【篇一】2020年二级建造师考试《机电实务》必备知识点:风管制作的施工技术要求

1.金属风管板材的拼接采用咬口连接、铆接、焊接连接等方法,风管与风管连接采用

法兰连接、薄钢板法兰连接等。风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字形拼接缝;板材连接缝应该达到缝线顺直、平整、严密牢固、不露保温层,满足和结构连接的强度要求。

2.一般板厚小于等于1.2mm的金属板材采用咬口连接,咬口连接有单咬口、联合角

咬口、转角咬口、按扣式咬口、立咬口等方法。板厚大于1.5mm的风管采用电焊、氩弧

焊等方法。中、低压系统矩形法兰螺栓及铆钉间距小于等于150mm,高压系统小于等于100mm.镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接。

3.金属风管的加固措施。对于满足下列条件的金属风管应采取加固措施

1)直咬缝圆形风管直径大于等于800mm,且管段长度大于1250mm或总表面积大于

4㎡;用于高压系统的螺旋风管直径大于2000mm.

2)矩形风管边长大于630mm或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于

1250mm;或低压风管单边平面面积大于1.2㎡,中、高压风管大于1.0㎡.

3)风管针对其工作压力等级、板材厚度、风管长度与断面尺寸,采取相应的加固措施。风管可采用管内或管外加固件、管壁压制加强筋等形式进行加固。矩形风管加固件宜采用角钢、轻钢型材或钢板折叠;圆形风管加固件宜采用角钢。

【篇二】2020年二级建造师考试《机电实务》必备知识点:风管系统的安装要点

1.风管安装就位的程序通常为先上层后下层、先主干管后支管、先立管后水平管。就

位时应注意,例如,采用吊装组对风管时,应加强表面的保护,注意吊点受力重心,保证吊装稳定、安全和风管不产生扭曲、弯曲变形等,必要时应采取防止变形的措施。

2.风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时采取的措施。应设钢板厚度不小于

1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵。

3.风阀安装方向应正确、便于操作、启闭灵活。边长(直径)大于或等于630mm的

防火阀或边长(直径)大于1250mm的弯头和三通应设置独立的支吊架。

4.消声器、静压箱安装时,应单独设置支吊架,固定牢固。

【篇三】2020年二级建造师考试《机电实务》必备知识点:风管的检验与试验

1.风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。

低压风管为1.5倍的工作压力;

中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;

高压风管为1.2倍的工作压力;

排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定。

2.风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。严密性检验,主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性。