文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桥梁工程监理实施细则正式

桥梁工程监理实施细则正式

桥梁工程监理实施细则正式
桥梁工程监理实施细则正式

桥梁工程监理实施细则

正式

Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

XG-T-003 编号:003项目名称

桥梁工程

监理实施细则

批准:日期:

编制:日期:

上海新光建设工程监理咨询公司

目录

1. 桥梁工程概况及专业特点

2. 监理细则编制依据

3. 监理工作内容及流程

监理工作内容

监理工作流程

4. 监理工作控制要点及目标值

5. 监理施工质量控制方法及措施

施工事前控制

桩基础工程

钻孔灌注桩基础质量控制

打(压)桩基础质量控制

承台(墩)及桥台工程

支模和支架工程质量控制

钢筋安装工程质量控制

混凝土浇捣工程质量控制

钢筋混凝土养护

其它必须注意的质量控制

预制梁的预制及安装

预制梁的预制

对商品梁的质量控制

梁的安装

现浇梁的施工质量控制

钢结构梁

对钢结构梁安装前的质量控制

对钢结构安装工程监控

桥面系施工

桥面铺装

桥梁接缝和伸缩缝

防水处理

栏杆及护栏

6. 安全生产文明施工的监理措施

桥梁工程监理实施细则

市政道路遇到河流和其它障碍时,为保持道路的连续性,充分发挥道路正常的运输,就需要建造专门的人工构造物——桥梁。桥梁要保证桥上的交通运行,也要保证桥下河水流畅及船只通航。本细则所编述的只是一般性桥梁,为监理工作提供依据。

1. 桥梁工程概况及专业特点

(1)道路及桥梁名称:

(2) 工程地址:

(3)建设单位:

(4)设计单位:

(5)工单位:

(6)监理单位:

(7)计划工期目标:

(8)质量等级要求:

(9)工程造价:

(10)工程基本情况:(河流的现场地貌,桥梁长度、宽度,桩基、墩台、柱等的尺寸、数量)

(11)本工程专业特点:(特殊性、复杂性、与常规不同处)

2. 监理细则编制依据

(1) 已批准的监理规划

(2)设计图纸及设计变更、技术核定

(3)本标段工程监理合同;

(4)经施工方技术主管批准的施工组织设计;

(5)国家地区及市政局颁发的法令、政策、规范、规程和标准;

(6)建设部颁发的《建设工程质量管理条例》;

(7)上海市市政工程管理局颁布的《市政工程施工及验收技术规程》及《竣工验收接管规定》;

(8)上海市档案局颁布的《基本建设项目档案材料归档范围》;

(9)上海市市政工程管理局颁布的《硬聚氯乙烯(UPVC)加筋管下水道施工及验收技术规程》;

(10) 市政工程质量保证资料“95”表式汇编及业主的有关规定;

(11)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;

(12)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;

(13)《地基处理技术规范》DBJ08-40-94;

(14)《市政道路、排水管道成品与半成品施工及验收规程》DBJ08-217-95;

(15)《市政地下工程施工及验收规程》DBJ08-236-1999;

(16)《上海市钻孔灌注桩施工规程》DBJ08-202-92;

(17)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998;

(18)《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003;

(19)《市政桥梁工程施工及验收规程》DSJ08-228-97;

(20)《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ2-90;

3.监理工作内容及流程

监理工作内容

1)按工程施工进度,对关键工序编制工程监理细则,并按照细则实施监理;

2) 审查施工单位施工准备工作,协助建设单位下达开工通知书;

3)审查施工单位质量、安全、文明施工及质保体系是否健全;

4)协助业主组织设计交底及图纸会审;

5)参与审查施工单位、分包单位的资质;

6)审核施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划及材料设备订货

计划并督促实施;

7) 跟踪复核、验收承包单位施工测量定位及放样;

8)审查施工使用的原材料、成品、半成品及设备的质量,并进行抽查和复验(对原材料和半成品成品质量有怀疑时);

9)对隐蔽工程质量进行复验签证(隐蔽工程100%查验),复核已验收合格的工程数量、参与工程质量、安全事故的分析及处理;

10)经常检查和督促施工单位严格按现行规范、规程、标准和设计要求进行施工;

11)检查施工单位的技术资料和竣工资料;

12) 参加工程阶段验收及竣工验收并督促整改,使之符合规范规定和设计要求,对工程质量进行评估,写出监理评估报告。

13)施工安全监理工作

⑴审查承包方的安全技术措施及安全保证体系;

⑵审查承包方施工现场平面布置,专职安全监理人员应定期(每周)检查施工现场安全措施、临时用电、防火安全;

⑶审查承包方主要施工机械设备的数量、性能、合格证、检修证,督促承包方检查机械设备操作运行情况记录;

⑷检查承包方特殊工种上岗证;

14)文明施工监理工作

⑴督促施工区域与非施工区域的分隔路栏设置;

⑵检查督促施工工地的排水设施、封堵排水管道的申报手续及对公用

管线、建筑物、构筑物的保护措施;

⑶检查督促施工单位建筑垃圾应在规定地点堆放;

⑷督促施工单位按规定配置工地卫生设施,健全工地卫生管理制度;

⑸工程竣工后检查督促施工单位在规定期限内完成清场工作;

15)协助建设单位做好施工进度管理

⑴参与审核工程总进度计划,使之满足合同工期要求;

⑵根据承包单位施工总进度计划要求,督促施工方对建筑材料与设备及时订货进场,如是建设单位供应,也应按施工单位时间要求,采购进场,不误施工;

⑶督促施工单位月度及周计划的提交和执行,如发现计划未完成,则督促施工单位分析原因、采取措施,确保周进度及月度计划的实现。

监理工作流程

4. 监理工作控制要点及目标值

桥梁总体尺寸要求

桥梁总体质量要求

⑴各工序施工质量符合规范规定和设计要求。

⑵对桥梁的部分荷载试验必须符合设计要求的承载能力。

⑶外观质量要求,任何结构物表面纹理和颜色均匀一致;结构形式的连接应有过渡段,接头应匀称、协调;结构物外露的两侧表面应光滑、平整、外观整齐,无蜂窝麻面、露筋及空洞;桥面铺装材料表面不得有麻面、蜂窝和裂纹,施工缝处不得有裂缝;伸缩缩的伸缩性能有效,无阻塞、渗漏、松脱和开裂现象,保持顺直、平整;排水管道进水口低于桥面,流水顺畅,无渗漏现象。

目标值应为合格或优良。

5.监理施工质量控制方法及措施

施工事前控制

了解工程地点的地形、地质、水文、土壤、地下水位和地面排水情况;了解工程地点的地下构筑物、公用管线、四周建筑情况;了解水、电路适合施工

的基本情况。对不符合施工条件的有关问题应向建设单位提出处理意见解决好。

督促施工单位提交本工程施工组织设计或施工大纲,监理从以下几方面进行审查:是否适合工程特点,能否保证工期目标和工程质量要求;总平面图中的临时设施、水、电、路、材料堆放、半成品制作,施工设施移动操作路线、施工工艺流程,是否适应本工程施工需求;对施工方法及技术措施和可能碰到的特殊情况应适应工程施工需要;为了保证工程施工进度和质量,应合理安排施工步骤;严格审查施工进度计划的合理性、可行性。审查中发现不适应的地方,应提出意见和要求。

对施工单位的施工机械、设施、材料(钢筋、水泥、粗细骨料)、配件、成品半成品进行审查,应适合本工程施工和设计要求,材料经见证取样送样到检测中心试验,不准使用不合格材料。

