备;

4)发生水淹泵(厂)房事故后,现场运行值班人员应坚守岗位,

加强与应急组长的联系,随时听候指令,进行设备隔离操作处理;

5)事故发生时通知对象的联系电话

4、事故通报流程

生产副总经理

当值值班员主控员值长调度

事故应急组成员第十五条指挥与控制

1、由应急组长根据现场事故情况,作出应急响应级别判断。

2、由应急组长负责现场指挥与控制,应急指挥部设在主控室。

3、发生水淹泵(厂)房事故时,运行值班人员应先将水灾影响的电气设备停电,然后进行排水,对水的来源进行隔离,控制水势并防止水灾蔓延。

4、由运行值班人员、检修人员等组成现场应急队伍,由汽机运行专工提供技术支持。

5、由值班员向事故应急组汇报事故现象,由检修人员汇报设备故障情况、设备损坏程度的具体情况;指挥人员根据汇报情况确定应急处理方案,快速正确的下达指令,最大限度的减少损失。

第十六条报告与公告

事故发生后,现场值班人员立即向主控报告,主控派副控迅速到事故发生地核实正确无误后向应急组长报告,并协助处理。如发生水淹江边泵房,值班员可立即直接向值长汇报。

第十七条事态监测与评估

应急组副组长负责事故监测与评估活动,对水淹泵(厂)房事故,分析事故现场设备损坏情况,全面检查,作出正确的诊断和评估,为应急抢修提供依据。

第十八条公共关系

现场运行值班人员和检修人员及其他员工,不经授权不许接受媒体单位的采访,不得发表对事故的评论,事故情况公布由上一级部门负责。

第十九条应急人员安全

按《电业安全工作规程》规定要求,应急人员必须配备好个人防护用品进入事故现场,做好安全技术措施,避免和防止应急人员人身受到伤害。

第二十条抢险

1、事故抢险力量

值长、主控、副控、值班员、巡检、检修人员均属于应急人员,各应急人员随时接受命令,后备应急队员在待令状态,通力协作,完成抢险任务。

2、运行值班人员分工与操作要求

1)现场运行值班人员主要负责现场设备的操作,在应急组长的指令下进行事故设备的隔离、检查及监视事故情况和影响范围,做好现场汇报联系工作。

2)运行值班人员在处理事故中要精力集中,坚守岗位,迅速限制事故的发展,防止事故进一步扩大,确保非事故设备良好运行。在

事故处理过程中要统筹兼顾,接到命令必须执行重复命令制度,命令执行后,应向发令人汇报。

3)当发生水淹江边泵房事故时,当值值班人员,应立即采取节水措施,并通过循环水向工业水供水,尽量维持机组的运行。

3、指挥人员的要求

事故应急指挥人员要迅速判明事故现场状况,尽量考虑现场可能出现的各种情况采取有效措施,严防扩大事故,正确果断地下达命令,避免抢险过程中的人员伤亡,保证人身安全,控制事故蔓延,最大限度的减少事故损失。

4、其他人员的分工

检修人员按照各自的设备分工,负责因水淹泵(厂)房事故引发的设备抢修和更换修复。保卫人员实施现场保卫工作,保证事故现场秩序和应急工作的顺利开展。应急组长下达运行设备操作指令,运行值班人员进行操作。

第二十一条警戒与治安

事故发生后,应急人员通知保卫人员负责对事故现场警戒,设立事故区域,外人不经事故应急人员同意不得进入事故现场。

第二十二条人群疏散与安臵

发生水淹泵(厂)房事故并威胁人身安全时,与应急处理无关的人员立即撤离事故现场。

第二十三条医疗与卫生

现场如有人员伤亡,按相关人身伤亡事故应急预案处理。

第二十四条现场恢复

检修负责人和运行值班人员做好事故处理记录,并作出标志、绘制现场简图,勘察事故现场,为查找事故原因收集有关证据。应急人员拆除安全措施、标志及遮栏,清点工器具,恢复通道,撤除警戒,现场清理结束。

第二十五条应急结束

事故应急处理后检修人员向运行人员交待有关注意事项,运行值班人员应将事故发生的现象、时间、处理过程如实地记录在值班日志中。经综合分析和全面检查确认,报白鹤公司突发事件应急管理委员会办公室批准后,由应急组长下达终止事故处理的指令,撤出应急人员,由事故应急转向事故抢修工作,进行事故调查和后果评价。

第五章预案管理

第二十六条备案

本预案由公司突发事件应急管理委员会办公室备案。

第二十七条维护和更新

本预案由公司汽机专业(包含项目运行部汽机、火电检修公司汽机)负责修改和更新,公司突发事件应急管理委员会办公室负责评审和批准,本预案每年评审一次,并提出修订意见。

第二十八条制定与解释部门

汽机专业(包含项目运行部汽机、火电检修公司汽机)负责制定和解释本预案。

第二十九条实施时间

本预案自2007年11月1日起开始实施。

第六章专项应急处臵预案

第三十条水淹泵(厂)房事故应急预案

1、水淹江边泵房

当发生江边泵房水泵出口管破裂漏水,立即停运该泵,如与该泵同母管的泵也在并列运行,一并停运,立即启动所有排水泵排水,汇报值长,联系消防队协助排水,然后关闭该泵出口母管隔离门及母管联络门。

如水已淹没补泵电机,立即停运所有补泵、真空泵,然后将所有补泵电机、真空泵电机、泵的进出口电动门断电,立即启动所有排水泵排水。向应急组长汇报,由应急组长指挥采取节水措施,启动备用冷却水升压泵,开启升压泵出口至工业水门联络门,用循环水向工业水供水,执行《江边补水中断的事故处臵方案》。同时应急组长联系消防队,做好应急救援的准备。

事故应急人员得到通知后,应迅速进入事故现场参加救援工作,并根据水灾情况向上一级部门报告。

如水灾严重,短时无法恢复,厂区采取节水措施后仍不能维持机组运行,请示相关领导同意后,安排机组停运。

2、水淹厂房

2.1如发生水淹厂房事故,立即汇报应急组长,由应急组长根据机组运行情况,有步骤安排停运水灾影响区域的设备,并将设备断电。然后隔离水的来源,启动能启动的所有排水设施。同时联系消防队和

其他应急人员,增设排水泵,做好应急救援的准备。

2.2.若水淹循环水泵房蝶阀井,主机做好循环水中断的事故处理准备。

2.2.1.立即通知热控人员解除循环水泵出口蝶阀关闭联停循环水泵的保护,通知机化维护人员用行车、葫芦吊着运行的循环水泵出口蝶阀重锤,断开所有循环水泵出口蝶阀电源,维持机组运行。

