文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 医院手术室装修工程技术规范与要求

医院手术室装修工程技术规范与要求

医院手术室装修工程技术规范与要求
医院手术室装修工程技术规范与要求

手术室装修工程技术规范及要求

1、总体说明:

XXX人民医院住院综合楼净化工程,包括洁净手术部和ICU病房及辅助用房。手术部和ICU病房及辅助用房设在六层,建筑面积1158㎡。手术部、ICU净化空调机组等设备设屋顶。

2、工程内容:

标准洁净手术室1 间、一般洁净手术室2间(其中一间带正负压)、准洁净手术室1间,十万级洁净走廊及相关辅助用房,三十万级清洁走廊、麻醉苏醒,污物走廊及办公用房的装修。ICU病房按准洁净手术室房间标准装修。

3、技术要求:

3.1设计原则:

手术室的净化及装修工程应符合《医院洁净手术部建设标准》,并符合国家现行的有关标准、规范的规定,设计要

体现技术、设备的先进与经济实用相结合的原则,同时兼顾美观和维修方便,能确保运行安全可靠。

3.2技术标准:

本工程所有的设备和材料所涉及的设计标准、规范,产品标准、规范,工程标准、规范,验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国相应的标准和规范。主要包括:综合医院建筑设计规范(JGJ49-88)

军队医院洁净手术部建筑技术规范(YFB001-1995)

医院洁净手术部建设标准(卫生部主编、建设部及计委颁布2000年10月1日执行)

医院洁净手术部建筑技术规范(GBJ50333-2002)

洁净室施工及验收规范(GBJ71-90)

采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87)

通风与空调工程施工质量验收规范(JB50234-2002)

民用建筑电气设计规范(JGJ/T116-92)

建筑给排水设计规范(GBJ15-88)

高层建筑设计防火规范(GB50045-95)

同时参考国家最新的标准与规范及国外先进的有关技术规范。

洁净手术室分级校准

洁净手术部用房的空气洁净度和细菌浓度(见下表)

洁净手术部主要技术指标:

3.3技术要求:

3.3.1洁净手术部装饰装修材料:

1、手术室墙体及吊顶均采用50系列彩钢板,制成防

潮、防火、防锈、防菌、易清洗、隔音、保温的洁净手术室。地面采用进口阻燃、防滑、防潮、防菌、耐磨、易清洗、不易起尘与不开裂的不低于2.0mm厚PVC地板,并制作自流坪。

2、洁净走廊及相关辅助用房墙面及吊顶均采用50系

列彩钢板,地面采用地面采用进口阻燃、防滑、防潮、耐磨、易清洗、不易起尘与不开裂的不低于2.0mm厚PVC地板。

3、手术室的吊顶高度为3.0米,辅助房间及走廊为

2.6米。

4、洁净走廊及换车门设置不锈钢防撞带。

3.3.2洗手池:

整个手术部共设2台三人不锈钢悬挂洗手池,每只洗手池配置60L电热水器,感应水嘴、自动给液、手动给皂等功能。其次配置1个普通的清洁水池。

3.3.3门:

每间手术室的前门设计为一樘不锈钢感应电动平移门、光控门旁脚感应电动、手动两用推拉门,并有自动延时关闭功能,门洞净尺寸为1500×2100mm、门上方设“手术中”红灯;后门均设计一樘手动门,其他区域的门采用推拉门。3.3.4手术室内基本配置:

1、看片箱(1只/每间,不锈钢四联看片箱)

2、记录板(1块∕每间)

3、器械柜(1只/每间)

4、药品柜(1只/每间)

5、麻醉柜(1只/每间)

6、医用气体面盘(1只/每间)

7、组合式电源插座箱(3只/每间)

8、多功能控制面板带计时器(1只/每间)

9、手术中显示灯(1只/每间)

10、输液导轨(每间手术室设一套椭圆型输液导轨,各配不

少于3个不锈钢伸缩吊钩;ICU病房每床设一套椭圆型输液导轨,各配不少于3个不锈钢伸缩吊钩;苏醒间每床设一套输液椭圆型导轨,各配不少于3个不锈钢伸缩吊钩)

11、吊塔(1台/每间)主要技术参数:

手术室单臂吊塔:(1)工作电源:AC220V、50HZ;(2)横臂活动范围(半径):750mm;(3)水平旋转角度:0~340°,横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转;(4)净载重量≥70kg;(5)仪器平台:2层(高度可调)可选490mm×360mm×47mm或550mm×400mm×47mm;采用10mm×25mm国际标准边轨围护;圆角防撞设计;(6)气体接口标准配置:氧气2个、负压吸引2个、废气排泄1个;要求:a、接口颜色及形状不同,具有防接错功能;b、插拔次数2万次以上;c、采用二次密封,带三状态(通、断、拔),可带气维修;(7)电源插座:6个、220V、10A(国、美、英标兼容);(8)等电位接地端子: 2个;(9)抽屉1个;(10)不锈钢可调输液杆架1个;

(11)不锈钢可调注射泵架1个;(12)材料采用高强度铝合金型材;(13)表面处理采用静电喷涂;(14)气源接口在塔体的两侧,电源分布在塔体的后侧,充分实现电、气分离,确保设备使用安全;(15)手术时设备无飘移,并能轻松移动。

12、无影灯(1台∕每间,配置子母氙气灯)

以上各种配置的安装应符合《医院洁净手术部建设标准》。手术室内的所有器具都采用1.2mm磨沙不锈钢制作。多功能控制系统必须对手术室内各系统进行集中控制,开关键应为平面触摸式。必须有以下功能:

(1)时钟

(2)计时器

(3)照明系统开关

(4)手术无影灯开关与光亮度调节

(5)净化空调系统温湿度显示与调节控制

(6)空气处理系统开关与运行状态显示

(7)通讯系统:手术室与护士站或其他手术室之间的免提式呼叫对讲系统

3.4电气设计要求:

3.4.1每间手术室配电负荷应不小于8KVA。

3.4.2手术部照明应采用嵌入式洁净灯带组成,禁用普通灯带代替,手术室应设置UPS应急电源,照明应采用多点控制。

3.4.3手术室设计平均照度应在350LX以上。

3.4.4洁净走廊及辅助房间平均照度应在150LX以上。

3.4.5洁净手术室配电箱不得设置在手术室内,应设在手术室的污物走廊一侧。

3.4.6洁净手术室必须有可靠的接地系统。

3.4.7洁净手术室内的用电与辅助用房的用电分开,每个手术室干线必须单独敷设。

3.4.8各洁净手术室的空调设备应能在室内自动或手动控制。控制面板与手术室墙面齐平严密,其检修口必须设在手术室之外。

3.4.9院方将总电源分别引入手术层与设备层的各分配电箱,手术层、设备层配电分箱及其后所有的管线、电源线敷设全部由中标方采购、安装。分箱及其后所有的管线、电源

线敷设全部由中标方采购、安装。

3.5洁净空调设计:

