范围

本标准规定了桩头防水的施工要求、方法和质量控制标准。本标准适用于防水等级为一级或二级的地下建筑工程基础桩头部位防水构造的施工。

规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所用的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准

GB50208-2011 地下防水工程质量验收规范

GB50108-2008 地下工程防水技术规范

术语

地下防水工程指对工业与民用建筑地下工程、防护工程、隧道及地下铁道等建(构)筑物,进行防水设计、防水施工和维护管理等各项技术工作的工程实体。

防水等级根据地下工程的重要性和使用中对防水的要求,所确定结构允许渗漏水量的等级标准。

桩头防水

阻断桩的受力钢筋的渗水通道,使底板防水层在桩头部位连续,以形成整体的防水层的桩头构造。水泥渗透结晶型防水涂料在水泥中掺有一定数量的无机活性材料的涂料,可改善水泥固化后的物理力学性能。可用于主体结构的迎水面或背水面作防水层。此类涂料不适用于变形较大或受振动作用部位。

施工准备

技术准备按设计图纸编制施工技术方案,做好详细的施工技术交底和工人上岗前操作技术培训。按设计图纸计算工程量,确定材料需用计划,明确技术质量标准要求。

进行施工技术质量策划,制定技术质量控制目标,明确施工要点。

物资准备水泥的品种应按设计要求选用,水泥的强度等级不得低于级,在不受侵蚀性介质和冻融作用时,宜采用普通硅酸盐水泥。在受侵蚀性介质作用的条件下,应按介质的性质选用相应的水泥;

遇水膨胀止水条外观质量、几何尺寸应符合设计要求。刚性防水涂层等原材料进场应检查其产品合格证及产品说明书,对其主要性能指标进行复检,合格后方可使用。

防水涂膜的外观质量和物理性能应符合《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011 附录 A 、条的各项要求和规定。

施工设施准备

施工机械:桩头防水施工主要机械为电动搅拌器等。

工具用具:桩头防水施工的主要工具为配料用的拌料桶、油漆刷、小铁桶、小平铲、毛刷、刮板、滚动刷、钳子等。

监测装置:天平或者小磅秤等。

作业条件准备垫层已经施工完毕,并通过隐蔽验收。桩头防水基层表面应清理干净,不得有泥土、残余混凝土浆及杂物等。基层表面应洁净干燥,含水率不应大于9%。

施工工艺

施工工艺流程桩头防水施工工艺流程见图 20-1 。

操作要求垫层与桩头清扫干净、无杂物,进行基层验收。一般应在垫层上抹砂浆找平层。找平层在

桩头周围应留出约 300mm勺位置,以后抹防水砂浆。用铁丝将裁好的膨胀止水条绑扎在桩头受力钢筋根部,距混凝土面约30mm。

垫层与桩头干燥程度达到要求后,桩头根部(即与垫层接触部位)嵌填粘结力强、耐酸碱、

耐久性好的密封材料,其截面呈三角,高、宽均为20mm为宜,形成密封圈。

密封材料干燥后,做桩头防水层,可先刷一层水泥渗透结晶型防水涂料,再抹防水砂浆。

也可直接用聚合物防水砂浆分三层铺抹 20mm厚,范围超出桩头四周约 250mm并与垫层上砂浆找平层接平,便于贴卷材。聚合物防水砂浆在桩头钢筋根部应向上抹,将膨胀止水条包住,在钢筋根部形成高约 80mm高的砂浆保护层。

在找平层上铺贴防水卷材(或刷防水涂料),防水卷材与桩头防水砂浆搭接不少于100mm,

使其形成一个密封的防水层。卷材收头必须用密封材料封严,其宽度不小于10mm。

桩头防水构造形式见图 20-2 , 20-3 。

施工准备

基层验收

桩头受力钢筋

止水条安装

涂刷基层处理剂

涂刷防水涂料(铺贴胎体卷材)止规定的厚度

桩头四周密封处理

清理、检查、修补

不符合

头防水验收“—>不符合处置和验收

符合

聚合物防水砂浆施工-------------

底板防水施工

细石混凝土保护层施工

结束

图20-1 桩头防水施工工艺流程图

季节性施工要求

桩头防水层施工严禁在雨天、雪天,以及五级风以上的条件下施工;聚合物防水砂浆施工应在正温下进行,砂浆温度不宜低于5C。

施工中突遇大雨、阵雨袭击,应立即采取遮盖防护措施。

1-结构底板;2-底板防水层;3-细石混凝土;4-聚合物水泥砂浆;5-水泥基渗透结晶防水涂料; 基受力筋;7-遇水膨胀止水条;8-混凝土垫层;9-桩基混凝土。

图20-2 桩头防水构造(一)

7

1-结构底板;2-底板防水层;3-细石混凝土;4-聚合物水泥砂浆;5-水泥基渗透结晶防水涂料; 基受力筋;7-遇水膨胀止水条;8-混凝土垫层;9-桩基混凝土。

图20-3 桩头防水构造(二)

质量控制标准

主控项目

桩头防水所用的遇水膨胀止水条和接缝密封材料必须符合设计要求。

检查方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场抽样试验报告。桩头细部构造做法,均须符合设计要求,严禁有渗漏。

检查方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

一般项目

桩头与垫层接缝处混凝土表面应密实、洁净、干燥,密封材料应嵌填密实、粘结牢固,不得有开裂、鼓泡和下坍现象。

检查方法:观察检查

遇水膨胀止水条应固定牢靠、平直,不得有扭曲现象。

检验方法:观察检查和查隐蔽工程验收记录。

成品保护

桩受力钢筋的四周采用遇水膨胀橡胶止水条密封严密后,施工过程中不得有破坏现象,必须加以保护,避免造成渗水通路。

刚性防水层施工完后,防水层固化前,应有可靠的防护措施和标识,禁止踩踏和其他设施料堆放。

细石混凝土保护层施工时,防止钝器砸坏防水层。并根据气候的变化情况做好混凝土的养护工作。

环境因素及危险源控制措施

环境因素控制措施

水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料,应安排在库房内存放或遮盖。搅拌机应加防尘罩。防水涂料应妥善保管,防止泄露、挥发污染环境。

危险源控制措施

高温天气下施工,要有防暑降温措施,防止中暑。

配制砂浆掺用外加剂时,搅拌人员应戴安全防护用品(防护口罩、手套等)。

涂料在运输、贮存,施工全过程应妥善保管,严禁烟火。

质量记录

本标准应形成以下质量记录:

水泥、外加剂的出厂合格证、进场复试报告;

防水涂料检验报告等。

底板卷材防水层检验批质量检验记录。

隐蔽工程验收记录。

施工技术交底记录

施工记录

施工方案

防水操作技工登记表

注:以上表式采用施工所在地建筑工程施工质量验收配套表格中所规定的表式。

丙纶桩头防水施工方案【最新版】

丙纶桩头防水施工方案目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工进度 四、施工准备 五、作业条件 六、施工方法 七、成品保护 一.工程概况: 工程名称:滨河一号商住楼

