文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管道防腐方案

管道防腐方案

管道防腐方案
管道防腐方案

管道防腐保温工程

第一章、施工组织机构设置及施工部署

1、项目经理部机构设置及人员构成

1.1 机构设置:

我公司十分重视本项工程,一旦我单位中标,将实行项目经理负责制。我方保证并配备投标文件中确定的项目管理机构和项目管理人员,并保证上述人员均有3年以上本专业工作经验,且持证上岗。本着“安全第一、质量至上”的原则,为确保工程安全、优质、按期、高效、顺利完成,根据实际需要,决定组建施工项目部,负责对整个项目的防腐工程管理工作。

1.2 项目组织机构:

1.3 项目部人员各岗位责任制:

接到中标通知后,成立以公司项目经理为主的施工队伍。保证在工程开工时全部工作人员提前3~5天进驻工地,充分作好施工的一切准备。

1.3.1 项目经理岗位责任制:

项目经理是本项目的最高责任人,他将全权指导和管理合同的实施,以有效的管理和组织来进行计划、设计、采购、施工、试验和检验及与材料供应商的协调和对其的控制。其责任包括:

(1)根据施工合同要求和法定的要求执行所有工作任务及上级有关方针政策在本项目的执行。

(2)同业主及其代表保持良好的沟通。

(3)批准施工计划和质量保证计划,并保证执行。

(4)保证材料供应商的质量符合相关要求。

(5)提供必要的资源,如人员、设备、材料等,并达到业主的要求。

1.3.2 质检员岗位责任制

项目施工期间,质检员通过管理和维持高效的质量体系来确保质量保证体系的有效运作。

(1)负责工程的质量自检、互检,掌握质量动态。

(2)收集整理质量资料,及时填报工地数据等报表,建立质量档案。

(3)按质量标准,及时对工程质量进行验收,对不合格的有权责令返工或停工,并将经济损失上报。

(4)验评工程质量时要在自检合格的基础上进行,发现问题时要及时予以处理,对发生的质量事故及时上报。

(5)参加质量会议及质量检验,参加质量事故的分析、调查和处理。

1.3.3 技术人员岗位责任制:

(1)在实际操作中不断修正和完善施工技术,以确定防腐质量达到标准要求。

(2)协助项目经理进行全面质量管理,向施工人员进行技术交底,并对工程的技术质量工作负责。

(3)掌握工作质量情况,参加质量检查。

(4)填写各种质量报表、搜集、整理、健全质量档案。

(5)协助项目经理组织有关人员学习推广新技术、新工艺,推行先进的施工方法。

1.3.4 安全员岗位责任制:

作为安全负责人,负责起草和执行《安全保证计划》,如果各施工面施工违反《安全作业计划》,安全员有权要求停止作业并采取紧急适当的行动。他的责任包括:

(1)做好安全管理工作,研究贯彻执行劳动保护和安全生产方针、政策、法令及规章制度。

(2)参加审查施工组织设计和编制安全技术措施计划,负责督促有关人员实施。

(3)深入施工现场进行安全检查,解决生产中的安全问题,制止违章指挥作业,遇有严重问题有权及时令其停工整顿。

(4)负责对特种作业工人的安全培训和考核发证工作。

(5)开展安全宣传活动,总结和推广安全生产的先进经验,对职工进行安全教育。

1.3.5 材料员岗位责任制

材料员控制生产所用的各种原材料及其它物品的采购及运送,并负责同材料供应商协调安排材料管理。材料员的责任包括:

(1)准备材料采购定单。

(2)准备材料的质检报告、质量合格证。

(3)确保供应商提供的材料满足合同要求。

(4)监管材料装运过程。

(5)购买运送材料,并安排材料的运输、安放、储存。

(6)检查材料,不合格材料或产品不得使用。

(7)做好每批材料的采购及领取记录。

1.3.6 施工队长岗位责任制

(1)坚持“质量第一、安全第一”的方针,正确处理进度与质量、质量与效益的关系,贯彻公司有关质量管理的方针目标,对本队的质量管理工作及所承担的工程项目质量负全面责任。

(2)负责建立本队质量管理体系,领导本施工队质量管理工作,组织专业质量策划,对项目部的质量方针目标具体分解落实到各职能班组和人员中去,并组织制定具体的保证措施和办法。

(3)制定安全、质量、进度与经济分配挂钩的措施并实施。

(4)负责本队施工项目进度、质量、安全、成本的总体布置和协调指挥工作,组织均衡施工和安全文明施工,为提高工程质量创造良好条件。

(5)在施工组织中,严格执行开工申请制度、工序交接验收制度、三级质量检验制度,加强施工过程监督、检查和控制,定期组织质量大检查,保证质量全过程受控。

1.3.7 施工人员岗位责任制:

(1)做到“四懂三会”。“四懂”即懂材料性能、懂机械性能、懂工程质量标准、懂操作规程;“三会”即会操作、会检测、会修复。严格按规范施工,并做好自检。

(2)爱护各种机器设备,使其保持良好的状态。

(3)严把质量关,做到不合格的材料不使用,不合格的工程不交接。凡不按规范、技术标准施工而造成的窝工要负操作责任,自觉接受质检员、技术员的检查指导。

(4)自觉遵守建设方的各项规章制度,遵守公司的各项管理规定,做到文明施工。

(5)自觉遵守各项安全生产规章制度及安全操作规程,拒绝违章作业。

(6)自觉遵守安全生产纪律,听从指挥。

2、编制依据及施工部署

2.1 编制依据:

2.1.1 《管道防腐保温工程招标文件》;

2.1.2 《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》CJ/-T114-2000;

2.1.3 《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》CJ/-T155-2001;

2.1.4 《埋地钢质管道硬质聚氨酯泡沫塑料防腐保温技术标准》SY/T155-96;

2.1.5 《埋地钢质管道外防腐层和保温层现场补口补伤施工及验收规范》SY4058-93;

2.1.6 《城市供热管网工程施工及验收规范》CJI28-89;

2.1.7 《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T81-98;

2.1.8 《工业设备及管道绝热工程施工及检验标准》BGT126-89;

2.1.9 《设备及管道保温技术通则》GB4272-92;

2.1.10 《聚氨酯泡沫塑料预测保温管》CJ/3002-92;

2.1.11 《城市供热管网工程质量检验评定标准》CJJ38-98。

2.1.12 《采暖居住建筑节能检验标准》JGJ132-2001

2.2 工程概况:

2.2.1 工程名称:管道防腐保温工程

2.2.2 工程地点:开发区文明路

2.2.3 质量要求:合格

2.2.4 有效工期:100天

2.2.5 发包范围:管道防腐保温

2.3 施工总部署:

2.3.1 接到甲方开工令后,我们将组织全体施工人员和管理人员召开全员动员大会和誓师大会,并邀请各方领导现场指导工作,作出整个工程部署和规划工作。

2.3.2 质量目标

合格,争创优质工程。

2.3.3 期目标

90天(日历天数),并严格按照合同约定的工期施工,力争工期比甲方规定工期提前。(具体措施见后)。

2.3.4 安全目标

认识到本工程大部分属重点工程,所以要求我们认真组织,精心施工,严把每一道工序、时时刻刻保持高度警惕,杜绝安全事故发生,事故率降到零,坚决杜绝任何触电、火灾事故,做到防患与为然。

2.3.5 人员组织

公司针对郑州市热力总公司项目工程,特设专一项目经理,由一位具有一定施工经验的项目经理主持该项目的全面工作。

(1)施工人员组织原则

人员组成配备以从事热力管道防腐保温工程施工多年,专业技术水平高,施工经验丰富,责任心强的熟练工人和技术管理骨干组成。所组织配备的人员中,对质量、进度、安全管理的高标准、严要求已有充分的认识和准备,完全能胜任此项工程的施工。

2.4 施工准备:

2.4.1 技术准备

(1)本工程施工,应具有齐全的施工图纸和设计文件。由我们的技术工程师和有关技术人员首先熟悉工作内容和设计要求。

(2)设计单位,应提出明确的施工技术说明。对原材料、半成品、成品,应提出明确的技术规范和标准。

(3)我们的专业工程师应对施工图纸进行自审、专业审核综合会审等工序,并及时对所提出的问题给予解答。结合工程情况,提出施工方案和技术交底,并应具有书面资料。

(4)施工所用原材料应具有出场合格证和检验资料,对有怀疑者进行复验。

(5)准备齐全各种施工记录,应将自检记录、气象记录、施工日记与施工同步完成。(由专业人员负责记录并不定期对项目经理汇报)

2.4.2 施工组织准备

本工程施工的组织工作要非常严密,这是提高工作效率、施工质量和施工安全的必要措施;施工组织应分两个层次:一为管理层(领导层),管理层要提前7天进入施工现场了解现场情况,二为劳务层(作业班组)劳务层要提前3~5天进入施工现场了解情况,以便施工时及早的进入施工状态,有效的缩短施工工期,还要使这两个层次配合密切。

(1)开工前必须结合工程特点,对本工程的全体人员培训,从理论到实践进行全员考核,让每位作业人员完全领会作业指导书内容,并签字确认。由安全员结合工程特点出题考核作业人员,合格者方可上岗工作。