督促施工单位使用精密测量仪器,在工程地点对水准点和基线,进行正确测量,监理应检查其仪器的检定合格证和有效期。

认真熟悉本工程的桩基、基础、桥墩、桥台、空心板梁、车道、人行道、桥面等的设计图纸,对有关疑难问题或合理建议在图纸会审中提出,将会审纪要作为设计文件来认真执行。

施工放样质量控制

施工单位根据业主和设计图提供的控制点座标、水准点标高测量出桥梁、桩基、承台(墩)的中心线,对偏差进行调整,对原始座标桩位应进行保护。所有桩点必须经过复核后方可使用。原始记录应完整保存,施工测量允许偏差,应符合《市政桥梁工程施工及验收规程》的要求;

⑴交接桩后,对整个工程平面控制点(包括三角点、导线点、桥梁控制桩)与高程控制点、水准点进行复核,以书面形式交施工单位使用;

⑵复核施工单位放样数据,根据桥梁结构各部位允许偏差值对所放样点位进行精度估算,以保证测量精度;

⑶根据施工图要求和附近控制点坐标认真计算桥梁中心线以及各桥台、桥墩的平面放样数据(包括坐标、方位、角度、距离)对所有计算数据进行复核并认可;

⑷审核施工单位对结构平面放样方案,检查放样所采用基准点和控制点是否符合要求;

⑸复核施工单位提交的平面放样复核数据是否正确无误;

⑹施工单位放样后,应到现场进行复核(采用放样所用基准点、控制点以外的点进行复核)做好复核记录和放样复核单;

基础开挖质量控制

⑴监促施工单位测放基础中心桩,订出基础的纵向、横向轴线控制桩,并设置好各自的攀线桩;同时根据墩、台基础分布位置和施工要求,引测好临时水准点。

⑵无支撑基坑开挖

①基坑深度如在三米以内,应将边坡修成斜坡或阶梯;如在三米以外,应用钢板桩或钢筋砼板桩围护。围护必须符合规范规定或设计要求。

②基坑大小应满足施工要求,有渗水土质的基坑坑底开挖尺寸,应考虑基坑排水和基础模板,一般基坑底面应比基础平面尺寸各边宽~1m。

⑶有支撑基坑开挖

①对三米以下使用桩或围护基坑开挖至2m时,应按要求及时安装支撑,然后继续挖,严禁挖到标高后再支撑,不得超挖,及时整平。

②做好坑内排水,如发现流沙,宜采取井点降水措施。

⑷基坑四周堆土,应留1m以上安全宽度,土堆高度不宜超过 m。

⑸基底挖土在接近底层标高时,应按设计标高放出样桩,样桩密度根据基底面积尺寸而定,以整平基底为宜。

⑹基底浮土及杂物必须全面清理,如有暗滨、软弱土质等应经设计同意后,进行清理后回填砂砾和石子,分层夯实到底面标高。

⑺对有桩基坑进行检验桩位、标高和外观质量,均必须符合设计要求。

⑻低于地下水位的基坑开挖,应根据地质条件选用集水坑排水或井点降水,其操作必须符合规范规定。

⑼基坑回填应在桥台梁体结构安装完成后进行,对混凝土及砂浆的强度,应达到设计强度70%,以下隐蔽工程均已验收,基坑内无积水及淤泥杂物。回填应分层夯实,每层一般为30cm。

⑽在有水河流内的基础施工,必须进行围堰排水,用土、草包、钢板桩基等何种形式围堰,应视具体情况而定,围堰要求防水严密,尽量减少渗漏,减轻排水工作。

桩基工程

钻孔灌注桩基础工程质量控制

监理督促施工单位做好试成孔,以检验成桩所选用的各项技术参数与现场地质条件相适应,对桩位进行复测,检查施工设备的检验报告、准用证,检查钢筋等材料规格型号必须符合设计要求,对商品砼供应单位进行考察,确保材料合格,供应及时。

⑴钻孔桩成孔的监控

①施工前应定出施工桩位并埋设好成孔用护筒。护筒应有足够的刚度,其内径宜比桩身设计直径大100mm,护筒埋设平面位置的中心线与桩位中心线的允许偏差≤20mm,并应保证护筒垂直,护筒埋设深度应超过杂质填土埋藏深度,且护筒底口埋进原土深度不应小于,护筒四周要用粘土分层回填夯实,保持护筒的稳定。

②机具就位后,检查机架底座是否找平垫实,钻机安放要做到“三心一线”(桩位中心、转盘中心、天轮),钻机转盘水平度要用水平尺检查;

③检查钻机钻头直径是否等于设计桩径,首次开钻前,承包商必须向项目监理机构申报钻头的尺寸和草图;

④成孔过程必须是连续操作,经常检查各台钻机上的记录是否属实,抽查钻进速度,护壁泥浆的比重是否符合设计及施工验收规范要求,多台桩机同时施工时,其安全距离不宜小于4倍桩径,或相邻钻机最小成桩时间间隔不少于36小时;相邻钻孔灌注桩施工时,应采用跳打方式,以确保先施工的钻孔灌注桩的成桩砼质量;

⑤成孔过程中的泥浆密度一般控制在~cm3,若遇特殊地质,不易成孔时,应采用特制泥浆,确保成孔质量;

⑥注意成孔过程中孔内泥浆液面保持平稳,并使孔内水头压力比地下水头压力大20KPa左右。

成孔过程中泥浆指标

⑦成孔至设计深度后,应检测成孔质量并做好记录,成孔允许偏差应符合下表要求:

成孔质量标准

⑧清孔监控要求:清孔可采取正循环法清孔,应分二次清孔。

Ⅰ成孔完毕后,利用成孔钻具直接进行第一次清孔;抽检泥浆粘度、比重并要测量检查孔深,孔深不得小于设计深度;沉渣厚:摩擦桩≤300mm;端承摩擦桩≤100mm。

Ⅱ第二次清孔在钢筋笼安装后,利用浇灌砼的导管进行清孔,泥浆比重应达到 g/cm3以下,二清后泥浆技术性能符合下列要求:比重≤ g/cm3,粘度20~22,含砂量3~6%;若遇土质较差时,泥浆的密度不易达到 g/cm3,可通过试桩得出一个实测泥浆密度,并经设计签证可将泥浆密度适当放宽。

Ⅲ二清结束后,桩孔内仍应保持足够的水头高度,并在30min内灌注砼,若遇特殊情况超过30min,则应在灌注砼前重新测定沉渣厚度,若沉渣厚度超过150mm,应重新清孔至符合要求。

⑵钢筋笼的制作与吊放的监控

①经检验合格的钢筋才能用于制作钢筋笼,监理工程师应对笼子几何尺寸,钢筋直径、长度、根数、搭接长度、钢筋间距与钢筋焊接质量等项目进行检查,督促承包商对钢筋笼自检挂牌,监理工程师进行隐蔽前验收,符合要求后方可吊放入孔。

钻孔桩钢筋笼质量检验标准(m/m)

②为确保保护层厚度,应在钢筋笼主筋上,设置保护层垫块,设置数量每节钢筋笼不小于2组,每组不小于3块,且应分布均匀在同一截面上用铁丝固定(焊接)。

③上、下节钢筋笼焊接时应对准,保持垂直,并仔细检查接笼时焊接质量,搭接焊缝宽度不小于,厚度不小于,搭接长度应符合规范要求,经监理核验后方可沉放安装。

④钢筋笼应全部插入孔内,如遇插不下,吊起钢筋笼分析原因,待采取复钻等处理后重新吊放,严禁割短钢筋;

⑤钢筋笼在起吊、运输和安装过程中应采取措施防止变形,吊点宜设在加强箍筋部位,钢筋笼安装入孔时,应持垂直状态并对准孔位徐徐轻放,避免碰撞孔壁,下笼过程中,遇到阻碍,严禁强冲下放;应吊起查明原因处理后,再继续下笼。

