PDT-1200kVA/120kV局部放电试验系统

电脑控制台使用说明书

上海蓝波高电压技术设备有限公司

一.系统简介

串联谐振试验装置的自动控制及测量系统由两大部分组成: 1.上位机;2.下位机及执行机构。上位机包括操作台、工业控制计算机以及操作软件。下位机包括PLC 及其扩展模块;执行机构由继电器、开关、接触器等器件构成。上下位机之间由光纤相连。

上位机能够接收下位机发送的状态信息,实时采集各个模拟量,并给下位机发送动作指令。操作人员通过操作上位机实现对整个系统的控制。

二.软件安装

1.概述

软件部分由四方面组成:操作系统,DAQBench控制器,ActiveX组件,控制软件。

在安装完Windows XP操作系统后,首先应该安装DAQBench控制器和ActiveX组件,最后安装控制软件。

2.安装DAQBench控制器

打开安装光盘,运行\\DAQBench\DISK1\SETUP.EXE,SN:A04-65534559。

3.安装ActiveX组件

打开安装光盘,运行\\ActiveX Register\ActiveX Register.exe。

4.安装控制软件

打开安装光盘,复制“SRS Tester”文件夹到硬盘驱动器。

全部安装完毕后,打开“SRS Tester”文件夹,运行“NSRS.exe”。

三.软件界面介绍

图1是系统的主界面,显示试验的相关数据信息,接受用户的操作。

图1

1.1 数显表

1.1.1 输出电流表

显示电抗器输出高压电流,其中包括了负载电流、高压滤波器电流,电流值是通过串接在励磁变压器次级低压端与接地端之间的电流互感器来测量的。精度为±5%。1.1.2 高压输出表

显示电抗器输出端的高压电压值,是通过电容分压器低压端耦合至测量回路来测量的,高压电压表精度为±3%。

1.1.3 励磁电压表

显示励磁变压器的输出电压,这个数值是参考值,试验员可以在远低于试验电压(相当于1%试验电压)的水平下稍加励磁,并将试验系统调至谐振状态,然后,升高励磁电压,直至所需试验电压。

1.1.4 间隙表

该表以百分数的形式来显示电抗器铁芯气隙位置,当该表指示在10%以下或90%

以上时,应控制调谐速度在25%以下,以防止损坏驱动系统。

1.2 电压/电流-时间曲线

主界面右方为系统电压电流曲线浏览,在进行试验时显示区域内会实时显示电压或电流的曲线,并且其伸缩比例可按实际需要调整。

1.3 状态指示

1.3.1 击穿指示灯

试验回路因放电产生电弧时,击穿指示灯亮。

1.3.2 过流指示灯

试验回路的电流大于系统额定电流或用户设定过流值中的任何一个时,试验系统立刻切断高压,过流指示灯亮。

1.3.3 过压指示灯

试验回路的电压大于系统额定电压或用户设定过压值中的任何一个时,试验系统立刻回零,过压指示灯亮。

1.3.4 故障指示灯

下位机或执行机构产生故障后,试验系统立刻切断高压,故障指示灯亮。

1.3.5 安全指示灯

高压屏蔽室大门联锁,控制室小门联锁等安全联锁全部到位后,安全指示灯亮,才能进行高压试验。

1.3.6 回零指示灯

系统在自动回零时,回零指示灯亮。

1.4 电压控制

1.4.1 调压器上限指示灯

调压器上限位开关动作后,上限指示灯亮。

1.4.2 调压器下限指示灯

调压器下限位开关动作后,下限指示灯亮。

1.4.3 升压按钮

高压合闸后,按下升压按钮控制调压器升压。

1.4.4 降压按钮

高压合闸后,按下降压按钮控制调压器降压。

1.5 间隙控制

1.5.1 调谐速度表

该表以百分数的形式来显示当前的调谐速度。该表指示在60%以上时,突然增大或减小间隙可能会损害安装在电抗器中的直流电机,所以一般在该速度的使用上不超过50%。

1.5.2 加快调谐速度按钮

按下该按钮以加快调谐速度。

1.5.3 减慢调谐速度按钮

按下该按钮以减慢调谐速度。

1.5.4 功率因数表

用该表指示系统的谐振状态,当系统调谐至最佳谐振点时,显示值趋近于 1。显示值有正负,为负时应增大间隙,为正时应减小间隙。

1.5.5 间隙上限指示灯

间隙上限位开关动作后,该指示灯亮。

1.5.6 间隙下限指示灯

间隙下限位开关动作后,该指示灯亮。

1.5.7 增大间隙按钮

按下该按钮以增大电抗器间隙,从而减小电抗器的电感。

1.5.8 减小间隙按钮

按下该按钮以减小电抗器间隙,从而增大电抗器的电感。

1.6 高压控制

1.6.1 120kV档位指示灯

系统提供两种电抗器高压抽头输出选择,即40kV/20A,120kV/10A。试验人员可根据所需试验电压和负载大小进行选择,档位切换是由电机驱动档位开关自动进行的。在转换过程中对应的指示灯闪烁显示,档位开关切换到位后,闪烁停止,才能进行高压“合闸”操作。

1.6.2 40kV档位指示灯

1.6.3 120kV按钮

1.6.4 40kV按钮

1.6.5 合闸指示灯

按高压“合闸”按钮后,该指示灯亮,表示系统主回路电源接通,按下高压“分闸”

按钮,表明系统主回路电源断开,该指示灯灭。

1.6.6 合闸按钮

1.6.7 分闸按钮

按高压“合闸”按钮后,主回路接触器闭合,表明系统主回路电源接通,可进行升压试验。按下高压“分闸”按钮,表明系统主回路断开电源。

1.6.8 复位按钮

系统报警以后,试验员在确认故障排除之后,按下复位按扭,报警指示灯灭,可重新进行高压试验。

1.7半自动试验

1.7.1 自动调压

图2

点击“设置”,在弹出的对话框(图2)内输入设定电压值。设定完成后,点击“开始”,系统自动合闸,然后开始自动调压;在自动调压的过程中可以点击“暂停”,暂停结束后再次点击“开始”重新开始自动调压;在自动调压的过程按下“停止”停止自动调压,若调压器不在零位则自动回零。

1.7.2 定时器

点击“设置”,在弹出的对话框(图3)内输入设定时间。设定完成,并且在试验电压达到设定电压后,点击“开始”,定时器开始计时;在计时的过程中可以点击“暂停”,暂停结束后再次点击“开始”重新开始自动计时;定时时间到后弹出提示对话框;在计时的过程按下“停止”停止计时。

1.8全自动试验

1.8.1 选择预定义试验模式

可以在模式下拉列表中选择预定义好的试验模式,然后点击“开始”来启动自动试验。

1.8.2 自定义试验模式

点击“设置”,在弹出的对话框(图4)内设置自动试验的各个步骤。设定完成后,点击“开始”,系统自动合闸,然后开始自动试验;在自动试验的过程中可以点击“暂停”,暂停结束后再次点击“开始”重新开始自动试验;在自动试验的过程按下“停止”停止自动试验,若调压器不在零位则自动回零。