(2)组织专业施工班组(有五年以上施工经验的作业人员不得少于总人数的三分之二),以施工队长为主体,由副队长、质量检查员、安全检查员、工作技术人员、材料员组成管理层,应少而精且要持证上岗。

(3)对施工人员执行作业责任制,基本固定施工作业区,按区明确作业责任,坚持每日作业质量检查,不合格者当日返修完。并由施工班组长做详细的记录。

(4)对每个作业组和作业人员进行编号,逐日考核日完成质量和工程质量。

(5)为时刻保证作业人员的安全,安全员要跟班工作,不得脱离岗位。否则按照公司有关制度处罚。

(6)为保证本工程的质量达到有关国家标准,质检员要跟班工作,不得脱离岗位。否则按照公司有关制度处罚。

2.4.3 施工现场准备

(1)现场条件准备主要有:施工临时设施、施工机具、检测仪器、施工用水、电、气、汽以及必要的消防、救护器材等。

(2)根据施工现场情况,并结合工程施工的实际要求,对施工现场进行规划,现场办公室、工具房的布置、水电的布置要以能满足施工高峰期的最大用量为原则,水电的引出点要经业主批准并办理使用许可证,易燃、易爆、腐蚀性的物品要征求业主的意见,存放到指定地点设专用库保管。

(3)工人休息更衣间,按施工高峰人数计算,要与作业间、存料间隔离设置,可借用永久性建筑,也可设置临时性建筑。

(4)仓库中原材料按材料品种分类存放,不得混放;室内设防爆型照明;保持良好的送排风设施;易燃品应隔离存放;存放的物质要下垫,防止日光直射;保温材料应在封闭仓库内存放,做到下防潮上防雨。

(5)施工现场必须达到三通一平的施工要求。

2.4.4 施工机具准备

(1)按照施工机具的要求计划在工程开工前,从公司范围调遣施工机具进场。须租赁的要提前预约并保证使用前3天进入施工现场。所有进场机具,在进场前要进行彻底的检查、调试,确保其工作性能和安全性能。

(2)机具设备应单独设置在工作棚内,要保证供电、供水方便;设备应设置在半露天工作棚内,上下方应有防雨防潮设施。

(3)各类设施和机械、供电等应符合安全标准,并分别设有明显安全标志。

(4)配备足够的中间检查和最终检查和各种检测仪器和工具,仪器应便于携带、计量准确、经济耐用。

(5)各种施工设备安装就为,调试于正常状态。

第二章、施工工艺及主要施工技术要求

1. 施工工艺流程:

1.1 热水管道保温聚氨酯浇注发泡保温施工程序:

(1)管道防腐聚氨酯浇注发泡保温施工程序:

钢管表面喷砂除锈——防锈底漆两遍——钢管吊至作业台——安装高密度聚乙烯管壳——捆扎支撑块——安装管堵头、调整同圆心——聚氨酯泡沫塑料浇注发泡——定性固化——拆除堵头、清洗发泡工具——表面修复——养护——检验——成品编号——成品堆放——运输——焊接安装——现场补口补伤——检查验收。

(2)弯头防腐聚氨酯浇注发泡保温施工程序:

弯头表面喷砂除锈——防锈底漆两遍——钢管吊至作业台——安装高密度聚乙烯管壳——捆扎支撑块——安装管堵头、调整同圆心——聚氨酯泡沫塑料浇

注发泡——定性固化——拆除堵头、清洗发泡工具——表面修复——养护——检验——成品编号——成品堆放——运输——焊接安装——现场补口补伤——检查验收。

(3)补偿器防腐聚氨酯浇注发泡保温施工程序:

施工准备——补偿器表面处理——防锈底漆两遍——补偿器吊至作业台——安装高密度聚乙烯管壳——捆扎支撑块——安装管堵头、调整同圆心——聚氨酯泡沫塑料浇注发泡——定性固化——拆除堵头、清洗发泡工具——表面修复——养护——检验——成品编号——成品堆放——运输——焊接安装——现场补口补伤——检查验收。

(4)现场补口施工:

施工准备——焊口焊接前预安套袖式接头——焊口焊接完成后焊口表面处理——安装模具——聚氨酯浇注施工——拆除模具——套袖式管接头就位加热——检查验收。

1.2 架空蒸汽管道防腐保温

施工准备——管道表面处理——防锈底漆两遍——钢管吊至作业台——超细玻璃棉分层安装(每层100mm厚)——检查合格——0.5厚镀锌薄钢板安装——检查合格——移交、验收

1.3 蒸汽直埋管防腐保温

施工准备——表面处理——防锈底漆两遍——检查合格——防腐润滑层(硅酸铝)厚10mm安装——检查合格——全憎水型硅酸钙安装——检查合格——0.035mm厚铝箔安装——检查合格——耐煮沸聚氨脂泡沫塑料浇注发泡——定性固化——拆除堵头、清洗发泡工具——表面修复——耐热玻璃钢安装——养护——检验——成品编号——成品堆放——运输——焊接安装——现场补口补伤——检查验收。

2. 施工方法:

2.1 热水管道保温(聚氨酯泡沫塑料浇注发泡):

(1)施工准备:

1)完成施工方案和技术交底,对现场负责人和操作人员进行安全技术培训。

2)根据管道外径及保温层厚度制作模具,长度以2~5m为宜,强度应符合施工要求,且要求重量轻。模具中间开灌注孔。

3)对施工用具、材料、检测仪器进行检验并安装就位。

4)对施工用部分材料进行二次检验。

5)对施工现场的设备布局进行优化,检查现场防火工具。

6)如果环境温度低,应增加加热设备。

7)聚氨酯泡沫塑料保温层主要性能指标:

8)项目单位指标

PUR PIR

密度 kg/m3 60~80 60~80

抗压强度 MPa ≥0.2 ≥0.2

常温导热系数 w/m2k ≤0.033 ≤0.027

吸水率%≤3 ≤3

使用温度℃ -50~120 -50~140

高密度聚乙烯外护管主要性能指标:

项目单位指标

密度 kg/m3 940~965

抗压强度 MPa ≥20

断裂延展率% 350

维卡软化点℃<-65

击穿电压 KV/mm >30

(2)机械灌注发泡

1)调试灌注发泡机,根据钢管与高密度聚乙烯外护管之间的空隙及长度、计算出聚氨酯保温层液态聚氨酯用量;根据保温层耐热温度要求,确定A、B组

分的配合比;根据环境温度、灌注用量确定发泡时间,确定A、B组分的流量比,确保在规定时间内,A、B两组分按已确定的流量比和用量充分混合、雾化、发泡,经实验确定后方能进行正式施工。

2)安装支架,将钢管吊至作业平台,根据保温层厚度将支架用铁丝固定在钢管上,依据关径每圈6~10件,约1.5m安装1组。

3)安装管壳,支架固定后,将高密度聚乙烯管壳套入已固定好支架的钢管上,然后,用法兰封堵高密度聚乙烯管壳两端,管壳中间开灌注孔。为安装焊接方便,按设计规定高密度聚乙烯管壳比钢管短300mm。

4)装枪头,将A、B两组分的出料管分别插入喷枪的A、B两个活接头上,同时将压缩空气管也接到压缩空气活接头上,进行试灌注。当工艺指标符合设计技术要求时,进行正式灌注。

5)灌注,根据保温层厚度及管径计算材料用量,调整流量计,将枪头插入管壳灌注孔内,打开空压机阀门,然后打开A、B两组分出料阀门,同时按下自动灌注机开关,设备自动灌注、关闭。

6)灌注可采用水平法或倾斜法施工。水平法是使管道水平放置,依靠聚氨酯原料的流动性充满管间空隙,形成所要求厚度的聚氨酯保温层;倾斜法是使管道倾斜放置,将聚氨酯原料从高端注入,依靠聚氨酯原料的流动性充满管间空隙,形成所要求厚度的聚氨酯保温层。

7)拆除封堵法兰

在灌注发泡结束5分钟左右(根据环境温度定)拆除密封法兰套好套袖管,用热收缩带封闭灌注孔,水平放置管道并编号。按以上工艺进行其余管道的施工。

8)贮存

①灌注发泡和熟化后的保温管头,经处理后安装防水帽,其规格应与管径相配。

②保温管堆放场地应平整,无坚硬杂物,且地面应有足够的承载能力。

③堆放场地应挖排水沟,保证场地无积水。

④堆放场地应设管道托架,确保保温管管壳下表面高于地面150mm。

⑤保温管堆放高度不大于2m。

⑥保温管不应露天存放,避免阳光曝晒、雨淋。

9)运输

保温管必须采用尼龙软吊带或其他不损伤保温管的方法吊装;在装卸过程中,严禁碰撞、抛摔、拖拉、滚动,长途运输必须固定牢固,不得损伤管壳和保温层。

10)补口补伤

①安装焊接检验合格后,清理接口处焊渣及泥污,表面处理质量应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的St3级。