2.3.若水淹凝汽器循环水坑,主机做好循环水中断的事故处理准备。

2.3.1. 立即断开运行机组的凝汽器循环水泵进、出口门电源。

2.3.2.若威胁倒污水坑排水泵电机,将排水泵电机停运停电。

2.3.3.若威胁凝结水泵热控端子箱,立即通知热控退出“凝结水泵出口压力低1.0MPa、凝汽器水位低II”跳凝结水泵保护。

第七章附件

第三十一条拨打应急电话请求救援

拨打应急电话请求救援表

报警电话报警内容

医疗救护报警

120

您好,我这里是公司,我的名字叫XXX,我们这里XXX生产设备发生了水淹事故,有XX人受伤,伤的大致部位XXX,请尽快救治,我的电话是XXXXXXXX,地址是,

第三十二条水淹泵(厂)房事故应急流程

事故发生

接 警

警情判断响应级别

应急启动

信息反馈

关闭

N

Y

救援行动

应急人员到位

通信保障开通

应急资源调配

现场指挥到位

响应升级技术支持

现场监测

抢 险

人员救助

事态控制

应急增援

N

应急恢复

Y 应急结束

总 结

连续监测

人员撤离现场清理

第三十三条 发生人员伤害时应急流程

人员 现场人员 送医院 保证人 伤害 进行自救 身安全

拨打120电话 请求救援

第三十四条上级机构及人员联系电话

部门单位姓名职务办公电话手机

公司突发事件应急管理委员会办公室

生产部

安监部

总经部

商务部

县消防队119

第三十九条响应级别

II级响应:是指公司系统发生的突发事件的严重程度已经或预期达到下列情形。生产事故(人身伤亡事故、设备事故、火灾事故)预期为一般事故。

III级响应:是指公司系统发生的突发事件的严重程度已经或预期达到下列情形之一。

事故已经(或预期)造成重伤1人及以上,或造成轻伤10人及以上;

设备故障已经(或预期)为一类障碍者;

生产设备或厂区建筑发生火灾,已经(或预期)造成经济损失0.5万元及以上。

污水泵站安重大安全事故专项应急救援预案

污水泵站重大安全事故 专项应急救援预案 1.泵站概况 我所目前管辖的共有3座污水泵站。虽然还没有全面运行,但每座泵站都有专人看管,安全工作同样放在首位。 1.1地理位置 1.2风况 夏季主导风向:南、东南 冬季主导风向:西北 1.3危险危害因素: 根据泵站的排水性质、设备特点,主要存在的潜在危险危害因素有:溺水、火灾、爆炸、有毒物质中毒、触电、起重、高空跌落的危险及机械伤害、起重伤害等。 沉井、集水池、平台:这三者属于和污水直接接触的地方,而且由于构造上的关系,污水内挥发出来的气体主要就是通过此处散发到大气内。集水池的深度都在10米左右,亦存在溺水的可能性。因此,这里最有可能发生气体、液体中毒事故气体爆炸事故和溺水事故。 泵站内的设备数量多,功率大,负荷重。水泵、配电柜、变压器房、行车是易出触电、机械伤害等。 泵房是安置水泵和行车的地方,一般泵房的深度都在10米左右,水泵的转速快、自重大,易出机械伤害和起重伤害。 放空集水池、进水井等井池作业存在坠落、摔伤、溺水的危险。 2.污水泵站重大生产安全事故专项应急救援系统 2.1污水泵站重大生产安全事故专项应急救援预案

2.1.1为防止和减少生产安全事故,减少事故的隐患中的人员伤亡和财产损失,根据《安全生产法》的规定,制定本预案。 2.1.2本预案所指事故,是指出泵站内部发生溺水、火灾、爆炸、有毒物质中毒、触电、起重、高空跌落的危险及机械伤害、起重伤害等的事故。 2.1.3本预案为泵站内部防止重大事故扩大和蔓延的综合性事故应急预案。 2.1.4组织机构 泵站事故应急救援小组: 组长: 副组长: 组员: 2.1.5职责 2.1.5.1组长职责: 1、泵站站点发生事故后,及时向事故发生站点了解事故位置、性质、事态趋势等信息。 2、及时掌握抢险救灾和生产、工作情况,并安排应急工作,启动本预案。 3、及时与各单位取得联系,并提出抢救伤员、应急救灾和恢复生产的安排意见。 4、按规定及时向区市政管理所重大事故应急处理领导小组汇报事故简况。 2.1.5.2副组长职责: 1、负责接收事故报告,通知排险、抢救、医疗、消防等专业和非专业的应急队伍,组织相关部门到达事故现场。 2、向组长汇报事故简况。 3、负责组织生产事故应急救援、实施恢复生产的组织工作,并检查督促抢修、复产工作中安全措施的落实。

水电厂水淹厂房应急预案

水电厂水淹厂房应急预案 水电厂水淹厂房事故应急预案 1.1总则 1.1.1编制目的: 为预防和减少、控制XX水电厂水淹厂房事故及其造成的伤害,避免由于事故导致员工人身安全和设备安全收到影响,特制定本应急预案。 1.1.2编制依据: 《中华人民共和国安全生产法》、《XX公司重大突发事件(事故)应急管理办法》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等法律法规。 1.1.3适用范围: 本预案适用于XX集团所属水电厂。 1.2事故类型和危害程度分析 2.1 由于雨水、洪水等自然灾害、设备故障或人为误操作导致厂房内大量积水,而排水泵无法正常工作或虽正常工作排水泵单位时间最大排水量低于进水量,水位升高导致机组停电、设备损坏或人身伤亡的事故。

2.2 事故通常发生在每年的汛期,可能导致特大人身伤亡事故或特大设备事故。 1.3应急处置的基本原则 本预案方针:“安全第一、预防为主,综合治理”,基本原则:统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、依靠科学、实事求是,抢险工作应遵循人身安全优先、电厂设备安全其次的原则 1.4组织机构及职责 1.4.1应急组织体系 预案启动后,电厂水淹厂房应急指挥小组为现场应急指挥的决策的机构,下设运行、电气等应急救援小组,必要时,应向地方政府有关部门申请支援。(附图见附件1) 1.4.2指挥机构及职责 4.2.1 水淹厂房应急指挥小组 总指挥:厂长(总经理) 副总指挥:生产副厂长(主管生产副总经理) 成员:生产技术部、安监室、经理工作部、运行和检修部门负责人 运行应急组:运行当值值长、值班员、ONCALL人员