⑥钢筋笼安装位置确认符合要求后,应采取措施使钢筋笼定位,防止灌注砼时钢筋笼上拱。

⑦入孔后的钢筋笼其允许偏差±30mm,经检查符合要求后,应用吊筋固定牢靠,以防浇灌砼时钢筋笼上浮或下沉。

⑶钻孔桩砼浇筑的监控

①将已经过水压试验的检查合格的导管吊起,对正桩位中心徐徐插入孔内,使导管底口距孔底50cm,并要求最下面一根导管不得短于4m。

②若第二次清孔结束到浇注砼时间间隔大于60min,或沉渣厚度不符合要求标准必须重新清孔,直至符合要求。

③根据钻孔灌注桩直径,安放隔水球(塞),在浇注砼前先将隔水球(塞)用铁丝悬挂于导管上口(砼漏斗与导管连接处),待初灌砼方量足够后,方可剪断隔水球(塞)的铁丝,使隔水球(塞)随砼从导管跑出,并使导管埋入砼的深度在,防止泥浆倒灌进导管内。混凝土灌注用导管隔水塞应采用混凝土浇制,并配有橡胶垫片,若大直径灌注桩采用球胎作导管隔水塞时,必须有球胎回收记录。

④检查承包商送交的砼配合比及强度试验报告是否符合设计要求,应注意水下浇筑的砼的强度应比设计强度提高一个等级配制,以确保达到设计强度,所以砼试块强度按高一个等级验收。

⑤砼灌注过程中应确保导管始终埋在砼中,严禁将导管提出砼面,导管在砼中埋入深度应保持2~3m,并随提升随拆除。

⑥商品砼进场后,根据第一车随车配合比单确认初凝时间、坍落度,监理人员要旁站跟踪,督促施工人员(必要时平行)逐车检测坍落度,超过初凝时间或坍落度不合格的要退货,派人押车退回搅拌站。

⑦督促承包商按规定制作试块,每一根桩抗压试块数量不少于一组(三块),监理现场见证取样,并督促其加强试块管理,及时送入现场标养室,监理平行检测,按承包商试验量的10%频率进行。

⑧砼的实际灌注高度应比设计桩顶标高高出一定高度,其最小高度根据设计要求不少于设计桩长5%,且不小于1m,以确保桩顶砼质量,其充盈系数应大于。

⑨单桩砼的浇筑时间不宜过长,一般最长应在6小时内完成,以防塌方。

⑩由于钻孔灌注桩桩顶在地面以下10米左右,为确保后施工桩的成孔质量,防止成孔时相互串孔,以及确保安全,在砼浇捣完成24小时后,应在先施工完成的桩孔内回填土方或砂石等材料至地面,并应确保回填的质量。

⑷钻孔桩开挖后,验收其成桩质量应符合下表要求:

⑸关键工序质量控制及措施

①督促施工单位做好钻孔灌注桩放线定位工作,监理工程师要认真复核桩位中心位置是否符合设计要求;钢板卷制护筒应有足够刚度,其中心线与桩位中心线的允许偏差不大于20mm,护筒埋设应垂直,确保护筒埋进原状土深度大于20cm以上,护筒四周应用粘土分层回填夯实,防止地表水渗入护筒内。

②成孔过程中注意泥浆比重的控制和钻机钻进速度控制,防止孔壁塌方。

③二清后应测量沉渣和泥浆比重,符合要求后方可浇注砼。

④严格检查钢筋笼制作质量,保证保护层厚度,钢筋笼上应设置保护层垫块(可采用扁钢定位环),每节笼子不小于2组(每组三块均匀分布焊于之筋上)当笼长大于12m的应在中间加设一组,钢筋笼应焊牢,防止浇注砼时发生散笼现象。

⑤为防止钢筋笼上拱,应严格控制商品砼质量和钢筋笼施工质量外,在砼灌注中应做到下列二点:

Ⅰ当砼面接近钢筋笼底端时,导管埋入砼中的深度宜保持在3m左右,灌注速度适当放慢。

Ⅱ当砼面升入钢筋笼底端1-2m后,可适当提升导管,导管提升要平稳,避免出料冲击过大或钩带钢筋笼。

Ⅲ为保证设计桩顶标高以下的混凝土强度符合设计要求,防止“烂桩头”发生,必须保证砼浇筑高度比桩顶设计桩顶标高出一定高度,其高出最小高度不宜小于桩长的5%,且不小于2m。

打(压)桩基础质量控制

⑴控制预制桩质量,桩的强度必须达100%,才能起吊运输,打(锤)击桩时,龄期不得少于28天。

⑵控制桩基轴线和桩位标高,其误差必须控制在允许范围内。

⑶起吊桩必须按规定的吊点位置,在桩与接触物之间加垫衬垫,防止损伤。

⑷打(压)桩时,桩顶应有桩帽和衬垫,打(压)桩时,对桩位、垂直度、标高进行控制。

⑸督促施工单位,以固定轴基线控制桩位校核桩位(因为在压桩过程中土体会产生隆起和位移变化,一次性确定的桩位可能变化)。

⑹压桩机应按额定的总重配置压重,压桩力应根据压桩力估算值,摩擦桩应为倍单桩承载力设计值,机械性能应保证正常运转。打桩机锤击力与桩的大小成正比测算选用。

⑺达到压桩力要求后,必须持荷5分钟,如5分钟不能稳定,必须再持荷5分钟,一直到稳定为止。

⑻在插桩后(在桩自重和压重的作用下,桩向土中沉入一定深度而达到稳定位置),要进行垂直度校正,偏差控制在%范围内。待入土达1 m左右且经校正垂直度无问题时,再逐步打(加压)到规定数值(这个过程为稳桩),稳桩后,才可以正式进行连续打(压)桩,达到标高设计值。

⑼合理安排打(压)桩流水顺序,一般先中央后四周,由里到外。

⑽打(压)桩施工质量监理控制:

打(压)桩施工都采取分段打(压)入,用焊接法接桩。

焊接法接桩:焊条型号及质量,必须符合设计要求,并有质量保证书或合格证。预埋铁件表面应保持清洁,上下节桩之间隙应用钢板填实焊牢。焊接时,应将四角点焊固定,然后对称同时焊接,减少焊接变形,焊接应连续,焊缝必须饱满,厚度必须满足设计要求。

⑾打(压)桩垂直度控制主要应随时保持桩处于轴心受压状态,接桩时上下节桩的中心线偏差不大于10mm,节点弯曲高不得大于1‰桩长。

⑿开挖基坑时应按设计的桩顶标高将多余部分凿去。凿桩时可用人工、风镐或小爆破法,但不得把桩身混凝土打裂并应保持桩身主筋伸入承台内。主筋上粘着的混凝土碎块要清除干净,然后焊接锚固筋。当桩顶标高在设计标高上下时,应在桩位上挖成喇叭口,凿毛桩顶表面混凝土,剥出主筋并焊接接长

到设计要求长度,并与承台底的钢筋绑在一起,然后用和桩身同强度等级的混凝土与承台一起浇灌。监理工程师应对凿桩情况进行验收。

⒀打(压)桩防护措施

①对工程四周有建筑物及地下管线等处,应采取防护措施,防止压桩引起挤土、挤水、挤气等现象,影响建筑及地下管线安全。

②应有专业环境监测单位对需保护的部位设点进行环境监测。

③合理压桩流程,减少影响建筑物和地下管线的压力,如有保护对象,则应背离保护对象由近向远沉桩,起到保护建筑物的作用。

④正确使用防护措施,如防挤井、砂井、打塑料排水板、打钢板桩,地下水位较高的场地,可设置袋装砂井或塑料排水板,袋装砂井孔径一般为70~80mm,间距~,深度10~12m,塑料排水板间距、深度与袋装砂井相同;设置地面防震井,井宽~,深度按土层情况以边坡能自立为准。

