文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大体积混凝土再报

大体积混凝土再报

大体积混凝土再报
大体积混凝土再报

平凉商会大厦

大体积混凝土施工方案

甘肃金江建筑安装工程有限公司直属第二项目部

2013年4月5日

施工组织设计、方案审批表

目录

一、编制依据 (4)

二、规范和标准 (4)

三、工程概况 (5)

四、土建工程特点及内容 (5)

五、混凝土供应方案 (6)

六、施工准备及力量部署 (8)

七、施工进度(工期) (11)

八、质量目标 (11)

九、大体积混凝土工程工艺流程 (11)

十、大体积混凝土施工措施 (19)

大体积混凝土施工方案

一、编制依据

㈠、平凉商会大厦工程施工图。

㈡、国家现行建筑施工规范、规程和技术标准,国家及甘肃省现行有关建筑施工的规定和文件。

㈢、我公司按照GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004/ISO14001-2004《环境管理体系要求》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系要求》,建立的质量、环境、职业健康安全管理体系。

㈣、我公司有关项目施工和质量、技术、安全及文明施工等管理文件。

㈤、施工现场物资、交通、水电等供应条件和工程地质资料。

㈥、我公司对本工程的部署和管理目标及同类工程的施工经验。

㈦、我公司的技术力量、机械设备能力等。

二、规范和标准

本分项工程施工必须严格执行的技术规范、标准、规程及条例:

㈠、国家规范、标准

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

2、《混凝土结构工程施工质量验收规范及条文说明》

GB50204-2002

3、《安全防范工程技术规范》 GB50348-2004

4、《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001(2008年版)

5、《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010

6、《建筑工程施工现场供用电安全规范》 GB51094-93

7、《工业建筑防腐蚀设计规范》 GB50046-2008

8、《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107-87

9、《建筑结构可靠设计统一标准》 GB50068-2001

10、《建筑抗震设计规范》 GB500011-2001

11、《大体积施工规范》 GB50496-2009

㈡、行业标准

1、《建筑机械使用安全技术规范》 JGJ33-2001

2、《高层建筑筏形基础技术规范》 JGJ6-2011

3、《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2010

4、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99

5、《混凝土泵送技术规程》 JGJ/T10-95

6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001

(J84-2001)

7.《建筑工程设计文件编制深度规定》2008年版

8.《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223—2008

9.《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476-2008

㈢、使用条例

1、《建设工程质量管理条例》

2、《建设工程安全生产管理条例》

3、《建筑施工安全检查标准》

4、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)2009

5、“甘建设【2008】249号”文件

6、“甘建设【2011】511号”文件

三、工程概况

本工程场地位于甘肃省平凉市崆峒区博爱路西侧,基地整体呈矩形。新建综合楼南北总长50.95m,东西总宽32.45m,总建筑面积30830.8㎡,地上28420.8㎡,地下2410㎡;综合楼地上25层,地下1层,总建筑高度93.9m;综合楼为一类高层建筑,地上地下耐火等级均为一级,室内环境污染控制分类为二级;建筑结构形式为框架-核心筒结构,设计使用年限为50年,结构抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度。

四、土建工程特点及内容

㈠、结构概况

1、基础:平板式筏板基础;基础以圆砾层作为持力层,根据地勘报告提供的数据,基础持力层承载力特征值圆砾层Fak=350kpa;变形模量Eo=26Mpa。

2、主体结构:

①、综合楼结构形式为框架-核心筒结构;

②、综合楼设计使用年限为50年,结构抗震设防烈度为七度,结构抗震设防类别为丙类。建筑结构安全等级为二级;裙房为现浇框架结构,框架抗震等级为三类。

③、地下一层平时为设备用房与停车库,战时为甲类核六级人防(为一个防护单元),二等人员隐蔽所。一层为开敞办公、商铺。二—四层为企业成果展示区域;五层为会议室及办公楼管理用房;其余部分均为办公。

五、混凝土供应方案

(一)、商品砼的组织计划

根据该工程的进度情况,提前一周向商品砼搅拌站作好各方面准备。

(二)、砼的原材料质量及运送方式

本工程基础混凝土采用商品混凝土,混凝土为C40,抗渗等级为P6.混凝土配合比由平凉天泰商品混凝土供应站提供。混凝土采用汽车泵解决混凝土水平及垂直运输。

(三)、商品砼现场浇筑注意事项

砼运至现场后,必须测定砼的塌落度,而且及时进行泵送,对于塌落度超标的砼不得使用,在砼浇筑过程中不得随意加水,以确保砼的均质性,和易性和含水率。用于泵送管道润滑的同砼配合比去半石的砼必须分散浇筑,不得集中浇筑,现场专门安排指挥人员,对进入车辆进行指挥,保证砼须分散浇筑。

①、配合比

混凝土配合比由平凉市质量检测中心试验室试配出报告,商品混凝土由商品混凝土厂试验室试配出报告现场随时复核,配合比在满足混凝土设计强度和耐久性的要求。

a、混凝土在压力试验10S时的相对泌水率S10不宜超过40%;

b、塌落度为160-190之间;

c、砂率宜为38%—45%之间;

②、混凝土的浇筑

严格控制筏板面的标高及混凝土表面平整度,在现浇混凝土浇筑前测设足够的水平标高控制点,在混凝土浇筑过程中认真检查,派粉刷工用

2.2m长刮尺专门找平混凝土表面。

③、后浇带、施工缝的留置与处理

a、由于施工流水段的划分,必须按规范要求留置施工缝,施工缝位置宜设在后浇带处。

b、施工缝必须垂直设置,严禁留斜缝,后浇带处施工缝专门加工梳子模留置(或Φ18钢筋绑扎钢丝网)。

c、后浇带按规范要求认真处理,在后浇带施工缝表面进行充分凿毛剔除松动混凝土和石子,并用高压水龙头冲洗清理干净,洒水湿润后用与结构高一级配的水泥砂浆进行接茬处理,用结构高一级配的早强、补偿收缩性混凝土在主体完工后浇筑后浇带处混凝土,应充分振捣密实,并加强养护。

④.混凝土养护

a、混凝土浇筑后初凝即可进行养护工作。

b、养护时间为14天。

c、浇水次数应保持混凝土表面处于湿润状态。

d、混凝土的养护用水应与拌制用水相同。

⑤.混凝土试块制作

a、每200m3不少于一次,每台班不少于一次(坍落度测试次数同试块)。

b 、每次试块制作完成后应至少留置一组送入试验室进行标准养护,另一组留在现场与结构同条件养护。

⑥、混凝土质量要求

a、混凝土强度必须符合设计要求。

b、表面无蜂窝、孔洞、露筋、施工缝无灰渣等现象。

c、结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。

d、保证项目必须符合设计要求和规范规定,实测质量偏差必须符合规定,其合格率控制在90%以上。

六.施工准备及力量部署

施工准备工作是整个工程项目建设的第一阶段,是工程顺利进行的关键,所以,应重视施工准备工作的安排。

(一)、组织准备:

1、建立施工项目领导机构

根据本工程的施工特点,在项目管理人员配备时,应合理安排,遵循合理分工与密切协作,因事设职与因职选人的原则,建立以项目经理为组长,施工员、技术员、质检员为组员的领导机构。

2、建立精干的工作队组:根据采用的施工组织方式。确定合理的劳动组织由孟正洪为责任人的4组混凝土工作队伍。

3、集结施工力量,组织劳动力进场:

按照开工日期和劳动力需要量计划,每班2组,不少于20人并安排好职工生活,进行安全、防火和文明施工等教育。

4、做好职工入场教育工作:

为落实施工计划和技术责任制,应按管理系统逐级进行交底。交底内容通常包括:工程施工进度计划和月、旬作业计划;各项安全技术措施、降低成本措施和质量保证措施;质量标准和验收规范要求,以及设计变更和技术核定事项等,都应详细交底,必要时进行现场示范;同时健全各项

规章制度,加强遵纪守法教育。

(二)、技术准备:

1、技术资料

混凝土浇筑前,由进行分部分项工程报验,通过验收后,随混凝土浇筑做好施工记录,留置试块。公司技术部门及项目部先调查、搜集有关的技术资料,对现场的地形、地质、地下、地上的的障碍物状况以及周围环境、交通运输供水、供电情况进行了解,并提前与建设单位、设计单位联系,协调解有关影响施工的问题,特别是对建筑物有直接影响的地质条件要认真的了解研究。

2、熟悉和审查施工图纸:

1)、施工图纸是否完整齐全;施工图纸是否符合国家有关工程设计和施工的方针及政策。

2)、施工图纸与其相关的结构图,在尺寸、坐标、标高和说明方面是否一致,技术要求是否明确。

3)、熟悉和审查施工图纸通常按图纸自审、会审二个阶段进行。由公司主持,并写出图纸自审记录;然后由建设单位主持,设计、监理和施工单位共同参加,形成“图纸会审纪要“,由建设单位正式行文,三方共同会签并盖公章,作为指导施工和工程结算的依据;力争将图纸上的问题解决在施工之前。

