文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 静压管桩监理旁站记录表

静压管桩监理旁站记录表

静压管桩监理旁站记录表
静压管桩监理旁站记录表

静压式预应力管桩监理旁站记录

专业监理工程师:监理员:施工单位:

桩基施工监理旁站记录

旁站监理记录表 MKZJ74-04 编号: 工程名称:中庆﹒润泽大院二期三标工程 日期及气候: 2009年月日工程地点:兴越东路以南,瓜渚湖直江以东 旁站监理的部位和工序:桩号为: # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 预应力管桩施工 旁站监理开始时间:时分旁站监理结束时间:时分 施工情况: 1.2009年月日时分开始施工上述桩,时分结束; 2.本桩由#桩机施工,桩机锤击桩机; 监理情况:(可附页) 发现问题: 处理意见: 备注:本桩为,桩顶标高为。 施工企业:浙江广厦建设集团有限公司项目经理部:中庆﹒润泽大院二期三标工程项目部 质检员(签字): 2009年月日监理企业:浙江明康工程咨询有限公司项目监理机构:中庆﹒润泽大院二期三标工程监理部旁站监理人员(签字): 2009年月日

附表: 先张法预应力管桩施工监理旁站记录 NO.工程名称中庆﹒润泽大院二期三标工程 序号桩号 桩型 号 长度桩外观检查桩位检查压桩开始时间焊缝检查压桩结束时间灌入度桩顶标高发现的问题旁站人签名 1 时分时分 2 时分时分 3 时分时分 4 时分时分 5 时分时分 6 时分时分 7 时分时分 8 时分时分 9 时分时分 10 时分时分 11 时分时分 12 时分时分

预应力管桩旁站监理记录 工程名称:编号: 时间(月、日) 序 号 桩机 号 桩 位 号 规格 有效桩长 (m)/节 原地 面标 高 (m) 桩顶标高(m) 接桩 焊缝 检查 送桩 深度 (m) 终压 时间 终压 值 (KN) 旁站人 员 设计实际 第一 节 时间 第二 节 时间 第三 节 时间 旁站监理员:专业监理工程师:总监理工程师:

桩基基础旁站监理记录范本

旁站监理记录表

***********************公司 目录 1土方回填旁站监理记录表 2人工挖孔灌注桩旁站监理记录表 附1、人工挖孔灌注桩单桩施工记录表 2、商品混凝土施工记录表 3锤击沉管灌注桩旁站监理记录表 附1、锤击沉管灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录 4 锤击沉管夯扩灌注桩旁站监理记录表 附1、锤击沉管夯扩灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录 5 振动沉管灌注桩旁站监理记录表 附1、振动沉管灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录表 6 钻孔(含洛阳铲)灌注桩旁站监理记录表 附1、钻孔(含洛阳铲)灌注桩施工记录表

2、现场拌和混凝土施工记录表 7 防水混凝土浇注旁站监理记录表 附1、商品混凝土施工记录表 2、地下室防水效果检查记录表 8 后浇带混凝土浇注旁站监理记录表 附商品混凝土施工记录表 9 结构混凝土浇注旁站监理记录表 附商品混凝土施工记录表 10涂膜防水层旁站监理记录表 附浴室、卫生间、厨房地面蓄水试验记录表 11 卷材防水层旁站监理记录表 附屋面蓄水试验检查记录表 旁站监理记录 工程名称:编号: 日期及气候:工程地点:韶山红色记忆城商业综合楼 旁站监理的部位: 旁站监理开始时间:旁站监理结束时间: 施工情况: 1、现场质检员施工员到岗,土方回填土料来源,经审查符合设计要求; 2、夯实机具;排水措施符合要求; 3、试验单位,试验员,其资质均符合要求。