电气应急组:电气专责、专业人员、ONCALL人员 机械应急组:机械专责、专业人员、ONCALL人员 通信应急组:通信专责、专业人员 物资保障应急组:库房管理人员 后勤应急组:车辆调度负责人、后勤管理人员、后勤人员 安全监督组:安监室专责工程师、生产部安全员 4.2.2 工作任务及职责 4.2.2.1 应急指挥小组:在水淹厂房的事故发生后,启动应急预案;收集汇总现场事故应急救援的各项信息,并根据信息对事故现场的危害辨识及评估;组织指挥应急机构各成员及应急救援小组按预定程序进行应急响应,并对应急响应中出现的问题进行决策和协调;在规定时间内按照“三个渠道”向公司对口部门上报事故有关信息;负责向地方有关政府部门报告并申请援助;负责组织事故后生产恢复工作,组织或指定人员进行事故调查。 4.2.2.2运行应急组:负责运行设备的监视、隔离、异常汇报工作,监视水库水位,收集上游来水信息进行水库调度,负责厂用电源倒换恢复工作;

施工现场消防应急预案

施工现场消防应急预案 工程名称:新疆币信时代网络科技有限公司云计算数据中心项目施工单位:新疆新伟建筑工程有限责任公司

施工现场消防应急预案 建筑工地是一个多工种、立体交叉作业的施工场地,在施工过程中存在着火灾隐患。特别是在工程装饰施工的高峰期间,明火作业增多,易燃材料增多,极易发生建筑工地火灾。为了提高消防应急能力,全力、及时、迅速、高效地控制火灾事故,最大限度的减少火灾事故损失和事故造成的负面影响,保障国家、企业财产和人员的安全,针对施工现场实际,项目部制定施工现场火灾事故应急预案:指导思想:施工期间的消防应急防范工作是施工现场安全管理工作的重要组成部分。工地一旦发生灾事故不仅会给企业带来经济损失,而且极易造成人员伤亡。为预防施工工地的火灾事故,要加强火灾应急救援管理工作。我们要以党的“三个代表”重要思想为指导,贯彻落实“隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山”的精神,坚持“预防为主、防消结合”的消防方针,组织全体员工认真学习法律法规知识,学习火灾原理及灭火基础知识及救援知识。用讲政治的高度来认识防火救援工作的重要性,增强员工的消防意识。 法律依据:《安全生产法》第十七条规定:“生产经营单位的主要负责人具有组织制定并实施本单位的生产事故应急救援预案的职责。”第三十三条规定:“生产经营单位对重大危险源应当制定应急救援预案,并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。” 《建设工程安全生产管理条例》第四十八条规定:施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案,建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备必要的应急救器材、设备,并定期组织演练。第四十九条规定:施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的,由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案,工程总承包单位和分包单位

厂房应急预案(共7篇)

厂房应急预案(共7篇) 厂房应急预案(共7篇) 第1篇水淹厂房应急预案青海水电实业有限责任公司水淹厂房应急预案1 总则 1.1 为了及时.有效.迅速地处理水淹厂房事故,避免或降低因水淹厂房迫使机组停机造成的重大经济损失和政治影响,避免和减轻因水淹厂房事故对我公司可能造成的重大设备损坏等事故, 根据集团公司的通知,制定青海水电实业有限责任公司水淹厂房应急预案。 1.2 本预案以“保人身.保电网.保设备”为原则,结合防止电力生产重大事故的二五项重点要求内容和有关实施细则进行制定。 1.3水淹厂房的应急处理,需要动员全公司的力量,总经理是本公司危急事件管理工作的第一责任人,全面负责本单位的危急事件管理工作。各部室负责人是本单位危急事件的第一责任人。单位每个人都有参与危急事件处理的责任和义务。 1.4公司下列情况视为水淹厂房事故(1)当具备暴雨引发的山洪暴发.滑坡体滑坡,洪水.泥石流大量涌入厂房时。(2)当电站遇超标准洪水,水库上下游水位剧增,大量洪水从尾水涌入厂房.库水漫坝进入厂房时。(3)机组检修中误提快速闸门(检修

闸门).尾水闸门.厂内供水阀门.管路破裂,全厂排水系统无法满足排水需要时。 水淹厂房事故发生后,若发电设备受损,运行值班人员应迅速隔离故障点和受损设备,尽快恢复正常设备,发电设备抢修应急组应迅速组织人力抢修受损设备,以便尽快恢复故障设备。如果由于人员受伤原因,运行值班人员严重不足,则应妥善安排好值班人员,必要时安排以前曾在运行岗位工作过的其他人员进行运行值班工作,以保证运行值班工作的正常进行,保证发电设备的连续运行。在事故中,如果全电站对外停电.厂用电消失,则立即启动黑启动应急预案,逐步恢复各机组和各线路。 2应急预案内容 2.1 应急指挥机构及其职责 2.1.1 应急指挥机构的组成组长总经理副组长副总经理成员各部室主要负责人 2.1.2 应急指挥机构的职责1水淹厂房事故发生后, 根据事故报告立即按本预案规定的程序,组织全公司力量赶赴现场进行事故处理,使损失降到最低限。2负责向集团公司及公司报告本电站的事故情况和事故处理进展情况。3 各应急小组在水淹厂房事故发生后,应立即按职责分工,赶赴现场组织事故处理工作。首先要按照保设备的原则,保障安全停机,避免重大设备损坏事故尽快恢复厂用电送电。设备恢复运行后,负责组织恢复对生活区的送电工作。4事故处理期间,要求各岗位尽职尽责,联

水泵房停电停水事故应急预案

水泵房停电停水事故应急预案 〈一〉领导组织总指挥:白班;夜班:值班干部 一、副总指应急救援的组成及职责副总指挥: 组员: 〈二〉职责 1、总指挥:负责组织指挥全厂的应急救援; 2、副总指挥:负责协助总指挥做好应急救援的具体指挥工作; 3、组员:在指挥部统一指挥下进行工作,各工段长在事故应急救援中的职责是: 1. 炼钢工长:负责炼钢工段现场指挥工作; 3. 连铸工长:负责连铸工段现场指挥工作; 4. 机修工长:协助总指挥负责抢险抢修工作的现场指挥; 5. 电修工长:协助总指挥负责抢险抢修工作的现场指挥;

6 外围工长:协助总指挥负责抢险抢修工作的现场指 挥; 7. 工程师:负责抢险抢修现场的技术指导; 二、应急通讯:在处理事故时,所有参与抢险抢修人员需保持通讯畅通,若发现信号不稳定或中断时,应立即运用厂内固定电话或手机及时与总指挥取得联系,并明确说明所处位置。 三、事故处理预案: 1、当发生停电事故时,水泵房主控工不要慌张,要镇定,南区安全水塔可以提供大约15 分钟的水源,在这期间内主控工完全可以送电后重新启动水泵; 2、北区在正常情况下,柴油机在停电后可以自动启动,水泵房主控工只要到控制箱操作面板上按下结合离合器的按纽,然后按住升速按纽,直到在速度仪表上显示的转速不能再上升为止; 3、如果柴油机没有自动启动,可先按一下复位按 钮。 若再不行,就把转换开关打在手动位置,这时只要手指按下启动按钮,柴油机就可启动