⑤必要时限制打(压)桩速度,严格控制每天沉桩数量。

⑥锤击桩时,遇到贯入度剧变,过大或过小,桩身倾斜、移位、锤击回弹、破碎,应采取技术措施后,才能继续打桩。

承台(墩)及桥台工程

支模和支架工程质量控制

⑴模板及其支架应选择优质木材,平整光滑,适宜本工程使用的钢板或木板、钢管或园木。

⑵模板制作前,督促施工单位熟悉图纸和模板配制加工图,核对工程结构或构件的各细部尺寸,复杂结构应放大样,以便正确制作。

⑶模板、钢框架胶合模板和异型梁体应做专门设计,经设计审查批准后加工,验收合格后方能使用。

⑷盖梁模板应按剖面尺寸确定板块模数,以便拼装和重复使用,底模应按包底模和座模形式,底模铺设应加放侧模宽度。

⑸支架安装应予留施工拱度和支架平台的抛高度,并控制下列因素:支架承受施工荷载引起的弹性变形和非弹性变形,应控制到最小变形,支架受荷载后的基础必须稳固。木立杆应一根到顶,钢管的连接扣件必须规范标准,水平撑与剪力撑应按构造要求和整体稳定性布置。

船闸房建及室外附属工程安全监理实施细则

富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程 安全监理实施细贝y 项目监理机构(章): ___________________ 专业监理工程师: _______________________ 总监理工程师: _________________________ 日期:________________________ 内容提要:

专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点监理工作方法及措施 一、工程概况 1、项目名称:富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程施工监理 2、项目地点:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室)位于浙江省建德市三都镇宋村山村;船闸运行管理和水上交通安全监管用房、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房)位于浙江省桐庐县城南街道湾里村。 3、项目概况: a. 富春江船闸扩建改造工程是在原有船闸下紧接新建船闸一座 W级标准船闸(兼顾1000吨级船舶的过闸要求),船闸尺度为300 米X 23米X 4.5米(闸室长X宽X门槛水深),船闸总长364m。建设上下游引航道,上游引航道长569 米,宽50 米;下游引航道长1047 米,宽90 米。配建船闸配套及附属工程。 b. 原有船闸作为上游引航渠道,并对其进行加固改造。 c. 建设上下游锚泊服务区及远方调度站,助航安全保障设施及其他配套设施等。

项目规模:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室、室外道路和绿化、水、电)、船闸运行管理和水上交通安全监管用房(包括安全监管用房、室外道路和绿化、水、电)、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室、室外道路和绿化、水、电)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房),总建筑面积8184.9 〃,室外道路面积10290 〃,绿化面积19676讥 建设单位:富春江船闸扩建改造工程建设指挥部 施工单位:浙江奔腾建设工程有限公司 设计单位:浙江省交通规划设计研究院 监理单位:浙江泰宁建设工程咨询有限公司 二、安全监理目标安全管理规定,实现安全施工为三“零”事故(人身重伤害事故为零,设备交通事故为零,火灾爆炸事故为零)。坚决执行以人为本,关爱生命。 遵循国家和浙江地区法律、法规,实现治安管理零事件。 三、安全监理的依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》和国家、地方有关安全生产、劳动保护、环境保护、消防等法律法规及方针、政策。 2、国家、地方有关建设工程安全生产标准规范及规范性文件。

桥梁改造工程监理细则

桥梁改建工程 工程质量监理细则

第一章编制依据 1.《公路工程施工监理规范》(JTJ077-95)、《**市干线公路网工程质量监督实施要点》; 2.已批准的《**桥梁改建工程监理规划》; 3.已批准的《桥梁改建工程监理规划单位、分部、分项工程划分表》。 4.《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); 5.《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)、《公路路基施工技术规范》(JTJ033-95)、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)、《公路土工试验规程》(JTJ051-93)、《公路工程水泥混凝土试验规程》(JTJ053-94); 6.其它相关现行公路规范、标准。 第二章单位、分部、分项工程划分 本工程单位、分部、分项工程的划分详见《监理规划》。 第三章监理工作流程 一、质量控制的基本程序 参见《监理规划》第十二章有关监理流程。 二、各关键分部、分项工程控制流程 见第六章附录 第四章监理措施 一、钻孔灌注桩 1、一般规定 本工程有D1.2m直径钻孔灌注桩6根,按磨桩设计,要求入强风化泥质粉砂岩1.5D。钻孔施工中应做好地质层面记录,如发现地质情况与地勘报告相差较大时,应及时与设计单位联系。桩基检测执行佛交监[2004]102号《关于下发桥梁桩基检测频率规定的通知》。 监理方应对每根桩桩位进行测量复核。

2、预防措施 A.审批开工报告。在灌注桩开工前,承包人应提交开工申请报告,并附有:灌注桩施工的技术方案与组织设计,重点审核大直径桩施工预防措施;所有桩位的坐标计算和测量定位方案;钻孔机械报验;施工管理人员名单;所有施工材料的检测试验报告;水下混凝土配合比设计。 B.重点审核桩位的坐标计算和测量定位方案,钻孔机械是否适合。 C.审核水下混凝土配合比的各项指示,并要求施工单位对其配合比进行验证试验。 D.做好开工前技术交底。 3、施工过程控制要点 A.控制重点为桩位放样准确、符合设计终孔要求、钢筋笼下沉、混凝土灌注。 B.开钻前现场监理要检查护筒中心位置、护筒顶标高、桩基对中偏差,河中桩有无漏水现象。 C.钻孔、清孔检查。在钻进过程中巡视检查施工方钻进记录,应注意地质变化。进入微风化岩后,要及时通知监理人员加以确认。必须保证设计要求的入岩深度。达到设计要求的终孔条件,经监理人员检查认可后方可终孔。 D.终孔后,监理人员应用检孔器检查孔径、垂直度、孔位偏差。检查孔底沉淀层厚度、泥浆指标。 E.钢筋笼检查。在钢筋笼下沉之前,检查其规格、长度、绑扎、焊接等各个项目。在钢筋笼下沉过程中检查钢筋笼每段对接的质量。所有焊缝质量要满足规范要求。 F.钢筋笼下沉完毕后,要检查其顶面标高、中心位置和固定情况。钢筋笼必须可靠固定,以防止灌注砼时钢筋笼上浮。 G.导管检查,其接头处不允许漏水。导管下至孔底,宜悬高25-40cm。 H.计算首批混凝土灌注方量,要求封底时导管的埋深不应小于lm,配置相应方量集料斗。 I.水下混凝土灌注监理人员必须全过程旁站。每车商品砼必须检查坍落度,对坍落度不符合要求的,坚决退回。在灌注过程中监督施工方做好灌注记录,要认真测量、记录灌注的混凝土方量和混凝土顶面标高。控制灌注过程中导管合理埋深,严禁导管内进泥浆。混凝土灌注要连续,中断时间不得过长,灌注中发生事故必须及时正确加以解决,并同时向总监汇报。灌注桩顶标高应高出设计至少50-l00cm。灌注中随时检查钢筋

小型桥梁工程监理实施细则介绍

桥梁工程监理实施细则 1、模板工程 1)、对模板及支撑系统应掌握下述原则: a. 保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确性; b. 具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇砼的自重和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载; c. 构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装和砼的浇筑、养护等要求; 2、钢筋工程 3)、钢筋的下料、加工,应要求承包方的技术人员根据图纸及规范进行钢筋翻样,并就钢筋下料、加工,对钢筋工进行详细的技术交底。为避免返工,监理人员应深入钢筋加工场,对成型的钢筋进行检查,发现问题,及时通知施工单位改正。 4)、钢筋的焊接,监理人员首先应检查焊工的焊工考试合格证,在正式焊接前,必须监督焊工根据现场施工条件进行试焊,应根据《钢筋焊接接头试验方法》的有关规定,抽取焊接接头试样进行检验,检验合格后,方可批准上岗操作,焊接接头应符合规范要求。 3 .混凝土工程 c. 混凝土的浇筑、接槎、振捣 混凝土的浇筑顺序和方法,事先应周密考虑。对于大体积、大面积混凝土的浇筑施工单位要制定浇捣方案交现场监理审核、备案,