本工程为地下室底板采用聚乙烯丙纶布,桩头采用水泥基渗透结晶防水材料。 二.编制依据 1、地下工程防水技术规范GB50108-2001 2、地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 3、建筑工程质量管理条例 4、水泥基渗透结晶型防水材料国家标准GB18445-2001。 三.施工准备 3.1劳动力准备 配备专业的施工队伍,并在进场前进行相应的培训和技术交底。 3.2机具准备 铁锹、扫帚、墩布、手锤、钢凿、油开刀、手提喷雾器、水桶、

拌料板或拌料桶,吹尘器、、滚刷、毛刷、铁抹子等。 3.3现场准备 3.3.1基层表面不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 3.3.2基层表面如有残留的砂浆硬块及突出部分,应铲除干净;阴、阳角,桩头等部位应抹成圆弧或钝角,并将尘土、杂物清扫干净。 3.3.3桩头应先进行剔凿到水泥原基面,基面保持平整,将面层用吹风机清理干净后用水湿润但不得有明水,不得抹灰,方可施工;桩头混凝土基面必须洁净,适当粗糙,以利渗透。 3.4材料准备 材料选用水泥基渗透结晶防水材料,材料进场前均应带有出厂合格证、防伪标识和质量检验报告。材料不得交叉叠放。材料进场后由甲方、乙方、监理三方共同抽样,抽样送至实验室做复试,可参照国家标准《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB18445-2001)。检验合格后由试验室出具抽样试验报告,方可进场,以保证材料符合要求。 四.施工方法

4.1清理基层。 将基层杂物、尘土、灰渣清扫干净,基层验收合格。 4.2桩头防水(刚柔结合)工艺流程: 本工程桩头处理是防水工程技术关键之一,处理桩头防水效果好坏直接关系到本工程防水成功与否。桩头防水节点见附图。主要材料分析如下: 4.2.1水泥基渗透结晶型防水涂料是一种粉状材料,以硅酸盐类水泥、石英砂等为基料,掺入活性化学物质组成的刚性无机类防水涂层材料。经与水拌合可调配成刷涂或喷涂在水泥混凝土表面的浆料,也可以其干粉撒覆并压入未完全凝固的水泥混凝土表面,从而向混凝土内部渗透,在混凝土中形成不溶于水的结晶体,填塞毛细孔道,使混凝土致密、防水。 4.2.2技术性能。 外观:目测为均匀的粉末,无结块、无异物。

基础桩头施工方案

.工程概况 本工程基础工程桩均采用钻孔灌注桩,为群桩基础。桩径分别为800、1000 和1100,桩长均为42M钻孔灌注桩共计3760根,桩顶绝对标高2.900米,凿桩高度均为1500,设计要求桩身进入承台100mm桩钢筋锚入承台35d。整体道床桩为直径400预应力管桩,约400根,桩顶标高相对标高-0.880米(绝对标高5.920米),桩身进入承台100mm桩钢筋锚入承台35d。 二.控制要点 在基础施工中,为了有效的保证工程桩身质量,需在施工中控制以下要点: 1、挖土施工中控制挖土机械不碰撞工程桩。 2、控制截桩的标高,截桩前测定桩顶标高,用红油漆做标记。截桩时不得 损伤桩身,桩顶标咼尽量控制在设计标咼。 3、截桩的桩头处理宜表面修平,钢筋伸入承台的锚固长度》35d。 4、管桩清孔和接桩处理,钢筋锚固与焊接应符合2002浙G22先张法预应力混凝土管桩图集和焊接规范的要求。 三、塔吊承台区域整体道床列检库、月检库工程桩处理措施 本工程5#、6#、9#、10#塔吊基础承台位于整体道床列检库、月检库工程桩区域。考虑到塔吊桩桩径(? 800)大于工程桩桩径(? 500),塔吊桩桩长长于工程桩,因此,塔吊桩的承载能力大于工程桩。对于这部分工程桩处理措施如下:塔吊基础桩与工程桩重叠位置,工程桩由塔吊桩来替换。两塔吊基础桩中间的工程桩在塔吊基础桩施工时一起完成。工程桩和塔吊基础承台的处理与塔吊桩与塔吊基础承台处理 塔吊基础桩与工程桩施工示意图

措施相同;具体施工事宜在后续施工过程中以联系单的形式同设计沟通,处理此部位施工问题。详见:塔吊基础桩与工程桩施工示意图。 四、工程桩截桩及桩头处理 1、基础挖土时200型挖机、120型挖机和人工配合施工,专人指挥作业,挖机不得碰撞工程桩,桩周边土方均用人工挖土。凿除的桩头和余土集中后由挖机配合塔吊运出基坑。 2、钻孔灌注桩凿除桩头时根据基础承台的设计标高施工,根据设计标高要 求,桩头进入承台高度100,桩头的钢筋预留35d长度伸入基础承台内,不得随意切除桩头预留钢筋,预留钢筋短的进行焊接加长,满定锚固长度35d的要求, 焊接长度,单面焊接10d,双面焊接5d,焊缝光滑平整。并应进清渣验收。 3、凿除桩头宜用人工配合电动空压气泵等工具施工,严禁直接用挖机拉断,桩头上口要根据设计标高凿除平整,不宜缺棱掉角,以便桩基动测检测。 4、承台处的土方开挖清理至设计标高止,对每道轴线承台部位的桩进行验线,并做好隐蔽验收的记录,桩位移超越规范应另行处理。 5、桩位检测,待截桩工序完成后,进行轴线测放定位,浇筑混凝土垫层施工,混凝土垫层施工完毕后,再次进行轴线测放定位和弹线,测量和记录每根桩X、丫方向偏移值,超出规范要求的由设计单位处理。 6本工程的工程桩需按设计要求做小应变检测、超声波检测,符合要求后再进行下道工序即基础承台施工 7、桩头处理的示意图:

桩基桩头防水施工方案

地下室桩基头防水施工方案1.编制依据 序号名称编号 1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB/T50300-2013 2 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 3 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 4 《地下建筑防水构造图集》10J301 5 《地下工程防水》12J2 6 《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008 7 《水泥基渗透结晶型防水材料》GB18445-2012 8 施工图纸 2.桩头桩基础防水结构图(以施工图纸为准仅供参考) 2.1桩基础防水 图2:桩基础防水详图2 图3:桩基础防水详图3 2.2桩头防水构造

