文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程主要材料、检测

建筑工程主要材料、检测

建筑工程主要材料、检测
建筑工程主要材料、检测

一、钢筋力学性能工艺性能检测

本节的主要依据:《砼用钢筋》GB1499-2007

1、钢筋的检验批、取样数量及方法

①钢筋按批(炉)号随机取样送检,同一牌号、同一炉号、同一规格的钢筋为一检验批,每批量不大于60t。

②从每批钢筋中取两根分别切取二个试样做拉力和弯曲试验。当一个试件的抗拉强度或弯曲试验不合格时,应取双倍数量的试件进行复检。复检结果,仍有一个试件的抗拉强度或弯曲试验不合格时,则该批钢筋即为不合格。

2、钢筋的质量技术标准

钢筋的力学性能、工艺性能技术指标应满足附表1.1要求:

砼用热扎钢筋力学性能、工艺性能标准

②本表摘自《钢筋砼用钢筋》GB1499—2007 。

3、钢筋试验试件长度要求

钢筋试件的长度应符合附表1.2要求:

钢筋试验试件长度

附表1.2 单位:㎜

②d=钢筋直径。

二、钢筋焊接检测

本节的主要依据:《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—96

1、钢筋焊接的检验批、取样数量及方法

①钢筋闪光对焊

在同一个工作班内,由同一个焊工,完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一个检验批。不足300个接头时,亦按一个检验批计算。

钢筋闪光对焊接头的力学性能试验包括拉伸试验和弯曲试验。试验时,应从每批接头中切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。

②钢筋电弧焊

在施工现场条件下,每一至二层楼中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头型式)作为一个检验批,不足300个时,仍作为一批。

钢筋电弧焊接头的抗拉强度检验时,应从每批成品中切取3个接头进行拉伸试验。

③钢筋电渣压力焊

在施工现场条件下,每一层楼或施工区段中以300个同类型接头作为一个检验批,不足300个时,仍作为一批。

钢筋电渣压力焊接头的抗拉强度检验时,应从每批成品中切取3个接头进行拉伸试验。

2、钢筋焊接检验的技术指标

①钢筋闪光对焊

钢筋闪光对焊接头的拉伸试验,应符合下列要求:

a、三个试件的抗压强度,均不得低于该级别钢筋规定的抗拉强度值(见附表1.1);

b、至少有两个试件断于焊缝之外,并呈塑性断裂。

当检验结果有一个试件的抗拉强度低于规定指标,或有两个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,应取双倍数量的试件进行复检。复检结果,若仍有一个试件的抗拉强度低于规定指标,或有三个试件断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,则该批焊接接头即为不合格。

钢筋闪光对焊接头的弯曲试验,应符合下列要求:

弯曲试验时,焊缝应处于弯曲的中心点。弯心直径:Ⅰ级钢筋按2d,Ⅱ级钢筋按4d,Ⅲ级钢筋按5d(d=钢筋直径)。弯曲至90度时,至少有2个试件不得发生破断。

弯曲试验结果如有两个试件发生破断,应取双倍数量的试件进行复检。复检结果若有三个试件发生破断,则该批焊接接头即为不合格。

②钢筋电弧焊

钢筋电弧焊接头的拉伸试验,应符合下列要求:

a、三个试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋规定的抗拉强度值(见附表1.1):

b、三个接头试件均应断于焊缝之外,并应至少有两个试件呈延性断裂。

当检验结果有一个试件的抗拉强度低于规定指标时,或有一个试件断于焊缝,或有两个试件呈脆性断裂时,应取双倍数量的试件进行复检。复检结果若仍有一个试件的抗压强度低于规定指标,或有一个试件断于焊缝,或有三个试件呈脆性断裂时,则该批焊接接头即为不合格。

③钢筋电渣压力焊

钢筋电渣压力焊的拉伸试验,应符合下列要求:

三个试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋规定的抗拉强度值(见附表1.1)。

当检验结果有一个试件的抗拉强度低于规定指标时,应取双倍数量的试件进行复检。复检结果,若仍有一个试件的抗拉强度小于规定,

则该批焊接接头即为不合格。

三、水泥物理性能检测

本节主要依据:《通用硅酸盐水泥》GB175—2007

《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002

1、水泥的检验批、取样数量及方法

水泥按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一编号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一检验批,散装不超过500t为一检验批,每一批抽样不少于一次。

水泥抽样应连续取,亦可以从20个以上不同部位取等量样品,总量至少12㎏。

2、水泥物理性能检验的技术指标

①通用硅酸盐水泥强度检验标准

单位:MPa

②通用硅酸盐水泥主要物理性能检验标准

3、水泥不合格品的判定

水泥检验结果有下列任何一项技术要求不符合的为不合格产品。

①水泥化学成分检验的不溶物、烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子等任何一项不符合要求的;

②水泥凝结时间检验不符合要求的;

③水泥安定性检验不符合要求的;

④水泥抗压、抗折强度检验不符合要求的。

4、水泥的运输和贮存

水泥在运输和贮存时不得受潮和混入杂物,不同品种和强度等级的水泥避免混杂。水泥出厂超过3个月时,应进行复检,并按复检结果使用。

四、砼小砌块强度检测

本节的主要依据:《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002

《砼小型空心砌块》GB8239—87

1. 砼小砌块的检验批、取样数量及方法

①按同厂家、同强度等级、同规格,每1万块小砌块抽查不少于1组,不足时,仍作为1组。

②用多层以上建筑基础和底层的小砌块抽查数不少于2组,其余楼层每层抽查不少于1组。

③在外观合格的砌块中随机抽取5块作为抗压强度检验。

2. 砼小砌块强度检测技术指标

砼小砌块的强度应符合下表要求:

砌块的抗压强度单位:MPa

注:砼小砌块28d龄期满后,才准施工。

五、空心板结构性能检测

本节主要依据:《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

1、空心板的抽查数量

①对成批生产的构件,按同一工艺不超过1000块,且不超过3个月的同型产品为一个检验批,每检验批抽检不少于1块。

②在施工现场,对3.00m及以上的空心板按不同规格抽样不少于1块。

2、空心板的技术指标

空心板的结构性能检测结果,其强度、挠度、抗裂度、裂缝宽度等5个检测项目,必须符合空心板检测标准的要求。

六、结构工程砼试块强度检测

本节主要依据:《普通砼力学性能试验方法标准》GB/T50081—2002

《砼强度检验评定标准》GBJ107—87

《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002

1、砼试块的检验批、取样数量及方法

①桩基检验批

砼灌注桩每浇注50m3砼必须有一组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有一组试件。桩基础为一个检验批。

②基础、主体砼检验批

同一强度等级的砼,基础工程应为一个检验批,主体工程可为一个或几个的检验批。

③结构工程的砼试块应在砼浇注地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:

1) 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;

2) 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘,取样不得少于一次;

3) 当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;

4) 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

5) 每次取样应至少留置一组标准养护试件,(其中28d、7d养护的试块各一组),同条件养护试件的留置组数不少于标准养护试件的30%(自治州规定)。

2、砼试块检测技术指标

①检验砼强度是指按标准成型方法、标准养护条件,并经28d龄期,按标准试验方法所检测的砼强度。

②砼试块的制作

根据砼拌合物的稠度确定砼成型方法。坍落度不大于70㎜的砼宜采用振动振实;大于70㎜的用捣捧人工捣实。

③砼试块的标准养护

砼试块的标准养护是指在标准养护室中,温度控在20±20c,相对

湿度控制在95%以上的条件下进行养护。

④砼强度值的确定应符合下列规定:

a.三个试件测值算术平均值作为该组试件的强度值(精确到

0.1mpa);

b.三个测值中的最大值或最小值中如有一个与中间值的差超过中间值的15%时,则把最大值和最小值一并舍除,取中间值作为该组试件的强度值;

c.如最大值和最小值与中间值的差均超过中间值的15%,则该组试件的试验结果无效。

d.根据省质安总站规定:砼试件的强度值不应超过设计强度值的

1.5倍。否则,按异常情况处理。

例1:某组砼试块的抗压强度分别为:22Mpa、25.2Mpa、19Mpa,试求该组砼试块的强度值?

解:中间值的15%=22×15%=3.3

最大值与中间值的差=15.2-22=3.2 3.2<3.3

最小值与中间值的差=22-19=3 3<3.3 因为:最大值和最小值的差均没有超过中间值的15%

所以:该组砼试块的强度值根据规定就是3个试块强度的算术平均值。

即:(22+25.2+19)÷3=22.1 Mpa(保留一位小数)

例2:某组砼试块的抗压强度分别为25 Mpa、29.2 Mpa、22 Mpa,试求该组砼试块强度值?