2.“系统”菜单

图5

点击“系统”,弹出的下拉菜单如图5所示。点击“启动”或“关闭”来启动和关闭软件界面,点击“退出”退出软件界面。

3.“模式”菜单

图6

图6为“模式”的下拉菜单。点击“保存为新试验模式”或“修改当前试验模式”来保存或修改试验模式。

3.1 试验模式管理

图7

在“模式”下拉菜单中点击“试验模式管理”,弹出的对话框如图7所示。在该对话框中可以察看或删除保存过的试验模式。

4.“设置”菜单

图8

图8为“设置”的下拉菜单。

4.1 自动调压参数

图9

在“设置”下拉菜单中点击“自动调压参数”,弹出的对话框如图9所示。

在“请选择稳压模式及范围”内选择并输入不同的稳压模式和参数,可按百分比稳压或固定值稳压,在半自动和自动试验时系统将自动稳压在设定电压值的上下一个区间内,

在“请选择谐振程度”的下拉列表中选择一个谐振区间,在半自动和自动试验时系统将在该区间内自动调节谐振。

在“请选择是否停顿”中选择停顿与否,在半自动和自动试验时系统将在高压输出首次超过该设置电压时停顿,在用户确认后再继续升压。

4.2 过流过压保护

图10

在“设置”下拉菜单中点击“过流过压保护”,弹出的对话框如图10所示。在“新设定值”编辑框中输入新值,点击“写入PLC”按钮将其写入PLC。

4.3 A/D转换系数

图11

在“设置”下拉菜单中点击“A/D转换系数”,弹出的对话框如图11所示。在本对

话框内设置各个模拟量的采样系数值。

4.4 密码设置

图12

在“设置”下拉菜单中点击“密码设置”,首先弹出的对话框如图12所示。在本对话框内输入当前的密码,然后弹出如图13的对话框。

图13

在本话框内输入新密码后在“校验密码”中再次输入相同的密码。

5.“记录”菜单

图14

图14为“记录”的下拉菜单。选择下拉菜单的选项可以浏览通过自动试验方式试验所记录的数据。

5.1 当前试品信息

图15

在“记录”下拉菜单中点击“当前试品信息”,弹出的对话框如图15所示。在通过自动试验方式试验的过程中,用户可以浏览并修改相关的信息。

5.2 历史数据

图16

在“记录”下拉菜单中点击“历史数据”,首先弹出的对话框如图16所示。选择需浏览的年份和月份后,点击“确定”按钮,弹出如图17所示的对话框。

图17

在本对话框内,以列表的方式显示当前月份内通过自动试验方式完成的每一次试验的相关试验信息和试验数据,同时显示某一次试验的电压/电流和时间的关系曲线。可以删除选择的记录。

6.“显示”菜单

图18

在本下拉菜单内可以改变主界面的显示曲线的X轴,Y轴参数。

6.1 曲线图类型

图19

如图19,可以选择主界面上的曲线显示电压和时间的关系或电流和时间的关系。

6.2 电压曲线属性

图20

在“显示”下拉菜单中点击“电压曲线属性”,弹出的对话框如图20所示。可以设置电压轴和时间轴的长度。

6.3 电流曲线属性

图21

在“显示”下拉菜单中点击“电流曲线属性”,弹出的对话框如图21所示。可以设置电流轴和时间轴的长度。

四.软件操作介绍

试验软件主界面打开后,首先点击“系统”,在弹出的下拉菜单中点击“启动”开始运行。

本软件在运行时有三种试验模式,手动试验、半自动试验和全自动试验。在开始试验前,用户根据试品电缆的电容量和电压等级等,选择相应的高压输出档位。本套设备共有40kV、120kV两种高压输出抽头选择。注意,只能在高压未合闸时进行高压输出档位切换。

在手动试验模式,与电压控制和电抗器控制相关的按钮有效,操作人员通过点击这些按钮完成单个操作,如高压合分闸、升降压、增大或减小电抗器间隙等。

半自动试验模式时,操作人员点击“设置”,在弹出的对话框中的编辑框内输入目标电压,然后点击“开始”则进入半自动试验模式,在该模式下系统自动调谐并升压至目标电压。点击“暂停”允许再次设定目标电压。点击“停止”,则系统自动返回零位并分闸。在半自动试验模式和全自动试验模式运行的时候不能手动操作,并且此时与电压控制和电抗器控制相关的按钮无效,但在点击“暂停”后,用户可以手动干预操作,干预完毕后点击“开始”继续自动试验。

全自动试验模式时,操作人员根据试验的需要在“模式”下拉菜单选择保存过的某一全自动试验模式,或者点击“设置”在弹出的对话框内自行设定试验每一步骤所需的试验电压和耐压时间,设定完毕后点击“开始”,系统按设定好的试验步骤自动进行试验,试验完成后快速降压至零位并分闸,并且保存试验结果。全自动试验一旦开始后,不能再改变试验步骤和试验步骤中的试验电压和耐压时间等参数。

不论在何种试验模式下进行试验,一旦出现过流过压、击穿、门联锁打开等异常情况,系统自动分闸并且返回零位,试验结束。

五.运行与维护

1.如果计算机出现异常,比如界面上的数据没有任何变化,或者键盘鼠标无法动作则应当立即手动按下紧停开关。

2.在调节电抗器间隙时注意调节速度,越接近谐振点,调谐速度越慢。

3.自动试验模式下,若系统自动调节电抗器间隙到限位开关动作,仍然无法谐振。此时应停止试验,改变电抗器的高压输出档位后继续试验。

电力电缆现场交流耐压试验

1概述 随着我国的电力事业的迅速发展,尤其是在城网改造中,用交联聚乙烯电缆(以下 简称:“交联电缆”)代替架空线路已成为一种趋势,高电压的电力交联电缆使用的数 量越来越多。为了检验和保证交联电缆的安装质量,在送电投运前,对交联电缆进行现场交流耐压试验十分必要。过去由于受试验设备的限制,在现场对交联电缆进行交流耐压试验比较困难,一般采用直流耐压试验来代替。存在两个缺点: 1)直流电压对交联聚乙烯绝缘,有积累效应,即“记忆性”。一旦电缆有了由于直流试验而引起的“记忆性”,它就需要很长时间来释放尽残留在电缆中直流电荷。而当该电缆投入运行时,直流电荷便会叠加在交流电压峰值上,产生“和电压”,远超过电缆的额定电压,使绝缘加速老化,缩短使用寿命。 2)直流电压分布与实际运行的交流电压不同,直流电场分布受电阻率影响,而交流下电场分布与电阻率和介电系数都有关。因此直流耐压试验并不能象交流耐压一样可以准确地反映电缆的机械损伤等明显缺陷,直流试验合格的电缆,投入运行后,在正常工作电压作用下,也会发生绝缘故障。由此可见,对于交联电缆采用传统的直流耐压试验是不可取的,应予淘汰。近年来,国内外许多专家都建议现场对交联电缆进行交流耐压试验来代替直流电压试验。由于电力电缆对地电容量很大,在现场采用50Hz工频进行交流耐压试验条件难以具备,但采用调频电源进行交流耐压试验,条件是基本具备的。根据GB11017-89 [1]及IEC840,现场绝缘耐压试验中使用的交流电压频率,可采用30—300Hz。 2交流耐压的几种试验方法 2·1串联谐振 如果被试品的试验电压较高,而电容量较小,一般可采用串联谐振方法,见图1所示。 当试验回路中ω0L =1ω0C(C包括CX、C1、C2)时,试验回路产生串联谐振,此时能在试品上产生较高的试验电压(试验电压高低与回路品质因数有关),如果电容C较大,试验回路电流也较大,通过电抗器的电流也较大,这时试验设备一般难以满足现场试验需要;通常该试验接线仅适用于被试品电容量较小而试验电压较高,试验变压器能满足试验容量要求而不能满足试验电压要求的情况。 对于电力电缆来说,被试设备的电容量C是固定的,要使试验回路产生谐振就要改变试验回路的电感L或频率ω,即:ω0=1 LC或L =1ω02C。 采用改变电感的方法来满足串联谐振需采用可调电抗器,但限于运输和在现场搬动,电抗器的体积和重量不能做得很大,因此可调电抗器的调节范围是有限的。所以在现场试验时采用调感的方法往往由于电抗器的范围有限而不能满足试验要求。 另一种方法是采用调频的方法,即当电抗器和电容固定时通过改变试验电源频率来使ω0L = 1 ω0C来达到所需的电压,但这时需要一套调频电源装置。 2·2并联谐振 如果被试品的试验电压较低而试品容量较大时,一般可采用并联谐振方法,见图2所示。 当试验回路中ω0L=1ω0C(C包括CX、C1、C2) 时,试验回路产生并联谐振,此时试品电压等于电抗器电压也等于升压变压器高压侧电压。由于电抗器的补偿作用,变压