分层、分段要合理;层、段间的间隔时间要计划好,在前一层、段混凝土初凝前,浇筑后一层、段的混凝土,振捣器要插入下一层。 浇筑竖向结构,要根据结构形式采用串洞、开门子洞等方法,保证混凝土浇筑中不发生离析,并保证各部分浇筑密实。 4.承台施工 施工单位应及时向驻地监理组提供承台立柱施工组织设计,及时组织施工技术交底会。 监理工程师应按设计图纸、设计变更以及工程业务联系单,掌握规范要求,特别正确掌握允许的最大偏差值范围。 监理工程师和施工单位应认真做好内业签证工作,并及时做好施工的内业资料。 基坑开挖不得扰动基底土,如发生超挖现象,严禁随意的用土回填。 5.墩柱施工 施工单位应及时向驻地监理组提供立柱施工组织设计,及时组织施工技术交底会,以保证施工质量和施工安全。 监理工程师应按设计图纸,设计变更及工程业务联系单,掌握规范的要求。 按设计图纸的立柱钢筋数量、规格、插入上盖梁中预留筋,要符合设计要求。 6.现浇盖梁施工 在盖梁施工前,施工单位应提交支架、模板施工图,经监理核

市政道路工程监理实施细则DOC

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。

五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

道路桥梁监理大纲

监 理 大 纲 编制: 审核: 目录第一章、总则 (一)工程概况及特点 (二)监理工作内容 (三)监理工作的依据 第二章、监理工作指导思想和监理目标 (一)监理工作指导思想 (二)监理工作目标 第三章、监理工作流程 第四章、各阶段监理内容 第五章、工程质量控制 (一)工程质量控制目标 (二)工程质量控制措施 (三)主要分部分项工程针对性质量控制措施 (四)工程质量控制程序 (五)工程质量控制方法 (六)旁站监理方案 第六章、工程投资控制 (一)工程投资控制目标 (二)工程投资控制措施 (三)工程投资控制程序

(四)工程投资控制方法 (五)施工准备阶段投资控制的工作重点及对策 (六)施工阶段投资控制的工作重点与对策 (七)工程计量与支付的管理控制工作重点与对策 (八)工程结算管理控制和签证工程 第七章、工程进度控制 (一)工程进度控制目标 (二)工程进度控制措施 (三)工程进度控制程序 (四)工程进度控制方法 (五)工程进度控制的针对性措施 第八章、工程安全控制 (一)安全监督管理目标 (二)安全施工管理措施 (三)安全管理监理工作程序 (四)安全监督方法 (五)安全监督针对性措施 (六)文明施工,环境保护监理措施 第九章、节能管理 (一)节能管理目标 (二)节能管理措施 第十章、工程合同和信息管理 (一)合同管理及方法 (二)信息管理及方法 第十一章、组织协调 (一)组织协调的目标 (二)组织协调的内容 (三)组织协调的方法 (四)组织协调一般性措施 (五)组织协调针对性措施 第十二章、针对本工程施工特点、关键部位、关键工序的分析及监理控制措施(一)基坑支护及降水施工质量控制措施

桥梁工程监理实施细则

目录 一、工程项目特征 ----------------------------- 1 二、细则编制依据 ----------------------------- 6 三、监理工作方法和措施-------------------------- 6 四、监理工作流程8 五、监理质量控制工作要点----------------------- 12 六、进度控制------------------------------ 21 七、投资控制------------------------------ 22 八、安全文明施工监管------------------------- 23 九、主要工序质量控制要素及目标值-- ―― --------- 25 十、桥梁工程主要工序验收及报验注意事项----------------- 31 十一、检测及实验见证取样和送检的实施办法---------------- 31 十二、桥梁工程主要材料复试及施工试验监理见证检查计划---33 十三、桥梁工程实施施工旁站监理实施办法----------------- 34 十四、监理日志填写要求-------------------------- 36

桥梁工程监理实施细则 一、工程项目特征: (1)、0+635桥。为单跨16米的钢筋砼空心板梁桥。上部结构:采用16米后张法预应力钢筋砼简支板(46片),正交,C50砼。下部结构:采用桩柱式桥台,0 1500钻孔灌注桩基础。桥面铺装采用10cm厚C50防水砼+9cm厚沥青砼铺装层。 (2)、1+240桥。为单跨16米的钢筋砼空心板梁桥。上部结构:采用16米后张法预应力钢筋砼简支板(44片),正交,C50砼。下部结构:采用桩柱式桥台,0 1500钻孔灌注桩基础。桥面铺装采用10cm厚C50防水砼+9cm厚沥青砼铺装层。 (3)、2+480桥。为单跨25米的钢筋砼空心板梁桥。上部结构:采用16米后张法预应力钢筋砼简支板(44片),正交,C50砼。下部结构:采用桩柱式桥台,0 1500钻孔灌注桩基础。桥面铺装采用10cm厚C50防水砼+9cm厚沥青砼铺装层。

污水处理厂工程监理细则

监理细则 本监理实施细则是根据施工合同、监理合同、设计图纸文件、承包单位编制的施工组织设计及已批准的监理规划以及有关的标准、规范,结合本工程实际情况编制,作为监理在本项目实施过程中的指南。 一、总体概况 (一)材料与设备 1、污水处理厂工程采用的各种材料与设备,其品种。规格、质量、性能应符合设计文件要求和国家现行有关标准规定。 2、污水处理厂工程所用各种材料与设备,必须符合国家有关环保、卫生、防火、防水、防冻、防爆炸、防腐蚀等标准的规定。 3、材料和设备进场时,应具备订购合同、产品质量合格证书、说明书、性能检测报告、进口产品的商检报告及证件等,不具备以上条件不得验收。 4、进场的材料和设备应按规定进行复验。复验的材料和设备,其各项指标应符合设计文件要求及本规范的规定。 5、国家规定或合同文件约定需要对材料进行见证检测的,应进行见证检测。 6、承担材料和设备检测的单位,应具备相应的资质。 7、设备与配件和材料,应按合同文件检验,不符合要求的不得使用。 8、所用材料、半成品、构件、配件、设备等,人运输、保管和施工过程中、必须采取有效措施防止损坏、锈蚀或变质。 9、现场配制的材料,如:混凝土、砂浆、防水涂料、胶粘剂等,应经检测或鉴定合格后使用。 10、施工过程中使用的原材料、成品或半成品等,应列入工程质量过程控制内容。 11、提倡推广应用新技术、新材料、新工艺、果,新设备的成不得使用国家明令淘汰的材料与设备。

(二)施工 1、污水处理厂工程施工的单位,应具备相应的资质,建立质量管理体系,并应对施工全过程实行质量控制。 2、污水处理厂工程施工的项目经理、技术负责人和特殊工种操作人,应取得相应资格持证上岗。 3、在开工前必须检验施工单位的施工组织总设计、施工组织设计、施工方案,保证工程质量的具体措施及相应的审批手续。 4、施工单位应严格按设计文件及施工组织设计施工。擅自变动结构主体或重要使用功能所造成的质量问题应由施工单应负责。 5、施工单位应做好文明施工,遵守有关环境保护的法律、法规,采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物以及噪声、振动等对环境造成的污染和危害。 6、施工单位应遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律、法规,应配备相应的设备、器具和标志等,并应根据污水处理厂工程安全技术特点,提出安全技术措施,确保工程安全实施。 7、施工单位在冬期、雨季进行施工时,应制定冬期、雨季施工技术和安全措施,保证施工质量。 8、污水处理厂工程交工验收时,在办理交工手续后,建设单位应组织通水试运行。试运行期为一年,施工单位应在试运行期内对工程质量承担保修责任。试运行一年后,建设单位应组织竣工验收。 (三)验收 1、污水处理厂工程验收程序应按下列规定划分: (1)单位工程的主要部位工程质量验收; (2)单位工程质量验收; (3)设备安装工程单机及联动试运转验收; (4)污水处理厂工程交工验收; (5)通水试运行; (6)污水处理厂竣工验收。 2、污水处理厂工程的单位、分部、分项工程应按规范表A.0.3划分。 3、污水处理厂工程的验收记录和报告应按规范表格式和要求填写。