解:中间值的15%=25×15%=3.75

最大值与中间值的差=29.2-25=4.2 4.2>3.75

最小值与中间的差=25-22=3 3<3.75

因为:最大值与中间值的差超过中间值的15%,最小值与中间值的差没有超过中间值的15%。

所以:该组砼试块的强度值,根据规定就舍除最大值和最小值,取中间作为强度值。

即:25 Mpa

例3:某组试块的抗压强度分别为:24 Mpa、27 Mpa、20 Mpa,试求该组砼试块的强度值?

解:中间值的15%=24×15%=3.6

最大值与中间值的差=27-24=3 3<3.6

最小值与中间值的差=24-20=4 4>3.6

因为:最大值与中间值的差没有超过中间值的15%,最小值与中间值的差超过中间值的15%。

所以:该组砼试块的强度值,根据规定就舍除最大值和最小值,取中间值作为强度值。

即:24 Mpa

例4:某组试块的抗压强度分别为:32 Mpa、37 Mpa、26 Mpa,试求该组试块的强度值?

解:中间值的15%=32×15%=4.8

最大值与中间值的差=37-32=5 5>4.8

最小值与中间值的差=32-26=6 6>4.8

因为:最大值和最小值与中间值的差,均超过中间值的15%。

所以:该组砼试块的强度值,根据规定,检测结果无效。

例5:某组砼试块的强度代表值检测结果为32 Mpa,设计砼强度为C20,请确定该组砼试块是否可作砼强度评定依据?

解:根据有关规定,该组砼试块强度大于设计的1.5倍:32>20×1.5。

该组砼试块强度异常,砼试块代表部位应作超声回弹综合法检测来确定砼强度。

3、砼强度检验评定(砼强度检验评定标准GBJ107-87)

①统计方法评定混凝土强度

由10组以上的砼试块组成一个验收批,其强度应满足下列公式要求: mfcu-λ1.sfcu ≥0.9fcu ,k fcu ,min ≥λ2

.fcu ,k 式中:①mfcu —同一验收批砼试块抗压强度的平均值(N/mm 2

)。

②fcu,min —同一验收批砼试块抗压强度的最小值(N/mm 2)。 ③sfcu —同一验收批砼试块抗压强度的标准差(N/mm 2)。

当Sfcu 的计算值小于0.06fcu,k 时,取sfcu=0.06fcu,k ④fcu,k —砼试块抗压强度的标准值(设计强度N/mm 2)。

砼抗压强度标准差sfcu ,可按下列公式计算:

∑n fcu ,i 2-nmfcu

2 i=1 √ n-1

式中fcu ,i —第i 组试块抗压强度值(N/mm 2)

n —一个验收批砼试块组数

⑤λ1λ2 —合格判定系数,按下表取用。

例:某工程砼设计为C20,f28d 试块有11组,其抗压强度值分别为(N/mm 2

):

18 20.5 21.5 19.8 21 19 21 22 20.1 19.5 20.8 试用统计方法评定该验收批砼强度?

解:1、求该批砼试块抗压强度平均值(N/mm 2):

(18+20.5+21.5+19.8+21+19+21+22+20.1+19.5+20.8)÷11=20.3

2、求该批砼试块抗压强度最小值(N/mm 2):

从已知条件,得最小值为:18

3、求砼强度合格判定系数λ1,λ2

Sfcu=

查表:λ1=1.7 λ2=0.9

4、求砼抗压强度标准差sfcu:

∑n fcu,i2-nmfcu2

i=1

Sfcu=

√ n – 1

(182-20.32)+(20.52-20.32)+(21.52-20.32)+(19.82-20.32) +(212-20.32)+(192-20.32)+(212-20.32)+(222-20.32)+

(20.12-20.32)+(19.52-20.32)+(20.82-20.32)

=√ 11 - 1

10.5

=√ 10 =√1.05 =1.02

5、判定该批砼试块强度是否合格(N/mm2):

由公式:mfcu-λ1·sfcu≥0.9fcu,k

得: 20.3-1.7×1.02>0.9×20

18.57>18

由公式:fcu,min≥λ2·fcu,k

得: 18=0.9×20

18=18

答:该批砼试块强度满足《砼强度检验评定标准》GBJ107-87统计方法评定砼强度(4.1.3条)的规定,强度判定为合格。

②非统计方法评定混疑土强度:

同强度等级的砼试块不足10组时所组成的验收批,其强度应满足下列公式要求:

mfcu≥1.15 fcu,k

fcu,min≥0.95 fcu,k

注:当验收仅有一组砼试块时,其强度应满足1.15 fcu,k。

例:某项目基础分部工程有砼试块5组,其强度分别为(MPa):22.5 19.5 26 24 25,试用非统计方法评定该验收批砼强度?

解:1、求该批砼试块抗压强度平均值(Mpa):

(22+19.5+26+24+25)÷5=23.3

2、求该批砼试块抗压强度最小值(MPa):

从已知条件,得最小值为19.5

3、判定该批砼试块强度是否合格(Mpa):

由公式:mfcu≥1.15 fcu,k

得 23.3>1.15×20

23.3>23

由公式:fcu,min≥0.95 fcu,k

得 19.5>0.95×20

19.5>19

答:该批砼试块强度满足《砼强度检验评定标准》GBJ107-87非统计方法评定砼强度(4.2.1条)的规定,强度判定为合格。

自然养护砼抗压强度折算成28d砼抗压强度,可按下列公式计算:Log 28

f28=f n·

log n

式中:f28 —28天砼抗压强度值

fn —n 天砼抗压强度值

log 28 —28天的对数值

log n —n天的对数值

例:试求以下砼强度折算值?(设计砼为C20)

①25d 20Mpa ②35d 22Mpa

Log 28 Log 28

解①:由公式f28=f n·得f28=20×

Log n Log 25

1.4772

f28=20× = 20×1.035=20.7MPa

1.3979

log28 Log 28

解②:由公式f28=f n·得f28=22×

logn Log 25

1.4772

f28=22× = 22×0.937=20.61MPa

1.5441

七、砼抗压强度的超声回弹检测

本节主要依据:《回弹法检测砼抗压强度技术规程》JGJ/T23—2001

1、砼超声回弹法检测的检验批、数量及方法

①按批进行检测的构件,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10件。

②抽检构件时,应随机抽取并使所选构件有代表性。

2. 砼构件的强度要求

砼超声回弹法检测结果,砼构件的抗压强度必须符合设计要求。

八、基桩低应变无损动测和砼钻芯检测

本节主要依据:

《建筑桩基检测技术规范》JGJ106—2003

《建筑地基基础工程施工质量验收规定》GB50202—2002

1、基桩的检验批

①基桩低应变无损动测的检验批应为单位工程的全部成桩。

②基桩钻芯法检测的检验批应按全部成桩的10%确定,且不少于10根。

2、基桩低应变无损动测质量技术指标要求

①桩身砼强度应满足设计强度;

②桩身的完整性应满足《桩身完整性判定》表1 Ⅰ、Ⅱ类桩的技术要求。

表1

3、基桩钻芯法检测质量技术指标要求

①砼芯样试块强度应符合设计要求;

②桩身的完整性应满足《桩身完整性判定》表2Ⅰ、Ⅱ类桩的技术要求。

桩身完整性判定表2

说明:蜂窝麻面、沟槽空洞等缺陷程度尚应根据其抗压强度试验结构判断,若无法取样或不能加工成试件,缺陷程度则判重些。

③桩底沉渣厚度≤50㎜(端承桩);

④桩端持力层性状(强度)或厚度应满足设计和规范要求。持力层厚度应满足5米以上的完整基岩。

4、成桩质量的评价

成桩质量评价按单桩进行。当出现下列情况之一时,判定该受桩检不满足设计要求;

1)桩的完整性类别为Ⅳ类的桩;

2)受检桩混凝土芯样试件抗压强度代表值小于混凝土设计强度等级的。

3)桩的沉渣厚度不满足设计或规范要求的。

4)桩端持力层性状(强度)或厚度未达到设计或规范要求的。

注:桩身完整性判定为Ⅲ类的基桩应采取加固补强后可以使用,IV类桩为废桩。

九、砌体工程砂浆试块强度检测

本节主要依据:《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002

《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70—2009

1、砂浆试块的检验批、取样数量及方法

①同品种、同强度等级的砂浆,基础工程为一个检验批,主体工程为一个检验批。

②砂浆试块应在同一盘砂浆或同一车砂浆中取样制作。砂浆试块的取样应符合下列要求:

a.不超过250m3砌体的同类型及强度等级的砂浆,每台搅拌机应至少抽一组试块(70.7 ㎜×70.7㎜×70.7㎜带底试模,每组为3个试件);

b.每一层楼砌体的砂浆,至少抽一组试块;

c.每次取样应至少留一组标养试块(其中28d、7d养护的试块各一组),同条件养护试块的留置组数不少于标准养护试块的30%。(自治州规定)。

2、砂浆试块强度检测技术指标

①砂试强度应以标准养护,龄期为28d的试块抗压试验结果为准。

②砂浆试块的制作

试块制作时,应采用黄油等密封材料涂抹试模的外接缝,试模内应涂刷薄层机油或隔离剂;应将制好的砂浆一次性装满砂浆试模,成型方法应根据稠度而确定,且符合下列要求:

1)当稠度大于50㎜时,宜采用人工插捣成型,人工插捣时,应采用直径为10㎜、长度为350㎜、端部磨圆的捣棒,均匀地由边缘向中心按螺旋方式插捣25次;插捣过程中当砂浆沉落低于试模口时,应随时添加砂浆,可用油灰刀插捣数次,并用手将试模一边抬高5~10

㎜各振动5次,砂浆应高出试模顶面6~8㎜。

2)当稠度不大于50㎜时,宜采用振动台振实成型;机械振动时,应将砂浆一次装满试模,放置到振动台上,振动时试模不得跳动,振动5~10s或持续到表面泛浆为止,不得过振。

3)砂浆振实应待表面水分稍干后,再将高出试模部分的砂浆沿砂浆沿试模顶面刮去并抹平。

③砂浆试块的标准养护

试件制作后,应在温度为20±5℃的环境下静置24±2h,对试件进行编号、拆模;当气温较低时,或者凝结时间大于24h的砂浆,可适当延长时间,但不应超过2d。试件拆模后应立即送入温度为20±2℃,相对湿度为90%以上的标准养护室中养护;养护期间,试件彼此间隔不得小于10㎜,混合砂浆、湿拌砂浆试件上面应覆盖,防止有水滴在试件上;标准养护时间应为28d,也可根据相关标准要求增加7d或14d。

④砂浆试块强度的确定

由检测中心根据《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70—2009确定﹙与混泥土强度值的确定方法相同﹚。

⑤砂浆检验批强度,应符合下列要求:

同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于、等于设计强度;

同一验收砂浆试块抗压强度最小的一组强度值,必须大于、等于设计强度的75%。可按下列方式进行检验批强度计算:

R—≥R标

Rmin≥0.75R标

式中:R——同一批砂浆平均强度值

Rmin—同批砂浆最小值的一组强度值

R标—设计强度

例:某混合结构工程的砌体砂浆:1—2层砂浆设计强度为M10.0,施工留置试块4组,强度分别为:8.5Mpa、10.6 Mpa、11.5 Mpa、10.4

Mpa;3—6层砂浆设计强度为M7.5,施工留置试块8组,强度分别为:5.5 Mpa、7.9 Mpa、8.5 Mpa、8.0 Mpa、7.8 Mpa、7.8 Mpa、7.2 Mpa。试评定该工程砌体砂浆检验批强度?

解:1.该工程划分为2个检验批,即M10.0和M7.5砂浆各一个检验批。

2.评定M10.0砂浆检验批强度

①从已知条件求该验收批砂浆平均强度:

(8.5+10.6+11.5+10.4)÷4=11.15

②由公式:R—≥R标得11.15 >10

Rmin≥0.75R标 8.5>0.75×10

8.5>7.5

答:M10.0砂浆检验批强度合格。

3.评定M7.5砂浆检验批强度

①从已知条件求该验收批砂浆平均强度:

(5.5+7.9+8.5+7.5+8.0+7.8+7.8+7.2)÷8=7.52

②由方式:R—≥R标得7.52>7.5

Rmin≥0.75R标 5.5<0.75×7.5

5.5<5.62

答:M7.5砂浆检验批强度不合格。5.5砂浆试块所代表部位应作砌体砂浆的原位检测,然后再按有关规定处理。

十、砌筑砂浆抗压强度贯入法检测

本节主要依据:《贯入检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T136—2001

1、砌筑砂浆贯入法检测的检验批、数量及方法

①按批检测时,同楼层、同品种、同强度等级砌筑砂浆且不大于250M3砌体为一检验批,抽检数量不应少于砌体总构件数的30%,且不应少于6个构件。

②检测砌筑砂浆抗压强度时,应以面积不大于25㎡的砌体为一个构件。

2、砌筑砂浆的强度要求

砌筑砂浆贯入法检测结果,砌体砂浆的抗压强度必须符合设计要求。

十一、建筑水、电检测

本节主要依据:《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002

1、给水管道强度及严密性检测

室内给水管试验压力不应小于0.6Mpa,生活用水和生产、消防合用的管道,试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得超过1 Mpa,水压试验在 10min内压力下降不大于0.05Mpa,然后将试验压力降至工作压力作外观检查,以不漏为合格。

2、排水管道检测

①雨水管安装完毕后应做灌水试验。灌水试验1h,不渗不漏为合格。

②排水管道安装完毕后,在隐蔽前应作灌水试验。排水管灌满水15min水面下降后,再灌观察5min钟,无渗漏为合格。

3、绝缘电阻检测

配电箱、盘线路的线间和线对地绝缘电阻值必须大于0.5mΩ(兆欧);2次回路必须大于1 mΩ(兆欧)。低压220v用500v摇表测试,380v用1000v摇表测试。

4、接地电阻检测

避雷接地电阻检测的结果必须符合设计要求。一般不大于4 Ω(欧姆)。

十二、砂、碎石检测

本节主要依据:《普通砼用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92

1、结构用砂材质要求

①砂子的含泥量要求(按重量比)

注:砂中粒径小于0.08mm的尘屑、淤泥、粘土等含量统称为含泥量。

②砼细骨料应采用中、粗砂;

③砌墙应采用中砂;

④细度模数mx(筛分试验):3.7-3.1 为粗砂 2.2-1.6为细砂

3.0-2.3为中砂 1.5-0.7为特细砂

2、碎石的含泥量要求(按重量比)

注:碎石系指粒径大于5.0mm的岩石颗粒。

建筑工程常用材料及其验收规范

建筑工程常用材料及其验收规范1、基础阶段: 混凝土检验标准(GB/T50107-2010) 钢筋进场验收标准(GB1499.2-2007) 钢筋焊接检验标准(JGJ18-2012) 2、主体阶段 JDG线管国家验收规范 KBG线管国家验收规范 3、装饰阶段 砌筑砂浆验收规范 抹灰砂浆验收规范 砖、砌块验收规范 消防箱验收规范 消防栓验收规范 消防喷淋系统验收规范 电箱验收规范 桥架验收规范 电缆验收规范 钢塑复合管验收规范 焊接钢管验收规范

消防管卡验收规范 风管验收规范 角钢、槽钢验收规范 方钢(GB/T702-2008) 冷拔异型钢管GB/T 3094-2000 矩形管、方管、圆管GB/T 6728-2002保温岩棉验收规范 铝型材GB/T5237.1-2008 铝单板 保温一体板 橡塑保温材料 石膏板 阻燃板 龙骨 瓷砖 石材 地暖管 挤塑板 腻子 乳胶漆 隔音棉 穿墙套管

预埋板 化学锚栓 墙纸 木地板 灯具 防火涂料 防水涂料 耐碱网格布 铆钉 PVC管 防火门 铝合金门窗 钢化玻璃 流体输送用不锈钢管GB/T14976-2002 结构用无缝不锈钢管GB/T14975-2002锅炉、热交换器用不锈钢管GB13296-91 流体输送用不锈钢管GB12770-2002 抗裂砂浆 粘接砂浆 防火岩棉 GB/T 1 91包装储运图示标志 GB/T 2059--2000铜及铜合金带材

GB/T 3880一1997铝及铝合金轧制板材 GB/T 4132绝热材料及相关术语 GB/T 5464—1999建筑材料不燃性试验方法(idt IS0 1182:1990) GB/T 5480.1矿物棉及其制品试验方法第1部分:总则 GB/T 5480.3矿物棉及其制品试验方法第3部分:尺寸和密度GB/T 5480.4矿物棉及其制品试验方法第4部分:纤维平均直径GB/T 5480.8矿物棉及其制品试验方法第5部分:渣球含量 GB/T 5480.7矿物棉及其制品试验方法第7部分:吸湿性 GB/T 10294绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10295绝热材料稳态热阻及有关特性的测定热流计法 GB/T 10296绝热层稳态热传递特性的测定圆管法 GB/T 10299保温材料憎水性试验方法 GB/T 16401矿物棉制品吸水性试验方法 GB/T 17393覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范 GB/T 17430绝热材料最高使用温度的评估方法 JC/T 618绝热材料中可溶出氯化物、氟化物、硅酸盐及钠离子的化学分析方法 YB/T 5059--1993低碳冷轧钢带 建筑节能工程验收规范GB50411-2007