线路施工安全协议

线路施工安全协议 相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·维修施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同甲方:_________(已建单位) 地址:_________ 法定代表人:_________ 授权代表人:_________ 乙方:_________(后建单位) 地址:_________ 法定代表人:_________ 授权代表人:_________ 根据《中华人民共和国电信条例》、《电信建设管理办法》规定、《本地电话网用户线路工程设计规范》等相关法律、法规的规定,甲乙双方在同路由隔距不够的情况下,经协商一致,签订本协议。 第一条甲乙双方在施工过程中必须遵守有关通信建设安全的法律、法规,建立安全建设责任制度,完善安全建设条件,确保线路建设过程中的安全施工。 第二条根据业务发展需求乙方需进行如下施工: 1、施工地址:_________

2、与甲方线路的距离:_________ 3、施工长度:_________ 第三条在以上施工过程中乙方必须采取如下安全措施来保证甲方线路的安全。 1、架空电缆、光缆与原有线路跨越的,与原有线路的交越隔距必须达到的最小净距,不达标的必须整改; 2、架空电缆、光缆凡是与电力线交越的,其安全交越距离要符合国家相关标准,同时必须加装安全保护设施。 第四条责任划分 甲乙双方线路在同路由或交越的情况下,发生下述情况由责任方承担责任。 1、架空电缆、光缆凡是与电力线交越的,其安全交越距离要符合国家相关标准。同时必须加装安全保护设施,新建一方线路和电力线路交越时因没有进行安全保护,发生强电侵入,导致原有杆路出现线路故障及经济损失,由新建方承担责任; 2、新建方杆路与原有杆路隔距不符合国家规定标准的,若发生倒杆等现象,造成已建杆路损坏电路中断的,新建方负责赔偿损失;若原有杆路发生倒杆等现象,造成新建杆路损坏的,双方各自承担损失费用。 第五条双方义务 甲乙双方在发现对方的线路发生问题时具有告知对方

电力电缆耐压试验方法

电力电缆耐压试验方法 ?? ?电力电缆耐压试验方法 电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。下面是线缆招聘网整理的关于讨论电力电缆耐压试验方法,希望对你有帮助! 一、测量绝缘电阻 应分别在每一相上进行,其他两相导体,电缆两端的金属屏蔽或金属护套和铠装层接入。对于该项试验,只要注意到电缆是容性设备,对容性设备做绝缘电阻和吸收比时应注意到的情况。例如:试验前后的充分放电,先起火后搭接,先断连后停电摇表等。 绝缘电阻随温度变化而小正,环境温度,埋设好的电缆需要记录土壤温度。黏性浸渍纸绝缘电缆的温度校正系数所示。 线缆 二、直流耐压和泄漏电流试验 油纸绝缘的电缆只做直流耐压,不做交流耐压。因为交流Ig增大有可能导致热击穿;热态时,电场分布不均匀,易损伤电缆,应注意:电缆芯线接负极性:电缆受潮后,水分带正电荷,如果芯接负极性,水分会向芯线集中,绝缘中水分增加,泄漏电流增大,易发现缺陷。如果芯线正极性,水分向铅包渗透,绝缘中水分减少,泄露电流下降,不易发现缺陷。 三、橡塑电缆试验 橡塑电缆指聚氯乙烯、交联聚乙烯、乙丙橡皮绝缘电缆。其特点是容量大,电压等级高结构轻、易弯曲,目前已逐步取代油纸绝缘电缆。

交联聚乙烯电缆和大家熟悉的油浸纸统包电缆的区别除了相间主绝缘是交联聚乙烯塑料外,还有两层半导体胶涂层。在芯线的外表面涂有一曾半导体胶,克服电晕和游离放电,使芯线与绝缘层之间有良好的过渡,在相间绝缘外表面,铜带屏蔽层内涂有第二层半导体体胶。铜带屏蔽层只是一层 0.1mm厚的薄铜带,组成了相间屏蔽层。 1.判断橡塑电缆的内护套及外护套是否进水的方法 用绝缘电阻表测量绝缘电阻,用500V绝缘电阻表,当每千米的绝缘电阻低于0.5MΩ,应采用下述方法判断外护套是否进水。 用万用表测量绝缘电阻,这种方法的依据是:不同金属在电解质中形成原电池。 当交联电缆的外护套破损进水后,由于不是电解质,在铠装层的镀锌带上产生一个对地是 (-0.76)V的电位,如果内衬层也破坏进水,那么铜屏蔽层上会有+0.334V的电位。用万用表的"正"、"负"表笔换测量铠装层对地、铠装层对铜屏蔽层之间的电阻。如果正负两次相测值差较大、则说明原电池形成了,护套有破损。此时在测量回路中由于形成的原电池与万用表的干电池相串联,当极性组合使电压相加时,测得的电阻性较小,反之,测得的电阻值较大,如果没有破损,正接、反接测得的电阻值应一样。 在电缆投运前,重做终端或接头后,内衬层破损进水后:用双臂电桥测量在相同温度下的铜屏蔽和导体的直流电阻。当前者与后者之比与投运前相比增加时,表明屏蔽层的直流电阻增大,铜屏蔽层有可能被腐蚀。当该比值与投运前相比减少时,表明附件中的倒替连接电的接触电阻有增大的可能。

电缆敷设安全协议

电缆敷设安全协议 甲方:榆阳区地方电力工程有限公司 乙方:陕西榆林镕奥电力工程有限公司 甲方将金花开闭所馈路电缆敷设工程项目发包给乙方施工,为了明确双方的安全生产责任,确保施工安全,在签订配电施工合同的同时,签订本安全协议书,双方必须严格履行。 一.工程概况: 1、工程名称:金花开闭所馈路电缆敷设 2、工程量: 敷设电缆从金华开闭所至校场路,电缆采用YJLV22-3x300,共计2300M。金华开闭所至榆佳路,电缆采用YJLV22-3x300,共计3137M,以上2条线路共需电缆中间头11副,电缆终端头4副。 3、工程地址:榆阳区 4、形式:包工 二.工程项目期限: 自2015年3月27日起开工至2015年4月27日止完工。 三.甲方应承担的安全责任: 1、甲方认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规条例。 2.负责审查企业资质(营业执照、法人资格证书)、业务资质(建