3.5.1净化空调系统的各种设计参数和要求都应符合《医院洁净手术部建设标准》,并且按照《医院洁净手术部建设标准》进行设计与施工。

3.5.2净化空调机组配置要求

1、机组统一采用中外合资净化机组。

2、新风系统采用分区集中控制。

3、净化空调系统新风为强制性,应采用定风量阀加以控制。

4、净化系统由空调机组、风量调节阀、送风天花、高效过滤器、消声器、防火阀、镀锌钢板风管(含保温)等组成。

5、所有净化区域空调冷热源(包括水泵、管道、阀门、压差旁通)能满足整个区域冷热负荷及过渡季节时的需要,考虑手术部使用时间的不同对冷热源机组进行合理配置。采用优质可靠的知名产品风冷式冷热水机组,冷热源放置于室外通风良好的位置,并避免噪音对周围房间的影响。

3.6自控系统设计要求:

3.6.1每个净化系统均需配套提供自动控制设备,其设备需采用优质产品。

3.6.2配套提供手术室对机组进行远程控制及温湿度设定装置。

3.6.3自动系统应包括强电控制和弱电控制两部分。

3.6.4应能对系统内的送风机、新风机、排风机、表冷器、过滤器、防火阀、调节阀等设备实施过程控制。

3.6.5采用温湿度传感器,其控制器配套执行机构应能实现温湿度控制。

医院手术室净化空调设计

医院手术室净化空调设 计 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

医院手术室净化空调设计 一、手术室概况: 本洁净手术部由八间手术室、中央洁净大厅、麻醉室、苏醒室等附属房间组成,手术部位于医技楼二层,手术室无外围护结构,手术室净化级别要求分别为千级(I级)1间、万级(II 级)4间、十万级(III 级)3间,手术室设计温湿度考虑到儿童生理特点,全年控制在Tn=24~28℃,在手术室内就地可调,手术室设计相对湿度Фn=50%~60%。 二、手术室空调风系统的划分: 1.高级别手术室空调系统宜独立设置。所谓高级别手术室是指千级以上手术室,其原因是高级别手术室空调送风量大,如同样面积的手术室,百级手术室的空调风量是十万级的倍,是万级的倍。另外高级别手术室的使用频率远低于低级别手术室,这样无论是一个空调系统负担多个高级别手术室,或是一个空调系统负担一个高级别手术室和多个低级别手术室,都会使空调系统长时间处于"大马拉小车"的运行状态。例如一个空调系统负担1间百级手术室和2间万级手术室或4间十万级手术室,只要高级别手术室不使用,则系统设计风量至少大于此时所需风量的112%和84%,亦即此时系统所需风量仅为系统设计风量的47%和%,而且此种因手术室使用与否引起的风量变化,不宜采用变频调速方式进行调节,只能用调节总风阀的方式调节风量以适应系统风量变化,然而此种方式显然不节能。所以无论从节约能源的角度,或是从使用可*性、灵活性的角度,高级别手术室都应"按间"独立设置空调系统,即一个净化空调系统对应一间手术室。

2.对于低级别手术室,尽管与高级别手术室相比空调风量小的多,但一个空调系统所负担的手术室间数也不宜过多,因为医院手术室的使用情况具备不确定性。愈是高等级医院,手术室为满足特殊繁忙情况,设置愈多。手术室多,正常情况下的同时使用系数低,这样当一个空调系统所负担的手术室间数较多时,系统常处于"供大于求"的状态,其运行能耗势必较高,就象有的医院所反映的"建的起,用不起"。笔者认为,对于低级别手术室一个空调系统所负担的手术室不宜多于四至五间,而且一个系统负担手术室过多,也会造成使用上的不可*。 3.中央清洁大厅、清洁走廊、高级别手术间的准备区、无菌室等应由一个单独的空调系统负担,目的是保证手术室外部空气环境时时处于"临战"状态,那种将以上部位空调合在低级别手术室空调系统中的做法显然不合理。因为合在一起的空调系统,或是在手术室停止使用时系统送风能耗过大,或是无法保证手术室外部气候环境处于受控状态。 总之,手术部空调风系统的划分原则应该是运行可*、调节灵活、各司其责、节约能源。 三、送风量确定和气流组织: 该医院手术部进行空调设计时,国家尚未出版有关医院手术室洁净空调设计标准/规范,并且当时国内已有医院手术室洁净空调设计,基本上囿于工业洁净室的设计思路,然而将工业洁净室设计思路照搬到医院手术室洁净空调设计中会带来两个问题:①高级别洁净室风量过大,如按照《洁净厂房设计规范》(以下简称规范),百级手术室应在顶棚满布高效过滤器风口,则一间36m2手术室的送风量为32400m3/h~45360m3/h(对应断面风速为s~s),如此

医院手术室管理规范

医院手术室管理规范 一、基本要求 (一)医院手术室布局 1、应具备与医院等级、功能和任务项相适应的场所、设施、仪器设备、药品、手术器械、相关医疗用品。 2、宜设置在临近重症医学科、临床手术科室、病理科、输血科、检验科、消 毒供应中心等部门。应设立急诊手术患者绿色通道。 3、应功能流程合理,洁污区域分开并便于疏散。 4、应设有工作人员通道、患者通道,物流应做到洁污分开,流向合理。 5、应分为工作区域和辅助区域,具体应: a)工作区域为手术预麻室、手术间、隔离手术间、刷手间(区)、麻醉恢复室、无菌物品存放室、器械处理间、药品制剂存放间; b)辅助区域为工作人员更衣室、卫生间、沐浴室、办公室、休息室、用餐室、清扫用具存放间。