建筑工程结构检测的主要方法及质量控制措施论述

建筑工程结构检测的主要方法及质量控制措施论述 发表时间:2019-01-14T13:39:35.767Z 来源:《防护工程》2018年第30期作者:徐松[导读] 从而希望能够提升建筑工程主体结构检测水平,为城市建设提供保证。 32128219911028xxxx 摘要:随着社会经济的不断发展,建筑工程的规模也在不断提升,而随着建筑结构数量的增加,其已经呈现一种多元化发展,一些新技术、新方法也在不断创新,有效的提高了建筑行业的整体水平。为了能够使建筑工程质量满足使用要求,对建筑工程主体结构质量进行有效的检测,能够提高建筑工程主体结构质量,保证建筑使用者的安全性。可是虽然我国目前建筑工程主体结构质量的检测方法已经非常普及,但是因为起步较晚,与西方发达国家还是存在一定的差距,因此本文针对目前建筑工程主体结构质量检测方法进行研究,并对实际应用中的问题进行分析,从而希望能够提升建筑工程主体结构检测水平,为城市建设提供保证。 关键词:建筑结构;结构检测;检测方法 一、建筑工程结构质量检测方法 (一)外观检测 对建筑工程主体结构质量检测中外观检测,其是一种可视性特点,能够直接将建筑结构外观缺陷进行及时发展。一般建筑工程外观缺陷为,混凝土结构为麻面、裂缝、空洞等,并且还能够对混凝土结构外观尺寸与质量进行检测。不仅能够对建筑结构中的预埋件、结构距离等作为检测的主要内容,还能够通过尺量的方法将建筑结构的准确外部尺寸进行确量,保证相关建筑结构尺寸的偏差在合理范围内。此外,不同的建筑环境还可能影响建筑结构产生不同问题,从而对建筑结构主体造成严重的破坏,而外观检测能够及时的将损伤严重的位置进行检验,有效的控制检测质量。 (二)钢筋检测 钢筋作为建筑工程中一个非常重要的原材料,在混凝土建筑结构中广泛的使用。但是因为在建筑结构中,钢筋的使用位置与使用方式等直接对整个建筑结构质量产生影响。因此,我们在进行混凝土浇筑前,必须要将内部钢筋的质量进行有效的检测,检测内容包含了对钢筋数量、规格、类型、绑扎质量等。当进行混凝土浇筑完成后,我们还需要通过电磁传感器等一些探测设备,对钢筋的位置及自身变形情况进行准确的检测,确保混凝土浇筑过程中钢筋结构的自身稳定性,从而帮助提高建筑工程主体结构的质量安全。 (三)建筑主体结构抗压强度检测 建筑工程主体结构的自身抗压强度,对于整个建筑结构的整体稳定性与安全性有着非常重要的影响,因此我们必须要对建筑结构主体进行抗压强度检测。而目前对建筑结构进行抗压检测的方法主要有回弹法和钻芯法两种。其中,钻芯法主要是通过应用检测仪器对建筑结构进行取样,然后检测判断建筑结构的构件强度,虽然采用这种方法进行检测其检测结果非常准确,但是这样方法对建筑混凝土结构会产生一定的破坏,从而降低了建筑结构的安全性。回弹法能够对一些混凝土结构裂缝进行有效的检测,其通过应用回弹仪器,弹击混凝土结构的表面,然后根据仪器自身的重锤接触的回弹值,以及碳化深度来检测建筑结构的抗压强度,这样方法对建筑结构不会产生破坏,并且准确性也较高。 二、建筑工程结构质量检测方法的应用 (一)建筑工程准备阶段的检测 对于建筑工程主体结构进行质量检测是一项非常复杂的工作,因为我们在对其检测过程中需要对整个建筑工程施工、材料、技术等进行有效的管理,因此我们必须要结合实际的要求,选择合适的检测方法。一般,我们在建筑工程的准确阶段,为了能够有效的对建筑结构主体质量进行检测,需要我们对施工方案、材料质量、人员技术、施工技术等进行有效的管理。在工程建设施工开始前,必须要审查每一个施工单位的施工资质,确保施工单位具备相应的施工能力。并且还要对相关的技术人员、施工设备进行审查,确保施工设备的完整,人员技术符合施工要求。此外,作为重要的一个检测核心就是对施工方案的检测,通过应用先进的BIM技术对其整体结构方案进行三维模型检验,通过对施工建筑结构进行反复的撞击试验,从而将建筑结构施工方案中的一些问题进行查找,然后及时的进行解决,从而保证建筑结构施工方案的有效性。 (二)建筑工程施工阶段的检测 当建筑工程主体结构进入到施工阶段后,施工过程中我们针对建筑工程主体结构的检测要求更加严格,保证检测过程中要认真、负责、抓重点,并且在检测过程中对于一些细节的把握要重视起来,不能够出现任何的遗漏,从而确保建筑工程主体结构质量检测的有效性。施工阶段我们对于施工规范性、施工材料质量、施工过程中建筑结构的沉降率等都要进行及时的检测。就以沉降率的检测为例,一般在施工过程中都会存在沉降情况发生,这主要是由于建筑主体结构重量较大造成的,而普通的沉降不会造成太严重的后果,但是因为建筑工程的所在地质不同,则沉降的后果也有所差异,从而给建筑结构的安全带来严重隐患。因此必须要对沉降问题进行及时的检测,首先将监测点布置在建筑主体结构的不同方位,并对建筑结构进行第一轮沉降检测,通过记录所有基准点数据作为参考,然后每天进行一次检测与记录,通过比较数值的变化,在正常沉降范围内则表示建筑结构主体安全,但是超出正常沉降值则需要及时的进行处理,防止发生严重的事故。 (三)建筑工程完成阶段的检测 在工程项目建设完成之后,质量检测工作的开展应该做好细节方面的内容,主要包含建筑结构的外观检测、更改建筑结构空间以及做好建筑工程项目的室内检测工作等。如今的建筑工程主体结构,特别是对于大型的建筑工程项目,通常都是以混凝土结构为主。在开展混凝土施工作业的过程中,常见的质量问题是混凝土的裂缝,此外,如果混凝土的构件比较大,还可能出现内部空洞问题。空洞以及裂缝都会降低混凝土的强度,从而影响混凝土的承载力。因此,在检测的过程中,首先应该借助观察法对混凝土结构进行总体检测,并且借助超声波在不同介质中的回波差异以及传播速度,查明混凝土构件的质量问题,一旦发现空洞以及裂缝问题,便不能开展验收工作,此时就需要对这种现象及时治理。从而确保整个建筑工程项目主体结构的质量。

公路工程常用材料

公路工程常用材料 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

第一节公路工程常用材料 介绍公路工程主要材料的性能指标及验收标准 一、钢材 钢材是建筑物的骨骼,铁矿石用煤或电一定温度煅烧,原来的分子结构发生变化,变成生铁(含碳量大于2%)和钢(含碳量低于2%),低碳钢是含碳量不大于%,性质软韧,易加工,但不能淬火和退火,是建筑工程的主要用钢。公路工程常用钢材可分三类,钢筋混凝土用钢筋、钢绞线及型钢。 (一)钢筋 1、热轧光圆钢筋() (1)定义:经热轧成型,横截面通常为圆形,表面光滑的成品钢筋。 (2)分级:钢筋按屈服强度特征值分为235、300级。 (3)钢筋牌号的构成及含义 HPB235——HPB热轧光圆钢筋的英文(HotroiledPlainBars)缩写,235屈服强度特征值。 (4)尺寸、外形、重量及允许偏差 直径6mm-22mm,6-12mm(+),14-22mm(+);不圆度≤;直条钢筋长度允许偏差为0~+50mm;总弯曲度不大于钢筋总长度的%;钢筋端部应剪切正直,局部变形应不影响使用;钢筋按实际重量交货,也可以按理论重量交货,实际重量与理论重量的偏差6-12mm为+7%,14-22mm为+5%;按盘交货,每根重量不小于500kg,每盘重量不小于1000kg。 (5)检验批次