设主管部门和电力监管部门颁发的资质证书)和安全资质(安全生产许可证、近3年安全情况证明材料)是否符合工程要求。 3.检查乙方企业负责人、项目经理、现场负责人、技术人员、安全员是否持有国家合法部门颁发有效安全证件,作业人员是否有安全培训记录,人员素质是否符合工程要求。 3、监督乙方具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构;施工队伍超过30人的配专职安全员;30人以下者设兼职安全员。 4.要求乙方是否按国家有关规定,为施工作业人员进行人身保险(包括工伤保险、意外伤害保险) 5.甲方要求乙方施工机械,工器具、安全用具及安全防护设施是否符合安全作业需求。 6.甲方应有安全管理组织体制,落实各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。 7.甲方会同乙方在施工前要认真观察现场:甲方根据工程项目,要求乙方制定有针对性的安全技术措施。 8.开工前甲方对乙方项目经理、现场负责人、技术员和安全员进行全面的安全技术交底,并做好记录及相关资料。 9.不定期检查乙方施工现场,对乙方人员在生产工作中违反有关生产规程制度的行为予以制止和纠正,并发出书面整改通知书,并依据榆阳区供电分公司违章处罚条理进行处罚。对严重违章的行为立即勒令停止其工作。

高压电缆耐压试验施工方案

施工方案报审表 表号:FD-A-08 工程名称:*********工程编号: 本表一式4份,由承包单位填报,建设管理单位、项目监理部、承包单位各存 2份。

**************************工程高压电缆耐压试验施工方案 ***************公司 2012年11月03日

批准:审核:编写:

高压电缆耐压试验施工方案 1、试验目的 高压动力电缆现场电缆头、中间接头制作完毕后,为了确认电缆的绝缘好,在接线送电之前,需要的交接实验。 2、施工依据 《电气装置安装工程电气设备交接实验标准》 GB50150-2006 《电气建设安全规程》(火力发电厂部分) 《电力建设安全健康与环境工作管理》 2001-01-21 3、施工前要准备及具备的条件 电缆敷设到位,电缆终端头及中间接头已制作完毕; 实验现场清洁干净、道路畅通; 实验所需的工具仪器已准备齐全; 实验人员熟悉仪器的操作方法。 4、人员组织、分工及有关人员的资格要求 技术人员1名、施工负责人1名、电气实验人员2名。 所有人员必须经过安全培训,持证上岗。电气实验人员应持有相关部门颁发的有效证件,所有参加实验的人员已接受技术交底和安全交底并签字。 5、所需的实验仪器、工器具

6、对实验仪器、工器具的安全要求 实验电源必须实行“一闸一机”制,必须接在漏电保护器上,额定漏电电流不大于30毫安,动作时间应小于 实验仪器的外壳必须接地良好,其连接线无损坏及老化。 试验仪器操作旋钮转动平滑灵活,无间断点,无突升点。 仪器接地线的截面不小于5mm2。 试验电源线用软橡皮电缆,截面不小于16mm2。 万用表、兆欧表、移动电源盘、绝缘手套等经检查合格,并在有效期范围之内。 常用工具应绝缘良好。 安全带经检验合格,无验证磨损,小背带及其他附件齐全。 7.施工工序、施工方法及要求 施工工序 试验准备→试验接线→设备试验→试验拆线→试验结果分析→试验报告整理 施工方法及要求 7.2.1电缆相位检查:用试灯检查电缆两端的相位一致并与设备相对应。 7.2.2绝缘电阻测量: 7.2.2.1用2500V兆欧表测量各芯线对金属屏蔽层、其他芯线及地的绝缘,测量值不小于1000兆欧,长度大于100米的,应测量吸收比,吸收比不应小于. 7.2.2.2绝缘电阻测量完毕后,应挂好接地线。 35KV动力电缆交流耐压试验。 7.2.3.1 试验前绝缘测量应合格,出加压相外,其余两相及金属屏蔽层应可靠接地。 7.2.3.2 合上电源,启动仪器,试验电压为52KV(26/35KV电缆),注意保持升压过程中速度均匀,并注意电压表、电流表的变化,一旦发生异常,应迅速降压,拉开电源挂好接地线后查找原因。 7.2.3.3 当电压升值52KV时,开始计时,并通知各监护人检查所监护范围内有无放电、击穿及闪络现象,仪器表计时指示稳定,电流指示无上升现象。持续60分钟后,将电压降至零位,关闭仪器,拉开电源并挂好接地线后方可进行拆换线。 7.2.3.4 电缆交流耐压试验完毕,测量绝缘电阻,与耐压前相比应无明显差别。 7.2.3.5 用以上方法对其它各相进行试验,应满足技术规定的要求。

电缆耐压试验

DFVF3000电缆耐压试验 电缆耐压试验装置(变频串联谐振装置)专业生产厂家上海大帆电气设备有限公司.全国少数通过权威机构-电力工业电气设备质量检测中心(武汉高压研究所)严格的型式试验,签定,质量可靠,确保试验人员、被试品和试验设备本身的安全。超低谐波含量(谐波含量低于0.3%,低于国标规定的不大于0.5%),体积小,重量轻易于现场搬运作业,减轻劳动量。 分件图: 主要用于 1.6kV-500kV高压交联电缆的交流耐压试验; 2.6kV-500kV变压器的工频耐压试验; 3.GIS和SF6开关的交流耐压试验; 4.发电机的交流耐压试验 5.其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。 用途: 广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。

原理:(见上图) 我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。 产品别称: 电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、电缆交流耐压试验设备、交流耐压试验装置、调频串联谐振交流耐压试验装置,变频谐振,变频串联谐振谐振试验装置,变频谐振耐压装置,串谐试验装置,串谐耐压装置,GIS交流耐压试验装置,发电机耐压试验装置,变频谐振耐压试验装置等。 型号解读:DFVF3000-1560/260,容量为1560KVA,电压为260KV (以下仅列举了部分常用型号,可根据客户要求定制)

最新整理南方电网公司安全协议书

最新整理南方电网公司安全协议书 甲方:中煤三建xxx市220KV犀牛电缆隧道工程项目经理部乙方:所有未通过电wang建设资格认证的人员 为贯彻广东电wang公司广电安部第 20xx 110号、广电建 20xx 291号以及广供电基部 20xx 191号文件精神,加强和规范施工安全管理工作,预防施工安全生产事故的发生,保证员工的安全与健康,促进企业经济发展。实现全年安全生产零事故。 甲方责任和义务: 1、负责对乙方进行安全生产教育、培训、考核和安全技术交底,监督检查乙方持证上岗的情况,并与之签订安全生产管理协议书,以契约的形式明确双方的安全管理职责和义务,落实责任。 2、为乙方进行安全生产提供必要的条件,对乙方违反劳动纪律、违章操作和违章指挥等情况甲方有权利责令纠正,拒不整改的,甲方有权利根据xxx市220KV犀牛站电缆隧道工程项目经理部《安全生产和文明施工奖罚办法》予以经济处罚。 乙方责任和义务 1、乙方必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《xxx市安全生产条例》、《xxx市建筑工地安全文明施工管理规定》、《xxx市22O千伏犀牛站电缆隧道工程项目经理部安全生产责任制》及其他有关安全生产法律、法规和标准。 2、乙方必须经过甲方的安全教育培训并经考核合格后方可上岗作业。 3、乙方必须承担因违章作业和违反劳动纪律造成事故的经济责任和法律责任。 4、乙方在作业过程中必须执行安全技术交底,严格按操作规程进行作业,消除事故隐患,杜绝违章作业。 5、乙方有权拒绝甲方的违章指挥。 6、特殊工种必须持证上岗,严禁无特殊作业操作证上岗或使用假证和无效