4、当成功启动柴油泵以后,水泵房主控工应立即将情况汇报当班调度长,并通知转炉主控室及连铸主控室。 5、转炉主控室接到水泵房的报警电话后,应立即提枪停止冶炼,,并立即将该情况通知当班调度,由当班调度长向上级进行汇报。 6、连铸主控室接到水泵房报警电话后,应密切关注二冷水量,在条件允许的情况下尽量将在浇钢包内的钢水拉宀 完。 7、水泵房主控工在柴油机启动完毕后,可适当调节入口处的手动阀门来增加或减少水的压力,以达到设备所需的安全用水。 四、预防措施与考核 1、水泵房主控工在平时的工作中要密切监视安全水塔的水位高度,如有异常情况要立即报告当班调度长,便于及时处理以消除隐患; 2、安全水塔的出水管的手动阀门要随时观察、以防有人误动; 3、每班人员要巡视柴油机的操作箱面板的各开关、指示灯的指示情况。如:选择开关要打在自动位置;电源的

餐厅消防应急预案48675

餐厅消防应急预案 餐厅消防应急预案 (一)发现火情立即报警 每位员工发现火情都有责任报警;以最快的速度报告饭店消防部门和饭店领导 1、记住火警电话:9(总机),119(公安局消防火警), 2、报告火情:将火情发生的区域、部门地点、楼层、房号、自己所在部门及姓名报告总机和消防值班室。 (二)接到报警后的措施 1、总机或消防值班人员要详细记录报警人姓名、部门; 2、冷静详细了解火情发生的位置、区域、楼层、房号和火势大小; 3、由总机将火情报告保安部、客房部经理和工程部值班人员; 4、由保安部、客房部经理和工程部值班人员组成调查、甄别、确认小组,赶赴现场查清下列问题: A、火情的具体位置、燃烧物品、燃烧范围及火势走向; B、火源是电起火还是其他原因; C、火场有无人员被困,有无贵重物品,有无易燃易爆危险物品等。 5、立即通知总机报告饭店领导,迅速组成火场临时指挥部,

由指挥部领导迅速做出是否119报警的决定,同时向旅游局报告。 (三)各相关部门的任务 1、义务消防队 A、立即带好消防器材和工具赶赴现场,等候命令; B、按照指挥部的指令进行扑救。 2、保安部 A、保安部经理带上通讯和必备物品赶赴指挥部; B、保安部值班人员守住电话,注意与消防、公安部门的联系; C、清理饭店周围场地,确保消防通道的畅通; D、阻止无关人员进入饭店,防止治安案件的发生; E、对饭店财务部、商场等场所加强巡查和戒备; F、迎接消防车,引导配合消防车到现场。 3、前厅部 A、前台人员要回答客人询问,劝阻、告诫客人不要回房和乘坐电梯,请他们前往安全地带集中; B、行李员要将电梯落到一楼,控制电梯和消防专用电梯; C、协助保安部打开所有通向店外的门,并维护治安秩序。 A、根据火情大小,关闭煤气、空调和有关电器设备; B、确保消防泵房值班立即进入工作状态,保证消防用水正

火电厂水淹泵房应急预案

水淹泵房事故应急预案 (指导性范本) 中国华能集团公司编制 2006年12月

目录 1 总则 (2) 1.1编制目的 (2) 1.2编制依据 (2) 1.3 适应范围 (2) 2 事故类型和危害程度分析 (2) 2.2生产性水淹泵房事件主要有以下二类 (2) 2.3危险等级 (2) 2.4 水淹泵房的危害程度 (3) 3 应急处置基本原则 (3) 4 组织机构及职责 (3) 4.1水淹泵房应急指挥领导小组: (3) 4.2 领导小组职责 (4) 4.3 各部门职责 (4) 5 预防与预警 (6) 5.1 危险源监控 (6) 5.2预防措施 (6) 5.3.预警 (7) 6 信息报告 (7) 6.1 信号规定: (7) 6.2应急通讯 (8) 7 应急处置 (8)

7.1 响应分级与响应程序 (8) 7.2 处置措施 (9) 8 后期处置 (10) 9 应急物资与装备保障 (10) 10 培训与演练 (11) 11 附则 (11)

水淹泵房事故应急预案 1 总则 1.1编制目的 及时、有效地处理水淹泵房事故,避免或降低因水淹泵房带来的重大经济损失和社会影响。 1.2编制依据 依据《电业生产工作规程》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则》以及《中国华能集团公司重大突发事件(事故)应急管理办法》等,制定本预案。 1.3 适应范围 本预案适用并指导华能系统各企业生产性水淹泵房事件的应对工作。 2 事故类型和危害程度分析 2.1水淹泵房是指因设备故障或雨水倒灌泵坑,造成泵坑内电气设备被迫停止运行,并对机组运行构成严重威胁事件。 2.2生产性水淹泵房事件主要有以下二类 1)因水泵出口管道破裂或大量雨(积)水倒灌引起; 2)泵坑排水设施(排污泵)故障或出力低于泵坑入水量,即可引起。 2.3危险等级

自来水泵房应急预案

自来水泵房突发事故应急处置方案 一、泵房: ㈠、电源断电故障 1、泵房配电室工作人员应先悬挂抢修或故障相关警示标志,冷静判断并进行验电操作确认电源断电时,应立即向上级报告。 2、有关部门(单位)接到报告后,应尽快安排人员查找电源断电原因,进行妥善处理,尽快恢复正常供电。如重新恢复正常供电所需时间较长,应及时向上级报告泵站停产情况,同时关闭泵站厂进水阀门和滤池进、出水阀门。 ㈡、电气设备故障 1、供水泵房机电设备发生故障 ⑴泵房工作人员应立即通知配电室工作人员切断故障机电设备的供电线路,并向上级报告。 ⑵有关部门(单位)应及时组织维修人员对故障机电设备进行维修,自来水泵房负责人应立即上报,必要时通知用水大户和相关行业限制用水,并指挥泵站维修人员进行快速抢修。 ㈢、电气事故引起火灾或爆炸 1、现场人员立即将事故简单情况以最快的速度和最快捷的方式上报,事故发生单位要立即组织人员疏散,将伤亡人员移至安全区域,进行事故初期的救援处置; 2、公司根据事故危害程度进行上报,同时拨打110、119、120等报警电话,请求支援和协助抢险救灾。