钢筋应按批检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。每批重量通常不大于60t,超过60t部分每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验式样和一个弯曲试验试样。 (6)钢材的保管 应选择地势较高、平坦、不积水及承载力大的地方为存放场地,做好料场的排水系统; 下垫上盖,通风防雨; 保持料场清洁,清除杂草污物; 钢材分钢号、分规格、分产地堆放,并挂牌保管; 加强计划性,合理进货,避免因存放时间过长产生锈蚀。 (7)高速线材(高线)和普通线材(普线) ①高线:是指用“高速无扭轧机”轧制的盘条。轧制速度在80-160米/秒,每根重量(盘)在吨,尺寸公差精度高(可达到),在轧制过程中可通过调整工艺参数(特别是在冷却线上)来保证产品的不同要求。 ②普线:是指用“普通轧机(一般是横列式复二重轧机)”轧制的盘条。轧制速度20-60米/秒,每根重量(盘)在吨(市场上见到的一般是三根六头为一大盘),在轧制过程中仅可通过冷却线上风冷或空冷来保证产品性能。 2、热轧带肋钢筋() (1)分普通热轧钢筋和细晶粒热轧钢筋,钢筋牌号分别为HRB335、 HRB400、HRB500、HRBF335、HRBF400、HRBF500. (2)钢筋的公称直径范围6-50mm;钢筋通常按直条交货,直径不大于 12mm也可按盘卷交货,盘螺交货,每盘应是一条钢筋,允许每批有5%的盘数由

建筑工程主要材料、检测

一、钢筋力学性能工艺性能检测 本节的主要依据:《砼用钢筋》GB1499-2007 1、钢筋的检验批、取样数量及方法 ①钢筋按批(炉)号随机取样送检,同一牌号、同一炉号、同一规格的钢筋为一检验批,每批量不大于60t。 ②从每批钢筋中取两根分别切取二个试样做拉力和弯曲试验。当一个试件的抗拉强度或弯曲试验不合格时,应取双倍数量的试件进行复检。复检结果,仍有一个试件的抗拉强度或弯曲试验不合格时,则该批钢筋即为不合格。 2、钢筋的质量技术标准 钢筋的力学性能、工艺性能技术指标应满足附表1.1要求: 砼用热扎钢筋力学性能、工艺性能标准 ②本表摘自《钢筋砼用钢筋》GB1499—2007 。 3、钢筋试验试件长度要求 钢筋试件的长度应符合附表1.2要求: 钢筋试验试件长度 附表1.2 单位:㎜ ②d=钢筋直径。

二、钢筋焊接检测 本节的主要依据:《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—96 1、钢筋焊接的检验批、取样数量及方法 ①钢筋闪光对焊 在同一个工作班内,由同一个焊工,完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一个检验批。不足300个接头时,亦按一个检验批计算。 钢筋闪光对焊接头的力学性能试验包括拉伸试验和弯曲试验。试验时,应从每批接头中切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。 ②钢筋电弧焊 在施工现场条件下,每一至二层楼中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头型式)作为一个检验批,不足300个时,仍作为一批。 钢筋电弧焊接头的抗拉强度检验时,应从每批成品中切取3个接头进行拉伸试验。 ③钢筋电渣压力焊 在施工现场条件下,每一层楼或施工区段中以300个同类型接头作为一个检验批,不足300个时,仍作为一批。 钢筋电渣压力焊接头的抗拉强度检验时,应从每批成品中切取3个接头进行拉伸试验。 2、钢筋焊接检验的技术指标 ①钢筋闪光对焊 钢筋闪光对焊接头的拉伸试验,应符合下列要求: a、三个试件的抗压强度,均不得低于该级别钢筋规定的抗拉强度值(见附表1.1); b、至少有两个试件断于焊缝之外,并呈塑性断裂。

建筑工程现场资料(常见全套)

建筑工程资料第一章工程管理资料 工程概况表 工程开工报告 工程竣工报告 工程停工报告 工程复工报告 施工进度计划分析 项目大事记 施工日志 不合格项处置记录 建设工程质量事故报告书 第二章工程技术资料 工程技术文件报审表 技术交底记录 图纸会审记录 设计交底记录 设计变更\洽商记录 第三章工程测量记录 工程定位测量记录 地基验槽记录 楼层放线记录 沉降观测记录 单位工程垂直度观测记录 第四章工程施工记录 隐蔽工程记录表 预检工程记录表 施工通用记录表 中间检查交接记录表 地基处理记录 地基钎探记录 桩基施工记录 混凝土施工记录 混凝土养护测温记录 砂浆配合比申请单 混凝土配合比申请单 混凝土开盘鉴定 预应力张拉记录 预应力筋张拉记录 有粘接应力结构灌浆记录 建筑烟(风)道检查记录

自动扶梯\自动人行道安装调试记录 第五章工程试验记录 施工试验记录(通用) 混凝土试块强度统计\评定记录 砂浆试块强度统计\评定记录 防水工程试验检查记录 设备单机试运转记录 调试报告 电气接地电阻测试记录 电气器具通电安全检查记录 电气照明、动力试运行记录 综合布线测试记录 电气绝缘电阻测试记录 光纤损耗测试记录 视频系统末端测试记录 管道灌水试验记录 管道强度严密性试验记录 管道通水记录 管道吹(冲0洗()脱脂试验记录 室内排水管道通球试验记录 伸缩器安装记录表 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 风管漏风检测记录 各房间室内风量测量记录 管网风量平衡记录 电梯主要功能检查记录表 第六章施工验收记录 分项工程质量验收记录 分部(子分部)工程质量验收记录 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 单位(子单位)工程观感质量检查记录 施工现场质量管理检查记录 工程检验质量检查记录表(通用) 分部分项工程 共划分为:一、地基与基础工程;二、主体结构;三、建筑装饰装修;四、建筑屋面; 五、建筑给水、排水及采暖;六、建筑电气;七、智能建筑;八、通风与空调;九、电梯

建筑工程主体结构检测分析

建筑工程主体结构检测分析 建筑项目质量安全问题对于人们的财产生命安全起到决定作用,群众也因此更加注重建筑项目主体结构质量检查工作。其次建筑项目主体结构检查是指根据建筑项目主体结构稳定性、强度以及刚度之类指标针对建筑物整体的稳定性与其余情况展开综合性评估。与此同时,针对不同工程进行检查的时候,必须针对工作与详细的装置配置状况来采用不同处理手段,且与建筑中存在的外皮脱落、墙体变形以及外表开裂问题结合考虑研究,对建筑物有一个深入了解,之后依靠工作人员来确定建筑物监测之中必须重点重视的要点问题。 1检测方案的制定 1.1确定有效的样本空间 监督的实体检查在监督工作中的各个关键构成部分之中属于随机的,需要依照对应要求与标准来进行方案制定。尤其是确定样本空间的时候,最大值绝对不可以高于要求规定范围,必须有针对性。完成检测工作以后,全部的实体检测需要依照标准制定有效的监测方案,且必须确保及时与工程部门取得联系,保证信息得到及时地更新。若是应该采用会对质量产生影响的一些检测手段,不能够擅自运用,一定要有关监管单位审批准许之后,才能够具体实施。因为监督的实

体检测有着非常强的随机性,所以它与质量验收检测的目的是有所差异的,必须将其有效区分。在对检测手段进行选择的时候,一定要依照合理科学,便捷易行以及方便实施的原则,防止造成额外的施工困难。针对检测结果进行的统计处理工作,必须在依照科学的前提下作出选择,其中取样必须有针对性,坚持尊重实际的原则,不能够随意进行调整。 1.2建筑项目主体结构检测 一份很正规的方案应当包含已经确定完成的样本空间、选点分布、检测工作目的、检测手段、检测建筑研究之类内容,还必须对建筑墙体的裂缝分布进行观察,掌握位移、变形状况,材料构件强度,人为因素,施工过程中的缺陷问题,地理气候条件,检测建筑四周的施工历史,检测建筑结构是否和设计文件相统一。必须对以上展开统计分析,保证工程意外问题发生概率控制到最低。 2现场的结构检测 2.1砌体结构检测 对砌体结构进行检测之时,其中检测的指标是砌体结构砂浆的抗压强度。开始第一次检测之时选点的密度与相关要求都和混凝土结构

验收建筑工程中主体结构的方法(2021版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 验收建筑工程中主体结构的方 法(2021版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

验收建筑工程中主体结构的方法(2021版) 建筑工程具备最基本的条件就是要满足安全和使用功能,而建筑的结构则是满足满足这一基本功能的根本因素。而建筑结构是由建筑工程的基础结构和主体结构构成,它们是时建筑工程的受力体系,建筑结构的质量直接决定着建筑工程是否安全。在国务院颁布的《建设工程质量管理条例》中规定,“建筑工程的基础和主体结构质量关系到人民生命财产安全和社会公众利益,是建筑工程质量控制的重中之重。而对于基础和主体结构的验收工作就显得尤为重要和突出”。主体结构作为整个建筑工程中非常重要的工程部分,但在进行实际的验收时,验收工作不一定很规范,本文根据相关建设法规和标准,对建筑工程中主体结构的验收方法进行分析探讨。 验收程序 在《健筑工程施工质量验收统一标准》中明文规定:“分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等

