一、工程概况

洛阳服务区位于连霍高速郑洛段西端,桩号为K680+100,原有占地103.9亩,新增占地126.9亩,扩建后合计占地230.8亩,为双侧不对称式布置。其中新建工程有综合楼、加油站等主体工程及其他附属工程。根据总体规划及施工方案的需要,需对部分旧的建(构)筑物进行有计划的点式拆除。

二、拆除工程施工准备

1、技术准备工作

(1)施工技术人员要认真审阅建设单位提供的以下资料:拆除工程的有关图纸和资料;拆除工程涉及区域的地上、地下建筑及设施分布情况资料。全面了解拆除工程的图纸和资料,进行实地勘察。弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。

(2)学习有关规范和安全技术文件。

(3)明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、房屋情况等。

(4)向进场施工人员进行安全技术交底及教育。

2、现场准备

(1)施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线是否切断、被拆建筑物的水源、电源、煤气管道接口是否切断,迁移工作是否完毕,清理被拆除建筑物倒塌范围内的物资、设备,不能搬迁的须妥善加以防护。经各方确认,并通过安全检查后方可施工。

(2)疏通运输道路,接通施工中临时用水、用电。

(3)向周围群众行人、车辆出示安民告示,在拆除危险区域设置警戒标志。

3、拆除人员

根据拆除工程量及施工进度计划,我项目部决定安排10人专门负责拆除工

程,并由专人负责.

4、拆除机械

整个拆除工程采用反铲式挖掘机、吊车为主,人工、电锤、空压机、风镐拆除为辅。

三、施工流程及主要构件的拆除方案

1、施工顺序

本工程采用进行机械拆除及人工辅助拆除建筑,按板、非承重墙、梁、承重墙、柱顺序依次进行或依照先非承重结构后承重结构,由上自下原则进行拆除,施工顺序如下:

设置防护网及警戒标志----切断电源水源----拆除广告版、屋内管线、表箱及附属物----拆除门窗----拆除墙体及屋面附属层----拆除屋檐、阳台、雨棚、外楼梯、等在拆除施工中容易失稳的外挑构件----填充墙体----破除屋面板(楼板)----拆除次梁----拆除主梁、柱----拆除承重墙体、柱----进行下层拆除

防护采用封闭围护,DN50钢管防护栏杆外固定δ=1.0MM蓝色彩钢板,高度

1.8米。

2、留设作业通道

拆除工程的施工现场必须有作业通道。平面运输通道宽度为1.5-2米左右,以满足运输工具通行的需要,作业通道内不得堆放杂物,要保证室内上、下通道应保持畅通。非作业通道利用警示带隔开,并制作警示标志牌。在保通路线交叉的地方,派专人指挥。

3、楼板(包括平屋面)拆除

现浇钢筋混凝土楼板应采用粉碎性拆除。楼板锤击粉碎后应暂时保留其钢筋网,待切割放梁前割除。

4、预制楼板的拆除可采取回收或破碎拆除:

应将预制板块逐块分离,用手拉葫芦或绳索将板吊起,下放到低层楼面回收利用或破碎。

5、混凝土梁及墙体拆除:

次梁拆除,应将梁的二端各凿一条宽0.1m的切割缝,割断一端钢筋(先下层,后上层),使次梁一端自然向另一端倾拆后,割断另一端钢筋(先上层,后下层),用绳索将次梁放道下层露面破碎。主梁拆除,应将梁的二端斜筋布置设置割离缝,用起重机吊住主梁,割断钢筋后,将梁放到下层破碎。墙体拆除应自上而下粉碎性拆除。

6、混凝土柱拆除:

为防止立柱倒塌时的冲击力对结构造成破坏,立柱倒塌方向应选择在下层梁或墙的位置上;将立柱切断部分的钢筋剥出,将反方向的钢筋和两侧的构造筋割断,向倒塌方向拉断。撞击点设置建筑垃圾或草袋,做好缓冲防震措施。

四、安全施工措施及有关规定

1.进入施工现场的人员,必须配戴安全帽。凡在2m及以上高处作业无可靠防护设施时,必须使用安全带,安全带应高挂低用,挂点牢靠。如系安全带确有困难时,必须采取切实、有效、确保安全的其它防护措施,不得冒险作业。

2.拆除建筑物一般不应采用推倒法,因特殊情况采用该方法时,遵照《建筑安装工程安全技术规程》的要求,必须符合下列条件:

第一,砍切墙根的深度不能超过墙厚度的三分之一,墙的厚度小于两块半砖的时候,不许进行掏掘:第二,在掏掘前,要用支撑撑牢;第三推倒前,应发出信号,待全体人员避到安全地方后,方可进行。