证件上岗者进入现场作业。 违约 1、乙方达不到约定条件的,一经发现,甲方有权利要求乙方立即整改和补充完善,乙方应按甲方要求进行整改和补充完善,直到符合约定条件。 2、因乙方原因达不到约定条件的,乙方承担违约责任。 3、因甲方原因达不到约定条件的,甲方承担违约责任。 争议: 当甲乙双方发生争议时,可通过甲乙双方上级主管部门协商调解,若达不成一致意见,可向xxx市相关部门申请仲裁。 本协议甲乙双方自签字之日起生效。 甲方(盖章): 负责人: 乙方: 附件:安全协议签字表

XXXX项目箱变及高压电缆实验合同

XXXX项目箱变及高压电缆实验合同 合同编号(XXXX)号 甲方: 乙方: 签订时间: 签订地点:

高压电缆及箱变试验合同 甲方委托人:---------------------------------------------------- 乙方委托人:---------------------------------------------------- 甲乙双方本着平等、自愿、公平及诚信的原则,就该工程施工事项协商一致,订立木合同,以共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称: XXXX工程 2、工程地点:XXX施工场地 3、工程范围内容:高压电缆耐压试验、箱变测试及试验 4、合同价款:每组(一个箱变,一根高压电缆)单价__元,共计6组(计6台箱变,6根电缆),总价暂定:__元整,最终工程量以实际量为准;其单价包括人工费、现场机械运输费(包含油费)、实验费、报告费、税费及利润等一切费用。 二、工程款支付办法: 1、工程完成,收到乙方出具箱变及电缆报告后,经监理及业主验收合格后,甲方支付施工价款的50%; 2、按照相关国家标准,带电试运行一个月,且运行中未出现任何异常及故障时,甲方收到此合同金额发票后,结算剩余的50%: 三、材料供应办法及施工技术要求 乙方负责试验器具及运输。 四、工期 1、合同工程的工期为根据甲方要求工期施工 2、因天气等到不可抗拒因素或设计变更造成乙方不能正常施工的,经甲方确认后工期顺延。 五、甲方责任 1、乙方进入现场施工时,甲方提供施工所需的图纸及协调工作。

2、根据合同规定的材料质量及技术要求,组织材料验收,工程竣工验收。 3、按照合同规定支付工程款。 六、乙方责任 1、严格按照甲方的施工进度要求,认真组织施工;遵守甲方的现场施工管理条例,接受甲方及监理公司的监督管理。 2、乙方必须认真贯彻执行有关安全施工的规章制度,严格遵守操作规程,如有违反而发生安全事故,责任乙方自负。 3、施工人员食宿处理;特种作业人员需提供上岗证件;水电费由乙方承担。 4、验收合格后,乙方应将合格的施工资料,有关验收证明文件等全套资料提供给甲方。 七、违约责任 1、甲乙双方必须严格按合同条款约定执行。 2、乙方如不能按期完工,每拖延一天罚款合同价款的0.5%元。 3、双方友好协商解决各种问题,未经甲方同意,乙方不得随意 变更或解除合同,否则将承担由此造成的一切损失。 4、乙方不履行合同约定义务,经甲方催告后,乙方在三日内不改正的,甲方有权解除合同,由此对乙方造成的任何损失,甲方不承担任何责任。 八、合同的生效 本合同双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有相同等法律效力。未尽事宜,双方另行协商;协商不成的,向合同履行地法院提起诉讼。

井下高压电缆耐压试验安全技术措施

井下高压电缆耐压试验安全技术措施 根据矿井安全生产管理要求,现需对我矿供电设施进行井下高压电缆耐压试验。因试验时间长、影响范围大、涉及面广,为实现科学组织、统筹安排,确保本次作业安全,特编制本安全技术措施。 一、试验时间:2021年8月7日(8:00~18:00) 2021年8月8日(8:00~16:00) 具体时间安排见附表1 二、试验地点:井上、下各变配电场所及相关高压室 三、试验任务:矿井供电系统高压电缆、高爆开关等设施的耐压试验。 四、试验负责人:张首波 五、试验单位: 机电运输科机电一队外协单位 六、试验组织 为确保参与本次试验的人员各司其职、各负其责,各项工作有序开展,特进行如下安排: 1、***:负责高压电气试验施工现场综合协调及全面指挥工作; 2、***:负责人员组织安排工作及现场安全监管工作; 3、***:负责做好试验记录、收集数据、试验报告;

4、施工开始前由负责人组织参与作业的人员进行学习,包括了解试验的内容、安全注意事项,对安全技术措施和有关图纸资料的全面学习; 5、负责人至少提前2天对所负责项目所需的仪器、工具及应急修补材料进行全面落实,避免出现被动; 6、出现问题时,各单位要积极协调解决,不能敷衍了事,要立即汇报并组织人员解决问题; 7、项目负责人每天早调度会要通报进度、当天试验内容、停电影响范围和时间及第二天试验影响时间及范围,以便相关单位安排好工作。 七、安全技术措施 1、试验负责人是施工总指挥、负责施工过程的安全监护,项目负责人必须对施工内容、施工进度进行全面把握; 2、停电要提前办理停电工作票,并执行操作票制度,停、送电联系要派专人负责,严禁预约停、送电; 3、运送仪器时,一定要轻拿轻放,以保证人身安全和设备完好,并先将工作地点的杂物清理干净,统一摆放到指定位置; 4、各班之间必须有现场负责人,认真做好交接班,交代本班遗留问题及下一班施工时应注意的安全事项; 5、试验期间机电运输科必须安排管供电的技术人员统一指挥,停、送电命令一律由其下达,工作人员要服从调度命令;