图1:桩头防水构造(一) 图2:桩头防水构造(二) 3.施工准备 3.1劳动力准备 配备专业的施工队伍,并在进场前进行相应的培训和技术交底。 3.2机具准备 铁锹、扫帚、墩布、手锤、钢凿、油开刀、手提喷雾器、水桶、拌料板或拌料桶,吹尘器、、滚刷、毛刷、铁抹子等。 3.3现场准备 (1)基层表面不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 (2)基层表面如有残留的砂浆硬块及突出部分,应铲除干净;阴、阳角,桩头等部位应抹成圆弧或钝角,并将尘土、杂物清扫干净。 (3)桩头应先进行剔凿到水泥原基面,基面保持平整,将面层用吹风机清理干净后用水湿润但不得有明水,不得抹灰,方可施工;桩头混凝土基面必须洁净,适当粗糙,以利渗透。 3.4材料准备 主材选用水泥基渗透结晶防水涂料,辅材选用遇水膨胀止水条,主材进场前均应带有出厂合格证、防伪标识和质量检验报告。材料进场后,不得交叉叠放。材料进场后由甲方、乙方、监理三方共同抽样,抽样送至实验室做复试,可参照国家标准《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB18445-2012)。检验合格后由试验室出具抽样试验报告,方可进场,以保证材料符合要求。 4.施工方法 4.1清理基层 将基层杂物、尘土、灰渣清扫干净,基层验收合格。 4.2桩头、桩基础防水(刚柔结合)工艺流程 本工程桩头、桩基础处理是防水工程技术关键之一,处理桩头、桩基础防水效果好坏直接关系到本工程防水成功与否。桩头、桩基础防水节点如图。主要材料分析如下:(1)水泥基渗透结晶型防水涂料是一种粉状材料,以硅酸盐类水泥、石英砂等为基料,掺入活性化学物质组成的刚性无机类防水涂层材料。经与水拌合可调配成刷涂或喷涂在水泥混凝土表面的浆料,也可以其干粉撒覆并压入未完全凝固的水泥混凝土表面,

补桩头施工方案

一、编制依据 1、设计施工图纸; 2、相关的各种规范规程、法律法规、图集; 3、施工现场场地情况及周边环境情况。 二、工程概况 1)项目名称:XXX片区棚户区(危旧房)改造工程(XX)1#楼 2)建设地点:XX 3)建设单位:XX房地产开发有限责任公司 2、建设规模 建筑面积: 1#楼:33189.87㎡。 建筑层数和建筑高度:1#楼:地下三层,地上三十二层。建筑高度为98米;设计使用年限:50年。 基坑工程施工根据场地土层性质以及基坑周边环境保护要求,工程桩桩身直径为800mm,桩身砼强度等级为试桩C40,锚桩、工程桩C35。灌注桩1#楼:171根。 三、施工准备 1、施工条件 (1)应在试桩及工程桩施工完毕并达到设计强度 (2)关于工程灌注桩必须在桩间土开挖至设计标高后施工 2、机具准备

3、材料准备:钢板(长1.9米,宽0.25米)60块。 四、施工工艺 1、工艺流程基坑轴线定位→设置标高控制桩→挖桩四周的土方→弹桩顶标高控制线→电镐凿出钢筋→用电镐打眼→楔子钉进眼孔→用锤子打楔子→用手工凿平桩顶→凿除残余→清洗桩头→补桩头受损钢筋→补桩头砼 2、施工顺序 一:破桩头: (1)桩顶标高控制用水准仪把桩顶标高控制点划到桩的侧壁。 (2)桩头凿除时先用风镐从桩的四周进行破除当快接近桩顶设计标高-10.200m时用人工用凿除桩顶残余砼达到设计标高。 (3)凿除桩顶预加高的砼桩头时钢筋不能乱弯要保护整个施工中的钢筋。 3、施工注意细节 (1)切割机施工时桩体主筋保护层厚度为55mm严禁切割机切到钢筋。电梯井、集水坑放坡坡面上的桩破除桩头后,顶面为斜面,与放坡面平行。尤其需要注意:电梯井、集水坑斜坡处的桩头,破除桩头切割时,必须引起高度重视,严禁切割机切到、损伤主筋。 (2)电镐破除钢筋保护层时钢筋可稍微弯曲但不得超过30度。 (3)标高要符合设计要求严禁钢筋外边(保护层)5.5cm以内的混凝土被破坏,钢筋不能弯折大于30°的角度,而且钢筋上的泥土刷洗干净桩顶

桩基桩头防水施工方案

地下室桩基头防水施工方案 1.编制依据 图1:桩基础防水详图1 图2:桩基础防水详图2 图3:桩基础防水详图3 桩头防水构造 图1:桩头防水构造(一) 图2:桩头防水构造(二) 3.施工准备 劳动力准备 配备专业的施工队伍,并在进场前进行相应的培训和技术交底。 机具准备 铁锹、扫帚、墩布、手锤、钢凿、油开刀、手提喷雾器、水桶、拌料板或拌料桶,吹尘器、、滚刷、毛刷、铁抹子等。

现场准备 (1)基层表面不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 (2)基层表面如有残留的砂浆硬块及突出部分,应铲除干净;阴、阳角,桩头等部位应抹成圆弧或钝角,并将尘土、杂物清扫干净。 (3)桩头应先进行剔凿到水泥原基面,基面保持平整,将面层用吹风机清理干净后用水湿润但不得有明水,不得抹灰,方可施工;桩头混凝土基面必须洁净,适当粗糙,以利渗透。 材料准备 主材选用水泥基渗透结晶防水涂料,辅材选用遇水膨胀止水条,主材进场前均应带有出厂合格证、防伪标识和质量检验报告。材料进场后,不得交叉叠放。材料进场后由甲方、乙方、监理三方共同抽样,抽样送至实验室做复试,可参照国家标准《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB18445-2012)。检验合格后由试验室出具抽样试验报告,方可进场,以保证材料符合要求。 4.施工方法 清理基层 将基层杂物、尘土、灰渣清扫干净,基层验收合格。 桩头、桩基础防水(刚柔结合)工艺流程 本工程桩头、桩基础处理是防水工程技术关键之一,处理桩头、桩基础防水效果好坏直接关系到本工程防水成功与否。桩头、桩基础防水节点如图。主要材料分析如下: (1)水泥基渗透结晶型防水涂料是一种粉状材料,以硅酸盐类水泥、石英砂等为基料,掺入活性化学物质组成的刚性无机类防水涂层材料。经与水拌合可调配成刷涂或喷涂在水泥混凝土表面的浆料,也可以其干粉撒覆并压入未完全凝固的水泥混凝土表面,从而向混凝土内部渗透,在混凝土中形成不溶于水的结晶体,填塞毛细孔道,使混凝土致密、防水。 (2)作业条件 1)桩头混凝土基面均应用水浸湿,但不得有明水。 2)混凝土基面应平整、牢固、无油渍、起砂等缺陷,如有桩头应先进行处理后方可施工。 3)桩头混凝土基面必须洁净,适当粗糙,以利渗透。

桩头防水施工方案(水泥基渗透结晶+聚合物水泥砂浆)