进行验收;地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收”。 在对主体工程所包含的一些子工程项目验收合格之后,建立在此基础上,再对主体结构部分的工程进行验收。从上述的规范中可以看出,总监理工程师应该担任验收的组织者,由于主体结构在技术性能上要求十分严格,它关系到整个工程的安全,而一些主要的技术资料和质量问题都是由工程质量和技术部门管理,因此除了施工单位的项目及质量负责人要参加验收之外,设计单位的项目负责人和施工单位的质量以及技术部门的负责人也要参加验收工作。 除此之外,根据我国一些相关的法规和文件,工程质量监督部门在对主体结构工程验收的过程中要充分合理的发挥相应的监督作用,因此在进行主体结构工程的验收时,当地的工程质量监督部门也应该参加。 验收过程中的要点 2.1施工技术资料

建筑工地常用材料的分类

建筑工地常用材料的分类 一、钢筋: 钢筋按钢种分为:非合金钢钢筋,低合金钢钢筋和合金钢钢筋。 钢筋按生产工艺分为:热轧钢筋、热处理钢筋、余热处理钢筋、冷轧钢筋和冷拉钢筋等。 钢筋按外形分为:光圆钢筋和变形钢筋。在变形钢筋中有等高肋钢筋和月牙肋钢筋。 钢筋按力学分为:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ级钢筋 建筑钢材的产品种类一般分为螺纹钢、线材、盘螺、圆钢 1、螺纹钢: 螺纹钢的规格范围一般在6-50mm,我们平时涉及及较多的是8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、25mm、28mm、32mm、36mm、40mm等。国家允许的偏差:6-12mm偏差在±7%,14-20mm偏差在±5%,22-50mm偏差在±4%。 螺纹钢一般定长9m、12m,其中9m长螺纹主要用于正常的土木、道路建设,12m长螺纹主要用于桥梁建设 螺纹钢根据强度可分为三类:HRB335、HRB400、HRB500三类。 2、线材:

平时涉及较多的规格为、、10mm(直径);此外还有、、等等。目前我国生产的盘条最大直径可达到30mm。另线材生产一般允许偏差在±。 线材常见牌号一般分Q195、Q215、Q235三种,其中建筑钢材用盘条只有Q215、Q235两个牌号。 3、盘螺: 建筑用钢材,顾名思义就是像线材一样盘在一起的螺纹钢,一般市面上的就是、、10、12、14的居多。 盘螺优点:螺纹钢只有9-12m的,盘螺则可以按需求随意截取。 二、水泥: 水泥,粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中更好的

硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。 (1)通用水泥: 一般土木建筑工程通常采用的水泥。通用水泥主要是指:GB175—2007规定的六大类水泥,即硅酸盐水泥(和)、普通硅酸盐水泥()、矿渣硅酸盐水泥()、火山灰质硅酸盐水泥()、粉煤灰硅酸盐水泥()和复合硅酸盐水泥()。 (2)专用水泥:专门用途的水泥。如:G级油井水泥,道路硅酸盐水泥 (3)特性水泥:某种性能比较突出的水泥。如:快硬硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、膨胀硫铝酸盐水泥、磷酸盐水泥。 水泥主要技术指标: (1)比重与容重:普通水泥比重为,容重通常采用3100公斤/立方米。 (2)细度:指水泥颗粒的粗细程度。颗粒越细,硬化得越快,早期强度也越高。 (3)凝结时间:水泥加水搅拌到开始凝结所需的时间称初凝时间。从加水搅拌到凝结完成所需的时间称终凝时间。硅酸盐水泥初凝时间不早于45分钟,终凝时间不迟于小时。实际上初凝时间在1~3小时,而终凝为4~6小时。 (4)强度:水泥强度应符合国家标准。六大水泥新标准实行以Mpa表示的强度等级,如、、、、、(每平方厘米多少公斤力)等,使强度等级的数值与水泥28天抗压强度指标的最低值相同。 三、砂: 砂是组成混凝土和砂浆的主要组成材料之一,是土木工程的大宗材料。 砂一般分为天然砂和人工砂两类。由自然条件作用(主要是岩石风化)而形成的,粒径在5mm以下的岩石颗粒,称为天然砂。人工砂是由岩石轧碎而成,由于成本高、片状及粉状物多,一般不用。 砂,在施工中称为细集料,砂的粗细程度是指不同粒径的砂粒混合在一起的平均粗细程度。通常有粗砂、中砂、细砂之分。砂的颗粒级配是指砂子大小颗粒的搭配比例。如

建筑工程主体结构检测分析

建筑工程主体结构检测分析 摘要】工程项目除了要控制施工的质量,还要对整个项目主体的质量随时检测 与分析,从而保证建筑对象的整体构造稳定,质量达标。因此我们在实施对项目 主体的各项数据检测时,要做到一丝不苟,对每一处可能存在隐患部位都要严格 检测。本文先阐述建筑主体的检测范围,检测方式,以及进行实际检测时可能出 现的检测疏忽,接着分析三种主要的检测结构,并对检测的数据进行分析处理。 【关键词】主体结构;检测;要点 引言: 建筑对象的质量事关业主的切身利益,建筑主体出现质量问题将造成不可挽 回的巨大损失,为此对主体的检测就显的很有必要。通过对建筑主体的建筑材料 的质量检测,施工质量的等级评价,来确定建筑前期不存在质量问题;通过对整 个主体框架的各部分进行详细抽样检测,是为了消除尚未被发现的各种隐患,给 居住的业主提供更安全的保障。 一、检测方案的制定 (一)检测内容 对建筑的对象采用科学的方式进行检测,才能保证检测的结果具有说服力与 可信度。而一个可信度高的检测报告至少要具有关于被检验主体的整体状况分析。而本次进行检验分析的目标内容包含:已经被提前确定的抽样的建筑对象、本次 检测所使用的方式、检测点在建筑主体中的位置情况等数据;还含有:需要对检 测对象的位置分布,架构变形的状况;检测区域的墙体的开裂情况;在工程施工 中存在的弊端及可能造成的危害;检测的主体实物与设计图纸是否一样;在检测 的主体的附近的是否存在其他的施工单位或者正在施工的建筑;检测地的天气情 况和地质环境;非自然因素的影响等等。需要对这些方面进行详细的数据分析, 才能把施工中可能存在的危险降到最低点,给施工提供一个安全的环境[1]。 (二)确定样本空间 在进行建筑对象的监测时,必须要严格按照相关的规定与程序进行监测,这 样才能保证监测的数据具有可信度与说服力,才能达到监测的目的。监督的对象 是不定时选择的,但是选择监测的样本一定要有目的性,样本的必须在监测方案 中的给定的数据之内,对于不同的检查对象,一定要根据对象的特性创建合理的 检测报告,对于监测的对象可能由于某些外部因素发生变化,对于这些变化检测 方要及时与施工方进行数据的更新交换,保证监测数据的真实性。有时候进行质 量检测时,需要对原有的建筑主体的结构造成轻微的损害,这样的监测方式不能 不经过上级批准独自实施,一定要经过相关部门的审核与同意之后才能去实施监测。由于质量实体检查灵活性很高,与工程结尾签收时的检查是有所不一样的, 所以要区别对待。一个合适的检查方式具备简便性、灵活性、实用性等特点,这 样做的方式不会给施工造成困扰,或者影响施工[2]。 (三)抽样方式 对于样本空间的选择不是混乱的,而是采用科学的抽样方式进行选择,只有 运用科学的统计学方式进行选择,抽样的结果才符合建筑质量评价的标准。而抽 样的最低要求是:在同一种构架中选择承载能力大的构件和施工质量差的构件进 行检测。抽样可依据监测的对象的类型不一样进行区分。第一,根据检测对象的 架构与材质的种类进行抽查,按照构架不同分为钢铁、钢混等架构;按照构架不 同分为墙、主体等;剩下的根据材质分为玻璃等[3]。也可以根据检测的情况进行

建筑工程主要材料消耗量指标

32-7-3 建筑工程主要材料消耗量指标 32-7-3-1 各类结构工业厂房每100m2建筑面积主要材料消耗量参考指标 各类结构工业厂房每100m2建筑面积主要材料消耗量参考指标,见表32-29。 各类结构工业厂房每100m2建筑面积主要材料消耗参考指标表32-29 注:抗震烈度为7度。

