文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防静电环氧地坪施工方案

防静电环氧地坪施工方案

防静电环氧地坪施工方案
防静电环氧地坪施工方案

防静电环氧地坪施工方案

一、工程概况

1、地坪描述:在新建混凝土地面铺设2mm厚防静电环氧地坪面层;该防静电地面系统接地端与房内等电位接地端用4㎜2镀镍编织导线压接连接;门口地坪用金属装饰条固定。铺设面积约1000㎡。

2、计划工期:15天。

3、质量等级:优良。

4、安全目标:确保无重大工伤事故。

5、技术规范:

参照规范:

GB50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》

SJ/T11294-2003《防静电地坪涂料通用规范》

SJ/T31469-2002《防静电地面施工及验收规范》

SJ/T10694-2000《电子产品制造防静电系统检测方法》

二、地坪施工组织方案及工艺技术方法

1、施工流程

施工准备接地引出导线预装基层地面打磨清理基层地面修补找

平房间门墙踢脚保护滚涂底涂批中涂加强支撑层

局部贴装铜薄批涂和滚涂导电层刮涂面层门口地坪安装饰条清理交验。

2、施工组织:

1)机具:地面打磨处理机1台,手持打磨机1台,吸尘器1台,手持搅拌1台,50㎏台秤1台,通用机具若干。

2)人员:领队1名,操作工5名。

3、施工工艺技术方法:

(一)对基层地面技术要求及处理方法:

1)混凝土基层,必须坚固、密实、平整;强度必须检测并应符合设计要求;不应有起砂、空鼓、麻面等现象。

2)首层或地下室基层应设防水防潮隔离层。做法符合GB 50209 – 2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》。

3)基层表面应平整,平整度应用2m直尺检查,并应符合下列规定:

A 当防静电涂层厚度不小于5mm时,允许空隙不应大于4mm。

B当防静电涂层厚度小于5mm时,允许空隙不应大于2mm。

4)基层必须干燥。在深为20mm的厚度层内,含水率不应大于6%。当设计对含水率有特殊要求时,应按设计要求施工。

5)基层裂缝的处理,用切割机切成深度>10mm的V型槽,宜用环氧中涂石英砂浆刮平。弹性自流平型涂层,应用弹性中涂填平。

基层伸缩缝的处理同上,但应清理缝内的杂物,清理深度不小于10mm。6)基层表面必须洁净。施工前,基层表面处理方法应符合下列规定:

A当采用装有金刚石磨盘的机动打磨设备或手持式打磨机具等打磨表面,将基层表面的浮灰、水泥渣及疏松部位清理干净;

B当采用喷砂或抛丸机时,应使基层形成均匀粗糟面;

C 如有凹陷不平等缺陷,应使用腻子找平。当混凝土及木质基层上涂刮腻子时,应先涂刷底涂,表干后再刮腻子。经打磨、擦拭干净,然后在进行底涂的施工。当正式施工时,必须清扫或工业吸尘器将基层表面清理干净。

7)已被油脂、化学药品污染的表面或改建、扩建工程中被侵蚀的疏松基层,应进行表面预处理,宜采用下列处理方法:

A 被油脂、化学药品污染的表面,可使用溶剂、洗涤剂、碱液洗涤或用火烤、蒸汽吹洗等方法处理,但不得损坏基层;

B 被腐蚀介质侵蚀的疏松基层,必须凿除干净,用细石混凝土等填补,养护后按新的基层进行处理。

注:基础地面在施工前7天内不得撒水拖地,保持地面干燥。室内平均温度低于10℃不能进行涂装施工。

(二)施工方法

1)接地引出导线预装:在等电位接地箱下方墙面及地面开槽,预埋4㎜2镀镍编织导线。

2)基层地面打磨清理:用面打磨处理机(边角用手持打磨机)将旧水磨石地面打磨一遍,增加底涂的渗透,提高附着力;有油污的地方加强打磨,用二甲苯清理;地面错落不平处,过度性磨平处理。