桩头防水施工方案(水泥基渗透结晶+聚合物 水泥砂浆) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

桩头防水施工方案 一、编制依据 (1)GB 50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准; (2)GB 50209-2010地面工程施工质量验收规范; (3)ZBBZH/GJ 29建筑防水工程技术规范; 二、施工准备 技术准备 (1)施工前应进行技术交底和操作工人岗前培训; (2)根据设计与规范要求确定防水材料的品种、性能及需用量计划。 材料准备 (1)原材料通过抽样检查、试验,确认验收合格; (2)按照配合比要求做出样板块,并通过验收确认。 主要机具 (1)切割桩头的专用盘锯、空气压缩机、风镐; (2)钢丝刷、滚筒、软毛刷、凿子、錾子、扫把、锤子、刮板等。 作业条件 (1)桩基已通过检测和验收,并已办好移交手续; (2)管桩内已按设计要求浇筑完砼,并通过验收; (3)做好定位放线、桩位复核工作,并通过验收。 (4)桩周的砼垫层和承台处的砖胎膜已施工完毕,并通过验收; (5)施工期间做好降排水工作,破桩头若发现渗漏水,应先采取措施并将渗漏水止住。 三、施工工艺 工艺流程 (1)预应力管桩:定位放线→切桩→人工打凿和管桩内浇筑砼→水泥基渗透结晶型防水涂料→聚合物水泥砂浆→养护→安装遇水膨胀止水条; (2)灌注桩:定位放线→人工打凿桩头砼→水泥基渗透结晶型防水涂料→聚合物水泥砂浆→养护→安装遇水膨胀止水条。

操作工艺 3.2.1桩切割 预应力管桩应采用专用切桩盘锯,根据标高线进行切桩,按设计放置钢筋、浇筑桩芯砼;砼灌注桩经人工修凿平整直至设计标高,基面应符合防水层施工要求。 如桩头标高低不能满足锚入承台100mm的要求,应沿桩周边500mm范围内凿成漏斗状,保证桩头锚入承台砼100mm。如桩头标高过低,则应按设计要求采取接桩措施。 3.2.2水泥基渗透结晶型防水涂料施工 (1)洗刷基层,对蜂窝麻面等劣质表面进行处理,局部缺陷采用聚合物水泥砂浆修补并找平; (2)湿润基层,刷第一度水泥基渗透结晶型防水涂料。 (3)间隔约3h后,涂刷第二遍涂料,两遍干的薄膜厚度应符合设计要求。 (4)水泥基渗透结晶性防水涂料和聚合物水泥砂浆的具体施工方法尚应满足产品说明书和设计的要求。 聚合物水泥砂浆 (1)按照产品说明书和配合比的设计要求配制好聚合物防水砂浆; (2)按设计要求沿桩头表面和桩周抹聚合物水泥砂浆,厚度不应小于 15mm; (3)聚合物水泥砂浆抗压强度不得小于桩身的强度等级。 3.2.4遇水膨胀橡胶止水条施工 (1)沿桩顶钢筋的根部按设计要求,安装成环状的遇水膨胀止水条,压实压紧,与钢筋紧密配合; (2)并对遇水膨胀止水条进行保护; (3)桩头防水构造如下图:

破桩头施工方案

目录 一.工程概况--------------------------------------2 二.编制依据---------------------------- ---------2 三.施工准备------------------------------ -------2 四.施工工艺--------------------------------------3 五.成品保护------------------------------- ------4 六.桩头质量缺陷及处理方法------------------------4 七. 安全文明施工----------------------------------6 开平市住宅建筑工程集团公司 第1页共6页

一.工程概况 御城雅苑二期工程位于蓬江区迎宾大道北侧、东面紧邻港口路。建筑面积117261㎡。拟建建筑物有8幢(3.4.5#)楼均为30层,最高109m;(8.9#)楼均为28层最高103m;,10#楼均为29层最高106m,11、12#楼均为22层,最高85m。设二层地下室。基础形式:3、4、8、9#楼及塔楼外部分地下室为桩基础,其余部分为天然基础;结构形式为钢筋混凝土框架剪力墙结构。本工程地基基础设计3、4、5#楼为甲级,其余等级为乙级,桩基安全等级为二级,采用旋挖孔灌注桩,桩径有0.8、1.0、1.2、1.5m四中,其中0.8m的桩128条、1.0m桩204条、1.2m 桩7条、1.5m桩12条,共计工程桩351条,其中本工程由江门市蓬江区白石泓润房地产开发有限公司开发;开平市住宅建筑工程集团公司承建;广东省华城建筑设计院有限公司承担施工图设计;江门市建筑设计院承接勘察任务。 二.编制依据 2.1工程设计图纸 2.2港口路白石地段10号地块二期工程《岩土工程勘察报告》 2.3相关的各种规范规程、法律法规、图集。 2.4施工现场场地情况及周边环境情况 三.施工准备 1.施工条件 (1)开挖面积达到承台大小至垫层底标高,且达到施工作业面。 (2)桩身周围积水抽出到达施工作业条件 2、机具准备 开平市住宅建筑工程集团公司 第2页共6页

地下室自粘防水卷材防水方案

地下室自粘防水卷材施工方案 一、说明 本工程地下室防水设计为刚柔两道防水,其中刚性防水部分为基础底板及承台、承台梁、电梯井承台、地下室外墙均为C40、P6 抗渗混凝土;柔性防水为两层厚自粘聚合物改性沥青防水卷材,桩头防水为水泥基渗透结晶型防水涂料。 1、自粘式防水卷材 自粘式防水卷材是一种新型防水材料,与同类材料相比,具有施工简便、防水性好、注重环保等优点。 2、自粘式防水卷材工法特点 自粘式防水卷材与普通防水材料相比,具有如下特点: 1)常温下冷施工,不需要热熔。施工时只要剥开隔离纸,即可直接铺贴,施工极为方便,可有效缩短工期; 2)具有较高的撕裂强度,能有效的抵御基层开裂、变形产生的应力对防水系统的破坏; 3)具有较高的抗穿透、抗冲击性能; 4)优异的粘结性保证了卷材搭接缝的连续性与密封性; 5)耐高低温,抗老化,使用寿命长 6)在施工方法上,本工法具有如下特点;

施工工艺完善、简便、可操作性强,劳动强度低; 施工速度快、工效高,可确保工期; 施工质量容易得到保证,能够满足较高的防水要求 二、柔性防水施工技术措施 1、施工工艺流程 1)基础底板防水卷材施工工艺流程: 基层清理f基层隐检-涂刷基层处理剂-桩头防水涂料-防水加强层-第一 头密封 2 清理外墙穿墙螺栓孔-防水砂浆填补螺栓孔-打磨、清理混凝土墙体-基层隐 检-涂刷基层处理齐防水加强层—第-层自粘防水卷材铺贴—第一层自粘防水卷材收头一第一层自粘防水卷材接头密圭寸—第二层自粘防水卷材铺贴—第二层自粘防水卷材收头—第二层自粘防水卷材接头密圭寸—细咅部构造处理—自检— 验收-防水保护层 2、找平层施工 按设计防水找平层为20mn厚1:3水泥砂浆。在垫层及砖模施工完毕,并达到一定强度时,开始进行找平层施工。水泥砂浆采用搅拌机拌制,塔吊运输到作业现场,人工抹压平整。施工前将基层的灰尘杂物清理干净,并浇水湿润,找平层阴阳角做成圆弧形,圆弧半径不小于50mm表面进行多次压光,达到做防水的要求。 3、基层清理