危险性较大的分部分项工程监理实施细则

B13市开发区三岔河综合整治工程及附属道路工程 监理实施细则 (危险性较大的分部分项工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 市政设计研究院监理分公司

危险性较大的分部分项工程 监理实施细则 一、编制依据: 1.《中华人民国建筑法》; 2.《中华人民全生产法》; 3.《建设工程安全生产管理条例》; 4.《建设工程质量管理条例》; 5.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文; 《关于印发〈建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则〉的通知》建质【2009】6. 254号文; 7.《关于进一步加强建设工程危险性较大分部分项工程安全管理的通知》吴住建规【2010】14号文; 8.国家及省市有关质量、安全管理的法律、法规及规程。 二、细则编制的目的: 为了加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,明确安全专项施工方案编制容,规专家论证程序,确保安全专项施工方案实施,积极防和遏制建筑施工生产安全事故的发生。 三、本细则实施的围: 危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。 针对本工程的特点、周边环境和施工工艺等,其危险性较大的分部分项工程是:1.基坑支护工程、土方开挖工程。

2.模板工程及支撑体系 3.塔吊、货梯、升降机等垂直运输设备,各类桩机,卸料平台。 4.脚手架工程:悬挑脚手架工程; 5. 施工用电 必须经专家论证的危险性较大的分部分项工程是: 基坑支护工程:本工程开挖深度超过4m 四、危险性较大的分部分项工程监理管理制度: 1.监理部严格按照建质【2009】87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实施监理; 2.危险性较大的分部分项工程监理实行总监负责制,总监全权负责危险性较大的分部分项工程的监督管理工作; 3.针对危险性较大的分部分项工程,施工单位必须编制专项方案,企业技术负责人审批后,上报监理单位审核;超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,必须按程序由企业相关部门审核、专家进行论证,企业技术负责人审批后、上报监理单位审核,建设单位负责人签字后,方可组织实施; 4.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,需要进行监测监控的,建议委托第三方实施; 5.项目监理部应编制危险性较大的分部分项工程监理实施细则, 6.施工单位在专项方案实施前,由编制人员或项目的技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底,监理实施见证; 7.施工单位应上报应急预案,监理单位进行见证,并督促施工单位对应急演习预案进行完善和改进;

推荐-危桥改造监理细则 精品

沭阳县危桥改造工程 驻地监理组 监理细则 江苏连云港市恒源监理有限公司二00八年五月

目录 一、桥梁工程 (3) 一)、梁板预制质量监理 (一)、先张法空心板梁预制 (二)、后张法和箱梁的预制 二)、预制板梁、装配式预应力混凝土箱梁的安装 三)、桥梁下部结构施工监理 (一)、桩基(钻孔灌注桩) (二)、桥梁下部结构 四)、现浇混凝土连续箱梁 二、全线测量监理工作 (38) 三、施工监理安全管理 (40) 四、环境保护 (43) 五、施工监理质量过程控制记录表 (44)

一、桥梁工程 一)、梁板预制质量监理: 在控制质量工作时,首先对所取用的原材料要严格把关,保证用于实体材料的质量。对于钢绞线、锚具等主要材料要求在招标文件上的厂家内选购,并抽样送检(每批次),合格后方可使用;其次,对各工序把好过程检验关,主要包括:钢筋加工、管道敷设、立模、浇注混凝土、养生、张拉、压浆等工序;再次,要认真做好各项试验检测工作,特别是张拉前的抗压强度、弹性模量等试验;最后,注重养生、存梁等工作,以减少预应力损失,保证实体的质量。具体的技术要点、监理程序和控制要点如下: 桥梁工程上部构造预制构件开工前,结构监理工程师及助手必须熟悉有关的图纸,了解施工工艺、安装方法、施工单位冬季(雨季)施工措施、克服预应力次应力的方法等关健技术措施,确保工程能在保证质量前提下顺利进展;查验现场场地、进场设备是否满足施工要求;查看其它施工准备工作是否满足开工要求,上述经驻地监理工程师同意后上报总监代表处批准后,才能开工。 开工后,结构监理工程师及助手应定期报告所完工序的质量概况,发现质量隐患及事故苗头应及时报告,并要求承包人采取补救措施,必要时下达现场指令停工整顿。完成后,首件工程必须由结构监理工程师主管或驻地监理工程师共同参加验收,满意后,报首件工程认可申请单,总监复检后确认首件工程,作为以后同类工程的样板。 (一)、先张法空心板梁预制 1、材料和配比 1)、材料 A)水泥:必须符合GB175-85普通硅酸盐水泥标准,还应按《公路工程水泥混凝土试验规程(JTJ053-2000)》进行水泥胶砂强度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验。 B)碎石:必须按《公路工程集料试验规程(JTJ058-2000)》进行检验,其级配、压碎值、针片状含量、杂质含量等指标应符合交通部《公路桥涵施工技术规范(JTJ041-89)》的有关要求。 C)砂:应清洁、坚硬、耐久,不含团粒。其软弱颗粒或片状颗粒、粘土、

监理实施细则(绿色建筑分部工程))

B13 工程 监理实施细则 (绿色建筑分部工程) 内容提要: 绿色建筑分部工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 镇江市住房和城乡建设局监制 二〇一六年三月

绿色建筑分部工程监理实施细则 1 绿色建筑分部工程概况 1.1 工程概况:本工程为公司开发建设的住宅工程,分为地下车库及住宅,总建筑面积约为273714.41平方米,建筑层数为:地下两层或三层、地上三十三层或三十四层的高层住宅建筑,与地下车库相连。本工程因地处中国南方地区,属夏热冬冷地区。 1.2 本工程绿色建筑分部工程概况 表1.1

2 本工程绿色建筑分部工程的特点、难点 2.1本工程绿色建筑分部工程设计、施工特点、难点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 2.2本工程绿色建筑分部工程监理质量控制的重点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 3 绿色建筑分部工程监理工作依据 3.1 绿色建筑设计方案审查表、经审查合格的设计文件。 3.2 本工程施工合同、协议等资料。 3.3 本工程《监理规划》。 3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。 3.5 本工程适用的绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 表3.1

3.6 其他依据:国家、省、市现行的法律法规、相关标准和规定。 4 项目监理部组织机构 4.1项目监理部组织机构框图(示意,框图中可添加人员姓名) 图4.1项目监理部组织机构框图 5 绿色建筑分部工程监理工作流程(用框图表示) 5.1绿色建筑分部工程施工阶段监理程序:

桥梁监理实施细则(最新)

目录 一、质量监理控制的基本原则与要求………………4-5 二、监理依据…………………………………………5-6 三、基本要求…………………………………………6-8 四、混凝土工程质量控制要点………………………8-10 五、钢筋工程质量控制要点 (10) 六、支架和模板质量控制要点………………………10-11 七、钻孔灌注桩………………………………………11-16 八、人工挖孔桩………………………………………16-21 九、扩大基础…………………………………………21-24 十、墩、台身…………………………………………24-28 十一、墩、台帽或盖梁………………………………28-29 十二、台背回填………………………………………29-30 十三、梁(板)预制和安装…………………………31-39 十四、后张法梁(板)预制现场监理………………39-50 十五、预制梁(板)架设安装………………………50-58 十六、悬臂现浇………………………………………58-63