3.拆房施工作业时严禁向下抛掷,拆卸各种材料应及时清理,分别堆

放在指定场所。施工现场应做到材料堆放整齐,周围通道、沟管保持畅通,场内无积水,及时清运建筑垃圾。人工拆除主要扬尘环节应有控制措施,安排专人定时洒水保持潮湿。

4.遇有风力在六级以上、大雾天、雷暴雨、冰雪天等恶劣气候影响施工安全时,禁止进行露天拆除作业。临设及外架必须有避雷措施。防雷接地可与工程的避雷预埋件临时焊接连通,接地电阻达到规定要求,每月检测一次,发现问题及时改正。设专人掌握气象信息,及时作出大风,大雨预报,采取相应技术措施,防止发生事故。禁止在台风、暴雨等恶劣的气候条件下施工。台风来临前,所有的机械要停放在安全地点,所有零星材料要加强覆盖,所有生产和生活临设要加防风缆和压盖。

5.当日拆除施工结束后,所有机械设备应停放在远离被拆除建筑的地方。施工期间的临时设施,应与被拆除建筑保持一定的安全距离。

6.拆除工程施工现场的安全管理应由施工单位负责。从业人员应办理相关手续,签订劳动合同,进行安全培训,考试合格后,方可上岗作业。特种作业人员必须持有效证件上岗作业。拆除工程施工前,必须对施工作业人员进行书面安全技术交底。

7.施工现场临时用电必须按照国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定执行。夜间施工必须有足够照明。电动机械和电动工具必须装设漏电保护器,其保护零线的电气连接应符合要求。对产生振动的设备,其保护零线的连接点不应少于2处。电源采用三相五线制,设专用接地线。总配电箱和分配电箱应设防雨罩和设门锁,同时设相应漏电保护器。从配电房到现场的主线一律采用质量合格的电缆,并要正确架设。严格做到“一机一闸一漏电保护装置”。一切电气设备必须有良好的接地装置。电动机械必须定

机定人专门管理,使用小型手持电动工具时均使用带漏电保护的闸箱。配置足够的灭火器材和医疗器具。

8.拆除工程施工过程中,当发生重大险情或生产安全事故时,及时排除险情、组织抢救、保护事故现场,并向有关部门报告。此过程有安全管理小组负责。

五、施工注意事项

1.拆除建筑的栏杆、楼梯、楼板等构件,应与建筑结构整体拆除进度相配合,不得先行拆除。建筑的承重梁、柱,应在其所承载的全部构件拆除后,再进行拆除。

2.对部分拆除的同一建筑物或构筑物进行拆除前,应先对保留部分采取必要的加固措施。

3.禁止立体交叉方式拆房施工。砌体和简易结构房屋等确需倾覆拆除的,倾覆物与相邻建筑物、构筑物之间的距离必须达到被拆除物体高度的1.5倍以上。

4.必须采取相应措施确保作业人员应在脚手架或稳固的结构上操作,被拆除的构件应有安全的放置场所。对只进行部分拆除的建筑,必须先将保留部分加固,再进行分离拆除。

5.施工中必须由专人负责监测被拆除建筑的结构状态,并应做好记录。当发现有不稳定状态的趋势时,必须停止作业,采取有效措施,消除隐患。

6.拆卸下来的各种材料应及时清理,分类堆放在指定场所,上层建筑垃圾应设立串筒倾倒,不得随意从高处下抛,并及时清运。拆下的材料和建筑垃圾应及时清理,严禁高空抛下。拆卸的材料应放置垂直升降设备或流放槽卸下。建筑垃圾应设置垃圾井道卸下。屋面、楼面、平(阳)台上,不得集中堆

放材料和建筑垃圾,堆放的重量或高度应经过计算,控制在结构承载允许范围内。

7.拆除施工应分段进行,不得垂直交叉作业。作业面的孔洞应封闭。

8.楼板上严禁多人聚集或堆放材料。

9.拆除横梁时,应确保其下落有效控制时,方可切断两端的钢筋,逐端缓慢放下。

10.拆除柱子时,应沿柱子底部剔凿出钢筋,使用手动倒链定向牵引,采用气焊切割柱子三面钢筋,保留牵引方向正面的钢筋。

11.拆除管道及容器时,必须查清其残留物的种类、化学性质,采取相应措施后,方可进行拆除施工。

12.有明火作业时,要求对易燃、易爆物品搬离或防护。污染物和放射物采取妥善处理后,方可施工。

六、安全生产管理

1、安全管理小组

项目经理必须对拆除工程的安全生产负全面领导责任。项目经理部应设工程安全负责人,检查落实各项安全技术措施。施工安全分为施工管理、安全教育、机械设备、现场维护及日常生活5大部分,各部分设专人进行监督管理,负责将安全小组的决定落实并向各施工班组安全小组交底并监督。做到安全落实到人,专人专项,职权分明。安全管理体系机构框图见附图1。

2、安全教育制度

按照公司的安全教育制度,加强宣传教育,制订科学合理的施工方案,现场组织切合实际的作业程序,正确严格地执行和运用施工及安全规范。对进场的工人进行摸底测试,统一进行安全教育,增强质量、安全意识。各专业班组