交联聚乙烯电缆交流耐压试验初探

交联聚乙烯电缆交流耐压试验初探 发表时间:2019-03-12T14:18:56.267Z 来源:《电力设备》2018年第27期作者:周晶晶何荷 [导读] 摘要:充分认识交联电缆的绝缘特性以及绝缘检测技术对保障设备乃至系统的安全运行具有十分重要的意义。 (国网上海市电力公司上海市 200120) 摘要:充分认识交联电缆的绝缘特性以及绝缘检测技术对保障设备乃至系统的安全运行具有十分重要的意义。本文从交联聚乙烯的电缆的绝缘特性、交流耐压试验必要性、试验方法、试验规程等方面,对交流耐压试验进行初步探讨和分析。 关键词:交联聚乙烯电缆,交流耐压,绝缘,试验方法,试验规程 1 引言 随着社会经济的迅猛发展,用电量的急剧增加,电力电缆线路供电的优势日渐显现。由于电力电缆线路可进行地下敷设,不占用地面空间,不易受到周围环境和污染的影响,没有干扰电波,更加安全可靠等优点,作为重要的电能传输载体,电力电缆已成为现代社会的主流输电方式。 目前,交联聚乙烯电缆以其合理的结构、工艺以及优良的电气性能等优点,在国内外被越来越广泛使用。近年来的运行和研究表明,交联电缆的绝缘材料在运行中易产生树枝性放电,造成绝缘老化、损伤,危及电缆安全运行。电缆的故障率远低于架空输电线路,但偶发的电缆事故仍然带来较大麻烦。除了安装不当或外力机械破坏外,大多数的击穿事故与电缆系统的绝缘材料和绝缘结构关系密切[1]。 本文将从交联聚乙烯的电缆的绝缘特性、交流耐压试验必要性、方法、规程、注意事项等方面,对交流耐压试验进行分析。 2 交联聚乙烯电缆的绝缘特性 交联聚乙烯绝缘电缆具有:电气性能好,击穿电场强度高,介质损耗角正切值小,绝缘电阻高。有较高的耐热性和耐老化性能。允许工作温度高,载流量大,适宜于高落差与垂直敷设,是一种很有发展前途的高压电缆[2]。 交联聚乙烯属于固体绝缘,它是由聚乙烯加入交联剂挤出成形后,经过化学或物理方法交联成交联聚乙烯。聚乙烯绝缘虽然具有优良的电气性能,但属于热塑性材料,即有热可塑性,当电缆通过较大的电流时,绝缘就会熔融变形,这是由聚乙烯的分子结构所决定的。聚乙烯的分子结构是呈直链状,而交联聚乙烯是聚乙烯分子间交联形成网状结构,从而改善了聚乙烯的耐热变形性能、耐老化性能和机械性能。 交联聚乙烯电缆与油纸电缆相比,具有结构简单,制造周期短,工作温度高,无油,敷设高差不限,运行可靠,质量轻,安装、维护简单和输电损耗小等优点。由于耐热性和机械性能好,传输容量大,不仅适用于中低压,而且还可以应用到高压和超高压系统中。但是当它使用一定年限以后,常常会发生绝缘被击穿而造成事故,因其电压高、容量大,每次事故都可能造成重大的经济损失。 3 交联聚乙烯电缆耐压试验必要性分析 3.1 交联聚乙烯电缆常见故障 交联电缆的故障原因主要有:1、老化,包括电缆本体老化和电缆附件老化;2、水树枝和电树枝;3、安装工艺不当;4、外力破坏[3]。 交联电缆内部存在的绝缘缺陷易产生树枝化放电现象,树枝化放电据其形态和生成机理不同主要分为电树枝和水树枝。水树枝是导致交联聚乙烯绝缘寿命缩短的主要因素,水树枝尖端最终长出的电树枝,或是在电缆投运初期由绝缘缺陷处长出的电树枝则是电缆绝缘破坏的主要因素。电树枝一旦产生,便以极快的速度发展并导致电缆绝缘击穿[4]。 3.2 耐压试验必要性与关键点分析 虽然高压电缆在制造厂家都经过了严格的试验,但在装货、运输、存储、安装等尤其是电缆终端和中间接头的现场安装过程中都有可能对电缆及其附件造成损伤或安装不正确,因此必须对电缆线路进行严格的交接试验,保证电力电缆的安全运行。其中,现场交接试验最重要的是耐压试验,由于电力电缆区别于其他电力设备,对地电容很大,常规的耐压设备无法满足其耐压容量的要求[5]。 通用原则是试品上所施加的试验电压场强必须模拟电气设备的运行工况。高压试验得出的通过不通过结论要代表电气设备中的薄弱点是否对今后的运行带来危害,意味着试验中的故障机理应与电气设备运行中的机理应有相同的物理过程[6]。 传统的电缆现场高压试验采用直流耐压,以显著减小试验电源的容量。在进行直流耐压试验时,可以同时测量电力电缆的泄漏电流,通过泄漏电流的大小及其随时间的变化或泄露电流与试验电压的关系,可判断电缆的绝缘状况,若油纸绝缘电缆存在空隙缺陷,直流电压大部分分布在与缺陷相关的部位上,因此更容易暴露电缆的局部缺陷。但实践证明,直流耐压试验不仅检测交联聚乙烯电缆的有效性不足,不能模拟XLPE电缆的运行工况。而且其固有的空间电荷累积效应极易引起试验后重新投运的电缆发生击穿故障,以及加速电缆绝缘内部水树枝向电树枝的转化而降低电缆的绝缘强度。因此对于交联聚乙烯电缆均以交流耐压试验取代直流耐压试验。 4 交联聚乙烯电缆交流耐压试验方法 大容量电缆的对地电容非常大,目前常见的电缆耐压试验方法主要是直流耐压试验、变频谐振耐压试验、超低频耐压试验和振荡波耐压试验等[7-8]。对于交联聚乙烯电缆而言,由于超低频法与直流耐压法的等效性不是很好,但是工频谐振法又无法在再现场进行大容量电缆的耐压试验,故采用变频谐振耐压是现场试验最可行的方法。 《Q/GDW 11316-2014 电力电缆线路试验规程》规定了10kV-500kV交联聚乙烯绝缘电力电缆线路交接、巡检、例行和诊断性试验方法和要求。其中电缆线路试验交接试验项目和例行试验项目中都包含了交流耐压试验,试验电压及耐受时间则根据电缆不同电压等级和投运时间进行选择。 对电缆的主绝缘耐压试验时,应分别在每一相上进行,对一相进行试验时,其他两相导体和金属屏蔽(金属套)一起接地。试验结束后应对被试电缆进行充分放电。对金属屏蔽(金属套)一端接地,另一端装有护层电压限制器的单芯电缆主绝缘作耐压试验时,应将护层电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽(金属套)临时接地。对于采用交叉互联接地的电缆线路,应将交叉互联箱作分相短路处理,并将护层电压保护器短接。 5 结论 耐压试验是检验电力电缆质量的最直接的方法,但是运行经验表明,交流耐压试验技术的不足有以下两点:交流耐压试验关注的是电缆整体的耐压情况,将能否通过耐压作为电缆质量的评判标准,但是忽略了试验过程中可能产生的电缆被破坏或局部损坏的情况,使得电

10KV电缆耐压试验方案

试验方案 10kV XLPE电力电缆交流耐压试验 编写: 审核: 批准: 变电管理所试验班 2008年8月8日

1 试验目的: 为了检查110kV银滩变电站,10 k V银滩线903电缆的绝缘性能和运行状况是否良好,保证电网的安全运行,参照Q/GX D 126.01-2006《电力设备交接和预防性试验规程》,对其进行试验。 2 电缆规范: 电缆型号:YJV22-3×300 电缆规格:3×300mm2 电缆电压:8.7/15kV 电缆电容量:0.37 uF/km 电缆长度:1.1km 生产厂家:浙江万马集团 出厂日期:2007-01 3 试验依据: GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5条表18.0.5之规定。依该标准确定试验电压为21.75kV(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0时)。 4 试验仪器: HDSR-F162/162串联谐振试验设备一套; 干湿温度计一块; 5000V兆欧表一块; 工具箱一套; 三相电源线若干。 5 试验项目: ①耐压前电缆主绝缘电阻测量; ②串联谐振法交流耐压试验; ③耐压后电缆主绝缘电阻测量; 6 试验步骤及技术措施: 6.1电缆主绝缘电阻测量 6.1.1 测量方法 用5000V兆欧表,依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金

属套及非被试相线芯接地。测量前将被测线芯接地,使其充分放电,放电时间一般为2-5分钟。由于存在吸收现象,兆欧表的读数随时间逐步增大,测量时应读取绝缘电阻的稳定值,作为电缆的绝缘电阻值。 6.1.2 测量步骤 1)测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号; 2)将所有被试部分充分放电,非被试相电缆线芯及金属套接地; 3)将兆欧表地线端子(E)用接地线与接地导体连接好,兆欧表火线端子(L)接至被测部位的引出端头上,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值。拆除兆欧表相线; 4)将被试电缆对地放电并接地; 5)依照此步骤测试其他两相。 6.1.3 注意事项 在试验中读取绝缘电阻后,应先断开接至被试品的火线端子,然后再将兆欧表停止运转;由于电缆的吸收现象比较严重,特别是对于大电容电缆,兆欧表开始读数可能非常的低,这一现象是正常的。 6.1.4试验标准 1)电缆绝缘电阻不小于10MΩ·km。 2)耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化。 6.2电缆主绝缘交流耐压试验 6.2.1本试验采用串联补偿谐振法,试验接线如图1所示。