桥梁监理实施细则 一、质量监理控制的基本原则与要求 1、监理服务范围 a)监理的工程范围:常宁市上义二桥危桥改造工程 b)监理服务目标:全面控制施工工期、施工质量和工程造价,并进行合同和信息管理。确保该桥为合格工程。力争创优良工程。 2、承包人的自检要求 a)自检各个单项的开工条件。 b)在各项工程施工中,对每道工序或工艺进行现场质量自检,保证整个施工过程中的材料、操作及产品的质量均符合要求。 c)对施工过程中出现质量缺陷,及时采取措施予以消除,对工程质量事故或安全事故进行现场记录。 d)按合同规定的抽样频率、时间和方法,及时进行取样或现场试验。 e)及时检验各工程部位的位置、高程和几何尺寸。 f)对每道工序或单项工程完工后进行自检和测定。 g)对各项工程质量进行数理统计和分析整理。 3、承包人的中心试验室 a)试验室应具有主管部门颁发的资质证书和计量认证。 b)进行各工程项目开工前的标准试验和工艺试验。 c)承担外购材料及当地材料的鉴定试验。 d)对工地试验室的试验项目进行抽检。 e)统一协调和管理各工地试验室的试验。 f)对全部工程项目的各种试验结果进行分析整理,建立全部工程的试验资料档案。 4、承包人的工地试验室 a)试验人员应持有主管部门颁发的上岗证。

桥梁工程监理实施细则正式

桥梁工程监理实施细则 正式 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

XG-T-003 编号:003项目名称 桥梁工程 监理实施细则 批准:日期: 编制:日期: 上海新光建设工程监理咨询公司

目录 1. 桥梁工程概况及专业特点 2. 监理细则编制依据 3. 监理工作内容及流程 监理工作内容 监理工作流程 4. 监理工作控制要点及目标值 5. 监理施工质量控制方法及措施 施工事前控制 桩基础工程 钻孔灌注桩基础质量控制 打(压)桩基础质量控制 承台(墩)及桥台工程 支模和支架工程质量控制 钢筋安装工程质量控制 混凝土浇捣工程质量控制 钢筋混凝土养护 其它必须注意的质量控制 预制梁的预制及安装 预制梁的预制 对商品梁的质量控制

梁的安装 现浇梁的施工质量控制 钢结构梁 对钢结构梁安装前的质量控制 对钢结构安装工程监控 桥面系施工 桥面铺装 桥梁接缝和伸缩缝 防水处理 栏杆及护栏 6. 安全生产文明施工的监理措施

桥梁工程监理实施细则 市政道路遇到河流和其它障碍时,为保持道路的连续性,充分发挥道路正常的运输,就需要建造专门的人工构造物——桥梁。桥梁要保证桥上的交通运行,也要保证桥下河水流畅及船只通航。本细则所编述的只是一般性桥梁,为监理工作提供依据。 1. 桥梁工程概况及专业特点 (1)道路及桥梁名称: (2) 工程地址: (3)建设单位: (4)设计单位: (5)工单位: (6)监理单位: (7)计划工期目标: (8)质量等级要求: (9)工程造价: (10)工程基本情况:(河流的现场地貌,桥梁长度、宽度,桩基、墩台、柱等的尺寸、数量) (11)本工程专业特点:(特殊性、复杂性、与常规不同处) 2. 监理细则编制依据 (1) 已批准的监理规划 (2)设计图纸及设计变更、技术核定 (3)本标段工程监理合同; (4)经施工方技术主管批准的施工组织设计; (5)国家地区及市政局颁发的法令、政策、规范、规程和标准; (6)建设部颁发的《建设工程质量管理条例》; (7)上海市市政工程管理局颁布的《市政工程施工及验收技术规程》及《竣工验收接管规定》; (8)上海市档案局颁布的《基本建设项目档案材料归档范围》;

xx小区改造工程监理实施细则

丽水市灯塔东区、北区、三岩寺地质大队 老小区改造工程 监 理 细 则 编制: 审核: 绍兴市工程建设监理有限公司 2013年6月

目录 一、工程概况 二、监理工作流程 三、施工准备阶段质量控制 四、施工阶段质量控制 (一)、原材料质量控制 (二)、道路工程质量控制 (三)、排水工程质量控制 (四)绿化工程质量控制 五、施工阶段进度控制 六、施工阶段投资控制 七、安全、文明施工监理 八、关键工序控制

丽水市灯塔东区、北区、三岩寺地质大队老小区改造工程监理细则 一、工程概况 1、工程名称:灯塔东区、北区、三岩寺地质大队老小区改造工程 2、工程地点:丽水市市区西南向 3、建设单位:丽水市莲都区公用事业管理所 4、设计单位:杭州市城建设计研究院有限公司 5、施工单位:东区:丽水华野建设有限公司; 北区:丽水永龙建设有限公司 三岩寺地质大队:丽水市现代建设工程有限公司 6、工程规模: ⑴道路工程: 本工程路面全部采用两种路面形式结构,一种是沥青混凝土路面结构(面层为6cmAC-13细粒式沥青混凝土+基层为25cm5%水泥稳定砂砾层+15cm级配砂砾垫层,总层,总厚度为46cm),另一种是高压水泥砖路面结构(采用6cm高压水泥砖+3cmM10水泥砂浆卧底+基层为15cmC15碎石砼基层+15cm级配砂砾垫层,总厚度为39cm)。 ⑵排水工程: 根据丽水市莲都区公用事业管理所要求,本工程改造的排水体制采用雨、污分流制排水;本工程室外的雨、污水改造同时,室外的电力管线、通信管线、自来水管线及燃气管线同时改造(埋地)。本次小区改造的室外所有排水管均采用HDPE双壁波纹管,检查井,雨水口与管道连接方式采用橡胶圈承插式柔性接口;小区内污

项目工程监理实施细则最全

. . 工程监理实施细则 XXX监理有限责任公司 XXXX工程监理部

目录 测量工程监理实施细则 (1) 基坑施工监理实施细则 (7) 大体积混凝土底板的监理实施细则 (18) 地下防水工程的监理实施细则 (32) 混凝土工程监理实施细则 (43) 模板工程监理实施细则 (48) 钢筋工程监理实施细则 (53) 钢结构工程监理实施细则 (58) 加气混凝土砌块墙体监理实施细则 (70) 屋面工程监理实施细则 (73) 门窗工程监理实施细则 (77) 装饰工程监理实施细则 (83) 冬季施工实施细则 (89) 旁站监理案 (93) 电气专业监理实施细则 (103) 水暖专业监理实施细则 (109) 电梯工程监理实施细则 (116) 通风工程监理实施细则 (121) 智能建筑工程监理实施细则 (125)

测量工程监理实施细则 工业与民用建筑的测量容主要包括:建筑物的定位、轴线放样、标高复核、建筑物总高测量、建筑物的垂直度测量、建筑物沉降观测。 一、测量前准备 ⒈测量前应对采用的测量仪器(水准仪、红外线测量仪等)进行校正和定期精度认定,以减少仪器的测量误差。 ⒉校核测量配套工具,如标尺刻线、丈量长度所用钢卷尺的精度。 ⒊准备好不同测量容所用的测量记录表。 ⒋检查判明测量用的原始点是否已破坏。 ⒌测量前应确定测量案,由于测量案关系到测量精度,因此,测量案应由技术负责人审核确认,其次,测量人员应有职责分工。 二、工程测量 ⒈建筑物的定位测量 ⑴建筑物定位测量前,应由建设项目法人提供规划测量部门测量并确认的建筑物角标的坐标,(包括书面通知和现场坐标移交)角标一般为三点以上,其中两点作为定位测量用,其余点作为校核用。 ⑵所提供的角标,施工单位应妥善保护,当角标位于建筑

挡土墙监理细则

上海市沪杭高速公路拓宽改建工程 (挡土墙工程) 监理实施细则 专业监理工程师: 驻地监理工程师: 总监理工程师: 江苏交通工程咨询监理有限公司 上海市沪杭高速公路拓宽改建工程1标驻地办 二00九年四月