3、施工技术交底:

公司先根据施工图及工程实际情况,建设单位意见制定施工技术方案,组织项目部认真学习该方案,项目部根据图纸会审情况,虚心征求建设单

位、设计单位以及质量监督部门的意见对本方案进行调整,进一步完善施工方案,对施工有针对与指导性,项目部对施工的各个班组的不同工种再进行详细技术交底,保证让每一个施工人员做到心中有数,不能盲目施工,确保工程施工质量。

(三)、物资、机具准备

1、建筑材料准备

根据施工预算的材料分析和施工进度计划的要求,编制建筑材料需用量计划,报材料主管部门审核后及时组织采购、进场。

2、建筑施工机具准备:

根据施工方案和进度计划的要求,编制施工机具需要量计划报公司财务部门,机务站负责按计划及时组织施工机具进场。

3、现场准备

基础底板钢筋及柱、墙插筋应施工完毕,并进行隐蔽工程验收。

将基础底板上表面标高抄测在柱、墙钢筋上,并作明显标记,供浇筑混凝土时找平用。

项目部应与建设单位联系好施工用水、用电,以保证施工期间混凝土搅拌、振捣及施工照明。与商品混凝土供应单位联系,采用混凝土输送泵车浇筑。输送泵车2台,运输罐车8台。

管理人员、施工人员、后勤人员、保卫人员等昼夜排班,坚守岗位,各负其责,保证混凝土连续浇灌的顺利进行。

4、现场浇筑点的安排

1)、人员、机具安排

大体积混凝土浇筑时,配备振动棒6根;固定配备4名振动手、2名负责浇筑导管的位置控制、4名翻锹手、4名抹灰工、1名电工、4名旁站管理人员、其余配合人员就位。所有人员按2班制配备(12小时/班)。

2)、机械安排

采用混凝土输送泵车浇筑。输送泵车2台,运输汽车泵车8台。

3)、浇筑顺序

混凝土的浇筑顺序:

根据流水段划分及混凝土输送泵所停靠位置,自远端向近处循序推进。本工程划分为三个流水段,以后浇带为界线,-7.8M为第一段,-6.8M为第二段和第三段【见布置图—】

4)、振捣操作要点

在浇筑过程中,应遵循“同时浇捣、分层堆累,一次到顶,循序渐进”的成熟工艺。振捣时重点控制两头,即混凝土流淌的最近点和最远点,振动点振动定时,不能漏振,采用两次振捣工艺,以提高混凝土的密实度。振动棒要垂直插入,快插慢拔,插点交错均匀布置,宜将振动棒上下略有抽动,以使上下振动均匀。在振捣上一层混凝土时,应插入下一层5cm左右,以消除两层间的接缝,同时在振捣上层混凝土时,要在下层混凝土初凝之前进行。振动器在每一插点上的振捣延续时间一般以20~30s为宜,但还应视混凝土表面呈水平并出现水泥浆及不再出现气泡、不再明显沉落为度。振捣时间过短,混凝土不易振实;而过长,引起离析。

根据混凝土泵送时自然形成一个坡度的实际情况,在每个浇筑带的前后布置两道振动器,第一道布置在混凝土出料口,主要解决上部混凝土的振实;由于底层钢筋间距较密,第二道布置在混凝土坡脚处,以确保下部混凝土密实。随着浇筑的推进,振动器也相应跟上,以确保整个高度上混凝土的质量。

七.施工进度(工期)

筏板混凝土采用连续作业一次性浇筑完成。地下筏板混凝土约2600m3,采用二班倒作业共用3天时间。

八.质量目标

混凝土浇筑一次性完成,质量一次性达合格。

九、大体积混凝土工程工艺流程

A、自约束裂缝控制计算书

a、计算原理 (依据《建筑施工计算手册》) :

浇筑大体积混凝土时,由于水化热的作用,中心温度高,与外界接触的表面温度低,当混凝土表面受外界气温影响急剧冷却收缩时,外部混凝土质点与混凝土内部各质点之间相互约束,使表面产生拉应力,内部降温慢受到自约束产生压应力。则由于温差产生的最大拉应力和压应力可由下式计算:

式中σt、σc——分别为混凝土的拉应力和压应力(N/mm2);

E(t)——混凝土的弹性模量(N/mm2);

α——混凝土的热膨胀系数(1/℃)

△T1——混凝土截面中心与表面之间的温差(℃)

ν——混凝土的泊松比,取0.15-0.20。

由上式计算的σt如果小于该龄期内混凝土的抗拉强度值,则不会出现表面裂缝,否则则有可能出现裂缝,同时由上式知采取措施控制温差△T1就有可有效的控制表面裂缝的出现。

大体积混凝一般允许温差宜控制在20℃-25℃范围内。

b、计算:

取 E0=3.00×104N/mm2,α=1×10-5,△T1=20.00℃,ν=0.15

1) 混凝土在3d龄期的弹性模量,由公式:

计算得: E(3)=0.71×104N/mm2

2) 混凝土的最大拉应力由式:

计算得: σt=1.11N/mm2

3) 混凝土的最大压应力由式:

计算得: σc=0.56N/mm2

4) 3d龄期的抗拉强度由式:

计算得: ft(3)=1.22N/mm2

结论: 因内部温差引起的拉应力σt不大于该龄期内混凝土的抗拉强度值,所以不会出现表面裂缝。

B、混凝土浇筑前裂缝控制计算书

a、计算原理 (依据<<建筑施工计算手册>> ) :

大体积混凝土基础或结构(厚度大于1m)贯穿性或深进的裂缝,主要是

由于平均降温差和收缩差引起过大的温度收缩应力而造成的。混凝土因外约束引起的温度(包括收缩)应力(二维时),一般用约束系数法来计算约束应力,按以下简化公式计算:

式中σ——混凝土的温度(包括收缩)应力(N/mm2);

E(t)——混凝土从浇筑后至计算时的弹性模量(N/mm2),一般取平均值;

α——混凝土的线膨胀系数,取1.0×10-5;

△T——混凝土的最大综合温差(℃)绝对值,如为降温取负值;当大体积混凝土基础长期裸露在室外,且未回填土时,△T值按混凝土水化热最高温升值(包括浇筑入模温度)与当月平均最低温度之差进行计算;计算结果为负值,则表示降温;

T0——混凝土的浇筑入模温度(℃);

T(t)——浇筑完一段时间t,混凝土的绝热温升值(℃);

Ty(t)——混凝土收缩当量温差(℃);

Th——混凝土浇筑完后达到的稳定时的温度,一般根据历年气象资料取当年平均气温(℃);

S(t)——考虑徐变影响的松弛系数,一般取0.3-0.5;

R——混凝土的外约束系数,当为岩石地基时,R=1;当为可滑动垫层时,R=0,一般土地基取0.25-0.50;

νc——混凝土的泊松比。

b、计算:

取S(t)=0.20,R=0.25,γ=0.15;

1) 混凝土3d的弹性模量由式:

计算得: E(3)=0.71×104

2) 最大综合温差△T=10.46℃

3) 基础混凝土最大降温收缩应力,由式:

计算得: σ=0.04N/mm2

4) 不同龄期的抗拉强度由式:

计算得: ft(3)=1.22N/mm2

5) 抗裂缝安全度:

K=1.22/0.04=30.50>1.15满足抗裂条件

C、保温法温度控制计算书

a、计算公式 (依据<<建筑施工计算手册>> ) :

保温材料所需厚度计算公式:

式中δi----保温材料所需厚度(m);

h----结构厚度(m);

λi----结构材料导热系数(W/m.K);

λ----混凝土的导热系数,取2.3W/m.k; Tmax---混凝土中心最高温度(℃);

Tb---混凝土表面温度(℃);

Ta---混凝土表面温度(℃);

K---传热系数的修正值。

b、计算参数

(1) 混凝土的导热系数λ=2.3(W/m.k)

(2) 保温材料的导热系数λi = 0.03(W/m.K)

(3) 大体积混凝土结构厚度h=3.00(m);

(4) 混凝土表面温度Tb=30.00(℃);

(5) 混凝土中心温度Tmax=50.00(℃);

(6) 空气平均温度Ta=25.00(℃);

(7) 透风系数K=1.30。

c、计算结果

保温材料所需厚度δi = 0.01(m)。

水化热的发热高峰一般在混凝土浇注后的3~5 天内,依据上述步骤按浇注的龄期进行分别计算,即可以绘出混凝土的估计温升或温差曲线,找出估算最大温差,然后选择应采取的措施,从而更好的保证大体积混凝土的质量。

★混凝土养护初始温度

a、混凝土拌合物温度

混凝土伴合物的温度主要由出机温度控制。而出机温度则应根据气温和施工的热损失,满足入模温度要求。一般混凝土拌合物的温度应通过热工计算予以确定。

⑴、计算公式

由于混凝土伴合物的热量系由各种材料提供,各种材料的热量则可按材料的重量、比热容及温度的乘积相加求得,因而混凝伴合物的温度可按下面公式计算。

式中: T0——混凝土伴合物温度(℃);

mw——水用量(kg);

mce——水泥用量(kg);

msa——砂子用量(kg);

mg——石子用量(kg);