监理情况: 1、施工、甲方、监理三方共同验收基底标高(垃圾杂物清理干净)符合设计要求。,监理指令施工; 2、回填过程,分层厚度㎝,夯实遍数次,含水率,压实系数符合设计要求; 3、完成回填土方:立方米; 4、施工方填写了施工日志,真实可靠。 发现问题: 处理意见: 备注:1、填土粘土最优含水量19~23%,最大干密度1.58~1.7。 2、土的干密度用环刀法测定。取样组数:柱基回填取样不少于柱基总数的10%,且不少 于5个;基槽、管沟回填每层长度20~50取样一组,取样部位样子每层压实后的下半部。 3、回填土夯实后地表面标高允许偏差,场地平整人工夯实±30㎜,其余-50㎜; 4、人工夯实厚度<200㎜,夯实3~4遍为宜。 施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 年月日监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 年月日 旁站监理记录表(人工挖孔混凝土灌注桩) 工程名称:编号: 日期及气候:工程地点: 旁站监理的桩号: 旁站监理开始时间:旁站监理结束时间: 施工情况:1、地面标高米、桩顶标高米; 2、现场质检施工员到岗,施工机械完好、商品砼厂家供应及时; 3、按施工方编制的桩基专项施工方案及强制性条文执行,符合要求; 4、水电保证,安全生产措施可靠。

预应力管桩打桩旁站监理记录表

工程名称:心怡半岛花园18幢住宅楼GD2202019□□日期及气候:2015年12月19日,晴转多云工程地点:沙田西大坦村18幢基础 旁站监理的部位或工序:打桩 旁站监理开始时间: 8:20 旁站监理结束时间:20:00 施工情况: ZYJ-800型静压桩机1台,运转正常;桩基施工人员5人;PHCAB400管桩若干,E4303型焊条若干。 共打桩18条,当天共施打490米,顺序编号为:13→12→15→14→35→34→33→32→16→17→10→11→01→02→06→08→18→31。 监理情况: 经检查,使用材料、人员到位符合要求,同意施工。 发现情况: 有个别桩桩身垂直度超过允许偏差。 处理意见: 通知现场,及时调整。 备注: 施工企业:开平住宅建筑工程集团有限公司项目经理部: 质检员(签字): 年月日监理企业:广东天衡工程建设咨询监理有限公司项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 年月日

工程名称:心怡半岛花园18幢住宅楼GD2202019□□日期及气候:2015年12月20日,多云工程地点:沙田西大坦村18幢基础 旁站监理的部位或工序:打桩 旁站监理开始时间: 6:30 旁站监理结束时间:19:00 施工情况: ZYJ-800型静压桩机1台,运转正常;桩基施工人员5人;PHCAB400管桩若干,E4303型焊条若干。 共打桩17条,当天共施打467米,顺序编号为:30→19→29→28→26→27→21→20→06→07→03→04→05→23→22→24→25。 监理情况: 经检查,使用材料、人员到位符合要求,同意施工。 发现情况: 有个别桩接头焊缝不饱满。 处理意见: 通知现场,按规范要求重新施焊。 备注: 18幢住宅楼施打预应力管桩共2天,打桩35条,总长为957米,均长为27.34米。 施工企业:开平住宅建筑工程集团有限公司项目经理部: 质检员(签字): 年月日监理企业:广东天衡工程建设咨询监理有限公司项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 年月日

水泥搅拌桩旁站监理记录表001

水泥搅拌桩旁站监理记录表001 旁站监理记录表 工程名称:道达尔润滑油生产加工、仓储项目编号:SJ-ZJ-001 日期及气 候:2011年12月2日工程地点:道达尔润滑油生产加工、仓储项目施工现场旁站监理的部位:生产加工车间水泥土搅拌桩 旁站监理开始时间:2011.12.02 旁站监理结束时间:2011.12.02 施工情况: 1、施工企业现场质检人员到岗:是? 否 ? ; 2、特殊工种上岗证是否齐全: 是? 否?; 3、施工机械到位:是? 否?; 4、水泥土原材料是否检验:是? 否 ?; 监理情况: 生产车间水泥土搅拌桩施工抽检旁站 设计桩径(cm) 工程量(根) 18 50 水泥品种、强度等级 42.5 施工机号 1#、 2#、3# 设计水灰比 0.5 设计水泥掺量(kg/m) 53 工作时间水泥砂浆序设计桩累计水泥用实际水泥设计喷浆施工桩长开始时终 止时合计的泵压是桩号号长(m) (m) 量(kg) 掺量(kg/m) 量(kg/m) (min) 间(min) 间(min) 否稳定 1 13 13 700 700 53 是 2 13 13 3 13 13 4 13 13 5 13 13 6 13 13 7 13 13 8 13 13 9 13 13 10 13 13 11 13 13 12 13 13 发现问题: 1、有无违反工程建设强制性标准行为, 2、有无其他影响施工质量行为, 处理意见: 备注: 承包企业: 中国天辰工程有限公司监理企业: 天津市石建工程建设监理有限 责任公司 质检员(签字): 旁站监理人员(签字):