32-7-3-2 民用建筑每平方米建筑面积三材消耗量指标 “八五”期间北京地区民用建筑预算每平方米建筑面积三材消耗量指标,见表32-30。 “八五”期间北京地区民用建筑预算每平方米建筑面积三材消耗量指标表32-30 32-7-3-3 “八五”期间各省(区)市住宅工程平均材料消耗量指标“八五”期间各省(区)市住宅工程平均材料消耗量指标,见表32-31。 “八五”期间各省、(区)市住宅工程平均材料消耗指标表32-31

注:本表以多层砖混结构住宅为主。 32-7-3-4 北京地区高级公共建筑每平方米建筑面积工料消耗指标北京地区高级公共建筑每平方米建筑面积工料消耗指标,见表32-32。 北京地区高级公共建筑每平方米建筑面积工料消耗指标表32-32

32-7-3-5 每立方米混凝土中模板接触面积参考 一、现浇混凝土(表32-33) 现浇混凝土每立方米混凝土中模板接触面积参考表表32-33

注:表32-33~表32-36摘自2001年北京市建设工程预算定额。 二、现场预制混凝土(表32-34) 现场预制混凝土每立方米混凝土中模板接触面积参考表表32-34

三、构筑物(表32-35) 构筑物每立方米混凝土中模板接触面积参考表表32-35

建筑工程主体结构质量检测的有效对策探析 李中华

建筑工程主体结构质量检测的有效对策探析李中华 发表时间:2019-07-12T16:11:58.950Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年5期作者:李中华 [导读] 现代建筑工程的结构越来越复杂,这使建筑的性能得到了进一步提高,同时对于其质量的保证来说也迎来一个新的挑战。浙江杭州 310000 摘要:现代建筑工程的结构越来越复杂,这使建筑的性能得到了进一步提高,同时对于其质量的保证来说也迎来一个新的挑战。现阶段,要想确保建筑工程的结构质量能够满足使用需求,就必须加强对建筑主体结构质量情况的检测。本文针对建筑结构主体结构检测问题进行详细分析,希望文中内容对于提升建筑工程结构质量,以及相关工作人员的工作能够有所帮助。 关键词:建筑工程;主体结构;检测 引言 近年来,建筑工程安全事故频发,其最主要的原因则是由于建筑工程项目的质量得不到有效的保障。而在现阶段的建筑行业发展过程当中,建筑项目的施工水平大幅提升,但仍有许多问题急需解决。因而在现阶段的建筑工程施工项目当中,则需要充分结合建筑工程主体结构的施工要求,不断强化质量检测工作,有效提升建筑工程项目的施工质量。本文将具体从建筑工程主体结构检测中的注意事项出发,探究主体结构质量检测的方法。 1建筑工程主体结构检测中存在的问题 在建筑行业高速发展的过程当中,由于建筑市场不够完善,且部分地区缺乏相应的法规和制度,导致建筑工程项目主体结构在检测的过程当中缺乏统一的技术标准和检测标准,在一定程度上严重影响了建筑工程项目质量检测的效果。在建筑工程主体结构检测过程当中逐步引进了先进的检测技术和方法,但缺乏配套的法规,严重影响了建筑工程项目主体结构检测的准确性。同时在建筑工程主体结构检测过程当中,由于其相应的施工单位没有明确规定建筑工程主体结构的质量检测标准和检测的内容,进而导致工程质量的监管人员难以全面加强对建筑工程主体结构中所有项目的检测工作,不仅增加了其检测的工作量,同时还难以保障其检测的准确率。在建筑工程项目主体结构质量检测过程当中,其相应的工作人员的意识和能力在一定程度上影响着最终的检测结果。但就目前的形势来看,其相应的工作人员缺乏质量监管意识,在具体的质量检测过程当中难以按照建筑工程项目的施工要求全面加强质量检测工作。 2强化检测主体结构的有效措施 2.1质量检测的管理 建筑工程质量检测对于项目外观形象具有一定程度的影响,与项目部件的尺寸精度有着重要的关系,工程主体结构质量检测的方面首先包括对混凝土、裂纹等外观工程的检测,建筑工程项目的外观检测需要采用高精度的检测仪器和方法,从而对检测结果的精准度提供有力的保障;其次是对于结构质量的检测,加强监督力度对于质量检测的过程具有重要的控制意义,所以首先要建立建筑主体结构质量检测的监督小组,在检测人员的检测方法和检测流程以及检测结果进行监督管理,保证质量检测的进度和检测结果的精准度,监督小组的工作可以一定程度上保障建筑工程主体结构质量检测的有效性,促进项目工程的顺利进行,降低经济的损失,保障建筑企业的经济效益。 2.2砌筑砂浆检测 在建筑工程项目主体结构质量检测过程当中,还需要加强对砌筑砂浆的抗压强度检测工作。由于目前各地区还没有统一砌筑砂浆等检测方法和标准,因而在现有的砌筑砂浆检测过程当中,其检测方法主要分为冲击法,推出法,回弹法以及筒压法。在砌筑砂浆抗压强度的检测过程当中,要求其相应的工作人员能够结合具体的施工情况,选择相应的检测范围并且能够选择合适的检测方法。在检测过程当中,则要求其相应的工作人员能够加强安全意识和工作意识,在质量检测的过程中能够通过建筑的结构性能和力学性能加强砂浆质量的检测工作。同时,在检测的过程当中,还要求相应的工作人员能够做好数据记录,为后期的工程验收做好准备。 2.3抗压强度检测 在建筑工程项目主体结构质量检测过程当中,要求其相应的工作人员能够有效加强混凝土材料性能检测。通过加强对混凝土的全面检测,有效保障建筑工程项目的施工质量。这就要求其相应的质量检测人员能够加强对混凝土原材料的检测工作,其中包括混凝土掺合物的性能,以及混凝土的力学性能,耐久性能和长期性能等多方面内容的检测工作。同时还要充分考虑到客观因素对混凝土质量所带来的的不利影响,在检测的过程当中,还需要加强对混凝土的坍落度,扩展度,凝结时间,含水量等项目的检测工作。在混凝土的检测过程当中,还要求其相应的工作人员能够有效加强对混凝土的早期抗裂性能检测。通过相应的检测工作,有效保障混凝土的施工质量,且能够结合自然环境有效加强其施工力度,在保障工程进度的同时,能够有效保障工程质量。 结语 综上所述,要加强对建筑工程主体结构检测的重视程度,做好相应的检测工作,一方面可以确保人民群众的财产安全能够得到保障,另一方面也确保了建筑工程的安全性能够满足应用需求。 参考文献 [1]潘卫东.建筑工程实体质量监督中的建筑工程主体结构检测分析[J].智能城市,2018,4(16):59-60. [2]张扬.建筑工程主体结构质量检测的范围及其在质量控制中的作用探讨[J].科技视界,2015(26):125+153.

浅谈建筑工程主体结构检测方法及要点

浅谈建筑工程主体结构现场检测方法及要点 一、背景 领航城领翔华府B区工程位于深圳市航城大道与州航路交界处的西北侧,由两层地下室及13栋塔楼组成,其中4栋、13栋塔楼下不设地下室。地下室约218.7米,宽约185.5米(不含局部外扩),地下室二层局部设核五级人防防爆单元。工程主体结构完工后,技术公司对其主体结构的各项性能进行了检测。 二、主体结构检测方法及要点 建筑工程主体结构检测主要是对主体工程实体的结构安全功能进行现场检测,这种检测是对施工全过程的质量控制和主体结构安全性能的真实、准确和客观地反映。根据规范标准的规定,应有四种主体结构工程现场检测:1、混凝土、砂浆和砌体强度;2、钢筋保护层厚度;3、混凝土预制构件结构性能;4、后置埋件的力学性能。结合领航城领翔华府B区工程本文重点介绍一下混凝土力学性能检测、钢筋保护层厚度检测、后置埋件的力学性能检测、楼板厚度检测、抹灰砂浆现场拉伸粘结强度检测的方法和要点。 1、混凝土力学性能检测 领航城领翔华府B区工程主体采用的是泵送混凝土结构,混凝土强度依据混凝土施工时按标准方法制作的试件,经标准养护28天,按标准试验方法试验结果获得的数据进行判定。当出现下列情况之一时,可以通过合适的检测方法对混凝土结构工程的混凝土强度进行现

