文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电机启动参数计算计算

电机启动参数计算计算

电机启动参数计算计算
电机启动参数计算计算

(1) 选用电机为75KW 三相鼠笼异步电机

(2) 选用电机为55KW 三相鼠笼异步电机

1、 电动机频繁启动

电动机启动计算

系统容量视为无穷大,变压器为630KVA 油浸变压器,上级母线距车间母线采用2根185电缆连接(150米),电动机距车间母线50米。

一、计算数据

系统示意图

1-1

2、电动机不频繁启动

(1) 选用电机为132KW三相鼠笼异步电机

(2) 选用电机为110KW三相鼠笼异步电机

二、计算过程

1、电动机不频繁启动

S km=S rT/(x T+S rT/S")=14 (MVA)

(1) 选用电机为75KW三相鼠笼异步电机(S qM=0.645 MVA)。

X l=(0.07+6.3/185)*0.5*0.15+(0.07+6.3/70)*0.05=0.031+0.008=0.039 Sq=1/(1/S qM+X l/U2m)=0.549

Q fh=0.3020

u qm=(S km+Q fh)/(S km+Q fh+S q)=14.302/14.851=0.963

u qM =0.963*S q/S qM=0.963*0.549/0.645=0.82

(2) 选用电机为55KW三相鼠笼异步电机(S qM=0.470MVA)。

X l=(0.07+6.3/185)*0.5*0.15+(0.07+6.3/50)*0.05=0.031+0.010=0.041 Sq=1/(1/S qM+X l/U2m)=0.295

Q fh=0.302

u qm=(S km+Q fh)/(S km+Q fh+S q)=14.302/14.718=0.972

u qM =0.972*S q/S qM=0.972*0.416/0.472=0.86

故电机功率为55KW三相鼠笼异步电机可直接启动。

2、电动机频繁启动

S km=S rT/(x T+S rT/S")=14 (MVA)

(1) 选用电机为37KW三相鼠笼异步电机(S qM=0.322 MVA)。

X l=(0.07+6.3/185)*0.5*0.15+(0.07+6.3/25)*0.05=0.031+0.016=0.047 S q=1/(1/S qM+X l/U2m)=0.292

Q fh=0.302

u qm=(S km+Q fh)/(S km+Q fh+S q)=14.302/14.594=0.980

u qM =0.98*S q/S qM=0.98*0.292/0.322=0.89

(2) 选用电机为30KW三相鼠笼异步电机(S qM=0.263 MVA)。

X l=(0.07+6.3/185)*0.5*0.15+(0.07+6.3/16)*0.05=0.031+0.023=0.054 Q fh=0.302

S q=1/(1/S qM+X l/U2m)=0.239

u qm=(S km+Q fh)/(S km+Q fh+S q)=14.302/14.541=0.984

u qM =0.984*S q/S qM=0.984*0.239/0.263=0.90

故电机功率为30KW三相鼠笼异步电机可直接启动。

工厂配电设计手册150页表6-16,钢铁手册下册193页表23-4