Tw——水的温度(℃);

Tce——水泥的温度(℃);

Tsa——砂子的温度(℃);

Tg——石子的温度(℃);

wsa——砂子的含水率(%);

wg——石子的含水率(%);

c1——水的比热容(kJ/kg·K);

c2——冰的溶解热(kJ/kg)。

⑵、计算参数

(1) 用水量mW = 180(kg/m3);

(2) 水泥用量mce = 486(kg/m3);

(3) 用砂量msa = 639(kg/m3);

(4) 用石量mg = 1135(kg/m3);

(5) 水泥温度Tce = 2℃;

(6) 石子温度Tg = 2℃;

(7) 水的温度Tw = 80℃;

(8) 砂的温度Tsa = 2℃;

(9) 砂含水率wsa = 3%;

(10) 石含水率wg = 2%;

(11) 混凝土拌合物的温度T0 = 17.93℃。

⑶、计算结果

混凝土拌合物温度 = 17.93℃

b、混凝土出机温度

⑴、计算公式

式中: T0——混凝土伴合物温度(℃);

T1——混凝土伴合物出机温度(℃); Ti——搅拌机棚内温度(℃)。

⑵、计算参数

(1) 搅拌机棚内温度Ti = 5℃

(2) 混凝土拌合物温度T0 = 17.93℃

(3) 混凝土拌合物出机温度T1 = 15.86℃

⑶、计算结果

混凝土出机温度 = 15.86℃

c、混凝土入模温度

⑴、计算公式

式中: T1——混凝土拌合物出机温度(℃);

T2——混凝土拌合物运输到浇筑时温度(℃);

Ta——混凝土拌合物运输时环境温度(℃);

t1——混凝土拌合物自运输到浇筑时的时间(h);

n ——混凝土拌合物运转次数。

á——温度损失系数(h-1):

当用混凝土搅拌车输送时, = 0.25;

当用开敞式大型自卸车时, = 0.20;

当用开敞式小型自卸车时, = 0.30;

当用封闭式自卸车时, = 0.10;

当用手推车时, = 0.50。

⑵、计算参数

(1) 温度损失系数 =.1;

(2) 混凝土出机温度T0 = 15.86℃;

(3) 混凝土拌合物运输时的环境温度Ta = -9℃;

(4) 选择运输工具为:封闭式自卸车;

(5) 混凝土拌合物运转次数n = 2;

(6) 混凝土拌合物自运输到浇筑的时间t1 = 1(h);

(7) 混凝土拌合物运输到浇筑时温度T2 = 11.78℃。

⑶、计算结果

混凝土入模温度 = 11.78℃

d、混凝土被模板吸热后温度

⑴、计算公式

式中:T2——混凝土拌合物运输到浇筑时温度(℃);

T3——考虑模板和钢筋吸热影响,混凝土成型完成时的温度(℃);

Cc——混凝土的比热容(kJ/kg·K);

Cf——模板的比热容(kJ/kg·K);

Cs——钢筋的比热容(kJ/kg·K);

mc——每m3混凝土的重量(kg);

mf——每m3混凝土相接触的模板重量(kg);

ms——每m3混凝土相接触的钢筋重量(kg);

Tf——模板的温度,末预热时可采用当时的环境温度(℃); Ts——钢筋的温度,末预热时可采用当时的环境温度(℃)。

⑵、计算参数

(1) 混凝土拌合物运输到浇筑时温度T2 = 11.78℃;

(2) 混凝土重量mc = 2500(kg/m3)

(3) 模板总重量mf = 120(kg/m3)

(4) 混凝土比热Cc = 0.96(kJ/kg·K)

(5) 钢材比热Cf = 0.48(kJ/kg·K)

(6) 钢材温度Tf = -9℃;

(7) 吸热后温度T3 = 11.29℃。

⑶、计算结果

混凝土入模被模板吸热后温度 = 11.29℃

e、混凝土养护初始温度

⑴、计算公式

⑵、计算参数

吸热后温度t3(c0) = 11.29

室外平均温度tsc(c0) = -9

混凝土热容量CS = 2510

保温材料热容量Cps = 1250

混凝土养护初始温度t4(c0) = 7.37

计算结果

混凝土养护初始温度

十、大体积混凝土施工措施

1、大体积混凝土施工的泌水措施

大体积混凝土的施工,由于混凝土采取分层浇筑,分层厚度为50cm 左右,上下层施工的间隔时间较长(一般为1.5~3 小时,即控制凝结前),因此各浇筑层易产生泌水层,采用泵送混凝土施工时,尤为严重。浇筑混凝土时可将产生的水引流至一侧,然后用潜水泵抽走。

2、混凝土表面处理

大体积混凝土表面水泥浆较厚,在浇筑4-8h 内按标高用长刮尺刮平,在初凝前用机械收光机(或人工)抹平收光,人工二次收光抹平防止表面龟裂。干硬后浇水润湿,周边砌砖做畜水养护。

3、大体积混凝土养护

大体积混凝土的养护,主要作用是为了保温和保湿,为便于施工和提高养护效率,拟采用蓄水养护的方法,这种养护法可以达到保温和保湿的作用,成本也比其他保温和保湿材料低。经计算蓄水深度达100mm 就可满足要求:

蓄水养护时水深度的计算:

混凝土终凝后,在其表面蓄存一定深度的水。由于水的导热系数为0.58W/m·K,具有一定的隔热保温效果,这样可延缓混凝土内部水化热的降温速率,缩小混凝土中心和混凝土表面的温差值,从而可控制混凝土的裂缝开展。根据热交换原理,每一立方米混凝土在规定时间内,内部中心温度降低到表面温度时放出的热量,等于混凝土在此养护期间散失到大气中的热量。此时混凝土表面所需的热阻系数,可按下式计算:XM(Tmax-Ta)K

R= ------------------------ (1-1)

700Tb+0.28Q·W

式中 R-----混凝土表面的热阻系数(K/W);

X-----混凝土维持到指定温度的延续时间(h);

M-----混凝土结构物的表面系数(1/m);M=F/V (1-2)

F-----结构物与大气接触的表面面积(㎡);

V-----结构物的体积(m3);

Tmax -----混凝土中心最高温度(°C),按公式(1-3)计算;

大体积混凝土专项施工方案

程工院三期学医科大学康达南京大体 积混凝土浇筑专项方案 编制: 审核: 准:批 2018年1月13日 1、编制依据 《建筑地基与基础设计规范》 GB50007-2001 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 《大体积混凝土施工规范》GB50496—2009 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2003 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2002 《商品混凝土质量管理规程》 DBJ01-6-90 《混凝土泵送施工技术规程》 JGJ/T10-95 《钢筋混凝土结构施工及验收规范》 GBJ50204-2002 、工程概况21、本工程为南京医科大学康达学院三期工程,位于南京医科 学院康达学院内,其中8#宿舍楼建筑面积19863.5m2,其中基底面积1627.0m2。 地上12层,总高度43.8m(不含顶部装饰)。体育馆建筑面积8420m2,地上三层, 建筑高度19.75m。 2、结构类型:钢筋混凝土框剪结构。 3、建设地点:康达学院内。 4、质量标准:国家建设工程施工质量验收规范规定的合格标准。 5、施工现场条件和周围环境:路通、电通、场地平整完成。 混凝土的需要从混凝土施工的部署、大体积混凝土施工是本工程的施工控制要点 之一, 原材选择和优化配合比、混凝土的供应、搅拌、测温、防裂控温养护等方面采取 先进的施工技术和措施来确保混凝土的施工质量,避免因水化热和收缩引起的 裂缝。本工程基础承台的施工属于大体积混凝土浇捣,施工时应采取措施降

浅谈大体积混凝土施工质量控制措施

浅谈大体积混凝土质量控制措施 论文摘要: 本文对大体积混凝土的施工过程进行了一次概述。着重对大体积混凝土质量控制进行分析,并提出较为实用的防治措施。大体积混凝土的质量通病有:混凝土裂缝、混凝土泌水现象、混凝土表面水泥浆过厚等几种类型,在一定程度上影响结构的抗渗性和耐久性,值得引起足够的重视。 论文关键词: 大体积混凝土;裂缝控制;质量控制 引言: 随着经济的发展,我国工程建设已进入了一个崭新的时期,特别是大体积混凝土在建筑施工中广泛应用,但是,由于大体积混凝土有固有的收缩特性,具有坍落度大、水泥用量大、含砂率高等特点,因此,在施工中产生裂缝的概率较高。 1、施工过程中大体积混凝土的控制要点 在工程施工中,结构整体性要求高,一般要求分层连续浇筑施工或推移式连续浇筑施工方式,保证结构整体性,当混凝土供应量有保证时,亦可多点同时浇筑,不留施工缝。其自身具有结构体积大、承受荷载大、水泥水化热大、内部受力相对复杂等结构特点。这些特点的存在,导致在工程实践中,大体积混凝土出现其特有的质量通病,常有以下几种类型: 1.1大体积混凝土裂缝 在混凝土浇筑后由于早期里表温度差过大(25℃以上)的影响,大体积混凝土会产生裂缝,大体积混凝土裂缝控制方法有以下方面:优先采用低水化热的矿渣水泥拌制