场检测推定: (1)标准养护试块强度不满足设计要求; (2)未留置结构实体检验用同条件养护试件或同条件养护试块强度被判为不合格; (3)试块强度与结构实体状况存在明显差异,对结构实体砼强度有怀疑; (4)其它需要确定砼现龄期强度的情况。 混凝土强度现场检测推定可采用回弹法(非破损法)、钻芯法(半破损法)、超声回弹法(综合法)等非破损检测方法。 回弹法是利用混凝土表面硬度与强度之间的相关关系来推定混凝土强度的一种方法,属于表面硬度法。其回弹值结合角度修正、浇筑面修正和平均碳化深度、泵送修正得出测区的强度值,进而推定混凝土强度。 超声回弹综合法是指采用超声仪和回弹仪,在结构混凝土同一测区分别测量声速值V及回弹值R,根据混凝土强度与表面硬度以及超声波在混凝土中的传播速度之间的相关关系推定混凝土强度等级,即f cu=f(R·V)。 钻芯法检测混凝土抗压强度是指采用在混凝土中钻取直径100mm 的标准芯样进行试压,以测定结构混凝土的强度。普遍认为它是一种直观、可靠和准确的方法,但对结构混凝土造成局部损伤,是一种半破损的现场检测手段。 原则上对结构不采取破损检测,但为了准确评定结构(构件)或

施工企业常用材料的分类

一、施工企业常用材料的分类 施工企业的材料种类繁多,按其在施工中的作用和存放地点不同,可以分为以下几类:(一)原材料 原材料是指企业用于建筑安装工程施工而存放在仓库的各种材料,包括主要材料、结构件、机械配件和其他材料等 (1)主要材料是指用于工程施工并构成工程实体的各种材料,如黑色金属材料(如钢材)、有色金属材料(如铜材、铝材)、木材、硅酸盐材料(如水泥、砖瓦、石灰、砂、石等)、小五金材料、电器材料、化工原料(如油漆材料等)。 (2)结构件是指经过吊装、拼砌或安装即能构成房屋建筑实体的各种金属的、钢筋混凝泥土的和木质的结构和构件。如钢窗、木门、钢筋混凝土预制件等。 (3)机械配件是指在施工生产中使用的施工机械、生产设备、运输设备等替换、维修用的各种零件和配件,以及为继续设备的各种备用备件。如曲轴、活塞、轴承、齿轮、阀门等。(4)其他材料是指不构成工程实体,但有助于工程形成或便于施工生产进行的各种材料,如燃料、油料、催化剂、石料等。 (二)低值易耗品 低值易耗品是指使用期限较短、单位价值较低,不作为固定资产核算的各种用具物品,如铁锹、铁镐、手推车等生产工具,工作鞋、工作帽、安全带等劳保用品,办公桌椅等管理用品。(企业在生产、管理以及其他跟生产经营有关的活动中不可缺少的劳动材料,其单位价值不超过规定限额,如,2000元以下200元以上(含200元)和200元以下等,或其可使用期限不超过1年(贵重或稀有金属制品除外)。例如,专用工、卡具、办公桌、椅子、电扇、计算器、劳动防护用衣、鞋、防毒面具、电流表、安培表等等) (三)周转材料 周转材料指企业在施工生产过程中能够多次使用,并基本保持原有的物质形态,但价值逐渐转移的各种材料,如模板、挡板、架料等。 (企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确定认为固定资产的材料,主要包括钢模板、木模板、脚手架和其他周转材料等。) (四)委托加工材料 委托加工材料指委托加工中各种材料和构件。

浅析建筑工程主体结构质量检测方法

浅析建筑工程主体结构质量检测方法 确保建筑工程主体结构的质量是保证建筑工程项目整体质量的重要内容之一,因为这不但关系到人民的生命财产安全,还对社会安定和国家建设产生重大的影响。通过分析建筑工程主体结构的质量监督现状,讨论了进行建筑工程质量检测的方法手段,还探讨了一下监督部门在抽查时的注意事项,从而确保建筑工程主体结构的质量达标。 标签:建筑工程;主体结构;质量检测;监督管理 引言 随着时代的进步和经济的发展,建筑行业越来越迅速地发展起来,所以人们也越来越关注建筑工程中主体结构的质量问题。而建筑工程质量监督站就是代表政府机关对建筑工程质量进行监督的职能部门,其职能就是根据我国相关的法律法规和建筑工程质量验评标准及地方业务部门的有关规定,运用检测技术手段,对建筑工程施工过程中的主体结构质量进行监督,用以确保建筑工程的质量达到国家验收标准。就此,我们进行了对建筑工程主体结构的质量检测方法进行了如下的讨论。 1 建筑工程主体结构质量的监督现状 就目前而言,我国在建筑工程主体结构的质量检测上还存在着不足之处。由于建筑工程质量的监督管理职能的交叉、相关的法律法规及有关管理制度的方式等诸多因素的影响,我们在工程主体结构的质量监督管理方面在还一些问题尚待解决。 1.1 监督管理制度不够完善 建筑工程主体结构的质量监督管理制度不完善主要表现在建筑工程质量监督站的不作为和滥作为,监督管理职能功效不高,并且各个环节进行分割监督,不按照法定程序执行,不根据科学规律及技术标准规范施工,从而就会导致建筑工程施工盲目、抢工期、赶进度,这就导致了建筑工程质量出现问题,没有达到国家标准。还有建筑工程质量监督站的各部门工作都是各自为政、封闭管理,并且管理不严格,造成了工程质量隐患。 1.2 忽视工程质量的监督重点 建筑工程质量监督站的监督人员在质量检测过程中,往往会走进无论巨细都检测的误区。这样就会导致监督重点不够突出的质量监督现状。监督管理人员的监督管理办法单一、技术手段低下,甚至担当了施工单位技术员的角色,运用划分区域或者定点定人的监督办法。还有的质量监督站主要是进行定点式监督管理,直接把抽查重点提前告诉施工单位,让他们对监督管理部门做好前提准备。

建筑工程主体结构质量检测方面

建筑工程主体结构质量检测方面 摘要:对于建筑工程的主体结构检测,其主要目的就是要全面控制建筑工程的质量。另外,建筑工程与经济发展相一致,建筑工程施工也能够对应发展,这就导致我国建筑数量不断增加。所以,如何保障建筑工程的质量,这就成为全社会关注的焦点。所以,我作为建筑工程的第三方检测人员,必须要履行好自身的职责。本文主要针对建筑工程主体结构质量检测进行简要分析。 关键词:建筑工程;主体结构;质量检测 1建筑工程主体结构质量检测的内涵 建筑工程主体结构质量检测是当前建筑工程质量管理的重要环节;其以主体工程为基本的检测对象,然后在现代检测手段的支撑下,依据一定的质量标准,进行建筑主体机构强度、刚度、应力等性能指标的检测。从本质上讲,其是对建筑工程质量的一种监督。主体结构质量检测过程中,常规检测与专项检测是其检测的量种基本形式。常规检测包含了主体结构裂缝、腐蚀等内容的检测和防治,强调结构参数的规范。而专项检测是针对火灾、切斜、脱落等状况出现后,进行偏差部位检测的过程。另外,从具体检测过程来看,检测过的属性类别不同,其检测的对象也存在差异。譬如从建筑类别来看,新建工程检测、既有建筑检测、抗震检测和震后检测等都是其检测的基本内容,而钢结构检测、砌体结构检测、钢筋混凝土检测等都属于建筑专业检测范畴。只有确保主体结构检测的合理,才能实现其稳定性与耐久性的有效保证。 2建筑主体结构检测的基本原则 2.1常规检测原则 所谓常规检测就是施工过程中抽样检测的标准化,我们在这一检测过程中,完全可以依据建筑主体结构的形式,将其作为重要的参考依据,进而能够进行全面的分类抽样调查。按照我的经验,常规检测可以划分为三个层次,这三个层次之间具有一定的传递性。第一个层次是将建筑主体结构作为参考依据,可以详细划分为钢筋混凝土结构、钢结构、砌体结构等;第二个层次是将建筑构件作为依据,也就是与之相对应的划分为梁、柱、墙等;第三个层次是按照建筑材料的材质的差异进行划分。 2.2异议检测原则 在建筑施工和检测过程中,由于检测存在一定的主观性,这也就导致我们必然会遇到存在异议的构件。再就是,在抽样检测过程中,需要依据检测批的容量来确定,这也是比较异议产生几率较大的方面。所以,我们针对异议检测,需要保证以下几个原则。首先,我们需要扩大检测的组织性,配置多个组织单位参与到主体结构检测中,可以借助现场责任单位的协同作用,在此基础上,多部门共同完成建筑主体结构的检测工作。其次,我们需要对抽样检测的数量抽样检测的样本筛选量,一般是以总样本容量的10%来确定,当然样本越多,抽样的结果越准确。最后,需要充分发挥监督机构的监督作用,对于第三方委托检测机构做出的方案,需要明确其优点和缺点,并且进行方案的二次修改。 3建筑主体结构质量检测的方法 在进行建筑工程主体结构质量检测工作时,主要是对建筑工程主体结构钢筋的数量以钢筋所处的位置进行检查,同时还应该检查工程施工过程中的砌体、砂浆、钻芯以及混凝土的强度等。 3.1混凝土强度检测方面