②保温层补口时,将套袖管移至接头处,将两管头密封,然后在套袖管两端各开一孔,将计算并秤好的聚氨酯原料混合搅拌后,注入一小孔中使其发泡,完全充满接头空腔。另一小孔作为排气孔。灌注完毕,进行套袖管的焊接、密封和封闭灌注孔。环境温度低于5℃时,应将套袖管、管道和聚氨酯原料预热后再进行灌注发泡。套袖管与管壳搭接长度应不小于50mm。

③防护管壳有破口、漏点和深度大于0.5mm的划伤等缺陷时、按下列要求补伤:除去补伤处泥土、水份、油污等杂物,用木挫将补伤处的防护管壳修平、打毛,将补口带剪成需要长度并大于破口或划伤10mm,然后粘贴压实,补伤后,接口周围应有少量胶均匀溢出。

④保温层损伤深度大于10mm时。将补伤处修整平齐,按补口要求修补保温层。

(3)聚氨酯保温施工中常见问题及解决办法

起发速度慢:此现象一般出现在秋冬季节或早晨施工,因为气温突然降低或气温太低所致。将环境温度、模具温度或黑料温度升高即可解决。一般将黑料温度壳升至30~60℃,环境温度升至20~30℃,模具温度升至4050℃即可。

浇注施工中起发慢、结皮厚、发方率低:此现象是因模具或管道温度太低、传热太快引起。可将模具或管道外壳用喷灯加热至15℃~25℃,加快起发,减少结皮,提高发方率。

泡孔大且泡沫碎:此现象是因为搅拌不充分,黑白料混合不均匀引起。一般出现在手工搅拌现场发泡施工中。采用转速高于每分钟1200转的手电钻或电机安装搅拌头搅拌,即可解决此问题。

泡沫收缩:导致收缩的原因十分复杂。主要由以下三个方面:

密度太低:白料比例大;

固化时间太长,熟化温度太低。

视不同情况采取以下办法解决:

浇注料密度(自由泡)小于24,喷涂料密度(自由泡)小于22容易导致收缩,因此不能为追求发方率而盲目降低泡沫密度;

使黑白料比例黑料比白料为1:1;

将模具加热缩短固化时间,并在40℃环境中熟化24小时以上。

阻燃性能不理想:影响阻燃性能的因素很多,除配料时阻燃剂性能影响外,泡沫密度、施工方法、试验样品大小等对阻燃性能均有影响。一般说来,泡沫密度小,单位体积阻燃剂含量低,阻燃性能就差。试样块的尺寸大小明显影响离火自熄时间,一般而言,试样块越小,离火自熄时间越长,这并不意味着阻燃性能变差。正因为如此,阻燃性能的检测试验有如下要求:

①样品为自由发泡泡沫体;

②样品块密度在34-40kg/m;

③样品尺寸为203203250长方块。

符合以上三个条件的样品块离火30秒内自熄视为符合GB8333-87标准。施工现场通常采用简单方法试验,即:大块自由泡,点燃平面,若在3秒内能自熄,可认为符合GB8333-87标准。任意切片或用手掰开点燃的测试方法是不科学的,点燃制品判断阻燃性能也不妥当。

抗压强度小:聚氨酯泡沫抗压强度和泡沫密度有关。密度越大,抗压强度越大。

发泡率低:影响发方率的因素很多,主要有:发泡剂用量、施工温度、施工过程中损耗情况等。

发泡剂用量影响自由发泡密度,自由发泡密度根据要求配置。为了得到理想的发方率,在喷涂施工中将空压机压力控制在6-8大气压,在浇注施工中尽量减少浪费,并且尽量创造15-25℃的温度环境。

(4)技术措施及要求

1)保温层

①聚氨酯泡沫塑料保温应满足最新的EN243标准,必须使用不含氟利昂的发泡剂。

②闭孔率不小于88%。

③保温层任何位置的泡沫密度不应小于60kg/m3,而且在12米的长度范围内,应保证密度均匀,密度差不大于10 kg/m3。

④保温层泡沫径向压缩强度或径向相对变形为10%时的压缩应力不应小于0.3MPa。

⑤未进行老化的泡沫保温层50℃状态下,导热系数不应大于0.033W/mK。

⑥泡沫应能承受140℃的峰值温度。

⑦在常压沸水中浸泡90分钟后,泡沫的吸水率不应大于10%。

⑧保温层温度,聚氨酯保温层厚度供水不小于50mm;回水不小于30mm。

⑨保温层就无收缩、发酥、泡孔不均、烧芯等缺陷,空洞只允许少量,符合下列情况:深度不超过10mm,面积不大于2500m2,深度超过10mm,但不大于保温层厚度的2/3,其面积不大于500mm2,每平方米不得有5个以上面积大于或等于500mm2的空洞,空洞深度不得大于保温层厚度的2/3,其性能应符合“泡沫塑料层性能指标”。

2)保护层管壳

①外护管尺寸,外护管外径,壁厚及公差应符合CJ/T114-2000的要求。

②高密度聚乙烯外护管的材料应满足CJ/T114-2000标准的要求:

密度不应小于940 kg/m3;

断裂伸长率应大于350%;

屈服强度应大于19N/mm2;

熔体流动0.4~0.8G/min;

拉伸屈服强度不应小于19MPa;

纵向回缩率不大于3%;

抗老化强度250℃;

长期机械性能不小于1500h(80℃/4 MPa);

耐环境应力开裂F50大于200h;

碳黑含量2.5±0.5%(质量比)且应均匀分布于母材中。

③外护管表面不允许有气泡、裂纹及明显波纹、杂质、颜色不均等缺陷。

④外护管内表面应进行电晕处理,环向大于75%的范围内表面张力系数应大于50dyn/cm。

⑤表面应光滑平整,无暗泡、麻点、裂口等缺陷,保温层应充满钢管和防护层的环形空间,无开裂、泡孔条纹及脱层、收缩等缺陷,防护帽与防护层及防护层(如果设计或钢管结合良好,表面圆滑无皱折,其性能应符合“防护层性能指标”)。

3)防护厚度

防护层、保温层厚度不得小于设计厚度,其厚度应符合“防护层、保温层厚度偏差”。

4)抽检查

每连续生产5000m同规格的防腐保温管为一组应抽查一根,检查防护层和保温层性能,不足5000m时按一根进行抽查。检查结果应符合技术性能指标。

每批防腐保温管应随机进行抽样检查,抽查率2%,且不得小于4根,若抽查不合格,应加倍抽查,仍不合格,由全批为不合格。

5)补口

逐个检查补口外伤处的外观质量,补口补伤处外观应无烧焦、空鼓、皱纹、翘边,接口处应有少量胶均匀溢出,检查合格后在补口外伤处做标记。

对补口处做破坏性检验,抽查率为0.2%,且不少于1个补口,若检查不合格,加倍抽查,仍不合格,则全批为不合格。

用钢直尺测量补口处补口套与防护层及补口带与防水帽的搭接长度;补口带与防水帽搭接长度应不小于40mm,补口套的规格应与管径相配套,补口套与防护层搭接长度应不小于50mm。

2.2 架空蒸汽管道保温:

2.2.1 水平管段保温层安装:

(1)软质保温材料应用14~16#镀锌铁丝捆扎,其捆扎间距不得大于200mm,每块绝热制品上的捆扎铁丝不得少于两道,捆扎应松紧均匀,厚薄一致。保温层的拼缝宽度不得大于5mm。

(2)绝热材料应紧贴管壁,纵向接缝应放到管道上部,并偏离管道垂直中心线45°左右,遇到法兰、阀门处应在连接螺栓经热(冷)紧固后,进行绝热施工,并应在法兰的一侧留螺栓长度加25mm的空隙。

(3)当保温层厚度大于100mm时,应分层施工,同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不得小于50mm。

水平管道保温安装结构图

2.2.2 竖直管段保温层安装

应从支撑件开始,自下而上进行拼砌并用14~16#镀锌铁丝进行环向捆扎。DN>100mm未装设固定件的管道,应用8#镀锌铁丝,在管壁上拧成扭辫箍环,利用扭辫索挂镀锌铁丝固定绝热层。

竖直管道保温安装结构图

2.2.3 弯头、三通、异径管处保温层安装:

(1)弯头部位敷设时,保温材料如果无成型制品,应将管壳或板材加工成虾米腰组装。

(2)三通部位的保温层安装,下三通应先安装立管的保温层后安装水平管的保温层,上三通应先安装水平管的保温层后安装立管道的保温层。这样可以最大限度的防止渗水到管壁。

设备管道防腐施工方案样本

1编制说明 本方案是为明确防腐工程施工和验收程序, 保证上海石化1500吨/年PAN基碳纤维项目的防腐施工质量而编制。适用于本工程管道支架、管道、设备的油漆和防火涂料(油漆类)涂装施工指导和验收工作。 2编制依据 GB/T13452.2- 《色漆和清漆漆膜厚度的测定》 GB8923-88 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 SH 3043- 《石油化工设备管道表面色和标志》 SH 3022-1999 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 GB50235- 《工业金属管道工程施工及验收规范》 中国石化集团上海工程有限公司设计图纸 3工程范围和特点 本工程主要工作包括管道及其支架以及现场设备及附属设施的油漆、补漆。本工程油漆和涂料的类型、系统繁多, 涂装质量要求较高。涂层系统和颜色要严格执行标准及本方案的规定。 4施工流程 准备工作 材料验收、钢结构对象验收 标识移植 表面处理及检查验收