6、洁净手术部应执行GB50333医院洁净手术部建筑技术规范。 7、手术间的数量应根据医院手术科室的床位数、手术量及手术种类进行设置,满足医院日常手术工作的需要。手术间的数量可根据医院外科系统床位数按 1:20~1:25的比例设置,也可以按以下方式计算: A= B× 365 T×W×N 式中: A——手术间数量; B——需要手术病人的总床位数; T——平均住院天数; W——手术室全年工作日; N——平均每个手术间每日手术台数。 8、隔离手术间用于感染患者的手术,宜设在限制区入口处,有独立出入口。 9、外科手消毒应符合以下要求:

a)应配置洗手池。洗手池设置在手术间附近,洁净手术室刷手间可设在洁净走廊内。水池应达到一定高度和深度,能防止洗手水溅出。池面应光滑无死角易于清洁,洗手池应每日清洁与消毒; b)洗手池及水龙头的数量应根据手术间的数量设置,水龙头数量应不少于手术间的数量,水龙头开关应为非手触式; c)应配备清洁剂,盛放清洁剂的容器宜为一次性使用,重复使用的容器应每周清洁与消毒; d)应配备清洁指甲的用品,可配备手卫生的揉搓用品,并定期检查; e)手消毒剂的出液器应采用非手触式,消毒剂宜采用一次性包装,重复使用的消毒剂容器应每周清洁与消毒; f)应配备干手物品,干手巾应每人一用,用后清洁、灭菌,盛装消毒巾的容器应每次清洗、灭菌; g)应配备计时装置、洗手流程图。 (二)设备、设施的要求

手术室专科护士培训基地建设标准xin

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 手术室专科护士培训基地建设标准 一、基本条件 1.医院及科室要求 (1)三级甲等医院,床位数≥1000张; (2)手术床数≥20张,其中洁净手术室10间以上(百级2间以上); (3)护士与手术床位数之比≥3:1; (4)年手术量≥1.5万人次,其中Ⅳ级手术数≥11%; (5)麻醉后复苏室床位数与手术床数之比≥1:3; 2.相关专科手术分类及专科操作例数要求

3.仪器设备 (1)培训基地独立设备 (2)医院配有的共享设备 4.有相关科室或实验室

5.医院相关医疗指标 能单独或者协助开展代表本专科医疗水平的诊治项目≥10项。如:各种移植手术、各种关节置换、脊柱手术、复杂心脏矫治手术、颅脑手术、老龄患者手术、复合伤抢救手术、多器官功能衰竭抢救、各种休克抢救手术、围手术期血液保护技术、控制性降温降压技术、其它新技术新项目的开展等。 6.护理指标 (1)近三年获得省厅护理技能大比武表彰; (2)开展优质护理,内涵符合相关要求; (2)诊疗、护理常规操作考核合格率100%; (3)患者满意率≥90%。 7.护理教学与科研 (1)近5年举办过国家或省级手术室继续教育项目培训班1期以上; (2)能够承担护理教学和带教任务;手术室有5名以上具有医学院校课堂教学经验或省级以上继续教育经历的护理专业师资; (3)有10名以上超过5年手术室护理进修带教经验的指导老师; (4)承担一定数量的手术室科研课题或取得技术成果(市

级以上),有手术室的护理学术论文≥10篇。 二、培训基地师资条件 1.人员配备 (1)全院本科(高等院校全日制)及以上学历护士占全院护士总数≥5%,主管护师占全院护士总数≥20%; (2)专科指导老师与受训护士人数比例不低于1:1,其中本基地指导老师比例≥80%; (3)副主任以上护师≥3人,主管护师≥5人;至少有手术室护理经验3年以上临床护士≥8人;有外院进修学习经历和已接受过手术室专科培训护士≥4人; (4)有在省级及以上学术团体担任委员或以上职务者。 2.专科指导老师条件 (1)师资队伍基本条件。具有大专以上学历,中级及以上专业职称,有3年以上带教医学院校护理实习生、进修生等工作经历;接受过专科护士培训或本专科相关培训;在专业知识与技术水平、临床实践经验、教学能力等评估均达到优秀;在本专业领域已发表学术论文或综述1篇以上。 (2)理论课师资条件。具有大学本科以上学历,中级以上专业技术职称;有医学院校理论课的教学经历和临床理论教学能力,从事临床医疗、护理和相关专业工作并在相关领域取得一定成绩的医、护人员,各占一定比例。 (3)实践课师资条件。大专及以上学历,中级及以上职称,

手术室装修标准

三、手术室 1.整体要求 包括ICU、MICU及各类实验室、检验室等等特殊空间。手术室的准备区、隔离区和手术区——三大区域,根据规模大小,按比例合理分割统筹考虑,包括房间设置、设施摆放、通道划分,医护人员与病员、家属之间的关系,要求高效有序。装修后的手术室不仅能很好地满足使用功能的要求,也为医护人员和患者营造了一个良好的医疗环境。 2.专业要求 不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮、防霉、防火、易清洁。色彩要温和、淡雅,可为淡绿色、淡黄色。绿色与血液的红色互为补色,能减轻医护人员用眼疲劳,并对患者心理有平静作用。黄色有平衡情绪低落作用,避免与绿色墙面趋同。 电气设计、净化空调设计、医用气体管线及终端设计等均应按专业化要求进行室内设计与装修施工。 3.六面体要求 地面。应平整,采用耐磨、防滑、耐腐蚀、易清洗、易起尘及不开裂装饰材料,百级手术室可选用防静电、抗菌、防火、耐磨的橡胶地板、淡黄色PVC地板;千级、万级手术室可选用米黄色水磨石板或人造石地板。注意橡胶地板或人造石地板,连同地面联成一体的阴角处理。墙面——成型铝板或塑铝板墙裙、防水矶理纹乳胶漆,做好接缝。水磨石宜用425号或以上水泥,石子粒径5~15mm,以防止开裂、掉石子、起砂。地面不宜设地漏,否则应有防室内空气污染措施——如设置高水封地漏。 墙面。宜采用轻钢龙骨隔墙,以利各种管线及墙上固定设备的暗装。面层应采用硬度较高、整体性好、拼缝少、缝隙严密的装饰材料。可用1150型彩色钢板,结合送风口、回风口、观察窗、嵌入式观片灯、器械柜、消毒柜、开关接口等,将墙面组合成整体,尽量减少凹凸面和缝隙。 墙面可内倾3度,不仅可减少积尘,而且可使光线反射的角度有利于医护人员操作。可选用奥地利产的WAX抗培特板——强化木板。无菌区墙面可采用600×600mm淡绿色瓷砖一通到顶。踢脚板宜凹进墙面1cm,并与地面成为一体,阴角半径为40mm圆角。通道两侧及转角处墙上应设二道防撞板。 天花。需布置、安装高效过滤送风口、照明灯具、烟感灭火器等,各种管线均应隐藏在顶棚内。可选用轻钢龙骨600×600mm乳白色彩钢净化板吊顶,按缝用密封胶压条处理。天花顶面无影灯为暗装,可为二级顶面,二级顶两侧采用电动轨道,自动开合,尽可能减少污染。天花也可用铝扣板吊顶。 门窗。应采用防尘密封隔音效果优良的中空双层窗,可选用不锈钢或塑钢专用窗。门应采用自动感应式电动彩色钢板推拉门,并装有延时器,以避免手术中人员进行频繁而出现的“开着门作手术”的现象。 4.装修与医用设备的协调 每间洁净手术室的基本装备要求 装备名称