混凝土,并适当使用缓凝减水剂。在保证强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量。降低混凝土入模温度,控制混凝土内外温差。及时对混凝土覆盖保温、保湿材料,并进行养护。骨料用水冲洗降温,避免暴晒等。在拌合时,还可以掺入微膨胀剂或膨胀水泥,使混凝土得到补偿收缩,减少混凝土的温度应力。设置后浇缝,以减小外应力和温度应力,也有利于散热,降低内部温度。大体积混凝土浇筑面应及时进行二次抹面工作,减少表面收缩裂缝。 1.2泌水现象 在混凝土浇筑过程中没有在振动界限以前对混凝土进行二次振捣,造成混凝土中粗骨料、水平钢筋下部生成水分与空隙;大体积混凝土上、下浇筑层施工间隔时间较长,它将导致混凝土强度降低、脱皮、起砂等不良后果。 1.3混凝土表面水泥浆过厚 因大体积混凝土的量大,且多数是用泵送,因此在混凝土表面的水泥浆会产生过厚现象。 2、混凝土配合比设计要求 对混凝土配合比设计的主要要求是:既要保证设计强度,又要大幅度降低水化热;既要使混凝土具有良好的和易性,又要降低水泥和水的用量。所以,施工中应选择合适水泥,减少水泥用量,掺外加剂,控制水灰比。严格控制骨料级配和含泥量,选用l0~40mm连续级配碎石,优选混凝土施工配合比,根据设计强度及泵送混凝土坍落度的要求,经试配优选。 3、原材料质量控制 大体积混凝土所选用的原材料应注意以下几点: 3.1水泥

大体积混凝土施工方案完整版本

大体积混凝土专项施工方案 方远建设集团股份有限公司 二0一六年八月

大体积混凝土专项施工方案 编制: 审核: 批准: 方远建设集团股份有限公司 二0一六年八月

地下室工程施工方案 一、编制依据 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ10-95 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《砌体结构设计规范》GB50003-2011 建筑图集11G101-1 11G101-2 二、工程概况 台州市方远大饭店工程,位于台州市经济技术开发区西商务区。南邻市府大道,西接学院路,北侧为西商纬二路,东侧为西商经一路,本工程主楼地上13层,裙房地上3层,设2层地下室,。总建筑面积61832㎡,其中地上39221㎡,地下22611㎡,现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。设计使用年限50年,结构安全等级为二级,地下室防水等级为

二级,地下室顶板和屋面绿化种植土部位防水等级为一级,人防等级为核六级,构件耐火等级为一级。 本工程±0.00相当于绝对标高4.3m(黄海标高)。 地下室底板标高为-10.7m,底板现浇砼厚800mm。 地下室剪力墙厚度为400mm。 地下室-2层顶板厚度人防部分200mm,其余150mm。 地下室-1层顶板厚度主楼部分180mm,其余250mm。 地下室按后浇带划分为9个区块,东西方向长度为124m,南北方向长度为94m,属大面积,超长地下室钢筋混凝土结构,电梯井最深处深度为4.2m,电梯井基础混凝土厚度为2m,地下室地板混凝土厚度为800mm,属于大体积混凝土,基础垫层砼强度为C15,基础承台、地梁、底板、地下室侧壁、砼强度等级为C35(地下室底、侧、顶抗渗等级为P8,掺HEA膨胀剂),根据本工程地下室钢筋混凝土结构超长,大面积的特点,在施工中要抓住以下几方面的关键技术:一是设计具有抗渗,抗裂性能的混凝土配合比,二是地下室结构的抗渗,抗裂的技术措施及质量控制,三是混凝土的搅拌、泵送、浇筑等质量控制,四是大体积混凝土浇捣时的内外温差的控制 三、混凝土工程 混凝土采用商品砼,搅拌车运输到现场,由混凝土泵泵送入模。施工时,应严格控制砼的配合比,泵送施工工艺及混凝土的养护,在前三车混凝土到达施工现场时间内,向搅拌站有关负责人索取水泥、砂石试验单,外加剂质量证明及配合比通知单,浇筑一个月内,搅拌站应提供其他混凝土技术资料(强度报告及合格证等)。

大体积混凝土施工方案(二)

大体积混凝土施工方案(一) 本工程基础为筏形基础,板厚1.4m,混凝土强度等级C40;属于典型的大体积混凝土。这种大体积混凝土沥青搅拌招聘2009底板施工具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,故底板大体积混凝土浇筑应作为一个施工重点和难点认真鲜奶搅拌的时间对待。大体积混凝土施工重点主要素将温度应力产生嘚不利影响减少到最小,防止和降低裂缝嘚产生和发展。考真空搅拌虑采取如下施工措施:1.材料 水泥优先选用普通硅酸盐水泥,粗骨料选用碎石或卵石,沥青搅拌招聘2009粒径5~30?L,含泥量≤1%,具有良好嘚形状,质地坚硬,细长和片状颗粒不多于10%,不含风化颗粒手提搅拌。细骨料选用中砂,含泥量≤1%,色泽均匀、干净,细度模数控制在2.7左右,砂率为30~45%。膨胀搅拌转子剂选用UEA-M 复合膨胀剂,起补偿收缩作用。选用细度小、颜色浅、含碳量低、质量稳定嘚优质Ⅰ级粉煤灰死神剧场版搅拌以及木钙减水剂,用以降低早期水化热,增强后期强度。 2.机具 施工现场设2台拖式泵砼搅拌运输车,每台混凝土泵配4个高频振捣棒。配置10台混凝土搅拌运输车。 3.施工要点 3.1搅拌摸擦焊混凝土配合比嘚选择: 3.1.1大体积混凝土配合比可按参照下表或经试验室试配确定。 水泥搅拌罐车混凝土强度等级:C35、P8&nb西安的搅拌场sp; 水灰比0.5 &nb推进式搅拌浆sp; 砂率37% 材料名称 &搅拌脱泡机nbsp; 水泥无锡粉体搅拌; 砂石&n搪瓷搅拌釜bsp; 水 &糖搅拌nbsp; 粉煤灰 &nbs耐压搪瓷搅拌釜p; UEA-M 每立方米用量(?K) &n搪瓷搅拌釜bsp; 320 三轴深层搅拌; 710 &n热风搅拌烘干机bsp; 1208 163沥青搅拌招聘2009 55 &nbs水泥搅拌桩单价p; 30(8%) 3.1.2根据规范要求搅拌机械,每立方米混凝土中水泥用量≤550?K。水化热控制在T3D≤230kJ/?K,T3d≤270kJ/搅拌脱泡机?K。砼中有效含碱总量小于5?K/m3,氯离子含量≤水泥重量嘚0.06%。 3.1.3施工二手水泥搅拌灌车应进行温度应力计算,混凝土水化热温升最高控制在50℃以下,大体积混凝土入模温度严格控制在18℃以下升降搅拌设备。 3.1.4为满足泵送和施工操作要求,要求混凝土塌落度为160~180±20?L。3.1.5为保证基础底板水平流水、立体交叉施工,要求混凝土满足初凝时间3~4h。 3三轴深层搅拌.2对混凝土嘚运输要求: 3.2.1混凝土由集中搅拌站运送到现场,时间不得超过0.5h,期无锡搅拌间严禁加水。 3.2.2混凝土到工地后,要取样测定塌落度,塌落度达不到入泵要求时,根据配合搅拌桩墙比要求添加高效减水剂,严禁加水。

浅谈大体积混凝土结构施工技术

浅谈大体积混凝土结构施工技术 摘要:随着建筑技术的快速发展,大体积混凝土结构的应用也日益广泛。本文结合笔者实际工作实践,对大体积混凝土结构的施工技术进行了探讨和分析。以供参考。 关键词: 建筑工程;大体积混凝土;温度裂缝;施工技术 abstract: with the development of building technology, large volume concrete structure is widely used. in this paper, combining with the practical work, the structure of mass concrete construction technology are discussed and analysis. for reference. key words: construction engineering; mass concrete; temperature crack; construction technology 中图分类号:tu74 文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012) 1、大体积混凝土的裂缝 大体积混凝土内出现的裂缝按深度的不同,分为贯穿裂缝、深层裂缝及表面裂缝三种。贯穿裂缝是由混凝土表面裂缝发展为深层裂缝,最终形成贯穿裂缝。它切断了结构的断面,可能破坏结构的整体性和稳定性,其危害性是较严重的;而深层裂缝部分地切断了结构断面,也有一定危害性;表面裂缝一般危害性较小。 但出现裂缝并不是绝对地影响结构安全,它都有一个最大允许值。处于室内正常环境的一般构件最大裂缝宽度≤0.3mm;处于露天或室内高湿度环境的构件最大裂缝宽度≤0.2mm。对于地下或半