干漆膜厚度检测 面漆涂装 干漆膜厚度检测 标识 附着力试验 油漆修补 总验收 5工作内容 5.1准备工作 5.1.1施工前, 涂漆施工方案已经过业主审批, 并由项目技术人员根据图 纸、油漆产品说明书及施工说明, 对施工、质检人员进行技术交底; 5.1.2所有油漆作业和质检人员必须参加油漆厂商组织的培训, 合格后方 可上岗;

5.1.3保存技术交底文件和培训记录备查; 5.1.4检查施工用的各种工机具, 经检查并贴上相应色标后方可使用; 5.2材料验收、钢结构移交验收 5.2.1检查涂料的数量、型号、颜色是否和现场要求一致, 质保书、合 格证、检测报告等资料是否齐全; 5.2.2检查钢构件的数量、规格、型号是否与图纸相符, 标识是否清晰、 齐全; 5.2.3防腐材料进场后, 应及时向业主、总包或监理单位报验, 待材料报 验合格后方可使用。 5.3标识移植或保护 表面处理前, 对构件的标识进行保护或取下以免遗失或损坏, 表面 处理完成后, 重新标识。 5.4表面处理及相关技术要求 5.4.1结构性处理 为了保证钢构件的表面能够使涂料发挥最佳性能, 在喷砂前要对构 件的锐边, 火焰切割边缘要抛光性打磨, 对焊接缺陷, 如气孔, 非 连续焊( 凹坑) 等要进行修正, 焊缝及两侧要打磨平顺, 无焊接飞 溅物, 焊渣等。 (1)焊缝部位 ?焊接带来的飞溅必须全部铲除或磨平, 飞溅顶点不能被涂料很好地覆盖, 导致漆膜过薄或者上面没有涂料而导致点蚀。而且飞溅的阴 影部分还可能涂不上漆, 导致空隙产生。 ?焊渣是焊接过程中高温所产生的, 钢丝刷是除不掉焊渣的。要用机

管道防腐蚀工程施工方案

目录

空分工段工艺管道施工方案 一、工程概况 1.本装置主项名称为空分,处理空分气量27500Nm3/h,产品氧气量5000 Nm3/h,产品氮气量3000 Nm3/h。空分设备及其内部管道由供应商负责安装,外围管道由施工单位负责安装。 2.管道按介质不同,主要分空气管道、氧气管道、氮气管道、循环水管道以及部分液态氧气、空气、氮气管道。管道安装除遵循常规的要求以外,重点注意管道内部的清洁度、大口径气体管道焊接应氩弧打底电焊盖面,小口径管道应全氩弧焊。氧气管道要进行脱脂处理。 二、编制依据 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《氧气及相关气体安全技术规范》GB16912-97 空分工段工艺管道安装设计说明ZB020、171E3200-01 三、施工应具备的条件及施工准备 1.施工应具备的条件 a.施工图纸、施工规范、标准等资料齐全。 b.施工方案已得到有关部门的批准。 c.图纸会审工作结束,会审记录的签证工作完善。

d.材料计划、施工工机具计划已提前上报,已到场的施工材料、施工机具能够满足前期施工工作的需要。 e.管道有关的土建工程已经检验合格,满足安装要求,并已办理了交接手续。 f.与管道有关的设备安装工程已经检验合格,满足管道安装要求,并已办理了交接手续。 g.针对本工程的管道制定的焊接工艺评定,焊接操作指导书已编定,焊接人员已经过培训并经考试合格。 h.项目工程管理人员,技术人员、工长、操作技术工人,都应具有与之专业工作相应的资质证件、岗位合格证件。 I.技术操作工人应具有较丰富的技术经验,和与本工程施工技术要求相应的操作水平。 2.施工准备 a.管道安装的技术人员、工长、检验人员以及施工人员应认真熟悉图纸和有关规范、标准、设计要求。 b.管道技术人员应向参加施工的有关人员进行技术交底。 c.为了保证安装质量和提高施工速度,应在施工现场条件允许的情况下,搭建管道加工、预制平台、并配备好相应的机具设备。 四、施工原则及施工程序 1.工艺管道应按“先地下后地上、先碳钢后不锈钢,先大管后小管、先主管后支管”的原则进行施工。 2.施工程序

管道防腐施工方案计划

洋浦经济开发区供水工程管道外防腐施工技术方案 中国石化集团第十建设公司 一九九九年七月

目次 1、概述及编制依据 (1) 2、防腐前的准备 (1) 3、施工程序 (1) 4、防腐层质量检验 (4) 5、施工进度计划及劳动力安排 (5) 6、主要施工机具 (5) 7、安全技术措施 (6)

1、概述及编制依据 洋浦经济开发区供水工程28000t钢管的外防腐和其中一标段5000t 管道安装的焊口防腐及防腐层补伤由我公司负责施工,管道外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐,即一底二布四油。本方案编制依据如下:《建设工程施工合同》洋供008 《钢管制作补充协议书》洋供010 《一标段输水管道施工图设计说明》 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《涂装前钢材表面处理规范》SYJ4007-86 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层施工及验收规范》SYJ4047-90 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SYJ23-87 《一标段施工组织设计》XHG-B0-001 2、防腐前的准备 2.1焊缝经外观检查、煤油渗透、无损检测合格。 2.2防腐材料有相应的质量证明书。 3、施工程序 3.1钢管外壁防腐施工程序: 图3.1外防腐施工程序图(注:☆表示共检点) 3.2钢管外壁除锈前应进行表面预处理,将外表面的油垢、泥土、杂

物清理干净,焊缝的焊接飞溅物及焊瘤打磨掉,要求无棱角、无毛刺,保证外壁及焊缝表面光滑。 3.3外壁清理完毕后,用电动钢丝刷进行外表面人工除锈,要将外表面的浮锈及氧化铁清除干净,金属表面的除锈处理等级要达到SYJ4007-86规定的St3级标准。经共检检查除锈合格后,应在8小时内涂刷上底漆。若遇大气环境恶劣(如湿度过高,空气含盐雾)时,应进一步缩短时间。 3.4底漆涂刷前要严格按生产厂家的技术文件要求进行搅拌、配比、熟化。涂刷时钢管外壁应干燥、无尘。底漆采用人工涂刷,按先轴向,后周向的步骤进行。涂刷时漆膜要饱满、均匀、无气泡、无凝块、无流淌、无漏刷。且应外壁一次刷涂完,底漆厚度为0.1~0.2mm,管两端各留裸管150mm不涂刷,便于钢管组对及焊接。 3.5第一道面漆要在底漆表干后涂刷,面漆亦采用人工刷涂。刷涂前,凡高于管表面2mm以上的焊缝两侧均应刮腻子,使之成为圆滑曲面,以避免缠玻璃布时出现空鼓,腻子用面漆和滑石粉调制而成。面漆应严格按生产厂家技术文件要求进行搅拌、配比、熟化。面漆的刷涂步骤和要求与底漆相同,亦应一次刷涂完毕。在常温下,涂底漆与第一道面漆的间隔时间不应超过24小时。 3.6在第一道面漆涂刷完毕后即可进行第一层玻璃布缠绕。采用干燥、脱蜡、无捻、封边、网状平纹中碱玻璃布,布宽600~700mm,经纬密度为12×12根/cm2,用量1.2m2/m2。要求玻璃布表面平整、无皱折和空鼓。玻璃布的压边宽度为30~40mm,搭接接头长度为100~150

管道防腐施工方案(精)

管道防腐施工方案 一、工程简介 本工程位于浙江省建德市马目-南峰高新技术产业园五马洲区块,除雨水管(初期雨水管外所有给排水管道的安装工程,其中循环回水管使用螺旋管DN300、DN350、DN400、DN500、DN600、DN800、DN900、总长782.5m, 泡沫消防管使用无缝钢管DN150总长1306m, 消防栓给水管使用无缝钢管DN100、DN65总长339m, 生产给水管DN80、DN50、DN40、DN32、DN25总长1468m 。以上材料均需要进行防腐施工。 二、编制依据 2.1国家现行标准《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T 0413的规定; 2.2符合国家现行标准《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T 0414的规定; 三、施工方法 施工方法:本工程采用四油三布防腐方法,防腐层等级为加强级。埋地钢管及 钢制管件采用复合聚乙烯粘带防腐层,防腐带T150,保护带T240,防腐层为加强级,厚度不小于 1.4mm 。埋地管道的防腐层在安装前做好,焊接部分未经试压合 格不得做防腐,在榆树和安装时防止损坏防腐层。 1. 除锈 清除钢管表面的焊渣、毛刺、油脂和污垢等附着物。焊缝不得有焊渣和毛刺, 局部不平不超过5mm 。