3、当火灾或爆炸事故造成自来水泵站停产时,公司要立即启动事故应急预案,尽量保证正常供水生产。 ㈣、现场处置注意事项 1、触电的现场自救 ⑴迅速脱离电源 ①如果电源的闸刀开关或插头等电源控制设备就在附近,应迅速断开。一般的灯开关、拉线开关只控制电源的一根线,它控制的不一定是相线,还应将闸刀开关拉开。 ②如果闸刀开关或插头等电源控制设备离触电地点较远,则应用干燥的木棒、竹竿、木条等物迅速将电线拨离触电者。拨离时要特别注意安全,能拨的不要挑,以防电线甩到别人或滑到自己身上。 ③如果现场附近无任何适用的绝缘物,而触电者的衣服是干燥的,则可用包有干燥的毛巾或衣服的一只手去拉触电者的衣服,使其脱离电源。若救护人员未穿鞋或鞋已潮湿,则不能这样去抢救。 ④如果事故发生在高压设备上,为使触电者脱离电源,应立即通知停电,或采取正确的方法切断电源。如果触电者在高处,在使其脱离电源时,应采取措施,防止发生摔伤、坠落等二次伤害。 ⑵对症救治 当触电者脱离了电源以后,应迅速根据具体情况就地进行抢救。 ①如果触电人的伤害并不严重,神志清醒,只是有些心慌、四肢发麻、全身乏力,或虽曾一度昏迷,但未失去知觉,可让他就地安静休息一段时间,不要走动,并作仔细观察。

水淹泵(厂)房应急预案

水淹泵(厂)房事故应急预案 批准: 审核: 初审: 编写: 发布部门:突发事件应急管理委员会 发布日期:年11月1日

第一章总则 第一条编制目的 为提高运行值班人员对水淹泵(厂)房事故处理能力,建立紧急情况下的快速有效的应急机制,保证员工的人身安全和设备安全,根据公司的实际情况制定本预案。 第二条编制依据 依据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国安全生产法》、等法规、规程、规定制定本预案。 第三条适用范围 本预案适用于公司的水淹泵(厂)房事故。 第四条与其他预案的关系 本预案为水淹泵(厂)房事故现场预案,可能用到等应急预案。第五条工作原则 在事故预防与应急处理工作中,遵循预防为主、常备不懈的方针,坚持“保人身、保电网、保设备”的原则,贯彻以人为本的理念,发生事故时统一指挥、反应迅速、协同应对,以常规操作方法应对非常情况,使事故损失降低到最低限度。 第二章单位概况 第六条应急资源概况 1、应急力量的组成情况。 应急力量由现场运行值班人员、维护人员和消防队员等组成。 2、重要应急设备、物资的准备情况

江边泵房:潜水排污泵3台(50QW25-32-5.5 Q=25m3/h H=0.32MPa N=5.5kW)和临时排水泵1台。 循环水泵房:排水泵2台(50QW18-15-1.5 Q=18m3/h H=0.15MPa N=1.5kW) 汽机主厂房:排污泵4台(YW65-50-160/2.4 Q=15 m3/h H=35 mH O 2 N=5.5Kw) 电缆隧道:排水泵5台 防汛库房:排水泵4台 消防队:柴油排水泵1台 3、上级应急机构或社会的可用应急资源 公司消防队队员、安全生产管理人员、生产技术人员、后勤服务人员、消防中队、县的各家医院。 第七条危险分析 1、水淹泵(厂)房,可能危及电气设备,使其短路,可能向外漏电,可能引起火灾,可能危及人身安全; 2、如水淹江边泵房,可能无法补水,可能导致机组全停; 3、如水淹主厂房,可能导致部分辅机停运,可能停运机组;也可能危及部分电气设备,可能引起火灾,可能危及人身安全。 第三章应急保障 第八条机构与职责 组织机构。成立水淹泵(厂)房事故处理应急组,当值值长是事故应急处理组长,负责事故应急救援具体实施过程的指挥工作。 汽轮机事故应急处理组:

消防泵房故障应急预案

消防泵房故障应急预案 消防水泵是指专用消防水泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB6245的普通清水泵。以下是小编整理的关于消防泵房故障应急预案,欢迎阅读。 1.事故类型和危害程度分析 1.1编制目的:为了正确、有序、快速地处置特发事件,最大限度地降低事故损失和事故影响,保障消防系统安全、稳定、可靠运行,保障正常生产经营秩序,特制订本应急预案。 1.2编制依据:本应急预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》等,并结合实际而制订。 1.3适用范围:本应急预案适用于消防维护班组应急处置消防特发事件。 1.4安全风险辨识:通过危险源辨识和风险评估,在机房生产经营过程中,存在如下安全风险,可能会导致发生消防设备误动作造成大范围受损事件。 1.4.1.自然灾害(地震)等导致消防设备设施大范围受损事件发生的安全风险; 1.4.2.人为外力(误操作)导致消防设备设施大范围受损事件发生的安全风险; 1.4.3.消防设备设施老化(管道爆裂)导致大范围受损事件发生的安全风险;

1.4发生事故的条件:施由于设计、制造、安装、调试、运行、使用不当导致事故发生,都有可能造成消防设备设施大范围受损事件。同时,消防设备设施遍布整个大楼,由于自然灾害、设备设施老化、人为误操作,误动作等因素,导致消防设备设施大范围受损事件发生的安全风险很大。 2.应急处置基本原则 2.1.预防为主。始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,切实落实全员安全生产责任制,实施全面、全员、全过程、全方位的安全生产管理与监督,要求到位,措施到位,管理到位,监督到位,考核到位,在提高设计水平、设备设施健康水平、强化预防工作的同时,健全应急体系,做好消防设备设施大范围受损事件应急工作,力争使事故损失和事故影响降底到最小程度。 2.2统一指挥。在公司事故应急领导小组的统一领导下,建立健全消防设备设施大范围受损事件应急组织体系、应急预案体系和应急保障体系,统一领导、统一指挥事故处理、应急救援等各项应急救援工作。 2.3分级管理。按照国家《安全生产工作规定》的有关要求,我公司按照分级管理、分工协作的原则,建立健全有系统、分层次、上下协调一致的消防设备设施特发事件应急处置预案体系,加强应急宣传与教育、培训与演练、实施与评估等各项工作。 2.4措施果断。一旦发生消防设备设施造成大范围受损事件,危及机房的安全稳定运行,干扰大楼正常生产经营秩序,产生不良的影