医院手术室净化施工方案

医院手术室净化施工方案 医院应用洁净环境最广泛的洁净手术室,是用空气洁净技术取代传统的紫外线等手段对全过程实行污染控制的现代手术室。在洁净手术室内,患者感染率可降低10倍以上,从而可以少用或不用会伤害患者免疫系统的抗生素。所以洁净室的普及,对医学方面来说,是一件有益的事情。医院洁净室的施工,也是非常复杂的,来了解下吧。 医院洁净手术室的施工 洁净室施工质量控制可以分为3个阶段:即准备阶段、施工阶段和验收阶段。 (一)准备阶段质量控制要点 1. 认真做好图纸会审和技术交底 充分领会设计意图,做好图纸会审和技术交底工作是保障洁净室施工质量的重要技术环

节,发现解决在施工中难以操作的技术难题,为保证洁净室施工质量打下坚实的基础。施工中会出现各种矛盾,需要施工方与设计、建设方合作,在保证洁净室施工质量的前提下进行合理变更。如在对某洁净室改扩建工程检查中发现,原设计的风管尺寸在主体大楼楼层高度受限制的吊顶层内根本无法施工,后经施工方与设计人员和建设方协调,在不影响工程质量的前提下,将风管尺寸从方形变为扁形,既满足了风量要求,又保证了施工吊顶高度的要求。 2. 严格控制材料设备质量 洁净室材料设备主要有各类装饰材料和空调设备材料。对装饰材料应严格按国家有关工程技术标准、施工质量验收规范和设计文件的要求进行检验和验证。洁净室应使用不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉和容易清洁并具有防火功能的材料,不能使用木材和石膏板作表面装饰材料。空调保温材料也必须符合国家有关规定达到耐腐蚀、不产尘、不附着灰尘和防火等要求。 (二)工程质量控制要点 1. 选择经过专业培训的施工队伍 洁净室施工涉及装饰、暖通、电气和医用气体等专业,施工人员须对洁净室施工规范、施工工艺、施工质量有全面认识,否则,施工质量很难得到保障。 2. 洁净室内密封控制重点 洁净室内密封控制重点内容是围护结构密封施工质量,如板材与板材之间应均匀涂密封胶,达到严密不漏风;洁净室内嵌壁器械柜与墙体之间、壁板上安装的插座、开关、烟感探测器、照明箱体及医用灯带、观片灯等都需要用密封胶进行密封,且器械柜中的各种管道和箱体之间也都必须采用可靠和有效的密封措施。 3. 送回风管道质量控制 送回风系统管道的密封,是为防止不洁净的空气进入风管,阻止了风管内受污染的空气

医院手术室医院感染管理制度

文档序号:XXYY-ZWK-001 文档编号:ZWK-20XX-001 XXX医院 手术室医院感染管理 制度 编制科室:知丁 日期:年月日

手术室医院感染管理制度 一、人员要求 1、凡进入手术室的工作人员必须更换手术室的衣、帽、口罩、裤、鞋子,帽子必须盖住头发,口罩应覆盖整个口鼻部,方准入内。 2、除参加手术的有关人员外,其他人员不得入内。参观手术需经医务科、护理部批准,其人数不能超过手术间规定之数字。 二、环境要求 1、手术间应保持清洁,每次术后一切用物均应用消毒液湿式擦抹,地面、墙角需清洁干净,并以消毒液拖净。 2、每日各手术间彻底打扫一次。 3、吸引瓶、污物桶每次用后,洗刷干净,并用消毒液浸泡后方可使用。 4、洗涤间须保持清洁和下水道通畅,洗手护士勿将刀、针、线圈丢入水池,以防堵塞。 5、洗手间每晚与次晨须各拖地一次,洗手完毕再清洁打扫,及时冲洗水池积垢,每周擦拭以保持水池洁白通畅。 6、更衣室地面,便池要求洁白无臭味,每日拖地二次,每周打扫除一次。 7、保持洗澡间整洁,防止毛发等物堵塞下水道,非本室人员及非当日手术人员,不得在该洗澡间洗澡。

8、办公室每日须擦拭桌面并清扫拖地,使用后随时保持清洁整齐,每月大扫除一次。 9、严格划分手术室各区域,手术按无菌与感染分室进行,因诊断不明或其它原因在无菌手术间施行有菌手术后,应进行严格清洁和消毒。 三、消毒隔离要求 1、无菌手术和污染手术应分室进行,如必须在同一手术间进行,应先做无菌手术,后做污染手术。 2、手术前、后以0.1%含氯消毒液擦拭手术床、桌、台、凳、用具、门窗等,并用消毒液拖擦地面,室内经常保持医疗器械、物品清洁整齐,每周大搞一次卫生。做污染手术后按常规要求及时消毒处理。 3、无菌持物钳采用压力蒸汽灭菌,每台手术用一套经过灭菌的干燥无菌持物钳,如果手术超过4h,应重新更换。 4、用过的手术器械统一送供应室清洗、消毒、灭菌。 5、破伤风、气性坏疽等特异性感染手术患者用过的器械,先用0.2%含氯消毒液浸泡、冲洗后经高压蒸汽灭菌再洗净、烘干、涂油备用。不能耐高温的精密仪器,用低温灭菌。 6、手术包用化学指示剂检测灭菌效果,包内放置一张指示卡,包外贴包外指示胶条。 7、手术间每月做空气细菌培养一次,按规定和手术室等级放置平皿。

医院手术室装修工程技术规范与要求

手术室装修工程技术规范及要求 1、总体说明: XXX人民医院住院综合楼净化工程,包括洁净手术部和ICU病房及辅助用房。手术部和ICU病房及辅助用房设在六层,建筑面积1158㎡。手术部、ICU净化空调机组等设备设屋顶。 2、工程内容: 标准洁净手术室1 间、一般洁净手术室2间(其中一间带正负压)、准洁净手术室1间,十万级洁净走廊及相关辅助用房,三十万级清洁走廊、麻醉苏醒,污物走廊及办公用房的装修。ICU病房按准洁净手术室房间标准装修。 3、技术要求: 3.1设计原则: 手术室的净化及装修工程应符合《医院洁净手术部建设标准》,并符合国家现行的有关标准、规范的规定,设计要