10kv交联电缆交流耐压试验标准条件

10kv交联电缆交流耐压试验标准条件 交流耐压电压标准 时基电力在对客户现场进行电缆交流耐压试验时,很多用户不清楚电缆的试验电压是多少,这个是可以查国家标准规程,下面我在具体说一下,按照标准10kv 交联电缆的试验电压是22kV,以8.7/10 规格为例,计算方法如下:8.7*2.5≈22kV,2.5是倍率,有些情况下是2U0,更具体要参考试验前的技术规范。 10kv交联电缆交流耐压试验标准表 交联电缆交流耐压试验应具备的条件 交联电缆交流耐压试验采用的是直接测量法,通过电缆串联谐振装置将电压升高直接注入电缆,到达规定电压值后检查耐受时间,规定时间内未发生闪络性保护即测试合格,我们在进行测试之前应做好哪些准备工作呢? (1)仔细阅读操作手册 手册中说明了操作的接线方法,配置方案,注意事项以及应急处理措施,对有疑惑的地方应及时与售后部门联系,他们为您耐心讲解,高压设备切忌盲目操作。(2)绝缘检查 电缆进行交流耐压试验前,先将电缆两头脱离设备,用2500V或5000V数字兆

欧表摇测相间绝缘,对地绝缘,绝缘电阻合格后才可进行电缆交流耐压试验。(3)现场安全 现场测试应由两人完成,一直操作一人值守,夹具稳妥可靠,地线接触良好,电缆尾端应该做好隔离防护措施,必要时安排人员看护,试验前应通知看护人员准备送电,并加强看护,如遇紧急时,按下控制电源急停按钮,试验结束后先关闭主机电源,关闭电源开关,对电缆充分放电。 问:电压到达目标后波动很大,是什么原因 答:波动超过10%,串联谐振装置会持续加压,到达目标电压后停止,电压波动跟电压等级和环境湿度有关系,湿度越大,电压跌落越多,电压越高,泄露电流越大,该装置可自动补偿,请您放心使用。 问:串联谐振找到谐振点之后立刻过压保护 答:检查励磁变压器的抽头电压,这种情况往往是励磁抽头选择过高,而试验电压过低,接近试验频率时就过电压保护,处理方式有多种,主要说一下常用的两种,其一,将控制电源的输出电压由35V修改至20V,其二,将励磁变压器抽头换到最小电压,通过这两种方式是完全可以解决过压保护的问题。

高压试验合同协议书

高压试验合同协议书文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

10MWp光伏发电项目箱变及高压电 缆实验合同 合同编号SABYSQ(2016)01号 甲方: 乙方: 签订时间: 签订地点: 高压电缆及箱变试验合同 甲方委托人: 乙方委托人: 甲乙双方本着平等、自愿、公平及诚信的原则,就该工程施工事项协商一致,订立本合同,以共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称:10MWp光伏发电工程 2、工程地点;10MWp光伏发电施工场地(34、35、38、39、40、41区) 3、工程范围内容:高压电缆耐压试验、箱变测试及试验 4、合同价款:每组(一个箱变,一根高压电缆)单价元,共计6 组(计6台箱变,6根电缆),总价暂定:元整,最终工程量以实际量为准;其单价包括人工费、现场机械运输费(包含油费)、实验费、报告费、税费及利润等一切费用。

二、工程款支付办法: 1、工程完成,收到乙方出具耐压及检测报告后,经甲方报监理及业主验收合格后,甲方支付施工价款的50﹪; 2、带电试运行一个月,且甲方收到此合同金额发票后,结算剩余的50%; 三、材料供应办法及施工技术要求 乙方负责试验器具及运输。 四、工期 1、合同工程的工期为根据甲方要求工期施工 2、因天气等到不可抗拒因素或设计变更造成乙方不能正常施工的,经甲方确认后工期顺延。 五、甲方责任 1、乙方进入现场施工时,甲方提供施工所需的图纸及协调工作。 2、根据合同规定的材料质量及技术要求,组织材料验收,工程竣工验收。 3、按照合同规定支付工程款。 六、乙方责任 1、严格按照甲方的施工进度要求,认真组织施工;遵守甲方的现场施工管理条例,接受甲方及监理公司的监督管理。 2、乙方必须认真贯彻执行有关安全施工的规章制度,严格遵守操作规程,如有违反而发生安全事故,责任乙方自负。

高压试验合同

10MWp光伏发电项目箱变及高压电 缆实验合同 合同编号SABYSQ(2016)01号 甲方: 乙方: 签订时间: 签订地点:

高压电缆及箱变试验合同 甲方委托人: 乙方委托人: 甲乙双方本着平等、自愿、公平及诚信的原则,就该工程施工事项协商一致,订立本合同,以共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称:10MWp光伏发电工程 2、工程地点;10MWp光伏发电施工场地(34、35、38、39、40、41区) 3、工程范围内容:高压电缆耐压试验、箱变测试及试验 4、合同价款:每组(一个箱变,一根高压电缆)单价元,共 计6组(计6台箱变,6根电缆),总价暂定:元整,最终工程量以实际量为准;其单价包括人工费、现场机械运输费(包含油费)、实验费、报告费、税费及利润等一切费用。 二、工程款支付办法: 1、工程完成,收到乙方出具耐压及检测报告后,经甲方报监理 及业主验收合格后,甲方支付施工价款的50﹪; 2、带电试运行一个月,且甲方收到此合同金额发票后,结算剩 余的50%; 三、材料供应办法及施工技术要求 乙方负责试验器具及运输。

四、工期 1、合同工程的工期为根据甲方要求工期施工 2、因天气等到不可抗拒因素或设计变更造成乙方不能正常施工的,经甲方确认后工期顺延。 五、甲方责任 1、乙方进入现场施工时,甲方提供施工所需的图纸及协调工作。 2、根据合同规定的材料质量及技术要求,组织材料验收,工程竣工验收。 3、按照合同规定支付工程款。 六、乙方责任 1、严格按照甲方的施工进度要求,认真组织施工;遵守甲方的现场施工管理条例,接受甲方及监理公司的监督管理。 2、乙方必须认真贯彻执行有关安全施工的规章制度,严格遵守操作规程,如有违反而发生安全事故,责任乙方自负。 3、施工人员食宿处理;特种作业人员需提供上岗证件;水电费由乙方承担。 4、验收合格后,乙方应将合格的施工资料,有关验收证明文件等全套资料提供给甲方。 七、违约责任 1、甲乙双方必须严格按合同条款约定执行。 2、乙方如不能按期完工,每拖延一天罚款合同价款的0.5%元。 3、双方友好协商解决各种问题,未经甲方同意,乙方不得随意

kV电缆试验方案

10kV电力电缆交流耐压试验 编写: 审核: 批准: 配电************* 年月日

1试验目的: 为了检查10kV线电缆的绝缘性能和运行状况是否良好,保证电网的安全运行,参照Q/GXD126.01-2006 《电力设备交接和预防性试验规程》,对其进行试验。 2电缆规范: 电缆型号:YJV22 —3X 240 电缆规格:3X 240mm2 电缆电压:8.7/15kV 电缆电容量:0.37uF/km 电缆长度:km 生产厂家: 出厂日期:年月曰 3试验依据: 。依该标准确定试验电压为21.75kV ( 2.5U Q),试验时间为5min( 2.5U。时)。 4试验仪器: HDSR-F162/162串联谐振试验设备一套; 干湿温度计一块; 10000V兆欧表一块; 工具箱一套; 三相电源线若干。 5试验项目: ①耐压前电缆主绝缘电阻测量; ②串联谐振法交流耐压试验; ③耐压后电缆主绝缘电阻测量; 6试验步骤及技术措施: 6.1电缆主绝缘电阻测量 用10000V兆欧表,依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金属套及非被试相线芯接地。测量前将被测线芯接地,使其充分放电,放电时间一般为2—5分钟。由于存在吸收现象,兆欧表的读数随时间逐步增大,测量时应读取绝缘电阻的稳定值,作为电缆的绝缘电阻值。 1)测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号;