桥梁桩基桩头凿除施工作业指导书

桥梁桩基桩头凿除施工作业指导书 1 目的 明确桥梁桩基桩头凿除施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范桥梁桩基桩头凿除作业施工。 2 编制依据 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》 《铁路客运专线施工图设计文件》 3 适用范围 适用于客专DK500+019~DK514+481段桥梁桩基桩头凿除施工。 4 施工方法及工艺要求 4.1承台基坑开挖达设计标高后,测量确定桩头深入承台15厘米的标高,并用油漆做好标记,标记沿桩体四周布置清晰。 4.2为了保证在凿除桩头中不扰动设计桩顶以下的混凝土,标记以上25cm的桩砼部分用人工凿出。 4.3桩头凿除可采用机械结合人工凿除。为了保证凿除过程中不伤到钻孔桩主筋,主筋之间的混凝土可用风镐凿除,主筋附近的混凝土必须用人工凿除。 4.4四周混凝土凿除完毕后,将主筋向外侧拉出。拉动范围以凿开部分的钢筋与混凝土分离为宜。拉出角度过大,

会导致设计桩顶标高以下钢筋保护层的剥落。主筋包围的桩头部分,在钢筋与混凝土分离的位置,四周用钢钎水平向桩内凿进,将主筋包围的桩头完全截断,然后用起重设备将桩头移走(可分层进行)。也可采用风镐逐块凿除的方法。4.5在深入承台15厘米标记处,沿标记在桩体四周布置用砼切割锯环切深2厘米,其上砼人工凿除,桩头凿平整。桩头顶面达到设计标高并保证深入承台的尺寸,其顶面无松散层及松散残余,桩身保护层无破损,保持完整净厚度达到设计要求。

桥梁基坑开挖施工作业指导书 1 目的 明确桥梁基坑开挖施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范桥梁基坑开挖施工。 2 编制依据 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》 《铁路客运专线施工图设计文件》 3 适用范围 适用于客专DK500+019~DK514+481段桥梁基坑开挖施工。施工方法及工艺要求4 4.1、明挖基础施工

桩头防水施工方案

桩头施工方案 1编制依据: 1、1《水泥基渗透结晶防水材料》(GB 18445-2001) 1、2《聚合物水泥防水砂浆》(JCT 984—2005) 1、3《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002) 1、4《地下防水工程技术规范》(GB50108-2001) 1、5《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 1、6《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2002) 1、7《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 2桩头防水构造 本工程桩基承台及底板采用3+4SBS卷材防水。按照设计要求,基础桩桩身混凝土需嵌入承台内100㎜,且桩头钢筋锚入承台35d。由于桩头与承台板混凝土之间存在施工缝,桩头结构型式又造成卷材防水层在桩头部位无法闭合交圈,且桩头部位钢筋密集,桩头与承台部位防水节点成为底板防水工程得关键点。为保证桩头部位防水施工质量,结合工程自身特点,经广泛研究,本工程桩头与承台板交界面及桩头周边250㎜范围采用水泥基渗透结晶型防水涂料,与基础底板卷材防水层自桩边搭接过渡,形成桩头部位刚柔结合得防水体系。水泥基渗透结晶防水层施工完毕达到要求后在上层涂刷6MM厚聚合物水泥防水砂浆。钢筋采用遇水膨胀止水条。 3水泥基渗透结晶施工工艺

工艺流程:基层处理→湿润基层→涂刷水泥基渗透结晶防水涂料灰浆层→养护→检查验收 3、1基层处理 ⑴清理剔凿合格后得桩头与桩身(垫层上部分),用钢钎铲除桩头松动得混凝土块及浮土,将桩头、桩身表面以及桩身周围250㎜范围内得混凝土垫层用钢丝刷刷成粗糙毛面并清扫干净,最后用清水与墩布冲洗干净。 ⑵桩头及桩身若有超过0、4㎜得裂缝,均凿成“U”型槽,槽宽20㎜,深20㎜,用清水清洗干净,但不得有明水,在槽内与沿槽口得两面延伸150㎜涂刷一道水泥基渗透结晶防水涂料灰浆,待灰浆层干燥约10分钟,但仍有粘着性得时候,用水泥基渗透结晶防水涂料半干料团填平压实凹槽;填平层初凝后再涂刷一层水泥基渗透结晶防水涂料灰浆层;灰浆在半干时开始用雾状水喷洒养护,每天喷洒水4-6遍。水泥基渗透结晶防水涂料半干料团配比为干粉:水=6:1(体积比)。 ⑶防水灰浆涂刷前,要求基层湿润,但表面不得有明水。 3、2灰浆得调制 水泥基渗透结晶防水涂料灰浆配合比为干粉:水=5:2、5,调制方法为将粉料与水倒入容器内,搅拌试件3~5min,必须充分搅拌均匀,一次搅拌不宜过多,以20min内用完为宜。使用过程中不得另行加水加料。 3、3涂刷方法及要求

截桩头施工方案

禹城市南街小区回迁楼工程(一标段) 截桩头施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 北京国泰建设集团有限公司 年月日

截桩头施工方案 一、准备工作: 1. 技术准备: 熟悉施工图纸,了解所要截取桩基的根数,并对有关施工人员进行技术交底。 2. 主要机具: 手持电动切割机、手锤、钻子、铁锹、撬棍等。 3. 作业条件: 1)基底土方已挖至设计标高;(原设计桩顶标高为12.700米,经设计同意现桩顶标高为12.750米)。 2)基底平面尺寸已符合设计要求及施工规范的有关规定。 二、施工工艺: 1. 工艺流程: 弹标高线→切割桩身→断桩→桩头运输→凿桩头水平面处理 2. 操作工艺: 1)在清理好的基坑内,在设计标高处围绕桩身周围作一道平线标记,沿此平线采用手持电动切割机进行切割,深度约为2cm。 2)对于高出设计标高的桩头,经测量找出断接线,将桩头按需要尺寸进行切截。切截时应敲掉或凿去多余的桩头混凝土。对已切割的桩头,在去掉疏松的混凝土后,要将保留桩头混凝土和加以保护。保护好高出地面桩头,截桩头宜用锯桩器截割,严禁用大锤横向或强行扳拉截桩。

2)切割完毕后,采用手锤和钻子进行断桩处理。将钻子沿着所切割的平线处,在桩身的四周采用三个钻子分别均匀进行锤击,只要将桩身截断即可。注意:不要使桩身倾倒,以免造成地基土扰动。 3)凿桩头处理:在桩头表面,采用手锤和钻子将桩头剔凿至与基底面持平。注意:在剔凿的过程中,应使钻子与桩头表面的夹角保持为120°。 三、质量要求: 桩头在剔凿后,其顶面应与基底面相持平,桩头表面应保持平整。同一基坑内的桩头表面应处在同一标高位置。 四、职业健康安全管理措施: 1. 在进行断桩的操作过程中,应有专人在旁边注意观察安全。以防止桩身的突然倾倒而对操作工人的人身造成伤害。 2. 在桩头的剔凿过程中,应注意在实施操作时,防止碰伤手臂等。 3. 夜间作业,机上及工作地点必须有充足的照明设施,在危险地段应设置明显的警示标志和护栏。