体现技术、设备的先进与经济实用相结合的原则,同时兼顾美观和维修方便,能确保运行安全可靠。 3.2技术标准: 本工程所有的设备和材料所涉及的设计标准、规范,产品标准、规范,工程标准、规范,验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国相应的标准和规范。主要包括:综合医院建筑设计规范(JGJ49-88) 军队医院洁净手术部建筑技术规范(YFB001-1995) 医院洁净手术部建设标准(卫生部主编、建设部及计委颁布2000年10月1日执行) 医院洁净手术部建筑技术规范(GBJ50333-2002) 洁净室施工及验收规范(GBJ71-90) 采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87) 通风与空调工程施工质量验收规范(JB50234-2002) 民用建筑电气设计规范(JGJ/T116-92) 建筑给排水设计规范(GBJ15-88) 高层建筑设计防火规范(GB50045-95) 同时参考国家最新的标准与规范及国外先进的有关技术规范。 洁净手术室分级校准

医院手术室净化及装饰工程施工组织设计

医院手术室净化及装饰工程施工组织设计 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

招标编号:安招[2008]04041号 安福县中医院 手术室净化及装饰工程 施 工 组 织 设 计

编制单位:深圳新科特种装饰工程公司编制时间:

目录 第一章工程概况及编制依据 第二章项目组织机构 第三章施工组织部署 第四章施工进度计划 第五章施工准备 第六章协调与配合 第七章施工质量管理 第八章安全生产管理 第九章施工人员、设备及材料组织管理第十章文明施工管理 第十一章成品保护 第十二章技术资料管理 第十三章施工工艺 第十四章施工后质量服务 第十五章现场施工规章制度

第一章、 第一节、工程概况 1.项目名称:安福县中医院手术室净化及装饰工程 2.工程地点:安福县中医院 3.施工面积:建筑面积:700m2 4.结构层次:框架结构 5.业主单位:安福县中医院 6.施工工期:工期90历天 7.质量要求:合格 8.施工范围:位于安福县中医院住院大楼七层手术部,Ⅲ级手术室一间, 无菌室、一次性药品室及部分洁净走道组成净化区域,其他普通手术室四间,暂不做净化,ICU病房开放式二床位,暂不施工。手术部装饰,供电系统,弱电部分,给排水部分等。 第 工程概述:Ⅲ级手术室一间,采用一台净化空调机组,其他手术室为普通空调,其他辅助用房采用大楼中央空调。装饰结构为铝塑板贴面。地面自流平PVC地板。 第三节、

1.本工程项目位于安福县中医院,由于大楼层高有一定的影响;符合设计 要求的优化设计方案非常重要,严格按设计图纸施工,所有的在场施工人员显得非常重要。 2.本工程项目的施工现场、施工单位多,交接作业复杂、与其它单位的交 接面施工较多;所以,在施工过程中必须制定出较为详细的施工组织计划及施工方案,服从总包单位、业主及监理公司的管理,与其他专业施工单位积极配合,共同搞好本工程的施工工作。 3.本工程为本院手术部,工期紧、质量要求高,这给工程的施工增加了难 度,我单位须要派出高素质的管理班子,有经验的技术工人和制作组,以严格认真的态度完成好每一项具体工作,达到业主及设计的各项要求。 4.因本工程项目大部分使用进口材料及设备,所以在施工前做好进口材料 确认订购工作计划,外地、国外采购材料须做详细采购计划,其它在本地购买的材料做到当日所需的材料三日前购买,不影响施工的正常进度。 5.我单位优先安排本项目工程资金使用,根据施工的实际情况,对资金的 使用作出合理而有效的安排,适当地调配资金,尽量满足施工的需要,使工程施工能顺利进行。 第四节 1.招标文件:招标文件答疑,图纸及设计文件、设备制造商提供的安装使 用说明书。 2.法制法规:

手术室常规标本管理规范

手术室常规标本管理规范 一、操作目的 妥善保管手术患者标本,安全送检。 二、评估要点 评估标本间(清洁、明亮、无异味),操作台干燥无污渍。 三、物品准备 标本袋(大、中、小号)、专用标本袋标签、标本固定保存液(10%甲醛溶液)、病理检查申请单、笔、手套、带盖污物桶、清洁抹布、登记薄。 四、操作要点 1、洗手,戴口罩。 2、备齐用物,备清洁干燥操作台。 3、手术台上保管手术医生切除的患者组织,不同部位、不同类别的组织明显区别,分类保管。 4、根据标本的大小、数量选择合适的标本袋。 5、检查标本袋是否破损,袋内装气封口后挤压,检查是否能密封。 6、标本袋标签上逐项填写患者姓名、年龄、住院号、科别、床号、标本名称及日期。 7、切下的标本在半小时内用 10%中性甲醛缓冲液固定。 8、每个标本袋只装一个标本,与手术医生一起核对标本与标签上注明的标本名称是否相符。 9、与手术室医生一起携已装好的标本到手术室家属等候区,呼叫患者家属,请患者家属看标本。并向患者家属做好解释。

10、与手术医生一起携标本到标本间,将标本置于操作台上。 11、督促手术医生填写病理检查申请单。 12、检查固定液是否将标本全部浸泡、标本袋是否漏水。 13、将装有标本的标本袋置于标本柜内并上锁。病理检查申请单置于指定处,擦净操作台。 14、脱手套,将手套丢进污物桶内。 15、在标本登记簿记患者姓名、年龄、住院号、科别、标本名称、标本数量,签名。 16、在规定时间段(下午)手术室安排专人整理和核对所有标本,再交与病理收集标本者,双方核对,并在交班本上签名。 17、操作速度:完成时间限 15 分钟以内。 五、注意事项 1、手术中切出任何组织都要妥善保存。经与手术医生再次核对确认后,方可丢弃不需送检组织。 2、同一患者有数个标本时,标本要排序,标本袋标签上依次注明(如 1、2、3 等)。并与病理检查单上的序号及标本名称一致。 3、标签上填写标本名称前应认真询问手术医生确定标本名称,按要求填写后,再与手术医生核对标本名称,登记前还要与病理检查单核对。 4、清醒手术患者,送标本前要询问患者是否看标本,满足患者需求。 5、大标本切开固定。