采用机械除锈方法,其质量应达到国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等 级》GB/T8923-1998中规定。 2、清理 除锈后,对钢管表面露出的缺陷应进行处理,附着表面的灰尘、磨料应清除干净,钢管表面应保持干燥。当出现返锈或表面污染时,必须重新进行表面预处理。 3. 涂底漆 3.1 钢管表面预处理后至涂刷底漆前的时间间隔宜控制在6小时内,钢管表面必须干燥、无尘。 3.2 底漆应在容器中搅拌均匀。当底漆搅稠时,应加入与底漆配套的稀释剂, 稀释道合适的粘度时才能施工。底漆可以使用干净的毛刷、辊子或其它一些机械方 法喷涂。 3.3 涂刷在钢管上的底漆应无漏涂、无气泡、凝块和流挂等缺陷,应形成均匀 的薄膜。厚度应大于或等于30微米。焊缝处要仔细涂刷,以防漏涂。 3.4 待底漆表干后(在常温及空气自然流动状况下,一般需要5-10分钟),即可缠带。应特别注意温度低时或在沟槽施工时,表干时间要长,确保钢管下半部分 表干。 3.5 钢管表面涂刷底漆后至缠带的时间间隔宜控制在8小时之内,底漆表面应干燥、无尘(风沙较大或空气湿度较大时,应立即缠带)。如超过8小时或隔夜,应在缠绕胶带前重新涂刷底漆。 3.6 使用底漆时,应注意安全,防止飞溅,同时应远离火源。底漆使用后,应 及时将剩余的底漆倒回原铁制容器中并密闭容器,防止底漆的挥发浪费。 4. 胶带缠绕

管道除锈及防腐施工方案

河南龙宇煤化工有限公司 40万吨/醋酸项目及乙二醇配套工程 管道防腐施工方案 (全厂外管) 编制单位:中化六建编制人: 审核人: 审批人:日期: 中化六建河南龙宇煤化工项目部月年201231 / 10 目录 一、工程简介 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程目标 (3) 四、施工准备 (3) 1、材料准备 (3) 2、施工机具准备 (4) 3、劳动力组织 (4) 五、防腐施工 (4) 1、工艺流程 (4) 2、管道除锈 (4) 3、施工方法、涂料涂装工艺 (5) 六、质量检测 (7)

1、防腐涂料质量检测方法 (7) 2、防腐涂料施工质量检测方法 (7) 七、施工中的安全与防护 (8) 八、文明环保施工措施 (9) 九、雨季施工措施 (10) 2 / 10 一、工程简介 本工程是河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸项目全场外管管道除锈及防 腐项目,管道总长度为20000多米,按照设计要求除锈分为动力器具除锈及喷砂除锈,管道表面除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)规定中的St3级和Sa2.5级。按照设计规范要求因介质温度、管材及保温等原因,管道所涂刷不同的防腐涂料。所用涂料结合《涂漆与防腐设计规定》中的附录A 及附录B。 二、编制依据 河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸及乙二醇配套设施全厂外管设计图纸《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》 GB50224-95 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229-1991 《石油化工设备和管道涂料防腐设计与施工规范》 SH3022-1999 三、工程目标 工程质量目标:一次验收合格,确保除锈及防腐质量达到国家相关验收规范标准。工程安全目标:无重大人身和设备责任事故,做到安全文明施工。 四、施工准备

管道除锈及防腐施工方案

河南龙宇煤化工有限公司40万吨/醋酸项目及乙二醇配套工程 管道防腐施工方案 (全厂外管) 编制单位:中化六建 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 中化六建河南龙宇煤化工项目部 2012年3月

目录 一、工程简介......................................... 错误!未指定书签。 二、编制依据......................................... 错误!未指定书签。 三、工程目标......................................... 错误!未指定书签。 四、施工准备......................................... 错误!未指定书签。 1、材料准备.......................................... 错误!未指定书签。 2、施工机具准备...................................... 错误!未指定书签。 3、劳动力组织........................................ 错误!未指定书签。 五、防腐施工......................................... 错误!未指定书签。 1、工艺流程.......................................... 错误!未指定书签。 2、管道除锈.......................................... 错误!未指定书签。 3、施工方法、涂料涂装工艺............................ 错误!未指定书签。 六、质量检测......................................... 错误!未指定书签。 1、防腐涂料质量检测方法.............................. 错误!未指定书签。 2、防腐涂料施工质量检测方法.......................... 错误!未指定书签。 七、施工中的安全与防护............................... 错误!未指定书签。 八、文明环保施工措施................................. 错误!未指定书签。 九、雨季施工措施..................................... 错误!未指定书签。

管道防腐施工方案

目录 1.编制依据 2.目的和适用范围 3.施工范围及施工工序 4.资源配制 5.施工程序及施工方法 5.1施工流程图见图一 5.2施工应具备的条件 5.3施工方法 6.质量要求及控制标准 7.安全措施及注意事项10

1.编制依据 1.1 巴陵石化设计院提供的保温油漆设计说明书 1.2《电力建设施工及验收技术规范》管道篇) 1.3《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T5072-1997 2.目的和适用范围 2.1 目的 在于指导施工人员保证整个施工期间遵循工艺规范的要求且按图纸要求施工,保证施工质量,达到设计要求。 2.2适用范围 本作业指导书适用于巴陵石化公司热电事业部4#汽轮发电机更新改造工 程的油漆防腐施工。 3.施工范围及施工工序 3.1巴陵石化公司热电事业部4#汽轮发电机更新改造工程的油漆防腐施工, 其施工范围包括: 1)制造厂的设备在运输途中油漆损伤的部份; 2)常处于95C以下的地上结构和支撑钢结构; 3)需要有外护层的钢结构表面; 4)钢楼梯,花纹钢板,走廊,楼板,踏板,爬梯; 5)通常超过95C的裸露未防护的钢表面; 6)需要进行防腐处理明装管道及埋地管道;

7)有特殊要求的钢表面; 3.2、防腐施工工序 321明装管道防腐 面漆涂刷 322埋地管道防腐 *环氧煤沥青面漆涂刷 环氧煤沥青面漆涂刷 环氧煤沥青面漆涂刷 4. 资源配置 4.1施工人员的要求 材料检验 表面除锈处理 底漆涂刷 交工验收 材料检验 *表面除锈处理 *环氧煤沥青底漆涂刷 缠玻璃布 交工验收

4.2所需机工具及设备 5.施工程序及施工方法5.1施工流程图见图一5.2施工应具备的条件521需试水压及气压的设备和管道必须是试压完成后再施工522对需进行防腐处理的地下埋管应在设备安装之前施工523对一般性的钢结构及管道在安装之后即进行施工 5.3施工方法 5.3.1 施工准备 5.3.1.1根据设计院提供的油漆材料及颜色清点设备,对油漆的生产厂家、日 期、油漆品质、色彩进行检查。 5.3.1.2按室内、室外的设备及管道的不同,采用相对应的施工方法,准备相 对应的施工工具。 5.3.2 表面处理 表面处理主要是指除去物体表面上存在的尘埃、油污、水分、鳞片状氧化层、铁锈、旧漆膜等。主要使用下面的方法:

管道防腐施工方案

钢质管道防腐施工方案 1、工程概况: 烟台万华聚氨酯股份有限公司16万吨/年MDI工程地下管网项目包括生活给水 (1#)、生产给水管(2#)、源水给水管(6#)、一期循环给水及回水管(7a#、8a#)、二期循 环给水及回水管(7b#、8b#)、稳高压消防管(Fs#)、泡沫消防管(Pm#)、罐区夏季喷淋冷 却给水管(Gq#)、生活污水管(9#)、雨水及生产净下水管(10#)、初期雨水管 (10a#)、经 预处理生产污水排水管(12#)共14个系统。其中钢质管道约26250米埋地钢管及钢制管件的防腐:采用复合聚乙烯胶粘带防腐层,防腐带T150,保护 带T240,防腐层为加强级,厚度不小于1.4mm所有穿管的埋地套管及埋地铸铁管采用冷底子 油一道,石油热沥青二道。 2、编制依据 2.1 招标文件 2.2 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 2.3 《炼油、化工施工安全规程》SHJ505-87、HGJ233-87; 3.4 《埋地钢制管道氯乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98 。 3、施工准备 3.1 技术准备 组织施工人员、由技术负责人进行技术交底、认真学习有关技术文件、图纸资料、规范、施工技术及质量要求、并进行安全交底,做好记录。 3.2 机具准备 机具准备:各种施工机具应试运转、确保运转正常无误、并有专人负责。机具配置 符合现场施工要求。 3.3 材料准备

3.3.1 材料准备:聚乙烯胶粘带和底漆应有产品说明书、合格证、产品检验报告等。 3.3.2 材料保管:聚乙烯胶粘带和底漆应置于专用库房,防止日光直接照射,并隔绝 火源,远离热源。储存温度宜为-20~35 C。 4、施工程序 5、施工方法 5.1表面处理 管道的表面处理采用在现场喷砂除锈的方法,除锈等级为Sa2.5。 5.2管道防腐蚀施工 管道的防腐采用工厂化预制。现场补口、补伤。 6施工技术措施 6.1表面处理 6.1.1在管道实施喷砂除锈前,其加工表面必须平整,表面凹凸不得超过2mm焊缝上 的焊瘤、焊渣、飞溅物均应彻底打磨清理干净,表面应光滑平整,圆弧过渡。 6.1.2经过喷砂处理后的金属表面应呈现均匀的粗糙度,除钢板原始锈蚀或机械损伤造成的 凹坑外,不应产生肉眼明显可见的凹坑和飞刺。 6.2涂底漆 6.2.1喷砂除锈检验合格后的表面应在6小时内涂刷底漆。涂漆前必须干燥、干净。 6.2.2涂漆前钢管表面必须清洁、干净无灰尘,并保持干燥,在雨天或潮湿的天气下禁止施 工。施工的环境温度应大于 5 C,相对湿度低于85% 6.2.3施工时必须严格按油漆制造厂商的使用说明书的规定进行,涂料配制时,搅拌应均匀,避免产生气泡,同时避免水和杂物混入。当底漆较粘稠时,应加入与底漆配套的稀释

给水排水管道防腐技术方案.