桩头防水处理方法

桩基础;防水处理 桩基础地上部分进入承台基础,属于混凝土结构,对此一般采用外防水外贴的施工处理方法。防水材料应尽量采用强度高、延伸率大,具有良好的不透水性和韧性、耐腐蚀性的卷材,如SBS、APP以及合成高分子防水卷材等。选用的胶粘剂与基层处理剂种类也很多,但要求其性能应与所选用的卷材相容,不同种类的卷材选用的的胶粘剂与基层处理剂不能相互混用。高层建筑工程的基础形式通常采用桩基础,对桩基础工程的防水处理,是施工中的一个关键控制环节,如处理不好将会影响到整个地下工程的使用功能,尤其当遇有地下水位高、地下水量的大的地区,尤为重要。 施工中一般采用,500g/㎡SBC聚乙烯丙纶复合防水卷材做主防水层,300g/㎡做附加层。它属于高分子材料的柔性防水层,具有良好的任性和延伸性,可以适应一定的结构振动和微小变形,具有抗渗性能好、抗拉伸强度高,低温柔性好、对基层伸缩或开裂适应性强、使用寿命长(使用寿命达50年以上)、施工简便,防水效果好等特点。其缺点是材料成本高,施工工序多。粘接剂一般选用聚合物水泥防水胶。 卷材防水层施工的铺贴方法,按其与地下防水结构施工的先后顺序分为外贴法和内贴法两种。外贴法是指在地下建筑墙体做好后,直接将卷材防水层铺贴墙上,然后砌筑建筑保护墙。其优点是构筑物与保护墙有不均匀沉降时,对防水层影响较小;防水层做好后即可进行漏水试验,修补方便。 内贴法施工是指在地下建筑物施工前,先砌筑保护墙,然后将卷材

防水层铺贴在保护墙上,最后进行地下墙体浇筑。内贴法的优点是防水层施工比较方便,不必留接头;施工占地面积小。但是构筑物与保护墙有不均匀沉降时,对防水层影响较大,另外保护墙稳定性差,竣工后发现漏水较难修补。 此外,为适应建筑结构沉降、温度伸缩等因素产生的变形,在地下建筑物的变形缝地下通道等连接口处,两侧的基础结构之间留有20-30mm的空隙,两侧的基础是分别浇筑的,因此处属于防水结构的薄弱环节,如在这些部位产生渗漏,抗渗堵漏较难实施。因此为防止变形缝处的渗漏水现象,除在结构设计中考虑防水的能力外,还应采用止水带防水。常用的止水带材料有橡胶止水带、塑料止水带、氯丁橡胶板止水带和金属止水带等。桩基础工程的地下防水使用的止水带一般为橡胶止水带和金属止水带。橡胶止水带属于柔性材料,抗渗、适应变形能力强。金属止水带一般用于高温环境条件下,而无法采用橡胶止水带后塑料止水带时。 这里我以常用的SBC聚乙烯丙纶复合防水卷材为例,谈一下桩基础工程的防水处理措施和施工中应控制的环节。 1 施工程序分为 清理基层制备胶粘剂节点处理卷材防水层施工;地下基础部分的地下剪力墙部分宜采用外防外贴法的卷材防水层施工。其施工程序:验收基层清扫基层制备粘接胶处理节点部位铺贴底板和临时保护墙卷材。 2 主要施工工艺如下

地下室筏板基础防水施工、桩头防水施工

施工。 基层处理剂施工

工程名称贵阳恒大金阳新世界4H地块(1-13号楼、综合楼及地下室)编号: 施工单位中铁建设集团有限公司审核人 分包单位施组总设计交底 交底部位 贵阳恒大金阳新世界4H地块1#~13#地下室底板 (基础)防水施工 单位工程施组交底 接受交底 范围 贵阳恒大金阳新世界4H地块:1#~13#地下室底 板防水施工 施工方案交底 专项施工方案交底 √施工作业交底 交底摘要: 1#~13#地下室底板防水施工 交底人接受交底人数交底时间 接受交底人员 量很多,也是防水层薄弱的部位之一,该处的通常做法是由施工作业人员按照下图方式现场裁剪和安装,必须经项目质检员验收合格后方可进入下道工序。 卷材阳角裁剪做法: 阳角折裁图阳角折式图 阳角附加层图阳角成型图 卷材阴角裁剪做法:

工程名称贵阳恒大金阳新世界4H地块(1-13号楼、综合楼及地下室)编号:施工单位中铁建设集团有限公司审核人 分包单位施组总设计交底交底部位 贵阳恒大金阳新世界4H地块1#~13#地下室底板 (基础)防水施工 单位工程施组交底 接受交底 范围 贵阳恒大金阳新世界4H地块:1#~13#地下室底 板防水施工 施工方案交底 专项施工方案交底 √施工作业交底 交底摘要: 1#~13#地下室底板防水施工 交底人接受交底人数交底时间 接受交底人员 阴角折裁图阴角组体图

防水钢筋混凝土底板 50mm厚C20细石防水保护层 4mm自粘改性沥青防水卷材 100厚C15混凝土 素土夯实 阴阳角附加层示意图电梯井、集水坑、独基坑等部位做法

确保基层清理干净,阴阳角部位在涂刷防水涂料之前先用1:2.5水泥砂浆做圆弧处理。 基础底板与外墙防水构造

破除桩头施工方案

目录 第一章工程概况 (1) 第二章施工准备及总体安排 (3) 第三章施工工艺 (4) 第四章成品保护 (6) 第五章桩头质量缺陷及处理办法 (6) 第六章安全文明施工措施 (8) 第一章工程概况

一、工程建设概况 1、工程名称:************工程,以下简称“本工程”。其中B4、B5#楼地上二十八层,B6、B7#楼地上三十四层,以及地下车库,标准层层高2.9m,总建筑面积99490m2。B4#、B5#楼基础采用机械成孔灌注桩,B6#、B7#楼基础采用人工挖孔灌注桩,基础设计等级为甲级。 2、工程建设地点:本工程位于重庆市。 二、编制依据 1.本工程设计施工图纸。 2.有关基础分部工程现行施工验收规范、强制性标准、操作规程、标准图集及质量检验评定标准。 3.国家及重庆市施工安全、文明施工、环境保护等方面的有关规定及技术标准。 4.本企业标准(质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件汇编、作业文件汇编)。 5.有关工具性参考资料。 三、编制说明 本工程B4、B5#楼桩以及B10#楼部分桩采用冲击成孔灌注桩,桩头处存在浮浆以及桩浇筑砼过高,需剔除桩头砼,特编制本施工方案。