年月日年月日 旁站是监理人员控制工程质量,保证项目目标实现必不可少的重要手段。认真贯彻执行旁站监理工作,并对旁站监理作详细的记录,是监理单位的重要工作之一。 一、旁站监理记录工作的重要性 国家建设部的建市[2002]189号、广东省建设厅的粤建管字[2002]97号、佛山市建设局的佛建工字[2002]40号文件都先后发出了关于印发《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法( 试行)》的通知,明确规定房屋建筑工程于2003年1月1日起施行施工旁站监理,其他工程的施工旁站监理也可参照该办法实施。 位、房屋建筑工程施工旁站监理,是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中,对关键部关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》规定的房屋建筑工程的关键部位、关键工序,在基础工程方面包括: 土方回填,混凝土灌注桩浇筑,地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑,卷材防水层细部构造处理,钢结构安装;在主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑,预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装。上述这些都是施工难度大,技术要求高,难以检查,出现问题后难以处理的关键部位或关键工序。因此真实、准确、书写工整规范地记录好旁站监理记录,对于每一位监理人员来说至关重要,同时也是工程实施中监理工作的原始记录和最真实的工作依据,是监理档案资料的重要组成部分。回答人的补充 2009-07-03 19:10 二、旁站监理记录的编写方法 (一) 基本情况 包括工程名称、编号、日期及气候、工程地点、旁站监理的部位或工序、旁站监理开始时间、旁站监理结束时间。

静压桩监理实施细则

洪湖?香榭丽舍住宅小区一期工程静压桩监理实施细贝U 编制_____________________ 审批_____________________

杭州华嵩工程造价咨询有限公司 洪湖?香榭丽舍住宅小区一期 项目监理部 洪湖?香榭丽舍住宅小区一期工程 静压桩监理实施细则 一、工程项目概况: 1、工程项目名称:洪湖香榭丽舍住宅小区一期工程 2、工程项目建设地点:洪林大道与茅江大道交叉口 3、工程项目所用桩型: 其中静压预制桩的设计情况如下: 桩型:PHCA400,PHCA500 ;有效桩长1?6#楼22米,7、8有效桩 长32米。单桩竖向极限承载力标准值(KN) : 1?6#楼1400N,7、 8#楼1100KN。为更好地监控静压预制桩的质量,特制定本监理细则以指导施工中的监理工作: 二、工程项目建设监理的阶段:施工阶段。 三、静压预制桩监理工作的基本内容: 在施工阶段,监理单位依据合同对承包单位进行监督管理,其主要工

作是控制工程建设的投资、工期、质量,进行工程建设合同管理,协调有关单位间的工作联系。重点是施工全过程的质量控制。 1. 开工前做好准备工作; 2. 采用“四手段(检查、测量、试验、指令性文件)”认真对静压预制桩预制阶段及静压阶段的质量进行监控,特别要抓好关键部位、关键工序的监控,使工程质量达到预期目标; 3. 依据项目总进度的安排,进行静压预制桩的进度计划与监控,以达到如期完工的工期目标; 4. 积极建议采用先进技术,降低工程造价,缩短工期,提高业主投资效益,加强工程投资管理。 四、静压预制桩监理工作的主要依据: 1. 工程招投标文件,建筑工程施工合同及其附件,委托监理合同; 2. 设计图纸、图纸会审纪要、设计变更通知及修改图纸; 3. 有关工程建设及质量管理的法律、法规; 4. 建筑安装工程施工技术操作规程; 5. 建筑安装工程施工及验收规范等。 五、静压预制桩目标控制: 1、质量目标:合格。 2、工期目标:合同工期。 六、静压预制桩质量控制工作内容和方法:

相关文档
相关文档 最新文档