中国石化集团宁波工程有限公司 SINOPEC NINGBO ENEINEERING Co. LTD 镇海炼化100万吨/年乙烯工程 45万吨/年聚乙烯装置 给排水工程管道防腐施工方案 业主名称中国石化集团公司镇海炼化分公司工程编号文件编号 工程名称镇海炼化100万吨/年乙稀工程 45万吨/年聚乙烯装置 0507(SNEC)0507-CC03-001 工程地点镇海炼化100万吨/年乙烯工程北区 文件类型□Ⅲ类□Ⅱ类□Ⅰ类 工程类别□新建□扩建□改造□检修 版本日期页次说明 送审稿 报批稿 发行稿

审批表工程名称: 镇海炼化100万吨/年乙烯工 程45万吨/年聚乙烯装置 文件编号版本类别 0507-CC03-001 0 新建 程序职务/部门签名日期 编制专业技术员 审核 专业责任工程师 项目工程师 会签工程科质检科供应科安保科经营科 / 审批项目技术负责人 相关单位会签会签单位签名日期

目录 1.编制说明 2.编制依据 3.施工工艺流程 4.施工方案 5.管线、管件及防腐材料的验收 6.施工工艺及技术要求 6.1 管线、管件内外表面处理 6.2管道防腐材料 6.3管道防腐施工 7.检查验收内容 8.施工质量管理 8.1 质量控制措施 8.2 质量控制点划分 8.3 施工成品保护 8.4 项目施工组织及质量保证体系组织机构9.HSE管理 9.1 HSE保证措施 9.2 JHA工作危险分析(附JHA记录表)10.劳动力组织 11.施工机具及手段用料

1. 编制说明 镇海炼化100万吨/年乙烯工程45万吨/年聚乙烯装置布置于镇海炼化100万吨/年乙烯工程北区,与新建聚丙烯相邻。北区内的布置自西向东依次为成品铁路装车线及装车设施、成品包装及仓库、成品汽车装车设施、生产装置区。装置占地25230平方米。 根据设计图纸的要求,埋地钢管表面的除锈等级按GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中的St3级,管道外壁采用特加强级环氧煤沥青防腐,防腐标准采用SH3022《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》,防腐层厚度不小于0.8mm。埋地钢管DN≥900循环冷却水、回水管道内防腐采用水泥砂内衬,采用CECS10:89《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准》。150≤DN≤300的埋地稳高压消防给水管采用内衬环氧树脂喷涂内防腐。 2. 编制依据 2.1 中国石化集团宁波工程有限公司设计文件; 2.2《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 2.3《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》(SH3533-2003); 2.4《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》(SH3022-99); 2.5《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923-1998); 2.6《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准》(CECS10:89) 2.7《石油化工施工安全技术规程》(SH3505-1999); 3. 施工工艺流程 地下管道施工工艺流程见图3-1。 图3-1 管道防腐施工工艺流程图 4. 施工方案 所有需防腐的管道在预制厂先进行除锈及防腐,检查合格后,吊运至安装现场进行安装,

管道防腐施工方案

管道防腐施工方案 ①、防腐蚀施工环境: 1)适宜涂漆的温度在5-30oC,涂漆底层的温度至少要高于露点温度3 oC,空气的相对湿度小于85%; 2)当管道表面温度高于40oC时,不宜进行涂漆工作: 3)当空气的温度低于4oC时,不进行涂漆工作: 4)当涂漆后的天气条件在两小时变得恶劣的条件下,不进行涂漆工作: 5)当管道表面有雨水、雾等的沉积物时,不进行涂漆工作: 6)如果雨水、灰尘或其他杂质污染了未干的涂层的表面,应除去漆膜,重新涂漆。 ②、涂料的配制: ★要设专人负责涂料调配,配制涂料时应严格按厂家提供的配比进行,不得擅自改变配比或因其它原因使配比改变。 ★配料时应做好详尽的配料配比记录,包括日期、时间、天气、温度、名称、称量准确、记录全。 ★配料时应充分搅拌,并根据工作量现配现用,以免浪费,配好的涂料应放置在有盖的容器内,8小时内用完,若放在敞口容器内必须在1小时内用完。 ★配制时原则上不加稀释剂,若使用过程中发现涂料变稠,可加

入少量的稀释剂稀释。 1)采用刷涂,获得均匀一致的涂层。 2)现场涂漆一般应其自然干燥,多层涂刷的前后间隔时间,应保证漆膜干燥,涂层未经充分干燥,不得进行下一工序施工。每层漆刷涂完成后,经质检员验收合格,才能进行下道漆的施工。 3)对焊缝涂层破坏处进行搭接刷涂修补,涂前必须除去焊渣,烤焦的漆皮等。焊缝补漆应与原来的漆膜搭接50mm,以确保接口漆膜质量。 4)前几道漆涂刷时间间隔不宜过长,最后一道漆宜在交工验收前进行,这样可取得较好的观感,美化工程整体形象,以利于工程交接的顺利进行。 ③手工涂刷 1、涂料的具体使用要求: 涂料的使用要求见前面工程内容中的涂料说明。 进行油漆施工前对油漆复检,检查油漆型号、颜色等是否与产品说明书相符。油漆的配制及使用必须根据油漆制造厂商提供的产品说明书。油漆的配制须根据每天的使用量现用现配。配制好的油漆使用时间不得超过8小时,过期不得再用。 在油漆使用时,如果油漆粘度过高时,可用专用稀释剂稀释,

循环水管道内外壁防腐工程施工方案

循环水管道内外壁防腐工程施工方案 一、编制说明 本施工方案是依据国家颁布的现行标准及我公司以往的施工经验编制而成,是对防腐施工工艺、质量、安全等方面所作的阐述与说明,它将是指导我方施工,并与业主紧密配合的依据,亦是接受贵公司监督的基础资料。为配合给贵公司安全、优质、高效的完成该项工程,我们精心策划,强化管理,合理选材,严密施工,以期达到延长设备使用寿命,减少设备维修次数,降低运营成本的目的,从而增强企业的社会效益和经济效益。 1.1编制依据 1)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB 8923—88); 2)《涂覆涂料前钢材表面处理方法总则》(GB/T 18839.1-2002); 3)《工业设备、管道防腐蚀施工及验收技术规范》HGJ229—90; 4)《涂料粘度测定法》GB1723—79; 5)《漆膜附着力测定法》GB1720—79; 6)《质量管理标准体系》(GB/T 19001-2000); 7)公司在同类工程施工的经验; 8)根据甲方的有关规定及要求。 1.2编制原则 1.2.1以技术为先导,以全面质量管理覆盖式控制施工全过程,创造优质工程,降低工程成本,缩短施工工期。 1.2.2认真履行合同,为业主提供优质、满意的服务。 二、施工准备 2.1人员准备 2.1.1管理技术人员 主要管理技术人员在工程指定开工时间提前到达现场,安排施工材料、机械进场,抽检、调试。熟悉施工场地及施工环境,认真研究熟悉所承包工程范围内设计要求。准备一切相关开工资料填报工作。做好与甲方的交接和协调工作,熟悉厂规厂纪。