一、工程概况: 沪杭高速公路是连接上海与浙江的嘉兴、杭州等城市的重要通道。本工程是对沪杭高速公路(上海段)进行拓宽改建,拓宽范围起点为K1+060,终点为K19+130(莘庄收费站),拓宽路线长约18.07公里,拓建规模为双向6车道。工程费用约16亿元。计划于2008年10月开工,2010年3月竣工,建设工期约18个月。 本次A8公路拓宽改建工程西起松江区A8公路(莘松段)松江立交东侧,桩号K1+060,向东穿越沪松公路,经松江区新桥镇A5公路立交。进入闵行区,经南新铁路地道,直至外环线莘庄立交西侧现状沪杭主线收费口,桩号K19+130。路线全长18.07km,现状A8公路道路长约15km,桥梁长3km。 A8公路拓宽改建工程以西移后的主线收费站为界分为两段:收费站以西道路等级为高速公路,拓宽至双向8车道+2条硬路肩,设计速度取120km/h;收费站以东道路等级为高速公路入城段,拓宽至主线双向六车道+双向4车道地面辅道,设计速度为100 km/h,与莘庄立交衔接处主线减速为80 km/h,地面辅道设计速度取60 km/h A8公路拓宽改建工程的施工划分为五个标段,1标驻地办负责1合同段(K19.130~K16+455)的施工监理,其主要工程概况情况如下所列:K16+455~K17+879.234范围内为主线高架桥及其地面辅道,断面形式按高架六车道高速公路+地面四车道辅道断面实施;里程桩号K17+879.234~K19+130为道路拓宽改建,标准断面为中央六车道高速公路+四车道辅道实施,莘庄收费站以东改造后标准断面为双向12车道;改建(拼宽)桥梁包括竹港桥改建、新建团结辅道桥、横泾桥拼接及新建其辅道桥、胜利河桥拼接、水清路桥拼接等;本标段跨莘庄立交处有南北两条下穿地道,北地道东起K0+170,下穿外环往A8的匝道,西至K0+560,全长390m;南地道西起K0+208,下穿A4公路外环浦东段匝道,北至K0+660,全长452m。采用单箱单室结构,每箱两车道,结构形式采用敞开段和暗埋段两种形式。 本次编制的拼接路基工程中的道路挡墙部分,其详细工程情况如下: 挡土墙结构形式均采用重力式,H200基础断面为70cm*190cm矩形,采用10cm 碎石垫层加C15混凝土基础形式;H300位于斜坡上,断面采用上口为30cm、下

高速铁路桥梁工程监理实施细则

京沪高速铁路JHJL-3标段(DIK412+062~DK667+026.73) 监理实施细则(桥梁工程) 编制: 审批: 京沪高速铁路工程监理三标项目部 二00八年五月二十五日

目录 1.挖孔桩监理细则 ............................................................ 错误!未定义书签。 2.冲击钻灌注桩监理细则................................................ 错误!未定义书签。 3.旋挖钻灌注桩监理细则................................................ 错误!未定义书签。 4.水下混凝土灌注监理细则............................................ 错误!未定义书签。 5.承台监理细则................................................................. 错误!未定义书签。 6.墩台身监理细则 ............................................................ 错误!未定义书签。 7.移动模架施工监理细则................................................ 错误!未定义书签。 8.支架现浇监理细则 ........................................................ 错误!未定义书签。 9.整孔箱梁架设监理细则................................................ 错误!未定义书签。 10.预制箱梁施工监理细则................................................ 错误!未定义书签。 11.连续梁悬灌监理细则.................................................... 错误!未定义书签。 12.桥梁沉降观测监理细则................................................ 错误!未定义书签。 13.桥梁预应力施工监理细则............................................ 错误!未定义书签。 14.挖井基础监理细则 ........................................................ 错误!未定义书签。 15.明挖基础监理细则 ........................................................ 错误!未定义书签。 16.涵洞(通道)监理细则................................................ 错误!未定义书签。

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则 市政工程监理实施细则 宁波宁大工程建设监理有限公司 2010年11月 一、工程概况: 本工程为昌平区回龙观镇居住及公共设施项目市政工程,本项目位于昌平区回龙观镇朱辛庄西二路东侧,朱辛庄中路南侧、朱辛庄东路西侧、北京农学院北路北侧。此次施工的范畴为一期开发的A区和B区内的市政配套设施,包括雨污水、中水、给水、消防、热力及园区道路工程施工。

工程总造价975(万元)。工程工期要求:2010年10月5日园区地下管线完工,2010年11月15日道路工程施工完成,工程打算开工日期2010年0 8月01日,打算完工日期2010年11月15日,总工期107日历天,工程质量要求:合格。 参建单位: 建设单位:北京科技园建设(集团)有限公司 设计单位:北京新纪元建筑工程设计有限公司(室外综合) 北京兴天华市政工程设计有限责任公司(雨污水) 监理单位:北京帕克国际工程咨询有限公司 施工单位:北京市常青市政工程有限公司 二、编制依据: (一)《中关村甲3号项目监理规划》 (二)国家及北京市颁发的有关建筑施工的有关法律法规: 1.《给水排水管道工程施工验收规范》GBJ050268-2008 2.《高密度聚乙烯排水管道工程施工与验收技术规程》DBJ01-94-200 5 3.《城镇道路工程施工质量检验标准》DBJ01-11-2004 4.《排水管渠工程施工技术规程》DBJ01-13-2004 5.《市政基础设施工程质量检验与验收》DBJ01-90-2004 6.《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000 7.《北京市都市道路工程施工技术规范》DBJ01-84-2004 8.《公路路面基层施工技术规范》JTGF40-2004 9.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 10.《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 三、施工预备时期的质量操纵 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有关合同及协议。 2、参加图纸会审、设计技术交底会。 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关键工序的施工工艺和

公路桥梁提升改造工程监理实施细则(227页,图文丰富)[全面]

XX提升改造工程 监 理 实 施 细 则 编制: 审批: 日期: XX路提升改造工程总监理工程师办公室

目录 第一章通则 (1) 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.工程技术标准 (1) 4.主要监理工作内容 (1) 5.指导思想、组织网络、岗位职责、监理流程 (1) 第二章:施工准备阶段监理实施细则 (1) 1.承包人施工队伍的进场和驻地建设 (1) 2.施工场地移交和施工进场准备的监理 (1) 3.对承包人施工准备的审查 (1) 4.单项工程开工前的审查和批准 (1) 第三章路基工程监理实施细则 (1) 1.路基施工方法及注意事项 (1) 2.路基土石方工程质量监理 (1) 第四章桥梁施工监理实施细则 (1) 1.桥梁施工注意事项 (1) 2.桥梁工程质量监理 (1) 第五章路面施工监理实施细则 (1) 1.路面施工方法及注意事项 (1) 2.人行道质量监理 (1) 第六章试验检测监理实施细则 (1) 1、目的 (1) 2、试验采用的标准及规范 (1) 3、工地试验室的建立与审查 (1) 4、试验监理工程师工作内容及工作程序 (1) 5、试验检测监理要点 (1) 6、试验报告及资料归档 (1) 第七章测量工程监理实施细则 (1) 1、编制依据 (1) 2、施工准备阶段测量监理要求 (1) 3、施工过程中测量的监理工作 (1) 4、工程测量注意事项 (1) 5、工程测量安全控制要点 (1) 第八章交通工程监理实施细则 (1) 1.交通工程监理流程图 (1) 2.交通工程监理程序说明 (1) 3、交通标志施工监理要点 (1) 第九章市政管线工程监理实施细则 (1) 1、雨水管工程质量监理工作流程 (1) 2、雨水管工程测量放样质量监理 (1) 第十章绿化工程监理实施细则 (1) 1.监理工作流程 (1) 第十一章照明工程监理实施细则 (1) 1.道路照明工程监理工作流程 (1) 2.道路照明工程质量监理要点 (1)

相关文档
相关文档 最新文档