大体积混凝土专项施工方案

CB01 施工技术方案申报表 (中原水利水电 [2014]技案011号) 合同名称:沙颍河周口至漯河段航运开发工程大路李航运枢纽施工一标段合同编号:SYH004 致:河南卓越工程管理有限公司大路李枢纽水闸项目监理部 我方今提交沙颍河周口至漯河段航运开发工程大路李航运枢纽施工一标段工程的: □大体积混凝土专项施工方案 请贵方审批 承包人:河南省中原水利水电工程集团有限公司 沙颍河周口至漯河段航运开发工程 大路李枢纽施工一标项目经理部 项目经理: 日期:年月日 监理机构将另行签发审批意见。 监理机构:河南卓越工程管理有限公司 大路李枢纽水闸项目监理部 签收人: 日期:年月日 说明:本表一式 3 份,由承包人填写,监理机构、发包人审签后,承包人 1份,监理机 构、发包人各 1 份。

沙颍河周口至漯河段航运开发工程大路李航运枢纽施工一标段 大体积混凝土专项施工方案 河南省中原水利水电工程集团有限公司 沙颍河周口至漯河段航运开发工程 大路李枢纽施工一标项目经理部 2014年10月1日

编制:李洪杰审核:周向阳批准:丁同岭

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程施工特点 (1) 四、施工准备 (1) 五、施工方法 (3) 六、温控措施 (8) 七、冬季施工措施 (10) 八、雨季施工措施 (11) 九、夏季施工措施 (11) 十、质量管理 (14) 十一、安全管理 (14) 十二、文明施工环境保护措施 (15)

一、工程概况 本工程泄水闸闸室结构采用两孔一联整体式结构,两孔一联闸段宽28.2m,单孔净宽12m,中墩厚1.8m,缝墩厚1.2m,前缘总长度141m,顺水流方向长度27.5m,闸室底板厚2.0m,混凝土采用C25W4F100。上游铺盖顺水流方向长20m,厚度1m;下游消力池顺水流方向长度36m,其中池底与闸底坎间以1:4的斜坡连接,长度6m,水平段长度30m,池深1.4m,混凝土采用C25W2F50。 以上结构均属于大体积混凝土,这种大体积混凝土具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,故大体积混凝土浇筑作为一个施工重点和难点需认真对待。大体积混凝土浇筑需将温度应力产生的不利影响减小到最小,防止和降低裂缝的开展。 二、编制依据 1.设计施工图,设计技术说明; 2.水工混凝土施工规范DL/T5144-2001; 3.水利水电工程施工检验与评定规程SL176-2007; 三、工程施工特点 1.混凝土标号为C25W4F100和C25W2F50,有抗冻抗渗要求,结构实体最小几何尺寸不小于1m,属于大体积混凝土,本工程闸室段、上游铺盖、下游消力池底板以及闸墩均属于大体积混凝土。要考虑大体积混凝土温控措施,防止温度裂缝。 2.施工期主要集中在冬季,部分需要在夏季和雨季完成。因此需要采取冬季、夏季及雨季施工措施,对混凝土的拌制运输和原材料保温应有相应措施,控制混凝土出机温度和入仓温度,入仓温度不低于5℃;雨季施工时要及时了解天气预报,合理安排施工,确保混凝土浇筑质量。 四、施工准备 1、质检员做好混凝土浇筑记录,已按方案要求进行质量及安全交底,并安排好作业人员的交接班;(人员配备详见附件一) 2、施工道路、施工场地、水电、照明已布设; 3、熟悉图纸,搅拌站根据实验室出的配比单进行试配,验证各项指标是否符合设计要求,

浅谈大体积混凝土施工常见问题处理措施

范文【精品】浅谈大体积混凝土施工常见问题处理措施 【摘要】目前针对高层建筑基础多为筏板式基础,筏板式基础超长体积大,无论从施工还是从过程控制以及温度应力的和水化热的控制中给施工者带来较大的难度。 大体积混凝土施工具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,为控制好混凝土内部温度与表面温度之差及表面与大气温度之差不超过25℃,应将承台大体积混凝土浇筑作为一个施工重点和难点认真对待,主要是将温度应力产生的不利影响减少到最小,防止和降低裂缝的产生和发展。 常见的几种常见问题处理措施:泌水处理:筏板承台混凝土浇筑、振捣过程中,容易产生泌水现象,泌水严重时,将可能影响相应部分的混凝土强度指标。因此必须采取措施消除和排除泌水。一般情况下上涌的泌水和浮浆会顺着混凝土浇筑坡面下流到坑底。大部分泌水可排到集水坑和电梯井坑内,然后用潜水泵抽排掉,局部少量泌水可采用海绵吸除。 二次振捣与混凝土表面的特殊抗裂措施:由于混凝土浇筑后上部保护层厚度商品混凝土表面的水泥浆较厚,为提高混凝土的抗裂性能,在初步按标高用铝合金刮杠刮平混凝土表面后将预先准备好的30×30mm 钢丝网压入混凝土内,钢丝网标高控制在基础底板顶标高下20mm 处,随混凝土浇筑的进行随时铺放,并用φ8 的弯钩钢筋间距2m 将钢丝网固定,及时用木抹子将混凝土表面抹平,待混凝土收水后,用木抹子搓平两次,闭合混凝土面层的收缩裂缝。浇筑时,在混凝土初凝时间内,每隔半小时对已浇筑混凝土进行一次重复振捣,以排除混凝土因泌水,在粗骨料、水平筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋之间的握裹力,增强密实度,提高抗裂性。 施工缝、后浇带施工:施工时应按照设计要求预留后浇带,后浇带的构造应按照设计及标准图的要求设置,一般应采用模板支挡。不宜设置施工缝,在紧急或特殊情况下,必须留置施工缝时应按照后浇[最新]实用范文精品文档论文文献带要求处理。如使用遇水膨胀止水条,止水条应具有缓涨性能,7d 膨胀率不应大于最终膨胀率的60%。充分向混凝土布料机供料,保持其工作的连续性。场地应同时容纳两台搅拌车,以轮流向布料机供料。搅拌车输送混凝土的能力宜超出布料机排放能力的20%。 季节施工措施:混凝土雨期施工时,应及时测定砂石含水率,确保混凝土配合比的准确性。在混凝土浇筑前,应及时掌握天气变化的规律,尽量避免在雨天进行混凝土浇筑。当无法避免时,应采取措施防止雨水冲刷。当大雨造成无法继续浇筑时,应设置临时施工缝,施工缝应加设模板。大体积混凝土暑期施工时,可对石子、砂、水泥、水等采取遮盖、降温等措施,以降低混凝土出机温度。根据热工计算采取降温的方法。现场应对混凝土输送泵、输送管道进行遮盖,应尽量降低混凝土入模温度,混凝土浇筑温度不应超过35℃。宜避开高温时段继续混凝土浇筑。 二、混凝土测温混凝土测温的目的主要是掌握混凝土的中心温度与表面温度的温差,从而为混凝土的养护采取措施提供依据,确保大体积混凝土不产生裂缝。 1、测温方法:采用预埋薄壁钢管法测温,测温仪器选用温度计,将温度计用线绳系牢沿薄壁钢管慢慢送到底部,即可读出所需温度值。 2、基础承台布置测温点布置:测温点应选择代表性强的部位,本工程在厚大承台处用Φ10 薄钢管按上部、中部、底部留设测温孔,水平分布间距3000—5000 ㎜,特别是承台边缘与筏板交接处。 3、测温管布置:在每个测温点沿竖向预埋三根薄壁钢管,分别用来测承台的底部温度、中心温度及表面温度。薄壁钢管应呈稍倾斜状埋置,便于温度计放置,并注意将钢管下部封闭严密,上口用牛皮纸或软木塞塞实,防止混凝土浆灌入,测温钢管预埋时一定要与钢筋固定