2.1.2施工人员 施工人员将在指定开工时间前3天到达施工现场,搭设临时设施,接受管理、技术人员对施工技术要求、安全文明施工的交底与培训,做好材料、施工对象的各项防护措施和接受学习甲方的有关施工安全教育培训。 本次工程施工人员配备表 2.1.3施工现场施工管理组织机构网络 2.1.4主要管理人员职责 (1)项目副经理:协助项目经理贯彻执行公司的质量方针,按《质量管理手册》和《程序文件》中的规定,协助项目经理组织和协调所承担项目的工作,做好施工过程的质量管理、环境管理、施工进度控制、安全文明施工管理,做好项目经理的助手,确保质量目标的实现。密切关注项目的进展情况,对计划执行的偏差、潜在的问题以及那些对项目效益可能产生影响的不利因素,向项目经理汇报,并拿出调整方案。协助项目经理考核评价项目主要责任人。行使项目经理委托的职权。 (2)现场施工负责人:在项目经理的领导下,现场经理全面负责现场的所有施工活动,包括施工方案、质量控制、进度控制、安全文明管理。负责定期向项目经理汇报项目实施情况。对现场施工进行全过程指导,负全面责任。作为项目经理在施工现场与业主及有关方面的联络人。 (3)技术负责人(总工程师):按公司规定权限审核技术文件,负责项目质保体系运行的日常工作,对工程重大质量事故负有直接责任。负责组织施工技术交底,审定工程采用的技术质量标准。检查施工保证措施和技术规范的执行情况,并参加项目考核评定工作。审核项目中乙方应材料采购的技术条件。 (4)安全员:根据公司安全管理规定、业主及当地安全法规要求,编制现场安全规定、各种应急预案,并负责监督实施及演练。组织对现场安全隐患和安全违章的日常检查。主持安全事故处理和事故产生的原因分析,确定现场违反安全标准的范围,采取补救措施,消除安全隐患。在安全问题上与现场经理、业主安全部门、人员保持密切的联系。 (5)质检员:规划和建立现场质量控制程序和质量检验的措施。制定现场检验程序,包括通知程序和检验结果报告程序。监督现场质量的控制工作,以确保现场的工作符合标准、规范的要求。参加有关质量控制会议。向现场负责人汇报相关范围内的工作情况。 (6)材料员:负责组织编制材料领取计划,并送交现场负责人审批。负责领取材料的保管、贮存和签发工作,并按施工计划及时组织到施工现场,包括相应的装卸、运输等。提供所购材料必要的、符合档案管理要求的证明材料,如质保书、合格证、试验报告、使用手册等。负责现场材料、设备的保管、贮存和签发。 2.2材料准备

管道防腐补口施工方案

管道防腐保温补口 施工方案 新疆鑫中兴防腐保温设备有限公司二O一五年五月二十日

管道防腐保温补口 施工方案 编制: 审核: 批准: 新疆鑫中兴防腐保温设备有限公司二O一五年五月二十日

管道防腐保温补口施工方案 1.工程概述 本工程由新疆美叶油气能源储运有限公司投资建设,由新疆石油勘探设计研究院(有限公司)设计。本工程自大河坝首站至克石化末站,敷设Φ323.9输油管道一条。 2.编制依据 2.1新疆石油勘探设计研究院(有限公司)提供的施工图纸; 2.2新疆美叶油气能源储运有限公司提供的技术标准; 3.施工中执行的技术标准和规范 ●GB/T 8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》; ●SY/T0315-2005《钢质管道单层熔结环氧煤粉末外涂层技术规范》; ●GB/T 50538-2010《埋地钢质管道防腐保温层技术标准》; 4.防腐施工技术要求 ●补口人员应经过专门培训,并经考核合格后持证上岗。 ●焊口表面预处理:清理补口区域表面的杂物和油渍,原防腐层清理宽度每侧须大于25mm。 ●除锈:管道焊接质量检查合格后,接监理防腐委托指令后进行管口的除锈工作。除锈采用机械喷抛射除锈,除锈质量应达到GB/T 8923.1-2011中的Sa2.5级。并将搭接部位(每侧25mm)的原环氧粉末防腐层清洁、打毛,清扫干净。 ●喷砂除锈时应将保温层加以保护防止沙粒打入泡沫层。 (4.1) ●将调配好的无溶剂液体环氧涂料均匀的涂刷在补口处的钢管表面及搭接部位的涂层表面。环氧涂料要按厂家提供的使用说明进行,涂料涂刷应均匀,无气泡和凝块。 ●无溶剂液体环氧涂料采用廊坊市燕美化工有限公司YM118,涂刷一遍即可达到300-400μm。

原油管道防腐施工方案

原油管道防腐施工方案

XX原油管道防腐施工方案 XX有限公司 20 年月日

目次 1、概述及编制依据 (1) 2、防腐前的准备 (1) 3、施工程序 (1) 4、防腐层质量检验 (4) 5、施工进度计划及劳动力安排 (5) 6、主要施工设备明细 (5) 7、安全技术措施 (6)

1、概述及编制依据 XX原油管道项目目前开工为6各标段,第一标段:江苏省南京市境内,设计长度约87km,管径φ864mm.。第二标段:安徽省和县、含山两县境内,设计长度73km,管径为φ864mm。第三标段:安徽无为县、巢湖市、庐江的两县一区境内,设计长度103km,管径φ864mm。第四标段:安徽省桐城市、枞阳县和怀宁县境内,设计长度89km,管径φ864mm。第五标段:安徽省潜山县、太湖县和缩松县境内,设计长度81km,管径φ864mm。第六标段:湖北省黄梅县和江西省九江境内,设计长度19km,管径φ864mm,设计长度54km,管径φ559mm。本方案编制依据如下: GB/T23257-2009埋地钢制管道聚乙烯防腐层 仪征-长岭原油管道复线工程仪征至九江段 管道防腐层技术规格书 GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》 GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系规范》 GB/T8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分》 GB/T18570.9-2005 《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的评定试验第9部分:水溶性盐的现场电导率测定法》SGGD/A1-2012 公司三体系管理手册 SGGD/B1-2012 公司三体系程序文件 SGGD/TZSB-001 公司质量手册

管道油漆及防腐施工方案.

河南省第一强制隔离戒毒所室内外采暖管道 安装工程 管 道 的 油 漆 和 防 腐 施 工 方 案 编制人: 审批人: 郑州豫通建设工程有限公司 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、管道的油漆和防腐施工方法 (一)手工刷涂施工 (二)辊涂施工 (三)涂装工具的选用 (四)施工过程工艺质量控制 (五)施工过程中涂料成膜前后发生的病态及控制方法 四、施工中的安全与防护 五、文明环保施工措施 六、雨季施工措施

一、编制依据 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》 GB50224-95 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229-1991 《石油化工设备和管道涂料防腐设计与施工规范》 SH3022-1999 二、工程概况:本工程为河南省第一强制隔离戒毒所室外、室内管道安装工程。 (一)室外供热管网工程 1、工程概况:室外供热管网供回水温度85℃/60℃,管道设计压力1.0Mpa; 2、工程设计说明: 本工程供回水管道均采用无补偿直埋方式敷设,管道采用高密度聚乙烯外护管硬质聚氨泡沫塑料预制直埋保温管,材质及性能应符合国标GB29047-2012中的规定,工作钢管采用无缝钢管,Q235B钢,材质及性能应符合《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2008)中的规定。弯头采用热压成品弯头,弯曲半径为R=4D,弯头的管道壁厚不小于直管壁厚的1.25倍,三通应采用成品三通,三通管件的壁厚不小于直管壁厚的1.25倍,关断阀门采用法兰式偏心半球阀,PQ367F-25C型,耐温150℃,泄水和放气阀采用球阀,Q67F-25C型,耐温150℃,管道的覆土深度,机动车道不小于1.0米,非机动车道不小于0.7米。 3、施工说明: (1)管道安装: 本工程沟槽开挖深度为直埋保温管的管底高程加上20mm的砂垫层厚度,,沟槽回填时要求分层夯实,人工夯实第层200mm机械夯实每支300mm,管道安装前应检查沟槽底高程、坡度、基底处理是否符合要求,管道内杂物及砂土应清除干净。热力管道在形成整体严密外护之前要严格防水。弯头附近应留有用于弯管自然补偿的膨胀区。阀门外表面应标有醒目的永久性介质流向箭头,阀门的安装应考虑操作方便,水平安装的焊接阀门的阀轴与水平面的夹角不大于45°。保温层厚度同设计管道,外保护层做防水处理,采取必要的支撑措施。阀门井采用钢筋混凝土检查井, (2)管道焊接及检验:

管道内壁防腐施工方案

DN400管道内壁防腐工程 施工方案 批准:__________________ 审核:__________________ 编制:__________________ 编制单位:南通山海机电设备安装有限公司

编制日期:2013年10月01日 管道内壁防腐施工方案 一、工程内容: 本工程管道DN400mm,长度约4000m,内壁喷砂除锈后涂环氧煤沥青防腐涂料。 二、编制依据: 1、《涂装前钢铁表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-88; 2、《工业设备及管道防腐施工及验收规范》HGJ229-91; 3、《涂装作业安全规程、涂漆前处理安全工艺》GB7692; 4、国家、行业相关的其它技术规范、标准; 5、同类工程施工经验及公司实力。 三、施工准备: 1.施工机具准备 1.1设备一览表 在工程开工前一周,拟投入本工程道施工机械设备全部进场,并进行安装调试,达到运转良好。 施工机械设备一览表 1.2.1管道内喷丸清理器:管道内壁喷丸清理器适用于50—"900 mm之间的管道内壁除锈,清理等级可达Sa2.5以上。本工程管道管径为DN400,按说明必须采用可调支架式清理器,与该清理器配套的设备为压送式喷丸机一台和空压机一台,空圧机的容量为9m3/min,压