手术室的设计要求

手术室的设计要求 手术室各部分的设计要求如下: (1)墙面和天花板采用可隔音、坚实、光滑、无空隙、放火、防湿、易清洁的材料。颜色采用淡蓝、淡绿为宜。墙角呈圆形,防止积灰。观片灯及药品柜、操作台等应设在墙内。 (2)门应宽大、无门槛,便于平车出进,应避免使用易摆动的弹簧门,以防气流使尘土及细菌飞扬。窗应双层,用铝合金窗框,有利防尘保温。窗玻璃以茶色为宜。 (3)走廊宽度应不少于2.5m,便于平车运转及避免来往人员碰撞。 (4)地应采用坚硬、光滑易刷洗的材料建造。地面稍倾斜向一角,低处设地漏,利于排出污水,排水孔加盖,以免污染空气进入室内或被异物堵塞。 (5)电源:应有双相供电设施,以保证安全运转。各手术间应有足够的电插座,便于各种仪器设备的供电。插座应有防火花装置,手术间地面有导电设备,以防火花引起爆炸。电插座应加盖密封,防止进水,避免电路发生故障影响手术。总电源线集中设在墙内,中央吸引及氧气管道装置都应设在墙内。(考试大网站整理)

(6)照明设施:普通照明灯应安装在墙壁或房顶。手术照明灯应安装子母无影灯,并备用升降照明灯。 (7)水源和防火设施:各工作间应安装自来水龙头,便于冲洗。走廊及辅助间应装置灭火器,保证安全。冷热水及高压蒸气应有充分保证。 (8)通风过滤除菌装置:现代手术室应建立完善的通风过滤除菌装置,使空气净化。其通风方式有湍流式、层流式、垂直式,可酌情选用。 (9)手术室出入路线布局:出入路线的布局设计需符合功能流程与洁污分区要求,应设三条出入路线,一为工作人员出入路线,二为伤病人出入路线,三为器械敷料等循环供应路线,尽量做到隔离,避免交叉感染。 手术间的温度调节非常重要,应有冷暖气调节设备。空调机应设在上层屋顶内,室温保持在24~26℃,相对湿度以50%左右为宜。一般手术间为35~45m2,特殊房间约60m2,适用于体外循环手术、器官移植手术等;小手术间面积在20~30m2。

手术室设计规范要点

项目需求 一、总体要求 1. 工程概况: 大庆市大同区人民医院手术部位于住院部的五楼,建筑面积约460m2,手术部设三级手术室2间,四级手术室2间;辅助区域设更衣室、休息区、无菌物品、无菌器械室. 2. 设计依据: 2.1. 由院方提供洁净手术部平面图纸。 2.2. 已颁布国家标准以及最新颁布和上报的国家标准(见下表) 表1.1 本设计方案采用的标准 序号标准号标准名称 1 建标213号文医院洁净手术部建设标准 2 GB50333-2002 医院洁净手术部建筑技术规范 3 JBJ49-88 综合医院建筑设计规范(以及最新的报送稿) 4 GB15982-199 5 医院消毒卫生标准 5 YFB001-1995 军队医院洁净手术部建筑技术规范 6 GB50073-2001 洁净厂房设计规范 7 JGJ71-90 洁净室施工及验收规范 8 GB50243-2002 采暖通风与空气调节设计规范 9 GB50243-97 通风与空调工程施工及验收规范 10 GB50268-97 给水排水管道工程施工及验收规范 11 GB50254-50259-96 电气装置安装工程施工及验收规范 12 GBJ16-87(2001版)建筑设计防火规范 13 GBJ15-88 建筑给排水设计规范 14 JGJ/T16-92 民用建筑电气设计规范 15 GB50045-95 高层民用建筑设计防火规范 16 GBJ210-83 装饰工程施工及验收评定标准 17 GB304-88 通风与空调工程质量检验评定标准 18 GB50242-97 手术室卫生工程施工及验收规范 3. 设计思路: 3.1 洁净手术部空调整体规划: 根据病房楼洁净工程洁净手术部工程的具体结构、平面布置图以及有关的设计要求,手术部应采用生物洁净技术和先进设计理念,以洁净手术区为中心,外围为清洁(污物)走廊区。根据洁净手术室的级别和使用特点,规范人流与物流,设计手术部净化空调系统。 3.2 手术部的平面设计类型: 根据无菌环境控制理念以及维护管理的要求,对病人、医护人员、设备与器材在术前、术后进出无菌空间的人流与物流提出新的要求。 ⑴ 手术前病人进入路线;⑵ 手术后病人退出路线; ⑶ 手术前工作人员进入路线;⑷ 手术后工作人员退出路线; ⑸ 使用前无菌器材进入路线;⑹ 使用后器材退出路线。

手术室管理规范

手术室管理规范 一、医院手术室应当具备与医院等级、功能和任务相适应的场所、设施、仪器设备、药品、手术器械、相关医疗用品和技术力量,保障手术工作安全、及时、有效地开展。 二、手术室应当设在医院内便于接送手术患者的区域,宜临近重症医学科、临床手术科室、病理科、输血科(血库)、消毒供应中心等部门,周围环境安静、清洁。 三、医院应当设立急诊手术患者绿色通道。 四、手术室的建筑布局应当遵循医院感染预防与控制的原则,做到布局合理、分区明确、标识清楚,符合功能流程合理和洁污区域分开的基本原则。 五、手术室应设有工作人员出入通道、患者出入通道,物流做到洁污分开,流向合理。 六、手术间的数量应当根据医院手术科室的床位数及手术量进行设置,满足医院日常手术工作的需要。 七、手术间内应配备常规用药,基本设施、仪器、设备、器械等物品配备齐全,功能完好并处于备用状态。 八、手术间内部设施、温控、湿控要求应当符合环境卫生学管理和医院感染控制的基本要求。 九、手术室应当根据手术量配备足够数量的手术室护士,人员梯队结构合理。 十、手术室护士长应当具备主管护师及以上专业技术职务任职资

格和5年及以上手术室工作经验,具备一定管理能力。 十一、手术室护士应当接受岗位培训并定期接受手术室护理知识与技术的再培训。 十二、根据工作需要,手术室应当配备适当数量的辅助工作人员和设备技术人员。 十三、洁净手术部的建筑布局、基本配备、净化标准和用房分级等应当符合《医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2002》的标准,辅助用房应当按规定分洁净和非洁净辅助用房,并设置在洁净和非洁净手术部的不同区域内。 十四、手术室应当与临床科室等有关部门加强联系,密切合作,以患者为中心,保证患者围手术期各项工作的顺利进行。 十五、手术室应当建立手术标本管理制度,规范标本的保存、登记、送检等流程,有效防止标本差错。 十六、手术室应当建立手术安全核查制度,与临床科室等有关部门共同实施,确保手术患者、部位、术式和用物的正确。 十七、手术室应当加强手术患者体位安全管理,安置合适体位,防止因体位不当造成手术患者的皮肤、神经、肢体等损伤。 十八、手术室应当建立并实施手术中安全用药制度,加强特殊药品的管理,指定专人负责,防止用药差错。 十九、手术室应当建立并实施手术物品清点制度,有效预防患者在手术过程中的意外伤害,保证患者安全。 二十、手术室应当加强手术安全管理,妥善保管和安全使用易燃