第二章施工准备及总体安排 一.施工部署 整个施工场地按B4、B5#各楼栋以及车库区域划分3个独立施工区域,待各施工单元冲桩施工完成后,先将该区域的淤泥层以及土层开挖至施工要求的标高后(详见本工程换填施工方案),再进行破除桩头砼施工,插入破桩头施工前桩砼强度必须达到80%以上。 二、组织机构 本次破桩头施工管理人员均为本项目部原有管理人员。 三、施工队伍配置 本次施工选用当地专业土石方施工队伍进行施工作业。 七、技术准备 1、审查设计图纸,核对桩顶标高,确定桩剔打长度。 2、对所有用于测量的相关测量仪器及工具进行检测及标定。 3、作好对工人的技术及安全交底工作。 八、施工工期

地下室带桩头防水施工作业指导书

地下室承台桩头防水施工作业指导书 一、编制依据: 建筑工程防水施工手册及《地下室防水工程技术规范》GB50108—2001;《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002;及其它设计、施工过程中涉及的相关规范、规程。 二、工程概况:(略) 三、防水部位及材料的确定: 防水材料应具有较高的抗拉强度和延伸性,良好的耐高、低温性能和优良的抗腐蚀性;与基面应形成良好的粘接力。根据要求采用SBS3mm厚防水卷材两层作法。 四、施工部署: 为确保工程质量、安全及施工进度采取以下措施: 设立临时组织机构: 1、本工程由董付启负责组织协调工作,陈怀生负责施工生产兼技术指导,王国雨负责质量检查,武国强负责现场安全、消防工作。 2、结合工程特点,组织经验丰富、持有上岗证的工人进行操作。 五、施工准备工作: 1、材料审查: 经理部出具各类人员上岗证以及材料供应的检测报告、合格证、说明书、防伪标志。 2、材料复试: 材料依据计划进场后,经理部试验员,在甲方监理的监督下依据规定取样送检,待复试合格后方可使用。 3、施工前组织专业班组认真学习有关施工规范及本施工方案并进行详细的书面交底。

4、结构施工单位在底板垫层及保护墙施工时,对阴阳角及管道根等细部用1:3水泥砂浆抹成r≥50mm的光滑圆角,以使防水卷材粘接牢固。 5、底板防水施工时由结构单位搭设临时马道及安全护栏,以便材料运输和确保人员通行安全。 6、地下室垫层及外墙基面,办理文字交接检,执行贯标要求。 六、施工要点: 1、施工阶段划分: 依据设计图纸及施组设计,确定为该工程地下室,防水分为两个阶段:底板防水(内粘法)施工为第一阶段:外墙防水(外粘法)施工为第二阶段。 2、防水构造及留槎 (1)结构施工单位在垫层四周依据测量定位,砌筑永久保护墙和临时保护墙,并抹灰找平。 (2)结构外墙砼浇筑完毕后,及时用1:3水泥砂浆找平,以备第二阶段防水施工。 七、施工工艺: (一)工艺流程: 1、底板防水:采用空铺法。 基面清、处理→涂刷基层处理剂(冷底子油)→粘贴附加层→空铺第一层卷材→热熔粘贴第二层卷材→交验→做保护层。 2、结构外墙防水:采用外粘法 结构外墙基层处理→涂刷基层处理剂(冷底子油)→粘贴附加层→热熔铺贴卷材→交验→做保护层。 (二)、基层清、处理: 1、施工前,将基层表面的突起物等铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净,若表面不平或局部开裂,由结构单位采用1:3水泥砂浆修补,阴阳角应抹成半

破桩头施工方案

破桩头施工方案 一、编制依据 1、由中机国际工程设计研究院有限责任公司提供的设计施工图纸; 2、由湖南省勘测设计院提供的《岩土工程勘察报告(详勘); 3、相关的各种规范规程、法律法规、图集; 4、施工现场场地情况及周边环境情况 二、工程概况 本标段桩基主要包括送水泵房、V型滤池、仓库机修及变配电间等桩基,采用夯扩灌注桩施工技术进行桩基施工作业。 1、送水泵房桩基143根桩,单桩长度约6-12m ,桩身直径为D350mm,扩大头直径为D600mm,采用C30混凝土进行浇筑,桩身全断面必须进入第二层全风化砾岩大于等于1m以上,单桩承载力特征值600KN。 2、V型滤池桩基180根桩,单桩长度约6~12m ,桩身直径为D350mm,扩大头直径为D600mm,采用C30混凝土进行浇筑,桩身全断面必须进入第二层全风化砾岩大于等于1m以上,单桩承载力特征值600KN。 3、仓库机修及变配电间桩基20根桩,单桩长度约6~12m ,桩身直径为D350mm,扩大头直径为D600mm,采用C30混凝土进行浇筑,桩身全断面必须进入第二层全风化砾岩大于等于1m以上,单桩承载力特征值600KN。 三、施工准备 1、施工条件 (1)应在基坑周边设好临时维护措施,做好防塌方预防措施; (2)大面积开挖至底板垫层标高后,方可进行围护桩头的破碎工作; (3)根据施工图纸要求,严格控制好桩顶标高; 2、机具准备 序号设备名称数量用途 1 水准仪1台测量标高 2 切割机2台切割桩

3 空压机1台顶断桩头 4 塔吊1台吊离断桩 5 自卸车1台运输断桩 6 风镐1台破桩头 7 电镐1台整平桩头 四、施工工艺 1、工艺流程 挖桩四周的土方→弹桩顶标高控制线→用风镐破桩头→用手工整平桩顶→ 凿除残余→清洗桩头 2、施工顺序 (1)桩顶标高控制:根据基础垫层标高,用水准仪把桩顶标高控制点,划到桩的侧壁,为了防止机械在破桩头时破坏桩顶,把桩顶标高线向上抬高10㎝左右。 (2)图纸设计要求桩锚入底板的长度50㎜,高出的桩头凿除。桩头凿除时先用风镐从桩的四周进行破除,当快接近桩顶标高时,用人工用凿除桩顶砼,使桩顶大致平整。 (3)凿除桩顶预加高的砼,桩头钢筋不能乱弯,要保护整个施工中钢筋位置的准确性。 (4)如遇到桩顶标高正好是设计要求的标高,即桩顶标高正好是底板底部标高加上50,这样的桩顶标高是不需要凿除。 (5)人工凿除关键施工区域的其余桩体,达到设计要求的桩顶标高,清楚桩头浮渣,并冲洗干净; 3、施工注意细节 (1)切割线施工时,桩体主筋保护层厚度为50mm,严禁切割机切到钢筋; (2)风镐破除钢筋保护层时,钢筋可稍微弯曲,但不得超过30度; (3)关键施工区域的施工必须由人工操作,不得对有效桩造成破坏; (4)标高要符合设计要求,严禁钢筋外边6cm以内的混凝土被破坏,钢筋不能弯折大于30°的角度,而且钢筋上的泥土刷洗干净,桩顶中间略高于四周。桩顶混凝土洁净均匀、无夹层、无离析、强度符合要求。 (5)若桩头的钢筋外边混凝土破坏,必须把整个桩头往下破,一直满足外