2)将所有被试部分充分放电,非被试相电缆线芯及金属套接地; 3)将兆欧表地线端子(E)用接地线与接地导体连接好,兆欧表火线端子(L) 接至被测部位的引出端头上,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值。拆除兆欧表相线; 4)将被试电缆对地放电并接地; 5)依照此步骤测试其他两相。 在试验中读取绝缘电阻后,应先断开接至被试品的火线端子,然后再将兆欧表停止运转;由于电缆的吸收现象比较严重,特别是对于大电容电缆,兆欧表开始读数可能非常的低,这一现象是正常的。 1)电缆绝缘电阻不小于10MQ ? km 2)耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化。 6.2电缆主绝缘交流耐压试验 图1试验接线图 图中:谐振电抗器额定电压为27kV,每台额定电感量为85H,额定最大工作电流为1.0A ;分压器额定电压为200kV,变比为12000 : 1,电容量为500PF ± 5%。 1.谐振频率计算 a) 10kV3 x 300mm2交联聚乙烯电缆每公里电容量按0.37(卩F/km),电缆长度按1.1km 计算,贝U Cx=0.37 x 1.仁0.407 卩F。 b)补偿电抗器电感采用三节电抗器并联使用,L=85/3=28.33H 。 1 c)------------------ 谐振频率按f = 计算,则f=46.88Hz 。 2 兀JCxL 2.电缆(Cx)电容电流估算 当试验电源频率为46.88Hz、被试品电压为21.75kV 时,通过试品的电容电流约为: 3 l x = 3 C x U=6.28 x 46.88 x 0.407 x 21.75 x 10- =2.61A 3.串联补偿电抗器(L)电流及电压估算 当试验电源频率为46.88Hz、被试品电压为21.75kV 时,通过串联补偿电抗器

电缆试验

电缆试验 1、定义:检查电缆质量、绝缘状况和对电缆线路所做的各种测试 2、试验分类: 3、预试验 (1)工作内容 包括试验设备移运及布置,接电及布线,摇测绝缘电阻,电缆头、电缆油、护层耐压,介质损耗试验,电缆开封头校潮等。 (2)工程量计算规则 1)电缆护层试验的摇测及耐压试验均以电缆“盘”数为单位计算。 2)电缆油耐压、介质损耗试验和采油样以“瓶”为计量单位,瓶为取样的瓶数。 3)电缆潮气检验以电缆“盘”数为单位计算。 (3)相关使用说明 用油浸纸绝缘电缆校潮的方法检查有无水分 4、交接试验

交接试验是以电缆敷设完成后进行的试验。 (1)工作内容: (2)工程量计算规则 1)直流耐压试验是针对纸绝缘、充油电缆线路进行的系统质量检测,电缆护层的检验,以电缆“回路”为计量单位。回路是指每三相为一个回路2)交流耐压试验是针对交联电缆线路进行的系统质量检查,以电缆“回路”为计量单位。回路是指每三相为一个回路 3)波阻试验,以电缆回路为计量单位。回路是指交流三相为一回路 4)电缆参数测定是针对电缆线路测量电缆参数,以电缆“回路”为计量单位。 5)电缆护层试验,包括摇测、耐压试验和交叉互联系统试验,以“互联段/三相”为计量单位。互联段通常在电缆线路中,为了平衡各种参数,将一个线路分为三个或三的倍数的等长线路段,在交接处ABC三相按顺序换位,一般三段为一个交叉互联段。 6)耐压、介质损耗试验和色谱分析只针对充油电缆而言, 7)油流、含气试验也是充油电缆需要检查的,以“油段/三相”为计量单位。(3)相关说明 1)油纸绝缘电缆线路的电缆试验,目前仍以直流耐压试验为主 2)对交联聚乙烯电缆宜做交流耐压试验,试验段最大长度11km,110kV交

变电安全协议

用户工程进入遵义供电局变电站 施工安全协议 用户工程名称:遵义高铁新城10kV配电工程(西广场部分)甲方:遵义供电局 乙方:贵州省遵义市正业电气安装工程有限责任公司用户:遵义高铁新城投资有限责任公司

供电局安全协议 审查表 工程名称:遵义高铁新城10kV配电工程(西广场部分)工程内容简介: 进入110kV颜村变电站敷设电缆、制作电缆头及搭火。 一、项目责任部门负责人意见:(签章) 二、项目管理部门意见:(签章) 三、企业管理部意见:(签章) 四、安全监管部意见:(签章)

用户工程进入遵义供电局变电站施工安全协议 乙方因遵义高铁新城10kV配电工程(西广场部分)(用户工程)工作需要自年月日至年月日进入甲方110kV颜村变电站施工。为切实保证现场施工安全,防止事故发生,经甲、乙双方协商,明确安全责任,并同意共同严格遵守和认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》、《电业安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》和中国南方电网有限责任公司《安全生产工作规定》、《电气工作票技术规范》及《供电局承包商管理工作标准》等规定,并达成以下协议: 一、甲方应承担的安全责任 1、负责审查乙方具备进入供电局现场安全施工资质,即审验乙方单位持有进入供电局现场安全施工资质证及相应的工作票签发人、工作负责人资格。 2、甲方变电管理所开工前对乙方工作负责人和工程技术人员交待现场安全注意事项并应有完整的记录,同时审查其施工措施(方案)是否符合进入变电站施工要求。 3、在有危险的电力生产区域作业,例如:在有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业,甲方变电管理所应事先进行安全技术交底,并要求乙方制订安全措施并经审查合格后监督实施。 4、在施工中,如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时,甲方应以人道主义精神,尽力协助伤员及处于危险境地人员,但所需费用应由乙方承担。 二、乙方应承担的安全责任 1、乙方应有健全的安全管理机构并认真落实各级岗位安全生产责任制 2、认真执行国家和省、市电力管理部门及电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度,进入供电局现场必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》、《电业安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》和中国南方电网有限责任公司《安全生产工作规定》、《电气工作票技术规范》及《供电局承包商安全资质管理标准》、“两票”管理制度及现场劳动纪律等规章制度,确保安全施工,保持施工现场环境整洁、道路畅通、采光充足、通风良好,电气、机械装置等的安全防护设施完备,安全警示标志齐全。 3、制定进入变电站施工的施工方案并经变电站值班负责人审查认可,开工前由甲方变电站值班人员在现场对乙方工作负责人和工程技术人员交待现场安全注意事项并许可工作后方可开始施工。 4、进入现场工作人员必须经过三级安全教育、触电紧急救护培训和专业技术培训,并经考试合格记录在案,进入生产现场的所有人员着装必须符合《电业安全工作规程》有关规定。属国家规定特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训,持有政府主管部门颁发的操

相关文档