浅谈大体积混凝土施工.docx

浅谈大体积混凝土施工 摘要:大体积混凝土是在较短时间内连续浇筑大量混凝土,筑成的大断面构件。由于其中蓄积水泥的水化热,使内部温度升高、容易发生内外温差引起裂缝问题。 关键词:大体积承台混凝土水化热裂缝 1 工程概况 白龙江一号特大桥主要为跨越白龙江及国道、寺下村、泥石流沟等。本桥为斜交跨越寺下村、G212国道、泥石流沟及白龙江而设。白龙江一号特大桥中心里程DK314+163.5,桥长636.86m,桥高69m。孔跨布置为2[(3-24+5×32m简支梁+(65+2×112+65)m]连续刚构的孔跨式。桥台采用挖方台及T台,桥墩采用圆端型实体或空心桥墩,墩高大于30m 采用空心桥墩,基础除桥台采用明挖基础外,其余均采用φ1.25 m、φ2 m钻孔桩基础。11#承台里程为DK314+297.2,在白龙江河床下面,长24.2m宽18.95m高4m。 2 大体积混凝土特性与产生破坏的机理分析 2.1 大体积混凝土的特性 一般来说,混凝土结构实体最小尺寸大于或等于1m的部位所用混凝土,称为大体积混凝土。由于水泥是一种水硬性建筑材料,在凝固的过程中,会产生热量,而水泥的混合物是热的不良导体,散热缓慢,在混凝土体积过大时,水泥混合物在凝固过程中产生的大量热量无法及时排出体外,使混合物内部的温度过高,这会使混凝土的内部产生显著的体积膨胀,而混凝土的表面温度随气温降低而冷却收缩,混凝土在内部膨胀和外部收缩这两种作用影响下,使混凝土的外部产生很大的拉应力,当混凝土外部所受的拉应力一旦超过当时混凝土的极限抗拉强度时,混凝土的外部就会开裂,对混凝土结构物的稳定性和耐久性均会有很大的影响。所以,对大体积混凝土施工要根据混凝土的特性作特殊的处理。 2.2控制大体积混凝土产生破坏的机理分析 混凝土的水化热主要是混凝土在凝固的过程中,水泥与水、骨料等产生复杂的物理、化学反应产生的热量。因此,要尽可能地减少水化热的产生,就要认识水化热产生的主要原因。水泥主要由有效的成分硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙、铁铝酸四钙等组成,由于总的水化热是一个比较固定的量,水化速度就决定了混凝土水化热在单位时间内多少,水化速度越快,混凝土的水化热就越多,可能引起混凝土的内外温差就越大。从水泥的主要有效成分我们知道,硅酸三钙和铝酸三钙的水化速度均较快,水化热多,铁铝酸四钙虽然水化速度较前者低,但同样比硅酸二钙的水化速度要快,因此,要采用硅酸

大体积砼施工方案

摘要:大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。 关键字:大体积混凝土施工方案 一、工程概况: 本工程是一座集商业、办公公寓为一体的现代化建筑,地下一层地上裙楼四层,A座无虚席24层,B座29层,总建筑面积74500余平方米。结构型式为框支剪力墙结构。本工程地下室为停车场,有消防水池、水泵室、配电室及发电机室,一层至四层主要是商业及办公用房,五层起为电梯公寓。本工和基础地下室部分按后浇带分为6个作业分区,1、3区为了1600厚筏板基础,其余为400厚基础抗水板,承台设计底标高-5.2米,采用C40防渗混凝土,抗渗等级为0.8Mpa,整个基础底板的混凝土量约为4000立方米。除2区、5区、6区外,其它已经浇筑完成,本本方案适用于2区、5区、6区的基础混凝土浇筑施工。 二、施工准备工作: 大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。 1、材料选择

本工程采用商品混凝土浇筑。对主要材料要求如下: (1)水泥:考虑普通水泥水化热较高,特别是应用到大体积混凝土中,大量水泥水化热不易散发,在混凝土内部温度过高,与混凝土表面产生较大的温度差,便混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。当表面拉应力超过早期混凝土抗拉强度时就会产生温度裂缝,因此确定采用水化热比较低的矿渣硅酸盐水泥,标号为525#,通过掺加合适的外加剂可以改善混凝土的性能,提高混凝土的抗渗能力。 (2)粗骨料:采用碎石,粒径5-25mm,含泥量不大于1%。选用粒径较大、级配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少,降低混凝土温升。 (3)细骨料:采用中砂,平均粒径大于0.5mm,含泥量不大于5%。选用平均粒径较大的中、粗砂拌制的混凝土比采用细砂拌制的混凝土可减少用水量10%左右,同时相应减少水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土温升,并可减少混凝土收缩。 (4)粉煤灰:由于混凝土的浇筑方式为泵送,为了改善混凝土的和易性便于泵送,考虑掺加适量的粉煤灰。按照规范要求,采用矿渣硅酸盐水泥拌制大体积粉煤灰混凝土时,其粉煤灰取代水泥的最大限量为25%。粉煤灰对水化热、改善混凝土和易性有利,但掺加粉煤灰的混凝土早期极限抗拉值均有所降低,对混凝土抗渗抗裂不利,因此粉煤灰的掺量控制在10以内,采用外掺法,即不减少配合比中的水泥用量。按配合比要求计算出每立方米混凝土所掺加粉煤灰量。

浅谈大体积混凝土施工质量控制措施

浅谈大体积混凝土质量控制措施论文摘要: 本文对大体积混凝土的施工过程进行了一次概述。着重对大体积混凝土质量控制进行分析,并提出较为实用的防治措施。大体积混凝土的质量通病有:混凝土裂缝、混凝土泌水现象、混凝土表面水泥浆过厚等几种类型,在一定程度上影响结构的抗渗性和耐久性,值得引起足够的重视。 论文关键词: 大体积混凝土;裂缝控制;质量控制 引言: 随着经济的发展,我国工程建设已进入了一个崭新的时期,特别是大体积混凝土在建筑施工中广泛应用,但是,由于大体积混凝土有固有的收缩特性,具有坍落度大、水泥用量大、含砂率高等特点,因此,在施工中产生裂缝的概率较高。 1、施工过程中大体积混凝土的控制要点 在工程施工中,结构整体性要求高,一般要求分层连续浇筑施工或推移式连续浇筑施工方式,保证结构整体性,当混凝土供应量有保证时,亦可多点同时浇筑,不留施工缝。其自身具有结构体积大、承受荷载大、水泥水化热大、内部受力相对复杂等结构特点。这些特点的存在,导致在工程实践中,大体积混凝土出现其特有的质量通病,常有以下几种类型:

1.1大体积混凝土裂缝 在混凝土浇筑后由于早期里表温度差过大(25℃以上)的影响,大体积混凝土会产生裂缝,大体积混凝土裂缝控制方法有以下方面:优先采用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂。在保证强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量。降低混凝土入模温度,控制混凝土内外温差。及时对混凝土覆盖保温、保湿材料,并进行养护。骨料用水冲洗降温,避免暴晒等。在拌合时,还可以掺入微膨胀剂或膨胀水泥,使混凝土得到补偿收缩,减少混凝土的温度应力。设置后浇缝,以减小外应力和温度应力,也有利于散热,降低内部温度。大体积混凝土浇筑面应及时进行二次抹面工作,减少表面收缩裂缝。 1.2泌水现象 在混凝土浇筑过程中没有在振动界限以前对混凝土进行二次振捣,造成混凝土中粗骨料、水平钢筋下部生成水分与空隙;大体积混凝土上、下浇筑层施工间隔时间较长,它将导致混凝土强度降低、脱皮、起砂等不良后果。 1.3混凝土表面水泥浆过厚 因大体积混凝土的量大,且多数是用泵送,因此在混凝土表面的水泥浆会产生过厚现象。 2、混凝土配合比设计要求 对混凝土配合比设计的主要要求是:既要保证设计强度,又要大幅度降低水化热;既要使混凝土具有良好的和易性,又要降低水泥和

GB50496-2009大体积混凝土施工规范标准

GB50496-2009 大体积混凝土施工规范 1 总则 1.0.1为使大体积混凝土施工符合技术先进、经济合理、安全适用的原则,确保工程质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于工业与民用建筑混凝土结构工程中大体积混凝土工程施工,不适用于碾压混凝土和水工大体积混土工程施工。 1.0.3大体积混凝土施工除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语符号 2.1 术语 2.1术语 2.1.1大体积混凝土mass concrete 混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。 2.1.2胶凝材料cementing material 用于配制混凝土的硅酸盐水泥与活性矿物掺合料的总称。 2.1.3跳仓施工法alternative bay construction method 在大体积混凝土混凝土工程施工中,将超长的混凝土块体分为若干小块体间隔施工,经过短期的应力释放,再将若干小块体连成整体,依靠混凝土抗拉强度抵抗下一段的温度收缩应力的施工方法。 2.1.4永久变形缝deformation seam 将建筑物(构筑物)垂直分割开来的永久留置的预留缝,包括伸缩缝和沉降缝。 2.1.5竖向施工缝vertical construction seam 混凝土不能连续浇筑时,因混凝土浇筑停顿时间有可能超过混凝土的初凝时间,在适当

位置留置的垂直方向的预留缝。 2.1.6水平施工缝horizontal construction seam 混凝土不能连续浇筑时,因混凝土浇筑停顿时间有可能超过混凝土的初凝时间,在适当位置留置的水平方向的预留缝。 2.1.7温度应力thermal stress 混凝土的温度变形受到约束时,混凝土内部所产生的应力。 2.1.8收缩应力shrinkage stress 混凝土的收缩变形受到约束时,混凝土内部所产生的应力。 2.1.9温升峰值the peak value of rising temperature 混凝土浇筑体内部的最高温升值。 2.1.10里表温差temperature difference of center and surface 混凝土浇筑体中心与混凝土浇筑体表层温度之差。 2.1.11降温速率the descending speed of temperature 散热条件下,混凝土浇筑体内部温度达到温升峰值后,单位时间内温度下降的值。2.1.12入模温度the temperature of mixture placing to mold 混凝土拌合物浇筑入模时的温度。 2.1.13有害裂缝harmful crack 影响结构安全或使用功能的裂缝。 2.1.14贯穿性裂缝transverse crack 贯穿混凝土全截面的裂缝。 2.1.15绝热温升adiabatic temperature rise