写字楼火灾应急预案.docx

写字楼火灾的应急预案为了完善公司机关办公大楼的消防工作,保证企业财产和职工的人身安全,下面给大家提供了写字楼火灾的应急预案,一起来看看吧! 1编制目的 为全面贯彻落实"安全第一,预防为主,综合治理"的方针,增强大厦整体应对安全生产事故的应急处置能力,减少火灾事故造成的损失和危害,保障人身和财产安全,制定本预案。 2危险性分析 2.1企业概况 (略) 2.2危险性分析 2.2.1大厦建筑特点 1)垂直距离较高,约110米; 2)装修高档(尤其高层写字楼),可燃性高分子材料使用较多; 3)设备复杂,用电负荷大,高层住宅楼煤气管道多; 4)竖向井道多; 5)建筑容积率高,人员比较密集等。 2.2.2火灾危险性分析 鉴于以上气候及建筑特点,大厦在火灾方面具有如下危险性: 1)建筑垂直距离高,人员疏散及火灾扑救比较困难,一旦发生火灾,消防车施救高度有限,只能立足自救,对建筑物本身的消防设施要求高; 2)诱发火灾的因素较多,主要以电气、煤气、家庭用火等家居火灾为主,再加上部分居民防火意识淡薄(经常发生家里煲汤无人在家看管导致发生煤气泄漏事件),从而引发火灾; 3)由于高层建筑竖向井道较多,一旦发生火灾,垂直蔓延很快; 4)一旦发生火灾,由于装修材料混杂,通常会产生大量浓烟和有毒有害气体,很容易使人在短时间内中毒窒息而死。 3应急组织机构与职责 (1)管理服务中心根据所管辖区配置消防设备、设施的`不同情况,依据本规程制定相应的火警、火灾应急处理预案,成立应急处理小组和

义务消防队,明确分工,保证发生火警、火灾时,通讯畅通,应急处理小组成员和义务消防队员能第一时间赶到现场,各负其责,有条不紊开展灭火工作。 (2)管理服务中心火警、火灾应急处理小组和义务消防队员按照自己制定的应急处理预案每年上、下半年各进行一次消防演习。 (3)火警、火灾应急处理小组应包括管理服务中心所有成员,分成指挥组、灭火救援组、警戒组、设备组、疏散救护组。指挥组应由管理服务中心主任担任,灭火救援组、警戒组应由义务消防队员担任,设备组由设备维修人员担任,管理服务中心其余人员担任疏散和救护等工作。 4应急响应 4.1楼宇火警确认 (1)当自动报警系统显示火警信号或接到火情报告后,消防中心值班护管员应立即通知巡逻护管员,同时,坚守岗位,密切注视火警动态。 (2)巡逻护管员接到通知,应立即携带灭火器和插孔电话从楼梯赶到报警现场查看确认: a)属火警,就近打破手动报警按钮报火警,同时通过电话插孔或固定消防电话向消防中心报告火灾的发生,并简要说明火灾情况;通知、组织就近疏散;能自己动手灭火的,迅速开展灭火工作,否则就地打开消火栓,展开水带、水枪,等待救援人员的到来。 b)属自动报警系统误报,即时通知消防监控中心当值护管员复位;若因设备故障不能当场复原的,应及时通知维修组进行检查修复。 (3)消防监控中心值班护管员接到手动报警信号或巡逻护管员的电话报警后,立即通知管理服务中心,并通过电梯对讲机通知电梯中的乘客按下最近楼层的按钮待电梯门打开后迅速撤离电梯,从紧急通道撤出大厦。 (4)管理服务中心首接通知者,应立即拨打"119"报火警,告知火灾发生的地点、位置、楼层以及是否有人被困;通知维修工;报告管理服务中心主任和安全保卫部24小时值班室,管理服务中心主任接到火警后立即报告公司领导及安委办。 (5)消防维修工应立即赶至消防监控中心操作或直接打破消防电梯

水淹泵房事故应急预案

***集团有限公司水淹泵房事故应急预案 1 总则 1.1编制目的 及时、有效地处理水淹泵房事故,避免或降低因水淹泵房带来的重大经济损失和社会影响。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家处置电网大面积停电事件应急预案》、《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》(国发〔2006〕24号)、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(国务院令第599号)、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、《电力企业应急预案管理办法》(国家电监会电监安全[2009]61号)、《电力企业专项应急预案编制导则》(试行)、《***集团有限公司综合应急预案》等编制。 1.3 适应范围 本预案适用并指导公司生产性水淹补水泵房事件的应对工作。 2 事故类型和危害程度分析 2.1水淹泵房是指因设备故障或雨水倒灌泵坑,造成泵坑内电气设备被迫停止运行,并对机组运行构成严重威胁事件。 2.2生产性水淹泵房事件主要有以下二类 1)因水泵出口管道破裂或大量雨(积)水倒灌引起; 2)泵坑排水设施(排污泵)故障或出力低于泵坑入水量,即可引起。

2.3危险等级 一级状态:泵坑出现大量渗漏,进入泵坑的水量大于排污泵出力,排污坑水位呈持续上升趋势。 二级状态:泵坑底部出现高于地面且低于设备基础的水位。 三级状态:积水水位上升,泵坑内电气设备被淹没或大量进水。 2.4 水淹泵房的危害程度 泵坑大量进水,造成补水泵房循环水泵重要公共设施电气设备绝缘受损而被迫停运,继而造成循环水中断,严重危及火力发电厂安全运行,并可能导致全厂停电事故发生。同时,电气设备进水受潮后,绝缘受损,可能导致人身触电事故的发生。 3 应急处置基本原则 3.1加强设备的日常维护和检查,及时发现和消除管道渗漏、排污泵故障等缺陷,保证泵坑建筑物外设排水沟道畅通,消除倒灌的安全隐患。 3.2发生水淹泵房事件时,应避免抢险施救人员碰触带电电气设备和带电水体,防止人身触电事故发生。同时应采取非常的运行方式,尽可能避免全厂停电事故发生。 4 组织机构及职责 4.1水淹泵房应急指挥领导小组: 组长:总经理 副组长:生产副总经理、总工程师 成员:生产技术部、发电部、安全监察室、检修部、物资供应部、总经理办公室、党办等部门负责人。

施工现场消防应急预案

施工现场消防应急预案工程名称:新疆币信时代网络科技有限公司云计算数据中心项目 施工单位:新疆新伟建筑工程有限责任公司 施工现场消防应急预案 建筑工地是一个多工种、立体交叉作业的施工场地,在施工过程中存在着火灾隐患。特别是在工程装饰施工的高峰期间,明火作业增多,易燃材料增多,极易发生建筑工地火灾。为了提高消防应急能力,全力、及时、迅速、高效地控制火灾事故,最大限度的减少火灾事故损失和事故造成的负面影响,保障国家、企业财产和人员的安全,针对施工现场实际,项目部制定施工现场火灾事故应急预案: 指导思想:施工期间的消防应急防范工作是施工现场安全管理工作的重要组成部分。工地一旦发生灾事故不仅会给企业带来经济损失,而且极易造成人员伤亡。为预防施工工地的火灾事故,要加强火灾应急救援管理工作。我们要以党的“三个代表”重要思想为指导,贯彻落实“隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山”的精神,坚持“预防为主、防消结合”的消防方针,组织全体员工认真学习法律法规知识,学习火灾原理及灭火基础知识及救援知识。用讲政治的高度来认识防火救援工作的重要性,增强员工的消防意识。 法律依据:《安全生产法》第十七条规定:“生产经营单位的主要负责人具有组织制定并实施本单位的生产事故应急救援预案的职责。”第三十三条规定:“生产经营单位对重大危险源应当制定应急救援预案,并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。” 《建设工程安全生产管理条例》第四十八条规定:施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案,建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备必要的应急救器材、设备,并定期组织演练。第四十九条规定:施