医院手术室净化空调设计

医院手术室净化空调设计 一、手术室概况: 本洁净手术部由八间手术室、中央洁净大厅、麻醉室、苏醒室等附属房间组成,手术部位于医技楼二层,手术室无外围护结构,手术室净化级别要求分别为千级(I级)1间、万级(II 级)4间、十万级(III 级)3间,手术室设计温湿度考虑到儿童生理特点,全年控制在Tn=24~28℃,在手术室内就地可调,手术室设计相对湿度Фn=50%~60%。 二、手术室空调风系统的划分: 1.高级别手术室空调系统宜独立设置。所谓高级别手术室是指千级以上手术室,其原因是高级别手术室空调送风量大,如同样面积的手术室,百级手术室的空调风量是十万级的3.4倍,是万级的 2.25倍。另外高级别手术室的使用频率远低于低级别手术室,这样无论是一个空调系统负担多个高级别手术室,或是一个空调系统负担一个高级别手术室和多个低级别手术室,都会使空调系统长时间处于"大马拉小车"的运行状态。例如一个空调系统负担1间百级手术室和2 间万级手术室或4间十万级手术室,只要高级别手术室不使用,则系统设计风量至少大于此时所需风量的112%和84%,亦即此时系统所需风量仅为系统设计风量的47%和54.3%,而且此种因手术室使用与否引起的风量变化,不宜采用变频调速方式进行调节,只能用调节总风阀的方式调节风量以适应系统风量变化,然而此种方式显然不节能。所以无论从节约能源的角度,或是从使用可*性、灵活性的角度,高级别手术室都应"按间"独立设置空调系统,即一个净化空调系统对应一间手术室。 2.对于低级别手术室,尽管与高级别手术室相比空调风量小的多,但一个空调系统所负担的手术室间数也不宜过多,因为医院手术室的使用情况具备不确定性。愈是高等级医院,手术室为满足特殊繁忙情况,设置愈多。手术室多,正常情况下的同时使用系数低,这样当一个空调系统所负担的手术室间数较多时,系统常处于"供大于求"的状态,其运行能耗势必较高,就象有的医院所反映的"建的起,用不起"。笔者认为,对于低级别手术室一个空调系统所负担的手术室不宜多于四至五间,而且一个系统负担手术室过多,也会造成使用上的不可*。 3.中央清洁大厅、清洁走廊、高级别手术间的准备区、无菌室等应由一个单独的空调系统负担,目的是保证手术室外部空气环境时时处于"临战"状态,那种将以上部位空调合在低级别手术室空调系统中的做法显然不合理。因为合在一起的空调系统,或是在手术室停止使用时系统送风能耗过大,或是无法保证手术室外部气候环境处于受控状态。

GB50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范

医院洁净手术部建筑技术 规范要点 GB 50333—2013

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发 <2011年工程建设标准规范制订、修订计划的通知>》(建标[2011]17号)的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位在原国标医院《洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2002的基础上修订完成。 于2013年11月29日发布,并于2014年6月1日开始实施。

主要内容 术语调整 洁净用房分级、技术指标洁净手术部医疗工艺要求空气调节与空气净化 洁净度级别的检验 洁净用房细菌浓度的检测

本规范修订的主要技术内容 1.总体上增加了“洁净手术部医疗工艺要求”一章;关于环境空气质量和验 收检查项目两个规范性附录;并将原规范第8章医用气体、给水排水、配电拆为三章,即第9章医用气体,第10章给水排水和第11章电气。 2.洁净手术部用房“宜适用范围”改为“参考手术”不再写明具体手术名称 。 3.对部分技术参数及其指标作了调整。 4.洁净手术部的内部平面增加了“集中供应无菌物品的中心无菌走廊(即中 心岛)和各手术室带前室的形式;增加对负压手术室和感染类手术室的要求,提高对建筑装饰施工的要求。 5.净化空调系统强调了节能,给出了风机单位风量耗功率指标;增加了负压 手术室的要求;增加了对送风状况的要求;增加了扩大集中送风面积的条件;提高了风速不均匀度的要求;增加末级过滤器装置以及新风过滤器组合的条件,提高了对围护结构、系统和过滤器安装严密性的要求。 6.医用气体部分修改了个别参数。 7.电气部分除修改了个别参数外,增加了对谐波电流的限制要求。 8.消防部分增加了设避难间的要求。

手术室管理规定 新

手术室管理规定(补充版) 2018 年2月制订 手术室借物规定 1、手术室的仪器、设备原则不外借,特殊情况报护士长批准。 2、临床科室借低值一次性耗材如缝线等,值班护士必须查看是否为在院的病人,方能外借,并在借条上加签借物者的姓名并交班,以免漏费。 3、如遇抢救病人等特殊情况,在不影响科室急诊手术使用的前提下,值班护士请示护士长后在借出。 手术室护理备班规定 1、所有手术室工作人员手机24小时开启,如工作需要,随叫随到; 备班人员如离开市区应告知护士长。 2、遇电话号码变更首日必须告知护士长。 3、下夜班第二天为二行政,第三天为三行政,第四天为四行政,依 次类推。 4、工作日:二线备夜班急诊手术;节假日:按二行政-三行政顺序备 急诊手术。 5、叫听班顺序:二行政-三行政-四行政……依次类推。 6、听班人员在接到值班人员急诊手术电话后,以最快的速度到达科 内(原则上30分钟以内)。 7、听班人员因个人原因电话不畅通,或未在限定时间内到达科室, 给患者造成了后果,应追究听班者的责任。 手术通知规定

1、各手术科室择期手术,应于术前一日上午十二时前,将手术医嘱发送至手术室;周一择期手术医嘱于周日十二时前发送。 2、手术室统筹安排,按照小儿及重症手术优先原则,在收到手术医嘱当日12:00前合理安排好。 3、急诊手术应在病人入室前,由手术医生电话或口头通知手术室值班人员,并及时补写手术通知单。 器械、敷料管理规定 1、器械、敷料包分类摆放于无菌间及低温间架上,有配套标识。 2、根据器械使用的频次及性质,分别采用布类、无纺布及纸塑包装。 3、无菌间固定器械包及低温间器械物品,每天清点检查一次。 4、报损的器械及时更换,保证器械功能状况良好。 5、对需修理的器械应先消毒或灭菌后送修并登记。 手术间管理规定 1、手术间内大件物品应标明房间号,定位放置,保持序号与房间号一致。 2、手术间内悬挂物品定位示意图、手术间日检查登记表,物品按示意图放置,每天检查登记,以利于管理。 3、每日夜间由值班护士对手术间进行全面检查。 4、每日术毕,由巡回护士负责物品归位及卫生清洁的检查,终末评估手术间并签名,以备随时开启使用。 5、总务班护士负责每日对手术间物品的补充,每周四由质控护士对手术间所有物品进行全面质控检查。

