配电网中损耗原因分析及管理措施(2021)

摘要:电网线损管理是供电企业管理的关键环节之一,加强线损管理,对降低电网线损具有重要意义。文章从电网线损概念出发,分析了线损的原因,并重点探讨了加强电网线损管理的建议及措施,从而提高整个电网的经济效益。

关键词:电网线损;原因;线损管理;措施

1线损概念

线损即电能在输送和分配过程中,由电力网中各个元件所产生的一定数量的有功功率损耗和电能损耗以及在电网运营管理过程中发生的电能损耗称为电力网损耗,简称线损。

线损电量即指电力网或一个供电地区电网在给定时段(日、月、季、年)内,输电、变电、配电及营销各个环节中所消耗的全部电量(其中包括电抗器和无功补偿设备等所消耗的电量,以及不明损

耗电量)。线损电量的包括范围是指从发电厂主变压器一直到主用户电能表上的所有电能损耗。

线损率是指线损电量占供电量的百分比。

2配电网中损耗原因分析

配电网中损耗原因很多,其中线损和网损是最主要的两种。

三相负荷不平衡引起线损升高。农村电网是经10/0.4kv变压器降压后,以三相四线制向用户供电,是三相负载与单相负载混合用电的网络。在装接单相用户时,供电部门均能将单相负载均衡地分接在a、b、c三相上。但在农网运行中,由于用电户私自增容,或大功率单相负载的投入,或单相负载设备的用电不同时性等,均可造成三相负载不平衡。农网若在三相不平衡度较大的情况下运行,将会给农网带来以下损耗:

(1)增加线路电能损耗。在三相四线制的供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗,必然产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。当农网以三相四线制供电时,不能很好的调整负载,造成三相负载不平衡并不鲜见。当三相负载不平衡运行时,中

性线即有电流通过。这样,不但相线有损耗,而且中性线也产生损耗,从而增加了电网线路损耗。

(2)当电网处于三相负载不平衡时,其线路损耗要增加,不利于电网的节能运行,应及时调整负荷。

(3)增加配电变压器的电能损耗。配电变压器是低压电网的供电设备,当其在三相负载不平衡工况下运行时,将会造成配电变压器损耗的增加。因为配电变压器的功率损耗是随负载的不平衡度而变化的。更何况三相负荷不平衡,不仅损耗加大而且三相电压降也不一致,三相电压不平衡给供用电都带来不良影响。

(4)无功补偿未普及和补偿容量选择不合适。高压配电线路补偿不够。35kv及以上输电线路及变电站的无功设备由电力部门直接调度,可随时保证功率因数在理想范围内,但10kv配电网中,由于电网损耗与客户无直接利益关系。

3加强电网线损管理的措施

3.1简化电网的电压等级

减少重复的变电容量,城市电网改造工程要求做到:从500kv

到380/220v之间只经过4次变压。除东北部分电网采用500kv、220kv、63kv、10kv、380/220v5个等级外。其他电网采用500(330)kv、220kv、110(或35)kv、10kv、380/220v5个等级。即高压配电电压在110kv或35kv之间选择其中之一作为发展方向。非发展方向的网络采用逐步淘汰或升压的措施。

3.2合理进行无功补偿,提高电网的功率因素

3.2.1集中补偿

在变电站低压侧,安装无功补偿装置,安装配置容量按负荷高峰时的无功功率平衡计算,安装电容补偿装置的目的是根据负荷的功率因数的高低而合理及时投切电容器,从而保证电网的功率因数接近0.9,减少高压电网所输送的无功功率,使输电线路的电流减少,从而降低高压电网的网损。

3.2.2分散补偿

由于电力用户所使用的电器设备大多是功率因数较低,例如工厂的电动机、电焊机的功率因数更低,为提高功率因数,要求大电力用户的变压器低压侧安装电力电容器,其补偿原理与变电站的无