水淹泵房应急预案

水淹泵(厂)房应急预案 1 总则 为及时、有效而迅速地处理全厂对水淹泵(厂)房事故,避免或降低因水淹泵(厂)房迫使机组停机,造成的重大经济损失和政治影响,避免和减轻因水淹泵(厂)房事故对我厂可能造成的重大设备损坏事故,根据《中国大唐集团公司安全生产危急事件管理工作规定》的通知,制定辽宁大唐国际锦州热电公司水淹泵(厂)房应急预案。 本预案按照“安全第一,预防为主”的方针,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,坚持防御和救援相结合的原则,结合《二十五项反措》内容和有关实施细则进行制定。 本预案启动后,坚持以公司总经理为核心,统一指挥,协同作战,各部门各单位的领导和技术人员要群策群力,判明事故原因,确定工作重点,顾全大局,及时采取措施,防止事故扩大。 2 概况 辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司(以下简称锦州热电)坐落于锦州市大齐村,东侧为丘陵山地,西侧为百股河,处于山前坡地与河滩地交汇地带。场地东高西低,地面标高~20.0m。已建成2×300MW国产燃煤发电供热机组,规划容量为4×300MW供热机组,主要功能是承担锦州市采暖热负荷,并向辽宁中部电网供电。 公司设有一个循环水泵房,一个消防水泵房,其中循环水泵房负责供二台机组循环水、冷却水。消防水泵房负责供全公司消防用水。 3 应急预案内容 应急指挥机构及其职责: 3.1.1应急指挥机构的组成 : 应急救援指挥部 总指挥:XX 副总指挥:XX XX XX XX 机构成员:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 3.1.2应急指挥机构的职责: (1) 在水淹泵(厂)房的事故发生后,根据事故报告立即按本预案规定的程序,组织全公司力量赶赴现场进行事故处理,使损失降到最低限。 (2) 负责向中国大唐发电集团公司报告本公司的事故情况和事故处理进展情况。

2-11水电厂水淹厂房现场处置方案

Q/CDT-MYDHPC 重庆马岩洞水电开发有限公司企业标准 发电厂水淹厂房现场处置方案 重庆马岩洞水电开发有限公司发布

Q/CDT-MYDDHPC 109 0008—2010 目次 前言............................................................................. II 1 总则.. (1) 1.1 编制目的 (1) 1.2 编制依据 (1) 1.3 适用范围 (1) 2 事件特征 (1) 3 应急组织及职责 (1) 4 应急处置 (1) 4.1 现场应急处置程序 (1) 4.2 现场应急处置措施 (2) 4.3 事件报告流程 (2) 5 注意事项 (2) 6 附件 (2) 6.1 应急部门、机构或人员的联系方式.................................... 错误!未定义书签。 6.2 应急设施、器材和物资清单.......................................... 错误!未定义书签。 6.3 相关文件 (2) I

Q/CDT-MYDDHPC 109 0008—2010 II 前言 本处置方案由企业突发事件管理领导小组提出 本处置方案起草单位:马岩洞水电站 本处置方案主要起草人:姜勇文乔波 本处置方案主要审定人:何明进戴强 本处置方案批准人:李浦 本处置方案由电站归口并负责解释 本处置方案2010年首次发布

Q/CDT-MYDDHPC 109 0008—2010 发电厂水淹厂房现场处置方案 1 总则 1.1 编制目的 高效、有序地处理本企业水淹厂房突发事件,最大程度地减轻事故损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。 1.2 编制依据 《电力企业现场处置方案编制导则》 《重庆马岩洞水电站电力设备事故应急预案》 1.3 适用范围 适用于本企业水淹厂房突发事件的现场应急处置和应急救援工作。 2 事件特征 2.1 危险性分析及事件类型 自然灾害或发电设备设施故障导致水流大量涌入厂房时可能造成水淹厂房。 水淹厂房可能引起重、特大人身伤亡和设备损坏事故,可能造成社会恐慌。 2.2 事件可能可能发生的区域、地点 主厂房发电机层及以下区域。 2.3 事前可能出现的征兆 水轮机组进入不建议的运行区内工作,发生水轮机顶盖的螺栓断裂。水轮机组在高压水的作用下,水力发电机的转子与水轮机的顶盖和上面的十字形机架开始向上运动,由于密封被撕裂,高压水开始充满水轮机机坑,并作用在发电机的构件上涌出机组。 遇超设计洪水,水库上下游水位骤增,水从厂房下游挡水墙进入厂房。 机组涡壳层处的压力钢管焊缝处由于长时间锈蚀及承压变形过大引起焊缝爆裂,压力钢管内的水从爆裂处喷出。 3 应急组织及职责 3.1 应急救援指挥部 指指挥长:何明进 副指挥长:姜勇(站长)戴强 成员:袁斌薛辉、当值运行人员、维护部人员、点检人员 3.2 指挥部人员职责指挥部人员职责 3.2.1 总指挥的职责:全面指挥突发事件的应急救援工作。 3.2.2 站长、维护部主任的职责:组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作。 3.2.3 值长的职责:汇报有关领导,组织现场人员进行先期处置。 3.2.4 运行人员的职责:发现异常情况,及时汇报,做好运行方式的调整和故障设备的隔离。 3.2.5 点检人员的职责:及时赶赴现场,了解、分析现场状况,消除设备缺陷。 3.2.6 安生部的职责:监督安全措施落实和人员到位情况。 4 应急处置 4.1 现场应急处置程序 1

水淹厂房专项应急救援预案

编号:AQ-BH-08841 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 水淹厂房专项应急救援预案 Special emergency rescue plan for flooded workshop

水淹厂房专项应急救援预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 1总则 1.1编制目的 为预防和减少、控制小浪底水电厂水淹厂房事故及其造成的伤害,避免由于事故导致员工人身安全和枢纽、设备安全受到影响,特制定本应急预案。 1.2编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国防洪法》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行) 《小浪底建管局安全生产管理规定》(试行) 《小浪底水利枢纽建设管理局突发事故总体应急救援预案》(试行)