医院手术室各类规章制度

医院手术室各类规章制度 目录一、请示报告制度?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 4 二、手术室工作制度?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 4 三、麻醉科工作制度?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 5 四、麻醉恢复室管理制度?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 6 五、医嘱制度?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 7 六、差错、事故登记报告处理制度??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 8 七、病人知情同意签字制度?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 9 八、无菌操作制度???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 10 九、消毒药械管理制度???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 11 十、合理使用抗生素制度???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 12 十一、一次行使用灭菌医疗用品管理制度????????????????????????????????????????????????????????????????? 14 十二、医疗废物管理制度???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 16

手术室医院感染控制要求规范

手术部(室)医院感染控制规范 1、范围 本规范规定了医院手术部(室)医院感染控制的基本原则、环境管理、人员管理、设备物品管理等。 本规范适用于各级各类医院,设置手术部(室)的其它医疗机构可参照执行。 2.规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用时必不可少的。凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。 GB 50333医院洁净手术部建筑技术规范 GBl59122医院消毒卫生标准 GB/T l4295空气过滤器 GB/Tl 3554高效空气过滤器 GB 50591洁净室施工及验收规范 WS 310.2医院消毒供应中心第二部分:清洗消毒及灭菌技术操作规范 WS 310.3医院消毒供应中心第三部分:清洗消毒及灭菌效果监测标准 WS/T 313医务人员手卫生规范 YY/0469医用外科口罩技术要求 YY压0506.2病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服第2部分:性能要求和性能水平 GB l9083医用防护口罩技术要求 DB ll/408.2007医院洁净手术部污染控制规范 GBl9193—2003疫源地消毒总则 医院手术部(室)管理规范(试行) 中华人民共和国卫生部 消毒技术规范中华人民共和国卫生部 抗菌药物临床应用指导原则中华人民共和国卫生部 术部(室)管理规范(试行) 中华人民共和国卫生部 消毒技术规范中华人民共和国卫生部 抗菌药物临床应用指导原则中华人民共和国卫生部 3.术语和定义 下列术语和定义适用于本规范 3.1手术部(室) 由手术间及其辅助用房组成,承担医院手术服务的独立部门。 3.2手术间

手术室装修工程技术规范及要求

手术室装修工程技术规范及 要求 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

手术室装修工程技术规范及要求 1、总体说明: 牟定县人民医院住院综合楼净化工程,包括洁净手术部和ICU病房及辅助用房。手术部和ICU病房及辅助用房设在六层,建筑面积1158㎡。手术部、ICU净化空调机组等设备设屋顶。 2、工程内容: 标准洁净手术室1 间、一般洁净手术室2间(其中一间带正负压)、准洁净手术室1间,十万级洁净走廊及相关辅助用房,三十万级清洁走廊、麻醉苏醒,污物走廊及办公用房的装修。ICU病房按准洁净手术室房间标准装修。 3、技术要求: 设计原则: 手术室的净化及装修工程应符合《医院洁净手术部建设标准》,并符合国家现行的有关标准、规范的规定,设

计要体现技术、设备的先进与经济实用相结合的原则,同时兼顾美观和维修方便,能确保运行安全可靠。 技术标准: 本工程所有的设备和材料所涉及的设计标准、规范,产品标准、规范,工程标准、规范,验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国相应的标准和规范。主要包括: 综合医院建筑设计规范(JGJ49-88) 军队医院洁净手术部建筑技术规范(YFB001-1995) 医院洁净手术部建设标准(卫生部主编、建设部及计委颁布2000年10月1日执行) 医院洁净手术部建筑技术规范(GBJ50333-2002) 洁净室施工及验收规范(GBJ71-90) 采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87) 通风与空调工程施工质量验收规范(JB50234-2002)民用建筑电气设计规范(JGJ/T116-92) 建筑给排水设计规范(GBJ15-88) 高层建筑设计防火规范(GB50045-95) 同时参考国家最新的标准与规范及国外先进的有关技术规范。

医院洁净手术部空气处理的节能设计

洁净手术部空气处理的节能设计 摘要:介绍了定二次回风系统在洁净手术部空气处理过程中的应用。通过与一次回风系统的比较,得出在洁净手术部空气处理过程中的应用定二次回风系统,节能效果明显,自控复杂程度不变的结论。 关键词:洁净手术部空气处理一次回风系统定二次回风系统节能分析 A. 1. 引言 随着《医院洁净手术部建设标准》和《医院洁净手术部建筑技术规范》(以下简称《标准》和《规范》)的相继颁布实施,国内的洁净手术部空调设计和施工人员在迅速转变设计理念的同时,也提出了多种洁净手术部的空调系统方案。《标准》和《规范》对洁净手术部空调的气流组

织规定较为详细明确,其主流区理论也得到了实践的证明和业界的认可,存在的争论相对较少。相反,本应是较为成熟的空气处理和输送方案却存在较多争论,国内几家大的医院净化工程公司也都形成了自己鲜亮的空气处理“风格”。然而,这些方案往往都着重强调空气净化品质参数的操纵,而忽略了空气处理过程的节能设计。笔者认真分析了洁净手术部空调的要紧特点和现有的几种系统,认为在满足洁净手术部的工艺要求前提下,洁净手术部空气处理过程还有专门大的节能设计空间。 B. 2. 洁净手术部空调的要紧特点 2.1 洁净手术部空调的设计参数和精度要求 受传统的工业净化空调和工艺空调要求恒温恒湿的阻碍,往往过分强调洁净手术部空调设计参数的操纵精度。然而洁净手术部空调是生物净化空调,与工业净化空调和传统的工艺空调都有专门大的区不,其工艺的要紧爱护对象是手术病人,更具体地讲是手术切口,因此对温湿度的精度要求一般并不太高,而《规范》对洁净手术部用房的温度和相对湿度的设计范围分不为22~25℃和35~60%。 2.2 洁净手术部的空调负荷特点 洁净手术部的热湿负荷比较稳定。从建筑的布置上来看,除清洁走廊外,洁净手术部的大部分区域一般都没有直接的外围护结构,其室内热湿负