大体积混凝土施工方案

办公楼底板大体积混凝土施工方案 一、编制依据: 1、办公楼结构施工图:DF65544003-1~DF65544001-33。 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002。 3、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002。 4、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001。 5、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119。 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 7、北京市发“关于预防混凝土碱集料反应技术管理规定《试行》通知京建科[1999]230号”。 8、建筑工程资料管理规程DBJ01-51-2003。 二、分项工程概况及施工条件: 本工程共十九层,其中地下三层,地上十六层,建筑面积为73082m2,结构类型为现浇框剪结构。其底板、外墙、外露顶板混凝土均为防水混凝土,防水等级为二级。底板厚度为1400mm,属大体积混凝土。该工程的环境类别为二b 类。混凝土须进行氯离子及碱含量计算。氯离子最大限量为水泥用量的0.3%,碱含量最大限量为混凝土用量的3.0kg/m3。本工程混凝土全部选用商品混凝土。 本工程各部位的混凝土强度等级及各部位混凝土方量: 本工程由于基槽上口紧邻场区外围墙及办工楼、工人宿舍,槽边上口面积狭小,混凝土的浇筑只能靠紧位于槽边的地泵来完成,有序合理地组织混凝土罐车的进出将是保证混凝土浇筑质量的关键。 三、施工准备:

(一)技术准备:(以底板为对象) 1、为保证混凝土的防水功能,达到设计要求的抗渗标号与强度等级,同时又能保证混凝土按工程量的充足供应,项目部将从北京市场上考查三家商品混凝土厂家,并对他作质量、供应能力、资料提供、服务态度、环保性等几方面综合评比,择优选择一家。经上述程序,项目部决定选择北京城建混凝土联营公司为本工程结构混凝土供应厂家。 2、为保证厂家能提供既符合设计要求又符合地下防水工程混凝土规范并满足大体积混凝土的要求,以及北京市对预防混凝土碱集料反应的规定、混凝土外加剂应用技术规范的要求,项目部将与该厂家就合同中技术条款达成如下协议: ①选用低水化热,泌水性小的水泥作胶结材料。 ②适当掺加掺合料,以减少水泥用量。 ③用经过冰块降温的水作拌合用水,控制混凝土出罐温度(不高于28℃。 ④适当掺加缓剂,减缓水化热放热速度,所用外加剂应符合混凝土外加剂 应用技术规范要求。。 ⑤选择适当水灰比(不大于0.5)。 ⑥掺减水剂,降低游离水含量。 ⑦混凝土坍落度应适当,以180mm为宜。 ⑧选用粒径较大的骨料,严格控制骨料含泥量(砂含泥量小于3%,泥块 含量小于1%;石子含泥量小于1%,泥块含量小于0.5%)。石子优先选 用碎石。 ⑨混凝土应满足泵送的有关技术要求,混凝土的初凝时间不小于15小时。 ⑩应提供原材所含氯离子及碱含量计算书,并达到氯离子含量<0.3%,碱含量<3.0kg/m3。 另外:①提供砂、石、水泥所含放射性物质检测报告,放射量符合有关要求。 ②提供环保证明材料。 ③提供各种原材的检(试)验报告。 ④所提供资料应符合DBJ01-51-2003规程规定。 ⑤混凝土的初凝时间不小于15小时。

浅谈大体积混凝土施工

浅谈大体积混凝土施工 结合施工现场的特定条件,采用冷却管降温,有效地降低了泵送大体积混凝土内部的最高温升。 标签:温度应力水化热大体积混凝土 0 引言 随着我国建筑事业的迅猛发展,越来越多的大型工业建筑基础、高层建筑的深基础底板,其它重力底座构筑物等,都采用了大体积混凝土结构。大体积混凝土是指最小断面任何一个方向尺寸大于0.8m以上的混凝土结构,或者必须采用相应的技术措施降低其温差,控制温度应力裂缝开展的混凝土。大体积混凝土由于具有结构厚、体形大、混凝土浇筑数量多、工程条件复杂和施工技术要求高等特点,所以由外荷载引起裂缝的可能性很小。 1 工程概况 黑河关鸟河水泥有限公司日产2500吨水泥生产线中的水泥储存库工程,为六个钢筋混凝土圆形筒仓,钢筋混凝土筏板基础长49.15m、宽33.2m、厚2m,混凝土等级C30,混凝土量为2866m3,属于大体积混凝土。其施工时温度应力的影响不容忽视,为防止温度裂缝,保证工程质量,必须实行温度控制。 2 施工准备、主要材料、机具设备及砼施工 在现场施工综合了各方面因素的影响,我们据此对其混凝土浇筑及养护过程采取了以下温控措施:①精心设计混凝土的配合比并选择最优材料;②设置冷却管利用冷却水导出内部热量;③改进混凝土的施工技术;④施工过程中,进行温度观测并做好详细记录,不断总结经验,进行适当调整,力求取得最佳温控效果。 2.1 筏板混凝土施工温控计算主要依据在大体积混凝土施工过程中,要有效地控制混凝土内部温度,必须对混凝土浇筑及养护过程中的温度变化进行严格计算。计算前要对混凝土内部温度弯化规律及造成大体积混凝土开裂的重要因素有所了解。 混凝土的内部温度取决于它本身贮存的热能。在一般情况下,浇筑后混凝土的温度与外界环境有温差存在,新浇筑混凝土与周围环境之间产生热能交换,混凝土内部温度是入模温度、水泥水化热引起的绝热温度与混凝土浇筑后的散热温度三者的叠加,其变化规律是由低到高,又由高到低。造成大体积混凝土开裂的主要因素是混凝土与外界环境的温差,温差越大,混凝土的温度变形越大,温度变形引起的温度应力也就越大。 基于以上原因,施工前对筏板大体积混凝土进行温控计算,以下是温控计算的

大体积混凝土工程施工监理细则

建设项目 大体积混凝土浇筑监理实施细则 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、专业工程概况 (3) (一)工程概况 (3) (二)工程特点及设计要求 (3) 二、编制依据 (3) 三、监理工作流程 (4) 四、监理工作的控制目标值及控制要点 (5) 五、监理工作的方法及措施 (10)

一、工程概况 (一)工程概况: (二)专业工程特点及设计要求: 塔楼筏板厚度为1200~1300mm,设计图纸地下室底板混凝土标号C35,防渗等级p8,要求水泥强度不应低于42.5Mpa,水泥品种采用硅酸盐、普通硅酸盐水泥,泵送混凝土入泵塌落度为120mm~160mm之内,地下室大体积混凝土的施工,应符合《大体积混凝上施工规范GB50496-2009标准的要求,并采取以下措施: 1)、采用低热或中热水泥掺加粉煤灰、磨细矿渣粉等掺合料并掺入减水剂等外加剂; 2)、在炎热季节,采用降原材料温度、减少混凝土运输时吸收外界热量等降温措施; 3)对于厚板承台等构件,可在混凝土内部预埋管道进行水冷散热; 4)采取保温保湿养护。混凝土中心温度与表面温度差值不应大于25℃,混凝土表面温度与大气温度的差值不应大于25℃; 5)防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14天。 二、编制依据 1.《建筑工程监理规范》 GB50319-2015 2.《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2015 3.《混凝土强度检验评定标准》GBT 50107-2010 4.《普通砼配合比设计规》JGJ155-2011 5.《普通混凝土中所用碎石或卵石质量标准检验方法》JGJ53-92 6.《普通混凝土中用砂质量标准及检验方法》JGJ52-2006 7.《混凝土拌合用水标准》GBJ63-2006

大体积混凝土施工施工方案

1..工程概况 焦作黄河河务局综合楼工程建筑面积20713.77m2,地下一层,地上二十五层。结构类型为框架剪力墙结构,耐火等级一级,抗震设防烈度为七度,抗震等级三级,主体结构使用年限为50年。 本工程主楼为住宅区,采用平板式筏基,形状为“工”字形,东西长度为35.4m、20.8m和22.8m,南北长29.19m,板顶标高-4.3m,板厚1600mm;人防工程(裙楼)为办公区,采用承台基础和梁板式筏基,承台基础有单桩承台、两桩承台、三桩承台和四桩承台,两桩承台承台底标高为-5.300,高度为1.000m,单桩承台底标高为-5.300,高为1.000m,三桩承台底标高为-5.700m,高为1.400m,四桩承台底标高-5.800m,高为1.500m,梁板式筏板顶标高为-4.3m,板厚600mm和300mm,梁截面形式有350×800,400×750,350×600,350×700。主楼平板式筏基和人防部分(裙楼)承台基础符合大体积砼特征。 本工程基础在○2-○5轴间距○2轴3100mm、○B-○C轴间距○B轴3100mm、○31-○34间距○34轴3100mm和○12-○24轴中间处设置1000mm 宽后浇带,后浇带把基础部分分成三块。 2.地下室主要建筑材料 2.1混凝土:垫层混凝土C15;承台、地梁、筏板、柱子、剪力墙混凝土C35、S8。 2.2钢筋:-HPB235,-HRB335,-HRB400。