3)基层地面修补找平:用环氧石英砂浆找平地面凹坑;地面错落不平处,用环氧石英砂浆过度性找平处理。

4)房间门墙踢脚保护:房间地面踢脚美纹纸或透明胶带保护;门及门口两侧用PE膜保护。

5)滚涂底涂:

在滚涂底涂前,应再对地面进行清理。

用底涂材料BV-23滚涂一遍,用料量约0.2㎏/㎡,干燥时间4-8小时。 6)批涂加强支撑层(中涂):用中涂材料MV-04拌和50-120目石英砂在底涂上批涂2-3遍。用料量MV-04材料0.7㎏/㎡,石英砂2-4㎏/㎡,涂层厚度约1.2㎜,经20小时熟化干燥,检查平整度,用磨光机具进行表面处理。

7) 局部贴装铜薄:用宽10㎜、厚0.05-0.08㎜的铜薄粘贴在中涂表面上,铜薄贴装位置应在距踢脚100mm处,每个房间贴装长度5m。与接地端4㎜2镀镍编织导线压接连接。

8)批涂和滚涂导电层:用导静电材料EB35在中涂上批涂一遍,本涂层距踢角50㎜处可不涂覆,用料是0.1㎏/㎡,涂层厚度约0.1㎜;经4小时干燥后再用该料滚涂一遍,用料量同上;检查本涂层的系统电阻,电阻值应为1×103—1×105Ω。

9)刮涂面层:用防静电自流平面漆ESS69掺少量滑石粉用刮刀批涂一遍,经过4-8小时干燥后,用齿形镘刀刮涂一遍。用料量ESS69 0.9㎏/㎡,涂层厚度0.8㎜。面层防静电系统电阻应为1.0×106-1.0×109Ω。

10)门口地坪安装饰条:用M8×80塑料胀栓固定铜装饰条。

三、施工质量保证措施

1、熟悉图纸及设计规范,组织有关人员学习研究施工图纸、操作规程及质量标准,做详细施工技术交底工作,建立技术资料档案。

2、对原料、半成品进行核对,确保规格、型号、数量及质量符合要求,并按质量规范核验。

3、在施工前应对各种材料进行现场打小样,验证原料、现场基础状况及气候条件,做好超前试验工作。

3、表面油污、杂物必须彻底清干净。

4、做好自检、互检、抽检相结合,确保施工过程各环节的质量。

5、每一道工序必须进行检验并合格。不合格不得进入下道工序。严格把关,严格执行质检员制度。

6、强化管理落实岗位责任制,认真做好安全教育。

7、以优质工程为目标,以质量标准为依据,做到工程一次验收达到优良。

四、安全及文明施工措施

(一)安全施工措施

1、全体施工人员必须遵守现场管制规定。

2、施工前必须对全体施工人员进行安全作业技术交底,使大家牢固树立安全第一思想。

3、进入施工现场必须严格执行公司施工现场安全措施管理标准化规定和文明礼貌施工现场考核例会的规定,经常检查督促。

4、进入现场的各种主料、辅料都应堆放整齐,严禁乱放,要有专人负责,各类电器设备要安全可靠。

5、电器动力、照明必须分开,不准一闸多用。配电箱应加锁。

6、配料或清洗用的稀释剂、催化剂如乙酯等易燃暴材料,不得曝晒,专门存放,并配备专用消防器材。

7、遇到雨天过后,对各种电器设备进行严格检查,确定无误方可使用。

8、现场严禁吸烟。

(二)文明施工措施

1、工作现场保持清洁

2、施工时不制造噪音、扬尘等危害因素。

3、遵守甲方一切规章制度及有关规定,服从厂内有关部门的管理,严格按照环保、消防、城管等部门的规定施工。

4、衣着整齐,服从安排。文明用语,文明施工。

5、施工人员必须在指定的路线上行走。

相关文档