《小浪底水力发电厂生产安全事故应急救援总预案》 1.3适用范围 本预案适用于预防和处置小浪底水力发电厂水淹厂房事故的应急处理与救援。 2应急处置基本原则 应急救援工作以“保人身,保枢纽,保电网,保设备”为首要目标,实行“安全第一,常备不懈,以防为主,防救结合”的原则。 3事件类型和危害程度分析 小浪底水力发电厂目前管辖着小浪底水利枢纽(以下简称小浪底站)和西霞院反调节水库(以下简称西霞院站)两站的发电设备。 3.1小浪底站 3.1.1小浪底站地下厂房渗漏排水系统概况 小浪底站发电厂房属于地下厂房,位于小浪底水利枢纽左岸山体中,厂房内设置3个渗漏集水井(分别是104渗漏集水井、120渗漏集水井、17C渗漏集水井)和1个厂内回水池。 104渗漏集水井:位于地下厂房最低处,主要用于排除围岩渗

消防应急预案

霍州煤电集团吕临能化公司庞庞塔矿井日用消防水池泵房工程 消防应急预案 审批: 审核: 编制: 云厦建筑工程公司项目十四部 2012年6月2日

霍州煤电集团庞庞塔矿井日用消防水池泵房工程 消防应急预案 一、工程概况 本工程为霍州煤电集团吕能化有限公司庞庞塔矿工业场地日用消防泵房工程,连地下室共两层,局部一层,地下3.3米,地上3.6米。其中地下室一层为剪力墙结构,基础为筏板基础坐于3号黄土状粉质粘土,地基承载力特征值fak=180Kpa。局部一层为独立基础,坐于2号卵石层,地基承载力特征值fak=250Kpa。±0.000以上为全现浇钢筋混凝土框架结构,总建筑面积为594平米。±0.000相对于绝对标高为1143.800m,室内外高差300mm 。之后用砌块填充墙体,外墙厚度250mm,内墙200mm,填充墙沿柱全高每隔500mm设2Φ6钢筋,构造柱位置以设计图纸为准。结构安全等级为二级,耐火等级为二级,防水等级为三级。设计合理使用年限为50年。 工程建设概况一览表

二、消防应急小组组织机构 组长:苗勇 副组长:郭海 成员:陈文喜李山林贾一鹏王晓鹏解文奎张波三、消防应急预案: (1)、工地潜在事故危险评估 通过对施工全过程危险因素的辨识和评价,模板堆放部位消防火灾事故发生几率较大,造成人身伤害和财产损失较严重,列为项目工程的重大危险因素。项目部针对以上潜在的事故和紧急情况,编制应急准备及响应预案,当事故或紧急情况发生时,应保证能够迅速做出响应,最大限度的减少可能产生的事故后果。 (2).消防火灾事故应急程序 施工区发生消防火灾事故,最早发现事故的人迅速拨打火警119电话同时向应急领导小组报告,通讯组立即召集所有成员携带灭火设备及救护设备赶赴出事现场,了解事故伤害程度;警戒组和疏散组负责组织保卫人员疏散现场闲杂人员,警戒组保护事故现场,同时避免其他人员靠近现场。 消防火灾应急响应按照先保人身安全,再保护财产的优先顺序进行,使损失和影响减到最小。具体细则如下:

热电厂应急救援专项预案(范本)

目录 前言 第一章总则 (1) 第二章公司组织指挥机构 (1) 第三章事故报告和现场保护 (3) 第四章事故应急抢险原则 (4) 第五章事故预防措施 (2) 第六章热电厂应急预案 (43) 第一节锅炉爆炸应急预案 (43) 第二节机械伤人应急预案 (46) 第三节汽轮机油系统着火应急预案 (49) 第四节发电机着火应急预案 (54) 第五节大型变压器着火应急预案 (58) 第六节电缆着火应急预案 (61) 第七节油泵房着火应急预案 (65) 第八节煤库着火应急预案 (66) 第九节液氨泄漏应急预案 (71) 第十节触电人身伤亡应急预案 (73) 第十一节高空坠落人身伤亡应急预案 (75) 第十二节化学危险品人身伤亡应急预案 (77) 第十三节溺水人身伤亡应急预案 (79) 第十四节高温中暑人身伤亡应急预案 (80) 第十五节水淹泵房应急预案 (83) 附录A 重大事故应急救援机构及联系电话 (85) 附录B 安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布表 (85) 附录C 热电厂紧急疏散集合点分布图 (88) 前言

本标准代替Q/JSGC-ZJG G 51110-2007《热电厂应急救援预案》。 本标准的制定根据热电行业特点,并结合了法律法规要求。是热电生产过程中突发事件的处置原则。热电厂全体人员应熟练掌握,并通过应急演练,做到迅速反应、正确处置。 本标准由安全环保管理部提出。 本标准由安全环保管理部归口。 本标准起草部门:热电厂 本标准主要起草人:陶克平 本标准批准人:刘宇 本标准于2011年9月首次发布,标准号:Q/JSGC-ZJG J 51110-2011。 本标准于2016年1月第一次修订,标准号:Q/JSGC-ZJG J 51110-2016。

14.水淹厂房现场处置方案

新会双水发电(B厂)有限公司 水淹厂房现场处置方案 Q/SD-YJFA14-2018 代替 Q/SD-YJFA14-2015 1 编制目的 为及时、有效而迅速地处理全厂对水淹厂房事故,避免或降低因水淹厂房迫使机组停机,造成的重大经济损失和政治影响,避免和减轻因水淹厂房事故对我厂可能造成的重大设备损坏事故,并使应急救援工作安全、有序、科学、高效地实施,结合双水发电厂生产系统和设备实际,特制定本预案。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本预案的引用而构成为本预案的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本预案,然而,鼓励根据本预案达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本预案。 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国防洪法》 《中华人民共和国防汛条例》 《国家突发公共事件总体应急预案》 3 危险分析 本预案中,水淹厂房是指电厂厂房非正常进水,不能得到有效控制,并危及人身和设备安全或造成机组停运。 水淹厂房事故的危险分析情况如下: (1)水已上升至抽水泵(集水井排水泵)以致抽水泵不能正常抽水,水位继续上升者,可能造成部分设备浸水,但不影响主设备的运行,可以应急求援,使水位迅速降低的; (2)水位高于厂房最低层或集水井层,导致设备、排水系统等不能正常工作,影响到主设备运行安全性的,要即时采取应急措施,开展求援、抢险、恢复生产工作; (3)外部来水进入厂房,危及人身和设备安全,要即时开展求援和警戒与疏散工作。 4 培训和演练 4.1为强化员工的安全意识和提高突发事故情况下的应急救援技能,公司及各部门应按

相关文档