某建筑工程地下室防水方案

地下室防水方案 2010-1-25 11:48【大中小】【打印】【我要纠错】 一、地下防水工程的施工 〈一〉附加防水处理 按照设计要求,本工程采用钢筋混凝土结构自防水(P8)和附加防水层,附加防水层为1.5厚的聚氨脂防水涂料上再铺贴1.5厚的三元乙丙防水卷材一道。 A:施工准备: a、做防水层时,基层必须干净、干燥。 b、防水层施工必须由具有相应资质的专业防水施工队伍进行施工,以确保防水施工质 量。防水施工时将按防水材料施工特点和要求作详细的施工技术交底。 c、卷材应贮存在阴凉通风的室内,避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源。卷材宜直立堆放,其高度不宜超过两层,并不得倾斜或横压,短途运输平放不宜超过四层。粘接剂应 贮存在阴凉通风的室内。 d、进场材料应抽样复检,同一品种、牌号和规格的卷材,抽检数量为:大于1000卷抽取5卷;500-1000卷抽取4卷;100-499卷抽取3卷;小于100卷抽取2卷。应检验拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性和不透水性,粘接剂应检验粘结剥离强度和粘结剥离 强度浸水后的保持率。 B:注意事项 a、施工用的材料和辅助材料多属易燃品,因此,存放材料仓库和施工现场必须通风良 好、严禁烟火,同时要备有消防器材。 b、在浇筑细石砼保护层以前的整个施工过程中,不允许穿带钉的鞋进入现场以免损坏 防水层 c、下雨或将要下雨以及雨后尚未干燥时,不应进行防水层的施工。 C:操作工艺: a、地下室底板附加防水层处理 1)在作聚氨脂防水层之前必须将基层的表面突出物,砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净,在聚氨脂施工时基层应干燥,含水率以小于9%为宜,基层含水率可用高频水分测定计测定,也可用厚为1.5~2.0mm的1㎡橡胶板材覆盖基层表面,放置2~3h,若覆盖的基层表面无水印,且紧贴基层的橡胶板一侧也无凝结水痕,则基层的含水率 即不大于9%; 2)铺贴卷材可根据卷材的配置方案,从砼垫层的一端开始,先用粉线弹出基准线施工时,可将卷材沿长方向并使涂胶粘剂一侧向外对折,把卷材一边对准基准线铺展;或将已涂胶粘剂的卷材卷成圆筒形,然后在圆筒中心插入一根Ф30×1500m m的铁管,由两人分别

桩头防水施工方案1

七方生活家园1#、2#、3#、5#楼 地下防水工程施工方案 七方生活家园1#、2#、3#、5#楼基础垫层及桩头修补结束后,即要桩头防水和粘贴SBS高聚物改性沥青防水卷材的施工;地下室外墙面也是用SBS高聚物改性沥青防水卷材做防水层。为确保地下防水卷材工程施工质量和本工序的顺利施工,特作此方案。 一、施工准备 1、地下卷材防水工程必须选择具有防水工程施工资质的专业防水队施工,操作人员持有效证件上岗。 2、材料准备 按照建设单位指定的水泥基、渗透结晶型防水涂料和3厚、-18度的SBS 高聚物改性沥青防水卷材的品牌、规格要求进行市场采购,并且按有关规范的规定进行随机抽样和送试。经试(检)验合格后的防水材料方可用于工程。 配套材料有沥青基冷底子油、工业汽油等。质量应符合有关规范、规程的规定。 3、技术准备 本工程桩头防水处理是按陕02J10第24页节点构造要求进行施工。基础筏板和地下室外壁及设备房顶板面均用3厚、-18度的SBS 高聚物改性沥青防水卷材热熔粘贴施工。 4、主要用具: 清理用具:小平铲、笤帚、钢丝刷等。 操作工具:电动搅拌器、油漆刷、铁桶、汽油喷灯或专用火焰喷枪、压子、手持压滚、铁辊、剪刀、橡胶压板、量尺、1500mmφ30管(铁、塑料)、划(放)线用品。 二、施工工艺 1、工艺流程 桩头清理—桩头防水—桩头防水保护层—基底清理—满刷冷底子油—防水卷材—防水卷材保护层 2、主要工序施工过程 1)、桩头防水 2)、施工前认真识图,落实防水工程部位,熟知作业规程。掌握操做要领。本工程的涂抹防水为满涂、卷材防水为满粘法施工。 3)、桩头整修结束,在作防水涂料前,应进行认真清理。指派专人将桩头上的砂浆、泥土等杂物清理干净。 4)、在桩头上涂刷两边水泥基结晶型防水涂料,其厚度不小于0.8mm。注意将桩头上的砂眼、微细空隙用防水涂料涂实。 5)、桩头侧边和桩头周边不小于150mm范围全用水泥基结晶型防水涂料涂刷两边。涂刷涂料处的砂眼、微细空隙、仍然要用防水涂料涂实。

桩头防水施工工艺标准

20 桩头防水施工工艺标准 范围 本标准规定了桩头防水的施工要求、方法和质量控制标准。本标准适用于防水等级为一级或二级的地下建筑工程基础桩头部位防水构造的施工。 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所用的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50208-2011 地下防水工程质量验收规范 GB50108-2008 地下工程防水技术规范 术语 地下防水工程指对工业与民用建筑地下工程、防护工程、隧道及地下铁道等建(构)筑物,进行防水设计、防水施工和维护管理等各项技术工作的工程实体。 防水等级根据地下工程的重要性和使用中对防水的要求,所确定结构允许渗漏水量的等级标准。 桩头防水 阻断桩的受力钢筋的渗水通道,使底板防水层在桩头部位连续,以形成整体的防水层的桩头构造。水泥渗透结晶型防水涂料在水泥中掺有一定数量的无机活性材料的涂料,可改善水泥固化后的物理力学性能。可用于主体结构的迎水面或背水面作防水层。此类涂料不适用于变形较大或受振动作用部位。 施工准备 技术准备按设计图纸编制施工技术方案,做好详细的施工技术交底和工人上岗前操作技术培训。按设计图纸计算工程量,确定材料需用计划,明确技术质量标准要求。 进行施工技术质量策划,制定技术质量控制目标,明确施工要点。 物资准备水泥的品种应按设计要求选用,水泥的强度等级不得低于级,在不受侵蚀性介质和冻融作用时,宜采用普通硅酸盐水泥。在受侵蚀性介质作用的条件下,应按介质的性质选用相应的水泥; 遇水膨胀止水条外观质量、几何尺寸应符合设计要求。刚性防水涂层等原材料进场应检查其产品合格证及产品说明书,对其主要性能指标进行复检,合格后方可使用。 防水涂膜的外观质量和物理性能应符合《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011 附录 A 、条的各项要求和规定。 施工设施准备 施工机械:桩头防水施工主要机械为电动搅拌器等。 工具用具:桩头防水施工的主要工具为配料用的拌料桶、油漆刷、小铁桶、小平铲、毛刷、刮板、滚动刷、钳子等。 监测装置:天平或者小磅秤等。 作业条件准备垫层已经施工完毕,并通过隐蔽验收。桩头防水基层表面应清理干净,不得有泥土、残余混凝土浆及杂物等。基层表面应洁净干燥,含水率不应大于9%。 施工工艺

相关文档