力为0.8Mpa;与清理器配用的磨料选用钢丝砂,钢丝粒直径和长度均为 1mm,清理器工作时,压缩空气与磨料流油旋转喷头上的2只内径为8mm喷嘴喷出, 达清理(Sa2.5级)。 1.2.2管道内壁喷漆机:与高压无气喷涂设备机配套使用,该设备以压缩空气为动力源,压缩空气进入气马达使其带动喷头高速旋转,而高压泵则将涂料压送到喷头内,涂料在喷头高速旋转下被抛向管道内壁;同时,将该设备从管道的一端接到管道另一端, 此时,整个管道内壁被涂上均匀而平整的涂料。 123双组份高压无气喷涂机: 双组份涂料的喷涂施工全然不同于一般涂料,必须按规定配比充分混合,当基料和固化剂一经混合,时间稍长,粘度急增,其至开始固化,因此,使用时限很短。若使用常规喷涂设备: 一则因吸料不畅影响正常排量,降低喷涂质量。 二则加剧高压涂料缸的磨损,甚至产生咬缸内涂料的固化之后,损坏喷机,影响施工。 三则涂料混合后若不及时用完就会败效,涂料损失大。 2、施工人员 2.1主要管理人员 成立管道内防项LI部,配备项LI经理及五大员(施工员、质检员、安全员、材料员、预算员)各一名。 2.2劳动力安排 3.材料准备 根据用户要求,该管线内防采用环氧煤沥青涂料,施工层次按照要求施工,在施工前,按照工程量大小,结合该涂料用量说明,计算涂料用量,进行采购,到达施工现场的涂料必须有合格证、国家质检部门的检验报告,若对某些材料道质量有疑问,可抽样到当地道质量监督部门进行二次化验,合格后方准投入使用。

管道防腐保温施工方案

管道防腐保温 施工方案 编制: 审核: 批准: 河南新纪元防腐绝热工程有限公司二〇一七年三月四日

目录 1. 适用范围 2. 编制依据 3. 施工程序 4. 主要施工机具计划 5. 施工人员计划 6. 施工进度计划表 7. 施工技术 8. 施工质量控制 9. 施工质量检验 10. 安全技术措施

管道防腐保温施工方案 1. 适用范围: 本方案适用于各种碳钢管道、设备及其支架的防腐和绝热施工。 2. 编制依据: 业主提供的施工图及有关技术资料; 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 《防腐蚀工程施工及验收技术规范》HGJ229-91 3. 施工程序: 防腐施工程序: 保温施工程序: 4. 主要施工机具计划:(见施工组织设计) 5. 施工人员计划:(见施工组织设计) 6. 施工进度计划表:(见施工组织设计) 见施工组织设计。 7. 施工技术: 为保证产品长寿命运行,减少热、冷损耗,满足工艺要求,并使产品美观、整洁,

防腐绝热施工人员要严格按照有关规程、规范进行施工,遵守本方案的施工要求。 防腐蚀施工: 设备、管道除锈用手工或机械除锈。除锈要求彻底,达到露出光滑金属表面的程度,除锈等级达到St3级。施工时不得使金属表面受损或变形,除锈完后用擦布将表面浮灰清理干净; 设备、管道除锈后,要及时刷好防腐底漆,底漆的型号按设计规定。底漆的配制要稍粘稠(保证拉开刷子即可),底漆要求涂刷均匀,第二遍底漆要在第一遍底漆干后进行。两遍底漆刷完后应看不到金属面; 刷面漆宜在压力试验合格后进行。面漆的型号颜色按设计要求。施工环境温度宜为15~30℃,相对湿度不大于80%。不同厂家、不同品牌的涂料在未经试验前不能掺合使用; 涂料配制要合理,粘度适当并搅拌均匀,如有结皮或其他杂物,必须清除后施工,施工前要进行试涂。刷涂时层内要纵横交错,每层宜反复进行,涂均为止。刷涂时要均匀,不得漏涂。涂层数目符合设计规定,面层应顺着介质流向涂刷。每涂层间隔时间按涂层使用说明,涂层表面要求平滑无痕,颜色一致,无针孔、气泡、流坠、粉化及破损现象。 管道绝热: 保温 a. 保温要在防腐完成后,对于需作压力试验的设备、管道要在压力试验合格后进 行。保温材料、保温厚度要根据设计文件规定; b. 施工前必须对所采用的保温材料进行质量检查。保温材料必须要产品质量证明 书或出厂合格证,其规格、性能等技术指标要符合设计要求;

管道防腐施工方案

管道防腐施工方案 1

钢质管道防腐施工方案 1、工程概况: 烟台万华聚氨酯股份有限公司16万吨/年MDI工程地下管网项目包括生活给水(1#)、生产给水管(2#)、源水给水管(6#)、一期循环给水及回水管(7a#、8a#)、二期循环给水及回水管(7b#、8b#)、稳高压消防管(Fs#)、泡沫消防管(Pm#)、罐区夏季喷淋冷却给水管(Gq#)、生活污水管(9#)、雨水及生产净下水管(10#)、初期雨水管(10a#)、经预处理生产污水排水管(12#)共14个系统。其中钢质管道约26250米 埋地钢管及钢制管件的防腐:采用复合聚乙烯胶粘带防腐层,防腐带T150,保护带T240,防腐层为加强级,厚度不小于1.4mm;所有穿管的埋地套管及埋地铸铁管采用冷底子油一道,石油热沥青二道。 2、编制依据 2.1 招标文件 2.2 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 2.3 《炼油、化工施工安全规程》SHJ505-87 、HGJ233-87; 3.4 《埋地钢制管道氯乙烯胶粘带防腐层技术标准》 SY/T0414-98 。3、施工准备 3.1 技术准备 组织施工人员、由技术负责人进行技术交底、认真学习有关技术文件、图纸资料、规范、施工技术及质量要求、并进行安全交底,做好记录。 3.2 机具准备

机具准备:各种施工机具应试运转、确保运转正常无误、并有专人负责。机具配置符合现场施工要求。 3.3 材料准备 3.3.1 材料准备:聚乙烯胶粘带和底漆应有产品说明书、合格证、产品检验报告等。 3.3.2 材料保管:聚乙烯胶粘带和底漆应置于专用库房,防止日光直接照射,并隔绝火源,远离热源。储存温度宜为-20~35℃。 4、施工程序 5、施工方法 5.1 表面处理 管道的表面处理采用在现场喷砂除锈的方法,除锈等级为Sa2.5。 5.2 管道防腐蚀施工 管道的防腐采用工厂化预制。现场补口、补伤。 6、施工技术措施

地埋管道防腐蚀施工方案

地埋管道防腐蚀施工 施 工 方 案 施工单位: 日期:2010.12.14

一、工程概况 1.本工程主要针对埋地管道外壁防腐,管道外动力工具除锈,底漆一遍,刷环氧煤沥青漆三遍并缠玻璃丝布三层,外刷面漆一遍。 2、工程范围 管道外壁防腐,管道外壁动力工具除锈,涂刷环氧煤沥青漆、衬布三层、涂刷环氧煤沥青面漆。工程内容包括:材料供应、材料运输、动力工具除锈基层清理、涂刷环氧煤沥青漆、衬布三层、涂刷环氧煤沥青面漆。环境保护和余料垃圾清理。除锈等级达到St2级。 3、承包方式:包工包料 4、质量标准:良好 二、编制依据 1.《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T0420-97 2.《管道防腐涂料与金属粘结的剪切强度试验方法》SYJ 4149 3.《管道防腐层检漏试验方法》SY 0063--92 4.《长输管道线路工程施工及验收规范》SYJ 4001--90 5. 《涂装前钢材表面处理规范》SYJ 4007—86 6.《涂装前钢材表面粗糙度等级评定》GB/T13288 7.《涂料产品取样》GB3186-82 8.《颜色外观测定法》GB1729-79 9.《涂膜厚度》GB1764-89 10.《涂膜附着力测定法》GB1720-79 三、施工前准备 3.1、材料验收 3.3.1 底漆、面漆、固化剂和稀释剂四种配套材料应由同一生产厂供应。 3.3.2 涂料应有包括厂名、生产日期,存放期限等内容完整的商品标志、产品使用说明书及质量合格证、否则应拒收。

3.3.3 涂料说明书内容应包括涂料技术指标、各组分的配合比例、漆料配制后的使用期、涂敷使用方法、参考用量、运输及储存过程的注意事项等。 3.3.4 涂料应按《涂料产品的取样》规定的取样数目进行抽查,质量符合本标准第3.1.3条的规定为合格.如不合格,应重新抽查,取样数目加倍。如仍不合格,则该批涂料为不合格,应拒收。 3.3.5 涂料储存期应不小于1年。用户应按产品说明书所要求的条件储存,并在储存期内使用。超过储存期的涂料应按本标准第3.3.4条的规定重新检查,符合要求时方可使用。 3.3.6 玻璃布应有生产厂名、出厂日期,产品说明书及质量合格匠,否则应拒收。 3.3.7 玻璃布应按产品说明书和采购合同验收,一般情况应符合本标准第3.2.1条和第3.2.2条的规定。 (5)各种辅助材料如铁丝网、铁丝、玻璃布等,都应在库内存放 3.2

相关文档