2.3防水材料:基础桩头采用XYPEX(赛柏斯)水泥基渗透结晶型防水材料,底板和外墙采用SBS防水卷材。 2.4砖:地胎砖模采用MU10粉煤灰砖,用M5水泥砂浆砌筑。 3.施工方案 3.1材料选择 3.1.1水泥:选用42.5#普通硅酸盐水泥。 3.1.2粗骨料:采用粒径为5~30mm的碎石,含泥量不大于1%,选用粒径较大,级配良好的石子配制的混凝土和易性好,抗压强度高,可以减少水泥用量,从而使水化热减小,降低混凝土温升。 3.1.3细骨料:选用人工中粗砂,平均粒径不大于0.5㎜,含泥量不大于2%,选用平均粒径较大的Ⅱ类中粗砂拌制的混凝土比细砂拌制的混凝土可减少用水量10%左右,同时相应减少水泥用量,使混凝土的水化热减少,可减少混凝土收缩。 3.1.4粉煤灰:本工程选用Ⅱ级球状颗粒粉煤灰,粉煤灰的SQ3含量不大于3%,可优化砼的亚微观结构,提高粗骨料与砂浆之间的界面强度,减少砼中水泥掺量,降低砼水化热,可改善砼的和易性。3.1.4外加剂:砼中所掺外加剂,必须与水泥的性质相适应,所有外加剂应符合国家或行业标准一等品的质量要求,所用外加剂厂家应提供产品合格证及该外加剂的砼3、7和28天的收缩率的试验报告,任何龄期砼的收缩率均不得大于基准混凝土的收缩率,大体积砼应选用低收缩率,特别是早期收缩率低的外加剂,外加剂的品种和掺量应经商品砼厂家试验室试配确定。

浅谈大体积混凝土的施工方法和措施

浅谈大体积混凝土的施工方法和措施 本工程为攀成钢炼钢总厂新建五机五流设备基础:主要包括大包回转台、连铸机等设备基础。 标签:大包回转台砼浇筑混凝土 1 概述 本工程为攀成钢炼钢总厂新建五机五流设备基础:主要包括大包回转台、连铸机等设备基础。包括三个部分,即:大包回转台、拉矫机基础;出坯辊道基础和拉矫切割机操作室及冷床基础。大包回转台基础部分:大包回转台基础,其大包回转台中心线距厂房柱基D列1215mm距17线9000mm处,基础长为18000mm 宽:12800mm,基础埋深为4500mm,大包台高为13750mm。大包回转台、拉矫机、部分连铸机基础总长:41568mm,其中大包回转台基础混凝土为约为972m3,位于D F跨,16-17线之间。属于大体积混凝土。本工程的特点是:时间紧、任务重,施工中必然交叉作业多,即有地面上的厂房结构吊装,又有地下和地面上设备基础施工,点多、面广、同时等待开挖的设备基础场地位置原地下的旧基础等障碍的较多,给施工带来一定难度。本工程的大包回转台部分属大体积混凝土浇筑,底板最厚处约5m左右,长18m,宽12.8m。面积较大,为避免浇砼时,温差及砼水化热影响致使砼表面出现开裂和贯穿基础底部的裂缝,必须采取可靠措施,方能达到设计要求;混凝土浇筑质量要求高,整个大包回转台的基础必须一次浇筑完毕至地面,才能设置施工缝,因此给施工带来一定困难。左右边的30吨和60吨转炉厂房都在生产,综上所述:由于采取了各种切实可行的施工技术措施和质量措施保证了五机五流设备基础混凝土工程的施工质量。下面主要介绍大包回转台基础大体积混凝土的浇筑方法和质量控制措施。本工程位于青白江攀成钢炼钢厂60吨转炉西端和30吨转炉东端之间。 2 浇筑大包回转台基础底板混凝土时水化热的处理方法及措施 2.1 对混凝土的材料的要求在试配混凝土的配合比时,尽量选用水化热低和安定性好的低水化热的水泥,如:矿渣水泥,并在满足设计强要求的前提下,尽可能减少水泥用量,以减少水泥的水化热。如在混凝土中掺加粉煤灰混合料,但必须经实验确定。控制好石子、砂子的含泥量不超过1%和2%。 2.2 基础底面及底面标高过度的地方由于基础底板的水化热比较高,砼收缩变形量较大,且受地基土的影响,砼不能自由收缩,将会使基础内部应力变得较为复杂,为使砼收缩变形有一定的空间,在基础垫层与底板之间先铺设一层油毡卷材,将基础与地隔开,(油毡铺设主要在大包回转台部分)并在底面标高过度的地方用40mm厚泡膜将砼基础与垫层隔开,使基础能自由收缩,降低由于土的摩擦使基础内部有害应力的增加。 2.3 采取斜面分层浇筑方案及方法设备基础砼的浇筑顺序应满足水平分层

浅谈钢筋混凝土的发展和现阶段大体积混凝土

浅谈钢筋混凝土的发展和现阶段大体积 混凝土裂缝的处理 摘要:本文主要介绍钢筋混凝土的性质和发展方向,另就现代建筑中大体积混凝土的裂缝问题浅要的探讨一下。 关键词:钢筋混凝土发展大体积混凝土裂缝 钢筋混凝土的性质主要取决与混凝土的性质和钢筋的性质,而混凝土的性质决定于材料的品质及施工的控制,影响它的因素主要有:水灰比、水泥性质、骨料性质、混凝土的捣实、混凝土材龄。其中尤其以水灰比的影响最大。而钢筋的性能主要和钢筋中所含的化学成分有关,如C,S,P等。钢筋混凝土很好的利用了混凝土承受压力钢筋承受拉力的性质。它还具有耐久性好,整体性好,可模性好,耐火性好,就地取材,节约钢材等优点。 复合化是各种材料发展的主要途径,混凝土也不例外,新石器时代用的泥浆胶结大卵石作为柱基(西安半坡遗址);用草木筋增强黄土与黄土结核(料浆石)泥浆抹墙打地坪,有的还用柴火胚烧,至今坚硬光亮(甘肃先民遗址);古埃及用石膏砂浆砌筑金字塔;古罗马用火山灰石灰混凝土建筑斗兽场与水渠、桥梁;东汉至今的石灰三合土房基路基;唐宋以来用桐油、牛马血、糯米汁、羊桃藤汁掺入石灰砂浆中增加密实度、防水与耐久性(南京、和州等城墙,传说古罗马及秦长城以用牛马血外加剂,实是引气外加剂的远祖);近代的各种增强混凝土,掺加混合材与各种外加剂,都是用多种材料复合来改善性能,以达到增强、耐久、经济等目的。所以80年代开始用“水泥基复合材料”名词来概括各种混凝土,是科学合理的。复合化带来的超叠加效应,更是高性能混凝土获得高性能的主因。 高强化是百余年来的努力方向。自从1824年波特兰水泥问世,1850年出现钢筋混凝土以来,作为重要的结构材料,强度一直是混凝土的主要性能指标;加之混凝土强度决定于密实性,后者与耐久性密切相关,因此高强度一直认为是优质混凝土的特征。随着强度与孔隙率关系和水灰比定则等的建立,长期以来,强度成为配合比设计以及生产和应用的首要性能指标,甚至唯一指标。高强化的发展道路决定着水泥生产,决定着混凝土工艺也向高强发展。50年代以前,各国混凝土强度都在30MPa以下,30MPa以上即为高强混凝土;50年代34MPa以上为高强混凝土;60年代以来提高到41-52MPa;现在50-60MPa高强混凝土开始用于高层建筑与桥梁工程。外国学者预测,21世纪混凝土平均强度将超过50-60MPa;100MPa以上的超高强混凝土将大量用于结构工程,可见高强趋势是很明显的。 高性能化是近10年才提出的。作为主要的结构材料,混凝土耐久性的重要本不亚于强度和其它性能,不少混凝土建筑因材质劣化引起开裂破坏甚至崩塌,水工、海工建筑与桥梁尤为多见,因此早在30年代水工混凝土就要求同时按强度与耐久性来设计配合比;有些重要建筑物,如高层建筑、大跨桥梁、采油平台、压力容器等对耐久性有更高的要求,以保证安全。随着施工技术的进步和结构中混凝土均匀性要求的提高,工作性成为另一重要性能指标。此外,体积稳定性、变形、抗冲耐磨、疲劳、耐化学侵蚀等性能也受到重视。 在当前,混凝土的裂缝控制问题一直是工程建设中一个比较重要也比较难以解决的问题。下面就大体积混凝土的裂缝问题简要的谈谈。 大体积混凝土,美国混凝土学会的规定为:“任何就地浇筑的大体积混凝土,其尺寸之大,必须要采取措施解决水化热及随之引起的体积变形问题,以最大的限度减少开裂”。

相关文档